一、洞门预埋环板安装工程概况

盾构进、出洞预埋钢环由中铁十九局加工到场并指导安装,重庆津北劳务分包队伍进行施工预埋。

安装洞圈是为隧道洞口进行防水措施的预埋件,它的制作及安装精度的重要性在于它将影响盾构机进出洞时位置状态,而盾构机的位置状态必须符合线路的要求,洞口环精度高低将影响盾构机的正常出洞。

二、洞口环板的制作

1、环板的制作

(1)材料:采用厚为10mm 的Q235低碳钢钢板制造。

(2)尺寸:内径A6700,外径A6720,见设计详图。

(3)螺栓:采用M20,72个均匀布置,并在环板上套出A22内螺纹。交底内容:

(4)锚固筋:采用A16、L=560mm钢筋,固定在环板上,36对均匀布置。

(5)连接筋:采用A12、L=180mm弯锚钢筋,36个均匀布置。

2、洞口环板的制作要求

(1)、环板内、外径允许误差Da=±20mm(任意点检测)。

(2)、环板宽度允许误差0~+3mm。

(3)、整个平面不平整度≦2mm。

(4)、焊缝需连续焊,不渗漏,焊缝高度为8mm。

(5)、钻孔及螺孔要均布,相邻孔间距误差≦2mm。

(6)、环板采用Q235级钢制造。

(7)、环板除与砼接触面外,其余外露面均涂红丹二度,此前须铲除锈

斑。

三、洞口环安装

1、测量放样。将钢腰梁拆除并模筑桩间混凝土之后,精确地放出隧道洞门中心点及砼环梁内侧结构边线于砼墙上。经业主、监理、中铁十九局复测检查确保位置无误。

2、安装洞门钢筋。按施工图安装钢筋。盾构钢环的两排560mm长锚筋预埋在外墙内,按照设计要求位置与外墙主筋点焊连接,待盾构钢环安装就位并校核无误后,将所有预埋锚筋与钢环按要求焊接。

3、安装环板盾构钢环。把加工好的钢环分成两片,按要求精度分别预埋到内衬墙钢筋网上。施工步骤如下:

绑扎外墙下部段钢筋→安装下部钢环→浇筑该段混凝土→绑扎外墙上部段钢筋→安装上部钢环与下部钢环连接成整体→浇筑外墙混凝土。

安装环板后测量检查圆心位置及净空半径,以及是否符合水平、竖直于隧道中心线的精度要求。若不符合,须进行调整。调整过程中采用手拉葫芦将钢环吊起安放,手拉葫芦若无支点,可采用在地连墙上焊接支点的方式,用28C槽钢焊接三脚架形成支点,如下图所示:

临时手拉葫芦支点做法示意图

4、根据据算所得,一片钢环(半圆)重量不大于1t,而7030塔吊端部吊重可达2t,因此,盾构钢环采用塔吊进行吊装。

由于第一二道钢支撑未拆除,对盾构钢环的吊装造成一定影响,应在每片钢环上设置四个吊点,其中两个靠近平面位置的端部,剩余两个靠近平面位置的中点部位,但间距应大于500mm。吊装过程中应全程监控,不得触碰钢支撑或型钢围檩。

具体吊装过程详见下图所示:

盾构钢环吊装流程平面示意图

6、为保证钢环下部的墙体混凝土浇筑密实,在钢环上开两个A150mm 洞口,洞口位于钢环宽度中心,位于圆心铅垂线两侧各500~800mm范围内。

待墙体混凝土浇筑完毕后,清除洞口多余混凝土,用等大小钢板将洞口补上,必须采用坡口焊,焊缝高度等同于钢环厚度,焊接完毕后用锉刀将焊缝位置磨平。

四、洞口环安装技术要求与措施

1、竖直公差要求:Va不得超过±10mm。

2、水平公差要求:Ha不得超过±10mm。

3、防止圆度变形:内径误差不得超过±10mm(任意点检测);Da=理

论直径-实测直径(竣工后直径)。

4、圆板中心(圆心):竣工洞口环板中心≤10mm。

5、在浇捣过程中,应采取有效措施防止浆液进入载丝螺孔内,或可用透明胶贴住。

6、预埋Ф12连接筋穿过环梁模板,按要求长度、间距预埋、焊牢。

7、外墙模板必须支撑牢固、稳定,无松动、跑模、超标准的变形下沉等现象。

8、外墙模板拼缝平整严密,并采取措施填缝,保证不漏浆,模内必须干净。

盾构过矿山法暗挖段空推施工技术要点

盾构过矿山法暗挖段空推施工技术要点 摘要:通过工程实例,从工程技术方面详述XXXX一期工程202标段东纬路至春光街区间盾构空推过暗挖法隧道施工技术,明确了该施工方法的适用范围,详细总结了该工法的原理、主要施工工艺及现场质量控制要点,对今后类似条件下的盾构空推过暗挖法隧道施工有很好的参考作用。 关键词: 地铁,盾构,空推,过暗挖段,施工工法 1 适用范围 本施工工法适用于直径土压平衡盾构机空推通过暗挖法隧道施工。 2 工程概述 XXXX202标段东纬路至春光街区间刘家桥老盾构井至新盾构井区间盾构全长412米,其中盾构施工正线337米,75米为已经暗挖施工完成区间,需盾构空推管片通过。 图1 盾构空推方向示意图 3 工法原理 首先对硬岩段和极硬岩段采用矿山法开挖,进行初期支护;然后对盾构与暗挖段分界端头墙进行处理,同时在已进行初期支护的暗挖段施工混凝土导台,后对暗挖段回填豆砾石。在空推掘进过程中,由刀盘前方回填的碎石为盾构

机提供反力,保证管片拼装质量; 同时采用盾构机同步注浆系统对管片背后空隙进行充填,并采用管片固定螺栓对已拼装好的管片加固。在空推拼装管片通过后,对空推段进行二次补充注浆固结整环管片,确保施工质量。 4 总体施工方案及施工工艺流程 暗挖盾构空推段总体施工流程为: 暗挖段开挖初支施工→端头墙加固施工→隧道内碴土清理→导台施工→盾构机到达掘进→盾构机检查维修及拆盾构机周边刮刀→盾构机步进上导台( 4~5m) →隧道堆填豆砾石→盾构机步进、拼装管片空推开始→横通道封堵→盾构机步进、拼装管片通过空推段到达竖井→盾构完成空推段掘进 4 工序施工方法 准备工作 背后注浆 由于该暗挖段爆破施工后立设钢筋格栅支护,拱架背后存在着大量的空洞,为避免造成盾构机空推通过造成初支损坏和后期管片压实后, 不密贴和仰拱突然沉降, 寸见图2所示

