文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第二章 变压器和电磁铁

第二章 变压器和电磁铁

第二章 变压器和电磁铁
第二章 变压器和电磁铁

习题二

2-1变压器一次绕组的电阻一般都很小,为什么在一次绕组上加上额定的交流电压,线圈会不会烧坏?若在一次绕组加上与交流电压数值相同的直流电压,会产生什么后果?这时二次绕组有无电压输出?

答:根据变压器一次侧电压平衡方程.

.

.

S11R 1U E U U .

=-++且.

.

11U E -接近平衡状态,虽然一次绕组电阻R 1不大,但空载电流很小,若在一次绕组上加上直流电压,绕组就会烧坏,故在一次绕组中,不会产生感应电动势E 1和U s1,U 1的电压就会加在R 1上,故I 1会很大,即刻被烧坏,在二次绕组中也不会产生E 2即无U 2 的电压输出。

2-2额定电压为220V/110V 的变压器,如果在110V 的二次绕组接上220V 的交流电压,会产生什么情况?

答:如果二次侧接上220V 后,则二次电流过大,引起噪声过大,变压器烧坏。

因为1)当电源电压220V 加到N 2时,所建立起来的.

2I N ,.

I 上升过大。

2)N

2

的匝数少,导线粗,直流电阻0r 很小,很小。

由.

.

.

.

2202U E E I r σ=--+

2124.44m E f N φ=

..2U E 达不到平衡,则.

0I ↑而大于

额定

电流值,使

组发

而烧

3)由于输入电流的增加过大,使铁芯中的主磁通达到饱和,引起铁芯磁振声和铁芯的发热。

4)输出电压从原110V 变为440V ,电源的升高对用电器受到被击穿,烧坏的危险。

2-3变压器的铁心能否制成一整块?为什么?

答:不能。如果整块铁,铁芯中会产生铁芯损耗(涡流和磁滞),使铁芯发热,绕组损坏,所以用硅钢片叠成。

2-4一台单相变压器1U =3000V ,U K =15,求2U ;当二次绕组接上负载后,

2I =?1I =?

答:u

K U U =2

1

V

K U U u

20015

300012===

u

K I I =1

2

2I ∴=151I

2-5一台降压变压器,1000V/220V ,如果接上负载是P =25KW 的电炉,求:一次,二次两绕组中的电流1I 和2I 。

答:

5

.4220

1000==

u K 22222075000I I U P ===

A I 6.113220

25000

2==

u

K I I =1

2

A

K I I u

2.255

.46.11321===

2-6有一降压变压器380V/36V ,在接有电阻性负载时,测得2I =3A 。若变压器效率为85%。试求该变压器的损耗,二次侧功率和一次绕组中的电流1I 。 答:W I U P 10836*322===

W

y P P P P y 127%

85108211

2===

∴=

W

P P P 1910812721=-=-=∴损耗 111I U P =

A

U P I 33.0380

1271

11==

=

2-7单相变压器1U =220V ,有两个二次绕组,电压分别是110V 和44V 。如一次绕组为440匝。求:(1)两个二次绕组是匝数;(2)设在110V 的二次绕组电路中,接有100W 、110V 的电灯11盏。求一次、二次线圈的电流。

答:(1)212

1

N N U

U =

220220

440*1101

122==

=

∴U N U N

同理

88220

440*443

=N

(2)电灯并联

A

I A I 51011*110

10012=∴==

2-8某晶体管收音机的输出变压器,其一次绕组匝数1N =240,二次绕组匝数

2N =60匝,原配接有音圈阻抗为4Ω的电动式扬声器。现要改接16Ω的扬声器,

二次线圈匝数如何变动?

答:

4

60240==

u k 16

2

2

1

==u

k Z Z Ω=42Z Ω==644*161Z

匝120

2416

6422

=∴=∴==

N k k u u

2-9如图所示,试确定两个匝数相同的一次绕组1W ,2W 和两个匝数相同的1N ,

2N 的同名端。若1N ,2N 的匝数是1W ,2W 的一半,当1U =220V 时,问二次侧

能输出几个电压值,并绘出接线图。 答:

答:3种接法能得到3个电压值。 二次侧绕组单个接或并接 55V 二次侧绕组顺串 110V 二次侧绕组逆串 0V

2-10自耦变压器为什么能改变电压?有何有缺点?使用时注意什么事项?

答:由于低电压绕组是高压绕组的一部分,1

212N N U U =

如果改变低压绕组的匝数

就可以改变低压侧的低压12~0U U =。

优点:结构简单,节省用钢量,其效率比一般变压器高。 缺点:容易发生把高电压引入低压绕组的危险事故。

注意事项:电压比一般不超过1.5~2,不能作安全变压器使用。 2-11采用电压互感器和电流互感器有什么优点?使用时注意什么事项?

答:测量仪表与高电压,大电流绝缘隔离,保证工作安全,也具有扩大仪表和继电器等使用范围的作用。把高电压降为100V ,低电压,高电流,大电流变为小电流5A 。

注意事项:(1)互感器互感器外壳极二次绕组可靠接地。

(2)电压互感器二次侧不允许短路,电流互感器二次侧不允许开路。 2-12如果把交流电磁铁误接到电压相等的直流电源上,将会产生什么后果?相反地,如果把直流电磁铁误接到电压相等的交流电源上,后果又怎样?

答:由于两种电磁铁铁芯结构完全不一样,若把交流电压误接到直流电磁铁绕组上,其后果是1)在铁芯上产生涡流和磁滞损耗而发热。2)由于交流电流在线圈铁芯上产生交变的电磁通,其吸力也是交变的,引起电磁铁产生振动(50HZ )而把直流电源加到交流电磁铁上,由于结构不一样,其电磁吸力减少,又因交流电磁线圈对直流电源呈现阻抗很小,引起电流增加,线圈发热,烧坏。 2-13一直流电磁铁吸合后的电磁吸力与一交流电磁铁吸合后的平均吸力相等,问:(1)将他们的励磁线圈的匝数都减去一半,这时他们的吸力是否仍然相等?(2)将他们的电压多减去一半,这时他们的吸力是否仍然相等?

答:匝数都减去一半,则交流线圈所增加的电流比直流线圈所增加的电流大,交流的电磁吸力大。

如果电压各减去一半,则交流线圈所产生的吸力比直流的小。

2-14额定电压为127V 的5131--MQI 交流电磁铁,启动功率(指开始吸合衔铁时的视在功率)为2200V .A ,工作功率(指衔铁吸合后的视在功率)为130V .A 。问开始吸合衔铁的电流比吸合后的电流大多少倍?

