文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 照明光源的选择

照明光源的选择

照明光源的选择
照明光源的选择

照明光源的选择

1、当选择光源时,赛德利照明认为应满足显色性、启动时间等要求,并应根据光源、灯具及镇流器等的效率或效能、寿命等在进行综合技术经济分析比较后确定。

在选择光源时,不单是比较光源价格,而是先根据使用场所对照明的使用要求,如所要求的照度、显色行、色温、启动、再启动时间等。

然后要考虑使用环境的要求,如使用场所的温度、是否采用空调、供电电压波动情况等。

最后根据所选用光源一次性投资费用以及运用费用,经综合技术经济分析比较后,确定选用何种光源为最佳。因为一些高效率、长寿命光源,虽价格较高,但使用数量较少,运行维护费用降低,经济上和技术上是合理的。

2、照明设计应按下列条件选择光源

1、灯具安装高度较低的房间宜采用细管直管形三基色荧光灯;

2、商店营业厅的一般照明宜采用细管直管形三基色荧光灯、小功率陶瓷金属卤化物灯;重点照明宜采用小功率陶瓷金属卤化物灯、发光二极管灯;

3、灯具安装高度较高的场所,应按使用要求,采用金属卤化物灯、高压钠灯或高频大功率细管直管荧光灯;

4、旅馆建筑的客房宜采用发光二极管灯或紧凑型荧光灯;

5、照明设计不应采用普通照明白炽灯,对电磁干扰有严格要求,且其他光源无法满足的特殊场所除外。

本条是选择光源一般原则。

各种光源的光效、显色指数、色温和寿命等技术指标见表3.2-1。

3、应急照明应选用能快速点亮的光源。

应急照明用电光源要求瞬时点燃且很快达到标准流明值,常采用白炽灯、卤钨灯、荧光灯作为应急照明光源。它们在正常照明因故断电后迅速启动点燃,且可在几秒内达到标准流明值。

对于疏散标志灯可采用发光二极管(LED),而采用高强气体放电灯达不到上述要求。

4、照明设计应根据识别颜色要求和场所特点,选择相应显色指数的光源。

应根据照明房间或场所对识别颜色要求和场所特点选用相应显色

指数的光源。显色要求高的场所,如在博物馆识别彩画、彩色印刷车间、Ra不应低于90;在长期有人工作的房间或场所,可采用Ra小于80

的光源。

市政道路照明基本常识

2、灯杆布置方式: 1)单侧布置:路宽≤12m 2)双侧交错布置:12m<路宽≤15m 3)对称、中心布置:15m<路宽≤24m 4)组合型式:路宽>24m 灯杆中心距机动车道边沿距离不宜小于0.5m,灯杆边缘距机动车道边沿不应小于0.25m。 灯杆应避开斑马线、公交车站站台。 悬挑长度一般不宜超过灯具安装高度的1/4。(高度除4-0.5m) 3、路灯高度、间距选择 4、路口照明 1)T型2) +型3)Y型 5、庭园灯照明 1)庭园灯安装高度4~6m,杆距宜为杆高的4~6倍。 2)应优先采用气体发光光源(节能考虑)。 3)气体灯时:单灯功率不宜大于100W,不应大于150W。 4)应选择防震抗撞的灯具。 6、桥梁照明 1)中小型桥梁的照明应与其连接的道路照明一致。若桥面宽度小于路宽,桥梁的栏杆、路缘要有足够的垂直照度,在桥梁入口处设灯。 2)大型桥梁的照明要进行专门设计。 3)桥上设置一般灯杆时,人行道净宽≤1.5m,宜将灯杆置于人行道外侧栏杆处;≥1.5m时,灯杆置于人行道靠缘石处,也可置于分隔带中,灯座边缘距车道路面(路缘石口)的净距不应小于0.25m。 4)桥上照度应高于两端道路照明标准。 5)注意点:1)采用无臂灯;2)避开桥梁伸缩缝;3)与桥梁专业配合,做好灯杆基础;4)电气管线过伸缩缝时应注意软连接处理。

7、高杆灯 1)杆位选择:注意眩光;一般设在距车道10多米的绿化带内。 2)灯架上灯具的配置3种方式:平面对称式、径向对称式和非对称式。 3)泛光灯具高杆灯,最大光强入射角宜控制在60°~65° 4)平面对称式:间距和高度之比为3:1,不应超过4:1; 径向对称式:间距和高度之比为4:1,不应超过5:1; 非对称式:间距和高度之比可适当放宽。 5)灯具分成全夜灯和半夜灯。 8、隧道照明 参照“公路隧道通风照明设计规范”。 9、箱变 1)变压器容量选择:路灯Pjs=光源总安装容量X1.2,总Sjs=Pjs /0.85,变压器容量=1.25Sjs+备用(景观照明)。 2)箱变一般布置在绿化带内,箱体外侧距人行道边缘不应小于0.5米。 箱变应避免布置在路口附近,避免影响驾驶员视线和影响景观。 3)箱变供电半径800米左右,单个回路容量一般不大于8kW,否则需压降核算。 10、线路敷设 1)深圳地区一般采用YJV-4X25+1X16电缆。 2)深圳一般采用非铠装穿PVC管,偏僻地段采用铠装电缆直埋。 3)埋深要求及过路时设照明手井。 11、其它 1)回路电流计算: 2)压降计算: 3)平均照度计算:

道路照明工程施工专项方案

天翼路、石联街道路工程 照明工程 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 中京化工建设有限公司2016年5月10日

路灯工程施工方案 一、工程概况 1.1、工程简介 根据市政府工作安排,本工程为秀河小区保障房周边配套设施。工程范围:天翼路(济华街~石联街)0+000~0+360,石联街(天翼路北135.23m处~石获北路)0+000~0+530.3。路幅宽度:天翼路路幅宽度35米,石联街路幅宽度10米。 天翼路为市城市次干路,西起济华街,东至石联街,全长360m。石联街为城市支路,北起天翼路以北135.23m处,南至石获北路,全长519m。 1.2、主要技术指标 1.2.1天翼路 1.2.1.1道路等级: 城市次干路 1.2.1.2计算行车速度: 40km/h 1.2.1.3荷载等级: BZZ-100型标准车 1.2.1.4设计年限: 15年 1.2.2石联街 1.2.2.1道路等级: 城市支路 1.2.2.2计算行车速度: 20km/h 1.2.2.3荷载等级: BZZ-100型标准车 1.2.2.4设计年限: 10年 1.3、道路结构 1.3.1天翼路

