文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110KV变电站项目申请报告

110KV变电站项目申请报告

110KV变电站项目申请报告
110KV变电站项目申请报告

山西煤炭运销集团太原有限公司娄烦矿区110kV输变电工程

项目申请报告

目录

目录 (1)

1 申报单位及项目情况 (1)

1.1 申报单位概况 (1)

1.2 项目概况 (1)

1.3工程所涉及变电站概况 (4)

2 发展规划及准入分析 (9)

2.1发展规划分析 (9)

2.2产业政策分析 (9)

2.3行业准入分析 (9)

3 资源开发及综合利用分析 (9)

3.1资源开发方案 (9)

3.2资源利用方案 (9)

3.3资源节约措施 (11)

4 节能方案分析 (12)

4.1用能标准和节能规范 (12)

4.2能耗状况及能耗指标分析 (13)

4.3节能措施及节能效果分析 (15)

5 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 (16)

5.1简述 (16)

5.2项目建设用地、征地分析 (16)

6 环境和生态影响分析 (16)

6.1环境和生态现状 (16)

6.2生态环境影响分析 (20)

6.3环保措施 (23)

6.4地质灾害情况 (25)

6.5特殊环境影响 (25)

7 经济影响分析 (26)

7.1项目投资情况 (26)

7.2对国民经济的影响 (27)

7.3对我省及地方经济的影响 (28)

8 社会影响分析 (28)

8.1建设的重要性 (28)

8.2社会影响 (28)

9 附件 (29)

10 附图 (29)

1 申报单位及项目情况

1.1 申报单位概况

本项目申报单位为xxxx集团有限公司,xxxx集团有限公司是按照现代企业制度建立的大型企业集团,成立于1994年6月19日,注册资本7.07亿元。截至2011年底,晋能集团公司总资产64.06亿元。团产业分为五大板块:铁合金及电解铝生产、合金及矿产品贸易、电网相关产品和服务、煤炭及火力发电、房地产及物业服务。

晋能集团有限公司积极响应山西省委、省政府产业结构调整要求根据公司“煤为基础,电为支撑,推动下游,协调发展”的产业发展思路,坚持依托山西电力系统的行业优势和山西省的资源优势,紧扣地方发展脉搏,实现了公司实力的快速扩张;坚持“法制化管理、商业化运营、集团化发展”的整体发展目标。实行企业集团、产业集团、专业公司三级管理模式,企业集团是战略投资决策中心,产业集团是资产运营中心,专业公司是生产运营中心,保证了公司高效、有序运转;坚持合作共赢,经济效益和社会效益并重,大力发展“煤—电—冶金、煤-电-铝一体化产业,以自有电源为支撑,不断拓展下游产品市场,高度重视环境保护,实现可持续发展。

1.2 项目概况

建设背景及必要性:太原市娄烦县位于太原城西北120公里处,地处吕梁山区腹地,总面积1290平方公里,境内群山叠嶂,沟壑纵横,交通条件较差,煤、铁矿资源丰富。娄烦属于太原的水源保护区,适合发展生态农业、生态林业和畜牧业,发展农产品加工业,围绕汾河一库,发展生态旅游,对矿产资源进行适度开采。

娄烦县境内煤炭资源丰富,是山西省重点产煤县之一。随着宏观经济的好转和煤炭行业的整改初见成效,煤炭需求逐步增长。为深入贯彻落实“以人为本”的科学发展观和山西省煤炭工业实现转型发展、安全发展、和谐发展的需要,为了整合煤矿的有序开发建设,避免重复建设,最大限度地发挥整合投资效益,xxxx集团有限公司决定对所属整合矿区进行总体规划设计。

根据山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室文件晋煤组办

发【2009】27号文《关于太原市娄烦县煤矿企业兼并重组整合方案的批复》,娄烦县境内除太原煤气化公司龙泉煤矿外,其余煤矿整合为八个煤矿,全部划归山西煤炭运销集团有限公司(现名“晋能集团有限公司”)。重新整合矿区(简称“娄烦矿区”)位于娄烦县城北约12km,划属太原市娄烦县静游镇、天池店乡等乡镇。重组后矿区总面积33.85km2,保有资源储量461.87Mt,生产能力由整合前的5.7Mt/a 提升至6.9Mt/a。娄烦矿区整合后,原有供电设备已不能满足设计要求,需要重新规划矿区供电系统。通过对娄烦矿区矿井井田划分比选方案,初步确定了需新建矿区110kV变电站1座,并合理兼顾独立矿区的供电方案。太原明力达电力设计有限公司受山西煤炭运销集团太原有限公司的委托,对娄烦矿区供电方案进行深入研究,供委托单位在申请用电及电业主管部门在审批供电方案时决策。

1.3 负荷和供电要求

1)负荷

中矿国际工程设计研究院编制的山西煤炭运销集团黑山岔、马家岩矿井兼并重组整合项目初步设计提出黑山岔、马家岩矿井负荷情况如下:

黑山岔马家岩用电设备总台数和总容量198台7355.7kW 167台5241.8kW

用电设备工作台数和容量185台6243.2kW 154台4907.1kW 计算有功功率3770.3kW 3057.8kW

计算无功功率3663.5kVAR 2826.4kVAR

无功功率补偿-2424.5VAR -1800kVAR 补偿后母线功率因数0.95 0.95

补偿后视在功率4416.0kVA 3225.5kVA

年耗电量1888.7×104 kwh 1011.6×104 kwh 矿井吨煤电耗15.7 kwh 11.92 kwh

整合后生产能力 1.2Mt/a 0.9Mt/a 从电力负荷统计结果看,两矿区年生产能力所需电力负荷相接近,

经与委托方商定以此推算其他矿区,全部矿区最大视在负荷约为25000 kVA。山西煤炭运销集团规划设想预计总用电负荷64000 kVA,考虑同时系数0.6后为38400 kVA。选用二台50MVA主变,平均每台主变负载率38.4%,留有一定裕量供发展使用。

2)供电要求

要求110kV双电源双回路供电,全容量备用。娄烦地区目前只有一个220kV站,另一回路电源可以从两个地方来取,一个是古交,另一个是岚县。古交220kV变电站距娄烦矿区约50公里,古交110kV出线间隔已满,再扩建需要征地,不具备直接接入条件。

1.4工程所涉及变电站概况

1、220kV娄烦变电站

位于娄烦县城东南大夫庄村南约0.8km涧河南侧,距娄烦矿区110kV 变电站约22km。

现规模为2×150MVA/220kV主变,220kV单母线分段接线,进出线4回(北母:娄袁I线、云娄I线,南母:云娄II线、袁娄II线);110kV 双母线接线,出线8回(煤运1#线、娄铁1#线、娄铁2#线、娄大线、娄峪1#线、娄峪2#线、尖山2#线、娄水线);35kV单母线接线,出线4回。2014年最大负荷为129.105MW,负载率43%。

图1.3.1 娄烦站2014年有功负荷曲线

2、110kV水库变电站

位于水库大坝下游北岸,距娄烦矿区110kV变电站约21km。

现装有20+40MVA/110/35/10kV主变,110kV侧为单母线分段接线,

110kV进出线5回(古水1#线、尖山1#、娄水线、东村线、水镇线),35kV 单母线接线,出线6回,2014年最大负荷为10.11W,负载率16.85%。

图1.3.2 水库站2014年有功负荷曲线

3、220kV古交变电站

位于古交市西北角,距娄烦矿区110kV变电站约47km。现规模为2×120+150MVA/220kV主变,220V单母线分段带旁路接线,进出线4回;110kV双母带旁母接线,出线9回;35kV双母带旁母接线,出线12回,2014年最大负荷为188.425MW,负载率48.3%。

图1.3.3 娄烦站2014年有功负荷曲线

4、220kV岚县变电站

吕梁地区岚县220kV变电站位于吕梁地区南部,距娄烦矿区110kV 变电站约26km。现规模为2×120MVA/220kV主变,220kV双母线接线,进出线8回,已有进线2回;110kV双母接线,出线12回,现有出线2回(分别为车道坡和东村线,导线为LGJ-300/25);35kV单母分段接线,出线12回,现有出线1回。

1.5接入系统方案

娄烦地区改建、新建站的主要负荷以农业、旅游业为主,仅仅能解决公用供电负荷,不能满足本期娄烦矿区供电的需要。根据娄烦、吕梁电网实际状况及娄烦矿区站所处地理位置和变电容量,110kV站的地址拟选

