一、编制说明

1.1施工图纸

惠生工程(中国)有限公司设计的四川晟达公用工程及辅助设施项目管廊土建工程施工图纸。

1.2合同

我单位与惠生工程(中国)有限公司签订的工程施工合同。

1.3规范、规程

1.3.1规范

《建筑工程施工质量验收规范统一标准》(GB50300-2001)

《建筑工程施工项目管理规范》(GB50216-2001)

1.3.2规程

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)

《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004)

二、工程概况

2.1工程名称:四川晟达公用工程及辅助设施项目厂区外管1#管廊、2#管廊、5#管廊;

2.2建设地点:南充化工园区;

2.3业主:四川晟达化学新材料有限责任公司;

2.4设计单位:惠生工程(中国)有限公司;

2.5监理单位:中咨工程建设监理公司;

2.6本工程的内容简介:管廊采用钢筋混凝土独立基础和条形基础,现浇钢筋混凝土框架结构,管廊全长约2.5km,最大高度为1

3.8m,混凝土框架结构施工时需搭设脚手架用于施工操作、柱模板固定和混凝土梁的支撑。

三、脚手架材料要求

3.1所用材料都应有资质的厂家生产,并经现场检查合格后才投入使用。

3.2经市场调查本地区的脚手架钢管实际尺寸外径48mm,壁厚3.5mm,因此在承载力计算时应按此规格核算,钢管的力学性能应符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定,用于立杆、大横杆、斜杆的钢管长度为4-6米,小横杆、拉结杆2.1-2.3米,使用的钢管不得有弯曲、变形、开焊、裂纹等缺陷,并涂刷防锈漆作防腐处理,不合格的钢管决不允许使用。搭设架子前应对钢管保养,除锈并统一涂色。

3.3扣件使用生产厂家合格的产品,并持有产品合格证,扣件锻铸铁的技术性能符合《钢管脚手架》GB15831-2006规定的要求,对使用的扣件要全数进行检查,不得有气孔、砂眼、裂纹、滑丝等缺陷。扣件与钢管的贴合面要严格整形,保证与钢管扣紧的接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离不小于5mm,扣件的活动部位转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要小于1mm,扣件螺栓的拧紧力距达60N*M时扣件不得破坏。

3.4脚手板采用松木,厚5cm、宽35-45㎝、长度不少于3.5米的硬木板。凡是腐朽、扭曲、斜纹、破裂和大横透疥者不得使用,使用的脚手板两端8cm用12#铅丝箍绕3圈。

四、落地式钢管扣件脚手架构造要求

4.1结合本工程结构形式、实际施工特点,均采用内外双排脚手架形式搭设。沿纵向轴线在混凝土框架立柱及梁外均搭设落地式、全高的扣件式双排钢管脚手架,沿管廊纵向搭设通道。管廊最高高度为13.8m共搭设9步架,每步架高1.6m,立杆横距1.55m,纵距1.55(根据工程实际可以适当调整),框架梁支架立杆纵向间距800mm,横向800mm;脚手架搭设承载面均为基础回填至承台面标高,经压实后形成脚手架基础部份,满足承载要求。操作平台铺设两块脚手板。脚手架结构见下图

脚手架平面布置图

脚手架立面布置图

4.2首先进行搭设场地的回填、夯实、平整工作,回填土夯实后,按设计的立杆间距进行放线定位,立杆底部铺设木板,要求木板要平稳,不得悬空。下雨过后要对脚手架架体基础进行全面检查,严禁脚手架基底积水下沉。

4.3纵、横向扫地杆:纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20㎝处的立杆上,

横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。

4.4立杆

4.4.1立杆基础:钢管脚手架立杆放在5cm厚25cm*300cm的木板上,当脚手架高度

大于20m时,木板上面还需垫一块100*100*6mm的钢板,同时设纵横相连扫地杆。

4.4.2立杆间距与剪刀撑:脚手架步距高度不得大于1.6m,立杆纵距1.05m,横距

1.05m,架子转角处立杆间距加密并符合搭设要求,对于承重脚手架尺寸按计算结果

确定。立杆上的对接扣件交错布置,两根相邻立杆的接头不应在同步内,立杆顶端高出

框架顶标高1米。

4.5大横杆:

4.5.1大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于

3跨、不小于6m。

4.5.2大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水

平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。

4.6小横杆:

4.6.1每一立杆与大横杆相交处(即主节点)都必须设置一根小横杆,并采用直角扣

件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆

柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1~2

根小横杆,其最大间距不大于75cm。

4.6.2小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm,伸出里排大横杆距结构外边缘

15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横

杆在立柱处相向布置。

4.7剪刀撑

4.7.1本脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平杆同步搭

设,用通长剪刀撑沿架高连续布置。剪刀撑每6步4跨设置一道,斜杆与地面的夹角

在45-60度之间。斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置。剪刀撑的一

根斜杆扣在立柱上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上,两端分别用旋转扣件固定,

在其中间增加2-4个扣结点。所有固定点距主节点距离不大于15㎝。最下部的斜杆

与立杆的连接点距地面的高度控制在30㎝内。

4.7.2剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度≥100㎝,并用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端的距离≥10㎝。

4.8脚手板:脚手板采用松木,厚5㎝、宽30-45㎝、长度不少于3米的硬木板。在作业层下部架设一道水平兜网,随作业层上升,同时作业不超过两层,设置安全网防护。脚手板设置在3根横向水平杆上,并在两端8㎝处用12#的镀锌铁丝箍绕2-3圈固定。当脚手板长度小于2米时,可采用两根小横杆,各杆距接缝的距离均不大于15㎝。靠墙一侧的脚手板离墙的距离不应大于15㎝。拐角处两个方向的脚手板应重叠放置,避免出现探头及空档现象。

4.9防护设施:

4.9.1作业层网应高于平台1.2米,作业层下步架处设一道水平兜网。

4.9.2作业层脚手架立杆于0.6米及1.2米处设有两道防护栏杆,底部侧面设20㎝高的挡脚板。防护栏杆如下图所示:

临边防护示意图

4.10杆件搭接:脚手架立杆必须采用对接,大横杆可以对接和搭接,剪刀撑和其他杆件采用搭接,搭接长度不小于100cm,且不少于三只扣件紧固。相邻杆件搭接,对接必须错开一个档距,同一平面上的接头不得超过50%。

4.11上下通道:外脚手架应设置上下走人斜道,紧靠搭设在脚手架的外侧,不得悬挑,立杆应单独设置不得借用脚手架立杆,并在垂直和水平方向每隔一步或一个纵距设一连接。斜道采用之字形斜道。坡度采用1:3,宽度1m,转角处平台宽1.5m,长2m。斜道侧面和平台外侧均要设置剪力撑和1.2cm高防护拦杆和20cm高踢脚杆,用安全网封闭并固定牢固。斜道脚手片应采用横铺,每隔20-30cm设一防滑条,防滑条宜采用40×60mm方木,并多道铅丝绑扎牢固,斜道和进出通道的栏杆,踢脚杆统一漆红白相间色。

4.12通道口防护:通道口应搭设防护棚,防护棚立杆应单独设置,且与脚手架相互拉接,棚宽大于道口,两端各长出1m,垂直长度2m。

五、脚手架搭设施工工艺

5.1落地脚手架搭设工艺流程为:场地平整、夯实→基础承载实验、材料配备→定位设置通长脚手板、钢底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙杆→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。

5.2定距定位:根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记。用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并点出立杆标记。垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平稳,不得悬空。

5.3在搭设首层脚手架的过程中,沿四周每框架内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连接杆可靠拉结后方可拆除。

5.4双排架宜先立里排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间的一根,互相看齐后,立中间部分各立杆。双排架内、外排两立杆的连线要与柱面垂直。立杆接长时,宜先立外排,后立内排。

六、脚手架验收

6.1脚手架需经有关部门验收合格并挂合格牌后方可投入使用。

6.2脚手架应进行定期检查和不定期检查,并按要求填写检查表,对检查出的问题应及时整改,项目部每季度至少检查一次。

6.3脚手架的搭设质量要求

6.3.1扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准

项次检查项目安装扣件数量

(个)

抽检数量

(个)

允许的不

合格数

1连接立杆与纵(横)向水平杆或剪刀撑

的扣件;接长立杆、纵向水平或剪刀撑

的扣件

1201~3200505

2连接横向水平杆与纵向水平杆的扣件

(非主节点处)

