文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔吊安装作业设计

塔吊安装作业设计

塔吊安装作业设计
塔吊安装作业设计

1. 编制说明:

根据遵钢40吨转炉工程现场情况,参考《起重机械性能手册》、《DBQ3000型塔式起重机使用说明书》及其相关资料,编制本作业设计。

吊装主机为7150全液压履带起重机。

2. 门架、机台拼装

2.1 门架的拼装零件包括:门腿、侧梁、斜撑杆、水平拉杆和垂直拉杆,拼装位置在轨道外侧(详见图3-2)。

2.2 机台包括:机台前部、左右走台,机台后部,左右承重台和机

台尾部,拼装位置要保证其垂直吊起,垂直坐在回转支承上(详见图5-2)。

3. 门架吊装

3.1 工作半径、杆长的选择(详见图3-1)。

3.2 吊车占位(详见图3-2)。

4. 吊装回转支承

详见《DBQ3000型塔式起重机安装与拆除方案》。

5. 吊装机台

5.1 工作半径、杆长的选择(详见图5-1)。

5.2 吊车占位。

6. 安装主臂

6.1 安装示意图见《塔吊安装与拆除方案》。

6.2 主臂共48t,分段后一段重25t,另一段重23t,工作半径16m,

杆长27.43m,起重量36.8t。

6.3 吊车占位视现场具体情况确定。

7. 安装扳起架

7.1 吊车工作半径,杆长的选择(详见图7-1)。

7.2 吊车占位(7-2)。

8. 其它

8.1 其它部件的吊装依以往经验,由安装分公司、项目部现场决定。

8.2 本作业设计若有变动由项目部与安装分公司现场处理。

塔吊起重吊装施工方案

无锡滨湖国家传感信息中心一期Ⅱ标工程 塔 吊 吊 装 方 案 编制:审核:批准: 浙江展诚建设集团股份有限公司无锡滨湖国家传感信息中心一期Ⅱ标工程项目部 2010-10-22

目录 1、编制依据 2、编制说明 3、吊装规定 4、吊装作业步骤 5、操作中安全注意事项 6、作业后安全注意事项 7、塔吊作业十不吊 8、维护与保养

1、编制依据: 1.1《现行建筑施工规范大全》 1.2《施工常用机械操作规程》 1.3《安全技术交底》 1.4《塔吊起重吊装操作手册》 2、编制说明: 无锡滨湖国家信息传感中心一期Ⅱ标工程施工场地内设有6台臂长50米的施工塔吊,其中D-1楼南面1台、C-1楼北面1台、CD连通区东、西两侧各设置2台塔吊。 为保证塔吊在工作过程中,能够进行安全起重吊装作业。特编制本方案。 3、吊装规定: 起重吊装前,必须对工作现场环境、经过路线、架空电线、建筑物以及构件重量和分布等情况进行全面了解,吊装操作规定如下: 3.1起重臂回转半径内无障碍物。 3.2操作前重点检查: 3.2.1机械结构的外观情况,各传动机构应正常; 3.2.2各齿轮箱、液压油箱的油位应符合标准; 3.2.3主要部位连接螺栓应无松动; 3.2.4钢丝绳磨损情况及穿绕滑轮应符合规定; 3.2.5供电电缆应无磨损; 3.2.6检查电源电压应达到380伏,其变动范围不得超过±20伏,送电前启动控制开关应在零位。接通电源,检查金属结构部分无漏电后方可上机操作; 3.2.7空载运转,检查回转、起重、变幅等各机构的制动器、安全限位、防护装置等确认正确后,方可作业。 3.3在作业时,操作人员在进行起重机回转、吊钩升降、变幅等动作前,应鸣声示意。 3.4地面指挥人员必须经过培训取得合格证后,方可担任指挥。作业时应与操作人员密切配合。操作人员应严格执行指挥人员的信号,如信号不清或错误,操作人员应拒绝执行。

塔吊起重机安装拆卸施工组织设计方案

塔吊安装、拆卸施工组织设计方案 一、工程概况:: 本工程位于甘肃XXXX发电有限责任公司福利区,五单元六层、砖混结构。总建筑面积8905.5 m2,呈”一”字排布,室内外高差为-0.75m,层高3.0m,建筑总高度 20.55m。 二、安全措施: 1、安全保护装置动作可靠。 2 、安装工作及顶升工作时风力应小于4 级。顶升时,应专人查看顶升爬爪与踏步的关系。发现问题立即停止顶升。 3 、严格按照安装工、电工等操作规程进行施工。 4 、特种作业人员持证上岗。 5 、严禁酒后作业。 6 、安装人员安装过程中,戴好安全帽,系好安全带。 7 、认真检查起重吊索,吊钩,是否完善符合要求。 三、设备、工具、测量仪器配备: 25吨汽车吊壹辆、电工工具壹套、钳工工具壹套、吊装钢丝绳壹套、U型环肆只、 水准仪壹台、经纬议壹台、万用表壹块、30m钢卷尺壹只。 四、塔机型号 QTZ40047 及QTZ31523 两种塔机 五、施工步骤: 1 、基础

