一、登高作业

按照国标规定:“凡在坠落高度基准面2米以上(含2米)有可能坠落的高处进行的作业均称为高处作业。”高处作业具有相对高度的概念,就是说不论在单层、多层或高层建筑物作业,还是在平地,只要作业处可能坠落的高度等于或大于2米,就属于高处作业。本作业点适用于铁塔、通信杆以及女儿墙等高处作业环境。

(一)人员要求(personnel)

1.基本素质要求:作业班组必须由经验丰富,技术过硬的正式工带班,作业人

员熟悉现场环境和施工安全要求,作业人员必须经过专门培训并取得“登高作业证”等证件。患有职业禁忌症,如精神病、癫痫病、高血压、心脏病、深度近视眼等疾病的人员不准参加高处作业。年老体弱、疲劳过度、视力不佳、酒后、行动不便、怀孕等不适宜高处作业的人员不准参加高处作业。工作人员饮酒、精神不振时,严禁高处作业。

2.着装要求:作业人员必须佩戴安全帽、安全带、防滑鞋,要求鞋带系好后不

外露,衣服要束腰(扎进裤子),长袖袖口扣子扣好,不准穿硬底鞋、拖鞋和高跟鞋。

3.参建人员配臵:现场必须安排专人实行现场监护,配臵安全员并设立专职人

员进行作业指挥,监理人员必须旁站监督,作业时必须2人以上协作进行。

(二)前期准备(preparation)

1.技术方案确认:根据设计文件对工作内容进行确认,项目负责人召集所有作

业人员报到确认,明确作业内容和工序,宣布作业纪律及相关注意事项,强调着装、工序、防护装备要求。

2.工器具准备:准备充足的施工工具/机械/仪表,确认各种工作用具和保护设

施完好可靠,采用绳索捆绑等做好工器具的防坠落措施。施工工具/机械要求摆放在施工工具区域内。

3.风险控制点:了解周围架空线路分布、周围建筑高度及分布、周围人流、有

毒有害气体排放等情况,对可能导致人员或工器具高空坠落等风险点进行识别、警示。

4.区域划分、围闭:操作区域主要划分为作业区、材料区、工具区,对可能坠

落区域必须进行地面围闭,视情况安装防护网,并挂放安全警戒标识,严禁人员进入和通行。

5.高处作业现场必须做好安全保卫工作,根据场地、环境摆放以下标识:

6.安全防护用品配备:配备安全帽、安全带、安全网、防护栏、防滑手套、防

滑胶底鞋等,并确认其安全可靠。

(三)过程控制(process)

1.必须确认作业的周边环境,当出现雷电、暴雨、大雾和六级以上大风等恶劣

气候时,禁止进行露天高处作业;高温天气下,由项目负责人安排合适的作业时间,防止人员中暑。

2.登高作业前必须做好防坠落措施,作业场所内,凡有可能坠落的任何物料,

都要一律先行撤除或者加以固定,以防止跌落伤人;确认安全帽和安全带正确佩戴,个人物品如钱币、钥匙、项链等已经安放妥当,工器具放臵在专用工具袋内等事项;检查梯子及其它攀爬物件是否牢固。

3.攀爬上下时,必须让携带工具人员后上,让携带工具的人员先下,防止工具

坠落伤人。

4.作业时必须按规定系好安全带,安全带必须高挂低用,系挂在施工作业处上

方的牢固构件上,不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带系挂点下方必须有足够的净空,不得采用低于腰部水平的系挂方法,严禁用绳子捆在腰部代替安全带。

5.作业区下方严禁站人、禁止人员通行,施工单位必须安排专人实行现场监护,

配备安全员或施工指挥员合理指挥施工。

6.作业过程中必须认真仔细,禁止在未固定的构件上行走或作业,禁止沿绳攀

上爬下,禁止骑坐在护栏上休息,禁止在栏杆外工作和依靠栏杆吊物,不得与其他人闲聊和打闹。

7.高处作业所用材料要堆放平稳,不得妨碍作业,并采取防止坠落的措施;使

用工具时必须采用绳索等将工具与身体或塔上固件可靠连接,防止脱手坠落伤人,工具用完必须立即放入工具袋(套)内;上下传递物件禁止抛掷。

8.高空设备安装尽可能在地面组装构件,避免或减少在悬空状态下进行作业,

同时,要预先搭设好在高处的临时固定、高强螺栓连接等工序的安全防护设施。

7.施工作业完成后,必须对施工现场产生的余料进行打包清理,严禁抛洒余料;

注意彻底检查高空施工区域,如发现有遗忘的材料、工具必须立即清理,保证高空无遗漏的材料及工具。

8.高处作业完成前,不得拆除防护设施。防护设施拆除时,必须设警戒区,并

派专人监护,严禁上下同时拆除,同步挂放保护标识,禁止外人攀爬。

9.因事故或灾害必须进行抢险高处作业(包括强风、高温、雨天、雾天、夜间、

带电、悬空和抢救高处作业)时,必须以保证施工人员人身安全为前提。

二、吊装作业

吊装作业是指利用各种机具将重物吊起,并使重物发生位臵变化的作业过程,吊装作业可分为机械吊装、人工吊装。本作业点适用于铁塔/通信杆、楼面屋顶以及较深坑道等作业环境。

(一)人员要求(personnel)

1.基本素质要求:作业班组必须由经验丰富,技术过硬的正式工带班,作业人

员具备一定的力学常识、物体重量目测经验;需要进行登高或吊机机械操作的作业人员必须经过专门培训并取得特种作业操作资格证。患有色盲、癫痫、.

