文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电交流供电电缆线径选择

配电交流供电电缆线径选择

配电交流供电电缆线径选择
配电交流供电电缆线径选择

交流供电电缆线径选择的十个误区

机房供配电系统设计有一定的规范,用户新建机房供配电系统时,应通过设计单位选择合适的交流线径,严格按设计文件施工。对于现有机房新增一般性负载,往往由用户自行设计并安装。

安全用电是动力设备安装与维护人员的基本要求,所有安装与维护人员都有必要了解交流电缆线径选择的方法和原则。维护人员在日常工作中不局限于发现设备潜在故障,也应关注线缆等配套设备存在的风险,实现精细化维护。在具体的安装与维护工作中,不少工程师对电缆线径的选择存在着一些误区,需要对这些误区进行分析。选择了错误的电缆线径,轻则增加了建设或运行成本,重则可能带来巨大的安全隐患。

本文列出的十个误区都是工程与维护人员容易发生的,事实上导线线径选择还有更多的影响因素,具体选择线径时应根据环境温度、允许温升、敷设方式等查询电工手册或其它相关设计规范。

误区一:经济电流密度2~4A/mm2,选2偏安全,选4偏经济

按照经济电流密度选择交流线径是通行的方法,铜质电缆经济电流密度为2~4A/mm2。显然,取经济电流密度为2A/mm2时,线径较粗,投资成本较高;取经济电流密度为4A/mm2时,线径较细较经济。一些工程人员认为,按照经济电流密度选择电缆即可,选2A/mm2偏安全,选4A/mm2偏经济,都是可行的选择。

当电缆较细时,电缆比表面积大,对散热有利;当电缆较粗时,电缆比表面积小,热量不易散发,单位截面积导线通过相同的电流时,粗电缆温度较高。如果电缆温度超过允许值,就会发生危险。下表为在空气中敷设的塑料绝缘铜芯电线长期连续负荷载流量(《电工手册》第14章第99页,上海科学技术出版社第四版,吕如良等主编,2002年1月),周围环境温度为25℃,线芯长期允许工作温度为70℃。

由上表可见,较细的电缆每平方载流量远大于4A,随着电缆线径的增加,每单位mm2载流量明显下降。由于电缆不应一直运行于最高温度,同时存在可能的过流或其它因素影响,选择时导线载流量应小于上表载流量数值。

由此看来,经济电流密度理解为粗电缆取2、细电缆取4,比理解为选2偏安全、选4偏经济更合乎实际。

误区二:只按经济电流密度,不复核电缆压降信

假定某单相交流负载最大电流不超过16A(单相负载电流通常不超过20A),按经济电流密度法选用4mm2电缆,如果负载距离100米,铜电导率σ为57,电缆电阻为:

R=L/(σS)=100×2/(57×4)=0.88Ω

电缆上电压降ΔU为ΔU=IR=16×0.88=14.1V

连接回路在最大工作电流作用下的电压降,不得超过该回路允许值(《电力工程电缆设计规范》第6页,GB50217-94),该例电缆上电压降达到14.1/220=6.4%,超过多数设备线路上压降不应大于5%的要求。负载工作电压下降6.4%,相应的工作电流上升1A,需要选用更粗的电缆(如6mm2),重新计算电压降,直至电压降小于5%。

误区三:只选择电线线径,不考虑电线类型

计算电缆线径时,只确定了电缆金属介质的截面积。只要截面积相同,不论何种绝缘层与护套,电缆本身性质完全相同(铜质,通信机房电力电缆一般不用铝芯电线)。但正是由于绝缘层与护套的不同,散热性能、允许温升就有区别,如常用的VV(聚氯乙烯绝缘)电缆与JYV(交联聚乙烯绝缘)电缆,前者允许温度为70℃,后者可达90℃,因此JYV电缆允许的截流量更大,同样的负载电流条件下,可以选择较小的线径。此外,单芯与多芯电缆(指内部含互相绝缘的多芯成套电缆)散热条件不同,截流量也有区别。例如,铜芯导体截面为50mm2,单芯与多芯明敷电缆在环境温度为25℃、导体温度分别为70℃(VV电缆)和90℃(JYV电缆)时载流量规格如下表所示

由上表可知,多芯电缆载流量较单芯为小,VV电缆载流量较YJV电缆为小,设计电缆时需要计入这些因素。多根单芯电缆平行捆扎敷设时,计算载流量也应在单芯电缆的基础上乘以一个小于1的降额矫正系数。下表为《工厂供电》中多根电缆并列时载流修正系数,电缆相距100mm。

误区四:优先选择长期安全载流量大的电缆

一般地,从电缆的绝缘性能、环保性能和耐候性能等方面看,YJV电缆载流量大,在各方面比VV电缆性能更优异,应在工程设计中优先考虑。

事实上,YJY电缆虽然具有载流量大、电缆直径小、重量轻、方便安装等优点,但在同等截面积条件下,YJY电缆比VV电缆流量大的原因仅仅是因为能承受的温度高而已。截面积相同,铜的质量、导电率也相同,因而在输送同等电流的情况下,选择YJY电缆可以比选择VV电缆细一些的线径,但线路电阻增加,线损和电压降也增加,长期运行不一定合算。

电缆选择必须全面考虑环境条件、使用场所、敷设方式、供电距离、长期运行的费用和电压降,能用VV电缆的场所一般仍推荐用VV电缆。如果原行线架上已敷设VV电缆,新设计增加耐受温升更高的JYV电缆是没有意义的,平行捆扎走线的电缆只能按耐受温升最低的电缆计算载流量。

误区五:并联多大的导线,就相当于线径增大多少平方

大型机房负载容量大,需要提供很大的电流,如果选择一根导线,无疑需要线径很粗的供电电缆,施工并不方便,甚至没有足够粗的导线可供使用。多根导线并联是允许的,由于线径小的电线每平方载流量大于粗电线,并联方式可能在经济上更合算。

