文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅埋暗挖工艺施工组织设计

浅埋暗挖工艺施工组织设计

浅埋暗挖工艺施工组织设计
浅埋暗挖工艺施工组织设计

目录

一、编制依据

二、工程概况

三、地质概况

四、工程特点与难点

五、主要工程量

六、计划开竣工日期

七、施工部署

八、施工准备

九、主要施工方案

(一)施工测量方案

(二)施工排水方案

(三)暗挖施工方案

(四)热机施工方案

(五)交通导改方案

(六)隧道穿过街天桥施工方案

(七)承重桥施工方案

(八)电杆加固方案

(九)市政管线保护方案

(十)穿立交桥施工方案

(十一)隧道边距楼房较近段土体加固方案十、施工工期保证措施

十一、雨期施工措施

十二、安全生产及文明施工措施

十三、工程测量与监控测量

十三、质量管理措施目标及措施十四、试验目标设计

十五、资料目标设计

十六、附表及附图

一、编制依据和原则

(一)编制依据:

1)《西三环(动物园北路~苏州桥)热力外线工程》施工图。工程编号:

J03A084。

2) 现行施工规范、工艺要求和质量验收标准:

《城市供热管网工程质量检验评定标准》 CJJ38-90

《城市供热管网工程施工及验收规范》 CJJ28-89

《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-96

《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式》GB985-88

《混凝土结构工程施工及验收规范》 GB50204-92

《混凝土强度检验评定标准》 GBJ107-87

《钢结构工程施工及验收规范》 GB50205-95

《工程测量规范(GB50026-93)》

《锚杆喷射混凝土支护规范(GBJ86-85)》

《爆破安全规程》GB50194-93

3) 《西三环热力外线工程岩土工程勘察报告》2002—054—32

4) 现场实际考察。

5) 本公司现有技术和机械设备情况。

(二)编制原则:

针对本工程的特点和设计要求,施工组织设计的编制除执行常规施工项目的编制原则外,遵循如下原则:

(1)本次施工的最大特点是战线长,路况复杂,施工难度大,技术含量高,风险大,施工组织设计考虑采用成熟、可靠、先进、有效科学的施工方法,谨慎认真地对待各种技术问题。

(2)采用信息化施工,加强施工监测和环境监测,严格控制地面沉降。

施工组织编制时以新奥特法为重点。

(3)施工组织设计的编制强调科学的组织和管理,保证工期的实现。本工程的工程量大,工期紧,施工组织设计编制时,坚持科学组织和管理,合理平衡资源的原则,确保业主提出的整体要求的实现。

(4)在交通导流方面充分考虑车辆、行人的正常通行,竖井合理布局,尽量减少对交通影响,做到“文明施工,无噪音暗挖,绿色环保”。

二、工程概况

1)土建工程简介:

本工程位于西三环东辅路及方砖布道和绿化带,起点为(花园桥~动物园北路)热力外线工程的(24)点,终点为本部分工程的(21)点。管线全长1862米。设计管径为DN800,全线均采用浅埋暗挖工艺进行通行沟敷设。在13点预留DN400西分支, 在15点预留DN800东分支。

隧道结构为马蹄形,直边墙,平底板,采用复合衬砌结构,净空尺寸

3.6×2.5米。管线埋深位于地面以下6~7米。考虑施工需要全线设⑵点、

⑹点、⑽点、⑾点、⑿点、⒀点、⒁点、⒂点、⒄点、⒅点、⒆点、(21)点共12座施工竖井,小室竖井10座,⒃点小室为暗做小室,另⑽点、⒅点为临时竖井。围挡占路大部分为40mX10m。小室、隧道二衬结构采用模筑C30、S8抗渗混凝土,在初期支护二次衬砌之间敷设防水层,材料采用PE 泡沫衬垫和0.8mm厚LDPE膜防水层,敷设完成后,进行充气试验。

2)热机工艺安装工程简介:

供/回水设计温度150℃/90℃,设计压力为1.6Mpa。管线全长1862米,主管管径为DN800,⒀点西分支管径为DN400,⒂点东分支管径为DN800。干线供回水方位为:西供东回。补偿方式:采用轴向型波纹补偿器补偿及自然补偿。保温及防腐:地沟管道保温采用岩棉保温,小室内保温采用膨

胀珍珠岩瓦保温,地沟及小室内管道均采用无机富锌底漆和聚氨脂面漆防腐。

试压标准:分段试压2.4Mpa;总试压2.0Mpa。

三、地质概况

根据北京地质工程勘察院提供的《西三环(动物园北路~苏州桥)热力外线工程岩土工程勘察报告》2002-054-32,隧道穿越土层以粉质粘土、粘质粉土、砂质粉土、粉砂、圆砾、洪积卵石、细砂为主,地层分布不均且不连续、局部地段土质松散自稳能力差。局部存在上层滞水,将对工程造成影响,地下水对混凝土及钢筋混凝土中的钢筋无腐蚀性。拟建场地抗震烈度为8度,在地震烈度为8度的情况下,拟建管线沿线地基土均不产生地震裂化。根据《铁路工程地质勘察规范》(TB10012—2001),拟建管线沿线围岩级别为V—VI类。管线沿线13m深度内均未见地下水,但根据其底层条件,不排除局部由于大气降水,管道渗漏补给存在上层滞水的可能性。根据地质报告综合分析,工程⑴~⑶埋于地下水位以下,须进行降水施工。(见降水施工方案)

四、工程特点与难点

1、全线工作竖井大部分位于西三环东辅路、方砖步道及绿地范围内,西三环辅路为主要的交通干线,沿线公共车辆、社会车辆较多。公交车辆分别有871、836、831、730、967、714、944、708、96

2、15、81、374、32

3、846、小5、运通201、特5路途经本施工段。

2、工程沿线上下水、电力、煤气管线、电信管线较多且复杂,有多处在竖井周围,如何既保证管线、电杆的安全又确保工期是施工必须重视的方面。(见市政管线保护方案)

3、重要的交通路口:⒁点小室位于北京外国语大学门口;⒂点小室位

于魏公村路路口。过路口段特制定合理的交通导路方案。(见交通导改方案)

4、施工段位于城区中央地带居民较多繁华街段,穿越多处重要道路,沿线分布有企事业单位、高层居民楼、饭店、商场等设施(主要有八一剧院、中国现代剧场、外国语大学、北京理工大学等),对于距热力隧道较近的建筑物进行加固处理,施工做到“文明施工,无噪音暗挖,绿色环保”,是处理好“扰民”与“民扰”的前提条件。(见地面建筑物加固方案)

4、本工程沿三环线敷设,途径1处立交桥及2处过街天桥,21点穿越苏州桥桥区,保护桥区安全是本次施工重点。(见天桥、立交桥加固方案)

