文明施工和安全生产措施

7.1 安全生产保证体系 见图7-1

图7-1 安全保证体系图

(1)施工现场以项目经理为安全生产的第一责任者,要成立以项目经理为主有施工员、安全员、班组长等参加的安全生产保证的组织机构,并组成安全管理网络。

(2)建立项目部领导参加的,包括施工员、安全员在内的轮流值班制度,检查监督现场及班

助您

飞系

1

W W W

.Z H

U L

O N G

.C O

M

组安全制度的贯彻执行,并做好安全值日记录。

(3)建立健全安全生产责任制,安全技术交底,安全宣传教育,安全检查,安全设施验收和事故报告等管理制度。

7.2 施工现场危险源

7.2.1 施工现场重大危险源部位

本工程施工现场重大危险源部位是:基坑土方、脚手架、龙门井架、高处作业、施工用电等。

危险源的评估、识别及控制措施详见表7-1,表7-2,表7-3,表7-4,表7-5。

7.2.2 施工现场安全事故紧急预案 7.2.2.1 高空坠落事故的应急预案:

发生高空作业坠落事故,现场有关施工人员应立即停止作业,抢救伤员,同时向上级报告。

项目经理部任何管理人员、作业班组的组长、班组安全员均有责任立即寻找现场周围的交通

工具送受伤人员去医院抢救。一时无法找到交通工具则立即拨打120急救电话求援。去除伤员身上

的工具和口袋中的异物。搬运过程中应使伤员颈部不扭曲,脊柱要伸直,严禁一个抬肩一个抬腿的搬法,伤员的局部创伤要妥善包扎,但不可随意填塞头部创孔,以免颅内感染。

助您

飞系

1

W W W

.Z H

U L

O N G

.C O

M

作业过程:土方工程,涉及部门:项目部

表7-1

项目 活动、产品或服务中的危险源 控制措施

临边防护不稳定,缺少扫地杆,部分基坑

缺少防护

按照临边防护规定设置1-1.2M,扫地离

地面10CM 的保护栏杆并加固,符合安全

要求后方能投入使用

空气压缩机压力表,安全阀损坏,没有定

期检查

机电人员定期检查,并做好检查记录,损

坏的及时更换,符合安全要求后方能投入

使用

作业人员上下基坑没有设置斜道

由架工设置1:3的斜道,两边的防护栏杆

高度为1-1.2M

基坑上下人员的斜道扶手不符合安全要

求(没有设防滑条或防护栏杆高度不够) 同上

设备设

施缺陷 水泵在使用前没有进行绝缘测试 机电人员在使用前对水泵进行检测,符合安全要求的投入使用

作业人员没有戴安全帽或没有正确戴安全帽

按照《职业健康安全管理制度》的规定进行处理,加强安全教育及配戴防护用品的教育

防护 缺陷

作业人员没有穿防水鞋或光脚作业 同上 漏电保护器失灵

项目部机电人员及时更换,安装完毕后方能投入使用

潮湿场所没有使用安全电压

由机电人员及时安装安全电压灯具,符合安全要求后方可投入使用

碘钨灯的保护零线接触不良

按照JGJ46-88标准,对保护接零检查符合安全要求后,方可投入使用

电危害

空气压缩机的保护零线截面积不够大 按照JGJ46-88标准进行更换,经过检查符合安全要求后方可投入使用

风稿使用

给操作者配发耳塞,合理安排作息时间

噪音 危害 空气压缩机的使用 合理确定放置地点,尽量避免对作业人员的影响

振动 危害

风稿使用过程中的震动

给操作者配发耳塞,合理安排作息时间 挖掘机工作中对周围作业人员的伤害 项目部配备专人监护,设立警戒区 拉土方车辆在施工场地的行使对作业人员的危害

项目部根据实际情况,设置安全标志,专人监护

物理 性 危险 危害 因素

运动物 危害

铲车在施工现场的使用对作业人员的危害

同上

助您

飞系

1

W W W

.Z H

U L

O N G

.C O

M

负荷极限(体力、

听力、视

力)超过 极限 重体力劳动时间过长影响作业人员身体

健康

项目部根据实际情况,合理安排作息时间

心里生理性危害因素 心理 异常

心情烦躁、紧张、低落易发生安全问题 根据实际情况调整工作时间

挖掘机在作业过程中,其他人员离挖掘机的距离过近

项目部配备专职人员进行现场监护

指挥

失误 土方作业前施工人员没有对作业人员进行安全交底

按照《职业健康安全管理制度》的规定执行,施工员在岗前进行安全技术交底

行为性危害因素 操作 失误

机械作业人员没有经过培训,无证上岗

项目部组织,由建设行政主管部门进行培训,严禁无证上岗

作业过程:脚手架工程,涉及部门:项目部

表7-2

项目 活动、产品或服务中的危险源 控制措施

扣件的质量不符合国家标准的要求

按照国家规定,项目部将不符合要求的扣件及时更换,进场的扣件应具备产品合格证。 扣件的螺栓无垫片或垫片不符合国家

标准的要求

按照国家规定,项目部将不符合要求的扣

件及时更换,进场的扣件应具备产品合格

证。 扣件有夹沙现象 按照国家规定,项目部将不符合要求的扣件及时更换,进场的扣件应具备产品合格证。 立杆基础没有夯实

架工班组应按照JGJ130-2001标准的要

求,将立杆基础夯实,如现场存在实际情

况无法夯实,应增加扫地杆加固并经过检查符合安全要求后方能投入使用。

立杆未埋深且未设置离地20CM 的扫地杆

同上 立杆的接头间隔不符合规范要求

架工班组应按照JGJ130-2001标准的要求,经过检查符合安全要求后方能投入使用

立杆的间隔不符合安全要求

同上

物理

性 危险 危害 因素 设备设施

缺陷

架体的转角处的剪刀撑与地面的夹角过大

架工班组应按照JGJ130-2001标准的要求,地面夹角应在45°-60°之间并经过检查合格后投入使用

助您

飞系

1

W W W

.Z H

U L

O N G

.C O

M

横杆的端头与扣件的中心小于10cm

架工班组应按照JGJ130-2001标准的要求,经过检查符合安全要求后方能投入使用 水平杆搭接间隔不符合安全要求

