文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 弱电工程基础知识

弱电工程基础知识

弱电工程基础知识
弱电工程基础知识

弱电系统施工技术要点

6.施工方法及技术措施 6.1.各系统管线施工必须综合统一设计问题 多个智能系统,管线施工进行统一的考虑和设计,设计是根据各类信息点的分布来决定。而信息点来自用户的需求、系统功能、设备的平面布置。统一的设计和施工,有利于工程的施工和管理。 建筑弱电工程,是设计、采购、制造、安装、调试、维护保养、技术服务一体化的交钥匙工程。有的弱电工程质量不高,系统开通率低下,主要原因并不是选用的设备质量不好,而把整个弱电系统当作单独的设备系统来考虑,分割成条条块块,造成许多协调上的困难。而设计和施工是十分紧密的,往往设计改变,要求施工随之而改变,施工中发现的问题要求设计改变,而设计与施工两个单位就要进行协调,往往由于各自的利益关系协调很困难,又如,系统的设备采购与安装调试分开也会造成责任分不清,当系统开始调试时一般土建、装修完工了,调试中出现设备连接不上的问题出现时,谁都不会承认是自己的问题,甚至无法解决。公司的组织结构就是设计和施工合为一体的工程公司自然解决了施工中存在的大量的界面需要协调问题,是保证施工进度和质量的有力保证。 6.2.弱电系统施工图的设计 根据系统技术要求及功能概述,将系统中原则性的软、硬件配置,按功能要求进行详细的技术分析和工程参数的计算,取得确切的技术参数后,再绘制在施工安装平面图纸上。施工图纸中应该包括以下内容:图纸目录、总体设计说明(包括全部图例及线路标号说明)、主要设备材料表、各个弱电子系统结构图、平面管线敷线图、控制室设备配置图、与其它机电设备的电气联结图、弱电机柜(非标)结构图和元件布置图、系统配线及接线端子图等内容。 在实际设计过程中,应根据整个弱电系统规模的大小,可将各个子系统绘制在一套施工平面图上,也可以分系统单独绘制施工平面图。 弱电系统施工平面图的设计以土建专业提供的各层建筑平面图为依

弱电施工标准及技术要求

一、弱电管、线、槽施工标准及要求 严格执行施工规范,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。 线、管、槽施工工艺要求 板槽安装及注意事项 垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。 不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一槽内。线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。 线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。 线槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。

线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,接口位置准确,角度适宜。 槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。 导线不得在线槽内进行接头,接线在接线盒内进行。 穿在管、槽、架内的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V。 管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净。 二.电缆桥架的安装 电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。 电缆桥架安装必须横平竖直。 电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。

桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。 电缆桥架必须至少将两端加接地保护,本工程要求每隔20M接地一次,由于图纸上无明确如何接地,建议在桥架内加设一条BV16平方毫米的双色地线。 三.线管的敷设 1.视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸露及天面部分,均采用自来水管作线管。镀锌管参照如下方法施工。 2.金属管的加工要求: 金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。 现场加工应符合下列要求: 为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。 为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。

弱电系统工程培训资料

弱电系统工程培训资料 1 系统简介 电力应用按照电力输送功率的强弱可以分为强电与弱电两类。建筑及建筑群用电一般指交流220V50Hz及以上的强电。主要向人们提供电力能源,将电能转换为其他能源,例如空调用电,照明用电,动力用电等等。 智能建筑中的弱电主要有两类: 一类是国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能,有交流与直流之分,交流36V以下,直流24V以下,如24V直流控制电源,或应急照明灯备用电源。 另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源,如电话、电视、计算机的信息。人们习惯把弱电方面的技术称之为弱电技术。可见智能建筑弱电技术基本涵义仍然是原来意义上的弱电技术。只不过随着现代弱电高新技术的迅速发展,智能建筑中的弱电技术应用越来越广泛。 一般情况下,弱电系统工程指第二类应用。主要包括:1、电视信号工程,如电视监控系统,有线电视。2、通信工程,如楼宇对讲、电话。3、智能消防工程。4、多媒体与音响工程,如校园多媒体教学、小区的中背景音乐广播,建筑物中的背景音乐。5、综合布线工程,主要用于计算机网络。随着计算机技术的飞速发展,软硬件功能的迅速强大,各种弱电系统工程和计算机技术的完美结合,使以往的各种分类不再像以前那么清晰。各类工程的相互融合,就是系统集成。 常见的弱电系统工作电压包括:24VAC、16.5VAC、12VDC,有的时候220VAC 也算弱电系统,比如有的摄像机的工作电压是220VAC,我们就不能把它们归入强电系统。 弱电系统主要针对的是建筑物,包括大厦、小区、园区、机场、码头、铁路、公路等。 常见的弱电系统包括:闭路电视监控系统、防盗报警系统、门禁系统、电子巡更系统、停车场管理系统、可视对讲系统、家庭智能化系统及安防系统、背景音乐系统、LED显示系统、等离子拼接屏系统、DLP大屏系统、三表抄送系统、楼宇自控系统、防雷与接地系统、寻呼对讲及专业对讲系统、弱电管道系统、UPS