5、此项工程施工难度大而工期要求紧,我方力求做到合理分配施工资源,工序排布要紧密衔接。

五、主要工程量:

主要工程量汇总表

六、计划开竣工日期

开工日期:2003年6月20日

竣工日期:2003年11月29日

总工期:162日历天

主导思想与实施原则:

西三环(动物园北路~苏州桥)热力外线工程,由于该工程施工难度大,质量要求高,因此我公司对本工程高度重视,为了能顺利完成该项施工任务,公司领导针对工程的特点经研究决定,特成立西三环热力外线项目经理部,负责内外管理和协调工作,以及该工程施工组织的各项具体工作,并且对经理部的人员进行补充与调整,选派有类似工程经验、技术好、管理能力强的专业人员,组成强有力的施工队伍进行施工。组织实施时力求步骤明确,节奏清晰,工序紧凑。其总体指导原则是:以质量为中心,突出工期,合理施工,确保2003年10月30日前文明、优质、高效地完成此项工程任务。

全线工程要以质量为中心,质量等级目标优良。

保证工程质量进度的同时,依旧把文明施工放到重要位置,注意环境保护,做到封闭施工,无噪音暗挖施工,不出现扬尘遗洒。安全文明施工目标北京市市级安全文明施工工地。

组织机构图

浅埋暗挖法施工工艺研究

岩土论坛 GEO TECHN I C AL EN G I N EER I N G WO RLD VOL.8 No.3 浅埋暗挖法施工工艺研究 周丰峻 (洛阳水利工程技术研究所 ) 周丰峻 男,防护工程专家。1938年出生,山东省黄县人,1962年毕业于清华大 学。总参某研究所研究员。兼任中国力学学会理事、中国土木工程学会理事、防护工程学会理事。1999年当选中国工程院院士。 周丰峻长期从事和主持防护工程领域的研究工作,对核效应试验、核爆炸理论计算及防护工程抗冲击爆炸作用模拟等方面进行了全面、深入和开创性的研究,为我国核爆化爆冲击波效应模拟研究开辟了新的技术途径,对防护工程的发展起到了重要推动作用。圆满完成了一系列防护工程的技术攻关课题和科研任务,为我国核试验和防护工程技术理论的发展做出了重要贡献。 周丰峻在紧张的国防科研和工作之余,他把精力投入到民用工程的研究和应用当中。目前正在探索和研究的学科研究方向为岩土工程和结构工程中的新技术和新工艺。主要以铁道、公路系统岩土工程与结构工程中的新技术与新工艺为研究范围,主攻岩土力学、工程力学、材料科学和爆炸力学领域相互交叉形成的研究方向。 1 概 述 王梦恕院士在多年工程实践和理论研究的基础上,并把大家的工程实践经验和教训吸纳进来,历经5年著成《地下工程浅埋暗挖技术通论》,对浅埋暗 挖技术的理论基础、工程理念、设计与施工方法进行了全面论述。本书是我国第一部全面系统论述“浅埋暗挖法”理论、设计、施工的专著,是在求真、求实、求是的科学写作的态度上完成的,它不但是隧道修建史上里程碑式的著作,更是地下工程领域划时代的作品。本书注重理论联系实际,力求简单明了,具有指导性、理论性和可操作性,可供从事地铁、铁路、公路、水利、矿山、军工、城市规划各行业、建设管理、设计、施工、监理、运营养护各部门、高校、研究单位的科技、工程技术人员应用。是隧道与地下工程建设者难得的设计、施工指导手册。 施工工艺是浅埋暗挖技术的核心,应用浅埋暗挖法设计、施工时,同时采用多种辅助工法,超前支护,改善加固围岩,充分发挥围岩的自承能力;并采用不同的开挖方法及时支护、封闭成环,使其与围岩共同作用形成联合支护体系;在施工过程中应用监控量测、信息反馈和优化设计,实现不塌方、少沉降、安全生产和施工等多种综合配套技术。其方法的实质内涵可用18字原则概括,即:“管超前”、“严注浆”、“短开挖”、“强支护”、“快封闭”和“勤量测”。 浅埋暗挖法大多应用于松软第四纪地层中的地下工程,由于围岩自身承载能力很差,为避免对地表建筑物和地中构筑物造成破坏,地表沉降量需要严格控制。因此,要求一次支护刚度要大,支护要及时。并明确提出,一次支护必须从上向下施作,二次模筑衬砌必须通过变位量测基本稳定时,方可施作,施作方法必须从下向上进行,决不允许先拱后墙施工。 2 浅埋暗挖法优点 浅埋暗挖法与其他方法相比,具有显著的优点。 以城市地铁为例,浅埋暗挖法与明挖法(盖挖法)相比,具有拆迁占地少、不扰民、不干扰交通、节省大量拆迁投资等优点;与盾构法相比,它具有简单易行,不需太多专用设备,灵活方便,适用不同地层、不同跨度、多种断面形式,可以多适用劳力,解决就业。当然,浅埋暗挖法也存在缺点,速度较慢,喷射混凝土粉尘较多,劳动强度大、机械化程度不高,以及高水位地层结构防水比较困难等。 浅埋暗挖法与明挖法、盾构法比较见表1。 3 浅埋暗挖法施工方法比较 采用浅埋暗挖法施工时,常见的典型施工方法是正台阶法以及适用于特殊地层条件的其他施工方法,如全断面法、单侧壁导坑超前正台阶法、双侧壁 6 1

浅埋暗挖法

浅埋暗挖施工技术 浅埋暗挖法法是在距离地表较近的地下进行各种类型地下洞室暗挖施工的一种方法。具有造价低、拆迁少、灵活多变、无需太多专用设备及不干扰地面交通和周围环境等特点。经过在许多工程中的成功实施,其应用范围进一步扩大,由只适用于第四纪地层、无水、地面建筑物较少等简单条件,拓展到非第四纪地层、超浅埋(埋深已缩小到0.8m)、大跨度、上软下硬、高水位等复杂地层及环境条件下的地下工程中。 一、工程特点 (一)埋深浅 所谓隧道深埋或浅埋,并非单纯指洞顶地层厚度,还应结合上覆地层的工程地质条件综合判定,包括围岩结构构造特征,风化、破碎、断层影响的程度,结构强度,松散状况以及地下水等因素。 对于浅埋地下工程而言,其显著特点是埋深浅,在施工过程中,地层承载力差,开挖引起的地层应力波迅速传到地表,从而引起明显的地表沉降,对周边环境的影响较大,超过一定限度,会导致整体失稳,发生塌方。因此,对地层预加固、开挖方法、支护衬砌等提出了更高的要求。 (二)地质条件差 1.工程地质条件 基本属于V~VI级围岩,岩性软弱,大多为土质地层。开挖之前要采取超前支护措施,来改良加固地层,满足开挖的需要。超前支护