地铁施工盾构法的施工技术研究论文【最新版】

地铁施工盾构法的施工技术研究论文 引言 随着我国现代化建设进程的逐步加快,城市建设水平逐步提高,与之相对应的庞大的城市人群给城市交通带来巨大压力。为了缓解城市交通压力,保障人们出行正常,各级政府千方百计寻找新的交通解决方案。地下铁路就是其中重要一项内容。地铁以其低碳环保、高效便捷的优点有效缓解了大型城市人群出行交通困难的问题,广泛应用于世界各国大型都市中,已经成为城市现代化水平的一个重要标志。我国第一条地铁于上世纪70 年代初期在北京投入使用,至今已有四十多年。目前,各地大中城市都已经或正在实施地铁工程,地铁建设已经成为我国城市建设的一项重要组成部分,受到社会各界的普遍关注。由于地铁工程大部分工程都在地面以下,地下施工的特殊性给地铁项目工程建设带来很多与其它交通工程截然不同的特点和问题。作为地铁工程中的关键部分,隧道施工目前普遍使用盾构法进行施工。该技术相对成熟,其以盾构机为主要施工设备,在土层中实施迅速的挖掘作业。在盾构机外壳强大的支护作用和千斤顶等其它设备的配合下,盾构挖掘作业施工速度快,安全系数高,受到世界各地地铁工程建设单位的普遍欢迎,进而广泛应用于地

下工程隧道挖掘施工中。我国地铁事业正处于高速发展阶段,加强盾构施工技术研究,深入把握盾构施工技术特点,对于改进我国地铁工程建设质量,提高施工水平,保障施工安全,降低工程成本,促进地铁事业顺畅健康发展具有极为有利的促进作用。 1地铁工程盾构施工技术的施工原理 盾构施工技术,顾名思义,其以盾构机为主要施工设备进行施工。盾构机具有坚强的盾构钢壳,可以为地下挖掘施工提供极为可靠的安全保障。在盾构机挖掘行进过程中,盾构机的尾部同步进行持续的注浆作业。注浆作业可以最大限度降低盾构机挖掘过程中对周围土层的扰动,从而保障隧道的稳定。盾构机由刀盘、压力舱、盾型钢壳、管片和注浆体等部分组成,各部分各有作用,又相互配合,协调运转,使得盾构机挖掘作业得以顺利实施。盾构机在土层中的挖掘作业实际上包括三方面内容,一是确保开挖面稳定,二是挖掘并排出土壤,三是进行补砌和注浆作业。 2地铁工程盾构施工技术的施工特点 盾构施工技术属于较为先进的隧道挖掘技术,和传统地

1K413020掌握盾构法施工的基本技术要点

1K413020掌握盾构法施工的基本技术要 点 1K413020掌握盾构法施工的基本技术要点1K413020掌握盾构法施工的基本技术要点1k413020掌握盾构法施工的基本技术要点 1k413021各类盾构机掘进控制的要点 盾构的种类按其结构特点和开挖方式可分为: ①手掘式盾构:有敞开式、正面支撑式和棚式,此类盾构辅以气压法或降水法等疏干地层的措施并使用必要的正面支撑后,可适用于各种地层中,特别是地下障碍较多的地层;在精心施工的条件下,亦可将地表变形控制到中等或较小的程度。 ②挤压式盾构:有全挤压、局部挤压、网格等形式。仅适用于软弱黏性土层,适用范围较狭窄,在挤压推进时,对地层土体扰动较大,地面产生较大的隆起变化,所以在地面有建筑物的地区不宜使用,只能用在空旷的地区或江河底下、海滩处等区域。 ③半机械式盾构:包括正、反铲、螺旋切削、软岩掘进机等,适用范围基本和手掘式一样,可减轻劳动强度。 ④机械式盾构:有开胸的大刀盘切削、闭胸式的局部气压、泥水加压、土压平衡等形式,当土质好,能自立,或采用辅助措施后自立时,则可用开胸式机械盾构,如地层土质差,应采用闭胸机械式盾构。

土压平衡盾构推进过程中依靠开挖面切削面板的临时挡土效果、充满于密封仓内的切削土土压,以及螺旋输送机排土机构的综合作用,保证削土土压,以及螺旋输送机排土机构的综合作用,保持开挖面的稳定状态。泥水加压盾构在开挖面和泥水室内充满加压的泥水,通过加压作用和压力保持机构,保证开挖面土体的稳定。 土压平衡系列盾构推进施工时,采用控制螺旋排土机转速和其出土量大小的方法来控制土仓内的平衡压力值。泥水盾构通过调节泥水压力、泥水流量、泥水浓度来达到开挖面的稳定。 土压平衡盾构切口平衡压力值大小与盾构的埋深、土层中土的重度、土层中的内摩擦角有关。 盾构正面稳定的效果将直接影响地层变形,平衡压力过大、过小,进土量过多、过少,平衡压力大小波动过多等情况将导致正面稳定不佳的现象产生。 正面土体稳定控制包含着推力、推进速度和出土量的三者的相互关系,对盾构施工轴线和地层变形量的控制起主导作用,应在盾构施工中根据不同土质和覆土厚度、地面建筑物,配合监测信息的分析,及时调整平衡点,同时控制每次纠偏的量,减少对土体的扰动,及时调整注浆量,有效地控制轴线和地层变形。 1k413022盾构法施工现场的设施布置 开式和闭式盾构现场的平面布置包括:盾构工作竖井、竖井防雨棚及防淹墙、垂直运输设备、管片堆场、管片防水处理场、拌浆站、料具间及机修间、两回路的变(配)电间、电机车电瓶充电间等设施以

盾构质量控制要点

第一章盾构施工质量控制要点 1.1 盾构掘进施工 1.1.1 盾构设备制造质量,必须符合设计要求,整机总装调试合格,经现场试掘进50?100m距离合格后方可正式验收。 1.1.2 盾构组装时的各项技术指标应达到总装时的精度标准,配套系统应符合规定,组装完毕经检查合格后方可使用,盾构使用应经常检查、维修和保养。 1.1.3 盾构掘进施工必须严格控制排土量、盾构姿态和地层变形。 1.1.4 盾构进出洞时应视地质和现场以及盾构形式等条件对工作井洞内外的一定范围内的地层进行必要的地基加固,并对洞圈间隙采取密封措施,确保盾构的施工安全。 1.1.5 在盾构推进施工中应及时进行各项中间隐蔽工程的验收,并填写下列记录: (1 )竖井井位坐标; (2)竖井预留的洞圈制作精度和就位后标高、坐标; (3)预制管片的钢模质量; (4)盾构推进施工的各类报表; (5)内衬施工前,应对模板、预埋件等进行检查验收。 1.1.6 盾构机进出竖井洞前,必须对洞口土体进行加固处理,以防止洞门打开时土体和地下水涌入竖井内引起地面坍陷和危及盾构施工。