并联电线之间的电流在理论上按截面积分配,只要是相同材质电线(如铜线),都可以直接并联。但实际工程中,最好使用相同的线径。如果线径相差悬殊,可能由于接线端子存在一定电阻,以及与电缆截面积不成正比的感抗作用,导致电流分配偏差,一根导线可能分配电流过大,超过安全载流量。此外,如果采用不一致的线径,需仔细复核电线上的电流是否小于安全载流量,细导线的单位载流量只能按粗导线计算。

因此,大小相差悬殊的电缆并联使用,电缆载流量往往并不按照理想条件下的电流分配规律来分配,小电缆相对发热明显。两线并联时,粗的电缆不应大于细电缆的两倍。

只根据负载电流选择交流输入电缆的线径,事实上存在着安全风险。例如,某大楼由功率S 为315KVA的变压器供电,变压器Z值为5%。现欲在配电室增加一台3P空调(单相),发现配电柜内有一额定容量为500A的断路器CB3空闲未用,拟通过该断路器为空调引入一相交流电,如下图所示。工程人员按经济电流密度法选择线径,取经济电流密度为4A/mm2,空调工作电流12A,选择电缆的截面积S为4mm2,并在空调侧安装16A空开作为空调输入开关。

A

16A

315KVA/Z=5% 信息来自:输配电设备网

CB1/500A 信息来自:输配电设备网

CB2/500A 信息来源:https://www.wendangku.net/doc/842982759.html,

CB3/500A

CB4/500A

其它负载

50米信息来自:输配电设备网

3P空调

空调距离配电柜较远,电缆长度L为50米,导线电阻R为

R=L/(σS)=50×2/(57×4)=0.44Ω

假定电网供电能力为无穷大,变压器短路电流IST为:

IST=S/(3U×Z)=315×1000/(220×3×5%)=9545A

变压器副卷单相等效电阻RT为:RT=U/I=220/9545=0.023Ω

假定变压器输出端至CB3所有导体与接头电阻之和为0.05Ω,如果电缆末端A点发生短路,短路电流为ISIS=U/R=220/(0.023+0.05+0.44)=429A

由于断路器跳闸电流为500A,因此电缆末端短路后断路器不跳闸,电缆烧断甚至起火。

由以上例子可以看出,在选用电缆时,需要校验短路电流。在检查供配电系统时,如果发现大型断路器后端连接细电线,就应重点关注。(注:除短路电流需要核算外,还应计算接地故障电流,校验断路器是否符合要求。因本文只讨论电缆选型问题,不在此讨论如何选用断路器。) 信息来自:https://www.wendangku.net/doc/842982759.html,

误区七:按负载电流选线,不考虑断路器容量

根据负载性质不同,断路器容量一般选择为负载电流的1.15~1.5倍。断路器选定以后,过载跳闸电流即已确定(大型断路器往往允许整定跳闸电流)。过流的产生与供电质量、负载质量及运行状态有关,也与漏电流有关。在通信机房供电系统中,通常并不安装漏电保护器,如果漏电流与负载电流之和不超过断路器额定电流,断路器不跳闸,负载继续运行。

在有较大漏电流的情况下,如果线径只按负载电流设计,可能导致线径偏小,超过导线安全载流量,电缆发热过温,存在的安全风险比漏电流更甚。

正确的做法是:根据负载电流选择断路器(包括微断,熔丝等过流保护装置也是类似的)容量,再根据断路器容量选择导线线径,再复核压降是否符合规范要求。

误区八:只考虑建设成本,不核算运行总成本

设计单位进行配电设计时,会计算负载电流、线路压降等,按建设投资最低的原则设计,较少考虑运行成本。仍以3P空调为例,如果选用4mm2的电缆,消耗在电缆上的功率为:

P=I2R=122×0.44=63W

如果改选用6mm2的电缆,电缆电阻值为:R=L/(σS)=50×2/(57×6)=0.29Ω

消耗在电缆上的功率为P=I2R=122×0.29=42W

损耗降低21W。假定电费每度1元,一年运行下来,选用6mm2的电缆可以节约电费C为C=21×24×365/1000×1=184元。

按北京电缆价格,2×6mm2的电缆比2×4mm2的电缆贵2.2元/米,50米的电缆差价仅为110元,选用6mm2的电缆初期投资大于选用4mm2的电缆,但不到1年即可收回投资,显然更为经济,总运行费用更节省。

选用更粗的电缆是否更经济,需要按同样的方法进行核算,如果三到五年可以收回投资,宜选用较粗的电缆。

误区九:零线选择未考虑三次谐波与不平衡电流

当负载三相不平衡时,零线将有电流流过;当三相严重不平衡时,零线电流甚至大于相电流。计算机、节能灯等电子设备多产生三次及三的倍次谐波,谐波电流通过零线。对于谐波抑制不佳的电子设备来说,三次谐波电流可能大于相电流,零线电流很大。此外,三次及以上谐波频率较高,在导线内流过时有趋肤效应,即电流主要从导体表面流过,相当于缩小了导线截面积,热效应更加明显。

现行IDC机房建设过程中,普遍采用3+2电缆,即一根圆形绝缘电缆中包括三根相线、一根零线和一根保护地线,如3×50+2×25电缆,零线线径为相线的一半。如果为普通计算机或照明供电,当负载达到设计容量后,存在一定的安全风险,三次谐波导致零线过热甚至着火。除非负载谐波抑制效果好,或进行了谐波整治,否则零线线径不应小于相线线径。

误区十:保护地线目的是等电位连接,线径细一点也可以

交流设备与机房接地排之间、设备内部部件与机柜之间连接有保护接地线,一方面是等电位连接的要求,使所有设备和部件外壳保持等电位,预防触电以及由于雷电侵入导致的内部放电;另一方面用于泄放接地故障电流。

