文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水泵房管理规定及操作流程

水泵房管理规定及操作流程

水泵房管理规定及操作流程
水泵房管理规定及操作流程

水泵房管理规定及操作

流程

Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

水泵房管理制度及操作流程

水泵房管理制度

水泵房是向小区住户提供生活用水和消防储备用水的重要场所,直接关系到小区住户的生命和财产安全。为确保水泵房内设备运转正常,特制订如下管理制度。

一、水泵房管理

1、非值班人员不准进入水泵房,若需要进入,须经运行主管同意并在值班人员陪同下方可进入。

2、水泵房内严禁存放有毒、有害物品。

3、水泵房内应备齐消防器材并应放置在方便、显眼处,水泵房内严禁吸烟。

4、泵房卫生每天打扫一次,泵及管道每半月清洁一次,做到地面、机器无灰尘、无积水、墙面清洁干净,室内照明、门窗正常完好。

5、水泵房应当做到随时上锁,钥匙由当值水泵房管理员保管,水泵房管理员不得私自配钥匙。

二、设备管理

1、水泵房及水箱、消防系统全部机电设备必须由专人持证上岗负责监控,定期进行保养、维修、清洁工作,定时进行巡回检查,了解设备运转情况,认真做好工作记录。

2、设备设施表面无积尘、无油渍、无锈蚀、无污物,油漆完好、整洁光亮。

3、消防泵、生活泵、恒压泵、污水泵的选择开关位置、操作标志都应标实明确。

4、操作人员在3米以上检修设备(包括开关、阀门等),必须戴好安全帽,扶梯要有防滑措施,要有人扶梯。

三、运行管理

1、生活水泵24小时自动轮换运行,定期检查泵的运行情况,填写《水泵巡视记录表》。于每月的3日前将上一个月的记录整理成册后交资料员存档。

2、泵房内机电设备每日由专人巡视、操作、记录,其他无证人员不得操作,更不得进入泵房。

3、消防泵每月试运转一次,以保证正常运转,每半年进行一次“自动、手动”操作检查,每半年进行一次全面检修。

4、消防水泵应保证随时投入使用,所有长期停用的水泵必须每月进行一次预防性运转。

5、水泵每次启动或停泵后,都应仔细观察有关仪表、指示灯及水泵运行是否正常,发现情况及时报告。

6、熟悉各控制按钮、仪表功能、小心操作、不得有误。

水泵房操作流程

为了确保水泵房的安全运行,按时供水,值班人员上岗,必须安全操作。特制定本安全操作规程。值班人员上岗前,必须先阅读本安全操作规程。且不折不扣地按照本规程进行操作,以保证机械正常运行和人身安全。

一、准备工作:

1、检查工作电机、开关柜和水泵螺母螺栓有无松动,松动予以紧固。

2 、检查电机和水泵三相电压、电流是否平衡,如不平衡,查明原因,恢复正常才能启动运行。

3、发现配电柜电源有欠压、缺相、过热保护等。检查维修正常后方可运行。

4、进水管和水泵进行排气。

5、转联轴器,确定转动灵活无异物卡住。可以启动。

二、启动运行:

1、配电房控制柜运行指示切换开关置放在停止档位上,合上总闸,合上分闸,合上自动运行讯号闸刀,然后将配电柜上运行指示切换开关扭到“自动”档位上,电机启动运行。

2、水塔上水位上升到一定高度,继电器动作,切断讯号电路,配电柜主回路断开,停止运行。这时可换另一台水泵待命运行

3、禁止两台水泵同时运行;禁止两组“自动”讯号同时合闸。

三、运行中注意事项:

1、每台班次必须检查泵体螺栓。

2、检查水泵填料是否有过大漏水现象,如有漏水及时添加盘根或全部更换。(水泵进行正常状态)

3、高速电机在运行中容易发热。当用手触摸电机端盖,如短时间感觉太烫,不能触摸,该机应停止运行。进行冷却,更换另一台机运行。

4、电机在运行中如发出“骨碌骨碌”声,表示轴承缺油,必须加油;如发出“梗梗”声,表示轴承内外钢圈或滚珠破损,应停机更换。

5、运行中突然停机或自动停机后,电机发生“嗡嗡”声,这是可能是电源缺相或主回路没有完全断开,应立即拉闸(总闸也可),否则会烧毁电机和设备。停机后必须查明原因,排除故障后再启动运行。

6、运行中水压表指针下跌,或水压表指针上不去。(不足8kg)这时可能进水管和水泵内有空气。如发现进水管中的橡皮短管有下陷现象,确定进水管滤网被堵塞,应立即停机消除滤网上杂务后再启动运行。

7、注意窨井污水,水位过高,必须启动排污泵排除。(及时停泵)

8、做好运行机械及仪表读数记录,并监视其变动,如电流表读数过高。必须停机查找原因,排除故障后再启动运行。

9、操作空气开关和检查配电柜时,应注意安全,避免触电。(最好停电检查)

10、运行中的机械,切勿进行检修。如需修理,须先停机,并挂警示牌。

11、吃饭离岗前,启动运行的机械。必须注意观察水压、电压、电流及机械运行的状况。确实无异常时,方可离开。(在半小时以内)

12、值班人员必须做到,上班不迟到,下班不早退,中途不得离岗,有事先请假。

13、自动运行档位如果不能启动运行或运行数分钟后停机,则可能是自动讯号线路接触不良。必须停机检修(如修理后不到,改用手动按钮运行,同时要更换自动线路配件。)

14、水泵的联轴器的橡皮圈,必须每台班次检查一下,发现问题及更换。

15、值班人员和维修人员的安全:必须做到手上没有水和潮气,才能操作电器开关。

水泵房安全管理制度

编号:SY-AQ-05072 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 水泵房安全管理制度 Water pump room safety management system

