文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一拖一风管机及一拖多变频多联机的安装注意事项

一拖一风管机及一拖多变频多联机的安装注意事项

一拖一风管机及一拖多变频多联机的安装注意事项
一拖一风管机及一拖多变频多联机的安装注意事项

1:格力风管机的优势

格力风管机已经被越来越多的装修业主采用,其设计优势越来越明显:

1)超薄风管机厚度18.5cm,吊顶厚度只需要25cm,吊顶宽度只需要60cm;

2)超薄风管机比柜机挂机相比,不占位置,而且美观和装修风格非常协调,带电辅助加热功能,不只是制冷效果,制热效果相当不错;

3)价格非常实惠,几乎和挂机柜机的价格一致;

4)拆装都非常方便,设备有独立检修口,检修起来非常方便;

5)有过滤网清洗非常方便,带独立线控面板,使用非常方便;

6)静音设计,采用优质的隔音材料,噪音与格力的壁挂机一致;

2:为什么选用风管机越来越多了?

风管机的室内机是风管式的和一拖多中央空调的内机一模一样,外机和壁挂机的压缩机一样。它是家用中央空调家族中的一类。

1)与柜式、挂式空调比同样功率的机器,一拖一的风管机价格柜式空调差不多价格甚至低于,但相比风管机在空间上的利用却更加合理,不占地面面积,算是为业主节约了一块高额的屋价成本,而且不会造成卫生死角,只需要做局部吊顶即可;另外,风管机从审美角度上而言比柜式机或挂机更好,室内只能看见风口,不破坏装潢格局;不占位置;客厅+餐厅柜机占位置,送风不均匀,占用将近半平方,现在房子那么贵,非常不划算。本来柜机的位置可以沙发加长的。现在被柜机占了位置,柜机的背后死角又积灰尘,清扫要挪动柜机位置很不方便。

2)效果:风管机的冷量分配均匀,通过合理设计出风回风,能最大限度的满足客户的舒适性的享受,与普通空调相比更加健康科学;送风量大,送风温差小,房间温度均匀;同一空间的温差在±1℃,不会得“空调病”。

3)从性价比而言多联机的价格更贵,两者的室内效果是完全一样的,且当只需要开启一个房间时,仍然得开启多联机的整个空调机组,会产生不必要的能耗,而风管机既让客户享受了中央空调的效果,价格也相对便宜。另外,如果开发商在室内没有预留中央空调的管道,那么多联机穿梁打洞的问题就很难解决,室外主机的摆放也成问题,一拖

一的风管机只需沿用分体空调的摆放位置,室内也非常便于设计。

3:风管机什么时候进场?

风管机一般水电进场就要进场安装,一般等到敲墙完成后,开槽开始就要开始安装了,因为电工需要根据风管机的安装位置来放线,务必在木工进场之前把风管机装好。因为木工要根据风口的位置来吊顶,预留风口;

4、风管机的吊顶参数:(超薄设计,更方便吊顶设计)

超薄风管机的设备厚度一般是18.5公分。吊顶厚度需要25cm,有的房间里梁的高度是30cm,吊顶时可以与梁的高度一致。

吊顶进深:超薄风管机的进深是51cm,吊顶的进深一般为60cm-65cm

5、业主需要准备的事项:

1)风管机安装的时候业主需要让电工把线放到位,一般放线的标准如下:

FGR2.6/C大1匹放国标2.5平方线(室内机放线)

FGR3.5/C正1.5匹放国标2.5平方线(室内机放线)

FGR5.0/C正2匹放国标2.5平方或者4平方的线(室内机放线)

FGR6.5/C3匹放国标4平方的线(室内机放线)

2)安装当天业主要把打孔师傅叫上,同时安装同时打孔;

3)业主需要确定一下风管机的室外机的机器位置,室外机是否放的下;室外机的尺寸一拖多的放线问题:如果是一拖多的家用中央空调,室外机也要放线的,一般放国标6平方的线,室内机放线和一拖一的风管机放线一样

一般如果层高不是很高的,本来设计做局部吊顶的,一般都做侧出下回比较多,就是出风口在侧面,回风口在下面,如果层高比较高或者做全吊顶的,一般做下出下回,就是出风口和回风口都是往下吹的;(风道的费用一般在120元左右一平方,材料和人工费在含在内,一般一个空调做风道1-2平方左右即可)

造成风管机漏水的一般有以下几个情况:

1)水管的接口处,胶水没有胶牢,导致漏水;

2)空调安装的时候,内机有一定的倾斜角,如果没有处理好倾斜角问题,会出现漏水现象;

3)木工吊顶的时候,移动了水管的角度,有些木工为了吊顶方便抬高水管的高度,导致出水管的水倒流;建议安装的时候水管要打抱箍、把水管固定牢

4)还有一种情况,木工吊顶的时候,枪钉容易把水管钉破。(业主一定要让木工师傅小心施工)

5)保温棉一定要比较厚的国标的,保温棉长时间包着铜管。如果太薄,容易使整根铜管潮湿。进而影响到石膏板吊顶。

6)铝合金风口,容易使冷凝水滴水(不建议采用)

7)木工千万不要把风管机的下水管抬高。这样容易造成倒流现象。

检修口的作用:如果机器出现问题,方便检修,维修的师傅的人头可以伸进吊顶里面查修,一般的做法有以下三种:

1)业主直接让木工留一个40cm×40cm的口子,然后用木工版盖住(常用)

2)回风口加长:一般加长40cm,加宽10cm,看起来一体美观(最常用的做法)

客厅一般装在2个位置:

1)沙发頂上(不要对着人吹)或者装在客厅和餐厅中间;

2)餐厅一般装在客厅和餐厅中间,朝着餐厅吹,或者装在餐厅的左右两侧;

3)卧室一般装在进门口的顶部,因为卧室进门的那堵墙,一般设计衣柜,门梁顶部还有空间,可以把风管机的宽度吊顶和衣柜平齐,这样又节省空间,房间内其他墙不用吊

顶,整体节省空间;

风管机匹数的问题:

一匹马力=750W。对于家用空调器,“匹”指的是输入功率。换算成我国习惯的以输出功率表示的W。一“匹”相当于2200W--2600W。所以用匹来衡量还是太粗了,也就出现了所谓的“大一匹”,“小一匹”之说。一般说的一“匹”指的是制冷量为2300-2500W。大约的输入功率在800W左右。4500(W)-5100(W)可称为2匹,3200W一3600W可称为1.5匹。匹是根据制冷量大小的单位。使用空调匹数的大小决定因素有多个,一般是面积大小、房屋高低、密封情况、是否顶楼或西晒情况等等。

风管机装在电视墙顶上有2个问题:(设计师们要注意了)

1)电视墙一般正对面是沙发,这样风口就对着人吹了,空调不能长时间对着人吹;2)一般侧出下回风,看电视的时候容易造成雾气,如果开着空调,看电视机很朦胧,不清楚;

风管机的清洗

风管机的风口拆装是非常方便的,就4颗螺丝固定,拆下来非常简单,出风口机器本身就带了一个过滤网,一般平时用鸡毛掸子就可以很轻松的清洗,回风口有过滤网,机器也有过滤网,双重过滤网,灰尘一般都在过滤网上,非常方便清洁。

在面对噪音方面如何对客户解释

格力空调号称是世界名牌,且不管真假。作为老牌的格力,在制冷方面和空调装机方面都有相当严格的把关,在质量上是可以放心的。对于所说的型号噪声问题可以这样回答,现在的空调竞争如此激烈,在空调内部各种只有有技术含量的物件上都存在着巨大的竞争。噪音的处理更是重中之重,格力空调的噪音是非常小的,这点可以放心使用。

风管机是低静压的风管机,而且还有睡眠模式,噪音是非常低的

不同风口材质的区别

ABS树脂材质——可以有效防止结露现象,边框和百叶都是白色的,颜色轻松搭配,调节简单拆卸便利。

格力风管机的风口一般用ABS的材料,这种材料不容易滴水,以前经常用铝合金材料,但是容易滴水,建议用ABS或者木质材料。ABS风口接口处,最好要加固过。改天上几张图片。

中央空调有几种?多联的?烧分支器的?多联机?在安装上有么有讲究?