由于雷击时长以微秒计,即使大的雷电流,积累的能量常不足以烧毁保护地线,因此不少工程师认为接地保护线对于防雷来说不用考虑粗细。确实,在雷击事件中少见有保护地线烧毁的案例,但保护地线的线径要求还有另外的原则,即发生接地故障时,保护地线不应在保护设备动作前烧毁。显然,电流越大的设备,输入电缆越粗,输入断路器容量越大,保护地线也越粗。因此规范规定,当相线线径大于35mm2时,保护地线线径应取相线线径的一

半,按规范进行供配电系统设计,能达到相线越粗,保护地线也越粗的目的,消除安全隐患。

因此,保护地线线径不能随意选择,保护地线的截面,应满足回路保护电器可靠动作的要求

结语

交流电缆的选择看似简单,但为了选择安全而又经济的电缆,则需要综合考虑多方面的因素。可能因为选择了过大的线径增加建设成本,选择过小的线径增加运行成本并可能导致严重的安全风险。

目前通信领域多数电力电缆配置偏于安全,在铜材日益昂贵、电缆费用占比越来越高的今天,有必要选择经济的电缆。对于正在运行中的系统,宜与专业的机房评测机构进行合作,实施机房评估与必要的整改,确保供电安全。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

电缆规格选择

电缆的选择 对于220V单相交流电 1:I=P/220 〔P为所带设备功率〕 2:电源线面积S=I/2.5(mm2) 对于380V三相交流电 1: I=P/(380*Γ3*功率因数) 2:相线截面积S相=I/2.5(mm2) 3:零线截面积S零=1.7×S相 绝缘导线载流量估算 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截

面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 1 导线的经济截面 导线截面与年支出费用的关系曲线如图1所示。其中曲线1为年运行费用与导线截面的函数关系曲线;曲线2为投资及折旧费用与导线截面的函数关系曲线;曲线3为导线截面与年综合支出费用的关系曲线。其数学表达式如下式: TZ=(C+C0)α·S+3I2Zd τβ×10-3(元/km) (1) 式中C——年维护费系数 C0——资金偿还系数 α——单位截面积单位长度内导线的价格元/mm2·km S——导线的截面积mm2 IZd——最大电流A ρ——导线的电阻率Ω·mm2/km τ——最大负荷损耗小时数h β——电价元/kW·h 为了求得年运行费用最小的导线截面对上式求导,并令=0得:

电力电缆截面选择

电力电缆截面的选择 电力电缆截面 1 电力电缆缆芯截面选择的基本要求。 1.1 最大工作电流作用下的缆芯温度,不得超过按电缆使用寿命确定的允许值。持续工作回路的缆芯工作温度,应符合附录A的规定。 1.2 最大短路电流作用时间产生的热效应,应满足热稳定条件。对非熔断器保护的回路,满足热稳定条件可按短路电流作用下缆芯温度不超过附录A所列允许值。 1.3 连接回路在最大工作电流作用下的电压降,不得超过该回路允许值。 1.4 较长距离的大电流回路或35kV以上高压电缆,当符合上述条款时,宜选择经济截面,可按“年费用支出最小”原则。 1.5 铝芯电缆截面,不宜小于4。 1.6 水下电缆敷设当需缆芯承受拉力且较合理时,可按抗拉要求选用截面。 2 对10kV及以下常用电缆按持续工作电流确定允许最小缆芯截面时,宜满足附录B电缆允许持续载流量(建议性基础值)、以及由附录C按下列使用条件差异影响计入校正系数所确定的允许载流量。 (1)环境温度差异。 (2)直埋敷设时土壤热阻系数差异。 (3)电缆多根并列的影响。 (4)户外架空敷设无遮阳时的日照影响。

3 不属于本规范第2条规定的其他情况下,电缆按持续工作电流确定允许最小缆芯截面时,应经计算或测试验证,且计算内容或参数选择应符合下列规定: (1)中频供电回路使用非同轴电缆,应计入非工频情况下集肤效应和邻近效应增大损耗发热的影响。 (2)单芯高压电缆以交叉互联接地当单元系统中三个区段不等长时,应计入金属护层的附加损耗发热影响。 (3)敷设于塑料保护管中的电缆,应计入热阻影响;排管中不同孔位的电缆还应分别计入互热因素的影响。 (4)敷设于封闭、半封闭或透气式耐火槽盒中的电缆,应计入包含该型材质及其盒体厚度、尺寸等因素对热阻增大的影响。 (5)施加在电缆上的防火涂料、包带等覆盖层厚度大于1.50mm时,应计入其热阻影响。 (6)沟内电缆埋砂且无经常性水份补充时,应按砂质情况选取大于2.0℃·m/W 的热阻系数计入对电缆热阻增大的影响。 4 缆芯工作温度大于70℃的电缆,计算持续允许载流量时,尚应符合下列规定: (1)数量较多的该类电缆敷设于未装机械通风的隧道、竖井时,应计入对环境温升的影响。 (2)电缆直埋敷设在干燥或潮湿土壤中,除实施换土处理等能避免水份迁移的情况外,土壤热阻系数宜选取不小于2.0℃·m/W。 5 确定电缆持续允许载流量的环境温度,应按使用地区的气象温度多年平均值,并计入实际环境的温升影响。宜符合表5的规定: 电缆持续允许载流量的环境温度确定(℃)表5

电缆线径计算公式

直流电缆线径计算 直流电缆线径由线路压降决定 导线截面积计算公式为: S=(If * L)/(r* ΔV) If:导线中最大电流(安); L:导线长度(米),等于距离 的2倍; r:电导率(电阻率的倒数),铜取57,铝取34 ΔV:导线设定压降(伏),-48V时 取3.2V; S:导线截面积(平方毫米)。 因此只要计算出负载电流,测算出所需导线距离,就可计算出所需线径了,然后查电缆规格 表,选择对应电缆。 楼下的谁有常用电缆的规格程式表贴出来吧。 交流电源线选择(交流保护地线) 保护地线(PE)最小截面应根据相线的截面积而定: 1、相线截面积S≤16MM2时,保护地线截面积Sp为S; 2、相线截面积16<S≤35mm2时,保护地线截面积Sp为16mm2; 3、相线截面积S>35mm2时,保护地线截面积Sp为0.5S; 4、当相线截面大于120mm2时,保护地线截面不小于下式计算值: [attach]244[/attach] 式中Sp-----PE线的截面,mm2; I-----流过接地装置的接地故障电流均方根值,A; K-----计算系数,铜芯聚氯乙烯绝缘线取114; t-----保护装置跳闸时间(适合t≤5s)

