文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑物沉降观测和基坑变形监测点布设及报告

建筑物沉降观测和基坑变形监测点布设及报告

建筑物沉降观测和基坑变形监测点布设及报告
建筑物沉降观测和基坑变形监测点布设及报告

2、监测点的布设

2.0.1基坑顶部竖向位移

监测点布设在基坑边坡顶部的,应沿基坑周边布置,基坑周边中部、阳角处应布置监测点。监测点间距不宜大于20m,每边监测点数目不应少于3个。监测点宜设置在基坑边坡坡顶上。

监测点布设在在围护墙上的,应沿围护墙的周边布置,围护墙周边中部、阳角处应布置监测点。监测点间距不宜大于20m,每边监测点数目不应少于3个。监测点宜设置在冠梁上。

2.0.2基坑顶部水平位移

监测点的布设同2.1 基坑顶部竖向位移,宜为共用点。

2.0.3坑外土体深层水平位移

深层水平位移监测孔宜布置在基坑边坡、围护墙周边的中心处及代表性的部位,数量和间距视具体情况而定,但每边至少应设1个监测孔。

2.0.4 地下水位

水位监测点应沿基坑周边、被保护对象(如建筑物、地下管线等)周边或在两者之间布置,监测点间距宜为20~50m。相邻建(构)筑物、重要的地下管线或管线密集处应布置水位监测点;如有止水帷幕,宜布置在止水帷幕的外侧约2m处。

2.0.5 锚(杆)索拉力

锚(杆)索的拉力监测点应选择在受力较大且有代表性的位置,基坑每边跨中部位和地质条件复杂的区域宜布置监测点。每层锚杆的拉力监测点数量应为该层锚杆总数的1~3%,并不应少于3根。每层监测点在竖向上的位置宜保持一致。每根杆体上的测试点应设置在锚头附近位置。

2.0.6支护桩桩身内力

支护桩桩身内力监测点应布置在受力、变形较大且有代表性的部位,监测点数量和横向间距视具体情况而定,但每边至少应设1处监测点。竖直方向监测点应布置在弯矩较大处,监测点间距宜为3~5m。

2.0.7支撑内力

支撑内力监测点的布置应符合下列要求:

1、监测点宜设置在支撑内力较大或在整个支撑系统中起关键作用的杆件上;

2、每道支撑的内力监测点不应少于3个,各道支撑的监测点位置宜在竖向保持一致;

3、钢支撑的监测截面根据测试仪器宜布置在支撑长度的1/3部位或支撑的端头。钢筋混凝土支撑的监测截面宜布置在支撑长度的1/3部位;

4、每个监测点截面内传感器的设置数量及布置应满足不同传感器测试要求。

2.0.8 围护墙侧向土压力

围护墙侧向土压力监测点的布置应符合下列要求:

1、监测点应布置在受力、土质条件变化较大或有代表性的部位;

2、平面布置上基坑每边不宜少于2个测点。在竖向布置上,测点间距宜为2~5m,测点下部宜密;

3、当按土层分布情况布设时,每层应至少布设1个测点,且布置在各层土的中部;

4、土压力盒应紧贴围护墙布置,宜预设在围护墙的迎土面一侧。

2.0.9土体分层竖向位移

土体分层竖向位移监测孔应布置在有代表性的部位,数量视具体情况确定,并形成监测剖面。同一监测孔的测点宜沿竖向布置在各层土内,数量与深度应根据具体情况确定,在厚度较大的土层中应适当加密。

2.0.10立柱竖向位移

立柱的竖向位移监测点宜布置在基坑中部、多根支撑交汇处、施工栈桥下、

2

地质条件复杂处的立柱上,监测点不宜少于立柱总根数的10%,逆作法施工的基坑不宜少于20%,且不应少于5根。

2.0.11周边建筑物竖向位移

从基坑边缘以外1~3倍开挖深度范围内需要保护的建(构)筑物、地下管线等均应作为监控对象。必要时,尚应扩大监控范围。

位于重要保护对象(如地铁、上游引水、合流污水等)安全保护区范围内的监测点的布置,尚应满足相关部门的技术要求。

建(构)筑物的竖向位移监测点布置应符合下列要求:

1、建(构)筑物四角、沿外墙每10~15m处或每隔2~3根柱基上,且每边不少于3个监测点;

2、不同地基或基础的分界处;

3、建(构)筑物不同结构的分界处;

4、变形缝、抗震缝或严重开裂处的两侧;

5、新、旧建筑物或高、低建筑物交接处的两侧;

6、烟囱、水塔和大型储仓罐等高耸构筑物基础轴线的对称部位,每一构筑物不得少于4点。

2.0.12周边建筑物水平位移

建(构)筑物的水平位移监测点应布置在建筑物的墙角、柱基及裂缝的两端,每侧墙体的监测点不应少于3处。

2.0.13周边建筑物倾斜

建(构)筑物倾斜监测点应符合下列要求:

1 监测点宜布置在建(构)筑物角点、变形缝或抗震缝两侧的承重柱或墙上;

2 监测点应沿主体顶部、底部对应布设,上、下监测点应布置在同一竖直线上;

3 当采用铅锤观测法、激光铅直仪观测法时,应保证上、下测点之间具有一定的通视条件。

3

2.0.14周边管线竖向位移

地下管线监测点的布置应符合下列要求:

1、应根据管线年份、类型、材料、尺寸及现状等情况,确定监测点设置;

2、监测点宜布置在管线的节点、转角点和变形曲率较大的部位,监测点平面间距宜为15~25m,并宜延伸至基坑以外20m;

3、上水、煤气、暖气等压力管线宜设置直接监测点。直接监测点应设置在管线上,也可以利用阀门开关、抽气孔以及检查井等管线设备作为监测点;

4、在无法埋设直接监测点的部位,可利用埋设套管法设置监测点,也可采用模拟式测点将监测点设置在靠近管线埋深部位的土体中。

2.0.15 周边地面点竖向位移

基坑周边地表竖向沉降监测点的布置范围宜为基坑深度的1~3倍,监测剖面宜设在坑边中部或其他有代表性的部位,并与坑边垂直,监测剖面数量视具体情况确定。每个监测剖面上的监测点数量不宜少于5个。

2.0.16基准点的埋设

(1) 竖向位移基准点的埋设

埋设方法见下图:

(2) 水平位移基准点的埋设

4

同3.1 竖向位移基准点的埋设,并在基准点顶部刻画“+”字。

2.0.17、监测点的埋设

(1)基坑顶部竖向位移

A、监测点埋设在冠梁顶部的,点位选取后,用电钻在冠梁上成孔,然后植入测钉即可。

B、监测点埋设在基坑边坡顶部的,点位选取后,用电钻在基坑边坡上成孔,然后植入长50cm,Φ16以上的钢筋,并用混凝土保护。

(2)基坑顶部水平位移

埋设方法同4.1基坑顶部竖向位移,并在监测点顶部刻画“+”字。

(3)坑外土体深层水平位移

坑外土体深层水平位移测斜管具体埋设方法及步骤如下:

a、选址:根据规范及现场条件,选择将要打孔的位置;

b、打孔:通过打孔机器,成孔到预先指定深度;

c、下管:将测斜管端头接上并保证管子内侧的十字槽严格对正,用螺丝钉固定好后通过机器吊入孔内;

d、洗孔:用清水将孔内淤泥洗去;

e、填砂:洗孔完成后,将测斜管顶端口用盖子盖上,并在管子外围用砂子填实,以防止测斜管的晃动;

f、保护:在测斜管外围砌砖保护,以防止监测过程中管子被破坏。

(4)地下水位

地下水位管具体埋设方法及步骤如下:

a、选址:根据规范及现场条件,选择将要打孔的位置;

b、打孔:通过打孔机器,成孔到预先指定深度;

c、下管:将水位管端头接好,底部2~4米接上花管,用螺丝钉固定好后通过机器吊入孔内;

