文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 励磁系统运行规程(修改版)

励磁系统运行规程(修改版)

励磁系统运行规程(修改版)
励磁系统运行规程(修改版)

#2、3发电机励磁系统运行规程发电机励磁系统运行规程

#2、3发电机励磁系统运行规程

励磁调节系统运行规程

习水电厂发电机励磁调节系统运行多年,元器件老化严重,故障频繁,运行不可靠,给机组及电网安全运行带来严重威胁,将原ABB公司生产的ABB UNITROL-F励磁调节设备改造为南瑞科技公司生产的NES-5100励磁调节设备。

第一节 NES5100励磁装置概述

本励磁调节装置包括有NES5100调节器1台(含有A、B两套调节装置),FZL可控硅整流装置2台,1台FLM灭磁装置及过电压保护装置。

1.1励磁系统简图:

#2、3发电机励磁系统运行规程

1.2机励磁系统电源配置图

#2、3发电机励磁系统运行规程

#2、3发电机励磁系统运行规程

1.3 NES5100调节器控制模式主要有电压给定和电流给定两种,分别用于恒机端电压调节和恒励磁电流调节。

恒机端电压电压调节称为AVR调节,恒励磁电流调节称为FCR调节。发电机启励建压后,两种运行方式是相互跟踪的。

1.4本励磁系统主要功能

1.4.1基本控制功能

调节规律:PID+PSS

并联PID和串联PID,通过设置二选一使用

PSS2B模型(PSS2A增强型)

1.4.2多种运行控制方式可选:

恒机端电压闭环方式(AVR),我厂常用方式。

恒转子电流闭环方式(FCR),通常在AVR出故障时自动切换到FCR运行。

定角度方式(试验)

#2、3发电机励磁系统运行规程恒无功功率运行(选用)

恒功率因数运行(选用)

1.4.4保护功能

为保证机组安全,NES5100励磁调节器还具有如下保护功

开机保护功能

空载过电压保护功能

PT断线防误强励功能

1.4.5辅助功能

多种起励升压方式可选:

零起升压

自动初值起励升压

可控硅整流装置因为故障而限制功率单元出力控制

高起始响应机组的励磁机电压限制器

#2、3发电机励磁系统运行规程负载阻抗补偿控制,可任意设定正、负调差方式,且调差率大小可

系统电压跟踪控制

突然甩负荷限制器

1.4.6自检自诊断

电源电压过低、过高或消失的检测

PT断线的检测

可控硅同步电压相序及发电机机端电压相序的检测

交流采样检测

可控硅触发脉冲号及数量的检测

控制角度的检测

双机通讯故障的检测

硬件和软件看门狗检测

1.4.7自动跟踪

自动跟踪功能保证了从自动电压调节(AVR)模式到励磁电流调节(FCR)模式、A通

#2、3发电机励磁系统运行规程

道到B 通道的平稳切换。双通道切换逻辑框图如图

正常运行中A 、B 两套调节装置,一套设置为主通道,一套设置为从通道,主、从通道的设置可以通过调节器就地人机对话窗口设置,也可通过调节器就地切换开关进行主、从通道切换。就地进行主、从通道切换前必须检查两套调节器的电压给定值、电流给定值相同且机端电压偏差在0.2%以内,转子电流偏差在0.5%以内,触发角度近似相等方可切换,条件不满足时不能切换。正常运行中严禁运行人员私自进行主、从通道切换。

1.5励磁调节系统组成由硬件和软件两部分:

硬件配置:NES5100调节器单套由多块板件构成,各板件编号和名称对应表如下:

软件配置:自动通道软件组成包括三个方面:崁入式操作系统、人机交互程序。

运行人员禁止通过人机交互程序对调节器系统参数进行修改。

第二节励磁装置停、送电

一、励磁装置送电操作。

1、检查所有检修工作已全部结束,工作票已终结,外观检查各插件、熔断器、元件完好、连接牢固。

2、确认机组在停运状态

#2、3发电机励磁系统运行规程

3、合上整流柜A交流输入刀闸和直流输出刀闸,检查合闸良好。

4、合上整流柜B交流输入刀闸和直流输出刀闸,检查合闸良好。

5、检查调节器柜上的各电源电源均在断开位置

6、合上#3机直流屏上励磁调节电源开关I和励磁调节电源开关II,检查合闸良好。

7、合上#3机UPS馈线屏上调节器交流电源开关I,检查合闸良好。

8、合上0.4kV厂用III段乙上调节器交流电源开关II,检查合闸良好。

9、合上0.4kV厂用III段甲上励磁系统风扇电源开关I,检查合闸良好。

10、合上0.4kV厂用III段乙上励磁系统风扇电源开关II,检查合闸良好。

11、合上调节器A套直流电源开关,检查合闸良好

12、合上调节器B套直流电源开关,检查合闸良好

13、合上调节器A套交流电源开关,检查合闸良好

14、合上调节器B套交流电源开关,检查合闸良好

15、合上灭磁开关控制电源1,检查合闸良好

16、合上灭磁开关控制电源2,检查合闸良好

#2、3发电机励磁系统运行规程

17、逐一合上调节器柜上的其他电源开关,检查合闸良好。

18、合上励磁系统起励电源开关,检查合闸良好。

19、检查调节器A套FLZ脉冲控制投入开关在投入位置

20、检查调节器B套FLZ脉冲控制投入开关在投入位置

21、检查CPU板上故障告警灯、限制告警灯不亮,主通道指示灯亮,通讯正常指示“L”跳闪.

22、检查FLZ可控柜整流装置柜门上集中指示面板上A11、A13、A15、A14、A16、A12指示灯均亮。

23、在集控室合上灭磁开关位置信号电源开关,检查合闸良好。

24、操作完毕,汇报值(单元长)

二、励磁装置停电操作

1、检查机组在停运状态

2、检查断开励磁系统起励电源开关,检查分闸良好。

3、断开调节器A套交流电源开关,检查分闸良好。

4、断开调节器B套交流电源开关,检查分闸良好。

#2、3发电机励磁系统运行规程

5、逐一断开励磁调节柜上其他电源开关,检查分闸良好。

6、断开#3机直流屏上励磁调节电源开关I和励磁调节电源开关II,检查分闸良好。

7、断开#3机UPS馈线屏上调节器交流电源开关I,检查分闸良好。

8、断开0.4kV厂用III段乙上调节器交流电源开关II,检查分闸良好。

9、断开0.4kV厂用III段甲上励磁系统风扇电源开关I,检查分闸良好。

10、断开0.4kV厂用III段乙上励磁系统风扇电源开关II,检查分闸良好。

11、操作完毕,汇报值(单元长)