1201~32005010

6.3.2脚手架搭设的允许偏差和检验方法

项次项目技术要求允许偏差Δ

(mm)检查方法与工具

1地基基础表面坚实平整

观察排水不积水

垫板不晃动

底座不滑动

不沉降

-10

2立

最后验收垂直度±100

用经纬仪

或吊线和

卷尺下列脚手架允许水平偏差(mm)

搭设中检查

偏差的高度(m)

总高度

50m40m20m

H=2

H=10

H=20

H=30

H=40

H=50

±7

±20

±40

±60

±80

±100

±7

±25

±50

±75

±100

±7

±25

±100中间档次用插入法

3间

步距

纵距

横距

-

±20

±50

±20

钢板尺

4纵向水

平杆高

一根杆的两

端-

±20水平仪或

水平尺同跨内两根

纵向水平杆

高差

±10

5双排脚手架横向水平杆外伸长度偏差外伸

500mm

-50钢板尺

七、落地式脚手架拆除

7.1拆除前对参与拆除的操作人员,管理人员和检查、监护人员进行安全技术交底。

7.2拆除前对脚手架进行安全检查,确认脚手架不存在隐患,如存在影响拆除脚手架安全的隐患,应先对脚手架进行整个加固,以保护脚手架在拆除中不发生危险。

7.3划出工作区标志,用钢管围护树立标牌,禁止行人进入,并设专人监护。

7.4配设对讲机,做到统一指挥,上下呼应配带好防护用品,如保险带等以防坠落,各种材料应装袋从施工电梯中运输不得乱抛乱扔。

7.5严格遵守拆除顺序由上而下,先绑者后拆,做到一步一清,拆除顺序是:安全网→踢脚杆→脚手片→栏杆→剪刀撑→大横杆→小横杆→立杆→斜撑杆→拉结点。

7.6拆下的钢管、扣件及其它材料送地面应及时清理归类堆放。

7.7每日拆除脚手架告一段落时,应及时对拆除后的脚手架的安全状况进行检查,如有异常应及时处理,确认一切均安全后方可离开。

八、落地式扣件钢管脚手架计算书

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全规范》,对于只做施工通道用的非承重脚手架部分,按照国家标准搭设时,本方案不做详细计算,但作为支撑梁模板的承重架需做计算。

8.1脚手架参数计算

8.1.1脚手架参数

双排脚手架搭设高度为10m,立杆采用单立管;

搭设尺寸为:立杆的横距为0.8m,立杆的纵距为0.8m,大小横杆的步距为1.6m;

内排架距离墙柱长度为0.3m;

小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为2根;

采用的钢管类型为Φ48×3.5(计算时壁厚按3.0考虑);

横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为1.00;

8.1.2.活荷载参数

施工均布活荷载标准值:12.000kN/m2;脚手架施工面积为105mm*8000mm=8.4

m2;即8.4m2*12.0kN/m2=100.8KN;混凝土密度为24KN/m3;按以下规格计算:350mm*700mm*8000mm*2=3.92m3,即3.92m3*24KN/m3=94.08KN<100.8KN,满足施工要求。同时施工层数:2层;

8.1.3.风荷载参数

本工程地处成都,基本风压0.4kN/m2;

风荷载高度变化系数μz为1.00,风荷载体型系数μs为1.13;

脚手架计算中考虑风荷载作用;

8.1.4.静荷载参数

每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m):0.1313;

脚手板自重标准值(kN/m2):0.300;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.140;

安全设施与安全网(kN/m2):0.005;

脚手板类别:冲压钢脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、木脚手板挡板;

每米脚手架钢管自重标准值(kN/m):0.031;

脚手板铺设总层数:2;

8.1.5.地基参数

地基土类型:碎石土;地基承载力标准值(kPa):300.00;

立杆基础底面面积(m2):0.20;地基承载力调整系数:1.00。

8.2小横杆的计算:

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。

按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。

8.2.1.均布荷载值计算

小横杆的自重标准值:P1=0.031kN/m;

脚手板的荷载标准值:P2=0.3×1.4/3=0.14kN/m;

活荷载标准值:Q=12×0.8/3=3.2kN/m;

荷载的计算值:q=0.8×0.031+0.8×0.14+0.8×3.2=2.6968kN/m;

小横杆计算简图

8.2.2.强度计算

最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩,

计算公式如下:

最大弯矩M qmax=2.6968×0.82/8=0.215744kN.m;

最大应力计算值σ=M qmax/W=50.7218N/mm2;

小横杆的最大弯曲应力σ=50.7218N/mm2小于小横杆的抗压强度设计值

[f]=205N/mm2,满足要求!

8.2.3.挠度计算:

最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度

荷载标准值q=0.031+0.14+3.2=3.371kN/m;

最大挠度ν=5.0×3.371×10504/(384×2.06×105×101900)=2.5418mm;

小横杆的最大挠度2.5418mm小于小横杆的最大容许挠度1050/150=7与10mm,满足要求!

8.3大横杆的计算:

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。

8.3.1.荷载值计算

小横杆的自重标准值:P1=0.031×0.8=0.0248kN;

脚手板的荷载标准值:P2=0.3×0.8×0.8/3=0.064kN;

活荷载标准值:Q=12×0.8×0.8/3=2.56kN;

荷载的设计值:P=(0.8×0.033+0.8×0.064+0.8×2.56)/2=2.183kN;

大横杆计算简图

8.3.2.强度验算

最大弯矩考虑为大横杆自重均布荷载与小横杆传递荷载的设计值最不利分配的弯矩和。

均布荷载最大弯矩计算:M1max=0.08×0.031×0.8×0.8=0.00158kN.m;

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

集中荷载最大弯矩计算:M2max=0.267×2.183×0.8=0.46628kN.m;

M=M1max+M2max=0.00158+0.46628=0.4678kN.m

最大应力计算值σ=0.4678×106/4250=110.07N/mm2;

大横杆的最大应力计算值σ=110.07N/mm2小于大横杆的抗压强度设计值

[f]=205N/mm2,满足要求!

8.3.3.挠度验算

最大挠度考虑为大横杆自重均布荷载与小横杆传递荷载的设计值最不利分配的挠度和,单位:mm;

均布荷载最大挠度计算公式如下:

大横杆自重均布荷载引起的最大挠度:

νmax=0.677×0.031×8004/(100×2.06×105×101900)=0.039mm;

集中荷载最大挠度计算公式如下:

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度:

小横杆传递荷载P=(0.033+0.147+2.56)/2=1.37kN

ν=1.883×1.37×8003/(100×2.06×105×101900)=3.84mm;

最大挠度和:ν=νmax+νpmax=0.039+3.84=3.878mm;

大横杆的最大挠度3.878mm小于大横杆的最大容许挠度1400/150=9.3与10mm,满足要求!

8.4扣件抗滑力的计算:

按规范表5.1.7,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kN,按照扣件抗滑承载力系数1.00,该工程实际的旋转单扣件承载力取值为8.00kN。

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范

5.2.5):

R≤R c

其中Rc--扣件抗滑承载力设计值,取8.00kN;

R--纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

小横杆的自重标准值:P1=0.031×0.8×2/2=0.0248kN;

大横杆的自重标准值:P2=0.031×0.8=0.0248kN;

脚手板的自重标准值:P3=0.3×0.8×0.8/2=0.096kN;

活荷载标准值:Q=12×0.8×0.8/2=3.84kN;

荷载的设计值:R=0.8×(0.0248+0.0248+0.096)+0.8×3.84=3.519kN;

R<8.00kN,单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

8.5脚手架立杆荷载计算:

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值,为0.1313kN/m

N G1=[0.1313+(0.8×2/2)×0.031/1.60]×10.00=1.468kN;

(2)脚手板的自重标准值;采用冲压钢脚手板,标准值为0.3kN/m2

N G2=0.3×2×0.8×(0.8+0.3)/2=0.264kN;

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值;采用栏杆、木脚手板挡板,标准值为0.14kN/m

N G3=0.14×2×0.8/2=0.112kN;

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网;0.005kN/m2

N G4=0.005×0.8×20=0.08kN;

经计算得到,静荷载标准值

N G=N G1+N G2+N G3+N G4=3.392kN;

