文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 封面+消防方案

封面+消防方案

开创大道快速化-开源大道立交工程施工总承包

消防方案

广东省基础工程公司

开创大道快速化-开源大道立交工程施工总承包

消防方案

GJSS ——

工程名称:开创大道快速化-开源大道立交工程施工总承包

工程地点:广州市萝岗区

施工单位:广东省基础工程公司

编制单位:开创大道快速化-开源大道立审批单位:广东省基础工程公司交工程施工总承包工程项目经理部

部门:部门:

审核人:审批负责人:

编制人:

编制日期:年月日审批日期:年月日

目录

1、编制依据.............................................. I 2.工程概况和特点. (1)

2.1 工程概况 (1)

2.2 消防安全特点 (1)

2.3 各工程施工阶段的消防安全特点与对策 (3)

3.临时设施的规划、布置、搭建 (3)

4.施工现场消防平面布置 (4)

5.组织机构和各责任主体职责 (5)

5.1 组织架构网络 (5)

5.2 各责任主体防火职责 (7)

6.消防器材设施配备 (9)

7.施工用电防火措施 (12)

7.1 电气开关装置的防火 (12)

7.1.1 自动开关的防火 (12)

7.1.2 刀开关、铁壳开关及倒顺开关的防火 (12)

7.2 接触器的防火 (13)

7.2.1 接触器火灾危险性 (13)

7.2.2 接触器防火措施 (13)

7.3 控制继电器的防火 (14)

7.3.1 控制继电器火灾危险性 (14)

7.3.2 控制继电器防火措施 (14)

7.3.3 变、配电装置、配电柜的防火 (14)

7.4 油浸电力变压器 (15)

7.4.1油浸电力变压器火灾危险性 (15)

7.4.2油浸电力变压器防火措施 (15)

7.5 油断路器 (16)

7.5.1 油断路器火灾危险性 (16)

7.5.2 油断路器防火措施 (16)

7.6 变、配电房、配电柜 (17)

7.6.1 变、配电房、配电柜火灾危险性 (17)

7.6.2 变、配电房、配电柜防火措施 (17)

7.7 电气线路的防火 (18)

7.7.1 电气线路的火灾危险性 (18)

7.7.2 电气线路的防火措施 (19)

7.8 架空线路、屋内布线的火灾危险性 (20)

7.8.1 架空线路 (20)

7.8.2 屋内布线 (20)

7.9 电缆的火灾危险性 (20)

7.10 电缆的防火措施 (20)

7.11发电机的防火措施 (21)

8.木材(模板、木方)堆场的防火 (22)

8.1 火灾危险性 (22)

8.2 防火措施 (22)

8.2.1 正确选择堆放点,合理布置 (22)

8.2.2 合理储存 (22)

8.2.3 电源与火源的管理 (23)

8.2.4 堆放点应有良好的避雷设施并定期检查、维修 (23)

9.气瓶储运仓库的防火 (23)

9.1 气瓶火灾危险性 (23)

9.2 气瓶防火措施 (24)

9.2.1 气瓶的正确使用 (24)

9.2.2 气、电焊防火、防爆 (24)

10.电气照明的防火 (28)

10.1 照明器具的火灾危险性 (28)

10.2 照明器具的防火措施 (29)

11.石油及其产品储存仓库的防火 (31)

11.1 石油及其产品的火灾危险性 (31)

11.2 桶装油品仓库房防火措施 (32)

12.常见火灾的扑救方法 (33)

12.1 办公家具、被褥等起火 (33)

12.2 办公、生活电器起火 (33)

12.3 油锅起火 (33)

12.4 燃气罐着火 (33)

13.消防安全保证措施 (33)

13.1 管理措施 (33)

13.2 技术措施 (35)

13.3 经济措施 (37)

13.4 组织措施 (37)

14.应急预案 (38)

14.1 目的和要求 (38)

14.2 组织机构 (38)

14.3 组织分工 (38)

14.4 应急准备 (39)

14.5 应急疏散组织程序和措施 (39)

14.6 安全防护程序和措施 (39)

15.消防现场平面布置和疏散图 (40)

1、编制依据

(1)《中华人民共和国消防法》

(2)《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》

(3)《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)

