文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水利(堤防)工程图纸会审记录及回复

水利(堤防)工程图纸会审记录及回复

水利(堤防)工程图纸会审记录及回复
水利(堤防)工程图纸会审记录及回复

设计图纸会审记录编号:2012—01

图号SZ-TS-13,底板钢筋中未见有马凳支撑筋和边墩配筋中未见有拉结筋的型号及数量,另外,底板号筋下层与齿墙位置是否像上层一样配置?③号钢筋1000段是否要加长?

公路工程图纸会审方法

公路工程谈图纸审阅方法 一、阅图方法:公路工程的设计图内容浩繁,设计文件动辄数千页,如何没有合理的阅图方法,难免会有走进迷宫般的困惑。正确的阅图方法是按照工程的施工顺序去组织阅图顺序。 1、和建筑物一样,公路作为构筑物,是在其结构基础上构建起来的,只有满足设计要求的基础,才能保证构筑物安全,从而实现其功能要求。一般情况下,公路的荷载对地基压力较小,再加上其较大的受力面,对基础承载力要求不高,原地面经简单压实处理即可满足设计要求。但如果是在特殊路基情况下,就是一个需要重视的问题了,特殊路基是指三种情况,一是不良地质,如挖方段的岩石崩坍、滑坡、泥石流等;二是特殊的地质地形,如河谷、渔塘;三是特殊的气候条件,如路基易受雨雪、冰冻的影响。这三种情况下,路基就不经处理,其变形较大,难以保证公路的使用功能,这就是需要阅读的第一部分,特殊路基处理。 2、特殊路基处理完毕,路基向上填筑,会出现另外一个问题。作为一种纵长的构筑物,路基的填筑或开挖,会阻断路基两侧原本通畅的来往,这包括原有道路、水流、管线。 原有的道路与拟建道路有位于其上、平交、下三种关系,而平交又分为交叉或部分重合的关系,于是要对这四种关系进行处理,就出现了车行天桥、平交路口改造、改路、行人通道四种设计内容。这是需要阅读的第二、三、四、五部分。 原有水流与拟建道路的关系,存在交叉、局部重合的关系,根据

排水量的大小则需要进行管涵或盖板涵、桥梁的设计。这是需要阅读的第六、七、八部分。 原有的管线与拟建道路也有满足通行净空条件下的不处理、不满足通行净空条件下的迁移、位于道路之下的加固等处理方法。这是需要阅读的第九部分。 3、路堤、路床的成形,涉及到路堑、边坡以及为保证其稳定的排水边沟的施工。这是需要阅读的第十部分。 4、路堤、路床成形后,是路面结构。这是需要阅读的第十一部分。 5、路面结构施工完毕,是交通工程、安全设施、绿化工程的设计内容,这是需要阅读的第十二、十三、十四部分。 6、为保证公路的正常使用,还有一个养护工程的设计内容。这是需要阅读的第十五部分。 二、提问方法:在对阅图顺序有一个清晰的了解之后,就是在每部分的阅读过程中,对图纸提出问题。如何提出问题,也需要有一个清晰的思路,沿着这个思路,逐点去对照,就不会感觉漫无目的了。这个思路就是基本建设的程序。我们知道,任一项工程,都要经历可行性研究、勘察、设计、施工、使用这几个阶段。其中可行性研究是对拟建环境的综合考察,那么审图时我们就要看图纸的设计内容是否与实际相符;勘察是对拟建地质情况的判定,审图时我们就要看图纸的设计内容是否考虑了所处的地质情况,对不适合修建的地方是否进行了处理;设计人是在设计规范的指导下进行设计的,其目标是使拟

施工图纸会审要点

施工图纸会审要点 1)综合 A.核对施工图的全部内容与初步设计审查批复的指定的范围有无出入; B.核对各专业设计分工是否明确,特别是与设备供货厂家的衔接条件是否完善,设计是否到位; C.核对各专业之间有无矛盾、错漏。 2)总图 A.布置是否合理,对生产(使用)、安全、环保、消防、施工等方面有无不利影响; B.场地内及附近施工可能影响范围内的建、构筑物基础、地下管线(水、电、气、通风等)应在图中标明,至少应予说明; C.上、下水、电气、通风、电视、煤气、道路来龙去脉(交接发点坐标及标高)应注清楚。并与相关专业图纸核对有无出入; D.道路、场地、排水等结构及坡度应明确; E.对周边如有高差较大的挖(填)边坡,应有可靠的边坡防护设施。3)土建A.土方工程ⅰ应有原场地实测地形图(包括测量成果),并附有工程地质、水文气象资料及原地下隐蔽工程或障碍物的位置和标高;ⅱ对原场地土需要特殊处理的地方和需加保护或清除的隐蔽工程或障碍物图纸应有明确说明和要求;ⅲ场地平整设计图纸应有明确的边界坐标、标高及表面排水坡度,与总图核对有无矛盾或疏漏;ⅳ土方平衡调配是否合理;土方施工对沿线道路、桥梁、生产、安全、环境等

会不会产生不利影响。 B.地基与基础工程 ⅰ在详细了解地质勘探资料的基础上结合上部荷载、结构形式、安全要求、施工条件、环境条件、经济条件等因素综合考虑设计所采用的地基处理办法是否安全可靠、经济合理、切实可行。 ⅱ设计图纸应明确地基处理过程中或处理后必须达到的质量要求、检测手段、检验标准或执行的规范、规程、标准,对特殊的地基处理措施设计应提出必要的施工工艺; ⅲ对工程地质复杂的地区或对沉降敏感的建、构筑物是否有必要增加相关的勘探试验; ⅳ地基及基础施工时对场地内或附近建、构筑物、地下管线、正常生产、生活、交通、安全有无不利影响; ⅴ对有腐蚀介质渗透区域的地基或基础有没有采取一定的防腐措施;ⅵ对地下室工程施工缝、后浇带等的防渗措施有没有作重点说明; ⅶ结合上部荷载传递检查桩位图有无错误或遗漏。 C.建筑结构工程 ⅰ核对建、构筑物平面坐标、尺寸及标高,核对与电气通讯(信号)、采暖通风、给排水、设备安装有关的留洞及预埋件位置、尺寸有无错、漏、埋件应有详图; ⅱ结构是否合理,如采用新型的结构、构件则有无充分的理论及实践依据且能否保证安全可靠;