中央空调有好几种,比如格力品牌,有智能多联和变频多联中央空调。智能多联是多个主机集成一起的,不用分支器,每个内机和外机连接一条管路。比如一拖4就是4根管路,而且是固定搭配的,这种空调不是变频的,一拖4,就是4个压缩机集成起来的。内机的搭配是固定的,而且是定频的。这种空调不需要抽真空,安装和一拖一的方法是一样的。

主机的高度是1.25米。宽度有1.1米。冷媒是R22的冷媒。

变频中央空调,用的是R410环保冷媒,一个主机,多个内机,通过一根主管路,然后用分支器连接。这种变频的COP值可以达到4.6以上,远远超过普通的一级节能空调。变频中央空调有精确的电子膨胀阀调节技术,使得室内温度的波动设定范围为0.5度,舒适性更好。安装变频中央空调,有个安装非常讲究,就是分支器的间距,每个分支器的间距是至少有1米以上,而且分支器要保持水平放置。

什么叫铜管保压?空调安装前铜管为什么要保压?

保压:就是铜管里充满氮气,然后铜管接口处用胶布封牢。存放一个晚上。等第二天把胶布打开,铜管里如果有气体流出声音,说明铜管里没有沙眼,可以放心安装了。。。。。

铜管安装前保压是必须的。如果铜管有沙眼的,装在吊顶里,很容易漏氟利昂,到时候就要整根铜管要换掉了,就比较麻烦的,所以必须要求师傅铜管安装之前必须保压。。

一拖多中央空调需要抽真空氮气保压

排水管材料:排水管的材料主要是PVC水管。排水管作用主要是把空调的水排出。排水管必须包上加厚的保温套。

灯槽对风管机的影响

灯槽对风管机的出风的影响不大,一般很多设计师设计的都是10cm左右的灯带区,因为冷空气是往下沉的,灯带对出风口的出风影响不大,如果做灯带的设计,设计师最好把出风口设计的大一些,经常碰到设计师设计很小的出风口比如8cm-10cm,这样就会影响到出风,最好设计到13cm-15cm左右的宽度。这样灯带就影响不大了。

出风口、进风口的要求(格力售后严格要求)

为了确保送风口导风效果,送风口需要达到以下条件:

1)送风百叶格栅必须采用2层设计

2)送风口百叶要求竖条在内,横条在外

3)进风口百叶宽度大于30cm(检修一体的)

4)百叶可以根据需要自由调整导风效果。

关于风口:

1)建议不要装铝合金风口,会积露(很多人以为是空调漏水,其实不是),铝合金是金属,碰到冷空气会有冷凝水。金属容易抖动,风吹出来会有抖动。

风口为什么是双层:因为风管机有电加热功能,如果单层的话,比较容易变形。2-3年就变形要重新更换过了。

铜管长度一定要现场用卷尺量好再装上去,客户现场确认长度后再装!非常注意:有的安装公司会虚报铜管长度给客户!看起来便宜,实际很贵;

答:初次装风管机的同学,对风管机的安装比较陌生,很多商家报全包价格,其实有句话说的好,买的没有卖的精,商家全部包含价格,客户看起来是不用掏更多的钱,以为明白消费,其实不然,卖家肯定会算清楚铜管长度,再来报价的,肯定不会亏钱的,其实最公平的做法是,

根据实际尺寸来计算,这样买家最公平,而且明明白白消费,很多商家说送几米,格力风管机不带铜管,怎么可能会送多少米呢?难道商家做亏钱生意?

关于量铜管长度,小王建议买家最好根据铜管实际放在地面上量,这样最准确,如果装上去再量长度,这样很多不诚信的安装师傅,尺子会走路。多量客户的长度,如果不是很注意的客户,容易会吃这方面这亏。

室外机的安装注意事项:

1)安装室外机应该使室外排出的空气不会回流并且在机器周围留出足够的空间;

2)安装处必须通风良好,以使室外机能吸入和排出足够的空气,确保室外机进风和出风口没有障碍,若有障碍,请移开阻挡空气进,出的障碍物。

3)安装处足以承受室外机的重量,并能隔音及防震动,并保证机组的出风和噪音不能影响邻居。

关于格力售后的保修说明:安装问题,经销商解决,质量问题,格力公司负责。

关于格力空调的保修,如果是出现漏水,漏氟利昂引起的不制冷的安装问题,都是由经销商去解决的,格力公司不解决的,比如安装的问题,一般都是在夏天的时候集中爆发,这个时候刚好是安装的旺季,安装都来不及,很多不诚信的商家,基本上是不会管售后问题的,要么拖很长时间,要么干脆换手机号码。因为他们的人手根本不够,空调行业利润本来就很低,很难养的起价格高昂的维修师傅。所以夏天的时候,售后服务对空调的使用体验来说是非常重要的一个环节。格力空调出现的质量问题是非常少的,几乎都是安装问题比较多。

现在很多安装师傅和个人都可以拿到格力空调的货源,在小区门口摆摊,或者上门扫楼,设计师介绍等。他们卖给客户后,然后自己安装,中间赚点差价,如果空调安装出现问题,卖家闪人,格力公司是约束不了他们的。而且东做一单,西做一单,人员流动性比较大,比如老家有好的发展,师傅说不定明年就不来了,或者小孩回老家读书,回老家发展,或者到其他市县发展,这些事情经常发生。

因为他们没有实体店,没有交保证金,没有格力授权,没有售后网点,安装质量谁来保障?当然他们这些成本他们都省掉了,他们的价格也许会低一点点(大多数也不一定便宜,因为他们的拿货量少,格力公司的返利不可能会拿到的所以进价估计也不低。),但是日后的售后保障去哪里了?消费者购买的时候,最好还是多留个心眼。最好到实体店来购买,有实体店,至少可以找到商家。消费者可以自己做决定。

按大金中央空调系列分类:具体参数如下具体参数方便对比:

大金空调的区别

大金中央空调的也有MX系列,VRV系列,LMX系列。他们的压缩机都是有区别的

比如MX系列的大金的是多组管的变频的,类似于格力的智能多联,但是他是变频的。室外机放线,室内机不放线,是带遥控器的。

VRV系列是涡旋式压缩机,COP值比较高,制冷效率高。制冷效率远远高于MX系列.

LMX是固定搭配的组合套餐,压缩机和VRV是一样的,但是他的唯一缺点是拖带比很高。

MX系列:3MX主机最多连接3个内机,4MX主机最多连接4个内机

MX是多联机系列,每个内机链接外机都要经过一根铜管,如果连接3个室内机就要3根铜管和主机连接,铜管连接需要更长一些。

MX系列的的压缩机相对比较小,性能方面:压缩机的摆动式变频压缩机,该系列的内机噪音非常低,运行时只有27分贝哦。

内机厚度只有20cm,一般吊顶在25cm以内就可以了,非常方便。

该系列的特点:经济实惠,造价比较低,外机小。适用于小户型或者是大户型2个系统的。

LMX系列

LMX该系列是大金公司根据最经常使用的户型,固定的组合套餐

该压缩机是涡旋式压缩机,适合长配管

针对105㎡-140㎡两房两厅或三房两厅的空调需求

直流变频技术,采用大金涡旋式压缩机

固定组合,性价比高

拥有超长冷媒配管使安装更灵活:最大配管长50m,第一分歧管后最长40m,总管长150m

该系列产品达到多联式空调(热泵)机组能效等级IPLV1级

PMX系列内机(该系列也是套餐系列,主机和MX的几乎一样,不常用该型号)