弱电施工技术方案

、工程要求和分析 1.1工程简况: 本次地设计范围是XXX有限公司办公楼地总体地结构化弱电布线,含有办公、会议室、报告厅等部分,要求采用先进、成熟、可靠实用地结构化布线系统,将建筑物内地程控交换机系统、计算机网络系统统一布线,统一管理,使本大楼成为能满足未来高速信息传输地,灵活地,易扩充地智能建筑 根据本工程地具体情况,它满足系统纳入结构化布线系统地条件: (a)六类水平电缆在设备端口至终端端口地距离不超过60M ; (b)采用高速率、大带宽地传输介质,数据传输地带宽在水平区内可达250M ; (c)具有一定地抗电磁干扰特性和防电磁辐射泄露性能; 通过信息端点规划定位,PDS布线支撑,使大楼获得相当健全地“信息公路” 网络体系,借助计算机网络服务地强有力工具,提高调度、行政管理效率与水平? 也为该建筑群提供了良好地内部环境和畅通地对外联络设施. 1.2系统需求配置 本工程为XXX有限公司办公楼,考虑到以后地发展因此采用较高地配置标 准?根据甲方要求并结合本公司多年来在该领域地设计、施工经验,工程所采用布线产品均为六类结构化布线产品,使整个系统完全满足超6类传输性能标准, 以适应15—20年技术发展和使用地要求,且具有开放性、灵活性和可扩展性. 1.3楼层信息点分布: 根据甲方所提供地信息点位统计表,我们可以得到以下地信息:我们这次设计地范围是XXX有限公司办公楼地弱电布线,整个系统地点数分布如下表所示:信息点位统计表: 附表1 :工作区子系统点位数量表

语音、数据点全部采用6类非屏蔽系统. 附表2:工作区子系统用料数量表 、设计方案 2.1方案设计概述 根据本楼地工程要求及上述有关标准,本方案为一个较典型地星型拓扑结构系统,现将设计方案概述如下: 根据用户要求,主设备间位于大楼地1层地设备机房,从机房到工作区地水平布线电缆均采用6类4对UTP电缆,信息插座选用特色产品6类系列插座. 结构化示意图 本方案分为五大子系统,分别为工作区子系统、水平子系统、垂直干线子 系统、管理间子系统、以及设备间子系统,为二级星型拓扑结构?具体分述如下:2.1.1工作区子系统 工作区子系统是指信息端口以外地空间,但通常习惯将电信插座列入工作区子系统.网络信息系统采用6类非屏蔽系统. 2.1.2水平垂直布线子系统 水平布线子系统分配线间水平配线架至工作区端口(插座)地连接线缆?本

弱电系统基础知识讲解学习

弱电系统基础知识 弱电系统基础知识强电系统 电力应用按照电力输送功率的强弱可以分为强电与弱电两类。建筑及建筑群用电一般指交流220V/50Hz及以上的强电。主要向人们提供电力能源,将电能转换为其他能源,例如空调用电,照明用电,动力用电等等 弱电系统 智能建筑中的弱电主要有两类,一类是国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能,有交流与直流之分,交流36V以下,直流24V以下,如24V直流控制电源,或应急照明灯备用电源。另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源,如电话、电视、计算机的信息。人们习惯把弱电方面的技术称之为弱电技术。可见智能建筑弱电技术基本涵义仍然是原来意义上的弱电技术。只不过随着现代弱电高新技术的迅速发展,智能建筑中的弱电技术应用越来越广泛 一般情况下,弱电系统工程指第二类应用。主要包括 1、电视信号工程,如电视监控系统,有线电视 2、通信工程,如电话 3、智能消防工程 4、扩声与音响工程,如小区的中背景音乐广播,建筑物中的背景音乐 5、综合布线工程,主要用于计算机网络 随着计算机技术的飞速发展,软硬件功能的迅速强大,各种弱电系统工程和计算机技术的完美结合,使以往的各种分类不再像以前那么清晰。各类工程的相互融合,就是系统集成 常见的弱电系统工作电压包括:24VAC、16.5VAC、12VDC,有的时候220VAC也算弱电系统,比如有的摄像机的工作电压是220VAC,我们就不能把它们归入强电系统弱电系统主要针对的是建筑物,包括大厦、小区、机场、码头、铁路、高速公路等 常见的弱电系统包括:闭路电视监控系统、防盗报警系统、门禁系统、电子巡更系统、停车场管理系统、可视对讲系统、家庭智能化系统及安防系统、背景音乐系统、LED显示系统、等离子拼接屏系统、DLP大屏系统、三表抄送系统、楼宇自控系统、防雷与接地系统、寻呼对讲及专业对讲系统、弱电管道系统、UPS不间断电源系统、机房系统、综合布线系统、计算机局域网系统、物业管理系统、多功能会议室系统、有线电视系统、卫星电视系统、卫星通讯系统、消防系统、电话通讯系统、酒店管理系统、视频点播系统、人力资源管理系统等等 建筑弱电系统一般可分为通信自动化系统(CA——Communication Automation System)、办公自动化系统(OA——Office Automation System)、楼宇自动化系统(BA——Building Automation System)等3大类,统称为3A系统。但由于火灾自动化系统(FA——Fire Automation System)和保安自动化系统(SA——Security Automation System)在行业管理上有许多特殊的规定,所以有时将FA和SA系统从BA系统中独立出来,把建筑弱电系统分为CA、OA、BA、FA、SA 等5大类,统称为5A系统。其实,不管整个系统如何划分,谈到工程设计和集成问题,还是要具体到每一个子系统系统功能 常用的建筑弱电系统主要有以下几种 (1) 电话通信系统 实现电话(包括三类传真机、可视电话等)通信功能;星型拓扑结构;使用三类(或以上)非屏蔽双绞线,传输信号的频率在音频范围内 (2) 计算机局域网系统