同上

竹脚手板没有铺满,且没有固定

架工班组应按照JGJ130-2001标准的要求,经过检查符合安全要求后方能投入使用 脚手架没有设置挡脚板(或踢脚杆) 同上

安全网有的破损严重 项目部安排架工操作对安全网破损严重的全部更换,挂设符合标准的密目安全网

安全网存在漏绑现象

架工操作人员对安全网漏绑现象进行纠正,经过检查合格后方可投入使用

竹脚手架杆件部分破损较为严重

按照《落地式双排竹脚手架》标准(福建地方标准),对不符合标准要求的杆件全部更换,经过检查符合安全要求后方可使用 竹脚手架使用的毛竹端头大小不符合

要求

同上

卸料平台两边的防护栏杆没有达到1.1~1.2m 高

按照《建筑施工高处安全技术规范》(JGJ80-91),增设1.1~1.2m 的防护栏杆,搭设完毕,检查合格后方可投入使用 卸料平台脚手板没有铺满、小物件容易坠落伤人

按照《建筑施工高处安全技术规范》(JGJ80-91),将木脚手板铺满,下面挂设安全网并进行加固,检查合格后方可使用

有些焊接钢管作为立杆

将焊接的钢管全部退场,禁止使用 连墙点的软连接铁丝不符合安全要求 按照项目部编制的“脚手架方案”进行加固,检查符合安全要求后方可投入使用 架体与墙体的间隙过大,没有设置封条板

按照JGJ130-2001标准要求,增设5~10cm 的封条板并挂设安全网,检查合格后方可投入使用

连墙点有拉无顶

按照JGJ130-2001标准及《落地式双排竹脚手架》标准,增设顶撑,检查符合要求后方可使用

连墙点的设置不符合安全要求

按照JGJ130-2001标准及《落地式双排竹脚手架》标准进行纠正,检查符合要求后方可使用

外架的防护栏杆绑扎不牢固

按照《落地式双排竹脚手架》标准进行纠正,检查符合要求后方可使用

SBS改性沥青同步碎石封层工程施工组织设计方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备工作 (2) 四、施工技术方案、方法 (3) 五、施工注意事项 (6)

SBS改性沥青同步碎石封层施工方案 一、编制依据 1.《实施性总体施工组织设计》; 2.《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005; 3.《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004; 4.《公路沥青路面设计规》JTG D50-2006; 5.国家、交通运输部和地方政府的有关政策、法规和条例、规定; 6.承发包合同、招投标文件; 7.国家及地方关于安全生产和环境保护等方面的法律法规; 8.施工图纸及现场考查资料; 其他相关依据。 二、工程概况 351国道浦江家坞至联盟段公路工程第3施工标段由先高路桥工程承建,本标段起讫桩号为:K15+200~K22+422,长约7.195km。主要施工容包括:路基(含防护、排水工程)、路面、桥梁、涵洞、管线、交叉工程等的施工完成及缺陷责任期的缺陷修复。其中挖方约131万m3,填方约96万m3,沥青路面约28.4271万㎡,大桥629.1m/4座(其中戴宅大桥上部结构采用4×30m预应力砼T梁),中桥281.2m/6座,小桥22.5m/1座,涵洞43道,平面交叉5处,互通立交1处(即联盟互通,部分桥梁为钢混组合梁结构),分离式立交加设辅道1处。 路面结构为: a、主线、枢纽匝道路面结构 填方(土质挖方)路段:4cm细粒式改性沥青混凝土(AC-13C型)上面层+8cm中粒式改性沥青混凝土(Sup-20型)下面层+20cm水泥稳定碎石基层+32cm水泥稳定碎石底基层,总厚度64cm。 石质挖方路段再增设15cm级配碎石垫层,总厚度79cm。 b、一般互通立交匝道路面结构 填方(土质挖方)路段:4cm细粒式改性沥青混凝土(AC-13C型)上面层+8cm中粒式改性沥青混凝土(Sup-20型)下面层+20cm水泥稳定碎石基层+32cm水泥稳定碎石底基层,总厚度64cm。

施工组织设计及编制原则

2Z101030 施工组织设计的内容和编制方法 施工组织设计是对施工活动实行科学管理的重要手段,它具有战略部署和战术安排的双重作用。它体现了实现基本建设计划和设计的要求,提供了各阶段的施工准备工作内容,协调施工过程中各施工单位、各施工工程、各项资源之间的相互关系。 2Z101031 熟悉施工组织设计的内容 一、施工组织设计的基本内容 施工组织设计的内容要结合工程对象的实际特点、施工条件和技术水平进行综合考虑,一般包括以下基本内容: 1.工程概况 (1)本项目的性质、规模、建设地点、结构特点、建设期限、分批交付使用的条件、合同条件; (2)本地区地形、地质、水文和气象情况; (3)施工力量,劳动力、机具、材料、构件等资源供应情况; (4)施工环境及施工条件等。 2.施工部署及施工方案 (1)根据工程情况,结合人力、材料、机械设备、资金、施工方法等条件,全面部署施工任务,合理安排施工顺序,确定主要工程的施工方案; (2)对拟建工程可能采用的几个施工方案进行定性、定量的分析,通过技术经济评价,选择最佳方案。 3.施工进度计划 (1)施工进度计划反映了最佳施工方案在时间上的安排,采用计划的形式,使工期、成本、资源等方面,通过计算和调整达到优化配置,符合项目目标的要求; (2)使工序有序地进行,使工期、成本、资源等通过优化调整达到既定目标,在此基础上编制相应的人力和时间安排计划、资源需求计划和施工准备计划。 4.施工平面图 施工平面图是施工方案及施工进度计划在空间上的全面安排。它把投人的各种资源、材料、构件、机械、道路、水电供应网络、生产、生活活动场地及各种临时工程设施合理地布置在施工现场,使整个现场能有组织地进行文明施工。 5.主要技术经济指标 技术经济指标用以衡量组织施工的水平,它是对施工组织设计文件的技术经济效益进行全面评价。