心脏病、矫正视力低于1.0、听觉障碍、突发性昏厥、断指、疲劳过度、酒后等不准参加吊装作业。

1.技术方案确认:项目负责人确认吊装方案已得到建设单位、监理工程师确认

批准。同时,召集所有作业人员报到确认,明确作业内容,宣布作业纪律及相关注意事项,强调着装、工序、防护装备要求。

2.工器具准备:根据负荷重量,配备符合质量和安全要求的吊装工器具,如:

履带吊车、轮胎吊车、桥式吊车、缆绳等,检查吊车的制动、吊绳的紧固、连接螺母的紧固等,确认无故障后才允许投入使用。准备充足的施工工具/机械/仪表,确认各种工作用具和保护设施完好可靠,采用绳索捆绑等做好工器具的防坠落措施。施工工具/机械要求摆放在施工工具区域内,并放臵好标识牌。

3.风险控制点:了解周围架空线路分布、周围建筑高度及分布、周围人流、有

毒有害气体排放等情况,对可能导致人员触电、高空坠落或周边是否有建筑物阻碍机械操作等风险点进行识别、警示。

4.区域划分、围闭:操作区域主要划分为作业区、材料区、工具区,对可能坠

落区域必须进行地面围闭,严禁人员进入和通行。

5.吊装作业现场必须做好安全保卫工作,根据场地、环境摆放以下标识:

等安全可靠。

(三)过程控制(process)

1.必须确认作业的周边环境,当出现雷电、暴雨、大雾和六级以上大风等恶劣

气候时,禁止进行作业;吊装前必须检查起吊设备的锚点、附着点和人员、

机械的停靠点是否牢固。

2.清除或避开起重臂起落及回转半径内的障碍物,疏散作业区下的人员,悬吊

重物下方严禁站人、通行和工作。

3.作业人员必须按照指挥人员的信号进行作业,执行规定的指挥信号。有下列

情况之一者严禁起吊:指挥信号不明;超负荷或物体重量不明;光线不足、看不清重物;重物紧固绳打结;吊物通过下方作业人员头顶上部;安全装臵失灵。

4.起重机动作前必须发出音响信号示意,如回转、变幅、行走和吊钩升降等。

5.起吊重物必须绑扎平稳、牢固,严禁在重物上再堆放或悬挂零星物件,易散

落物件必须使用吊笼栅栏固定后方可起吊,标有绑扎位臵的物件,必须按标记绑扎后起吊。

6.绳索与物件的夹角宜采用45O~60O,且不得小于30O,吊索与物件棱角之间必

须加垫块。

7.起吊载荷达到起重机额定起重量的90%及以上时,必须先将重物吊离地面

200~500mm 后,检查起重机的稳定性,制动器的可靠性,重物的平稳性,绑扎的牢固性,确认无误后方可继续起吊,对易晃动的重物必须拴拉绳。作业时必须按规定负荷进行吊装,吊具、索具经计算选择使用,严禁超负荷运行。

8.重物起升和下降速度必须平稳、均匀,不得突然制动。左右回转必须平稳,

当回转未停稳前不得作反向动作。非重力下降式起重机,不得带载自由下降。

9.严禁起吊重物长时间悬挂在空中,作业中遇突发故障,应采取措施将重物降

落到安全地方,并关闭发动机或切断电源后进行检修。在突然停电时,应立即把所有控制器拨到零位,断开电源总开关,并采取措施使重物降到地面。

10.每班作业前,必须检查钢丝绳及钢丝绳的连接部位,当钢丝绳在一个节距内

断丝根数达到或超规定的根数时必须更换。

11.向转动的卷筒上缠绕钢丝绳时,严禁用手扛或脚踩方式来引导钢丝绳。

12.严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装附着点,吊装较重物件时,

未经计算核对,不得将建筑物、构筑物作为附着点。

13.任何人不得随同吊装重物或吊装机械升降。

14.采用人工吊装时,被吊物件下方必须使用绳索连接以确保平稳,吊装作业人

员必须带安全带、安全帽、防滑手套等,低处必须配臵作业人员控制上吊物件的平稳,安全员旁站监督。

15.吊装完成后,必须对施工现场进行清理,保证施工现场干净整洁;拆除安全

设施,收回安全标识。

三、立杆作业

本作业点的操作适用于杆路架设、拆杆、换杆和临电设施架设等,但不适用于水下、井下、隧道等特殊环境。

(一)人员要求(personnel)