5

d、洗孔:用清水将孔内淤泥洗去;

e、填砂:洗孔完成后,将水位管顶端口用盖子盖上,并在管子外围用砂子填实,以防止水位管的晃动;

f、保护:在水位管外围砌砖保护,以防止监测过程中管子被破坏。

(5)锚(杆)索拉力

锚(杆)索拉力的测试采用的设备是锚索计,具体安装方法如下:

a、观测锚索张拉前,将测力计安装在孔口垫板上。带专用传力板的测力计,先将传力板装在孔口垫板上,使测力计或传力板匀孔轴垂直,偏斜应小于

0.5°,偏心应不大于5mm。

b、安装张拉机具和钳具,同时对测力计的位置进行校验,合格后,开始预紧和张拉。

c、只作施工监测的测力计,应安装在外锚板的上部。

d、观测锚索应在与其有影响的其他工作锚索张拉之前进行张拉加荷。张拉程序应与工作锚杆的张拉程序相同。有特殊需要时,可另行设计张拉程序。

e、测力计安装就位后,加荷张拉前,应准确测得初始仪和环境温度。反复测读,三次读数差小于1%(F·S),取其平均值作为观测基准值。

f、基准值确定后,分级加荷张拉,逐级进行张拉观测。一般每级荷载测读一次,最后一级荷载进行稳定观测,以5分钟测一次,连续二次读数差小于1%(F·s)为稳定。张拉荷载稳定后,应及时测读锁定荷载:张拉结束之后,根据荷载变化速率确定观测时间间隔,进行锁定后的稳定观测。

g、长期观测锚索测力计及电缆线路应设保护装置。

6

7

标准安装的锚索测力计示意图

倾斜安装的锚索测力计示意图

(6)支护桩桩身内力

支护桩桩身内力的测试采用的设备是钢筋计,具体的安装方法如下: A 、钢筋计在安装前应先用绝缘胶带进行包裹,避免设备与混凝土直接接触; B 、钢筋笼绑扎完毕后,分别在两根选定的外侧主筋上将钢筋计串联,焊接在预留位置。保证同一高程上的两个钢筋计连线在钢筋笼放入基坑时与基坑边线垂直;

C 、接钢筋直径选配同直径的钢筋计,将仪器两端的连接杆分别与钢筋焊接在

8

一起,焊接强度不低于钢筋强度。焊接过程中应用毛巾或其他布料盖住钢筋计,并不断向毛巾或其他布料浇水,避免温度过高而损伤仪器;

D 、钢筋计焊接时应对电缆进行覆盖保护,避免在焊接过程中焊渣飞溅损坏电缆,各钢筋计及电缆编号将电缆集束绑扎后呈“S ”形向上引出电缆直到桩顶位置,绑扎距离宜为0.5m 。

E 、仔细检查钢筋计焊接位置和电缆编号无误后,方可后续施工,浇捣混凝土时导管应远离仪器0.5m 以上,防止损坏;

钢筋计安装示意图

(7)支撑内力 A 、钢筋计:

具体的安装方法同4.6支护桩桩身内力。

B、反力计:

具体的安装方法如下:

a在安装架圆形钢筒上没有开槽的一端面与支撑的牛腿(活络头)上的钢板电焊焊接牢固,电焊时必须与钢支撑中心轴线与安装中心点对齐。

b待冷却后,把轴力计推入焊好的安装架圆形钢筒内并用圆形钢筒上的4个M10螺丝把轴力计牢固地固定在安装架内,使支撑吊装时,不会把轴力计滑落下来即可。

c测量一下轴力计的初频,是否与出厂时的初频相符合(≤±20Hz),然后把轴力计的电缆妥善地绑在安装架的两翅膀内侧,使钢支撑在吊装过程中不会损伤电缆为标准。

d钢支撑吊装到位后,即安装架的另一端(空缺的那一端)与围护墙体上的钢板对上,轴力计与墙体钢板间最好再增加一块钢板250mm×250mm×25mm,防止钢支撑受力后轴力计陷入墙体内,造成测值不准等情况发生。

e在施加钢支撑预应力前,把轴力计的电缆引至方便正常测量时为止,并进行轴力计的初始频率的测量,必须记录在案。

f施加钢支撑预应力达设计标准后即可开始正常测量了。

g变量的确定:一般情况下,本次支撑轴力测量与上次同点号的支撑轴力的变化量,与同点号初始支撑轴力值之差为本次变化量。并填写成果汇总表及绘制支撑轴力变化曲线图。

9

反力计安装示意图

(8)围护墙侧向土压力

围护墙侧向土压力采用的是土压力盒进行测试,具体的安装方法如下:

A 土压力计埋设于土压力变化的部位即压力曲线变化处,用于监测界面土压力。土压力计水平埋设间距原则上为盒体间距的3倍以上(≥0.6m),垂直间距与水平间距同,土压力计的受压面须面对欲测量的土体;埋设时,承受土压力计的土面须严格整平,回填的土料应与周围土料相同(去除石料)小心用人工分层夯实,土压力计及电缆上压实的填土超过1m以上,方可用重型辗压机施工。

B 土压力计的钻孔分层埋设方法为:根据所需测量孔的直径和深度先做一个三角形导向架,然后根据土压力计的各埋设点把土压力计用铅丝固定在系导向架上,导线沿着导向架引出地面回填的土料与周围土料相同(去除石料)小心用人工灌实,保护好线头,注意防水即可。

(9)土体分层竖向位移

土体分层竖向位移埋设的设备是沉降磁环,PVC管等,具体的安装方法如下:

A 选址:根据规范及现场条件,选择将要打孔的位置;

B 打孔:通过打孔机器,成孔到预先指定深度;

C下管:将PVC管端头接好,底部固定一个固定环,放入沉降磁环,从下往上每间隔2米固定一个固定环并入沉降磁环,通过机器吊入孔内至底部,再往上提50cm左右,使沉降磁环的三只脚充分伸入孔壁土内;

D填砂:管子外围用砂子或土填实,以防止PVC管的晃动;

E 保护:在PVC管外围砌砖保护,以防止监测过程中管子被破坏。

(10)立柱竖向位移

10

监测点安装方法同4.1基坑顶部竖向位移。(11)周边建筑物竖向位移

周边建筑物竖向位移监测点的安装如下图所示:

井式沉降观测点(观测点在室外地平以下时使用)

室外地平

保护木板

Φ14

Φ20

顶盖式沉降观测点

沉降观测点布置图

说明:

1.沉降观测点由Ф20钢筋制

作而成

2.安装时用电钻打孔后,清

理干净孔眼,再用植筋胶把

加工成型的观测点植入框架

柱内即可

3.观测点至上方梁板需保证

2.2m的净空高度,无法满足

时换个方向进行安装

4.安装时需考虑雨水管及各

种管线的布置,避免和观测

点互相影响

室外地平

(12)周边建筑物水平位移

周边建筑物竖向位移安装好后,在沉降观测点顶部刻画“+”字。

11

(2)中间监测报告

检测报告

TEST REPORT

XBY-项目汉语拼音缩写-年号-报告顺序号

工程/产品名称

Name of Engineering/Product ****支护工程

委托单位

Entrusts Unit ****公司

检测类别

Test Type委托检验基坑变形监测

***********工程质量检测有限公司

12

*********** TESTING CENTER OF CONSTRUCTION QUALITY CO., LTD

检测概要

TEST SUMMARY

报告编号(No. of Report):XBY-项目汉语拼音缩写-年号-报告顺序号第页共

13

14

批准(Approval ) 审核(Verification ) 主检(Chief tester )