1.3.1.1机动车道路面结构 采用沥青混凝土路面,其结构自上而下为: 上面层:细粒式密级配改性沥青混凝土(AC-13C) 4 cm 粘层油 下面层:粗粒式密级配沥青混凝土(AC-25C) 8 cm 下封层 1 cm 透层油 基层:水泥稳定碎石 18 cm 基层:水泥稳定碎石 18 cm 基层:石灰粉煤灰土 16 cm 总厚度65cm。 1.3.1.2非机动车道路面结构 采用沥青混凝土路面,其结构为: 上面层:细粒式密级配沥青混凝土(AC-13C) 4 cm 粘层油 下面层:中粒式沥青混凝土(AC-20C) 6 cm 下封层 1 cm 透层油 基层:石灰粉煤灰碎石 18cm 基层:石灰粉煤灰土 16cm 总厚度45cm。 1.3.1.3人行道结构

市政道路照明工程施工技术措施

市政道路照明工程施工 技术措施 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

八、照明工程施工技术措施 1、电缆沟槽开挖 电缆沟槽为明槽施工,采用人工开挖。开挖尺寸:400*800mm,采用人工和机械分层回填夯实(25—30厘米)。过街部分采用人工与机械相结合方法分层回填夯实。 施工流程为:开挖沟槽——平整沟底——下安电缆保护管——分层回填夯实。 2、灯杆基础制作 灯杆基础采用工厂预制,基础标号≥C20,所用水泥、沙子、石料、及圆管等原材料均检查合格,浇筑砼模板采用钢模板,其表面平整,接缝严密,按基础设计尺寸支模。砼基础浇注严格按配料比配比,并在12小时内开始浇水养护。养护日前按GBJ10—89的有关规定进行。 3、灯杆基坑及基础安装 基坑以道路设计施工基面为准人工开挖,开挖时,在设计尺寸基础上长、宽增加100mm,加深300 mm,平整坑底后,基底用3:7灰土人工夯实。基础安装时,基础顶面表高低于道路缘石或人行道标高100 mm,以便保护基础螺栓、螺母而进行二次砼浇筑。基础下安找平后,基础回填分层回填,回填20—30 mm夯实一次,夯实程度达到原状土密度的90%以上。 工序流程:测量定位——基础开挖——坑底夯实——下安基础——分层回填夯实。 4、电力电缆敷设 路灯电缆敷设前,首先对电缆的型号、电压、电流、规格进行核实,并经直流耐压试验或绝缘电阻试验合格后方可使用。电缆穿管敷设时用管内预留铁丝人工拉拽。 敷设电缆应符合下列要求: ①电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰;

②电缆接头良好,绝缘符合规定; ③电缆沟应符合要求,沟内无杂物; ④保护管的连接、防腐应符合规定; 5、灯杆、灯具安装 ①灯杆安装采用起重机吊装。 ②吊装起重绳使用非金属材料或防滑、防擦伤处理的吊具吊装。 ③灯杆接线手孔朝向一致,与行车方向相背。 ④灯杆安装校直后,底角螺丝螺母涂抹黄油并安装塑料保护套管防护,然后使用模具、用标号C10混凝土次浇注收面。 ⑤灯具组装和灯头配线由经专业培训考试合格的电工进行安装﹑确保接线正确,并通电点亮测试确定完好。 6、低压配电箱施工及调试 人工开挖箱变基坑,对坑底进行检验后用3:7灰土人工夯实,安装接地极和接地网,浇筑混凝土垫层和积水罐,人工砌墙并对混凝土圈梁进行浇筑,放入预埋件,人工用水泥抹面做踏步,待水泥到凝固期后,进入配电箱装就位,联系供电专业人员进行调试,合格后方可进入线路调试程序。 7、线路调试 灯杆灯具安装完毕后,对整个系统的电压、接线方式、绝缘电阻、接地电阻负载检测,对不合格项目进行整改至合格,合格后逐相通电进行全负荷调试调整,并达到招标文件要求。并对灯杆接地极的接地电阻、供电系统的接地电阻进行重复检测,以确保每个灯杆接地极电阻<10Ω。供电系统的接地电阻<4Ω 6、有隐蔽工程,应提前通知业主,经业主检查验收合格后方可进行下一道工序。 7、用调试设备、仪表、仪器必须经国家认可有计量资格的有关单位检验合格,并由专人使用、保管。调试时应有详细记录。 8、施工前作好技术交底,吃透图纸,领会设计意图,配合其它专业工作,要作好成品保护及各专业协调。

节能照明设计与灯具的选型

节能照明设计及灯具的选型(第1页) 来源:中国照明网作者:施云琼浏览:1115人次发布:2010-03-03 注:其他网站转载须注明出处,转载而不注明出处者,一经查实,将追究其法律责任 《建筑照明设计标准》GB50034-2004颁布实施以来,其中关于照明节能一节内容多以强制性条文形式出现,对设计人员提出了相当的要求。由于设计阶段照度计算和灯具选型具有一定的特殊性和不确定性,本文拟就此情况对工民建常规设计中的光源、灯具作一定的分析比较,以方便设计人员选用。 《建筑照明设计标准》GB50034-2004颁布实施以来,其中关于照明节能一节内容多 以强制性条文形式出现,对设计人员提出了相当的要求。由于设计阶段照度计算和灯具选型 具有一定的特殊性和不确定性,本文拟就此情况对工民建常规设计中的光源、灯具作一定的 分析比较,以方便设计人员选用。正确与否,恳请指正。 一、光源的分类及特性 1.电光源分类:

2.主要电光源特性比较(见表1) 表1常用的光源数据 功率范围光效寿命电压影响环境影响 光源类型 Wlm/Wh 光通光通10~10008~221000大小白炽灯 500~200014~201500大小卤钨灯 75~9610000较大大 T5灯-14W-865 85~10010000较大大 T5灯-21W-865 89~10410000较大大 T5灯-28W-865 87~10410000较大大

T5灯-35W-865 668000~12000较大大T8灯-36W-765

T8灯-18W-865758000~12000较大大858000~12000较大大 T8灯-30W-865 938000~12000较大大 T8灯-36W-865 858000~12000较大大 T8灯-36W-840 568000~11000较大大 T5环灯22W-865 628000~11000较大大 T5环灯28W-865 628000~11000较大大 T5环灯32W-865