施工图纸会审的常见问题汇总

根据个人及部门同事多年工作经验,整理图纸会审的常见问题如下,仅供同行参考,共同学习: 一、建施图纸: 1、设计说明与各层图纸使用材料、做法不符。各层图纸使用材料、做法与构件详图不符。 2、卫生间、走郎等楼板面降低,梁宽大于墙宽,造成墙脚有梁角。 3、设计墙厚与市场砖规格不符。基础砖非实心砖、没标明外墙砖种类,或外墙用空心砖。 隔墙、轻质墙没标明使用材料种类。 建筑构件无详图、无配筋图、无混凝土标号、尺寸标注不明。 女儿墙、卫生间、等隔墙咼度没标注。 卫生间、栏杆、层面女儿墙等有防水要求的部位是否设反梁,建施与结施是否都有标明。 各层的窗底高度是否统一,窗顶、门顶与梁底高度是否相符。 当设有明沟时,其门口处有否设盖板。 图纸标高与规划的高程关系,建筑底层地面标高与室外标高关系,楼梯 底、各室内、走廊的标高关系。 门窗顶标高与梁底标高是否发生抵触或剩余空间不足于过梁的厚度。 梯间墙短小,若有窗时,该位置是否有电箱、消防箱等同时存在,其空间是否足够。 水电等安装工程的管道是否占到门窗洞口;其管道有否固定支架的位置。 屋面或变化层的楼板在室内厅、房上有否砼梁。 门窗装饰设有盖面板时,其门洞与墙边有否留置盖面板位置。

门窗的开启方向和出入口有否障碍或矛盾 屋面或变化层的阳台若设计有间隔很小的两根并排砼梁时能否避免。 室内空调管的洞口通往室外机的路线能否畅通、有否空调水排水管。 墙厚、梁宽、电箱、消防箱的尺寸在建筑的使用功能方面是否有影响,能否改善。 地下室的入口高度一般应不小于2.2m,最好能达到2.4m。 裙楼屋面与标准层同高度处,因标准层的阳台标高一般设置降低50mm的 泄水,若此处也做降低处理就与裙楼屋面不平,若不降阳台水就无法排出。 设有柱、板的凉台的装饰时有否标明内外装饰的分界线。 夕卜墙的外围尺寸与外装饰砖的模数能否相符。 1?消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。 2?地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。 3?地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。 4?汽车坡道出入口处未设防火卷帘。 5?地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过1000平方米。(非车库用房) 6.地下自行车库防火分区面积超过500平方米 7?柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。(以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉) 8.设备用房门不应直接开向楼梯间。 9?防火门开启方向朝向变形缝。 10.楼梯电梯间合用前室外窗开启面积小于3.0平方米,不满足高规。 11.复式楼梯及公共楼梯的护栏采用横栏杆;教学楼梯、阳台、平台、低窗所选栏

建筑工程图纸会审记录

建筑工程图纸会审记录

图纸会审记录 鲁 JJ-013 工程名 称 **** 时间2014年8月地点专业名称建施 序号图号图纸问题 会审(设计交底)意 见 1结总 2 详图4-1、4-2为混凝土构 件埋入土中保护层做法,结 合13G101-11 1-12 第 1.12条的第3.1)答疑做 法,是否能调整为表面设置 水泥砂浆抹灰来代替外扩 附加保护层? 可以 2结总 -3 六条4.3开间大于3.6米设 置温度加强筋是否指短跨 净跨大于3.6米? 是,短跨、净跨 3结总 -3 次梁底部筋锚固长度图 集为12d,图纸中为15d, 是否可按图集做法执 行? 可以按图集施工。 4结变集水坑平面图尺寸与集水按1530*2500施工

-4、5 坑顶板平面图尺寸不符? 5结变 -5 筏板封边大样中是否将板 顶钢筋通长至筏板外边缘, 封边参考图集? 详见图集 6结施 -5 结构层楼面标高17层层高 3.04是否标注错误 是3.00 7 结施 -6 B交2轴YZB2平面图标注 尺寸与街边-1中尺寸不 符? 按平面图施工,配筋 不变 8结施 -05 平面图中GBZ20标注尺寸 425实为450,DWQ2尺寸 1950应为1900? 是 9结施 -6 GBZ7墙体与结变-1中尺寸 不一致,标注200是否应为 250;GBZ17在结施9中标 注200是否应为150? 是;是 10 结施 -6 8-9交J轴GBZ12和GBZ17 转角处及DWQ1墙顶标高是 否为通室外门槛标高? 是 11 结施 -7 6交D-E轴LL6与结施-15 中此处为KL1,按哪一个梁 施工? KL1 12 结施LL12剪力墙梁表中跨度为按图示实际尺寸

图纸会审会议发言稿

图纸会审会议发言稿 【篇一:图纸会审发言材料】 会议发言材料 本项目为湖北省汉孝高速公路机场北线,道路全长2.443km。位于汉孝高速公路k7+173,终点位于孝天延长线跃进水库附近,与机场规划轴线相接,设臵互通与汉孝高速公路、孝天延长线交叉,分别设臵甘夏湾互通及跃进互通相接。 经监理部初步审定,认为本设计参照了国内外的有关技术标准和规定,吸收了许多国外已建的高速公路的经验教训,采用了具有国内先进水平技术和设备,是一份较为合理的设计。监理部依照设计文件,编制了对本工程具有针对性的监理细则,以此来更好的为本项目提供优质的监理服务。 本设计主要涵盖了机电工程中的收费土建、监控系统、收费系统、通令系统、通信管道、供电照明,六个系统。机电工程应与路桥主体融为一体,各子系统相互协调,始终以提供良好的道路使用条件为宗旨,机电工程应与路桥主体融为一体加强道路监控和交通参数的检测,在出现故障时能迅速恢复正常交通,为车辆提供高速有效的服务,减少交通延误,阻塞人为的财务漏洞,保证与其他相关道路的互联性,实现全省乃至全国的联网。 考虑到机电工程的关键性及特殊性,施工人员要具有相当的专业技术;机械设备要满足工程施工所需,同时还要满足合同要求;材料设备应尽量选用国内成熟、先进的产品,少量关键性设备可以国际采购的形式适当引进,材料的检验要从细、从严,绝不允许不合格的材料进场,更不得使用;施工中要有完整、全面、细致的施工组织设计,对每道工序进行技术交底;每一道环节必须进行报检,检查合格后才能进行下道工序。在确保工程质量的同时必须抓好安全工作,完整、质量好又环保的工程才是优质工程。 【篇二:图纸会审发言稿】 图纸会审发言稿 篇一:图纸会审发言材料 本项目为湖北省汉孝高速公路机场北线,道路全长2.443km。位于汉孝高速公路k7+173,终点位于孝天延长线跃进水库附近,与机场