报告日期(Date ):201*-*-*

(3)最终监测报告

检 验 报 告

TEST REPORT

形质检-A (B )JK -年份-报告编号

工程/产品名称

Name of Engineering/Product ***工程 委托单位

Client 检验类别

Test Type

***********工程质量检测有限公司

*********** TESTING CENTER OF CONSTRUCTION QUALITY CO., LTD

***

委托检验 基坑变形监测

15

16

检验概要

TEST SUMMARY

报告编号(No. of Report):XBY-项目汉语拼音缩写-年号-报告顺序号第页共

17

摘要

一、前言

二、场地工程地质和水文地质条件

1、工程地质条件

2、水文地质条件

土的物理力学指标表1

(1)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)

(2)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)

(3)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)

18

(4)《工程测量规范》(GB50026-2007)

(5)《建筑变形测量规程》(JGJ8-2007)

(6)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-2006)

(7) 本基坑设计文件、图纸、本工程总平面图

四、监测项目

*****,基坑开挖面积大,开挖深度较深,监测项目在充分考虑工程及水文地质条件、基坑类别、支护结构的特点及变形控制要求的基础上来确定。除了常规的通过目视及借助其他工具的巡视检查外,主要仪器监测项目为:

1)基坑顶部水平位移和竖向位移

2)土体深层水平位移

3)支撑构件应力

4)立柱竖向位移

5)锚索拉(内)力

6)坑外地下水位

7)土压力

8)土体分层竖向位移

9)墙后(周边)地表竖向位移

10)周边地下管线变形

11)周围建(构)筑物变形(竖向位移)

12)周围建(构)筑物变形(倾斜)

13)周围建(构)筑物变形(裂缝)

14)9-13项详见

五、监测点布置

基坑监测点的布置从周边环境监测和基坑支护结构监测两方面考虑。基坑工程监测点的布置应最大程度地反映监测对象的实际状态及其变化趋势,并应满足监控要求;同时考虑周边重点监护部位,监测点应适当加密。

1、周边环境监测

2、支护结构监测

六、监测设备和监测方法

本基坑工程监测项目所采用的监测设备和监测方法见表2。

19

监测设备和监测方法表2

1. 在每个测试项目受基坑开挖施工影响之前,测得各项目的初始值。本工程监测期限为土方开挖至地下工程完成并土方回填。

2. 根据设计、基坑类别及本地区工程经验,本基坑工程现场仪器监测的频率见表3。

现场仪器监测的监测频率表3

3. 根据设计、基坑类别及本地区工程经验,各监测项目的监测报警值见表4。

本工程监测报警值表4

20

基坑变形监测技术方案设计

基坑变形监测技术方案 一、工程概况 本工程由一幢门字形酒店、六幢不同高度公寓和整体地下车库组成,总占地面积约30000m 2,总建筑面积约23 万m 2,地下建筑面积约8.7 万m 2。 本工程基坑总面积约29300m 2,东西向长约300~400m,南北方向长约40~110m。基坑总延长线为785m,地下室为三层,基坑开挖深度为-18.2m、-18.7m,管线分布复杂。基坑北侧紧邻海河,南侧是车流量较大的公路,海河水位的变化及张自忠路面动荷载的干扰都将是某基坑监测的难点。基坑监测等级为一级,监测手段众多,监测内容、监测工作量及监测难度均较大。 二、依据及原则 1. 《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97) 2. 《工程测量规范》(GB50026-93) 3. 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 4. 《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-93) 5. 《天津市建筑地基基础设计规范》(TBJ1-88) 依据规范和天津市建设主管部门对建筑物基坑施工相关文件的要求,以及基坑设计的相关要求;为确保建筑物地下基坑施工及周边环境的安全性和可靠性,使在基坑开挖和施工期间的变形得到有效控制,保证其不对基坑自身及周边环境造成破坏性的影响,用科学的数据指导基坑信息化施工,保证施工安全。

三、基坑监测项目 为了及时收集、反馈和分析周围环境要素在施工中的变形信息,实现信息化施工并确保施工安全,综合本工程周边环境状况及围护结构和支护体系的特点,遵照设计的相关要求,本工程共进行如下几项基坑监测工作: 1、周边环境监测 A、地下管线变形监测; B、基坑外道路变形监测; C、基坑外地下潜水水位监测; D、基坑外承压水水位监测; E、基坑外土体水平位移(测斜)监测; F、基坑外土体表面变形监测; G、海河堤岸变形(沉降、变形)监测; 2、围护结构监测 A、围护桩桩体水平位移(测斜)监测; B、围护桩桩顶变形(沉降、位移)监测; C、围护桩内、外侧水土压力监测; D、围护桩的竖向钢筋应力监测; 3、支撑体系和立柱监测 A、支撑轴力监测; B、钢格构柱及立柱角钢应力监测; C、立柱位移和沉降监测;

沉降观测记录表完整版本

建筑物沉降观测测量记录 编号:DLMJTC-001工程名称美景天城基坑支护沉降观测水准点编号M1 - M16 水准点所在位置4号家属楼水准点高程 观测日期观测性质 工程地点辽源市东辽县 测量仪器仪器名称:水准仪 沉降观测结果 观 测 点 编 号 观测 点相 对标 高(m) 上午下午 实测标高 (m) 沉降量 (mm) 实测标高 (m) 沉降量 (mm) 本次累计本次累计M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 工程进度 状态 技术部 施测人记录人

建筑物沉降观测测量记录 检验(建)表5.1.7-2 共6页第1页工程名称银利财富广场8#楼水准点编号 水准点 所在位置 永久水准点水准点高程22.53M 观测起止 日期 2013.2.15始观测性质见证观测工程地点安徽省含山县铜闸镇银利财富广场 测量仪器仪器名称:水准仪 沉降观测结果 观测 点编 号 观测点相对标 高(m) 第一次 2013年2月28日 标高 (m) 沉降量 (mm) 本次累计M1 -2.2 -2.2 0 0 M2 -2.25 -2.251 1 1 M3 -2.1 -2.1 0 0 M4-2.3 -2.301 1 1 M5-2.32 -2.32 0 0 M6-2.23 -2.23 0 0 观测点布置简图 - 工程进度 状态 架空层层顶梁板 施工单位项目技术负责人施测人监理(建 设)单位 监理工程师(建设单位 项目专业技术负责人)

建筑物沉降观测测量记录 检验(建)表5.1.7-2 共6页第2页工程名称银利财富广场8#楼水准点编号 水准点 所在位置 永久水准点水准点高程22.53M 观测起止 日期 2013.2.15始观测性质见证观测工程地点安徽省含山县铜闸镇银利财富广场 测量仪器仪器名称:水准仪 沉降观测结果 观测 点编 号 观测点 相对标 高(m) 第二次 2013年3月30日 标高 (m) 沉降量 (mm) 本次累计M1 -2.2 -2.201 1 1 M2 -2.25 -2.252 1 2 M3 -2.1 -2.101 1 1 M4-2.3 -2.302 1 2 M5-2.32 -2.322 2 2 M6-2.23 -2.231 1 1 观测点布置简图 - 工程进度 状态 一层顶梁板 施工单位项目技术负责人施测人监理(建 设)单位 监理工程师(建设单位 项目专业技术负责人)

