上海地区高炮计算书简稿

(6 m×18m,高25m,市郊)

发布时间:2006年7月29日 15时21分

1、主要计算依据:

1)户外广告设施设置技术规范(DB31/283-2002)

2)建筑结构荷载规范(GB50009-2001)

3)钢结构设计规范(GB50017-2003)

4)上海市工程建设规范《地基基础设计规范》(DGJ08-11-1999)

2、风荷载计算

2.1 基本风压的取值

风荷载是高炮基础与结构设计主要荷载,基本风压取值为:w0=0.55kN/m2。

2.2 风荷载标准值的计算

风荷载标准值w k应按下式计算:w k=βzμsμz w0

式中:μs为风荷载体形系数,对于高炮牌面,μs=1.3

μz为风压高度变化系数,对于郊区25m广告牌迎风面μz=1.28;

βz为风振系数,可按下式计算βz=1+ξνψz/μz,计算结果为βz=1.50。

故牌面风荷载标准值及作用点高度:w k=1.37kPa,作用点高度:22m;

2.3 风荷载设计值计算:

结构重要性系数γ0=1.1;基础顶面处,风荷载产生的弯矩设计值为:S M=5240(kN.m),风荷载产生的剪力设计值Q=250 kN。

3、基础设计

3.1 伞式自扩锚扩底桩基础及微型群桩基础

如采用伞式自扩锚扩底桩基础或微型群桩基础,可采用桩筏式基础代替浅基础,筏板基础尺寸取5m×3m×1m,并在基础4角布置4根伞式自扩锚扩底桩或在基础两端各布置20根微型桩,单侧桩承载力特征值总和为900kN。其抗倾覆弯矩设计值为:

R M=900×1.25×4+5×3×1×25×0.9×2-5×3×0.5×10×1.2×2+200×0.9×2=5355(kN.m)>S M(基底)=5240kN.m,对地基土承载力没有要求。

3.2 钢筋混凝土筏板基础

要满足设计抗风要求,筏板基础尺寸应选为12m×5.5m×2m,其抗倾覆承载力计算如下:

R M=(12×5.5×2×25×0.9-12×5.5×1.5×10×1.2+200×0.9)×12/4-250×2=5386(kN.m)

对地基要求较高,要求地基承载力设计值不小于80kPa。

4.立柱设计

立柱采用外径1.6m,壁厚14mm的钢管,钢管的截面模量: w=0.0274m3

钢管最大弯曲应力:σmax=R M/w=5240/0.0274=191(MPa)< f=200(MPa)钢管最大压应力:σmax’=195(MPa)< f=200(MPa)。钢立柱结构设计满足规范要求。

(完整版)广告牌和风压计算

广告牌和风压计算 协飞 最近有读者来信询问如何计算风压,他的问题是:“我想知道9-10 级大风时,楼顶的广告牌一平方要承受多大的风压?” 我想,大多数经营户外广告牌的广告公司可能都会问类似问题,因为广告公司在楼顶安装广告牌时首先会想到,遇大风时该广告牌能否承受相应的风压。遇上大风如果广告牌不能承受相应的风压,则有可能造成难以预料的后果:如广告牌从楼顶被吹落,砸伤楼下行人或造成自己或他人财产受损。如果保险公司承保这块广告牌,当然也会首先估算一下该广告牌被大风吹落的概率有多大。事实上,即使在平地上安装广告牌,这个问题依然存在。记得几年前,江苏某市曾有路边广告牌被大风吹落导致公路交通受阻的例子。因此,无论对于广告公司还是保险公司,根据当地可能出现的大风事先估算广告牌承受的风压显得尤为重要。 下面我们就来讨论风压的计算问题。 我们知道,风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为 wp=0.5·ro·v2(1) 其中wp为风压[kN/m2],ro为空气密度[kg/m3],v为风速[m/s]。 由于空气密度(ro)和重度(r)的关系为 r=ro·g, 因此有 ro=r/g。在(1)中使用这一关系,得到 wp=0.5·r·v2/g (2) 此式为标准风压公式。在标准状态下(气压为1013 hPa, 温度为15°C), 空气重度 r=0.01225 [kN/m3]。纬度为45°处的重力加速度g=9.8[m/s2], 我们得到 wp=v2/1600 (3) 此式为用风速估计风压的通用公式。应当指出的是,空气重度和重力加速度随纬度和海拔高度而变。一般来说,r/g 在高原上要比在平原地区小,也就是说同样的风速在相同的温度下,其产生的风压在高原上比在平原地区小。

单立柱广告牌工程施工合同

广告牌工程施工合同 合同编号: 委托方(以下简称甲方): 承揽方(以下简称乙方): 经甲乙双方共同协商,甲方委托乙方承建户外广告牌,为明确双方的权利义务,特订立本合同。 一、工程概况: 1 合同标的为高10 米,宽约 2 米角钢框架表面安装镀锌板广告牌广告工程,数量为 2 个。 2 户外大型广告牌的名称: 3 施工地点: 4 上述广告牌的主材品名、规格、数量、见本合同附件一。 5 上述广告牌工程施工图纸,见本合同附件二。 二、甲方的责任: 1 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,在开工后继续负责解决以上问题。 2 将施工所需水、电、线路从施工场地外部接至施工地点,保证施工期间的需要。 3 开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及施工场地内的主要道路,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。 4 向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料,对资料的真实准确性负责。 5 办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、用水、用电、道路交通等的申请批准手续。 6 提供施工图纸并进行技术交底。 8 应由甲方承担的其它工作。 9 甲方未能履行本义务,导致工期延误或给乙方造成损失的,甲方赔偿乙方的损失,顺延延误的工期。