答:UI P = 得

127

2200=

Q I 127

130=

I

17

130

2200==

I

I Q 倍

第二章 自编变压器习题与答案

第二章 变压器 一、填空: 1. ★★一台单相变压器额定电压为380V/220V ,额定频率为50HZ ,如果误将低压侧接到380V 上,则此时m Φ ,0I ,m Z ,Fe p 。(增加,减少或不变) 答:m Φ增大,0I 增大,m Z 减小,Fe p 增大。 2. ★一台额定频率为50Hz 的电力变压器接于60Hz ,电压为此变压器的6/5倍额定电压的电网上运行,此时变压器磁路饱和程度 ,励磁电流 ,励磁电抗 ,漏电抗 。 答:饱和程度不变,励磁电流不变,励磁电抗增大,漏电抗增大。 3. 三相变压器理想并联运行的条件是(1) , (2) ,(3) 。 答:(1)空载时并联的变压器之间无环流;(2)负载时能按照各台变压器的容量合理地分担负载;(3)负载时各变压器分担的电流应为同相。 4. ★如将变压器误接到等电压的直流电源上时,由于E= ,U= ,空 载电流将 ,空载损耗将 。 答:E 近似等于U ,U 等于IR ,空载电流很大,空载损耗很大。 5. ★变压器空载运行时功率因数很低,其原因为 。 答:激磁回路的无功损耗比有功损耗大很多,空载时主要由激磁回路消耗功率。 6. ★一台变压器,原设计的频率为50Hz ,现将它接到60Hz 的电网上运行,额定电压不变, 励磁电流将 ,铁耗将 。 答:减小,减小。 7. 变压器的副端是通过 对原端进行作用的。 答:磁动势平衡和电磁感应作用。 8. 引起变压器电压变化率变化的原因是 。 答:负载电流的变化。 9. ★如将额定电压为220/110V 的变压器的低压边误接到220V 电压,则激磁电流 将 ,变压器将 。 答:增大很多倍,烧毁。 10. 联接组号不同的变压器不能并联运行,是因为 。 答:若连接,将在变压器之间构成的回路中引起极大的环流,把变压器烧毁。 11. ★★三相变压器组不宜采用Y,y 联接组,主要是为了避免 。 答:电压波形畸变。 12. 变压器副边的额定电压指 。 答:原边为额定电压时副边的空载电压。 13. ★★为使电压波形不发生畸变,三相变压器应使一侧绕组 。 答:采用d 接。 14. 通过 和 实验可求取变压器的参数。 答:空载和短路。 15. 变压器的结构参数包括 , , , , 。

第二章_变压器答案

第二章变压器 一、填空: 1.变压器空载运行时功率因数很低,其原因为。答:激磁回路的无功损耗比有功损耗大很多,空载时主要由激磁回路消耗功率。 2.变压器的副端是通过对原端进行作用的。 答:磁动势平衡和电磁感应作用。 3.引起变压器电压变化率变化的原因是。 答:负载电流的变化。 4.联接组号不同的变压器不能并联运行,是因为。 答:若连接,将在变压器之间构成的回路中引起极大的环流,把变压器烧毁。 5.变压器副边的额定电压指。 答:原边为额定电压时副边的空载电压。 6.通过和实验可求取变压器的参数。 答:空载和短路。 7.变压器的结构参数包 括,,,,。 答:激磁电阻,激磁电抗,绕组电阻,漏电抗,变比。 8.在采用标幺制计算时,额定值的标幺值为。

9. 既和原边绕组交链又和副边绕组交链的磁通为 ,仅和一侧绕组交链的磁通为 。 答:主磁通,漏磁通。 10. 变压器的一次和二次绕组中有一部分是公共绕组的变压器是 。 答:自耦变压器。 11. 并联运行的变压器应满足(1) , (2) ,(3) 的要求。 答:(1)各变压器的额定电压与电压比应相等;(2)各变压器的联结组号应相同;(3)各变压器的短路阻抗的标幺值要相等,阻抗角要相同。 12. 变压器运行时基本铜耗可视为 ,基本铁耗可视为 。 答:可变损耗,不变损耗。 二、选择填空 1. 一台三相电力变压器N S =560kVA ,N N U U 21 =10000/400(v), D,y 接法,负载时忽略励磁电流,低压边相电流为808.3A 时,则高压边的相电流为 。 A : 808.3A , B: 56A , C: 18.67A , D: 32.33A 。

变压器基本工作原理

第1章 变压器的基本知识和结构 1.1变压器的基本原理和分类 一、变压器的基本工作原理 变压器是利用电磁感应定律把一种电压等级的交流电能转换成同频率的另一种电压等级的交流电能。 变压器工作原理图 当原边绕组接到交流电源时,绕组中便有交流电流流过,并在铁心中产生与外加电压频率相同的磁通,这个交变磁通同时交链着原边绕组和副边绕组。原、副绕组的感应分别表示为 dt d N e Φ-=1 1 dt d N e Φ-=2 2 则 k N N e e u u ==≈2 12121 变比k :表示原、副绕组的匝数比,也等于原边一相绕组的感应电势与副边一相绕组的感应电势之比。 改变变压器的变比,就能改变输出电压。但应注意,变压器不能改变电能的频率。 二、电力变压器的分类 变压器的种类很多,可按其用途、相数、结构、调压方式、冷却方式等不同来进行分类。 按用途分类:升压变压器、降压变压器; 按相数分类:单相变压器和三相变压器;

按线圈数分类:双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器; 按铁心结构分类:心式变压器和壳式变压器; 按调压方式分类:无载(无励磁)调压变压器、有载调压变压器; 按冷却介质和冷却方式分类:油浸式变压器和干式变压器等; 按容量大小分类:小型变压器、中型变压器、大型变压器和特大型变压器。 三相油浸式电力变压器的外形,见图1,铁心和绕组是变压器的主要部件,称为器身见图2,器身放在油箱内部。 1.2电力变压器的结构 一、铁心 1.铁心的材料 采用高磁导率的铁磁材料—0.35~0.5mm厚的硅钢片叠成。 为了提高磁路的导磁性能,减小铁心中的磁滞、涡流损耗。变压器用的硅钢片其含硅量比较高。硅钢片的两面均涂以绝缘漆,这样可使叠装在一起的硅钢片相互之间绝缘。

