发电机手动并网和自动并网步骤

发电机手动并网和自动并网步骤
发电机手动并网和自动并网步骤

1#(2#)发电机并网操作:(发电机第一次并网时应采用手动准同期)

一、手动准同期并网

1检查发电机保护屏测控、同期屏上保护出口各压板已投入,检查发电机并网开关是否在工作位置。

2将发电机同期屏、测控屏背面的空气开关合上送电。

3检查发电机侧电压与系统电压相差相不超过±5%,发电机频率与系统频率相差不超过±2%。

4 将转换开关SB1(SB2)打到投入位置。

5 待1DEH (2DEH)允许同期信号灯HR1(HR2)灯亮后,进行手动同期操作。

6将手动/自动同期选择开关1TK(2TK)置于“手动”位置。

7 将手动同期调整开关1STK打到“粗调”位置。

8调整发电机电压频率,通过手动增磁/减磁选择开关1ZK1(2ZK1)使发电机电压与系统电压相等。通过手动增频/减频选择开关1ZK2(2ZK2)使发电机频率与系统频率相等。

9当发电机的频率与电压接近系统频率与电压时,将手动同期转换开关1STK打至“精调“位置。

10将同期闭锁快关SB打到“同期闭锁”位置(即开关“退出”位置)。

11观察同期表无卡跳现象,观察同期表指针缓慢转至差5度至12点钟时,转动转换开关1KK (2KK)红灯亮发电机并网成功。

12将手动自动选择开关1TK(2TK)、手动同期调整开关1STK打至“切除”位置,将SB1(SB2)打到断开位置。

13进行合闸后全面检查,通知汽机“已并列”。通知调度发电机并网。

14通知汽机按照规定接待有功负荷,并密切注意无功负荷的变化,及时进行调整。(此时调节器在电压调节方式下运行)。

15当有功负荷稳定时,可将励磁调器上方式选择开关4QK打至“恒COSΦ”控制或打至“恒无功”控制。

16 为了防止非同期并列以下三种情况不能合闸:

16.1 同期表指针经过同期点时转速过快,说明发电机频率与系统频率相差较大,不能合闸。

16.2 同期表经过同期点时转速不稳有跳动,可能同期表卡涩,不能合闸。

16..3 同期表经过同期点的瞬间,也不能合闸,因为此刻以无导前时间,由于操作机构的延迟可能合在非同期点上。

二、自动准同期并网

1检查发电机保护测控屏、同期屏上保护出口各压板已投入,检查发电机并网开关是否在工作位置

2将发电机同期屏、测控屏背面的空气开关合上送电。

3检查发电机侧电压与系统电压相差相不超过±5%,发电机频率与系统频率相差不超过±2%。

4 将转换开关SB1(SB2)打到投入位置。

5 待1DEH(2DEH)允许同期信号灯HR1(HR2)灯亮后,进行自动同期并网操作。

6将手动/自动同期选择开关1TK置于“自动”位置。

7 按按钮QD1(QD2)同期启动信号输入自动准同期装置。

8自动准同期自动调整发电机电压频率,使发电机电压、频率与系统电压、频率相等。

9 在自动准同期情况下,同期装置能自调度节发电机旋转的电压、频率,一旦电压、频率和相位角满足并网条件,自动准同期装置将自动捕捉同期点能发出合闸脉冲,发出合闸指令,发电机并网成功。

10确认发电机并网成功后,红灯亮。

11将手动自动选择开关1TK(2TK)打至“断开”位置,将SB1(SB2)打到退出位置。

12进行合闸后全面检查,通知汽机“已并列”。通知调度发电机并网。

13通知汽机按照规定接待有功负荷,并密切注意无功负荷的变化,及时进行调整。(此时调节器在电压调节方式下运行)。

14当有功负荷稳定时,可将励磁调节器上方式选择打至“恒COSΦ”控制或打至“恒无功”控制。

发电机发电并网步骤

广西来宾东糖纸业有限公司发电机发电并网步骤及方式 方式一,就地自动同期并网 EDH采的“同期投入/切除”信号为发电机指挥信号屏上的“准备并网”信号,为长闭信号,由气机控制台了消除。 发电机在点火给定励磁之后,并网步骤如下: 1、保证10.5KV II段母线有电压,即要保证AH41、AH16开关在合位,手车 位置在工作位置;AH20开关在合位,AH20、AH21柜手车在工作位置。 AH31柜开关在分位,手车处于工作位置。 2、向EDH发出准备并网“同期投入”请求,此时发电机信号柜上“准备并网 信号指示灯”应点亮。 3、EDH收到请求后,在确定所有工作准备好之后,发出“可以并网”信号, 此时主控楼同期屏上“可以并网信号灯”应该点亮。 4、此时将同期屏上“远方就地把手”打到就地位置,“合闸方式选择把手” 打到自动位置。然后按下“1#发电机同期请求按钮”,此时同期屏上运行 侧电压表、频率表,待并侧电压表、频率表应有显示。此时应该观察仪表 显示然后转换屏上的“1#发电机跳压把手”、“1#发电机调速把手”使仪表显示尽量相同,然后测量手动测量运行、系统两侧电压大小,相位,频率 (就是合相)。方法是:用万用表测量KA102的5和7(即A相电压),KA102 的6和8(即B相电压),正常万用表显示应为0。 5、待仪表显示得值相差不大后,并确认运行侧与待并侧的电压满足并网三要 素之后,按下同期屏上“就地自动执行按钮”,启动主控楼同期屏同期程 序,NAS-965同期装置运行并自主根据系统侧与运行侧电压、频率比较来进行调节,发出合闸脉冲,合闸成功后完成并网,完成之后同期装置及屏柜仪表会自动停电,请现场执行人员检查并确认。 方式二,就地无压并网,此种并网方式是在发电机不运行的情况下完成并网的。EDH采的“同期投入/切除”信号为发电机指挥信号屏上的“准备并网”信号,为长闭信号,由气机控制台了消除。 发电机在点火给定励磁之后,并网步骤如下: 1、保证10.5KV II段母线有电压,即要保证AH41、AH16开关在合位,手车位置在工作位置;AH20开关在合位,AH20、AH21柜手车在工作位置。 AH31柜开关在分位,手车处于工作位置。 2、EDH发出准备并网“同期投入”请求,此时发电机信号柜上“准备并网信 号指示灯”应点亮。 3、EDH收到请求后,在确定所有工作准备好之后,发出“可以并网”信号, 此时主控楼同期屏上“可以并网信号灯”应该点亮。 此时将同期屏上“远方就地把手”打到就地位置,“合闸方式选择把手” 打到无压位置。然后按下“1#发电机同期请求按钮”,此时同期屏上运行 侧电压表、频率表应有电压、频率显示,待并侧电压表、频率表应指示为 0。 4、此时不需要合相检查,然后直接按下同期屏上“就地自动执行按钮”,启动主控楼同期屏同期程序,NAS-965同期装置运行并自主根据系统侧与运行侧电压、频率比较来进行调节,发出合闸脉冲,合闸成功后完成并网,完成之后同期装置及屏柜仪表会自动停电,请现场执行人员检查并确认。 方式三,就地手动并网,此种并网方式要目测同期屏上的同步表来判别运行侧与