沥青砼面层施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 施 工 组 织 设

计 一、工程概况: 该工程项目设计结构为:1km加设7.4m宽20cm厚二灰碎石基层,沥青下封层,铺筑4cm厚AC-13I型沥青砼面层。1.6Km 进行原路面整修补塘,沥青下封层,二灰碎石基层;原沥青砼路面洒布粘层油;铺设4cm厚AC-13I型沥青砼面层。要求工期为10月10日前。要求质量达100%优良率。安全目标:无事故。 施工期间需维护通车,保证车辆正常通过。 二、主要工程数量: 1、4cm厚AC-13I型沥青砼728m3 2、粘层油11200m2 3、沥青下封层7400m2

4、20cm厚二灰碎石7400m2 5、碎砖调平层740m3 6、二灰碎石补塘160m3 三、人员、设备、材料组织计划 ①该工程全长 2.6km,我公司决定成立海堤公路项目经理 部下设二个拌和车间,一个路面施工队,一个基层施工队。分别负责二灰碎石、沥青砼拌和及路面摊铺施工,二灰碎石基层铺筑施工及旧路面整修补塘施工。精心组织足够人力,物力、保证该段工程保质保量地完成、具体人员配置: 项目经理: 副经理: 技术负责人: 路面施工负责人: 路基施工负责人: 沥青拌和厂负责人: 二灰碎石拌和车间负责人: 财务负责人: 计划统计负责人: 试验负责人: 质检负责人: 安全负责人: ②主要设备: 80TH沥青拌和楼1座

最大宽度9m沥青摊铺机1台 8-10T光轮压路机2台 12-15T光轮压路机1台 6-8T振动压路机1台 12T振动压路机1台 装载机2台 洒水汽车2台 自卸汽车25台(20吨) 发电机组2台 沥青洒布车1台 二灰碎石拌和楼1座 材料组织 ③该工程施工中所用材料均由项目部统一采购,料场面积合计约9000m2。(包括沥青厂5000m2,二灰碎石拌站4000m2)。各种材料分类组织、堆放整齐。 四、准备工作: 该路段为公路改建。在施工之前,对原有路况进行检测,复核图低。技术交底由作业主管理的其他指示、要求、会同有时间范围组织人员、机械设备材料进场。 五、二灰碎石施工方案: 一、材料要求: 1、石灰符合3级标准 2、石子符合压碎石要求,级配要求,以及针对易场满足规范要求。

建筑工程安全施工组织设计编制要求示范文本

建筑工程安全施工组织设计编制要求示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

建筑工程安全施工组织设计编制要求示 范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、建筑施工企业(工程项目部)在编制施工组织设计(施 工方案)时,必须根据工程项目特点和施工现场实际,制定 相应切实可行的安全技术措施和方案。 2、建筑施工企业应严格按照住建部《危险性较大的分 部分项工程安全管理办法》的要求,在危险性较大的分部 分项工程施工前,单独编制安全专项施工方案。对于超过 一定规模危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织 专家对安全专项施工方案进行论证。 3、危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案包括 以下内容:工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技 术、施工安全保证措施、劳动力计划、计算书及相关图纸

等。 4、施工组织设计、安全技术措施或安全专项施工方案必须由专业技术人员编制,施工企业技术负责人审批签字盖章后,报监理企业总监理工程师(建设单位项目负责人)审查签字盖章后方可组织实施。施工过程中变更方案的,必须经原流程审批,批准后实施。施工组织设计、安全技术措施或安全专项施工方案按规定应当通过专家论证的,应组织专家论证,通过后按上述程序办理签字手续后方可实施。 5、建筑施工企业应当对施工现场存在的危险源进行识别、评价,确认重大危险源,建立重大危险源监控、公示制度,落实责任人,并根据具体情况制定应急预案。 6、建筑施工企业应建立健全安全技术交底制度。安全技术交底必须与下达施工任务同时进行。 7、各分部分项工程及各工种施工作业前,项目部的技

碎石封层施工组织设计

. 奈广线黑山岭到北门口改造工程施工组织设计 沈阳五洲公路养护有限公司二0一三年六月

目录 第一部分工程概况 (1) 第二部分编制原则及依据 (1) 一、编制原则 (1) 二、编制依据及技术标准: (1) 第三部分沈阳五洲公路养护有限公司施工组织机构 (2) 第四部分项目施工组织 (3) 一、工程量、材料用量: (3) 二、工期安排: (3) 三、人员动员周期、机械设备、材料人员运到施工现场的方法 (3) 1、劳动力动员周期及调遣方式 (3) 2、机械设备动员周期及调遣方式 (5) 三、施工工艺 (6) 第五部分施工管理 (7) 一、施工队伍管理 (7) 二、安全管理 (7) 三、环境保护措施 (8) 四、文明施工管理 (8) 第六部分工程施工计划 (9) 第七部分质量保证体系 (10) 第八部分安全保证体系 (12) 第九部分项目部主要人员岗位责任制 (13) 第十部分附录 (19) 附录一施工总平面布置图 (20) 附录二施工工艺流程图 (21) 附表三工程管理曲线 (22)