1.1.7 隧道洞口土体加固方法、范围和封门形式应根据地质、洞口尺寸、覆土厚度和地面环境等条件确定。 1.1.8 检查盾构始发的准备工作,测量盾构机始发的姿态(盾构机垂直姿态略高于设计轴线0~30mm防止“栽头”),检查盾构机防滚转措施及负环管片、始发台的稳定性;检查反力架刚度。最后一层钢筋的割除,应自下而上进行才比较安全。 1.1.9 盾构工作竖井地面上应设防雨棚,井口应设防淹墙和安全栏杆。 1.1.10 在盾构推进过程中应控制盾构轴线与设计轴线的偏离值,使之在允许范围内。 1.1.11 盾构中途停顿较长时,开挖面及盾尾采取防止土体流失的措施。 1.1.12 盾构掘进临近工作竖井一定距离时应控制其出土量并加强线 路中线及高程测量。距封门500mn左右时停止前进,拆除封门后应连续掘进并拼装管片。 1.1.13 盾构掘进速度,应与地表控制的隆陷值、进出土量、正面土压平衡调整值及同步注浆等相协调,如盾构停歇时间较长时,必须及时封闭正面土体。 1.1.14 盾构机到达检查进站的准备工作,测量盾构机接收架位置和 盾构机姿态(盾构机垂直姿态略高于设计轴线0~ 30mm防止“栽头”), 确保两个姿态一致(接收架垂直姿态要略低于盾构姿态,以使盾构顺利爬上接收架);检查接收台的固定牢靠,防止盾构在推力作用下发生位移;检查进站前约10 环的管片是否对纵向进行加强连接,防止盾构在推力下降时发生管片“松脱” 渗水和减轻盾构姿态发生突变时的管片错台、破损。盾构机应慢速进站,直到盾构安全上到托架。 1.1.15 盾构掘进中遇有下列情况之时,应停止掘进,分析原因并采取措施:

盾构施工控制要点

地铁隧道盾构法施工质量控制重点及措施 摘要:盾构工法是我国城市地铁隧道建设的主要工法,施工人员熟悉和掌握地铁隧道的施工质量控制重点及方法,对保证隧道的安全生产及质量具有重大意义。 关键词:盾构工法;施工质量;控制重点;措施 引言 我国城市地铁隧道建设正步入快速发展的轨道,由于盾构工法具有工期短、造价低、施工领域宽、自动化程度高等特点,因此得到广泛应用。就沈阳地铁2号线土压平衡盾构的施工实践,论述盾构隧道质量的控制方法,并对一些质量控制重点及方法进行探讨。 1 盾构始发阶段 1.1 盾构端头井土体加固(始发)等相关质量控制 在盾构始发时,提高地基强度,防止沉陷,防止地下水突出及土砂等流入端头井内,需进行洞圈周围土体的加固和改良。常用方法有搅拌桩法、药液注入法、冻结法等。无论采取何种方法,加固和改良的效果是质量控制的关键。 (1)加固效果要通过在不同部位、不同深度钻心取样等手段进行验证,确保满足设计要求。 (2)降低地下水位。在始发期间,端头井周围地 下水位要降至洞圈以下1.5—2m,要实施实时监测,并有备用降水井和降水设备。

(3)临时墙拆除。这是在盾构施工中最应引起注意的一道作业,有很大的危险性。国内外有多种始发掘进的方法:①根据地基改良等情况保持始发井前面土体稳定的同时,拆除临时挡土墙进行掘进。②将始发部位做成双层墙结构,边拔除前面的墙边掘进。③用盾构机边直接切削临时墙边掘进。现在多采用第一种方法。拆除临时墙时应掌握门封的具体结构,制定针对性的措施。拆除临时墙的时间应在盾构机调试达到稳定推进条件后。临时墙与盾构机间应预留不小于1.2m的作业空间。拆除临时墙前应钻梅花型探孔(不少于5点)观察,观察时间不少于12h。考虑到综合因素,始发推进尽量选在白天上午。目前正在开发一种盾构机刀盘直接切削的新材料来替代钢筋,可以不必拆除临时墙,无需释放土体应力,就可以使盾构机安全推进,值得关注。 (4)出洞止水密封装置安装。帘布橡胶板上的安装螺栓必须齐全紧固,防翻卷装置加工牢固,帘布橡胶板紧贴洞门,防泥水流失。 (5)始发出洞应做如下工作:①洞门凿除后,盾构机应迅速靠上洞口土体。②观察洞口有无渗漏,如有应及时封堵(应急封堵材料及排水设备)。③盾构机土仓内不得有砼块、钢筋等,临时墙周边钢筋不得伸入盾构切削圆周内。④第一正环拼装时检查最后一负环管片的位置、真圆度等。⑤控制推进千斤顶的使用情况,防止盾构机磕头或上飘。⑥严格控制负环管片的真圆度。 1.2 盾构始发设备 1.2.1 盾构机基座质量控制重点 (1)位置及尺寸。基座设置前,应对洞中的实际净尺、平面位置、直径及高程进行复核,确定基座的位置和高程。盾构姿态的调整,

盾构施工质量控制要点

盾构施工质量控制要点 一、盾构法隧道施工质量控制要点 (一)审查盾构施工总体方案,需重点注意的内容 1.施工场地总平面布置图; 2.盾构推进方案(始发、掘进、到站或掉头); 3.盾构推进计划; 4.管片的质量控制; 5.施工测量方案、沉降监测方案; 6.同步注浆和二次补浆的质量控制; 7.盾构设备性能参数及操作方法; 8.出土方案和弃土安排; 9.端头和联络通道地层加固方案; 10.建筑物、管线等调查及保护方案; 11.补充地质勘探方案; 12.洞门密封及处理方案; 13.盾构设备组装调试; (二)进场设备检查 应对进入施工现场的各种设备进行检查,包括注浆设备、起吊设备、管片运输设备、管片防雨设施、给排水系统、供电设备等。在盾构始发井前,这些设备应处于可正常工作的状态。 (三)控制测量复核 盾构施工前,应对所使用的水准点和控制点进行复核,确认

没问题后才可使用。 (四)临时管片安装和盾构设备推进前的检查 应对以下方面进行检查,确认没问题后,才可以开始安装临时管片和进行盾构设备推进。 1.盾构设备定位; 2.反力架安装; 3.洞口橡胶密封条和端墙凿除; 4.临时管片固定方式; 5.盾构设备操作方式; 6.同步注浆和二次补浆方式; 7.垂直运输和水平运输设备及其运输方法; (五)盾构设备掘进与管片拼装检查 1.在盾构设备推进前,承包商应提交详细的施工进度安排 报监理和业主批准; 2.监理应通过承包商提供的施工进度报表和现场检查来判 断盾构设备的掘进与管片拼装的情况,出现异常情况时 须及时分析原因,必要时采取相应措施; (六)进场管片检查 1.要求承包商在管片安装之前,必须有专人对以下内容进 行检查,并填写检查表(检查表应有承包商提交给监理 备案):(1)管片表面损坏情况;(2)管片生产日期;(3) 管片类型编号;(4)止水带封条的粘贴(位置和牢固性);