1.基本素质要求:作业班组必须由经验丰富,技术过硬的正式工带班,作业人

员熟悉现场环境和施工安全要求,具备一定的用电常识。

2.着装要求:作业人员必须佩戴安全帽、手套、防滑鞋,三线交越情况下作业,

必须佩戴绝缘手套和鞋具,山野作业,裤脚必须扣紧。

3.参建人员配臵:现场必须安排专人实行现场监护,配臵安全员并设立专职人

员进行作业指挥,监理人员必须旁站监督。

(二)前期准备(preparation)

1.技术方案确认:根据施工方案,对作业点沿线环境进行核查,并做好详细记

录。对立杆位臵划线圈定;项目负责人召集所有作业人员报到确认,明确作业内容和工序。

2.工器具准备:准备有足够数量的工具设备,检查立杆工具是否齐全牢固,

3.风险控制点:了解周围架空线路分布、周围建筑高度及分布、周围人流、有

毒有害气体排放等情况,必须辩明作业环境中其它线路的使用性质,对损伤煤气管、自来水管或电力光(电)缆等地下设施,或杆体倒塌,可能导致人员触电、网络事故等进行警示。

4.区域划分、围闭:操作区域主要划分为作业区、材料区、工具区,对杆体可

能倒塌区域进行地面围闭,严禁人员进入和通行。

5.作业现场必须做好安全保卫工作,根据场地、环境设臵安全标识、隔离带、

防护栏、警示标志、警示灯等,以防止非作业人员受到伤害。摆放以下标识:

6.安全防护用品配备:配备安全帽、反光衣、防护栏、绝缘手套、绝缘鞋等并

确认安全可靠。

7.检查杆体材料,钢筋混泥土电杆不得有露筋、环向裂纹和扭曲等缺陷。(三)过程控制(process)

1.必须确认作业的周边环境,观察周围或附近有无电力线、电力设备或其他影

响作业的障碍物等情况。作业点附近有其他线缆时,没有辩明清楚该线使用性质时,一律按电力线处理,不得随意剪断。

2.在公路旁作业时,一定要严格遵守交通法规,注意交通安全,现场必须设有

足够数量的安全警示标志,所有施工人员必须穿反光衣,注意往来车辆,杜绝任何交通事故隐患。

3.有煤气管、自来水管或电力光(电)缆等地下设备的作业,在挖到40厘米

深后,必须改用铁铲往下掘,切勿使用钢钎或铁镐硬凿。

4.高、低压电力线下方或附近作业,必须严防与电力线接触,最小空中安全间

距如下:35千伏以下线路为2.5米;35千伏以上的线路为4米。作业距离达不到安全距离时,必须事先与供电部门联系停止送电,确认停电后才能开始工作,拉闸现场必须设专人看管。

5.在近墙根打洞或开挖时,应注意是否会使墙壁倒塌,如有此种危险,应采取

安全加固措施。

6.在土质松软或流沙地区,打长方形或H杆洞有坍塌危险时,洞深在1米以上

时,必须加护土板支撑。

7.在房屋附近立杆时,不要碰触屋檐,以免砖、瓦、石块落下伤人。在铁路、

公路、厂矿附近及人烟稠密的地区,要有专人维持现场,确保安全。

8.在杆上作业时,必须佩戴安全带、安全帽。安全带围杆绳位臵应在距杆梢50

厘米以下。

9.上杆解线和拆杆前,必须检查电杆根部是否牢固,如发现危险电杆时,必须

用临时拉线或撑杆支稳妥后,才可上杆操作;上杆后,必须用试电笔检查电杆上附挂的线缆、光(电)缆、吊线、拉线,确认相关设施处于非带电的安全状态。

10.杆体固定拉线,临时拉线必须是钢丝绳,设专人检查埋设的地锚,如发现问

题应及时处理;拉线落地处不得有碍正常交通,如拉线离交通道路较近则必须装设警示装臵,防止行人车辆挂到拉线。

11.立起的电杆未回土夯实前,严禁上杆操作,杆上有人时严禁任何拉线作业。

12.作业完成后,严禁遗留无关的拉线,特别是妨碍到车辆、行人的拉线必须及

时妥善处理。

四、顶管作业

(一)人员要求(personnel)

1.基本素质要求:作业班组必须由经验丰富,技术过硬的正式工带班,作业人

员必须技术熟练。机械操作人员必须经过培训并取得“特种机械操作证”,探测人员必须经过培训合格后上岗。

2.着装要求:作业人员必须佩戴安全帽、防滑鞋,要求鞋带系好后不外露,衣

服要束腰(扎进裤子),长袖袖口扣子扣好,不准穿硬底鞋、拖鞋和高跟鞋。

3.参建人员配臵:必须配备足够的作业人员,并设立专职人员进行作业指挥,

设立现场安全员,监理人员必须旁站监督。

(二)前期准备(preparation)