第二章 变压器

第二章变压器 变压器是一种静止的电器,它利用电磁感应作用将一种电压.电流的交流电能转接成同频率的另一种电压,电流的电能。变压器是电力系统中重要的电气设备,众所周如。输送一定的电能时,输电线路的电压愈高,线路中的电流和损耗就愈小。为此需要用升压变压器把交流发电机发出的电压升高到输电电压:通过高压输电线将电能经济地送到用电地区,然后再用降压变压器逐步将输电电压降到配电电压,供用户安全而方便地使用。在其他工业部门中,变压器应用也很广泛。 本章主要研究一般用途的电力变压器,对其他用途的变压器只作简单介绍。 2.1 变压器的基本结构和额定值 一、变压器的基本结构 铁心和绕组变压器中最主要的部件是铁心和绕组,它们构成了变压器的器身。 变压器的铁心既是磁路,又是套装绕组的骨架。铁心由心柱和铁轭两部分组成,心柱用来套装绕组,铁轭将心柱连接起来,使之形成闭合磁路。为减少铁心损耗,铁心用厚o.30—o.35mm的硅钢片叠成,片上涂以绝缘漆,以避免片间短路。在大型电力变压器中.为提高磁导率和减少铁心损耗,常采用冷轧硅钢片;为减少接缝间隙和激磁电流,有时还采用由冷轧硅钢片卷成的卷片式铁心。 按照铁心的结构,变压器可分为心式和壳式两种。心式结构的心柱被绕组所包围,如图2—1所示;壳式结构则是铁心包围绕组的顶面、底面和侧面,如图2—2所示.心式结构的绕组和绝缘装配比较容易,所以电力变压器常常采用这种结构。壳式变压器的机械强度较好,常用于低压、大电流的变压器或小容量电讯变压器。 绕组是变压器的电路部分,用纸包或纱包的绝缘扁线或圆线绕成。其中输人电能的绕组称为一次绕组(或原绕组),输出电能的绕组称为二次绕组(或副绕组),它们通常套装在同一心柱上。一次和二次绕组具有不同的匝数、电压和电流,其中电压较高的绕组称为高压绕组,电压较低的称为低压绕组。对于升压变压器,一次绕组为低压绕组,二次绕组为高压绕组;对于降压变压器,情况恰好相反,高压绕组的匝数多、导线细;低压绕组的匝数少、导线粗。 从高、低压绕组的相对位置来看,变压器的绕组可分成同心式和交迭式两类。同心式绕组的高、低压绕组同心地套装在心柱上,如图2—1所示。交迭式绕组的高、低压绕组沿心

第二章电力系统基本知识答案

第二章电力系统基本知识 一、单项选择题 1、电力系统是由(A)组成的整体。 A. 发电厂、输配电线路、变配电所和用电单位 B. 发电厂、输配电线路、变配电所 C. 发电厂、输配电线路、变配电所和用电单位 D. 发电厂、变配电所和用电单位 2、发电厂与用电负荷中心相距较远,为了减少网络损耗,所以必须建设(B)、高压、超高压输电线路,将电能从发电厂远距离输送到负荷中心。 A. 降压变电所 B. 升压变电所 C. 中压变电所 D. 低压变电所 3、交流高压输电网一般指110KV、(D )电网。 A. 10KV B. 20KV C. 35KV D. 220KV 4、高压配电网一般指(C )、110KV及以上电压等级的配电网。 A. 10KV B. 20KV C. 35KV D. 480V 5、电力生产的特点是(A)、集中性、适用性、先行性。 A. 同时性 B.广泛性 C.统一性 D. 不定性 6、在负荷不变的情况下配电系统电压等级由10KV提高到20KV,功率损耗降低至原来的(D)。 A. 10% B. 15% C. 20% D. 25% 7、对于电力系统来说。峰谷差越(A),用电越趋于合理。

A. 小 B. 大 C. 稳定 D.不变 8、发电厂、电网经一次投资建成之后,它就可以随时运行,电能(A)时间、地点、空间、气温、风雨、场地的限制,与其他能源相比最清洁、无污染,对人类环境无害的能源。 A.不受或很少受 B. 很受 C. 非常受 D.从来不受 9、下列各项,一般情况下属于一类用电负荷的是(B)。 A. 农村照明用电 B. 中断供电时将造成人身伤亡 C. 市政照明用电 D. 小企业动力用电 10、一类负荷重的特别重要负荷,除由(B)独立电源供电外、还应增设应急电源,并不准将其他负荷接入应急供电系统。 A.一个 B. 两个 C. 三个 D.四个 11、(A)是电力网中线路连接点,是用以变换电压、交换功率和汇集分配电能的设施。 A. 变、配电所 B. 发电厂 C. 输电线路 D. 配电线路 12、按变电所在电力系统中的位置、作用及其特点划分,变电所的主要类型有枢纽变电所、区域变电所、地区变电所、(A)地下变电所和无人值班变电所等。 A. 配电变电所 B. 110KV变电所 C. 10KV变电所 D. 35KV变电所 13、变、配电所一次主接线中所用的电气设备,称为(D)。 A.通信设备 B. 运动设备 C. 二次设备 D.一次设备

第二章-变压器习题及其答案

第二章 变压器 2-1 什么叫变压器的主磁通,什么叫漏磁通?空载和负载时,主磁通的大小取决于哪些因 素? 答:变压器工作过程中,与原、副边同时交链的磁通叫主磁通,只与原边或副边绕组交链的磁通叫漏磁通。 由感应电动势公式Φ=1144.4fN E 可知,空载或负载情况下11E U ≈,主磁通的大小取决于外加电压1U 、频率f 和绕组匝数1N 。 2-2 一台50Hz 的变压器接到60Hz 的电源上运行时,若额定电压不变,问激磁电流、铁耗、 漏抗会怎样变化 答:(1)额定电压不变,则' 1'11144.444.4Φ=Φ=≈N f fN E U N 又5060'=f f ?60 50'=ΦΦ, 即Φ=Φ5' 磁通降低,此时可认为磁路为线性的,磁阻s l R m μ= 不变,励磁磁势m m R N I Φ=?1,∴m m I I 65' =; (2)铁耗:β αf B p m Fe ∝,βα> 铁耗稍有减小; (3)σσσπ11' '1562x L f x = ?=, σσσπ22''25 62x L f x =?= 2-3 在导出变压器的等效电路时,为什么要进行归算?归算是在什么条件下进行的? 答:因为变压器原、副边只有磁的联系,没有电的联系,两边电压21E E ≠、电流不匹配,必须通过归算,才能得到两边直接连接的等效电路; 归算原则:保持归算前后副边的磁动势不变。 2-4 利用T 型等效电路进行实际问题计算时,算出的一次和二次侧电压、电流和损耗、功率 是否为实际值,为什么? 答:一次侧没有经过归算,所以为实际值; 二次侧电压、电流不是实际值,因为归算前后绕组匝数不同,但损耗、功率为实际 值。 2-5 变压器的激磁阻抗和等效漏阻抗如何测定? 答:激磁阻抗由空载试验测量;等效漏阻抗由短路试验测量。 (具体测量方法略) 2-14 有一台三相变压器,额定容量kKA S N 5000=,额定电压kV kV U U N N 3.61021=, Y ,d 联结,试求:(1)一次、二次侧的额定电流;(2)一次、二次侧的额定相电压和相电流。 解:(1)A A U S I N N N 68.28810 35000 311=?==