本节着重介绍根据允许压降选择电力线的计算方法。 1. 直流供电回路电力线的截面计算 根据允许电压降计算选择直流供电回路电力线的截面,一般有三种方法,即电流矩法、固定分配压降法和最小金属用量法。 2. 电流矩法 采用电流矩法计算导体截面,是按容许电压降来选择导线的方法。它以欧姆定律为依据。在直流供电回路中,某段导线通过最大电流I时,根据欧姆定律,该段导线上由于直流电阻造成的压降可按下式计算: ΔU=IR =IρL/S =IL/γS 式中:ΔU──导线上的电压降(V); I──流过导线的电流(A); R──导体的直流电阻(Ω); ρ──导体的电阻率(Ω·mm2/m); L──导线长度(m); S──导体截面面积(mm2) r──导体的电导率(m/Ω·mm2)。

交流供电电缆线径选择的十个误区

交流供电电缆线径选择的十个误区 :tede ΔU=IR=16×0.88=14.1V 连接回路在最大工作电流作用下的电压降,不得超过该回路允许值(《电力工程电缆设计规范》第6 页,GB50217-94),该例电缆上电压降达到 14.1/220=6.4%,超过多数设备线路上压降不应大于5%的要求。负载工作电压下降6.4%,相应的工作电流上升1A,需要选用更粗的电缆(如6mm2),重新计算电压降,直至电压降小于5%。 误区三:只选择电线线径,不考虑电线类型 计算电缆线径时,只确定了电缆金属介质的截面积。只要截面积相同,不论何种绝缘层与护套,电缆本身性质完全相同(铜质,通信机房电力电缆一般不用铝芯电线)。但正是由于绝缘层与护套的不同,散热性能、允许温升就有区别,如常用的VV(聚氯乙烯绝缘)电缆与JYV(交联聚乙烯绝缘)电缆,前者允许温度为70℃,后者可达90℃,因此JYV 电缆允许的截流量更大,同样的负载电流条件下,可以选择较小的线径。此外,单芯与多芯电缆(指内部含互相绝缘的多芯成套电缆)散热条件不同,截流量也有区别。例如,铜芯导体截面为 50mm2,单芯与多芯明敷电缆在环境温度为25℃、导体温度分别为70℃(VV 电缆)和90℃(JYV 电缆)时载流量规格如下表所示(数据来源:北京电缆网)。 由上表可知,多芯电缆载流量较单芯为小,VV 电缆载流量较YJV 电缆为小,设计电缆时需要计入这些因素。多根单芯电缆平行捆扎敷设时,计算载流量也应在单芯电缆的基础上乘以一个小于1 的降额矫正系数。下表为《工厂供电》中多根电缆并列时载流修正系数,电缆相距100mm。 误区四:优先选择长期安全载流量大的电缆 一般地,从电缆的绝缘性能、环保性能和耐候性能等方面看,YJV 电缆

交流电线径选择

交流电的话, 10平方毫米以下的铜线每平方毫米5A 11-99平方毫米的铜线每平方毫米4A 100平方毫米以上的铜线每平方毫米3A 铝线则在上面的数值后除以2,即一半 直流电的话,统一按照: 铜线每平方毫米5A 铝线没平方毫米2.5A计算。 1 0 根据电流来选截面 1.用途 各种导线的截流量(安全用电)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 导线的截流量与导线的截面有关,也与导线的材料(铝或铜)、型号(绝缘线或裸线等)、敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25℃左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。 2.口诀 铝心绝缘线截流量与截面的倍数关系:S(截面)=0.785*D(直径)的平方 10下5,100上二,25、35,四三界,70、95,两倍半。① 穿管、温度,八九折。② 裸线加一半。③ 铜线升级算。④ 3.说明 口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。若条件不同,口诀另有说明。 绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。 口诀对各种截面的截流量(电流,安)不是直接指出,而是用“截面乘上一定倍数”来表示。为此,应当先熟悉导线截面(平方毫米)的排列: 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 ....... 生产厂制造铝芯绝缘线的截面通常从2.5开始,铜芯绝缘线则从1开始;裸铝线从16开始,裸铜线则从10开始。 ①这口诀指出:铝芯绝缘线截流量,安,可以按“截面数的多少倍”来计算。口诀中阿拉伯数字表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的“截面与倍数关系”排列起来便如下: ...10*5 16、25*4 35 、45*3 70 、95*2.5 120*2...... 现在再和口诀对照就更清楚了,原来“10下五”是指截面从10以下,截流量都是截面数的五倍。“100上二”是指截面100以上,截流量都是截面数的二倍。截面25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之处,中间的导线截面是每每两种规格属同一种倍数。