建筑施工图纸会审记录

图纸会审记录 鲁JJ—013工程名称城二期工程5#楼时间2011年5月02日地点济宁火炬路东、十二中学南邻专业名称结施 序号图号图纸问题会审(设计交底)意见 01结施05 集水坑、电梯井A-A中底板厚度800是否应为850?虚线范围桩顶 标高-12.25是否应为-13.25? 按850施工,虚线内标高-13.25 02结施08 b-b剖面图中外挑雨蓬反边平面向下斜的角度为多少? 03结施09 图中9轴交D轴LL8是否应为LL18? 汇总表内LL18改为LL8 04结施10 GAZ20、GYZ10、GJZ15截面配筋与文字说明根数不符 按平面施工 05结施12 GJZ15、GYZ10、GAZ20截面配筋与文字说明根数不符 按平面施工 06结施18、19 图中6-9轴交E轴KLD(1)20×450是否应为200×450?3轴~6轴之 间KL25(1)是否应为KL25(2)? 是200×450 07结施11、20 轴以东负一层采光井边止水钢板与暗柱相碰,无法做,如何处理?1、①轴交轴处未设梁,应设否?且G13图中此中间未设柱。 2、~轴交轴~轴中间梁无编号及断面、配筋 08结施22 阁顶层挑檐造型大样中底板厚度为多少? 09结施23 轴、轴外挑斜屋面做法未明确,是否按做?2、 等节点与J29④等节点不符,应按建施做否? 10结施RG041、人防负三层⑥、⑧、、轴之间剪力墙为300,期间2只GYZ7断面只有200,是否应增大断面?2、⑨、轴门洞边设柱400是否可以调整为700?轴以东GYZ19a柱是否应加大至剪力墙边?3、轴交①-②轴之间DTQ(大样图中为DTQ3)、轴交轴以东DTQ(大样图中为DTQ3),是否应按DTQ3做?4、轴交-轴之间DTQ1,大样图中为LKQ,按哪个做?5、楼梯口通风井DTQ1是否可以调整为砖砌,因空间太小无法作业(其余内空700内风井情况同) 施 工单位专职质检员: 项目(专业) 建 设 ( 监 理 ) 单 位 专业技术人员: (监理工程师) 设 计 单 位 专业设计人员:

施工图纸会审规定

施工图纸会审规定 1.目的 规范施工图纸会审工作,确保施工人员充分领会设计意图,熟悉设计内容,正确地按图施工,避免返工浪费,使施工质量达到规定要求。 2.适用范围 本公司承接的建筑、安装工程施工图纸的会审工作。 3.编制依据 《质量手册》BPCC-QA-B-1999 《电力建设工程技术治理制度》电力工业部电力建设总局1980年 4.职责 4.1项目经理部/施工单位技术治理部门负责图纸会审的治理。(施工单位指单独承担工程项目的公司直属二级机构) 4.2项目经理部/施工单位总工组织技术处(科、组)及工地专责工程师、班组技术员参加由业主主持的施工图纸综合会审。 4.3工地(队)专责工程师主持系统会审,参加人员有:工地主任、班组技术人员、工地质检员、班组长,必要时可邀请调试人员及有关治理部门的技术人员参加,可行时邀请设计代表、业主代表参加。 4.4班组技术员主持专业会审,参加人员为:施工班组人员,可行时邀请设计代表参加。 5.治理规定 5.1施工图纸会审分专业会审、系统会审和综合会审,会审时间安排如下:

a.专业会审:最初级会审,应安排在系统会审之前进行,发现问题交系统会审时解决。 b.系统会审:安排在综合会审之前进行,发现问题汇总后交综合会审审定。 c.综合会审:在单位工程开工前完成,会审中发现问题在会议上协商解决,由设计单位统一提出设计变更通知单发送有关单位。 5.2图纸会审前,主持部门或主持人应事先通知参加人员熟悉图纸,预备意见,进行必要的核对和计算工作. 5.3综合会审由项目经理部/施工单位技术处(科、组)作出具体图纸会审记录,存档备查。技术处(科、组)应妥善保管业主方整理的综合会审纪要。 5.4系统会审和专业会审由主持人做好具体记录,整理会审纪要,报项目经理部/施工单位技术处(科、组)。 5.5对外协件加工用图纸的会审仍执行本规定,由各工地专责工程师组织。 5.6如时间安排紧张,专业会审可和系统会审合并进行。 5.7小型工程的图纸会审可合并为一次,即综合会审。 5.8图纸会审的重点 a.施工图纸与设备、非凡材料的要求是否一致。 b.设计图纸与施工主要技术方案是否相适应。 c.图纸表达深度能否满足施工需要。 d.构件划分和加工要求是否符合施工能力。 e.扩建工程新老厂及新老系统间的衔接是否吻合,施工过渡是否可行,此项除对图纸核实外,还应到施工现场进行实际情况校对。