三、运行中退出单套整流柜停运操作

1、检查另一套整流装置运行正常

2、将调节柜后相对应的FLZ脉冲控制投入开关打至“切除”位置,

3、检查FLZ可控柜整流装置柜门上集中指示面板上A11、A13、A15、A1

4、A16、A12指示灯均熄灭,柜门上输出电流表指示为“0”。

4、将整流柜输出直流刀闸断开

5、断开整流柜输入交流刀闸

#2、3发电机励磁系统运行规程

6、断开整流装柜#1、2风机电源开关

7、操作结束,汇报值(单元)长

四、运行中投入单套整流柜投运操作

1、检查调节柜后相对应的FLZ脉冲控制投入开关打至“切除”位置,

2、合上整流柜输入交流刀闸。

3、用万用表检查整流柜直流输出无电压,合上整流柜输出直流刀闸。

4、合上整流装柜#1、2风机电源开关。

5、将调节柜后相对应的FLZ脉冲控制投入开关打至“投入”位置,

6、检查整流柜输出电流正常,各信号指示灯正常。

7、操作结束,汇报值(单元)长

第三节励磁系统运行管理规定及日常巡检项目

1、励磁装置的投、停由值(单元)长下令,任何个人不得自行对励磁装置进行投、停及参数修改。

2、励磁装置运行中发生故障,应及时检查原因处理,并通知高压二次班人员进行检查处理,同时

#2、3发电机励磁系统运行规程汇报相关领导。

3、检查整流柜风机运行正常,整流桥温度应不超过50℃,超过50℃时备用风扇应自动投入运行。检查室内空调运行正常。

4、检查各刀闸、快熔连接处温度正常。

5、检查两套整流装置柜门上集中指示A11、A13、A15、A14、A1

6、A12灯均亮,输出电流表有电流正常,出现某一颗灯不亮或某一套整流装置无输出电流指示时应及时查清原因,并联系检修人员协助检查处理。

6、发电机灭磁开关出现带负荷跳闸时应就地检查灭磁开关柜后灭磁电阻损坏、非线性电阻是否熔断,

7、检查阻容吸收单元有无裂缝、渗油等现象。

8、检查调节器上各信号指示灯正常,无告警指示。

9、励磁装置故障信号发出时,应全面检查相关报警信号,查找具体故障原因并进行处理,同时联系检修人员现场检查。

第四节常见故障处理

#2、3发电机励磁系统运行规程

1、调节器上电时所有信号开出不能复归

a)可能插件板未插好,请断电后重插插件板。

b)可能CPU板损坏,请断电后更换CPU板。

c)可能开关量板损坏,请断电后更换开关量板。

2、励磁整流功率柜故障的处理

a) 我厂整流柜可以分柜运行,当整流功率柜发生单柜故障,将故障的整流功率柜退出运行交由检修人员进行处理。

b) 多桥臂故障引起机组失步,应立即将机组解列灭磁。

c) 多桥臂故障造成误强励的,按误强励处理。

3、起励失败的处理

a) 检查调节器是否在等待状态;电压给定值或电流给定值是否太小。

c) 检查是否V/F参数设置错误。

d) 检查是否满足了“起励异常封脉冲”条件。

e) 检查励磁系统的阳极开关(刀闸)、直流输出开关(刀闸)是否合上;灭磁开关合闸是否到位;PT

#2、3发电机励磁系统运行规程高压侧隔离开关是否合上;PT保险是否熔断;PT回路接线是否松动。

f) 检查起励电源、脉冲电源等是否投入,起励电源是否正常。

g) 检查起励回路、脉冲变压器、可控硅整流回路、及转子回路有否短路或接地等。

h) 检查励磁操作控制回路是否正常。

i) 检查主回路接线是否缺少;同步回路是否异常;励磁变高压侧保险是否熔断。

j) 未查明原因之前不得再次起励。

4、励磁系统误强励的处理

发生励磁系统误强励时应立即减少励磁电流,减磁无效应立即灭磁停机。

5、励磁PT断线的处理

现象:

a)警铃响,PT断线、调节器故障光字牌发出

b)就地主、从通道自动切换

c)两组PT同时故障时,调节器自动切换为FCR运行模式,此时集控室“自动通道”运行指示灯熄灭

#2、3发电机励磁系统运行规程d)强励保护有可能会动作,

处理

a)检查励磁PT二次侧小空开是否跳闸,如跳闸,全面检查一次无异常后可试合一次,试合不成功,通知检修人员经行全面检查,消除故障后方可合闸。

b)检查PT二次电压是否正常,若PT二次侧电压不正常,经中调同意退出相关保护(发电机定子过电压、发电机强励)停运PT,检查一次侧熔断器,对PT测绝缘绝缘合格后,更换熔断的一次保险。

励磁操作规程

励磁系统操作规程 1.正常开机操作 1.1、发电机定速于3000转/分,发电机升压条件具备; 1.2、检查励磁系统一次回路电缆接触良好,并检查励磁系统的直流控制电源和交流电源正常。 1.3、合上灭磁柜控制电源、起励电源开关QS1,就地或远方合发电机灭磁开关,检查显示正常。 1.4、分别合整流柜1#,整流柜2#控制电源QS1、风机电源QS2,检查整流柜1#,整流柜2#风机投入运行;分别送上整流柜1#,整流柜2#的交流隔离刀闸Q1、直流隔离刀闸Q2;投入整流柜1#,整流柜2#面板上的脉冲电源开关 1.5、返回励磁调节柜进行发电机升压:SA2自动/手动开关,置自动位置。SA3通道选择开关位于通道A或B位置。合上励磁柜交流电源开关QS1和直流电源开关QS2,合上CHA通道和CHB通道的电源开关(在CHA通道和CHB通道的背后)。如有报警请按CHA 通道和CHB通道的复位按钮,将报警复位,检查CHA通道和CHB通道无任何报警。 1.6 按起机按钮SB1,电压升至20%--30%额定(可以预先设定到95%Un),操作SA1增磁升压或主控台上的增磁按钮升发电机电压至额定电压15.75kV,If0约为330A; 1.7观察发电机电压升至额定电压的95%,操作SA1增磁升压或主控台上的增磁按钮升发电机电压至额定电压; 1.8、通过增、减磁调整发电机电压、并网; 1.9、并网后增加有功同时,可用增磁、减磁操作增减无功。运行时,保持转子电流大于500A。 1.10、励磁装置在自动运行方式下,可通过操作SA4方式选择开关来选择恒功率因数运行或恒无功运行方式。 励磁调节柜运行方式可选择: a.自动运行(恒机端电压调节、恒功率因数运行或恒无功运行方式) b.手动运行(恒励磁电流调节)此方式主要用于调试时,或作为调节器故障时的备用控制模式。正常运行一般不采取这种方式。 1.11 切换操作:自动模式与手动模式的相互切换,均需要等30秒~1分钟; CHA通道与CHB通道之间的切换,须检查: (a)电压给定值 UGR (b)励磁电流给定值 IFR (c ) 触发角 ARF CHA通道与CHB通道的以上三个量如果不一致,要继续等到跟踪正确,即以上三个量一致再进行通道切换(30秒~1分钟后)。 2正常停机操作 2.1、在并网状态下将有功、无功减到零; 2.2、跳主油开关解列,发电机在空载运行; 2.3、减磁将发电机电压减到最低,在主控或就地按下停机按钮SB2灭磁停机; 2.4、跳灭磁开关;分开整流柜1#,2#的交、直流隔离刀闸; 2.5、跳励磁调节柜电源开关QS1和QS2,CHA通道和CHB通道的开关电源; 2.6、跳开:整流柜1#,2#控制电源QS1、QS2,整流柜1#,整流柜2#面板上的脉冲电源开关。 2.7 跳开:灭磁柜的QS1控制电源开关、起励电源开关。