各种弱电工程施工技术方案

2.5.弱电工程 2.5.1火灾报警系统工程施工方案 2.5.1.1火灾报警系统工程施工程序 1.施工准备阶段: 要熟悉图纸资料,领会设计意图,掌握火灾自动报警系统安装调试质量检测规范,合理配备劳动力设备材料等。 2.施工阶段: (1)前期管线安装工作,应于隐蔽工程同步进行安装。 A .不同系统,不同电压,不同电流类别的线路应穿于不同的管内或线槽孔内。 B .同一工程中相同线别的绝缘导线颜色应一致,导线的接头应在接线盒内焊接或用端于连接,应有标号。 C.敷设在高温潮湿场所管路的管道均应做密封处理。 D .应对每回路导线用500V兆欧表,检测导线的绝缘。 E.做好报警设备安装基础,查验设备规格、型号、数量、备品等。 f .按照《规范》做好系统接地。 G.火灾自动报警系统采用独立的消防电源。 (2)中期应在室内装演,联动设备安装结束后开展,应于装演设备 安装协调。 A .安装各种探测器,联动模块,手动报警按钮,声光报警器,消防电话,楼层显示器 B .安装火灾报警控制器,检查各功能,安装联动控制柜。做相关联动检测。 (3)收尾:

A .应按要求检查系统的施工质量,对属于施工中出现的问题,应会同有关单位协调解决,并有文字记录。 B .检察系统线路,对于错线、开路、虚焊和短路等进行处理。 (4)调试:应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。 A .火灾自动报警系统装置。 B.防烟,排烟,放火阀,卷帘门等装置。 C.火灾应急广播,消防通信,消防电源,消防电梯和消防控制室的控制装置。 D .施工程序图: 2.5.1.2主要的施工方法 1.系统布线 A .不同系统、不同电压、不同电流和线路应穿于不同的管内或线

弱电工程中常用线缆分类基本常识

电缆的型号由八部分组成:一、用途代码一不标为电力电缆, K 为控制缆, P 为信号缆;二、绝缘代码―Z 油浸纸,X 橡胶,V 聚氯乙稀,YJ 交联聚乙烯三、 导体材料代码―不标为铜,L 为铝;四、内护层代码―Q 铅包,L 铝包,H 橡套, V 聚氯乙稀护套五、派生代码-D 不滴流,P 干绝缘;六、外护层代码七、特殊 产品代码—TH 湿热带,TA 干热带;八、额定电压—单位 KV 有关电缆型号的问题) 弱电工程中常用线缆分类基本常识 常见的线材名称及实用范围 YJV 铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 敷设在室内、隧道及管道中, 电缆不能承受压力及机械外力作用 YJV22铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用 敷设在室内、隧道及 VV32聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 电缆能承受相当的拉力。 敷设在室内、矿井中, VV42聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 电缆能承受相当的轴向拉力。 敷设在室内、矿井中, ZR-VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、隧道及管道 中,电缆不能承受压力及机械外力作用。 ZR-VV22聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、 隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用。 ZR-VV32聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、 矿井中,电缆能承受相当的拉力。 ZR-VV42聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、 矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。

SYWVY)、SYKV有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+ (锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯) 2、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程 3、 RVVP铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V 2-24 -H- 心 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装 4、K VVP聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量 5、R VV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明 6 RV聚氯乙烯绝缘电缆 7、R VS RVB适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆 8、B V BVR聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用 9、K VV聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控 制、测量 RVV与KVV RVVP与KVVP( a区别:RVV和RVVP里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即RV线组成 KVV和KVVP里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即BV线组成。 AVVR与 RVVP区别:东西一样,只是内部截面小于 0.75平方毫米的名称为AVVR大于等于0.75平方毫米的名称为RVVP SYV与SYWV区别:SYV是视频传输线用聚乙烯绝缘。SYW是射频传输线, 物理发泡绝缘。用于有线电视。 RVS与RVV2芯区别:RVS为双芯RV线绞合而成,没有外护套,用于广播连接。RVV 2芯线直放成缆,有外护套,用于电源,控制信号等方面

弱电施工标准及技术要求

一、弱电管、线、槽施工标准及要求严格执行施工规,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线(预埋管线除外)。 线、管、槽施工工艺要求 板槽安装及注意事项 垂直敷设的线槽必须按底架安装,水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在1.5至2米之间。在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于50毫米。底板离终点50MM处均应固定。 不同电压、不同回路、不同频率的强电线应分槽敷设,或加隔离板放在同一槽。 线槽与各种模块底座连接时,底座应压住槽板头。 线槽螺杆高出螺母的长度少于5毫米。 线槽两个固定点之间的接口只允许有一个,所有接口跨接处均装上接地铜线或片,每层保证可靠的重复接地。 线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲,接缝紧密平直无刺无缝隙,接口位置准确,角度适宜。

槽板应紧贴建筑墙面,排列整齐。 导线不得在线槽进行接头,接线在接线盒进行。 穿在管、槽、架的绝缘导线,其绝缘电压不应低于500V。 管线槽架穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,将线槽的积水和杂物清除干净。 二?电缆桥架的安装 电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。 电缆桥架安装必须横平竖直。 电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。 桥架角弯必须有充分的弧度,防止将电缆拆散。 电缆桥架必须至少将两端加接地保护,本工程要求每隔20M接地一次,由于图纸上无明确如何接地,建议在桥架加设一条BV16平方毫米的双色地线。

强弱电基础知识讲解!