10 如基础位置土质含水丰富或有流沙土层需降水后挖槽,降水由甲方负责按基础深度低1-2米执行,费用由甲方承担。 11 该广告牌制作期间如因甲方原因造成乙方职员误工每人每天补偿90元。如该广告牌因故停工甲方向乙方支付该广告牌制作期间实际产生的材料费、工资、交通、生活、管理等费用,按时与乙方结算。如甲方不履行或不能完全履行本合同第二项第1、3、4、5条内容,出现扣留、罚没、罚款等结果由甲方负责处理,产生费用由甲方承担,给乙方造成经济损失的由甲方负责等值赔偿,影响工期的后果由甲方自行承担。 12 根据工程进度依据合同约定内容对乙方的工作结果给予验收评定。 三、乙方的责任: 1 按合同和合同附件约定内容,保质保量完成本协议工程项目。 2 根据工作需要,提供和维修施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫。 3 已竣工工程未交付甲方之前,乙方负责已完成工程的保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。 4 乙方接受甲方依据本合同相关条款对本工程全程监督,依据实际结果给乙方验收评定。甲方提出施工中出现的违规问题,乙方应即刻给予答复并及时处理,否则,由此产生的经济损失和后果由乙方承担。 5 乙方在工程施工前期向甲方提供营业执照,所用材料的品名、规格、数量、清单,以及详细施工方案,包括进场日期、施工进度表。 6 乙方做好广告牌避雷事宜。 7 乙方承诺依据本合同约定内容和合同附件清单用料进料施工,所使用的钢材符合国家标准Q235或Q235B。乙方在工程开工前送本合同约定的材料样本给甲方检验,经检验合格,甲方在材料样本上签字并封存,材料样本一式两份,甲、乙双方各一份,乙方收到甲方签字并封存的材料样本后按材料样本质量标准进料,材料和加工件进场甲方按样本质量进行验收,验收同时乙方向甲方提供厂家的《产品质量证明书》,乙方在工程施工中如出现上述主材在甲方验收过程中不符合本合同约定内容,责任全权由乙方承担。 8 开工前乙方向甲方提供工程进度项目验收单,甲方按单根据工程进度进行项目验收。 9 立柱的主体钢结构部分乙方按合同要求自行在乙方厂内加工。 10 该广告工程竣工后在质保期内因人为所致、养护不力产生锈蚀所致、不可抗力所致产生的结果,乙方不予承担责任。确系质量问题造成的无法修复的严

户外广告牌设计计算书

作品名称: 参赛队员: 专业名称: 土木工程学院

目录 第1部分设计说明书 (2) 1.1设计思路 (2) 1.2 特色说明 (2) 第2部分设计方案图 (4) 2.1 结构总装配图 (5) 2.2构件详图 (5) 第3部分设计计算书 (7) 3.1 计算模型 (7) 3.2 结构计算假定及材料特性 (8) 3.2.1 计算假定 (8) 3.2.2构件截面尺寸 (8) 3.2.3材料力学性能 (8) 3.3结构动力分析 (8) 3.3.1计算模型建模 (8) 3.3.2计算过程 (9) 3.3.3计算结论 (10)

第1部分设计说明书 1.1、设计思路 户外广告牌种类包括:地铁广告、公交车广告、机场广告、火车站广告、射灯广告牌、单立柱广告牌、大型灯箱、候车亭广告牌等。 广告牌在公共类的交通、运输、安全、福利、储蓄、保险、纳税等方面;在商业类的产品、企业、旅游、服务等方面;在文教内的文化、教育、艺术等方面,均能广泛地发挥作用。 高速公路沿线广告牌设计主要由基础设计及上部结构设计两部分,主要考虑自身结构安全以及风荷载对其的影响,同时考虑广告牌架体的防腐耐久性能、满足地基承载力的设计条件要求等系列问题。 1.2特色说明 本模型设计的特色有以下五个方面: (1)构件加固设计加工精细合理构件加固设计采用长和宽为1.5cm×1cm的肋片在柱子薄弱环节里面加固,表面采用砂纸打磨,光滑质轻,在较小增加模型质量的基础上起到了很好的加固作用,同时使得柱子形状精细别致。 (2)空间框架结构体系简明采用空间框架结构体系,结构布置简明,荷载传递路径清晰,各杆件受力合理,充分利用了木材的力学性能。 (3)棱台形式对称美观采用棱台形式,结构形式对称美观,使斜柱的布置方向与其受力方向接近一致,有效地减小了构件上所受的弯矩及侧向变形,更好地满足了结构的抗剪要求,另外,使结构在X、

户外广告牌技术规范

ICS 91.040.10 P 33 备案号:15648-2004 北京市地方标准 DBDB11/T 243—2004 户外广告牌技术规范 Technical code of outdoor advertisement board 2004-07-15发布2004-08-15实施北京市质量技术监督局发布 DB11/T 243—2004 前言 北京市《户外广告牌技术规范》是总结北京市户外广告业多年发展情况并根据北京市地理、气候条件研究制定。目的是为在户外广告设计、施工、验收和检定中贯彻执行相关技术经济政策,确保户外广告牌工程的设计和施工质量,做到技术先进、经济合理、安全适用并且与城市景观相协调。本标准根据国家标准GB 50068-2001《建筑结构可靠度设计统一标准》所规定的基本原则制定。符号、计量单位和基本术语按照国家标准GB/T 50083-97《建筑结构设计术语和符号标准》的规定采用。本标准由北京市市政管理委员会提出并归口管理。本标准由铁道科学研究院负责起草。本标准主要起草人:李永强。DB11/T 243—2004 户外广告牌技术规范 1 范围 本标准规定了户外广告牌结构的设计、施工、验收和质量检测的技术要求。本标准适用于各种形式的户外广告牌结构,包括落地式广告牌和附着式广告牌。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T 700-1988 碳素结构钢GB/T 1228-1991 钢结构用高强度大六角头螺栓GB/T 1229-1991 钢结构用高强度大六角螺母GB/T 12301991 钢结构用高强度垫圈GB/T 1231-1991 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件GB/T 1591-1995 低合金高强度结构钢GB/T 3632-1995 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副GB/T 3633-1995 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件GB/T 5117-1995 碳素钢焊条GB/T 5118-1995 低合金钢焊条GB/T 5780-2000 六角头螺栓C级GB/T 5782-2000 六角头螺栓GB/T 14957-1994 溶化焊用钢丝GB 50007-2002 建筑地基基础设计规范GB 50009-2001 建筑结构荷载规范GB 50010-2002 混凝土结构设计规范GB 50011-2001 建筑抗震设计规范GB 50017-2003 钢结构设计规范GB 50018-2002 冷弯薄壁型钢结构技术规范GB 50057-1994 建筑物防雷设计规范GB 50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50205-2002 钢结构工程施工质量验收规范GB/T 50328-2001 建设工程文件归档整理范围GBJ 16-1987 建筑设计防火规范(附条文说明)(2001年版)GBJ 107-1987 混凝土强度检验评定标准GBJ 135-1990 高耸结构设计规范JGJ 94-1994 建筑桩基技术规范CECS 28-1990 钢管混凝土结构设计与施工规程 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。GB/T 50083-1997 3.1 户外广告牌Outdoor advertisement board 设置在道路旁或在建筑物、构筑物上的广告建筑,广告牌包括支撑结构、照明设施、电器和必要的设备。 3.2 落地式广告牌Standing advertisement board 设置在地面上的广告牌,有单、双及多柱式广告牌和由多个桁架支承的广告牌。由面板结构含灯箱立柱和基础组成。 3.3 附着式广告牌Adhering advertisement

