文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 内江35千伏龙门变电站新建土建施工组织设计

内江35千伏龙门变电站新建土建施工组织设计

内江35千伏龙门变电站新建土建施工组织设计
内江35千伏龙门变电站新建土建施工组织设计

内江35千伏龙门变电站新建土建工程

内江市东兴建筑工程有限公司

2013年04月

编制人:

审核人:

批准人:

法定代表人

或授权委托人:

内江市东兴建筑工程有限公司

年月日

目录

第一章招标承诺书 (1)

第二章编制说明 (2)

第三章工程概况 (2)

第四章施工组织及结构 (3)

第五章工程范围与现场协调配合 (7)

第六章施工总平面布置 (9)

第七章施工总进度计划 (10)

第八章主要施工机械 (11)

第九章主要劳动力计划 (13)

第十章主要施工方案 (13)

第十一章质量管理和质量保证 (31)

第十二章安全、文明施工、治安保卫 (51)

第十三章物资管理 (59)

第十四章本工程采用的主要施工及验收标准、规范 (61)

第一章招标承诺书

感谢贵方对我方的信任,邀请我方参加35千伏龙门变电站新建土建工程的投标。我方无保留、无差异地接受招标文件中提出的各项规定和要求,并积极履行我方的责任和义务,以工程质量创精品,基建达标投产,工程争创“优质工程”为目标,作如下承诺。

工程质量、安全的承诺

如果中标,我方保证将按照最高的质量标准完成本工程,各项质量技术指标达到下述标准:

单位工程合格率100%

单位工程优良率≥100%,主要单位工程必须达优良

分项工程合格率100%

观感得分率≥90%

“标准工艺”应用率达80%以上

不仅如此,我方将保证本工程:

建(构)筑物渗漏为零

完工后的保修承诺

如果中标,我方承诺在质量保修期内,由于我方责任站造成的任何缺陷或损坏,我方保证以最快的速度进行维修或更换,并承担站发生的费用。该维修或更换部分自维修或更换完成之日起还将享受二年的质量保证期。同时,我方承诺对本工程施工项目实行终身保修。

施工组织的承诺

如果中标,为保证本工程的施工,我方将组成具有丰富的施工组织指挥经验的、高效精干的项目管理机构来组织本工程的施工。人员常驻现场,调集最优秀的管理、技术、施工人员,充分运用我方的整体管理、技术和人才优势,优化资源配置,全面运用计算机网络技术、P3 进度计划管理软件、CAD绘图软件、神机妙算预算软件、BS-8800 安全管理软件等现代化的管理方法和手段进行施工管理,克服施工的随意性和粗放性,精心管理、精心策划、精心组织、精心协调,做到“凡事有人负责,凡事有章可循,凡事有据可查,凡事有人监督”,真正站在施工总承包的立场上,使本工程的质量、工艺、进度、安全、文明施工得到施工总承包满意。

工程进度的承诺

如果中标,我方保证严格按照批准的进度计划组织施工,全面接受总承包、监理工程师及上级质量监督部门的检查和监督,保证工程按进度计划完成,及时交付设备安装。

安全生产、文明施工的承诺

如果中标,我方保证严格按照施工合同中有关安全和文明施工的各项条款,以及国家和四川省现行有关安全生产、文明施工要求、规范、规定。对本工程安全施工实行全口径零目标管理,杜绝人身伤亡事故、重大火灾事故、机械及设备事故,切实加强文明施工管理,确保建设非文明状态为零,确保达到省级“标化”工程,创文明施工样板工程。

施工协调的承诺

如果中标,我方将保证全面接受施工总承包方制订的各项合同条款和工作指导、建议;全面接受总承包和监理工程师的管理,并与设计方保持紧密联系和配合,同时,我方将积极协调和配合其它施工单位的施工工作,为其创造良好的施工条件,以确保整个工程顺利有序进行。

物资管理的承诺

1

如果中标,对于我方自行采购的物资,我方保证将遵守本工程合同中关于物资采购条款规定,严格执行我方制定的本工程质量保证计划中关于物资采购的各项制度,主要物资采购前其供应商和生产厂首先征得总承包的认可,我方愿承担由于我方采购的物资的质量问题而造成的一切后果和损失,对于本工程施工总承包及总承包采购的设备,我方保证一旦设备抵达施工现场,我方将负责卸货、验收、场内运输、仓储、保管、检查、维护的责任,直至移交。

环境保护的承诺

如果中标,我方将在施工过程中严格按照国家有关环保法的环保要求组织施工,采取一切积极、合理、有效的措施,保护施工现场及其周围的环境,同时,我方保证对因我方的原因而造成的污染物负责,并全额承担有管辖权的环保部门根据有关环保法律、法规站处以的任何罚款或由于要求补救而导致的费用,以保证总承包不受损失。

第二章编制说明

1.1 综合说明

在接到招标文件和设计图纸后,我们公司结合本工程的特点,对该工程进行了充分研究和考虑,有信心利用本公司在电厂、变电站的施工优势完成文件规定的站有工程承包任务,确保本工程优质、高速、低耗、安全的完成。技术标书的编制就是本着此精神编制的。

1.2 编制依据

1.2.1 本工程招标文件。

1.2.2《砼结构工程施工与验收规范》、《建筑装饰工程施工与验收规范》、《建筑桩基技术规范》等。

1.2.4 适用于本工程的国家现行的建筑安装、验收规范、质量评定标准和原电力工业部有关规范。

1.2.5 国家和四川省现行有关设施、机具材料的施工要求、规范、规定。

1.2.6 国家和四川省现行有关安全生产、文明施工的规定与标准。

第三章工程概况

本工程为内江35千伏龙门变电站新建土建工程,位于四川省内江市市中区,建设管理单位为内江星原电力集团有限责任公司,设计单位为内江电力勘察设计院。

2

第四章施工组织及结构

3.1 施工组织总体设想

我们公司是具有相应资质的施工企业,从成立以来,一向以严谨的施工组织管理,精湛的施工工艺技术和优良的工程质量著称于建设行业,建成了众多优质工程,得到总承包和用户的信赖和好评。

对于35千伏龙门变电站这一土建工程施工项目,我们公司上下都给予了高度的重视,我们将依靠和运用我们公司一直以来在承建大型变电站工程中积累的成功经验,并充分发挥广大工程技术人员的聪明才智和团队精神,作到技术领先、严格要求、文明、优质、安全、高效地完成内江35千伏龙门变电站新建土建工程,确保工程质量达到国家电力公司现行《输变电工程达标投产考核评定标准》(土建部分)、确保优质工程。总体设想如下:

3.1.1 现场设置项目管理部

公司在现场设置一套管理机构内江35千伏龙门变电站项目管理部,集中办公,强化管理,保持高效。

内江35千伏龙门变电站项目管理部在现场将设项目经理、三组一室,即: 质量保证组、工程管理组、经营管理组和办公室。项管部将配备精干的技术力量,配置一流的计算机管理系统,进行技术管理、信息管理和文件资料管理工作。并由质量保证组负责项管部质量保证体系的建立和运转。

3.1.2 全面使用计算机进行工程施工管理

内江35千伏龙门变电站项目管理部在本工程中实行计算机联网和信息化管理,计算机将广泛用于工程管理、合同管理、资源管理和办公自动化管理,实现信息和网络资源的共享。在P3 项目管理软件的应用上,我们要使计划和施工紧密结合。做到科学计划、阶段控制、节点考核、定期盘点、动态管理,实现在整个工程中对资源的有效管理和控制,确保工程进度,使工程管理整体优化,促进工程项目管理水平的全面提高。同时我们还将引进BS—8800 安全管理软件应用到工程中去,为搞好安全生产和文明施工创造更加有利的条件。

3.1.3 开展以达标、创优、达省标化工地为目标的立功竞赛活动

达标、创优、达省标化工地是本标工程的三大目标,为此,我们内江35千伏龙门变电站项目管理部将带领全体管理人员和全体施工人员,紧紧围绕“达标、创优、达省标化工地”的竞赛目标,开展立功竞赛活动。我们通过制定达标投产工作的实施细则和立功竞赛的考核标准,规范立功竞赛活动;并把立功竞赛活动贯穿工程的整个过程,组织站属各施工队积极投入到竞赛活动中去,切实抓好工程的安全、质量、进度和文明施工,严格标准、强化管理、精心组织、精心施工,创造精品,树立形象。

3.1.4 搞好本标工程与其他施工单位施工工程的协调配合

3

本标工程是整个变电站土建工程的主体部分,与构支架安装、电气设备安装工程等有众多的接口,如果协调不好,会影响其它乃至整个工程的顺利进展,公司将按照本标和建设单位的要求承担起严格遵循施工现场统筹规划、做好协调配合工作的责任。我公司作为具有相应资质的施工企业,有非常丰富的施工组织管理经验,足以协调配合多个施工单位共同作战、解决各种复杂、困难的问题,一定可以协调管理好本标工程施工现场的各项工作,让总承包放心和满意。确保工程建设工期的最终实施。

3.2 项管部组织结构

项管部组织机构图

3.3 管理职责

4

3.3.1 项管部经理

3.3.1.1 代表我们公司履行与总承包的工程承包合同的全部条款,对内江35千伏龙门变电站土建工程承包范围的施工全过程负责,对工程进度、质量、安全及文明施工等目标负全部责任,是企业法人在本工程的全权代表。