太详细了!这是我见过最好的强弱电基础知识讲解! 文章整理了关于建筑强弱电的基础知识,介绍了三相交流用电、导线种类、照明安装方式、导线敷设符号、线路图形符号、配电设备图形符号、灯具和插座等图形符号,仅供大家交流学习! 事故级别

交流电

三相交流电:三相交流电是由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120°角的交流电路组成的电力系统。目前,我国生产、配送的都是三相交流电。 三相电源的星形(Y形)连接:相电机的星形接法是将各相电源或负载的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三相电的三条相线。 对于星形接法,可以将中点(称为中性点)引出作为中性线,形成三相四线制。也可不引出,形成三相三线制。当然,无论是否有中性线,都可以添加地线,分别成为三相五线制或三相四线制。优点是可以同时得到两种不同等级的电压向三相用电设备和单相用电设备供电。

导线类型 ①BBLX,BBX:棉纱编制橡皮绝缘铝芯、铜芯电线。 ②BLV,BV:塑料绝缘铝芯、铜芯电线。 ③BLVV,BVV:塑料绝缘塑料护套铝芯、铜芯电线。 ④BLXF,BXF,BLXY,BXY:橡皮绝缘氯丁橡胶护套、聚氯乙烯护套、铝芯铜芯电线。 ⑤VLV,VV:聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铝芯、铜芯电力电缆,又称全塑电缆。 ⑥YJLV,YJV:交联聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铝芯、铜芯电力电缆。 ⑦XLV,XV:橡皮绝缘、聚氯乙烯护套铝芯、铜芯电力电缆。 配线类型

照明配电箱的安装高度应符合施工图纸要求。若无要求时,一般底边距地面为1.5m,安装垂直偏差不应大于3mm。配电箱上应注明用电回路名称。

弱电施工技术方案

一、工程要求和分析 1.1 工程简况: 本次地设计范围是XXX有限公司办公楼地总体地结构化弱电布线,含有办公、会议室、报告厅等部分,要求采用先进、成熟、可靠实用地结构化布线系统,将建筑物内地程控交换机系统、计算机网络系统统一布线,统一管理,使本大楼成为能满足未来高速信息传输地,灵活地,易扩充地智能建筑. 根据本工程地具体情况,它满足系统纳入结构化布线系统地条件: (a)六类水平电缆在设备端口至终端端口地距离不超过60M; (b)采用高速率、大带宽地传输介质,数据传输地带宽在水平区内可达 250M; (c)具有一定地抗电磁干扰特性和防电磁辐射泄露性能; 通过信息端点规划定位,PDS布线支撑,使大楼获得相当健全地“信息公路”网络体系,借助计算机网络服务地强有力工具,提高调度、行政管理效率与水平.也为该建筑群提供了良好地内部环境和畅通地对外联络设施. 1.2 系统需求配置 本工程为XXX有限公司办公楼,考虑到以后地发展因此采用较高地配置标准.根据甲方要求并结合本公司多年来在该领域地设计、施工经验,工程所采用布线产品均为六类结构化布线产品,使整个系统完全满足超6类传输性能标准,以适应15—20年技术发展和使用地要求,且具有开放性、灵活性和可扩展性. 1.3楼层信息点分布: 根据甲方所提供地信息点位统计表,我们可以得到以下地信息:我们这次设计地范围是XXX有限公司办公楼地弱电布线,整个系统地点数分布如下表所示:信息点位统计表: 附表1:工作区子系统点位数量表

语音、数据点全部采用6类非屏蔽系统. 附表2:工作区子系统用料数量表 二、设计方案 2.1 方案设计概述 根据本楼地工程要求及上述有关标准,本方案为一个较典型地星型拓扑结构系统,现将设计方案概述如下: 根据用户要求,主设备间位于大楼地1层地设备机房,从机房到工作区地水平布线电缆均采用6类4对UTP电缆,信息插座选用特色产品6类系列插座. 结构化示意图 本方案分为五大子系统,分别为工作区子系统、水平子系统、垂直干线子系统、管理间子系统、以及设备间子系统,为二级星型拓扑结构.具体分述如下: 2.1.1 工作区子系统 工作区子系统是指信息端口以外地空间,但通常习惯将电信插座列入工作区子系统.网络信息系统采用6类非屏蔽系统.

弱电工程施工技术要求样本

弱电工程施工技术要求 智能化工程一般的主要施工工序为:管槽施工、线缆敷设、设备安装、系统调试测试。 智能化系统典型的工序流程如下: 现场施工条件勘定一 > 线槽敷设一〉线管敷设一 > 线缆敷设一 >弱电井设备安装一 > 前端设备安装一 > 设备调试一 > 设备接线一〉系统调试一 > 系统测试一 > 竣工验收。 1.管槽施工 (-)线管施工的要点: (1)管煨弯可采用冷煨和热煨法,管径20mm及其以下可采用手扳煨管器,管径25mm及其以上使用液压煨管器。 (2)过路盒安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合,要求—管一孔不得幵长孔,铁制盒.箱严禁用电气焊开孔。 (3)管路敷设前应检查管路是否畅通,内侧有无毛刺。 (4)管路连接应采用丝扣连接或扣压式管连接;管路敷设应牢固通畅,不做拦腰管或拌脚管。 (5)管子进入箱盒处顺直,在箱盒内露出的长度小于5mm o (6)管路应做整体接地连接,采用跨接方法连接。 2.线槽安装