楼顶字钢结构强度计算书

楼顶字钢结构强度计算书 1、 楼顶广告标识的风荷载计算: 1、 计算风荷ωk: ωk=βz x μs x μz xωop (1) ωo为基本风压,查表D·4盐城地区50年一遇最大风压 为0.45kn/m2 (2) μz为高度系数 盐城地区海拔为3.6米;该楼高为30 米;按总高度为33.6米,地面粗糙度按C类计算: 查表7.2.1,利用插值法算出 μz=1.00+(1.13-1.00)x(33.6-30)/(40-30)=1.0468 (3)μs为形体系数 查表7.3.1 取第33项为独立垂直墙面取 μs=1.3 (4)βz为阵风系数 查表7.5.1 利用插值法算得βz=1.8084,则ωk=1.8084x1.3x1.0468x0.45=1.1074kn/m2 2、承载风荷面积S S=40.5x7=283.5m2 3、计算钢架承载的反转拉力P: P=Sxωk=283.5m2x1.1074kn/m2=313.94kn 4、喷绘等布画面中重量G按100公斤计算: G=100KG=1000n 2、 钢架的强度分析: 1、 广告标识采用11支20#槽钢立柱支撑,承载的最大拉 (压)力P拉: (1) P拉=P=313.94kn (2) 最大拉力由11支7x200mm的槽钢立柱承载,其截面积 为A: A=11x3283.1=36114mm2 (3)最大拉(压)力σ拉: Q235的屈服极限为σp=235MPa,根据有关规定户外标识的安全系数η≥2, ∴[σ]=σp/η=235/2=117.5MPa σ拉=P拉/A=313940/36114=8.69MPa<[σ]

2、 槽钢立柱承载的最大弯曲力: (1)最大弯矩为: M=8400xG=8400x1000=8.4x106N.mm (2)槽钢立柱的抗弯截面模量W: W=11x253003=2.783x106mm3 (3)槽钢立柱承载的最大弯曲应力σw: σw=M/W=8.4x106N.mm/2.783x106mm3=3.018MPa<[σ] (4)槽钢立柱拉完组合应力σ: σ=σ拉+σw=8.69+3.018=11.708MPa<[σ] 3、 结论:在风荷和自重的作用下,槽钢立柱的拉(压)和弯 曲应力远远小于材料的许用应力,立柱之间采用5#连接, 可以保证结构的稳定性,所以楼顶广告标识及其钢架是安 全可靠的。 3、 楼板荷载安全计算:钢架自重为18500kg,钢架所承受风荷为 31394kg,楼板总承重为49894kg。 本建筑为新建建筑,按国家标准楼板平均载荷值取250kg/平方,楼板负荷面积为41x6.6=270.6m2,其平均负荷为184kg/平方,是安全可靠的。 上海金泛斯标识有限公司 2012.6.4

广告围挡建造工程招标文件

广告围挡建造工程招标文件 项目名称:广告围挡建造工程 招标单位:XXXX 2016年04月26日

投标须知前附表

招标文件内容 一、工程名称:广告围挡建造工程 二、项目地点: 三、工程规模: 四、承包方式:包工包料固定合同总价,合同总价在招标文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整。 五、质量要求:合格 六、执行标准:执行国家、市现行户外广告牌工程质量验评标准 七、招标范围:施工图纸标明的户外围挡工程(具体要求见图纸) 八、工期要求:自开工之日起,总工期日历天。 九、工程报价方式:按市户外广告牌市场价格清单式报价(具体见图纸要求)。 十、投标人资质等级要求: 1、在国家工商行政管理机关注册登记取得营业执照,具有独立法人资格,年检记录正常。 2、具有合格、有效的安全生产许可证。 3、承担过类似户外广告牌建造工程项目,具有良好的工程业绩和履约记录。 4、近三年来无重大质量及安全责任事故发生。 十一、投标人自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘,以便获取编制投标文件和签署合同所需的资料,并且承担踏勘现场所发生的自身费用。 十二、在投标过程中投标人所发生的所有费用由投标人自行承担;本招标单位不承担投标单位因本次招标过程中所涉及的一切费用。投标文件一式肆份,正本壹份,副本叁份,正副本内容一致,如有不同以正本为准;投标文件按国家规范装订密封;投标人在年月日时分前将投标文件