电缆开关选型及配电设计规范

1.3×35+2×16电缆与4×35+1×16的区别 单从电缆线芯规格上看,两者都是三相五线,区别就是N线(也称零线)前一个是 16mm2,后一个是35mm2,当使用的单相负荷较多且三相负荷不均衡时,后者可以流过更 大的零线电 流。 2.电力电缆型号2*WDZA-YJY-3*35+2*16 分别代表什么 2 代表2根的意思WDZA-YJY 代表电缆的型号3*35+2*16代表电缆的规格 3.电气施工图的3(NHYJV-0.6/1KV-4*240mm2)表示什么 3根耐火交联4芯240平方耐压0.6/1.0KV电缆。 3-3根,NH-耐火,YJV-交联绝缘,聚氯乙烯护套,0.6/1KV-耐压 0.6/1.0KV,4*240mm2-4芯每芯电缆截面积为240平方毫米。 4.HD13BX-1000/31 HD大电流刀开关13设计序号BX旋转式操作1000电流3极1带灭弧罩 而HD13BX一般是指旋转式刀开关。如果用于PGL 柜型,一般用HD13系列,而如果是用 于GGD型,就要使用HD13BX系列了。 自动空气开关 1、自动空气开关的作用 自动空气开关又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。 2、自动空气开关的特点 自动空气开关具有操作安全.使用方便.工作可靠.安装简单.动作后(如短路故障排除后)不需要更换元件(如熔体)等优点。因此,在工业.住宅等方面获得广泛应用。 自动空气开关具有过载和短路两种保护功能,当电路发生过载、短路、失压等故障时能自动跳闸,正常情况下可以用来不频繁的接通和断开电路以及控制电机的启动和停止。自动空气开关有DW系列(称为框架式或万能式)和DZ系列(称为塑料外壳式或装置式)两种。DW系列主要用作配电网络的保护开关及正常工作条件下不频繁转换电路用。DZ系列即可作为配电网络的保护开关,也可作电机、照明电路的控制开关。

如何根据电机大小计算电缆线线径规格

口诀: 多大导线配电机,截面系数相加知。 二点五加三,四加四,六上加五记仔细。 百二反配整一百,顺号依次往下推。 解析: 对于三相380V电机供电导线(支路配线或引线),通常就是采用2、5mm2以上的铝芯绝缘线(BLX或者BBLX)三根穿管敷设,其导线截面积大小的选择,就可以利用这一口诀很快的算出结果。口诀就是按照环境温度为35℃的情况之下进行考虑的。由于电机容量的等级也就是较多的,一一按容量说出所配电缆线线径规格的过程会比较繁琐。故口诀就要反过来表示出,电缆线截面大小与所能提供的电机最大容量之间的关系。正就是因为有这个意思的原因,只要就是记住了这一个口诀,不同截面的电缆线所供电机容量的具体范围就可以直接地计算出来了。算法就是“多大导线供电机,截面系数相加知”。也就就是用这种规格的电缆线截面再加上一个系数,便就是不同规格的电缆线所能配电机的最大千瓦数了。 “二点五加三,四加四”说的对2、5mm2电缆线线径规格的铝芯绝缘电缆线,进行三根穿管敷设的时候,可以配2、5+3=5、5KW以及在5、5KW以下的电机。而4mm2铝芯绝缘电缆线进行三根穿管敷设,可以供到4+4=8KW电机(实际产品只有接近7、5KW电机)。6mm2及以上电缆线可以配到截面数加5KW的电机。就比如10mm2电缆线线径能配10+5=15KW的电机。25mm2电缆线可以配25+5=30KW的电动机等等。 “百二反配整一百,顺号依次往下推”。表示当电机的容量达到100KW及以上的时候,电缆线所配电机的容量范围,不再就是上面电缆线截面数加上一个系数的关

系了,而就是反过来电缆线线径规格为120mm2铝芯绝缘线进行穿管敷设的时候,就只能够配100KW电机了。顺着电缆线截面型号以及电机容量的大概顺序可以进行依次地排列,那么大家就可以以此类推。即150mm2的导线可以配125KW 的电机等等。

供配电系统设备及电缆的选择要点

第五章供配电系统设备及电缆的选择 答案 5-1交流电弧产生的原因及熄灭的条件是什么? 答:电弧实际上是触头间气体在电场作用下产生的放电现象。即触头间隙中的气体被游离产生大量的电子和离子,在强电场作用下,大量的带电粒子作走向运动,于是绝缘的气体就由于游离而成了导体。电流通过这个游离区时所消耗的电能转换为热能和光能发出光和热的效应,以电弧的形式表现出来。 只要电流过零后,弧隙介质强度永远大于恢复电压,弧隙不再被击穿,电弧即熄灭;否则电弧会重燃。 5-2开关电器和熔断器的常用灭弧方式有哪些?各种灭弧方式依据的基本原理分别是什么? 答:开关电器和熔断器的常用的灭弧方式及其基本原理如下: (1)磁吹灭弧:利用气体或油吹动电弧灭弧,广泛应用于各种电压的开关电器,特别是大容量高压断路器中。 (2)采用多断口灭弧:这种方式在高、中、低压开关中都有应用。采用多断口是把电弧分割成多个电弧段,在相等的触头行程下,多断口比单断口的电弧门.拉长了,从而增大孤隙间隙,同时电弧被拉长的速度也增加了(即开断速度增加),也增大了介质强度的恢复速度。由于加在每个断口的电压降低,使弧隙的恢复电压降低,因此灭弧性能更好。 (3)利用短弧的近阴极效应灭弧:灭弧栅灭弧由于近阴极效应的存在,可将电弧分割成许多短弧,利用其起始介质强度,当所有的阴极的介质强度总值大于加在触头上的电压时,电弧将会熄灭。 (4)利用固体介质的狭缝灭弧:这种灭弧方式是利用固体介质壁的冷却作用使电弧熄灭。5-3试比较中压断路器、中压负荷开关和中压隔离开关的异同。 答:断路器不仅可以分合负荷电流,还能分断短路电流,即断路器应具有很好的灭弧能力,因此需要专用的灭弧装置。中压断路器可以按安装地点分为户内式和户外式,但中压断路器一般都安装在成套配电装置内,所以大多做成户内式。中压开关电器通常按灭弧室中的灭弧介质进行分类,主要有少油式断路器、真空断路器和六氟化硫断路器。 中压负荷开关具有简单的灭弧装置,常用来分合负荷电流和较小的过负荷电流,但不能分断短路电流。负荷开关常与熔断器一起使用,利用熔断器切除故障电流,这种形式广泛用