的时机和强度视地层的岩体质量好坏而定,同时必须考虑其他因素的影响,如地下水情况、周边环境、地下管线等。而且,若开挖后稳定性差,需要及时设置具有足够强度的支撑体系,才能满足结构的稳定。 2.水文地质条件 采用浅埋暗挖法修建的隧道,特别是城市地下铁路,其地下水非常丰富,地下水位也很高,隧道通常位于地下水位以下,如果对地下水不采取措施,就无法进行开挖施工,而且容易引起地下水突涌,及因此而带来的塌方等重大事故。因此,开挖时必须采取降水措施,来降低地下水位。通过降水,达到以下两个目的:一是增加地层自身的稳定性;二是使隧道的施工在无水干燥条件下进行。 (三)周边环境复杂 浅埋地下工程,特别是城市地铁施工具有结构埋置浅,地面建筑物密集,交通运输繁忙,地下管线密布,地表沉陷要求严格,周边环境复杂,交通疏解、拆迁改移费用高等特点。与其他方法相比,浅埋暗挖法在这些方面具有显著的优点。以城市地铁为例,浅埋暗挖法与明挖法相比,具有拆迁占地少、不扰民、不干扰交通、节省大量拆迁投资等优点。 (四)辅助工法多样 由于浅埋暗挖法适用于软弱地层中,预先加固改良地层是一项必不可少的技术措施。地层预加固的主要目的是为开挖支护顺利实施,即保证在一定时间段内开挖面的稳定,同时考虑减少地表沉降,降低施工对周边环境的影响。

电力隧道浅埋暗挖法施工方案

电力隧道浅埋暗挖法施工方案 一、总体施工方案 暗挖隧道施工过程中应严格遵循“管超前、严注浆、短进尺、强支护、快封闭、勤量测”的十八字方针,切实做到信息化施工。现场监控量测是监视围岩稳定、判断隧道支护结构是否合理、施工方法是否正确的重要手段,也是保证安全施工、提高经济效益的重要条件,应贯穿施工的全过程,通道量测数据的分析处理,掌握围岩稳定性的变化规律,调整支护结构参数。 超前小导管如在粘土层施工,采用风钻钻进法打设,在砂卵石层用φ20mm 的高压风管吹孔,铁锤夯打。隧道渣土在隧道内由人工手持风镐、铁锨开挖,手推车运输,然后通过设在施工竖井处的 5T 电动葫芦吊出竖井,自卸汽车运出施工现场。喷射用混凝土通过输料筒输送至竖井底部,人工用手推车运输至作业面。二次衬砌用混凝土采用商品砼,通过输送泵输送至作业面。 整个暗挖隧道重点控制地表沉降、管线保护,采取不同的施工方法,以超前钢插管超前支护、注浆加固地层为主要手段,及时施作支护体系。 二、主要施工方法 总体施工工序:竖井施工→马头门施工→隧道土方开挖→初衬施工→防水施工→底板钢筋绑扎→支模板→浇注二次衬砌混凝土→电缆支架及人行步道施工→现浇混凝土盖板→检查井施工→防水处理→回填。

(一)、竖井初衬施工 竖井是电力隧道工程施工时的工作井,也是电缆敷设、检查、维修时的人员、设备出入口。本工程竖井采用Φ4.1m 圆形竖井结构。 主要施工工序:测量放线→人工挖探坑→开挖井口土方→绑扎锁口圈梁钢筋→支立模板→浇筑圈梁砼→砌筑井口段挡土墙→立龙门架→搭护栏→开挖竖井土方→安装网构钢架→喷射砼→井底钎探→竖井封底。 1、竖井井口段施工 土方开挖采用人工开挖,正式开挖前必须先挖条形探坑,必须挖至原状土。条探坑呈“十”字交叉,交叉点为竖井中心点,发现没有地下障碍物及管线后方可继续开挖。开挖过程中发现地下建筑物、管线或文物必须立即停止施工,制定保护方案,联系相关单位,按照有关预案程序采取相应措施。 竖井开挖过程中及时网喷 C20 砼防止井壁坍塌。挖到地表下圈梁底部的标高后,绑扎圈梁钢筋。锁口圈梁采用混凝土输送泵一次性灌注 C30 混凝土,然后根据竖井规格依照设计图纸进行圈梁上部砖墙的砌筑。 在施工时,根据设计要求及施工需要完成爬梯、临电、临水、下料系统等的预埋件的布设,避免竖井完成后对结构体进行反复的凿除,破坏竖井结构。 2、龙门架安装 龙门架是施工时的垂直运输设备,所有材料、设备、土方必须由

电力隧道浅埋暗挖法现场施工方法

精心整理 电力隧道浅埋暗挖法施工方案 一、总体施工方案 暗挖隧道施工过程中应严格遵循“管超前、严注浆、短进尺、强支护、快封闭、勤量测”的十八字方针,切实做到信息化施工。现场监控量测是监视围岩稳定、判 总体施工工序:竖井施工→马头门施工→隧道土方开挖→初衬施工→防水施工→底板钢筋绑扎→支模板→浇注二次衬砌混凝土→电缆支架及人行步道施工→现浇混凝土盖板→检查井施工→防水处理→回填。 (一)、竖井初衬施工

竖井是电力隧道工程施工时的工作井,也是电缆敷设、检查、维修时的人员、设备出入口。本工程竖井采用Φ4.1m圆形竖井结构。 主要施工工序:测量放线→人工挖探坑→开挖井口土方→绑扎锁口圈梁钢筋→支立模板→浇筑圈梁砼→砌筑井口段挡土墙→立龙门架→搭护栏→开挖竖井土方→安装网构钢架→喷射砼→井底钎探→竖井封底。 龙门架是施工时的垂直运输设备,所有材料、设备、土方必须由龙门架的电葫芦吊运。龙门架安装完成后,必须进行设备调试,合格后方可使用。 3、竖井井身施工 井身穿过房渣土、粘质粉土、细砂、粉砂、粘土层,根据工程地质情况和衬砌

设计,竖井采用逆作法施工,竖井施工应逐榀开挖,井身土方采取半断面开挖,严禁整个井体格栅同时悬空。井身支护是由C20喷射混凝土+网构钢架+钢筋网组成的结构。 竖井施工过程中,根据实际地质情况,遇到砂层时采取小导管超前注浆加固,以确保竖井及施工安全。 隧道为复合式衬砌结构,断面尺寸为2.0×2.3m,直墙、圆拱、厚平底板、净宽2.0m,起拱线高1.85m,矢高0.45m,净高2.3m。两侧支架@1000。 2、隧道做法: 喷射混凝土+网构钢架+钢筋网支护+防水膜+现浇钢筋混凝土。初衬厚度0.25m;二衬厚度为0.2m。本工程隧道采用2.0×2.3m结构形式。