电力变压器题库重点题指南

第二章电力变压器题库重点题指南(77题) (用于模拟试卷组卷) 一、选择题(39题) 1、变压器按用途可分为电力变压器、特种变压器和()。【★★☆☆☆】 A. 干式变压器 B. 自耦变压器 C.仪用互感器 正确答案:C 2、变压器稳定温升的大小与()相关。【★★☆☆☆】 A. 变压器的损耗和散热能力等 B. 变压器周围环境的温度 C. 变压器绕组排列方式 正确答案:A 3、变压器的绕组与铁芯之间是( )的。【★★☆☆☆】 A. 绝缘 B. 导电 C. 电连接 正确答案:A 4、干式变压器是指变压器的()和铁芯均不浸在绝缘液体中的变压器。【★★☆☆☆】 A. 冷却装置 B. 绕组 C. 分接开关 正确答案:B 5、将两台或多台变压器的()分别接于公共母线上,同时向负载供电的变压器的连接方式称为变压器的并列运行。【★★☆☆☆】 A. 一次侧和二次侧绕组 B. 一次侧绕组 C. 二次侧绕组 正确答案:A 6、变压器稳定温升的大小与()和散热能力等相关。【★★☆☆☆】 A. 变压器周围环境的温度 B. 变压器绕组排列方式 C. 变压器的损耗 正确答案:C 7、电力变压器的电压低,一般其容量一定()。【★★☆☆☆】 A. 小 B. 大 C. 不确定 正确答案:A 8、三相变压器绕组的连接形式有星形接法(Y接)、()曲折形接法(Z接)。【★★☆☆☆】 A. 串联接法 B. 并联接法 C. 三角形接法(D接) 正确答案:C

9、容量在630kVA及以上的变压器,且无人值班的,每周应巡视检查()。【★★☆☆☆】 A. 一次 B. 两次 C. 三次 正确答案:A 10、变压器铁芯采用的硅钢片主要有()和冷轧两种。【★★☆☆☆】 A. 交叠式 B. 同心式 C. 热轧 正确答案:C 11、变压器一、二次侧感应电势之比可以近似地认为等于()之比。【★★☆☆☆】 A. 一、二次侧电流最大值 B. 一、二次电压最大值 C. 一、二次电压有效值 正确答案:C 12、变压器理想并列运行的条件中,变压器的电压比允许有( )的差值。【★★☆☆☆】 A. ±5% B. ±10% C. ±15% 正确答案:A 13、容量在630kVA以下的变压器,在每次合闸前及拉闸后应检查()。【★★☆☆☆】 A. 一次 B. 两次 C. 三次 正确答案:A 14、三相变压器的额定电流等于()。【★★★☆☆】 A. 变压器额定容量除以额定电压的3倍 B. 变压器额定容量除以额定电压的3倍 C. 变压器额定容量除以工作相电压的3倍 正确答案:B 15、当变压器内部发生故障产生气体,或油箱漏油使油面降低时,()能接通信号或跳闸回路,以保护变压器。【★★☆☆☆】 A. 气体继电器 B. 冷却装置 C. 吸湿器 正确答案:A 16、变压器正常运行时,变压器的温度达到()的温升称为稳定温升。【★★☆☆☆】 A. 最大时 B. 稳定时 C. 最低时 正确答案:B 17、变压器利用电磁感应原理,能将交流电能转变为不同的()。【★★☆☆☆】 A. 频率等级 B. 电流等级

2009电机学变压器直流电机题解

电机学题解 一.填空题(20分,每小题2分) 1. 变压器铁心在叠装时由于装配工艺不良,铁心间隙较大,主磁通将,励磁 电流将。 2. 一台单相变压器进行空载试验,在高压侧加额定电压测得的损耗和在低压侧加 额定电压测得的损耗______。 3. 三相变压器组不宜采用Y,y联接组,主要是为了避免。 4.不考虑铁心损耗时,当变压器的磁通随时间正弦变化时,磁路饱和的非线性性 质将导致激磁电流成为与磁通同相位的波。 5.变压器的绕组归算,实质上是在保持为不变量的条件下, 对绕组的电压、电流所进行的一种线性变换。 6. 直流电机的主磁路包括以下几段:电枢齿两个、电枢轭一段、主极铁心两个、定 子轭一段以及。 7.直流电机单叠绕组的并联支路对数为,单波绕组的并联支路对数。 8.直流电机的交轴电枢反应结果是:引起气隙磁场畸变;使物理中性线偏离几何中 性线一个角度;计及饱和时,对主磁场有。 9. 一台并励直流电动机拖动恒定的负载转矩,做额定运行时,如果将电源电压降低 了20℅,则稳定后电机的电枢电流为倍的额定电枢电流(假设磁路不饱和)。 10.一台串励直流电动机与一台并励直流电动机,都在满载下运行,它们的额定功 率和额定电流都相等,若它们的负载转矩同样增加1 N.m,则可知:电动 机转速下降得多,而电动机的电流增加得多。 1.不变,增加; 2.相等; 3.电压波形畸变; 4.尖顶波; 5.一次或二次侧磁动势; 6.两段气隙; 7. 2p,2;8.去磁作用;9. 1.25倍;10.串励,并励。 二.问答题(40分)