同步电机课后习题参考答案

14-1水轮发电机和汽轮发电机结构上有什么不同,各有什么特点? 14-2 为什么同步电机的气隙比同容量的异步电机要大一些? 14-3 同步电机和异步电机在结构上有哪些异同之处? 14-4 同步发电机的转速为什么必须是常数?接在频率是50Hz电网上,转速为150r/min的水轮发电机的极数为多少? 14-5 一台三相同步发电机S N=10kV A,cosφN=0.8(滞后),U N=400V,试求其额定电流I N和额定运行时的发出的有功功率P N和无功功率Q N。 14-6 同步电机在对称负载下稳定运行时,电枢电流产生的磁场是否与励磁绕组匝链?它会在励磁绕组中感应电势吗? 14-7 同步发电机的气隙磁场在空载状态是如何激励的,在负载状态是如何激励的? 14-8 隐极同步电机的电枢反应电抗与与异步电机的什么电抗具有相同的物理意义? 14-9 同步发电机的电枢反应的性质取决于什么,交轴和直轴电枢反应对同步发电机的磁场有何影响? 答案: 14-3 2p=40 14-4 I N=14.43A,P N=8kW,Q N=6 kvar

15-1 同步电抗的物理意义是什么?为什么说同步电抗是与三相有关的电抗,而它的值又是每相的值? 15-2 分析下面几种情况对同步电抗有何影响:(1)铁心饱和程度增加;(2)气隙增大;(3)电枢绕组匝数增加;(4)励磁绕组匝数增加。 15-9 (1) * 0E =2.236, (2) *I =0.78(补充条件: X*S 非=1.8) 15-10 (1) *0E =1.771, 0E =10.74kV , 4.18=θ 15-11 0 2.2846E * =, 013.85kv E =,32.63θ= 15-12 012534.88v E =,57.42ψ=,387.61A d I =,247.7A q I = 16-1 为什么同步发电机的稳态短路电流不大,短路特性为何是一直线?如果将电机的转速降到0.5n 1则短路特性,测量结果有何变化? 16-2 什么叫短路比,它与什么因素有关? 16-3 已知同步发电机的空载和短路特性,试画图说明求取Xd 非和Kc 的方法。 16-4 有一台两极三相汽轮同步发电机,电枢绕组Y 接法,额定容量S N =7500kV A ,额定电压U N =6300V ,额定功率因数cos φN =0.8(滞后),频率f =50Hz 。由实验测得如下数据: 空载实验 短路实验测得N k I I =时,A 208fk =I ,零功率因数实验I =I N ,U =U N 时测得A 433fN0=I 试求:(1)通过空载特性和短路特性求出X d 非和短路比;(2)通过空载特性和零功率因数特性求出X σ和I fa ;(3)额定运行情况下的I fN 和u ?。 16-5 一台15000kV A 的2极三相Y 联接汽轮发电机, kV 5.10N =U ,8.0cos N =?(滞 09.2*** (2)额定负载时的励磁电流标么值。

发电机的并列运行

发电机的并列运行 ??一、发电机并列运行的条件 ?1.待并发电机的电压有效值Uf与电网的电压有效值U相等或接近相等,允许相差±5%的额定电压值。 列。 ?2./秒以内。 ??? 时, ???3.待并发电机电压的相位与电网电压的相位相同,即相角相同。 ???在发电机并列时,如果两个电压的相位不一致,由此而产生的冲击电流可能达到额定电流的20~30倍,所以是非常危险的。冲击电流可分解为有功分量和无功分量,有功电流的冲击不仅要加重汽轮机的负担,还有可能使汽轮机受到很大的机械应力,这样非但不能把待并发电机拉入同步,而且可能使其它并列运行的发电机失去同步。

在采用准同期并列时,发电机的冲击电流很小。所以,一般应将相角差控制在10o 以内,此时的冲击电流约为发电机额定电流的0.5倍。 ???4.待并发电机电压的相序必须与电网电压的相序一致。 ???5.待并发电机电压的波形应与电网电压的波形一致。 ??? ???? ???1.发电机升压操作正常后,需要根据发电机及电力系统具体运行状况,将待并同期点的同期开关(控制屏5KP的“联络线同期开关”TK/或者是6KP的“发电机同期开关”TK)右转至“投”的位置,使同期母线带电。 ???2.将发电机同期闭锁开关STK置于“闭锁”位置,其1、3接点断开。与此同时,同步检查继电器TJJ进入闭锁状态。

???3.将6KP的“手动准同期开关”1STK左转至“粗调”位置,6KP的组合式三相同期表S就有了电压和周波的指示。此时,通过调整发电机的电压及频率,使之与电网的电压及频率相近或基本一致。 ???4.当发电机周波与电网周波相差在1.0周/秒以内时,将“手动准同期开关”1STK 右转至“细调”位置,则组合式三相同期表S的线圈得电,指针开始缓慢地顺时针 时101) ???5.