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。

经计算得到,活荷载标准值

N Q=12×0.8×0.8×2/2=7.68kN;

风荷载标准值按照以下公式计算

其中W o--基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:

W o=0.4kN/m2;

U z--风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:

U z=1;

U s--风荷载体型系数:取值为1.13;

经计算得到,风荷载标准值

W k=0.7×0.4×1×1.13=0.316kN/m2;

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N=0.8N G+0.8N Q=0.8×3.939+0.8×7.68=9.2952kN;

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为

N=0.8N G+0.85×0.8N Q=0.8×3.392+0.85×0.8×7.68=7.936kN;风荷载设计值产生的立杆段弯矩M W为

M w=0.85×1.4W k L a h2/10=0.850×0.8×0.316×0.8×

1.62/10=0.044kN.m;

8.6立杆的稳定性计算:

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:

立杆的轴向压力设计值:N=9.2952kN;

计算立杆的截面回转半径:i=1.6cm;

计算长度附加系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:k=1.155;当验算杆件长细比时,取块1.0;

计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:μ=1.5;

计算长度,由公式l o=k×μ×h确定:l0=2.772m;

长细比L o/i=173;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比l o/i的计算结果查表得到:φ=0.237;立杆净截面面积:A=3.98cm2;

立杆净截面模量(抵抗矩):W=4.25cm3;

钢管立杆抗压强度设计值:[f]=205N/mm2;

σ=9295/(0.237×398)=98.54N/mm2;

立杆稳定性计算σ=98.54N/mm2小于立杆的抗压强度设计值[f]=205

N/mm2,满足要求!

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

立杆的轴心压力设计值:N=15.222kN;

计算立杆的截面回转半径:i=1.6cm;

计算长度附加系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:k=1.155;

计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:μ=1.5;

计算长度,由公式l0=kuh确定:l0=2.772m;

长细比:L0/i=173;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比l o/i的结果查表得到:φ=0.237

立杆净截面面积:A=3.98cm2;

立杆净截面模量(抵抗矩):W=4.25cm3;

钢管立杆抗压强度设计值:[f]=205N/mm2;

σ=9295/(0.237×398)+134943.334/4250=130.29N/mm2;

立杆稳定性计算σ=130.29N/mm2小于立杆的抗压强度设计值[f]=205

N/mm2,满足要求!

8.7最大搭设高度的计算:

按《规范》5.3.6条不考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

Hs=【ΦAf-(0.8N

G2K +0.8∑N

gk

)】/0.8gk

构配件自重标准值产生的轴向力N G2K(kN)计算公式为:

N G2K=N G2+N G3+N G4=0.456kN;

活荷载标准值:N Q=7.68kN;

每米立杆承受的结构自重标准值:G k=0.131kN/m;

H s=[0.237×3.98×10-4×205×103-(0.8×0.456

+0.8×7.68)]/(0.8×0.131)=37.479m;

按《规范》5.3.6条脚手架搭设高度H s等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:

[H]=37.479/(1+0.001×37.479)=36.125m;

[H]=36.125和50比较取较小值。经计算得到,脚手架搭设高度限值[H] =36.125m。

脚手架单立杆搭设高度为10m,小于[H],满足要求!

按《规范》5.3.6条考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

Hs={ΦAf-[0.8NG2k+0.85×0.8(∑Ngk+Mwk/WΦA)]}/0.8gk 构配件自重标准值产生的轴向力N G2K(kN)计算公式为:

N G2K=N G2+N G3+N G4=0.456kN;

活荷载标准值:N Q=7.68kN;

每米立杆承受的结构自重标准值:G k=0.131kN/m;

计算立杆段由风荷载标准值产生的弯矩:M wk=M w/(0.8×0.85)=0.135/(0.8×0.85)=0.198kN.m;

H s=(0.237×3.98×10-4×205×103-(0.8×0.903+0.85×0.8×(8.82+0.237×

3.98×100×0.113/

4.25)))/(0.8×0.131)=74.226m;

按《规范》5.3.6条脚手架搭设高度H s等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:

[H]=74.226/(1+0.001×30.226)=71.8m;

[H]=29.339和50比较取较小值。经计算得到,脚手架搭设高度限值[H]=50 m。

脚手架单立杆搭设高度为10m,小于[H],满足要求!

8.8立杆的地基承载力计算:

立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求

p≤f g

地基承载力设计值:

f g=f gk×k c=300kPa;

其中,地基承载力标准值:f gk=300kPa;

脚手架地基承载力调整系数:k c=1;

立杆基础底面的平均压力:p=N/A=85.371kPa;

其中,上部结构传至基础顶面的轴向力设计值:N=17.074kN;

基础底面面积:A=0.2m2。

p=85.371≤f g=300kPa。地基承载力满足要求!

九、安全施工技术措施

9.1材质及其使用的安全技术措施

9.1.1扣件的紧固程度应在40~50N.m,并不大于65N.m,对接扣件的抗拉承载力为3KN。扣件上螺栓保持适当的拧紧程度。

9.1.2对接扣件安装时其开口应向内,以防进雨水,直角扣件安装时开口不得向下,以保证安全。

9.1.3各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

9.1.4钢管有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得使用。禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。

9.1.5外脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、铁丝、竹篾、塑料混用。9.1.6严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。

9.2脚手架搭设的安全技术措施

9.2.1脚手架的基础必须经过硬化处理满足承载力要求,做到不积水、不沉陷,顶板基础的混凝土必须达到设计强度的75%以上才能施工。

9.2.2搭设过程中划出工作标志区,禁止行人进入、统一指挥、上下呼应、动作协调,严禁在无人指挥下作业。当解开与另一人有关的扣件进必先告诉对方,并得到允许,以防坠落伤人。

9.2.3开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后方可根据情况拆除。

9.2.4脚手架及时与结构拉结或采用临时支顶,以保证搭设过程安全,未完成脚手架在每日收工前一定要确保架子稳定。

9.2.5脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不得超过相邻连墙件以上两步。

9.2.6在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查、验收和签证。每两步验收一次,达到设计施工要求后挂合格牌一块。

9.2.7外脚手架的卸荷严格采用Φ15.5的钢丝绳通过梁上对拉螺栓孔与脚手架连接,严禁私自拆改。

9.3脚手架上施工作业的安全技术措施

综合管线施工方案-综合管廊专项施工方案模版(精华)

综合管廊专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: XX公司XX项目部 20XX年XX月XX日

目录 一、编制依据 (3) 二、编制原则 (3) 三、工程概况 (4) 四、施工计划 (5) 4.1施工机械及人员配置 (5) 4.2施工工期计划安排 (6) 五、施工程序与工艺流程 (6) 六、施工方法 (7) 6.1施工前准备 (7) 6.2测量放样 (7) 6.3基坑开挖 (7) 6.4垫层及底板防水施工 (8) 6.5综合管廊钢筋砼浇筑 (9) 6.6墙身及顶板防水处理 (16) 6.7沟槽回填 (18) 七、质量控制及检验 (18) 7.1. 质量保证 (18) 7.2 管理措施 (20) 7.3质量要求 (20) 7.4验收标准 (20) 八、安全环保 (21) 8.1安全要求及措施 (21) 8.2环保措施 (23)

综合管廊施工方案 一、编制依据 1、合肥市上海路(裕溪路-锦绣大道)工程施工二标段招标文件; 2、合肥市上海路(裕溪路-锦绣大道)工程施工二标段设计图纸; 3、《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2015) 4、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 5、《钢筋机械连接通用技术规程》(TGJ107-2003) 6、《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008) 7、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 8、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009) 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 10、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008) 二、编制原则 1.在充分理解设计文件的基础上,以设计图纸为依据,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 2.充分应用先进的科学技术和施工设备,做到机械化作业、标准化作业、流水作业,坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性相结合原则。 3.强化质量管理,树立优良工程观念,创一流施工水平,创精品工程。 4.实施项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金、方案、信息、时间与空间条件的优化处置,实现成本、工期、质量及社会效益的预期目标。 5.遵守招标文件各项条款要求,全面响应招标文件,认真贯彻招