地铁浅埋暗挖法施工技术

地铁浅埋暗挖法施工技术 摘要浅埋暗挖法是隧道施工过程中常用的一种手段和方式,对于保证和提升隧道施工的整体质量和效果具有良好的意义和作用。浅埋暗挖法在实际应用的过程中,充分利用了围岩的自稳能力,充分应用多种方式进行支护,常用的设备主要是锚杆、管棚、格栅、网喷混凝土等多方面,同时还需要及时的回填注浆,使其能和围岩形成相应的支护体系。基于此,本文将着重分析探讨地铁浅埋暗挖法施工技术要点,以期能为以后的实际工作起到一定的借鉴作用。 关键词地铁;浅埋暗挖法;技术 引言 该法早在我国1936年在北京的地铁建设中就开始运用,而我国的浅埋暗挖技术则是根据新奥法的一些理论基础研究、设计、开发出的一种地铁隧道建设的理论和操作技术的方法。虽然是借鉴新奥法得出的技术理论,但是它与新奥法的区别就在于浅埋暗挖技术可以用在松散土质以及围岩的情况下以及隧道埋深的程度小于、等于隧道的直径进行施工,而它最为突出的特点就是在不影响交通的运行以及对周围的环境没有任何的影响进行施工作业,并且还适用于不同尺寸和断面形式的隧道洞室进行浅埋暗挖技术的施工。 1 浅埋暗挖法施工的优势及主要原则 1.1 浅埋暗挖法施工的优势 浅埋暗挖法在实际应用的过程中,需要按照一定的原则开展,主要是强支护、短开挖、勤量测以及严注浆方面。需要注意的是,积极使用浅埋暗挖法,主要是利用其优势,该项施工方法能够有效适应到埋藏较浅的地方,通常情况下主要是保持在2m~20m的范围中,因而该施工方法在开展垂直施工工作的过程中,垂直提升的情况较为简单,相应的施工难度也较小。其次,浅埋暗挖法的应用,需要占用到地表场地的面积较少,不会对周围的环境产生较大的负面影响[1]。 1.2 浅埋暗挖法施工的主要原则 积极使用浅埋暗挖法,能够有效为地铁施工建设工作提供良好的前提和条件,促进施工工作的顺利进行,同时还能保证施工质量,提升整体的施工效果。通常情况下,地铁施工建设工程中使用浅埋暗挖法,需要按照一定的原则进行:从地层的实际情况出发,根据建筑物的实际特点,积极采用合适的开挖方法,如果地面本身的断面较大,或者是地层本身的条件较差,需要积极使用到台阶法、中导洞法以及CRD方法等,能够起到良好的效果。同时还需要选择到合适的辅助工法,如果这些工法实施之后,仍然不能起到良好的效果,使用大断面开挖的方法将会有效保障施工質量[2]。

浅埋暗挖法施工工艺

浅埋暗挖法施工工艺 浅埋暗挖法是在软弱围岩浅埋地层中修建山岭隧道洞口段、城区地下铁路及其他适用于浅埋地下工程的施工方法。它适用于不宜明挖施工的土质或软弱无胶结的砂、卵石等第四纪地层,对于水位高的地层,需要采取堵水、降水和排水等措施。 1、预加固和预支护 地下工程浅埋暗挖法施工过程中,经常会遇到砂砾土、砂性土、黏性土或强风化基岩等不稳定地层,自稳时间短、自承载能力低,初期支护尚未施作时隧道围岩便开始坍塌。因此,该条件下需要采取地层预加固和预支护来提高地层的自稳能力,降低地表沉降。浅埋暗挖隧道施工时常用的预加固和预支护方法有: (1)注浆法。注浆法是浅埋暗挖法施工中应用最多的辅助工法。浆液在注浆压力作用下扩散并挤压土体,起到加固地层和堵水的作用,通常配合小导管和大管棚使用。注浆方式主要有小导管注浆、大管棚注浆、帷幕注浆和全断面注浆等。注浆材料有普通水泥、超细水泥、水泥水玻璃和化学浆液等。 (2)降水法。采用降低地下水位的方法,为浅埋暗挖施工提供干燥的施工作业条件,尤其在地下水位较高的地区,必须采取降水措施,才能实现暗挖法施工。

降水法主要有井点降水、管井降水、真空降水和电渗降水等。我国北方地区多采用地面深井降水法,也采用洞内轻型井点降水法;南方地区多采用基坑内管井降水法,也采用真空或电渗降水法。 (3)超前小导管法。超前小导管支护是在松软地层施工时优先采用的地层预加固方法。通过超前小导管注浆,使地层得到加固改良,保证开挖面的稳定,降低地表沉降。超前小导管长度3~5m,直径30~50mm,环向间距20~30cm,通常沿着上半断面开挖轮廓线120°范围内向开挖面前方土层以一定仰角(10~15°)打入带孔小导管,并进行注浆,如图所示。 (4)长管棚法。长管棚法用于暗挖隧道的超前加固,布置在隧道的拱部周边。大管棚法一般需要结合注浆以获得较好的地层加固效果。长管棚法适用于自稳能力差的地层或邻近重要建筑物等条件,它是将钢管沿隧道外轮廓线顺着轴线方向打入工作面前方的地层以支撑来自外侧的围岩压力。城市地铁多用于临近施工,如下穿既有线等,多采用直径为300mm左右的长管棚,利用定向钻或夯管锤施作。需要指出的是,管棚直径超过一定限度后并不能显著提高其防塌、控沉效果;相反,管棚直径越大对地层的扰动就越大,可能引起更大的地层沉降。因此,仅在临近既有线等特殊场合采用该法施工,一般情况下建议采用小导管注浆法。 (5)水平旋喷法。在粉细砂层,低压渗透注浆难以形成连续致密的注浆体,不能有效起到超前支护和防沉作用。地层水平旋喷超前支护主要适用于局部地层异常松软需要加固和有重要建筑物需要特殊保护的条件,它是以高压泵为动力源,