发电机并网操作作业方案

发电机并网操作作业方案 批准: 审核: 编制: 日期:年月日

发电机并网操作作业方案作业概况及流程 操作负责人员 值班负责人: 值班长: 班组长: 齐,绝缘靴和绝缘手套,验电器齐全。 应急预案 2.1发电机异常处理 2.1.1 发电机运行中遇下列情况,应立即解列停机 1)发电机冒烟、着火。 2)发电机发生强烈振动。 3)危及人身安全,不停电无法处理。

2.1.2发电机非同期并列 现象: 1)系统各参数剧烈变化。 2)发电机、变压器发出轰鸣声。 3)发电机静子电压、有无功负荷变化比较大。 处理: 1)如果发生非同期并列,很快地电流、电压各参数变化衰减,轰鸣声消失,发电机各参数趋于稳定。此时可不发电机解列。但事后应汇报运行部主任、总工程师。 2)如果发电机各参数的变化并不衰减,应立即汇报值长,将发电机与系统解列。 2.1.3发电机运行中发生振荡 现象: 1) 发电机各参数周期性的变化。 2)系统电流、电压、有无功参数剧烈变化。 3)转子电流、电压参数在正常值附近变化,发电机发出与各参数变化规律相合拍的鸣音。 4)失去同步的机组的参数变化规律与正常机组相反。 处理: 1)立即增加各机组的无功负荷,减少振荡机组有功负荷。 2)如果采取上述措施后,机组振荡仍不衰减,超过3分钟,请示值长,将严重过负荷的机组解列。 2.1.4 发电机1TV断线 现象: 1)预告音响“响”,监控界面上发“发电机电压断线”光子,发变组保护屏A发“TV断线”信号。 2)发电机有功、无功负荷,定子电压指示降低。 3)监控界面上发“励磁调节器通道切换动作”信号发出。 4)定子电流、转子电压、转子电流指示正常。 处理: 1)若发电机有、无功负荷及定子电流指示不正常,并伴随TV断线信号时,通知机炉保持锅炉蒸汽压力、流量稳定,维持机组热负荷稳定。2)检查励磁调节器由A套切至B套。 3)对1TV一、二次回路进行详细检查,若经检查确属1TV回路故障,立即退出发电机保护A柜:程序逆功率、逆功率、过电压、失磁保护,

发电机并网设计 (修复的)

东北石油大学 电力系统综合设计 2017年11月17 日

电力系统综合设计任务书 题目发电机自动准同期并入电网 专业电气工程及其自动化姓名阿力木江·吐孙学号140603140133 主要内容: 根据发电机自动准同期并入电网所需的条件基本要求,完成额定容量为200MVA的发电机并网操作,要求无振荡,无冲击电流,0.2s后系统稳定运行。 1)发电机并网条件分析; 2)发电机并网模型的建立; 3)分别对发电机端电压电压与电网电压幅值、频率和初相位在各种匹配情况下, 发电机并网过程的仿真; 参考资料: [1] 刘介才.工厂供电[M] .北京:机械工业出版社,2003.44-48. [2] 王先彬.电力系统及其自动化[M].北京:中国电力出版社,2004. [3] 何仰赞,温增银.电力系统分析[M] .武汉:华中科技大学出版社,2004. [4] 刘平,李辉.基于Matlab的发电机并网过程仿真分析[J].2010. [5] 李光琦.电力系统暂态分析[M].北京:中国电力出版社,2007. 完成期限2017.11.6至2017.11.17 指导教师高金兰徐建军 专业负责人徐建军 2017年11 月6 日

目录 1 设计要求 (1) 2 发电机并网条件分析 (1) 2.1 并网的理想条件 (1) 2.2 相位差、频率差和电压差对滑差的影响 (1) 3 发电机并网模型建立 (3) 3.1 仿真模型 (3) 3.2 系统仿真模型的建立 (4) 3.3 发电机并网仿真分析 (6) 3.4 仿真结果及分析 (6) 4 结论 (8) 参考文献 (9)

1 设计要求 通过发电机并网模型的建立与仿真分析,掌握发电机并网方法和 Matlab/Simulink中的电力系统模块(PSB),深化对发电机并网技术的理解,培养分析、解决问题的能力和Matlab软件的应用能力。 4)发电机并网条件分析; 5)发电机并网模型的建立; 6)分别对发电机端电压电压与电网电压幅值、频率和初相位在各种匹配情况下, 发电机并网过程的仿真; 7)理论分析结果与仿真分析结果的比较。 2 发电机并网条件分析 2.1 并网的理想条件 同步发电机组并列运行,并列断路器合闸时冲击电流应尽可能的小,其瞬时最大值一般不宜超过1-2倍的额定电流;发电机组并入电网后,应能迅速进入同步运行状态,其暂态过程要短,以减少对电力系统的扰动。 为了减小电网与发电机组组成的回路内产生的瞬时冲击电流,需保证同步发电机电压与电网并网瞬时电压相等,所以发电机并网的理想条件为: ●应有一致的相序。 ●方应有相等的电压有效值。 ●方应有相同或者十分接近的频率和相位。 若满足理想条件,则并列合闸冲击电流为零,且并列后发电机与电网立即进入同步运行,无任何扰动现象。但在实际操作中,三个条件很难同时满足,而并列合闸时只要冲击电流较小,不危及电气设备,合闸后发电机组能迅速拉入同步运行且对电网影响较小,因此实际并列操作允许偏离理想条件一定范围时进行合闸操作。 2.2 相位差、频率差和电压差对滑差的影响 利用Matlab绘图工具可得到各种情况下滑差电压波形,设电网电压为=wt U,图2-1为频差为0.5Hz、电压差和相位差为零的滑差电压波形。 ) + 100α sin( 图2-2为频差为0.5Hz、相位差为60°、电压差为零的滑差电压波形。图2-3为电压差为10V、频差为0.5Hz相位差为零的滑差电压波形。