水泵房安全管理制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 水泵房是为教学楼提供生活用水和消防储备水的重要设备。水泵房的安全运行关系到学生生活、正常的教学活动和生命财产的安全。为确保水泵房正常运行,制定如下管理制度: 一、水泵房、开关柜、水箱及由消防系统机电均由后勤服务中心水电班负责管理监控,并做到定期保养、维护,并作认真记录。 二、泵房内机电设备的操作由专人负责,责任人名单上墙。 三、水泵房内所有设备(消防泵除外),正常情况下,选择开关置于“自动”位置,所有标志简单明确。 四、生活水泵每星期作一次轮换使用,主接触器开关每半月检查、擦洗一次。 五、消防泵按定期保养规定定期检查,每半年进行一次“自动、”“手动”操作检查,每年进行一次全面检查。 六、排污水潜水泵定期保养维护,确保正常使用。

七、水泵球阀定期检查保养,泵房每周打扫一次,泵房管道每半月清洗一次。 八、水泵控制回路应每月进行一次紧固,检查是否可靠;检查备用水泵能否在主机出现故障的情况下,自动投入运行。 九、注意电机运行时的电流、温升情况,声音是否异常;检查机械是否运转灵活,定期进行轮轴加油,保证正常运转。 十、水箱的液位每周检查一次,确保处于良好状态。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

小区消防水泵房管理制度及操作规程

小区消防水泵房管理制度及 操作规程 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

消防水泵房管理制度 一、消防水泵房应当落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室内清洁; 二、严格执行设备操作规程,每月启动水泵不少于一次,保持高位消防水池储水充足,稳压泵正常运行; 三、保持系统出水管网及管道阀门常开,水泵类别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关状态等标识清晰,配电柜开关处于自动(接通)状态; 四、禁止无关人员进入消防泵房和操作消防泵房内设备,严禁擅自关停设备和阀门; 五、设备投入使用后应保证其处于正常运行或准工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作; 六、建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障,应当及时组织修复,因故障、维修等原因,需要暂时停用系统时,应当经单位消防安全责任人批准,系统停用时间超过24小时的,在单位消防安全责任人批准的同时,应当报当地公安机关消防机构备案,并采取有效措施确保安全。 河源市福新物业管理有限公司

消防水泵房操作规程 1、消防水泵房值班人员使用消防水泵应按规定要求及时通知运行消防中心值班人员。 2、消防水泵房的消防水泵确定为自动启动和手动停止的运行方式。 3、消防泵房的消防水泵的自动(手报按钮控制)启动过程:在消防泵房的配电消防水泵控制柜,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;当消火栓手报按钮按下后,消防泵房的消防泵会自动启动供水。 4、消防水泵房消防水泵的“停止”操作步骤:在现场电动消防泵控制盘上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作。 5、水泵房消防水泵手动控制操作步骤:在消防泵房的消防水泵控制箱上,将控制手柄开到“手动”控制位置,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;在消防泵房的消防水泵控制箱上,按下消防消防水泵“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。 6、消防泵房的消防水泵控制箱就地操作步骤:在消防泵房的消防水泵控制箱,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。

消防泡沫泵操作规程

行业资料:________ 消防泡沫泵操作规程 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共10 页

消防泡沫泵操作规程 (一)启动前的检查与准备: 1)检查机泵各部位的固定螺栓有无松动,泵的联轴器的两轴是同心,端面间隙是否合适,检查机组周围有无杂物。 2)盘车35圈,检查转动是否灵活,有无卡紧现象及杂音。 3)检查并调整好盘根的松紧程度,检查排污系统是否畅通。 4)检查各仪表是否齐全准确,灵活好用。 5)检查消防水池水量、泡沫储罐是否符合要求。 6)按真空泵操作规程启动真空泵,给消防水泵灌泵待启。 (二)启泵: 1)接到灭火命令后,按照离心泵的操作规程,按启动按钮,缓慢打开泵出口阀,根据需要调整,如泵压及流量。 2)将泡沫比例混合器手柄指示转移到所需的泡沫量指数上。 3)泡沫泵的出口压力不得超过0.03Mpa,待泵运转正常后,逐渐打开出口阀,同时打开比例混合器的入口阀,出口阀和通向泡沫液罐的阀门。混合器入口压力一般在0.61.2Mpa,最好为0.9Mpa。 4)调整混合器进口压力,保证泡沫产生器标准工作压力5Mpa的要求,罐上泡沫产生器若比泡沫泵的相对位置高1.3米,泡沫管线的摩擦阻力为2N时,则泡沫泵的出口压力应调整到稍大于0.6Mpa即可。 5)机泵运行中,按看、听、摸、查、报、记六字操作法,进行定时检查。 (三)停泵: 1)正常停泵: 第 2 页共 10 页

接到火警解除的命令后,先关闭泵出口阀,后按停止按钮停机,正常停机后,一般不关闭入口阀,关闭泡沫比例混合器手柄及通向泡沫液罐的阀门。 2)紧急停泵: 在运行中,遇到特殊情况需要紧急停机时,允许先按停机按钮,然后立即关闭出口阀门。 消防泵安全操作规程 1.1.1导通消防管网流程,用回消防水储罐的阀门控制管网压力; 1.1.2检查消防泵的各紧固件牢固; 1.1.3检查消防泵润滑油有为是否1/2—2/3处; 1.1.4盘车2-3圈,看转动灵活; 1.1.5接地是否符合要求; 1.2、启泵程序: 1.2.1、打开泵的进出口阀; 1.2.2、按泵的启动按钮起泵; 1.2.3、检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常; 1.2.4、做好记录; 1.3、停泵程序: 1.3.1按停泵按钮停泵; 1.3.2关闭进出口阀; 第 3 页共 10 页