明挖法综合管廊施工方案

明挖法综合管廊施工方案 1施工方案 1.1施工顺序 测量放线T土石方开挖T垫层施工T底板防水T底板施工T侧墙、顶板施工f防雷接地工程f防水工程f管廊内装饰工程f 土石方回填 1.2施工测量 1.2.1控制点复测 平面控制网测设 接收到设计单位移交的平面控制网点及成果后,进行施工控制网复测和加密的准备工作。平面控制网的复测及施工控制网的布设联合进行。 平面控制网布设原则: (1)平面控制遵循先整体、后局部、高精度控制低精度的原则。 (2)平面控制网的坐标系统与工程设计所采用的坐标系统相一致。根据现场实际情况布设控制点,前视后视距离保证一致。 (3)施工控制网根据工程规模及建筑物施工放样的要求确定。 (4)在通视条件良好、安全、易保护的地方选点。 (5)对控制点进行保护,并用红油漆作好标记。 1.2.2水准导线测量 高程控制网的布设原则 (1)为保证主路线及其他建筑物施工的竖向精度要求,在施工区域内建立高程控制网,以此作为保证施工竖向精度的首要条件,水准控制点与平面控制点点位一致。 (2)依据现场设计单位给定的水准点布设施工高程控制网。 (3)根据设计单位给定的水准点,在现场适当部位引测加密水准点,形成一条附合水准路线。在整个施工区域建立高程控制网,作为道路及建筑物高程控制的依据。测设一条附合水准路线,联测场区高程竖向控制点。 1.3施工降排水

根据实际情况,基坑首先考虑挖集水坑降水,在基底两侧采用人工开挖排水沟,排水沟尺寸为30cm K 30cm,排水沟采用3cm厚砂浆抹面,距离坡顶线1 米处挖截水沟,截水沟尺寸为50x 50cm截水沟采用3cm厚砂浆抹面,若局部地下水丰富,可米取井点降水,米取的相关措施、产生的工程量由现场签证确认。排水沟布置示意图如下: 根据现场实际情况,若地下水位高于沟槽基础底面可采用管井降水,双排线状 布置,在距离基坑边缘约2.0m处布置井点吸水管位置,井点布置间距为20m,井深 10m,现场管井布置数量根据降水的效果增加或减少,降水深度距沟槽底面1m。管井采用岩心钻机成孔,井径50cm,滤水管内径大于35cm,井管内径大于水泵外径5cm,每口深井内配置1台深井泵。根据现场实际情况确定工程量。 在基础结构施工完成以后,经监理工程师批准后进行停抽封井。为了保证封堵安全,在拆封前先用砂砾回填,上部0.5m填粘土夯实。 管井降水示意图

综合管廊专项施工方案(1)

董家口经济区 综合管廊专项施工方案 编制: 审核: 批准: 2016年7月10日 董家口经济区 综合管廊专项施工方案 一、编制依据 1、根据青岛市市政工程设计研究院有限责任公司提供的施工图。 2、根据青岛捷达建筑工程咨询有限公司提供的综合管廊工程工程地质详细勘察报告。 3、根据施工现场场地实际情况进行编制。 4、相关技术规范 《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2012)

《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008) 二、工程概况 1、地理位置 本项目位于黄岛区琅琊镇,线路总长1400m. 2、工程概况 2.1、设计使用年限为100年,安全等级为一级; 2.2、管廊共分2孔,综合管廊为矩形二仓断面,其中西侧仓标准段内净宽高尺寸为2.3m* 3.0m,东侧标准段内净宽高尺寸为3.0m*3.0m。标准节宽6.2m,高3.6m,端部井、投料口、通风口、管线引出井、分变电所等结构局部加宽,且多为上下两层结构; 2.3、管廊全线布设,K0+820~K2+205,总长1205m;管廊位于道路的西侧,埋深 3.0m 4、砼为C40P8抗渗砼、垫层砼为C15素砼;钢筋为热轧HPB300级和HPB400级钢筋; 5、砼保护层迎土侧为5cm,其它部位为3cm; 6、变形缝处采用型号为CB350*8-30带钢边橡胶止水带,变形缝结构两侧采用3cm双组份聚硫密封胶嵌缝3cm厚; 7、底板防水采用3mm厚自粘聚合物改性沥青砂面防水卷材+50mm厚C20细石砼;顶板采用2mm厚单组份纯聚氨酯防水涂料+油毡隔离层+50mm厚C20细石砼;侧墙采用2mm厚单组份纯聚氨酯防水涂料+50mm厚聚乙烯泡沫板保护层。 8、电力、电缆(信息管线)进出综合管廊采用DN200专用橡塑预埋件。 9、水平施工缝宜设置距底板面以上不小于400mm处,采用3mm厚30cm宽折边镀锌钢板。 10、综合管廊砼强度达到设计要求时,应尽快组织施工验收,待合格后尽快进行基坑回填。 11、施工时如遇管廊的同一沉降缝区段穿越不同土层至粉砂岩层,应将该区段范围内岩层超挖500mm并采用中粗砂回填。 三、管廊专项施工方案 1、施工流程 基坑成形、施工前准备→测量放样→浇筑垫层混凝土→综合管廊底面防水处理→底层钢筋、模板、止水钢板、带钢边止水带→底板钢筋砼浇筑→墙身钢筋、模板,顶板支架要、模板、钢筋→墙身及顶板钢筋砼浇筑→墙身墙身及顶板防水处理→基坑回填 2、施工前准备 A、由总工组织技术员熟悉图纸,了解设计意图,并进行技术交底,技术员对各施工班组进行技术交底,确保在施工过程中准确无误; B、选择经验丰富的施工班组; C、按设计要求采购各项主体结构所需的材料,包括砼、钢筋、带钢边止水带、止水钢板、各

综合管廊模板施工方案 。

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (2) 3.1、技术准备 (2) 3.2、劳动力准备 (2) 3.3、机械设备准备 (3) 3.4、材料准备 (3) 四、主要施工方法 (3) 4.1、模板选择 (3) 4.2、模板设计 (4) 4.3、模板施工要点 (4) 4.4、模板支撑体系的计算 (5) 4.5、模板安装的技术要求 (6) 4.6、模板拆除的技术要求 (6) 4.7、质量要求 (6) 五、避免工程质量通病 (9) 5.1、梁模板 (9) 5.2、柱模板 (9) 5.3、模板接缝不严质量通病的防治措施。 (9) 六、主要安全技术措施 (10) 6.1、模板安全管理措施 (10) 6.2、混凝土浇注安全管理措施 (10) 6.3、安全技术交底 (10) 6.4、模板施工的安全措施 (10) 七、模板的使用与维护 (11) 7.1、模板的使用 (11) 7.2、模板的维护 (11) 7.3、模板成型保护 (11)

地下管廊模板工程专项施工方案 一、工程概况 ********************综合管廊为矩形单舱综合管廊,净空尺寸为B×H=2.9m×3.0m。顶板覆土厚度约为2.5m~3.3m时,管廊侧墙、底板、顶板厚度均为300mm。顶板覆土厚度约为3.3m~7.0m时,管廊侧墙、底板、顶板厚度均为450mm。 本工程综合管廊标准断面尺寸详见图1.1-3和1.1-4所示。 图1.1-3 综合管廊标准断面示意图(一) 图1.1-4 综合管廊标准断面示意图(二) 二、编制依据 (1)本工程施工图; (2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015);

综合管廊模板施工方案

目录 一、工程概况.............................. 二、编制依据.............................. 三、施工准备.............................. 3.1 、技术准备. .............................................. 3.2、劳动力准备. ............................................. 3.3 、机械设备准备. .......................................... 3.4 、材料准备. .............................................. 四、主要施工方法............................. 4.1 、模板选择. .............................................. 4.2 、模板设计. .............................................. 4.3 、模板施工要点. .......................................... 4.4 、模板支撑体系的计算...................... 4.5 、模板安装的技术要求...................... 4.6 、模板拆除的技术要求...................... 4.7 、质量要求. .............................................. 五、避免工程质量通病........................... 5.1 、梁模板............................ 5.2 、柱模板............................ 5.3 、模板接缝不严质量通病的防治措施。................ 六、主要安全技术措施................. 错误! 未指定书签 6.1 、模板安全管理措施....................... 6.2 、混凝土浇注安全管理措施.....................