第一部分工程概况 奈广线黑山岭到北门口改造工程K104+430~K119+918,路面宽9米,近几年该段路面出现了坑槽、裂缝、沉陷、车辙等不同程度的破坏,,给行车造成不便.随着地区经济和社会发展,该路交通发展迅速,为改善该路通行能力和服务水平,拟采用橡胶沥青同步碎石封层车铺设橡胶沥青碎石层,从而提高路面的服务能力,延长路面的使用寿命。 第二部分编制原则及依据 一、编制原则 根据业主要求及工程实际情况,我方将组织精干、高效多功能的组织管理机构;配备各种专业技术人才;调遣专业化施工队伍,投入先进的施工机械设备和试验检测设备;实施科学组织管理;合理安排工程施工工序;控制进度,不断完善质量保证体系和安全管理体系,真正做到科学规范,经济合理。 二、编制依据及技术标准: 1、施工图纸及业主对本工程的要求 2、交通部颁发《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》。 3、交通部颁发《公路养护技术规范》及《公路沥青路面养护技术规范》。 4、交通部颁发的《沥青路面技术规范》。 5、交通部颁发的《公路沥青路面施工规范》、《公路改性沥青路面施工技术规范》、《橡胶沥青及混合料设计施工技术指南》、《沥青路面再生技术规范》。 6、交通部颁发的《公路工程质量验收标准》。 7、省局制定的迎国检工程施工技术要点。 8、公司的实力和总体施工安排,以及对现场的调查及设备、人员、物质等准备情况。 9、我公司在其他类似工程中的施工经验、施工技术资料等。

公路施工组织设计说明书范本

公路工程施工准备 一、施工现场准备 施工单位接到中标通知书后,与业主进行合同签订的同时,开始施工现场准备工作,施工现场准备工作主要应做好以下几项工作: (一)复查和了解现场 复查和了解现场的地形、地质、文化、气象、水源、电源、料源或料场、交通运输、通信联络以及城镇建设规划、农田水利设施、环境保护等有关情况。 对于扩(改)建工程,应将拟保留的原有通信、供电、供水、供暖、供油、排水沟管等地下设施复查清楚,在施工中要采取保护措施,防止损坏。 (二)确定工地范围。施工单位应根据施工图纸和施工临时需要确定工地范围,及在此范围内有多少土地,哪些是永久占地、哪些是临时占地,并与地方有关人员到现场一一核实(是荒地或是良田、果园等)、绘出地界、设立标志。 (三)清除现场障碍。施工现场范围内的障碍如建筑物、坟墓、暗穴、水井、各种管线、道路、灌溉渠道、民房等必须拆除或改建,以利施工的全面展开。 (四)办妥有关手续。上述占地、移民和障碍物的拆迁等都必须事先与有关部门协商,办妥一切手续后方可进行。 (五)作好现场规划。施工单位按照施工总平面图搭设工棚、仓库、加工厂和预制厂;安装供水管线、架设供电和通信线路;设置料场、车场、搅拌站;修筑临时道路和临时排水设施等。在有洪水威胁的地区,防洪设施应在汛期前完成。 (六)道路安全畅通。道路施工需要许多大型的车辆机械和设备,原有道路及桥涵能否承受此种重载,需要进行调查、验算,不合要求的应作加宽或加固处理,保证道路安全畅通。 二、劳力、机具设备和材料准备 (一)劳力 道路施工需要大量劳动力,而且时间相对集中,因此,开工前落实劳力来源,按计划适时组织进(退)场,是顺利开展施工、按期完成任务、避免停工或窝工浪费的重要条件之一。 目前公路工程施工劳力多为民工,组织民工队伍时做好以下工作: (1)要注重素质。民工素质直接影响工程质量,民工队伍素质审查要严把“四关”,即政治素质、道德纪律、身体条件和技术水平四个方面。政治素质:主要看参加施工的动机,要有为社会主义建设作贡献、尽义务的意识,一切朝钱看的施工队伍是难以圆满完成任务的;道德纪律:主要看民工队伍的精神面貌、组织纪律性,要求是一支能吃苦耐劳、有组织、守纪律、过得硬、有领导的队伍;身体条件:道路工程施工劳动强度很大,作业时间长,有时要发扬连续作战的精神,没有健康的体格是难以完成任务的,故要选身强力壮以中青年为主的队伍;技术水平:应选择参加过公路工程施工的队伍,他们中有相对稳定的作业手、泥瓦工、木工、电工等技术工人,具有一定的独立施工能力。 (2)要注重教育。教育是先导,只有适时耐心的教育,才能使民工队伍的素质不断提高。教育内容要有针对性,包括:改革开放政策与形势教育、法制教育、作风纪律教育、文化技术教育等。特别是在开工前,对进场民工要进行集中教育。要把工程建设的意义、任务情况、质量要求、效益情况交待给大家,使大

施工组织设计一般包括五项基本内容

施工组织设计一般包括五项基本内容: (一)工程概况 工程的基本情况,工程性质和作用,主要说明工程类型、使用功能、建设目的、建成后的地位和作用; (二)施工部署及施工方案 施工安排及施工前的准备工作,各个分部分项工程的施工方法及工艺; (三)施工进度计划 编制控制性网络计划。工期采用四级网络计划控制,一级为总进度,二级为三个月滚动计划,三级为月进度计划,四级为周进度计划。 (四)施工平面图 根据场区情况设计绘制施工平面平置图,大体包括各类起重机械的数量,位置及其开行路线;搅拌站、材料堆放仓库和加工场的位置,运输道路的位置,行政、办公、文化活动等设施的位置,水电管网的位置等内容。 (五)主要技术经济指标 施工组织设计的主要技术经济指标包括:施工工期、施工质量、施工成本、施工安全、施工环境和施工效率,以及其他技术经济指标。 按照建设工程施工合同(示范文本)(GF-2013-0201): 第二部分通用条款: 7.1.1施工组织设计的内容 1)施工方案

3)施工进度计划及保证措施 4)劳动力及材料供应计划 5)施工机械设备的选用 6)质量保证体系及措施 7)安全生产、文明施工措施 8)环境保护、成本控制措施 9)合同当事人约定的其他的内容 施工组织设计的繁简,一般要根据工程规模大小、结构特点、技术复杂程度和施工条件的不同而定,以满足不同的实际需要。复杂和特殊工程的施工组织设计需较为详尽,小型建设项目或具有较丰富施工经验的工程则可较为简略。施工组织总设计是为解决整个建设项目施工的全局问题的,要求简明扼要,重点突出,要安排好主体工程、辅助工程和公用工程的相互衔接和配套。单位工程的施工组织设计是为具体指导施工服务的,要具体明确,要解决好各工序、各工种之间的衔接配合,合理组织平行流水和交叉作业,以提高施工效率。施工条件发生变化时,施工组织设计须及时修改和补充,以便继续执行。施工组织设计的内容要结合工程对象的实际特点、施工条件和技术水平进行综合考虑,一般包括以下基本内容: 第一章编制说明 第二章工程概况及特点 第三章施工部署和施工准备工作