(4)《建筑设计防火规范》GB50016-2006

(5)《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 (6)《广东省消防管理处罚规定》

(7)《广东省基础工程公司安全生产管理规定》

2.工程概况和特点

2.1 工程概况

一、开创大道快速化—开源大道立交工程位于科学城东部,为开创大道快速化改造的重要节点之一。开创大道与开源大道现状为灯控十字平面交叉口,开源大道规划红线宽50米,双向六车道,为联系永和经济开发区和科学城的一条城市主干道。随着永和隧道的开通,开创大道与开源大道两条萝岗区重要的交通干道将科学城、萝岗新中心区、永和经济开发区、经济开发区东区紧密地联系在一起,两条道路担负着服务各组团之间机动中长距离出行,是各片区之间的交通运输主动脉,需满足车辆快速行驶的要求。

二、本工程涉及改造开创大道范围约1242m,开源大道范围为1058m。拟在开创大道—开源大道节点设置分离式立交,其中开创大道主线采用双向六车道隧道的形式下穿开源大道,长度为719.486m(其中暗埋段长度为188m);开源大道以双向六车道高架的形式上跨开创大道,长度为715.736m(其中桥梁段为381m),本工程涉及的内容包括:

三、绿化、管线(给、排水)、市政设施(照明、交通标示)以及电气工程迁改。

四、立交工程(开创双向六车道隧道,开源双向六车道高架桥)

五、立交设计范围内原路面加铺,新建铺道机动车道、人行道及自行车道。

2.2 消防安全特点

(1)本工程施工工期较长,施工工艺较复杂,场地内电缆电线、设备材料、临时设施等较多,给项目消防管理带来一定难度。

(2)易燃建筑物多

施工现场仓库和各阶段出现的搭建物多是临时性的易燃建筑,局部可能形成毗连布置,缺乏应有的防火间距,火灾危险性较大。

(3)易燃、可燃材料多

用火多在施工现场内,可燃物较多,如油料、油漆、油毡、木料、锯屑、碎木片(板)、乙炔瓶等。特别在施工期间,电焊、气焊等临时用火作业也较多,稍有疏忽,极易引起火灾。有的材料易被引燃,有的材料受潮或长时间堆放后,还易发生自燃。

(4)施工机械、临时线路多

施工现场用电量较大,容易造成漏电和超负荷,临时电气线路纵横交错,容易因磨损和绝缘差造成短路、漏电产生火花或接触电阻过大等而引起火灾。

(5)人员流动性大、交叉作业多

本工程工艺主要涉及道路、涵洞、桥梁等,施工现场的生产作业性质使建筑工人常处于分散和流动状态,施工工序又相互交叉,管理不便,火险隐患往往不易被人发现。

2.3 各工程施工阶段的消防安全特点与对策

(1)工程施工准备阶段:项目部实行防火责任制,由项目经理主持研究制订消防工作方案,明确逐级防火责任制,建立防火安全管理制度等,由工程技术部门研究绘制施工现场消防平面布置图,明确临设位置和消防通道、灭火器、消防给水管网的布置及消火栓位置。

(2)路基工程施工阶段:开始组织实施消防工作方案,铺设消防给水管网、设置灭火器等,并在深入宣传发动员工后,按工种分别制订防火安全制度。火灾危险性大的工种,加强防火管理。

(3)路面工程、桥梁工程和附属设施工程施工阶段:开始组织实施消防工作方案,这是工程施工最紧张、火灾危险性最大的阶段,要逐级落实防火责任制,防火责任落实到队长、工长(或班、组长),加强防火管理。对明火作业、切割作业,做到用火要经过审批,要有看火人员,准备好灭火工具,作业完毕后应清理现场,防止遗留火种;施工中所用的油料等易燃品应妥善保管,并严格限制使用数量。禁止油漆工与木工或油漆工与焊工交叉作业,禁止工作人员在非吸烟区内吸烟。

3.临时设施的规划、布置、搭建

(1)、本工程项目部办公室和宿舍、厨房、材料仓库采用活动板房进行搭建,易燃易爆物品存储室采用砖砌房,建筑物之间按照《消防安全管理规定》留置消防安全距离。

(2)、临时建筑整齐、划一、牢固,远离火灾危险性大的场所,每栋临时建筑占地面积不宜大于200㎡,室内地面要平整,其四周修建排水明渠;

