中心机房建设管理与维护

中心机房建设管理与维护
中心机房建设管理与维护

中心机房建设,管理与维护

--中心机房建设,管理与维护之我见从本学期第五周开始到现在,《中心机房建设,管理与维护》课程学习共12周,在老师的带领之下,感觉对于真正的机房建设并没有学到什么实际技术,但就相关的东西却有很多。我就以硬件建设,软件建设,涉及知识面,维护建设,服务管理五个方面总结我本学期所学。

中心机房硬件建设:

中心机房的硬件建设方面的涉及面很广,但就我从学习中所了解的仅有很少的一部分。包括机柜,服务器,网络接入设备,路由器防火墙交换机,常用火灾自动报警设备,ups,制冷空调以及做辅助作用的桥架,防尘防静电处理设备,涂料等。

在本门课程中,所接触的最早的硬件部分是桥架。说实话,在老师专门拿一节课的时间来讲桥架是不太理解的,在我的认识中,桥架无非就是一个辅助设施,五金店就能做,但在机房建设中桥架居然有专门一个很有名的企业叫卡博菲,我觉得与五金店所做的无非就是标准和用处专业化的区别,没有必要使用如此大的成本来购买专业的桥架,就效率比来说,五金店的还有专门订制和便宜的优势存在呢。

作为这门课中最吸引人的部分,参观东软的机房这个活动确实很开眼界。上课总是一知半解,昏昏欲睡,只有直接去摸摸那种几百万一台的不到一两个立方体积的机器才能感觉到其中所包含的技术。机柜就是机柜,但对服务器的认识是清晰了许多,网络接入设备无非就是许多双绞线一样的东西,因为没有见过排线乱的,所以对于老师夸耀我们学校的排线整齐,一目了然有些不太认同。另一个有感触的方面就是桥架了,桥架只有亲眼看到才能理解和五金店的区别,更贵,更花钱,为的只是一个标准化专业化所带来的安全和更低的维护难度,看过了之后觉得是值得的。

中心机房软件建设:

就机房软件这一部分我并不太了解,机房所使用的是Windowsserver、UNIX、Linux、NetWare使用的是其中的哪一种我也不清楚,但这并不妨碍对于软件建设的了解。对于软件方面或者说使用的软件技术方面,老师还是讲了有很多的。

首先就是服务器运行的拓扑结构,虽然在网络技术的书上面见过类似的图片和文字资料,但是就这些而言,懂的人就是懂的人,不懂的人或者说没有懂的需求的人就是不懂,对于要挂那么大一张拓扑结构图在机房入口墙上不太理解,对我这个一知半懂得人自然是看得懂的,对于了解也很有帮助,不过我始终不是机房的常驻人员,很好奇这是给领导看的还是我们学校机房的教学功能也这样大。

“我们东软自建校以来,一直在裸奔,从未被攻破”,这是老师对于学校防火墙功能的一句总结,我觉得总结的很好。但是差评的是老师不给讲讲为什么会裸奔,即便是裸奔无所谓,东软没有被攻破的价值,但有胜于无总是好的,毕竟桥架都用那么贵的,没理由省着点钱。

区块链,因为比特币等虚拟货币现在被炒的火热的老技术,之前的看法是这个技术挺不错的,挺有用的,但具体有什么用也没太大的概念。学了机房建设滞后觉得,也许这就是我们学校裸奔的底气吧。

中心机房维护建设:

中心机房建设不论是硬件还是软件,终归是物资准备的一部分,如果把机房建设分成三个部分,第一部分就是物资建设,而第二部分就是维护建设了。机房其实是个很娇贵的东西,上亿元的东西却吃不得半点的马虎,沾点灰尘最起码都是影响效率,严重的甚至是引起短路等麻烦,直接导致机房停摆。所以中心机房的维护建设是非常重要的部分。

我所认为的机房维护建设大概有以下几部分:防火等机器故障维护部分,防雷等自然灾害防范部分,以及安防等人为事件防范部分。

防火等机器故障维护部分:这部分算是老师说的最多但是几方面里面表面最少的部分了,上课的时候老师强调许多次,我们机房防火只有灭火器,进机房参观时老师还是说,看灭火器,这就是我们学校机房的防火措施。当然,我看到所有和我一起的学生包括我都能理解也都觉得,嗯~只有灭火器肯定不行,必须要

有其他的更好更完善的防火措施。额,然后我能想到的更好的改善办法无非就是多几个灭火器,或者多几个种类的灭火器,然而还是灭火器,机房又不能用水,消防栓也没用,结果还是灭火器解决问题,不同的就是多几个少几个的区别而已,很好奇,参观时忘了问,现在有点后悔。

防雷等自然灾害防范:对于这部分,我所知道的能对机房有影响的自然灾害就是地震,打雷和如果鼠害也算的话。防雷部分,感觉东软机房的防雷措施做的还是不错的,至少我能考虑到的地方都有相应设备和措施。地震部分,听老师说过原来的电源部分放在二楼,然后给梁差点砸歪,现在换到了一楼,当然我跟关心的是无论是机柜还是电源都没有做地面固定,总觉得地震了会有倒掉的物理损伤。鼠害部分我觉得是很重要的部分,东软机房没有,或者是我没找到也说不定,毕竟地板下面的通风口太优良了。

中心机房设计知识面:

学了机房建设这门课之后,对于机房建设的知识面涉及有了一个相对全面的认识,仅我所能想到的就有,电力工程,网络工程,软件工程等等学科,这还只是大方向,小的方面还有防火知识,放近点防尘,设备维护,空调新风,安防系统,防雷接地动力环境监控系统等等。我并不清楚机房的工作人员或者管理者所具备的知识是每人具备一部分还是一人具备大部分。但就上述知识来说,无论哪一种都是需要长时间的努力学习和实践才能具备的,都比我强很多的人。