盾构施工技术试题

盾构施工技术试题

盾构施工技术试题 一、选择题: 1、刚性挡土墙在外力作用下向填土一侧移动,使墙后土体向上挤出隆起,则作用在墙上的水平压力称为()。 A.水平推力 B.主动土压力 C.被动土压力 2、混凝土配合比设计要经过四个步骤,其中在施工配合比设计阶段进行配合比调整并提出施工配合比的依据是()。 A.实测砂石含水率 B.配制强度和设计强度间关系 C.施工条件差异和变化及材料质量的可能波动 3、盾构掘进控制“四要素”是指()。 A.始发控制、初始掘进控制、正常掘进控制、到达控制 B.开挖控制、一次衬砌控制、线形控制、注浆控制 C.安全控制、质量控制、进度控制、成本控制 4、盾构施工中,()保持正面土体稳定 A.可 B.易 C.必须 5、土压平衡盾构施工时,控制开挖面变形的主要措施是控制:()A.出土量

B.土仓压力 C.泥水压力 6、开挖面稳定与土压的变形之间的关系,正确的描述是:()A.土压变动大,开挖面易稳定 B.土压变动小,开挖面易稳定 C.土压变动小,开挖面不稳定 7、土压平衡式盾构排土量控制我国目前多采用()方法 A.重量控制 B.容积控制 C.监测运土车 8、隧道管片中不包含()管片 A.A型 B.B型 C.C型 9、拼装隧道管片时,盾构千斤顶应() A.同时全部缩回 B.先缩回上半部 C.随管片拼装分别缩回 10、向隧道管片与洞体之间间隙注浆的主要目的是() A.抑制隧道周边地层松弛,防止地层变形 B.使管片环及早安定,千斤顶推力能平滑地向地层传递 C.使作用于管片的土压力均匀,减小管片应力和管片变形,盾构的

方向容易控制 11、多采用后方注浆方式的场合是:() A.盾构直径大的 B.在砂石土中掘进 C.在自稳性好的软岩中掘进 12、当二次注浆是以()为目的,多采用化学浆液。 A.补足一次注浆未填充的部分 B.填充由浆液收缩引起的空隙 C.防止周围地层松弛范围的扩大 13、盾构方向修正不会采用()的方法 A.调整盾构千斤顶使用数量 B.设定刀盘回转力矩 C.刀盘向盾构偏移同一方向旋转 14、以下选项中,不是盾构机组成部分的是() A.切口环 B.支撑环 C.出土系统 15、以下选项中,不是盾构法施工隧道的主要步骤() A.在拟建隧道的始发端和到达端各修建一个工作井,盾构在始发端工作井内安装就位。 B.依靠盾构千斤顶推力将盾构从始发工作井的墙壁开孔处推出。C.盾构穿越工作井再向前推进

盾构施工控制要点

盾构施工准备 技术准备 了解工程条件,包括水文地质条件、施工场地条件、管片运输与渣土消纳条件、噪音影响、供电、供水、排污条件、民扰、扰民问题、拆迁占地等; 地面建筑物与地下管线调查,地下管线必须逐一现场核实;在盾构掘进前必须进行地下空洞探测; 编制施工组织设计和临电施工组织设计 风险源识别与分析,编制专项方案(包括工程自身风险和盾构开仓检查、换刀带来的风险) 编制项目进度计划(特殊地层必须考虑刀盘、刀具检修以及由其引起的施工占地协调、管线改移等对整个工程工期的影响) 制定盾构施工过程管理措施与控制目标 编制盾构施工辅助工程专项施工方案(包括盾构机及龙门吊、砂浆搅拌站等大型设备运输、组装及解体方案、盾构始发和接收端头加固方案、始发与接收方案、联络通道和其它附属工程施工方案、弃土坑施工方案、盾构防水等、需要中途进行刀盘刀具检修的还需编制专项方案) 建立质量保证体系与绿色、环保和文明施工体系 物资准备 盾构机及大型运输、吊装设备选用 盾构施工配套垂直运输设备、水平运输设备选型与采购(龙门吊、塔吊、电瓶车、管片车、渣土车等),需注意点 制造与采购工期,一般在6个月左右 电瓶车选择必须考虑多个工程的使用以及隧道纵坡对其牵引力的影响 浆液制备与泵送设备(搅拌站、浆液输送泵、浆液车) 盾构始发、过站、接收用钢结构(反力架、反力环、机座、过站小车) 盾构机后配套管线及运输通道(供水管、排水管、盾构机供电电缆、隧道内照明、轨道、枕木、走道板、管钩等) 盾构配件及耗材(刀具、常用配件、盾尾密封油脂、泡沫、膨润土、润滑油脂等)现场临时用电、临时用水材料,应急发电设备。 场地内装载、搬运设备(装载机、叉车、挖掘机) 工地通用机械(空压机、电焊机、切割机等) 人员准备 建立组织机构 制定岗位职责 管理人员安全教育、业务培训 作业工人安全教育、业务培训 持证上岗 所有人员签订劳动合同,办理工伤等各项保险 场地布置 盾构施工场地布置应统筹考虑,协调合理,绿色施工。主要包括:垂直运输系统、