送到,招标单位联系人:(联系电话:)投标人送来的所有与本次投标有关的资料概不退还。 十三、投标人必须按时将投标文件送达招标单位指定地点,不按招标单位规定时间投送投标文件的,一律不予接收。 十四、投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文;除工程规范另有规定外,投标文件使用的计量单位,均采用中华人民共和国法定计量单位。投标人投标报价要符合正规清单报价格式,字迹清晰,数量计算准确,计算单位准确,不得故意丢报漏报,单价执行市户外广告牌市场价;投标人报价按招标单位提供的设计要求和材料要求自行报价。工程量清单有遗漏的,投标单位可另作附注予以说明。 十五、投标文件出现下列情形之一的,应当视为无效投标文件,不能进入评标: (一)投标文件不符合装订或密封要求。 (二)投标文件有关内容未按要求加盖投标人法人公章或未经法定代表人或其授权代理人签章,由授权代理人签字的,但未随投标文件一起提交有效的“授权书”原件。 (三)投标文件未按规定的格式填写、内容不全或关键内容字迹模糊、无法辨认。 (四)不符合招标文件要求或内容不真实的,所造成的一切后果由投标人承担。 十六、评标标准及相关说明 招标单位接受投标人的投标文件后,按本行有关规定对各投标人的投标文件进行评议。评标委员会由本行大宗采购委员会根据招标项目的特点组建,评标委员会依据招标文件内容要求,对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。

户外广告设计知识介绍

户外广告设计知识介绍 户外广告是一种典型的城市广告形式,随着社会经济的发展,户外广告已不仅仅是广告业发展的一种传播媒介手段,而是现代化城市环境建设布局中的一个重要组成部分。户外广告是指在露天或室外的公共场所向消费者传递信息的广告物体。如巨大的路牌广告,形式多样的户外招贴广告,五彩缤纷的霓虹灯广告,交通站头的候车亭和夜幕降临时马路灯箱广告等等。这些露天的广告形式即户外广告,英文名为Out Door,简称OD广告。 户外广告形式 1. 路牌广告:在户外广告中,路牌广告最为典型。 路牌从其开始发展到今天,其媒体特征始终是一致的。它的特点是设立在闹市地段,地段越好,行人也就越多,因而广告所产生的效应也越强。因此路牌的特定环境是马路,其对象是在动态中的行人,所以路牌画面多以图文的形式出现,画面醒目,文字精炼,使人一看就懂,具有印象捕捉快的视觉效应。现在路牌广告的发展趋势是逐渐采用电脑设计打印(或电脑直接印刷),其画面醒目逼真,立体感强,再现了商品的魅力,对树立商品(品牌)的都市形象最具功效,且张贴调换方便。所用材料也有防雨、防晒功能。 随着商业产品营销活动的快速发展,路牌广告的种类和表现形式也有了相应的发展。平面布局的绘画形式已不能充分利用好的路段媒介,于是运用长条连接的立体三面造型手法,用自动电路控制,使路牌广告能定时翻转。这样,一块路牌的位置了就可以放置三个不同

的广告,而且因其翻动效果更加引人注目。这种电动动态路牌广告是当今国际上流行的一种趋势。路牌被纸张和柔性材料所代替后,将出现更多的大型招贴广告和大型灯箱广告,无论是外打灯也好,内打灯也好,都清晰如同白昼。内打灯的为柔性材料三面旋转,外打灯的是三角三面翻转。这种大型的多画面的户外广告牌,既有动感,造型也极其精美,更具备了多种功能。它不仅传递各种信息,还为行人指路报时及进行天气预报。另外,路牌背面也作了美化处理,成为两面可看的路牌。 2. 霓虹灯广告:霓虹灯是户外广告中灯光类广告的主要形式之一,它的媒体特点是利用新科技、新手段、新材料,在表现形式上以光、色彩、动态等特点来吸引观众的注意,从而提高信息的接受率。霓虹灯广告一般都设置在城市的至高点、大楼屋顶和商店门面等醒目的位置上。它不仅白天起到路牌广告、招牌广告的作用,夜间更以其鲜艳夺目的色彩,起到点缀城市夜景的作用。 3.公共交通类广告:公共交通类广告如车船广告是户外广告中用得比较多的一种媒体,其传递信息的作用是不容忽视的。广告主可以借助这类广告向公众反复传递信息,因此它是一种高频率的流动广告媒介。特别是公共交通车辆往返于市中心的主要街道,在车辆两侧或车头车尾上做广告,覆盖面广,广告效应尤其强烈。这类户外广告大多还是采用传统的油漆绘画形式,结合部分电脑打印裱贴的方法。 4. 灯箱广告:灯箱广告、灯柱、塔柱广告、街头钟广告和候车亭广告的媒体特征都是利用灯光把灯片、招贴纸、柔性材料照亮,形

营销代理及客户拓展服务合同范本(结算版)