发电机并网解列步骤新

精心整理洛阳永龙能化发电机并网及解列步骤 一、1#发电机组手动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开位置一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22、 AVR1 23 24 25 26、将同期闭锁开关STK打至“投入闭锁”位置 27、将手动准同期开关1STK打至“粗调”位置,观察MZ-10同步表同期电压的频差、压差。 28、根据实际情况分别操作SM、SV开关进行相应的调节,使频差、压差满足并网条件。 29、将手动准同期开关1STK打至“精调”位置,观察MZ-10同步表同期 30、在相位差接近0度时,按下HA按钮,发电机合闸。 31、查发电机并网成功,发电机断路器G1007开关已打至合后位置 32、将1TKSTK1STK开关切至“退出”。 33、检查发电机电压、电流正常 34、全面检查 二、1#发电机组自动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离

2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7、检查励磁变刀闸G1001甲在断开位置 8、合上发电机刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地,确认合好 9、合上发电机PT刀闸G1007PT二次电源开关 10、将发电机PT刀闸G1007PT摇至工作位置 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30、当满足并网条件时。 31、将合闸出口CK切至“合闸”位,检查发电机断路器G1007开关合闸 32、查发电机并网成功,发电机断路器G1007开关已打至合后位置 33、将上述开关DTK、TDK、1TK、QK、CK切至“退出”。 34、全面检查 三.发电机解列步骤: 1).接调度命令; 2).将发电机有功、无功负荷逐步降低;

发电机组并机运行的条件

发电机组并机运行的条件 一.发电机组并列运行的条件是什么?发电机组投入并列运行的整个过程叫做并列。将一台发电机组先运行起来,把电压送至母线上,而另一台发电机组启动后,与前一台发电机组并列,应在合闸瞬间,发电机组不应出现有害的冲击电流,转轴不受到突然的冲击。合闸后,转子应能很快的被拉入同步。(即转子转速等于额定转速) 因此发电机组并列必须具备以下条件: 1.发电机组电压的有效值与波形必须相同. 2.两台发电机电压的相位相同. 3.两台发电机组的频率相同. 4.两台发电机组的相序一致. 二、什么叫发电机组的准同期并列法?怎样进行同期并列?准同期就是准确周期。用准同期法进行并列操作,发电机组电压必须相同,频率相同以及相位一致,这可通过装在同期盘上的两块电压表、两块频率表以及同期表和非同期指示灯来监视,并列操作步骤如下:将其中一台发电机组的负荷开关合上,将电压送至母线上,而另一台机组处在待并状态。合上同期开头,调节待并发电机组的转速,使它等于或接近同步转速(与另一台机组的频率相差在半个周波以内),调节待并发电机组的电压,使其与另一台发电机组电压接近,在频率与电压均相近时,同期表的旋转速度是越来越慢的,同期指示灯也时亮时暗;当待并机组与另一台机组相位相同时,同期表指针指示向上方正中间位置,同期灯最暗,当待并机组与另一台机组相位差最大时,同期表指向下方正中位置,此时同期灯最亮,当同期表指针按顺时针方向旋转时,这说明待并发电机的频率比另一台机组的频率高,应降低待并发电机组的转速,反之当同期表指针按逆时针方向旋转时,应增加待并发电机组的转速。当同期表指针顺时针方向缓慢旋转,指针接近同期点时,立即将待并机组的断路器合闸,使两台发电机组并列。并列后切除同期表开关和相关的同期开关。 三、在进行发电机组的准同期并列时,应注意什么?准同期并列是手动操作,操作是否顺利与运行人员的经验有很大的关系,为防止不同期并列,下列三种情况不准合闸。 1.当同期表指针出现跳动现象时,不准合闸,因为同期表内部可能有卡带现象,反映不出正确的并列条件。 2.当同期表旋转过快时,说明待并发电机组与另一台发电机组的频率相差太大,由于断路器的合闸时间难以掌握,往往使断路器不在同期点合闸,所以此时不准合闸。 3.如果同期表指针停在同期点上不动,止时不准合闸。这是因为断路器在合闸过程中如果其中一台发电机组的频率突然变动,就有可能使断路器正好合在非同期点上。 四、怎样调整并列机组的逆功现象?当两台发电机组空载并列后,会在两台机组之间,产生一个频率差与电压差的问题。并且在两台机组的监视仪表上(电流表、功率表、功率因数表),反应出实际的逆功情况,一种是转速(频率)不一致造成的逆功,另一种是电压不等造成的逆功,其调整如下: 1.频率造成逆功现象的调整: 如果两台机组的频率不等,相差较大时,在仪表上(电流表、功率表)显示出,转速高的机组电流显示正值,功率表指示为正功率,反之,电流指示负值,功率指示负值。这时调整其中一台机组的转速(频率),视功率表的指示进行调整,把功率表的指示调整为零即可。使两台机组的功率指示均为零,这样两台机的转速(频率)基本上一致。但是,这时电流表仍有指示时,这就是电压差造成的逆功现象了。2.电压差造成逆功现象的调整:当两台机组的功率表指示均为零时,而电流表仍然有电流指示(即一反一正指示)时,可调整其中一台发电机组的电压调整旋钮,调整时,视电流表与功率因数的指示进行。将电流表的指示消