地铁盾构法施工技术要点分析 节妍冰

地铁盾构法施工技术要点分析节妍冰 发表时间:2019-04-18T15:27:07.197Z 来源:《基层建设》2019年第6期作者:节妍冰[导读] 摘要:随着国民经济的快速发展,城市地铁越来越多地受到人们的欢迎,因其快捷、高效,现已成为人们出行的交通工具。 中铁一局集团有限公司陕西西安 710054 摘要:随着国民经济的快速发展,城市地铁越来越多地受到人们的欢迎,因其快捷、高效,现已成为人们出行的交通工具。盾构法施工作为地铁工程建设的常用方法,在地铁工程建设中发挥了关键性作用。本文结合工程实例探讨地铁盾构法施工中盾构始发、掘进参数确认、不良地质应对、出洞作业等关键技术,提出的城市地铁盾构法施工的管控措施和注意事项,可提高施工效率、保证施工质量。 关键词:地铁盾构法;施工技术;要点 1地铁施工盾构法概述 1.1概念 地铁盾构是城市地铁施工中一种重要的施工技术,是在地面下暗挖隧道的一种施工方法,施工效率很高,安全性也很强。它使用地铁盾构机在地下掘进,在防止软基开挖面崩塌或保持开挖面稳定的同时,在机内安全地进行隧道的开挖和衬砌作业。其施工过程需先在隧道某段的一端开挖竖井或基坑,将地铁盾构机吊入安装,地铁盾构机从竖井或基坑的墙壁开孔处开始掘进即始发,并沿设计洞线推进,同时完成洞身预制管片安装形成稳定结构,直至到达洞线中的另一竖井或隧道的端点。 1.2特点 地铁施工盾构法是一种新型的、先进的隧道挖掘技术,近年来在城市地铁工程建设中发挥了重要作用。地铁施工盾构法的特点主要有:首先,对环境影响较小,施工过程中不会制造很大的振动或噪声,因此能够应用于各种条件下环境的施工,有利于调控地铁工程建设的进度。其对环境依赖程度小也是广泛应用的主要原因[2]。其次,精确度很高。地铁盾构法的主要机械设备是盾构机,其运行基础是机械工程、测量工程、自动控制工程,这使得盾构机的精度具有很好的保障。最后,有效节约成本。利用地铁盾构法进行施工时,如果技术人员、操作人员技术娴熟,则所需的人工将大大减少,管理成本也能得到显著降低。同时,长期使用盾构法进行施工也能相对减少盾构机的成本。 2盾构法施工原理及优缺点 地铁盾构法施工的基本工作原理就是利用一个圆柱体的钢组件,沿隧道轴线方向一边向前推进,一边对土体进行切削和挖掘。该圆柱体组件的头部即刀头,负责洞身切削和挖掘成形;壳体即护盾,它对挖掘出的还未衬砌的隧道段起着临时文撑的作用,承受周围土层的压力,有时还承受地下水压以及将地下水挡在壳体外面。其主要工序如挖掘、排土、管片安装等作业,均在护盾的掩护下进行。 地铁盾构法是一种暗挖的方式,与传统的挖掘方式相比较,不仅可以有效的避免给人们的生活生产带来的不便,而且还能够减少相应的污染,节约成本,因其自身具有一定的信息化以及自动化功能,因此建设效率相对较高,线型精度控制好,进而可提升工程建设成效、确保工期并降低建设成本。 盾构法也有其一定的劣势。一是盾构相关机械设备的规划、制造和安装等前期工作时间较长,投入相对较大,二是需要的专业操作水平相对较高,三是施工过程中对于不确定性地质因素和自然灾害所带来的影响相对较大。因此,在地铁建设过程中,要有效规避风险,保证施工过程顺利进行并保证工程质量满足要求。 3工程概况 苏州市轨道交通3号线工程土建施工项目Ⅲ-TS-15标包含娄江大道站、跨阳路站、娄江大道站~跨阳路站区间(简称娄~跨区间)、跨阳路站~汇隆街站区间(简称跨~汇区间)等2站2区间。 3.1施工环境 其施工环境较复杂,对施工过程有一定影响,应提前解决好相关问题:车站明挖范围内的厂房、厂区及高压架空线改移;明挖车站一侧有河流经过;车站范围有强电、弱电电缆和污水管、雨水管、给水管管线改移;工程区间下穿35KV高压钢管塔及工厂区;工程区间沿线道路地下管线密集,包括:给水、雨水、污水、天然气、电力电缆、路灯、信息等多种管线。 3.2工程特点 3.2.1 工程规模较大,施工工法多,工序转换频繁 本标段工程包括:娄江大道站、跨阳路站、娄~跨区间、跨~汇区间,共计两站两区间;同时娄江大道站需进行苏州高频瓷厂有限公司厂房拆迁施工,大水泾河河道部分清淤回填施工,周边高压架空线拆除施工;跨阳路站需进行基坑内管线改迁施工。采用施工方法包括:明挖法、局部盖挖法、矿山法、盾构法、冷冻法等;采用的施工工艺包括:地下连续墙、钻孔灌注桩、高压旋喷桩、三轴搅拌桩、SMW工法桩等。区间盾构隧道总长约4140m,计划采用2台盾构机掘进施工,施工阶段包括盾构机4次下井、4次始发、4次到达及4次吊出。施工中存在车站与区间,车站与附属工程,区间与附属工程,联络通道冷冻法与暗挖法、盾构始发等工序之间的相互转换。 3.2.2本工程盾构区间主要位于城市建成区,车站周边及区间沿线临近建(构)筑物及地下管线较多,环境复杂,需控制因素较多。另外,本工程存在与相邻标段的施工单位,安装、装修、铺轨等专业单位,业主、监理、设计,安全、质量监督管理部门,市政、园林绿化管理部门,管线、电力管理部门,交通管理部门,周边建(构)筑物产权单位等的接洽、协调与配合册,施工接口多,协调配合及其他工作量较大。 3 地铁施工盾构法的施工技术 3.1盾构出洞准备施工技术 地铁盾构施工过程中,必须要做好盾构出洞前后的准备工作。首先,必须要根据实际施工环境情况,对盾构设备及材料、技术等进行确认,并检查盾构出洞的条件是否符合要求,保证施工顺利的进行。在施工时还要加固盾构设备出洞前的土体质量,从而保证周围建筑不受到影响;其次,设置盾构出洞基座,只有将盾构基座按照实际施工要求进行准确的设置,才能够使其沿着设计目标方向正确的进行掘进施工,否则将会对施工准确性产生影响;最后,还需要检查盾构机及其配套设备是否完善,因为在施工过程中受到周围环境的影响,不能够随时的对设备进行检查维护,因此必须要保证盾构设备的有效性与安全性。 3.2地铁盾构掘进阶段施工技术

地铁盾构法施工新技术要点解析

地铁盾构法施工新技术要点解析 随着社会经济、科学技术的发展进步,我国交通事业也得到了良好的发展,地铁成为了目前缓解城市交通压力的重要交通工具。而地铁建设环境比较特殊,绝大部分施工环境处于地下,施工极为复杂,盾构法作为地铁建设一项重要的施工技术,大多数用于隧道地铁施工中。本文围绕地铁盾构法施工新技术要点进行探讨分析。 标签:地铁;盾构法;施工;新技术;要点 1、工程实例 某城市在地铁建设过程中合理应用了盾构法。施工中存在以下几方面问题:一是建设城市地铁的时候盾构机需要穿过老旧房区,经过相关部门的鉴定,这些拥有几十年历史的房屋属于CU级危楼;二是建设地铁隧道的时候,近距离的位置就存在河道,并且需要通过数百米范围;三是地铁隧道需要穿过城市繁华地段,存在很多管线,施工困难比较大。 2、盾构施工技术的特点 (1)对城市地面建筑物和周围环境影响小。除了在盾构竖井或基坑处需要一定的施工场地外,地铁隧道沿线不需要施工场地,施工无噪音、无振动公害,对地面交通基本无干扰。适用于埋深较大、不宜明挖的松散地层。(2)施工精度要求高。管片的制作精度几乎相当于机械制造的程度,误差范围要求控制在0.5mm以内;盾构前进过程中要求严格控制对隧道轴线的偏差。(3)盾构施工过程有单行前进、不可后退的强制性,具有较大的风险。盾构施工开始便无法后退,一旦盾构本身出现致命故障,则可能产生灾难性的后果;所以,盾构施工的前期准备工作非常重要。(4)盾构机是适合于某一特定区间的专用设备,如需根据施工隧道的断面大小、埋深、地质条件等进行设计、制造或者改造。 3、地铁盾构法施工新技术 3.1地铁盾构法施工新技术要点 地铁盾构法施工新技术要点包括:控制特殊条件沉降;制造耐久性、高强度管片;比较错缝、通缝拼装,分析总线形变;砂质粉土、流砂给设备带来的危害和影响;进出工作难题和措施;纠偏;施工中如果发现大石块、高压水、桩、超浅覆土等存在灾难性的实际地质情况解决措施。 3.2阐述地铁盾构法施工新技术 3.2.1特殊断面盾构施工技术