针对80㎡-110㎡两房两厅的空调需求

直流变频技术,采用大金摆动式压缩机

固定组合,性价比高

多联机结合直流变频分体风管机,

系统更多保障

双室外机尺寸小巧,摆放更轻松

家用VRV系列

VRV系列主要特点:比较省电,制冷效率比较高,内机型号多。灵活搭配的特点,安装的时候需要烧分支器,一根主管然后用分支器分到不同内机。一个主机噪音源相对少很多。该能效等级是一级的。是使用最多的机型,造价方面比国产格力、美的变频一拖稍微贵15%-20%左右。

VRV内机最近出来了新款,内机进深缩减到45cm,这样吊顶的宽度只需要55左右就可以了,吊顶会显得更美观些;

多种室内机形式可供选择,对应各类房型

室内机型式及容量丰富多样

在制热和制冷运转时均能保持高COP值,节能又省电

9.0KW的大容量内机使大型起居室只需一台空调机即能满足制热/制冷需求

超长冷媒配管,使安装更灵活:

最大配管长120m,第一分歧管后最长40m,总管长300m

该系列产品达到多联式空调(热泵)机组能效等级IPLV1级

家用VRV系统获得多联机节能产品认证

中央空调都是实现独立控制的,一个内机开起来,外机转速很慢。如果全部内机开起来,外机转速就很快了,外机转速来可控制的。

单独内机开起来一般功率几乎与额定功率一样。不存在开一台很耗电的说法。

VRV空调系统全称为Variable Refrigerant Volume系统,即变制冷剂流量系统。系统结构上类似于分体式空调机组,采用一台室外机对应一组室内机(一般可达16台)。控制技术上采用变频控制方式,按室内机开启的数量控制室外机内的涡旋式压缩机转速,进行制冷剂流量的控制。

VRV空调系统的常规控制

此控制方式相对简单,每一台室外机对应若干台(通常最大约为16台)室内机,各组VRV空调系统均独立运行控制,就地遥控器设置可按工程实现情况采用一个遥控器对应一台室内机

VRV中央空调,一般一个内机配一个独立的控制线控器,独立控制内机。

VRV是大金公司最早在中国推出的家用多联系统,

LMX是后来大金公司针对中国的两房两厅,三房两厅推出的套餐系列,这种套餐有7种套系选择。

VRV和LMX从室外机到室内机的尺寸,功率,耗电量,制冷量,制热量是一样的,安装方法也一样。

VRV和LMX区别有两点:第一:VRV的总管长可以达到300米,LMX总管长是150米。第二:VRV可以零下20度启动,LMX是零下15度启动。

VRVII和家用VRV是两种不同的产品,它们都是在VRV的基础上发展而来。最明显的区别是

VRVIII8HP以上,380V电源

家用VRV4-6HP,220V电源

家用VRV有的内机可以选配自带提升泵的,也就是说内机安装的时候不用有倾斜角,直接水平安装就可以了。

冷凝水回水需要1%以上的高度落差,如果吊顶高度要求严格,必须做到回水管和机器冷凝水排出口平行或要略高,就得用带泵的。扬程75MM,施工中按50MM算!

格力变频多联的噪音要小一些,一般变频的噪音都小一些,价格方面比大金优惠10%左右。

大金是好,不过价格有点高。格力性价比高质量还不错的

空调分支器是用于VRV(变制冷剂量)空调系统,连接主机和多个末端设备(蒸发器)的连接管,分为气管和液管。气管一般口径比液管要粗。制冷剂经过膨胀阀或者毛细管节流,然后从主机出口出来之后连接分支器的液管。制冷剂经过液管分流可以分出其他的分支器和末端蒸发器。制冷剂在蒸发器中经吸热变成气体之后经过气管流回主机的压缩机。

空调分岐管就相当于水管的分叉头,作用是用来分流冷媒的,多连机分岐管是用作串连几个风口的配件。空调分歧管的选型是根据每个分歧管后所连接的室内机的容量来确定的。

空调分歧管可以横装或竖装,横装时分管口与水平线的夹角须小于15度;竖装时,面对两分管口,任何一个分管口与垂直线夹角须小于15度;两分管口以后的管路须保证60公分以上的直管段;小分歧管不可以代替大分歧管。

安装一个很重要的环节是保压,这是测量管道连接是否有泄漏。我们在安装的时候一定要充氮气保压,

并在外机安装一个压力表测压48个小时,压力表的压力一直保持在40KG以上表示管道无泄漏,可以放心使用

有很多业主把外机位置包进来了,这样的话外机位置就不够了,物业又不让挂外墙。只能装一拖多的。

还有的楼盘外机位置放不下,一拖多。如果打算装中央空调的客户,外机位置一定要考虑到位。因为有很多小区。外机位置是不好放的。这个事先在设计的时候。一定要提前考虑好。。。

装中央空调费电吗?是不是开一个,主机要运转,那不是很费电吗?(家用中央空调是否节能主要看能效比COP值)

用中央空调耗电吗,这是每个准备选择家用中央空调家庭都比较关心的话题,大多数的人都误解家用中央空调费电高。其实与传统分体式空调相比,家用中央空调更省电,尤其是大面积的房型更适合安装家用中央空调,节能效果更为显著。

家用中央空调是否节能主要看能效比COP值,相同匹数的家用中央空调,谁的能效比越高,费电量就越低。中央空调由于技术含量更高,制造水平要求更精准,所以能效比往往比分体式空调更高也更省电。家用中央空调的室内机是可以独立开启的,还可以单独设置温度,也就是需要使用哪个房间,就开启哪个房间的室内机,不使用的室内机不耗电。因此家用中央空调不会比分体空调更耗电。

家用中央空调企业为了实现节能环保,为了达到更高的COP值,都不断的技术革新,于是变频空调成了市场的主流。传统的定频空调的压缩机转速基本不变,依靠其不断地"开、停"压缩机来调整室内温度,其一开一停之间容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能。而与之相比,"变频空调"变频器改变压缩机供电频率,调节压缩机转速。依靠压缩机转速的快慢达到控制室温的目的,室温波动小、电能消耗少。而运用变频控制技术的变频空调,可根据环境温度自动选择制热、制冷和除湿运转方式,使居室在短时间内迅速达到所需要的温度,并在低转速、低能耗状态下以较小的温差波动实现

变频中央空调的优势、劣势在哪里?

优势:变频中央空调接近设定温度时,压缩机就以低频稳定运行,确保室内温度恒定,室内环境舒适。定频空调达到设定温度后无法保持稳定,压缩机只能通过不断的启动来调整室内温度,使得室内温度过冷或者过热。

家用中央空调一台室外机可以连接16台室内机,其系统容量可以超过100%,即5匹的室外机最多可以拖带6匹容量的室内机,在节省安装空间的同时,也可以节省初投资成本。还有一个优势就是主机少,减少噪音源。室外机少,外墙美观。

劣势:投入成本高,对安装要求很高。以后移机麻烦。使用成本相对来说也要高一些,如果不全开的话,如果全部开的话,是很省电的。

中央空调有几种?智能多联的?烧分支器的?变频多联机?在安装上有么有讲究?

中央空调内机组合如何搭配比较好?拖带比用多大比较适合?

答:如果面积比较大的中央空调,我们总结出可以这样安排,比较常用房间比如客厅,餐厅、主卧这些可以做在一个系统里面,配置一个主机,这个主机可以常开,这种拖带比可以做到1.2以内,这样配置是最理想的,如果不常用的房间,不可能全开的,做到一个系统里,这样拖带比可以做高一点,这样可以节省资源同时可以节省费用。这个设计的时候一定要为业主考虑到。

如果安装中央空调对电源线有什么要求?这个应该谁来负责?