—?材料选择: 首先线槽采用优质钢板加工成型的全封闭高强度矩形钢,外 表经过镀锌处理,大幅度地提高了抗腐蚀能力。线槽内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象。 (1)分线盒和插座盒:敷线平廂中,用作导线的转弯.相接。 交叉是敷线的十字路回,可作不同管形的变换和一定范围的高度调整。双线槽线路的分线盒内部设有隔离板,以保证强、弱电之间的隔离和屏蔽。敷线平⑥中出现强弱电交接十分复杂时,线槽在水平位置采用加深分线盒,将水平方向的线槽交叉进行,极大地方便了各种线路走向。 (2)专用出线□:用于导线的引出,可根据需要用作电源、电话、视 频插座或计算机终端出口。距分线盒230mm设置第一个出线口,出线□ 之间标准间距为600mm。如果为双线槽,两线槽邻近出线□中心距为1400mm。 (3)连接支撑附件:连通器用于直通连接;圆管接头用于分线盒中 圆管连接;变径接头用于线槽与圆管的连接;终端用于线槽终端封头; 支架与调整螺栓用于线槽支撑及高度调整,其调整螺栓长度视旋工条件 而定,高度调整一般为30一50mm; S型加深专用接头 用于纵横交叉或过梁处;平式弯通用于线槽的转角处;立式弯通用于线 槽的上下连接口;其它线槽专用胶水,用于线槽与线槽,线槽与分线盒 连接处,防止灰浆进入。 二.实际敷设的工序和技术要求 (1)弹线定位:根据设计图纸确定线槽走向,从始端至终端找好水 平线或垂直线,用粉线袋在线路的中心外进行弹线,按照设计图要求及 施工验收规范规定,分别找出分线盒、分线□及支架的具体位置,用铅

弱电工程技术标文档

工程 投标文件 (技术部分) 项目名称:工程投标单位:(章)法定代表人:(章)联系人:电话: 投递日期:年月日

目录 1、投标书 (4) 2、资格证明文件 (5) 2.1、营业执照 (5) 2.2、税务登记证 (6) 2.3、组织机构代码证 (7) 2.4、电力设施许可证 (8) 2.5、资质证书 (9) 2.6、安全生产许可证 (10) 2.7、法定代表人证书及身份证 (11) 2.8、法人代表授权委托书 (12) 2.9、进三年业绩表 (13) 2.10、已完工程业绩合同材料 (14) 2.11、上年度的财务审计报告 (15) 3、施工方案及组织计划 (16) 3.1、编制依据 (16) 3.1.1、相关的文件 (16) 3.1.2、施工图纸 (16) 3.1.3、参考范围及国家标准 (16) 3.2、工程概况与特点 (17) 3.2.1、概况 (17) 3.2.1.1工程概况 (17) 3.2.1.2分项工程概况 (17) 3.2.2 施工详细内容 (17) 3.2.3针对本项目优化内容 (17) 3.3、工程特点及施工对策 (18) 3.3.1 工期目标 (18) 3.3.2 质量目标 (18) 3.3.3位置特点 (19) 3.3.4专业之间的配合 (19) 3.4.指导思想与实施目标 (20) 3.4.1 指导思想 (20) 3.4.2 实施目标 (20) 3.5、施工组织与施工部署 (20) 3.5.1 组织机构 (20) 3.5.2劳动力安排计划 (22) 3.5.3劳动力直方图 (22) 3.5.4 施工部署 (23) 3.5.2.1 施工总体部署 (23) 3.5.2.2 阶段施工 (23) 3.5.2.3 施工程序 (23) 3.6.施工准备 (24) 3.6.1 技术准备 (24) 3.6.2 现场准备 (24) 3.6.3 制度建设 (24) 3.6.4 工期保证 (25) 3.6.5 材料计划 (26)

弱电系统综合基础知识综合布线系统的设计等级

弱电系统综合基础知识:综合布线系统 的设计等级 弱电系统是现代建筑物内的综合系统工程。它包括与大楼内建筑体、变配电、供气、照明等设施有关的安全防范系统、有线电视系统、结构化综合布线系统、安保监控系统等。大楼弱电系统对建筑物来说是一个整体,从管理、控制机房、弱电管道到各个信息点或控制点都有相关的路由。这些路由要按一定的规律,合理有序、有机地通过弱电系统的综合管路安置在大楼内。综合管路系统的设计,可以合理地建立弱电系统的公共通道。 综合管路的内容包括了与整个弱电系统相关的弱电预埋管、预留孔洞、弱电竖井、桥架、管路及系统的电源供应、接地、避雷、屏蔽和机房。综合管路的设计和施工还牵涉到其他管路和建筑功能的综合配管或调整。桥架敷设在吊顶内,并开一定数量的检修孔。 本工程弱电的垂直干线敷设在井道内采用线槽沿墙敷设方式。其他所有线路采用穿保护管暗敷设。水平线路敷设在有吊顶的场所内采用穿金属管或线槽在调顶内明敷设,无吊顶场所采用穿暗管敷设或用线槽贴梁底敷设。配管线路过长时中间需增设过路盒。 室外管线一般采用弱电电缆直埋方式。弱电电缆直接