就知识面的拓展而言,这门课对我无疑是有很大的帮助的,见了很大的世面,连带着,这门课的老师也成了就我知道的接触过的很厉害的老师。

总结:

作为总结,无非就是把老师讲过的我觉得有意思的并记下来了的东西过一遍吧。首先,卡博菲桥架,很有用处,现代社会分工已经极其细化,但只有知道就做桥架都能做成巨头的公司这个事实才能切身体会。

普天之下,巨大中华。通信行业巨头,还以为就华为一家的外行人的专家之路,至少老师说的,懂这个就可以装专家。

ITIL:IT基础架构库(Information Technology Infrastructure Library, ITIL)IT服务管理的实践标准和规范,以后基本不会再和机房建设有多少接触了,但是至少知道有这个东西。

机房建设“三个一”:作为老师给我们讲得另一个装专家的本事,一尘不染,一线不露,一目了然。额,能体会其中意思,不过总觉得是不是太简单了,虽然总结不出来,但是总觉得这个拿来装专家格调不够啊,返璞归真?

学完了中心机房建设这门课程之后,写下了这份结课报告,大概被我写成了报告+心灵感悟似的奇怪结合体,但却是真正我自己的结课所得吧,我觉得老师想要通过这门课希望在学生身上达到的效果我已经有了,额~精神体会到了,略笨又懒可怜的我,知识少了点就少了点吧。

IDC机房工程设计方案

IDC机房工程设计方案 1、机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计及施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1 设计原则 吉通上海公司数据中心机房是吉通上海公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发

展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控及安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性及可扩展性: 吉通上海公司一个快速发展的信息产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性及可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。

数据中心机房建设概述

数据中心机房建设概述 发布时间:2012-03-06 14:33 浏览量: 2076 一、数据中心的概念 数据中心(DataCenter)通常是指在一个物理空间内实现信息的集中处理、存储、传输、交换、管理,而计算机设备、服务器设备、网络设备、存储设备等通常认为是网络核心机房的关键设备。 关键设备运行所需要的环境因素,如供电系统、制冷系统、机柜系统、消防系统、监控系统等通常被认为是关键物理基础设施。 二、机房工程(数据中心)的类型及特点 电子机房主要有计算机机房、电信机房、控制机房、屏蔽机房等。这些机房既有电子机房的共性,也有各自的特点,其所涵盖的内容不同,功能也各异。 (一)计算机机房 计算机机房内放置重要的数据处理设备、存储设备、网络传输设备及机房保障设备。计算机机房的建设应考虑以上设备的正常运行,确保信息数据的安全性以及工作人员身心健康的需要。 大型计算机机房一般由无人区机房、有人区机房组成。无人区机房一般包括小型机机房、服务器机房、存储机房、网络机房、介质存储间、空调设备间、UPS设备间、配电间等;有人区机房一般包括总控中心机房、研发机房、测试机房、设备测试间、设备维修存储间、缓冲间、更衣室、休息室等。 中、小型计算机机房可将小型机机房、服务器机房、存储机房等合并为一个主机房。 (二)电信机房 电信机房是每个电信运营商的宝贵资源,合理、有效、充分地利用电信机房,对于设备的运行维护、快速处理设备故障、降低成本、提高企业的核心竞争力等具有十分重要的意义。 电信机房一般是按不同的功能和专业来区分和布局的,通常分为设备机房、配套机房和辅助机房。 设备机房是用于安装某一类通信设备,实现某一种特定通信功能的建筑空间,便于完成相应专业内的操作、维护和生产,一般由传输机房、交换机房、网络机房等组成。配套机房是用于安装保证通信设施正常、安全和稳定运行设备的建筑空间,一般由计费中心、网管监控室、电力电池室、变配电室和油机室等组成。 辅助机房是除通信设施机房以外,保障生产、办公、生活需要的用房,一般由运维办公室、运维值班室、资料室、备品备件库、消防保安室、新风机房、钢瓶间和卫生间等组成。在一般智能建筑中通信机房经常与计算机网络机房合建。 (三)控制机房 随着智能化建筑的发展,为实现对建筑中智能化楼宇设备的控制,必需设立控制机房。控制机房相对于数据机房、电信机房而言,机房面积较小,功能比较单一,对环境要求稍低。但却关系到智能化建筑的安全运行及设备、设施的正常便用。

通信机房设备安全管理制度范本

内部管理制度系列 通信机房设备安全管理制 度 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-70541通信机房设备安全管理制度 Communication room equipment safety management system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 为加强对通信机房的安全管理,杜绝人为因素对通信机房造成影响,为通信设备提供安全的运行环境,保证机房内设备处于最佳运行状态,特制定本规定。 本规定中所指通信机房包括移动通信网络机房(包括OMC机房)、传输网络机房及配套设备(如:动力、空调等)机房、基站机房、发电机房、配电室和ITC机房。 公司党群工会部是通信机房安全的职能管理部门,网络部是通信机房设备电气性能安全的职能管理部门,共同负责督促检查本规定的执行情况。公司党群工会部和网络部作为安全管理责任部门,负责落实本规定的相关工作。 网络部作为全网设备的管理部门,负责新设备、扩容设备的入网把关工作。 本规定的解释权和修改权归公司党群工会部和网络部。

5.1.1机房设备管理 机房内设备必须按照相关规定放置,并有明确设备标识。未经网络部和网络维护中心允许,任何部门不可以放置任何设备于机房内。 任何设备与现网设备进行联调前,须由省公司网络部根据集团公司下发的《设备入网管理规定》,颁发设备入网许可证。 设备的维护必须由专人负责,他人不可随意操作;设备需要停机检查时,须经网络部批准和网络维护中心后,方可进行;关闭通信设备时,须经网络部和网络维护中心同意。 入网设备必须接入动力环境监控系统,新设备、扩容设备必须接入动力环境监控系统后方能割接。 5.1.2机房环境管理 机房(基站机房除外)应建立防尘缓冲带,备有工作服和工作鞋(由网络维护中心综合室负责)。 所有人员进机房操作时应穿工作鞋。 机房应防尘,窗户必须全密封、遮光。环境要整洁、设施摆放整齐。