盾构过矿山法暗挖段空推施工技术要点修订稿

盾构过矿山法暗挖段空推施工技术要点 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

盾构过矿山法暗挖段空推施工技术要点 摘要:通过工程实例,从工程技术方面详述XXXX一期工程202标段东纬路至春光街区间盾构空推过暗挖法隧道施工技术,明确了该施工方法的适用范围,详细总结了该工法的原理、主要施工工艺及现场质量控制要点,对今后类似条件下的盾构空推过暗挖法隧道施工有很好的参考作用。 关键词: 地铁,盾构,空推,过暗挖段,施工工法 1 适用范围 本施工工法适用于直径土压平衡盾构机空推通过暗挖法隧道施工。 2 工程概述 XXXX202标段东纬路至春光街区间刘家桥老盾构井至新盾构井区间盾构全长412米,其中盾构施工正线337米,75米为已经暗挖施工完成区间,需盾构空推管片通过。 图1 盾构空推方向示意图

3 工法原理 首先对硬岩段和极硬岩段采用矿山法开挖,进行初期支护;然后对盾构与暗挖段分界端头墙进行处理,同时在已进行初期支护的暗挖段施工混凝土导台,后对暗挖段回填豆砾石。在空推掘进过程中,由刀盘前方回填的碎石为盾构机提供反力,保证管片拼装质量; 同时采用盾构机同步注浆系统对管片背后空隙进行充填,并采用管片固定螺栓对已拼装好的管片加固。在空推拼装管片通过后,对空推段进行二次补充注浆固结整环管片,确保施工质量。 4 总体施工方案及施工工艺流程 暗挖盾构空推段总体施工流程为: 暗挖段开挖初支施工→端头墙加固施工→隧道内碴土清理→导台施工→盾构机到达掘进→盾构机检查维修及拆盾构机周边刮刀→盾构机步进上导台( 4~5m) →隧道堆填豆砾石→盾构机步进、拼装管片空推开始→横通道封堵→盾构机步进、拼装管片通过空推段到达竖井→盾构完成空推段掘进 ?

盾构施工控制测量

中铁三局西南公司盾构施工作业指导书 盾构施工控制测量 中铁三局西南公司盾构工程段

1.盾构施工控制测量 1.1目的和适用范围 为了保证盾构机准确定位始发,根据设计蓝图计算出的隧道中心线在规范偏差允许范围内掘进并准确贯通,制定本作业指导书。 本作业指导书适用于采用盾构施工的区间隧道工程。 1.2 工作内容及技术要点 盾构施工测量主要分为四部分:地面控制、联系测量、洞内控制和竣工测量,具体内容及技术要求见表1.2-1。 表1.2-1 盾构施工测量内容及技术要点 1.3 测量前准备工作 1.3.1盾构施工前,项目部应成立专门的测量组织机构,测量人员应具备相应的测量技能等级及执业资格。 1.3.2项目应配置精度满足要求的测量仪器,全站仪测角精度不低于2″,测距精度不低于Ⅱ级(5~10mm)。

1.3.3盾构施工前,应编制测量方案,并按程序经过审查、批准后方可实施。1.4 测量作业 1.4.1 交接桩及复测 1 项目中标后,交接桩资料包括平面控制点坐标及高程以及相应的“点之记”,经业主方代表(或者业主委托的第三方测量(以下简称“业主测量队”)单位代表)、施工承包方代表签字确认后生效,并到各控制桩点现场确认。 2 施工承包方完成接桩后,应及时编写复测方案并组织实施。复测成果上报监理及业主(或业主测量队)审查。如发现有交桩控制点精度不满足要求,应在复测报告中明确申请业主测量队进行复测确认。 3 一条区间隧道交桩控制点应不少于6个,即在隧道两端各有2个以上平面控制点和1个以上水准点。 4 按照精密导线的要求进行控制导线复测,具体要求按照《城市轨道交通工程测量规范》(GB 50308-2008)“3.3精密导线测量”执行。 1.4.2 地面控制点加密 1 加密导线点与交桩控制点宜形成附合导线,附合导线的边数宜少于12个,相邻的短边不宜小于长边的1/2,个别短边的边长不应小于100m。 2受条件限制,加密导线点与交桩控制点只能形成闭合导线时,应在《城市轨道交通工程测量规范》(GB 50308-2008)要求基础上增加至少一倍的观测频率。 3 加密水准点应设置在施工影响范围之外且比较稳固的地方,至少每半年对加密水准点与交桩水准点进行一次联测。 1.4.3 平面联系测量 1 平面联系测量一般可采用一井定向(如图 1.4.3-1)、两井定向(如图1.4.3-2),投点方式可采用钢丝或者投点仪。 2一井定向联系三角形测量具体要求按照《城市轨道交通工程测量规范》(GB 50308-2008)“9.3联系三角形测量”执行。 3 两井定向联系测量 1)在盾构施工时,可以利用车站两个端头井或者是一个端头井和中间的出土口位置进行两井定向。

盾构施工技术模板

11、盾构法隧道施工技术及工程实例分析第一节引言 第二节设备简介 第三节特点 第四节适用范围 第五节工作原理和工艺流程 第六节施工要点 第七节工程实例

第一节引言 盾构法是暗挖隧道的专用机械在地面以下建造隧道的一种施工方法。构成盾构法的主要内容是: 先在隧道某段的一端建造竖井或基坑, 以供盾构安装就位。盾构从竖井或基坑的墙壁预留孔处出发, 在地层中沿着设计轴线, 向另一竖井或基坑的设计预留孔推进。盾构推进中所受到的地层阻力, 经过盾构千斤顶传至盾构尾部已拼装的预制衬砌, 再传到竖井或基坑的后靠壁上。 土压平衡盾构 土压平衡式盾构(EPBS)自1974年在日本首次使用以来, 以其独特的优势已广泛用于世界各地的隧道工程中。当前, 土压平衡式盾构在全国地铁、市政、能源等工程建设中得到更为广泛的应用。实践证明, 土压平衡式盾构因其能较好地控制地表沉降、保护环境、适应在市区和建筑密集处施工等优点, 在中国正走向普及。 第二节设备简介 盾构机基本构造 2 盾构机分类 盾构机基本构造 1、盾壳 2、刀盘 3、推进油缸 4、拼装机 5、螺旋输送机 6、油缸顶块 7、人行闸 8、拉杆 9、双梁系统10、盾尾密封系统11、工作平台 盾构机基本构造 盾构法隧道的基本原理是用一件有形的钢质组件沿隧道设计轴线