( 1 )了解现场布局和土质情况,清理障碍物。 (2)根据建筑物的布局确定基础的铺设位置,按固定基础图上所规定的技术要 求进行基础铺设,浇灌好混凝土后,需要14~15 天的养护时间 注意:地基必须夯实到能承受0.2Mpa 载荷. 2、塔机安装: (1)先将底架放置于混凝土基础平台上,装上压板,拧紧地脚螺栓,测量底架上的四个法兰盘和四个斜撑杆支座处的水平度,使在规定的公差内。若超差则在底盘与基础的接触面间用楔型调整块及铁板等垫平,注意垫块必须垫实、垫牢,不允许垫块有任何可能的松动,并用双螺母拧紧防松。 (2)将 3 节标准节用16套高强螺栓连成一体,然后吊装在固定基础上,并用8 套高强螺栓固定,安装时注意有踏步的一面要垂直于垂直于建筑物。 (3)在地面上将液压系统装好在外套架上,将外套架吊起套在连接好的标准节外面,并使套架上的卡爪搁在标准节的最下一个踏步上。 (4)在地面上先将下支座、回转支承、上转台、回转机构及司机室等装为一体,然后整体吊起,用8 套高强螺栓安装在塔身节上,再用 4 个销轴将外套架与下支座连接。注意:回转支承与下支座、上转台的连接螺栓一定要拧紧。 (5)在地面上将塔顶与平衡臂拉杆的第一节用销轴连好后,吊起用 4 个销轴与上转台相连。安装塔顶时要注意塔顶的前后方向。 (6)在地面上拼装好平衡臂,并将卷扬机构、配电箱等安装在平衡臂上,接好各部分电线,然后将平衡臂吊起与上转台用销轴固定,再将平衡臂吊起一定角度装好平衡拉杆,放平后吊车摘钩。 (7)吊起平衡重一块,放在平衡臂最根部的一块配重位置处。 3、起重臂与起重臂拉杆的安装

多塔吊施工方案

多塔吊施工方案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

目录

多塔吊作业施工方案 第一章工程概况 一、工程概况 本工程位于本工程位于来凤县攸水大道,东为规划酉水大道,北侧为龙腾一路,西侧为龙凤大道,南侧为规划龙腾二路。场内交通主干道已开通,施工用材料设备进场畅通。 本工程一期项目总建筑面积,其中地下总建筑面积,地上住宅建筑面积,建筑总高度,建筑层数32层,结构类型为剪力墙结构。 拟建场地设有一层整体地下室,拟建场地地势较低,场地四周现有地面高程为~,地下室层高,框架结构,地下室底标高为,底板厚度400mm,垫层厚100mm,实际开挖深度为~,基础类型为人工挖孔灌注桩。该项目由31、32层住宅、1、2层商业裙楼及一层整体地下室组成。 本工程需设置6台塔吊满足施工要求,为防止在施工中塔臂互相碰撞以及避让场地内或场地外高压线塔,在设置塔吊位置、和安装及使用过程中必须遵照下列措施执行。以保证塔吊作业安全措施。 二、塔吊平面布置的原则 1、塔吊施工尽量覆盖作业面。 2、塔吊相互之间满足安全距离,在平面位置不能错开时,必须保证塔高错开满足安全高差。 3、塔吊根据相邻建筑物分布情况及塔吊水平距离对塔臂长度进行调整。 4、因塔吊布置较多,布置时利用了施工进度合理安排塔吊顶升工作,来保证满足各塔吊高度的高差。 5、便于安装和拆卸。 6、塔吊作业平面布置示意图(详见附图一)

第二章编制依据 1、《建筑起重机械安全监督管理规定》; 2、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆除、安全技术规程》(JGJ/196—2010); 3、《塔式起重机安全规程》(GB5144-2012); 4、《塔式起重机操作使用规程》(JG/T100); 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 6、工程施工图纸 7、工程施工组织设计 8、塔吊安装专项施工方案 9、塔式起重机使用说明书 10、施工现场平面布置图 第三章危险源分析及对应的安全措施 根据现场塔机布置及周围环境,分析其使用过程中存在的危险源及可能导致危险的情形,针对危险情形拟采取的主要措施如下表,各塔机分别依据具体情况采取相应安全安全措施:

塔吊作业指导书

塔吊作业指导书 一.塔吊基础定位, 1.根据现场环境选用合适的塔吊, 2.基础中心点距离楼距5米, 3.基础对角线与中心点楼距边形成的30度与40度须有对应的墙体安装附着点, 4.主体楼层完工后留有足够空间,使塔吊降至基础节, 二.塔吊基础预埋, 1.基础下土质应坚固夯实,根据土质情况,塔吊实际情况,可选用不同的基础图 2.浇筑基础混凝土垫层, 3.将4只固定支腿与一个固定基节B装配在一起。 4.根据施工要求,当钢筋捆扎到一定程度时,将4只基础马凳入钢筋网内,将装配好 的固定支腿和基础节整体吊在基础马凳上。 5.固定支腿周围的钢筋数量不得减少和切断。 6.主筋通过支腿有困难时,允许主筋避让。 7.固定基础节校正水平面,达到≤1/500。 8.基础马凳支腿采用钢筋φ18×800mm二字型焊接,四个基础马凳支腿采用钢筋 φ18×1800mm口字型焊接, 9.四个固定支腿基础采用钢筋φ18×1800mm八字型焊接, 10.焊接完成后微调校正一次,达到≤1/500 11.注意:固定基础节采用两次校正水平面,固定基础节前校正一次,固定后校正 一次然后方可焊接防雷地线,浇注混凝土,固定支腿周围混凝土充填率必须达95%以上。 12.做好基础积水坑,浇筑混凝土强度等级不得低于c30,做好养护, 三.立塔场地准备, 1.平整场地清理杂物,保证有 2.足够的空间拼装起重臂, 3.安装塔吊供电箱, 四.塔吊安装, 1.勘查现场。确定吊车恰当的起吊位置 2.基础节安装。安装前对基础水平做一次详细测量,在安装基础节过程中进行调