励磁调节器运行规程

励磁调节器运行规程 1、系统介绍: 本套装置为ABB公司生产的UNITROL5000励磁调节器,为静态励磁,整套系统包括励磁变压器、A VR调节器、可控硅整流柜、励磁开关。 1.1、励磁变压器:由三个单相变压器组成,采用Y/Δ- 1接线,容量 为3 X 2000 KV A。具有温度保护装置,发出告警信号。 1.2、A VR调节器:具有两套功能相同的调节器,每套具有三个通道, 分别为自动通道、手动通道、EGC紧急通道。另外在此柜中还具有LCP控制板、维修屏以及开关和继电器等。 1.2.1、逻辑关系:当A路自动通道故障时,切换到B路自动通道;如果这个通道又发生故障,首先判断A路通道是否完好,若完好便切换到A路,不好便切换到B路的手动通道;在B路通道故障时切换到A路的手动通道,切换不成功便切换到B路的EGC通道。 1.2.2 、LCP 控制板用于本地操作UNITROL5000系统,并显示重要的过程信号和故障信号。具有带LED的16个键,用于系统专门的显示和控制;10个控制键用于运行模式和内置功能以及LCD,LCD为8行显示,每行40个字符。 按此键后,出现8个模拟信号,显示信道号,信号名称,值及单位,黄色灯亮,使用滚动键可显示后面的模拟信号。按此键后,出现四个模拟信号,显示信道号,信号名称,值及单位,黄色灯亮,使用滚动键可显示后面的模拟信号。

清除故障信号,按键后,如有故障,会出现最多8条故障通道。第一个故障总是在第一行,接着发生的故障,以故障编号升叙排列。使用滚动键可显示更多的故障。 确认故障信号。所有报告通道都储存在控制板内,此外,特殊警告通道储存在处理器里。要清除这些通道,可较长时间按下复位键。没有活动的警报,键上的灯熄灭。 ↓# 光标键,可选择显示屏1 –8行或1 – 4行中的某一行。当前行突出显示。 ↓↑滚动键,在模拟信号显示中按动时,信号道(反差显示)及模拟值改变。 ↑↑↓↓翻页键,按动时,信道号每次改变10行,故障号每次改变6行。 打印键,按动可打印1 – 8 行的模拟值。黄色指示灯只 (无打印机) 指令键:励磁断路器接通 指令键:励磁断路器关闭 指令键:启励

发电机励磁系统安全运行注意事项

编号:AQ-JS-00819 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 发电机励磁系统安全运行注意 事项 Precautions for safe operation of generator excitation system

发电机励磁系统安全运行注意事项 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 夏季高温天气下,励磁控制柜内最高温度达到55℃,远高于电子元件-10℃-40℃的正常工作范围,为了降低励磁控制柜内温度,采取打开就地控制屏防护罩加强通风散热、就地加装临时冷却风机的非正常运行方式降低励磁系统运行温度,为了确保高温天气下励磁系统的安全稳定运行,特制定华润电力首阳山《发电机励磁系统安全运行注意事项》。 一、发电机励磁系统运行规定: 1、发电机励磁系统正常应运行在“AVR自动”方式,通道一运行,通道二跟踪备用,无功自动遥调装置AVC在投入状态。 2、发电机励磁系统5台整流柜电流分配平衡,无异音、无故障报警信号。 3、发电机励磁系统励磁控制柜面板显示正常,无故障报警信号。 4、发电机励磁系统各分柜通风良好,滤网无堵塞。

5、发电机集电环各碳刷接触良好,无卡涩、过短、过热、打火现象。 6、发电机集电环风道滤网清洁无杂物堵塞。 7、发电机大轴接地碳刷接触良好,无卡涩、过短、过热、打火现象。 8、励磁变小间通风良好,励磁变油位、温度正常。 9、发电机励磁系统就地控制柜区域严禁使用对讲机等大功率通讯工具,避免信号干扰引发励磁系统异常发生。 10、发电机励磁系统功率柜在机组正常运行时严禁打开,避免灭磁开关误跳闸引起机组非停。 二、高温天气下发电机励磁系统运行注意事项: 1、发电机励磁系统励磁控制柜门上控制面板防护罩打开,加强通风散热效果。 2、发电机励磁系统柜后窗户打开加强散热效果,下雨时关闭。 3、发电机励磁系统柜处加装临时冷却风机。 4、对发电机励磁系统励磁控制柜加装硬隔离围栏,严禁无关人

可控硅励磁装置运行规程

KGLF——11F 可控硅励磁装置运行规程 (试行) 编著:赵甬江、马笋 审核:黎明辉 批准:赵甬江 2005-9 张家港浩波热电有限公司

1.概述 2.可控硅励磁装置的工作原理 3.可控硅励磁装置的主要技术指标和铭牌 4.可控硅励磁装置的保护 5.可控硅励磁装置的运行方式与切换 6.可控硅励磁装置投运前的检查 7.可控硅励磁装置投运步骤 8.可控硅励磁装置运行中的检查与维护 9.可控硅励磁装置停用步骤 10.可控硅励磁装置常规故障及处理方法 11.附系统原理图一份

一.概述 同步发电机可控硅装置是一种励磁功率直接取自于发电机定子电压和电流,无须交直流励磁机的直接静止励磁装置。它可与几百至几千瓦的汽轮机、水轮机、柴油发电机配套、在大电网、孤立电网等各种电网条件下均能安全、可靠、持久的运行。即适于发电机、也适于调相机;可作新机组配套,也可作老机组技术改造之用。 二. 可控硅励磁装置的工作原理 KGLF—11F可控硅励磁装置可分为励磁主回路和控制回路两部分。励磁主回路的工作原理如下: 整流变(ZB)将发电机出口端电压10KV降至---V作为发电机的励磁电流。三只可控硅(1Kz、2Kz、3Kz)与三只二极管(1Z、2Z、3Z)组成三相桥式整流,将ZB次级的交流电变成直流电,经电刷引入发电机转子绕组,提供励磁电流。通过控制回路改变可控硅(1Kz、2Kz、3Kz)的导通角,就可以改变整流桥的输出电压(即发电机的励磁电压),从而改变发电机的感应电势(即发电机的空载电压)和接入系统运行时的出口电压。 控制回路分为调差、整流滤波、检测放大、移相触发、自动调节(手动调节)以及空励限制和过励限制几个部分: 调差单元:电压信号取自发电机出口端电压互感器YH。电流信号取自发电机出口端电流互感器1LH,经调差电阻1—10Ra,接入三相桥式整流电路,使整流桥的输出电压不但与发电机端电压成正比,而且与发电机输出的无功功率成正比。起到无功补偿器的作用。改变调差电阻的位置,就可以改变发电机的调差特性(即发电机端电压变化时,发电机无功的变化特性)调差率在10%范围内多可调。 整流单元:由7Db—12Db组成,7R与1C组成L型滤波,除掉杂波干扰。输入信号加到检测桥上与1W整定值相比较,得出差值信号,差值信号再经过放大监测限幅,输出至移相触发单元。 移相触发单元的作用就是根据差值信号的大小来调整可控硅触发脉冲的相差,当发电机电压升高或无功输出减少时,可控硅的触发后移使主励磁主回路的电压下降。反之当发电机电压降低时或无功输出增加时,可控硅触发脉冲前移使主励磁主回路的电压上升。当发电机电压下降到额定值的80%以下时,励磁装置能提供1.6倍励磁电流(倍称强行励磁) 发电机端电压随无功电流增加而增加称负调差。 发电机端电压随无功电流增加而减少称正调差。正调差不符合运行要求,所以正常我们采用负调差。调差率反映了调差的敏感程度。当调差率为0时表明不起作用,调差电阻最大,则调差率最大。 以上为自动方式,电压调节范围为70—115%额定电压。 除了自动方式以外,当调差检测放大发生故障时,可以使用手动方式。即电网信号经整流、整定、直接输入移相触发单元,此时先作手动设定目标值,但不会再自动调节,必须随电压和无功变化而不断调整,才能保证励磁稳定。 手动运行时调节器灵敏度很低,但电压调节范围很大40%—130%额定电压。