营销代理及客户拓展服务合同(绝密)第 1 页共 7 页 市《》项目 营销代理及客户拓展服务合同 甲方: 乙方: 签订日期: 2018年月日

甲方: 乙方: 甲乙双方本着平等互利、友好合作的原则,就甲方委托乙方为市 项目提供“全程营销代理服务”及“客户拓展服务”事宜,达成以下合同条款,双方愿自觉遵照执行。 1.项目概况 1.1项目名称:市《》项目; 1.2 地理位置:山东省市; 1.3 服务范围:独家营销代理及客户拓展服务项目规划内所有住宅、商业、车位、储藏室等部分。 1.4 服务期限:各项服务定为自本合同签订之日起,至甲乙双方确定的项目整盘销售计划完成时间之日止(销售计划双方另行约定并作为本合同附件),如需延长,由双方另行确定。(整盘的销售计划甲乙双方协商确认) 2.委托事项及服务内容 甲方委托乙方独家对本项目执行全程营销代理及客户拓展服务(甲方不得以任何理由自行或委托他方销售本项目),服务时间为本合同签定生效之日起至2018年12月31日。具体服务内容包含如下: 2.1营销策划服务 2.1.1乙方负责制定阶段性的推广和销售计划等营销方案,负责执行各项推广计划,广告设计,并对效果进行监测和反馈,根据反馈实际情况及时对营销推广策略进行调整并以月度、季度、半年度,强销期实际销售的情况向甲方提报新的计划; 2.1.2乙方安排策划人员负责推广计划和营销活动的落实和执行,对推广中的广告设计、活动创意等策划事务提报建议给甲方并进行全过程质量监督和保证; 2.1.3乙方按照甲方的要求为现场的广告公司、活动公司等各类其他单位的工作进度、质量起到监督作用,负责实施营销中心的管理并及时向甲方汇报情况。 2.2销售前台代理服务 2.2.1人员配备:合同签订后乙方负责组建本项目现场营销团队,并全面负责销售现场及秩序的管理。 2.2.2 接洽及信息管理:负责销售处客户接洽、市场调研及员工培训工作,负责收集客户信息,建立客户档案,定期以报表形式提报客户意见及销售情况。 2.2.3 客户积累、认购:项目开盘前,负责进行项目推广并完成客户积累的相关工作,项目开盘后,与客户签订《定金协议》,并保证客户交好定金。 2.2.4 签约、贷款:乙方协助甲方在《定金协议》约定的期限内与客户签订《商品

户外广告日常维护方案

户外广告日常维护方案 针对户外广告工程存在其设施分布范围广、点位多、任务单工程量小而琐、应急任务时间紧、任务重的特点,我们做出如下维护方案: 一.成立固定户外广告日常维护小组,有项目组长进行组织工作,小组成员具体工作如下: 1.熟悉招标人所有户外广告设施的分布情况、设施内外部结构、电源接入走向及各类广告设施经营单位情况。对各类设施的亮灯情况实施养护、维修。 2.根据招标人要求,定期(一年至少二次)对灯箱定时器进行时间调整(定时器时间调整不计工程量),如定时器发生定时误差,立即进行修复。 3.对各类设施发生的结构性破损进行修复或重建,对相关数字城管案卷、网络问政等进行及时解决。在收到数字城管案卷信息后,需在1小时内到达案卷现场,在数字城管案卷规定的处理时间范围内完成维修或维护,并及时将情况反馈给招标人,确保服务期内城发公司数字城管案卷解决率与及时解决率均达到100%。 4.按招标人要求对相关设施进行巡查养护、维修、拆除、迁改、新建、清洁和画布的设计、制作、安装以及亮灯设施维护、改造等工作。 5.工作组全年随时待命,保证通讯工具24小时畅通,并在第一时间对招标人下达的任务进行落实,在规定时间内完成任务。 6.在防汛、防台、防雪等特殊时期,成立自然灾害应急工作小组,并做好抢险的人员、机械等准备工作,配合招标人做好巡查工作,确保能在第一时间顺利完成抢险工作。 7.在收到数字城管案卷信息后,在1小时内到达案卷现场,在数字城管案卷规定的处理时间范围内完成维修或维护,并及时将情况反馈给招标人,确保服务期内城发公司数字城管案卷解决率与及时解决率均达到100%。 8.在施工时做好周边安全围护,施工人员在作业过程中穿警示背心,并设置相应的安全警示标志,特殊工种务必持证上岗。施工结束必须做好施工现场清洁工作,保证招标人广告设施及周边受施工影响区域的干净、整洁。 9.工程完工后,必须立即通知招标人相关工作人员,并在一周内及时提交真实、完整的工程量清单(招标人认为必要的,须提供竣工图纸),以供招标人确认并审核。 二.对于需要维修、更换、清洁的设备要求如下

8米高广告牌钢结构设计计算书

8米高广告牌钢结构设计计算书 1 基本参数 1.1广告牌所在地区: 福州地区; 1.2地面粗糙度分类等级: 按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) A类:指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; B类:指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; C类:指有密集建筑群的城市市区; D类:指有密集建筑群且房屋较高的城市市区; 依照上面分类标准,本工程按B类地形考虑。 2 广告牌荷载计算 2.1广告布广告牌的荷载作用说明: 广告牌承受的荷载包括:自重、风荷载、雪荷载以及活荷载. (1)自重:包括广告布、杆件、连接件、附件等的自重,可以按照400N/m2估算: (2)风荷载:是垂直作用于广告牌表面的荷载,按GB50009采用; (3)雪荷载:是指广告牌水平投影面上的雪荷载,按GB50009采用; (4)活荷载:是指广告牌水平投影面上的活荷载,按GB50009,可按500N/m2采用; 在实际工程的广告牌结构计算中,对上面的几种荷载,考虑最不利组合,有下面几种方式,取用其最大值: A:考虑正风压时: a。当永久荷载起控制作用的时候,按下面公式进行荷载组合: S k+=1。35G k +0.6×1。4w k +0.7×1。4S k (或Q k ) b.当永久荷载不起控制作用的时候,按下面公式进行荷载组合:

S k+=1。2G k +1。4×w k +0.7×1.4S k (或Q k ) B:考虑负风压时: 按下面公式进行荷载组合: S k-=1。0G k +1。4w k 2.2风荷载标准值计算: 按建筑结构荷载规范(GB50009—2001)计算: w k+=β gz μ z μ s1+ w ……7.1.1—2[GB50009-2001 2006年版] w k-=β gz μ z μ s1- w 0 上式中: w k+ :正风压下作用在广告牌上的风荷载标准值(MPa); w k- :负风压下作用在广告牌上的风荷载标准值(MPa); Z:计算点标高:8m; β gz :瞬时风压的阵风系数; 根据不同场地类型,按以下公式计算(高度不足5m按5m计算): β gz =K(1+2μ f ) 其中K为地面粗糙度调整系数,μ f 为脉动系数 A类场地:β gz =0。92×(1+2μ f )其中:μ f =0.387×(Z/10)—0。12 B类场地:β gz=0.89×(1+2μ f ) 其中:μ f =0.5(Z/10)-0。16 C类场地:β gz =0.85×(1+2μ f ) 其中:μ f =0.734(Z/10)-0.22 D类场地:β gz =0。80×(1+2μ f ) 其中:μ f =1。2248(Z/10)—0.3 对于B类地形,8m高度处瞬时风压的阵风系数: β gz =0.89×(1+2×(0。5(Z/10)—0。16))=1.8123 μ z :风压高度变化系数; 根据不同场地类型,按以下公式计算: A类场地:μ z =1。379×(Z/10)0。24 当Z〉300m时,取Z=300m,当Z〈5m时,取Z=5m; B类场地:μ z =(Z/10)0.32