v U 110=的电源上运行时,问:励磁电流,铁耗,一、二次侧漏抗,负载能力如何变化?为什么?(8分) 答:由式m fN E U Φ=≈11144.4可知,前后两种情况主磁通相同。从磁路欧姆定律知,励 磁电流不变。主磁通未变,磁密不变,频率减小,则铁耗减小(3.12f B p m Fe ∝) 。一、二次侧的漏电抗随频率的减小成正比减小。另外,二次侧感应电动势比原来减少一倍,故负载能力减小一倍。 2.变压器在额定电压和额定频率的电源下空载运行时,当频率保持不变,电源电压增加到 1.1N U ,励磁电抗和铁耗如何变化,为什么?若变压器二次侧短路,励磁电抗和铁耗如何变化,为什么?(8分) .答:(1)此时主磁通增大,主磁路饱和程度增加,铁心磁导率减小,磁阻增大,由磁路欧姆定律知,励磁电流大大增加,反映在等效电路中就是励磁电抗减小。(2)二次侧短路,二次侧电流大大增加,由磁动势平衡知一次侧电流也大大增加,再从一次侧电压平衡方程式知,电压U 1不变,漏阻抗压降大大增加,则电动势E 1减小很多,主磁通随之减小,可知励磁电抗有所增加。 计算题(30分) 3.已知一台两极直流电机,主磁极不加励磁电流,只在电刷通以直流电流且电枢以一定的转速旋转,问电枢导体是否感应电动势、电刷两端的感应电动势为多少?为什么?(8分) 答:此时气隙磁密友电枢磁动势单独产生,而正、负电刷间导体电流的大小和方向不变,故气隙磁密相对于定子时静止的,旋转的电枢导体切割此气隙磁密而感应电动势。电刷两端的感应电动势为零,因正、负电刷间(支路间)导体感应电动势彼此抵消了。从辜承林教材 图2.35可清楚的知道这一点。 4.一台直流发电机,定子为6极,电枢绕组为单叠型式。正常运行时有三对电刷,如保持额定运行时转速及励磁电流不变,因故去掉一对电刷,忽略电枢反应的影响,试分析电机可能发出的最大功率。(8分) 答:单叠绕组的并联支路数为2p ,故原来有6条并联支路数,去掉相邻一对电刷后,支路数变为4条,其中三条是原来的,另一条由原来的三条支路串联而成。 正常运行时,a a a i ai I 62== ; 现在,a a a a I i i I 9 5313'= +=,a a I U P =。P I U P a a 95'max ==,此为电机可能发出的最大功率。

变压器基本工作原理

第1章 变压器的基本知识和结构 1.1变压器的基本原理和分类 一、变压器的基本工作原理 变压器是利用电磁感应定律把一种电压等级的交流电能转换成同频率的另一种电压等级的交流电能。 变压器工作原理图 当原边绕组接到交流电源时,绕组中便有交流电流流过,并在铁心中产生与外加电压频率相同的磁通,这个交变磁通同时交链着原边绕组和副边绕组。原、副绕组的感应分别表示为 则 k N N e e u u ==≈2 12121 变比k :表示原、副绕组的匝数比,也等于原边一相绕组的感应电势与副边一相绕组的感应电势之比。 改变变压器的变比,就能改变输出电压。但应注意,变压器不能改变电能的频率。 二、电力变压器的分类 变压器的种类很多,可按其用途、相数、结构、调压方式、冷却方式等不同来进行分类。 按用途分类:升压变压器、降压变压器; 按相数分类:单相变压器和三相变压器; 按线圈数分类:双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器; 按铁心结构分类:心式变压器和壳式变压器; 按调压方式分类:无载(无励磁)调压变压器、有载调压变压器; 按冷却介质和冷却方式分类:油浸式变压器和干式变压器等; 按容量大小分类:小型变压器、中型变压器、大型变压器和特大型变压器。 三相油浸式电力变压器的外形,见图1,铁心和绕组是变压器的主要部件,称为器身见图2,器身放在油箱内部。

1.2电力变压器的结构 一、铁心 1.铁心的材料 采用高磁导率的铁磁材料—0.35~0.5mm厚的硅钢片叠成。 为了提高磁路的导磁性能,减小铁心中的磁滞、涡流损耗。变压器用的硅钢片其含硅量比较高。硅钢片的两面均涂以绝缘漆,这样可使叠装在一起的硅钢片相互之间绝缘。 2.铁心形式 铁心是变压器的主磁路,电力变压器的铁心主要采用心式结构 。 二、绕组 1.绕组的材料 铜或铝导线包绕绝缘纸以后绕制而成。 2.形式

第二章 变压器题库

第二章 变压器 一、填空: 答:m Φ增大,0I 增大,m Z 减小,Fe p 增大。 6. ★一台变压器,原设计的频率为50Hz ,现将它接到60Hz 的电网上运行,额定电压不变, 励磁电流将 ,铁耗将 。 答:减小,减小。 7. 变压器的副端是通过 对原端进行作用的。 答:磁动势平衡和电磁感应作用。 8. 引起变压器电压变化率变化的原因是 。 答:负载电流的变化。 9. ★如将额定电压为220/110V 的变压器的低压边误接到220V 电压,则激磁电流 将 ,变压器将 。 答:增大很多倍,烧毁。 10. 联接组号不同的变压器不能并联运行,是因为 。 答:若连接,将在变压器之间构成的回路中引起极大的环流,把变压器烧毁。 11. ★★三相变压器组不宜采用Y,y 联接组,主要是为了避免 。 答:电压波形畸变。 12. 变压器副边的额定电压指 。 答:原边为额定电压时副边的空载电压。 13. ★★为使电压波形不发生畸变,三相变压器应使一侧绕组 。 答:采用d 接。 14. 通过 和 实验可求取变压器的参数。 答:空载和短路。 15. 变压器的结构参数包括 , , , , 。

答:激磁电阻,激磁电抗,绕组电阻,漏电抗,变比。 16. 在采用标幺制计算时,额定值的标幺值为 。 答:1。 17. 既和原边绕组交链又和副边绕组交链的磁通为 ,仅和一侧绕组交链的磁通 为 。 答:主磁通,漏磁通。 18. ★★变压器的一次和二次绕组中有一部分是公共绕组的变压器是 。 答:自耦变压器。 19. 并联运行的变压器应满足(1) , (2) ,(3) 的要求。 答:(1)各变压器的额定电压与电压比应相等;(2)各变压器的联结组号应相同;(3)各变压器的短路阻抗的标幺值要相等,阻抗角要相同。 20. 变压器运行时基本铜耗可视为 ,基本铁耗可视为 。 答:可变损耗,不变损耗。 二、选择填空 1. ★★三相电力变压器带电阻电感性负载运行时,负载电流相同的条件下, cos 越高, 忽略励磁电流,低压边相电流为808.3A 时,则高压边的相电流为 。 A : 808.3A , B: 56A , C: 18.67A , D: 32.33A 。 答:C 3. 一台变比为k =10的变压器,从低压侧作空载实验,求得副边的励磁阻抗标幺值为16, 那末原边的励磁阻抗标幺值是 。 A:16, B:1600, C:0.16。 答:A 4. ★★变压器的其它条件不变,外加电压增加10℅,则原边漏抗1X ,副边漏抗2X 和励磁 A:不变,