发电机并网解列步骤新

发电机并网解列步骤新集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

洛阳永龙能化发电机并网及解列步骤 一、1#发电机组手动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开位置一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7、检查励磁变刀闸G1001甲在断开位置 8、合上发电机刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地,确认已合好 9、合上发电机PT刀闸G1007PT二次电源开关 10、将发电机PT刀闸G1007PT摇至工作位置 11、合上励磁PT刀闸G1001PT二次电源开关 12、将励磁PT刀闸G1001PT摇至工作位置 13、合上励磁变刀闸G1001甲二次电源开关 14、将励磁变刀闸G1001甲摇至工作位置 15、检查发电机断路器(G1007)在试验断开位置带电显示装置正常 16、检查发电机断路器(G1007)操作、保护、信号电源已全部送电 17、检查发电机保护测控柜AC10、微机励磁装置柜AC11电源正常 18、检查同期屏柜AC9电源正常 19、检查发电机测控柜AC10所用压板已投入,综保装置无异常信号 20、将发电机断路器G1007开关摇至工作位置

21、合上发电机断路器G1007开关二次开关 22、收到汽机“可并列”命令后,将励磁柜AC11内熔断器—励磁PT电压励磁变低压电 压、转子电压、控制电源、直流电源AVR1直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2、转子电流合上将直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2空开合上。 23、在励磁柜AC11按“合闸”按钮,合上灭磁开关QE,再按下“开机”按钮进行起励。 24、在励磁柜AC11按“增磁“按钮,使电压升至10.5KV 25、在同期屏AC9上将发电机同期开关1TK打至“投入”位置 26、将同期闭锁开关STK打至“投入闭锁”位置 27、将手动准同期开关1STK打至“粗调”位置,观察MZ-10同步表同期电压的频差、压 差。 28、根据实际情况分别操作SM、SV开关进行相应的调节,使频差、压差满足并网条件。 29、将手动准同期开关1STK打至“精调”位置,观察MZ-10同步表同期 30、在相位差接近0度时,按下HA按钮,发电机合闸。 31、查发电机并网成功,发电机断路器G1007开关已打至合后位置 32、将1TKSTK1STK开关切至“退出”。 33、检查发电机电压、电流正常 34、全面检查 二、1#发电机组自动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开一次保险完好正常

柴油发电机组自动并机并网系统方案(精)

东莞团诚自动化设备有限公司柴油发电机组自动并机并网系统方案发电机充电器、发电机控制器、发电机调压板(电压调节器、数字AVR、电子调速器等发电机配件厂家 柴油发电机组自动并机并网系统方案 一、环境条件与系统参数 1.极限最高温度:70摄氏度IEC60068-2-1 2.极限最低温度:-25摄氏度IEC60068-2-2 3.相对湿度:25摄氏度时≤95% 4.海拔高度:2000米内 5.抗震能力:地震烈度8度 6.输入电压:40VAC-600V AC 7.输入电流:<5A 8.最大输入电流: 4倍额定电流长期20倍额定电流10秒 9.编程继电器:8A250V 10.工作电源:8-36VDC25W 11.测量精确度:1.0IEC60688 12.防护等级:面板IP52整体IP20IEC/EN60529 二、功能描述

1.并机系统概述 并机系统用于柴油发电机组的自动化并联和并网运行, 配合主控柜可实现无人值守运行方式,满足自动启动、自动并联和并网输出的功能,总共4台10KV1800KW发电机组独立运行或者并联于气机母排运行。主控制柜可延伸监测和控制范围,包括自动加油系统工作状态、液位、故障信号、进排风系统、远置冷却系统、断路器状态、断路器告警,具有第3方通信接口,提供Modbus 通信协议或者TCP/IP通信,远距离传输采用光纤通信模组。 本方案为独立电站设计,无电网电压情况下,可根据主发电机运行情况、电力参数等外部因素来调整发电机组的运行状态,当紧急情况或需要发电机组运行时并机系统自动投入运行,可实现系统内任意1台或者多台发电机组并网使用,主控柜实现并联系统集中监测和运行逻辑处理,共同完成自动投入,自动负载均分,自动撤出,支持加载斜坡和卸载斜坡功能,和自动冷却停止的控制,系统时间和定时器时间可根据使用情况和项目要求随意设定。 如原理图所示,发电机组运行于独立的母排,通过两端的母联开关与1号、2号气机母排连接,当所有气机都停止运行后,发电机组做孤岛运行,独立为母排供电;当任意一台气机投入运行,并网系统自动判断并网运行,母排上的10KV 发电机组,可同时或者部分并联于母排上运行,共同分担母线的负荷;目前提供4台机组,预留1台发电机组接口,包括并机柜控制回路、主控柜连接回路、高压开关柜控制及母 排回路。 并机系统提供一套独立的落地式安装的并联控制柜和主控柜,完成对总共5台发电机组的并联、控制和监控。机组并机和控制系统采用原装进口柴油发电机并联管理装置,控制柜提供自动/手动起动/停止操作、发电机冷却停机延时(延时可调、紧急停机、发电机盘车、指示灯测试、发电机电压、发动机转速/发动机频率、数字仪表。 2.系统运行描述:

同步发电机的并网运行

同步发电机的并网运行 本章概述: 单机供电的缺点: ①不能保证供电质量(电压和频率的稳定性)和可靠性(发生故障就得 停电); ②无法实现供电的灵活性和经济性。这些缺点可以通过多机并联来改善。 通过并联可将几台电机或几个电站并成一个电网。现代发电厂中都是把几台同步发电机并联起来接在共同的汇流排上,一个地区总是有好几个发电厂并联起来组成一个强大的电力系统(电网)。 并网运行(Parallel Operation)优点: ①提高了供电的可靠性,一台电机发生故障或定期检修不会引起停电事故。 ②提高了供电的经济性和灵活性。 ③提高了供电质量,同步发电机并联到电网后,它的运行情况要受到电网的制约,也就是说它的电压、频率要和电网一致而不能单独变化。