平处理。 3.标准节安装。安装数量合适的标准节。 4.安装套架。调整套架与标准节距离到合适位置 5.安装回转及操作室,, 6.安装塔尖节 7.平衡臂安装。安装完平衡臂吊取一块配重至平衡臂 8.电工完成塔吊主要每日检查电路部分接线,以配合起重臂安装时平衡臂的旋转 工作。 9.安装起重臂。安装完起重臂后将剩余配重依次至于平衡臂。 10.穿钢丝绳和吊钩。 五.塔吊调试, 1.多功能限位器 中联6013塔机的起 升高度、变幅、回转 限位器分别为 DXZ-4/7(i=274), DXZ-4/F(i=600) 、 DXZ-4/3(i=46)三个 多功能限位器。(图 3.1-1) 2. 3.1.1 调整程序 3. 3.1.1.1 拆开上罩 壳,检查并拧紧2个 M3×55螺钉; 4. 3.1.1.2 松开M5螺 母; 5. 3.1.1.3根据需要将 被控机构开至指定 位置(空载),这时控制该机构动作时对应的微动开关瞬时切换。即: 调整对应的调整轴(Z)使记忆凸轮(T)压下微动开关(WK)触点; 图3.1-1 起升高度,回转,变幅限位器 6. 3.1.1.4 拧紧M5螺母(螺母一定要拧紧,否则将产生记忆紊乱); 7. 3.1.1.5 空载反复运行数次,验证记忆位置是否准确(有误时重复上 述调整); 8. 3.1.1.6 确认位置符合要求,紧固M5螺母,装上罩壳; 9. 3.1.1.7 机构正常工作后,应经常核对记忆控制位置是否变动,以便

塔吊吊装方案

塔吊吊装方案 工程名称:御龙府邸住宅楼1 #工程编制人: 职务: 审核人:职务: 审批人:职务: 施工单位:天津宇昊建设集团有限公司

一、工程概况: 工程名称:御龙府邸2#、3#、4#、5#楼项目 建设单位:河北华飞房地产开发有限公司 设计单位:石家庄市建筑设计院 监理单位:石家庄城发工程建设监理有限公司 施工单位:天津宇昊建设工程集团有限公司 建设地点:饶阳县平安西路南,京九铁路西 项目技术经济指标: 本工程为砖混结构多层住宅楼,包含2#-——5##楼,总建筑面积 17264.04 ㎡。 2#、3#、4#、5#、楼为砖混结构多层住宅楼,地上6层、设计使用年限:50年,抗震设防烈度:7度,基础形式:混凝土条基,结构类型:砌体结构,建筑高度:2#楼17.35和20.25m、3#楼14.45和20.25m、4#楼20.95m、5#楼18.15m。 二、吊装环境: 本工程施工现场较平坦,周围无其它建筑物及高压电线,且现场施工用电线路均采用埋地,所以在施工期间无需考虑外电防护及其它建筑物的防护。 三、吊装范围: 现场实际安装塔吊二台(具体位置见附图),因本工程为砖混结构,无预制构件的吊装,所以在主体施工阶段,主要是钢筋、钢管、模板的吊装。因框架砼采用泵送,故无需考虑砼的吊运,在后期装饰阶段主要是砌块、砂浆、块料面层以及其它零星材料的吊装。 四、吊装措施: 根据现场实际吊装对象,将其分为长件吊装与其它吊装。长件吊装指钢筋半成品、钢管等。其它吊装指的是砌块、砂浆、块料面层、轻质材料等。 (一)长物件的吊装: 1、吊装过程中必须设置塔吊信号指挥员,并且熟知塔机信号的操作规程。 2、起重吊装前操作人员应对现场工作环境、建筑物及构件重量和分布情况 进行全面了解。 3、在吊装长件时,钢丝绳与物件的固定点在水平方向上的角度应控制在45 度-60度之间。若因物件太长,中部容易下沉或打弯,可以用同长度的钢管

多台塔吊交叉作业施工方案(修改版)

X X X X X X X X工程 多台塔吊交叉作业专项方案 (修改版) 审批人: 审核人: 编制人: XXXXX建设有限公司 2016年1月20日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、危险源分析及对应安全措施 四、安全使用措施 (一)技术措施 (二)使用作业具体规定 (二)管理措施 五、应急措施 六、应急预案 七、技术参数表 八、附:塔吊平面定位图 塔吊运行左视图

一、工程概况 工程名称: 建设单位: 监理单位: 施工单位: 本项目为xxx工程,位于武汉市江岸区;本工程共有10栋住宅,分别为1#~10#住宅楼及连体地下室,为一层结构地下室,地上20层~34层住宅楼,结构形式均为剪力墙结构,抗震设防烈度为6度,耐火等级为一级。建筑物最高高度为110.6m。 本工程拟使用型号为QTZ63-5610臂长56m的塔吊十台,最高楼层塔吊最终高度为130m。塔吊基础底与地下室基础垫层地面同标高,为-5.800m。 施工与周边环境分析总结: 1号塔吊: 位于1#楼南侧偏东,1号塔吊西面无任何建筑物但覆盖范围与3#楼塔吊重叠,东面覆盖范围与2#楼塔吊覆盖面有交叉重叠,重叠距离为10.5m,南面为兴业路,北面与3号塔吊有重叠交叉,交叉距离为22.843m,重叠位置采取高低错开施工(2号塔吊低于1号塔吊10m,1号塔吊低于3号塔吊10m)。与3号塔吊重叠部位限位71°,塔吊臂长56m。 2号塔吊: 位于2#楼中间部位,东南面塔吊覆盖区域无任何建筑物,西面与1#楼塔吊有交叉重叠,重叠距离为10.5m,西北面与4#楼塔吊有重叠交叉,交叉距离