在静游镇。考虑娄烦矿区站接入系统方案如下:

方案一:娄烦矿区110kV变电站为终端用户变电站,110kV电源进线二回,采用单母分段形式;设两台容量为50MW的主变压器,主变采用三卷低损耗有载调压变压器,电压等级为110/35/10.5kV;35kV、10kV采用单母分段接线形式,35千伏出线规模为6回(马家岩、黑山岔各两回,预留两回),10千伏出线规模12~16回。

110kV系统电源进线两回,一回电源取自娄烦220kV变电站,采用LGJ-300/40mm2型架空导线,配合系统通信,地线一根按良导体设计,型号选用JLB40-80铝包钢绞线,一根按OPGW通信光缆设计,型号选用OPGW-24B1-90,长度约22km。新设线路按铁塔设计。

备用电源由110kV水库变电站提供,新建水库至娄烦矿区线路约21公里,采用LGJ-300/40mm2型架空导线,配合系统通信,地线一根按良导体设计,型号选用JLB40-80铝包钢绞线,一根按OPGW通信光缆设计,型号选用OPGW-24B1-90。实际走向及架设方式,待进行实地地质勘察后确定。同时,110kV古水2#线线路导线已运行多年,线路导线型号为LGJ-120/35mm2,杆塔导线需进行更换,占用原线路走廊,新设一回110kV 线路,全线按铁塔设计,采用LGJ-300/40mm2型架空导线,路径长度约26km。

本方案需在220kV娄烦站扩建一个110kV出线间隔,在110kV水库变电站扩建一个110kV出线间隔。

图1.5.1接入系统图(方案一)

方案二:娄烦矿区110kV变电站规模同上。一回电源取自娄烦220kV 变电站。新设线路按铁塔设计,导线选用LGJ-300/40钢芯铝绞线,配合系统通信,地线一根按良导体设计,型号选用JLB40-80铝包钢绞线,一根按OPGW通信光缆设计,型号选用OPGW-24B1-90,长度约22km。

备用电源取自岚县220kV变电站110kV母线。新设线路按铁塔设计,导线选用LGJ-300/40钢芯铝绞线,配合系统通信,地线一根按良导体设计,型号选用JLB40-80铝包钢绞线,一根按OPGW通信光缆设计,型号选用OPGW-24B1-90,全线路径长度26公里。

本方案需在220kV娄烦站、岚县站各扩建一个110kV出线间隔。娄

烦矿区110kV变电站一次系统主接线示意图如下:

图1.5.2 娄烦矿区110kV变电站一次系统主接线示意图(方案二)

图1.5.3接入系统图(方案二)

1.6 方案比选

方案一:娄烦矿区110kV变电站的两路电源分别来自220kV娄烦站与110kV水库站。110kV水库站A母进出线2回,分别为古水1#线、尖山

1#线;B母进出线3回,分别为古水2#线、娄水线、东村线。目前新建

的镇城底110kV变电站的电源利用古水1#线П接两回接入,水库110kV 变电站A母预留1个110kV出线间隔,扩建方便。用户变电站由同一个地区调度管理,供用电关系简单明确,但线路路径地势复杂,原线路改造难度较大。

方案二:娄烦矿区110kV变电站电源分别由娄烦220kV和岚县220kVA 站提供,跨区供电已取得省电力公司批准。

按照以上理由,供电接入方案推荐选用方案二。

1.7 主要建设规模

(1)主变规模2×50MVA主变压器,本期建设2×50MVA,电压等级110/35/10kV。

(2)110kV部分:单母分段接线,远景出线2回,本期建设2回。

(3)35kV部分:单母分段接线,远景出线6回,本期建设6回(35kV马家岩变电站双回电源供电,其余备用),按用户要求预留2回出线位置。

(4)10kV部分:单母分段接线,远景出线16回,本期建设16回(三聚盛、麻地湾、宏安、黑山岔、拓新等10kV开关站均为双回电源供电,其余备用),按用户要求预留6回出线位置。

(5)无功补偿电容器:在每台主变压器10kV侧补偿6000kVar,共计2×6000kVar,

(6)中性点接地方式:110kV侧直接接地或不接地;35kV、10kV侧不接地或非有效接地。

1.8 主设备选型

(1)主变选用SZZ11-50000/110型三相三线圈自冷式低噪音低损耗有载调压变压器,电压比为110±8×1.25%/38.5±2×2.5%/10.5,变压器短路阻抗为Uk1-2=10.5%、Uk1-3=17.5%、Uk2-3=6.5%,接线组别YNyn0d11。

配置主变中性点成套设备一套,中性点隔离开关选用GW13-72.5/630A ,外附电流互感器150/5A10P20/10P20 20VA,带钢架。

2 发展规划及准入分析

2.1发展规划分析

为满足娄烦矿区各煤矿安全用电,提高该区域的供电可靠性,需配套三聚盛110kV变电站建设工程。

2.2产业政策分析

根据国家发改委《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》,该项目属于“四、电力,第10项,电网改造及建设工程”,属于鼓励类项目,符合国家的产业政策。

该项目的建设符合山西煤炭运销集团有限公司资源整合娄烦矿区总体规划、山西省电网建设规划及国家产业政策的要求。

2.3行业准入分析

根据山西省电力公司文件《关于山西煤炭运销集团有限公司娄烦矿区供电方案的批复》(晋电发展[2010]1346号、晋电发展函字(2011)第239号),同意本次申报核准项目纳入电网建设。该项目工程符合电力行业准入政策及准入标准。项目建设单位和拟建项目均符合相关规定。

3 资源开发及综合利用分析

3.1资源开发方案

为满足晋能集团娄烦矿区安全用电,同时提高该区域供电供电可靠性,需配套三聚盛110kV变电站建设工程。

3.2资源利用方案

山西省是能源大省,全省118个县级行政区中94个县有煤,山西省的煤化工、冶金等产业发展迅猛,晋能集团整合的娄烦矿区成为当地的支柱产业,本项目涉及到的资源利用情况分析如下:

1、矿区概述

1)资源整合情况

山西煤炭运销集团太原有限公司资源整合情况表

序号煤矿名称整合前生产能力Mt/a 整合后生产能力Mt/a

1 马家岩0.6 0.9

2 拓新0.45 0.45

3 黑山岔黑山岔0.6 1.2

安泰隆0.6

4 宏安宏安0.3 0.9

宏鑫兴0.3

5 麻地湾麻地湾0.3 0.9

秦河0.3

常庄0.3

6 三聚盛三聚盛0.45 0.9

顺昌0.3

7 天池店0.3 0.45

8 珠峰0.9 1.2

合计 5.7 6.9

2)井田划分方案

井田划分方案:维持现有8个矿井不变。

山西煤炭运集团太原有限公司矿井用电负荷情况表

序号煤矿名称服务年限(a)建井工期(月)用电负荷(kVA)

1 马家岩33.28 8000

2 拓新10.86 6000

3 黑山岔45.92 16 10000

4 宏安14.56 8000

5 麻地湾28.51 8000

6 三聚盛15.4

7 8000

7 天池店9.89 6000

8 珠峰39.77 20 10000

合计45.92 20 64000 根据用户意见,供电方案仅考虑马家岩等7座矿井,天池店维持供电现状。

2、矿区布置

1)矿区分布现状

详见35kV供电地理位置接线图。

2)矿区总体规划方案

马家岩、黑山岔矿区工业场区内分别规划新建一个选煤厂和一个装车站。煤矸石电厂及其他辅助设施位于黑山岔矿区东北部静游镇附近。矿区爆炸材料库位于黑山岔井田内东北距工业广场1公里处。

3、开采条件

据娄烦矿区总体规划,矿区内煤层瓦斯低,涌水量不大,矿区内除煤炭资源外,尚未发现大面积的其他资源。井田内所有煤层均在奥灰水水位标高以下,属带压开采。采用斜井开拓走向开采方式。

考虑晋能集团长远发展规划和娄烦矿区社会发展综合因素,晋能集团娄烦矿区最大供电负荷为64000kVA。

3.3资源节约措施

输变电工程能源消耗为电力,其资源节约措施为电力资源的节约。主要通过降低电能损耗来实现资源的节约。本工程主要电能损耗为输电线路损耗。主要考虑从线路路径优化,节能导线及金具的采用等方面降低电能损耗。

1、线路路径优化

设计时线路路径选择采用海拉瓦技术真实展现路径范围内的三维立体模型,通过航测技术做出精确的影像图,通过设计人员和测量人员实地考察,通过和当地政府部门收资,多方面综合比较达到优化线路路径,缩短线路长度,降低长期运行线损,减小工程总投资的目的。