生活水泵房管理制度汇编

生活水泵房管理制 度汇编 1 2020年4月19日

生活水泵房管理制度 一、实行24小时供、排水,给排水工作人员应对水泵房进行日常巡视,检查 水泵运行状况,管道接头和阀门有无漏水现象; 二、经常检查水泵控制柜的指示灯状况,观察停泵时压力表指示,在正常情况 下,生活水泵的选择开关应置于自动位置; 三、外来人员进入水泵房,必须经过管理部门经理或设备主管同意,由给排水 工作人员陪同并登记后方可入内; 四、水泵房各种标识应符合规定,主要设备编号,挂设备卡,主要阀门应悬挂 状态标志牌; 五、按照水泵保养要求定期对其进行维护保养; 六、每半年一次由专业清洗人员对生活水箱、蓄水池进行清洗,做到取样化 验合格; 七、定期做好水泵房环境卫生,确保泵房地面和设备外表的清洁,对巡视情况 做好纪录; 八、定期进行不同时段的供水压力和能耗分析,选择科学的运行模式,减少能 源消耗。 2 2020年4月19日

停水应急处理方案 一、自来水公司计划停水 1、接到停水通知后,客服中心提前张贴温馨提示告知客户,做好相关准备工作(包括关好水龙头及适当储备用水等); 2、停水期间服务人员主动为客户排忧解难,热情做好服务工作。 二、突发停水 1、工程维护人员应立即查明原因,尽快恢复供水; 2、可用消防广播和张贴温馨提示告知业主; 3、停水期间,主动替客户排忧解难,热情做好服务工作、解释和沟通工作; 4、做好事后对事件记录和上报工作。 3 2020年4月19日

消防水泵房管理制度 一、消防水泵房应当落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室内清洁; 二、严格执行设备操作规程,每月启动水泵不少于二次,保持高位消防水箱、气压水罐等储水充分,稳压泵正常运行; 三、保持系统出水管网及管道阀门常开,水泵类别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关状态等标识清晰, 配电柜开关处于手动状态; 四、禁止无关人员进入泵房和操作水泵房内设备,严禁擅自关停设备和阀 门; 4 2020年4月19日

水泵房管理制度规程

水泵房管理制度 1.水泵房,地下水池,消防系统等由维修班人员管理。 2.维修班人员必须具备一定的岗位技能和专业知识,熟练掌握设备 操作和应急故障处理方法,及时处理各种异常现象。 3.二次供水水管人员应持有经卫生防疫站认可的《健康证》。 4.做好日常巡查,抄表及状态监控,对供水系统每周打扫一次。 5.生活水泵每月至少轮换使用一次,每月对设备检查保养一次,无 条件启动的消防水泵(有过压危险或开喷系统)必须对其进行盘车。 6.地下水池入孔需有双层不锈钢上盖密封并加锁透气孔需要用纱窗 布包裹。 7.二次供水水池要定期清洗消毒,工程主管每年十二月制定下年度 不少于两次的水池清洗和消毒计划。 8.每半年由市二次供水水质检测站进行一次水质检测化验,化验结 果工程部要做好存档。 9.水泵房内的设备、设施要统一标识。计划性停水须报管理处经理 批准,并通知相关部门做好告知工作。 10.水泵房须配有消防器材,并定期检查,保证其状态良好,不得 随便移动或挪作其它用途。 11.水泵房内禁止存放易燃易爆物品,严禁吸烟,严禁从事与工作 无关的活动。 12.外来参观人员须管理处经理批准后方可进入,严禁非工作人员

进入泵房。 13.水泵房应做到随时上锁,钥匙由维修班统一管理,当值人员做 好钥匙交接记录,水管员不得私自配钥匙。 14.每天上下午各巡查一次,并认真填写记录。 水泵运行操作规程 1.园区内的供水由生活水泵、消防水泵进行供给,包括生活供水系 统、消防供水系统、加压系统,运行时应注意各系统的工作情况; 2.水管员每天巡查两次水泵的工作压力,确保供水正常。生活水泵 设计压力为:低区5.5Mpa、中区8.5、高区12.5。在正常情况下,生活水泵、消防水泵、潜水泵的装换开关应设在“自动”位置; 3.水泵房内机电设备由当班人员负责操作控制柜上转换开关,无特 殊情况应打在“自动”位置上,生活水泵自动进行轮换使用,变频稳压系统不正常时,应及时改为人工控制,并报告工程主管组织人员抢修; 4.消防泵每月进行一次“手动”和“自动”切换操作检查,确保消 防泵在“火警”状态下能正常启动; 5.水管员在水泵运行中应检查水泵的声音、进出水压力表、变频器 显示器、电源指示灯开关、电压表、电流表、水池水位、各进出水阀门、水池连通阀门、潜水泵、报警阀、电磁阀及各部位有无漏水现象; 6.工程主管每半年协调自来水公司进行一次水池清洗,通气孔必须 包沙网防蚊虫;

学校配电、水泵房安全管理制度示范文本

学校配电、水泵房安全管理制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

学校配电、水泵房安全管理制度示范文 本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、配电、水泵房是学校师生教学、生活用电、用水的 控制中心,工作人员必须具有高度的责任心,认真管理好 二房。 2、严格实行值班、定期检查制度,常年保证机械运行 性能良好,确保学校供水、供电正常,预防停电、停水事 故的发生。 3、非工作人员不准带入该两房内,不准他人随便摆弄 供电、供水设备,注意保养、爱护公物。 4、房内保持整洁有序,门窗防护设施完好,专人负责 关锁门窗。