综合管廊施工组织设计

六、施工组织设计

目录第一章施工技术方案 第一节工程概述 一、工程概况 二、编制说明 三、工程施工目标 第二节施工部署 一、施工构想 二、施工准备 三、施工过程布置 第三节管廊工程施工方案 一、管廊土建工程 二、管廊电气安装工程施工方案 三、管廊消防工程施工方案 四、通风工程 第四节排水工程施工方案 一、施工顺序 二、施工方法 第五节道路工程施工方案 一、路基工程 二、路面工程 三、交通工程 第二章质量承诺及保证措施 第一节质量目标及承诺 一、质量目标 二、质量承诺 第二节质量管理体系 一、建立质量管理体系 二、项目质量管理人员职责

第三节质量保证体系 一、建立质量保证体系 二、质量保证体系运行 第四节建立质量控制体系 一、质量控制体系 二、质量控制体系的运行 三、施工过程质量控制措施 第五节保证措施 一、施工组织设计审批制度 二、技术复核、隐蔽工程验收制度 三、技术、质量交底制度 四、二级验收及部分分项质量评定制度 五、实行工程质量奖罚制度 六、竣工图的编制、审核、移交制度 七、工程技术资料管理制度 八、回访保修制度 第三章施工主要工序 第一节管廊工程施工工序 一、管廊土建工程施工工序 二、电气安装工程施工工序 三、消防工程施工工序 四、通风工程施工工序 第二节排水工程施工工序 一、排水工程施工工序 二、检查井施工工序 三、闭水试验施工工序 第三节道路工程施工工序 一、路基挖方施工工序 二、抛石挤淤毛石换填施工工序

三、路基毛石换填施工工序 四、钢筋混凝土盖板涵施工工序 五、土夹石填筑施工工序 六、防渗土工布施工工序 七、级配碎石基层施工工序 八、水泥稳定碎石施工工序 九、沥青混凝土面层施工工序 十、人行道施工工序 十一、安砌侧石施工工序 十二、现浇混凝土路缘石施工工序 十三、交通工程施工工序 第四章安全文明施工保证措施 第一节安全生产保证措施 一、安全生产目标 二、安全生产承诺 第二节安全生产保证体系 第三节制度保证措施 一、安全教育制度 二、技术交底制度 三、建立施工现场安全检查制度 第四节分项施工的安全要求 一、现场用电安全措施措施 二、现场施工机械的安全技术措施 三、土方工程安全技术措施 四、混凝土浇捣工程的安全技术 第五节治安保卫措施 第六节防火防爆措施 一、防火防护设施 二、保证措施

综合管廊专项施工方案

济南中央商务区(一期)市政工程三标 综合管廊专项施工方案 工程名称:济南市中央商务区市政道路及地下综合管 廊等基础设施建设项目(一期) 编写单位:济南市中央商务区(一期)市政项目三标 项目经理部

二〇一六年七月

目录 一、编制依据 (5) 二、编制原则 (6) 三、工程概况 (6) 四、施工计划 (7) 4.1施工机械及人员配置 (7) 4.2施工工期计划安排 (8) 五、施工程序与工艺流程 (8) 六、施工方法 (8) 6.1施工前准备 (8) 6.2测量放样 (9) 对综合管廊平面位置进行放样,放样位置为综合管廊基坑开挖线位置,直线段每20米一个桩,曲线段每10米一个桩,桩与桩之间撒白石灰,每个桩标明下挖深度。 (9) 6.3基坑开挖 (9) 根据本项目工程地质勘察报告及综合管廊设计图纸,基坑开挖采用机械结合人工开挖。 (9) 本综合管廊平均开挖深度为4.3m,开挖边坡均为1: 0.3,边坡放坡较平缓,故在综合管廊基坑开挖时基本不需要做开挖边坡支护措施。 (9) 综合管廊特是地段为深基坑深基坑长度为392.76m,开挖深度为5.3-6.5m。开挖深度在 4.3- 5.3m采用在边坡开挖3m宽度的二级台阶以保证安全,深度大于5.3m时采用土钉 支护的方案。 (9) (10)

一般基坑开挖横断面 (10) 具体开挖施工如下: (10) 1、基坑开挖采用挖掘机开挖,机械站立在基槽两米外以减轻土侧压力,所有开挖的土 方外运至弃土场,做到随挖随外运,禁止堆放基槽两侧。 (10) 2、每次基坑开挖过程中对开挖边坡进行校核,保证基坑开挖过程中不超挖也不欠挖, 以防止开挖放坡过缓形成浪费或者开挖放坡过陡造成边坡坍塌。 (10) 3、基坑开挖至距基底10cm应立即停止开挖,改为用人工进行清理,禁止出现超挖现象, 保证基底以下土体稳定。 (10) 4、基坑内积水要求及时排除,每隔20m设置一个集水坑,以保证土体稳定性。 (11) 5、在基坑两侧使用挖机开挖坡道,供施工人员上下基坑及材料进出基坑;人工开挖时 要求观测员全程观测,基坑两边各安排一个安全员进行来回巡查,确保基坑内作业人员安全。 (11) 6.4垫层及底板防水施工 (11) 1、基层处理。 (11) 防水层施工前先对基层面进行检验,基层应做到平整、无尖锐异物,不起砂、不起皮,无凹凸不平现象,无浮渣、浮灰、油污等,在根部无蜂窝、麻面。如若不满足,则应对基层进行处理,处理后的基层必须坚实、平整、干燥、干净,不得过于光滑,需有一定的粗糙度,基层不得有明水。防水涂料及防水卷材的施工最宜温度均为5~35°之间,气温超出其温度范围时应采取相应措施,严禁雨天施工。 (11) 2、防水卷材纵向宜整幅铺设,当防水卷材进行搭接时,若需要纵向搭接,允许进行一 次纵向搭接,搭接宽度不得小于100mm,搭接压满粘结并通过排汽压实,边缘处挤出形成密封。 (11) 6.5综合管廊钢筋及砼浇筑 (12) 综合管廊纵向每隔30m设置变形缝,变形缝区段范围内连续浇筑,施工中不准留设竖向施工缝。竖壁设置一道水平施工缝,其位置在底板以上50cm处。钢筋混凝土浇筑分两次浇筑,第一阶段先浇筑底板上50cm,第二阶段墙身及顶板一起浇筑,第一阶段和第二阶段采用钢板止水带连接。 (12) 6.7墙身及顶板防水处理 (21) 6.8附属构筑物施工 (23) 6.9接地体(线)的连接 (24) 6.10沟槽回填 (25) 综合管廊土建完成后,管廊外侧及顶部采用合格填料回填,路堤范围内满足道路技术要求。 (25) 土方回填工作沿管廊顶及四周分层均匀回填,防止超填。顶板表面覆土时避免大力夯填,顶

综合管廊专项施工方案

合肥市上海路(裕溪路-锦绣大道)工程 施工二标段 综合管廊专项施工方案 工程名称:合肥市上海路(裕溪路-锦绣大道)工程 施工二标段 编写单位:安徽路桥合肥市上海路(裕溪路-锦绣大 道)工程施工二标段项目经理部 二〇一六年一月

目录 一、编制依据 (3) 二、编制原则 (3) 三、工程概况 (4) 四、施工计划 (5) 4.1施工机械及人员配置 (5) 4.2施工工期计划安排 (6) 五、施工程序与工艺流程 (6) 六、施工方法 (7) 6.1施工前准备 (7) 6.2测量放样 (7) 6.3基坑开挖 (7) 6.4垫层及底板防水施工 (8) 6.5综合管廊钢筋砼浇筑 (9) 6.6墙身及顶板防水处理 (16) 6.7沟槽回填 (18) 七、质量控制及检验 (18) 7.1. 质量保证 (18) 7.2 管理措施 (20) 7.3质量要求 (20) 7.4验收标准 (20) 八、安全环保 (21) 8.1安全要求及措施 (21) 8.2环保措施 (23)

综合管廊施工方案 一、编制依据 1、合肥市上海路(裕溪路-锦绣大道)工程施工二标段招标文件; 2、合肥市上海路(裕溪路-锦绣大道)工程施工二标段设计图纸; 3、《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2015) 4、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 5、《钢筋机械连接通用技术规程》(TGJ107-2003) 6、《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008) 7、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 8、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009) 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 10、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008) 二、编制原则 1.在充分理解设计文件的基础上,以设计图纸为依据,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 2.充分应用先进的科学技术和施工设备,做到机械化作业、标准化作业、流水作业,坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性相结合原则。 3.强化质量管理,树立优良工程观念,创一流施工水平,创精品工程。 4.实施项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金、方案、信息、时间与空间条件的优化处置,实现成本、工期、质量及社会效益的预期目标。 5.遵守招标文件各项条款要求,全面响应招标文件,认真贯彻招