(3)、每栋临时建筑的居住人数不超过50人,每25人有一个可以直接出入的门口,门的宽度不少于1.2m,床架采用购买的铁架床,床位不准围蔽,临时建筑的高度不低于3m,门窗要向外开;

(4)、搭建两层的活动板房宿舍,楼面使用不燃材料铺设,二层住人按每

50人有一樘疏散楼梯,楼梯的宽度不少于1.2m,坡度不大于45度,栏杆扶手的高度不少于1m;

(5)、搭建临时宿舍的疏散通道,其通道净宽不少于5m,临时建筑与厨房、变电房之间防火距离不少于5m;

(6)、贮存、使用易燃易爆物品的设施要独立搭建,并远离其他临时建筑;

(7)、临时建筑严禁修建在高压架空电线下面,并距离高压架空电线的水平距离不少于20m;

(8)、临时食堂、宿舍的规划和搭建,要符合防火要求。各临时建筑物之间留出一定的防火问距,特别注意要把贮存易燃易爆物品的临时仓库设置在远离临时生活区和永久性工程的地带。一些临时性公共建筑(如商店、食堂、俱乐部等)要设置有利于人员疏散的门和通道,配置适当种类和一定数量的灭火器。

4.施工现场消防平面布置

(1)、组织施工设计时,将施工现场的防火安全要求同施工平面布置图、施工方法一并结合考虑。见附图。

(2)、施工现场要明确划分:用火作业区;易燃可燃材料堆场、仓库区;易燃废品集中站和生活区等。要注意将火灾危险性大的区域设置在其它区域的下风向或侧风向,各区域间应留有一定的防火间距。

(3)、施工现场的道路,夜间应有照明设备;在高压架空电线下面不要搭设临时性建筑物或堆放可燃材料。

(4)、施工现场的消防车道,必须保证在任何情况下,都能畅通无阻,其宽度不小于3.5米。建筑工地要设有足够的消防水源,要求消防给水管道、蓄水池等布置合理,使用方便。施工现场的消防水池,要设置在消防车能驶入的地点。

(5)、对焊接、切割和其它生产、生活用火以及用电管理,易燃、可燃材料和化学危险物品的管理,要根据有关的防火规范,制定出一套行之有效的管理办法,防止发生火灾。

(6)、施工现场设足够的消防水源,当消防水源不能满足灭火需要时,在施工现场内修建消防储水池,施工现场要根据施工实际情况配有一定数量的消防器材。

5.组织机构和各责任主体职责

5.1 组织架构网络

施工现场建立以项目经理为组长的消防安全领导小组,并成立义务消防队,制定一系列完善有效的施工现场防火措施和规定,并配备足够数量的灭火器材,加强对易燃易爆材料的防火管理。

(1)消防安全组织架构图

项目部防火责任人 李 焜 施工区防火责任人 刘树国 道路施工队 防火责任人 施 工 队 分 区 负 责 人 班 组 长

办公区防火责任人 林镇成 生活区防火责任人 覃兴国 桥梁施工队 防火责任人 其他施工队 防火责任人 隧道施工队 防火责任人 开创大道快速化—开源大道立交工程施工

总承包项目防火总指挥部

(2)消防安全领导小组

组长:李焜

副组长:刘树国

组员:林镇成林文覃兴国唐志扬

(3)消防安全监督检查小组

组长:刘树国

副组长:蔡鹏飞

组员:覃兴国林镇成杨云剑何长波

(4)义务消防队

队长:林镇成

副队长:覃兴国

队员:詹清平李可顺李坚松陈伟仁李志杰杨云剑

表1 消防名单及联系方式

消防人员名单及联系方式

施工单位:广东省基础工程公司

姓名职位电话备注李焜项目经理020-********

刘树国项目副经理138********

吴健项目总工020********

王海燕综合部负责人137********

蔡鹏飞安全部负责人136********

詹清平合同预算部136********

林文施工部负责人137********

覃兴国安全员138********

何长波安全员189********

李坚松后勤132********

黄华江质检员137********

李桂彬材料员136********

唐志扬施工员135********

表2 萝岗区各主要医院联系方式

萝岗区各主要医院救援电话

名称电话地址备注

萝岗区中医院

020-******** 萝岗区萝岗公路街212号

开发区红十字会医院

联和街暹岗社区卫生

020-******** 萝岗镇联和街暹岗社区旁

服务站

火警119

公安110

工伤医疗120

依照我司《质量、环境、职业安全健康工作文件》的有关规定,结合项目工程特点,详细制定消防领导小组、安全员和义务消防队的职责。

5.2 各责任主体防火职责

1.消防安全领导小组职责:

(1)、贯彻执行《中华人民共和国消防法》和有关消防法规以及《广东建工集团消防安全管理规定》等有关管理规定。

(2)、制定本项目部消防安全规划,并组织落实。

(3)、组织制定和实施本项目部各项消防安全制度。

(4)、组织防火检查,消除火灾隐患,改善消防安全条件,完善消防设施。

(5)、配合公安消防部门做好火灾事故的调查和事故责任人员的内部处理。

(6)、做好本项目部的消防奖惩工作。

2.安全员的基本职责:

(1)、贯彻执行各级消防法规、规章和制度;及时反映在执行过程中存在的问题。

(2)、制定本项目部的各项消防安全管理制度,层层落实好消防安全责任制。

(3)、建立健全本项目部的消防工作台帐。

(4)、经常检查施工(生产)的消防情况及消防器材、设施是否完好有效,

对存在问题及时提出整改意见,对出现重大火灾隐患有权采取暂停作业紧急措施,同时迅速报请主管领导解决。

(5)、协助做好临时设施的布置、搭建及管理工作。

(6)、办理本管辖范围内临时动火作业审批手续,对有关特殊工种的操作人员进行书面防火技术交底和开展全员消防学习、教育。

(7)、组织扑救火灾,参加本管辖范围火灾事故的调查分析,并做好上报存档工作。

(8)、检查和管理本管辖范围内易燃易爆物品的消防安全。

(9)、完成领导交办的其他工作。

3.义务消防队及队员的职责和义务:

(1)、义务消防队员必须贯彻“预防为主,防消结合”的方针,切实做好本单位的防火和灭火工作。

(2)、义务消防队有义务参加消防知识、技能的学习和训练,熟悉灭火工具的性能和操作方法,维护保护好消防器材、装备,随时保持完整好用。

(3)、义务消防队要在本单位开展消防宣传活动,协助本单位建立防火制度,普及消防知识,推动消防安全制度的贯彻落实。

(4)、义务消防队要熟悉本工程项目重点防火部位,并按灭火方案定期实地演练。

(5)、义务消防队发现任何火灾时,都应立即报警,并要积极参加扑救火灾,抢救人员和物资工作。

(6)、义务消防队有义务向本单位领导和有关部门提出改进消防安全措施的意见和建议。

4.落实消防安全责任制

公司以书面形式任命李焜为本工程项目消防安全责任人,并报公司工程部备案,对本工程的消防安全负全面的领导作用。

项目部把消防安全责任制落实到有关班组、工种和部位。对于施工现场、办公室、饭堂、集体宿舍等重点防火部位,项目部定人定点负责消防安全工作(详见“施工现场消防安全情况”)。

5.积极开展消防安全教育活动

(1)、加强消防安全宣传项目部利用宣传栏、刊物对消防知识作经常性的宣传,在施工现场、生活区悬挂消防安全标语,特别是结合国家、省、市每年举行的消防安全教育活动(如:“安全生产月活动”、“119消防周”等),加

强项目部的消防安全宣传教育。适当地举行多种形式的消防知识竞赛活动,寓教于乐。

(2)、落实消防交底工作按照不同的分部分项工程,针对不同的工种认真编写消防安全技术交底,并在开工前召集相关工人进行消防安全交底。在每日的班前活动中进行强调该工种的消防安全技术要点,做到警钟长鸣!