道路照明用电光源简介

道路照明用电光源简介 自从电能开始用于照明后,相继制成钨丝白炽灯、低压汞灯、高压灯、高压钠灯、低压钠灯、卤钨灯、金属卤化物灯等电光源。目前,国内在道路照明上使用最多的电光源是白炽灯、高压汞灯和高压钠灯,因为它们分别具有价格便宜、使用方便和有很高的发光效能以及较长的使用寿命。 1、电光源分类(按发光原理分类) (1)热辐射光源: 1)钨丝白炽灯,如普通照明灯泡。 2)卤钨循环白炽灯,如管形照明卤钨灯泡。 (2)气体放电光源(按发光物质分类): 1)金属类:①汞灯,它又分低压汞灯(又称荧光灯、日光灯)、高压汞灯(简称荧光高压汞灯)2种;②钠灯,它又分低压钠灯、高压钠灯(普通型高压钠灯和高显色高压钠灯)2种。 2)惰性气体类:氙灯;汞氙灯。 3)金属卤化物类:钠铊铟灯;镝灯。 2、道路照明对电光源的要求 (1)发光效能高。 (2)使用寿命长,寿命周期的一致性好。 (3)有较好的显色性和适当的低亮度。 3、电光源的主要特性比较 道路照明常用电光源(国产)的主要特性比较,如表1-1所示。

表1-1 道路照明常用光源的主要特性比较注1、光效是发光效能的简称,指一个电光源每消耗1W功率的电能所发出的光通量,单位为lm/W(流明/瓦)。 2、电光源的寿命分全寿命、有效奉命和平均寿命。全寿命指电光源从开始燃点到不能再启动的时间总和。有效寿命是指电光源的总光通量下降到初始值的70%

时的总共点燃时间。平均寿命是一批灯在额定电源电压和试验室条件(电源电压波动不大于±2%,环境25±5℃,无灯具的自燃冷却状态)下点燃,且每启动一次至少点燃10h;至少有50%被试验灯能继续燃点时的累计燃点小时。 3、双金属片启动的内触发高压钠灯的再启动时间与灯泡周围的温度有关,一般在10~20min;用触发器启动的外触发高压钠灯再启动时间一般不超过1min。 4、1000W钠铊铟灯目前需用触发器启动。

光源灯具的选择

第2章光源灯具的选择 2.1 电光源 电光源按发光原理分为热辐射光源和气体放电光源。气体放电光源按其发光的物质不同又可分为金属类(低压汞灯、高压汞灯)、惰性气体类(如氙灯、汞氙灯)、金属卤化物类(钠、铟)等。 1.光源型号在GB2796-81中规定了白炽灯和气体放电灯的型号标准,见表2-1和表2-2。

反射型荧光高压汞灯泡GYF 氙灯管形氙灯 管形水冷氙灯XG XSG 额定功率 (W) 结构形式 的顺序号 钠灯低压钠灯泡 高压钠灯泡ND NG 额定功率 (W) 金属卤化物 灯管形镝灯DDG 额定功率 (W) 光源的额定电压是指光源及其附件组成的回路所需电源电压的额定值。 光源的额定功率是指光源自身及其附件消耗的功率之和。 光源的起动时间是指光源接通电源开始至光源发出的光通量达到稳定值时所需的时间。 光源的寿命分有效寿命和全寿命两种。有效寿命指光源光通量衰减到初始值的70%时的寿命。全寿命是指光源从开始使用到无法使用的寿命。光源的平均寿命是指光源有效寿命的平均值。 2.热辐射光源利用物体通电使之发热到白炽状态而发光的原理所制造的光源称为热辐射光源,其功率因数接近1。 (1)白炽灯:白炽灯是靠钨丝白炽体的高温热 辐射发光,结构简单,使用方便,显色性好。但因 热辐射中只有2~3%为可见光,其发光效率低, 抗震性较差,当灯丝发热蒸发出的钨分子在玻璃泡 上有黑化现象,平均寿命一般达1000h。 当电源电压变化会直接影响白炽灯的使用寿命 和发光效率。 白炽灯经常用在建筑物室内照明和施工工地的 临时照明,聚光灯的电光电压,其额定电压有220V 和36V安全电压,有可用于地下室施工照明或手持 临时照明光源。图2-1 白炽灯的结构 (2)卤钨灯:卤钨灯包括碘钨灯、溴钨灯。在 白炽灯泡中充入微量的卤化物,利用卤钨循环提高 发光效率。发光效率比白炽灯高30%。 为了使卤钨循环顺利进行,卤钨灯必须水平安 装,倾斜角不得大于4 ,不允许采用人工冷却措施(如电风扇冷却),工作时的管壁温度可高达600℃,不能与易燃物接近,灯脚的引入线采用耐高温的导线。 此灯的耐震性、耐电压波动性都比白炽灯差,但显色性很好。经常用于电视转播等场合。 卤钨灯的光效(19.5~21lm/W)和寿命(3500h)及显色性等均较白炽灯为佳,其体积能小型化,灯具也可小型化,已被广泛作为商业橱窗、餐厅、会议室、博物馆、展览馆照明光源。 2.气体放电灯 (1)荧光灯:荧光灯是利用汞蒸气在外加电源作用下产生弧光放电,可以发出少量的可见光和大量的紫外线,紫外线再激励管内壁的荧光粉使之发出大量的可见光。荧光灯由镇流器、灯管、启辉器和灯座组成。 荧光灯的特点是光效高,使用寿命长,光谱接近日光,显色性好,缺点是功率因数低,有频闪效应,不宜频繁开启。目前多使用电子镇流器的荧光灯,其功率因数可以达到0.9以上。 荧光灯一般用在图书馆、教室、隧道、地铁、商场等对显色性要求较高的场所。 (2)荧光高压汞灯(水银灯):此类灯的外玻璃壳内壁涂有荧光粉,它能将汞蒸气放电时辐射的紫外线转变为可见光,以改善光色,提高光效。 荧光高压汞灯光效高(30~50lm/W),寿命长(5000h),使用于庭院、街道、广场、工业厂房、车站、施工现场等场所的照明。 荧光高压汞灯按构造分外镇流式荧光高压汞灯和自镇流式荧光高压汞灯两种。