综合管廊施工方案版

标项目I西安市地下综合管廊建设PPP 段户县西苑北段项目施工组织设计书 云南保山鹏程建筑工程有限责任公司青堡路A2合同段项目经理部 七月一七年0二 目录 第一章施工组织综合说明 一、编制说明 工程概况二、 工程目标三、 项目管理策划四、 第二章专项施工方案 一、主要材料用量及要求 二、总体施工工艺 三、各施工工序专项施工方案 1、施工前准备 平整场地、2测量放样3、 综合管廊钢筋砼浇筑、4 变形缝及施工缝的处理5、总体质量要求6、 进度计划表7、人员、材料、机械计划表8 、 临时设施布置及施工用水、用电情况9、第三章保证措施 质量保证措施一、 安全保证措施二、 工期的保证体系及保证措施三、文明施工保证措施四、

检测监控措施五、 雨季施工保证措施六、 环保保证措施七、应急预案八、第四章工程交验后的服务措施 一、工程交付 二、服务及保修 word 编辑版. 第一章施工组织综合说明 一编制说明 户县西苑路北段路综合管廊工程施工图》编制。。.1《11.2相关技术规范《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2012) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《钢筋机械连接通用技术规程》(TGJ107-2003) 《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) )(CJJ1-2008《城镇道路工程施工与质量验收规范》工程概况二 户县西苑路北段综合管廊平面位置布置在道路中央分隔带下,综合管廊为钢筋混凝土结构,采用现浇施工,混凝土为C40防水混凝土,抗渗等级P8。 综合管廊平面线形基本上与所在道路平面线形一致。对于圆曲线半径,满足收纳管线的最小转弯半径及要求,并尽量与道路圆曲线半径一致。合理布置通风口、投料口、人员进出口、管线引入引出口等节点,在满足使用和安全的前提下,尽

管廊专项施工方案

管廊专项施工方案 一、工程概况 本段管廊中心位于道路K0+035段,为保护各重要管道能承受重型设备碾压及维修方便而增设,其工程量为:挖沟槽土石方2334m3;基础片石C15砼243m3;垫层C15砼30m3;管廊底、墙、顶板采用抗渗P6,C30砼141m3;场背砂砾石回填1753m3;管廊主体全长48.6m,此段位于路线的填方段, 二、施工准备及进度计划: 1、熟悉设计图纸,复核工程数量及相关数据; 2、根据涵洞设计位置,修建施工进场便道; 3、根据设计图纸进行引测施工控制点; 4、机械、人员、设备进场,材料的选择、处理、进场。 5、整个计划按照51天控制:A、①涵洞土石方1天;②涵洞基础砼2天; ③管廊主体20天;④砼养护、检修井及场背砂砾石回填28天; 三、涵洞施工: 涵洞施工工序为:施工前准备——沟槽土方开挖——基底软基处理(砼取样)——砼垫层(砼取样)——管廊主体钢筋制安及砼浇筑——养护及检查井施工——场背砂砾石回填夯实。 (一)、基础的施工: 1、施工前准备:基坑开挖前用全站仪精确测量定位,牢固设立轴线护 桩及原地面的高程测量,计算基坑开挖深度,根据地质资料及设计图纸,确定开挖基坑。

2、沟槽土方开挖:在开挖前,首先根据沟槽的位置,现场确定对原道路进行改道后,对管廊沟槽开挖采用明挖法,注意坑壁的稳定,根据现场地质情况基坑按l:0.5坡比开挖。待浇筑混凝土前由人工开挖至设计标高,夯实基底,迅速检验,随即进行基础施工。清基、整平并及时封闭基底,开挖过程中,根据开挖揭露的边坡地质情况,采取相应的临时支护措施(深度超过5m采取分台放坡开挖或采用挡板支护)。在雨季施工时应注意基坑排水;因为无弃土场地,所有开挖土石方全部堆积在距沟槽4米处临时堆放。 3、基底软基处理(砼取样):基坑底在挖至近设计标高时,按设计和规范要求,必须请地勘、设计、监理工程师初验,检查基底地质情况和基底承载力是否与图纸相符;检查基底平面位置、尺寸、基底标高等是否与设计相符合;检查基底处理和排水情况是否符合规范要求。若地基承载力小于设计承载力,根据实际情况及地勘、设计、监理工程师的意见作相应软基处理,在基础砌筑前还请监理工程师终验。只有各项技术指标均符合设计及规范要求后,在监理工程师同意下,方可进行基础浇筑。 (二)、片石C15砼软基处理: (1)软基处理前,对沟槽进行隐蔽工程检查,检查内容为: ①基底平面位置、尺寸、标高是否符合设计图纸要求。 ②基底承载力是否满足设计要求。 ③确定地基层是否能保证涵洞的稳定, ④基底无积水、杂物,清洁。 (2)浇筑片石混凝土 浇筑片石混凝土采用满堂浇筑,混凝土输送车运输,采用砼汽车泵入。

综合管廊施工方案69004

西安市地下综合管廊建设PPP项目I标段户县西苑北段项目 施 工 组 织 设 计 书 云南保山鹏程建筑工程有限责任公司 青堡路A2合同段项目经理部 二0一七年七月

目录 第一章施工组织综合说明 一、编制说明 二、工程概况 三、工程目标 四、项目管理策划 第二章专项施工方案 一、主要材料用量及要求 二、总体施工工艺 三、各施工工序专项施工方案 1、施工前准备 2、平整场地 3、测量放样 4、综合管廊钢筋砼浇筑 5、变形缝及施工缝的处理 6、总体质量要求 7、进度计划表 8、人员、材料、机械计划表 9、临时设施布置及施工用水、用电情况第三章保证措施 一、质量保证措施 二、安全保证措施 三、工期的保证体系及保证措施 四、文明施工保证措施 五、检测监控措施 六、雨季施工保证措施 七、环保保证措施 八、应急预案 第四章工程交验后的服务措施 一、工程交付 二、服务及保修

第一章施工组织综合说明 一编制说明 1.1《户县西苑路北段路综合管廊工程施工图》编制。。 1.2相关技术规范 《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2012) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《钢筋机械连接通用技术规程》(TGJ107-2003) 《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008) 二工程概况 户县西苑路北段综合管廊平面位置布置在道路中央分隔带下,综合管廊为钢筋混凝土结构,采用现浇施工,混凝土为C40防水混凝土,抗渗等级P8。 综合管廊平面线形基本上与所在道路平面线形一致。对于圆曲线半径,满足收纳管线的最小转弯半径及要求,并尽量与道路圆曲线半径一致。合理布置通风口、投料口、人员进出口、管线引入引出口等节点,在满足使用和安全的前提下,尽量将节点布置在绿化带上,与周围景观绿化融合在一起,以起到美化作用。 三工程目标 3.1、工期目标 计划开工日期:2017年0月0日,计划完工日期:年月日,实用工期日历天。 3.2、质量目标 实现优良工程,确保一次合格率达100%,优良率达95%以上。 3.3、安全生产目标 杜绝人身伤亡事故和重大交通、机械事故发生,施工负伤率低于行业标准。 四项目管理策划 实行项目经理负责制,全面履行本合同中规定的权利和义务,项目部按精干高效的原则,设项目经理室、项目总工室、工程技术科、试验室、安全质检科、综合管理科六个职能科室,具体负责全标段工程施工组织和管理工作。 项目经理部施工单位的组织设置,人员配备见表1-2。 项目经理部主要人员配备表

综合管廊施工组织设计

乌鲁木齐市城北主干道(中亚大道-河滩路) 综合管廊二标段工程 专 项 施 工 方 案

2017年4月20日 目录 一、编制依据------------------------------------------ 1 二、工程概况------------------------------------------ 2 三、过安宁渠路口平面图-------------------------------- 3 四、重点、难点施工技术控制---------------------------- 4 五、工程进度计划-------------------------------------- 18 六、人员、材料、机械安排------------------------------ 21 七、质量保证措施-------------------------------------- 23 八、安全文明施工保证措施------------------------------ 25 九、雨季施工保证措施---------------------------------- 30 十、环保措施------------------------------------------ 31 十一、应急预案---------------------------------------- 33