电机学变压器经典习题及答案

第二章变压器 一、填空: 1. ★★一台单相变压器额定电压为380V/220V,额定频率为50HZ如果误将低压侧接到380V 上,则此时m_—I。,Z m——P Fe __________________ 。(增加,减少或不变) 答:m增大,I 0增大,Z m减小,P Fe增大。 2. ★一台额定频率为50Hz的电力变压器接于60Hz,电压为此变压器的6/5倍额定电压的电 网上运行,此时变压器磁路饱和程度________ ,励磁电流_________ ,励磁电抗__________ ,漏电抗___________ 。 答:饱和程度不变,励磁电流不变,励磁电抗增大,漏电抗增大。____ 3. 三相变压器理想并联运行的条件是(1)_________________________________________________ , (2)_______________________________ ,(3)________________________________________ 。答:(1)空载时并联的变压器之间无环流;(2 )负载时能按照各台变压器的容量合理地分担 负载;(3)负载时各变压器分担的电流应为同相。 4. ★如将变压器误接到等电压的直流电源上时,由于E= ___________ ,U= _________ ,空 载电流将_____________ ,空载损耗将____________ 。 答:E近似等于U, U等于IR,空载电流很大,空载损耗很大。 5. ★变压器空载运行时功率因数很低,其原因为 ___________________________________ 。 答:激磁回路的无功损耗比有功损耗大很多,空载时主要由激磁回路消耗功率。 6. ★一台变压器,原设计的频率为50Hz,现将它接到60Hz的电网上运行,额定电压不变, 励磁电流将_______ ,铁耗将 _____ 。 答:减小,减小。 7. 变压器的副端是通过__________________ 对原端进行作用的。 答:磁动势平衡和电磁感应作用。 8. 引起变压器电压变化率变化的原因是 _____________________ 。 答:负载电流的变化。 9. ★如将额定电压为220/110V 的变压器的低压边误接到220V电压,则激磁电流 将__________ ,变压器将 ____________ 。 答:增大很多倍,烧毁。 10. 联接组号不同的变压器不能并联运行,是因为 _____________ 。 答:若连接,将在变压器之间构成的回路中引起极大的环流,把变压器烧毁。 11. ★★三相变压器组不宜采用Y,y联接组,主要是为了避免____________ 。 答:电压波形畸变。 12. 变压器副边的额定电压指____________________________ 。 答:原边为额定电压时副边的空载电压。 13. ★★为使电压波形不发生畸变,三相变压器应使一侧绕组 _____________ 。 答:采用d接。 14. 通过_________ 和_________ 实验可求取变压器的参数。 答:空载和短路。

电机学上册复习重点第2篇变压器

第二篇 变压器 一、填空: 1. 一台单相变压器额定电压为380V/220V ,额定频率为50HZ ,如果误将低压侧接到380V 上, 则此时m Φ ,0I ,m Z ,Fe p 。(增加,减少或不变) 答:m Φ增大,0I 增大,m Z 减小,Fe p 增大。 2. 一台额定频率为50Hz 的电力变压器接于60Hz ,电压为此变压器的6/5倍额定电压的电网上运行,此时变压器磁路饱和程度 ,励磁电流 ,励磁电抗 ,漏电抗 。 答:饱和程度不变,励磁电流不变,励磁电抗增大,漏电抗增大。 3. 三相变压器理想并联运行的条件是(1) , (2) ,(3) 。 答:(1)空载时并联的变压器之间无环流;(2)负载时能按照各台变压器的容量合理地分担负载;(3)负载时各变压器分担的电流应为同相。 4. 变压器空载运行时功率因数很低,其原因为 。 答:激磁回路的无功损耗比有功损耗大很多,空载时主要由激磁回路消耗功率。 5. 一台变压器,原设计的频率为50Hz ,现将它接到60Hz 的电网上运行,额定电压不变,励 磁电流将 ,铁耗将 。 答:减小,减小。 6. 引起变压器电压变化率变化的原因是 。 答:负载电流的变化。 7. 如将额定电压为220/110V 的变压器的低压边误接到220V 电压,则激磁电流 将 ,变压器将 。 答:增大很多倍,烧毁。 8. 联接组号不同的变压器不能并联运行,是因为 。 答:若连接,将在变压器之间构成的回路中引起极大的环流,把变压器烧毁。 9. 变压器副边的额定电压指 。 答:原边为额定电压时副边的空载电压。 10. 通过 和 实验可求取变压器的参数。 答:空载和短路。 11. 变压器的结构参数包括 , , , , 。 答:激磁电阻,激磁电抗,绕组电阻,漏电抗,变比。 12. 既和原边绕组交链又和副边绕组交链的磁通为 ,仅和一侧绕组交链的磁通 为 。 答:主磁通,漏磁通。 13. 变压器的一次和二次绕组中有一部分是公共绕组的变压器是 。 答:自耦变压器。 14. 并联运行的变压器应满足(1) , (2) ,(3) 的要求。 答:(1)各变压器的额定电压与电压比应相等;(2)各变压器的联结组号应相同;(3)各变压器的短路阻抗的标幺值要相等,阻抗角要相同。

第二章 变压器习题及其答案

第二章 变压器 2-1 什么叫变压器的主磁通,什么叫漏磁通空载和负载时,主磁通的大小取决于哪些因素 答:变压器工作过程中,与原、副边同时交链的磁通叫主磁通,只与原边或副边绕组交链的磁通叫漏磁通。 由感应电动势公式Φ=1144.4fN E 可知,空载或负载情况下11E U ≈,主磁通的大小取决于外加电压1U 、频率f 和绕组匝数1N 。 2-2 一台50Hz 的变压器接到60Hz 的电源上运行时,若额定电压不变,问激磁电流、铁耗、 漏抗会怎样变化 答:(1)额定电压不变,则' 1'11144.444.4Φ=Φ=≈N f fN E U N 又5060'=f f ?60 50'=ΦΦ, 即Φ=Φ65' 磁通降低,此时可认为磁路为线性的,磁阻s l R m μ= 不变,励磁磁势m m R N I Φ=?1,∴m m I I 65' =; (2)铁耗:β αf B p m Fe ∝,βα> 铁耗稍有减小; (3)σσσπ11' '1562x L f x = ?=, σσσπ22''25 62x L f x =?= 2-3 在导出变压器的等效电路时,为什么要进行归算归算是在什么条件下进行的 | 答:因为变压器原、副边只有磁的联系,没有电的联系,两边电压21E E ≠、电流不匹配,必须通过归算,才能得到两边直接连接的等效电路; 归算原则:保持归算前后副边的磁动势不变。 2-4 利用T 型等效电路进行实际问题计算时,算出的一次和二次侧电压、电流和损耗、功率 是否为实际值,为什么 答:一次侧没有经过归算,所以为实际值; 二次侧电压、电流不是实际值,因为归算前后绕组匝数不同,但损耗、功率为实 际值。 2-5 变压器的激磁阻抗和等效漏阻抗如何测定 答:激磁阻抗由空载试验测量;等效漏阻抗由短路试验测量。 (具体测量方法略) 2-14 有一台三相变压器,额定容量kKA S N 5000=,额定电压kV kV U U N N 3.61021=, Y ,d 联结,试求:(1)一次、二次侧的额定电流;(2)一次、二次侧的额定相电压和相电流。 解:(1)A A U S I N N N 68.28810 35000 311=?== 【