2、采用节能导线及金具

综合考虑各种导线的电气性能、机械性能、经济性能,使用节能导线。为推广采用节能、环保、降耗的设备材料,导线采用节能型防滑振锤。该产品采用高强度合金钢,表层镀锌,既能防腐,又能防冰雪,线夹本体采用铝合金,能够降低连接处的接触电阻,减少电能损耗,同时方便施工。线路悬垂线夹均采用防晕节能型线夹,金具电晕损失有明显减小。通过以上节能措施,可有效降低输变电工程的电能损耗,很大程度上节约电力资源。

4 节能方案分析

4.1用能标准和节能规范

本项目所遵循的用能标准及节能设计规范如下:

1)《综合能耗计算通则》(GB2589-2008)

2)《企业能量平衡通则》(GB3484-2009)

3)《用能单位能源计量器具配备与管理通则》(GB17167-2006)

4)《节能监测技术通则》(GB15316-2009)

5)《用能设备能量平衡通则》(GB/T2587-2009)

6)《设备热效率计算通则》(GB/T2588-2000)

7)《企业节能量计算方法》(GB/T13234-2009)

8)《工业企业能源管理导则》(GB/T15587-2008)

9)《评价企业合理用热技术导则》(GB/T3486-1993)

10)《评价企业合理用电技术导则》(GB/T3485-1998)

11)《电力变压器能效限定值及能效等级》(GB34790-2009)

12)《电力网电能损耗计算导则》(DL/T6863-1999)

13)《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》(DL462-92)

14)《火力发电厂和变电站照明设计技术规定》(DL/T5390-2007)

15)《220~500kV变电所设计技术规程》(DL/T5218-2012)

16)《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T5222-2005)

17)《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)

18)《架空送电线路基础设计技术规定》(DL/T5219-2014)

19)《污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定》(GB/T26218.1-2010、GB/T26218.2-2010、GB/T26218.3-2011)

20)《变压器类产品型号编制方法》(JB/T3837-2010)

21)《6kV~35kV级干式并联电抗器技术参数和要求》(JB10775-2007)22)《串联电抗器》(JB5346-1998)

23)《高压并联电容器使用技术条件》(DL/T840-2003)

24)《通风机能效限定值及能效等级》(GB19761-2009)

25)《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB12021.3-2010)26)《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB20054-2006)

27)《金属卤化物灯能效限定值及能效等级》(GB19043-2013)

4.2能耗状况及能耗指标分析

4.2.1项目所在地能源供应状况

1、电源现状

截止2013年底,山西电网总装机57672.7MW。

2、娄烦县电力系统供电现状

2015年娄烦负荷峰值为124.85兆瓦,占全市的3.62%。其中,铁矿开采负荷约60兆瓦,占48%,钢铁冶炼负荷约15兆瓦,占12%,居民及商业负荷约22兆瓦,占17.6%,其它负荷约27.85兆瓦,占22.3%。

3、娄烦地区电网现状

娄烦电力工业始于1958年修建汾河水库,至2015年最大负荷已达124.8MW。水库电站装有2×6.5MW水力发电机组,季节性发电。现有220kV 娄烦变电站1座2×150MVA,110kV变电站4座、主变8台237.5MVA,其中:公用站3座、主变5台143MVA,用户站1座、主变三台94.5MVA;35kV变电站5座、主变7台42.9MVA,其中:公用站4座、主变6台37.9MVA,用户站1座、主变1台5MVA。

4.2.2项目能源消耗种类及数量

1、能源消耗种类

该工程主要为输变电工程,电能损耗主要为线路损耗。

输电线路的电能损耗主要是输电线路的电阻损耗、电晕损耗和绝缘子的泄漏损耗。其中最主要的是电阻损耗(约占90%),其他泄漏损耗的数量较小,可以忽略不计。线路电阻损耗主要与电流相关。

2、能源消耗数量

经过节能评估计算,该项目的电能损耗值为489.55万kWh/a,按当量值0.1229kgce/kWh(根据国家能源局山西监管办公布的山西省22家发电企业2014年1季度供电煤耗率数据取平均值)进行折算,项目能源消费量为1561.66tce/a。

4.2.3能耗指标分析

1、项目能耗

1)项目能源消费总量(等价值):1561.66吨标煤/年

2)项目能源消费总量(当量值):601.66吨标煤/年

3)项目综合能耗(等价值):1561.66吨标煤/年

4)项目综合能耗(当量值):601.66吨标煤/年

2、项目工业总产值

工业总产值指工业企业在本年内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供的工业劳务活动的总价值量。

项目包括工业总产值=产品价值实物量×销售平均单价(不含增值税)=7849.32万元。

1)单位工业产值能耗(等价值)=0.199吨标煤/万元

2)单位工业产值能耗(当量值)=0.077吨标煤/万元

3、项目单位产品综合能耗

1)单位产品综合能耗(等价值)=7.56克标煤/kWh

2)单位产品综合能耗(当量值)=2.913克标煤/kWh

4、本项目主要能耗指标分析

本项目能耗指标如下表所示,本项目能耗指标——线路损耗率为

2.37%,优于当前全国平均线损率,在国内行业中处于较领先地位。

序号项目单位全国平均线损率

1 限值% 2.3~2.5

2 线路损耗率% 2.37

3 优劣优

4 变压器损耗% 铁损212.5kW、铜损46.4kW

4.3节能措施及节能效果分析

4.3.1节能措施

1、线路路径优化

设计时线路路径采用海拉瓦技术真实展现路径范围内的三维立体模型,通过航测技术做出精确的影像图,通过设计人员和测量人员实地考察,与当政府部门沟通收集资料,多方面综合比较达到优化线路路径,缩短线路长度,降低长期运行线损,减小工程总投资的目的。

2、采用节能导线及金具

为推广采用节能、环保、降耗的设备材料,导线采用节能型防滑振锤。该产品采用高强度合金钢,表层镀锌,既能防腐,又能防冰雪,线夹本体采用铝合金,能够降低连接处的接触电阻,减少电能损耗,同时方便施工。线路悬垂线夹均采用防晕节能型线夹,金具电晕损失有明显减小。

4.3.2节能效果分析

本项目符合该区域电力规划。

本项目总平面布置符合工艺流程要求,避免了能源损耗和浪费。

本项目选用电气设备、电动控制系统、线路路径、铁塔基础等工艺方案,降低了电能损耗。

本项目各工序耗能指标合理。

本项目所选用的设备节能措施考虑比较完善,没有选用国家明令淘汰的设备。

本项目辅助生产和附属生产设施较为常规,工艺流程、设备选型合理。

本项目设计中选取了经济、合理的送电路径,应用了新型节能金具,建立全员参与的节能管理制度并按相关国家标准配备了相应的能源计量仪器设备,以利不断促进节能降耗,效果十分显著。

本项目高度重视节能技术和节能管理工作,采用了大量的节电措施,同时按国家有关标准规范的要求配置相应的能源计量器具和人员,这些节能措施经过实践检验,技术可行、经济合理,节能效果明显,能够为项目运行带来明显经济效益。

5 建设用地、征地拆迁及移民安置分析

5.1简述

节约土地是我国的基本国策,本项目选址和土地利用应严格贯彻国家有关土地管理的法律法规,切实做到依法、科学、合理、节约用地。

5.2项目建设用地、征地分析

本项目位于太原市娄烦县,主要建设内容包括新建娄烦矿区110kV

变电站一座,110kV出线间隔2个和两趟输变电线路。

娄烦矿区110kV变电站选址为建设用,110kV扩建不涉及新征用地。新建的输电线路在建设用地方面主要体现在杆、塔基础的占地。该项目新建工程已取得占地选址意见书(见附件)。按按照山西省人民政府文件晋政发[2007]6号文件所述,原则上不征地,只作一次性经济补偿。该项目所占用土地不涉及压矿。

本项目建设不涉及拆迁和移民安置,其他建设用地符合土地利用规划要求,符合有关土地管理的政策法规的要求。

6 环境和生态影响分析

6.1环境和生态现状

1、环境

本项目位于山西省太原市娄烦县,娄烦县地处山西东西部、太原市西北部、吕梁山腹地、汾河中上游,为太原市的郊区县。距省城太原97公里,东依古交,西邻方山,南毗交城,北连静乐,西北与岚县接壤。地理坐标为东经111°31′~112°02′,北纬37°51′~38°13′,全县