浅谈如何做好机房管理维护工作

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/8414169852.html, 浅谈如何做好机房管理维护工作 作者:赵新伟 来源:《电脑知识与技术》2018年第10期 摘要:从当前高校的实际情况出发,分析了高校机房现状,结合工作实际,针对如何提高计算机机房的使用效率和管理水平,保持计算机设备处于良好状态,探讨了借助于现有的技术手段,如何进一步做好机房管理维护工作,为高校的实践教学提供支撑。 关键词:计算机机房;管理和维护;硬盘保护;网络同传;增霸卡 中图分类号:TP308 文献标识码:A 文章编号:1009-3044(2018)10-0061-02 Abstract: Starting from the current actual situation of colleges and universities, analyzes the computer room status in colleges and universities, combined with the working practice,on how to improve the use efficiency and management level of computer room,and keeping the computer equipment in good condition, discusses how to further improve the maintenance work of computer room with the help of existing technical means, and provides support for the practice teaching in Colleges and universities. Key words: computer room; management and maintenance; disk protection; network Spreading; incremental protection card 当前,随着信息技术的发展,每一所高校都配备有计算机机房,用来承担各类计算机教学,此外计算机机房还承担有等级考试、职称考试、短期培训等重要活动,可以说,计算机机房是学生在校完成实践活动的重要环节,如何能够高效率的管理维护[1],让这些计算机软硬 件设备时刻保持良好的状态,是机房管理的一个重要任务,本文结合工作实际,探讨如何更好地做好机房管理工作。 1 当前高校机房的部署模式 高校机房的部署总体上有两种类型,第一种是以服务器为核心的部署方式,这种方式下,学生上机用的各种软件都是安装在服务器上,学生使用的客户端调用的程序来自于服务器,这种模式下,一个机房中只需要在服务器上安装教师用的各种软件即可,便于机房管理人员管理和维护,学生使用的客户端电脑不需要拥有很高的性能,但是由于服务器是整个机房的核心,承载了机房的所有软件,因此对服务器的性能要求比较高,同时为了提高机房使用过程中的稳定性,可能还会设置有备用服务器。第二种方式为平行分布方式,教学软件安装在学生使用的每台电脑中,这种方式下不需要单独部署服务器,而且一台电脑出问题不影响其他电脑使用,由于软件安装在每台学生用电脑中,因此对电脑有一定的性能要求,笔者所在的学校便是采用

学校机房管理维护岗位职责范本

岗位说明书系列 学校机房管理维护岗位职 责 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-92103学校机房管理维护岗位职责School computer room management and maintenance post duties 说明:为规划化、统一化进行岗位管理,使岗位管理人员有章可循,提高工作效率与明确责任制,特此编写。 学校机房管理及维护岗位职责 1、制订机房及多媒体教室相关管理规定、各种工作文档。 2、安排值班人员,并把值班表与课程表及时公布于适当位置。对维修组人员进行分工。 按值班表开门、关门;在任课老师来到场后,提前5~10分钟开门;关门前检查设备关闭情况。 3、联系相关任课教师,提示上课时教师需注意的相关事项。如指导上课教师正确使用设备、要求任课教师下课后要关设备、填写好设备使用情况表,并督促和组织学生关灯、关窗、关风扇、关空调、摆好台凳等。 4、开学前安装好机房及多媒体教室所需软件。 5、检查机房及多媒体教室设备,对有故障的及时查明原因,并尽快排除故障,保证教学秩序顺利进行。

6、及时补充粉笔、黑板擦、电池等物品。 7、发现设备有损坏、需要更换、补充的,及时申请经费、尽快买回设备并组织安装好。 8、管理网络,根据课程需要决定是否开网。 9、想方设法节约经费,能修则修,尽量以最少成本想办法解决问题。 10、每周四下午维修组开会,集中维护机房及多媒体教室、合班教室。 11、每学期末联系下学期各科任教师,收集机房及多媒体教室所需软件,并提早搜集、测试即将安装的软件。 12、对于新建设的机房,为了更好地进行维护,积极与电脑公司保持联系。 13、根据合理的使用需要,随叫随到去开多媒体教室或机房门,比如有时学生科用、学生团体用、其他教师晚上用、学校相关活动用等。等待使用结束后再负责关门。 14、清点并登记好机房及多媒体教室、合班教室的设备物品。严格按程序管理设备的外借,作好详细的记录。 15、严格管理锁匙,未经主管部门同意,不得把锁匙外

数据中心机房建设方案精品

【关键字】方案、建议、情况、方法、环节、条件、动力、前提、空间、领域、效益、质量、增长、监控、监测、运行、基层、地方、问题、系统、机制、有效、务必、深入、充分、现代、合理、良好、健康、快速、持续、配合、执行、保持、统一、发展、建设、建立、提出、了解、措施、特点、位置、关键、安全、稳定、网络、理想、地位、基础、需要、权威、环境、工程、项目、负担、能力、需求、方式、作用、办法、标准、结构、水平、主体、最大限度 XXXXXX公司数据机房 建设方案 2011年9月15日星期四

设计原则及需求分析 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备 和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1.设计原则 数据中心机房是XXXXX公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性:

数据中心机房建设方案

XXXXXX公司数据机房建设方案 2011年9月15日星期四

设计原则及需求分析 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备 和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。

1.1.设计原则 数据中心机房是XXXXX公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等

各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: XXXXX公司一个快速发展的产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化: 在数据中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。 工程的可分期性: 在该IDC项目设计中,数据中心机房的工程和设备都为模块化结构,相当于将该工程分期实施,而各期工程可以无缝结合,不造成重复施工和浪费 经济性/投资保护:

通信机房内光尾纤与跳纤的管理

通信机房内光尾纤与跳纤的管理 广州鸿信信息科技有限公司,专业的光纤配件供应商,光配件,一网打尽.我们主要有康迈,唯康,安普,光纤光缆,尾纤,光纤跳线,接续盒,光纤收发器,耦合器,光纤机柜,配线架,等光纤配件产品 摘要针对目前国内通信机房的实际情况,结合国外一些电信运营商对机房内光尾纤、跳纤的管理经验,进行了一些研究并提出建议,希望能提高国内机房的管理水平。 1 概述 随着光缆在通信领域的广泛使用,在骨干网和城域网上传输速率越来越高,DWDM(密集波分复用)、SDH 155 Mbit/s以上的速率运用随着业务需求的增加而迅速增多,通信机房内光接口数也迅速增多,随之在通信机房及不同业务机房内的光尾纤、跳纤数量也急剧增多,而一旦中断,对业务的影响也越来越大。如何合理、科学地管理以减少室内光接口数及光尾纤、跳纤带来的故障,方便设备的扩容和维护,降低运维成本等已成为电信运营商日益关注的一件大事。 目前,美国、日本、欧洲等西方发达国家,由于光传输应用起步较早,设备先进,与之相配套的光通信基础设施的建设,也成为其光传输机房建设中不可缺少的重要一环,其中机房内光纤槽道管理系统已经被各电信运营商广泛采用。在国内,随着光纤在电信行业的大规模使用,专用的光纤槽道系统也引起了一些电信运营商的注意并积极投入力量进行研究。 2 国内通信机房现状 目前在国内各大电信运营商的通信机房内,光尾纤、跳纤基本上是与业务线一起布放在防静电地板下或机房设备上方的走线架上。光尾纤内的业务速率较高,但

只有一层PVC保护层,十分脆弱,不像电缆有多层防护,因此大多数机房内均采用阻燃PVC材料、直径为20~30 mm的软管进行防护,由工程施工人员或设备运维人员从ODF架将光跳纤通过防静电地板或走线架布放到相应的DWDM或SDH设备上,这样从ODF架到设备就有很多软管,有时两根光跳纤就占用一根软管,既浪费机房的空间,又不美观且不利于设备的扩容。从目前各电信运营商的大多数机房来看,因通信机房布线无规范、不规则并在不断地扩容中,使得机房非常凌乱,已造成维护困难、不易及时处理故障,还存在消防隐患等问题,而且随着光尾纤、跳纤数量的日益增多,已趋于无序、不可管理的状况。各电信运营商均想彻底解决而又苦于系统割接影响业务、机房无改造空间、目前尚无可靠和节约投资的办法等原因而束手无策。 3 光纤槽道的运用 采用光纤槽道可以有效地解决上述问题。在一个通信机房(如传输机房)内,使用光纤槽道可构成一个封闭的环,机房内任何一个机架的上方均能灵活地上下跳纤以进入设备和ODF架. 首先应对机房进行合理的布局,明确ODF架的位置,区分主光纤槽道和列光纤槽道。一般要求ODF架列和连接不同通信设备列的槽道为主槽道,其每列安装设备上的槽道为列槽道。光纤槽道的材料应选用阻燃ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene,丙烯腈—丁二烯—苯乙烯)塑料或阻燃PVC(聚氯乙烯)树脂材料。光纤槽道应与走线架一起设计和布局,主光纤槽道一般放在走线架的上方;列光纤槽道一般安装在列走线架的侧面。

机房的管理与维护资料

机房的管理与维护 一、机房概述 机房又称为网络数据中心、数据处理中心和数据交换中心。在 IT业,机房普遍指网络运营商、政府或者企业等,存放服务器,核心网络设备,为企业、用户以及员工提供信息服务的地方,机房里面通常放置各种服务器和小型机,例如IBM小型机,HP小型机,SUN小型机,等等,机房的温度和湿度以及防静电措施都有严格的要求,非专业项目人员一般不能进入,机房里的服务器运行着很多核心业务,例如企业的ERP,OA支持系统、通话业务等。由此可见机房对企业信息化建设的重要性。 二、计算机机房对企业的重要性 计算机机房是企业信息数据汇集、转发的重要场所。企业的协同办公系统、财务系统、营销系统、等重要系统的服务器都集中在机房,所以企业对计算机机房的稳定性、可靠性、安全性要求较高。一但电力系统、网络系统、服务器等出了故障,造成业务终端,造成的经济损失是不可估计的,

三、维护目的 保障机房设备正常运行,对机房环境支撑系统、电力系统、监控设备、计算机主机设备定期检测、维护和保养,保障机房设备运行稳定,降低故障率。确保机房在突发事故导致硬件设备故障,影响机房正常运作情况下,可及时得到设备供应商或机房服务维护人员的产品维修和技术支持,并快速解决故障。 四、维护内容 1、机房主机设备维护管理:计算机服务器(包括PC服务器及存储服务器);网络设备(交换路由设备等)。 2、机房监控设备维护管理:供配电监测系统、温度环境检测系统、门禁设备系统、保安监控设备。 3、机房空调与配电设备维护管理:空调设备、新风设备、UPS电池、主配电箱。 4、机房消防设备维护管理:烟感热感探测器、手动报警按钮和报警控制器、灭火器的控制装置。 5、机房供水水路、电路及照明维护管理:水电路管线及接口的检查维护。 6、机房基础维护管理:机柜线路的整理、标签检查更换、机房除尘清洁、防火地板、墙面、吊顶、门窗及相关配套的维护管理。