6.不断加强义务消防队的建设

按照公司消防安全管理规定,项目部义务消防队每两个月至少进行一次消防学习,每年至少进行一次消防演练,学习和演练情况都记录在案。在学习和演练中不断的增强义务消防队员的责任感,加强其突发事件的处理能力。6.消防器材设施配备

1.配置原则:

(1)、厨房:面积在50㎡以内,配备磷酸铵盐干粉(ABC)4㎏灭火器4个,每增50㎡增配磷酸铵盐干粉(ABC)4㎏灭火器1个;

(2)、材料仓:面积在100㎡以内,配备磷酸铵盐干粉(ABC)4㎏灭火器4个,每增50㎡增配磷酸铵盐干粉(ABC)4㎏灭火器2个(如仓内存放可燃材料较多,要相应增加);

(3)、施工办公室:面积在100㎡以内,配备磷酸铵盐干粉(ABC)4㎏灭火器不少于2个,每增50㎡增配磷酸铵盐干粉(ABC)4㎏灭火器1个;

(4)、可燃物品堆放场:面积在50㎡以内,配备磷酸铵盐干粉(ABC)4㎏灭火器不少于2个;

(5)、电机房、电工房、配电房:配备磷酸铵盐干粉(ABC)4㎏灭火器不少于2个;垂直运输设备(包括施工电梯、塔吊)机驾室:配备磷酸铵盐干粉(ABC)4㎏灭火器不少于2个;

(6)、油料仓:面积在50㎡以内,配备磷酸铵盐干粉(ABC)4㎏灭火器不少于2个,每增50㎡增配磷酸铵盐干粉(ABC)4㎏灭火器不少于2个;临时易燃易爆物品仓:面积在50㎡以内,配备磷酸铵盐干粉(ABC)4㎏灭火器不少于2个;

(7)、木料制作场:面积在50㎡以内,配备磷酸铵盐干粉(ABC)4㎏灭火器不少于2个,每增50㎡增配磷酸铵盐干粉(ABC)4㎏灭火器2个;

(8)、值班室:配备磷酸铵盐干粉(ABC)4㎏灭火器1个;

(9)、集体宿舍:每25㎡配备磷酸铵盐干粉(ABC)4㎏灭火器不少于1

个,如占地面积超过100㎡,应设立一个2m3的的消防水池;

(10)、临时动火作业场所:配备磷酸铵盐干粉(ABC)4㎏灭火器不少于1个和其他消防辅助器材;

(11)、在建建筑物:施工层面积在500㎡以内,配备磷酸铵盐干粉(ABC)4㎏灭火器不少于2个,每增200㎡增配磷酸铵盐干粉(ABC)4㎏灭火器1个;每1000㎡设消防水管、消防水龙头,配1条直径为65㎜长度为20m的消防水带、一支水枪;非施工层内堆放物品复杂且可燃物较多,必须视具体情况适当配置灭火器材。

按照有关要求根据灭火需要配置相应种类、适当的消防器材、设备和设施(详见表三“消防设备器材配备情况”),施工现场引接足够的消防水源。

消防设备、器材放置在明显易取的地方,并进行明显的指示标志。要经常检查消防器材、设施是否完好有效,每个灭火器要按照“三定”(定点、定人和定时间换药)的管理要求张贴其使用标签。

消防设备器材配备情况

设备位置

面积

(㎡)

名称规格数量

检查

日期

完好

情况

检查人

厨房50 ABC干粉灭火

4kg 8个

办公区200 ABC干粉灭火

4kg 8个

宿舍区650 ABC干粉灭火

4kg 26个

仓库50 ABC干粉灭火

4kg 4个

配电房20 ABC干粉灭火

4kg 2个

材料堆场100 ABC干粉灭火

4kg 4个

氧气瓶仓10 ABC干粉灭火

4kg 4个

乙炔瓶仓10 ABC干粉灭火

4kg 2个

油料仓40 ABC干粉灭火

4kg 2个

施工现场ABC干粉灭火

4kg 50个

值班室 5 ABC干粉灭火

4kg 1个

供水

系统及疏散通道

供水系统设立临时消防供水管理,做到与施工同步进行。临时消防管道装有高压水泵设备,专线供电。供水管直径不小于76mm,在施工现场、宿舍和办公区的相应位置设置65mm的消防径口。消防径口处配备有消防水带,保证满足能够覆盖施工作业面的数量。