答:经常碰到新装修业主问:电源线由谁来放置,有的装修公司说是空调公司放,有的又说是装修公司放,这个可以从另外一个角度考虑下就可以了。比如装一个柜机,挂机,电源线肯定由业主放到位的,不可能电源也要装空调的来负责。肯定是由电工放线的,

这里就涉及到业主和装修公司的费用问题,这个在签合同的时候,一定要和装修公司说清楚,业主该付多少费用。记住:一拖一风管机都是放室内机电源,一拖多中央空调,外机和内机都要放电源线的,有的电工叫空调师傅去现场教他们怎么放线,就是问这个,不同空调,有的室内机放线,有的是室外机放线。一般这个可以直接交给空调公司和电工自己沟通就可以了。

什么叫变频空调?

变频空调达到设定温度后,压缩机根据室内符合调整输出功率,使得室内温度始终处于相对稳定的状态,人体感觉舒适。

变频空调特点:节能省电,迅速启动,温度平稳,静音运转

非变频空调:

当室内温度达到设定温度后,压缩机停止运转,室温下降。降至一定温度后,再次启动。引起室内温度波动,人体感觉不舒适。

变频器可以实现一拖二甚至一拖多

1、设备选型 A. 变频器选型 在选型的时候,首先要考虑运行工况——其中一台或多台电机是否要在变频器运行过程中随时启停。 如果在变频器的运行过程中,电机不需要随时启动,只是停止或者停止都不用,那么在变频器容量选型的时候只需要注意变频器的额定功率大于所有电机的总功率,然后再放大一级选型即可。在这种情况下,进行电气设计的时候,就必须保证一个原则:变频器处于停止状态才能切换接触器,投入或者变频电机的运行状态;在变频器运行过程中,严禁单独启停某台设备或者多台设备。 如果在变频器的运行过程中,电机需要随时启动停止,那么在变频器容量选型的时候需要特别注意!首先统计可能要随时启停电机的总功率,然后把这个功率乘以5~7(在变频器运行过程中,随时启动的电机相当于直接启动,电机启动电流差不多为额定电流的5~7倍),最后把这个结果与不需要随时启停的电机总功率相加,得到的和就是所需变频器的理论功率。如果需要启停的设备很多,那么这个功率就可以作为变频器的选型功率,不需要再放大一级了——因为平常很难可能多个电机在同时启动。如果需要启停的设备很少,那么这个功率需要再放大一级,才能作为变频器的选型功率。 B. 交流接触器选型 对于需要随时启停的电机,需要配置交流接触器。对于交流接触器的选型,遵循一般选型原则即可——电机的额定电流再放大一级选型即可。 C. 热继电器或电动机保护器选型 对于变频器一拖多的情况,为保护每个电机以及变频器的设备安全,原则上必须在电机主回路安装热过载继电器或电动机保护器。对于热继电器的选型,遵循一般选型原则即可——电机的额定电流在热继电器的整定范围以内。 2. 其它注意事项 在一台变频器驱动N台电机的情况下,如果线路过长,可能存在比较大的分布电容,造成较大的高频电流而导致变频器过流、漏电流增加、电流显示精度变低等。如果线路过长,需要采用输出滤波器。以下以富士变频器为例来进行说明。 3.7kW以下电机连线不得超过50米,3.7kW以上电机连线不得超过100米。驱动多台电机时,应按至个电动机配线总长来计算。 变频器和电机之间有热继电器时,尤其是400V系列的话,即使连线小于50也可能发生热继电器的无动作。此时请使用输出滤波器,或者降低变频器的载波频率。 驱动多台电机时,如果配置了输出滤波器,电机连线总长应当不得高于400米。 3. 应用举例

一拖一风管机及一拖多变频多联机的安装注意事项

1:格力风管机的优势 格力风管机已经被越来越多的装修业主采用,其设计优势越来越明显: 1)超薄风管机厚度18.5cm,吊顶厚度只需要25cm,吊顶宽度只需要60cm; 2)超薄风管机比柜机挂机相比,不占位置,而且美观和装修风格非常协调,带电辅助加热功能,不只是制冷效果,制热效果相当不错; 3)价格非常实惠,几乎和挂机柜机的价格一致; 4)拆装都非常方便,设备有独立检修口,检修起来非常方便; 5)有过滤网清洗非常方便,带独立线控面板,使用非常方便; 6)静音设计,采用优质的隔音材料,噪音与格力的壁挂机一致; 2:为什么选用风管机越来越多了? 风管机的室内机是风管式的和一拖多中央空调的内机一模一样,外机和壁挂机的压缩机一样。项目名称 (空调系统维护施工方案) 6月20日

一、前言 空调系统自投入运行以来,运行状况良好。为保证空调系统安全、可靠、正常运行。根据甲方的要求:现对空调系统进行全面检修维护,检修项目如下; 二、检修项目 2.1 大金低温二级压缩中央空调:检查机组冷冻油,制冷剂R410A总量,检查散热器翅片,风扇电机,高低压传感器,四通阀,换热器,液晶控制显示屏,高低压电路控制板,设备外表油污,主机内部的清洗除垢排渣。 2.2 易龙新风换气机组:检查空组风箱密闭性,清洗初效过滤网、中效过滤网。检查风机,传动皮带,新风阀,排风阀,回风阀,送风阀,混风阀,电加热器,加湿器,风机减震器,机组与基础之间的固定是否牢固及机组表面油污。 2.3 加湿水循环泵:正常工况下运行电流。 2.4 补水泵:正常工况下运行电流。 2.5 大金空调集控器:检查各开关,继电器,控制模块,控制电 脑及各分控制柜通讯。

2.6 水管压力传感器:测试压力传感器灵敏度,精确度和稳定 性。 2.7 加湿器:检查加湿器的喷水管、喷嘴是否有堵塞现象,如有 要进行疏通,检查冷凝水导引盘是否畅通,无堵塞现象。 2.8 虑网压差开关:测试开关灵敏度,精确度。 2.9 Y型过滤器:检修过滤器滤网是否有堵塞现象,如有要进行 疏通。 2.10 电动阀:测试反应灵敏度,执行器比例。 2.11 电动二通阀:测试开闭灵敏度实验,测试严密性实验。2.12 压力表:测试精确度,稳定性。 2.13 电动风量调节阀:测试执行器开关机风量调节比,试验信号输出的执行情况。 2.14 多联机配电柜:检查各开关,继电器,交流接触器,互感 器。 2.15 总配电柜:检查各开关,断路脱钩器。 2.16 多联空调室外机:检查机组压缩机,冷冻油,氟利昂总量,散热器翅片,风扇电机,高低压传感器,四通阀,膨胀阀,