通信机房和设备安全管理制度简易版

The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 通信机房和设备安全管理 制度简易版

通信机房和设备安全管理制度简易 版 温馨提示:本管理制度文件应用在日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 为加强对通信机房的安全管理,杜绝人为 因素对通信机房造成影响,为通信设备提供安 全的运行环境,保证机房内设备处于最佳运行 状态,特制定本规定。 本规定中所指通信机房包括移动通信网络 机房(包括OMC机房)、传输网络机房及配套 设备(如:动力、空调等)机房、基站机房、 发电机房、配电室和ITC机房。 公司党群工会部是通信机房安全的职能管 理部门,网络部是通信机房设备电气性能安全 的职能管理部门,共同负责督促检查本规定的

执行情况。公司党群工会部和网络部作为安全管理责任部门,负责落实本规定的相关工作。 网络部作为全网设备的管理部门,负责新设备、扩容设备的入网把关工作。 本规定的解释权和修改权归公司党群工会部和网络部。 5.1.1 机房设备管理 机房内设备必须按照相关规定放置,并有明确设备标识。未经网络部和网络维护中心允许,任何部门不可以放置任何设备于机房内。 任何设备与现网设备进行联调前,须由省公司网络部根据集团公司下发的《设备入网管理规定》,颁发设备入网许可证。 设备的维护必须由专人负责,他人不可随意操作;设备需要停机检查时,须经网络部批

浅谈计算机机房的管理和维护

浅谈计算机机房的管理和维护 摘要: 本文概述了计算机机房的发展状况及前景,提出目前计算机机房管理中存 在的问题,并从计算机的管理和维护等方面提出了一些解决办法和建议,以供参考。 关键词: 计算机机房管理维护 计算机及网络的飞速发展,促进了计算机教育的发展。因此在现在学校教育中,计算机机房 的管理与维护也成为了工作的重点。所以重视和提高计算机机房的管理水平和质量,保证机 房的正常运行成为本文探索的问题。 一、计算机机房使用过程中存在的问题 计算机机房是培养学生计算机学习的重要园地,是学校提高教育和科研的重要基础设施,学 校为提高学生的上机率,在机房投入了大量财力和人力,但是学生的上机情况并不乐观。究 其原因,主要在机房管理中存在着较多的问题,具体表现在:机房管理涉及面广,事务杂, 工作量大;学生上下机混乱,没有秩序;硬件和软件配置不统一,增加了维护和管理的复杂度;计算机所安装软件的版本不统一,给教学造成了一定的困难;学生随意使用软盘和光盘,使系统安全受到了威胁;学生无限制地浏览网站,影响到了身心健康;部分管理员责任心不强,对机房没有做到及时的维护和管理,从而影响了正常的教学活动;部分教师因经验不足,又忽视使用说明,抱着只要能用就成的想法导致机房资源没有得到充分利用,从而影响了教 学效果;部分学生趁老师忙碌之际恶意损坏机器,如利用软件破解密码、乱删文件、在显示 器上乱写乱画,甚至私自更改硬件配置等等;有些机房机箱背板和线缆暴露在外过多,学生 很容易随手插拔,不利于管理;机房环境问题等。 二、机房的管理 1、严格制度,抓常规管理 部门领导和机房的管理人员一定要有从严管理的指导思想。新建机房从一开始使用就要严格 管理、严格要求,并使这种严格思想贯彻落实到管理工作的全过程和机房使用的始终。建立、健全计算机机房的各项规章制度是做好机房管理的关键。机房日常管理根据实际需要,必须 以较为完善的《机房管理制度》《、机房卫生制度》《、机房公物损坏赔偿制度》等规定和 制度为依托。有了章法,机房管理就有了依据,机房的日常管理工作也就有章可循,有据可依,严格管理的指导思想也能落在实处。 机房管理人员不仅要会开机、关机,更重要的是懂维护、会维修,要有很强的责任心,负责 机房安全工作,包括财产安全,用电安全等。同时还要担负起防止计算机病毒的工作,注意 定期查杀病毒。 当然,机房的软硬件保护得再好,也会有百密一疏的地方,加之有些学生恶意操作,导致系 统崩溃,器件受损。因而对学生上机也应严加管理,有必要制定《学生上机守则》、《学生 上机违纪处罚条例》等硬性规定,严禁私下带个人软件上机或是擅自插拔电脑部件等等。 2、营造健康机房环境,引导学生文明上机 学校应该营造良好的育人环境,可以通过讲座、讨论会、宣传标语等方式,倡导学生树立起 文明上机的习惯,自觉爱护机器设备,爱护机房环境卫生,文明健康上机。同时,机房应该 向学生提供丰富的教学资源、各种健康有益的学习软件,激发学生的学习热情,让学生在上 机时能专注于学习。这样,学生的非法操作和破坏行为自然会大大减少。实验效果得到保证,机房管理起来也更加轻松。 三、机房的维护 做好机房的维护工作,保证计算机的正常使用,主要是计算机的软硬件的维护工作,学校机 房管理人员应定期对机房电脑进行测试、检修。做好记录,及时总结,这样才能避免或者减 少故障的发生。 1、软件的管理和维护 在软件方面就是操作系统的稳定和教学软件的正常使用问题,为了保证操作系统和教学软件 的正常使用,可以利用注册表和一些软件来管理系统,防止系统被非法改动。硬盘保护卡还 是目前计算机机房维护中比较受欢迎的产品,硬盘保护卡大多数是为PCI总线设计的,但也

信息数据中心机房及配套工程建设

信息数据中心机房及配套工程建设 1.1 机房及配套工程建设 1.1.1 省级数据中心机房建设按照省级某单位信息系统硬件统一部署的思 路,本系统在中心节 点(节点)主要依托中心大楼X楼(某单位信息数据中心)建设。 1.1.1.1 数据中心设计依据机房建设参照下列但不限于下列标准,如有 更新版本,按照新版 本执行。 (1)《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-2008) (2)《电子计算机场地通用规范计算站场地技术条件》(GB/T 2887-2011 ) (3)《计算站场地安全要求》(GB/T 9361-2011 ) (4)《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB 50462-2008)(5)《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006) (6)《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95) (7)《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-2005) (8)《消防联动控制设备通用技术条件》(GB 16806-2006) (9)《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2008) (10)《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166- 2007 ) (11)《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263-2007)