电厂励磁系统简介

励磁系统简介 ****厂发电机采用机端自并激静止可控硅有刷励磁系统,由励磁变、双通道励磁调节器、可控硅整流装置、灭磁装置、起励装置和转子过压保护装置等组成。在汽机房0米层分为五个柜布置,由两个可控硅励磁功率柜、一个励磁控制柜、一个灭磁柜和一个进线柜组成。励磁变压器单独布置在汽机房0米层,采用三相干式变压器,励磁系统的起励电源采用交流380V厂用电源和220V直流电源起励。 一|、自动电压励磁调节器(A VR) 励磁调节器是武汉洪山电工科技有限公司于2000年开发研制的新一代HWJT-08DS微机励磁调节器,HWJT-08DS双通道微机励磁调节器采用的是双通道互为热备用方式——双通道并联运行方式。该方式的最大特点是:在正常运行的方式下,双通道同时输出。出现某通道故障,控制系统通过其自身的软、硬件诊断系统(WATCHDOG)及相互通讯,自动地将故障通道退出。该方式的优点在于从根本上避免了主/备方式下的切换及判断所带来的一系列问题,系统的可靠性要高。 1、HWJT-08DS具备如下功能: 1)具备自诊断功能和检验调试各功能用的软件及接口; 2)具有串行口与发电厂计算机监控系统连接,接受控制和调节指令,提供励磁系统状态和量值; 3)具有试验录波、故障录波及事件顺序记录功能。 4)智能化检测与操作功能: ?功率检测:系统设有功率检测功能,该功能主要用于检测系统主要功率器件的温度,实时显示;当温度高于设定值时,自动启动冷却风 扇,并发报警信号; ?过流检测:实时检测并显示功率元件的电流;当出现过流时,自动跳该回路的出口开关,切除故障点,并发报警信号; ?脉冲检测:实时检测调节器的脉冲输出状况,一但出现脉冲丢失情况,发报警信号; ?调节器工作电源监视:正常运行时,调节器同时由厂用交直供电,

大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置试验规程

及装置试验规程DL 489-92 大中型水轮发电机静止整流励磁系统 及装置试验规程 DL 489-92 目录 1 主题内容与适用范围 2 引用标准 3 术语与符号 4 试验分类 5 试验项目 6 基本试验方法与要求 附录A 对试验记录的要求(参考件) 附加说明

1 主题内容与适用范围 本标准规定了大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置的试验分类、试验项目、基本试验方法与要求以及对试验记录的要求。给出了在SD299《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件》中未规定而在本规程中用到的一些术语、符号、计算公式。 本标准适用于额定容量为10MW及以上水轮发电机的静止整流励磁系统(以下简称励磁系统)及装置。 对于本标准本规定的事项,应符合GB755《电机基本技术要求》、SD152《大中型水轮发电机基本技术条件》、GB1497《低压电器基本标准》以及相应设备和元、器件等标准中试验方面的有关规定。 2 引用标准 本规程主要引用了下列标准: GBJ232 电气设备交接试验标准 SD299 大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件 GB1497 低压电器基本标准 GB988 低压电器基本试验方法 GB2900. 32 电工名词术语电力半导体器件 3 术语与符号 本标准所用的名词术语与符号除了使用SD299《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件》(以下简称《技术条件》)规定的以外,补充了如下部分: 3.1 术语 断态不重复峰值电压U DSM—晶闸管(可控硅整流器)两端出现的任何不重复最大瞬时值的瞬变断态电压。 断态重复峰值电压U DRM—晶闸管两端出现的重复最大瞬时值断态电压,包括所有的重复瞬态电压,但不包括所有的不重复瞬态电压。 反向不重复峰值电压U RSM—整流管或晶闸管两端出现的任何不重复最大瞬时值的瞬态反向电压。 反向重复峰值电压U RRM—整流管或晶闸管两端出现的重复最大瞬时值反向电压。包括所有的重复瞬态电压,但不包括所有的不重复瞬态电压。 断态重复峰值电流I DRM—晶闸管加上断态重复峰值电压时的峰值电流。 反向重复峰值电流I RRM—晶闸管加上反向重复峰值电压时的峰值电流。 正向电压U F(AV)—整流管正向电流流通在两极间降落的电压。 通态电压U T(AV)—晶闸管处于通态时的主电压。 3.2 符号

励磁系统运行维护规程

励磁系统运行维护规程 1 范围 本标准规定了藤子沟水电站励磁系统的设备概述、运行方式、运行操作、维护检查、故障处理等内容。 本标准适用于藤子沟水电站励磁系统的运行维护管理。 2 引用标准 《继电保护及安全自动装置技术规程》水电部 《大、中型同步发电机励磁系统技术要求》GB/T7409.3—1997 励磁设备厂家资料 3 设备运行标准 3.1 设备概述及运行方式 3.1.1 自并激励磁系统(自并励)由微机励磁调节器、可控硅整流装置、灭磁开关、灭磁过电压保护装置、励磁变压器等组成的五柜式系统。 3.1.1.1 两套互为备用的SWL-Ⅱ型微机励磁调节器是整个励磁系统控制部分,完成励磁装置信号采集输出、分析计算、状态监视和故障报警、控制引出,最终实现可控硅触发控制励磁电流。其调节器软件具有:自动起励、自动跟踪系统电压、调差、强励、过励限制、欠励限制等功能。 3.1.1.2 可控硅整流装置、励磁变压器是励磁系统的功率部分,为发电机提供励磁电流,输出电流值由调节器提供的触发脉冲控制。 3.1.1.3 灭磁过电压保护装置是发电机及电力系统故障快速灭磁保护和励磁系统过电压保护。