变频器一拖二设计

变频器一拖二 必须具备仿真调试功能。变频器应具备仿真调试功能选相,当外部电机不具备连接和安装条件时,可以将变频器设定到仿真调试功能,模拟出电机的转速、转向、电流、输出电压等,但同时保证变频器无动力电输出,实现安全预调试。变频器调速范围:0-107%连续可调。变频器加/减速时间:0.1-3600秒(根据负载情况可设定)。变频器输出频率:0-75Hz(根据电机情况可设定)。变频器的平均无故障时间MTBF要高于50000小时。变频器可做为软启动器使用。用户可调用数字表,可显示速度、电流、电压、功率等。变频器能够报告参数、故障记录、故障分析。变频器具有浪涌吸收保护电路。变频器至少应配备以下设备l 输入侧的滤波器l 输出电抗器l 直流电抗器l 安装在开关柜面板上的操作面板及其连线整套变频控制装置等所有部件及内部连线一体化设计,用户只须连接输入/输出电缆,控制电源和控制信号线即可。变频器应有过电压,过电流,欠电压,缺相,变频器过载,变频器过热,电机过载,输出接地,输出短路等保护功能,并能联跳输入侧开关。变频器应设有标准的双RS485接口,内部要求可以配置多种标准通讯协议以便与电气监控管理系统(ECMS)进行通讯联系。具体协议型式待定。为便于用户现场维护,变频器的现场操作界面应为中文显示,能同时显示变频器母线电压值、电机电流、变频器输出频率、电机运行方向、变频器的速度给定方式(如自动/手动方式)、变频器当前状态(是否故障及故障时间),可以实现七行液晶显示。变频器的控制单元采用32位或以上CPU。控制面板可以安装在变频器本体上,也可以安装在变频器柜门上,而且控制面板可以在变频器运行时实现带电插拔并且不会引起变频器停机故障;变频器的操作面板可同时存储2套所有变频器参数和通讯卡参数,并可下载到新的变频器中。要求变频器本体具有24V直流电源,开关量I/O端子具备多种组态功能。变频器的频率输出信号应为4~20mA.变频器的指令接受信号(来自DCS)也应为4~20mA。变频器的状态信号、故障信号等应能上传到DCS。变频器选用与主厂房相同厂家北京合康亿盛HID300A产品。4.8.3变频器就地控制柜变频器柜的柜架为垂直地面安装的自撑组装式结构,柜体具有足够的机械和电气强度,完全能够承受长途运输,安装外力和事故短路时电动力的影响而不损坏。变频器柜室内安装,采用厚度2mm 的316不锈钢拉丝板喷塑制作,柜架采用双叠边工艺加工的型材;结构合理匀称,

多联机空调使用说明

空调设备 【使用说明】 天津华清佰利环保工程有限公司

目录 一、功能描述 (3) 1、上电设置 (3) 2、开关 (3) 3、室内机接遥控时的按键操作 (3) 4、工作模式设置 (3) 5、温度设定 (3) 6、制冷模式 (4) 7、除湿模式 (4) 8、制热模式 (4) 9、送风模式 (4) 10、睡眠功能 (5) 11、内盘管防结冰功能 (5) 12、除霜控制 (5) 13、电加热的控制(CC系列) (5) 14、风摆的控制 (6) 15、水泵的控制 (6) 16、防冷风功能 (6) 17、信号检测 (6) 18、通讯 (6) 19、模式设置不一致时的处理 (6) 二、线控器故障代码总表 (8) 1、主机的故障代码 (1) 2、从机的故障代码 (8) 3、室内机的故障代码 (9)

一、功能描述 1、上电设置 室内机配接线控器或遥控接收器,通过线控器或遥控器来操作机组。 当未设置来电自启功能时上电复位时室内机默认的状态是: 模式设定温度室内风扇系统状态 制冷 24℃高速关机 对已设置来电自启功能的则恢复上次的设定的参数。 2、开关 通过线控、遥控、定时方式。(注:模式冲突时会自动关机) 3、室内机接遥控时的按键操作 按键对应的模式选择和开关机: 制冷→除湿→送风→制热→关机 遥控器对应的模式选择和开关机: 制冷→除湿→送风→制热→自动 模式设定: 制冷:COOL亮,其他灭 制热:HEAT亮,其他灭 送风:FAN亮,其他灭 除湿:DRY/TIMER亮,其他灭 目前机型不支持自动模式。按键操作后延时5秒执行相应的动作。 4、工作模式设置 工作模式的设置通过线控或遥控方式,内机根据所设置的模式运行,外机则根据内机的模式和能力需求情况运行。 5、温度设定 设定温度范围:接灯板16~30℃;接线控器16~31℃(61~86F)。

多联机系统介绍及工作原理讲课教案

多联机系统介绍及工作原理 标签: 中央空凋系统多联机数码涡旋蒸发式换热器 多联机俗称"一拖多",指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机,室外侧采用风冷换热形式、室内侧采用直接蒸发换热形式,多联机是一种一次制冷剂空调系统,它以制冷剂为输送介质,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求,多联机系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能满足不同房间不同空调负荷的需求。但该系统控制复杂,对管材材质、制造工艺、现场焊接等方面要求非常高,且其初投资比较高。目前多联机系统在中小型建筑和部分公共建筑中得到日益广泛的应用。 1多联机系统的特点 多联机与传统的中央空凋系统相比,具有以下特点: 优点: ①节约能源、运行费用低、噪音低;②建筑空间小、使用方便、可靠性高、不需机房、无水系统等;③控制先进,运行可靠,维修方便;④机组适应性好,制冷制热温度范围宽;⑤具有设计安装方便、布置灵活多变,不受开关机时段限制,每个房间使用时间灵活;⑥免费维护,使用寿命长,机组故障率极低,基本上是自我调节和诊断,不需专门的维护,而且室外机的使用寿命长达30年,从而大大的节省了维护费。 缺点: ①新风问题需特殊处理; ②室内机匹配有要求限制; ③制冷剂接头多,易渗漏; 2多联机技术 多联机为了达到节能的目的,通过对制冷工质流量的有效控制实现压缩机和系统的变容量运行。目前,比较成熟的技术有三种:一类是变频多联机技术;第二类则是数码涡旋多联机技术;还有一种是智能多联机技术。 (1)变频多联机技术 变频多联机技术概况 变频多联机技术是指单管路一拖多空间热泵系统的室外主机调节输出能力方式:①室外主机

变频多联机

变频多联机系统是“变频一拖多可变冷媒流量中央空调系统”的简称,是由一台室外机和若干台室内机组成的一个冷媒循环系统。是变制冷剂流量(Varied Refrigerant Volume)空调系统的一种形式,是一种制冷剂式空调系统,它以制冷剂为输送介质,属空气—空气热泵系统。 变频多联机简介 该系统由制冷剂管路连接的室外机和室内机组成,室外机由室外侧换热器、压缩机和其它制冷附件组成;室内机由风机和直接蒸发器等组成。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体,(一般由一台室外机和3-16台室内机组成)通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各个换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷热负荷要求。它是一种新型变流量中央空调技术(VRV技术),克服了传统的水系统中央空调的许多弊端,具有明显的先进性及独到之处,所以一经问世,立即得到了世界空调界的广泛认可。 过二十多年的应用及发展,该项技术日益完善与成熟,已成为当今世界上最先进的舒适性中央空调形式之一。海信日立、大金、三菱、海尔、美的等公司均有此产品。 变频多联机系统组成 (1)室内机是末端部分,它是一个带蒸发器和循环风机的机组,与目前我们常见到的分体空调的室内机原理上是完全相同的。从形式上看,为了满足各种建筑的要求,它做成了多种形式,如立式明装、立式暗装卧式明装、卧式暗装、吸顶式、壁挂式、吊顶嵌入式等等。 (2)外机是关键部分,从构造上来看,它主要是由风冷冷凝器和压缩机组成。当系统处于低负荷时,通过变频控制器控制压缩机转速,使系统内冷媒的循环流量得以改变,从而对制冷量进行自动控制以符合使用要求。对容量较小的机组,通常只设一台变速压缩机;而对于容量较大的机组,则一般采用一台变速压缩机与一台或多台定速压缩机联合工作的方式。 (3)冷媒管采用铜管,分气管和液管,通过灵活的布置使室外机与室内机相连接。为了施工方便及保证系统的正常作用,管接头制成了各种形式。 (4)控制系统:无线遥控器、有线遥控器、集中控制器、七日定时器、网络管理系统。 变频多联机的适用范围 目前多联机系统是应用于舒适性空调领域,特别适合于专业管理能力弱,如学校、医院;房间使用率低,如度假村、别墅、高档公寓;空调房

变频器可以实现一拖二甚至一拖多

变频器可以实现一拖二甚至一拖多,但需要遵循一些原则,本文作下简要分析: 1、设备选型 A. 变频器选型 在选型的时候,首先要考虑运行工况——其中一台或多台电机是否要在变频器运行过程中随时启停。对于热继电器的选型,遵循一般选型原则即可——电机的额定电流在热继电器的整定范围以 内。