(12)《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008 ) (13)《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009) (14)《低压配电设计规范》(GB 50054-2011) (15)《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010) (16)《通信机房静电防护通则》(YD/T 754-1995 ) (17)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003) (18)《通风与空调工程 施工质量验收规范》(GB50243-2002) (19)《智能建筑设计标准》(GB/T 50314-2006) (20)《安全防范工程程序与要求》(GA/T 75-1994 ) (21)《综合布线系统工程设计规范》(GB 50311-2007) (22)《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(YD5098-2005) (23)《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-2011) (24)《大楼通信综合布线系统》(YD/T 926.1-2009) (25)《防盗报警控制器通用技术条件》(GB 12663-2001) (26)《电磁辐射防护规定》(GB 8702-1988) 1.1.1.2数据中心设计总体技术要求 数据中心机房按照《电子计算机机房设计规范》的B级机房建设 (1)温湿度

通信机房的管理与日常维护

通信机房的管理与日常维护 摘要:随着我国通信技术的发展,通信机房的地位和作用越来越重要,如果通信机房因各种原因发生安全事故,必将给电信企业造成一定程度的经济损失,给通信网络安全、可靠运行带来很大的影响,给客户带来不便。为了确保通信设备安全运行,提高运行质量,抑制或减少安全事故的发生,彻底消除通信机房存在的不安全隐患,就对维护人员的日常安全维护工作提出了更高的要求。 关键词:通信机房;维护人员;安全;维护 随着人们对信息交流需求的日益增加,信息产业连续几年都保持着高速发展。各行各业信息的传递,都离不开通信服务。在通信服务中,通信机房是支持信息系统正常运行的重要场所。为保证机房设备与信息的安全,保障机房有良好的运行环境和工作秩序,合理有效地对通信机房进行维护与管理非常重要。这就要求从机房筹建到各设备投入使用,再到我们的日常工作,在每一个环节把好管理和维护关。 1 通信机房对环境的要求 1.1 电气环境要求 电气环境的要求主要是指防静电要求和防电磁干扰等。 通信设备内部电路采用大量的半导体MOS、CMOS等器件,由于这类器件对静电的敏感范围为25~1000V,而静电产生的静电电压往往高达数千伏甚至上万伏,足以击穿各种类型的半导体器件,因此机房应铺设抗静电活动地板,地板支架要接地,墙壁也应做防静电处理,机房内不可铺设化纤类地毯。工作人员进入机房内要穿防静电服装和防静电鞋,避免穿着化纤类服装进入机房。柜门平常应关闭,工作人员在机房内搬动设备和拿取备件时动作要轻,并尽量减少在机房内来回走动的次数,以免物体间运动摩擦产生静电。 电磁干扰对通信设备的硬件和软件都有可能造成损害,通信设备本身产生的电磁辐射也会对临近的电子设备产生影响。因此,设备在安装时,应与临近用电设备保持一定的距离,必要时机房应采取屏蔽措施,以免临近电子设备之间相互产生干扰。通信设备的机外布线如需与强电线交叉时应采用垂直交叉,并应尽量避免长距离靠近并行。 对于长期运行但无法经常清洁的设备,定期对设备做一次清洁是很有必要的。在长期的维护工作中,有时会碰到电路板的告警,如果对该电路板重新插拔,清洁掉电路板插针周围的灰尘,电路板就会恢复正常。 1.2 温湿度要求 电信设备尤其是交换机等设备对机房的温度有着较高的要求。温度偏高,易使机器散热不畅,使晶体管的工作参数产生漂移,影响电路的稳定性和可靠性,严重时还可造成元器件的击穿损坏。通信设备在长期运行工作期间,机器温度控制在18℃~25℃之间较为适宜。通信机房内不要安装暖气并尽可能避免暖气管道从机房内通过。 湿度对通信设备的影响也很大。空气潮湿,易引起设备的金属部件和插接件、

数据中心机房建设方案

Chj/7日W)中科逕感 中国科学院云计算中心 遥感云服务研究中心 航海运营服务数据中心机房 建设方案 Versio n 0.1 2014-04-18

版权信息 本文档版权属广东中科遥感技术有限公司所有。未经本公司同意,任何组织或个人不得擅自抄袭或备份本文档中的全部或部分内容,并不得以任何形式传播。

目录 第1 节机房方案设计原则. (1) 第2 节数据中心机房建设工程的要求. (3) 1. 工程概况 (3) 2. 工程范围 (3) 3. 设计应遵循的规范(A级) (3) 4. 机房建设方案具体要求(A级) (3) 5. 工程设计技术指标 (4) 第3节机房的总体规化 (5) 机房建设系统组成 (5) 第4节各系统的技术方案 (8) 1、机房装修设计 (8) 2、机房电气系统方案设计 (11) 3、机房精密空调和新排风系统 (24) 4、综合布线系统 (30) 5、机房动力环境监控系统 (38) 6、KVM系统 (49) 7、FM200消防工程 (51) 第5 节设备清单及预算表(可能数量的差别,导致预算不准确) (1)

