文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供电工程竣工资料范本

供电工程竣工资料范本

供电工程竣工资料范本
供电工程竣工资料范本

竣工资料目录

1、工程来源说明(招标工程中标通知书、沈阳供电公司客户工程发包通知书)

2、施工单位资质

3、营业执照

4、承装(修、试)电力设施许可证

5、安全生产许可证

6、工程开工报告

7、工程开工报审表

8、项目管理实施规划报审表

9、施工管理人员资质报审表

10、安全文明施工二次策划报审表

11、特殊工种作业人员报审表

12、施工进度计划报审表

13、施工组织设计

14、接地装置报审表

15、接地电阻测试记录

16、接地装置隐蔽工程检验验收记录(接地电阻CAD图)

17、电缆排管报审表

18、电缆排管沟隐蔽工程检查验收记录

19、电缆井报审表

20、电缆井施工检查验收记录

21、电缆敷设报审表

22、工程材料—电缆进场报审表(电缆清单、自检报告、设备合格证)

23、电缆施工报审表(高、低压电缆敷设安装质量记录)

24、主要设备开箱申请表(开箱设备清单、设备合格证)

25、分部/分项工程工程质量评定报审表(分部/分项工程质量评定表)

26、主要设备产品合格证(高低压柜、变压器等设备)

27、试验报告

28、工程竣工报验单

29、工程竣工报告

30、竣工图纸

工程开工报告

工程开工报审表

工程名称:

致项目监理部:

我方承担的工程,已完成了开工前的各项准备工作,特申请于2016年7月02日开工,请审查。

□项目管理实施规划(施工组织设计)已审批;

□施工图会检已进行;

□各项施工管理制度和相应的作业指导书已制定并审查合格;

□安全文明施工二次策划满足要求;

□施工技术交底已进行;

□施工人力和机械已进场,施工组织已落实到位;

□物资、材料准备能满足连续施工的需要;

□计量器具、仪表经法定单位检验合格;

□特殊工种作业人员能满足施工需要。

承包单位(章):

项目经理:

日期:

项目监理部审查意见:

项目监理部(章):

总监理工程师:

日期:

建设管理单位审批意见:

建设管理单位(章):

项目经理:

日期:

本表一式三份,由承包单位填报,建设管理单位、监理单位、承包单位各一份。

项目管理实施规划报审表工程名称:

致项目监理部:

我方已根据施工合同的有关规定完成了项目管理、实施规划(施工组织设计)的编制,并经我单位主管领导批准,请予以审查。

附:项目管理实施规划(施工组织设计)

承包单位(章):

项目经理:

日期:

项目监理部审查意见:

项目监理部(章):

总监理工程师:

专业监理工程师:

日期:

建设管理单位审批意见:

建设管理单位(章):

项目经理:

日期:

本表一式三份,由承包单位填报,建设管理单位、监理单位、承包单位各一份。

施工组织技术措施

施工组织设计

工程名称:

施工地点:

计划施工日期:

施工单位:

施工组织技术措施

一、现场组织机构

一、施工作业组织措施:

1、工作中应组织好充足的人力和照明设施。尤其施工人员要分工明确,

并配备良好的施工辅助设备和安全保障设施,以便确保施工顺利进行。现将

人员组织表安排如下:

项目经理:负责对施工现场进行全面的管理;

工程质量监督员:负责对施工质量进行监督及技术指导;

工程前期管理:负责工程施工所需的各种批件的办理;

工程资料管理:负责现场的施工记录、隐蔽施工记录,施工完成后编制竣工资料及竣工图纸;

工程预算员:负责工程预(结)算的编制;

安全技术组:负责对施工现场的安全生产、文明施工及有关技术问题进行监督指导;

工程材料组:负责工程材料及设备的供应;

后勤供给组:负责后勤服务及工程所需车辆的供应;

工程施工班组:负责对施工现场的监督管理及相关施工。

2、保证安全的组织措施:

严格遵守现场勘察制度、工作票制度、工作许可证制度、工作监护制度、工作间断制度、工作结束和恢复送电制度、严禁无票作业。

1)在线路停电过渡前,对现场作业需要停电的范围、保留的带电部位、现场作业条件、危险点等应勘察清楚。

2)严格执行工作签发、审核制度,确保工作票无误。

3)停电作业应严格改造工作许可手续,在得到工作许可人许可后,方可开始作业,禁止未改造工作许可证证制度时开始作业。

4)工作负责人对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作应设专责监护人和确定被监护的人员。专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员的

安全进行认真监护,及时纠正不安全的行为。

5)在工作中遇天气原因或其他任何情况威胁工作人员安全时,工作负责人可临时停止工作。恢复工作前,工作负责人应检查作业现场的各项安全措施的完整性,确认无误后,方可恢复工作。

6)工作结束后,工作负责人在检查作业现场无影响线路阉的各种情况后,及时向工作许可人报告,工作许可人在接到工作负责人的报告,并确认无误后,方可向线路恢复送电。

二、施工作业技术保证措施:

1、开工前经工程管理人员进行技术交底后,项目经理、项目工程师生熟悉图纸和施工现场,根据现场情况核对图纸做到头脑清醒、任务明确;

2、施工质量一定要按有关规范合理进行及验收规范中的要求去做,按工艺标准施工;

3、在施工中,工程管理人员应经常到施工现场解决施工中出现的问题,坚持互检互查,随时随地对工程质量进行评定;

4、项目工程师应组织学习有关工程质量的技术要求及方法,使工程质量能从严把关,项项标准。

5、施工中必须按设计方案施工,如有变更项目经理及项目工程师应重复设计单位的同意并取得了有关单位的许可后方可进行施工。

6、严格按照施工工艺进行施工禁止随意施工并做好隐蔽划等号施工记录及相关在的施工记录;

7、敷设电缆前,要对电缆进行绝缘电阻、耐压及泄漏电流测试,合格后方可使用;

8、电缆敷设要听从统一指挥避免伤人、伤电缆;

9、电缆头制作按工艺标准进行了,确保工程进度和质量;

10、敷设电缆或做头时,电缆的弯曲半径应符合规程规定,必须回装保护,保持距离;

11、电缆敷设完毕后,要进行统一检查,在确认无质量问题、施工技术工艺问题后方可离开现场;

12、所有电气连接点要牢固、可靠、标识清楚,相位正确;严格禁止连接松动、不牢固、标识模糊,相位错位的现象发生;

13、工程中若涉及到电缆接地的部位要做好电缆接地;

14、做好隐蔽工程记录,并与现场相符,竣工后资料图纸齐全;

15、严格遵守《国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)》的有关规定,坚持停电、验电、闭市接地线、使用个人保安线、悬挂标示牌和闭市遮拦(围栏)等技术措施;

16、进行线路停电作业时,应首先对停电线路进行验电,验明线路确无电压。

17、线路经验明确无电压后,若需要闭市接地线的,应立即装设接地线。接地线应接触良好,连接可靠;

18、工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及相同支架上架设的线路,为防止感应电伤人,应使用个人保安线;

19、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操作处,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。在工作范围应装设遮拦(围栏),以保证除工作人员外的其他人员进入工作现场。

三、施工作业安全保证措施:

1、施工人员严格遵守电业安全工作规程作业。树立安全第一的思想。保证在工作中不伤害自己的情况下,不伤害他人,不被他人伤害,确保安全施工;

2、临时雇佣人员应进行安全教育和培训,结合电缆的性能技术培训,使他们懂得电缆的重要性,确保电缆的施工质量;

3、吊装电缆盘时设专人统一指挥,吊臂下严禁站人,电缆稳固在放线架上后,检查架底脚是否牢固,严禁在放线中电缆盘左右摆动;

4、在敷设过程中严禁用手、脚碰起动中的电缆,防止压伤、挤时间伤;

5、人力敷设电缆的时候指挥人员应手持话筒,统一号令,在电缆放到位后,分段的将电缆轻放地上,严禁突然将电缆抛掷于地上,防止轧伤;