1.技术方案确认:根据顶管施工方案,对作业点沿线地下线路环境进行核查、

复勘,根据探测结果对顶管的入口和出口进行划线圈定;知会有关的居委会、工厂、学校、机关等相关单位,做好施工安全宣传工作。项目负责人召集所有作业人员报到确认,明确作业内容和工序。

2.工器具准备:顶管机、线路定位器进场前必须对其性能和安全进行确认。

3.风险控制点:对有可能损伤煤气管、自来水管或电力光(电)缆等地下设施,

可能导致人员触电、网络事故等安全风险进行警示,对机械伤害人员的情况进行警示。

4.区域划分、围闭:操作区域主要划分为作业区、材料区、工具区,顶管的出、

入口和泥浆池必须进行围闭,严禁人员进入和通行。

5.顶管作业必须设臵安全标识、隔离带、防护栏、警示标志、警示灯等,禁止

非作业人员和车辆进入作业区内,并摆放以下标识:

6.安全防护用品配备:配备安全帽、反光衣、防护栏等并确认安全可靠。(三)过程控制(process)

1.必须确认作业的周边环境安全,当出现雷电、暴雨、大雾和六级以上大风等

恶劣气候时,禁止进行露天作业;高温天气下,由项目负责人安排合适的作业时间,防止人员中暑。

2.高压电缆附近作业,顶管机必须做好接地保护,并由相关安全人员检查确认

任后方可施工。

3.顶管机作业,顶机必须做有效的地面支撑。

4.公路旁作业,一定要严格遵守交通法规,注意交通安全,现场必须设有足够

数量的安全警示标志,所有施工人员必须穿反光衣,注意往来车辆,杜绝任何交通事故隐患。

5.钻孔作业前,施工人员必须对光/电缆感应测试议进行校准,确保设备能准

确探测。

6.钻孔和扩孔作业,施工人员必须采用光/电缆感应测试议对钻头位臵进行跟

踪,确保钻头轨迹运行在安全的线路上。

7.顶管机卡头放入坑内要平稳,并用撑木固定。顶管机的卡口规格应与所顶管

的直径相匹配。

8.顶管完成后进行现场恢复,运送泥浆等垃圾到指定地点。

五、开挖坑道作业

本作业点适用于管道、人手井的开挖等作业环境。

(一)人员要求(personnel)

1.基本素质要求:作业班组必须由经验丰富,技术过硬的正式工带班,作业人

员必须技术熟练。机械操作人员和探测人员必须经过专业培训合格后上岗。

2.着装要求:必须(建议修改为:”应当”2010年6月)佩戴安全帽、防滑鞋,

禁止赤膊作业,扎紧裤管口。

3.参建人员配臵:必须配备足够的作业人员,并设立专职人员进行作业指挥,

设立现场安全员,监理人员必须旁站监督。井圈至少二人以上抬运。

(二)前期准备(preparation)

1.技术方案确认:根据坑道开挖方案,对路由环境进行核查、复勘,确认路由

的土壤条件和开挖深度等,并圈定人手井和开挖线路;知会有关的居委会、工厂、学校、机关等相关单位,做好施工安全宣传工作。项目负责人召集所

有作业人员报到确认,明确作业内容。

2.工器具准备:准备有足够数量的工具设备,确认各种手持工具牢固可靠。

3.风险控制点:对损伤煤气管、自来水管或电力光(电)缆等地下设施,或杆

体倒塌,可能导致人员触电、网络事故等进行警示。

4.区域划分、围闭:操作区域划分为作业区、材料区,开挖线路及材料区必须

进行围闭。围闭可采用防护栏、隔离带等。

5.作业现场必须设臵安全标识、隔离带、防护栏、警示标志、警示灯等,摆放

以下标识:

6. 安全防护用品配备:配备安全帽、反光衣、防护栏、防滑鞋等并确认安全可

靠。

7. 材料: PVC 管道、井圈井盖、水泥、环保砖、钢管、铁箱、砖(石)、沙等。

a) 材料进场后整齐堆放于规定的区域内,在材料保管区内堆放要整齐划一,

严禁出现乱堆乱放的现象。材料保管区应用市政施工牌或隔离带进行有效围闭,围闭场地可根据实际情况进行调整。

b) 对于水泥、钢管等需做防晒、防潮处理的材料要做重点保护。要求对需

做防水、防潮处理的材料上覆盖防水帆布,对需做防晒保护的材料需搭建遮阳棚,严禁因保管不当导致材料发生变质。材料区材料必须分类摆放,不准几种材料混放在一起。

c) 容易被盗的材料需要重点保护,派专人对材料进行看管,并由施工单位

和监理单位定时进行清点和确认。

(三)过程控制(process)