17-1 并联条件及其方法 一、并网条件 把同步发电机并联至电网的过程称为投入并联,或称为并列、并车、整步。 在并车时必须避免产生巨大的冲击电流,以防止同步发电机受到损坏、电网遭受干扰。 并网条件: ①电压有效值应相等即U=U1; ②频率和相位应相等f=f1、j =j1; ③双方应有一致的相序。 若以上条件中的任何一个不满足则在开关K的两端,会出现差额电压,如果闭合K,在发电机和电网组成的回路中必然会出现瞬态冲击电流。上述条件中,除相序一致是绝对条件外,其它条件都是相对的,因为通常电机可以承受一些小的冲击电流。 二、并联方法 并车的准备工作是检查并车条件和确定合闸时刻。通常用电压表测量

电网电压,并调节发电机的励磁电流使得发电机的输出电压U=U1。再借助同步指示器检查并调整频率和以确定合闸时刻。 同步指示器法 (1) 灯光明暗法(看动画) 将三只灯泡直接跨接于电网与发电机的对应相之间。 并车方法为: ①通过调节发电机励磁电流使得发电机的端电压等于电网电压; ②电压调整好后,如果相序一致,灯光应表现为明暗交替,如果灯光不是明暗交替,则说明相序不一致,这时应调整发电机的出线相序或电网的引线相序,严格保证相序一致; ③通过调节发电机的转速改变其频率,直到灯光明暗交替十分缓慢时,

三相同步发电机并网运行实验

三相同步发电机并网运行 一. 实验目的 1. 学习三相同步发电机投入并网运行的方法。 2. 测试三相同步发电机并网运行条件不满足时的冲击电流。 3. 研究三相同步发电机并网运行时的静态稳定性。 4. 测试三相同步发电机突然短路时的短路电流。 二. 实验原理 1. 同步发电机的并网运行 把同步发电机并联至电网的手续称为整步亦称为并列或并车。在并车的时候必须避免产生巨大的冲击电流,以防止同步电机损坏,避免电力系统受到严重的干扰。双方应有相同的相序,相同的电压,相同的或接近相同的频率,相同的电压初相位。 2. 同步发电机的静态稳定性 所谓同步发电机的静态稳定性是指发电机在某个运行下,突然受到任意的小干扰后,能恢复到原来的运行状态的能力。同步发电机在并网运行中受到较小的扰动后,若能自动保持同步运行,则该机就具有静态稳定的能力。 发电机输出的电磁功率与功角的关系为:δδsin sin max 0P X E P s E U = = 发电机的功角特性曲线如图所示 假定在某一正常运行情况下,发动机向无限大系统输送的功率为P 0,由于忽略了发动机内部损耗及机组的摩擦、风阻等损耗假定在某一正常运行情况下,,风阻等损耗,P0即等于原动机输出的机械功率Pr .。由图可见,当输送P0时 有两个运行点a 和b 。考虑到系统经常不断受到各种小的扰动,从下面的分析可以看到,只有a 点是能保持静态稳定的实际运行点,而b 点是不可能维持稳定运行的。 先分析a 点的运行情况。如果系统中楚湘某种顺势的微小扰动,使功角增加了一个微小增量 ,则发呆年技术处的电磁功率达到与图中a ’相对应的值。这是,由于原

发电机首次启动及核相并网方案

2×130T/H+2×25MW燃气锅炉机组发电机首次启动及核相并网方案 编制: 审核: 批准:

1 编制目的 为加强2×130T/H+2×25MW燃汽锅炉机组调试工作管理,明确发电机系统调试的任务和各方职责,规范调试项目和程序,使调试工作有组织,有计划,有次序地进行,全面提高调试质量,确保机组安全、可靠、经济、文明地投入生产,特制定本方案。本方案在实施过程中的修改、调整,届时由启动验收委员会的总指挥决定。 2编制依据 2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》 2.2《火电工程启动调试工作规定》 2.3《火电施工质量检验及评定标准》 2.4《火电建设施工及验收技术规范》 2.5《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 2.6《电力设备预防性试验规程》 2.7《继电器检验规程》 2.8《电气指示仪表检验规程》 2.9《电力系统自动装置检验条列》 2.10有关行业和厂家的技术标准 2.11设计单位和厂家提供的有关图纸资料 3编制说明

3.1该措施是为2﹡25MW机组从分系统调试开始到72+24小时 满负荷试运结束,这一全过程电气整套启动试运编制的一个指导 性文件 3.2该措施将分系统调试、整套启动具备的条件、发电机升速过 程的试验、空负荷调试、带负荷调试、72+24小时满负荷试运 六个阶段顺序编写。 3.3该措施的编写顺序通常可以反映实际操作顺序,但是在实际 工作中应依据现场的具体作不同的调整。 4主要设备 4.1发电机 型号: QFW-30-2A 2有功功率: 30MW 功率因数: 0.8 频率: 50Hz 额定转速: 3000转/分 定子电压: 10500伏 定子电流: 2062A 制造厂:四川东风电机厂 4.2交流励磁机 型号: WLQ130-3000

上海交大电机学实验+三相同步发电机并网运行

电机学实验报告 实验五 三相同步发电机并网运行 班级:姓名:学号: 同组成员: 实验时间: 实验地点: 一、 实验目的 1掌握三相同步发电机投入电网并联运行的条件与操作方法。 2.掌握三相同步发电机并联运行时有功功率与无功功率的调节。 二、 实验内容 1. 用准确同步法将三相同步发电机投入电网并联运行。 2. 三相同步发电机与电网并联运行时无功功率调节。 (1) 测取输出功率等于零时三相同步发电机的 V 形曲线。 (2) 测取输出功率等于0.5倍额定功率时三相同步发电机的 V 形曲线。 三、 实验接线图 1. 图5-1三相同步发电机与电网并联运行接线图 四、实验设备 1. T 三相感应调压器 2. G 同步发电机 P N =2kW U N =400V I N = 3.61A I fN =3.6A n N =1500r/min 3. M 直流电动机 P N =2.2kW U N =220V I N =12.4A U N =220Vn N =1500r/min * 1 A J * W A1 电+ 枢 G 电 C A2 B2 A B1 B2 +励磁电源 B 相 交 流 断 电 源 V A A W A 并车开关 1 A B o B 闭 C g 合 开C o