5、配电房按规定配有消防器材,工作人员定期检查性能,学会使用,妥善保管。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

水泵房安全操作管理规定示范文本

水泵房安全操作管理规定 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

水泵房安全操作管理规定示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 目的 维护大厦设备、设施的正常使用及保障公共安全。 2 范围 中洲中心设备。 3 职责 维修技术人员负责运行、管理 4 内容: 4.1水泵房安全操作规程 一.为确保泵房设备的正常安全运转,特制订如下操作 规程,希各机管当值人员认真遵守,严格执行。 二.当值员工必须熟悉本规程和运行管理规程,严禁盲

目操作。 三.各作业人员必须熟悉各配电柜与各水泵之间的联络操作程序和操作方法,并确认无误后,方可操作。 四.消防泵、生活泵、喷淋泵、排污泵、加压泵在一般正常情况下,选择控制开关放在自动位置,所有操作标志简单、明确、清楚。 五.在调试、维修有关设备时,必须在工程部有关领导的批示下有人监护才能进行,严禁盲目操作和擅自投试。 六.为防止错误操作,市电与备用电源的联络将作采用电气、机械双重联锁,所有投运的闭门装置未经主管领导同意不得退出和解锁,功能选择开关日常应放在自动位置。 七.泵房全部设备的启动和停止应在控制屏上进行,严禁违章操作,并必须完成下列工作: 1、启动前需将控制功能选择开关放在停机位置。

小区水泵房管理制度(2021版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 小区水泵房管理制度(2021版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

小区水泵房管理制度(2021版) 1、保持水泵房清洁卫生,包括清理排水沟,通风良好,照明亮度足够; 2、水泵房内应悬挂"有关水系统图"及"操作规程"; 3、水泵房门应上锁,无关人员不得入内; 4、消防泵、生活泵、喷淋泵、阀门等在正常情况下,选择开关位置,操作标志等都应简单明确; 5、消防泵及喷淋泵启动按消防局的规定作定期测试,确保年检合格; 6、水池的清洗消毒按市防疫部门要求定期进行,确定水质达标; 7、生活供水泵的运行应在规定时间内轮流使用; 8、操作检修人员在高位检修设备(包括开关阀门等)必须带好安全帽,扶梯要有防滑措施及需人扶挡; 9、水泵房内的电源开关柜、控制柜等应定期吸尘,保持柜内清

洁无尘; 10、水泵房的设备应定期巡查,如发现隐患及故障等应及时处理并填好记录,向上级汇报; 11、水泵房内的设备应按厂家提供的维修手册制定预防性维修计划,维修人员应按计划进行定期检查、维护及保养; 12、严格遵守安全操作制度,防火制度及巡回制度。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

中央变电所、水泵房安全措施示范文本

中央变电所、水泵房安全措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

中央变电所、水泵房安全措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 根据采改设计要求,现需开掘中央变电所、水泵房。 可是根据井下的实际情况,中央变电所、水泵房的回风只 有流经回采、掘进工作面后才能排出地面,这样,回采、 掘进工作面与中央变电所、水泵房出现了串联供风现象, 为了安全起见,特制定本安全措施: 1、要加强回采、掘进运输顺槽通风设施的管理,特别 是闭墙的管理,每堵闭墙必须做到“耳听无声音、手触无 感觉”,以确保串入回采、掘进工作面的污风得到充分稀 释。 2、在回采、掘进运输顺槽口以后20m处安设甲烷传 感器一个,其报警点和断电点均为0.5%,瓦斯浓度超过 0.5%时,工作面能够全部断电。

3、按照规定要求对瓦检器和断电仪进行及时校对,确保其完好性。 4、加强瓦斯检查管理工作,瓦斯员除按常规两次检查外,要对两运输顺槽风流中的瓦斯浓度进行不定期检查,发现浓度达到0.5%时,瓦斯员有权要求机电工停止对回采工作面的供电,撤出工作面所有人员。 5、其它有害气体的浓度要求,按规程第一百条规定执行。 6、恢复送电时,运输顺槽探头瓦斯显示和光学瓦检器测定的结果都不超过0.5%,在带班长、安全员确认以后,方可给两工作面送电。 7、加强机电设备的管理,严禁机电设备失爆,做到闭锁完好,设备运行正常。 8、在回采、掘进工作面的进风口安设全断面风流净化

水泵房管理制度及安全操作规程

水泵房管理制度及安全操作规程 水泵房管理制度 1.0 水泵房是提供住户生活、小区消防用水的关键部位,水泵房能否正常工作是直接影响到住户人身财产安全。为及时住住户提供合格生活用水和大厦消防用水,管理好水泵房,特制定如下制度: 2.0 水泵房、地下水池、屋面水箱、消防水系统、设备等,由维修班负责使用管理,并指定专人负责(以下称"水管员")。作好日常运行的巡查、点检、抄表及状态监控,并做记录。 水泵房内机电设备由维修值班人员负责操作,无关人员不得进入水泵房。停水须经管理处批准。 3.0 消防泵、生活泵、稳压泵、污水泵在正常运转下,选择开关应入在自动位置上,所有操作标志简单明确。 4.0 生活水泵每周至少轮换使用一次,接触器主开关每月检查一次。 5.0 消防泵每月进行一次"自动、手动"切换操作检查。无条件启动的消防水泵(有过压危险或开喷系统),须对其进行盘车,每季度对电动机进行一次绝缘摇测。 6.0 泵房每周打扫一次,泵房管理每月检查、清洁一次,并进行润滑、紧固、调整。 7.0 水池人孔需有盖密封并加锁,透气孔需用不锈钢窗纱布包扎上。钥匙由水管员保管。 8.0 水管员按规定定期取水送市防疫站进行水南检查化验,化验结果交办公室存档。 9.0 各级水有须每月定时抄表,水管员须对抄表记录进行统计分析,确定给水系统是否 正常,并协助设备部作好水量平衡测试。 10.0严禁非火灾情况使用市政消防水。消防演习用水须向用水主管部门办理申请手续。 水泵房安全操作规程 为了确保小区供水正常,使设备安全、正点良好运行,特制定如下规定,希各维修当值人员按章操作,认真执行。 1.0 当值员工必须熟悉本规程和泵房管理规程,严禁盲目操作:

消防水泵操作规程

消防水泵操作规程 一、消防水泵房消防设备投入使用处于状态 1、确保消防水泵控制柜电源通电正常: 2、确保消防水池水位处于高水位; 3、确保消防泡沫罐泡沫液充足和有效期: 4、确保消防全部阀门处于工作状态。 二、消火栓水泵操作规程 1、消火栓泵组由两台主泵(一主一备)和两台稳压泵(一主一备)组成。 2、消火栓泵组应为自动状态投入使用。消火栓管网工作压力设置为0.5mpa。泵房消火栓管网安装一个自动泄压阀,管网压力高时自动泄压,防止压力过高造成管网爆破,泄压阀设置泄压为0.65mpa。 3、水泵启动方式均为手动和自动。 A、手动操作: 在消火栓水泵控制柜上将转换开关转到手动位置,启动/停止相应水泵。 B、自动操作: (1)、消防泵房的消防水泵的自动(压力开关控制)启动过程:消防水泵控制柜打到自动状态,当消防水管网的压力低于0.35mpa时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;消防水管网的压力达到0.5mpa时自动停泵。 (2)、消防中心报警主机远程启动及联动操作步骤: (远程启动方式)在消防控制中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择手动后,在消防中心的消防主控盘按下消防栓水泵“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防中心的消防主控盘按下消防消防水泵“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。 (联动启动方式)消防报警主机和消防水泵自动投入使用时,当库区

内消火栓报警按钮按下,消防报警主机接收报警信号联动消防警铃报警同时联动启动消防栓水泵起动。 三、消防喷淋水泵操作规程 1消防喷淋泵组由三台主泵(二主一备)和两台稳压泵(一主一备)组成。 2、消防喷淋泵组应为自动状态投入使用。喷淋管网工作压力设置为0.8mpa。泵房喷淋管网安装一个自动泄压阀,管网压力高时自动泄压,防止压力过高造成管网爆破,泄压阀设置泄压为0.9mpa。 3、水泵启动方式均为手动和自动。 A、手动操作: 在喷淋水泵控制柜上将转换开关转到手动位置,启动/停止相应水泵。 B、自动操作: (1)、消防泵房的喷淋水泵的自动(压力开关控制)启动过程:喷淋水泵控制柜打到自动状态,当喷淋水管网的压力低于0.6mpa时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;消防水管网的压力达到0.8mpa时自动停泵。 (2)、消防中心报警主机远程启动及联动操作步骤: (远程启动方式)在消防控制中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择手动后,在消防中心的消防主控盘按下喷淋水泵“启动”按钮,启动消防泵房的喷淋水泵;在消防中心的消防主控盘按下消防喷淋水泵“停止”按钮,停止消防泵房的喷淋水泵。 (联动启动方式)消防报警主机和喷淋水泵自动投入使用时,当库区内喷淋管网水流指示器动作,消防报警主机接收报警信号联动消防警铃报警同时联动启动消喷淋水泵起动。

水泵房运行管理制度

水泵房运行管理制度 1、目的 规范生活水泵房的日常运行管理,明确相关人员的职责,保证小区的生活用水和消防用水,保障小区的正常生活秩序。 2.适用范围 适用于小区生活水泵房的运行管理。 3.职责 3.1工程部设备责任人负责操作水泵设备运行和对水泵房内设备设施进行维护保养。 3.2工程部主管负责监督和检查水泵房设备设施的维护保养情况。 4.工作要求 4.1日常管理 4.1.1水泵房平时上锁,非工作人员进入水泵房必须经工程部主管同意后,填写《机房外来人员登记表》,由工程部工作人员陪同,方可入内。 4.1.2水泵房内机电设备由责任人负责,除工程部值班电工外其它人不得擅自操作,其他人员进入泵房维修需通知水泵房责任人并填写《机房外来人员登记表》。 4.1.3控制柜上转换开关,无特殊情况均打到”自动”位置。每月对水泵房设备全面检查一次。

4.1.4保持室内良好通风及照明,门窗开启灵活无破损。 4.1.5生活水泵房门口需设置高度为60cm的挡鼠板。 4.1.6机房内严禁吸烟,保证消防设施完好,救火器材应放置在方便、显眼处。 4.1.7保持机房干净、整洁、无积尘,不得堆放杂物,严禁存放有毒、有害物品,保持机房下水道畅通,无堵塞现象。 4.1.8蓄水池加盖上锁,锁匙由工程部专人保管。 4.1.9不得擅自改动机房设备线路,必要时须经领导同意后,方可进行。 4.1.10值班人员巡查泵房,必须检查水泵的运行状况,检查控制柜上的各显示灯指示是否正常检查水泵各相关管道、阀门是否有滴漏。 4.1.11经常检查水泵控制状置运行状况,观察水泵抽水和停泵时压力表的压力是否正常。 4.1.12定期对设备设施进行维护保养并做好保养记录。 4.1.13出现设备故障或突发事件时,需及时抢修。 4.1.14建立完整的运行记录,要求每班认真填写《生活水泵房运行记录表》。 4.1.15机房内因维护需要停水时,必须提前一天通知客服部。 4.2外来参观学习人员必须由专人陪同,参观人员要听从值班人员的安排,不经允许严禁乱动。