3.1.2 励磁系统电源包括风机电源、直流控制电源、交流控制电源、试验电源、合闸电源、起励电源、辅助电源。 3.1.2.1 辅助电源由励磁变低压侧经辅助变压器提供。 3.1.2.2 风机电源、照明电源、交流控制电源由厂用电源AC220V提供,试验电源由厂用电AC380V经FU11,FU12,FU13提供。 3.1.2.3 灭磁开关合闸电源、起励电源为同一直流电源(合闸电源)。3.1.2.4 直流控制电源取自直流屏。 3.1.3 系统的电气参数有:励磁电流I L 、励磁电压U L 、定子电压UG、阳 极电压U、Q G 、移相角等。 3.1.4 起励以残压起励为主、直流它励为辅。 3.1. 4.1 残压起励:机组启动频率正常,即可显示发电机残压,残压若满足起励要求,便可实现残压起励; 3.1. 4.2 直流它励:它励直流的起励电流不大于10%空载额定励磁电流。 3.1.5 励磁调节的运行方式的选择 3.1.5.1 恒发电机电压(AVR):以发电机电压为调节对象,正常运行时电压给定为10000伏; 3.1.5.2 恒励磁电流(AER):以发电机励磁电流为调节对象; 3.1.5.3 恒功率因数(AFR):以发电机电压或励磁电流为调节对象,自动跟随发电机有功变化,保持功率因数COSΦ基本恒定。 3.2 调节器的技术参数 调节范围:10%~130%额定发电机电压; 电压调整精度:≤0.4%;

BKL-501SC 型微机励磁装置运行规程

BKL-501SC 型微机励磁装置运行规程 我公司使用的BKL-501SC 型微机励磁装置为中国核工业电机运行技术开发公司设计研制励磁系统,采用液晶触摸显示屏,可显示各项运行参数、控制参数及故障信息。装置采用双微机控制系统,具有优良的抗干扰性能,并可带载不停机更换控制插件、冷却风机、灭磁单元。保护功能完善,具有带励、失励失步保护及不减载自动再整步功能。 一、主要技术性能 1、采用全数字化双微机系统(CPU 采用Intel 196 系列16 位单片机),一套工作,另一套热备,故障时可自动无扰动切换至备用系统,也可手动切换。 2、采用触摸屏人机界面,信息量丰富,观察直观,操作方便。可查看各项运行参数及装置发出的各类报警信息,并可在运行中随时修改设定值。“事件记录”中记载了故障报警及重要操作。 3、主回路采用无续流二极管三相半控桥式电路,具有良好的启动控制回路,保证电机启动时无脉振,并使电机在失步后的再整步过程中有良好的再整步特性,即使在少有的控制插件、冷却风机单元、灭磁单元故障时,仍可保证电机稳定同步运转,并可在不停机、不减载条件下更换故障部件。 4、采用按滑差顺极性过零投励特性,投励时加短时整步强励,牵入同步迅速、可靠、平稳,投励时无冲击。对凸极效应强、因凸极效应牵入同步的电机,则会自动启动计时环节投励。具有自动投全压功能。 5、具有手动/自动调节励磁功能。手动调节范围一般设置为额定励磁电压值的20%~130%。采用增/减磁按钮来调节励磁,取消了以往故障率高的励磁调节电位器。 6、具有恒电流、恒功率因数自动调节功能。由于有α角自动跟踪,手/自动切换时无扰动。 7、具有失步保护及不减载自动再整步功能。当电机因负载突增、电压剧降、励磁电源短时消失等原因导致电机带励、失励失步时,在故障源消除后,本装置会实现自动带载再整步,使电机恢复稳定同步运行,如因故障时间、电机特性或负载等原因无法实现再整步时,失步保护装置会自动动作于跳闸。 8、当配电系统配有我公司的DSB 型断电失步保护装置时,在电源恢复后可实现断电失步带载自动再整步。 9、具有完善的保护功能,除一般常规保护外,本装置还具有欠励、过励时延时报警并自

自动调节励磁系统原理简介(广科所)

自动调节励磁系统原理简介 随着电力系统的迅速发展,对励磁系统的静态和动态调节性能以及可靠性等提出了更高的要求。计算机技术、控制理论、电力电子技术的发展也促进了自并励励磁制造技术逐渐趋向于成熟、稳定、可靠。相对其它励磁方式而言,自并励励磁系统具有主回路简单、调节性能优良、可靠性高的优点,已取代励磁机励磁方式和相复励方式,在水电厂得到普遍使用。最近几年,自并励励磁方式也取代了三机励磁方式,成为新建火电厂的首选方案,逐渐在大型汽轮发电机组中推广应用。 1、组成 励磁系统由励磁调节器、功率整流器、灭磁回路、整流变压器及测量用电压互感器、电流互感器等组成。 2、工作原理 自并激励磁系统的励磁电流取自发电机机端,经过整流变压器降压、全控整流桥变流的直流励磁电压,由晶闸管触发脉冲的相位进行控制。一般情况下,这种控制以恒定发电机电压为目的,但当发生过励、欠励、V/F超值时,也起相应的限制作用。恒压自动调节的效果,在发电机并上电网后,表现为随系统电压的变化,机端输出无功功率的自动调节。 一、调节器 励磁系统作为电厂的重要辅机设备,励磁调节器的设计,应对电力系统的变化有较大的适应性,随着计算机技术的发展,励磁调节器已经由模拟式向计算机控制的数字式方向发展,大大增加了励磁系统的可靠性。 1、调节器的控制规律 一般用于励磁调节器的控制规律有:PID+PSS、线性最优控制、非线性最优控制等。关于励磁控制规律,国内外学者普遍认为,励磁调节器的设计,应对电力系统的变化有较大的适应性,而不是在某种条件下最优。同时,励磁调节不仅要考虑阻尼振荡,还必须考虑调压指标等性能要求。由于PID+PSS控制方式有很强的阻尼系统振荡的能力,具有较好的适应性以及很好的维持发电机电压水平的能力,又具有物理概念清晰、现场调试方便的优点,因而在国内外得到普遍应用。我公司的励磁调节器的控制规律也采用PID+PSS控制方式。 国内有些单位也开展了线性最优控制或非线性最优控制规律的研究,并有样机投入工业运行。但到目前为止,还未见到成功应用实例的报道,并且,在现场进行调节器性能的测试时,特别是进行PSS性能测试时还存在着数学模型不够清晰,难以进行参数校正的问题,故在国内的应用还难以推广。 2、调节器通道的冗余 目前,在调节器调节通道的组成上,大多数厂家采用热备用双通道单模冗余结构,即调节器包含两个独立的通道。这两个通道软硬件结构完全相同,调节模式、工作原理完全一致,一套工作,一套备用。这种结构存在一个较大的弱点,那就是单一的工作模式,由于两个通道的完全一致性,同时出现故障的机率比较大。国内曾有多家电厂发生失磁事故,其原因就是调节器的两个通道由于受到干扰而同时死机。 也有少数制造商采用三取二表决型通道,这种冗余结构原理很简单,三个调节通道在反馈、脉冲输出等环节通过软件或硬件比较,选择中间值作为真值。显然,若有两个通道出现问题,表决逻辑就变得混乱了。国内外有学者对其进行过分析,认为这种结构的可靠性远低于热备用双通道单模冗余结构。因此,采用表决器结构的制造商另外加了一个独立的手动通道作为表决器的备用通道,当表决器故障时切换到手动通道运行。这实质上是花费四个通道的成本来获得两个通道的可靠性,得不偿失。国外有些制造商起初也选用过表决型冗余通道,但后来逐渐摈弃不用了。 我公司在90年代初开发了热备用双通道模式冗余结构的励磁调节器,即主通道采用总线工控机为核心的数字式调节器,而备用通道采用以可编程控制器为核心的模数混合式调节器,这两个通道软硬件结构、调节模式、工作原理完全不同,因而被称为双模结构。这种类型的调节器一经推出,即获得用户广泛欢迎,在国内四十多家电厂近百台机组投入运行。 在总结该调节器成功经验的基础上,针对大中型发电机组,我们于97年研制成功微机/微机/模拟三通道双模冗余结构的励磁调节器。 该调节器由两个自动电压调节通道(A、B)和一个手动调节通道(C)组成,这三个通道从测量回路到脉冲输出回路完全独立。A套调节器和B套调节器是以STD总线工控机为核心的数字式调节器,而C套调节器则是基于集成电路的模拟式调节器。以下是这两种不同类型调节模式的对比:

水电站励磁系统运行规程

Q/ZSDL-SW 励磁系统运行规程 四川圣达水电开发有限公司发布

Q/ZSDL-SW 1050405-2010 目 次 1 范围 (89) 2 规范性引用文件 (89) 3 术语和定义 (89) 4 主要技术参数 (90) 5 运行要求 (91) 6 运行安全 (92) 7 运行方式 (93) 8 励磁PSS及进相管理 (94) 9 设备运行操作 (95) 10 运行的监视和检查 (98) 11 运行维护 (99) 12 故障和事故处理 (99) 87

Q/ZSDL-SW 1050405-2010 88 前 言 本标准由四川圣达水电开发有限公司标准化领导小组提出。 本标准由四川圣达水电开发有限公司标准化管理办公室归口。 本标准起草单位:四川圣达水电开发有限公司。 本标准主要起草人:曾宏、刘恒、王涛、曾庆宗。

Q/ZSDL-SW 1050405-2010 励磁系统运行规程 1 范围 本规程规定了公司沙湾水电站励磁系统主要技术参数、运行要求、运行安全、运行方式、励磁PSS 及进相管理、设备运行操作、运行监视和检查、运行维护、故障及事故处理等内容。 本规程适用于公司沙湾水电站励磁系统的运行管理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 DL/T 583—1995 大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件 DL/T 491—1999 大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置运行、检修规程 DL/T 751-2001 水轮发电机运行规程 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 静止整流器励磁系统及装置 用静止整流器将交流电源整流成直流电源,供给同步发电机可调励磁电流的系统及装置(简称励磁系统)。它包括:励磁变压器、整流功率柜、自动励磁调节器、转子过电压保护装置、自动灭磁装置、备励系统及起励设备等。 3.2 自并励系统 直接由发电机提供励磁电源和反馈调节信号,与发电机具有直接反馈调节关系的励磁系统及装置,简称自并励。 3.3 灭磁开关 发电机转子回路中灭磁并兼作断开励磁绕组电源回路的开关。 3.4 转子过电压保护装置 由非线性电阻、跨接器等设备构成的发电机励磁绕组过电压保护装置。 3.5 整流功率柜 采用晶闸管(可控硅)构成功率整流桥,用于提供转子电流的整流装置。 3.6 自动励磁调节器(文中简称励磁调节器) 用模拟电路或微机计算机电路构成的,根据发电机工况,按一定的调节规律自动调节发电机励磁电流的装置。 3.7 电力系统稳定器 电力系统稳定器(Power System Stabilizer,简称PSS)是指为了解决大电网因缺乏足够的正阻尼转矩而容易发生低频震荡的问题所引入的一种相补偿附加励磁控制环节,即向励磁控制系统引入一种 89

励磁系统运行规程(修改版)

发电机励磁系统运行规程 1 / 16

励磁调节系统运行规程 习水电厂发电机励磁调节系统运行多年,元器件老化严重,故障频繁,运行不可靠,给机组及电网安全运行带来严重威胁,将原ABB公司生产的ABB UNITROL-F励磁调节设备改造为南瑞科技公司生产的NES-5100励磁调节设备。 第一节NES5100励磁装置概述 本励磁调节装置包括有NES5100调节器1台(含有A、B两套调节装置),FZL可控硅整流装置2台,1台FLM灭磁装置及过电压保护装置。 1.1励磁系统简图: 2 / 16

3 / 16

1.2机励磁系统电源配置图 4 / 16

5 / 16 1.3 NES5100调节器控制模式主要有电压给定和电流给定两种,分别用于恒机端电压调节和恒励磁电流调节。 恒机端电压电压调节称为AVR 调节,恒励磁电流调节称为FCR 调节。发电机启励建压后,两种运行方式是相互跟踪的。 1.4本励磁系统主要功能 1.4.1基本控制功能 调节规律:PID +PSS 并联PID 和串联PID ,通过设置二选一使用 PSS2B 模型(PSS2A 增强型) 1.4.2多种运行控制方式可选: 恒机端电压闭环方式(AVR ),我厂常用方式。 恒转子电流闭环方式(FCR ),通常在AVR 出故障时自动切换到FCR 运行。 定角度方式(试验) 恒无功功率运行(选用) 恒功率因数运行(选用) 1.4.4保护功能

6 / 16 为保证机组安全,NES5100励磁调节器还具有如下保护功 开机保护功能 空载过电压保护功能 PT 断线防误强励功能 1.4.5辅助功能 多种起励升压方式可选: 零起升压 自动初值起励升压 可控硅整流装置因为故障而限制功率单元出力控制 高起始响应机组的励磁机电压限制器 负载阻抗补偿控制,可任意设定正、负调差方式,且调差率大小可 系统电压跟踪控制 突然甩负荷限制器 1.4.6自检自诊断 电源电压过低、过高或消失的检测

继电保护装置运行规程

继电保护装置运行规程 1.适用范围 1.1本规程适用陕西新元洁能有限公司电石厂110kV变电站的继电保护装置运 行监视、运行维护、运行操作、事故及异常情况处理等方面的基本要求。 2.引用标准 2.1GB/T 7261-2000 《继电器及装置基本试验方法》 2.2GB/ 14285-2006 《继电保护及安全自动装置技术规程》 2.3DL/T 995-2006 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 2.4 DL/T 769—2001 《电力系统微机继电保护技术导则》 3、装置投运 3.1 投入运行前的准备工作 3.1.1 现场工作结束后,运行负责人应检查试验记录有无漏试项目,核对装置的整定值是否与定值通知单相符,试验数据、试验结论是否完整正确。盖好所有装置及辅助设备的盖子,对必要的元件采取防尘措施。 3.1.2 拆除在检验时使用的试验设备、仪表及一切连接线,清扫现场,所有被拆动的或临时接入的连接线应全部恢复正常,所有信号装置应全部复归。 3.1.3 清除试验过程中微机装置及故障录波器产生的故障报告、告警记录等所有报告。 3.1.4 填写继电保护工作记录,将主要检验项目和传动步骤、整组试验结果及结论、定值通知单执行情况详细记载于内,对变动部分及设备缺陷、运行注意事项应加以说明,并修改运行人员所保存的有关图纸资料。向运行负责人交代检验结果,并写明该装置是否可以投入运行。最后办理工作票结束手续。 3.1.5 运行人员在将装置投入前,必须根据信号灯指示或者用高内阻电压表以一端对地测端子电压的方法检查并证实被检验的继电保护及安全自动装置确实未给出跳闸或合闸脉冲,才允许将装置的连接片接到投入的位置。 3.1.6 检验人员应在规定期间内提出书面报告,主管部门技术负责人应详细审核,如发现不妥且足以危害保护安全运行时,应根据具体情况采取必要的措施。 3.2 用一次电流及工作电压的检验 3.2.1 对新安装的装置,需分别完成下列各项工作后,才允许进行试验工作:3.2.1.1 符合实际情况的图纸与装置的技术说明及现场使用说明。 3.2.1.2运行中需由运行值班员操作的连接片、电源开关、操作把手等的名称、