乌市城北主干道(中亚大道-河滩路)综合管廊 二标段工程 一、编制依据 1、根据上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司提供的《乌鲁木齐市城北主干道(中亚大道-河滩路)综合管廊工程二标段(安宁渠路口路-百圆路)(K1+380-K3+480)施工图设计》编制。 2、根据施工现场场地实际情况进行编制。 3、相关技术规范 《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2015) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《钢筋机械连接通用技术规程》(TGJ107-2003) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)

电力管廊施工方案

四方东部市政新区配套一期电力土建工程 电力管廊专项施工方案 一、工程概况 四方东部新区配套一期电力土建工程位于青岛市四方区重庆南路以东、黑龙江路以西、长沙路以北、郑州路以南。主要包括郑州路电力工程、洛阳路电力工程、开平路电力工程、二号线电力工程、一号线电力工程及台柳路电力工程。其中一号线、台柳路为单侧五层电缆沟、开平路为双侧五层电缆沟。 一号线、台柳路为单侧五层电缆沟,管廊内径为100*170cm,墙壁厚18cm,盖板为预制,厚度为16cm,垫层为M5水泥砂浆灌地瓜石,墙体为C20混凝土。 开平路(重庆南路-一号线)为双侧五层电缆沟,管廊内径为120*170cm,墙壁厚18cm,盖板为预制,厚度为16cm,垫层为M5水泥砂浆灌地瓜石,墙体为C20混凝土;(一号线-黑龙江路)为单侧六层电缆沟,隧道内径为120*180cm,底板及侧墙为厚度为16cm,盖板厚度为20cm,均为C25现浇混凝。 为了保证电缆沟质量,对电缆沟各工序制定了相应的施工措施,以满足电缆沟的设计要求。 二、主要工序施工方法 1、沟槽开挖 槽底宽度及边坡的依图纸所提供的断面并结合施工现场的实际

情况而定而定。凡特殊地段必须取直坡段,必须加打密支撑,以兹稳固。 挖土原则上用挖掘机挖除,人工配合铲底修坡,为了不扰动管基下的原状土层,挖掘机挖除时基底预留20——30cm左右,用人工挖除。 如果发生超挖现象时,不得用土回填,可用天然砂砾或碎石回填夯实。 堆土原则上一侧堆土,堆出沟槽外100cm以外,如两侧堆土时,一侧则需摊平,以供施工通道之用。 石方开挖采用冲击锤凿除。施工时机械旋转半径内严禁战人,遵守有关法律法规施工,保证施工安全以及质量。 2沟槽排水 根据地下水位埋深,构筑物基本上处于地下水位以上,一般不需人工降低地下水。沟槽开挖后,如遇见地下水,可采取明排水的方法,排除少量地下水。注意凡设有明排水的管段均应视具体情况适当增加沟底的工作宽度。 个别地段实际施工中如果发现该段的地下水位恰好又比较高的话,则单靠明排水是无法解决降水问题的。此时,项目部有关人员应视现场具体情况与监理工程师进行协商,改用深井降水的方法。 3垫层 垫层为M5水泥砂浆灌地瓜石,施工时严格按照配合比施工,地瓜石尺寸必须满足要求。

综合管廊模板施工方案 。

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (3) 3.1、技术准备 (3) 3.2、劳动力准备 (3) 3.3、机械设备准备 (4) 3.4、材料准备 (4) 四、主要施工方法 (4) 4.1、模板选择 (4) 4.2、模板设计 (5) 4.3、模板施工要点 (6) 4.4、模板支撑体系的计算 (6) 4.5、模板安装的技术要求 (8) 4.6、模板拆除的技术要求 (8) 4.7、质量要求 (9) 五、避免工程质量通病 (12) 5.1、梁模板 (12) 5.2、柱模板 (12) 5.3、模板接缝不严质量通病的防治措施。 (12) 六、主要安全技术措施 (12) 6.1、模板安全管理措施 (12) 6.2、混凝土浇注安全管理措施 (13)

6.3、安全技术交底 (13) 6.4、模板施工的安全措施 (13) 七、模板的使用与维护 (14) 7.1、模板的使用 (14) 7.2、模板的维护 (14) 7.3、模板成型保护 (15)

地下管廊模板工程专项施工方案 一、工程概况 ********************综合管廊为矩形单舱综合管廊,净空尺寸为B×H=2.9m×3.0m。顶板覆土厚度约为2.5m~3.3m时,管廊侧墙、底板、顶板厚度均为300mm。顶板覆土厚度约为3.3m~7.0m时,管廊侧墙、底板、顶板厚度均为450mm。 本工程综合管廊标准断面尺寸详见图1.1-3和1.1-4所示。 图1.1-3 综合管廊标准断面示意图(一) 图1.1-4 综合管廊标准断面示意图(二)

二、编制依据 (1)本工程施工图; (2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); (3)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); (4)《建筑施工手册》(第五版,中国建筑出版社); (5)《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008); (6)《建筑施工碗口式脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008); (7)《工程测量规范》GB50026-2007; (8)《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015; (9)《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98; (10)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); (11)《建筑施工安全技术统一规范》(GB50870-2013)。 三、施工准备 3.1、技术准备 组织项目部各部门人员熟悉图纸、相关施工图集和施工规范,将图纸中存在的问题先在项目进行内审,然后以书面形式报至监理审核,再参加由业主组织项目监理、施工单位、设计院的图纸交底会,请求解决。同时在熟悉图纸的基础上,根据结构特点确定模板选型、配模原则以及施工顺序等。绘制木模板配模图,交至操作工人进行加工。木工工长应根据施工图纸、施工规范及施工方案针对基础板、墙、柱、梁、板、楼梯等不同部位进行有针对性的技术交底,技术交底重点突出施工工艺及操作方法,尽量采用数字及图形说明问题。 3.2、劳动力准备 序号工种人数主要工作 1 木工30 墙、柱、板模板、梁侧模、梁底模制作

综合管廊模板施工方案

空港新城启动区综合管廊及道路 一体化工程 桥和路西延段道路工程(海云路~福园二路) 综合管廊模板 架体施工方案 深圳空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程 项目经理部 2018 年 8 月

1、编制说明 为了满足深圳空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程桥和路西延段综合管廊施工的需要,根据综合管廊的结构形式和现浇墙、板厚度,以及净空高度,为了保证管廊主体施工木模板及架体支设的质量要求及稳定性,编制此项方案。 2、模板、支架设置 2.1 材料选用 1)模板承重支架采用Ф48×3mm钢管脚手架体系; 2)侧墙、上倒角、板模板采用 15 ㎜厚胶合木模板; 3)板次楞采用 100mm×50mm 木方,主楞(支撑托梁)采用100mm×100mm 木方;侧墙次楞采用Φ48×3mm 的钢管、主楞采用 2 根双拼Φ48×3mm 的钢管; 4)下部倒角采用 700*300 钢制加腋倒角模; 5)采用 15mm 厚胶合面板,板底采用钢管支撑,承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用φ48×3 钢管; 6)墙体配套φ14穿墙螺栓使用,加固通过在双钢管处打孔拉结穿墙螺栓用"3"型卡子固定在双钢管上。斜撑采用钢管+U 型托。外墙和临空墙螺栓采用止水螺栓,内墙采用普通可回收螺栓。 2.2 支架设置 1)立杆和水平杆采用φ48×3的轮扣钢管脚手架,立杆间距为900mm×900mm,水平步距为1200mm,立杆顶部采用顶托支撑,上部托梁采用100mm×100mm 木方,上铺50×100木方间距为@200mm。做扫地杆用得水平杆离地高不得超过200mm。 立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度不应超过 0.5m; 2)剪刀撑: 中间在纵横向应每隔10M左右设由下至上的竖向连续式剪刀撑,宽度宜为4~6米,并在剪刀撑部位的顶部,扫地杆处设置水平剪刀撑.剪刀撑杆件的底端应与地面顶紧,夹角宜为45度~60度。 3、模板安装方案 3.1底板模板施工 底板模板关键在于两侧斜角梗肋模板。在两侧斜角梗肋部位专门制作异型钢模,模板支撑体系采用φ48×3mm 钢管、φ14mm 拉杆和蝶形扣件,支撑体系用钢管横纵拉