城市道路照明照度标准

城市道路照明照度标准 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

最新城市道路照明照度标准 一、道路照明分类 1、根据道路使用功能,城市道路照明可分为主要供机动车使用的机动车交通道路照明 和主要供非机动彻与行人使用的人行道路照明两类。 2、机动车交通道路照明应按快速路与主干路、次干路、支路分为三级。 二、道路照明评价指标 1、机动车道路照明应以路面平均亮度(或路面平均照度)、路面亮度均匀度(或路面照度均匀度)、眩光限制、环境比和诱导性为评价指标。 2、人行道路照明应以路面平均照度、路面最小照度和和垂直照度为评价指标。 三、机动车交通道路照明标准值 1、设置连续照明的机动车交通道路的照明标准值应符合下表的规定。 2、在设计道路照明时,应确保其具有良好的诱导性。 3、对同一级道路选定照明标准值时,应考虑城市的性质和规模,中小城市可选择下标准表中的低档值。 4、对同一级道路选定照明标准值时,交通控制系统和道路分隔设施完善的道路,宜选下表中的低档值,反之宜选择高档值。

机动车交通道路照明标准值 注:1、表中所列的平均照度仅适用于沥青路面,若系水泥混凝土路面,其平均照度值可相应降低约30%。 2、表中各项数值仅适用于干燥路面。 3、表中对每一级道路的平均亮度和平均照度给出了两档标准值,“/”的左侧为低档值, 右侧为高档值。

四、交汇区照明标准值 1、交汇区照明宜采用照度作为评价指标。交汇区的照明标准应符合下表的规定。 交汇区照明标准值 注:1、灯具的高度角在现场安装使用姿态下度量。 2、表中对每一类道路交汇区的路面平均照度给出了两档标准值,“/”的左侧为低档照度值,右侧为高档照度值。 2、当各级道路选取低档照度值时,相应的交汇区应选用以上述标准中的低档照度值时,反之则应选取高档照度值。 人行道路照明标准值

照明光源、灯具选用及照明设计计算

照明光源的选用 各种光电源指标 《照标》第3.2.3条规定了照明设计时选择光源可依据的条件,即: 1)高度底于(≤4.5M)房间,如办公室、教室、会议室及仪表、电子等生产车间,宜选用细管径(≤26MM)直管型三基色T8和T5荧光灯,不选用粗管径(>26MM)荧光灯(因其光效低、显色不足)及普通T8荧光灯(因其显色不足)。 2)商店营业厅宜选用紧凑型荧光灯及小功率(35W、70W)金属卤化物灯 3)高度较高(>4.5M)的工业厂房,应采用金属卤化物灯或高压钠灯,亦可采用大功率细管荧光灯。高压钠灯主要是看显色指数能否达到《照标》要求。 4)为节约能源,室外照明可用金属卤化物灯或高压钠灯,室内公共、工业建筑的公共场所可用环型荧光灯或紧凑型荧光灯,在特殊情况下需采用白帜灯时,只能用100W以下白织灯。此“特殊情况”是指《照标》第3.2.4条规定的5种工作场所。 镇流器的选用 镇流器选择的总原则是安全、可靠、功耗低、能效高。国产36W荧光灯用镇流器性能对比见下表:

《照标》第3.3.5条规定了照明设计时选择镇流器原则,即 1)自镇流荧光灯(如紧凑型荧光灯)应配电子镇流器。 2)T8直管型荧光灯应配用节能型电感镇流器或电子镇流器,不宜配用功耗大的传统电感镇流器。3)T5直管型荧光灯(>14W)应采用电子镇流器。 4)高压钠灯、金属卤化物灯应配用节能型电感镇流器;功率较小者(≤150W)可配用电子镇流器。 灯具的选择 灯具具有控制光源、保护光源、安全、美化环境等作用。设计时主要从其光学性能、光源种类、安装方式、照明场所的使用条件、经济性等方面综合 考虑确定。 1)《照标》第4.1.3条规定在满足眩光限制和配光要求条件下,应选用效率高的灯具,规定了荧光灯具和高强气体放电灯具的最低效率值,以利于节能。满足眩光 限制是指满足遮光角要求(《照标》第4.1.3条规定了直接型灯具的遮光角)和根据该场所的室形指数来选择配光种类。 表3灯具选择条件 2)《照标》第3.3.3条规定了潮湿、有腐蚀性气体或蒸汽、高温、有尘埃、洁净、爆炸或火灾危险等九种特殊场所选用灯具的要求。 照明标准值 1)《照标》修改了原标准规定的低、中、高的三档照度标准值,只规定一个固定照度值,此照度值是作业面或参考平面(一般指距地面0.75M的水平面)上的维持平均照度值。

道路照明工程施工方案

电气工程施工方案 本工程电气工程分为道路照明与电力通讯两大部分。 1.0道路照明 1.1施工准备 1.1.1由技术负责人组织参加施工的技工认真熟悉施工图纸及相关设计文件、标准规范,掌握设计意图及设计要求,对图中所选用的电气设备和主要材料进行统计。 1.1.2按施工作业计划备齐施工用料及施工机具。 1.1.3与设备材料部及质量管理部一起进行工程设备及材料的检验工作,要求设备、材料的规格、型号、数量应与图纸一致,附件、备件、质量合格证及技术文件齐全,同时应符合规范要求,按照要求及时进行施工前的报验,并作好检验记录。 1.1.4根据项目特点,组织学习安全规程及规章制度,开工前对施工人员进行全面的安全技术交底。 1.1.5施工前组织与土建专业进行工序交接,核实土建工程是否达到电气施工要求。 1.2设备、材料的检验 1.2.1道路照明主要工程量清单

1.2.2设备及材料的检验 (1)包装及密封应良好,开箱检查清点,外观完好、性能可靠、规格型号符合设计要求,材质合格证、产品说明书、出厂数据等产品的技术文件资料齐全,设备本体和内部部件无缺损和变形现象,表面无脱漆现象,附件备件齐全; (2)设备开箱时,建设单位、监理单位及施工单位三方进行共检,清点时认真做好记录,发现问题如短缺件和损坏件须记录在案,并经三方签字认可; (3)所有设备及其备品备件由专人妥善保管。 1.3主要施工工艺 1.3.1施工流程 施工准备→电缆保护管(FRP玻璃钢管)预埋→电缆手孔井砌筑→路灯基础开挖及浇筑→防雷、接地安装→变压器、配电箱(柜)安装→灯杆、灯具安装→电缆敷设接线→通电调试。 1.3.1.1电缆保护管预埋(FRP玻璃钢管) 1、管沟开挖 ①按设计图位置放线开挖管沟,按照设计图纸及规范要求,照明电缆采用FRP玻璃钢管,电缆沟开挖宽度为600mm,挖深800mm;当照明电缆过车行道改穿SC钢管,电缆沟宽度600mm,其管顶埋深不小于1000mm,开挖过程中由水准仪控制标高,一次挖至设计底标高; ②电缆沟开挖前确定电缆根数,当电缆根数超过两根,每增加一根,电缆沟加宽170mm; ③沟底深度如果超挖,则应用原土回填夯实,其密实度不应低于原地基天然土的密实度; ④当沟底遇膨胀土、软弱管基及特殊性土壤时,应按设计要求处理; ⑤开挖过程中如有尖硬物或有垃圾、腐蚀性杂物,必须清除,并整平夯实;