国标电线平方数和直径一览表

国标电线平方数和直径一览表 电线(平方毫米) 导体直径(毫米) 25℃铜线载流量 1.5 1.38 18A 2.5 1.78 26A 4 2.25 38A 6 2.76 44A 1 0 1.33×7 68A 16 1.70×780A 25 2.10×7109A 35 2.50×7 125A 50 1.78×19 163A 70 2.10×19 202A 95 2.50×19 243A 注:以上导体直径指BV塑铜线换算方法: 知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方 知道电线的平方,计算线直径也是这样,如: 2.5方电线的线直径是:2.5÷ 3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。 知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算: 电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4 电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。 电缆截面积的计算公式: 0.7854 ×电线半径(毫米)的平方×股数如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:0.785 ×(0.2 ×0.2)×48 = 1.5平方 电缆价格(2011.1.25) 铜价:70400元/吨YJV22-5×16 150米87元/米YJV-5×6 160米34元/米YJV22-5×10240米64元/米YJV-4×4 90米16.3元/米YJV22-4×35+1×16100米136元/米

YJV-5×10 1000米46元/米YJV-5×16 550米69元/米YJV22-4×150+1×70 200米513元/米YJV22-4×120+1×70200米419元/米 BV-2.5 19000米 1.74元/米BV-4 450米 2.83元/米ZRBV-2.5 650米 1.89元/米电线电缆报价咨询:8 郑州第三电缆有限公司报价,含17%税票,仅供参考!现货现价咨询:8 铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表2008-04-28 06:22 P.M.铜线安全载流量计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确,范围以内是没问题的。 另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。 10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。 导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。

线径大小的选择

选择导线的三个原则: 1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。 2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作。 3)3)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围。 导线的安全载流量 为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。 一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。 安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限; 如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。 根据电流的大小、电缆的安装方式选择。 电缆选择的原则是【简单算法】: 10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量 相应的截面积100mm2以上乘以乘以2 16mm2、25mm2乘以4 35mm2、50mm2乘以3 70mm2、95mm2乘以2.5 如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十) 高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内) 裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2) 以上是按铝线截面积计算 铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推 如何根据电机大小选择电缆线径? 如何根据电机大小选择电缆线径? 常用电工计算口诀 第一章按功率计算电流的口诀之一 1.用途: 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。

110kV电缆选型及截面选择

1.电缆选型 绝缘材料 考虑电缆线路安全以及施工管理方便,并考虑以往的运行维护经验、电缆选用交联聚乙烯电缆。 交联聚乙烯电力电缆具有较好的电性能和物理性能,耐热性能好、软化点高、热变形小,有优异的热稳定性和老化稳定性;随着制造技术的不断完善,如采用聚乙烯高纯净化、导体屏蔽、绝缘层、绝缘屏蔽三层同时共挤、干式硬化法,加上防水的纵向防水层,护套选用了具有防水性能良好的聚乙烯护套,表面有导电石墨涂层等措施对于防止早期的电缆由于绝缘气隙、杂质、水分等产生的水树生长起了良好的作用。同时XLPE电缆可耐小半径弯曲,重量轻、安装简便、安全可靠、与充油电缆相比,其接续与终端处理也比较容易。因此安装费用也较低廉,从安全及环境保护来看,交联聚乙烯绝缘没有油料渗漏,以及防暴性能较好的优点。 因此考虑到电缆线路的安全及施工,运行维护方便,并结合以往电缆线路的运行经验,本工程电缆选用交联聚乙烯绝缘电缆,绝缘标称厚度16.5mm。 金属护套 电缆的防水构造以铅包或皱纹铝包效果最好,铅套电缆的优点是柔软,弯曲性能、密封性和耐腐蚀性好,便于敷设,也便于电缆附件的安装,适用于防水、防潮以及防腐蚀性要求较高的场合。皱纹铝包的优点是机械强度高。铝包与皱纹铝包相比较,相同截面情况下铅套的电缆外经小,耐腐蚀性好,同时铅套对施工有利,缺点是电缆单位自重较重。根据福州局已有电缆工程运行情况及本工程的特点,推存采用化学稳定性好的铅包电缆。 外护套 规程规定在潮湿、含化学腐蚀环境或易受谁浸泡的电缆,金属护套上尚应有挤塑外套,以保护金属护套免受腐蚀。目前常用的电缆挤塑外护套材料有聚乙烯(PE)或聚氯乙烯(PVC)。 聚氯乙烯耐环境应力开裂性能比聚乙烯好,且在燃烧时分解的氯气有助于阻燃,故一般多采用聚氯乙烯,但聚氯乙烯对化学腐蚀的耐受性能不及聚乙烯,

电缆线径的选择

电缆线径的选择 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。 各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1.口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二 25、35,四、三界 70、95,两倍半 穿管、温度,八、九折 裸线加一半 铜线升级算 2.说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。 为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、 185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀 中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。 把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1~10 、16、25、35、50 70、95 、120以上﹀﹀﹀﹀﹀五倍四倍三倍二倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了, 口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。 “100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。 截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。 而截面70、95则为二点五倍。

从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。电缆型号类型、名称及参数一、常用型电缆型号名称适用范围YJV YJLV ZR-YJV ZR-YJLV 阻燃和非阻燃或铝芯交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆适用于室内外敷设。可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。YJV22 YJLV22 ZR-YJV22 ZR-YJV22 阻燃和非阻燃铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套内钢带铠装电力电缆适用于埋地敷设,能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力。YJV32 YJLV32 ZR-YJV32 ZR-YJV32 阻燃和非阻烯铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套内钢丝铠装电力电缆适用于水中或高落差地区,能承受机械外力作用和相当的拉力。