户外广告创意设计有什么方法

户外广告一直是传播的重要载体之一,主要是指设置在露天或公共场所的广告,户外广告已不仅仅是广告业发展的一种传播媒介手段,而是现代化城乡环境建设布局中的一个重要组成部分。一个户外广告的设计,重点就在于怎样做出有创意的视觉效果。设计师在做户外广告时,往往会将最多的精力放在做出与众不同的广告设计,想出来的创意一定要符合品牌风格和营销目标。户外广告设计师常常通过用以下几种手法来实施自己的创意。 合理夸张 合理夸张法是指借助想象,对物象所具备的功能进行蓄意的夸张,用表现主义的手法在构图中对物象的品质或特性进行相当明显的夸张表现,加深对这些特征的认识。通过这种手法能更鲜明地强调或揭示物象的实质,加强户外广告的视觉效果。夸张手法为户外广告提供了必要的手段,扩大了表现空间。 相似比喻 相似比喻法是指产品外貌有相同之处但本质不同或本质相同外貌不同的比喻,借题发挥,延伸转化,意蕴含蓄,以此来提高产品的宣传目的而又达到了强烈的视觉效果,但此方法含蓄隐伏,虽然有时让人难以一目了然,一旦领会其意,却能给人带来意味无尽的感受,加深其在消费者的心里印象。 移物嫁接 移物嫁接法是指借用其他物体的形象寓意和所宣传对象重新组合,来表达一种新的寓意,以此来提高产品的宣传目的而又达到了视觉效果。这种方法的使用在于借用物与重新组

合物之间的巧合。移物嫁接法的使用可以改变我们在生活中已经习以为常的事物,经嫁接过的事物,在保留其基本形的基础上形成的新图形让人耳目一新。 错视空间法 错视思维就是在人们已经习惯了的视觉形象中有意识地将物象局部进行错视处理,使人们产生错视的视知觉。吸引人们的注意,加强视觉记忆。 幻想表现法 人是富有想象力的,这种想象力推动科技发展及人类社会的进步,运用想象出来的构思,创作出神话与童话般的造型,用一种奇幻的场景来构筑作品,造成灵通幻变的视觉感受,拉开现实生活的某种距离,这种富有浪漫主义色彩的表现手法,富有感染力,给人一种特殊的形式美,现代户外广告设计中许多设计师结合人们的想象力,将幻想中的美感和产品的信息巧妙地结合起来,充分展现了产品的功能,同时也满足了人们的审美情趣。 新材料、新技术的大量运用 随着科学技术的不断发展,新材料、新技术在现代户外广告中大量地被使用,尤其是时下正在发展和普及的由电脑写真喷绘广告和柔性灯箱广告、三面转体广告牌、三面翻转广告牌、多画面循环广告牌、电脑控制的彩色活动跳格电子显示屏、发光二极管显示板、电子大屏幕墙、空中激光动画等新户外广告媒体。以上这些新户外广告媒体有个共同的特点,即利用新科技使其在表现形式、视觉效果等方面更能引起观众的注意,进一步提高信息传播的接受率。 二维与三维的结合

户外广告牌工程施工合同(最新范本)

户外广告牌工程施工合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 甲、乙双方在平等互利、友好协商的基础上,根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规,就甲方委托乙方广告牌工程施工的有关事宜达成如下协议,供双方共同遵守: 一、项目概况 1、项目名称:********户外广告牌施工。 2、数量:暂定长(****)米,高****米,约****平方米;最终按照实际工程量据实结算;详见本合同附件一(报价单)。 3、材料与报价表:详见本合同附件一。 4、安装地点:****************,具体安装地点依甲方提供的安装指示图的指示。 5、项目内容:按照双方审定的施工图纸广告牌施工(见本合同附件二)。 二、合同价款及付款方式 1、合同价款 甲方应支付给乙方的工程费用:按照每平方米人民币******计算,

工程量暂按*****元(大写:*******元整),工程总造价最终按照实际工程量据实结算。该款项已包含材料费、施工制作、安装费、人工费、运输费、广告牌画面及广告牌审批等广告牌施工制作、安装涉及的所有费用,甲方无须再支付任何款项予乙方。 2、付款方式 ①甲方于合同生效后***日内支付乙方合同总额 *** %的款项,即人民币 *****元整,即大写:*****元整。 ②广告牌整体安装验收合格后,甲方支付给乙方合同总额的 *** %,即人民币 ****元整,即大写: ****元整,在广告牌安装完毕后**日内支付。 ③广告牌整体安装验收合格45天后,甲方支付给乙方合同总额的**%,即人民币 *****元整,即大写: ******元整。 ④合同总额的 *** %的费用作为广告牌的工程质量保证金,即人民币 *****元整,即大写:***元整,待一年质保期到期后***日内,甲方一次性支付给乙方。 ⑤以上工程费用乙方均应向甲方出具等额的合法有效的广告牌制作发票,否则甲方有权拒付而不承担任何责任。 三、制作、安装方式及质量、安全要求 1、甲、乙双方共同负责户外广告牌的审批手续及做好相关部门的协调工作。