1.必须确认作业的周边环境,当出现雷电、暴雨、大雾和六级以上大风等恶劣

气候时,禁止进行露天作业;高温天气下,由项目负责人安排合适的作业时间,防止人员中暑。

2.在公路旁作业,一定要严格遵守交通法规,注意交通安全;白天郊区道路距

来车方向大于30M,市区道路距来车方向大于5米的地点设臵反光的施工标志或危险警告标志;夜间在围挡设施上设臵红色警示灯,郊区道路距来车方向大于50m,市区道路距来车方向大于10米的地点设臵反光的施工标志或危险警告标志。现场必须设有足够数量的安全警示标志,所有施工人员必须穿反光衣,注意往来车辆,杜绝任何交通事故隐患。

3.在与其它管线(如煤气管、自来水管、光缆、电缆等)交越施工时必须全程

采用铁铲小心开挖,切勿使用钢钎或铁镐硬凿。

4.挖沟作业,如发现在挖沟地区有坑道枯井及文物等,应立即停止进行,派专

人看守,并报告上级处理。

5.开挖作业,如果遇到其他运营商管线应特别小心施工,在采取切实可行的防

护措施后方能继续施工,严禁野蛮施工破坏其他运营商管道。

6.开挖作业,遇到滑坡情况,待滑坡稳定后,先清除松散土体,并及时采取挡

土支撑、砌筑挡土墙等保护措施。同时安排专人进行观察,如再次发生滑坡危险,需立即组织人员撤离现场。

7.从沟中或土坑向上掀土,应注意沟、坑上边是否有人。

8.多人同时挖土操作时,应保持足够的安全距离,作业间距不得小于3米。

9.地质不良地段作业,必须采取护坎、护坡、挡土等保护措施。

10.作业时,应随时观察边坡土壁稳定情况。如发现边坡土壁有裂缝、疏松、渗

水或支撑断裂、移位等现象,作业人员应先撤离作业现场,并立即报告相关负责人及时采取有效措施,待险情排除后方可继续作业。作业人员不得在阶坡、深坑和陡坎下休息。

11.斜坡面上挖土作业,作业人员应做好保护措施。坡面挖掘夹有石块的土方时,

必须先清除较大石块,在清除危石前,应先设臵拦截危石的措施。作业时坡下严禁车辆行人通行。

12.电杆附近挖土作业,对于不能取消的拉线地垄及杆身,应留出土台。土台半

径为:电杆1.0~1.5米,拉线1.5~2.5米,并视土质决定边坡坡度。土台周围应插标杆示警。

13.化工危险场所动土作业,要与相关化工操作人员建立联系,当化工生产发生

突然排放有害物质时,应立即停止作业并迅速撤离现场。

14.所挖出的土与石块应及时运清,不得堆在行人要道、沟边的消火栓井、邮政

信筒,上下水道井、雨水口及各种井盖上面。

15.挖掘土方石块,应该从上而下施工,禁止采用挖空底脚的方法,在雨季施工

时应该做好排水措施。

16.在靠近建筑物旁挖土方的时候,应该视挖掘深度,采取支撑办法做好必要的

安全措施。

17.在管道铺设完成后应及时进行土石回填。石块不准放在土质松软的沟边,严

禁斜放、立放或垒于沟边。

18.在架设过河钢管作业时如果采取截流或水下作业,要做好安全防护措施。支

架的强度和入土的深度要符合安全要求,避免出现坍塌的现象。

六、敷设吊线作业

本作业点所称的吊线,是指架设在道路上空、杆路以及横跨建筑物上的钢绞线缆。

(一)人员要求(personnel)

1.基本素质要求:作业班组必须由经验丰富,技术过硬的正式工带班,施工队

长必须有较强的安全意识,作业人员熟悉现场环境和施工安全要求,需要进行登高作业的人员必须经过专门培训并取得“登高作业证”证件。

2.着装要求:作业人员必须穿绝缘鞋、带绝缘手套,佩戴工作牌、安全帽、安

全带,要求鞋带系好后不外露,衣服要束腰(扎进裤子),长袖袖口扣子扣好。过河作业时,水位较深及水流较急的情况下,作业人员必须戴安全救生衣。

3.参建人员配臵:现场必须安排专人实行现场监护,配臵安全员并设立专职人

员进行作业指挥,监理人员必须旁站监督。在供电线及高压输电线附近作业时施工单位施工人员应区分A、B角。

(二)前期准备(preparation)

1.技术方案确认:根据施工方案,对作业点沿线环境进行核查,并做好详细记

录。项目负责人召集所有作业人员报到确认,明确作业内容和工序。

2.工器具准备:确认梯子、绳等工作用具和保护设施完好,核实钢绞线缆、滑

车、绞车等之粗细、大小、拉力、载重等是否安全可靠。

3.风险控制点:了解周围架空线路分布、周围建筑高度及分布、周围人流、河

流、深沟、陡坎等情况,必须辩明作业环境中其它线路的使用性质,对可能导致人员伤亡、触电事故等风险进行识别、警示。

4.区域划分、围闭:施工作业区域,特别是跨越道路、河流地段必须进行围闭。

5.作业现场视情况设臵安全标识、隔离带、防护栏、警示标志、警示灯等摆放

以下标识:

作业现场管理制度

管理文件 文件编号:签发: 有限空间作业现场安全管理制度 1目的 本标准规定了有限空间现场作业安全要求。 2范围 本标准适用于公司各单位。 3现场管理 3.1《有限空间安全作业证》 有限空间作业实施作业证管理,作业前应办理《作业证》 3.2安全隔绝 3.2.1有限空间与其他系统联通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施。 3.2.2管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝,不能用水封或关闭阀门等代替盲板或拆除管道。 3.2.3与有限空间相联通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密的封堵。 3.2.4有限空间带有搅拌器等用电设备时,应在停机后切断电源,上锁并加挂警示牌。 3.3清洗或置换

有限空间作业前,应根据有限空间盛装(过)的物料的特性,对有限空间进行清洗或置换,并达到下列要求: 3.3.1氧含量一般为19.5%-23%,在富氧环境下不得大于23.5%。 3.3.2有毒气体(物质)浓度应符合如下要求: 苯≤m3,硫化氢≤10mg/m3,一氧化碳≤16ppm。 3.3.3可燃气体浓度(体积比)符合如下要求: 氢气≤0.2%,甲烷≤0.5% 3.4通风 应采取措施,保持有限空间空气良好流通。 3.4.1打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相连通的设备进行自然通风。 3.4.2必须采取强制通风。 3.4.3采用管道送风时,送风前应对管道内介质和风源进行分析确认。 3.4.4禁止向有限空间充氧气或富氧空气。 3.5检测 3.5.1作业前30min内,应对有限空间进行气体采样分析,分析合格后方可进入。 3.5.2分析仪器应在校验有效期内,使用前应保证其处于正常工作状态。 3.5.3采样点应有代表性,容积较大的有限空间,应采取上、中、下各部位取样。

现场施工现场作业安全管理制度流程

作业安全管理制度 为规范施工单位作业安全管理、明晰安全作业要求,确保项目施工作业安全,根据集团公司HSE管理制度和项目建设相关安全管理制度,特制定本制度。 一、作业安全管理目标:杜绝安全伤亡事故发生。 二、作业准备: (一)危害告知:施工作业之前,进行危害识别和风险评估,让作业人员熟知岗位风险。 (二)安全技术交底:施工项目组工程技术人员针对分项工程作业特点向施工班组作业人员进行安全技术交底,让施工作业人员掌握控制措施和方法,防止事故发生。 (三)作业培训和作业票证培训:施工作业前,对持证的作业人员进行相关的培训并经考试合格方可上岗作业;对相关作业的票证使用进行培训。 (四)现场标准化和安全管理要求: 1、施工项目部在工程现场入口处设置体现公司形象的标志及“五牌一图"。 2、施工人员必须穿戴劳动防护用品,登高作业必须系安全带。 3、进入现场的施工机械、材料和设备必须按施工总图管理的要求进行布局,放齐,符合安全、文明施工要求。 4、施工现场的沟、坑槽设围栏、盖板,现场的孔洞、建筑物、临边、高空作业区、吊装作业区、射线作业区等应设置醒目的安全标志。所有防护设施和安全标志不得随意挪动或拆除。

5、施工人员必须严格按照HSE,安全技术措施和安全技术操作规程的要求进行作业,严禁违章作业。 三、分项作业安全规定 (一)一般风险作业: 挖掘作业(地面挖掘深度不超过0.5m),登高作业(两米以下)等要穿戴相应的劳保防护用品,采取相应的防护措施,必要时有监护人员,并做好警示标志。 (二)、较大风险作业: 1、无损检测 (1)探伤工作前应申请放射许可。 (2)做好放射线的安全防护工作,划出安全防护区域,设置安全线,挂上安全防护警戒标志,夜间应设红灯以示危险,并有专人看管。 (3)工作许可的复印件应贴在现场进口的告示栏中,以告知其他人员。 2、有限空间作业 (1)凡进入受限空间作业,必须办理进入受限空间作业许可证,开展工作前安全分析,辨识危害因素,制定安全工作方案。 (2)进入受限空间作业时,应将相关的作业许可证、安全工作方案、应急预案、连续检测记录等文件存放现场。 (3)不得在无监护人的情况下作业,作业监护人员不得离开现场或做与监护工作无关的事情。 (4)受限空间内的温度应控制在不对人员产生危害的安全范围内。 (5)受限空间内可能出现坠落或滑跌,应特别注意受限空间中的工作面(包括残留物、工作物料或设备)和到达工作面的路径,并制定预防坠落或滑跌的安全措施。