为32.853m,重叠采取高低错开施工(2号塔吊低于1号塔吊10m,4号塔吊高于2号塔吊10m),与4号塔吊重叠部位限位76°,塔吊臂长50m。 3号塔吊: 位于3#楼两个单元伸缩缝北面,3号塔吊与1号塔吊南北交叉,交叉距离为22.843m,采取高低错开施工(高于1号塔吊10m)。北面与5#楼建筑物重叠,3#楼主体结构封顶后开始5#楼施工,因此3号塔吊始终高于5#楼,不采取限位措施,北面与5号塔吊重叠距离为38.25m,东、西面无障碍物。塔吊臂长56m。 4号塔吊: 位于4#楼中间部位,南面与2号塔吊重叠交叉,交叉距离为32.853m,采取高低错开施工(4号塔吊高于2号塔吊10m),北面与6#楼建筑物重叠,因4#楼主体封顶后,开始6#楼施工,因此4号塔吊始终高于6#楼,不采取限位措施。东、西面无障碍物,塔吊臂长50m。 5号塔吊: 位于5#楼两个单元伸缩缝北面(与3号塔吊相对位置一致),5号塔吊与3号塔吊南北交叉,交叉距离为38.25m,措施在3号塔吊中已诉,采取高低错开施工。北面与7#楼建筑物重叠,且与7号塔吊重叠,重叠为28.894m,采取限位措施,限位角度为98°,东、西面无障碍物,塔吊臂长45m。 6号塔吊: 位于6#楼中间部位,南面与4号塔吊重叠交叉,交叉距离为31.76m,因4#楼先开工,所以4号塔吊与6号塔吊已错开形成高低差。北面与8#楼建筑物重叠,待6#楼主体施工结构封顶后,开始8#楼施工,因此6号塔吊不采取限位措施。东、西面无障碍物,塔吊臂长50m。

塔吊管理制度及操作规程.docx

临颍县南苑城市棚户区改造建设项目二期工程 3#、7#、4#商业、地下车库 塔 吊 施 工 制 度 及 操 作 规 程 河南省金垚建筑工程有限公司 2017年 8 月 8 日

塔起重机械安全管理制度 遵照国务院、建设部关于《特种设备安全监察条例》、《建筑机械使用安全技术规程》的有关规定,为加强公司起重机械的安全管理,确保起重机械在安装、拆除和使用中的安全,结合企业的生产实际,特制定本制度。 一、起重机械 施工现场使用的塔式起重机、移动起重机、施工升降机等属于起重机械。 二、起重机械安(拆)单位职责 1、起重机械租赁单位应与使用单位签订合同,明确各自的安全责任。 2、应按照出厂有关规定,检查相关资料、各机构、部位、结构焊缝、重要部位螺栓、销轴、卷扬机构、钢丝绳、吊钩、吊具以及电器设备、线路等是否齐全、可靠和完整。严禁购买和使用淘汰、报废的设备和零部件。 3、起重机械安装前,应填写《建筑起重机械安装书面告之书》,连同起重机械生产许可证、出厂合格证、安装资质证书、作业人员资格证和安装施工方案,分别报辖区特检所备案。 4、起重机械安装前,按照本机《使用说明书》的各项规定,结合施工作业环境,制定专项安装施工方案和技术措施,报监理单位审批,未审批的方案不得组织实施。 5、起重机械安装过程中,要严格执行施工工艺、服从施工现场的安全管理,安全生产要求,落实安全防护措施,对安装作业的安全负责。 6、起重机械安装完毕后,由设备租赁单位按照技术规范要求进行验收调试,并委托有关检测单位进行检验和检测。经检测、验收合格后,方可投入使用。 7、起重机械投入使用前,租赁单位应向使用单位作业人员和相关管理人员进行安全技术交底,并移交完整的安装工程资料(包括基础隐蔽工程验收记录、防雷接地检测记录、安装施工方案、安全技术交底记录、自检记录、检验、检测报告等)。 8、起重机械在使用中,设备租赁单位要组织设备技术、检修人员经常进行检查,会同有关部门每月大检查一次。确保起重机械的工作状态符合下列要求:(1)金属结构和工作机构的外观情况正常; (2)各安全装置和批示仪表齐全、完好; (3)各齿轮箱、液压油箱的油位符合规定; (4)主要部位连接螺栓无松动; (5)钢丝绳磨损情况及各滑轮穿绕符合规定; (6)供电电缆无破损。 9、起重机械在使用中发生隐患,要及时检修,要求检修时间不过夜。检修完毕,

塔吊吊装施工方案

目录

一、编制依据 (3) 二、工程概况.................................................. 错误!未定义书签。 三、施工计划.................................................. 错误!未定义书签。 四、施工工艺技术及相关参数 (5) 1、性能参数 (5) 2、设备安装准备 (5) 3、安装施工................................................ 错误!未定义书签。 五、施工安全保证措施.......................................... 错误!未定义书签。 1、安全目标、安全组织机构、安全管理措施 (23) 2、管理职责 (24) 3、塔机安装安全保证措施 (25) 4、文明施工措施 (25) 5、塔机安装防护材料、用品计划 (26) 六、劳动力计划及组织机构(人员及职责) (27) 七、计算书及相图纸 (27)

塔式起重机安装方案 一、编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002) 《塔式起重机安全规程》(GB 5144-2006) 《塔式起重机技术条件》(GB 9462-88) 《重要用途钢丝绳》(GB 8918-2006) 《起重机设计规范》(GB/T3811-2008) 《塔式起重机设计规范》(GB/T 13752-1992) 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJT187-2009) 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ196-2010) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《高空作业机械安全规则》(JGJ5099-1998) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《TC6013A-6塔吊使用说明书》(长沙中联重工科技发展股份有限公司) 二、工程概况 1、项目名称:深圳国家生物产业基地生物医药企业加速器 2、建设地点:深圳市坪山新区金沙片区 3、施工单位:深圳市深福保(集团)有限公司 4、设备产权单位:广州午杰机械有限公司 5、设备安装单位:深圳市苏中九鼎机械设备有限公司 6、设备名称及型号:塔式起重机QTZ80 (TC6013A-6) 7、产权备案编号:粤AE-T00977 8、本次安装高度:46 m ,塔机最终安装高度为54m。 三、施工计划 作业前由技术人员对本次的安装作业进行安全技术交底及安装过程中遇突发事件的应急处理,相关人员应签字确认。各工序的计划工作时间如下: 表各工序安装时间计划表