下封层作业指导书

裕溪路改造工程沥青下封层作业指导书 一、编制依据 (1)巢湖市裕溪路改造工程道路工程施工图设计 (2)《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) (3)《公路工程集料试验规程》(JTG E42-2005) (4)《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) (5)我单位历年积累类似的工程施工经验、技术力量及设备条件 二、工程概况 2.1、线路概况 裕溪路(西坝路~太湖山路)改造工程位于巢湖市老城区外围,穿越老城区的东北和南部,是巢湖市内环路的重要组成部分。裕溪路西接银屏路,向东依次跨越巢湖、裕溪河和铁路,沿线与现状西坝路、巢湖南路、岗岭南路、向阳路、团结东路、健康东路、长江东路、太湖山路相交,东接金湖大道,路线总长为6.439km。道路等级为城市主干道。设计速度(局部50起点至K0+817)60km/h。 2.2、主线横断面 道路红线宽度46米,道路分幅为:4米人行道(横坡1.5%)+4.5米非机动车道(横坡2%)+3米分隔带(横坡8%)+11.5*2机动车道(横坡1.5%)+3米分隔带(横坡8%)+4.5米非机动车道(横坡2%)+4米人行道(横坡1.5%)=46米。 2.3、下封层施工主要技术要求 待透层沥青完全下透后,一般24小时后,进行封层乳化沥青喷洒,采用的乳化沥青品种及代号为PC-1,使用沥青洒布车及集料撒布机联合作业,下封层

厚度不宜小于6mm,且做到完成密水,乳化沥青用量及稠度应通过试洒确定,用量一般为每平方0.6-1.0Kg。喷洒封层沥青后应立即洒布3-5mm石屑,用量宜为6~8m3/1000m2,撒布石屑后应用6-8t双钢轮压路机稳压不粘轮为度。 三、计划投入的施工机械及施工人员 3.1、计划投入机械设备 为高质、高效顺利地完成下封层施工,经理部为下封层施工配套完整的机械设备。具体机械设备见下表。 碎石下封层施工机械设备表 (2)测量仪器:电子天平1台, 托盘3个。 (3)要求参加施工的人员数量能满足施工要求,至少需司机1人,操作手1人,配合试验检测1人以及人工辅助补洒乳化沥青2人,清扫人员12人。 四、下封层施工 4.1、施工准备 (1)技术准备:在下封层施工前,利用全站仪放好中桩、边桩,并洒上白灰线,以便控制封层乳化沥青及集料的撒布范围,确保乳化沥青洒布、集料撒布范围不多洒不漏洒。在下封层施工前认真做好下封层施工技术交底或作业指导书。(2)透层清理准备: ①首先进行人工清理透层,由2~4人一字排开全断面检查,清除透层所有的杂

施工组织设计文件1

目录 创优质工程控制措施 (3) 项目管理组织机构编制 (4) 施工组织与管理机构 (4) 项目部人员职责 (5) 系统实施的总体步骤 (6) 实施流程说明 (6) 变更响应 (8) 完成本工程的机械设备及材料供应计划 (8) 施工机具进场配置计划 (8) 主要材料供应计划 (9) 施工进度计划及保证措施 (9) 施工进度计划 (9) 施工进度保证措施 (10) 管理措施 (11) 质量保证体系及保证措施 (12) 公司的质量体系 (12) 质量的要素控制 (12) 责任追查制度 (13) 质量保证体系在本工程的具体体现 (14) 确保工期的技术组织措施 (16) 重点、关键施工工艺流程控制 (17)

设备安装总则 (20) 背景音乐及紧急广播系统设备安装 (21) 电气施工 (21) 设备安装其他要点 (22) 工程调试 (22) 试运行和工程验收 (27) 工程检验和验收条件 (27) 检验验收依据与质量检验评定的等级 (27) 试运行和工程验收 (28) 系统工程验收内容和方式 (29) 项目竣工资料文件档案管理 (31) 安全卫生、文明施工计划及措施 (32) 安全保证体系 (32) 管理保证措施 (32) 现场环保控制措施 (32) 现场施工中的防尘控制措施 (33) 现场施工中的噪音控制措施 (33) 现场施工中的废物处理措施 (33) 现场施工中的其它环保措施措施 (34) 售后服务及其他服务承诺 (34) 员工培训计划 (34)

公司优势 (37)

本方案根据西郊机场项目实际情况及业主的相关技术要求编制而成,并参阅了国家以及当地的相关行业管理规范、标准的要求。 本施工组织方案对西郊机场项目系统从技术方案深化设计、项目实施的管理机构设置、质量控制程序及质量保证体系、以及施工阶段的质量、安全、工期等的控制、系统调试和验收、人员培训、售后服务等涉及工程系统实施全过程的相关内容作了统一规定和要求,对项目的实施起重要的指导作用,公司将在工程实施中严格履行。 我公司作为弱电系统集成的专业工程公司,有雄厚的技术实力和丰富的施工管理经验,并以优秀的产品、科学的管理、善打硬仗的施工队伍、严谨的过程质量控制手段和完善的售后服务,完成了多项同类大型工程的实施工作,并在同业内取得了良好的信誉。 如果我公司中标,我们将根据业主的要求,并依照我们的承诺和本《施工组织设计方案》的内容,按照ISO9001:2000质量管理体系标准的要求展开工作,结合现场实际,从项目实施的组织管理、工作流程、施工进度、过程控制、质量保证等方面,对工程从细化设计、切实可行的技术和施工组织方案到最终完成的全过程进行精密周全的策划,并在实施过程中按标准要求展开工作,以确保工程的顺利实施和系统设计功能的切实实现,保证本工程以先进而经济实用的系统功能、科学周全的现场组织协调和优良的施工质量以及快速完善的售后服务满足用户和业主的要求。 创优质工程控制措施 根据业主对工程质量的要求,我们针对本工程的实施,确定相应的质量、安全和工期目标,并设定了相应的实施方针,把质量目标的贯彻落实到各相关环节,确保计划目标的实现。 1)本工程质量目标:整体质量优良,智能化系统工程达到优质工程标准。 2)本工程安全目标:无安全事故,达到确保人身、设备安全。 实施方针:加强安全技术交底,树立"安全第一"观念。