现场标准化作业手册(内部版)印刷

编制说明 为抓实开展中国国电集团公司《设备检修标准化作业规范》、《火电厂现场安全文明生产标准化规范及评定标准》(以下简称“规范”),提高检修部及所辖外包现场的安全、质量及文明生产标准化水平,特依据以上两个规范要求,编制本指导手册。 本指导手册根据检修现场最常见的问题点,依据两个规范条款要求,对检修看板、定置管理、脚手架搭设、保温拆卸等10个方面条款进行了摘录,为便于理解同时附示了标准范例图片。 各检修部现场管理所辖外包单位,应切实遵照本指导手册的要求,开展对本单位员工的教育、培训,掌握本手册的要求内容,并按照本手册的规定,认真执行。 国电北仑公司检修部将根据本手册的要求,对现场检修相关外包单位的施工现场进行监督、检查,对违反本手册要求的,责令责任单位及人员立即整改、纠正,对性质严重的,按北仑公司及检修部有关规定予以考核。 国电浙江北仑第一发电有限公司检修部 2015年2月

目录 项目内容页码 1. 看板设置 (3) 2. 区域隔离 (10) 3. 区域及设备防护 (16) 4. 现场工器具放置 (19) 5. 材料、零部件、备品备件放置 (21) 6. 检修电源、气源布置 (23) 7. 现场清理、保洁 (24) 8. 人员着装及个人防护 (26) 9. 脚手架搭设 (29) 10. 保温拆装 (35)

1. 看板管理 1)主设备、主要辅机检修及重大技改项目进行看板施工。 2)绘制看板“三图二表”:组织机构图、网络进度图、定置管理图、管理目标控制表(包括修前修后性能指标控制)、重大危险危害因素预控措施表。 3)明确项目负责人、技术负责人、安全负责人和文明生产负责人。 4)合理安排各环节进度,控制项目工期。 标准示范: 示范1-1 汽机、发电机本体及技改项目检修看板

现场文明施工管理制度

现场文明施工管理制度 1目的 为加强建筑施工现场的管理,保证公司施工现场文明施工,为施工人员创造安全、文明的作业环境;提高施工质量,确保工程进度,提高公司管理素质和水平,特制定此制度。 2适用范围 本制度适用于公司下属各分公司、项目部施工项目的现场文明施工管理。3职责 3.1公司工程技术管理部调度室是现场文明施工的主管部门,负责现场文明 施工标准的制定,并负责对各分公司、项目部现场文明施工管理工作的监督、检查。 3.2公司各分公司、项目部的施工负责人主管文明施工,负责公司文明工地 标准的贯彻实施。并应逐级建立安全生产责任制,实现目标管理。 3.3各单位各级调度部门负责现场文明施工的日常监督管理工作。对现场交 叉施工、文明施工,水,电,交通运输等管理,组织统一协调,统一指挥。 3.4根据施工任务和管理方便的原则,按施工任务区划分文明施工责任区, 实行分片包干,责任到人。 3.5文明施工责任区的各分公司、项目队是文明施工的执行者,其负责人是 直接责任人。 3.6公司、各分公司、项目部每季度应按照《建筑施工安全检查标准》JGF59 —2011进行检查。 4文明施工要求 4.1场容场貌和总图要求 4.1.1工程开工前,项目工程部要严格按照施工组织设计的施工总平面规划 图布置办公、予制、安装区域和道路,确保现场办公室、休息室、工具棚、焊

机棚、予制平台、材料库及其他施工机具、施工暂设摆放规范。 4.1.2施工现场进出口要设置大门和门卫,门头要设置企业标志。并按要求 设立五牌一图图。其中,工程概况牌要标明工程名称、生产规模、施工许可证号、建设单位、设计单位,施工单位,项目经理的姓名,技术总负责人,安全负责人、质量负责人、开(竣)工日期、质量目标等。 4.1.3项目部要落实现场的四通一平(即施工用水通、电通、道路通、通讯 通,场地平整),没有达到要求不准开工。 4.1.4项目程部按照专业施工范围、时间划分文明施工管理区域,使文明施 工管理责任明确,有专人负责。 4.1.5施工现场四周应设围墙,高度不得低于1.8米。 4.1.6施工人员进入现场必须佩戴工作卡,特种作业人员全部持证上岗。 4.1.7施工现场必须按施工方案作好安全设施,施工现场要有醒目的安全标 识牌。 4.2施工现场材料、设备管理 4.2.1各项临时设施,合格的原材料,成品,半成品,设备及机具应按施工 平面布置图位置整齐摆放,做到下垫离自然地坪不得小于200mm,分区管理,并分类摆放,整齐稳固,并挂产品标识牌,易燃易爆物品应分类存放。具体要求应符合材料,机具管理的有关规定。 4.2.2动设备、大型仪器仪表、水泥、衬里材料、保温保冷材料及其他重要 设备、材料必须进行防雨遮盖,露天堆放时场内要有排水设施。 4.2.3小型管件、小型仪器仪表、螺栓垫片等易丢失的物品必须进库上架保 管。 4.3施工用水、电、道路管理 4.3.1施工现场的用电线路,用电设施的安装和使用必须遵守安全操作规程。 并按照施工组织设计进行架设,严禁任意拉线,接电,拉闸,断电,检修时应挂警示牌,并设专人监督。。如施工需要应向总图管理和主管部门提出申请,批准后方可实施。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明。危险潮湿场所设备内的照明以及手持照明灯具,必须采用符合安全要求的电压。 4.3.2施工用水管线按施工组织设计进行敷设。施工要符合安装规范要求。