导线线径选择速记口诀

送你一套速算口诀,记在心里对你有好处。铜芯电缆的话应该够使了。铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面 (mm 2 ) 1------------------------------------------------------------9 1.5--------------------------------------------------------13.5 2.5---------------------------------------------------------22.5 4-------------------------------------------------------------32 6-------------------------------------------------------------42 10-----------------------------------------------------------60 16-----------------------------------------------------------80 25-----------------------------------------------------------100 35------------------------------------------------------------122.5 50-----------------------------------------------------------150 70-----------------------------------------------------------210 95-------------------------------------------------------285 120------------------------------------------------------360 载流是截面 倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 载流量 (A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

配电电缆的选用

配电电缆的选用 发表时间:2009-12-04T13:20:36.967Z 来源:《中小企业管理与科技》2009年10月下旬刊供稿作者:李新毅 [导读] 文章对配电电缆设计选择载流量截面、投资费用与选择方案等方面均进行了有关经济技术的分析 李新毅(广东电网公司惠州大亚湾供电局) 摘要:文章对配电电缆设计选择载流量截面、投资费用与选择方案等方面均进行了有关经济技术的分析,提出了可行的补偿年限法,在经济方面取得了显著效果。 关键词:配电电缆经济分析 0 引言 配电电缆选择时,通常是根据敷设条件确定电缆型号,而后根据常用数据选出适合其载流量要求并满足电压损失及热稳定要求的电缆截面。用这种方法选出的截面,技术上是可靠的,工程投资也最低。但是,这种选择结果是否合理呢?我们知道,配电线路存在着电阻,它所消耗浪费的电能是不可忽视的。为了节约电能,减少电路电能损耗,可以考虑适当加大线路截面,而加大截面势必造成工程初投资的提高。 1 配电电缆经济分析 对工程经济效益的分析方法通常有:补偿年限法;年总费用法和财务报表法等。 偿还年限法是直接比较两个技术上可行的方案在投资和年运行费上的差值,并算出投资高的方案在多长时间内可以通过其年运行费的节省,将多支出的投资收回来,其目的是找出最佳方案。 如方案Ⅰ的投资F1低于方案Ⅱ的投资F2,而方案Ⅰ的年运行费Y1高于方案Ⅱ的年运行费Y2.这时应正确权衡投资和年运行费两个方面的因素,即应计算选择投资高的方案偿还年限N.N=(年) 假如年值较小:如只二、三年,则显然初投资高的方案经济。若N值较大,如十年左右,即偿还年太长,投资长期积压,初投资高的方案就不经济了。因此,偿还年限法的要害在于合理的确定标准偿还年限NH.我国的电力设计通常取5~6年。在方案比较时,把计算的偿还年限N与标准偿还年限NH作比较,若N=NH,则认为两个方案均可;若N<NH,则认为投资高的方案优于投资低的方案,若N>NH,则相反。 2 电缆选择技术 以380V动力配电电缆为例,取下列几种典型情况进行计算。 设回路负荷P1、P2、P3、P4其线路长度均为100m,计算电充(即线路长期通过的最大负荷电流)分别为7.5A、50A、100A、 150A、210A,根据敷设要求,可选用VLV或VV型电力电缆直接埋地敷设。 第一步:查阅相关资料,按常规方法,即按发热条件选择电缆截面,并校验电压损失。在这里,为了简化计算,取负荷功率因数0.8,实际上一般情况下应好0.7,V用电设备组的cosΦ值都低于0.8.所以,实际的电压损失与计算值各有不同,但基本不影响对于截面的选择。上面电缆截面是按发热条件选取的,所选截面均满足电压损失小于5%的要求。这种选择方案自然是技术上可靠,节省有色金属,初投资最低的。但是,因截面小而电阻较大,投入运行后,线路电阻年浪费电能较多,即年运行费用较高。那么,适当地增大截面是否可行,加大几级截面才是最为经济合理的呢? 第二步:多种方案比较。首先,对P1回路适当增大截面的几种可行方案进行比较:方案1:按发热条件选截面,即3×2.5mm2;方案2:按方案1再增大一级截面,即3×4mm2。 分别计算两种方案的投资与年运行费。为简化计算,仅比较其投资与年运行费的不同部分。就投资而言,因截面加大对直埋或沟内敷设,除电缆本身造价外,其它附加费用基本相同,故省去不计。年运行费用中的维护治理实际上也与电缆粗细关系不大,这一项费用的差价所占比重较小,同样可以略去不计,于是:方案1的初投资F1=电缆单价×电缆长度=3500元/km×0.1/km=350元。方案2的初投资F2=电缆单价×电缆长度=3800元/km×0.1/km=380元。 方案1的年折旧费E1=初投资F1×年折旧率=350×0.030=10.5,方案1年电能损耗费D1=年电能消耗量×电度电价=ΔAkwh×0.085。式中:ΔA=3I2ls×R0×L×τ×10-3kwh R0——线路单位长度电阻(VLV-2.5mm2R0=14.7/km); L——线路长度; Ijs——线路计算电流; τ——年最大负荷小时数,根据最大负荷,利用小时数T和功率因数查曲线得出,这里取T=3000n及T=2000n,则查出τ分别为:T=3000n τ=2100n T=2000n τ=1600n 于是:①当T=3000n、τ=2100n时,方案1的年电能损耗费:D1′=ΔA×0.085=3×7.52×14.7×0.1×2100×0.085×10-3=44元。②当T =2000n、τ=1600n时,方案1的年电能损耗费:D1′=ΔA×0.085=3×7.52×14.7×0.1×1600×0.085×10-3=33.7元。 方案1的年运行费Y1=年折旧费+年电能损耗费。 T=3000n时Y1′=10.5+44=54.5元 T=2000n时Y1″=10.5+33.7=44.2元 按与上面相同的方法可求得方案2的年运行费(计算略): T=3000n时Y2′=11.4+27.8=39.2元 T=2000n时Y1″=11.4+21.2=32.6元 显然,方案2投资高于方案1,但年运行费却低于方案1,其偿还年限N为: 当T=3000n时N′2-1=2.0年 当T=2000n时N″2-2=2.5年 可见,偿还年限小于5年,说明方案2优于方案1,其方案2的多投资额仅在2~3年内,即可通过节省年运行费而收回。也就是说,人为