路基路面施工组织设计复习进程

路基路面施工组织设 计

八、初步施工组织计划 一、施工组织机构、施工总平面布置图、施工总体进度计划表 二、质量目标、工期目标(包括总工期、节点工期)、安全目标 三、对项目重点、难点工程的理解及施工方案、工艺流程 四、保证措施 1.质量体系与保证措施 2.工期保证措施 3.人员安排与保证措施 4.安全生产保证措施 5.环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施 6.文明施工、文物保护保证体系及保证措施 7.项目风险预测与防范,事故应急预案 8.标准化管理及保证措施 9.支付保障措施(有关民工工资、劳务分包、材料采购、设备租赁、工程分包等的按期支付保证措施)

第一章施工组织机构、施工总平面布置图、施工总体进度计划 表 一、施工组织机构 本工程一旦中标后,我们将立即组建云南省楚雄州彩云至嘉公路工程项目经理部,现场管理机构框图如下:

二、施工总平面布置图 根据本项目所在路线分析,我公司拟将项目经理部、拌和站、料场分别设于本项目路线中间位置的右侧,实行挂牌施工制。所设置平面图大致如下: 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

三、施工总体进度计划表 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

第二章质量目标、工期目标(包括总工期、节点工期)、安全目 标 一、质量目标: 标段工程交工验收的质量评定为合格;竣工验收的质量评定为优良。 二、工期目标: 计划总工期为32个月,计划开工日期:2014年11月1日;计划完工日期:2017年6月30日,具体开工日期以监理工程师签发的开工令为准。 其节点工期如下: 1、施工准备计划于2014年11月1日开始,于2014年12月31日完成; 2、路基工程计划于2014年12月1日开始,于2016年12月31日完成; 3、桥涵工程计划于2014年12月1日开始,于2016年8月31日完成; 4、路面工程计划于2017年1月1日开始,于2017年4月30日完成; 5、排水工程计划于2015年3月1日开始,于2016年12月31日完成; 6、软基处理工程计划于2015年2月1日开始,于2015年11月30日完成; 7、其他工程计划于2016年7月1日开始,于2017年6月30日完成; 三、安全目标: 实现“四无”,“一控制”、“一达标”即: 1、“四无”:无职工因工死亡事故、无重大交通责任事故、无重大火灾事故、无机破事故。 2、“一控制”:职工年重伤频率控制在0.5‰以下。 3、“一达标”:安全生产达国标。

公路雾封层施工组织设计.doc

高速公路 沥青路面雾封层专项养护工程 施 工 组 织 设 计 -----公路建设开发有限责任公司

一、工程概况 为了加强沥青路面的预防性养护,提高路面的使用寿命,保证路面的使用性能,延缓路面的老化速度,根据业主要求在高速公路K698+500-k745+000上行线,K698+500—K745+000下行线使用路面雾封层技术进行预防性养护,将解决的主要问题:1.沥青路面空隙率较大,主要表现为雨后路面返潮严重;2.沥青路面中石料与沥青的粘附力不好,造成路面水湿磨耗较大,主要表现为部分集料散失;3.部分路面存在着微细裂缝。根据以上具体情况,坚持实事求是原则的基础上,为确保工程质量及施工进度,以充分发挥我公司的专业化、机械化联合养护作业特点,科学组织,安全生产,特制定以下施工方案: 二、施工组织 1、该工程将利用我国内最先进的---沥青撒布设备,调配相关技术骨干人员,根据该高速公路的日通行量、气候条件,结合养护工作的适时性、高效性和实用性的特点,确保施工生产、原材料供应、后勤保障等工作的落实,成立项目部领导小组如下: 项目经理:——负责整个工程的材料组织,技术质量控制,施工进度安排,人员安排调度,资料管理与相关项目部及业主等部门进行联系等工作。 项目副经理:——主要负责施工段落原路面的清扫、交通疏导以及雾封层现场安全措施的落实、施工过程中的质量控制和突发事件的应急处理等

现场技术人员——主要负责现场技术工作和资料整理工作。 试验负责人:——主要负责工程用原材料的质量检测、施工现场各指标的检测,以及工程资料的整理和申报。 安全负责人:----负责施工前场的全面安全工作。 2、施工队计18人(包括施工负责人1名、质检员1名、操作手2名) 3、项目部和料场设置 项目部和料场占地约500m2,设在收费站旁养护工区,作为人员办公、设备存放、停置维护的场地,最大限度的对人员、设备进行集中管理提高施工作业的工作效率。 4、工期安排 根据实际情况,结合当地气候条件,合理安排工期,计划工期为-年-月-日至-年-月-日。

