某商务酒店空调系统设计毕业论文
1设计围和依据
1 工程概况
本工程为市某商务酒店空调系统设计,工程所涉及的建筑物为12层的酒店建筑。其中地下层为空调机组水泵房,一层为大堂、会议厅、鲜花服务、游泳池、商店、行政办公室。二层为餐厅包厢、会议室、大堂。三层为KTV、宴会厅、大堂、演艺厅。四层为棋牌室、桑拿房、宴会厅、美容美发、健身房等娱乐场所。五至十一层为客房。十二层为豪华餐厅包厢。十三层为鲍翅馆厨房。总建筑层高44.8米,地下一层层高4.2米,一层至四层层高为 4.8米,其余楼层均为 3.2 米高。
1.1 设计围
a.方案设计:市商务酒店空调工程设计;
b.施工图深化设计:-1,标准层,二层。
1.2基本计算参数参数:
本工程位于市,海拔高度41.0m。台站位置:北纬23°10′,东经113°20′。市夏季室外设计计算参数,如表2-1所示。参考《民用建筑供暖通风与空气调节设计规2012》
1.3设计规及标准:
A.《暖通空调制图标准》(GB/T 50114-2001);
B.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规》(GB50736-2012);
C.《通风与空调工程施工质量验收规》(GB50243-2002);
D.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005);
E.《汽车库、修车库、停车场设计防火规》(GB50067-97);
F.《实用供热空调设计手册》第二版中国建筑工业,2007
G. <<通风与空调工程施工质量验收规>>(GB50243-2002)
2.设计参数
2.1室设计参数
参照《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005以及《空气调节设计手册(第二版)》确定各房间的空调室设计计算参数值的相对围,夏季空调室一般房间温度为25℃,相对湿度在40~65之间。室计算参数见表 2-1。
2.2围护结构热工参数
根据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005,属于夏热冬暖地区,选择围护结构的热工参数。
外墙:根据参考《GB50736-2012 民用建筑供暖通风与空气调节设计规》,选用6号墙体:水泥砂浆、加气混凝土砌块,其传热系数K=1.05W/(㎡·K)<1.5,满足节能要求。
屋面:细石混凝土、防水卷材、水泥砂浆、挤塑聚苯板、水泥砂浆、水泥炉渣、120 厚钢筋混凝土,其传热系数为 K=0.49W/(m 2 ·℃)<0.9,符合节能规。
窗体:外窗,中空玻璃(6mm),遮阳为浅色白布帘 K=3.0W/(m2·K)。窗高2米。
墙:根据参考《实用供热空调设计手册》,墙采用普通混凝土空心砌块(单排),传热系数为K=2.3W/(㎡·K)。
3空调方案设计
3.1 空调冷负荷估算
冷负荷的估算采用单位面积冷(热)负荷乘以该房间的面积等于房间的冷负荷的方法进行估算。
冷负荷估算指标取值围由《实用供热空调设计手册》查得,列于下表:
负荷估算采用单位面积冷、热指标法,根据每个房间功能的不同,所对应的单位面积冷指标的取值也有所不同。根据所给的建筑平面设计图的尺寸,确定出房间的建筑面积,根据《实用供热空调设计手册第二版(下册)》的冷负荷估算根据公式(3-1)如下:
Q c=S﹒q c (3-1)
其中,Q c-冷负荷,KW;
S-房间面积,㎡
q c-冷负荷计算指标,W/㎡