基坑变形监测方案

本设计主要针对某深基坑工程施工过程中基坑变形及引起周边环境变形进行监测的方法及相关数据处理方案的设计与分析。主要监测内容对基坑壁进行水平位移监测和沉降监测;内支撑格构柱进行沉降监测;周边临近基坑受基坑影响的建筑物作沉降监测;周边建筑沉降超预警值后要求进行倾斜观测。采用监测方法为精密二等水准、极坐标法、投点法,并对其可行性进行做了精度分析。 关键字:沉降观测;水平位移观测;倾斜观测;二等水准;极坐标

Abtract This desig n is mai nly for a deep foun datio n pit duri ng the con struct ion of foun dati on pit deformatio n and cause the deformati on of the surro unding en vir onment monitoring methods and data processing program design and analysis.The main mon itori ng content of the foun dati on pit wall for mon itori ng horiz on tal displaceme nt and settlement monitoring;In support of lattice column for subsidence monitoring; near an excavation foundation pit surrounding by effect of buildings for subsidence monitoring;The surrounding building settlement of super early warning value requirements of the tilt observation.The monitoring method for precision two level, the polar coordinate method, points method,And its feasibility was made precision an alysis. Keyword: Horizontal displacement observation; settlement observation; tilt observati on; two level; polar coord in ates

基坑工程监测开题报告

山东科技大学 本科毕业设计(论文)开题报告题目基坑工程的综合监测 学院名称测绘科学与工程学院 专业班级 学生 学号 指导教师 填表时间:年 5 月 6 日

填表说明 1.开题报告作为毕业设计(论文)答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。 2.此报告应在指导教师指导下,由学生在毕业设计(论文)工作前期完成,经指导教师签署意见、相关系主任审查后生效。 3.学生应按照学校统一设计的电子文档标准格式,用A4纸打印。 4.参考文献不少于8篇,其中应有适当的外文资料(一般不少于2篇)。 5.开题报告作为毕业设计(论文)资料,与毕业设计(论文)一同存档。

设计(论文) 题目 基坑开挖监测 设计(论文)类型(划“√”)工程实际科研项目实验室建设理论研究其它√ 一、本课题的研究目的和意义 随着城市建设的发展,基坑施工的开挖深度越来越深,从最初的5~7m发展到目前最深已达20m多。由于地下土体性质、荷载条件、施工环境的复杂性,对在施工过程中引发的土体性状、环境、邻近建筑物、地下设施变化的监测已成了工程建设必不可少的重要环节。 对于复杂的大中型工程或环境要求严格的项目,往往难从以往的经验中得到借鉴,也难以从理论上找到定量分析、预测的方法,这就必定要依赖于施工过程中的现场监测。首先,靠现场监测据来了解基坑的设计强度,为今后降低工程成本指标提供设计依据。第二,可及时了解施工环境——地下土层、地下管线、地下设施、地面建筑在施工过程中所受的影响及影响程度。第三,可及时发现和预报险情的发生及险情的发展程度,为及时采取安全补救措施充当耳目。监测在取得大量测试数据同时对工程总结经验、完善基坑的支撑、提高设计水平有着重要意义。 根据我市周边地区的基坑工程事故分析可知,由于部分单位不重视基坑施工过程的监测,从而造成了较严重的工程事故,甚至造成了人员伤亡事故。如基坑围护结构的失稳,周边建筑的裂缝及地下设施的破坏。因此,当前对于我基坑开展监测工作已经变得越来越重要。

基坑变形监测方案

摘要 本设计主要针对某深基坑工程施工过程中基坑变形及引起周边环境变形进行监测的方法及相关数据处理方案的设计与分析。主要监测内容对基坑壁进行水平位移监测和沉降监测;内支撑格构柱进行沉降监测;周边临近基坑受基坑影响的建筑物作沉降监测;周边建筑沉降超预警值后要求进行倾斜观测。采用监测方法为精密二等水准、极坐标法、投点法,并对其可行性进行做了精度分析。 关键字:沉降观测;水平位移观测;倾斜观测;二等水准;极坐标

Abtract This design is mainly for a deep foundation pit during the construction of foundation pit deformation and cause the deformation of the surrounding environment monitoring methods and data processing program design and analysis.The main monitoring content of the foundation pit wall for monitoring horizontal displacement and settlement monitoring;In support of lattice column for subsidence monitoring; near an excavation foundation pit surrounding by effect of buildings for subsidence monitoring;The surrounding building settlement of super early warning value requirements of the tilt observation.The monitoring method for precision two level, the polar coordinate method, points method,And its feasibility was made precision analysis. Keyword:Horizontal displacement observation; settlement observation; tilt observation; two level; polar coordinates

深基坑变形监测的常见方法及应用

深基坑变形监测的常见方法及应用 本文主要介绍了深基坑的变形监测,分析了深基坑边坡的水平位移和竖向位移的监测方法,阐释了基坑变形监测过程中遇到的各种情况及需要注意的问题。 标签:深基坑;基坑变形监测;水平位移;竖向位移 随着科技的发展和技术的进步,为了解决土地资源日渐减少与城市人口不断增长的矛盾,越来越多的小高层、高层甚至超高层建筑物应运而生。伴随着高层建筑的崛起,深基坑工程也日益发展起来,深基坑的安全问题已经成为基础施工的重中之重。因此深基坑的变形监测也具有更实际更重要的意义。 深基坑工程是指基坑开挖的深度值超过5米(含5米)的基坑(槽)的土方开挖、边坡支护以及降水工程,或者基坑开挖的深度值虽未超过5米,但其地质条件情况、周围环境情况以及地下管线情况等较为复杂,或影响相邻建(构)筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、边坡支护以及降水工程。根据规范要求,开挖深度值超过5m、或者开挖深度值虽不超过5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程均应实施基坑工程变形监测。 基坑监测是指在施工及使用期限内,对深基坑及周边环境实施的检查、监控工作。监测项目主要包括:水平位移监测、竖向位移监测、深层水平位移监测、倾斜监测、裂缝监测、支护结构内力监测、土压力监测、孔隙水压力监测、地下水位监测、锚杆拉力监测、周边已建建筑的沉降监测等。其中基坑边坡的水平位移和竖向位移监测是最常见的基坑变形监测项目,本文就以此二项监测为例做相应的介绍和分析。 1、基坑变形测置点的设置 变形测量点分为基准点、工作基点和变形监测点。 基准点作为该工程的基准和检核点,必须保证其稳定性,每个基坑工程至少应设置3个基准点。当基准点离所测建筑距离较远致使变形测量作业不方便时,宜在稳定的位置设置工作基点。基准点和工作基点应避开交通干道主路、地下管线、仓库推栈、水源地、河岸、松软填土、滑坡地段、机器震动区以及其他可能使标石、标志易遭腐蚀和破坏的地方,并应选设在变形影响范围以外且稳定、易于长期保存的地方。监测期间,应定期检查基准点和工作基点的稳定性。 基坑工程变形监测点是直接反应基坑变形情况的测量点。根据规范要求,基坑工程监测点的布置应最大程度地反映监测对象的实际状态及其变化趋势,并应满足监控要求。为了满足观测条件,应将点位沿基坑周边布置在边坡顶部,基坑周边中部、阳角处应布置监测点。监测点间距不宜大于20米,并应保证每条边坡上监测点数不少于3个。监测点宜采用1015cm长,直径20mm的钢筋,固定在边坡顶部,钢筋顶部刻十字花。