总面积1289.85平方公里,辖3镇5乡6个居委会、143个行政村,总人口12.3万人。

本项目站址位于娄烦县静游镇镇常庄村,与娄烦县城直线距离约

8.5km,北侧与乡村公路和岚—马线相邻。本项目地理位置见附图1。

1)地形地貌

娄烦县地处吕梁山中段东麓,境内总体地形西北高东南低。最高山峰为县境西北的关帝山主峰南阳山(孝文山),最低处位于东南平川西石侯一带。县境内群山环绕,峰峦叠峰,沟壑纵横,丘陵起伏,东西两面山势向汾河川倾斜,海拔最高2708.9m,最低1030m。地形高低、褶皱山带的形成主要受新生代燕山运动和喜马拉雅山抬升运动所致,起伏不平的丘陵主要受风蚀、水蚀作用而成。全县地貌共分为三种:山地、丘陵和河谷。

娄烦矿区110kV变电站属丘陵地区,站址所在区域地层出露较齐全,有前寒武系变质岩系,古生界寒武系白云岩,奥陶系灰岩,石炭二迭系煤系地层和新生界第三、四系地层,局部还有火成岩。

站址测区范围内地层岩性从新到老叙述如下:

第四系全新统(Q4):为近代河流冲洪积层。上部为黄土状粉土或粉土及砂层;下部为卵石层,夹砂层。一般厚度5-15m左右,沉积于汾河、风河、涧河等河流沟谷内,组成一级阶地、河漫滩及河床。

第四系上更新统(Q3):上部为黄土(粉土),灰黄色,垂直节理发育。下部为砂卵石层。厚度0-26m。覆盖(斜披)于中低山山顶、山坡或沉积于河谷两岸二、三级阶地上。

第四系中更新统(Q2):上部为黄土(粉质粘土),棕红色,含砾较多,厚度0-10m。出露于中低山沟谷两侧。

第三系上新统(N2):上部为红色粘土、粉质粘土,有钙质结核;下部为胶结或半胶结的卵石层。厚度0-44m。不整合于下伏基岩上。出露于中低山山顶或沟谷两侧。

石炭系(C)、二迭系(P2)地层,本区主要为泥岩、页岩和砂岩互层

工程竣工验收报告申请

cb35 验收申请报告 (承包[2011]验报01号) 合同名称:######################## cb36 退场申请报告 (承包[2011]报告02号) 合同名称:@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 致说明:本表一式4份,由承包人填写,监理机构、发包人审批后,承包人2份,监理 机构、发包人各1份。篇二:竣工验收申请报告 竣工验收申请报告 市住房和城乡建设局: 我单位承建的工程于2012年3月10日开始施工,总建筑面积为㎡,1#楼: 框剪11层,2—5#楼:砖混6+1层,6#楼:框剪16层。期间严格按照图纸要求施工,现已全 部完工。本工程现已经过规划、安全、节能、防雷、消防等各项验收,资料齐全,自检合格 已具备竣工验收条件。 现特向贵局申请组织竣工验收。 建筑工程有限公司 年月日篇三:工程竣工验收申请报告[1] 表1 工程竣工验收申请报告 致: 我单位施工的目部检查和公司的核查,认为已具备竣工验收条件,特此申请竣工验收, 请你们组织相关单位给予检查核验。 项目经理: 单位技术负责人: 施工单位(公章)年月日 表1-1 工程竣工验收申请报告 表c121 单位(子单位)工程竣工预验收报验表 表c118 分项工程质量验收记录 编号: 表c014 图纸会审记录 篇四:工程竣工验收申请报告表1 工程竣工验收申请报告表1 : 我单位施工的工程经过项目部检查和公司的核查,认为已具备竣工验收条件,特此申请 竣工验收,请你们组织有关单位给予检查核验。 项目经理: 单位技术负责人: 施工单位 ( 公章 ) 年月日 工程竣工验收申请报告表1填表说明 填表阶段:施工单位完成合同约定的任务后,认定满足合同及设计、验收规范要求后向 建设单位递交的申请。

110KV变电站调试送电方案

一、简介 降压站的设计规模为:110KV系统3回路进线,3回路出线,主变压器3×75MVA;35KV系统分3段,3回路进线,18回路出线;10KV系统分3段,6回路进线,60回路出线,无功补偿电容系统为3×7500Kvar,该变电所分二期建设,第一期为:110KV系统2回路进线,2回路出线,主变压器为2×75MVA;35KV系统为二段,2回路进线,10回路出线;10KV系统为2段,4回路进线,40回路出线;无功补偿电容系统为2段,2×7500Kvar。 变电所位于厂区新炼钢南侧,其中占地面积3267平方米,其中主建筑面积为2533平方米,分上、下两层,框架防震结构, 主变压器选用股份公司生产的三线圈有载调压、风冷节能型变压器。 110KV设备选开关厂生产的SF6全封闭组合电器(G LS),35KV、10KV 设备选用开关有限公司生产的三相交流复合绝缘金属铠装封闭防暴式开关柜。110KV、35KV、10KV系统主接线均为单线分段,微机保护及综合自动化。 110KV、35KV、10KV、主变压器系统的保护均采用公司生产的F35系列继电器、T60变压器管理继电器进行保护,YCPM—2000综合自动控制系统。设计院完成,安装、调试由完成。监理单位公司第一监理部。 二、保护设备 保护设备:F35复馈线管理继电器、T60变压器管理继电器、YCPM—2000,其自动控制系统的主要功能如下: 1、F35是UR系统继电器家族成员之一,是一种集馈线保护和控制于一体的数字继电器,能提供5组带电母线电压馈线的保护和测量,它可作为单独的装置使用,也可作为变电站自动控制系统的一个部件。 保护功能包括:相、中性线和接地过流,相低电压和低周电压,还包

110kV变电站调试送电方案

XXXXXXXXXXXX110KV变电站系统调试送电方案

目录 一、简介 二、110KV系统调试 三、主变压器调试 四、10KV系统调试 五、110KV、10KV主变压器保护试验 六、110KV、10KV主变压器系统受电

一、变电站简介 建设规模: 本次新建的XXXXXXX110kV变电站作为企业用电的末端站考虑。 主变压器:容量为2×16MVA,电压等级110/10.5kV。 110kV侧:电气主接线规划为双母线接线;110kV出线规划8回。 10kV侧:电气主接线按单母线分段设计,10kV出线规划39回。 10kV无功补偿装置:电容器最终按每台主变容量的30%进行配置,每台主变按4800kvar,分别接在10kV的两段母线上。 中性点:110kV侧中性点按直接接地设计,10kV中性点经过消弧线圈接地设计。 变电站总体规划按最终规模布置。 变电所位于电石厂区,其中占地面积1065平方米,主建筑面积为1473平方米,分上、下两层,框架防震结构, 主变压器选用新疆升晟变压器股份公司生产的两圈有载调压、风冷节能型变压器。 110KV设备选开关厂生产的SF6全封闭组合电器(GIS),10KV设备选用四达电控有限公司生产的绝缘金属铠装封闭式开关柜。110KV主接线为双母线、10KV系统主接线均为单线分段,微机保护及综合自动化。 110KV、10KV、主变压器系统的保护均采用南瑞继保公司生产的继电器保护综合自动控制系统。由昌吉电力设计院完成设计、安装、调试。由山东天昊工程项目管理有限公司负责现场监理。 二、 110KV系统调试 110KV系统(图1)设备经过正确的安装后,应做如下的检查和测试: 1、外观检查:装配状态,零件松动情况,接地端子配置,气体管路和电缆台架有无损坏等。

变电站竣工验收汇报材料

竭诚为您提供优质文档/双击可除变电站竣工验收汇报材料 篇一:输变电工程竣工报告书 输变电工程竣工报告书 工程项目名称工程项目地址工程项目性质 *******(集团)电力建设分公司 20XX年06月22日 工程建设项目竣工验收申请报告 输变电工程竣工报告 竣 ******35KV变电站改扩建 工验收签证******(集团)电力建设分公司20XX年06月22日 书 参加工程建设的单位 建设管理单位:代表 监理单位:代表 设计单位:代表