沥青混凝土路面施工组织设计

第一章工程概况 一、工程概况 本工程位于咸阳市城市规划区的北部,是咸阳城区连接咸阳---西安航空港南北向交通主干道之一。为改建道路,它南起文林路北半幅,沿现状咸周公路经咸宋路至机场J号匝道,道路设计全长7139.922米。本标段为G标段,桩号6+100---7+139.922.,全长为1039.922米。 二、路面结构设计 A、机动车道路路面结构:(宽23米) 面层:AC-13、I型、细粒式沥青混凝土4厘米 联结层:AM--25 中粒式沥青碎石5厘米 乳化沥青透层油: 1.2KG/米2 基层:二灰碎石(石灰:粉煤灰:碎石=7.5:17.5:75)23 厘米 底基层:石灰土(含灰量12%) 30 厘米 B、非机动车道路面结构:(宽5*2米,双向) 面层:AC-13、I型、细粒式沥青混凝土5厘米 乳化沥青透层油: 1.2KG/米2 基层:二灰碎石(石灰:粉煤灰:碎石=7.5:17.5:75)20 厘米 C、人行道路面结构:(直线段1.55*2米宽,盘道部分6米宽) 面层:C30彩色釉面砖250*250*50 5厘米座浆层:M7.5干硬性水泥砂浆3厘米 基层:石灰土(含灰量12%) 20厘米 D、排水部分:排水主干管为玻璃钢夹砂管(管径D500—D700,过街管 为钢筋砼管D300)

在投标阶段的基础上进一步对工程的性质、规模、图纸、技术要求、标准、周边环境、地质情况等作了认真、充分的研究,并为一旦中标后的进场施工作准备。 1.技术准备工作 (1)落实项目部人选,组建强有力的项目经理部,并落实参与本项目施工人员。 (2)熟悉、审查设计图,参加设计交底和图纸会审。 (3)复测控制桩并制定测量方案。 (4)做好技术交底和培训,安排好有关的试验工作。 2 .施工准备工作 (1)编制施工计划,安排施工程序,协调各工序及专业间的配合工作。(2)落实相应的专业施工队伍,并进行施工前培训和教育。 (3)编制材料和设备供应计划并组织供应,安排非标准件加工以及施工机具的维修保养工作。 (4)落实施工场外的弃、存土场地和运输道路。 3.现场准备工作 (1)测设线路中线及标高的控制网; (2)确定施工范围,做好围蔽,拆除地面、地下障碍物、探明落实地下管线迁移、保护措施,修建临时设施,平整场地; (3)架设动力和照明线路,接通施工用水管路,确定材料、设备和土方运输线路; (4)做好场区的临时排水; (5)组织施工及工程机械设备和材料进场;

施工组织设计审查制度示范文本

施工组织设计审查制度示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工组织设计审查制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、工程开工之前,督促施工单位认真做好施工组织设 计的编制工作并报监理机构审查。 2、审查施工总平面布置图是否符合安全生产要求,办 公,宿舍,食堂,道路等临时设施设置以及排水,防火措 施是否符合安全强制性标准要求。 3、审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合安全 强制性标准要求。 4、审查施工组织设计的地下管线保护措施方案是否符 合强制性标准要求。 5、基坑支护与降水,土方开挖与边坡防护,模板,起重 吊装,脚手架,拆除,爆破等分部分项工程的专项施工方 案是否符合强制性标准的要求。

6、施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施是否符合强制性标准要求。 7、冬季,雨季等季节性施工方案的制定是否符合强制性标准要求。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

施工组织设计(编辑)

目录 1、编制依据和原则......................................................... 错误!未指定书签。 1.1编制依据.................................................................... 错误!未指定书签。 1.2编制原则.................................................................... 错误!未指定书签。 2、工程概况..................................................................... 错误!未指定书签。 2.1工程位置与主要特点................................................ 错误!未指定书签。 3、主要施工方案............................................................. 错误!未指定书签。 3.1管线保护及施工方案................................................ 错误!未指定书签。 3.1.1现有管线保护方案................................................ 错误!未指定书签。 3.2排水工程.................................................................... 错误!未指定书签。 3.2.1雨污水管道............................................................ 错误!未指定书签。 3.3土方工程.................................................................... 错误!未指定书签。 3.3.1场地清理................................................................ 错误!未指定书签。 3.3.2路基挖方(包括借土开挖)................................ 错误!未指定书签。 3.3.3路基填方................................................................ 错误!未指定书签。 3.4块石施工工艺............................................................ 错误!未指定书签。 3.5碎石灰土施工工艺..................................................... 错误!未指定书签。 3.6土工布、土工格栅施工、土工格室、玻纤格栅.... 错误!未指定书签。 3.7水泥稳定碎石基层施工方案和工艺(包括低剂量水稳(底基层)) ........................................................................................... 错误!未指定书签。 3.7.1施工工艺................................................................ 错误!未指定书签。 3.7.2施工方案................................................................ 错误!未指定书签。 3.8粘层、封层施工........................................................ 错误!未指定书签。 3.8.1粘层施工方案和工艺............................................ 错误!未指定书签。 3.8.2下封层.................................................................... 错误!未指定书签。 3.9沥青砼面层施工方案及工艺.................................... 错误!未指定书签。 3.9.1沥青材料要求........................................................ 错误!未指定书签。 3.9.2配合比设计............................................................ 错误!未指定书签。 3.9.3下承层准备............................................................ 错误!未指定书签。 3.9.4试验段施工............................................................ 错误!未指定书签。 3.9.5施工工艺................................................................ 错误!未指定书签。 3.10路灯工程.................................................................. 错误!未指定书签。 3.11路缘石、人行道道板安装...................................... 错误!未指定书签。 3.12标志标线施工方案.................................................. 错误!未指定书签。 4、工程质量控制体系及技术组织措施......................... 错误!未指定书签。 5、确保安全施工的技术组织措施................................. 错误!未指定书签。 6、环境保护措施和文明施工技术组织措施................. 错误!未指定书签。 7、工程进度计划及施工总体计划表............................. 错误!未指定书签。 8、确保工期组织措施..................................................... 错误!未指定书签。 9、施工组织与资源配备计划......................................... 错误!未指定书签。 10、施工总平面图及临时用地....................................... 错误!未指定书签。 11、本项目施工的重点、难点工程及施工中需特别注意的要点错误!未指定书签。

