目录
第一章雨污水工程 (2)
一、准备工作 (2)
( 一) 技术准备 (2)
( 二) 材料准备 (2)
二、施工工艺流程 (3)
( 一) PVC-U加筋管施工工艺流程 (3)
( 二) 钢筋混凝土管施工工艺流程 (3)
三、施工方法 (3)
( 一) 施工测量 (3)
( 二) 雨污水管道基槽开挖 (4)
( 三) 雨污水管道基础施工 (6)
( 四) 雨污水管道安装 (8)
( 五) 检查井施工 (10)
( 六) 管道闭水试验 (13)
( 七) 管道回填 (13)
( 八) 车行道路收水口 (13)
四、施工质量控制 (16)
五、施工安全管理 (16)
第二章沥青道路工程 (16)
一、准备工作 (16)
( 一) 技术交底工作 (2)
( 二) 沥青道路设备材料准备 (17)
( 三) 施工现场人员准备 (18)
二、工艺流程 (18)
( 一) 车行道路路基施工流程 (18)
( 二) 沥青混凝土施工流程 (19)
三、操作步骤及工艺 (20)
( 一) 沥青混凝土底层施工工艺 (20)
( 二) 沥青混凝土表面层施工工艺 (23)
四、质量控制 (27)
五、注意事项 (27)
第一章雨污水工程
一、准备工作
( 一) 技术准备
1、图纸审核: 项目工程技术部现场水电管理人员认真复核综合管网施工图纸, 查看雨污水与煤气等其它管线位置、标高布置是否冲突, 检查井设置位置是否合理等。
2、编制、审核施工方案: 施工前施工单位根据设计要求, 结合公司技术标准, 编制施工方案, 施工方案应由总监理工程师和项目公司、技术部门审核批准。
( 二) 材料准备
编制甲供材和主要材料计划, 选定材料应满足以下要求:
1、直径≤600的小区外雨污水排水管选用PVC-U加筋管, 管材规格技术标准见下表
规格DN 最小
平均
内径
筋高
最
小
壁
厚
承口内径承口深度承
口
最
小
壁
厚
管长
平
均
偏
差
最
短
最
长
平均
偏
差
DN 150 142 6+1.5 0.7 160 +5 20 +5 0.7 6000 +50
DN 225 215 9+1.5 1.2 245 +5 140 +5 1.2 6000 +50
DN 30
285 12+1.5 1.5 328 +5 170 +5 1.5 6000 +50
DN 400 385 18+1.5 1.7 430 +5 210 +5 1.7 6000 +50
DN 500 485 23+1.5 2.0 535 +5 220 +5 2.0 6000 +50
DN 600 585 27+1.5 2.5 650 +5 300 +5 2.5 6000 +50
2、直径>600的小区外雨污水排水管选用>600 采用Ⅰ级钢筋混凝土管;
3、检查井: 宅前宅后的雨污水检查井采用 HMCN 系列塑料成品检查井
( 尺寸φ415) , 其余采用圆形砖砌检查井。污水检查井采用流槽式( 下图1\2) 。干管雨水检查井采用落地式检查井( 下图3) 。
( 1) ( 2) ( 3)
二、施工工艺流程:
(一)P VC-U加筋管施工工艺流程
( 二) 钢筋混凝土管施工工艺流程
三、施工方法:
测量放线沟槽开挖砂石垫层基础
管、井安装
闭水试验
土方回填
闭水试验
土方回填浇筑砼带状基础
检查井安装
测量放线沟槽开挖砼垫层基础钢筋混凝土管安装丝网
水泥
砂浆
抹带
( 一) 施工测量
1、施工前应首先校测已建排水管道接口的标高和位置, 确定是否与新建管高一致。管道放线时, 应每隔10米设中心桩, 在检查井、变换管径处、分支处均应设中心桩, 必要时要设置护桩或控制桩。
3、开挖沟槽铺设管道的沿线每200米设1个临时水准点。
4、施工设置的临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩必须经复核后方可使用。
( 二) 雨、污水管道基槽开挖:
1、沟槽开挖:管道沟槽底部的开挖宽度, 宜按下式计算:
B=D1 + 2( b1 + b2 + b3)
B—管道沟槽底部的开挖宽度( mm)
D1—管道结构的外缘宽度( mm)
b1—管道一侧的工作面宽度( mm)
b2—管道结构的外缘宽度( mm)
b3—现场浇筑混凝土或钢筋混凝土管渠一侧模板的厚度宽度( mm)
管道一侧的工作面宽度( mm)
注:1.槽底需设排水沟时,工作面宽度b1 应适当增加;
2.管道有现场施工的外防腐层时,每侧工作面宽
度宜取800mm.
2、接口工作坑应配合管道铺设及时开挖。
3、管道施工完成后, 分层回填压实至设计路面高程。
4、管槽开挖根据现场条件和劳动力组织情况采用分段进行开挖, 分段长度一般在40-150m左右。管道沟槽应根据现场条件采用人工配合机械开挖。
5、当地质条件良好、土质均匀,地下水位低于沟槽底面高程,且开挖深度在5m以内边坡不加支撑时,沟槽边坡最陡坡度应符合下表规定。
深度在5m以内的沟槽边坡的最陡坡度
注: 1、当有成熟施工经验时, 可不受本表限制;
2、在软土沟槽坡顶不宜设置静栽或动载; 需要设置时, 应对土的承载力和边坡的稳定性进行验算。
6、基槽开挖过程中, 基槽内如有渗水, 采用在基槽边挖集水井, 用潜水泵抽出的办法排除。沟槽开挖时, 弃土若堆在槽边或在沟槽每侧临时堆土或施加其它荷载时, 堆土高度不宜超过 1.5m, 其距槽边的距离不应小于0.8 m, 同时应保证槽壁稳定且不影响施工。