3.3.1.2 负责主持项目质量计划的编制和修改工作。

3.3.1.3 负责项目施工管理过程中体系的有效运行,根据项目效益目标完善项目组织机构,确定管理职责。

3.3.1.4 贯彻执行上级和我们公司各项安全生产、劳动保护法令/法规和各项规章制度。

3.3.1.5 贯彻“安全第一,预防为主”的方针,做好安全防范措施。严格安全、质量管理,认真组织落实施工组织设计中的施工方案、质量管理制度及安全技术措施等。

3.3.1.6 根据项目工程施工需要,组织及调配施工力量。

3.3.2 项管部总工程师

3.3.2.1 贯彻执行国家有关科技工作的方针政策、法令/法规和有关的技术标准、施工规范,执行项管部经理的有关决定。

3.3.2.2 领导组织项管部工程、技术、质量和安全等系统工作。负责工程、质量、技术和安全措施的审查,主持研究并提出改进措施。

3.3.2.3 主持各有关部门制订和修改质量体系文件,并对质量体系有效运行负责,确保项管部质量方针的贯彻。

3.3.2.4 负责组织编制本工程施工旬报/月报。

3.3.2.5 组织技术交流和技术改进活动,组织有关部门制订培训计划。

3.3.2.6 负责编制重大技术方案和措施,确定施工作业指导书目录,审批施工作业指导书,审批一般的技术方案和措施。

3.3.2.7 建立健全各项技术管理制度,组织项管部安全、质量工作会议,深入现场解决施工中的问题。

3.3.3 质量安全部

3.3.3.1 负责质量策划,编制工程的质量保证大纲和程序。

3.3.3.2 负责对质量趋势进行分析,编制质量趋势分析报告。

3.3.3.3 负责编制监查计划,对质量计划的实施情况进行监查,编制监查报告,对体系运行和管理上的不符合签发不合格项报告并进行跟踪、监督其封闭。

3.3.3.4 负责组织有关部门接受总承包和监理单位的监查,并对监查报告作出回答。

3.3.3.5 在出现不符合、有缺陷或不满足规定要求的物项和质量活动时,有权向经理提出停工建议。

3.3.3.6 负责质量事故的调查和报告。

3.3.3.7 负责特殊工作人员培训的策划和监督控制。

3.3.3.8 负责特殊工种人员资格核查,参加对外包单位的资格审查。

3.3.3.9 负责对特殊工艺过程进行监督。

3.3.3.10 编制验收项目划分表,设置质量控制点。

3.3.3.11 负责施工全过程的质量检查和验证工作,具体实施三级验收,对实物质量的不符合签发不合格项报告并跟踪、监督直至封闭。

3.3.3.12 负责不合格品返工、返修后的质量检查、验证工作。

3.3.3.13 负责施工现场的文明施工管理。

3.3.3.14 负责施工区域的安全、消防和保卫工作。

5

3.3.4 工程管理部

3.3.

4.1 全面负责本工程的施工进度、施工信息、施工技术、施工规划、施工管理、质量管理、安全管理工作。

3.3.

4.2 负责本工程信息管理工作,计算机网络的运行和维护。

3.3.

4.3 负责运用P3 软件编制施工进度及网络计划,并进行阶段控制、节点考核、滚动落实、动态管理。

3.3.

4.4 负责组织施工组织设计的编制工作,负责分专业组织设计的审批审定,施工作业指导书审定。

3.3.

4.5 负责本工程内重大施工方案的提出与编制、送审与修正。

3.3.

4.6 负责提出本工程内发生重大事件的分析、处理意见和报审。

3.3.

4.7 负责编制施工中的资源配置、机具配置、劳动力配置、材料配置。

3.3.

4.8 负责施工中各阶段施工技术文件、资料的整理、存档、移交工作。

3.3.

4.9 负责按照规定的程序与格式处理与总承包方、设计院、供应商之间往来的文件、图纸、资料的收发、存档工作,并落实处理部门。

3.3.

4.10 负责对工程质量管理、工艺质量的薄弱环节,组织开展QC 小组或攻关小组活动,制定质量攻关目标及措施,并定期检查,督促实施。

3.3.

4.11 负责本工程内施工具体安排、各专业进度协调、工程调度、质量验评、现场安全管理、文明施工管理、施工机械调度安排等全方位、全过程的施工管理。

3.3.

4.12 按已定施工总进度要求安排、落实、检查各专业施工项目执行情况,处理、协调施工中出现的各种问题,使施工有序、规范进行。

3.3.

4.13 制定工程调度、协调的规章制度和管理办法,组织各部门加以贯彻落实,严格按计划、措施把握工程总体要求,确保本工程的各项节点进度按时完成。

3.3.

4.14 负责收集、整理施工过程中的各种信息,及时报送各有关班组处理,重大问题报送项目经理、项目主任工程师。

3.3.

4.15 负责与总承包方、监理工程师、设计院、设备供货商及其它的施工单位在本工程上的具体事务联系,办理交接验收手续、处理其它相关问题。

3.3.

4.16 负责主持召开内部工程进度协调会,参加工程建设管理部门召集的工程协调会,落实安排会议决定的内容。

3.3.

4.17 负责主要施工机械的平衡和调度。

3.3.

4.18 负责质量检验三级验收,对实物质量的不符合品签发不合格项报告并跟踪、监督、直到封闭。

3.3.

4.19 负责全过程、全方位施工安全监察。

3.3.

4.20 负责总平面的管理,施工现场水、电、道路和排水的管理。

3.3.

4.21 负责督促施工人员及时整理在施工过程中形成数据记录及技术文件和收集工作。3.3.4.22 负责竣工资料的收集、整理、查阅、出版和移交。

3.3.

4.23 负责金属、计量、砼、测量工作和调试工作。

3.3.

4.24 本组设专业工程师、资料主管(兼职)、施工主管兼总平面、机具、计量主管、质量兼安全主管,分别开展自身业务工作。

3.3.5 经营管理部

3.3.5.1 负责对项目管理中站涉及或发生的合同的谈判、签约、履约、过程控制到结算的管理。

3.3.5.2 负责组织对分承包方的资格审查和选择工作。审定分承包方的经营资质、经营信誉、

6

工程业绩、施工技术能力和质量管理体系;收集分承包方资料,建立合格分承包方名录、档案。

3.3.5.3 负责合同管理,在合同执行过程中会同有关部门履行满足合同要求的全部责任。3.3.5.4 负责与合同相关联的信息的收集和管理。

3.3.5.5 负责编制施工图预算;负责编制“建筑工程任务完成情况月报表”,及时提供“工程月报”站需的资料。

3.3.5.6 负责做好各类项目的结算工作。

3.3.5.7 收集技术经济资料,整理工程量汇总表和主要材料用量表;

3.3.5.8 负责项目的资金和财务管理。

3.3.5.9 负责甲方提供的设备的领用、场内运输、卸车及现场保管工作。

3.3.5.10 负责我方供应的物资采购管理,按GB/T19002-ISO9002 物资采购控制程序组织对物资供应分承包方的评审工作,建立物资供应分承包方名单、档案。

3.3.5.11 组织编制物资采购文件并实施采购、订货、储存、保管发放工作。

3.3.5.12 负责按物资质量程序文件规定进行物资到货后的验收、验证工作,以及金属材料的材质检验并记录检验情况,保管相关的质量证明文件;负责物资质量资料的收集整理和交接工作。

3.3.5.13 应用计算机管理手段,按要求编制各类统计报表、各类物资消耗台帐、物资供应大事记及其它基础资料。

3.3.6 办公室

3.3.6.1 负责项目的总务管理。

3.3.6.2 负责特种作业人员的健康检查。

3.3.6.3 负责文秘和接待工作。

3.3.6.4 负责完成经理安排的其它工作。

3.4 驻施工现场的工程技术、管理人员

第五章工程范围与现场协调配合

4.1 本标工程范围

根据招标书发承包范围及内容,我方承诺保质保量地完成下列工作:

1)场地平整;地基处理;站区围墙;大门;排水沟。进站道路;站内道路;事故油池;全站电缆沟及盖板;站外排水沟;站外排水管。

2)门卫室;

3)主变及10千伏构配电箱体等基础支架;

4.2 我方配合总承包以及其它相关单位的措施

4.2.1 对其它工程的协调配合工作

4.2.1.1 变电站工程是一个包括土建结构、构支架吊装、电气设备安装和调试在内的综合性的工程,我方将在认真执行和保证完成本工程的同时,做好与其它工程的协调管理工作,共同创造良好的施工条件,以利整个工程的顺利进展。

4.2.1.2 对在同一现场施工的其它施工单位,我们将发扬团结、合作的精神,积极协调配合其它的工程施工,需要时,尽我方站能,给以人力、物力和技术等方面的支援和帮助。

4.2.1.3 其它工程在施工过程中如涉及到我方站承建的项目,我公司将在总承包统一协调下,

7

积极主动做好配合工作,以保证工程进度。

4.2.2 施工过程中接受总承包指导、配合总承包的措施

4.2.2.1 我方将严格遵守与总承包方签订的合同,履行承诺。在工程施工过程中,以总承包的利益为本身的利益,切实抓好工程施工质量和形象进度目标。

4.2.2.2 按规定时间向总承包提供我方的施工计划和形象进度,使总承包对我方施工工程的进度心中有数。并认真参加由总承包主持召开的各种施工协调会议。

及时向总承包反映工程进展情况和存在的问题(包括设备、设计、施工问题等),使总承包能较充分地掌握工程动态状况,并及时协调和解决工程中存在的问题,有效地控制工程施工进度计划目标。

4.2.2.3 每一个单位工程开工前,按规定日期提前向总承包和监理单位提交单位工程开工申请报告,经总承包和监理单位对我方施工技术准备情况进行检查并签证认可的条件下,才具备开工条件。

4.2.2.4 每一个单位工程在全部完成后,在正式移交前,向总承包和监理单位提交单位工程竣工申请检查报告,经总承包和监理单位对每一个单位工程完成情况进行检查并签证认可的条件下,才能进行移交工作。

4.2.2.5 在施工前我方将认真编制好施工方案、措施和作业指导书,并尽早提交给总承包和监理单位进行审查,认真接受总承包和监理单位对我们在施工技术方面的指导和帮助。对隐蔽工程施工项目有专题列项清单,并提交总承包和监理单位备案,便于总承包和监理单位在施工过程中及时进行跟踪检查和质量验收工作。