运行管理单位:代表 施工单位:代表公章公章公章公章公章 篇二:工程竣工验收报告(变电、线路通用) 工程竣工验收报告 编号:hYsbD-QT-75131 青岛恒源送变电工程有限公司 篇三:35KV变电站验收资料 35KV变电所竣工验收检查大纲 l总则 1.l为确保35kV大化变电站工程的施工质量符合设计要求,根据《电力建设施工、验收及质量验评标准》,特制定本竣工验收检查大纲 1.2本大纲适用于验收35KV大化变电站工程进行投运前的验收检查。 1.3工程简介 所区内包括:主控室及辅助建筑、35KV屋外配电装置、主变、10kV屋内配电装置室、电缆沟、独立避雷针、所区道路、围墙等。 该工程建设单位为: 设计单位为: 施工单位为: 监理单位为:

2验收检查依据 2.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》; 2.2《继电保护及安全自动装置检验条例人 2.3原能源部《变电工程施工技术记录统一表格》(90版); 2.4国家《建设管理文件汇编》的有关制度规定。 2.5经批准的工程设计文件(含设计变更通知单) 2.6设备制造标准 2.7防止电力生产事故的二十五项重点要求。 2.8《火力发电厂与变电所设计防火规范》(gb50229-96)。 2.9(电力设备典型消防规程})(DL5027-93)。 2.10《火灾自动报警系统施工及验收规范》(gb50166-92)。 3竣工验收检查应具备的条件 3.l变电所工程接施工承包合同及设计要求全部施工完毕。 3.2土建工程全部质量验计已经结柬,并办理了质量验计签证。个别遗留问题不影响系统调试的进行。 3.3电气安装工程已经结柬,按照验收规范的规定已能满足系统调试的要求. 3.4技术文件资料、施工记录、质量检验评定记录完整、

某110KV变电站试验方案

XXIIOkV变电站新建工程交接试验方案 批准________________ 审核________________ 编制_______________

2015年11月 XX110KV变电站新建工程概况 1、工程地理位置及交通情况 XXIIOkV变电站位于XX,距XX距离约120km。 站址地貌为河流堆积阶地与山前洪积扇交接地带,地形为斜坡坡脚与河床之间地带。场地地形开阔平缓,海拔2960m。 2、工程建设规模 1 )主变规模:最终 2 X 10MVA,本期2 X 10MVA。 2)出线: 110kV :最终出线4回;本期出线2回至XX220kV变电站; 35kV :最终出线4回,本期2回。 10kV :最终出线8回,本期4回。 3)低压侧无功补偿容量最终2*2Mvar,本期2*2Mvar。

高压试验方案 1、110kV主变试验方案: (1)、编制依据 1.1 GB50150 —2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 1.2《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》。 1.3 DL409-1991《电业安全工作规程》。 1.4出厂技术文件及出厂试验报告。 (2)、试验项目 2.1绝缘电阻及吸收比试验 2.2直流电阻试验 2.3接线组别及电压比试验 2.4介质损耗tg 3及电容量试验 2.5直流泄漏电流试验 2.6绝缘油试验 2.7有载调压切装置的检查和试验 2.8额定电压下的冲击合闸试验 2.9检查相位 2.10交流耐压试验 2.11绕组变形试验 2.12互感器误差试验 (3)、试验现场的组织措施

3.1试验工作负责人: 负责标准化作业指导书的编写和执行以及现场工作的组织协调问题; 3.2试验安全负责人: 负责试验现场及周围的安全监督; 3.3试验技术负责人: 负责试验现场的技术问题; (4)、试验现场的技术措施 4.1变压器油试验合格后,方可进行试验。 4.2断开三侧套管与引流线的连接,并将拆除后的引流线用绳索固定好, 引流线与套管的距离应满足试验要求,不得少于5米。 4.3电流互感器二次严禁开路。 4.4套管试验后末屏接地必须恢复。 4.5试验完毕或变更接线,应严格按照停电、验电、充分放电、挂地线的顺序进行,以防电击伤人。 4.6在被试设备和加压设备周围加装安全围栏并向外悬挂“止步,高压危险” 标示牌。 (5)、试验设备、仪器及有关专用工具 5.1交接试验所需仪器及设备材料:

110kV变电站调试方案

110kV变电站工程调试方案 批准: 审核: 编写:古成桂

广东鸿安送变电工程有限公司 2013年1月 目录 一、编制依据及工程概况----------------------------2 二、工作范围--------------------------------------3 三、施工现场组织机构------------------------------3 四、工期及施工进度计划----------------------------3 五、质量管理--------------------------------------4 六、安全管理--------------------------------------11 七、环境保护及文明施工----------------------------14

一、编制依据及工程概况: 1、编制依据 1.1、本工程施工图纸; 1.2、设备技术文件和施工图纸; 1.3、有关工程的协议、合同、文件; 1.4、业主方项目管理交底大纲及相关管理文件; 1.5、广东省电力系统继电保护反事故措施2007版; 1.6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准; 1.7、《南方电网电网建设施工作业指导书》; 1.8、《工程建设标准强制性条文》; 1.9、《110kV~500k V送变电工程质量检验及评定标准》; 1.10、中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准(W HS); 1.11、现场情况调查资料; 1.12、设备清册和材料清单; 1.13、电气设备交接试验标准G B50150-2006; 1.14、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/T995-2006; 1.15、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法; 1.16、南方电网及广东电网公司现行有关标准; 1.17、我局职业健康安全、质量、环境管理体系文件以及相关的支持性管理文件; 1.18、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 2、工程概况: 110kV变电站为一新建户内G I S变电站。 110kV变电站一次系统110k V系统采用单母线分段接线方式,本期共2台主变、2回出线,均为电缆出线;10kV系统为单母线分段接线,设分段断路器,本期建设Ⅰ、Ⅱ段母线,单母线分段接线,#1主变变低单臂

XX110KV变电站试验方案

XX110kV变电站新建工程交接试验方案 批准 审核 编制 2015年11月

XX110KV变电站新建工程概况 1、工程地理位置及交通情况 XX110kV变电站位于XX,距XX距离约120km。 站址地貌为河流堆积阶地与山前洪积扇交接地带,地形为斜坡坡脚与河床之间地带。场地地形开阔平缓,海拔2960m。 2、工程建设规模 1)主变规模:最终2×10MVA,本期2×10MVA。 2)出线: 110kV:最终出线4回;本期出线2回至XX220kV变电站; 35kV:最终出线4回,本期2回。 10kV:最终出线8回,本期4回。 3)低压侧无功补偿容量最终2*2Mvar,本期2*2Mvar。

高压试验方案 1、110kV主变试验方案: (1)、编制依据 1.1 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》。 1.2 《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》。 1.3 DL409-1991《电业安全工作规程》。 1.4 出厂技术文件及出厂试验报告。 (2)、试验项目 2.1 绝缘电阻及吸收比试验 2.2 直流电阻试验 2.3 接线组别及电压比试验 2.4 介质损耗tgδ及电容量试验 2.5直流泄漏电流试验 2.6 绝缘油试验 2.7 有载调压切装置的检查和试验 2.8 额定电压下的冲击合闸试验 2.9 检查相位 2.10 交流耐压试验 2.11 绕组变形试验 2.12互感器误差试验 (3)、试验现场的组织措施 3.1试验工作负责人: 负责标准化作业指导书的编写和执行以及现场工作的组织协调问题;

3.2 试验安全负责人: 负责试验现场及周围的安全监督; 3.3 试验技术负责人: 负责试验现场的技术问题; (4)、试验现场的技术措施 4.1 变压器油试验合格后,方可进行试验。 4.2 断开三侧套管与引流线的连接,并将拆除后的引流线用绳索固定好,引流线与套管的距离应满足试验要求,不得少于5米。 4.3 电流互感器二次严禁开路。 4.4 套管试验后末屏接地必须恢复。 4.5试验完毕或变更接线,应严格按照停电、验电、充分放电、挂地线的顺序进行,以防电击伤人。 4.6 在被试设备和加压设备周围加装安全围栏并向外悬挂“止步,高压危险”标示牌。 (5)、试验设备、仪器及有关专用工具 5.1 交接试验所需仪器及设备材料:

工作报告之给市政府的申请报告

给市政府的申请报告 【篇一:政府请示文书格式】 公文格式(函、请示、报告、通知、规定的公文格式)之一 函的写作格式 函适用于不相隶属机关之间相互商洽工作、询问和答复问题,向有 关主管部门请求批准等。 公函包括标题、主送机关、正文、发文机关、日期、函告的事项、 结语等。①标题 一般由发文机关、事由、文种或者事由、文种组成。一般发函为 《关于**(事由)的函》;复函为《关于**(答复事项)的复函》。 ②正文 一般包括三层:简要介绍背景情况;商洽、询问、答复的事项和问题;希望和要求,如:务希研究承复,敬请大力支持为盼等。 函的写作范例 四川省电力工业局关于在宝珠寺水电站库区进行开发有关意见的函 广元市人民政府: 宝珠寺水电站于1996年10月开始蓄水,1996年年底首台机组投产 发电,水库已基本形成。据了解,目前库区有关部门正积极筹划在宝珠 寺水电站库区发展旅游业和养殖业。为保障水库和大坝的安全运行, 现将我局有关意见函告如下。 一、宝珠寺水电站是由国家开发银行贷款,四川省电力工业局负责还 贷建设的重点水电工程。 四川省电力工业局既是宝珠寺水电站工程的业主,又是工程主管部门。按照国家有关基本建设谁投资,谁受益,的原则,四川省电力工业局拥有 宝珠寺水电站工程(包括水库)的管理权和开发权,宝珠寺水电厂直接受四川省电力工业局领导,是宝珠寺水电站工程管理和开发的直接主体。尽管如此,为支持库区移民发展生产,根据《四川省大型水电工程建设 征地补偿和移民安置办法》第三十条大型电站形成后的水面和消落区,在服从工程管理机构的统一指挥、管理、调度和保证工程安全的 前提下,由当地县级以上人民政府统筹组织移民优先开发利用和 水利电力部颁发的《水利水电工程管理条例》第二十三条开展综合 经营事业,应由工程管理单位统一规划。可由工程管理单位自营,也可 以与有关单位签订经济合同,进行协作或联合经营,应注意有关社队利益,搞好团结和生产的精神,我局原则同意当地县级以上人民政府统筹

水电站申请报告

涉县弹音义合水电站 项目申请报告 编制单位:唐山市规划建筑设计研究院 二○一○年五月 涉县弹音义合水电站 项目申请报告 编制单位:唐山市规划建筑设计研究院 发证机关:中华人民共和国国家发展和改革委员会证书号:工咨甲10320070063 所长:(签字) 项目负责人:李振利 复核:张向荣 参加人员:贾荣菊(注册会计师)魏国山(咨询工程师) 汪学艳(咨询工程师)郑岩(咨询工程师) 第一章申报单位及项目概 况 ............................................................................. .. (2) 1.1 1.2 项目申报单位概 况 ............................................................................. .................................... 2 项目概 况 ............................................................................. . (2) 第二章发展规划、产业政策和行业准入分 析 ............................................................................. (19) 2.1 发展规划分 析 ............................................................................. (19) 2.2 产业政策分 析 ............................................................................. (19) 2.3行业准入分 析 ............................................................................. . (20) 第三章资源开发及综合利用分 析 ............................................................................. (21) 3.1 3.2 资源开 发: ........................................................................... ................................................ 21 综合利 用: ........................................................................... (21) 第四章节能方案分

三相四线用电申请报告.doc

第一篇三相四线用电申请报告 《2016电力维护实习日记》 电力维护实习日记 我是2016年8月刚刚走出大学校门进入**县农电有限公司工作的大学生**。能进入国家电网这个企业尽我所能为广大的电力用户服务,并把我在学校中学习到的法律知识运用到工作中来体现我的人生价值,使我感到非常的荣幸和自豪。进入公司之后,我被安排到了华家供电所进行实习。时光荏苒,岁月入梭,几个月的实习生活很快就过去了。这些个日子里我也完成了一个学生向一个企业的员工的角色转变、也学到了一些学校书本里没有的知识。 进入华家供电所后,我进行了营业厅收费、值班、报修、写记录、生产等工作,通过工作发现基层的工作是很艰辛的。农民合同工是咱们公司最辛勤的劳动者,他们夏天顶着烈日,冬天顶着严寒骑着摩托车忙碌在服务客户的工作中。要是遇到电力故障更是不论刮风下雨,总是第一时间赶到事故现场,用最快的速度进行抢修,以免给客户造成巨大的经济损失。 在体会到农民合同工工作艰辛的同时,通过我三个月来的实习也意识到电力

工作中常常遇到的问题很多都需要该用法律途径来解决。这对于保障用户用电安全和维系电力系统工作都是十分重要和必要的。这样就使我一个学法的电力员工有了点专业比较对口的平衡心。 据了解现行的《中华人民共和国电力法》是1995年12月28日第八届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议通过1996年4月1日施行。它的颁布对于保障和促进电力事业的发展,维护电力投资者、经营者和使用者的合法权益,保障电力安全运行,起到了保驾护航的作用。 我就结合我所了解的法律知识和实习体会谈以下问题 (一)窃电问题 在基层的实际工作中,遇见窃电犯罪是时常发生的事,尤其秋冬季是农村窃电的高峰季节,这时就需要我们供电企业,加强监管力度经常巡查,查到后运用法律武器来保护电能的合法使用,维护我公司的利益。 我国现行的电力法律法规对窃电规定有《电力供应与使用条例》第三十一条规定“禁止窃电行为,窃电行为包括(一)在供电企业得供电设施上,擅自接线用电;(二)绕越供电企业的用电计量装置用电;(三)伪造或者开启法定的或者授权的计量检定机构加封的用电计量装置封印用电;(四)故意损坏供电企业用电计量装置;(五)故意使供电企业的用电计量装置计量不准或者失效;(六)采用其

变电站试验和运维方案说明

35KV 变电站运行维护实施方案 一、说明: 1.1 编写依据:本方案包含变电站试验和运维方案两部分,因缺乏明确指导性的变电站电压等级、容量、系统设备配置、数量等信息,故在内容上使用通用性的标准,本方案仅供参考,具体需以现场实际情况为准进行进一步的修订和完善。 1.2 参考标准: 变电站电气一次和二次图纸 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GBJ50150-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GBJ50168-2006 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GBJ50171-92 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GBJ50254-96 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GBJ50169-2006 《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》GBJ147-90 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GBJ50168-92 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88

二、运行维护管理的主要工作范围: 2.1 运行中的日常巡视检查;相关数据、参数、设备运行状况的记录及汇报。 2.2 设备运行中出现的隐患、缺陷等异常情况的记录、汇报和处理。 2.3 设备出现故障或停运时的检修;计划中的检查性检修;突发性情况下的抢修。 2.4 检修或停运时对设备做各项对应性的试验、周期性试验。 三、运行维护工作的详细内容:其中包括运行中的日常检查和巡视、检修中检查项目和处理、停电和不停电时的消缺处理以及相应的周期计划。 3.1 一次主设备 3.1.1 变压器。充油电抗器呼吸器硅胶应定期检查,发现受潮或变色时应及时晾晒或更换;母线桥热缩检查等工作,接点检查,设备传动试验,示温腊片的粘贴等工作,结合设备停电工作进行。 3.1.2 设备接点的红外线测温工作,严格按照《红外线测温管理办法》执行。35KV 站每半年至少一次;每年7 月对站内设备接点进行红外线成像一次;新投运带负荷的变电站第一个月内进行一次同时,根据大负荷出现的时间特点应适当增加测温次数;发现接点发热时,缩短巡视周期,依据 负荷、温度变化跟踪测温,并做好记录 3.1.3 罐式断路器、端子箱、机构箱内的防潮及封堵设施定期维护、检查,根据防潮需要及时开启。端子箱、机构箱、通风控制箱定期清理,确保干净整洁,箱门轴润滑每季进行一次;变压器本体蛇皮

XX水电站项目亏损整治汇报材料.知识讲解

X X水电站项目亏损整治汇报材料.