塔吊工程施工组织设计方案-(适用小高层)

塔吊安装 专项施工方案工程名称:京明养老服务中心一期工程(1#―7#楼)工程地点:京溪园镇335省道西北侧 施工单位:市通达丰建设集团 编制人: 编制时间:年月日 审批负责人: 审批时间:年月日

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据 (3) 第三章施工计划 (5) 一、施工进度计划 (5) 二、材料、设备计划 (5) 第四章施工工艺技术 (6) 一、技术参数 (6) 二、工艺流程 (6) 三、施工方法 (6) 四、检查验收 (7) 第五章施工安全保证措施 (8) 一、技术措施 (8) 二、监测监控 (8) 第六章劳动力计划 (9) 第七章计算书及相关图纸 (10) 第八章塔吊的安装 (13) 第一章工程概况 1、工程名称:县京明养老中心一期工程(1#―7#楼)

2、建设单位:县京明房地产开发 3、建设地点:县京溪园镇335省道西北侧 4、施工单位:市通达丰建设集团 5、工程简介:京明养老中心一期工程1#―7#楼(共六栋)、均是五至六层 的框架结构,地面以上建筑最高点28.3米―31.6米。该六栋总 建筑面积36564.45㎡,其中6#楼有一层地下室996㎡。 6、地质情况: ①素填土①1填土:层厚0.30-0.8m,平均层厚0.45m。不能作为基础持力层。 ②粉质粘土:层厚 4.50-5.40m。层顶埋深0.30-6.20m。承载力特征值fak=180KPa,物理力学性质较好,可作为天然基础持力层或下卧层。 ③砂质粘性土:层厚 4.8-22.75m。层顶埋深4.80-28.95m。承载力特征值fak=1800KPa,物理力学性质较好,可作为天然基础持力层或下卧层。 ④全风化花岗岩:层厚8.25-9.75m,层顶埋深28.65-46.65m。承载力特征值fak=450KPa,无软弱下卧层,物理力学性质较好, 可作为天然基础持力层或下卧层。 第二章编制依据 一、编制选用规及文件 1、施工现场实际土质状况; 2、《QTZ80(TC5610)塔吊使用说明书》; 3、建筑设计图纸; 4、选用规 (1)《建筑地基基础设计规》(GB5007-2011); (2)《混凝土结构设计规》(GB 50010-2010); (3)《塔式起重机设计规》(GB/T 13752-92);

塔吊交叉作业安全专项施工方案.

一、工程概况 塔吊交叉作业专项方案 工程名称:新合作供销广场(金色城邦)D区1# 4#、7#楼 施工单位:江苏三箭建筑工程有限公司 编制日期:2014年5月

目录 一、编制依据 (1) 二、........................................................................... 工程简介 1三、........................................................................... 塔吊选型 1四、........................................................................... 塔吊布置 1五、........................................................... 危险源分析及对应安全措施 1六、................................................................... 塔吊防碰撞措施: 2七、................................................................... 塔吊安全操作规程 3八、................................................................... 塔吊安全技术措施 5九、................................................................... 使用作业具体规定 8 十一、塔机安全组织机构及管理职责 (9) 十二、建立附着升节审批制度 (12) 十三、应急措施 (12) 十四、应急预案 (13) 十五、塔吊平面布置图:(附后) (17)

塔式起重机安全操作规程

塔式起重机安全操作规程 1、起重机应定人、定机,有专人负责,司机应经专业培训并取得省级安检颁发的上岗证,禁无证驾驶,非安装、维修、驾驶人员未经许可不得攀登塔机。在地面总电源闭合后必须用试电笔检查起重机金属结构是否有电,保证安全后再上扶梯。 2、操作前,必须按本说明书的规定进行日常保养和定期保养,对各安全保护装置进行检查,不符合要求严禁作业。 3、在不满足电压及电流要求的情况下禁止工作。 4、作业地,严禁闲人走近起重机工作范围,起重臂下严禁站人。 5、起重机作业时,应有专人与司机联系,并指挥吊装工作。(用户需配备对讲机)。 6、司机在吊装作业及重物经过人员上空时,必须鸣铃示警,作业时思想要高度集中。 7、起重机作业时应严格按照说明书起重特性进行。严禁超载超力矩工作,更不允许将有关安全装置拆掉后进行违章作业,顶升加节过程中在未紧固好联接螺栓前不得进行起升回转作业. 8、起重机不得斜拉或斜掉重物,严禁用于拔桩或类似的作业,严禁起吊不明重量的物品,冬季严禁起吊冻结的地面上的物品, 9、在有正反转的机构中,需反向时,必须是在惯性力消失电机停转后才能开动反向开关,严禁突然开动正反转开关。 10、对有快慢档机构的操作,必须由慢到快或由快到慢,严禁越档操作,每过渡一个的挡位的时间最少应保证2-4秒。