4.2.2.6 对工程有关施工图纸和安装技术资料在我方内部进行初步会审的基础上,积极认真配合总承包做好图纸会审和设计技术交底工作。

4.2.2.7 在不违反设计原则和规范要求的前提下,对总承包站提出的增加和变更项目,给予积极配合并及时完成。对总承包委托的紧急的工作,可采取先临时通知,事后补办手续的方法进行工作。

4.2.2.8 在工程施工过程中,对总承包发现并提出的施工问题(包括施工管理、技术和质量问题等),各级人员做到高度重视并认真对待,不得轻易放过,制定相应的整改措施,以确保在施工过程中不再有同样的问题发生。另外对由总承包组织的各种施工质量检查活动,我方各部门要积极配合,对检查后站发现的施工质量问题要及时组织人员进行整改处理,整改完后,请总承包进行确认和签证封闭。

4.2.3 接受监理指导、配合监理的措施

4.2.3.1 我方按照监理有关规定和实施细则要求,本着对总承包负责的共同原则,积极配合监理单位一起抓好工程的施工质量管理工作。

4.2.3.2 建立完整的工程施工质量管理体系,并在工作上与监理单位保持密切的联系,虚心接受监理单位在施工和质量管理工作上的指导和帮助。

4.2.3.3 由我方编制的施工质量检验项目划分表,必须经监理单位和质量监督部门确认后,才可以实施。

4.2.3.4 每一个单位工程开工前,按规定日期提前向监理单位和总承包提交单位工程开工申请报告,经签证认可的条件下,才具备开工条件。

4.2.3.5 每一个单位工程全部完成后,在正式移交前,向监理单位和总承包提交单位工程竣工申请报告,经监理单位和总承包对每一个单位工程完成情况进行检查并签证认可的条件下,才能进行移交工作。

4.2.3.6 在施工前认真编制好施工方案、措施和作业指导书,并尽早提交给监理单位和总承

8

包进行审查,认真接受监理单位和总承包对我们在施工技术方面的指导和帮助。对隐蔽工程施工项目有专题列项清单,并提交监理单位和总承包备案,便于监理单位和总承包在施工过程中进行跟踪检查和质量验收工作。

4.2.3.7 严格按施工质量检验项目划分表要求进行工程施工质量检查验收工作,需监理进行质量验收的施工项目,在报验前必须按要求完成内部三级质量验收工作,报验时向监理出示有关三级质量验收签证单和技术记录。监理有权对1~3 级质量验收项目进行抽查,为此,我们要在工作上给予积极配合,并虚心接受监理提出的意见和要求。

4.2.3.8 对参加本工程建设的焊工、金属检验人员、土建试验人员、测量人员、质量检验人员等,均做到持证上岗,并将以上人员的合格证书编号,复印后提交一份给监理单位,以接受监理单位的监督和检查。

4.2.3.9 对监理在日常工作中站提出要求进行检查的项目,我们都要积极配合和支持,并给予工作上的方便。在施工过程中监理对工程质量、进度和安全等方面提出的各项指导性意见和要求,我方立即进行答复和整改,直至符合监理提出的要求为止。

4.2.3.10 工程站有与监理和总承包来往的文件资料均按ISO 9002 标准中的文件和资料控制规定进行,以有利于监理和总承包进行标准化管理并保证资料的可追溯性。

4.2.4 接受设计指导及与设计配合的措施

4.2.4.1 在收到总承包提供的施工图纸后,我方各专业施工技术人员将立刻开展图纸会审工作,认真参加设计技术交底,并积极与设计人员沟通。

4.2.4.2 在工程施工过程中,对设计提出的修改和变更,我方将克服一切困难,认真付诸实施。

4.2.4.3 坚持按图施工的原则,但如在图纸会审或施工过程中发现有设计问题,应及时与设计单位取得联系,由设计单位进行更改。各施工技术人员和施工人员在施工过程中不随意修改设计标准和技术要求。

4.2.4.4 在施工过程中如涉及到材料替代问题,必须得到设计单位的书面认可。如遇设计需要,我方将竭力提供有关的资料、经验和技术,配合和协助设计单位解决工程中遇到的技术问题。

第六章施工总平面布置

5.1 施工现场条件

本工程现场场地为山地和农田,高低差在10米左右,需进行场地平整。施工区域还未经封闭,水、电源未接至现场,地质情况基本清楚。但控制基准点需在施工前移交。站内区域无地方布置生活临时设施,按甲方施工总平面布置要求,进行站内的生产临建布置,而生活设施则考虑在站外就近解决。

5.2 施工道路

站区占地位置的外侧与机耕路相毗邻,可利用该机耕路作为进出施工区域的外界道路。施工通道便于人流、物流畅通,并可兼顾场内永久道路。具体做法在永久道路位置采用永临结合按设计图作好路基,留砼正式路面退场前再浇筑;若在场内其余位置则用石块或建筑砼块压实铺设,基层上再浇6cm 砼作临时道路路面。施工道路时,各种管路及上下水道等应预先完成,以免破路造成返工等麻烦。

5.3 施工临建布置

9

5.3.1 为保证工程质量,加快施工进度,切实搞好文明施工,同时也根据本工程的混凝土总量情况以及我公司承建的严湾内江35千伏龙门变电站工程施工经验,我们建议除30m3 左右零星混凝土采用施工现场小型搅拌站供应外,其余大体积混凝土均采用商品混凝土。

5.3.2 工程站需的零星混凝土由现场小型搅拌站供应,因而考虑设置二台0.35m3 搅拌机,二台1t 磅秤,搅拌站区域浇筑混凝土地坪,设排水沟及沉淀池。废水排放时经过沉淀过滤池排入明沟

5.3.3 在站区内不设生活区,职工的食宿等问题在工地周围就近解决。站区内设混凝土小型搅拌站、木工钢筋加工棚、标养室、工具间、值班室、水泥仓库、预制场地、砂石料堆场等生产性临建。

5.3.4 现场站需的周转性材料、工程物资和工器具严格按计划进场,不造成过度积压。

5.3.5 考虑到车辆、人员进出,在站区进站道路口设一扇临时大门,并设门卫看护。按规定制作并在明显部位悬挂“六牌二图”,(安全生产纪律牌、文明施工守则牌、防火须知牌、工程概况牌、安全生产无重大事故日计数牌、工地主要管理人员名单及监督举报电话号码牌、施工总平面图、工地文明卫生承包责任图),大门里侧设国旗、企业旗和QA 旗(“三旗”),以示企业形象。

5.4 施工用电、用水

5.4.1 施工用水由现场DN100 水管沿围墙接出,同时考虑消防用水,接至各施工点采用DN50、DN40 管,设水表计量。水管采取埋入式。

施工给水平面布置图详见3.2 图。

5.4.2 施工现场配电间电源容量为10kVA,由该电源分路沿围墙接出电缆线,设置四川省安全管理部门认可的标准分配电盘(有计量表),再接至各施工点。

电缆采用明铺,过路段用套管保护。

5.5 施工现场排水

根据现场情况采用道路路边开挖明沟,排到站外下水管道(站外下水管道需早要安排施工完)。最终排入站外河浜。

5.6 现场垂直运输采用:

8t 汽车吊配合使用

5.7 氧气、乙炔和压缩空气供应

工程站需氧气、乙炔均采用外购瓶装气。施工现场配制统一的氧气、乙炔使用架,根据需要分散布置使用。使用架应满足防晒、防雨、防尘等要求,布置在各个施工区域的固定地点。施工用压缩空气采用移动式空压机供应。

5.8 现场通讯

以常规电话通讯为主,同时,在现场配置一定数量的对讲机,作为移动通讯的手段,以便及时进行施工协调。

我方还将在本施工区域内设置数据通讯网(计算机局域网),以现代化手段进行管理,并留有与总承包数据联络的接口,保证工程顺利进行。

施工总平面图附后

第七章施工总进度计划

6.1 施工总进度计划网络图

10

详见施工总进度计划网络图

6.2 施工总进度计划表

详见施工总进度计划表

6.3 施工总进度计划说明

6.3.1 整个工程分为四大类进行施工,各大类内部各工程开工的先后顺序为:建筑物类:综合楼→110kV 生产综合楼→110KV 屋外构支架、主变、设备基础类:110kV 区域→35 kV 区域→10kV、主变区域、池体、沟道类:沟道→事故油池等全站性设施类:道路路基、围墙、下水管道、场地→混凝土路面、场地终平

6.3.2 主要节点控制进度

2013 年月04 日—11 月15 日,前期准备工作、生产设施准备。

2013年04 月10 日110KV 区域移交吊装。。

2013 年03 月15 日35 kV 区域移交吊装。

2013年03 月25日综合楼移交安装。

2013年04 月20 日整个土建工程竣工。

6.3.3 总工期为100个日历天。

6.4 保证工期措施

6.4.1 本工程尽可能采用商品混凝土,提高生产效率。

6.4.2 中标后,本公司将在最短的时间内进场,尽快熟悉工程情况,可保证满足施工需要。

6.4.3 根据方案实施要求及施工进度和劳动力需求计划,集结施工队伍,组织劳动力分批进场,并建立相应的领导体系和管理制度。

6.4.4 项目经理认真研究并根据投标书要求为蓝本,制定出详尽的工期进度计划,包括其他施工计划优化。6.4.5 为了保证缩短工期,必须调整好劳动力、机械设备及各种材料。

6.4.6 由公司生产经理主持召开每二周一次的项目经理会议,对本工程进度、物资、劳动力、资金和设备进行总调度和平衡,解决施工过程中的各类矛盾和问题,使本工程顺利进行。6.4.7 项目经理部以周计划分部分项工程进度,按计划要求每周召开一次平衡调度会,及时解决劳动力,施工计划、设备调度问题,确保工程按计划实施。

6.4.8 在本工程施工期间,按进度需要,取消节假日、休息日,并适当延长每天的施工时间,并配备足够的劳动力。

6.4.9 加强施工组织管理,是各分分项工序以最大限度进行合理搭接,保证施工流水能按计划正常运转。前道工序为后道工序创造良好的环境,提高工作效率。

6.4.10 充分发挥我公司施工组织管理的优势,并承诺项目经理施工全过程在现场,由项目经理分派管理人员按工序、分区域、流水段交叉施工,进行全过程监控,确保工期目标实现。