XX水电站项目整治汇报材料 1、工程简介 XX水电站位于四川省凉山州木里县境内,为金沙江左岸支流—水洛河干流、额斯~捷可河段“一库十一级”中的第十级梯级电站。该电站上、下游分别与宁郎电站和捷可电站衔接,以发电为主,采用引水式开发。引水隧洞全长15.258km,为有压引水隧洞,采用锚喷支护和钢筋混凝土衬砌的混合衬砌形式。我公司施工段为撒多水电站引水隧洞工程1标,合同编号:SLH-SD-SG-Ⅲ合同内容包括2#、3#支洞、主洞2+000m~6+175m段所有内容。其中2#支洞189.2m,3#支洞247.8m,主洞4175m,总投资8458万元。后业主又于2012年6月28日与项目部签订补充协议,将3#支洞衬砌分割给四川省水利水电工程局施工,合同金额减少1943万元。该工程建设单位为四川凉山水洛河电力开发有限公司,监理单位为水利部丹江口建设管理局建设监理中心。总工期为25个月,开工日期为2010年2月22日,计划完工日期为2012年3月31日,后调整为2013年6月30日。截止到2013年6月30日,项目所有工程都已全部施工完工,并具备过水条件。2014年6月30日撒多水电站开始过水发电。2、截止目前实际盈亏情况 截止目前XX项目部对业主验工计价共计 7885万元,扣除甲供材料款、电费、质保金等,业主实际已全部拨付。我部还欠业主731.26万元(包含未扣材料款321.43万元、借款409.83万元)。根据我部上报,监理、业主审核,我部合同内工程量已经全部进行结算。已上报变更索赔金额3032.4万元,业主实际已经批复变更索赔金额为1211万元。(业主验工计价7885万元已包含实际已批复变更索赔1211万元) 截止目前,XX项目发生成本9150万元,税金及附加309万元(含印花税),财务费用291.8万元,截止2016年二季度撒多水电站项目实际亏损1865.8万元。

110kV变电站调试方案

调试方案 批准: 审核: 编写:古成桂 广东鸿安送变电工程有限公司

2013年1月

目录 一、编制依据及工程概况 ----- ------- ------- - --------- -- --- --- 2 三、施工现场组织机构 ------- --------- ------- - --------- --------- --- 3 四、工期及施工进度计划 ----- ------- ------- - --------- --------- --- 3 五、质量管理--- ------ - --------- --------- ------- - --------- --------- --- 4 六、安全管理--- ------ - --------- --------- ------- ------- --- --------- --- 11 七、环境保护及文明施工 ----- ------- ------- - --------- --------- --- 14

一、编制依据及工程概况: 1 、编制依据 1.1 、本工程施工图纸; 1.2 、设备技术文件和施工图纸; 1.3 、有关工程的协议、合同、文件; 1.4 、业主方项目管理交底大纲及相关管理文件; 1. 5、广东省电力系统继电保护反事故措施2007 版; 1. 6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准; 1. 7、《南方电网电网建设施工作业指导书》; 1.8 、《工程建设标准强制性条文》; 1.9 、《110kV ~500 kV 送变电工程质量检验及评定标准》; 1.1 0、中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准 (WHS); 1.1 1 、现场情况调查资料; 1.1 2 、设备清册和材料清单; 1. 13、电气设备交接试验标准GB5 015 0-2006; 1. 14、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/ T995- 2006; 1.1 5、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法; 1.1 6、南方电网及广东电网公司现行有关标准; 1.1 7、我局职业健康安全、质量、环境管理体系文件以及相关的支持性管理文件; 1.1 8、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 2 、工程概况: 110kV 变电站为一新建户内GI S 变电站。 110kV 变电站一次系统110kV 系统采用单母线分段接线方式,本期共 2 台主变、2 回出线,均为电缆出线;10 kV 系统为单母线分段接线,设分段断路器,本期建设I、U段母线,单母线分段接线,#1主变变低单臂接入I段母线,带10k V出线8回、电容器1组、站用变1台、消弧线圈1组,母线设备1组,#2主变

复验申请书

工程竣工报验单 编号: 工程竣工报告 关于古丈南方110kv变电站工程 整改说明及竣工复检申请 古丈县电力公司: 在州局及古丈县电力公司的大力支持与指导下,我公司按照12月20日贵公司《关于110kv南方水泥变电工程验收纪要》的相关要求对110kv南方水泥变电工程进行整改,目前已整改到位。 为保证110kv南方水泥变电站于12月23日竣工通电,特向贵公司申请于12月23日对该站进行竣工复检,恳请贵公司大力支持,对古丈南方110kv变电站验收工作给予指导和指正,及时为我公司新建的 110kv南方水泥变电站供电。 专此申请,请予解决为盼。 湖南古丈南方水泥有限公司 二零一一年十二月二十二日 关于110kv南方水泥变电站工程 通电试运行申请 州电业局调度管理所: 在州局及古丈电力公司的大力支持与指导下, 12月23日对110kv南方水泥变电站进行竣工复检,并复检合格,现申请 110kv南方水泥变电站通电试运行。 专此申请,请予解决为盼。 湖南古丈南方水泥有限公司二零一一年十二月二十三日篇二:复验申请表 xxx建设工程复验申请表(表二) 建设工程定位复验合格通知单 : 你单位工程(建设工程规划许可证<副本>编号)经我分局派员实地复验,符合规划管理要求,准予继续施工。 xxx规划局 年月日 受理编号:篇三:复检申请 复检申请 质量技术监督局: 在月日的抽检中,我厂于年月日生产的面粉(型号规格: kg/袋)被判为不合格,不合格项目为水分,该项检验结果为: %,对此,我厂组成自查小组,查验相关生产记录及检验报告,内容如下: 1、按照国家标准,我厂对每天生产的产品均进行质量检验,经查检验报告,该批次面粉的自检水分为 %。 2、因冬季属于销售淡季,该批次产品共袋目前均存放在成品库房中,未出厂。 针对贵单位给出的检验结论,我厂自查小组分析造成所抽检面粉水分超标的原因可能有以下两个方面: 1、我公司检验设备出现异常或者检验人员未按标准要求进行检验,造成当天检验报告结论出现偏差,未及时反馈出产品质量问题; 2、贵单位抽样当天天气较寒冷,抽检人员抽样后未将样品放置在密封的容器中,造成样品吸水,导致最终检测样品水分含量增加。

110KV变电站检修作业施工方案

110KV变电站检修作业施工方案 第一部分主变吊芯检修及试验方案 本次需检修的电力变压器型号为SF7-80000/110kV—8000KVA ,该变压器已运行多年,需对其进行停电吊芯检修和相关性能试验。为保证检修试验工作的安全顺利实施,特编写此方案,参照执行。 一、编制依据: 1、GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施 工及验收规范》。 2、DL 408—91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) 3、GBJ 147—1990 电气装置安装工程: 高压电器施工及验收规范 4、DL 5009.3—1997 电力建设安全工作规程(变电所部分) 5、DL/T 639—1997 SF6电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则 6、Q/CSG 1 0007—2004 电力设备预防性试验规程 7、Q/CSG 1 0004—2004 电气工作票技术规范 8、变压器制造厂家提供的说明书及有关资料。 二、吊芯检修环境的选择: 变压器吊芯场地周围的环境应清洁,为防止天气的骤变,可搭设防风防雨帆布棚。变压器周围应搭设便于检查、高度适宜的脚手架(上铺跳板)。抽芯要选择晴朗、干燥的无风天气进行。周围环境温度不低于0℃,器身温度不得低于环境温度,否则易将器身加热至高于环境温度10℃。在空气湿度为75%时,器身的露空时间不超过16小时。时间计算应在开始放油时开始。空气湿度或露空时间超过规定时,采取相应的可靠措施。调压切换装置的检查调整的露空时间如下表: 三、安全质量保证措施: 1、现场应准备灭火器和消防器材,20米以内严禁烟火。 2、检查器身时所用的器具应有防止坠落的措施,如:搬手上应以白布带套在手

水电站申请核准请示

水电站申请核准请示 水电站申请核准请示一 省发改委: 安徽佛子岭抽水蓄能电站位于安徽省霍山县境内,利用已建的大型水库磨子潭水库作上库,大型水库佛子岭水库作下库,在磨子潭水库大坝左岸布置地下厂房和输水系统。电站装机2台,单机总容量80MW,总容量160MW o电站发电额定水头54. 2m,额定流量343. 4m3/s,年抽水填谷耗电量2. 4亿kw. h,发电利用小时数 1501h o抽水最大扬程71m,最大流量354.4m3/s,年抽水填谷耗电量3. 64亿kwh。工程静态总投资66615. 4万元,建设期贷款利息9287. 23 万元。工程概算总投资75902. 69万元。 一、该项目具有优越的建设条件 一是该电站上、下库容大,虽然水头相对较低,但水库水量大,调节性能极好,运用灵活,可以做到周调节和季调节。 二是位于大别山区,该地区建有许多无调节能力的小水电站,常年雨季夜间由于电网用电荷低,低谷电量过剩,使小水电不能满发而造成大量弃水,浪费了水资源。 三是该电站位于地下,有占地极少,且利用原有电站的土地资源,新征地少,没有移民,不会增加新的环境问题。 二、该项目具有较好的经济效益和社会效益