浅埋暗挖隧洞施工

绪言 由于浅埋段围岩类型多为杂质回填土、全风化或强风化土层以及残积层土堆积,隧洞土体开挖面附近产生应力重分布,土体抗剪力内切角与胶体凝结强度小,在渗漏裂隙水的作用下,块体失重,极易坍塌、掉块,致使水工隧洞掘进具有相当的危险性和施工技术难度也较大。 浅埋暗挖法是参考新奥法的基本原理,开挖中采用多种辅助施工措施加固围岩,充分调动围岩的自稳能力,开挖后及时支护,封闭成环,使其与围岩共同作用形成联合支护体系,有效的抑制围岩过大变形的一种综合施工技术。 第一节浅埋暗挖法施工技术特点 一、围岩变形波及地表 浅埋隧道施工中开挖的影响将波及地表。为了避免对地面建筑物及地层内埋设的线路管网等的破坏,保护地面自然景观,克服对地上交通的影响,更好的适应周围环境的要求,必须严格控制地中及地表的沉陷变形。 在变形量方面,不仅由于开挖直接引起围岩的沉降变形,还应计入由于围岩的作用引起支护体系的柔性变形及施工各阶段中基础下沉变位而引起的结构整体位移。 与变形量相对应而存在的地层塑性区的发展,除了对周围环境的影响外,还削弱了围岩的稳定能力,使施工更加困难。 二、要求刚性支护或地层改良 与深埋隧道可以给支护以适量变形不同。浅埋暗挖法施工时,其支护时间要尽可能提前,支护的刚度也应适当加大,以便抑制地中及地表的变形沉陷。除必须选用适当的开挖方法,支护方式及施工工艺外,还经常采用对前方围岩条件进行改良及超前支护等作为控制地层沉降变形的基本措施。 三、通过试验段来指导设计及施工 由于周围环境及隧道所处地段地质的复杂性,往往需要选取地质条件和结构情况有代表性的一段工程作为试验段。在做出包括结构设计、施工方案、试验及量测计划的设计后,先期开工。对施工过程中引起地中及地表沉陷变形情况、支护结构及围岩应力状态、对地面环境的影响程度等情况进行观察、量测、分析和研究。试验段施工中所取得的数据,还可以用反分析方法获得更符合实

“浅埋暗挖法”施工步骤十二问

浅埋暗挖法的基本原理:采用复合衬砌,初支承担全部基本荷载,二衬作为安全储备,初支、二衬共同承担特殊荷载;采用多种辅助工法,超前支护,改善加固围岩,调动部分围岩自承能力;采用不同开挖方法及时支护封闭成环,使其与围岩共同作用形成联合支护体系;采用信息化设计与施工。 浅埋暗挖法施工步骤: 施工准备——超前小导管布设——注浆——土方开挖——格栅/钢拱架架立——钢筋网片、连接筋——喷射混凝土——防水施工——二次衬砌。(见下图) 浅埋暗挖施工工艺流程

1.超前小导管注浆的作用是什么? 超前小导管注浆的作用,一是改良工作面前方的地层在开挖工作面以外(尤其是顶部)形成厚度为0.5~1m的加固圈;二是超前小导管与地层形成超前支护结构,从而保证开挖工作面的稳定,防止工作面坍塌,控制地表沉降。 2.任何地质条件都必须采用小导管超前预注浆吗? 超前小导管注浆适用于隧道拱部处于无粘结,自稳能力差的砂层及砂砾(卵)石层。对于降水后自稳能力较强的亚粘土地层可不进行小导管注浆。

3.初支格栅/钢拱架节点螺栓要能拧紧吗?拧不紧怎么办? 一般来说,在地下施工环境里格栅螺栓是不容易都拧紧的,一榀格栅若干个松动的节点会给工程留下无穷隐患。首先初支结构会沿着节点处留下一道纵向裂缝并不断扩大,这是十分可怕的。因此,用与格栅主筋相同的钢筋竖向按规范进行帮焊,是一项不可缺的工序。

4.工程周边管网调查清楚了吗?有何对策? 调查对象应该是管网名称、直径、材质、接口、年代、流量与结构的关系。以便采取改移、导流、加固周边土体等措施。 5.天天都测量,你重视分析量测成果吗?及时采取对策吗? 每天必须审阅拱顶和对应的地面沉降值和洞内两侧收敛值,对照预警值分析。注意周边结构的差异沉降分析,若超过预警值,应及时采取注浆加固,缩小步距,地面注浆,修改设计等对应措施。 6.正台阶分层开挖,台阶有坡度吗? 台阶纵向必须有坡度,以确保台阶稳定。在亚粘土地区,通常采用1:0.3,砂层应更缓些。接近90度直立是不允许的,台阶过陡土体滑落伤人屡见不鲜。

城市地铁浅埋暗挖隧道穿越富水砂层施工Word

摘要:结合深圳地铁1号线续建工程试验段土建2标四个过深南大道出入口通道及一个风道暗挖隧道工程实例,分析富水砾砂层的沉降特性和引起地层沉降的原因,提出了根据地表沉降控制要求适度排放地下水,允许带水作业,按地面沉降限制条件采取不同的施工措施,达到安全、经济的效果。 关键词:地铁;浅埋暗挖隧道;富水砂层;大管棚;水平旋喷桩;沉降 1工程概况 深圳地铁1号线续建工程试验段土建2标车站位于深南大道中央绿化带下,车站4个出入口通道及车站外伸新风道分设于车站的4个象限内,每个通道均自深圳东西向主干道深南大道下方穿越,通道平均埋深4.7m。通道上方管线密布,有燃气管线、电信管线、高压电缆、路灯电缆、污水箱涵、上水管道、雨水箱涵,其中污水箱涵底部为浆砌片石结构,上水管道为混凝土承插管。本文根据本标段出入口通道成功浅埋暗成功施作的经验,分析引起沉降的主要因素,并提出富水砾砂层中浅埋暗挖隧道采取的施工措施。 2工程地质及水文地质条件 2.1工程地质 本区段上覆第四系全新统人工堆积层、海冲积层及第四系残积层,下伏燕山期花岗岩。地层从上至下依次分布情况及岩性特征如下: ①人工堆积层 素填土(粉质粘土):坚硬,混砂砾约20%~30%。层厚3.2m~6.0m。分布于出入口通道以上。 ②砾砂:松散~中密,饱和,混粘性土,层厚5m~10.1m,分布较广,通道穿越此层。 ③砾质粘性土:可塑~坚硬。该层为场区主要地层,广泛分布,层位稳定,揭示厚度1.0m~15.5m。通道仰拱部分穿越此层。 ④全风化花岗岩:岩体呈土夹砂砾状,最大揭露厚度9.0m。 2.2水文地质 本区段地下水位埋深2.7m~4.7m,水位变幅为0.5m~2.0m。地下水总的径流方向由北向南,主要补给来源为大气降水。地下水按贮存介质可分为孔隙潜水和基岩裂隙水,孔隙潜水主要贮存于砾砂层中。基岩裂隙水主要贮存于强风化花岗岩中。 2.2水文地质 本区段地下水位埋深2.7m~4.7m,水位变幅为0.5m~2.0m。地下水总的径流方向由北向南,主要补给来源为大气降水。地下水按贮存介质可分为孔隙潜水和基岩裂隙水,孔隙潜水主要贮存于砾砂层中。基岩裂隙水主要贮存于强风化花岗岩中。