第二章 电力变压器试题(20~51)

第二章 电力变压器试题(20~51) 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分,总计40分) 1.电力变压器按冷却介质分为(C )和干式两种。 P20 A.风冷式;B.自冷式;C.油浸式; 2.远距离输送电能,首先要将发电机的输出电压通过升压变压器升高到几万伏或几十万伏,以减小输电线上的(B ) P20 A.电阻;B.能量损耗;C.电感; 3.在单相变压器闭合的铁芯上绕有(B )相互绝缘的绕组。 P21 A.一个;B.两个;C.五个; 4.当频率为f 的交流电源电压加到一、二次侧绕组匝数分别为N 1、N 2的变压器的一 次绕组后,一次侧绕组中的感应电动势为(A )。 P21 A.Φ=m N E f 1144.4;B.Φ=m N E f 2144.4;C.Φ=m N E f 2122.2 5.如果忽略变压器内部损耗,则变压器二次绕组的输出功率(A )一次绕组输入功率。P22 A.等于; B.大于; C.小于; 6.变压器的一、二次侧绕组匝数之比可以近似地认为等于(B )之比。 P22 A.一、二次侧电压瞬时值; B.一、二次侧电压有效值; C.一、二次侧电压最大值; 7.在忽略变压器内部损耗情况下,变压器的一、二次电流之比与(A )之比成反比。P22 A.一、二次侧感应电势有效值; B.一、二次侧感应电势最大值; C.一、二次侧感应电势瞬时值; 8.变压器的铁芯结构一般分为(B )和壳式两类。 P23 A.同心式; B.心式; C.交叠式; 9.变压器的铁芯采用的硅钢片主要有(B )和热轧两种。 P24 A.交叠式;B 冷轧;C.同心式; 10.变压器的铁芯采用导磁性能好的硅钢片叠压而成,能减小变压器的(A ) P24 A.铁损耗; B.铜损耗; C.机械损耗; 11.变压器的绕组与铁芯之间是(A )的。 P24 A.绝缘; B.导电; C.电连接;

电机学变压器报告

1 / 7 变压器节能降耗技术调研 一.电网损耗的构成 电能是由一次能源转换而得的二次能源,它可以很方便的转化为机械能,热能,磁能,光能,化学能,等等。随着社会的发展,电能的应用已经深入到生产,生活的每一领域,电能已成为国民经济的命脉。世界上科技水平较高的国家都比较重视电能的开发、利用、节约、管理。通过各种技术手段降低电能损耗,节约能源,以最大的电能利用率进行生产活动。 电力系统是由发电,供电,用电三个部分组成,所以电力系统的电能损失也包含发电,供电,用电设备的全部损失。就变压器损耗部分展开讨论。 二.变压器的基本作用原理与理论分析 1.电力变压器的基本结构 通常的电力变压器大部分为油浸式,铁心和绕组都浸放在盛满变压器油的油箱中。主要由五个部分组成:铁芯,带有绝缘的绕组,变压器油,油箱,绝缘套管。 2.变压器的技术参数 (1)额定值 变压器的铭牌标注的额定值,额定容量S N ,就是总容量; 额定电压是由制造厂商规定的,是变压器在空载时额定分接头 上的电压保证值U 1N ,U 2N ;额定电流是额定容量除以各绕组的 额定电压所计算出来的线电流值,空载电流(励磁电流)。 空载电流的作用是在变压器空载运行时建立主磁通,因此 空载电流又称为励磁电流。

(2)空载损耗(铁芯损耗) 空载损耗是在变压器接入额定电压条件下,铁芯内由励磁电流引起周期性变化时产生的损耗,也称铁芯损耗。 (3)短路阻抗(短路电压) 变压器的短路电压是指在副绕组短路时在原绕组施加额定频率的低电压。当副绕组 流过额定电流时,原绕组所施加的电压U K称为变压器的短路电压,又称阻抗电压。短 路阻抗与变压器的结构密切相关,其值的大小主要取决于原、副绕组的几何尺寸,例如 直径,绕组厚度,绕组高度,原、副绕组的距离等。 (4)额定负载损耗(短路损耗) 当变压器在额定负载运行时,原、副绕组流过额定电流,此时绕组中所产生的损耗称为额定负载损耗。 三.变压器综合功率损耗 综合功率损耗的概念:综合功耗是指变压器有功功率损耗和无功功率的损耗之和。 计算式 △p z=△P+K Q△或△p z=p0z+β2p kz K Q——无功经济当量 p0z——空载综合功率损耗 p kz——额定负载综合功率损耗 K Q, p0z ,p kz计算式 K Q=△p c △`Q p0z = p0 +K Q Q0 p kz=P+K Q Q0k 式中△p c——变压器联接系统的有功功率损耗下降值 2 / 7

电机与拖动础课后习题答案(许建国版)第二章

第二章 2 . 1 变压器能改变交流电的电压和电流,能不能改变直流电的电压和电流?为什么? 答: 变压器能改变交流电的电压和电流,但不能改变直流电的电压和电流。因为变压器是应用电磁感应原理而工作的,只有当一次绕组接交流电源时, 一次绕组才会流过交流电流,在铁心中产生变化的磁通,从而在二次绕组中产生感应电动势;如果一次绕组接直流电源,则一次绕组流过的是直流电流, 在铁心中产生的磁通是恒定不变的,不能在二次绕组中产生感应电动势,所以变压器只能改变交流电的电压和电流,不能改变直流电的电压和电流。 2 . 2 变压器的铁心为什么要用硅钢片叠成而不用整块钢制成? 答: 变压器的绕组流过交流电流时会在铁心中产生磁滞损耗和涡流损耗,统称为铁损耗。磁滞损耗与铁磁材料的磁滞回线面积有关, 硅钢片的磁滞回线较窄, 磁滞损耗较小。涡流损耗与铁磁材料的电阻成反比,与钢片厚度的平方成正比, 硅钢片是在电工钢中加入少量的 硅而制成, 电阻率较大, 用硅钢片叠成的铁心, 铁损耗较小,所以变压器的铁心要用硅钢片叠成而不用整块钢制成。 2 . 3 一台变压器额定电压为220 /110 V ,若把二次绕组( 110 V )接在220 V交流电源上,主磁通和励磁电流将如何变化? 答:若忽略变压器绕组漏阻抗压降,则绕组的端电压与感应电动势相等。正常工作时铁心磁路处于饱和状态。若把额定电压为110 V的二次绕组接在220 V交流电源上, 二次绕组感应电动势将增大一倍, 感应电动势与铁心磁通成正比,所以铁心磁通也将增大一倍,由于铁心磁路处于饱和状态, 励磁电流将不只是增大一倍,而将增大许多倍。 2 . 4 一台变压器一次绕组额定电压为220 V ,不小心把一次绕组接在220 V的直流电源上,