埋地敷设挖沟与强电电缆敷设要求相同,但其挖掘深度不应小于弱电管道的最小允许埋设深度,参见下表: 弱电电缆防干扰要求很高,因此,弱电电缆直埋时与其他地下管线和建筑物不应小于允许的净距,如下表所示: 进户管线有两种方式:地下进户和外墙进户。 地下进户方式: 这种方式时为了美观要求而将管线转入地下。根据建筑物是否设有地下层,地下进户管线又分为两种敷设形式。第一种是建筑物设有地下层,地下进户管直接进入地下层,采用的是直进户管。 地下进户管应埋出建筑物散水坡外1m以上,户外埋设深度在自然地坪下。当进线电缆数较多时,建筑物户外应设人孔。 外墙进户方式 这种方式是在建筑物机房层和服务室的配线设备间或配线箱内。进户管应呈内高外低倾斜状,并作防水弯头,以防雨水进入管中。进户点应靠近配线设施,并尽量选在建筑物后面或侧面。这种方式适合于架空或挂墙的电缆进线。

弱电工程基础管线施工方法及技术措施

弱电工程基础管线施工方法及技术措施 一、线管施工管槽施工是整体施工的基础。它直接影响到整体的工程进度和工程质量。根据我公司长期的工程活动,我们将针对线管施工和线槽安装两个方面论述,施工过程中的难点和重点,并着重介绍我方在线槽施工方面的施工方案。线管施工难点:线管口的保护解决方法:用管口保护塞。线管施工工艺管煨弯采用冷煨管径20mm及其以下可采用手扳煨管器,管径25mm及其以上使用液压煨管器;过路盒安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合,要求一管一孔不得开长孔,铁制盒、箱严禁用电气焊开孔;管路敷设前应检查管路是否畅通,内侧有无毛刺;管路连接应采用丝扣连接;管路敷设应牢固通畅,不做拦腰管或绊脚管;管路应做整体接地连接,采用跨接方法连接。敷设于多尘和潮湿场所的管路,管子连接处均应作密闭处理。进入落地式配线箱的管路,排列应整齐,管口高出基础地面不小于50毫米。箱盒安装,应牢固、平整。箱盒内应保持清洁。箱盒内导线应有适当的余量,铜导线的连接应采用符合规范。明配钢管应排列整齐,固定点的距离应均匀,间距符合规定要求,实测应达到:排列整齐,固定点间距离允许偏差50mm,垂直度在任何2m内允许偏差3mm。垂直敷设管线,导线超过下列长度时应加以固定:所有导线截面50平方毫米及以下为30m;

所有导线截面70-95平方毫米为20m;所有导线截面20-240平方毫米为18m;室外暗管采用防腐热镀锌钢管,挖沟埋设,深度>700mm。配线与通风、上下水管等之间的最小距离:穿管配线平行为100mm,交叉为50mm,绝缘导线明配平行为200mm,交叉为100mm。配线工程的支持件固定牢靠,线路在经过建筑物的伸缩缝及沉降缝处应有补偿装置,在跨越处的两侧应将导线固定,并留有适当裕量。埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15mm。电线管路弯曲半径:明暗配时均不应小于管外径的6倍,当埋设于地下或混凝土楼板内时,不应小于管外径10倍。电线管路中间加装接线盒,应符合国标《电气装置安装工程施工及验收规范》的规定。在TN-S系统中,金属电线管和金属盒〈箱〉必须与保护地线〈PE线〉有可靠的电气联接。钢管进入接线盒及配电箱应顺直,管口露出盒(箱〉应小于5mm。明配管应锁螺母或护圈帽固定,露出锁紧螺母的丝口为2-4扣。钢管敷设需要外涂防火漆,在钢管穿越墙体或楼板时需要进行防火封堵。钢管与设备连接时,应将钢管敷设至设备内,当不能直接进入时,应在钢管出口处加保护软管引入设备,金属软管长度不宜大于2m,管口包扎严密。在建物的顶棚内敷设时,必须采用金属管、金属线槽布线,吊顶内金属软管长度不应大于0.8m。 二、线槽施工(1)线槽施工难点线槽施工难点如下:1)水平线槽的安装空间不够解决方法:在一个垂直面上安装,某

必须熟知的弱电系统基础知识

前言: 发一些弱电基本知识分享给大家,刚入行的认真看,弱电大咖巩固一下理论知识正文: 弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在32V以内。家用电器中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。 建筑弱电分类 建筑中的弱电主要有两类:一类是国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能,有交流与直流之分,如24V直流控制电源,或应急照明灯备用电源。另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源,如电话、电视、计算机的信息。狭义 狭义上的建筑弱电主要是指:安防(监控、周界报警、停车场)、消防(电气部分)、楼控以及网络综合布线和音频系统等。 智能化系统为建筑设备监控系统、安全防范系统、通讯网络系统、信息网络系统、火灾自动报警及消防联动等系统,以集中监视、控制和管理为目的构成的综合系统;家庭内各种数据采集、控制、管理及通讯的控制或网络系统等线路,则称为智能化线路(也就是家庭装修中所说的弱电)。 与强电的区别 强电和弱电从概念上讲,一般是容易区别的,主要区别是用途的不同。强电是用作一种动力能源,弱电是用于信息传递。它们大致有如下区别: 交流频率不同 强电的频率一般是50Hz(赫),称“工频”,意即工业用电的频率:弱电的频