现场的疏散通道始终保持畅通无阻,不得堆放材料、机械。根据现场情况,按照最短路径,最方便员工行走的原则进行设置。

7.施工用电防火措施

本项目施工工艺复杂,施工机械较多,消防重点在于防止施工用电以及由于机械使用不当造成火灾。

7.1 电气开关装置的防火

7.1.1 自动开关的防火

(1)火灾危险性

自动开关主要用于分合和保护交、直流电气设备、低压供电系统,如果选型不当,操作失误、缺乏维护,出现机构失灵、接触不良。缺相运行或因整定值过大在被保护设备过载时不能动作等现象时,会失去保护作用,而导致电气设备的损坏,并且伴随着电气设备烧毁、爆炸等现象,还会引燃可燃物,酿成火灾。此外,自动开关一般控制着一定范围内的整个用电系统,因此,由于开关故障造成的损失和灾害可能很大。

(2)防火措施

①自动开关的型号应根据使用场所、额定电流与负载、脱扣器额定电流,长、短延时动作电流值大小等参数来选择,必须符合安全要求。

②自动开关不安装在易燃、受震、潮湿、高温、多尘的场所,而装在干燥。明亮,便于维修和施工的地方,并应配备电柜。箱,安装完毕,启用前要保证电磁铁接触良好。

③操作机构、脱扣器。触点和转动部分是自动开关易出故障的地方,在使用1/4机械寿命时,必须进行添润滑油、清除毛刺灰垢。补焊触点、紧固螺钉等维护工作。

7.1.2 刀开关、铁壳开关及倒顺开关的防火

这三种开关主要用于照明、电热、电机控制等小型电气装置的电流分合控制中,由于其使用对象的普遍性和广泛性,其发生火灾的危险性也相对较大。一旦发生超载发热、绝缘损坏、缺相运行、机构故障等引起短路、电击和由于刀口接触不良。闸刀开关与导线连接松弛,都将引起局部升温、电弧等现象,轻则破坏电气系统的正常运行,重则导致电力网发生火灾。

防火措施:

①刀开关应根据额定电流与额定电压进行合理选用,严禁超载。其额定

电流应为电动机额定电流的2.5倍以上。安装时,应选择干燥明亮处,并配备专用配电箱。电源接在静触点上,开关按规定安装成正装形式,而且应保证拉、合闸刀的动作方便灵活。使用过程中定期检查各开关刀口与导线及刀触点处是否接触良好,开关胶盒、瓷底座。手柄等处有无损坏等。

②使用铁壳开关时,应合理选择开关型号,严禁长时间过载使用。保证开关铁壳接地良好。插入式熔断器损坏后应及时更换。严禁使用其他导体代替熔体使用。机械连锁装置及外盖损坏后勿冒险使用。

③倒顺开关的选用根据电动机的容量和工作情况进行。在倒顺开关前级应加装能切断三相电源的控制开关和熔断器。倒顺开关每月至少检修一次。若发现触点接触不良、厚度磨损或不足原来的一半以及有裂痕、松动等现象时,应停电进行更换和修复。

④潮湿场所应选用拉线开关。存放易燃、易爆、腐蚀性物品的房间应把开关安在室外或合适的地方,也可采用相应的防爆、防腐开关。

⑤在中性点接地的系统中,单级开关必须接在火线上,以防在火线接地时发生短路引起火灾。

7.2 接触器的防火

7.2.1 接触器火灾危险性

①接触器的触头弹簧压力过小。触头熔焊、机构卡死、铁芯极面积累油垢等现象都会导致接触器不释放,使电源长期导通,极易引起线路短路发生火灾,并且可能造成人员触电等恶性事故。

②接触器的电源电压过高或过低、线圈参数与实际不符、操作频率过高、环境条件不良(如潮湿。高温有腐蚀气体等),运动部分卡住、交流铁芯不平或间隙大大等现象都会引起线圈过热或烧毁,导致火灾。

③造成相间短路的原因主要有:可逆转换接触器的连锁不可靠,错误操作使两台不同时序的接触器同时投入运行;接触器动作时间同步性差;转换过程产生电弧;触点尘埃堆积、部件损坏等寸。