变压器的工作原理

一.变压器的工作原理 变压器---利用电磁感应原理,从一个电路向另一个电路传递电能或传输信号的一种电器是电能传递或作为信号传输的重要元件 1.变压器 ---- 静止的电磁装置 变压器可将一种电压的交流电能变换为同频率的另一种电压的交流电能 电压器的主要部件是一个铁心和套在铁心上的两个绕组。 变压器原理图(图3.1.2) 与电源相连的线圈,接收交流电能,称为一次绕组 与负载相连的线圈,送出交流电能,称为二次绕组 设 一次绕组的二次绕组的 电压相量 U1 电压相量 U2 电流相量 I1 电流相量 I2 电动势相量 E1 电动势相量 E2 匝数 N1 匝数 N2 同时交链一次,二次绕组的磁通量的相量为φm ,该磁通量称为主磁通 请注意图3.1.2 各物理量的参考方向确定。 2.理想变压器 不计一次、二次绕组的电阻和铁耗, 其间耦合系数 K=1 的变压器称之为理想变压器 描述理想变压器的电动势平衡方程式为 e1(t) = -N1 d φ/dt e2(t) = -N2 d φ/dt 若一次、二次绕组的电压、电动势的瞬时值均按正弦规律变化, 则有

不计铁心损失,根据能量守恒原理可得 由此得出一次、二次绕组电压和电流有效值的关系 令 K=N1/N2,称为匝比(亦称电压比),则 二.变压器的结构简介 1.铁心 铁心是变压器中主要的磁路部分。通常由含硅量较高,厚度为 0.35 或 0.5 mm,表面涂有绝缘漆的热轧或冷轧硅钢片叠装而成 铁心分为铁心柱和铁轭俩部分,铁心柱套有绕组;铁轭闭合磁路之用 铁心结构的基本形式有心式和壳式两种 心式变压器结构示意图(图3.1.6) 2.绕组 绕组是变压器的电路部分, 它是用纸包的绝缘扁线或圆线绕成 变压器的基本原理是电磁感应原理,现以单相双绕组变压器为例说明其基本工作原理(如上图):当一次侧绕组上加上电压ú1时,流过电流í1,在铁芯中就产生交变磁通?1,这些磁通称为主磁通,在它作用下,两侧绕组分别感应电势é1,é2,感应电势公式为:E=4.44fN?m 式中:E--感应电势有效值 f--频率 N--匝数 ?m--主磁通最大值 由于二次绕组与一次绕组匝数不同,感应电势E1和E2大小也不同,当略去内阻抗压降后,电压ú1和ú2大小也就不同。 当变压器二次侧空载时,一次侧仅流过主磁通的电流(í0),这个电流称为激磁电流。当二次侧加负载流过负载电流í2时,也在铁芯中产生磁通,力图改变主磁通,但一次电压不变时,主磁通是不变的,一次侧就要流过两部分电流,一部分为激磁电流í0,一部分为用来平衡í2,所以这部分电流随着í2变化而变化。

第二章电力变压器

第二章电力变压器 说明:蓝色是应选择的正确答案;红色是题中错误的表述。 第一节变压器的工作原理 1.变压器是一种(静止)的电气设备。P20 2.变压器利用电磁感应原理,能将交流电能转变为不同的(电压等级)。P20 3.变压器利用电磁感应原理,可以对(交流电能)进行变换。P20 4.变压器是利用电磁力定律将一种电压等级的交流电能转变为另一种电压等级的交流电能。( × )(电磁感应)P20 5.变压器是利用电磁感应原理将一种电压等级的直流电能转变为另一种电压等级的直流电能。( × ) (交流)P20 6.变压器按用途可分为电力变压器、特种变压器和(仪用互感器)。P20 7.变压器按用途可分为(电力变压器、特种变压器、仪用互感器)。P20 8.电力变压器按冷却介质分为(干式、油浸式)。P20 9.电力变压器按冷却介质分为(干式)和油浸式两种。P20 10.远距离输送电能时,首先要将发电机的输出电压通过升压变压器升高到几万伏或几十万伏,以减小输电线上的(电流和能量损耗)。P20 11.发电厂的发电机输出电压通常为(6.3kV、10.5kV),最高不超过20kV。P20 12.发电厂的发电机输出电压通常为6.3kV,(10.5kV),最高不超过20kV。P20 第一节变压器的工作原理与结构 13.在单相变压器(闭合)的铁芯上绕有两个互相绝缘的绕组。P21 14.在单相变压器的两个绕组中,与电源连接的一侧叫做(一次侧绕组)。P21 15.当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,以下说法正确的有(在变压器铁芯中将产生

交变磁通、如果变压器的二次侧绕组与外电路负荷连通,就会有电能输出)。P21 16.当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,在一次侧绕组中会有(交流)电流流过。P21 17.当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,在一次侧绕组中会有直流电流流过。( × )(交流)P21 18.当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,在变压器铁芯中会产生直流磁通。( ×) (交变)P21 19.当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,在变压器铁芯中产生的交变磁通只穿过二次侧绕组。( × ) (不仅穿过一次侧绕组,同时也穿过二次侧绕组)P21 20.当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,如果变压器的二次侧绕组与(外电路负荷)连通,就会有电能输出。P21 21.当(交流电源电压)加到变压器的一次绕组后,如果变压器的二次侧绕组与外电路负荷连通,都会有电能输出。P21 22.变压器的绕组与铁芯之间是(绝缘)的。P21-24 23.当频率为f的交流电源电压,加到一、二次绕组匝数分别为N1、N2的变压器的一次绕组后,以下说法正确的为(一次侧绕组中的感应电势为E1=4.44fN1Φm、二次侧绕组中的感应电势为E2=4.44fN2Φm)。P21 24.当频率为f的交流电源电压加到一、二次侧绕组匝数分别为N1、N2的变压器的一次绕组后,一次侧绕组中的感应电势为(E1=4.44fN1)。P21 25.变压器一、二次感应电势有效值之比等于(一、二次侧绕组匝数之比、变压器的变比)。P22 26.变压器一、二次侧感应电势最大值之比等于一、二次侧电压瞬时值之比。(× ) (电压有效值)P22

相关文档