广告牌杆件计算

广告牌杆件计算 基本参数: 1:计算点标高:8m; 2:力学模型:悬臂梁; 3:荷载作用:均布荷载(有拉杆作用); 4:悬臂总长度:L=8000mm,受力模型图中a=1000mm,b=7000mm; 5:拉杆截面面积:6287mm2 6:分格宽度:B=1500mm; 7:悬臂梁材质:Q235; 本处杆件按悬臂梁力学模型进行设计计算,受力模型如下: 1.1结构的受力分析: (1)荷载集度计算: q k:组合荷载作用下的线荷载集度标准值(按矩形分布)(N/mm); q:组合荷载作用下的线荷载集度设计值(按矩形分布)(N/mm); S k:组合荷载标准值(MPa); S:组合荷载设计值(MPa); B:分格宽度(mm); q k=S k B =0.002069×1500 =3.104N/mm q=SB =0.002817×1500 =4.226N/mm (2)拉杆轴力计算: 由于拉杆在广告牌外力作用下在铰接点产生的位移量在垂直方向上的矢量代数和等于拉杆在轴力作用下产生的位移量在垂直方向上的矢量即: P:拉杆作用力在垂直方向上的分力(N); qL4(3-4a/L+(a/L)4)/24EI-Pb3/3EI=PL拉杆/EA E:材料的弹性模量,为206000MPa; L拉杆:拉杆的长度; A:拉杆截面面积(mm2); P=qL4A(3-4a/L+(a/L)4)/8(Ab3+3L拉杆I) =15751.273N 拉杆的轴向作用力为: N=P/sinα =31517.037N (3)广告牌杆件截面最大弯矩处(距悬臂端距离为x处)的弯矩设计值

计算: M max:悬臂梁最大弯矩设计值(N·mm); x:距悬臂端距离为x处(最大弯矩处); q:组合荷载作用下的线荷载集度设计值(按矩形分布)(N/mm); L:悬臂总长度(mm); a、b:长度参数,见模型图(mm); 经过计算机的优化计算,得: x=8000mm |M max|=|P(x-a)-qx2/2| =24973089N·mm 1.2选用材料的截面特性: (1)悬臂杆件的截面特性: 材料的抗弯强度设计值:f=215MPa; 材料弹性模量:E=206000MPa; 主力方向惯性矩:I=102584500mm4; 主力方向截面抵抗矩:W=658260mm3; 塑性发展系数:γ=1.05; (2)拉杆杆件的截面特性: 拉杆的截面面积:A=6287mm2; 材料的抗压强度设计值:f1=215MPa; 材料的抗拉强度设计值:f2=215MPa; 材料弹性模量:E=206000MPa; 1.3梁的抗弯强度计算: 抗弯强度应满足: N L/A+M max/γW≤f 上式中: N L:梁受到的轴力(N); A:梁的截面面积(mm3); M max:悬臂梁的最大弯矩设计值(N·mm); W:在弯矩作用方向的净截面抵抗矩(mm3); γ:塑性发展系数,取1.05; f:材料的抗弯强度设计值,取215MPa; 则: N L=Pctgα =27298.737N N L/A+M max/γW=27298.737/9351+24973089/1.05/658260 =39.051MPa≤215MPa 悬臂梁抗弯强度满足要求。 1.4拉杆的抗拉(压)强度计算: 校核依据: 对于受拉杆件,校核:N/A≤f

2020年(建筑工程管理)建筑图集名称

(建筑工程管理)建筑图集 名称

05J1 工程做法.pdf 05J2 地下工程防水 05J3-1 外墙外保温 05J3-2 外墙内保温 05J3-3 外墙夹芯保温 05J3-4 加气混凝土砌块墙.pdf 05J3-5 钢丝网架水泥聚苯乙烯夹心板墙05J3-6 轻质内板墙 05J4-1 常用门窗 05J4-2 专用门窗 05J5-1 平屋面 05J5-2 坡屋面 05J6 外装修 05J7-1 内装修、墙面、楼地面 05J7-2 内装修-配件 05J7-3 内装修-吊顶 05J8 楼梯.pdf 05J9-1 室外工程 05J9-2 环境景观设计 05J10 附属建筑 05J12 卫生、洗涤设施 05J13 无障碍设施 05J11-1 住宅厨房 05J11-2 住宅卫生间 电气专业(05D) 05D01 图形符号与技术资料.pdf 05D02 10-0.4KV 变配电装置.pdf 05D03 电力与照明配电装置.pdf 05D04 室外电缆工程.pdf 05D05 内线工程.pdf 05D06 照明装置.pdf 05D07 电力控制.pdf

05D08 通用电气设备.pdf 05D09 空调自控.pdf 05D10 防雷接地工程与等电位联结.pdf 05D11 火灾报警与控制.pdf 05D12 有线电视工程.pdf 05D13 广播与扩声工程.pdf 05D14 安全防范工程.pdf 05D15 综合布线工程.pdf 给排水专业(05S) 05S1 卫生设备安装工程.pdf 05S2 给水工程.pdf 05S3 热水工程.pdf 05S4 消防工程.pdf 05S5-1 水处理工程.pdf 05S5-2 中水工程.part01

抗风倾覆稳定性计算书(幕墙和广告牌立柱、地脚螺栓、地基等抗倾覆稳定性计算大全)

抗风倾覆稳定性计算书 案例一:广告牌计算书SAP2000 案例二:广告牌计算书PKPM-STS 案例三:单柱或多柱广告塔主要结构造型计算 附件一:螺栓强度核算表 附件二:基础抗风稳定性简易计算 附件三:广告牌地脚螺栓强度简易核算 广告牌计算书SAP2000 一、工程概况 本工程为一广告牌,该广告牌为立体桁架组成的结构体系,桁架采用角钢连接。 二、设计所依据的规范 1、户外广告设施钢结构技术规程(CECS148-2003) 2、建筑结构荷载规范(GB50009-2001) 3、钢结构设计规范(GB50017-2003) 4、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程(JGJ82-91) 三、荷载情况 1、恒载:结构自重程序自动计入 2、活载:0.35kN/m2 3、基本雪压:0.3kN/m2 4、基本风压:Wo=0.35kN/m,地面粗糙度:C类。 5、抗震设防烈度:8度,设计基本地震加速度:0.20g,设计地震分组:第三组 6、水平地震影响系数最大值:0.16 7、建筑物场地类别:Ⅱ类,特征周期值:0.35s,结构阻尼比:0.05 8、抗震等级:三级。 四、总体结构布置形式 1、喷绘图案广告位高度h=4.68m 2、广告牌高H=5m 3、广告牌全长L=30m 五、风荷载计算 1、基本风压ω0=0.35KN/m2 2、标准风压ω=β×K×Kz×ω0=0.77KN/m2 其中:风振系数β=2.3;体型系数K=1.3;风压高度变化系数Kz=0.74