综合管廊专项施工方案69076

宣城火车站 综合管廊专项施工方案 编制: 审核: 批准: 2017年10月24日 一、编制依据 1、根据宣城站基础站台综合管廊施工图。 2、国标02J331《地沟及盖板》等相关图集和现行规范。 3、根据施工现场场地实际情况进行编制。 4、相关技术规范 《综合管廊工程技术规范》(GB50838-2012) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009)

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 二、工程概况 1、地理位置 本项目位于宣城市火车站,管廊全场约460米. 2、工程概况 1、砼为C25P6抗渗砼、垫层砼为C15素砼10CM;钢筋为热轧HPB300级和HRB400级钢筋; 2、砼保护层迎土侧为5cm,其它部位为3cm; 3、变形缝每30米设置一道,02J331第81页; 4、防水等级为三级,采用涂料防水,详见02J331第85页; 5、各支架零件均为Q235钢材,具体规格按实际电力专业定; 6、电缆沟结构顶面与站台预留>80mm的装修厚度; 7、综合管廊砼强度达到设计要求时,应尽快组织施工验收,待合格后尽快进行基坑回填。 三、管廊专项施工方案 1、施工流程 基坑成形、施工前准备→测量放样→浇筑垫层混凝土→底层钢筋、模板、止水钢板、→底板钢筋砼浇筑→墙身钢筋、模板,顶板支架要、模板、钢筋→墙身及顶板钢筋砼浇筑→墙身墙身及顶板防水处理→基坑回填 2、施工前准备 A、由总工组织技术员熟悉图纸,了解设计意图,并进行技术交底,技术员对各施工班组进行技术交底,确保在施工过程中准确无误; B、选择经验丰富的施工班组; C、按设计要求采购各项主体结构所需的材料,包括砼、钢筋、止水钢板、各专用预埋导管; D、准备好管廊主体施工所需的各项辅材,包括模板、木方、架管、扣件、止水对拉螺杆、焊条、轧丝、钢筋保护层垫快等; E、准备好各项机械设备,包括模板加工、钢筋加工设备、水泵、焊机、砼震动棒、砼泵送车。 3、平整场地 采用挖掘机平整场地,平整范围为综合管廊位置外1.5米,要求场地平顺。 4、测量放样 在工程开工前根据建设方提供的基本控制点、基线和水准点等基本数据校测其基本控制点和基线的测量精度,复核其资料和数据的准确性,并将校测和复核的测量成果资料报送监理人审核,必要时在监理人的直接监督下进行复核测量。 采用的测量仪器为DS3水准仪、J2全站仪,均在进场前作精确校正。测量前,详细了解设计图纸、施工规范的要求,选择正确的测量方法,清除所有有碍测量放样工作的障碍物。并搜集施工区域现有的地形图和必要的地质资料和规划设计阶段所设的平面和

综合管廊模板工程施工方案

综合管廊模板工程施工方案 模板工程是保证砼施工质量,加快工程施工进度的关键环节之一,因此,结合工程特点、规模,选择适宜的模板及支撑体系,是模板工程施工必须考虑的主要因素。模板及其支撑体系必须具有一定的强度、刚度和稳定性,能可靠承受新浇筑砼的自重,侧压力及施工过程中所产生的荷载。 1、模板选择 顶模采用15mm厚多层胶合板进行拼装,拼装时注意木模与木模的补缝。管廊内模板支架采用钢管搭设满堂支架,顶板板面铺完后,对细部的节点进行修补处理,要保证平整、严密、牢固,特别是接头部位板周边。在接缝处必须附加一根5×10cm木方。 管廊壁模采用15mm厚多层胶合板,地面以下壁模均使用一次性止水拉杆,布置间距为50cm,呈梅花型布置,拉杆长度为d+20cm的Ф14圆钢(d=墙壁厚度)。当砼强度达到规范要求强度后方可拆除模板及支撑。 模板加固细部示意图如下:

2、脚手架采用满堂脚手架,沿着每趟管廊搭设。用Ф48× 3.5㎜钢管作支架搭设。 2.1、立杆:顶板下立杆横向间距为600㎜,纵向间距900mm,为了钢管脚部不损坏底板在立杆脚部加设10cm×10cm木垫板。 2.2、大横杆 大横杆布置在立杆内侧,与立杆交接处用直角扣件扣紧,不得遗漏。 大横杆采用一字扣件对接,接头与相邻立杆距离≤ 500mm。相邻大横杆的接头必须相互错开且不小于500mm,不得出现在同步同跨内,接头与相邻立杆距离≤500mm且与相

近立杆的距离不大于立杆纵距的1/3。同一排大横杆水平偏差≤该片脚手架总长度1/250且≤50mm。 2.3、小横杆 小横杆贴近立杆布置,搭于大横杆上并用直角扣件扣紧,其端头伸出扣件盖板边沿应大于100mm,该杆轴线偏离主节点距离不大于150mm。为了使立杆在受荷时偏心减小,小横杆上下步应交叉设置于立杆的不同侧面,在任何情况下不得拆除靠近主节点位置处的小横杆。横杆步距1500㎜,所有立杆纵横向均加设距地面200㎜高的扫地杆。 2.4、支撑体系立杆布置应保证垂直同轴,以防因局部应力过大而破坏结构。 2.5模板安装前,校核轴线,标出标高、中心线和模板安装内边线平行。搭设模板支撑架时应按设计规定起拱。 2.6、模板安装完毕后,全面检查其强度、刚度和稳定性,全面复核其中心线、标高断面尺寸、平整度和预埋等项目,验收合格后方可绑扎钢筋。 2.7、管廊墙体模板加固采用止水拉杆加固。 2.8、主木楞间距60cm,尺寸5cm×10cm,置于U型金属顶托之上。

电力管廊专项施工方案

电力管廊专项施工方案 This manuscript was revised on November 28, 2020

三新路(东农大路—凤起东路)地下电力管廊工程 深基坑专项施工方案 编制人: 审核: 审定: 杭州供水工程有限公司 2013年12月8日 目录

附: 1、场地地质勘察报告(勘探点平面图、土质物理力学性能指标汇总); 2、基坑围护设计平面图、局部纵断面(含支撑布置); 3、基坑降水平面布置图、监测平面图等; 4、基坑施工总平面布置图(含周边环境关系等); 5、基坑围护设计论证专家意见及设计修改回复。 第一章编制依据 根据杭州市钱江新城建设指挥部的三新路(东农大路—凤起东路)地下电力管廊工程招标文件、设计图纸和施工承包合同的所列要求,在严格遵守有关技术规范的前提下,按照“杭州市危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制参考意见”编制本深基坑专项施工方案。 一、工程主要涉及文件 1、岩土工程勘察报告(详勘)(国家电力公司华东勘测设计研究院,)。 2、华东勘测设计研究院提供的“三新路高压电力管廊工程基坑围护设计(专家论证后修改稿)”,杭州市电力设计院有限公司和上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司提供的“杭州市三新路、昙花庵路电力管廊工程土建施工图”。 3、我单位拥有的技术能力、科技成果、工法成果、管理水平、技术装备以及从事深基坑的实践经验。 4、我单位制定的质量、环境、职业健康管理体系认证程序文件。 5、通过现场踏勘工地,从现场调查、采集、咨询所获取的有关资料。 二、工程涉及的主要施工技术规范和标准

1、《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012); 2、《浙江省建筑基坑工程支护技术规程》(DB33/T1008-2000); 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 4、《钢结构设计规范》(GB50017-2003); 5、《建筑基坑监测技术规范》(GB50497-2009); 6、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012); 7、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 8、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012); 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011); 10、住建部发布的建质(2009)87号文及其它现行有关施工技术规范及验收标准。 第二章工程概况 一、工程概况 1、工程总体情况 拟建三新路电力管廊工程位于杭州市江干区。三新路电力管廊工程南起凤起东路,北至景芳路与东农大路交叉口,桩号为0+040~0+328.4m,全长288.4m,分顶管井连接段、管廊标准段及端部井,均采用大开挖施工。标准段管廊断面外尺寸为5.45m×3.0m,管廊底从设计三新路道路横向低点起算埋深~8.10m,顶管井连接段为渐变段,埋深~6.20m,设计三新路道路机动车道横向最低点的设计高程5.49m~6.49m,原地面高程~6.60m,因此标准段及端部井的挖深为~8.42m,顶管井连接段挖深~10.20m。

相关文档