图纸会审重点难点

图纸会审的重点和容: 1、图纸会审的原则: 图纸会审应坚持先大后小、先重点后一般的基本原则。即始终围绕着减少施工难度、提高我经济效益、降低生产成本、提高生产效率、有利于工程质量、确保施工安全,加快施工进度的各项目标而展开,最后进行图纸纠错。 2、图纸会审的重点容 (一)施工图纸是否经正规设计单位正式签章、是否通过有关部门评审;(二)承包围是否与图纸符合,承包围的图纸是否齐全。 (三)施工难度大,通过设计修改可以减少难度,容易保证质量的施工问题。 (四)在可以满足设计功能的前提下,从经济角度可否对图纸进行修改。(五)对一些复杂的节点或要花费大量人工的装饰线、角、弧等进行取消或改变,以降低生产成本和提高生产效率。 (六)建筑与结构构造是否存在不能施工,或施工难度大容易导致质量、安全或加大费用等面的问题。 (七)关键工序是否可以通过设计进行优化,以增加工程进度,减少工程成本。 (八)建筑施工场地围工艺管道、电气线路、运输道路与建筑物之间的位置或间距是否合理;拟建建筑物的定位是否合理。 (九)施工图纸是否有特殊要求,施工装备条件能否满足设计要求,如需要采用非常规的施工技术措施时,技术上有无困难,能否保证施工安全。(十)是否采用了特殊材料或新型材料,其品种、规格、数量等材料的来源和供应能否满足要求。 (十一)是否有违反强制性条文的情况。 3、图纸会审的一般容 (一)表达不规,能造成理解偏差,须进一步澄清的问题。 (二)施工做法是否具体,与施工质量验收规、规程等是否一致。(三)地质勘探资料是否齐全。 (四)施工图纸与说明是否齐全。

(五)几个单位共同设计的,或同一设计单位的不同专业部门设计的,相互之间有无矛盾;各专业之间及平、立、剖面图之间是否有矛盾,标高是否一致。 (六)总平面与施工图的几尺寸、平面位置、标高是否一致。 (七)建筑节能、防火要否满足。 (八)建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾,建筑图与结构图的表示法是否清楚且符合制图标准,设计钢筋锚固长度是否符合其抗震等级的规要求等。 (九)地基处理法是否合理。 (十)公司是否持有施工图中所列各种图集、标准;如没有,如取得。 施工图会审要点 1)综合 A. 核对施工图的全部容与初步设计审查批复的指定的围有无出入; B. 核对各专业设计分工是否明确,特别是与设备供货厂家的衔接条件是否完善,设计是否到位; C. 核对各专业之间有无矛盾、错漏。 2)总图 A. 布置是否合理,对生产(使用)、安全、环保、消防、施工等面有无不利影响; B. 场地及附近施工可能影响围的建、构筑物基础、地下管线(水、电、气、通风等)应在图中标明,至少应予说明; C. 上、下水、电气、通风、电视、煤气、道路来龙去脉(交接发点坐标及标高)应注清楚。并与相关专业图纸核对有无出入; D. 道路、场地、排水等结构及坡度应明确; E. 对边如有高差较大的挖(填)边坡,应有可靠的边坡防护设施。 3)土建A. 土工程ⅰ应有原场地实测地形图(包括测量成果),并附有工程地质、水文气象资料及原地下隐蔽工程或障碍物的位置和标高;ⅱ对原场地土需要特殊处理的地和需加保护或清除的隐蔽工程或障碍物图纸应有明确说明和要求;ⅲ场地平整设计图纸应有明

图纸会审《市政施工图设计》有关问题汇总

第一册《道路工程施工图设计》有关问题 1、设计总说明3.2路基设计(7)路基防护建议优化完善 (1)设计说明路基边坡不做防护设计。为了防止边坡冲刷破坏,尤其是防止桥头台背破坏下沉,出现桥头跳车。建议设计临时防护,并提供临时防护设计图纸,以便计量审计。水塘区域边坡防护最好是结合内湖规划设计,一次性做好,避免重复建设,避免内湖开挖施工破坏完工道路。 (2)、设计说明淤泥厚度较大,不便挖除时,则采用其他方法进行加固处理。建议设计图纸明确加固处理方法,最好是结合内湖规划设计,一次性做好桥头挡土墙设计和环湖道路桥下部分的设计,架梁前提前进行挡土墙打入桩基础处理,并提供加固处理设计图纸。以便提前施工,尤其是桥头桥下,桥梁施工完毕,桥下河道通水后,基础处理将有一定困难,甚至影响桥头高填方的安全稳定。另外一个方面,变更太多,对施工计划安排、质量安全控制、成本管理都将造成很多不利,对业主的管理也将会造成很多额外的工作难度,同时也不利于工程决算审计。 2、没有《导线控制点、水准点设计表》,建议补充设计图纸 道路工程施工图纸目录中没有导线控制点、水准点表,建议补充导线控制点、水准点表图纸,这是设计图纸文件的组成部分,建议设计补充完善。交桩交点的书面文件和点号应与设计图纸上的导线控制点、水准点表图纸一致。 3、有路施-10《拆迁建筑物图》,但没有《拆迁建筑物工程数量设计表》 路基路段范围沿线拆迁建筑物有房屋、垃圾站、围墙、管道、供水、排水建筑物、旧桥涵、旧水井、洗车场水泥混凝土地面、村民旧路的拆除等。

没有《拆迁建筑物工程数量设计表》,建议补充完善。 4、没有《砍伐树木、挖树根工程数量设计表》 沿线树木砍伐、树根挖除工程量较大,大部分树木根部直径达30cm以上,需要大量人力、机械台班,建议补充《砍伐树木、挖树根工程数量设计表》。 5、没有沿线两边《村道改道接顺设计图纸和工程设计数量表》 沿线有水厂、村民居住区、养殖户小车、三轮等机动车出入道路,没有沿线两边村道改道接顺设计图纸,也没有村道改道接顺施工工程量。建议设计图纸补充完善,防止村民阻工而临时变更,影响正常施工。 6、没有沿线两边《水系改道接顺设计图纸和工程设计数量表》 因修路改变了两边水系,没有沿线两边水系改道接顺设计图纸,需要对原有水系进行改道或接顺设计,防止村民阻工而临时变更,影响正常施工。 7、路施-19《清淤排水工程数量表》,水塘部位编织袋围堰不适合,建议优化设计,建议重新拟定《清淤、排水工程设计数量表》 经现场勘察,利用小木船和竹竿对路边沿线水塘进行勘察,水深1.75~3.0m深,淤泥1.0~1.5m,发现有深潭低洼区域,淤泥深度5m长竹竿无法探测到底。一方面水太深无法码砌;二方面淤泥深编制袋围堰基脚不稳定;三方面围堰工程量大靠人工完成工期很长;四方面围堰稳定存在一定局限性,开挖后存在较大的垮塌安全危险。建议采用机械化施工,土石围堰。由于地下水位高,四周渗水量大,排水工程量不光现有水量,还有地下渗水甚至管涌水,建议排水工程量增加一定系数。由于淤泥具有流动性,淤泥开挖范围不应局限于路基边坡线一定范围,而是围堰内全部可能淤泥工程量。