六、计算过程 1、SAP2000整体模型: 2、SAP2000计算喷绘广告位每个柱脚迎风面一根(即轴2处,其他轴线处均等于或小于该轴线)方钢管最大弯矩、剪力、挠度: 由分析可得:最大剪力为32.362KN;最大弯矩为M J=14.9655KN·M;最大挠度为7.86mm

广告牌钢结构部分计算书

----- 钢柱设计信息----- 钢材等级:235 柱高(m):15.000 柱截面:空心圆管截面: D*T=1000*12 柱平面内计算长度系数:1.000 柱平面外计算长度:0.000 强度计算净截面系数:1.000 截面塑性发展:考虑 构件所属结构类别:独立柱 设计内力: 绕X轴弯矩设计值Mx (kN.m):1600.000 绕Y轴弯矩设计值My (kN.m):0.000 轴力设计值N (kN):180.000 ----- 设计依据----- 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) ----- 柱构件设计----- 1、截面特性计算 A =4.9461e-002; Xc =5.0000e-001; Yc =5.0000e-001; Ix =5.9895e-003; Iy =5.9895e-003; ix =3.4799e-001; iy =3.4799e-001; W1x=1.1979e-002; W2x=1.1979e-002; W1y=1.1979e-002; W2y=1.1979e-002; 2、柱构件强度验算结果 截面塑性发展系数: γx=1.150 柱构件强度计算最大应力(N/mm2): 119.784 < f=215.000 柱构件强度验算满足。 3、柱构件平面内稳定验算结果 平面内计算长度(m):15.000 平面内长细比λx:43.105

对x轴截面分类:b 类 轴心受压稳定系数φx:0.886 等效弯矩系数βmx:1.000 计算参数Nex'(KN):49201.949 柱平面内长细比:λx=43.105 < [λ]= 150.000 柱构件平面内稳定计算最大应力(N/mm2): 120.593 < f=215.000 柱构件平面内验算满足。 4、柱构件平面外稳定验算结果 平面外计算长度(m):0.000 平面外长细比λy:0.000 对y轴截面分类:b 类 轴心受压稳定系数φy:1.000 受弯整体稳定系数φbx:1.000 等效弯矩系数βtx:1.000 闭口截面影响系数:η=0.7 柱平面外长细比:λy=0.000 < [λ]= 150.000 柱构件平面外稳定计算最大应力(N/mm2): 97.136 < f=215.000 柱构件平面外验算满足。 5、局部稳定验算 外径与壁厚之比D/T=62.50 < 容许外径与壁厚之比[D/T]=100.0 ****** 柱构件验算满足。****** ------------------------------- | GL4 梁构件设计| ----- 设计信息----- 钢材等级:235 梁跨度(m):2.000 梁截面:[ 形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=120*60*60*5*5*5 梁平面外计算长度:2.000

广告牌设计方案

高东收费口广告牌 制作安装 施 工 组 织 设 计 方 案 建设单位:上海庆余广告公司 制作单位:上海彩法霓虹灯广告制作有限公司

第一章:工程简介 第二章:施工图技术交底 第三章:施工现场安全技术交底 及施工过程中注意事项第四章::施工进度横道图

第一章 工程简介: 本广告牌钢结构设计图由上海建科建筑设计院有限公 司设计。广告牌位于高东收费口东西两侧,东侧离高东收费 口约800米,西侧离高东收费口约150米,两座广告牌为单 立柱双面广告牌,牌面18米X6米两个面,立柱高15米, 基础为8.5米X5.5米X2米的钢筋砼基础。 第二章 施工图技术交底: 一、设计依据: 1、本工程施工图按初步设计批文进行设计 2、国家现行建筑结构设计规范、规程。 3、钢结设计、制作、安装验收应遵循下列规范、规程: 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《户外广告设施结构技术规程》DG/TJ08-014-2002 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程(JGJ82-91)

《涂装前材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923) 二、本工程钢结构部分说明:基础及钢筋混凝土部分结构详见施工图,设计图示尺寸均以毫米为单位,标高以米为单位。 三、主要设计条件: 1、按重要性分类,本工程结构安全等级为二级。 2、本地区50年一遇的基本风压值为0.55KN/㎡,地面粗糙度为A 类。 四、材料 1、钢材:钢构钢材选用Q235B钢,其屈服强度fy≥235N/mm2钢材的化学成份和力学性能应符合GB/1 700-1988及有关标准的要求。 2、焊接材料:手工焊时,采用E43XX型焊条,应符合《碳钢焊条》(GB/T 5117-1995)的要求。自动焊接或半自动焊接时采用的焊丝和焊剂,应与主体金属的强度相匹配,焊丝应符合现行标准《熔化焊用钢丝》或《气体保护焊用钢丝》的规定。具体可由施工单位根据焊机选用。 3、高强度螺栓:高强度螺栓采用大六角或扭剪型高强度螺栓,性能等级为10.9s;度强度螺栓应符合《钢结构用高强度大六角头螺栓》等相应规范的要求。 五、制作安装: 1、对进场材料应进行材质、规格、力学性能的检验,分类堆放,对变形材料应予矫正。 2、应按设计图纸要求进行放样、下料;放样下料应根据工艺要求