第八章主要施工机械

11

第九章主要劳动力计划

第十章主要施工方案

13

9.1 站区测量方案

9.1.1 概述

站区控制测量主要是为变电站施工区域提供测量依据及测量控制;并对建(构)筑物沉降进行观测。

9.1.2 依据

9.1.2.1华网设计院提供的《站区及进站道路图》。

9.1.2.2《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ69-87

9.1.3 工程测量的原则

9.1.3.1 控制网的布置原则

1)控制网应根据便于控制;便于保存;便于使用的原则来布置。一般应布置在道路以外,不受或少受行驶车辆的影响,且保持良好的通视条件,以便复测及校核。

2)控制网应控制整个施工区域。控制范围包括10kV区域。

3)为保持高程控制的一致性和连续性,根据甲方提供的高程控制点,在施工区域中设二个高程控制点,形成闭合的高程控制网。

9.1.3.2 控制网的布置

控制网是为施工提供测量与控制。为保证工程质量,需对整个施工区域进行有效的控制,因此,控制网应覆盖整个施工区域。

9.1.4 控制网桩的设计与保护

9.1.4.1 控制网桩的设计

为了尽量减小施工对控制网桩位的影响,桩型选用夯入式钢管混凝土桩。桩顶面采用150×150×5mm 的不锈钢板。钢板下设置4 根? 10 的锚固筋。高程控制点与平面坐标控制桩合用,故在顶板面上加设一? 16 的不锈钢半园球。桩芯采用? 48 钢管,管长约3m 。

具体形式如图站示。

9.1.4.2 平面坐标控制网桩的保护

在平面坐标控制网桩上套入一根长900mm ? 450 mm 的瓦筒管,瓦筒管与混凝土桩之间充填粗黄沙,以减小施工对桩位的影响。具体布置如上图站示。

另外在平面坐标控制网桩位四周设置2m×2m 的钢管围栏,并涂饰醒目的红白相间的油漆,以避免意外的碰撞、碾压和损毁。

站区控制网是整个站区各种建(构)筑物轴线定位的依据,除了在桩位设计上采取了一定的稳定措施和保护设施外;现场的各施工单位应共同加强保管;各施工单位在各控制桩的轴线上不得设置临时建筑或堆放材料、设备;任何单位及个人不得任意损毁测量标志。

9.1.5 工程测量程序

控制网应严格按照规范要求来施测,并清楚、正确地做好原始记录。在测设过程中,应加强自检和互检,以避免不必要的差错的发生。

9.1.5.1 站有的测量仪器在使用前必须检定合格。

9.1.5.2 按规范要求,将甲方移交的控制点测量资料进行认真校对和现场抽测,确认满足精度要求后,方可使用。

9.1.5.3 在施工前,使用全站仪,按极坐标法进行控制桩粗测定位,定位精度应控制在1~2cm 之间。

9.1.5.4 制作混凝土控制桩。

9.1.5.5 为保证控制桩稳定可靠,混凝土控制桩制作完成后需稳定十四天。

9.1.5.6 按《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ69-87 要求进行精测和调整。

14

为保证控制桩的点位精度,测角时,须按测回法进行多测回角度观测;测距时须按往返观测

控制网测设完成以后,应将数据记录及测设成果交总承包或监理进行验收。

验收按《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ69-87 中有关要求进行。

现场施工会引起控制网桩较大的位移,站以在施工过程中,应定期对平面坐标控制网和高程控制网进行复测。复测进度按施工进度的变动情况进行调整。一般每隔三个月应进行一次复测。在复测过程中,应做好桩位位移记录。平面坐标控制网和高程控制网的复测成果,通过总承包或监理验收后,方可使用。

9.1.8 沉降观测

建(构)筑物必须按设计要求埋设沉降观测点,若设计无要求按有关规定设置。

9.1.8.1 沉降观测按二等水准规范要求进行测量。站使用的测量仪器必须检定合格。

9.1.8.2 沉降观测点站使用的水准点与基础施工阶段的使用的高程控制点相同。

9.1.8.3 一般建(构)筑物按规范要求,进行沉降观测。

9.1.8.4 沉降观测周期。

1)建(构)筑物每完成一层观测一次。

2)施工期间中途停工,在停工之日。复工之时,均应进行沉降观测。

3)装饰工程完工后,竣工验收前观测一次。

4)当建(构)筑物发生不均匀沉降或严重裂缝时,应进行逐日或几天一次的连续观测。5)沉降观测资料应及时整理,认真做好沉降观测成果表、沉降观测点布置图和沉降观测曲线的绘制。对差异沉降超过设计规定应立即报建设单位和设计单位。

9.1.9 测量仪器的配置

15

瑞士产电子全站仪一套

瑞士产电子水准仪一套

9.1.10 测量人员

测量工程师一名

中级测量工一名

以上测量人员均持有劳动部门和测绘管理部门颁发的测量人员上岗证。

9.2 场地平整

内江35千伏龙门变电站,由内江电力勘察设计院设计。本工程地处位置由于内江市市中区沱江乡茅棚寺村3队三组(双堰塘),设计标高与自然标高相差较大,地面不平整,为了便于施工及有效的提高进度,采用推土机平整人工配合的方法,将施工区内全部推平至绝对标高后,开始进行基础工程的施工,待建构筑物结构工程基本完工后再进行全站性的场地平整,最终平整至设计标高。场地平整前,排除场地水坑积水,清除淤泥,分层进行回填,碾压密实,确保土层地基质量。

工程站处地理位置的土质较差,在临时道路(即永久道路路基)施工过程中,首先用推土机自上而下分层铺填土,大坡度推土填土亦应分层推平,不得居高临下不分层次,推填土路基利用推土机来回行驶进行碾压,然后在土基上面铺300 厚块石垫层,100 厚碎石垫层灌M2.5 水泥砂浆,永久道路面层砼待完工后再浇。

9.3 地基处理

9.3.1 保安室基础设计深度±0.000以下1.3米;土方开挖完毕后经主设计,监理、业主、质检部门验槽合格后方可进行下步施工。如因基础持力层地耐力达不到设计要求,根据设计部门提出设计变更进行施工。

35KV场地基础设计深度±0.000以下1.3米,土建施工中,应密切与电气施工配合,预留好各种孔洞及预留管;土方开挖完毕后经主设计,监理、业主、质检部门验槽合格后方可进行下步施工。如因基础持力层地耐力达不到设计要求,根据设计部门提出设计变更进行施工。

隔离开关支架基础设计深度±0.000以下1.4米;土方开挖完毕后经主设计,监理、业主、质检部门验槽合格后方可进行下步施工。如因基础持力层地耐力达不到设计要求,根据设计部门提出设计变更进行施工。

断路器基础设计深度±0.000以下1.2米;土方开挖完毕后经主设计,监理、业主、质检部门验槽合格后方可进行下步施工。如因基础持力层地耐力达不到设计要求,根据设计部门提出设计变更进行施工。

3M高电压互感器支架基础设计深度±0.000以下1.4米;土方开挖完毕后经主设计,监理、业主、质检部门验槽合格后方可进行下步施工。如因基础持力层地耐力达不到设计要求,根据设计部门提出设计变更进行施工。

2.5M高高避雷器支架基础设计深度±0.000以下1.4米;土方开挖完毕后经主设计,监理、业主、质检部门验槽合格后方可进行下步施工。如因基础持力层地耐力达不到设计要求,根据设计部门提出设计变更进行施工。

35KV站用变基础设计深度±0.000以下2.298米;土方开挖完毕后经主设计,监理、业主、质检部门验槽合格后方可进行下步施工。如因基础持力层地耐力达不到设计要求,根据设计部门提出设计变更进行施工。

熔断器支架基础设计深度±0.000以下2.2米;土方开挖完毕后经主设计,监理、业主、质检部门验槽合格后方可进行下步施工。如因基础持力层地耐力达不到设计要求,根据设计部门提出设计变更进行施工。

16

9.3.2 施工部署

根据本工程特点,投入一台DD-3200 型柴油打桩机,施工时隔孔跳打,以减少对周边环境的挤土影响。根据设计工程量和桩机配备能力,结合现场工程地质条件,按日平均压桩8 根,确定本工程压桩施工工期为:

综合楼压桩约6 天、10KV 构架承台压桩约51 天(均不包括进出场、砼桩驳运及其他不可预见情况)。

9.3.3 施工方法

本次施工采用生产厂家(车间内)预制砼方桩,运送到现场堆放,再用履带吊运桩,DD-3200 型柴油打桩机打桩,专用送桩器送桩的施工方法。

9.3.3.2 工艺流程

1)测量放线定桩位

根据提供的测量准点用经纬仪放出各轴线,并定出桩位,用? 16 钢筋插于桩中心,周围撒上白灰以示标志,便压桩时查找,在每根桩施工均用经纬仪复制;并请监理人员检查验收。2)桩机就位

将桩机移至桩心,四周稳定,并调整至水平。

3)插桩

将桩尖垂直对准桩位中心,缓缓放下插入土中,扣好桩帽后,微微启动压桩油缸将桩徐徐压入土中0.5~1m 左右停止压桩,用双向经纬仪调整纵横两向垂直度。

4)压桩

通过定位装置重新调整垂直度,然后启动压桩油缸,将压力施加到桩上,将桩徐徐压下,控制好施压速度结合以往施工经验,不断优化操作参数。

5)接桩

当下节桩压到露出地表0.8m 左右时,应接上节桩,上、下节桩应在同一中心线上,接桩前清洁钢套周边表面,上、下节间面间隙用铁片填实焊牢,焊条采用E43 型,焊缝必须焊透,饱满,符合规范要求。并经监理公司验收后方可下压。接桩采用2 台电焊机同时对角对称焊接,时间不得超过40 分钟,以免桩周土固化,对续压带来困难。