变频恒压供水一拖二PLC程序解析

变频恒压供水一拖二PLC程序解析 变频恒压供水一拖二PLC程序解析 此系统是2000年前后,由上海博源自动化有限公司制作的(很想念他们, 多年未联系了)。主电路结构为变频一拖二形式。控制原理简述如下: 系统由变频器、PLC和两台水泵构成。利用了变频器控制电路的PID等相关功能,和PLC配合实施变频一拖二自动恒压力供水。具有自动/手动切换功能。变频故障时,可切换到手动控制水泵运行。 控制过程:水路管网压力低时,变频器启动1#泵,至全速运行一段时间后,由远传压力表来的压力信号仍未到达设定值时,PLC控制1#泵由变频切换到工运行,然后变频启动2#泵运行,据管网压力情况随机调整2#泵的转速,来达到恒压供水的目的。当用水量变小,管网压力变高时,2#泵降为零速时,管网压力仍高,则PLC控制停掉1#工频泵,由2#泵实施恒压供水。至管网压力又低时,将2#泵由变频切为工频运行,变频器启动1#泵,调整1#泵的转速,维修恒压供水。如此循环不已。 需要说明一下的是:变频器必须设置好PID运行的相关参数,和配合PLC控制的相关工作状态触点输出。详细调整,参见东元M7200的说明书。在本例中,须大致调整以下几个参数。

1、设置变频器启/停控制为外部端子运行; 2、设置为自由停车方式,以避免变频/工频切换时造成对变频器输出端的冲击; 3、设置PID运行方式,压力设定值由AUX端子进入。反馈信号由VIN端子进入; 4、对变频器控制端子——输出端子的设置。设定RA、RC为变频故障时,触点动作输出;定R2A、R2C为变频零速时,触点动作输出;设定DO1、DOG为 变频器全速(频率到达)时,触点动作输出。 上图为PLC控制接线图。水泵和变频器的故障信号未经PLC处理,而是汇总给继电器KA2。其手动/自动的切换控制继电器KA1来切换。变频/工频的运行由接触器触点来互锁,以提运行安全性。可以看出,R2A和DO1是PLC的两个关键输入信号。在PLC的控制动作输出中,对变频到工频的切换是通过DO1(变频器零速信号)来进行的;对工频到变频的切换是通过R2A(变频器频率到达信号)来进行的。 二、PLC的步进程序图: 因为一拖二形式,控制上相对比较简单。实际上经S20到S23四个步骤,就完成了一个循环。变频切换工频和工频切换变频的时间是可调的,由FX1S型的PLC外附两只电位器D8030,D8031来调节的。两只电位器的值是直接放入 上述两只寄存器的。这样方便了对切换时间的调整。另外,对变频器的启/停控制,是将输出端连接的交流接触器是先接通,然后再给出变频器运转命令;须变频切换工频,变频器需停机时,是先给出变频器停止命令,变频器停掉后,再断开接触器的。其中有0.5s 的时间间隙,较好地避免了对变频器的冲击。 程序是用步进指令配合着置位、复位指令来做的。步进控制实际上只有两个指令的。STL,步控制开始。所有的步进控制都结束后,用一个返回指令RET,返回到开始步S0,再往下循环。从一个STL开始,到下一个STL之间,是一个“步”;SET是置位指令,将线圈置1状态——“得电吸合”,RST为复位指令,将线圈复位为0状态——“失电释放”;ZRST是批次复位指令,如将Y0—Y5等五个输出线圈一下子全部复位;M8002是一个特殊继电器,其触

基于PLC系列实现变频器一拖二控制电机改造

基于PLC系列实现变频器一拖二控制电机改造 [摘要]:本文针对我厂的机泵采用一备一主的运行方式,如果为了节能或进行自动控制在两台电机上都使用变频器必将造成设备闲置浪费的情况,基于上述综合考虑,本文提出了利用PLC搭建控制平台,实现一台变频器对互备的两台机泵进行拖动的目的。 [关键词]:PLC 变频器一拖二控制基于PLC实现变频器一拖二控制电机改造徐兴燕山石化炼油厂电工车间,PLC,低压变频器,石化 一、引言 风机、泵类等由电机拖动的设备,其耗电量占据了我厂总用电量的绝大多数,从目前我厂此类设备的运行情况来看,在节能方面有巨大的潜力可以挖掘。根据工艺流程特点和需要,我厂区各装置中泵类设计使用上,一般在同一工艺点中均采用两台同容量泵(一主泵、一备用泵)。为了节能和自控的目的,目前针对机泵一开一备的方式可以有两种解决方案:将主机加装变频器;或将主机和备机同时加装变频器。但是,上述两种方案都存在不同的弊端,前一种方案当备机运行时将不能实现节能和自控(备机运行时间基本等同与主机);后一种方案则造成设备的闲置浪费(两台变频器在同一时间内只有一台运行)。 二、解决方案 我们假设一下,如果能够用一台变频器带动两台电动机运行,并用控制设备对其操作进行控制,这样一来,即可发挥变频器的优势,又可以节省资金的投入。变频器的技术已经比较成熟,基本型的变频器都有一拖二甚至更高的功能,但是使用常规电器搭建控制部分则非常困难,同时因大量使用继电器、时间继电器又将造成控制部分的可靠度降低和故障率的升高,因此很少有这样的设计方案。可编程控制器(PLC)是近年来发展极为迅速,应用面极广,它具有功能齐全、使用方便、维护容易、通用性强、可靠性高、性能价格比高等优点,已在工业控制的各个领域得到了极为广泛的应用,成为

空调变频多联机应用和原理

一.变频多联机工作原理 工作原理:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空 调系统的风扇、膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的舒适性,并使空调系统稳定工作在最佳 工作状态。 多联机空调系统是在空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷 剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。多联机空调系统需采用变频压缩机、多极压缩机、卸载压缩机或多台压缩机组合来实现压缩机容量控制;在制冷系统中需设置电子膨胀阀或其它辅助回路,以调节进入室内机的制冷剂流量;通过控制室内外换热器的风扇转速积,调节换热器的能力。 在变频调速和电子膨胀阀技术逐渐成熟之后,变频多联机空调系统普遍采用变频压缩机和电 子膨胀阀。 空调系统在环境温度、室内负荷不断变化的条件下工作,而且系统各部件之间、系统环境与环境之间相互,因此多联机空调系统的状态不断变化,需通过其控制系统适时地调节空调系统的容量,消除其影响是一种柔性调节系统。 二.直流变频压缩机的解释 直流变频空调器的工作原理是把50Hz工频交流电源转换为直流电源,并送至功率模块主电路,功率模块也同样受微电脑控制,所不同的是模块所输出的是电压可变的直流电源,压缩机使用的是直流电机,所以直流变频空调器也可以称为全直流变速空调器。直流变频空调器没有逆变环节,在这方面比交流变频更加省电。直流变频空调是相对于交流变频空调而来的,其实,它的名称是不正确的,因为直流不存在变频,它是通过改变直流电压来调节压缩机转速,从而改变空调的制冷量,采用的直流调速技术要远远优于调频技术,因此直流变转速是正确的叫法。它只能说是一种直流变转速空调,不是严格意义上的变频空调。它的能源损耗比调频调速要小。另外,由于这种直流电机的转子是永磁的,又省却了三相交流异步电机的转子电流消耗。所以,它从电网电源到电动机这一段的功率因数要比调频调速方式高,节省了一定的能量 三.电子膨胀阀的介绍 电子膨胀阀是按照预设程序调节蒸发器供液量,因属于电子式调节模式,故称为电子膨胀阀。它适应了制冷机电一体化的发展要求,具有热力膨胀阀无法比拟的优良特性,为制冷系统的智能化控制提供了条件,是一种很有发展前途的自控节能元件。电子膨胀阀与热膨胀阀的基本用途相同,结构上多种多样,但在性能上,两者却存在较大的差异。 3.1电子膨胀阀的构成