灯具选择

1.客厅在灯具的外型和档次方面,一要考虑到和客厅气氛的协调,二是要力求高雅,力戒奢华。客厅主体照明既不能太暗,也不能刺眼眩目,当客厅人少的时候,可关闭主体照明灯,另外开启一盏壁灯。选择的灯具造型一定要简洁,切忌烦琐、复杂。其次是光源,最好选择白炽灯泡,光线不要直接射出,可让灯光透到墙壁上再折。在市场上有种变幻型壁灯,款式极为简洁。由冷轧板冲制而成的灯架,是一片片百叶形状,两边并配有调节螺丝。当灯架重叠组合时,灯光从上、下分别反向,当灯架往下翻时,光线则透到墙上再反。这样布置也很不错,适宜一般家庭成员闲谈或看电视时照明。一吸顶灯+吊顶装饰灯+背景墙装饰灯(飘窗处可自己装饰)。 2.卧室是人们休息和放松的场所,私密性较强,在灯饰方面力求气氛,色彩淡雅,光线淡雅,光线柔和,可选用吸顶灯作总体照明,满足卧室活动如整理床铺、穿衣戴帽等的要求,在床头可设落地灯或壁灯作局部照明,可满足睡前阅读的需要。根据年龄的不同,卧室的灯饰也各显特点,儿童天真纯稚,生性好动,可选用外形简洁活泼,色彩轻柔的灯具,以满足儿童成长的心理需要;青少年日趋成熟,独立意识强烈,灯饰的选择应讲究个性,色彩要富于变化;中青年性格成熟,工作繁重,灯饰的选择要考虑到夫妻双方的爱好,在温馨中求含蓄,在热烈中求清幽,以利于夫妻生活幸福而美满。 一吸顶灯+两壁灯(床头一个,门口一个)+吊顶装饰灯+一顶灯(客房)+一顶灯(儿童房)+一顶灯(书房) 3餐厅是人们用餐的地方,餐桌要求水平照度,故宜选用强烈向下直接照射的灯具或拉下式灯具,使其拉下高度在桌上方600-700毫米的高度,灯具的位置一般在饭桌的正上方,为增加食欲,都采用容量在60W以上的白炽灯。若房间有吊顶,也可采用嵌入式灯具。此种灯具能突出餐桌,起到引人注目,增进食欲的效果。为防止照在人身上造成阴影,灯光应限制在餐桌范围内。人的面部可通过壁灯或其它补充光源照明。餐厅也可能是裁剪、缝纫、学生学习的场所,因此需有多个电源插座,以作为台灯、落地灯的使用。 一吸顶灯(或吊灯、或吊扇一体灯)+一壁灯(大门口衣帽间处)+一壁灯(阳光房内) 4厨房是用来烹调和洗涤餐具的地方。一般厨房的面积都较小,多数采用顶棚上的一般照明,容量在25-40W之间的吸顶灯或吊灯。灯具以能性为主,外型大方,且便于打扫清洁。灯具材料应选用不易氧化和生锈的,或选有表面保护层的较好。现代家庭的厨房都装有抽油烟机,上面一般都带有25-40W的照明灯,它使得灶台上方的照度得到了很大的提高。有的厨房在切菜、备餐等操作台上方设有很多柜子,可以在这些柜子下面装局部照明灯,以增加操作台的照度。有的住宅的餐厅与厨房共用,空间狭小,选用的灯具更要注意以能性为主,外型以现代派的简单线条为宜,不要选用过分装饰性的灯具。一吸顶灯+一小灯(切菜处,装在橱柜下方) 5卫生间应采用明亮柔和的灯具,灯具应具有防潮和不易生锈的能,光源应采用白炽灯。采用顶灯时要避免安装有蒸汽直接笼罩的浴盆上面。壁灯或顶灯的率以40-60W为宜。 一顶灯+一浴霸(主卫)+一顶灯+洗漱灯(客卫干湿分离)颜色以黄色为宜

道路照明工程施工

道路照明工程施工1. 工程内容 本工程的施工内容为39柱路灯的施工、安装,含工程量清单范围内道路灯具、电力线缆、变压器等设备的采购、安装、调试和责任缺陷期。 总工期三十天 2. 劳动力情况表 单位:(个)人

注:项目经理和技术负责人都同时兼对外事务协调,财务人员同, 时兼办公室文员和对外事务协调,材料管理人员同时兼任后勤人员.线路敷设施工队的班长由一名电工担任,灯杆基础、灯杆安装、灯具基础安装调试施工队中班长由两名专业技工担任. 1.5.2施工机械进出场计划

2.施工方案 2.1线路敷设施工方案 ◆过街预埋管道电缆穿管敷设施工工艺: ⑴现场勘测及交通安全标志的设置:首先确定电缆穿越街道的平面位置,然后划线,如与图纸有出入应马上向监理和工程师反映。我们采取半幅路的管道施工、半幅路来通车的办法来进行施工组织。对于所要施工的半幅路的管道,要先放置好交通隔离墩,施工标志、交通指示灯等。 (2)过街混凝土开凿及埋管:根据所定管道划线位置,先用水泥切割机对混凝土路面按要求设计宽度进行切割,然后对于范围内的混凝土进行人工破碎后挖除,再接着进行开挖,直至施工尺寸要求,再将底层调平,密实。SC80钢管平行放入保持距离,埋置深度不小于0.7米,下层管道的敷设时在第一层完后应做好水平值,保证上层的管道平行敷设,做到横平竖直,接缝严密密封,待管道全部布入检查完工后,再按设计要求进行电缆沟回填。等半幅路的管道施工完成后,再接着按同样方法进行另外半幅路的管道施工。在施工中及回填时候注意保护管道和管口不被堵塞。 (3) 等全幅路的管道贯通后,然后再将PVC50管道穿入镀锌钢管; (4) 电缆穿管器与电缆端部用铁丝绑扎牢固; (5) 电缆穿管器牵引、另一端喂,将电缆穿过过街预埋管道; 对较短管道可以不用电缆离带之间的预埋管道用同样方法,(6) 穿管器;