隧道施工方法之浅埋暗挖法

浅埋暗挖法是在距离地表较近的地下进行各种类型地下洞室暗挖施工的一种方法。继1984年王梦恕院士在军都山隧道黄土段试验成功的基础上,又于1986年在具有开拓性、风险性、复杂性的北京复兴门地铁折返线工程中应用,在拆迁少、不扰民、不破坏环境下获得成功。同时,结合中国特点及水文地质系统,创造了小导管超前支护技术、8字型网构钢拱架设计、制造技术、正台阶环形开挖留核心土施工技术和变位进行反分析计算的方法,提出了“管超前、严注浆、短进尺、强支护、早封闭、勤量测”18字方针,突出时空效应对防塌的重要作用,提出在软弱地层快速施工的理念。由此形成了浅埋暗挖法,创立了适用于软弱地层的地下工程设计、施工方法。 浅埋暗挖法沿用新奥法(New Austrian Tunneling Method)基本原理,初次支护按承担全部基本荷载设计,二次模筑衬砌作为安全储备;初次支护和二次衬砌共同承担特殊荷载。应用浅埋暗挖法设计、施工时,同时采用多种辅助工法,超前支护,改善加固围岩,调动部分围岩的自承能力;并采用不同的开挖方法及时支护、封闭成环,使其与围岩共同作用形成联合支护体系;在施工过程中应用

监控量测、信息反馈和优化设计,实现不塌方、少沉降、安全施工等,并形成多种综合配套技术。 浅埋暗挖法是以加固和处理软弱地层为前提,采用足够刚性的复合式衬砌结构,选用合理的开挖方式,应用信息化测量反馈设计和施工,以保证施工安全,控制地面沉降。 工艺流程图: 适用条件:

1、浅埋暗挖法不允许带水作业。如果含水地层达不到疏干,带水作业是非常危险的。开挖面的稳定性时刻受到水的威胁,甚至发生塌方。把地下水,尤其是上层滞水处理好是非常关键的环节,它直接影响浅埋暗挖法的成败。大范围的淤泥质软土、粉细砂地层,降水有困难或者经济上不合算的地层,不适宜采用浅埋暗挖法。 2、采用浅埋暗挖法要求开挖面具有一定的自立性和稳定性。1997年日本学会曾提出开挖工作面土体稳定的定量判别标准:土壤中的细颗粒(<74μ)含量≤10%, 且均匀系数Uc≤5%的突然不具备自立性.我国对土壤自立性提出了定性要求:工作面土体的自立时间,应足以进行必要的初期支护作业。因此开挖面前方对地层的预加固和预处理,是浅埋暗挖法的必要前提,目的在于加强开挖面的稳定性,增加施工的安全性。 (1)浅埋暗挖法的十八子方针“管超前、严注浆、短开挖、强支护,快封闭、勤量测”。 1、地层的预加固和预处理(超前小导管和超前长管棚) 2、隧道开挖和初期支护强调“随开挖、随支护”的基本原则,选择适当的开挖方法,做到利用土体有限的自立时间进行开挖和支护,使土体开挖后暴露的时间尽可能短,使初期支护尽早封闭成环。开挖方法:短台阶法、带临时仰拱的长台阶法、中隔壁法(CD法)、交叉隔壁法(CRD法)、侧壁导坑法(眼镜法)、弧形导坑留核心土等。初期支护:具有足够的强度和刚度,主要采用钢筋格栅,主要有以下原因:(1)、钢筋格栅与喷射混凝土能紧密结合;(2)、

大跨度地铁浅埋暗挖法施工技术

犬跨度地铁浅埋暗挖法施工技术 一. 前言 在改革开放不断发展的今天,我国的经济发展形势日趋的变得优越,特别是城市的交通建设,更是在突飞猛进的发展着。由于我国的城镇化水平在不断的加快,城市的发展速度也在不断提高,因此我国城市的交通建设更是向着高技术、高标准、高速度的方向发展。社会的发展要求我们要更好的解决城市交通问题,然而我国城市的地势比较复杂,所以很多地铁的建设就需要我们采用浅埋暗挖法的施工技术,这些技术在城市地铁隧道的建设中应用十分广泛。该技术方法要求在城市地铁隧道的建设中,改变过去传统的城市地铁隧道的施工方法,在建设大跨度浅埋暗挖地铁隧道时,要求以先进的施工技术和方法,对隧道的支护结构模式及相应的参数进行全新的创新和提高,使其达到城市地铁浅埋暗挖隧道建设的要求。这就要求我们必须要对大跨度浅埋暗挖法的施工技术和方案进行改善和提高,对于城市地铁建设新出现的问题给出一个比较较好的解决方案。 二. 关于大跨度浅埋暗挖法施工技术的介绍分析 浅埋暗挖法施工技术作为一项铁路建设技术,在城市地铁建设中已经越来越受到城市地铁建设的欢迎,同时该项技术在城市地铁的建设中已经得到了很多好的普及,在各大城市的地铁建设中已经广泛运用,并且取得了很高的成就。浅埋暗挖法施工技术对于大跨度

的地铁建设十分重要,它将决定着城市地铁建设的质量和效率,因此我们首先应该对大跨度浅埋暗挖法施工技术做一下具体介绍。 1.大跨度地铁的浅埋暗挖法的主要内容介绍大跨度地铁的浅埋暗挖法施工技术作为我国建设部们指定和认可的国家级地铁施工方法,主要是为了适应现代我国城市地铁建设中,在没有明挖条件下的施工而产生的一项全新的技术。该项技术具有其巨大的优越性,浅埋暗挖法施工技术不仅在现代城市地铁建设中具有很大的作用和优越性,同时在现代城市的提下停车场、地下街道、地下商业街以及市政工程方面的地下施工工程建设中够发挥着十分重要的作用,即只要是地下的建设工程,一般都能够运用浅埋暗挖法的施工技术,该项技术的产生和发展,对于现代城市地下空间的开发和建设起到了巨大的推动作用。如下图所示 图一暗挖法施工技术 因此,浅埋暗挖法的施工技术的运用已经越来越广泛。正是基于浅埋暗挖法的施工技术的巨大优越性,因此我们才应该努力研究浅埋暗挖法施工技术,这不仅对于现代城市地铁建设的发展,而且对于现代城市的地下空间的建设和开发都会具有重要的意义和价值。通过浅埋暗挖法的施工技术,就可以科学的决定每部开挖的暴露时间,每部开挖的尺寸大小,从而解决地下土体的稳定性和变形的问题,从而更好的利用地下土体的潜力。 2.大跨度浅埋暗挖法施工的主要方法介绍大跨度浅埋暗挖法施工的主要流程主要表现在一下几个方面,首先就是先将钢管打入地下

浅埋暗挖法隧道施工

浅埋暗挖法隧道施工 浅埋暗挖法是在软弱围岩浅埋地层中修建山岭隧道洞口段、城区地下铁路及其他适用于浅埋地下工程的施工方法。浅埋暗挖法 浅埋暗挖法是在距离地表较近的地下进行各种类型地下洞室暗挖施工的一种方法。应用浅埋暗挖法设计、施工时,同时采用多种辅助工