施工现场水泵房管理制度

施工现场水泵房管理制度 1.每班值班员按时对泵房进行巡视,检查设备的运转是否正常,绝缘保护 是否安全完好,开关是否有效,泵房环境潮湿,要谨防设备、线路短路。 2.按照水泵房设备操作规程,负责临时水泵房两台水泵的启动、停运、切 换工作,每天检查水泵油位、轴封、振动、温度(含电机温度、轴承温度)及动力柜电流、电压表指示应在正常范围内,并作好记录 3.负责每天检查临时水池水位在正常液位,如出现水池液位较低时,应及 时开启水池入口门进行补水。 4.负责每月通知工程部、各施工单位水务管理人员对各家安装的电表进行 计量抄表工作,并下发水费收取通知单,做好水费的结算工作(借款、取发票、下账)。水费用增值税发票要求按时到自来水公司取发票。5.负责临时水泵房水泵、电机、阀门管道及压力、流量表计的消缺维护工 作,做好水泵房备品备件的采购工作,确保设备安全运行。 6.负责水泵房24小时运行值班工作,三班运行,根据工程用水量情况, 及时启动或停运设备,确保施工现场用水安全。 7.值班人员要服从工程调度的同意调度,值班现场安装值班电话及值班床 位,确保生产调度人员调度畅通。 8.负责临时水泵房设备的安全保卫工作,闲杂人员严禁进入工作场所,确 保人员及设备安全。 9.执行各项消防安全规章制度,不许在房内会客,房内禁止吸烟及动用明 火,不得随便拉设电源线。 10.水泵房落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室内清洁。

11.保持系统出水管网及管道阀门常开,水泵类别、水流方向、阀门开启状 态。设备投入使用后应保证其处于正常运行或准工作状态,不得带故障工作。 12.建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障,应当及时组织修复, 因故障、维修等原因,需要暂时停用系统时,应当经单位消防安全责任人批准,系统停用时间超过24小时的,在单位安全责任人批准同时,并采取有交措施确保安全。 13.负责与经开区水务联系,保证正常用水。 水泵房值班俩班制运行,白班早8点至晚8点,夜班晚8点至早8 点;做好接班记录。 14.

消防水泵操作流程

消防水泵操作流程 2、1 车控室人员 把潜水泵车控\就地按钮置于就地位置 1、1 车控室人员 对消防水泵进行启\停操作 2、2 现场操作人员 把现场控制箱手\自动按钮转到手动位置 确认电压、电流在正常范围内 检查水泵吸水管、出水管阀门是否打开,必须保证进、出水通畅 1、2 车控室人员 观察消防水泵的工作状态 把消防水泵车控\就地装置于车控位置

2、3 现场操作人员 按压启\停按钮 待压力达到设计压力时,检查以下内容 检查阀门、管路 检查水泵运行是否正常 各密封部位不得泄露 核对车控室显示是否一致 1、3 车控室人员 按启\停按钮启\停消防水泵 观察信号反馈跟现场一致 1、消防水泵在正常情况下有FAS系统联动启动,通过FAS控制系统可以远程启动。 消防水泵启动前应做好以下准备工作: 1)应首先确认控制柜能够正常工作,电压是否在正常范围内: 2)检查水泵吸水管、出水管阀门是否打开,必须保证进、出水通畅。 讲手\自动转换开关转到手动位置,手动启动消防水泵,待压力达到设计压力时,检查一下内容: 1)检查管道、阀门、管接头等是否漏水; 2)检查水泵是否有异常震动或噪音,电流是否在额定范围内; 3)各密封部位不得有泄漏现象 4)核对车控室在工作站显示水泵工作状态,手\自动状态是否与现场一致 5)通过秒表记录水泵从启动到正常流量、扬程运行的时间不大于5min。 巡检人员当发现有火灾发生且压力开关动作而消防水泵未启动时,应将水泵控制柜手\自动转换按钮转到手动位置,按下启动按钮,将水泵启动。 消防水泵应每月进行一次实验,主要包括以下内容: 将水泵房控制装置内启动水泵的运行电源空气开关关闭,启动主泵,观察主泵启动失败后备用泵是否自动投入启动直至正常运行; 与车控室核对远程信号是否与现场一致

泵房安全管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD979 泵房安全管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

泵房安全管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、遵守各项规章制度、劳动纪律,严格工艺纪律,操作纪律,精心操作,做好各项记录,努力创造良好的安全条件。 2、做好设备润滑和维护保养工作,保持设备处于完好状态。 3、严格执行劳保穿戴的规定。 4、机泵运行时严禁进行机泵设备清洁卫生。 5、严禁用汽油和溶剂油洗擦衣物、地板和设备。 6、严禁超温、超压、超额定电负荷等违章作业,在输油装车过程中如出现出口压力、温度、电流异常情况,应立即停泵,并报告调度和有关人员,共同查清原因,处理妥当后才能开泵。 7、在输油装车过程中要加强监控和联系,防止意外事故。 8、加强巡回检查,做好安全生产工作。如发生事故,应按事故处理方案立即处理并报告调度和领导。

燃油泵房安全管理规定(通用版)