7.2.2 接触器防火措施

①接触器安装前应检查铭牌及线圈上的技术数据是否符合实际使用要求。检查并按要求调整触头的工作参数,并使各极触头动作同步。确保接触器各活动部分动作无阻滞。

②注意擦净铁芯极面上的防锈油。接线时要防止螺钉、垫圈等零件落入

内部间隙造成卡壳与短路。各接点需保证牢固无松动。

③使用前应先在不接通主触头的情况下使吸引线圈通电,分合数次,以检查接触器动作是否确实可靠。可逆转换的接触器还可考虑加装机械连锁机构,以保证连锁可靠。

④针对接触器频繁分、合的工作特点,每月检查维修一次接触器各部件,紧固各接点,及时更换损坏的零件,保证各触点清洁无垢。

⑤接触器一般应安装在干燥、少尘的控制箱内,其灭弧装置不能随意拆开,以免损坏。

7.3 控制继电器的防火

7.3.1 控制继电器火灾危险性

控制继电器本身火灾危险性并不太大,但由于它在自动控制和供电系统中都具有重要作用,一旦操作人员动作失误或机械失灵,后果将十分严重。

7.3.2 控制继电器防火措施

①控制继电器在选用时,除线圈电压。电流应满足要求外,还应考虑被控对象的延误时间、脱扣电流倍数、触点个数等因素。

②控制继电器要安装在少震、少尘、干燥的场所,现场严禁有易燃。易爆物品存在。安装完毕后必须检查各部分接点是否牢固、触点接触是否良好、有无绝缘损坏等,确认安装无误后方可投入运行。

③由于控制继电器的动作十分频繁,为此必须做到每月至少检修两次。除例行检查外,重点应检查各触点的接触是否良好,有无绝缘老化,必要时应测其绝缘电阻值。另外还应注意保持控制继电器清洁无积尘,以确保其正常工作。

7.3.3 变、配电装置、配电柜的防火

当电力系统向用户供电时,为减少输送过程的电能损失,需先按规范将发电机发出的电压升高,再用输电线路将电压输送到变、配电所,变为用户所需的电压,以便用户使用。

变、配电装置就是变换电压和分配电能的装置,它由变压器。配电装置、控制设备和其它辅助设施等组成。常用的变压器是油浸电力变压器,另外干式电力变压器也在逐步使用之中。配电装置一般设在变、配电所内,油断路器是控制设备的主要部件。

7.4 油浸电力变压器

7.4.1油浸电力变压器火灾危险性

变压器内部的绝缘衬垫和支架,大多采用木材、纸板、棉纱、布等有机可燃物质,井有大量绝缘油。变压器油受到高温或电弧的作用,发热易分解,析出一些易燃气体,在电弧或火花的作用下极易爆炸和燃烧,使整个地区停电,影响正常生产、生活,造成很大损失。

由于线圈的绝缘老化、油质不佳或油量过少。铁芯绝缘老化。检修不慎、绝缘破裂进水受潮等原因造成变压器运行故障,保护系统失灵,导致变压器烧毁。

由于螺栓松动、焊接不牢、分接开关接点损坏等引起的接触不良,都会产生局部高温或电弧而引起火灾。

由于线圈的层间短路,各线圈的匝间和相间短路,线圈靠近油箱部分的绝缘被击穿,引起燃烧或爆炸。

变压器的电流,大多由架空线引入,容易遭至1雷击产生的过电压的侵袭,击穿变压器的绝缘而发生火灾。

磁路的“铁芯起火”。由于硅钢片之间的绝缘损坏,或者夹紧铁芯的螺栓套管损坏使变压器电阻增大,急剧升温而破坏绝缘引发火灾。

变压器内部绝缘管由于套管上有裂纹,其表面积有油分解的残渣及水分、酸和炭粒,或遇过电压,使套管与油箱上盖间发生闪络,产生电弧而引起火灾。

变压器漏油、渗油,使油面发生变化,也能引起绝缘强度降低,产生大量的热而引起火灾。

7.4.2油浸电力变压器防火措施

①变压器的质量要符合制造厂的技术要求。

②变压器应有熔断器或继电保护装置,其容量应等于最高安全电流,用以保护变压器在短路和过负荷时而不致造成线路着火。熔体的选择应保证各引出回路发生短路或过载时可熔断。

③要经常监视油面不低于温视线,并检查变压器渗油漏油现象,注意检查油箱和套管是否完好。若变压器超负载,及时与供电部门联系,予以更换或启用备用变压器使其得到缓和。

④变压器应通风良好,保持周围温度不超过35℃。变压器的容量应适应需要,禁止超负荷运何。