法,超前支护,改善加固围岩,调动部分围岩的自承能力;并采用不同的开挖方法及时支护、封闭成环,使其与围岩共同作用形成联合支护体系;在施工过程中应用监控量测、信息反馈和优化设计,实现不塌方、少沉降、安全施工等,并形成多种综合配套技术。 浅埋暗挖法是以加固和处理软弱地层为前提,采用足够刚性的复合式衬砌结构,选用合理的开挖方式,应用信息化测量反馈设计和施工,以保证施工安全,控制地面沉降。 工艺流程图:

适用条件: 1、浅埋暗挖法不允许带水作业。 1、地层的预加固和预处理(超前小导管和超前长管棚)

关于浅埋暗挖法施工安全控制要点

编号:SY-AQ-06521 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 关于浅埋暗挖法施工安全控制 要点 Key points for safety control of shallow buried excavation method

关于浅埋暗挖法施工安全控制要点 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 1、对参与工程管理和工程施工的所有人员进行安全培训,讲授 本工程的安全防范点,教授安全知识。并制定班前安全教育制度。 电焊工、电工、起重工、信号工、车辆驾驶员等特殊工种需持证上 岗,专职安全员要填写日巡查记录。 2、钢格栅加工厂所用电(缆)线必须采用高挂固定或沟槽套管 保护,电源分配箱、开关箱整齐摆放,按相关规定拦隔及上锁,并 标示管理人员,焊接所用氧气、乙炔、二氧化碳分离围栏存放。 3、隧道施工的主要施工机具有:提升井架、空压机、三轮机动 运输车、电焊机、照明灯具、喷锚机、注浆机、小型挖机等。为确 保施工机械和施工用电的安全,需对投入本工程的施工机具进行安 全检查、验收,防止机械带病运转。对需要强制外验的提升设备、 高压容器等由市安全监察部门先检验后使用。 4、加工格栅使用的电焊机、切割机、台钻、弯曲机等机电设备

严格按照操作规程操作。电源连接规范,接地、漏电保护器、电闸等由专业电工安装,非电工不得从事电工作业,非机械操作人员不得进行机械操作。 5、竖井锁口梁上必须安装不低于1.2米的防护栏杆并涂上黄黑交错警示色,下井钢梯设牢固的护头棚,踏步须采用防滑花纹钢板,设牢固钢梯扶手及踢脚板。 6、提升架上电动葫芦所用的钢丝绳、吊钩、吊钩防脱钩器、限位装置以及制动装置必须完好无损并做定期检查,如发现隐患应立即停止使用,待更换符合要求后方可作业。 7、施工现场设置禁止烟火标志,严禁烟火,隧道内必须设置逃生通道且悬挂醒目的安全标识以及应急照明。 8、洞内照明采用24V安全电压。现场临时用电线路要求架空或套管埋地铺设,按照施工规范进行,严格执行三级配电“一机一闸一保护”,电工必须每日进行巡查并形成记录。 9、机械上的各种安全防护装置和监视、指示、仪表、报警、信号等装置必须完好齐全。机械的电气接线必须由电工操作,在露天

浅埋暗挖隧道施工采用CRD工法详解

大断面隧道CRD法导洞间横通道施工技术 摘要介绍北京地铁八号线二期出入段线大断面隧道采用CRD 法施工时,为解决工期滞后问题,采取横通道方式从先行一侧导洞进入另一侧导洞的施工方法,增加了施工作业面,确保了预期目标,为CRD 法施工大断面隧道增加作业面,加快施工进度提供了范例。 关键词隧道开挖CRD 法施工技术 1 工程概况 北京地铁八号线二期02 标段出入段线隧道为双线单洞马蹄形断面,该区段长度683.5 m。隧道断面开挖尺寸8.801 × 11.912( m) ,隧道覆土厚度5.3 ~12 m,纵坡2‰、7‰、30‰。隧道开挖采用CRD 法施工,共4 个导洞。导洞台阶法开挖,初期支护为主筋Ф28 钢格栅+ Ф22 连接钢筋+Ф6 钢筋网片+350 mm 厚C25 喷射混凝土结构,格栅间距50 cm。 隧道自上而下依次是粉质黏土素填土、建筑垃圾杂填土、粉质黏土、粉土、细砂、粉质黏土、黏土、粉土等地层,其中隧道施工所触及的土层有细砂、粉质黏土及粉土层。 隧道自上而下受潜水、层间水~承压水影响。潜水主要含水层为粉土、细砂,主要接受侧向径流及大气降水补给,以侧向径流和自然蒸发为主要排泄方式,水位埋深7.5 ~10.5 m,水位处于隧道拱顶上1.5 ~3 m; 层间水~承压水主要赋存在粉土、细砂、粉土、细砂等地层,水位埋深18.7 ~25.2 m,水位处于隧道仰拱以下0.5 ~3.5 m。潜水主要赋存在隧道上方的粉土及拱顶位置的细砂中,对施工影响很大。 2 施工难点 2.1 地层松散,稳定性差 出入段线区间隧道位于回龙观东北角,该区域原为沼泽地带,得益于城市发展,大量的回填土及垃圾土堆填于此。据水准测量证实,该区域年沉降3 ~5 cm,证明地层松散,土体稳定性差。 2.2 粉砂土极易出现流砂和坍塌 隧道拱顶范围粉土及细砂受潜水控制,施工中流砂严重; 受管线影响,隧道马蹄形断面拱顶设计平缓,拱顶土体自然成拱力差,特别是粉砂位于拱顶范围,坍塌严重。 2.3 工期相当紧张 八号线二期计划2011 年底通车运营,在工程实施期间,隧道采用两个竖井对头掘进,其中北侧掘进时地质水文情况相对较好,进度进展正常。而南侧隧道掘进中3 号导洞出现流砂、坍塌等问题进展十分缓慢,致使 3 号导洞滞后1 号导洞82.5 m。此时3 号导洞共计剩余146 m,必须通过施工横通道的办法增加3 号导洞正线两个施工作业面,才能同期完成剩余工作量。若按照常规思路组织施工,将无法保证总工期。 3 施工方案及方法 根据现场实际进展情况,为解决工期问题,采用自1 号导洞开设横通道进入3 号导洞正线后,再通过横通道侧壁开门向两侧施工3 号导洞正线的施工方案。 3.1 横通道位置的确定 在南侧1 号、3 号导洞之间选择横通道位置时,遵循以下原则: ( 1) 要避开地质水文情况较差的地段,宜选择在地质水文较好的地段。 ( 2) 要避开对周围既有建筑物( 高压铁塔) 的影响。 ( 3) 各导洞均衡生产,注意导洞间安全距离。 结合各导洞施工位置,经过施工及环境安全风险评估,横通道位置开设在两个高压铁塔之间的CDK0 + 423 位置。此段地质较好,且避开高压铁塔位置,此位置处于南侧 2 号导洞后10 m,距离南北两侧各73 m,与各导洞均有安全距离,可形成3 号导洞4 号工作面均衡施工状态。 横通道开设位置与环境关系见图1,横通道开设位置与各导洞关系见图2。