11、起重臂的回转运动没有停止之前,严禁使用回转制动器。 12、严禁使用起重机的吊钩吊运人员。 13、变幅小车上的维修吊栏承载负荷不得超过100kg,操作与维修时栏内不得超过两个人。 14、起重作业时,起重机扶梯及平台上严禁站人,不得在作业中调试和维修机构设备。 15、吊钩落地后,不得再放松起重绳。 16、司机下班前必须完成如下工作: ○1将吊钩升起并超过塔机回转范围内的一切物件高度,并将小车置于距塔身中心15-18mm处。 ○2将各操作开关拔到零位上,切断室内总电源,门上锁,下塔机后切断地面总电源。 17、起升机构用慢速档起吊重物时,满负荷运行时间不能太长,每10分钟内连续运行时间不得超过2分钟,以免烧坏电机。 18、风力大于4级,严禁拆装作业,风力大于6级,塔机严禁工作。 19、起重机必须有良好的接地措施,接地电阻不大于10Ω。遇有雷雨,严禁在塔架附近走动。 20、夜间工作或架设必须有充足的光照度。 21、司机室内严禁存放易燃易爆物品。冬季取暖注意防火。 22、塔机严禁带病运转,处理电气故障应有专职人员两名。 23、塔机正常工作温度-20°C~40°C。 24、塔机每重新安装一次,必须按说明书重新调试方可投入使用。

施工塔吊吊装方案(最新)

施工塔吊吊装方案(最新) 塔吊安装完成后,报重庆市建委安监站备案,并办理许可手续。验收合格后方可投入使用。高架桥结构钢筋在现场加工,塔吊运至施工作业面安装;砼采用商品砼,运输罐车运至作业面,输送泵泵送入模,人工振捣。塔吊吊装过程中安排专人指挥。 针对塔吊吊装中存在的不安全因素,现场狠抓施工环境安全条件的改善,尽可能排除不安全因素,确保起重机械、机具和索具等的安全使用,进一步完善防护用品和防护措施。针对作业者本人的"不安全行为",则通过定期和不定期的安全教育提高其执行安全技术规程、规则的自觉性和习惯性,使作业者对安装规程有充分的了解,养成正确操作的习惯。主要安全措施如下: 1.吊装前必须详细检查被吊材料或构件的状况,如捆绑点是否牢固等,在塔机施工范围内设置警戒线和明显的警戒标志。机具的安全检查包括外部检查,使用正确性检查,验证检查和性能试验等;如发现问题应及时通报项目设物部门并立即进行处理,不得马虎凑合。 2.严禁在六级以上大风时吊装物体,钢模板及钢筋等大型物件的吊装,风速不得超过5级。吊装作业应在白天进行,如在夜间吊装作业时,必须有充足的照明。拆移起塔吊时不得在大雾、大雨或大雪天

进行。在吊装过程中,如因故中断时,必须及时采取可靠的安全措施,不得使物体悬空过夜。 3.吊装物体时,在塔机施工范围内设置警戒线和明显的警戒标志,派专人对现场进行维护,严禁非工作人员入内。 4.吊装作业中要作到"五不吊":指挥手势或信号不清不吊;重量、重心不明不吊;超荷载不吊;视线不明不吊;捆绑不牢或挂钩方法不对不吊。 5.拴挂吊具时,应按物件的重心确定拴挂吊具的位置。用两支点或多支点起吊时,吊钩处千斤绳中间的夹角不宜大于60度。拴挂吊具的位置、方向应正确,使用的千斤绳、卡环和起重钢丝绳等,均应符合起重作业安全规定。吊具拴挂应牢靠,吊钩应封钩,以防在起吊过程中千斤绳滑脱。捆扎有棱角或利口的物件时,千斤绳与物件的接触处,应垫以麻袋、橡胶等物。起吊长、大物件时,应拴缆绳。禁止用大直径的绳索凑合捆扎较小的构件进行吊装。对薄壁圆柱形物体捆扎时必须有防止绳扣滑脱的措施,且应沿圆周方向垫入等厚的木板,以增加其间的摩擦力和分散绳索对筒壁的挤压力。同时对捆绑处容器的局部稳定性进行核查,必要时,须在容器内采取补强措施。

塔吊吊装工程施工组织设计方案

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工计划 (3) 四、施工工艺技术及相关参数 (5) 1、性能参数 (5) 2、设备安装准备 (5) 3、安装施工 (5) 五、施工安全保证措施 (6) 1、安全目标、安全组织机构、安全管理措施 (23) 2、管理职责 (24) 3、塔机安装安全保证措施 (25) 4、文明施工措施 (25) 5、塔机安装防护材料、用品计划 (26) 六、劳动力计划及组织机构(人员及职责) (27) 七、计算书及相图纸 (27)

塔式起重机安装方案 一、编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB 50202-2002) 《塔式起重机安全规程》(GB 5144-2006) 《塔式起重机技术条件》(GB 9462-88) 《重要用途钢丝绳》(GB 8918-2006) 《起重机设计规》(GB/T3811-2008) 《塔式起重机设计规》(GB/T 13752-1992) 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJT187-2009) 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ196-2010) 《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《高空作业机械安全规则》(JGJ5099-1998) 《建筑施工高处作业安全技术规》(JGJ80-91) 《TC6013A-6塔吊使用说明书》(中联重工科技发展股份) 二、工程概况 1、项目名称:国家生物产业基地生物医药企业加速器 2、建设地点:市坪山新区金沙片区 3、施工单位:市深福保(集团) 4、设备产权单位:午杰机械 5、设备安装单位:市中九鼎机械设备 6、设备名称及型号:塔式起重机QTZ80 (TC6013A-6) 7、产权备案编号:粤AE-T00977 8、本次安装高度:46 m ,塔机最终安装高度为54m。 三、施工计划 作业前由技术人员对本次的安装作业进行安全技术交底及安装过程中遇突发事件的应急处理,相关人员应签字确认。各工序的计划工作时间如下:

塔吊及施工电梯安装作业指导书

施 工 电 梯 安 装 作 业 指 导 书 1?适用范围 本作业指导书适用于本公司所实施的建筑工程中的塔吊、施工电梯安装作业。

2.作业准备 2.1塔吊安装准备 2.1.1施工现场准备 (1)根据施工方案及施工组织设计确定砼基础的铺设位置,严格按塔吊型号砼基础图的要求进行基础设置。 (2)为满足塔机安装及正常使用,配备符合安全要求的专用配电箱,并距塔机中心不大于3m (3)清理进场道路,清理回填并夯实塔机基础周边范围内的场地,以便于进场塔机部件的摆放和选择汽车吊的就位点。 2.1.2施工技术准备 (1)根据施工组织设计及工程建筑物的特点选用满足使用要求的塔吊型号, 并编制塔吊安装专项施工方案(由有资质的塔吊安装单位进行编制及安装),塔 吊安装技术人员必须提前进行现场实地勘测,仔细地考虑在安装中可能碰到的问题,制定切实可行的施工方案,对疑难问题及时同相关定位沟通,共同商讨解决对策,确保安装顺利安全的进行。 (2)做好安装前塔机的检查、维护。 (3)做好保养、检查,清理安装部件,做好装运准备。 (4)做好以下技术资料的准备: 1)安装说明书; 2)场地平面图; 3)基础验收记录; 4)塔机零部件安装验收表; 5)安装作业安全技术交底。 2.1.3塔吊安装施工人员准备(安装前应做详细报审)

注:安装前应对安装作业人员进行详细报审,安装人员根据实际情况进行调整。 2.1.4工具准备 根据塔吊安装专项方案进行安装工具的配备。 2.1.5起重机械准备 根据塔吊安装专项施工方案选择合适的起重机械配合塔吊安装作业。 2.2施工电梯的安装准备 2.2.1施工技术准备 根据工程特点及现场实际情况选择合适的施工电梯,并由有资质的安装单位进行安装专项方案的编制及安装。 2.2.2施工现场准备 (1)进出现场道路坚实平整,能满足施工电梯安装进出场的使用要求。 (2)主体结构施工达到安装施工电梯的要求。 (3)施工电梯基础已按方案要求施工。 2.2.3主要施工人员准备 注:施工人员可根据现场实际情况进行调整,安装前应对作业人员进行详细报验。

塔吊安装拆卸施工方案

塔吊安装拆卸施工方案 目录 一、工程概况-------------------------------------------------------------2 二、安装塔吊前的准备工作--------------------------------------------2 三、安全技术措施--------------------------------------------------------2 四、防碰撞技术措施-----------------------------------------------------4 五、塔吊的安装-----------------------------------------------------------5 六、塔吊的使用、维护--------------------------------------------------6 七、塔吊的拆卸-----------------------------------------------------------10 附图(一)-----------------------------------------------------------------13 附图(二)-----------------------------------------------------------------14

附图(三)-----------------------------------------------------------------15 一、工程概况 1、工程简介 工程名称: 工程位于: 本工程项目拟用钢筋混凝土框架/框剪结构,总建筑面积67186平方米。质量要求严格,施工时一定要注意施工安全,同时尽量减少对周围环境的影响。 2、塔吊基础定位详见附件一; 二、安装塔吊前的准备工作 1、塔吊的安装队伍具备塔吊安装的专业素质,能保证塔吊的使用安全和质量要求。 2、根据厂家提供的使用说明书为依据,充分考虑项目所在地的自然环境,拟确定基础外观尺寸为6m×6m×2m,基础开挖尺寸(见附件二),基础混凝土强度等级C35,基础表面平整度允许偏差度≤5mm,基础下土质应坚固夯实,预埋件位置差小于5mm。预埋件按出厂说明图纸配筋,其标高位置符合出厂说明要求即可。 3、基础周围选用砂土回填并洒水夯实平整,严禁开挖。安装场地平整,修好通道。按规定架设专用电箱,做好装塔前的技术检查工作。 4、安装所需仪器、工具、劳保用品全部到位,零配件已全部到场。 5、安装前向所有安装人员进行全面技术交底。 三、安全文明技术措施 1、现场施工技术负责人应对塔吊作全面检查,对安装区域安全防护作全面检查,组织所有安装人员学习安装方案;塔吊司机对塔吊各部机械构件作全面检查;电工对电路、操作、控制、制动系统作全面检查;吊装指挥对已准备的机具、设备、绳索、卸扣、绳卡等作全面检查。 2基础四周设1.2m高的防护栏杆,1.2号塔吊基础面做集水沟,集水坑。在集水坑安装水泵,便于塔吊基坑降水,3号塔吊在离防护栏杆0.5m设排水沟,以塔吊基础面中心向四周放坡(见附件三)。安装相应警示牌。 3、参与作业的人员必须持证上岗;进入施工现场必须遵守施工现场各

塔吊基础施工方案(最终版)

高层塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、本工程岩土工程勘察报告; 3、GB50202-2013《地基与基础施工质量验收规范》; 4、GB50205-2015《钢结构工程施工质量验收规范》; 5、GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》; 6、GB50017-2014《钢结构设计规范》; 7、JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》; 8、本工程设计图纸; 9、TC5610型塔式起重机和TCT5013型塔式起重机使用说明书及其他相关规范。 二、工程概况 海博星都工程;工程建设地点:衡阳市高新技术产业开发区34号街区01号地块,东临光辉街,南临潭衡西连接线,总建筑面积:240000平方米;总工期:1000天。 本工程由衡阳恒勘房地产开发有限公司投资建设,深圳市物业国际建筑设计有限公司设计,湖南核工业建设有限公司地质勘察,友谊国际工程咨询有限公司监理,湖南湘江工程建设有限公司组织施工;由王建平担任项目经理。 工程说明:海博星都(衡勘花苑)住宅小区规划总用地面积为:45255.7m2(合67.88亩)(其中:代征道路绿化用地面积:1000.2平方米,净建设用地面积:44255.5平方米),总建筑面积:230042.4平方米,容积率为3.96,建筑密度为:22.71%,居住总户数:1151户,绿地率为:36.52%,机动车位:1709个。 本项目由两栋30层纯住宅(1#、2#)、三栋31层纯住宅(4#、5#、6#)、一栋30层商住楼(3#)、两栋18层商住楼(7#、8#)、一栋28层综合楼(9#)和一座两层地下室(其中1#楼建筑面积为21144.9m2, 2#楼建筑面积为31728.9m2,3#楼建筑面积为24849.8m2,