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 会议议题:河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程施工图纸会审 工程名称:河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程 时间:2018年7月13日下午3点 地点:在青海永恒建设工程有限公司项目部会议室 主持人: 参加单位及人员:(见附后会议签到表) 会议议程及内容: 一、设计院对河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程进行了图纸技术交底. 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: (1)本工程目前地下水位相对于地表1.2-1.5米左右,地勘报告显示地下水位相对于地表3.5米,给工程施工增加了难度和额外的费用; 答:地勘水位身高是由于近期不断的下雨,地形的原因。采用井点降水的办法进行降排水。 (2)设计提出本工程进电、进水、暖气从那进,需要甲方确认。(3)由于甲方的要求总图发生变化,各楼厂房间距增加8米,向西移11.5米. 答:设计外网全变了,图纸设计的管经、压力等要重新计算,要增加施工费用。

(4)、设计提出制剂车间等车间钢结构后期施工吊顶的吊杆不能焊和打眼,要留螺丝眼。 (5)图纸和说明矛盾很多 答:设计说明和图矛盾按图走。 (6)甲方提出传统工艺车间要做个地下室 答:设计由于地下水位过高,建议地下室取消。 (7)消防水池按设计要求要挖5.3M,考虑降排水费用等因素,建议地面盖个房子,放到房子里。 答:设计此方案和甲方再商量。 (8)科研楼,厂房车间的污水管图纸设计PVC实埋,PVC 寿命短,容易挤压折断,建议砌筑地沟。 答:设计和甲方协商可以用铁管或砌筑地沟保护等。 (9)地勘报告结果不准确,勘探失误。

图纸会审记录范本

工程名称: 多元原料混合废液制备生物天然气产业化试点工程 施工单位: 广西格辉建筑工程有限公司 设计单位: 广西工联工业工程咨询设计有限责任公司 图号 主要内容 结论意见 罐区 GD2016249 -G02-A01 总评 GD201649 -A-A01 罐基础地基若局部超深是否采用 C15毛石砼填筑至基础底标高? 增压器定位坐标是多少?基础顶标高应 为多少? 已出修改通知 GD2016249 -G02-B01 X=2576223.160 Y=36540227.935 标咼:137.70 总评 A-A01 气柜、沼气净化压缩装置土 0.00标高应 以多少为准? 以 137.50 为土 0.000 总评 A-A01 新建挡土墙顶标咼应为多少? 与内地面或路面齐平 沼气柜 GD2016249 -G03-A06 沼气柜、沼气阀门井采用何种混凝土? 是否为防水混凝土? 按图施工 沼气净化压缩 装置 G03-A01 各设备基础是否要埋设沉降观测点?如 需要请明确具体位置做法。 沼气净化压缩 装置 G03-A01 排水沟是否要设置沉砂池?排水沟出水 口在何位置请明示。 沼气净化压缩 装置 G03-B01 脱硫塔基础、J-1、J-1a 、J-2、J-3独 立基础地基是否要做钎探? 按《建筑地基基础工程施工 质量验收规范》 (GB50202-2002 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: (公章) (公章) (公章) (公章) 代表: 代表: 代表: 代表:

工程名称:多元原料混合废液制备生物天然气产业化试点工程施工单位:广西格辉建筑工程有限公司 设计单位:广西工联工业工程咨询设计有限责任公司

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 会议议题:李家嘴片区场平、河道改造及道路工程施工图纸会审 工程名称:李家嘴片区场平、河道改造及道路桥梁工程 时间:2014年9月4日下午3点 地点:李家嘴片区场平、河道改造及道路桥梁工程项目部会议室 主持人: 参加单位及人员:(见附后会议签到表) 会议议程及内容: 一、设计院对李家嘴片区场平、河道改造及道路桥梁工程进行了图纸技术交底. 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: 1、河道改造工程 (1)本工程无工程数量; 答:设计补充工程量表,工程量按原设计。 (2)临江河-施工图-水工-03-04堤防细部结构图中未示出堤顶通道栏杆规格材质。请明示栏杆规格材质。 答:不小于1.2m高,材质由业主定。

2、道路桥梁工程 (1)道路工程 A.路基填筑与场平平场压实度设计为85%,而路基压实度为94%,路基工程量是在场平施工达到设计标高后施工路基产生的。存在技术问题,请予以解决; 答:按道路压实度要求做道路范围内的场平工程。其余场平范围按场平压实度施工。 B.施工设计图中无软基处理方法及其工程量,而实际已产生软基处理。请予以更正。 答:以施工单位上报处理方式为主,淤泥面与路基顶面浅(换填);深(抛石挤淤),设计出图说明。 C.路面附属工程变更,路沿侧石、人行道面砖及盲道块材规格变更。 李家嘴现设计侧石规格:预制砼侧石12*30*100(60,30),预制砼块石20*15*30; 变更为:机制C30砼立式路缘15*70*35,机制C25砼花带石12*20*100(60,30)。 人行道面砖变更为:60*30*4。(道路透水砖只有厚度。) 盲道块材变更为:25*25*5(黄色盲道砖)。 (尺寸均以cm为单位) 答:以业主下发统一标准为准。

图纸会审记录(完整版)

图纸会审会签表 KJ-112百色市检察院技术侦查百色市检察院技术侦查项目工程单位工程名称 综合楼综合楼 会审时间2009 年 11 月 23 日会审地点 建设单位:百色市开发投资有限责任公司 设计单位:广西南宁水利电力设计院 参 加 会 审 人监理单位:广西华蓝工程咨询管理有限公司 员 施工单位:广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 主持人记录人 建设单位:设计单位:监理单位:施工单位:(公章)(公章)(公章)(公章) 代表:代表:代表:代表:

图纸会审记录 KJ-207工程 百色市检察院技术侦查综合楼 名称 设计 广西南宁水利电力设计院施工 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 单位单位 图号对图纸存在的疑问设计答复 筏板○ 、○ 号钢筋不到筏板边,只到剪力墙位置,是否伸至筏板基础边外缘。 结改 -0112 应将钢筋伸至筏板基础边? 结改 -01 图中标注 JK1 、JK2 尺寸与防建各对应基坑尺寸不一致,按防建 -03(修)标注施工。 防建 -03 具体以那张图标注为准? (修) 结改 -01○A ~○B ×○10~○111#集水坑及排水沟在防建-03(修)图上按防建 -03(修)标注施工。 防建 -03有标注,而在结改 -01 图中无标注,是否有此区域内的集 (修)水坑及排水沟? 结改 -01结改 -01标注有 JK3,而防建-03(修)无标注?JK3 为消防水池标注, JK4 为水沟标注,按防建 -03防建 -03结改 -01 标注JK4是否存在坡度或者标注有误?若无坡(修)标注施工。 (修)度 JK3 与 JK4 如何连接? 结 -08结构标高表中二层~三层是否标注错误,是否应为 5.600应为 5.600。而不是 6.100 ? 八层至九层标高为(27.500 ~31.100,层高为 3.600 ),应为 3.600。而层高标注为(3.900米),九层层高是 3.900 还是 3.600 , 结 -08若为 3.900 则以上楼层标高均有误,各层标高应增加 0.300 米,梯盖层标高应为 39.000 米。 图中表格底部标注“ 注: E 轴上的基础 J-1 、J-2 基底标 1、○F 轴基础基底标高为 -3.500; ○ 高为 -3.500 ”是 E 轴上的基础在筏板回填土再做独立基 E 轴柱子整体往轴平移 20mm; 2、○ 础?还是标注有误?同时, E 轴上的基础在筏板面上,而3、结改 -01 中 , 2 轴附近的后浇带HJD1原离 2 轴为 ○○ 筏板面标高为 -4.500 ,并且 E 轴上的基础大部分伸入筏1000 改为 2000,11轴附近的后浇带HJD2原离 11 轴 ○ 结改 -02 板上的剪力墙,如何施工?建议直接在筏板留置插筋,为 1000 改为 2000; 4、结改 -01 中 , A 轴筏板边缘离 A 轴原为 1500 改为 可否?请设计答复。○○ 1800,D轴筏板边缘离D轴原为 1200 改为 1600, 原 1 ○○○ 和 2 号钢筋相应伸至板外边缘; ○ 具体详设计变更通知单。 ± 0.000 板配筋图注明板厚为 300,而板上、下通长钢筋上排钢筋弯钩 580,下排钢筋弯钩 250。 结 -22弯钩均为580,建议将直弯钩改为 250,可否?请设计明 确。 记录人:黄海军时间: 2009 年 11 月 23 日

公路图纸会审前审核问题

*********工程图纸: 1.图号DL-17中,新旧沥青路面搭接处理图,新路面结构层1cm厚 稀浆封层+透层,材料类型是否为ES-2和PC-3?如果为1cm的,整个结构层厚度为670mm,并且ES-2稀浆封层的厚度一般为 4~7mm?请明确。 2.DL-15 说明中第3点,清淤换填路段机动车道路面结构下方设置 一层20cm厚6%~8%石灰土垫层,50cm的碎石垫层是否还需要在其上加铺?请明确。 3.DL-11中,填土层路段路基处理设计图,护坡构造为防渗土工布+ 碎石垫层+浆砌片石护坡与护坡大样图表达不一致,以哪个为准? 4.在道路标准横断面图(一),左右绿化带总宽尺寸一致,但细部尺 寸不一致,以哪个为准?请明确。 5.图纸9.3中,按照规范70号沥青加热温度为155~165℃,混合料 出厂温度为145~165℃,运输到现场140~155℃,摊铺温度不低于135~150℃,碾压起始温度130~145℃,碾压终了温度不低于 70~80℃,开放交通不高于50℃;图纸与规范不符; 6. 6.DL-01主要工程数量表中,渠化岛、人行过街岛处设置C30预 制路缘石15*45*49cm与8.9说明不一致,是否为14*45*99cm? 7.设计图纸说明中,8.1.4路基填料及压实度标准,填方地段路槽下 150cm以下为92%;而与《城镇道路工程施工质量验收规范》路基压实度标准中大于150cm城市主干路、快速路、次干路统一≥90%的规定不一致,请明确以哪个为准;

8.在9.4 沥青砼的拌合及摊铺要求中,气温低于10摄氏度时,不宜 摊铺沥青砼;在《城镇道路工程施工与质量验收规范》中,沥青混合料面层不得在雨、雪天气及环境最高温度低于5℃时施工。 9. 在9.4中,沥青砼当以马歇尔试验密度为标准密度,其压实度应达 97%。在《城镇道路工程施工与质量验收规范》中,沥青混合料面层压实度,对于城市快速路、主干路不得小于96%;对于次干路及以下道路不得小于95%; 10.设计图纸说明中7横断面设计中,非机动车道与人行道共板,采 用单向坡,坡向绿化带,横坡度1.5%与DL-04中道路标准横断面图(远期)中横坡度2%不符,请明确以哪个为准 ********排水工程图纸: 1.道排Z-05中,盲沟大样图中,M10水泥砂浆砌,MU10砖为何品 种?(蒸压灰砂砖、粉煤灰、水泥砖)请明确; 2.Z-04中,管道基础横断面图,中粗砂与回填土之间是否设置反滤 层?请明确。 3.Z-05中,盲沟平面布置图中,盲沟向雨水检查井和暗井的排水坡 度为多少?请明确; 4.G-01中,结构设计总说明中,6材料中,6.3钢材Q235-B钢材的 屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85,该值与根据此型号钢材的屈服强度235mpa,抗拉强度375~460mpa计算得出的结果(0.51~0.627)不符;