燃油泵房安全管理规定(通用 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0825

燃油泵房安全管理规定(通用版) 燃油系统是机组启动和异常情况下稳定燃烧的重要保证手段,也是公司重点防火部位之一,岗位值班员应掌握燃油系统及设备的防火要求,以保证安全运行。 1、严格执行油库区进出登记规定。 2、任何人进入油库区时必须交出火种和其它禁带品,不准穿有铁钉的鞋子进入油库区。 3、油库区应有充足的照明,并符合防火、防爆要求。 4、消防设备和消防器材应配置齐全,并保证完好,泡沫系统处于正常备用。 5、油库区应保持清洁,无污油、污水;油罐区不准种花、种草。 6、油库区不准存储易燃易爆物品,不准堆放杂物,不准搭有临

时建筑物。 7、油区防火标志清晰醒目。 8、油区和油系统内进行明火作业时,必须办理动火工作票,并会同消防部研究措施,经主管领导批准,专人监护方可进行工作。 9、油罐每两个月放一次水,对放水前后油位要记录清楚,放水前要求生计部、燃煤部、运行部有关人员到场。 10、油标每一个月活动一次,对油标活动前后的油位要记录清楚,活动油标前要求生计部、燃煤部、运行部有关人员到场。 11、油区内不准吸烟,严禁一切明火;油泵房内不允许使用手机。 12、油库区着火时,及时拔打火警“119”通知消防队扑救,在消防队来之前,值班人员应积极救火,对于带电设备,应切断电源。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

消防泵房操作规程

消防泵房操作规程 一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开。 二、消防泵1、启泵程序:(1)打开泵的进出口阀(2)按泵的启动按钮起泵(3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常(4)做好记录2、停泵程序:(1)按停泵按钮停泵(2)关闭进出口阀(3)做好记录; 3、消防泵控制柜处于“自动”位置,按动消火栓报警按钮,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动 4、消防泵控制柜处于“手动”位置,按启动钮即可“手动”启动消防水泵。 5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。 三、稳压泵1、启泵程序: (1)打开泵的进出口阀(2)按泵的启动按钮起泵(3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常(4)做好记录2、停泵程序:(1)按停泵按钮停泵(2)做好记录(3)将控制箱手柄置于自动位置3、喷淋泵控制柜处于“自动”位置,喷淋头爆裂时,联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。4、喷淋泵控制柜处于“手动”位置,按启动钮即可“手动”启动喷淋泵。 5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。 四、维护保养

1、每天对消防水源、水泵、阀门、报警阀组等进行外观巡视检查,并应保证系统处于无故障状态,在值班记录中详细记载 2、每月检查一次消防水池、气压给水设备,保证消防用水量的水位、水质及气压给水设备的压力处于正常状态;寒冷季节,采取良好的保温措施,保证储水设备的任何部位不得结冰 3、消防水泵每月启动运转一次,并保证其处于无故障状态 4、系统上所有的控制阀门应处以开启或规定的状态。在系统进行检修时,应认真做好记录,每月对系统中的阀门检查并做开启、关闭试验 5、消防泵房维修工按要求对设备进行维修保养,并将维修保养情况进行记录 6、消防设备维修后必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路。

水泵房管理规定

水泵房管理规定 1.设备房内照明足够、墙面无明显污迹、地面干净、 空气流通、房内无与管理无关物品,物品摆放整齐无杂物。 2.配备足够的灭火器和应急灯,应急照明能在停电事故 下至少工作30分钟。 3.设备房内的开关、阀门、单体设备等应有明显的状态标志; 流体应标流向标识。 4.设备房内设备外观清洁,油漆无脱落,设备表面无积尘、无 油污;设备的转动部位、高压危险部位应有防护罩。 5.设备房门上有相应设备房标识,且有“机房重地,非请勿进” 或类似的标识,并符合公司CI标示的要求。 6.设备房应设置干湿、温度测量仪器,对环境的温、湿度进行 监测,设备房内温度应低于40℃和相对湿度小于80%。 7.各类设备保持完好;各类仪表使用正常无损坏;各类管路无 “跑、冒、滴、漏”现象,责任人标识明确; 8.设备房排水通畅,应做好“三防”措施,即“防水、防火、 防小动物”。 9.设备房内严禁吸烟,严禁堆放易燃、易爆的物品,灭火器选 型标准(2公斤/只)。 10.设备操作专用工具及安全用品放置在指定位置、有警示标识。 11.设备房须安排责任人,实行责任区域划分。电气设备的停送 电操作由值班电工操作,非值班电工禁止操作。 12.在出现狂风、暴雨等灾害性天气或设备满负荷运行时,各管

理处应安排专人加强对设备房的巡检频次,发现异常立即处理,并启动应急预案。 13.水泵房及机组附属设施每天至少巡检二次,如设备在手动状 态或带故障运行下,应安排专人现场监护。 14.水泵房、地下水池、屋面水箱、消防水系统、设备等,应指 定专人负责管理(以下称“水管员”)。作好日常运行的巡检、点检、抄表及状态监控,并做记录。 15.经常检查水泵控制柜的指示灯指示,观察停泵时水泵压力指 示。在正常情况下,生活水泵、消防水泵、喷洒泵、潜水泵的选择开关应置于自动位置,所有操作标志简单明确。16.消防泵每月进行一次“自动、手动”切换操作检查。无条件 启动的消防水泵(有过压危险或开喷系统),对其进行手动盘车(盘车检查时须将主令开关掷于停止档,以避免发生意外伤害。一般情况下,45KW以下的水泵采用手动盘车,45KW 以上的水泵采用点动测试),每季度对电动机进行一次绝缘摇测。 17.生活水泵每周至少轮换使用一次,接触器主开关每月检查一 次。 18.水池观察孔应加盖并上锁,钥匙由值班人员管理;透气管应 用纱布包扎,以防杂物掉入水池。 19.水泵保养要求定期对其进行维修保养,阀门及管道每月检查, 并进行润滑、紧固、调整。 20.地下贮水池、天面水箱每年应彻底清洗两次(特殊情况由水 管员向管理处建议增加清洗次数),水管员按规定定期取水检查化验或有关部门取样,并取得水质检测中心、水务局或