6)送桩

当上节桩到接近自然地面时,用专用送桩器将桩送到设计标高,送桩器断面应平整,器身垂直,最后标高应用水准仪控制。送桩结束后,转出送桩器,填盖桩孔。

7)桩位布置及沉桩顺序

9.3.4 劳动力计划

工种及劳动力配备如下(两班制作业)

机驶工 2 人起重工 4 人

电焊工 4 人测量工 2 人

电工机修 2 人吊装工 2 人

普工 2 人

合计 18 人

9.3.5 工程施工质量保证措施

9.3.5.1 管桩进场要有合格证,并遂节严格按GB13476-92 要求进行验收,发现不符合要求者,坚决不准进场。

9.3.5.2 堆桩场地要平稳坚实,不得产生过大的或不均匀沉陷。支点垫木的间距应与吊点位

17

适用电厂施工组织设计

修行前年的板蓝根知识店铺资料库拥有最新最全的设计参考方案资料,内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工方案、施工组织设计等,合同模板、劳动合同、协议模板各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上,总量在数千G以上。 1.竭诚为您提供优质的服务,优质的文档,谢谢阅读! 2. 丰县鑫成环保热电工程有限公司 (锅炉及主厂房工程) 施 工 组 织

设 计 方 案 施工单位:江苏华能建设工程集团有限公司 目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工准备 (3) 4.主要项目施工方法及各项技术措施 (6) 5、施工进度计划及保证措施 (22) 6.主要机具装备及劳动力安排计划 (23) 7.质量保证措施 (24) 8.附图及附表 (28)

3.编制依据 3.1.设计院设计的施工图。 3.2.现行国家施工及验收规范、规程、技术标准及质量验评标准。 3.3.现行的国家建筑、安装工程劳动定额。 3.4.国家、省及企业工法。 1.5 建设施工质量验收及评定规程 4.工程概况及地址 本工程为徐州丰县开发区北环路发展大道西侧,在徐州丰成盐化工厂区西南面,丰县鑫成环保热电工程有限公司分为锅炉及主厂房工程 5.施工准备 5.1.施工组织准备 3.1.1施工管理机构的准备 该工程按项目法施工,实行项目经理负责制,全面负责工程施工全过

程的工期、质量、安全、成本及现场文明的管理。公司成立以史卫忠同志为项目经理的项目组,项目管理机构如下: 项目经理部主要成员简历详见一览表 项目经理部主要成员一览表 3.1.2劳力组织 本工程设计为框架结构,结合考虑工程量及工期要求,整个施工施拟组织130人左右,按施工组织设计规定,组织好工人进场教育。待具备安装条件后,派安装工进场施工拟组织安装工55人左右,安装组织设计规定,组织好工人进场教育。

配电所施工组织设计模板

配电所施工组织设 计

目录 第一章工程概况............................................................... 错误!未定义书签。第二章施工方案............................................................... 错误!未定义书签。第三章施工进度计划....................................................... 错误!未定义书签。第四章施工人员组织....................................................... 错误!未定义书签。第五章主要机具及劳动力需用量计划 .......................... 错误!未定义书签。第六章施工现场平面布置要求....................................... 错误!未定义书签。第七章质量、安全技术措施.......................................... 错误!未定义书签。

第一章工程概况 本工程(津汇广场)位于天津市南京路、营口道及潼关道交叉口处, 为一商业中心及综合大厦。由南塔、北塔、酒店三座塔楼及连接三座塔楼的裙楼组成, 总建筑面积为190000M2。南、北塔均为三十八层, 总高度148.6M; 酒店为二十一层, 总高91.2M; 裙楼地下设三层, 地上六层, 为大型综合商场(简称裙楼)。整个工程分两期建成, 第一期工程为地下部分、裙楼及北塔, 第二期工程为南塔和酒店部分。 1.1.变配电所 总变配电所设在地下一层, 从市政电网来两路35KV电源引入。35KV为单母线分段, 用35KV电缆配引至另外三个变电所。一期工程包括总配电所及北塔变电所。北塔变电所设在十六层。 总变配电所内设四台2500KV A 35/0.4KV A干式变电器, 其供电范围为地下三层至六层裙楼。南塔、北塔、酒店内各设的变电所, 分别内设二台 KV A 35/0.4KV A干式变压器。 1.2.低压供、配电系统 在地下一层设柴油发电机两台(2x1500KV A), 当市电断电后, 柴油发

变电站施工组织设计

(二)施工组织设计 1、工程概况与工程实施条件分析 工程概述 站址位置 站址位于周口沈丘县西北部,苏楼村东约200m,S102省道北侧约200m,进站道路拟从站址北侧的村间公路引接,变电站大门向北开。站址处土地性质为建设用地。 施工电源、水源 施工电源引自站外附近的10kV西农线023#杆,10kV西农线导线型号为LGJ-70/10。 本期新建10kV线路越365m引入站内,双杆架设一台S11-100/10/型的变压器作为施工电源;配用10kV跌落式熔断器3只、低压电源计量箱1个;10 kV 导线采用LGJ-95/15型钢芯铝绞线,电缆采用1-3*120+1*70mm2型,10kV避雷器采用YH5W-17/45W型3只,配置检测器。 施工结束后,施工电源作为变电站备用站电源。 施工临时通信可采用移动式无线电话。 站址附近无自来水网,站址水源方案采用深井供水,站区建构筑物施工前可先打深井,施工用水采用深井供水。 交通情况 站址位于周口沈丘县S102省道北侧,进站道路拟从站址北侧的村间公里引接,S102省道为省级公路,可以满足变电站的交通运输方案。

出线规划及走径 110kV本期出线2回,最终出线4回,均从站区北侧架空出线。线路走廊开阔。 对侧变电站情况 110kV本期出线2回,最终出线4回,均从站区北侧架空出线。线路走廊开阔。 工程性质及特点分析 地形地貌 周口市区位于中朝准地台华北坳陷区内。区内隐伏构造线的走向主要为近东西向和北西向,次为北东向,有许昌-太康断裂。由于周口市区为中生代开始发育的盆地,其沉降以坳陷为主,差异活动较弱。坳陷区的缓慢下降形成了巨厚的第三系及第四系沉积物。覆盖层下隐伏构造对场地稳定性无直接威胁。 地基土 根据110KV输变电工程构筑物上部荷载情况及场地工程地质条件,建构筑物可采用天然地基浅基础方案,可选第①层粉土层作为地基持力层。 下侧向径流补给,消耗于蒸发、地下侧向径流排泄及人工开采地下水,随季节变化而变化,年变幅左右。一地下水与不良地质作用 建筑场地在勘探期间地下水埋深~,地下水位标高~,设计抗浮地下水位为。属第四系松散土类孔隙潜水类型,地下水位的变化,主要接受大气降雨入渗及地般情况下7、8、9三个月水位最高。地下水赋存于粉质粘土层内,地下水资源量丰富,地下水埋深较浅,易开采。根据沈丘县境内附近深水井资料调查,井深100m以内水质有轻度污染,可作为生活用水,抽水量可达到20吨/小时,井深100~200m水质含氟量较高,不宜作为生活用水,抽水量可达到30吨/小时,300~450m水质较好,可满足生活饮用水要求,抽水量可达到50吨/小时。依据多年的水文资料估算该站址,五十年一遇的防洪水位约,最大内涝水位约。

某水电站施工组织设计报告

8 施工组织设计 8.1 施工条件 (1) 8.1.1 工程条件 (1) 8.1.2 自然条件 (3) 8.1.3 市场条件 (4) 8.2 天然建筑材料 (4) 8.2.1 混凝土骨料 (4) 8.2.2 块石料 (1) 8.3 施工导流 (1) 8.3.1 首部枢纽施工导流 (1) 8.3.2 压力管道过河段施工导流....................... 错误!未定义书签。 8.3.3 厂区施工导流................................. 错误!未定义书签。 8.4 主体工程施工 (4) 8.4.1 首部枢纽工程施工 (4) 8.4.2 引水隧洞施工 (5) 8.4.3 调压井施工 (8) 8.4.4 压力管道施工 (9) 8.4.5 厂房工程施工 (10) 8.5 施工交通运输 (10) 8.5.1 对外交通 (10) 8.5.2 场内交通运输 (11) 8.6 施工工厂设施 (12) 8.6.1 砂石加工系统 (12) 8.6.2 砼拌和系统 (12) 8.6.3 风、水、电及通讯 (12) 8.6.4 其它施工工厂 (15) 8.7 施工总布置 (16)

8.7.1 施工布置条件 (16) 8.7.2 施工总布置原则 (16) 8.7.3 施工分区规划 (16) 8.7.4 弃碴规划 (18) 8.7.5 施工占地 (18) 8.8 施工总进度 (19) 8.8.1 设计依据 (19) 8.8.2 施工分期 (19) 8.8.3 工程准备期 (19) 8.8.4 主体工程施工期 (20) 8.8.5 工程完建期 (21) 8.8.7 施工强度及高峰人数 (21) 8.9主要技术供应 (21) 8.9.1 主要施工建筑材料 (21) 8.9.2 主要施工机械设备 (22)

某热电厂机组建筑工程施工组织设计(doc 37页)

某热电厂机组建筑工程施工组织设计(doc 37页)

第一章编制依据及执行标准、规范 1、编制依据 1.1、******热电厂建设工程2×50MW机组冷却塔建筑、安装工程招标文件 1.2、《火力发电工程施工组织设计导则》(国家电源[2002]849号) 1.3 《厂区总平面布置图》、冷却塔等工程施工图 1.4、***省****建筑工程公司施工技术管理标准 1.5、******热电厂现场实际情况及地材资源调查; 2、执行标准 2.1、《土方及爆破工程施工及验收规范》(GB J201-83) 2.2、《地基与基础工程施工及验收规范》(GB J202-2002) 2.3、《火力发电厂工程测量技术规程》 2.4、《电力建设施工及验收技术规范》 2.5、《火电施工质量检验及评定标准》 2.6、《地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 2.7、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 2.8、《钢筋焊接及验收规范》 JGJ18-2003 2.9、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2.10、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 2.11、《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2002 2.12、工程测量规范(GB50026-93)