发电机励磁运行规程

自动装置运行规程(静止可控硅直流励磁部分) 编写:孙富根 邱晓红 初审:邱晓红 审核: 批准: 丹江口水力发电厂发布

自动装置运行规程 ---静止可控硅直流励磁部分 电厂相继在2002年、2003年和2005年更换了#1、#2、#3号发电机励磁系统,由原来的旋转直流励磁机励磁系统更换为现在的静止可控硅直流励磁系统,为适应新设备安全运行的需要,特编写新规程,原1999年《汉江集团丹江口水力发电厂规程汇编-运行卷》中相应内容同期作废。 1主题内容与使用范围 1.1本标准规定了静止可控硅励磁系统的运行操作、检查维护及故障和事故 处理等。 1.2本标准适用于丹江电厂的全体运行人员和从事电厂生产技术管理人员, 检修工作的有关专业人员也可参照使用。 2引用标准 2.1大中型水轮发电机静止励磁系统及装置技术条件SD-299; 2.2大中型水轮发电机静止励磁系统及装置运行、检修规程DL491-92。 3 励磁系统组成及功能 3.1组成 3.1.1 SAVR-2000-32位双微机发电机励磁调节器一套。 3.1.2 可控硅整流器两套。 3.1.3 灭磁及过压保护装置一套。 3.1.4 灭磁开关一套。 3.1.5 干式环氧整流变一台。 3.1.6 数字式励磁变保护装置一套。

3.2功能 3.2.1 SAVR-2000-32位双微机发电机励磁调节器 3.2.1.1励磁调节器的任务是根据发电机机端电压的变化,随时校正、改变可控硅整流桥的触发导通角,以达到改变发电机的励磁电流,从而稳定发电机定子电压。 3.2.1.2 励磁调节器由A、B两套通道组成,互为备用。A套通道测量电压量取自2YH;B套通道测量电压量取自1YH(#3机取自3YH)。定子电流量取自发电机出口CT,转子电流量取自励磁变压器低压侧CT。 3.2.1.3励磁调节器具有如下调节规律 3.2.1.3.1恒发电机端电压PID调节。 3.2.1.3.2恒发电机转子电流PID调节。 3.2.1.3.3恒发电机功率因素调节(选用) 3.2.1.3.4恒发电机无功功率调节(选用) 3.2.1.3.5电力系统稳定器PSS调节 3.2.1.4励磁调节器保护 3.2.2 转子回路灭磁及过压保护装置

自并励微机励磁调节器基本工作原理

励磁电流 百科名片 励磁电流 励磁电流就是同步电机转子中流过的电流(有了这个电流,使转子相当于一个电磁铁,有N 极和S极),在正常运行时,这个电流是由外部加在转子上的直流电压产生的。以前这个直流电压是由直流电动机供给,现在大多是由可控硅整流后供给。我们通常把可控硅整流系统称为励磁装置. 目录[隐藏] 励磁电流的调节 自并励微机励磁调节器基本工作原理 CPU控制模块 数据采集模块 显示模块 通信模块 微机励磁调节器软件设计 [编辑本段] 励磁电流的调节 在同步发电机的控制系统中,励磁调节器是其中的重要组成部分。当发电机单机运行时,励磁调节器通过调整发电机的励磁电流来调整发电机的端电压,当电力系统中有多台发电机并联运行时,励磁调节器通过调整励磁电流来合理分配并联运行发电机组间的无功功率,从而提高电力系统的静态和动态稳定性。因此,国内外相关专业人士一直致力于励磁调节器的研究。励磁调节器的发展也由机械式到电磁式,再发展到今天的数字式。目前,数字式励磁调节器的主导产品是以微型计算机为核心构成的,但其造价高,需要较高技术支持,在一些小型机组上推广有一定难度。由此,出现了以MCS-51单片机为核心的励磁调节器[1][2]。MCS-51单片机内部资源较少使得外

围电路复杂,从而影响了整个励磁控制系统的精确性、快速性和稳定性。本文提出了一种基于PIC16F877的同步发电机自并励微机励磁调节器的设计方法。 PIC16F877是美国Microchip公司生产的PIC16F87X系列芯片中功能最为齐全的微控制器。它可以实现在线调试和在线编程,内部带有8路10位A/ D 转换器,8KХ14位FLASH程序存储器,368Х8位RAM,256Х8位的EEPROM,14个中断源和3个定时/ 计数器,片内集成多达15个外围设备模块,因此外围电路大大简化,成本降低。 [编辑本段] 自并励微机励磁调节器基本工作原理 图1为自并励励磁系统的原理接线图。发电机励磁功率取自发电机端,经过励磁变压器LB降压,可控硅整流器KZL整流后给发电机励磁。自动励磁调节器根据装在发电机出口的电压互感器TV和电流互感器TA采集的电压、电流信号以及其它输入信号,按事先确定的调节准则控制触发三相全控整流桥可控硅的移相脉冲,从而调节发电机的励磁电流,使得在单机运行时实现自动稳压,在并网时实现自动调节无功功率,提高电力系统的稳定性。 发电机的线电压UAC和相电流IB分别经电压互感器和电流互感器变送后,经鉴相电路产生电压周期的方波脉冲和电压电流相位差的方波脉冲信号送PIC16F877微控制器,用PIC的计数器测量这两脉冲的宽度,便可得到相位差计数值,即电网的功率因素角[1]。然后通过查表得出相应的功率因素,进一步求出有功功率和无功功率。 控制单元选用一片PIC16F877单片机,因PIC16F877单片机内部有A/D转换功能,从而不用外部A/D模块,这样减少了外部器件,降低了成本,增强了抗干扰能力。PIC单片机根据从输入通道采集的发电机运行状态变量的实时数据,进行控制计算和逻辑判断,求得控制量。在可控硅整流电路中,要求控制电路按照交流电源的相位向可控硅控制极输出一系列的脉冲,才能实现可控硅顺利导通和自然换相。“同步和数字触发控制电路”的作用就是将计算机CPU计算出来的、用数字量表示的可控硅控制角转换为触发脉冲。由功率放大电路将触发脉冲放大后去触发可控硅,从而控制励磁电流。 [编辑本段] CPU控制模块 CPU控制模块是励磁调节器的控制核心,采用美国Microchip 公司生产的PIC1 6F877 单片机。PIC16F877具有独特的RISC(精简指令集) 结构,数据总线和指令总线分离的哈佛总线结构,使指令只有单字长的特性,且允许指令码的位数可多于8 位 的数据位数,这与传统的采用CISC 结构的8 位单片机相比,可以达到2∶1 的代码压缩,速度提高4 倍。PIC16F877内部带有8路10位A/ D 转换器,8KХ14位FLAS