水泵房管理制度及操作流程

水泵房管理制度及操作流程 水泵房管理制度 水泵房是向小区住户提供生活用水和消防储备用水的重要场所,直接关系到小区住户的生命和财产安全。为确保水泵房内设备运转正常,特制订如下管理制度。 一、水泵房管理 1、非值班人员不准进入水泵房,若需要进入,须经运行主管同意并在值班人员陪同下方可进入。 2、水泵房内严禁存放有毒、有害物品。 3、水泵房内应备齐消防器材并应放置在方便、显眼处,水泵房内严禁吸烟。 4、泵房卫生每天打扫一次,泵及管道每半月清洁一次,做到地面、机器无灰尘、无积水、墙面清洁干净,室内照明、门窗正常完好。 5、水泵房应当做到随时上锁,钥匙由当值水泵房管理员保管,水泵房管理员不得私自配钥匙。 二、设备管理 1、水泵房及水箱、消防系统全部机电设备必须由专人持证上岗负责监控,定期进行保养、维修、清洁工作,定时进行巡回检查,了解设备运转情况,认真做好工作记录。 2、设备设施表面无积尘、无油渍、无锈蚀、无污物,油漆完好、整洁光亮。 3、消防泵、生活泵、恒压泵、污水泵的选择开关位置、操作标志都应标实明确。 4、操作人员在3米以上检修设备(包括开关、阀门等),必须戴好安全帽,扶梯要有防滑措施,要有人扶梯。 三、运行管理 1、生活水泵24小时自动轮换运行,定期检查泵的运行情况,填写《水泵巡视记录表》。于每月的3日前将上一个月的记录整理成册后交资料员存档。 2、泵房内机电设备每日由专人巡视、操作、记录,其他无证人员不得操作,更不得进入泵房。 3、消防泵每月试运转一次,以保证正常运转,每半年进行一次“自动、手动”操作检查,每半年进行一次全面检修。 4、消防水泵应保证随时投入使用,所有长期停用的水泵必须每月进行一次预防性运转。 5、水泵每次启动或停泵后,都应仔细观察有关仪表、指示灯及水泵运行是否正常,发现情况及时报告。 6、熟悉各控制按钮、仪表功能、小心操作、不得有误。 水泵房操作流程 为了确保水泵房的安全运行,按时供水,值班人员上岗,必须安全操作。特制定本安全操作规程。值班人员上岗前,必须先阅读本安全操作规程。且不折不扣地按照本规程进行操作,以保证机械正常运行和人身安全。 一、准备工作:

消防水泵操作流程

1)应首先确认控制柜能够正常工作,电压是否在正常范围内: 2)检查水泵吸水管、出水管阀门是否打开,必须保证进、出水通畅。 3、讲手\自动转换开关转到手动位置,手动启动消防水泵,待压力达到设计压力时,检查一下内容: 1)检查管道、阀门、管接头等是否漏水; 2)检查水泵是否有异常震动或噪音,电流是否在额定范围内; 3)各密封部位不得有泄漏现象 4)核对车控室在工作站显示水泵工作状态,手\自动状态是否与现场一致 5)通过秒表记录水泵从启动到正常流量、扬程运行的时间不大于5min。 4、巡检人员当发现有火灾发生且压力开关动作而消防水泵未启动时,应将水泵控制柜手\自动转换按钮转到手动位置,按下启动按钮,将水泵启动。 5、消防水泵应每月进行一次实验,主要包括以下内容:

1)将水泵房控制装置内启动水泵的运行电源空气开关关闭,启动主泵,观察主泵启动失败后备用泵是否自动投入启动直至正常运行; 2)与车控室核对远程信号是否与现场一致 3)如果远程监控系统或线路故障,可将消防水泵控制装置切换到自动状态,利用短路线路短接消防水泵的控制装置的远程自动启动连接端子,分别启动主泵和备用泵,并用万能表测量消防水泵控制装置运行信号远程输出端子是否有信号输出; 4)主泵运行时切断主电源,观察备用电源是否自动投入使用,投入时间应不大于1、5min 6、出现紧急情况的应对措施: 1)水泵不出水,压力表及其真空表的指针剧烈摆动,可采取如下措施: a)注入水泵内引水不够,应补足水至轴线以上; b)如果进水管漏气,应堵塞漏气处; c)水泵旋转方向不对,可以通过调整电机接线来解决; 2)水泵启动后只出一股水就不出水,可采取如下措施: a)吸水管口进入空气,可将吸入管口降至水面下一定深度来解决; b)检查、清除底阀、叶轮等处的堵塞杂物; c)排除吸入管中空气和堵塞吸入漏气。

水泵房安全管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD368 水泵房安全管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

水泵房安全管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 水泵房是为教学楼提供生活用水和消防储备水的重要设备。水泵房的安全运行关系到学生生活、正常的教学活动和生命财产的安全。为确保水泵房正常运行,制定如下管理制度: 一、水泵房、开关柜、水箱及由消防系统机电均由后勤服务中心水电班负责管理监控,并做到定期保养、维护,并作认真记录。 二、泵房内机电设备的操作由专人负责,责任人名单上墙。 三、水泵房内所有设备(消防泵除外),正常情况下,选择开关置于“自动”位置,所有标志简单明确。 四、生活水泵每星期作一次轮换使用,主接触器开关每半月检查、擦洗一次。 五、消防泵按定期保养规定定期检查,每半年进行一次“自动、”“手动”操作检查,每年进行一次全面检查。 六、排污水潜水泵定期保养维护,确保正常使用。

相关文档