基坑变形监测水平位移测量的几种方法

基坑变形监测水平位移测量的几种方法 摘要:随着城市经济建设的快速发展,城市用地越来越紧张,使得城市发展不得不向上或向下发展,基坑开挖的深度越来越深。为了确保基坑支护的安全,不论是一、二、三级基坑,根据《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009的要求对基坑坡顶的水平位移都要求进行监测,现就当前基坑监测水平位移监测的几种方法进行探讨。 关键词:水平位移测量;视准线法;小角法;前方交会;后方交会;极坐标 Abstract: With the rapid development of the city’s economic construction, urban land is more and more tense, which makes the urban development had to go upward or downward, such as the deeper and deeper excavation of foundation pit. In order to ensure the safety of the excavation support system, no matter the primary, secondary, or third pit, according to the requirements of Building Foundation Pit Project Monitoring Technical Regulation GB50497-2009, the horizontal displacement of the pit top are required to be monitored. Hereby, this paper will expounds the several methods for the current horizontal displacement monitoring. Key words: horizontal displacement measurement; collimation line measurement; small-angle measurement; forward intersection; resection; polar coordinates 视准线法 视准线法,主要应用在场地比较开阔,基坑比较规整的长方形或正方形基坑。 (1)基准点的布设:在基坑的四个边上分别布设一对基准点。基准点应离开基坑的距离不小于开挖深度的3倍。一对基准点应与被监测点基本在一条直线上,误差不大于5cm。见附图: (2)观测方法:在一个基准点架设仪器,另一个基准点定向。利用经纬仪或激光准直仪直接观测一个强制对中装置的觇牌上的标尺读数。根据精度要求观测多个测回,求平均数计算位移增量,计算基坑坡顶监测点的本次位移量及累计位移量。 视准线法的优点和缺点:优点是观测数据直观,对仪器精度要求不高,方法简便。缺点是受场地影响较大,只适用于规则的基坑,幷且距离不宜太远。 2.小角度法:

基坑变形监测方案

佳·5.4克拉项目 基坑变形监测方案 编制: 甘肃统建建筑装饰工程集团有限公司 佳·5.4克拉项目部 二○一七年九月二十日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) (一)工程简介 (1) (二)地层岩性 (1) (三)气象 (2) (四)地下水 (2) 三、施工部署 (3) (一)人员部署 (3) (二)监测管理程序 (3) (三)测量检测部署 (3) 四、深基坑监测要求 (3) (一)监测要求 (3) (二)、监测过程控制要求 (4) (三)、监测数据结果的要求 (4) 五、监测方法 (4) (一)监测仪器及要求 (5) (二)巡视检查 (5) (三)监测点的布置 (5) 六、监测期和监测频率 (5) 七、监测报警及异常情况下的监测措施 (6) 八、资料整理和分析反馈 (6) 九、作业安全及其它注意事项 (6) 十、雨季施工技术措施 (6) 十一、应急预案 (7) (一)应急救援部署 (7) (二)突发事件风险分析及预防 (8) 附图一:基坑监测点平面布置图

一、编制依据 1、佳·5.4克拉基坑开挖图; 2、佳·5.4克拉岩土工程勘察报告; 3、兰州理工大学建筑勘察设计院《佳·5.4克拉项目基坑支护结构设计》《佳·5.4克拉项目基坑降水设计》; 4、《工程测量规范》GB50026-2007; 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 6、《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》JGJ167-2009; 7、《建筑基坑工程检测技术规范》GB50497-2009; 8、《建筑变形测量规范》JGJ8-2007; 9、基坑监测强制性条文。 二、工程概况 (一)工程简介 工程名称:佳·5.4克拉。 工程地点:拟建场地位于甘肃省天水市秦州区吴家崖村,场地北邻吴家崖村田地。东侧为吴家崖村,南临山水嘉园1#地块,西临佳·水岸华庭C地块。拟建场地近南北宽约59.3m-82.7m,东西长约48.7m-118.5m。 本工程±0.000绝对标高为1198.000。地下二层,地上A塔十八层,B塔十五层,商铺为地上三层。结构形式主楼为剪力墙结构,裙楼为框架结构。本工程基础采用筏板,东塔筏板厚度为1800mm,开挖深度为11.77m;西塔筏板厚度为1 500mm,开挖深度为11.47m,,商铺为300厚的防水板,开挖深度为10.27m。 本基坑安全级别属于一级基坑。 (二)地层岩性 在勘察深度范围内,拟建场地地层自上而下依次分布为: ①粉质粘土(Q4al):该层分布于整个勘察场地,属第四系冲积产物;黄褐色,坚硬-硬塑;土质均匀,含少量植物根系和少量泥岩碎屑,孔隙较发育,有光泽,无瑶震反应,干强度中等,韧性一般,层厚为1.50~23.20m,层面标高 1195.19m~1214.05m。

(完整版)深基坑监测方案

************工程 基坑变形监测方案 编制人: 审批人: 施工单位:********************** 2014年10月17日

目录 1、工程概况 (1) 2、监测目的及要求 (1) 3、编制依据 (2) 4、工程地质概要 (2) 5、监测内容 (3) 6、监测频率 (7) 7、测量主要仪器设备 (9) 8、监测工作管理保证监测质量的措施 (9) 9、监测人员配备 (14) 10、监测资料的提交 (14)

基坑变形监测方案 1、工程概况: 1、工程名称:*************** 2、工程地点:***************。 3、建设单位:**************** 4、设计单位:**************** 5、勘察单位:**************** 6、监理单位:***************** 7、施工单位:***************** 8、结构形式:***************** 深基坑支护采用如下方案: 1.1 基坑支护方案 本工程基坑东侧采用钢筋砼排桩支护,北侧采用锚杆加土钉墙支护(详见专项施工方案)。 2、监测目的及要求 2.1.监测目的 在深基坑开挖的施工过程中,基坑内外的土体由原来的静止土压力状态向主动力土压力状态转变,应力状态的改变引起的变形,即使采取支护措施,一定数量的变形总是难以避免的。这些变形包括:深基坑坑内土体的隆起,基坑支护结构以及周围土体的沉降和侧向位移。无论那种位移的量超出了某种容许的范围,都将对基坑支护结构造成危害。因

此,在深基坑施工过程中,只有对基坑支护结构、基坑周围的土体进行综合、系统的监测,才能对工程情况有全面的了解。确保工程顺利进行。 2.2.深基坑工程监测的要求 在深基坑开挖与支护工程中,为满足支护结构及被护土体的稳定性,首先要防止破坏或极限状态发生。破坏或极限状态主要表现为静力平行的丧失,或支护结构的构造产生破坏。在破坏前,往往会在基坑侧向的不同部位上出现较多的变形或变形速率明显增大。支护结构物和被支护土体的过大位移将引起邻近建筑物的倾斜和开裂。如果进行周密的监测控制,无疑有利于采取应急措施,在很大程度上避免或减轻破坏的后果。 3、编制依据: 3.1《建筑基坑工程变形技术规范》(GB50497-2009) 3.2《城市测量规范》(CJJ8-99) 3.3《精密水准测量规范》(GB/T15314-940) 3.4《工程测量规范》(GB 50026-93) 3.5《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2007) 3.6 《建筑基坑支护技术技术规程》(JGJ120-99) 4、工程地质概要: 4.1本基坑地下水属潜水类型,其主要补给来源为大气降水。 4.2拟建场地浅层土层成份复杂,基坑工程正式施工前应对场地内的障碍物作进一步查明并给予清除,以确保围护体和坑内加固等正常施