多联机变频空调技术

多联机变频空调技术

班级:能源与动力工程一班 :薛培萱 学号:2 一.变频多联机工作原理 工作原理:由控制系统采集室舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、膨胀阀等一切可控部件,保证室环境的舒适性,并使空调系统稳定工作在最佳工作状态。 多联机空调系统是在空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室换热器的制冷剂流量,适时地满足室冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。多联机空调系统需采用变频压缩机、多极压缩机、卸载压缩机或多台压缩机组合来实现压缩机容量控制;在制冷系统中需设置电子膨胀阀或其它辅助回路,以调节进入室机的制冷剂流量;通过控制室外换热器的风扇转速积,调节换热器的能力。 在变频调速和电子膨胀阀技术逐渐成熟之后,变频多联机空调系统普遍采用变频压缩机和电子膨胀阀。

空调系统在环境温度、室负荷不断变化的条件下工作,而且系统各部件之间、系统环境与环境之间相互,因此多联机空调系统的状态不断变化,需通过其控制系统适时地调节空调系统的容量,消除其影响是一种柔性调节系统。电子膨胀阀与热膨胀阀的基本用途相同,结构上多种多样,但在性能上,

多联机变频空调技术

多联机变频空调技术-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

多联机变频空调技术 班级:能源与动力工程一班 姓名:薛培萱 学号:201337040002

一.变频多联机工作原理 工作原理:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的舒适性,并使空调系统稳定工作在最佳工作状态。 多联机空调系统是在空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。它适应了制冷机电一体化的发展要求,具有热力膨胀阀无法比拟的优良特性,为制冷系统的智能化控制提供了条件,是一种很有发展前途的

高压变频调速系统一拖二方案

高压变频调速系统一拖二方案介绍 KM11QF0 KM123~M1 L11母线 KM21L11KM22 3~M2VVVF QS1 QS2QS3 L1 L2 方案介绍: QF0、M1、M2为现场已有设备. 该系统由4个部分组成: L1:1#旁路柜,包含 真空接触器KM11、KM12和电抗器L11。 L2:2#旁路柜,包含 真空接触器KM21、KM22和电抗器L21 。 变频器柜:VVVF (包含控制柜、功率柜、变压器柜)。 切换柜:包含三个隔离刀闸QS1、QS2、QS3。 详细介绍: 各开关器件的互锁逻辑: QF0与QS1电气互锁,要求QF0处于合闸状态时QS1不能操作; KM11、KM12和QF0与QS2电气互锁,要求KM11、KM12和QF0处于合闸状态时QS2不能操作,QS2合闸时KM11、KM12不能进行合闸操作; KM21、KM22和QF0与QS3电气互锁,要求KM21、KM22和QF0处于合闸状态时QS3不能操作,QS2合闸时KM21、KM22不能进行合闸操作; QS2和QS3机械互锁,保证不能同时合闸。 当电机M1需要变频运行时,首先确保1#旁路柜中的KM11和KM12以及变频器柜上口的开关柜QF0断开,然后手动闭合QS1和QS2.,再启动变频器,此时M1变频运行。 当电机M2需要变频运行时,首先确保2#旁路柜中的KM21和KM22以及变频器柜上口的开关柜QF0断开,然后手动闭合QS1和QS3.,再启动变频器,此时M2变频运行。 当电机M1需要工频运行时,首先确保QF0断开,再断开QS1和QS2 。然后再合闸KM11,带电抗工频启动电机后,合闸KM12,最后断开KM11。 当电机M2需要工频运行时,首先确保QF0断开,再断开QS1和QS3 。然后再合闸KM21,带电抗工频启动电机后,合闸KM22,最后断开KM21。

多联机系统介绍及工作原理(20210119154704)

多联机系统介绍及工作原理■标准化文件发布WUB-WUNN4NNUL-DDO7

多联机系统介绍及工作原理 标签:中央空凋系统多联机数码涡旋蒸发式换热器 多联机俗称“一拖多”,指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机,室外侧釆用风冷换热形式、室内侧釆用直接蒸发换热形式,多联机是一种一次制冷剂空调系统,它以制冷剂为输送介质,室外主机山室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,末端装置是山直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。U 前多联机系统在中小型建筑和部分公共建筑中得到日益广泛的应用。 1多联机系统的特点 多联机与传统的中央空凋系统相比,具有以下特点:优点: ①节约能源、运行费用低、噪音低;②建筑空间小、使用方便、可靠性高、不需机房、无水系统等;③控制先进,运行可靠,维修方便;④机组适应性好,制冷制热温度范围宽;⑤具有设计安装方便、布置灵活多变,不受开关机时段限制,每个房间使用时间灵活;⑥免费维护,使用寿命长,机组故障率极低,基本上是自我调节和诊断,不需专门的维护,而且室外机的使用寿命长达30 年,从而大大的节省了维护费。 缺点: ①新风问题需特殊处理; ②室内机匹配有要求限制; ③制冷剂接头多,易渗漏; 2多联机技术 多联机为了达到节能的U的,通过对制冷丄质流量的有效控制实现圧缩机和系统的变容量运行。口前,比较成熟的技术有三种:一类是变频多联机技术;第二类则是数码涡旋多联机技术:还有一种是智能多联机技术。 (1) 变频多联机技术 变频多联机技术概况变频多联机技术是指单管路一拖多空间热泵系统的室外主机调节输岀能力方式:①室外主机是根据室内的空调负荷的变化来调节圧缩机的运行台数,使得电机功率和负荷变化相对应。②通过变频装置改变变频压缩机输入频率来改变压缩机的转速,两者配合,从而实现冷量和能量的线形调节。另外,室内温度的变化是山电子膨胀阀调节的。山于电子膨胀阀的控制精度比较高,一般为正负0?1度,所以能很好的控

变频恒压供水一拖二PLC程序解析

变频恒压供水一拖二PLC 程序解析 ——PLC 步进指令应用实例之一 一、变频恒压供水系统主电路和控制线路图: PE L3L2L1源电压指示 作电流指示 泵变频运行 泵变频运行 泵工频运行 泵工频运行 制电源 体散热风机 此系统是2000年前后,由上海博源自动化有限公司制作的(很想念他们,多年未联系了)。主电路结构为变频一拖二形式。控制原理简述如下: 系统由变频器、PLC 和两台水泵构成。利用了变频器控制电路的PID 等相关功能,和PLC 配合实施变频一拖二自动恒压力供水。具有自动/手动切换功能。变频故障时,可切换到手动控制水泵运行。 控制过程:水路管网压力低时,变频器启动1#泵,至全速运行一段时间后,由远传压力表来的压力信号仍未到达设定值时,PLC 控制1#泵由变频切换到工运行,然后变频启动2#泵运行,据管网压力情况随机调整2#泵的转速,来达到恒压供水的目的。当用水量变小,管网压力变高时,2#泵降为零速时,管网压力仍高,则PLC 控制停掉1#工频泵,由2#泵实施恒压供水。至管网压力又低时,将2#泵由变频切为工频运行,变频器启动1#泵,调整1#泵的转速,维修恒压供

水。如此循环不已。 需要说明一下的是:变频器必须设置好PID 运行的相关参数,和配合PLC 控制的相关工作状态触点输出。详细调整,参见东元M7200的说明书。在本例中,须大致调整以下几个参数。1、设置变频器启/停控制为外部端子运行;2、设置为自由停车方式,以避免变频/工频切换时造成对变频器输出端的冲击;3、设置PID 运行方式,压力设定值由AUX 端子进入。反馈信号由VIN 端子进入;4、对变频器控制端子——输出端子的设置。设定RA 、RC 为变频故障时,触点动作输出;设定R2A 、R2C 为变频零速时,触点动作输出;设定DO1、DOG 为变频器全速(频率到达)时,触点动作输出。 变频器零速信号 变频器频率到达信手动/ 自动 自动启动自动停止 1# 泵变频运行2# 泵变频运行 故障信号输入 R200 变频器故障信号 1# 泵工频故障2# 泵工频故障 变频器运转指令 1# 泵变频自动运行控制自动/ 手动控制 1# 泵工频手动运行控制2# 泵变频自动运行控制 2# 泵工频手动运行控制1# 泵变频自动运行2# 泵变频自动运行1# 泵变频自动运行2# 泵变频自动运行 1# 泵工频运行指示2# 泵工频运行指示故障指示 上图为PLC 控制接线图。水泵和变频器的故障信号未经PLC 处理,而是汇总给继电器KA2。其手动/自动的切换控制继电器KA1来切换。变频/工频的运

直流变频多联机空调系统安装方案.