6、沿线设维护施工现场秩序的工作人员,指挥过往车辆造价严禁闲人在现场逗留,以免发生意外;

7、隧道内要有足够的施工照明,避免施工人员因黑出现意外;

8、车辆、造价较多的路段,现场设围绳、安全标示牌安全文明施工,保证工作任务的顺利的按工期的完成;

9、施工现场作业时严禁互相抛掷工器具,应该互相交接或传递;

10、为保证在起重吊装作业中正确操作机械,操作人员在作业前必须对工作现场环境、行驶道路、已有的各种线路、建筑物以及构件重量和分面情况进行全面的了解。起吊重物应绑扎平稳、牢固、不得在生物上在堆放或悬挂零星的物件。起重机进行斜拉、斜吊导致其作用力在起重机的一侧,将破坏起重机的稳定性,造成超载及钢丝绳出槽,还会使期重臂因侧向力而扭弯,

甚至造成倾翻的事故发生。

11、在靠近相关的路口和路段时,应设置专人监护,专人持旗看守,并设好临时的遮拦(围拦),以保证施工过程的安全进行和车辆、行人、施工人员的安全。

12、在施工中如遇与其他工程施工交叉作业时,应该与对方联系,互相协商、协调合作,按规定采取合理的完善的措施方法,保证工程的顺利进行和施工人员的人身安全;

13、工程完工,要求对现场的工器具、施工杂物进行回收和清理,对地下室友内和入口处进行相应的安全处理,避免由于施工遗留造成意外事故发生。

施工组织设计

施工方案目录

一、工程概况和特点

二、施工方案

三、保证质量措施

四、安全管理措施

五、文明施工

六、环境保护措施

七、保证安全的技术措施

施工管理人员资质报审表工程名称:

本表一式三份,由承包单位填报,建设管理单位、项目监理部各一份,项目监理存一份。

特殊工种作业人员报审表

工程名称:

本表一式三份,由承包单位填报,建设管理单位、项目监理部各一份,项目监理存一

份。

施工进度计划报审表

工程名称:

致项目监理部:

现报上工程施工进度计划,请审查。

附件:工程施工进度计划

承包单位(章):

项目经理:

日期:

专业监理工程师审查意见:

专业监理工程师:

日期:

总监理工程师审批意见:

项目监理部(章):

总监理工程师:

日期:

本表一式三份,由承包单位填报,建设管理单位、项目监理部各一份,承包单位存一份。

足球公园供电工程施工组织设计

施工方案目录

一、工程概况和特点

二、施工方案

三、保证质量措施

四、安全管理措施

五、文明施工

六、环境保护措施

七、保证安全的技术措施

工程简介

本工程主要为混凝土排管沟、沙土回填排管沟、砖混构电缆井、土方回填,电缆敷设及现场其它零星工程。

主要工程:

1.安装路灯箱变四座。新设全绝缘变台7座.

2.敷设高压电力电缆ZC-YJLV22-8.7/15-3*300mm2型电力电缆

2780m,高压电力电缆ZC-YJLV22-8.7/15-3*70mm2型电力电缆340m,低压电缆ZC-YJLV22-1kV-4*70型电力电缆5240m,高压绝缘导线JKLYJ-1*240 mm2型高压绝缘导线25200m。

3.制作混凝土结构直通井14座,砖混结构四通井13座。

4.挖4孔混凝土排管沟(∮150)320m,挖8孔混凝土排管沟

(∮150)200m,挖2孔砂土回填排管沟(∮100)1300m,挖4孔砂土回填排管沟(∮100)660m,挖6孔砂土回填排管沟(∮100)200m,挖8孔砂土回填排管沟(∮100)80m。

5.新设钢管杆PGF-12.5型1基,PGJ3-12.5型15基,PGD-12.5

型10基,PGJF-12.5型4基。新设水泥杆ZS2-15型41基,ND2-15型1基,ZK2-15型3基,DL2-15型5基、JC1-15型2基、ZS1-15型25基,ND1-15型4基。

相关文档