2.13地下防水施工质量验收规范(GB50208-2002) 2.14、《建筑机械安全技术规程》JGJ33-2001 2.15、《电力建设工程施工技术管理导则》国电电源[2002]896号 2.16、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电公司2002-01-21 2.17、《火力发电厂设计技术规程》 2.18、《电力建设安全施工管理规定》 2.19、《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程及相关规程》 2.20、《火电机组达标投产考核标准及相关规程》 2.21、国家、省、市及部颁现行的与本工程相关的法律、法规、规章制度 以上标准若有新标准执行替代原标准。 第二章工程概述 1.工程概况: 1.1地理位置: ***省****市,为新建2×50MW高压双抽冷凝式汽轮发电机组,两台240T/H粉煤锅炉。 1.2工程内容: 本施工组织设计仅针对2#标段,包括:冷却塔(开挖地基处理除外)、循环水泵房及管沟、管道土石方、升压泵房、生活消防泵房、水池、吸水井、排气井、110kv配电装置及室外构筑物的施工。

电力施工组织设计

荆门热电厂翻车机场电力工程 施 工 组 织 设 计 中铁电器化局集团有限公司荆门电厂项目部 2006.06.10 施工单位(章)编制::审核:批准: 目录 一、编制依据 二、编制范围

三、工程概况及主要工程数量 四、施工方案及施工工艺 五、施工组织及进度安排 六、施工组织措施 一、编制依据 1.1荆门发电有限公司专用铁路线路灯施工合同。 1.2荆门发电有限公司专用铁路线路灯施工设计图。

1.3国家、电力部门及有关标准、施工规范及工程质量简评标准。 采用的主要规程规范如下: 1、《铁路电缆牵引供电设计规范》TB10009-98 2、《铁路电力设计规范》TB10008-99 3、《铁路电力施工规范》TB10207-99 4、《铁路电力工程质量检验评定标准》TB10420-2000 5、《路灯设计施工规范》 1.4现场勘测调查所获的有关资料。 1.5公司工程质量管理手册。 1.6已批准的施工组织方案。 二、编制范围 铁路专用线翻车机场控制室至综合办公楼到翻车机场三楼配电室路灯工程。 三、工程概况及主要工程数量 3.1工程概况 铁路专用线翻车机场路灯是国电长源荆门发电有限公司2*600MW机组建设项目铁路专用线的配套工程。电路从翻车机场三楼配电室至综合办公楼1522米双回3*70+1.50锴装铜芯电缆,2*10锴装铜芯电缆1217米的路灯电源;4*10锴装铜芯电缆704米的升降式投影灯电源;以及3*16+1*10和3*25+1*16的控制室至综合楼电缆敷设试验以及21盏可倾斜路灯和2盏升降式投光灯、综合楼配电箱控制箱安装调试。

3.2主要工程数量 5

35KV变电所施工组织设计

35KV变电所电气工程施工组织设计 1.工程概况 35KV变电所是科苑集团高新技术产业区内的唯一一座35KV变电所,两台主变压器容量为 3150KVA,35KV和10KV主结线均采用单母线分段方案。35KV变电所电源采用双回路进线,主 供线引自城东变35KV专用线路,备用线引自贝斯特轻化厂与科苑集团间的35KV联络线,并采用 冷备用运行方式。 变电所布置采用全屋内式,配电室为二层半结构,上层为35KV开关室及控制室,底层为 10KV开关室及电容器室,中间为电缆夹层。变电所内共有电气设备55台,内部电缆3.2km。 2.主要实物工程量 名称型号规格 数量 电力变压器 SZ9-3150/35 2台 35KV开关柜 KYN10-40.5 11台 10KV开关柜 GZS1-10 16台 电容器柜 GR-1 4台 控制,保护,计量屏 GK-1 11台 直流电源屏 DUN186-48/20,100AH 2台 所用电屏 GCS 2台 母线桥 (厂家配套) 4套 照明配电箱 DCX(R) 2台 事故照明配电箱 XLS-40(改) 1台 照明灯具 87套 照明配管 PVC 770m 管内穿线 2620m

接地极 L50*50*5 15根 避雷带 -12*4 120m 避雷引下线 -12*4 190m 接地线 -25*4 280m 电缆 3.2km 3.施工依据 1)施工图00113DS-5和枝术签证。 2)现行的国家标准------电气装置安装工程施工及验收规范: 高压电器施工及验收规范 GBJ147-90 电力变压器,油浸电抗器,互感器施工及验收规范 GBJ148-90 母线装置施工及验收规范 GBJ149-90 电气设备交接试验标准 GB50150-91 电缆线路施工及验收规范 GB50168-92 接地装置施工及验收规范 GB50169-92 盘柜及二次回路结线施工及验收规范 GB50171- 92 蓄电池施工及验收规范 GB50172-92 电力变流设备施工及验收规范 GB50255-96 1KV及以下配线工程施工及验收规范 GB50258- 96 电气照明装置施工及验收规范 GB50259-96 4.施工方法 4.1设备安装 设备基础槽钢在制作前应调直,焊接应牢固。安装后基础槽钢的不直度、水平度、位置误

新建变电站施工组织设计

新建变电站施工组织设计 一、编制依据 1工程设计图纸 2.工程招标文件 3.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 4.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备 5工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益本《施工组织设计》是直接指导施工的依据,围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性

1.3各机构主要负责人职责 1.3.1项目经理 贯彻执行相关的法律、法规及规章制度 ——参与签订施工合同、安全合同 ——做为本工程的安全、质量及文明施工的第一责任人,负责组建本工程的整——合型管理体系(质量、安全职业健康、环境保护),制定各种规章制度并组织实施,使本工程达到优质工程标准,签订和履行《项目管理目标责任书》,进行目标控制,确保目标实现。 ——主持组建项目部,编制项目实施计划和方案 ——选择分包商和供应商,报企业主管部门审核确认。 ——对生产要素优化配置、科学管理,积极推广新工艺、新材料。 ——做好与建设单位、监理单位、设计部门的各项协调工作 ——严格财经制度,加强成本管理,搞好经济核算,正确处理国家、企业、分包单位、职工之间的利益分配关系。 ——强化现场文明施工,及时发现和处理例外性事件 ——工程竣工后及时组织结算、验收和分析总结 1.3,2项目副经理 ——协助项目经理搞好各项工作。 ——工作需要时,代理项目经理行使工程管理权 1.3.3项目总工 ——全面负责工程的技术管理工作,对施工质量、安全在技术上全面负责 ——主持制定项目的技术管理工作计划

【水电站施组】水电站施工组织设计方案(DOC 230页)

第1章概述 1.1 编制依据 施工组织设计编制依据如下: (1)本工程招标文件中规定的合同范围、工作内容和工程量、工期要求、施工条件、技术条款及招标图纸; (2)招标文件补充通知; (3)现场踏勘及标前会所掌握的情况; (4)在招标文件中明确要求执行的施工技术规程、规范及技术要求; (5)本承包商在同类工程施工中的成功经验及资源。 1.2 工程概况 XX左江山秀水电站位于左江下游河段、扶绥县城上游14km处,是左江综合利用规划中的第三梯级,以发电为主,兼有航运、电灌、养殖、旅游等综合效益的项目,坝址以上集雨面积29562km2,坝址多年平均流量600m3/s,多年平均径流量为189.3亿m3,正常水位86.5m,死水位85m,水库总库容 6.063亿m3,电站装机容量3×26MW=78MW,年利用小时数4522h,多年平均发电量3.527亿kW.h。船闸通航标准为Ⅴ级船闸—顶2 300t分节驳船队,水库蓄水后可渠化河道130km。 本工程枢纽建筑物由河床式厂房、溢流闸坝、船闸、两岸接头重力坝、右岸接头土坝等主要建筑物组成,与河流流向垂直。从右至左依次布置各个挡水建筑物:0+000~0+76.26为右岸接头土坝、0+76.26~0+110.26为右岸连接重力坝、0+110.28~0+184.32为厂房、0+184.34~0+342.94为闸坝、0+342.96~0+370.96为船闸、0+370.98~0+435.98为左岸接头重力坝。坝顶总长435.98m,坝顶高程99m。 1.3 工程施工条件 (1)水文气象条件 左江是珠江流域西江水系的主要支流之一,流域位于XX西南部,集雨面积32068km2,坝址以上集雨面积为29562 km2。左江干流从龙州自西向东蜿蜒而下,至龙州县上金镇有明江自右岸汇入,至崇左县驮怀村附近有黑水河自左岸汇入,经崇左、扶绥、邕宁等县,在邕宁县宋村附近与右江汇合后称郁江,再流经约30km就到XX的

火电厂施工组织总设计(总承包)

.. 专业资料 招标编号:XXXXXXXXX 新建工程EPC总承包投标文件 技术部分 施工组织设计 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 二零一一年四月十六日

目录 1工程概况 (6) 1.1区域概况 (6) 1.2 编制依据 (7) 1.3气象条件 (10) 1.4水文地质条件 (10) 1.5交通运输 (13) 2总平面布置 (13) 2.1总平面布置原则 (13) 2.2施工总平面布置 (14) 2.3施工总平面管理 (14) 2.4施工总平面布置图 (15) 2.5力能供应 (15) 3施工机械、机具、仪器 (19) 50T履带吊(输煤栈桥吊装) (22) 4施工组织机构与人员配备 (23) 4.1施工组织机构 (23) 4.2人员配备 (25) 5主要施工技术案 (27) 5.1施工案的编制与报批程序 (27) 5.2土建专业主要施工案 (33) 5.2.1测量控制网布设案 (33) 5.2.2主厂房基础开挖及地基处理案 (34) 5.2.3汽轮发电机基础施工案 (34) 5.2.4主厂房上部施工案 (41) 5.2.5锅炉基础施工案 (46) 5.2.6烟囱施工案 (47) 5.2.7机力通风塔施工 (60) 5.2.8输煤栈桥施工案 (61) 5.3锅炉专业施工案 (63) 5.3.1钢架安装案 (63) 5.3.2汽包安装案 (65) 5.3.3受热面施工案 (66) 5.3.4烟风道安装 (68)