开挖土体而向前推进。这个钢质组件在初步或最终隧道衬砌建成前, 主要起防护开挖出的土体、保证作业人员和机械设备安全的作用, 这个钢质组件被简称为盾构。盾构另一个作用是能够承受来自地层的压力, 防止地下水或流沙的入侵。 盾构机基本构造 盾构壳体: 切口环 切口环部分是开挖和挡土部分, 它位于盾构的最前端, 施工时最先切入地层并掩护开挖作业, 部分盾构切口环前端设有刃口以减少切入掘进时对地层的扰动 支撑环是盾构的主体结构, 是承受作用于盾构上全部荷载的骨架。盾尾一般由盾构外壳钢板延伸构成, 主要用于掩护隧道管片衬砌的安装工作 1-盾壳; 2-弹簧钢板; 3-钢丝束; 4-密封油脂; 5-压板; 6-螺栓 盾构掘进的前进动力是靠液压系统带动若干个千斤顶工作所组成的推进机构, 它是盾构重要的基本构造之一。 管片拼装机 管片拼装机俗称举重臂, 是盾构的主要设备之一, 常以液压为动力。当前, 欧洲国家制作盾构时, 常采用真空吸盘装置, 具有管片钳捏简便、拼装平稳及碎裂现象少等优点。在超大型盾构制造中, 较多应用此类拼装机 第三节特点

盾构法冻结施工安全技术规定标准版本

文件编号:RHD-QB-K1411 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 盾构法冻结施工安全技术规定标准版本

盾构法冻结施工安全技术规定标准 版本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1 冻结站房区内应配备消防水及排气、防毒工具,高压容器和管道应涂抹相应颜色注明。 2 当冻土墙达到设计强度和厚度且与井壁完全胶结,方可进行完全进,出洞施工。破壁时间应尽量缩短,不宜超过三天,否则需对井壁进行保温。 3 控制板块部分冻结管拔除长度和数量。隧道外冻结管暂时不宜拔除,以备盾构被冻住时作为解冻之用;隧道内冻结管拔至洞圈以上0.5m,同时做好二次冻结的准备。 4 盾构进出洞顶进冻结壁时,盾构头端部要保

持与冻土墙一定距离,一般不小于0.2m。防止盾构紧靠冻土墙,而使冻土墙变形,造成拔管困难。 5 盾构在穿越冻土墙时,尽量保证正常,不宜停留,防止盾构被冻抱住。 6 在原有垂直冻结孔的基础上,在盾构进洞口的下部应布置一排水平冻结孔,来保证垂直冻结孔拔除后下部能够继续冻结维护。 7 水平冻结孔施工,在冻结孔管片开孔前,应通过孔位确认,在预埋管内施工。 8 冻结施工前,必须对所有影响范围内的管线采取适当的保护措施。施工过程中,加强检测,控制冻胀影响。 9 解冻后,应在隧道内进行适当的跟踪注浆,减少融沉量,减小冻结对周围环境的影响。在冻结管拔出的同时在孔内灌注水泥、粘土浆或粉煤灰浆,以

最新5-4地铁盾构施工技术试题汇总

5-4地铁盾构施工技 术试题

地铁盾构施工技术试题 (含选择题80道,填空题25道,简答题10道) 一、选择题:(共80题) 1、刚性挡土墙在外力作用下向填土一侧移动,使墙后土体向上挤出隆起,则作用在墙上的水平压力称为()。 A.水平推力 B.主动土压力 C.被动土压力 2、混凝土配合比设计要经过四个步骤,其中在施工配合比设计阶段进行配合比调整并提出施工配合比的依据是()。 A.实测砂石含水率 B.配制强度和设计强度间关系 C.施工条件差异和变化及材料质量的可能波动 3、盾构掘进控制“四要素”是指()。 A.始发控制、初始掘进控制、正常掘进控制、到达控制 B.开挖控制、一次衬砌控制、线形控制、注浆控制 C.安全控制、质量控制、进度控制、成本控制 4、盾构施工中,()保持正面土体稳定 A.可 B.易 C.必须

5、土压平衡盾构施工时,控制开挖面变形的主要措施是控制:() A.出土量 B.土仓压力 C.泥水压力 6、开挖面稳定与土压的变形之间的关系,正确的描述是:() A.土压变动大,开挖面易稳定 B.土压变动小,开挖面易稳定 C.土压变动小,开挖面不稳定 7、土压平衡式盾构排土量控制我国目前多采用()方法 A.重量控制 B.容积控制 C.监测运土车 8、隧道管片中不包含()管片 A.A型 B.B型 C.C型 9、拼装隧道管片时,盾构千斤顶应() A.同时全部缩回 B.先缩回上半部 C.随管片拼装分别缩回 10、向隧道管片与洞体之间间隙注浆的主要目的是()

A.抑制隧道周边地层松弛,防止地层变形 B.使管片环及早安定,千斤顶推力能平滑地向地层传递 C.使作用于管片的土压力均匀,减小管片应力和管片变形,盾构的方向容易控制 11、多采用后方注浆方式的场合是:() A.盾构直径大的 B.在砂石土中掘进 C.在自稳性好的软岩中掘进 12、当二次注浆是以()为目的,多采用化学浆液。 A.补足一次注浆未填充的部分 B.填充由浆液收缩引起的空隙 C.防止周围地层松弛范围的扩大 13、盾构方向修正不会采用()的方法 A.调整盾构千斤顶使用数量 B.设定刀盘回转力矩 C.刀盘向盾构偏移同一方向旋转 14、以下选项中,不是盾构机组成部分的是() A.切口环 B.支撑环 C.出土系统 15、以下选项中,不是盾构法施工隧道的主要步骤()

地铁盾构施工技术试题精编版

地铁盾构施工技术试题 (含选择题80道,填空题25道,简答题10道) 一、选择题:(共80题) 1、刚性挡土墙在外力作用下向填土一侧移动,使墙后土体向上挤出隆起,则作用在墙上的水平压力称为()。 A.水平推力B.主动土压力C.被动土压力 2、混凝土配合比设计要经过四个步骤,其中在施工配合比设计阶段进行配合比调整并提出施工配合比的依据是()。 A.实测砂石含水率 B.配制强度和设计强度间关系 C.施工条件差异和变化及材料质量的可能波动 3、盾构掘进控制“四要素”是指()。 A.始发控制、初始掘进控制、正常掘进控制、到达控制 B.开挖控制、一次衬砌控制、线形控制、注浆控制 C.安全控制、质量控制、进度控制、成本控制 4、盾构施工中,()保持正面土体稳定 A.可 B.易C.必须 5、土压平衡盾构施工时,控制开挖面变形的主要措施是控制:() A.出土量B.土仓压力C.泥水压力 6、开挖面稳定与土压的变形之间的关系,正确的描述是:() A.土压变动大,开挖面易稳定 B.土压变动小,开挖面易稳定