市政道路工程路灯照明施工技术方案

路灯照明工程施工方案 一、编制依据 1、国家相关法律、法规及以及最新的市政工程施工及验收规范,本工程拟采用的主要规范、规程及标准(规程): 《城市道路照明设计标准》 CJJ45-2006 《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012) 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 2、我公司施工类似工程所积累的工法成果、工艺方案以及所拥有的施工技术力量和机械设备。 3、本工程招标文件、投标文件、施工合同、施工图图纸、变更图纸、图纸会审纪要等。 二、工程概况 1、本施工方案的编制力求做到详细,具有可操作性和实施性,尽量做到能用于指导实际施工。针对本工程的施工特点,从施工组织、技术方案、质量保证措施、工期控制、成本控制、安全、环保和文明施工等方面进行具体说明。本工程为城市主干道,路灯照明工程只包括莲花路工程K0+000~K2+365段路灯照明工程。 2、本路段由城网10KV供电,设置箱式变电站2台。箱变1XB暂定在K0+560处,供电范围为K0+000-K1+260,供电半径约600m。箱式变电站2XB

暂定在K1+740处,供电范围为K1+320-K2+360,供电半径约600m。本路段路灯计算负荷为43.8KW。 3、路幅宽42m,路灯照明在两侧对称布置,单杆单挑,光源高14m,挑壁3m。仰角12°,选用LED灯,功率(150+150)W。结合行道树的布置,满足合理配光配要,标注路段灯杆间距为36m。交叉路口根据实际情况改用夹角可调双挑臂路灯或三火中杆灯,光源腔的防护等级为IP65,电气腔的防护等级为IP55。标注路段平均照度30ix,亮度2.0cd/㎡。照明功率密度值0.6w/㎡。路灯分为全夜灯和半夜灯,全夜灯和半夜灯由两个不同的回路供电,后半夜仅全夜灯运行,要求各回路负荷均匀分布在三相上,采用时钟控制及路灯所内计算机中心集中监管。 4、电缆选型及线路保护:路灯配电线路采用三相五线制,采用VV-1KV 单芯电缆供电,各相回路交错接至灯具,每回路三相负荷应尽量平衡;路灯主线电缆为VV-1KV-25mm2,接线井至灯杆内检修门导线为BVR-3*2.5 mm2,检修门至灯具间导线为BVV-3*2.5 mm2。单个灯具采用熔断器保护,熔断器设置在灯杆底部的接线盒内,熔断器选用RL1-10A。 5、电缆穿管外加砼包封沿人行道埋敷,一般管顶距地面埋深≥0.7m,在每个路灯位置及交叉口设路灯接线井,交叉路口四通井1160*840mm。其他一律为700*700mm。 6、防雷及接地:采用TN-S接地系统,单灯接地电阻小于10欧。在道路两侧各敷设一根VV-1*25 mm2电缆作接地干线,从路灯专用箱引出,所以灯杆、灯具等均应与接地干线连接,隔300m左右设公用重复接地,要求接地电阻小于4欧。

住宅区道路照明光源选择的比较分析

住宅区道路照明光源选择的比较分析 摘要:介绍当前住宅区常用的几种道路照明光源的发光原理,使用现状以及一些存在的问题。比较了不同类型的小区道路照明电光源的选择及其优劣性,并结合人的感官舒适性,提出个人的 想法和见解。 自从电能开始用于照明后,白炽灯、汞灯、低压钠灯、高压钠灯、卤钨灯、金属卤化物灯、无极放电灯、发光二极管等电光源相继问世,几乎每一种光源的发明都会考虑到在道路照明中的应用。日前,国内在住宅区道路照明上使用最多的电光源是节能灯、金属卤化物灯和高压钠灯三种。那么,在住宅区照明中如何正确选用光源呢?显然,各种光源的照明功能、照明效果、初始投资成本和运行维护成本都是必需综合考虑的因素。 一、住宅区常用照明电光源的发光原理及使用现状 1、节能灯(紧凑型荧光灯) 节能灯工作时灯丝的温度在1160K右左,比白炽灯工作的温度2200K~2700K低,所以它的寿命也大大提高到8000小时以上;它不存在白炽灯那样的电流热效应,能量利用率高;荧光粉的能量转换效率也很高,能达到每瓦60(lm)流明。因此,节能灯诞生以来就取代了传统的白炽灯,一度成为照明界的新宠。 日前节能灯(CFL)在国内住宅区道路照明中的使用率约占到40%,之所以能成为主流光源,主要是因节能灯结构紧凑、体积小、价格低、节省能源。但同时,随着科技的进展,60lm/w的光效已不具优势,且节能灯在实际使用中,仍然存在很多技术瓶颈。例如,与节能灯相匹配的电子镇流器的寿命短,增加了维护费用;易受环境温度的影响,当气候严寒时照度将大大降低;节能灯的光衰明显等等。 2、金属卤化物灯 金属卤化物灯主要依靠金属卤化物作为发光材料,金属卤化物气化后在热对流的作用下,不断向电弧中心流动,一部分金属卤化物被电弧5500~6000K高温分解,成为金属原子和卤素原子,在电场的作用下,金属原子被激发发光;另一部分金属卤化物不被电弧高温所分解,在高暖和电场双重作用下,直接激发形成分子发光。两种发光元素的特点使得金属卤化物灯的发光效率具有不错的表示,节能自然是该光源的一大优势。 金属卤化物灯在国内住宅区道路照明中的使用率约占到20%,如此大量的使用得益于该光源显色性好,光通量维持率和寿命相对较高。美中不足的是,一般在使用一段时间后,金属卤化物灯的光色就会出现偏差,影响整体美观度。在追求品质的场合才会使用的金属卤化物灯此时就略显遗憾了。 3、高压钠灯 高压钠灯是一种典型的高强度气体放电灯泡。钠原子被撞击电离激发,然后由激发态回复到稳定态;或由电离态变为激发态,再回到基戊无限循环。钠元素的活跃、多激发、多电离、多循环,催生了高压钠灯的高光效。在消耗同样电功率的情况下,日前还没有一款光源能发出超过高压钠灯的光通量。 高压钠灯虽然是城市道路照明的主要光源,但是在住宅区道路照明中尚未得到广泛应用。高压钠灯其特点是发光效率高、寿命长、透雾能力强和不诱虫等。工程应用实例反映,高压钠灯的维护频率低、光通维持率高、产品性能较稳定。 二、住宅区道路照明的需求 从人的视觉、感官出发,从全新角度发掘我们所需的理想照明环境的理念,以其科学性