安装与土建交叉作业施工方案

与设备安装交叉作业计划 一、交叉作业安全管理措施 1、安全生产责任制 与管理人员及民工签订安全生产目标责任书,有明确的安全生产目标,有针对性安全保证措施,建立健全各级、各职能部门及各类人员的安全生产责任制。 2、定期检查与跟踪相结合检查制度 施工项目设立专门的安全管理小组,跟踪检查,每天跟班巡回检查,消除事故隐患,边检查边整改,制止违章作业和违纪行为。检查重点围绕高空作业、交叉作业、电气作业、机械作业等方面进行,防止发生高空坠落、触电、机械伤害等事故。确保安全施工,并完善书面签字。 3、坚持安全技术交底制度 工程项目及各分部工程施工前,由项目技术负责人对全体参与施工人员进行施工安全技术交底;分项工序或每个工种施工前由专职安全员对班组长及兼职安全员进行施工安全技术交底;各班组施工前由组长及兼职安全员对各施工作业人员进行施工安全技术交底; 4、坚持进行安全教育制度 (1)对入场的工人进行严格的“三级”安全教育,使每一位员工熟知安全技术操作规程,了解工程施工安全的特点及相关技能,经考核合格后才能进入现场施工。 (2)经常组织班组学习安全技术操作规程,教育工人不得违章作业和不得有违纪行为。(3)建立班前安全活动制度,各班组每周开一次安全例会,班组每天开展班前上岗(上岗交底、上岗检查、上岗教育)和班后下岗检查,每月开展安全讲评活动,并记录和考核。 5、坚持特种作业持证上岗制度 建立特种作业人员(焊工、起重工、电工、架子工、起重机械操作工等)花名册,特种作业人员必须持有效证件上岗作业。 6、坚持使用安全“三宝”制度 进入施工现场必须戴好安全帽,坚持使用安全“三宝”(安全帽、安全带、安全网)。7、建立工伤事故处理制度 施工现场实行工伤事故报告制度和记录,建立事故档案,每月填写伤亡事故报告,无伤亡事故的需填写说明加盖管理部门印章。发生伤亡事故必须按规定进行报告,并认真按“四不放过”原则进行调查处理。 8、坚持悬挂安全标志制度 施工现场应有安全标志布置平面图,并按图挂设,施工机械设备应随机挂设安全操作规程牌。各种安全标志应符合国家《安全标志》的规定。 9、划分安全管理区域、安全责任落实到人

塔吊安装作业指导书

J/GC012

编写内容 一、工程概况 二、编制依据 三、开工条件 四、施工技术措施 五、质量标准 六、安全文明施工策划与管理 七、验算: 1)钢丝绳选用验算 2)基础承载力验算 3)PHC管桩桩长安全验算 4)单桩轴向承压验算 八、强制性条文 九、风险控制计划表 十、环境控制计划表 附:塔吊基础配筋图 现场平面布置图

一、工程概况 国电泰州发电有限公司二期周值班楼工程,根据工程的施工组织设计要求和实际施工需要,在周值班楼南面10米处安装一台QTZ40塔式起重机,初装高度为30米。塔吊基础为PHC-500(95)AB管桩,桩直径为500mm。 QTZ40塔式起重机最大有效幅度为47.0米,最大起重力距为438KN.M,起升高度为30米,该机自重21.46t,总装机容量25.82KW。QTZ40塔式起重机的安装需一台25t汽车吊即可。 二、编制依据 2.1 《施工技术方案管理》(WP-PM007) 2.2《QTZ40塔式起重机使用说明书》 2.3《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 2.4《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 2.5《塔式起重机设计规范》GB/T13752-1992 2.6《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 2.7《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2.8《起重机安全规程》GB6067-2010 2.9《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-2009 2.10《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 2.11《起重工操作规程》9YB4112-80 2.12《电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂》(DL5006.1-2002) 三、开工条件 3.1 QTZ40塔式起重机基础已经过验收,具备安装条件。 3.2现场满足25吨汽车吊能够进场到位。 3.3安装现场场地能够堆放一定数量的构件。 3.4 3.5机具、仪器配备 全站仪一台,一台25吨汽车吊,准备吊装机械以及足量的铁丝、铁质道板、钢丝绳、绳夹、安全带等常用工具。 25T汽车吊基本性能:外型尺寸(长×宽×高):12000×2500×2800,自重:12000Kg,主臂:10~25米,最大起重量:25吨,转弯半径:最小10.0米,爬坡能力:30%,吊车臂仰角:30度。 注:塔吊最大起重构件为7.2t,汽车吊工作半径为8m时,最大起重量为8.4t。 四、施工技术措施 塔吊安装 1、拆装方案的确定 1.1 方案确定 1.1.1 根据塔机的安拆位置及周围环境,按塔机的使用说明书及塔机的装拆方法、吊装机具等综合情况,编制切实可行的方案。 1.1.2 因事故损坏而不能用正常方法拆卸的塔机,其拆卸方法需经技术、安全部门审核后报总工批准。

相关文档