一是可使原电站2. 3万千瓦容量变成调峰容量,可将原电站的 7000万度基荷电量变成为调峰电量。 二是可大大提高水库的防洪能力,在发生大洪水时,蓄能电 站可提参与泄洪,增加350m3/s的泄洪流量。 三是可合理调度两水库,使汛期少弃水,增加水库灌溉水量 和城市供水量。提高灌溉保证率。 三、该项目的兴建对省网调峰和保证电网安全具有重要意义 一是该电站为《安徽电网xx电力发展规划及20XX年远景目标研究报告》中计划xx期间开工建设的项目,要求20XX年建成投产。 二是根据安徽省电力电量预测成果,安徽电网20XX年和20XX 年统调最高负荷将分别达16000MW和22300MW,峰谷差分别达 6560MW和8920MW。安徽电网峰谷差越来越大,调峰矛盾日益突出,对调峰电源的需求十分迫切。 三是该电站位于大别山革命老区,该工程兴建对促进地方经 济发展,带动老区脱贫致富具有重要意义。 目前,佛子岭抽水蓄能电站项目相关核准的支持性文件均已 办理完毕,现将核准材料随文报上,请求省发改委给予核准。 水电站申请核准请示二 县政府: 中水电如东海上风电场(潮间带)100MW示范项目由中国水电建设集团新能源开发有限责任公司投资开发。该项目于20XX年3月获得江苏省能源领导小组办公室出具的路条,经过长达3年的项

二期扩建项目申请报告

第一章项目概况 1.单位概况 南通千象仓储有限公司是由南通千红石化港储有限公司与台橡股份有限公司的全资子公司Triton International Holdings Corporation合资设立的中外合资经营企业,注册资本300万美元。公司于2004年4月28日注册成立,经营年限为50年(2004年4月28日-2054年4月27日)主要经营范围:代储、代分装液体化学品并提供相关服务。第一期工程已经建成16个2500 m3的储罐,总规模为4万m3,主要储存品种为:醇类化学品(辛醇、正丙醇、正丁醇、异丙醇、异丁醇、二甘醇、乙二醇);酮类化学品(丙酮、丁酮);芳香烃类化学品(苯、甲苯、对二甲苯、邻二甲苯)等。较其他储罐区比较,公司还拥有国内极少的用于储存液态己内酰胺的储罐。 公司于2004年12月正式开始运营,长期为三大雅精细化学品(南通)有限公司中转丙烯酸,为南通化工轻工股份有限公司中转液态硫磺,为先正达南通作物保护有限公司以及申华化学工业有限公司提供配套的仓储服务;也曾为日本住友化学中转液态己内酰胺。现在已经和中石化上海公司、上海塞科、扬子巴斯夫、广东南方石化等公司建立了良好的业务关系,并将长期合作下去。其次,公司还通过了中海壳牌、上海塞科、中化国际的安全审核,具有良好声誉。 公司经过多年运营,已形成了自己的仓储特色,并与许多国际石化贸易公司建立了良好的合作关系,并积累了丰富的管理、操作经验。 2.项目概况

(1)项目名称:南通千象仓储有限公司二期扩建项目 (2)项目性质:合资 (3)项目业主:南通千象仓储有限公司 (4)建设地址:南通市经济技术开发区化工区内 (5)建设内容及规模 拟在罐区原预留用地上布置丁二烯球罐组,罐组内共布置球罐4台,贮存品种为丁二烯,罐容1.2万立方米,建设配套的烃泵房一座、应急事故池一座及配套的消防、供电、仪表等公用工程系统。 (6)项目投资及资金筹措:项目总投资5178.88万元,其中固定资产投资为4800万元,流动资金258.88万元,建设期贷款利息120万元。分二期建设,每期建2台,项目自筹资金1700万,贷款3478.88万元。 (7)主要经济效益:投资利润率11.29%,年销售收入1680万元,年均利润584.78万元,年均利税882.79万元,税后投资回收期6.31年。第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 本建设项目从事液体化学品的装卸、运输、储存,属于属于国家发改委第12号令《外商投资产业指导目录》(2011年)中规定的鼓励类第五项交通运输、仓储和邮政业中的第12条。符合《南通市十二五规划纲要》沿江沿海产业带的优化空间发展布局。项目建设符合国家和地方产业政策。 第三章资源开发及综合利用分析 本项目为客户提供丁二烯存储服务,不生产产品,不涉及资源开发及综合利用。

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

xx水电站项目申请报告

第一章公司概况及项目概况1.1 公司概况:xx 县xx 水电开发有限公司成立于二00 九年十二月二十二日,公司主营业务为水电开发,经营年限自二00 九年十二月二十二日至二0 一九年十二月二十一日。公司为新设项目法人,注册资金六百万元人民币,公司股东有x 名,分别为xx 和xx。公司所有资金都将用于左家水电站建设项目的投资建设。1.2 项目概况:xx 县有丰富的水资源,县境内自产水3.38 亿立米,入境水7.6 亿立米,水力资源蕴藏量8.8 万千瓦,经济河开发的有8000千瓦。目前公有微型水电站数处,开发水平很低,水电开发的潜力很大。两当县政府从发展生产、搞活经济、改善广大农民的生产、生活条件出发,已将xx 水电站列为招商引资项目,并给以大力支持,现在投资建设xx 水电站的条件已成熟。建设xx 水电站,有利于开发利用两当县水能资源,将资源优势转化为经济优势,培育县水电支柱产业;有利于增加清洁电能的供应,部分满足经济社会发展对电力增长的需求;有利于节能减排,带动当地区域经济发展xx 水电站建设项目位于xx 县xx 乡xx 村红崖河段,是一座低坝引水式小型水力发电站。xx 水电站建设工程由引水枢纽、输水隧洞、厂区工程,并网输电线路四部分组成。发电流量是采用22 年实测径流系列中选取丰水年P15,平水年P50,枯水年P85三个代表年相应实测日均流量作为水能计算的依据。最大发电流量Q6.14立米/秒,发电水头39.07 米。设计保证率采用P80,其保证出力N210 千瓦。装机容量选用6002×8002200 千瓦,年发电量1000 万度,年利用小时数为4310 小时。,xx 水电站建设项按《水利水电工程等级划分及洪水标准》目为V 等,属小(二)型水力发电工程。一、引水枢纽工程:根据地形、地质、当地的社会经济情况,经综合分析比较,本工程拦河坝的坝型选用砼拱坝。为了便于渲泄洪水,河床部分为溢流坝,底板高程1015.47 米,坝顶高程1042.00 米,坝顶长46 米。两岸为非溢流的挡水坝。坝顶高程1045.47 米,坝顶全长100.5 米。冲砂闸为1 孔,闸孔尺寸4×5 米,闸墩厚1 米,设计流量Q176.5 立米/秒,施工期间冲砂闸可兼作导流用。二、引水隧洞工程:进水闸后接输水隧洞,为无压明流。洞身全长1185.2 米,洞宽2.8 米,高2.9 米,最大水深2.5 米,设计输水能力Q6.41立米/秒.隧洞横断面为城门洞型洞底比降1/1500.洞身围岩为砂质千枚岩在进出口各60 米范围内采用砼全断面封闭衬砌。其余部位不衬砌,为防止渗漏,减小过水阻力,在洞底铺筑厚0.2米的砼。三、压力前池:前池由明渠衔接段、扩散段、池身、闸参及启闭机、排砂廊道、泄水道等部分组成。压力前池与隧洞直接连接,其扩散段长17.5 米,水面宽由2.8 米扩散到5 米,深由2.1 米加深到6.2 米,并向左偏转。池身长10 米,宽5 米,深6.2 米。压力管为侧面引水,进水口位于前池端部。侧堰溢水道可排除前池内多余水量及消除涌波。泄出的水在厂房下游通过尾水渠进入红崖河。四、压力管道:选用预应力钢筋混凝土管,400800 千瓦机组管径1.4 米,800 千瓦机组管径1.2 米。混凝土管道长 70×2140 米,末端设镇墩,从镇墩至厂房之间3 米为焊接钢管,以便与蝶阀连接。 五、厂房工程:厂房为砖混结构一层,平面尺寸为宽9 米,长29.4 米。厂房设检修间、主厂房。考虑防洪要求,厂房东檐墙改为钢筋砼防洪墙,厚0.25 米,高1.6 米,防洪墙顶叱?1005.6 米,防洪墙以上为砌砖结构。尾水渠尾水渠长70 米,距形断面,底宽5 米,纵比降1:1000。本工程挡水建筑物为拱坝,坝体为砼内包

相关文档