某道路工程照明施工方案

1.1、本《施组》的编制力求做到详细,具有可操作性和实施性,尽量做到能用于指导实际施工。针对本工程的施工特点,从施工组织、技术方案、质量保证措施、工期控制、成本控制、安全、环保和文明施工等方面进行具体说明。 监理的要求,做好各方面的协调工作, 、调集我单位精锐的管理人员和最雄厚的技术力量,并组成一个强有力、树立视优良工程为合格工程的标准。

3.1、延线道路工程DYS-02标段招标文件、投标文件、施工合同、照明工程两阶段施工图设计、变更图纸、图纸会审纪要等。 3.2、我公司施工类似工程所积累的工法成果、工艺方案以及所拥有的施工技术力量和机械设备。 3.3、国家相关法律、法规及以及国家交通部、建设部及地方颁布的最新 的市政工程施工及验收规范,本工程拟采用的主要规范、规程及标准(规程): 《城市道路照明设计标准》CJJ45-91 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96) 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB50173-92) 《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2001) 第四章编制范围 延线道路工程DYS-02合同段K0+700~K1+363.37照明工程。 第五章工程环境及施工条件 5.1、质量目标

本工程确保工程质量达到“合格”标准。 5.1.1、质量保证体系框架图 5.1.2、工序质量监控流程框架图 5.2、工期目标 在保证完成业主下达的阶段工期目标要求,施工总工期计划2006年11月15日完工交付使用。 5.3、施工安排总体原则 根据工期要求及本工程的特点,并结合现场的实际条件,确定施工部署的主导思想为:以确保实现工期及质量目标为前提,以照明管线、基础结构及电气安装施工为重点,合理安排照明工程的施工顺序,形成有规模的平行施工和有序的流水作业,力争优质高效地完成施工任务。 施工主要机械设备配置表 测量主要设备配置表 5.4、施工组织准备

照明电光源的分类

照明电光源的分类 照明电光源一般分为白炽灯、气体放电灯和其他电光源三大类,在绿色照明工程中,可根据具体情况,选择各种光源。 1、白炽灯 ··普通白炽灯即一般常用的白炽灯泡 特点:显色性好(Ra=100)、开灯即亮、可连续调光、结构简单、价格低廉,但寿命短、光效低。 用途:居室、客厅、大堂、客房、商店、餐厅、走道、会议室、庭院。 ··卤钨灯填充气体内含有部分卤族元素或卤化物的充气白炽灯。具有白炽灯的全部特点,光效和寿命比普通照明白炽灯提高一倍以上,且体积小。 用途:会议室、展览展示厅、客厅、商业照明、影视舞台、仪器仪表、汽车、飞机以及其它特殊照明。 2、气体放电灯 ··荧光灯荧光灯俗称日光灯。低压汞蒸汽放电灯,是由放电所产生的紫外线来 激发管壁上的荧光粉涂层而发光的。 特点:光效高、寿命长、光色好。 荧光灯有直管型、环型、紧凑型等,是应用范围十分广泛的节能照明光源。 用直管型荧光灯取代白炽灯,节电70~90%,寿命长5~10倍; 用紧凑型荧光灯取代白炽灯,节电70~80%,寿命长5~10倍 ··低压钠灯 特点:发光效率特高、寿命长、光通维持率高、透雾性强,但显色性差。 用途:隧道、港口、码头、矿场等照明。 ··高强度气体放电灯 高强度气体放电灯有:荧光高压汞灯、高压钠灯和金属卤化物灯。 ···荧光高压汞灯 特点:寿命长、成本相对较低。 用途:道路照明、室内外工业照明、商业照明。 ···高压钠灯 特点:寿命长、光效高、透雾性强。

用途:道路照明、泛光照明、广场照明、工业照明等。 ···金属卤化物灯 特点:寿命长、光效高、显色性好。 用途:工业照明、城市亮化工程照明、商业照明、体育馆照明及道路照明等。 ···陶瓷金属卤化物灯 特点:性能优于一般金卤灯。 用途:商场、橱窗、重点展示及商业街道照明。 3、其他电光源 ··高频无极灯 特点:超长寿命(40000~80000小时)、无电极、瞬间启动和再启动、无频闪、显色 性好,但较昂贵。 用途:公共建筑、隧道、高杆路灯、保安和安全照明及其他室外照明。 ··发光二极管—LED LED是电致发光的固体半导体光源。 特点:高亮度点光源、可辐射各种色光和白光、寿命长、耐冲击和防震动、无紫外 (UV)和红外(IR)辐射、低电压下工作(安全)。 用途:交通信号灯、高速道路分界照明、道路护栏照明、汽车尾灯、出口和入口指 示灯、桥体或建筑物轮廓照明及装饰照明等。

道路照明工程施工方案

施工方案报审表 填报说明:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

萧县交通路下穿符夹铁路立交桥引道 及道路工程道路照明工程专项施工方案 编制: 审核: 审批: 马鞍山路桥工程有限公司 2016年6月30日 一、工程概况 萧县交通路下穿符夹铁路立交桥下穿引道及道路工程路幅宽31-39.2m。路线走向为东至西方向,起点位于交通东路与S301平交口,路线沿交通路向西与符夹铁路在K0+356.815处立体斜交,下穿新建的四孔立交桥,终于交通路与行政大道平交口。铁路立交桥不在本项目建设范围内。道路照明采用双侧对称布灯,路灯平均间距30-35米,布置于道路两侧绿化带内或挡土墙上,路灯安装时按A、B、C相应顺序跳接供电。新建道路路灯选用钢管双挑灯、钢管单挑灯(h=12m),交叉路口选用中杆钢管灯(h=15m)。 二、电气总体程序要求 1、应按规定的施工及施工规范、质量评定标准以及标准图集施工。 2、电气系统,按土建施工顺序,做好暗设电缆预埋线管,同时做好防预埋管堵塞的工作。 3、灯基础浇注,路灯安装,电气系统穿电缆,控制柜安装,系统调试,通电实验。 三、各工序流程及主要施工方法 (一)、工序流程 施工中采用以下流程: 定灯位→挖沟→埋管→浇注路灯基础→敷设电缆→绝缘测试→路灯安装→电气设备安装→实验、调试→自检→竣工验收 (二)、施工方法