第1节机房方案设计原则 计算机信息网络技术通信网络技术是信息时代的标志,已经广泛应用于各个领域。在现代科学技术高度发展的社会里,计算机机房这概念将越来越广泛地应用于各个领域,近年来高科技迅猛发展,只有通过计算机网络稳定、可靠的运行才能发挥其效益,而计算机的硬件及软件的稳定、可靠运行要依靠计算机房的严格的环境条件,即机房温度、湿度、洁净度、噪声、振动、静电、电磁干扰电源质量、防雷和安全防范等要求。因此机房工程的设计与施工也日益被人们所重视为了将机房建设成为一个具有国内领先水平的智能化信息数据处理中心,设计过程中应遵循以下原则: 1. 先进性以先进、成熟的技术和设备去建设机房,并且能确保几年内基本满足数据中心机房建设工程计算机应用的需求。 2. 可靠性为保证各项业务应用,要对机房布局、结构设计、设备选型等各方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备冗余的基础上,采用相关性软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控等措施提高机房的安全可靠性。 3. 规范化在机房的设计和施工中,必须严格遵循国家的规范和国际标准,工程做到保质保量。 这些规范和标准包括《电子计算机机房设计规范》(GB50174-2008、《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93 )、《计算机场地技术条件》(GB2887-89、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50265-97等。 4. 安全性 机房是计算机系统运行和重要数据流动、存放的地方,因此,确保机房安全的重要性就可想而知。 5. 灵活性 整个机房是可扩展的,便于计算机系统的增加、升级和改装,方便数据中心机房系统的调整和扩张。 6. 实用性和经济性 从实用性和经济性出发,着眼于近期目标和长期的发展,选用先进的设备,进行最佳性能组合,利用有限的投资构造一个现代化的机房。 7. 易管理性 机房是属于涉及面广、技术含量高的综合性环境,需要管理和维护的设备比较多,机房的建设必须保证机房的可管理性。在优秀的管理之下,将大大提高机房的动作效率,并可迅速简便进行故障

浅谈高校计算机机房管理和维护

浅谈高校计算机机房管理和维护 2008-8-1来源:现代企业教育作者:杭莉 摘要:计算机机房是学生学习计算机的重要场所,学生只能通过课堂教育和上机练习才能真正地、透彻地掌握所学知识。尤其我们是职业技术学院,着重是培养学生的动手能力。这也就显示出计算机机房特殊地位和重要性。该文结合机房管理中的难点及学院发展的现状,阐述了对机房的管理和维护,更好地服务于学生和教师。 关键词:计算机机房机房管理机房维护 一、学校机房管理存在的问题 首先,机房涉及面广,事务杂,工作量大。许多机房管理人员的日常工作量较大,包括机房的日常软、硬设备的维护,网络故障排除,机房的防火、防盗等等,这就对管理人员的专业要求比较高。 其次,机房的开放对象是学生,学生好奇心强,动手能力强,在上课过程中,喜欢随意更改计算机配置,删除系统文件,修改注册表;学生随意使用移动硬盘、U盘等;甚至有学生浏览恶意网站,这些都使计算机安全受到威胁甚至瘫痪,往往给机房正常上课带来不小的麻烦。 第三,由于民办高校办学时间较短,机房管理和维修还处于摸索阶段,不少教师缺乏管理经验,不能及时地发现和解除机房的新问题,这在一定程度上影响教学。 二、解决办法 2.1完善制度的建设修订 一般,学校机房使用率都比较高,容易出现以上的问题,笔者认为这都是缺乏一个根据本校实

际情况制定的管理规范和严格实施的措施。制度的健全使机房管理有了标准和依据,但要把严格管理的指导思想落到实处,提高机房管理水平,还要加强广大师生的责任心与过程的动态管理。教师上课前先明确要求学生对对应的机器负责;要规范引导学生有序进入机房,并按机房管理要求做好常的检查工作,若发现问题,及时汇报;上机过程中,教师要负责学生课堂纪律并填好上机实验记录本,并加强巡查指导;课后,教师要规范引导学生将电脑关机,凳子排放整齐;管理员每天都监督勤工俭学的学生做好卫生、防尘等日常工作;管理员定期检修,重视完善。机房电脑有老化、更新、修复等问题,除进行日常的检修另外,还应对机房建设时存在的缺陷、机件的磨损、老化、紧固件的松动、装修变形等问题定期检修、更改或完善。坚持每月定期对机房整修一次。调整活动地板、检测安全防火设备、空调设备检修、除尘、照明设备检修、建立健全机房管理制度。 根据学校机房管理运行中出现的问题,我校先后制定了《机房管理制度》、《机房安全保卫制度》、《仪器设备维护、维修的有关规定》等制度,通过建立健全的规章制度,使机房管理有章可循。 2.2硬件管理 硬件是机房的核心,软件也是以它为基础的。在允许的条件下统一配置,统一管理维护。一、使用品牌机,稳定性和兼容性比较好,使用寿命长;二、教师机配置应比学生机高,方便教师讲课时使用。三、为了方便维护,每台机器上应装有还原卡。我机房的电脑是购置的神州电脑,网卡上集成保护芯片,安装好之后,使之具有系统还原功能。还能使该卡具有网络对拷功能,只需花点时间先安装好一台电脑作为发射台,将其它电脑作为接收端,接收端电脑不用安装任何软件。发射台电脑即可将安装好的系统完整地传输到接收端每台电脑上,传输完毕后,系统还原卡将会自动保护每台电脑单机的硬盘内容。再以管理员模式启动系统,把各台接收端的IP地址根据需要分别设置,在设定好后就可以正常使用。由于大部分学生都使用移动硬盘、U盘等,为了有效的防止病毒,机房已将各个区全部设为自动还原。 2.3 软件管理 1.利用电子教室软件轻松管理机房 使用多媒体网络教室。多媒体网络教室系统是一种综合了基于计算机的多媒体技术与网络技

2017年IDC数据中心机房建设方案

(说明,此文档是WORD文档,下载后可直接使用)

综述 IDC作为提供资源外包服务的基地,它可以为企业和各类网站提供专业化的服务器托管、空间租用、网络批发带宽甚至ASP、EC等业务。简单地理解,IDC是对入驻(Hosting)企业、商户或网站服务器群托管的场所;是各种模式电子商务赖以安全运作的基础设施,也是支持企业及其商业联盟(其分销商、供应商、客户等)实施价值链管理的平台。形象地说,IDC是个高品质机房,在其建设方面,对各个方面都有很高的要求。 IDC的总体结构如下图所示: IDC的建设主要在如下几个方面: 网络建设