4.变阻器励磁变阻器Rf1 0/500 Q 1A 5.并车开关 6.直流电流表30A(电枢) 7.直流电流表4A(励磁) 8.直流电压表400V 9.交流电压表500V 10.交流电流表10A 11.功率表 五、实验数据记录 1.P2~0时无功功率调节实验数据 2P2=0.5PN 六、计算及问题分析 1.根据实验操作过程,简要说明发电机与电网并联运行时无功功率调节的方法。 在保持同步发电机的有功功率不变的情况下,调节同步发电机的励磁电流I f,改变了功率因数角,调节电机的无功功率输出。在励磁电流变化的过程中, 在励磁电流取某一值的时候,定子电流会出现一个最小值,这时功率因数角为

发电机组并网的四个条件

并网的四个条件: 1.发电机的频率与系统频率相同。 2.发电机出口电压与系统电压相同,其最大误差应在5%以内。 3.发电机相序与系统相序相同。 4.发电机电压相位与系统电压相位一致。当满足以上四个条件时,可以合上并网开关,使发电机组并入系统运行 若以上条件中的任何一个不满足则在开关K的两端,会出现差额电压,如果闭合K,在发电机和电网组成的回路中必然会出现瞬态冲击电流。 上述条件中,除相序一致是绝对条件外,其它条件都是相对的,因为通常电机可以承受一些小的冲击电流。 并车的准备工作是检查并车条件和确定合闸时刻。通常用电压表测量电网电压,并调节发电机的励磁电流使得发电机的输出电压U=U1。再借助同步指示器检查并调整频率和相位以确定合闸时刻。并网运行的优势 电网供电比单机供电有许多优点: ?①提高了供电的可靠性,一台电机发生故障或定期检修不会引起停电事故。 ?②提高了供电的经济性和灵活性,例如水电厂与火电厂并联时,在枯水期和旺水期,两种电厂可以调配发电,使得水资源得到合理使用。在用电高峰期和低谷期,可以灵活地决定投入电网的发电机数量,提高了发电效率和供电灵活性。 ?③提高了供电质量,电网的容量巨大(相对于单台发电机或者个别负载可视为无穷大),单台发电机的投入与停机,个别负载的变化,对电网的影响甚微,衡量供电质量的电压和频率可视为恒定不变的常数。电网对单台发电机来说可视为无穷大电网或无穷大汇流排。同步发电机并联到电网后,它的运行情况要受到电网的制约,也就是说它的电压、频率要和电网一致而不能单独变化。发电机自动同期并网: 1.将同期调整开关切至细调位置,同期开关切至投入位置,同期闭锁装置在“闭锁”位置,观察组合同期表开始转动; 2.自动同期: 将自动准同期转换开关切至试验位置;按自动准同期装置启动按钮,此按钮上方的红灯亮;将自动准同期转换开关切至投入位置;观察同期表停在12点位置,观察有功功率表有指示显示,并网成功; 2.将同期开关切至退出位置,退出同期表,将自动准同期开关切至退出位置,红灯灭; 3.将同期闭锁装置切至解除位,同期调整切至断开位; 4.将发电机出口主开关打在合后位置(竖直位置),开关上方红灯亮; 发电机手动同期并网: 操作过程同自动同期并网操作1; 手动同期:

发电机并网解列步骤新

发电机并网解列步骤新 The latest revision on November 22, 2020

洛阳永龙能化发电机并网及解列步骤 一、1#发电机组手动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开位置一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7、检查励磁变刀闸G1001甲在断开位置 8、合上发电机刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地,确认已合好 9、合上发电机PT刀闸G1007PT二次电源开关 10、将发电机PT刀闸G1007PT摇至工作位置 11、合上励磁PT刀闸G1001PT二次电源开关 12、将励磁PT刀闸G1001PT摇至工作位置 13、合上励磁变刀闸G1001甲二次电源开关 14、将励磁变刀闸G1001甲摇至工作位置 15、检查发电机断路器(G1007)在试验断开位置带电显示装置正常 16、检查发电机断路器(G1007)操作、保护、信号电源已全部送电 17、检查发电机保护测控柜AC10、微机励磁装置柜AC11电源正常 18、检查同期屏柜AC9电源正常 19、检查发电机测控柜AC10所用压板已投入,综保装置无异常信号 20、将发电机断路器G1007开关摇至工作位置 21、合上发电机断路器G1007开关二次开关 22、收到汽机“可并列”命令后,将励磁柜AC11内熔断器—励磁PT电压励磁变低压电压、转子电压、控制电 源、直流电源AVR1直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2、转子电流合上将直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2空开合上。 23、在励磁柜AC11按“合闸”按钮,合上灭磁开关QE,再按下“开机”按钮进行起励。 24、在励磁柜AC11按“增磁“按钮,使电压升至10.5KV 25、在同期屏AC9上将发电机同期开关1TK打至“投入”位置 26、将同期闭锁开关STK打至“投入闭锁”位置 27、将手动准同期开关1STK打至“粗调”位置,观察MZ-10同步表同期电压的频差、压差。 28、根据实际情况分别操作SM、SV开关进行相应的调节,使频差、压差满足并网条件。 29、将手动准同期开关1STK打至“精调”位置,观察MZ-10同步表同期 30、在相位差接近0度时,按下HA按钮,发电机合闸。 31、查发电机并网成功,发电机断路器G1007开关已打至合后位置 32、将1TKSTK1STK开关切至“退出”。 33、检查发电机电压、电流正常 34、全面检查 二、1#发电机组自动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好