1、定灯位:按照施工图及现场情况,以灯位间距为基准确定路灯安装位置; 2、挖沟及埋管:开挖电缆管预埋沟,按照施工图纸预埋相应的电缆管; 3、浇注路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑,金属构件进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。 4、敷设电缆:应符合下列要求 1) 电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰; 2) 电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定; 3) 电缆接头良好,绝缘应符合规定; 4) 电缆沟应符合要求,沟内无杂物; 5) 保护管的连接、防腐应符合规定; 5、路灯安装规定 1)同一街道、公路、广场、桥梁的路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。 2)基础坑开挖尺寸应符合设计规定,基础混凝土强度等级不应低于C20。浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。 3)灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜。 4)灯头固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合下列规定: 5)在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用绝缘套管或包扎,包扎长度不得小于200mm。 6)路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金属构件应进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准的有关规定。 7)各种螺母紧固,宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺出螺母不得少于两个螺距。 6、设备安装(路灯控制箱安装) 1)材料到场后经开箱检验,经业主同意后方可进行安装使用; 2)动触头与静触头的中心线应一致,触头应接触紧密; 3)二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠; 4)箱内照明应齐全。

边干边学_机器视觉_第一章 选择光源

目录 第1章搭建机器视觉处理平台 (1) 1.1 选择光源 (1) 1.1.1 常见的光源类型 (1) 1.1.2 照明效果的优化 (5) 1.1.3 光源评估服务 (7)

第1章搭建机器视觉处理平台 通常,典型的机器视觉系统由以下四个部分——光源、相机、图像采集卡和图像处理软件组成,如图1.1所示。 图1.1 典型的机器视觉系统 作为机器视觉系统开发工程师,我们必须根据实际需要选择好光源,相机,图像采集卡和图像处理软件。下面本文将依次介绍如何选择光源,相机,图像采集卡和图像处理软件,并介绍一种对初学者来说性价比非常高的学习方案。 1.1 选择光源 刚接触机器视觉系统时可能无法意识到光源选择恰当与否直接关系到系统的成败。例如,把10斤红豆(待观察的对象特征)、10斤绿豆(不需要关注的物体)和10斤沙子(噪声)混合在一起让你在三分钟内把10斤红豆筛选出来和把10斤红豆、1斤绿豆、1斤沙子混合在一起让你在三分钟内把10斤红豆筛选出来,谁更容易些?显然干扰少(绿豆),噪声低(沙子)的工作才能干的又快又好! 选择光源的目标就是:1、增强待处理的物体特征; 2、减弱不需要关注的物体和噪声的干扰; 3、不会引入额外的干扰。 以获取高品质、高对比度的图像。 按照明方式的不同,光源可以分为:直接照明光源、散射照明光源、背光照明光源、同轴照明光源和特殊照明光源。下面,本文将依次介绍各种不同的光源。 1.1.1常见的光源类型 1.直接照明光源 直接照明光源就是光源直接照射到被检测物体上,它的特点是照射局域集中、亮度高和安装方便,可以得到清楚的影像。常见的直接照明方式有沐光方式、低角度方式、条形方式和聚光方式。 沐光方式 沐光方式常用的是LED环形光源,如图2.1所示。高密度的LED阵列排列在伞状结构中,可以在照明区域产生集中的强光。 图2.1的右方部分是LED环形光源的安装部分,其中被检测的物体应该在图中的Work 区域。

城市道路照明标准

路灯照明质量标准: 1.1 道路照明标准 ?道路照明标准应根据城市的-规模、性质、道路分类按下表选用。中、小城市可视 其道路分类降低一级使用,但路面平均照度应大于或等于1 1x(相应亮度约为 0.1cd/m2)。 1.2 道路照明设施 ?保证路面亮度(照度)均匀度和将眩光限制在容许范围内,灯具的纵向间距s1、 安装高度h i和路面有效宽度ωe之间的关系,应符合下表:

?灯具悬挑长度lc与种植在路侧带或分隔带上树木的树形、道路横断面布置有关, 悬挑长度不宜超过灯具安装高度的1/4。灯具的仰角θ1宜小于或等于15°。 1.3 特殊地点的照明 ?曲线路段照明应符合下列规定: 1)圆曲线半径大于或等于1000m的曲线路段,照明可按直线段处理。 在半径小于1000m的曲线路段上,路面较窄时应沿曲线外侧布置一排灯具。在反向曲线路段上可将灯具安装在固定一侧。发生视线障碍时,可在曲线外侧增设附加灯具。路面较宽时可采用双侧对称布置。 平曲线路段上灯具的间距应适当减小,可为直线路段灯具间距的0.5~0.75倍。 圆曲线半径小时用小值;圆曲线半径大时用大值。 2)道路转弯处的灯具不得安装在直线路段灯具的延长线上,以免使司机误认为是 道路向前延伸而导致事故。

3)在急转弯处的灯具应使驾驶员能看清缘石、护栏以及周围环境。 ?平面交叉照明应符合以下规定: 1)平面交叉的照明应使驾驶员在停车视距处看清交叉口,可采用与通向该交叉口 的道路光色不同的光源,主、次干路采用不同形式的灯具或采用不同的布灯方 式等。必要时可另行安装偏离规则排列的附加灯具。 2)平面交叉的亮度(照度)应高于每一条通向该交叉口道路的亮度(照度)。交 叉口的车辆、行人、交通岛、分隔带、缘石等应有一定的垂直照度。 3)为使驾驶员看清交叉口,应由设置在交叉口对面的灯具加以照明。 4)环形交叉设灯时,应将灯具设在环道外侧。若中心岛直径较大可采用高杆照明, 但应使车行道的亮度(照度)高于中心岛内的亮度(照度)。 ?广场照明设计应根据广场性质、夜间人流、车辆集散活动规模、路面铺装材料以及 绿化布置等情况分别采用双侧对称布灯、周边式布灯等常规照明或高杆照明。广场通道、出入口与人群集中活动区的照明水平及均匀度应略高于与其衔接的道路。 ?停车场根据使用要求,夜间车辆进出的频繁程度,合理设置照明。 ?桥梁照明应符合以下规定: 1)中、小型桥梁的照明应与其连接的道路照明一致,若桥面的宽度小于与其 连接的路面宽度,则桥的栏杆、缘石要有足够的垂直照度,在桥的入口处 应有照明设施。 2)大型桥梁照明应专门设计。 3)桥梁照明应避免给桥下道路或船只使用者造成眩光。必要时应采用严格控 光灯具。 ?铁路道口照明应符合以下规定:

相关文档