5.3.7锅炉炉墙砌筑 (72) 5.3.8烘炉 (73) 5.3.9锅炉煮炉 (73) 5.3.10管道的冲洗和吹洗 (74) 5.3.11蒸汽密性试验及安全调整 (75) 5.3.12锅炉72小时负荷试运 (75) 5.3.14风机安装 (78) 5.4汽机专业施工案 (80) 5.4.1组合场地及机具布置 (80) 5.4.2施工工序总体安排 (81) 5.4.3汽机发电本体施工案 (81) 5.4.4电动给水泵安装 (94) 5.4.5主蒸汽和主给水管道安装 (98) 5.4.6保证汽水系统清洁的案 (99) 5.4.7疏放水管道安装 (99) 5.4.8油管道安装案 (100) 5.4.9电动给水泵试运 (101) 5.5电气专业施工案 (103) 5.5.1接地装置施工 (103) 5.5.2电缆工程施工 (103) 5.5.3高低压盘柜安装 (104) 5.5.4变压器安装案 (105) 5.5.5发电机定子及引出线安装案 (107) 5.6热控专业施工案 (108) 5.6.1DCS系统安装案 (108) 5.6.2热控取样装置安装 (112) 5.6.3就地仪表设备安装 (117) 5.6.4热工设备保护措施 (120) 5.7焊接施工案 (121) 5.8保温油漆施工案 (125) 5.8.1主要施工节点安排 (125) 5.8.2锅炉本体保温 (126) 5.8.3汽机本体保温 (127) 5.8.4全场设备管道油漆 (127) 6进度表 (128)

电厂施工组织设计.

山西国际能源集团宏光发电有限公司联盛2×300MW煤矸石发电新建项目 特殊消防工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:山西宏鑫消防工程有限公司 审核: 编制人:

编制依据: 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229-2006) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2005) 《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219-95) 《二氧化碳灭火系统设计规范》(GB50193-2010) 《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005) 《低倍数泡沫灭火系统设计规范》(GB50151-92)(2000年版) 《石油库设计规范》(GB50074-2002) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) 《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281-2006) 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007) 《火探管式自动探火灭火装置设计、施工及验收规程》(DB22/T465-2009)《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-2008)

一、工程概况 本工程为山西国际能源集团宏光发电有限公司联盛2X300MW煤矸石发电新建项目特殊消 防工程。 工程主要内容包括:低倍数泡沫灭火系统,主要布置在油灌区;固定式水消防系统系统,主要布置在变压器以及汽机房和锅炉房的油系统设备上,汽机房的汽机润滑油管道,锅炉房的空气预热器,煤仓层及输煤系统;IG541气体灭火系统,主要布置在集中控制楼的设备间及电缆夹层;低压CO2灭火系统,主要布置在集中控制楼、主厂房的电缆夹层;全厂火灾报 警及联动系统。 二、主要工程指标 1、施工工期:按招标文件的要求进行施工的各个关键日期。 2、本工程质量目标为合格工程。所有分项工程合格率为100%。 3、工程保修:本工程竣工后保修期为一年。 三、质量保证体系及项目管理 1、质量管理体系结构图 2、施工管理 现场踏勘,编制施工组织设计 图纸会审进行施工前期准备 申请开工 技术交底

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

某水电站施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 某水电站施工组织设计 第一章工程概况 1.1 工程概况 1.1.1概况 (1)枢纽布置 某水电站坝址位于修河某峡谷出口下游约500m,坝址距修水县城14.5km。枢纽建筑物主要由混凝土坝、土坝、引水发电系统等组成,本标为引水发电系统。 引水发电系统布置于右岸,由引水明渠、发电厂房和尾水渠组成。引水渠前清库段长718.39m,引水渠长218.95m,渠底宽度35m;厂房布置在冲沟出口,其长度为65.4m、宽度为14m、高度为39.41m,厂房内安装2台单机容量为20MW的贯流式发电机组尾水渠长度590.06m,渠底宽15~56m。 1.1.2 自然条件 (1)水文气象 修河流域位于亚热带季风气候区,暧湿多雨,气候温和,多年平均气温16.50C,多年平均降雨量1618mm(修水县气象站资料),约一半降雨量集中在4 ~6月。坝址以上集雨面积为5343km2,多年平均流量为151m3s,洪水多由暴雨形成。3月份开始涨水,4~7月份为汛期,4个月的水量占全年总水量的65.7%,全年最大洪水多出现在

6月份,5月份和7月份次之,洪峰历时一般3~5d。8月~次年2月份为枯水期,尢以10月~次年1月为最枯时段,。4个月的水量占全年水量的10.2%。 (2)工程地质 线路全长约1625m,由引水明渠,厂房和尾水明渠组成。引水线路在清库段后,由北280西转向北,经Ⅱ级阶地开挖明渠进入发电厂房,再于Ⅰ、Ⅱ级阶地形成尾水明渠,渠向由北折转为北600东入修河。 1)引水明渠。位于渡槽以北Ⅱ级阶地,地面高程一般92.00~96.00m,地形平坦。明渠冲积物厚一般为5~10m,上部主要为粘土、粉质粘土,含少量砾粒、卵粒;下部为砂卵砾石加粘土,厚1.8~3.9m,局部仅0.5m。明渠右侧丘岗地带为残坡积物覆盖,厚一般为2~4m。下伏基岩为泥质粉砂岩或粉砂质泥岩,基岩面高程83.00~86.00m,强风化下限深度一般为10~15m。 2)厂房。位于六都Ⅱ级阶地,主厂房紧邻右侧的红层丘岗。阶面高程93.00~96.00m,地形较平坦。厂址覆盖层厚度一般为10~13m,近轴线附近与其东侧覆盖层较薄,为4~10m,厂房西北角部位最厚,达19.8m。冲积物上部一般为粉质粘土、粘土,含少量卵砾石;下部为砂卵砾石夹粘土,厚度1.5~3.9m,西北角处最厚达7.95m。 下伏基岩为白垩系含砾中粗砂岩、砂砾岩,两种岩性质相间或相夹产生,岩性较不均一,强度变化较大。厂址基岩面高程一般为83.00~84.00m,西北角和东南角一低一高,高程分别为73.52、90.72m。由于岩性软弱,又不均匀,岩体风化较深且变化较大。轴线附近强风化

某电厂厂房土建施工组织设计方案

第一卷某电厂厂房土建施工组织设计2 第1章建筑施工综述2 第2章主厂房土建施工26 第3章净化水区域施工31 第4章劳动组织准备32 第5章土方回填32 第6章基础施工33 34 工程接口管理章7第 第一卷?某电厂厂房土建施工组织设计 第?章?建筑施工综述 本标段主厂房区域土建施工分两条主线,一是汽机房、除氧煤仓间,锅炉房,另一是干煤棚、化学水,两条线同时作业.炉后、净化水区域将根据里程碑进度地要求安排施工. 一、主厂房基础施工 主厂房建构筑物基础采用桩基. 汽机房锅炉房除氧煤仓间区域基础施工先深后浅,基础模板均采用木胶合大模板. 汽轮发电机基础模板采用木胶合大模板,底板属于大体积混凝土,经验算50m3/h 能够满足浇筑技术要求,基座分四次施工,2003年7月15日交付安装. 锅炉基础在7月上旬回填完,具备2003年7月15日炉架吊装条件. 汽机房、锅炉房地下设施基础及沟道将根据图纸供应情况尽可能安排施工. 汽轮发电机基础施工工艺复杂,质量要求高,其周边基础要在汽轮发电机施工完再安排施工.为使煤仓间尽早形成吊装条件,煤仓间内地磨煤机基础在煤仓间7m 平台形成后再施工. 本工程计划开工时间是2xxx年xx月xx日_,即进行主厂房第一方混凝土浇筑,到2xxx年xx月xx日_完成240h,工程开工地施工准备期较短.开工准备直接关系到工程能否如期顺利开工,能否保证施工地连续性,因此必须充分做好开工前地准备工作.开工阶段主要进行主厂房基础地施工,我公司将从以下几方面做好开工准备工作. 228.1总体施工顺序: 1、总体原则:先施工汽机房、除氧煤仓间、锅炉房,后施工输煤系统净化水系统,最后施工其它附属工程,主厂房固定端地进水管,在主厂房出0M前施工完. 2、主厂房总体上,分两个施工作业面. 土方开挖顺序:锅炉房、除氧煤仓间、机汽机房开挖. 3、基础施工顺序:原则上先施工深基础,后施工浅基础,总体上与挖土顺序一致.汽轮发电机基础底板与厂房基础同步施工.阀门井埋置较深,将阀门井与凝泵坑施工完后,施工汽机基础上部结构. 成品保护管理 施工成品保护地目地是将通过验收检查或交接(包括安装与安装、土建与安装之

电厂防腐保温施工组织设计方案

、工程概况 1.1工程名称:华能东方电厂2 X 350MW扩建工程烟气脱硫工程,脱硫岛吸收塔设备、烟道和氧化空气管道及支、吊架、设备的保温防腐。 1.2工程地点:华能东方电厂二期3#、4#烟道、吸收塔、氧化风机房及周边区域。 二、施工、编制依据 1、电厂对防腐保温工程的要求。 2、设计院保温防腐设计要求 3、施工规范、规程标准及验收规范 3.1安全、质量、环境法律、法规: 《建筑施工手册》中国建筑出版社出版; 《建筑施工安全技术手册》中国建筑工业出版社出版; 《火力发电厂基本建设工程启动试运及竣工验收规程》DL/T5437-2009 ; 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001、J119-2001 ; 《电力建设安全工作规程》第1部分:火力发电厂DL5009.1-2002 ; 《建设工程质量管理条例》(国务院) 《施工现场临时用电安全技术规范》(环境保护部) 《重大危险源辨识》(GB 18218-2000) 3.2施工技术标准、规范及质量检验评定标准 (1) ISO 国际标准8501 - 1:1988 (2) ISO国际标准12944 (3) 《电力建设设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022-1999 ⑷《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T 8923-88) ⑸《涂装前钢材表面预处理规范》(SY/T 0407-97)