浅埋暗挖工艺施工组织设计

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、地质概况 四、工程特点与难点 五、主要工程量 六、计划开竣工日期 七、施工部署 八、施工准备 九、主要施工方案 (一)施工测量方案 (二)施工排水方案 (三)暗挖施工方案 (四)热机施工方案 (五)交通导改方案 (六)隧道穿过街天桥施工方案 (七)承重桥施工方案 (八)电杆加固方案 (九)市政管线保护方案 (十)穿立交桥施工方案 (十一)隧道边距楼房较近段土体加固方案十、施工工期保证措施 十一、雨期施工措施 十二、安全生产及文明施工措施 十三、工程测量与监控测量

十三、质量管理措施目标及措施十四、试验目标设计 十五、资料目标设计 十六、附表及附图

一、编制依据和原则 (一)编制依据: 1)《西三环(动物园北路~苏州桥)热力外线工程》施工图。工程编号: J03A084。 2) 现行施工规范、工艺要求和质量验收标准: 《城市供热管网工程质量检验评定标准》 CJJ38-90 《城市供热管网工程施工及验收规范》 CJJ28-89 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-96 《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式》GB985-88 《混凝土结构工程施工及验收规范》 GB50204-92 《混凝土强度检验评定标准》 GBJ107-87 《钢结构工程施工及验收规范》 GB50205-95 《工程测量规范(GB50026-93)》 《锚杆喷射混凝土支护规范(GBJ86-85)》 《爆破安全规程》GB50194-93 3) 《西三环热力外线工程岩土工程勘察报告》2002—054—32 4) 现场实际考察。 5) 本公司现有技术和机械设备情况。 (二)编制原则: 针对本工程的特点和设计要求,施工组织设计的编制除执行常规施工项目的编制原则外,遵循如下原则: (1)本次施工的最大特点是战线长,路况复杂,施工难度大,技术含量高,风险大,施工组织设计考虑采用成熟、可靠、先进、有效科学的施工方法,谨慎认真地对待各种技术问题。 (2)采用信息化施工,加强施工监测和环境监测,严格控制地面沉降。

浅埋暗挖法隧道及地下工程施工介绍

浅埋暗挖法隧道及地下工程 主要内容 一、概述 二、浅埋暗挖的设计与施工技术 三、浅埋暗挖的监控量测技术 四、浅埋暗挖工作面的稳定性分析 五、浅埋暗挖隧道支护结构体系 六、隧道及地下结构的防水体系 七、几个问题的讨论 一概述 1 隧道及地下工程(或地下空间)的几个概念 1)隧道及地下工程(或地下空间)的定义 * 介质力学的角度——处于千变万化的地质体之中,其结构本身与地层(围岩)紧密接触和相互传递作用的工程建筑物。 * 典型实例——交通隧道、地下铁道、水电输水隧洞、城市共同沟、地下商场与车库、军用洞室、大型建筑物的地下室(深基坑)等等。 2)隧道及地下工程施工的复杂力学过程 * 开挖 * 地质体原始地应力体系被打破 * 形成二次地应力发生变形 * 初期支护 * 抑制地层的变形 * 变形收敛 * 后期支护 * 形成三次地应力并达到力学平衡 3) 隧道及地下工程结构物的技术特性 概括地说,有以下几点是需要特别关注的。 * 隐蔽性:地下结构与其他结构最大的不同就是它的隐蔽性;隐蔽性同时伴随巨大的风险性; * 力学状态的不确定性:它的力学状态受到施工方法的极大影响,也是其他工程结构物所不可比拟的; * 地下环境影响的严重性:其他结构物主要受自然条件的影响,而地下结构除自然条件外,还受到地下环境,主要指围岩和地下水条件的影响; * 可维修性差,这是不言而喻的; * 施工条件和环境条件的约束。 4)与地面工程的基本区别 * 作用体系—— A 地面工程:一般只与地基相互作用,是空间自由状态的作用体系。 B 地下工程:与周围地层密切相关,是二者共同作用体系。 * 外荷—— A 地面工程:已知的,明确的。 B 地下工程:由于地质体和围岩的千变万化性,迄今仍是有待解决的不确定性问题。 2 浅埋暗挖法(STCM)的概念与特点 1)浅埋暗挖法的基本概念

浅埋暗挖施工工艺

浅埋暗挖法新建电力电缆隧道施工工艺 一、概述 浅埋暗挖法是在距离地表较近的地下进行各种类型地下洞室暗挖施工的一种方法。在城镇软弱围岩地层中,在浅埋条件下修建地下工程,以改造地质条件为前提,以控制地表沉降为重点,以格栅(或其他钢结构)和喷锚作为初期支护手段的一种新的工艺。 传统的地下电缆通道建设分为开挖施工和非开挖施工两类。开挖施工例如隧道、排管等工艺,需临时占用较大地表空间。目前面临着三大难题:一是城市道路交通拥挤,占路、掘路手续难办理;二是新建电缆隧道通过小区业主及个体商户门前索赔价款太高,难以协调解决;三是浅层地下热力、自来水、通信光缆等各种管线相互交叉,错综复杂,无法开挖施工。非开挖施工例如顶管、牵引拖管等工艺,虽然减小了占地面积,为施工带来了较大便利,但仍存在难以克服的缺点。顶管、拖管工艺只能建设直线路径,不能灵活转向,遇到构筑物基础时难以避开。顶管施工还需保证与构筑物基础一定的安全距离,否则可能导致构筑物坍塌;牵引拖管路径在纵向上为弧形结构,给电缆敷设带来很大不便,同时也不利于电缆线路的检修,更不能满足电缆散热、安全距离等安全运行条件。 为突破现有电力电缆隧道建设施工工艺限制,降低特殊地段的施工难度和工程造价,借鉴国内地铁工程施工工艺,创新地将浅埋暗挖法引入到电力隧道建设中来,应用效果显著。 二、总体施工原则 暗挖隧道施工过程中应严格遵循“管超前、严注浆、短进尺、强支护、快封闭、勤量测”的十八字方针,切实做到信息化施工。现场监控量测是监视围岩稳定、判断隧道支护结构是否合理、施工方法是否正确的重要手段,也是保证安全施工、提高经济效益的重要条件,应贯穿施工的全过程,通道量测数据的分析处理,掌握围岩稳定性的变化规律,调整支护结构参数。 三、主要施工工艺 (1)、注浆加固 进行浅埋暗挖隧道施工前须进行地质勘探,以确定土质是否适合暗挖,以及暗挖时的土体加固措施。一般来说,暗挖掘进前,需沿拱顶打入超前小导管,向

相关文档
相关文档 最新文档