C.土压变动小,开挖面不稳定 7、土压平衡式盾构排土量控制我国目前多采用()方法 A.重量控制B.容积控制C.监测运土车 8、隧道管片中不包含()管片 A.A型B.B型C.C型 9、拼装隧道管片时,盾构千斤顶应() A.同时全部缩回B.先缩回上半部C.随管片拼装分别缩回10、向隧道管片与洞体之间间隙注浆的主要目的是() A.抑制隧道周边地层松弛,防止地层变形 B.使管片环及早安定,千斤顶推力能平滑地向地层传递 C.使作用于管片的土压力均匀,减小管片应力和管片变形,盾构的方向容易控制 11、多采用后方注浆方式的场合是:() A.盾构直径大的B.在砂石土中掘进 C.在自稳性好的软岩中掘进 12、当二次注浆是以()为目的,多采用化学浆液。 A.补足一次注浆未填充的部分 B.填充由浆液收缩引起的空隙 C.防止周围地层松弛范围的扩大 13、盾构方向修正不会采用()的方法 A.调整盾构千斤顶使用数量 B.设定刀盘回转力矩

盾构施工要点汇总

隧道施工中,常采用盾构法进行施工,这是由于盾构法施工过程中无噪声,且地面上不用大面积拆迁,不发生沉降,也不阻碍交通运行,同时其施工速度快,相比其他掘进方式,盾构法可提高8到10倍的暗挖效率。一般来说,盾构施工多适用于软土地层和软弱含水层中的隧道掘进。下面整理了盾构施工时的注意事项,一起来看看吧。 盾构机类型 盾构机一般可分为手掘式盾构机、挤压式盾构机、半机械式盾构机和机械式盾构,其中,半机械式盾构机可分为局部气压、全局气压;机械式盾构机可分为开胸式切削盾构机、气压式盾构机、泥水加压平衡盾构机、土压平衡盾构机、混合型盾构机和异型盾构机。 在选择盾构机时应因地制宜,且尽量提高机械化程度,以减少对环境的影响,通常在工程中常采用泥水加压平衡盾构机和土压平衡盾构机。 盾构施工开挖方法

一般根据盾构机的工作原理,其开挖方法可分为敞开式、机械切削式、网格式和挤压式等。 最常用的泥水加压平衡盾构机和土压平衡盾构机采用的则是机械切削式的开挖方式,此方法机械构造复杂、消耗动力较大,一般适用于土质较好的情况。 盾构施工场地布置 1、盾构工作竖井、竖井防雨棚及防淹墙、垂直运输设备、管片堆场、管片防水处理场、拌浆站、料具间及机修间、两回路的变配电间、电机车电瓶充电间等设施以及进出通道。 2、盾构基座置于工作井的底板上,用作安装和放置盾构机,同时作为负环管片的基座,可采用钢筋混凝土结构或钢结构。 3、当盾构掘进采用泥水机械出土和用井点降水施工时,施工场地面应设相当规模的水泵房。

4、当采用气压法施工时,施工场地面应设置空压机房,以供给足够的压缩空气。 5、当采用泥水式盾构时、施工现场平面布置中还必须考虑泥浆处理系统及中央控制室设置。 6、当采用土压式盾构时还应设置地面出土和堆土设施。 不得继续进行盾构施工的情况 盾构施工过程中,若遇到以下情况,应立即停止施工,不得继续进行。 1、盾构前方发生坍塌或遇有障碍; 2、盾构本体滚动角不小于3°; 3、盾构轴线偏离隧道轴线不小于50mm; 4、盾构推力比预计的大; 5、管片严重开裂或严重错台; 6、壁后注浆系统发生故障无法注浆; 7、盾构掘进扭矩发生异常波动; 8、动力系统、密封系统、控制系统等发生故障。

北京地铁5号线盾构隧道设计施工要点

北京地铁5号线盾构隧道设计施工要点 北京城建设计研究总院杨秀仁 摘要:北京地铁五号线首次在北京地区采用盾构法修建地铁隧道,盾构试验段工程已经取得成功。鉴于盾构隧道设计和施工在很大程度上依赖于地质条件,而北京与上海和广州的地质条件差异较大,因此,通过盾构试验段工程对设计和施工进行了系统的研究。 一、工程背景及盾构隧道基本情况 1、地铁五号线概况 北京地铁五号线南起丰台区的宋家庄,北至昌平区的太平庄。线路全长27.6Km,在四环路南北分别采用了地下和地面、高架线路型式,南段的地下线长16.9km,北部的地面和高架线10.7km。全线共设22座车站,其中地下站16座,高架和地面站6座。图1为地铁五号线工程线路示意图。

图 1 北京地铁五号线工程线路示意图 在地铁五号线工程地下线路段,部分线路受环境条件限制,隧道基本在现状低矮破旧的建筑物下通过,对地面沉降的要求较高,加上工程地质和水文地质条件复杂,地面无降水条件,因此采用盾构法施工。采用盾构法施工的区段为宋家庄~刘家窑地段、东单~和平里北街地段。 2、盾构试验段概况 由于北京以往没有采用盾构法施工地铁隧道的工程经验,且本地区的地质条件与国内其他采用过盾构法施工的城市有比较大的区别,为了确保地铁五号线正式施工能够顺利进行,首先选择正线典型的地段开展试验段施工,以摸索和掌握北京地区特有条件下的盾构隧道设计、施工技术。盾构试验段选在北新桥站~雍和宫站区间线路的左线(西侧),试验段隧道长度约688m。试验段线路平面见图2,由图上可以看出,试验段隧道基本在现状建筑物下方穿过。

图2 盾构试验段线路平面图 3、试验段工程地质及水文地质条件 (1) 工程地质条件 沿线隧道通过的地层均为第四纪冲洪积地层,除表层的填土外,主要有粘土、粉土、砂及卵石等地层,其中卵石的最大粒径为250mm。图3为试验段地质纵断面图。 (2) 水文地质条件 根据工程勘察报告,地层中赋存有上层滞水、潜水和承压水。 上层滞水:水位埋深在5.0~7.0m之间。 潜水:水位埋深在14.0m左右。潜水具有弱承压性,水位高出含水层顶板为0.5~2.8m。 承压水:含水层的顶板埋深为21.0~25.0m,水头高出含水层顶板为1.0~3.0m。 4、试验段盾构隧道有关设计参数 (1) 隧道直径:盾构区间隧道采用圆形结构,隧道管片设计内净空5400mm,(其中考虑了隧道施工误差、测量误差及隧道变形等因素周边