如何根据电机大小计算电缆线线径规格

口诀: 多大导线配电机,截面系数相加知。二点五加三,四加四,六上加五记仔细。 百二反配整一百,顺号依次往下推。 解析: 对于三相380V 电机供电导线(支路配线或引线),通常是采用 2.5mm 2 以上的 铝芯绝缘线(BLX或者BBLX)三根穿管敷设,其导线截面积大小的选择,就可以利用这一口诀很快的算出结果。口诀是按照环境温度为35 C的情况之下进行 考虑的。由于电机容量的等级也是较多的,一一按容量说出所配电缆线线径规格的过程会比较繁琐。故口诀就要反过来表示出,电缆线截面大小和所能提供的电机最大容量之间的关系。正是因为有这个意思的原因,只要是记住了这一个口诀, 不同截面的电缆线所供电机容量的具体范围就可以直接地计算出来了。算法是“多大导线供电机,截面系数相加知” 。也就是用这种规格的电缆线截面再加上一个系数,便是不同规格的电缆线所能配电机的最大千瓦数了。 “二点五加三,四加四”说的对 2.5mm 2电缆线线径规格的铝芯绝缘电缆线,进行三根穿管敷设的时候,可以配 2.5+3=5.5KW 以及在 5.5KW 以下的电机。而4mm 2铝芯绝缘电缆线进行三根穿管敷设,可以供到4+4=8KW 电机(实际产品只有接近7.5KW电机)°6mm 2及以上电缆线可以配到截面数加5KW的电机。就比如10mm 2电缆线线径能配10+5=15KW 的电机。25mm 2电缆线可以配25+5=30KW 的电动机等等。 “百二反配整一百,顺号依次往下推” 。表示当电机的容量达到100KW 及以上的时候,电缆线所配电机的容量范围,不再是上面电缆线截面数加上一个系数的关系了,而是反过来电缆线线径规格为120mm 2 铝芯绝缘线进行穿管敷设的时候,就只

根据设备的功率选择电缆的型号

根据设备的功率选择电缆的型号 根据用电设备的功率,算出总功率以后,I=P/U按公式后在乘0.85的系数~! 如果比较麻烦的话就是一个千瓦2个安培的电流~!是最通用的,里面包括了抛出的电流容量。1KW=2A 选择电缆也有方法 按电流计算,下面给出的比较简单的选择算法以铝芯线为计算项目 十下五:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍半~!这个是口诀 十平方毫米以下的BLV线电流可以承载线径的五倍~! 一百平方毫米以上的BLV线电流承载线径的二倍。 25mm2和35mm2的BLV电流承载在4倍和3倍的分割线。 70mm2和95mm2的电流容量是线径的2.5倍。 除此内容以外,有铜芯线的按照铝线的升级倍数来算,也就是说BV-10mm2按照 BLV-16mm2的电流来算其他的也如此 导线在穿塑料管或是PVC管,算出的电流要乘上0.8的系数 导线在穿钢管的情况下,计算的电流在乘上0.9 导线在高温的场所通过,计算的电流结果在乘上0.7 如果导线在以上三种情况都有的话先乘0.9在乘0.7或者直接打到0.85也可以 电缆线在四芯或五芯的电流乘0.85在乘0.7 裸线的架空电力线比较简单就是一个0.9的系数,但是也要看环境,打到85折比较稳当。 在选择电缆的时候还要根据现场的情况选择电缆的用途 比如普通的YJV电缆,用于电缆桥架内。带铠装电缆可以进行直埋,可以承受外力的破坏,带铠装抗拉力电缆试用与高层建筑,直埋敷设。 如果偶说这些不明白的话看看35KV电气工程书,里面有一般用的电缆型号,以及用电设备

YJV: YJV:铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJ:交联聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套适用场合:敷设在室内、隧道、电缆沟及管道中,也可埋在松散的土壤中,电缆不能承受机械外力作用。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中低压:0.6/1KV(有单芯,两芯,三芯,四芯,4+1芯) 中压:3.6/6KV,6/10KV,8.7/15KV,12/20KV,18/30KV,26/35KV 资料: (一) 额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆 1、适用范围适用于固定敷设在交流50Hz,额定电压0.6/1kV及以下的电力输配电线路上作输送电能。与聚氯乙烯电力电缆相比,该产品不仅具有优异的电气性能、机械性能、耐热老化性能、耐环境应力和耐化学腐蚀性能的能力,而且结构简单、重量轻、不受敷设落差限制、长期工作温度高(90℃)等特点。 2、执行标准低压电力电缆产品执行GB/T12706.1-2008标准,阻燃型或耐火型电缆同时需执行 GB/T19666-2005标准。 RVV 国标RVV软电缆,国标RVV软电缆,国标RVV软电缆价格,国标RVV软电缆报价 RVV软电缆芯数(8,10,14,16,19,24,30,37)截面(1.0-2.5)报价表 RVV全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线,又称轻型聚氯乙烯护套软线,俗称软护套线,是护套线的一种。 R: 代表软线\软结构的意思 V:聚氯乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 RVV电线详细介绍 按GB 5023.5-1997的规定,RVV是指轻型聚氯乙烯护套软线或普通聚氯乙烯护套软线,额定电压等级分别为300/300和300/500,额定电压250V/450V RVV电线电缆是两芯以上的聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线(两条或上的rv线外加一层护套)。RVV电线是弱电系统最常用的线缆,其芯线根数不定,两根或以上,外面有PVC 护套,芯数从2芯到24芯之间按国标分色,两芯以上绞合成缆,外层绞合方向为右向芯线之间的排列没有特别要求。 作用 【1】保护电缆内护层不受机械损伤和化学腐蚀; 【2】增强线缆机械强度。

相关文档