基坑变形监测方案 (1)

佳·克拉项目 基坑变形监测方案 编制: 甘肃统建建筑装饰工程集团有限公司 佳·克拉项目部 二○一七年九月二十日

目录

附图一:基坑监测点平面布置图

一、编制依据 1、佳·克拉基坑开挖图; 2、佳·克拉岩土工程勘察报告; 3、兰州理工大学建筑勘察设计院《佳·克拉项目基坑支护结构设计》《佳·克拉项目基坑降水设计》; 4、《工程测量规范》GB50026-2007; 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 6、《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》JGJ167-2009; 7、《建筑基坑工程检测技术规范》GB50497-2009; 8、《建筑变形测量规范》JGJ8-2007; 9、基坑监测强制性条文。 二、工程概况 (一)工程简介 工程名称:佳·克拉。 工程地点:拟建场地位于甘肃省天水市秦州区吴家崖村,场地北邻吴家崖村田地。东侧为吴家崖村,南临山水嘉园1#地块,西临佳·水岸华庭C地块。拟建场地近南北宽约,东西长约。 本工程±绝对标高为。地下二层,地上A塔十八层,B塔十五层,商铺为地上三层。结构形式主楼为剪力墙结构,裙楼为框架结构。本工程基础采用筏板,东塔筏板厚度为1800mm,开挖深度为;西塔筏板厚度为1500mm,开挖深度为,,商铺为300厚的防水板,开挖深度为。 本基坑安全级别属于一级基坑。

(二)地层岩性 在勘察深度范围内,拟建场地地层自上而下依次分布为: al):该层分布于整个勘察场地,属第四系冲积产物;黄褐色,坚硬-硬塑; ①粉质粘土(Q 4 土质均匀,含少量植物根系和少量泥岩碎屑,孔隙较发育,有光泽,无瑶震反应,干强度中等,韧性一般,层厚为~,层面标高~。 al+pl):该层除区域缺失外,基本分布于整个勘察场地,冲、洪积成因,青灰色, ②圆砾(Q 4 重型动力触探试验修正值=~击,中密-密实,接触排列,磨圆度较好,颗粒形状呈圆状-亚圆状,级配较好,颗粒间充填物以中粗砂为主,含少量粉土,骨架颗粒成分主要为变质岩、石英岩和花岗岩等,中风化,圆砾一般粒径为~,偶含卵石及漂石。层面埋深~,厚度~,层面标高~。 ③强风化泥岩(N):该层分布于整个场地,半成岩,褐红色-灰绿色,微裂隙及风华裂隙较发育,中密-密实,矿物成分以蒙脱石、绿泥石,高岭石、白云母等为主,泥钙质胶结,碎屑结构,中厚层状构造,岩芯呈短柱状,具有遇水易软化的特点,强风化泥岩岩体基本质量等级Ⅴ级。层面埋深~,厚度~,层面标高~。 ④中风化泥岩(N):该层分布整个场地,半成岩,褐红色-灰绿色,见微裂隙,致密;矿物成分以蒙脱石、绿泥石、高岭石、白云母、长石、石英等为主,泥钙质胶结,碎屑结构,巨厚层状构造,岩芯呈短桩状,具有遇水易软化的特点,未经扰动时坚硬,岩体基本质量等级为Ⅳ级。层面埋深~,勘察厚度~(未揭穿),层面标高~。 (三)气象 天水市气候类型属暖温带轻冰冻中湿区,据天气气象局资料,本区多年平均气温℃,极端最高气温℃,极端最低气温℃,历年最冷月相对湿度平均62%,最热月平均湿度73%,年最大降水量,降水多集中在7、8、9月份,多暴雨,夏季多东北风,夏季平均风速s,冬季多东风,冬季平均风速s,30年遇最大风速s,年雷暴日天,年沙暴日天,年雾日数天,历年最大积雪厚度15cm,地表有季节性冻土,标准冻土深度,场地内无地表水。 (四)地下水 根据区域水文地质资料和勘察结果,拟建场地地下水为第四系松散岩类孔隙潜水,②圆砾

基坑支护变形监测方案

XXXXXXXXX工程基坑监测 专项案 一、监测工程的概况和边的环境 本工程由一栋18层高层住宅楼及一栋6层多层住宅楼组成,两楼之间有2层商铺连接。该工程含有1层地下室,地下室主要位于18层住宅楼及2层商铺区域,基坑开挖深度约4m。拟建建筑均为框架结构,拟采用桩基础。 拟建工程位于嵊泗县菜园镇,边均有邻近建筑,东侧靠东路,场地东、南、西面山麓距场地3~12m。 二、监测的项目 2.1基坑现场监测的对象: (1)支护结构;(2)相关的自然环境;(3)施工工况;(4)地下水状况;(5)基坑底部及围土体;(6)围建筑物;(7)围重要的道路。 2.2仪器检测: (1)坡顶水平位移;(2)破顶竖向位移;(3)土体深层水平位移;(4)土钉拉力;(5)围建筑物变形。 三、监测的编制依据及人员配置 3.1、编制依据 (2)《建筑基坑工程监测技术规》(GB50497-2009)

(3)《建筑地基基础设计规》(GB50007-2002) (4)《建筑变形测量规》(JGJ8-2007) (5)《建筑基坑支护设计规程》(JGJ120-99) (6)《建筑基坑工程设计规程》(DB33/T1008-2000) (7)本工程围护专项案 (8)瑞邦建设工程检测有限公司基坑监测案 3.2、人员配置如下表 四、监测目的 为了确保在施工期间基坑和围建筑物的安全,对印刷厂商住楼工程进行基坑支护的变形监测。根据定期地进行基坑支护的监测,能动态地反映基坑边的沉降量,当变形超过有关标准或监测结果变形达到报警值时,能够及时地进行加固处理措施,防止出现事故。 监测报警值: (1)深层土体水平位移监测:当日位移超过4mm/d或累计位移达50mm。

基坑变形监测技术方案

基坑变形监测方案2007-11 基坑变形监测技术方案 一、工程概况 本工程由一幢门字形酒店、六幢不同高度公寓和整体地下车库组成,总占地面积约30000m2,总建筑面积约23万m2,地下建筑面积约8.7万m2。 本工程基坑总面积约29300m2,东西向长约300~400m,南北方向长约40~110m。基坑总延长线为785m,地下室为三层,基坑开挖深度为-18.2m、-18.7m,管线分布复杂。基坑北侧紧邻海河,南侧是车流量较大的公路,海河水位的变化及张自忠路面动荷载的干扰都将是某基坑监测的难点。基坑监测等级为一级,监测手段众多,监测内容、监测工作量及监测难度均较大。 二、依据及原则 1.《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97) 2.《工程测量规范》(GB50026-93) 3.《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 4.《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-93) 5.《天津市建筑地基基础设计规范》(TBJ1-88) 依据规范和天津市建设主管部门对建筑物基坑施工相关文件的要求,以及基坑设计的相关要求;为确保建筑物地下基坑施工及周边环境的安全性和可靠性,使在基坑开挖和施工期间的变形得到有效控制,保证其不对基坑自身及周边环境造成破坏性的影响,用科学的数据指导基坑信息化施工,保证施工安全。