浅析发电机自动准同期并网技术

浅析发电机自动准同期并网技术 【摘要】本文结合自动准同期装置在宣钢的成功使用经验,对发电机自动准同期并网进行浅要的分析介绍。 【关键词】发电机;同期并网;自动准同期;电压;频率 引言 发电机必须并入电力系统才能将所发出的电能上送至系统中,才能实现电能从发电机流向用电设备,对发电机与电力系统之间的并列操作就是同期并网操作,同期并网操作是发电机操作中的一项关键内容,操作出现问题将直接导致发电机并网失败。当前,企业电网的规模日益增大,同时发电机的数量和容量都在不断增加,这就需要对同期并网技术进行深入的了解,最终实现能够将发电机准确、可靠、稳定的并入系统目标。 1、发电机并网的条件手动准同期的缺点 1.1发电机并网的条件 (1)发电机机端母线的电压与系统母线的电压幅值相等并且波形一致。 (2)发电机所发出电的频率与系统的频率相同,均为50Hz。 (3)发电机侧电压与系统侧电压的相序相同。 (4)合闸的瞬间,发电机侧电压与系统侧电压相位相同。 在以上四个条件具备的基础上,就能完成发电机的顺利并网,在并网瞬间,发电机机端电压与系统电压的瞬时值越是差距越小,则发电机并网时受到的冲击就越小,并网过程就越平稳。 2、手动同期并网的缺点 老式发电机采用的手动准同期装置,虽然可以通过人工观察合闸前的发电机与系统两侧的电压、频率等数值,通过调节发电机本体和励磁装置来调节发电机侧的参数使其等于系统侧参数,并在参数相同的时刻合上并网开关,实现发电机的并网操作,但是根据实际情况来看,其始终摆脱不了如下几条缺点: (1)不能自动选择合闸的时机,对操作人员的专业素质和操作熟练程度依赖性较大。 (2)老的手动准同期装置的精度下降,虽然是在同期装置所显示的可以合

发电并网步骤

发电机并网操作步骤二 一:汽轮机暖管前,检查并网柜断路器在断的位置后,并网柜断路器的上、下隔离刀闸在断的位置,发电机小间柜的进线柜上隔离刀闸在断的位置。 二:用接地线对发电机定子引出电缆线过进行放电,用2000V高压摇表测量发电机的定子绝缘,正常值不低于6MΩ。用万用表测量PT和励磁变的高压保险。 三:用低压500V摇表测转子绝缘,正常值不低于0.5 MΩ,并填表记录。 四:检查励磁碳刷,有无灰尘、松动、卡死等现象并及时处理。 五:一至三项正常,通知汽机操作工继续暖管冲转,准备做联锁跳闸实验,分两次进行实验。 第一次: 1、将DCS联锁保护的J1、J2继电器拨出。 2、高压室内将后备微保的低电压保护软压板退出,将并网柜微保面板上的连片全部压好。低电压保护 退出方法:按后备保护微机的“确定”键,面板显示通讯地址01后,按“向下”键,到保护设置,按“确定”键后,显示保护投退,按“确定”键,按“向下”键,进入低电压保护,按“确定”键后,用“加、减”选择,off为退出,on为投入,之后必须按“确定”键后,再按“取消”键退出。 3、手动合励磁直流断路器,到高压室并网柜上将后备微保复位,观察DCS保画面上的“发电机主保护 动作”的颜色是否由红色变为灰色。 4、将“手动同期”打到细,“同期选择”打到通,同步检查输出进行短路,按并网柜合闸按钮,并网柜 断路器导通后,合闸指示灯亮。 5、按励磁分闸按钮,并网柜联锁跳闸,DCS保画面上的“发电机主保护动作”的颜色由灰色变为红色。 第二次: 1、手动合励磁直流断路器。 2、将“手动同期”打到细;“同期选择”打到通;同步检查输出进行短路;按并网柜合闸按钮,并网柜 断路器导通。DCS保画面上的“发电机主保护动作”的颜色由红色变为灰色。 3、装上DCS联锁J1、J2继电器,通过汽机操作工制造工艺事故。将汽轮机上汽门排下后(或按计算机 操作台上的急停按钮),主汽门关掉,DCS上的J2动作,并网柜、励磁柜跳闸。 4、汽轮机继续冲转,合上励磁开关,合发电机小间柜内的进线柜上隔离刀闸。 合并网柜的上、下隔离刀闸,微保复位,微保低电压保护投入。 以上两步实验正常,可进行并网。 六:通知新变电站值班电工、调度、开始操作并网。 七:汽轮机二次冲转的同时,DCS上保护投入。 八:转速达到3000r/min后,申请启励,在汽轮机操作工的允许下,合“励磁按钮”,进行启励,按“启励按钮”分两次,待定子电压达到4200V后,松开“启励按钮”。 九:按“增励按”,调节发电机电压与电网电压基本一致。 十:将“手动同期”转换开关调至细调位置、“同期选择”开关拧向通的位置。用“手动调压”细调调节发电机的定子电压与电网电压一致;观察“同期表”应顺时针缓慢旋转(如反时针旋转,通知汽轮操作工调大汽门),向汽机主操作申请并网,同时观察“同期表”指针在黑线的±30度内,“同步检查”继电表的铁芯释放。当指针缓慢旋转快到黑线时,按“并网开关”按钮,最佳点为断路器闭合时,同期表指针正好指向黑线。 十一:并网柜断路器合上后,联系新变电站值班人员无异常情况后,告诉汽机操作工并网成功。 十二:并网结束后,根据操作工加量的情况,调节励磁电流,使功率因数保持在0.8—0.95之间(滞后)。 电仪工段

相关文档
相关文档 最新文档