率往往是高频或特高频,以KHz(千赫)、MHz(兆赫)计。 传输方式不同 强电以输电线路传输,弱电的传输有有线与无线之分。无线电则以电磁波传输。功率、电压及电流大小不同 强电功率以KW(千瓦)、MW(兆瓦)计、电压以V(伏)、KV(千伏)计,电流以A(安)、kA(千安)计;弱电功率以W(瓦)、mW(毫瓦)计,电压以V(伏)、mV(毫伏)计,电流以mA(毫安)、uA(微安)计,因而其电路可以用印刷电路或集成电路构成。强电中也有高频(数百KHz)与中频设备,但电压较高,电流也较大。由于现代技术的发展,弱电已渗透到强电领域,如电力电子器件、无线遥控等,但这些只能算作强电中的弱电控制部分,它与被控的强电还是不同的。 弱电系统 智能建筑的弱电系统,是智能建筑中智能化群体的基本成员,也是智能建筑的关键组成部分,并且是建筑电气专业人员日常工作的主要对象。70年代以前的弱电设计,只有电话与广播设计,而到了80年代以后,在它的内容中增加了消防报警与联动控制、共用天线、保安监视、空调DDC控制等。弱电设计的设计内容在一步步扩大、扩展,技术越来越新,工作量也越来越大,智能化大厦弱电系统一般包括以下几个分系统: 楼宇自动化管理分系统(BAS)、消防自动报警分系统(FAS)、安保监控分系统(CCTV)、卫星接收及有线电视分系统(CATV)、地下车库管理分系统(CPS)、公共广播及紧急广播分系统(PAS)、程控交换机分系统(PABX)、结构化综合布线系统(PDS)等。在楼宇自动化管理分系统中往往包含出入口控制分系统及防盗报警分

弱电工程施工方法及技术措施

弱电工程施工方法及技术措施 1、施工排水: 1.1 在通信井施工过程中,必须做到不间断排水,严禁带水操作。 1.2 沟槽开挖采用明沟排水施工时,应在开挖的沟槽范围以外布置排水井,排水井规格:φ600×H(H-有效深度>40cm),其间距不宜大于150m。 1.3 通信井施工时,应在通信井基础10cm以外布置排水井。 2、基础施工: 2.1 井地基应符合下列规定: 2.1.1 采用天然地基时,地基不得受扰动。 2.1.2 井底地基土质必须满足设计要求,遇有松软地基、流砂等特殊地质变化时,应与设计单位商定处理措施。 2.2 井的砼基础之强度和厚度的规定: 井基础的砼强度和厚度等尺寸,必须符合设计要求。 2.3 通信井基础施工: 2.3.1 不落底的通信井:井基础应与管道基础同时浇筑。 2.3.2 有落底的通信井:应先施工井基础,然后砌井壁达管道基础底标高,再浇筑管道基础。 2.3.3 应按施工规范进行砼浇筑。浇筑完后,要给砼一

定时间的养护期。只有当砼基础强度达1.2MPa时,方能进行下道工序(安装管道或砌井壁的施工)。 2.3.4 严禁留出井位、先施工管道,再施工通信井或先砌井壁后浇筑砼底板的错误作业法。 3、井体砌筑: 3.1 施工前,应将砖或原砌体浇水湿润。 3.2 每层砖砌体的砌筑水泥砂浆必须填充饱满,水泥砂浆标号不得低于M7.5号。 3.3 井壁的砌筑一般一次性砌到二灰碎石基层的底部标高为宜,井壁的二次接高要根据施工组织设计中编制的程序进行。 3.4 通信井内的流槽应与井壁同时进行砌筑。 3.5 通信井接入圆管的管口与井壁间空隙应封堵严密,当接入管径大于300mm时,应砌砖圈加固。 3.6 井内外壁粉刷必须严格按设计要求进行,内外壁粉刷必须在回填土之前进行,且在排干井筒内积水后一次粉刷到底。 4、通信井周的回填土: 4.1 现浇砼或砌体水泥砂浆的强度应达到设计规定的强度后方允许回填。严禁与砌井体同步回填。 4.2 井周40cm宽范围内的回填材料,均应采用6%石灰土。对于雨水口砌体外的回填,因其回填空间实际上无法达

弱电工程施工技术方案

目录 第一章综合布线系统 (3) 1.1综合布线系统技术方案 (3) 1.1.1 综合布线系统概述 (3) 1.1.2 综合布线系统设计原则 (3) 1.1.3 综合布线系统设计依据 (6) 1.1.4 结构化布线系统的组成 (6) 1.2综合布线系统施工方案 (10) 1.2.1 设备安装前的环境检查 (10) 1.2.2 施工前的器材检验 (10) 1.2.3 设备安装 (11) 1.2.4 缆线的端接 (13) 第二章网络、程控交换机设备系统 (15) 2.1网络、程控交换机设备系统技术方案 (15) 2.1.1 网络系统概述 (15) 2.1.2 网络系统设计功能 (16) 2.1.3 网络系统方案设计 (16) 2.1.4 程控交换系统概述 (21) 2.1.5 程控交换系统设计依据 (21) 2.1.6 程控交换系统产品选型 (22) 2.1.7 程控交换系统产品特点 (22) 2.2网络、程控交换机设备系统施工方案 (23) 第三章执法办案区智能管理系统 (27) 3.1执法办案区智能管理系统施工方案 (27) 3.1.1 系统设备安装前的检查 (27) 3.1.2 设备的安装要求 (28)