三、基坑监测项目 为了及时收集、反馈和分析周围环境要素在施工中的变形信息,实现信息化施工并确保施工安全,综合本工程周边环境状况及围护结构和支护体系的特点,遵照设计的相关要求,本工程共进行如下几项基坑监测工作: 1、周边环境监测 A、地下管线变形监测; B、基坑外道路变形监测; C、基坑外地下潜水水位监测; D、基坑外承压水水位监测; E、基坑外土体水平位移(测斜)监测; F、基坑外土体表面变形监测; G、海河堤岸变形(沉降、变形)监测; 2、围护结构监测 A、围护桩桩体水平位移(测斜)监测; B、围护桩桩顶变形(沉降、位移)监测; C、围护桩内、外侧水土压力监测; D、围护桩的竖向钢筋应力监测; 3、支撑体系和立柱监测 A、支撑轴力监测; B、钢格构柱及立柱角钢应力监测; C、立柱位移和沉降监测;

基坑沉降观测方案共9页word资料

大兴康庄两限房(一期) 1#、5#、8#号住宅楼 基坑变形监测方案 北京住总第三开发建设有限公司 康庄工程项目经理部 2009年2月 目录 1. 编制依据 (2) 1.1. 施工图纸 (2) 1.2.主要规程规范 (2) 1.3.其他 (3) 2. 工程概况 (3) 3. 施工部署 (3) 3.1.人员部署 (3) 3.2.监测管理程序 (4) 4. 基坑变形监测的必要性、目的和内容 (4) 4.1.基坑变形监测的必要性 (4) 4.2.监测目的和内容 (4) 5. 监测要求及准备 (5) 5.1.监测要求 (5) 5.2.监测过程控制要求 (6)

5.3.对监测数据结果的要求 (6) 5.4.主要测试设备 (6) 6. 监测方法 (6) 6.1.肉眼观察 (6) 6.2.基坑外半永久性基准点的布置 (7) 6.3.水平位移监测 (7) 6.4.监测频率 (7) 6.5.变形控制标准 (7) 6.6.资料整理和分析反馈 (8) 6.7.其它注意事项 (8) 6.8.监控报警值 (8) 1.编制依据

2.工程概况 3.施工部署 3.1.人员部署 3.1.1.项目部组织机构

项目部施工监测管理人员为岳秀记,负责本工程的基坑变形监测工作;分包单位的监测工作必须严格执行项目部制定的一系列监测管理制度,做到持证上岗。 4.基坑变形监测的必要性、目的和内容 4.1.基坑变形监测的必要性 在深基坑施工过程中,只有对基坑支护结构、基坑周围的土体和相邻的构筑物进行全面、系统的监测,才能对基坑工程的安全性和对周围环境的影响程度有全面的了解,以确保工程的顺利进行,在出现异常情况时及时反馈,并采取必要的工程应急措施,甚至调整施工工艺或修改设计参数。 4.2.监测目的和内容 监测目的:检验设计所采取的各种假设和参数的正确性,指导基

基坑变形监测合同

工程变形监测技术服务合同 委托单位(甲方) 监测单位(乙方)

工程变形监测 技术服务合同 发包方(甲方): 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方承担建筑物的沉降监测、倾斜监测、基坑支护变形监测工作达成一致意见,特签订本合同,以资信守。 第一条工程概况 1、工程名称:工程变形监测 2、工程地点: 第二条工作内容 建筑物沉降监测、倾斜监测及基坑变形监测8栋6+1洋房、8栋11+1小高层、2栋16+1高层、6栋31+1高层建筑物进行沉降、倾斜监测,对2段总长约180m的基坑进行变形监测。沉降监测工作从结构施工开始,建筑物结构封顶后半年监测工作结束;倾斜监测从结构施工开始,建筑物结构封顶监测工作结束;基坑变形监测从基础底板浇筑施工开始至地下室结构施工完成,监测工作结束。监测所需的观测点设置工作由乙方自行完成。 第三条技术要求 1、双方约定的监测标准:《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)、《建筑基

坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)、《工程测量规范》(GB 50026-2007)、《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2007)、《建筑工程施工测量规程》、《国家一、二等水准测量规范》等,及其他相关国家技术规程、规范、标准,乙方应严格按照上述标准执行。 2、如遇大雨、大雪、地震等特殊情况,监测方应及时对基坑、建筑物进行补充变形监测,向甲方汇报并提出合理建议。 3、在监测过程中,如有基础附近地面荷载突然增减、基础四周大量积水、长时间连续降雨等情况,均应及时增加监测次数。 4、如遇特殊情况,如建筑物突然发生大量沉降、不均匀沉降时须立即进行逐日连续监测。 5、监测频率应根据《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007)及《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)等国家相关标准执行。 6、收方甲方委托书之日起,待建立监测点基准网,然后进行初始值监测,初次监测次数为2次。 7、监测单位所出具的资料必须满足规范及当地行政部门的要求。 第四条工程造价及付款方式 1、合同暂定总价为¥323,520.00元(大写:叁拾贰万叁仟伍佰贰拾元整) 2、本合同属于:全费用固定综合单价合同。合同监测次数为暂定量,最终结算按乙方实际完成且经甲乙双方共同确认的实际监测次数进行计算。全费用固定综合单价包括与工程监测相关的所有人工费、材料费、机械费、措施费、企业管理费、规费、利润、税金、保险及所有不可预见费(如材料、设备涨价费等)、因特殊情况需增加监测次数(10%以内)的费用、政府规定乙方应缴纳的各种费用等一切费用,在实施过程

建筑物沉降观测及基坑变形监测点布设及报告计划.doc

2、监测点的布设 2.0.1 基坑顶部竖向位移 监测点布设在基坑边坡顶部的,应沿基坑周边布置,基坑周边中部、阳角 处应布置监测点。监测点间距不宜大于20m,每边监测点数目不应少于 3 个。监测点宜设置在基坑边坡坡顶上。 监测点布设在在围护墙上的,应沿围护墙的周边布置,围护墙周边中部、 阳角处应布置监测点。监测点间距不宜大于20m,每边监测点数目不应少于 3 个。监测点宜设置在冠梁上。 2.0.2 基坑顶部水平位移 监测点的布设同 2.1 基坑顶部竖向位移,宜为共用点。 2.0.3 坑外土体深层水平位移 深层水平位移监测孔宜布置在基坑边坡、围护墙周边的中心处及代表性 的部位,数量和间距视具体情况而定,但每边至少应设 1 个监测孔。 2.0.4地下水位 水位监测点应沿基坑周边、被保护对象(如建筑物、地下管线等)周边或 在两者之间布置,监测点间距宜为20~50m。相邻建(构)筑物、重要的地下管线或管线密集处应布置水位监测点;如有止水帷幕,宜布置在止水帷幕的外侧 约2m处。 2.0.5锚(杆)索拉力 锚(杆)索的拉力监测点应选择在受力较大且有代表性的位置,基坑每边 跨中部位和地质条件复杂的区域宜布置监测点。每层锚杆的拉力监测点数量应 为该层锚杆总数的1~3%,并不应少于 3 根。每层监测点在竖向上的位置宜保持 一致。每根杆体上的测试点应设置在锚头附近位置。 2.0.6 支护桩桩身内力