施工组织设计文件

施工组织设计 编制单位: 编制人: 日期: 目录 目录 第一章工程概况及编制依据 第二章施工方案及技术措施

第三章质量保证措施和创优计划 第四章施工安全措施计划 第五章施工现场治安保卫管理计划 第六章文明施工措施计划 第七章施工环保措施计划 第八章冬季和雨季施工方案 第九章承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性的工作材料计划和劳动计划 第十章成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 第十一章任何可能的紧急情况的处理措施,预案以及抵抗风险的措施 第十二章对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合,协同管理, 服务方案 第十四章发包人,监理及设计人的配合招标文件规定的其他内容 第一章工程概况 地理位置及三方简介:XX区位于XX开发区,西临XX路。本工程位于XX 高层住宅楼群内,场区西侧,由XX开发公司兴建,世界银行贷款,XX开发设计研究院设计,XX负责施工,计划于XX年XX 月初开始进行结构施工,1999年12月底竣工,计划工期XX天,其中基础工程XX天,主体结构(后期插入装修工程)210天,装修工程XX天。 编制依据 1根据该工程设计图纸及投标文件的具体要求

2建设、设计单位对工程情况介绍,现场勘察和了解有关资料及信息: 3工程建设项目现场特征 4 建筑和结构特点 建筑特点 本工程为XX区XX高层住宅楼,建设标准为康居住宅。其平面形状呈蝶形(详见附图: XX区XX施工平面布置图)地下二层,地上二十四层,顶层局部有二层小塔楼。其中地下一层为设备层兼自行车库,地下二层为平战结合五级人防。战时为人员掩蔽室,平时作为人 员活动室和库房,一?二十四层为住宅楼(十三层与十四层之间有一设备层),顶层局部二 层依次为储藏室以及电梯机房和水箱间。住宅层每层建筑面积961.24m2,分为十二户,其 中三居室四户,二居室六户,一居室为二户。全楼总建筑面积26757m2,其中地土24471m2 , 地下2286m2 (含人防层出口通道面积241.8m2),各层层高、建筑面积及用途详见表一

路基路面施工组织设计

路基路面施工组织设计文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

八、初步施工组织计划 一、施工组织机构、施工总平面布置图、施工总体进度计划表 二、质量目标、工期目标(包括总工期、节点工期)、安全目标 三、对项目重点、难点工程的理解及施工方案、工艺流程 四、保证措施 1.质量体系与保证措施 2.工期保证措施 3.人员安排与保证措施 4.安全生产保证措施 5.环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施 6.文明施工、文物保护保证体系及保证措施 7.项目风险预测与防范,事故应急预案 8.标准化管理及保证措施 9.支付保障措施(有关民工工资、劳务分包、材料采购、设备租赁、工程分包等的按期支付保证措施) 第一章施工组织机构、施工总平面布置图、施工总体进度计划表 一、施工组织机构 本工程一旦中标后,我们将立即组建云南省楚雄州彩云至嘉公路工程项目经理部,现场管理机构框图如下:

二、施工总平面布置图 根据本项目所在路线分析,我公司拟将项目经理部、拌和站、料场分别设于本项目路线中间位置的右侧,实行挂牌施工制。所设置平面图大致如下:

三、施工总体进度计划表

第二章质量目标、工期目标(包括总工期、节点工期)、安全目标一、质量目标: 标段工程交工验收的质量评定为合格;竣工验收的质量评定为优良。二、工期目标: 计划总工期为32个月,计划开工日期:2014年11月1日;计划完工日期:2017年6月30日,具体开工日期以监理工程师签发的开工令为准。 其节点工期如下: 1、施工准备计划于2014年11月1日开始,于2014年12月31日完成; 2、路基工程计划于2014年12月1日开始,于2016年12月31日完成; 3、桥涵工程计划于2014年12月1日开始,于2016年8月31日完成; 4、路面工程计划于2017年1月1日开始,于2017年4月30日完成; 5、排水工程计划于2015年3月1日开始,于2016年12月31日完成; 6、软基处理工程计划于2015年2月1日开始,于2015年11月30日完成; 7、其他工程计划于2016年7月1日开始,于2017年6月30日完成; 三、安全目标: 实现“四无”,“一控制”、“一达标”即: 1、“四无”:无职工因工死亡事故、无重大交通责任事故、无重大火灾事故、无机破事故。 2、“一控制”:职工年重伤频率控制在0.5‰以下。 3、“一达标”:安全生产达国标。

工程项目施工组织设计总体施工安全技术措施示范文本

工程项目施工组织设计总体施工安全技术措施示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

工程项目施工组织设计总体施工安全技 术措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 项目经理部编制施工组织设计(施工方案)的同时, 根据施工特点、劳动组织和作业环境等具体情况,必须编 制有针对性安全技术措施。安全技术措施主要内容: ①施工平面布置图:布置现场的道路,水道、电气线 路架设及材料、构配件堆放,临时和附属设施等,做到文 明施工,安全生产。 ②施工现场坑、井、沟和各种孔洞、易燃易爆场所、 变压器周围要设置围栏或盖板和安全标志,夜间要设红灯 示警,场地狭小,行人来往和运输频繁地点要设临时交通 指挥。 ③木工车间、贮存易燃易爆器材仓库及熬沥青场地,

要设置防火设施和灭火器材。④脚手架(包括脚手板、踢脚板和斜道等)和安全网的搭设必须符合规定要求,搭设完毕须经工程负责人和安全员检查验收合格后,方可交付使用。 ⑤做好“四口”、“五临边”的安全防护设施,在建工程的楼梯口(电梯口)、通道口、预留洞口和物料提升机口必须设围栏和盖板,阳台边、屋面周边、框架楼层周边和跑道、卸料平台两边必须设置安全栏或安全网。 ⑥凡垂直交叉作业及工程外侧面的通行道和出入口等,必须搭设防护棚和架外隔离封闭。 ⑦根据工程结构选用吊装机械,确定吊装行走路线和构件堆放位置,保证场地畅通安全;如遇有高压电线应考虑停电操作,不能停电时,必须采取隔离防护措施。 ⑧根据季节性特点,夏季要防署降温,防气体中毒、防食物中毒。冬季要防滑防冻。雨季和台风要防滑防倒

相关文档