3.1.3 调试方法 (29) 第四章室外管网系统 (35) 4.1室外管网技术方案 (35) 4.1.1 室外管线工程要求 (35) 4.1.2 管道容量、管道材料和孔径的选择 (36) 4.1.3 人孔与手孔的选择 (36) 4.1.4 管道的基础、坡度和防水的处理 (37) 4.1.5 室外管网系统方案设计说明 (37) 4.2室外管网施工方案 (39) 4.2.1 施工流程 (39) 4.2.2 工序质量控制 (40) 4.2.3 施工技术要求 (40) 4.2.4 施工安全 (40) 第五章机房建设 (42) 5.1机房装修工程 (42) 5.1.1 设计范围 (42) 5.1.2 设计原则 (42) 5.1.3 吊顶工程设计 (42) 5.1.4 照明工程设计 (44) 5.1.5 墙面工程设计 (45) 5.1.6 隔断工程设计 (46) 5.1.7 门窗工程设计 (47) 5.1.8 地面工程设计 (47) 5.1.9 接地工程设计 (50) 5.2机房配套系统设计 (52) 5.2.1 机房防雷系统设计 (52)

高速公路机弱电工程技术

高速公路机弱电工程 凭借着国家公路交通工程专业承包综合资质和大量的业绩及先进技术的支撑,中控在智能交通行业为高速公路收费、监控、通信三大系统和高速公路隧道机电控制系统提供综合解决方案、系统集成、技术咨询服务和系统升级等业务。 多年前,中控在国内高速公路隧道机电控制系统中创造性的应用了双环光纤冗余Profibus现场总线技术,今后,中控将继续在智能交通行业以先进的技术、完善的设计、高品质的产品、高标准的工程实施、最优质的整体服务为我国智能交通事业奉献智慧和力量。 高速公路监控系统涵盖了如下的3个大系统: (1)收费系统; (2)通信系统; (3)路面监控系统; 隧道机电系统涵盖了如下的10个系统: (1)隧道通风及控制系统; (2)照明及控制系统; (3)火灾监测与报警; (4)紧急呼救及有线广播; (5)交通检测控制与诱导; (6)闭路电视监控; (7)中央管理与控制; (8)供配电; (9)消防;

(10)防雷及接地系统。 中控解决方案中,在隧道现场采用目前国家先进的光纤冗余工业以太网为主干构建隧道现场的集成平台,在中央控制室采用自主开发的HIMS 综合集成控制软件构建计算机监控平台,并将操作画面显示在中央控制室的投影系统中,从而将十大系统有机地、高效地集成为一个整体,实现整个隧道机电系统的控制、协调和管理。整个机电系统集成控制技术已达到国际先进水平。 总体集成方案的特点: ?开放性高 贯穿整个控制区域的光纤冗余工业以太网,符合IEEE802.3以太网标准,使用国际上广泛应用的TCP/IP协议,对于来自任何厂家的设备都是开放的; 自主开发了HIMS综合集成控制软件采用现有软件标准,集成 odbo/sql准备数据库接口,同时还具有多种通讯功能,例如:dde、opc(Ole for Process Control)等; ?性能高 网络连接速率达到100M以上; ?整合性好 整个控制系统采用全集成自动化技术; ?易用性好 整个控制系统只有一种安装形式,主要器件不到10种,使得系统的安装、维护非常简单方便; 自主开发了HIMS综合集成控制软件形象而生动的界面,灵活、方便、快捷的使用方法,使整个系统非常容易; ?可靠性高 分散控制,在各个控制点相对集中的地方分别设置区域控制器,进行分散控制。某一控制点或控制器的障碍或失效,不会影响整个系统的安全运行; 冗余集中管理,在中央管理系统和现场控制系统之间配置了冗余的、可靠性高的通讯、数据、数据库服务器;

弱电工程施工组织设计和技术措施

弱电工程施工方案和技术措施 电话户线系统 系统配线施工要求 配线工程施工前,土建工程应具备下列条件 对施工有影响的模板、脚手架应拆除,杂物清除干净; 会使线路发生损坏或严重污染的装饰工作,应全部结束; 预埋线管和线槽架均安装完毕,位置和尺寸应符合施工图设计要求。 配线工程的一般规定 敷设的导线应便于检查、更换、配线工程使用的导线,其最小线芯截面积应大于或等于0.5平方毫米(5类双绞线除外); 导线连接时应注意,剖开导线的绝缘层时,不损伤线芯。多股铜芯绒线芯应先拧紧,烫锡后再连接; 接线盒内绝缘导线接头处,应采用绝缘胶带包缠均匀、严密,并不低于原有的绝缘强度; 从室外引入到室内的导线,在进入墙内的一段应采用绝缘导线,穿墙保护管的外侧应有防水措施。 管线槽架内配线施工 管线槽架内穿线宜在抹灰及地面工程结束后进行,在配线施工之前,应将线槽内的积水和杂物清除干净; 系统的配线原则上可以采用同槽分隔方式敷设,但电压大于55V以上的辅助供电回路应另管另槽敷设,特别是电视信号线、广播线和动力线相互之间应有良好的屏蔽和相互隔离度,以防止信号串扰和电磁干扰; 管线槽内导线的总截面积(包括外护层)不应超过管槽截面积60%。敷设于垂直或水平管线槽中的导线每超过5m长度时,应在管线槽内或接线盒中加以固定,导线穿入管线槽后,在导线穿出口处直至电气设备接线端应装软护线套以保护导线防止外力的损坏。 电话插座安装 电话插座应牢靠地安装在平坦的地方,外面有盖板。安装在活动地板或地面上的电话插座,应固定在接线盒内。插座面板有直立和水平等形式;接线盒有开启口,应可防尘。安装在墙体上的插座,应高出地面30cm,若地面采用活动地

相关文档