励磁系统运行操作

励磁系统运行操作目录 1 简介 1.1 发电机运行方式 1.2 发电机空载运行 1.3 发电机并网带负荷运行 1.4 在电网中运行的自动电压调节器的功能 2 操作及显示 2.1 概述 2.2 开机前调节器操作 2.3 零起升压 2.4 正常预置值升压 2.5 通道跟踪与切换 2.6 系统电压跟踪 2.7 手动运行方式 2.8 增减磁操作 2.9 逆变灭磁 2.10 功率柜操作 2.11 灭磁柜操作 2.12 短路试验 2.13 恒Q或恒PF调节 2.14 调差系数设置

2.15 起励操作 2.16 电力系统稳器投入/退出2.17 低励磁/过励磁限制器动作2.18 机组由于故障而切除 2.19 模拟量显示 2.20 状态和报警信息 3 系统的运行 3.1投入前的检查 3.2开机流程 3.3运行中的检查 3.4停机流程 3.5紧急停机 4.调节器面板信号灯定义

1 简介 本章叙述了励磁系统的运行操作规程,并指出系统无故障运行时需要遵守的事项。本资料还说明了需要采取的安全预防措施,也简要介绍发电机的运行特性及励磁系统在自动和手动方式下的运行特性。 1.1 发电机运行方式 发电机可以按下述方式运行: 1) 空载运行,发电机不带负荷 2) 发电机并网带负荷运行 3) 发电机带厂用电负荷运行 发电机带厂用电负荷运行,加负荷的运行条件基本上与空载运行相同。其唯一的区别是在带厂用电负荷运行时,发电机电压为主要调节变量,而发电机在并网负荷运行时,以无功功率为主要调节变量。1.2 发电机空载运行 发电机空载运行,发电机端电压等于转子感应电势。在转速恒定条件下,发电机端电压直接取决于励磁电流。在发电机额定电压范围内,发电机端电压与励磁电流之间存在着或多或少的线性关系。当发电机电压超过额定值时,将发生饱和效应,这种饱和效应本质上是由定子铁芯设计决定的。如果要进一步增加发电机电压,则必须大大增加励磁电流。

同步发电机励磁系统与励磁调节器

同步发电机励磁系统与励磁调节器 一般来说,与同步发电机励磁回路电压建立、调整以及必要时使其电压消失地有关元件和设备总称为励磁系统.励磁系统包括发电机绕组,励磁电源,励磁装置及调节电压有关地其他设备. 同步发电机地励磁系统一般由两部分组成.一部分用于向发电机地磁场绕组提供直流电流,以建立直流磁场,通常称为励磁功率输出部分.另一部分用于在正常运行或发生事故时调节励磁电流或自动灭磁等以满足运行地需要,一般称为励磁控制部分或称之为励磁调节器. 励磁系统地主要作用: 电力系统正常运行时,维持发电机或系统某点电压水平.当发电机无功负荷变化时,一般情况下机端电压要发生相应变化,此时自动励磁调节装置应能供给要求地励磁功率,满足不同负荷情况下励磁电流地自动调节,维持机端或系统某点电压水平. 合理分配发电机间地无功负荷.发电机地无功负荷与励磁电流有着密切地关系,励磁电流地自动调节,要影响发电机间无功负荷地分配,所以对励磁系统地调节特征有一定地要求. 三、在电力系统发生短路故障时,按规定地要求强行励磁. 四、提高电力系统稳定性. 五、快速灭磁,当发电机或升压变压器内部发生故障时,要求快速灭 磁,以降低故障所造成地损害. 同步发电机地励磁方式 一、直流发电机供电地励磁方式 二、交流励磁机经整流供电地励磁方式 三、静止电流供电地励磁方式.励磁电流是通过励磁变压器、励磁 电流器取自同步发电机机端或外部辅助电流. 励磁调节器地构成 励磁自动调节指地是发电机地励磁电流根据机端电压地变化按预定要求进行调节,以维持端电压为给定值.所以自动调节励磁系统可以看作为一个以电压为被调量地负反馈控制系统.同步发电机地励磁调节方式可分为按电压偏差调节和按定子电流,功率因数地补偿调节两种.下面主要介绍按电压偏差调节方式.

1-励磁系统中的各种定值及试验

1-励磁系统中的各种定值及试验

励磁系统中的各种定值介绍 一、励磁系统中各种定值的分类 励磁系统中的各种整定值主要是在励磁调节器(AVR)中。本次重点介绍励磁调节器中的定值。 1、发电机的励磁形式一般有直流励磁机系统、三机常规励磁系统、无刷旋转励磁系统、自并励励磁系统等。 (1)自励直流励磁机励磁系统: (2)三机常规励磁系统: (3)无刷旋转励磁系统 (4)自并励励磁系统

2、华北电网各个电厂所用的励磁调节器有吉思GEC系列、南瑞电控SAVR2000系列、NES5100系列、SJ800系列、武汉洪山的HJT系列、ABB公司的UN5000系列、GE公司的EX2100系列、英国R-R的TMR-AVR、日本三菱等。 各个厂家的励磁调节器中的定值数量各不相同。少的几十个(如吉思、南瑞),多的上千个(如ABB、GE)。 3、针对各种励磁调节器中的定值按照使用功能可以分为 (1)控制定值(控制参数) 控制定值包括自动方式控制参数、手动方式控制参数、PSS控制参数、低励限制控制参数、过励限制控制参数、过激磁限制控制参数等 (2)限制动作定值 包括过励限制动作定值、过激磁限制动作定值、低励限制动作定值等 (3)其他定值 包括励磁调节器模拟量测量的零飘修正、幅值修正、励磁方式定义、起励时间设定、调压速度设定、调差率等。

励磁调节器内部的控制参数 励磁调节器作为发电机的一种自动控制装置。在正常运行或限制动作时,用来控制发电机的运行工况不超过正常运行范围的参数。这些参数在运行中,是时刻发挥作用的。控制参数整定的合理,直接影响整个励磁系统的动态特性的好坏及各种限制功能的正常发挥作用。 一、自动方式下的控制参数(电压闭环) 1、自动方式是以机端电压作为控制对象的控制方式,是励磁调节器正常的工作方式。也是调度严格要求必须投入的运行方式。 华北电网调度部门下发的《华北电网发电机励磁系统调度管理规定》中规定: (1)各发电厂机组自动励磁调节装置正常应保持投入状态,其投入、退出和参数更改条件应在运行规程中作出规定,并应得到调度部门和技术监督部门的批准。调度部门要求投入的PSS装置应可靠投入运行。发电机自动励磁调节装置、PSS装置如遇异常退出,应及时向当值调度员备案,事后向技术监督部门汇报。 (2)电厂将励磁系统定值报有关调度部门和技术监督部门审核、批准后执行。运行中如定值或设定参数发生变化,须经有关调度部门和技术监督部门核准方可执行。参数实测后如定值或设定参数发生变化,应说明对已实测参数是否有影响,必要时重新进行参数实测工作。 (3)发电机励磁系统应采用定发电机电压控制方式运行。如果采用其他控制方式需要经过调度部门和技术监督部门的批准。 2、按照经典自动控制原理,一般采用PID控制方式。其中的P代表比例调节控制,I代表积分调节控制,D代表微分调节控制。 一般励磁调节器中的PID控制形式有以下三种方式: (1)并联PID控制方式传递函数

相关文档
相关文档 最新文档