支护桩桩身内力监测点应布置在受力、变形较大且有代表性的部位,监测 点数量和横向间距视具体情况而定,但每边至少应设 1 处监测点。竖直方向监测点应布置在弯矩较大处,监测点间距宜为3~5m。 2.0.7 支撑内力 支撑内力监测点的布置应符合下列要求: 1、监测点宜设置在支撑内力较大或在整个支撑系统中起关键作用的杆件上; 2、每道支撑的内力监测点不应少于 3 个,各道支撑的监测点位置宜在竖向保 持一致; 3、钢支撑的监测截面根据测试仪器宜布置在支撑长度的1/3 部位或支撑的端头。钢筋混凝土支撑的监测截面宜布置在支撑长度的1/3 部位; 4、每个监测点截面内传感器的设置数量及布置应满足不同传感器测试要求。 2.0.8围护墙侧向土压力 围护墙侧向土压力监测点的布置应符合下列要求: 1、监测点应布置在受力、土质条件变化较大或有代表性的部位; 2、平面布置上基坑每边不宜少于 2 个测点。在竖向布置上,测点间距宜为 2~5m,测点下部宜密; 3、当按土层分布情况布设时,每层应至少布设 1 个测点,且布置在各层土的 中部; 4、土压力盒应紧贴围护墙布置,宜预设在围护墙的迎土面一侧。 2.0.9 土体分层竖向位移 土体分层竖向位移监测孔应布置在有代表性的部位,数量视具体情况确定,并形成监测剖面。同一监测孔的测点宜沿竖向布置在各层土内,数量与深度应 根据具体情况确定,在厚度较大的土层中应适当加密。 2.0.10 立柱竖向位移 立柱的竖向位移监测点宜布置在基坑中部、多根支撑交汇处、施工栈桥下、 2

基坑变形监测技术方案

基坑变形监测技术方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

1、工程概况 长治市潞安鸿源房地产开发有限公司拟在长治市防爆巷西侧进行潞安府秀江南三期地下车库建设,拟建地下车库建筑面积约万平方米,平面形状不规则,总体呈矩形,东西长约230米,宽约143米,基坑周长约700米,基坑深度自±向下10米,开挖深度自现有自然地面向下约米,按《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002确定基坑工程类别为二级,按《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99划分基坑侧壁安全等级为二级。 潞安府秀江南三期地下车库基坑支护设计任务由太原市拓达岩土工程勘察检测有限公司承担完成,支护方式采用灌注桩加锚索、水泥土搅拌桩加土钉墙,土钉采用φ的钢管,成孔以自上而下的顺序进行施工,土钉注浆采用普通硅酸盐水泥,注浆没延米不小于25Kg/m,水灰比—,浆体抗压强度不小于20MPa。面部结构采用100mm厚C20喷射混凝土,内设φ@200的单层双向钢筋网片进行护面,加强筋采用φ14的螺纹钢;网片居中,加强筋在网片外侧,土钉头弯成L型,弯钩长度10d,并与加强筋可靠焊接。灌注桩桩体、冠梁混凝土强度:C30,灌注桩主筋锚入冠梁750mm,桩顶嵌入冠梁100mm,灌注桩超浇高度为 800mm;桩内主筋沿桩身均匀布置,主筋保护层厚度50mm,桩径允许偏差+30mm,垂直度允许偏差%;桩位偏差不得大于 50mm。混凝土塌落度:180~220mm,充盈系数不小于1。锚索孔径150mm,锚索材料采用钢绞线,1860级,注浆材料采用普通硅酸水泥,水灰比为~。锚索采用二次注浆工艺,二次高压注

基坑工程监测最终报告

监测报告 工程名称:昆明市严家地城中村改造回迁区A2-A5地块 (基坑第三方监测) [第一期至第六十一期] (合同编号:HT-F-2012-011) 委托单位:云南昆铁房地产开发经营有限责任公司委托单位地址:昆明市官渡区北京路建设大厦7楼 云南瑞博检测技术股份有限公司 (公章)

注意事项 1.报告无“检测报告专用章”、“CMA”计量认证章及“骑缝章”无效。2.报告无编制、审核、批准人签字无效。 3.未经我公司书面批准,不得复制报告,复制报告未重新加盖“检测报告专用章”无效。 4.报告涂改无效。 5.对本报告检验结果若有异议,应在报告收到之日起十五日之内向我公司提出,逾期不予受理。 6.单位联系方式: 地址:昆明市经济技术开发区信息产业基地拓翔路189号聚金盛科标准厂房5栋 电话:400-017-1895 传真:400-017-1895转801 电子邮件:web@https://www.wendangku.net/doc/842877681.html,

目录 一、签字页 (1) 二、工程概况 (1) 三、监测目的和依据 (1) (一)监测目的 (1) (二)监测依据 (1) 四、监测项目 (1) 五、监测设备 (2) 六、监测方法 (2) 七、监测期及频率 (4) 八、监测报警 (5) 九、监测数据分析、结论及建议 (5) 十、附件 (23) (一)监测数量统计表........................................... 错误!未定义书签。 (二)其他..................................................... 错误!未定义书签。

一、签字页

地基基础工程:基坑工程监测

基坑工程监测 1 支护结构监测 支护结构的设计,虽然根据地质勘探资料和使用要求进行了较详细的计算,但由于土层的复杂性和离散性,勘探提供的数据常难以代表土层的总体情况,土层取样时的扰动和试验误差亦会产生偏差;荷载和设计计算中的假定和简化会造成误差;挖土和支撑装拆等施工条件的改变,突发和偶然情况等随机困难等亦会造成误差。为此,支护结构设计计算的内力值与结构的实际工作状况往往难以准确的一致。所以,在基坑开挖与支护结构使用期间,对较重要的支护结构需要进行监测。通过对支护结构和周围环境的监测,能随时掌握土层和支护结构内力的变化情况,以及邻近建筑物、地下管线和道路的变形情况,将观测值与设计计算值进行对比和分析,随时采取必要的技术措施,以保证在不造成危害的条件下安全地进行施工。 支护结构和周围环境的监测的重要性,正被越来越多的建设和施工单位所认识,它作为基坑开挖和支护结构工作期间的一项技术,已被列入支护结构设计。 1.支护结构监测项目与监测方法 基坑和支护结构的监测项目,根据支护结构的重要程度、周围环境的复杂性和施工的要求而定。要求严格则监测项目增多,否则可减之,表6-135所列之监测项目为重要的支护结构所需监测的项目,对其他支护结构可参照之增减。 支护结构监测项目与监测方法表6-135 2.支护结构监测常用仪器及其应用 支护结构的监测,主要分为应力监测与变形监测。应力监测主要用机械系统

和电气系统的仪器;变形监测主要用机械系统、电气系统和光学系统的仪器。 (1)变形监测仪器 变形监测仪器除常用的经纬仪、水准仪外,主要是测斜仪。 测斜仪是一种测量仪器轴线与沿垂线之间夹角的变化量,进行测量围护墙或土层各点水平位移的仪器(图6-196)。使用时,沿挡墙或土层深度方向埋设测斜管(导管),让测斜仪在测斜管内一定位置上滑动,就能测得该位置处的倾角,沿深度各个位置上滑动,就能测得围护墙或土层各标高位置处的水平位移。 图6-196 测斜仪 1-敏感部件;2-壳体;3-导向轮;4-引出电缆 测斜仪最常用者为伺服加速度式和电阻应变片式。伺服加速度式测斜仪精度较高,但造价亦高;电阻应变片式测斜仪造价较低,精度亦能满足工程的实际需要。BC型电阻应变片式测斜仪的性能如表6-136所示。 BC型电阻应变片式测斜仪的性能表6-136 测斜管可用工程塑料、聚乙烯塑料或铝质圆管。内壁有两个对互成90°的导槽,如图6-197所示。

相关文档