(6)《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229 ⑺《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-9 (8) 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 (9) 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002 (10) 《工程建设质量管理条例》(2000年1月30日国务院令第279号) (11) 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006) (12) 《工业设备及管道绝热工程设计规范》(GB 50246-97) (13) 《工业设备及管道绝热工程施工规范》 (GB 50126-2008) (14) 《绝热用玻璃棉及其用制品》(GB/T13350-2008) (15) 《彩色涂层钢板及钢带》(GB/T12754-2006) (16) 《钢制管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》(GY/T0414-2007) 我方承诺在本工程施工中使用国家最新的各项技术法规。 三、工程特点 本工程具有规模大、工程量大、工期短、管理难等特点,并且主要施工任务多在 秋冬季,雨多、空气潮湿、适度常维持在70-80%使钢体产生腐蚀,且腐蚀速度 为平时4-5倍。为此,在本工程的施工部署时,应根据该工程实际情况的要求,围绕工程的特点和难点,合理选择施工方法,实施动态的施工管理,科学地组织施工,确保工程总体目标的实现。通过增大人力、物力、财力的投入,保证整个工程优质、快速、安全、文明地完成。四?施工组织准备 4.1人员组织准备 我施工队将抽调一批具有丰富防腐经验和责任心的施工人员组建专业施工班组,在开工前再针对该项目防腐设计要求的特点,由技术负责人员进行全员技术指导, 培训,每个岗位的人员必须熟悉各自的《岗位责任制》,经考试合格方可上岗,以确保达到工程安全、优质、高效。

【完整升级版】110KV主变电所施工组织设计变电

xx工程变电分部工程 施工组织设计 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程项目部 二O一三年七月

审批:日期:审核:日期:编制: 日期:

目录 1.编制说明 2.工程概况及特点 3.施工现场组织机构 4.施工现场总平面布置 5.施工方案 6.工期及施工进度计划 7.质量管理体系 8.安全管理体系 9.环境保护及文明施工 10.现场危险源环境因素辨识及控制措施 11.送电开通措施 12.计划、统计和信息管理

一、编制说明 为搞好南京宁天城际一期工程主变电所施工安装总承包工程主变电所电气安装及调试工程项目的建设,本着确保工程质量、合理安排工期、安全文明施工的原则,通过认真考察施工现场,借鉴和总结以往的施工经验,编写本变电分部工程的施工组织设计。 编制依据 中铁电化几天南京有限公司《南京宁天城际一期工程主变电所施工安装总承包工程招标文件》; 我公司对南京宁天城际一期工程主变电所施工安装总承包工程变电分部工程施工现场调查资料; 南京苏逸实业有限公司设计院的宁天城际一期工程初步设计图纸; 《国家电网公司输变电工程标准工艺(2011版)》。 《电气装置安装工程质量检验及评定规程(DLT5161.1-5161.)》。 《钢结构工程施工质量验收规范(GB50205—2001)》。 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(GBJ 147—2010)》。 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感。器施工及验收规范(GBJ )》《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范(GBJ149—2010)》。 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB )》。 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB 50169—2006)》。 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范(GB50171—92)》。《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范(GB 50172—1992)》。 《继电保护及安全自动装置检验规程(DLT 995—2006)》。 江苏省电力公司《输变电设备交接和状态检修试验规程(QGDW-10-J)》。 江苏省电力公司《电缆防火封堵标准(QGDW-10-J)》。 《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2011年)》。

变电站土建施工组织设计

目录 第一章工程概况及特点 (3) 1.1工程概况 (3) 1.2工程特点 (4) 第二章施工现场组织机构 (5) 2.1组织机构关系图 (5) 2.2 主要项目负责及部门主要职责 (5) 第三章施工现场总平面布置图 (8) 3.1施工现场平面布置 (8) 3.2施工平面布置说明 (8) 3.3施工总平面管理 (8) 第四章施工方案 (10) 4.1施工准备 (10) 4.2施工工序总体安排 (13) 4.3主要工序施工方法 (14) 4.4特殊工序和重要工序施工方法 (35) 4.5 施工效率的估计及潜在可能影响工期的问题 (36) 4.6工程成本控制措施 (36) 第五章冬季施工方案 (37) 5.1冬期施工的前期准备工作 (37) 5.2冬期施工质量技术措施 (40) 5.3模板工程 (44) 5.4 越冬工程的维护 (44) 5.5 冬期施工安全措施 (45) 第六章工期及施工进度计划 (47) 6.1工期规划及要求 (47) 6.2 施工进度网络图 (47) 6.3施工资源计划 (48) 6.4 施工进度计划分析 (49)

6.5 计划控制 (50) 第七章质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (52) 7.1质量目标 (52) 7.2质量管理组织机构及主要职责 (52) 7.3质量管理的措施 (54) 7.4质量管理体系及质量检验标准 (59) 7.5质量保证技术措施 (61) 第八章、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (64) 8.1安全管理目标 (64) 8.2安全管理组织机构及主要职责 (64) 8.3 安全管理制度及办法 (67) 8.4安全组织技术措施 (73) 8.5重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (75) 第九章环境保护及文明施工 (80) 9.1环境保护 (80) 9.2加强施工管理,严格保护环境 (81) 9.3 文明施工目标、组织机构和实施方案 (83) 9.3 文明施工考核、管理办法 (85) 附件1:施工总平面布置图 附件2:施工进度计划

水电站施工组织设计毕业设计

某水电站(毕业设计) 施 工 组 织 设 计 分院 班级 专业 姓名 学号 指导教师 目录 1 施工条件 (8) 1.1 工程条件 (8) 1.1.1 工程地理位置 (8)

1.2.1 施工场地 (12) 1.2.2 水文气象条件 (12) 1.2.3 工程地质条件 (14) 1.2.4 市场条件 (16) 1.3.1 混凝土骨料 (16) 1.3.2 料场概况 (17) 1.3.3 料场选择 (18) 1.3.4 块石料 (18) 2 施工导流 (19) 2.1 导流标准 (19) 2.2 导流明渠的布置 (22) 2.2.1 明渠的线路选择和布置要求 (22) 2.2.2 明渠进、出口的布置 (23) 2.2.3 导流时段及导流设计流量 (23) 2.3 导流方式 (24) 2.4 导流方案 (25) 2.5 导流建筑物设计 (25) 2.5.1 导流明渠 (25) 2.5.2 围堰 (26) 2.5.3 围堰施工设计图 (26) 2.5.4 首部枢纽导流建筑物工程量详见表8 (27)

2.6.1 导流明渠 (28) 2.7 围堰施工 (28) 2.8 计算施工导流机械人员配置 (30) 2.8.1 导流明渠的配置计算 (30) 2.8.2 导流明渠编织袋土石填筑 (34) 2.8.3 围堰的施工配置计算 (36) 2.9 截流 (39) 2.10 基坑排水 (39) 3 主体工程施工 (41) 3.1 首部枢纽工程施工 (41) 3.1.1 工程特性 (41) 3.1.2 主要工程量 (42) 3.1.3 施工程序 (43) 3.1.4 施工方法 (43) 3.1.5 施工机械及人员配置计算 (45) 3.2 引水隧洞工程施工 (64) 3.2.1 工程概况 (64) 3.2.2 主洞洞门施工 (64) 3.2.3 主体工程施工方案 (67) 3.2.4 爆破耗药量设计 (72) 3.2.5 施工支洞布置 (73)

变电所工程施工组织设计

建筑专业施工组织设计 第一章编制依据---------------------------------------------- 1 第二章工程概况及特点---------------------------------------- 2 第三章工程范围及主要工程量---------------------------------- 2 第四章施工综合进度------------------------------------------ 3 第五章资源配置计划------------------------------------------ 4 第六章主要施工方案及施工技术措施---------------------------- 6 第七章安全文明施工及环境保护措施---------------------------- 16第八章冬雨季施工措施及作业指导书---------------------------- 17 第九章质量管理和质量通病消除措施---------------------------- 18

第一章编制依据 编制依据: 《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ69—87 《电力建设安全工作规程》DL5009.1—2002 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分) 《建筑施工手册》(第二版) 国家现行法律、法规、规范、标准 我公司的程序文件及多年来在变电所工程的施工经验

第二章工程概况及特点 1、工程概况 安徽省四铺110kV变电所位于淮北市濉溪县四铺镇东北方向,距四铺集镇约2公里处。 本变电所区A轴与磁北夹角为北偏西70.0度方向,建筑坐标A=0.00米,B=0.00米为假定坐标系为(X=433.179,Y=562.297),所址占地面积3469.85m2,总建筑面积706.4m2,其中10KV开关室、二次设备室及35KV开关室建筑为二层框架结构,建筑面积为687.8m2,独立基础;所内道路面积860.0 m2,其他构筑物有2台主变基础(本期2#主变不建)、事故油池、110KV 构架基础、变容器基础、微波塔基础、电缆盘井、值班室及公厕等。二层框架结构要求基础持力层为○2粉质粘土,地基承载力特征值fak=160kpa。 2、工程特点 本工程为国家两网改造项目,工期短见效快。建筑(构筑物)比较集中。 第三章工程范围及主要工程量 1.工程范围本工程主要包括主厂房建筑(10KV开关室及二次设备室、35KV开关室);屋外配电装置建筑(构支架及设备基础,包括主变基础、断路器基础、所变基础、电容器基础、主变构支架、110KV构架、110KV中间构架、母线桥、设备支架、钢梁、微波塔、电缆盘井等)电缆沟及生产辅助系统等其他工程。 2.主要工程量清单(见下表)

相关文档