IDC主要是靠其有一个高性能的网络为其客户提供服务,这个高性能的网络包括其- AN、WAN和与Internet接入等方面。 IDC的网络建设主要有: - IDC的- AN的建设,包括其- AN的基础结构,- AN的层次,- AN的性能。 - IDC的WAN的建设,即IDC的各分支机构之间相互连接的广域网的建设等。 - IDC的用户接入系统建设,即如何保证IDC的用户以安全、可靠的方式把数据传到IDC的数据中心,或对存放在IDC的用户自己的设备进行维护,这需要IDC 为用户提供相应的接入方式,如拨号接入、专线接入及VPN等。 - IDC与Internet互联的建设。 - IDC的网络管理建设,由于IDC的网络结构相当庞大而且复杂,要保证其网络不间断对外服务,而且高性能,必须有一高性能的网络管理系统。 服务器建设 IDC的服务器建设可分为多个方面,总体上分为基础服务系统服务器和应用服务系统服务器,主要有: - 基础系统服务器:这类服务器是保障IDC为用户提供各种服务的前提,这类服务器有DNS服务器、目录服务器、网络管理服务器、防火墙服务器、各类安全服务器、IDC系统性能监控服务器等等。 - 数据库服务器:它是保证IDC可以为用户提供各种应用服务的基础,IDC的数据库服务器必须能支持大容量访问、多种数据库等。 - 数据备份服务器:它是IDC为客户提供安全服务的内容之一,保证客户的数据安全可靠。由于IDC的服务器种类繁多、有多种数据库,所以数据备份要支持多机型、多种数据格式等等,而且容量要大。 - 应用服务器:是IDC为用户提供相关应用服务的服务器。由于IDC的业务扩展,所以应用服务器应具有很好的扩展性,以及支持各类应用软件的数量要多。 - 服务器的负载均衡:这是IDC提供高性能、高可靠性服务的重要方法之一,服务器的负载均衡可由硬件设备(如网络交换设备)或软件的方法实现。 存储系统的建设 存储系统是IDC的重点建设内容之一,作为一个IDC,其存储系统是相当庞大的,特别是在现在的企业中,数据的容量以由GB级增长到TB级,如此大的数据需要有一个更加安全、可靠的存储系统,由于访问的数量也是相当庞大的,所以对存储系统的效率也有很高的要求;而且存储系统应具有很好的扩展性,以满足IDC的发展的需求。 软件系统的建设

数据中心机房建设标准

数据中心机房建设标准 一、装修及承重 ?机房装饰装修 机房工程是智能建筑的一部分(机房资质-建筑智能化资质),也能建筑安装工程的一个分支。因此既有建筑安装工程的一般性,也有其特性;即执行建筑行业相关标准、规范,也有本行业独有的标准、规范。机房工程是一门综合性很强的科学技术和系统工程,涵盖了电气系统、空调及送排风系统、安防系统、机房综合监控系统、计算机操作管理系统、综合布线系统、KVM切换系统、消防系统(火灾自动报警和自动灭火)等。因此,机房基础装修不是简单的建筑装修,它是一个复杂的电子环境空间,应选用气密性好、不起尘、易清洁、符合环保要求、在温度和湿度变化作用下不变形、具有表面静电耗散性能的材料,不得使用强吸湿性材料及未经表面改性处理的高分子绝缘材料作为面层,所以,它需要有专业技术资质、专业设计、专业施工、专业检测的机房工程公司完成。机房装饰装修环境标准规范要求见下表: 项目技术要求备注 A级B级C级 主机房温度要求(开机时)23℃±1℃18~28℃不得结露 主机房相对湿度要求(开机时)40%~55%RH35%~75%RH 主机房温度要求(停机时)5~35℃ 主机房相对湿度要求(停机时)40%~70%RH20%~80%RH 主机房和辅助区温度变化率 (开、停机时)<5℃/h<10℃/h 辅助区温度、相对湿度(开机时)18~28℃、35%~75%RH

辅助区温度、相对湿度(开机时)5~35℃、20%~80%RH 不间断电源系统电池室温度15℃~25℃ 空气含尘浓度(静态下测试)每升空气中大于0.5μm的尘粒数应少于18000粒 ?机房承重加固 机房内设备密度较大,对建筑楼板承重有特殊要求,在机房选址和设计时应该核实机房位置的建筑承重。对于个别机房功能区间需考虑做楼板的承重加固,特别是UPS及电池、精密空调等大型设备,重量较大,应安装设备承重散力支架或加固处理达到功能要求。机房布局时要重点考虑大型设备的承重,尽量把重型设备放置在机房的承重梁上。机房规划时建筑承重可参照以下标准规范设计: 项目技术要求备注 A级B级C级 抗震设防分类不应低于乙类不应低于丙类不应低于丙类 主机房活荷载标准值组合值系数Ψ=0.9 8~10 KN/m2组合值系数Ψ=0.9 组合值系数Ψ=0.8根据机柜的摆放密度确定荷载值 主机房吊挂荷载1.2 KN/m2 UPS室使用荷载标准值8~10 KN/m2 电池室使用荷载标准值16 KN/m2 监控中心活荷载标准值6 KN/m2 钢瓶间使用荷载标准值8 KN/m2 电磁屏蔽室使用荷载标准值8~10 KN/m2 主机房外墙设采光墙不宜-- 防静电活动地板的高度不宜小于400mm作为空调静压箱时 备注:重力学(牛顿定律)换算的关系,1Kg=9.8N 1000N=1KN;因此, 1KN=1000÷9.8≈102.04 Kg。 ?机房基础装修内容