16. 约克直流变频多联机空调系统安装方案16.1 工程概况与特点 项目名称:“XXXXX”项目空调工程。 项目地点:XX省XX市XX路。 建筑面积:XXX㎡。 建筑用途:XX。 设备名称:。 设备数量:室外机XX套(约XX匹),室内机台数约XXX台。 16.2 安装施工质量依据 16.2.1 约克多联式空调《安装、操作和维护手册》 16.2.2 《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019 16.2.3 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169 16.2.4 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243 16.2.5 《家用和类似用途空调器安装规范》GB 17790 16.2.6建设委员会颁发的有关建筑规程安全质量文件 16.3 约克专业人员现场监督 监理人员:约克专业技术人员 监理次数:施工期间每周不少于1次现场监督 监理标准:约克多联式空调《安装、操作和维护手册》 监理流程:(见下页)

16.4 施工方案和措施 16.4.1 施工流程 16.4.2 施工工艺 16.4.2.1 室内机的安装步骤: 1.根据图纸,明确室内机位置,核对室内机型号、尺寸,确定定位点足够牢靠。 2.放线打孔,制作安装室内机吊杆(Φ8-Φ10mm),吊杆长度根据吊顶高度以及室内机尺寸来确定。吊杆采用镀锌铜丝,以便调节室内机高度及水平,焊接部位需做二次防锈处理。 3.打开包装,检查室内机外表无损后,可进行吊装,依据设计标高,用水平仪校正水平度,采用上下对夹定位法紧固固定螺栓。 4.为减少噪音和振动,应在机组和螺纹吊杆之间装上合适的减振垫。 5.在吊顶结束后,安装室内机面板或固定风口。

一台变频器拖动多台电机的方法及注意事项

一台变频器拖动多台电机的方法及注意事项 变频器可以实现一拖二甚至一拖多,但需要遵循一些原则,本文作下简要分析: 1、设备选型 A. 变频器选型 在选型的时候,首先要考虑运行工况——其中一台或多台电机是否要在变频器运行过程中随时启停。全变频多联机的发展历史及优势

全变频多联机的优势 一、变频多联机问世的起因及发展历史 1902年,美国人威利斯·开利博士发明了人类历史上第一台空调系统,从而彻底改变了人们的生活质量。在经过漫长的开发及研究之后,直到1980年,世界上只有两种形式的空调形式:一种是大型螺杆式中央空调,通过电能推动电机转动来使压缩机完成工作,将循环水输送到末端的风机盘管完成制冷,再通过锅炉加热循环水完成制热;另一种是分体式空调器,通过冷媒直接蒸发把冷热量输送至房间的室内机,从而实现制冷制热。 上述两种空调形式除了输出冷热量大小不同之外,主要区别在于大型螺杆式中央空调要开就必须全部开启,能量输出调节只有3~5级,而分体式空调则相对便利,哪个房间用便开哪个房间的机器,机器也可根据房间用途及面积来配置,相对前者节能性大大提高。 针对两种空调形式的优缺点,随着人类科技的不断发展,日本人在70年代率先研发一种新的空调形式:既能够保留传统中央空调大面积大容量输出的优势,同时又能体现分体式空调器便于单个控制的功能。多联式中央空调凭借其容量大且能量调节控制较强的特性而被推上了空调历史舞台的中心。 多联式空调系统(又叫变制冷剂流量空调系统Variable refrigerant V olume简称VRV),通过一代又一代的更新升级,产品技术主要分一下几个阶段:

一、小功率,压缩机为定频的多联机; 二、大功率,压缩机为定频的多联机; 三、大功率,压缩机一个定频一个变频组合的多联机; 四、大功率,压缩机全部为变频的全变频多联机。 多联机在上世纪90年代初被引入我国,以其部分负荷运行时能效比较高,季节能效比较高等优点被广泛应用于中小型建筑中。 二、变频多联机介绍 变频多联机是90年代末期基于原始开发的定频多联机的升级产品,多联机的主要部件压缩机采用变频器控制,使得空调节能达到最大限度,而普通多联机为定频压缩机,无法精确控制室内负荷容量输出,只能通过开启或关闭室外机压缩机的数量来调节;故目前几乎所有厂家都自主开发或直接采购知名品牌的变频压缩机,但出于市场竞争力,为了节约生产成本,大部分厂家还是部分使用变频压缩机来更新产品,所以现在市场上的产品线自然而然有了档次之分:一线(全变频产品)、二线(部分变频、部分定频组合产品)、三线(数码涡旋产品)。 三、全变频多联机的优势 目前全世界全变频多联式中央空调有:三菱重工KX6是2008年研发上市的产品;大金在2011年研发上市VRV3全变频产品;日立海信2012年研发上市的日立D系列产品;三菱电机2008年上市的CITY-MULTI系列产品;东芝空调1998年上市了全变频产品、现在市场上最新的是SMMS i系列全变频产品。

多联机使用注意事项

多联机中央空调使用注意事项 1、多联机中央空调建议温度 为了使中央空调在最佳状态下运行,建议夏季空调控制器设置温度24℃~26℃,冬季空调控制器设置温度18℃~22℃,既能保证空调在最稳定节能的状态下运行,也能保证人体最舒适的温度。 2、室内机规避冷凝水 夏季炎热地区房间内的湿度较大的时候,空气的露点温度较高,当送风温度低于房间内空气的露点温度时,空调出风的百叶风口就会结露、滴冷凝水,特别是在刚开机的一段时间内,这是一个正常的现象,为了规避空调出风口凝水,建议一下方法: (1)风口结露一般是因室内湿度太大,可以适当提高送风温度,刚刚开机时,可以设定温度为26°-28°,并调大室内机的风速,一段时间后再调整至适宜温度。(2)尽量关闭空调房间的门窗,不要让室外的热湿空气渗透到空调房间,由于空调本身带一定的除湿能力,随着空调的运行,房间内空气中的湿度会逐渐减小,结露会逐渐较少,直至不再结露。 (3)可以调节出风口叶片角度,使出口处产生大的紊流,增加边缘部分的诱导风,减少风口结露。 3、多联机中央空调的维护 (1)室外机维护清洗 定期检查室外机的空气进、出口,确保没有被污物或灰尘堵塞;如需清洗,需在清洗外机前应先切断空调的电源,以防触电;可直接接自来水上下冲洗,把空调室外机翅形铝箔散热片也就是冷凝器冲洗干净即可,或者使用长毛刷沾水清洗室外机;在冲洗空调室外机的时候,一定要注意不能直接对空调室外机冲洗,避免水流入到风扇轴承导致润滑不良。 (2)机组长期不使用时 开启风扇大约半天的时间,干燥机组内部各单元; 先按遥控器或者线控器上的“ON/OFF”按钮进行关机,然后切断电源。 (3)机组长期不使用时的注意事项

相关文档
相关文档 最新文档