教你怎么图纸会审的详细步骤

图纸会审的步骤 图纸会审的重点和内容: 1、图纸会审的原则: 图纸会审应坚持先大后小、先重点后一般的基本原则。即始终围绕着减少施工难度、提高我方经济效益、降低生产成本、提高生产效率、有利于工程质量、确保施工安全,加快施工进度的各项目标而展开,最后进行图纸纠错。 2、图纸会审的重点内容 (一)施工图纸是否经正规设计单位正式签章、是否通过有关部门评审; (二)承包范围是否与图纸符合,承包范围内的图纸是否齐全。 (三)施工难度大,通过设计修改可以减少难度,容易保证质量的施工问题。 (四)在可以满足设计功能的前提下,从经济角度可否对图纸进行修改。 (五)对一些复杂的节点或要花费大量人工的装饰线、角、弧等进行取消或改变,以降低生产成本和提高生产效率。 (六)建筑与结构构造是否存在不能施工,或施工难度大容易导致质量、安全或加大费用等方面的问题。 (七)关键工序是否可以通过设计进行优化,以增加工程进度,减少工程成本。 (八)建筑施工场地周围工艺管道、电气线路、运输道路与建筑物之间的位置或间距是否合理;拟建建筑物的定位是否合理。 (九)施工图纸是否有特殊要求,施工装备条件能否满足设计要求,如需要采用非常规的施工技术措施时,技术上有无困难,能否保证施工安全。 (十)是否采用了特殊材料或新型材料,其品种、规格、数量等材料的来源和供应能否满足要求。 (十一)是否有违反强制性条文的情况。 3、图纸会审的一般内容 (一)表达不规范,能造成理解偏差,须进一步澄清的问题。 (二)施工做法是否具体,与施工质量验收规范、规程等是否一致。 (三)地质勘探资料是否齐全。 (四)施工图纸与说明是否齐全。 (五)几个单位共同设计的,或同一设计单位的不同专业部门设计的,相互之间有无矛盾;各专业之间及平、立、剖面图之间是否有矛盾,标高是否一致。 (六)总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高是否一致。 (七)建筑节能、防火要求是否满足。 (八)建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾,建筑图与结构图的表示方法是否清楚且符合制图标准,设计钢筋锚固长度是否符合其抗震等级的规范要求等。 (九)地基处理方法是否合理。 (十)公司是否持有施工图中所列各种图集、标准;如没有,如何取得。 施工图会审要点 1)综合 A. 核对施工图的全部内容与初步设计审查批复的指定的范围有无出入; B. 核对各专业设计分工是否明确,特别是与设备供货厂家的衔接条件是否完善,设计是否到位; C. 核对各专业之间有无矛盾、错漏。 2)总图 A. 布置是否合理,对生产(使用)、安全、环保、消防、施工等方面有无不利影响; B. 场地内及附近施工可能影响范围内的建、构筑物基础、地下管线(水、电、气、通风等)应在图中标明,至少应予说明;

施工图纸会审记录表(表格完整)

施工图纸会审记录 工程名称共 1 页第 1 页会审地点记录整理人日期 参加人员建设单位:设计单位:监理单位:施工单位: 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 01建筑设计说明11.2条:室内装修除公共部位外土建仅作基层,请问基层指哪些工序,是否只做底糙。 2 01建筑设计说明粉刷用料为混合砂浆与D2节能设计10构造 1:3水泥砂浆不符 3 01建筑设计说明商铺±0.00图纸标注与住宅一致: 请问(1):如果一致,整个商铺需回填压实超桩顶标高。桩顶标高为—1.45,而现场原土标高为—2.3左右,需回填土1米左右。 (2):如标高不变,室外为—0.3,比合兴路高1.8米左右。则商铺室外台阶、散水、无障碍坡道需重新设计。 (3):外墙立面基础承台裸露如何处理 4 1#房结施0 5 柱砼强度为C25,梁板砼强度为C30.为便于施工,砼强度是否统一C30? 5 地下室砼墙除有抗渗要求外,是否增加抗裂措施 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

工程名称共页第页 会审地点记录整理人日期2019年11月24日序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 8 结施-33 LT21处北侧增加一结构预留洞,见附图。 9 结施-35 1-R~1-S/21轴BL5a(1)修改为BL5. 10 结施-35 V-W/20-21轴位于LT上口的梁RL4(1)取消。 11 结施-35 地下室顶板室外框架梁位于十字梁时,此框架梁为加密。 12 结施-6 1-P~1-Q/24-25轴电梯坑标高修改为建筑标高先下2050mm. 13 结施-7 1-D~1-E/24-25轴电梯坑标高修改为建筑面标高向下2050mm。 14 结施-36 8/E以及8/F轴两条框架梁无编号以及 配筋。 KL 400*600,422;422。 15 结施-36 Q/12-13轴处剪力墙缺一连梁编号是否修改为BLL1. 16 结施-65 应将本图为平法标高16.450修改为16.950。 17 结施-72 说明中应修改为钢柱底部节点大样详结施71大样① 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日

图纸会审发言稿

图纸会审发言稿 篇一:图纸会审发言材料 本项目为湖北省汉孝高速公路机场北线,道路全长。位于汉孝高速公路K7+173,终点位于孝天延长线跃进水库附近,与机场规划轴线相接,设臵互通与汉孝高速公路、孝天延长线交叉,分别设臵甘夏湾互通及跃进互通相接。 经监理部初步审定,认为本设计参照了国内外的有关技术标准和规定,吸收了许多国外已建的高速公路的经验教训,采用了具有国内先进水平技术和设备,是一份较为合理的设计。监理部依照设计文件,编制了对本工程具有针对性的监理细则,以此来更好的为本项目提供优质的监理服务。 本设计主要涵盖了机电工程中的收费土建、监控系统、收费系统、通令系统、通信管道、供电照明,六个系统。机电工程应与路桥主体融为一体,各子系统相互协调,始终以提供良好的道路使用条件为宗旨,机电工程应与路桥主体融为一体加强道路监控和交通参数的检测,在出现故障时能迅速恢复正常交通,为车辆提供高速有效的服务,减少交通延误,阻塞人为的财务漏洞,保证与其他相关道路的互联性,实现全省乃至全国的联网。

考虑到机电工程的关键性及特殊性,施工人员要具有相当的专业技术;机械设备要满足工程施工所需,同时还要满足合同要求;材料设备应尽量选用国内成熟、先进的产品,少量关键性设备可以国际采购的形式适当引进,材料的检验要从细、从严,绝不允许不合格的材料进场,更不得使用;施工中要有完整、全面、细致的施工组织设计,对每道工序进行技术交底;每一道环节必须进行报检,检查合格后才能进行下道工序。在确保工程质量的同时必须抓好安全工作,完整、质量好又环保的工程才是优质工程。 篇二:图纸会审 篇三:施工图设计会审交底会议主持讲话提纲 { 施工图设计会审交底会议主持讲话提纲 一、会议议题 1. 会议议题:依据集团公司(97)中油炼字第407号文件关于《炼油化工重点工程施工图会审暂行办法》的规定,今天召开机械厂承担制造的的非标设备,即中纺院设计的聚酯和浆料配制两个单体地的非标设备设计交底会议。

图纸会审记录表格(定稿)

施工图纸会审记录 工程名称奥园国际中心西侧万博一路基坑土石方工程共 1 页第 1 页会审地点记录整理人日期 参加人员建设单位:广州市番禺区建设局 设计单位:广东省建筑设计研究院 监理单位:陈建国 施工单位:裕达建工集团有限公司蒲志兴、陈家伦 序 号 图号图纸问题会审(设计交底)意见 1 基坑支护剖面图 20160906_t3之 JK-06~JK-11) 设计基坑底交泥面标高标注不明确,如2-2剖面电力、管道 基坑底标注0.757~5.241,但是结构图显示电、管基坑横断面 是平的,如若说这个标注是标注纵断面,但是又跟其他剖面 接不上,如3-3剖面电、管基坑底标注的是-0.128~0.757, 4-4标注的又是0.569~0.757等等,我方不知道按什么标高 施工。万博一路基坑2%横坡起坡点为坡脚和支护桩靠基坑方 向底部,请求设计出道路纵断面图纸。 2 基坑支护剖面图 20160906_t3之 JK-06~JK-11)和奥 园西结构施工图审 查版SG-08和管沟 纵断面图SG-06 根据JK-06 2-2剖面图显示电、管基坑底为0.757~5.241,与 之对应的结构图SG-06推算出来该5.479;3-3剖面图显示电、 管基坑底为-0.128~0.757,与之对应的结构图SG-06推算出 来该1.333,其他所有基坑剖面电力、管道基坑底结构标高均 与基坑剖面不符。我司希望设计重新出一张简单一点的、仅 用于土石方大开挖的基坑平面图,在图上标注坡顶、坡脚交 泥面标高以及坐标、宽度等开挖土石方的必要信息,方便甲 方、监理检查,施工方施工。 3 奥园西结构施工图 审查版SG-08 隧道、管沟横断面图中隧道基坑底部设计有1米后碎石垫层, 这1米是否由结构施工单位开挖再回填碎石?电力、管道基 坑底部图纸上也标注有回填碎石,但是未标注厚度,此部分 是否由结构施工单位开挖再回填碎石? 建设单位: 项目负责人:(公章)施工单位: 项目负责人:(公章) 监理单位: 项目负责人:(公章) 设计单位: 项目负责人:(公章)

图纸会审记录填写要求有哪些

图纸会审记录填写要求有哪些? 工程开工前由建设单位负责组织的施工图纸会审,是设计单位向施工单位及其它单位(如质监部门)有关人员作设计意图交底和对施工单位、建设单位及其它单位审查出来的图纸问题予以解决的一次重要 的“综合会审”会议。图纸会审记录是“综合会审”所作出的决定和变更设计的记录,它是施工图纸的补充文件,是工程的正式施工依据之一。 图纸会审时,应重点审查施工图的有效性、对施工条件的适应性、各专业之间和全图与详图之间的协调一致性。图纸会审记录应写明工程名称、会审日期、地点及参加会审的单位和人员姓名并加盖参加会审单位的公章,建筑和结构专业还应加盖设计师的专业注册章及设计单位的出图章。 1监理工程师对施工图进行审查的过程是一个重新学习的过程 随着我国建设事业日新月异的发展,各项新技术、新工艺、新材料、新设备不断涌现,势必要求我们专业监理工程师去学习更多的专业知识,掌握扎实的专业技能来适应这一趋势,而仅仅依赖以往积累的技术和经验是远远不够的。对新项目施工图的审查,是一条吸取全新的专业工程技术、拓展新知识面的途径。通过学习并掌握相关的监理依据、要点和规范标准,有助于自身不断夯实功底,加强知识积累,使自己在工作中能够做到“厚积薄发”,处于主动地位。 依据笔者的实践和体会,在学习与消化施工图过程中尤其要注意把握好以下两点: (1)了解项目的设计主导思想,建筑艺术构思和要求,采用的设计规范,确定的抗震、防火等级,基础、结构、内外装修及机电设备设计(设备选型)要求等;特别要注意找出与过去已监理过项目的相同点与不同点,在审图中将主要注意力放在自己先前所不熟知的,与以往工程不同的部位上,对这些东西一定要予以充分消化;还要善于进行分析、比较和归纳,找出规律性的东西,以利于总结提高。 (2)要了解和掌握项目的工程特点和工艺流程,掌握主要建筑材料、构配件和关键设备的要求,掌握主控项目、关键部位的施工方法、质量要点及注意事项,碰到的一些疑难之点,均应记录下来作为备考,便于自己目后开展工作。 2图纸会审的前期准备工作 工程开工前,监理工程师要认真审查施工图纸,发现并记录其中的差错和矛盾以便在图纸会审时提出并协商解决。那么,怎样才能快速、全面地检查发现施工图上的差错和矛盾呢?经笔者的分析归纳,认为可从以下方面着手: (1)熟悉和掌握常用的建筑、结构、建筑智能、建筑设备安装等相关工程的设计、施工验收方面的规范、规程、标准、图集等相关内容。(2)熟悉和掌握省市地方政策和法规(建筑、结构设计、设备、消防、人防等方面的内容),以及如外墙的保温设计,建筑节能设计的强制性要求等等。 (3)提前熟悉掌握和项目有关的施工工艺和施工流程。设计中可能存在

相关文档