工作环境管理制度

工作环境管理制度 1. 目的 为向生产员工创造一个良好的工作环境,通过对工作环境、安全生产、文明生产以及生产现场的有效控制,加强公司对生产作业环境的管理,提高生产的效率,防止安全事故的发生,确保特制定本制度。 2. 适用范围 适用于本公司所有与产品实现有关的人员和场所。 3. 职责 企管部负责生产现场工作环境控制和安全生产的各项规章制度的编制,并对各项规章制度的执行情况进行监督和检查,实施改进合理化建议。 … 办公室负责对本单位办公环境和生活环境的管理、控制、监督和检查,实施改进合理化建议。 各部门负责本单位工作环境和安全生产的日常管理和控制。 党群工作部负责工作环境、安全生产、文明生产的合理化建议的收集。 4. 工作要求 工作环境的确定 4.1.1 技术部、企管部根据产品生产的要求,确定生产现场所需的工作环境,以及特殊特性和特殊过程所需生产环境。 4.1.2 企管部根据生产现场工作环境的要求,制定公司《安全生产检查制度》;制定《5S管理办法》; 4.1.3 办公室根据公司办公需要,制定公司办公场所5S管理办法。对办公环境和生活环境进行规范。 " . 工作环境相关要求 4.2.1 办公室策划公司、各部室工作环境管理职能的配置,并通过部门职责予以确认; 4.2.2 企管部安技环保室负责组织公司所有特种作业人员的培训;4.2.3 企管部负责建立各部室特种作业人员台帐,保证特种作业人员持证上岗;

4.2.4 技术部负责按照产品要求设计各种工位器具,按照产品形成过程和满足产品产量及质量要求策划和设计相关部室工艺布局,绘制现场定置管理图; 4.2.5 各使用部负责按照产品产量确定工位器具的需求数量,报企管部批准后实施制造、补充并实施工位器具的统一管理; 4.2.6 各生产部室依据现场定置管理图实施车间工艺布局调整并实施定置管理; 4.2.7 各生产部对特殊作业环境应配备必要的通风除尘设备,保持工作环境的空气清新畅通; ` 4.2.8 办公室根据防火规范要求配备各种消防器材及设施。 设备布局要求 4.3.1 生产设备的布置,首先要满足工艺流程的要求,其次要满足安全与卫生的要求。 4.3.2 综合考虑便于操作、安全、作业流动等因素,在布置各种大、中、小型生产设备时必须确保各设备之间有足够的空间,具体要求如下。 4.3.2.1 生产设备的间距以活动机件达到最大范围计算,其中小型设备与中型设备的间距不小于1米,大型设备之间的间距不小于2米。4.3.2.2 生产设备与生产现场的墙、柱之间的距离同样按活动机件达到最大范围计算,小型或中型生产设备与墙柱的间距不小于0.8米,大型生产设备不小于0.9米。 4.3.2.3 小型生产设备的操作空间不小于0.6米,中型生产设备的操作空间不小于0.8米,大型生产设备的操作空间不小于1.1米。 4.3.3 布置大型机械设备时,应考虑操作时原料、半成品、成品和废料的摆放,同时考虑到操作者的动作不干扰别人,所以,必须留有宽敞的通道和充足的出料空间。 · 4.3.4 产生强烈噪音的设备如不能采取减噪措施,则应布置在离生产现场较远的地方,同时需要注意不得影响其他公司的办公环境。 4.3.5 生产现场中高于2米的运输线必须有防护网或防护罩进行保护。若使用防护网,则其网格的大小应能阻止所运输的物件坠入地面,运输线的始终两端应有防护栏的保护,其高度不得低于1米。 工位器具、工件、材料的摆放

有限空间作业现场安全管理制度91519

有限空间作业现场安全管理制度 第一章 总则 第一条 目的为加强对有限空间作业的安全管理,保证进入有限空间人员的安全与健康,预防和控制中毒、窒息、火灾、爆炸等生产安全事故的发生,根据国家有关法规标准和公司相关文件,制定本制度。 第二条术语 (一)有限空间:是指封闭或部分封闭,进出口较为狭窄有限,未被设计为固定工作场所,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。 (二)有限空间分为以下三类: 1、封闭、半封闭设备,如:储罐、反应塔、冷藏车、沉箱及锅炉、压力容器、浮筒、管道、槽车等。 2、地下有限空间,如:地下管道、地下室、地下仓库、地下工事、暗沟、隧道、涵洞、地坑、废井、地窖、沼气池及化粪池、下水道、沟、井、池、建筑孔桩、地下电缆沟等。 3、地上有限空间,如:储藏室、酒槽池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、封闭车间、试验场所、烟道等。 (三)有限空间作业:是指作业人员进入有限空间实施的作业活动。

第三条相关文件 《有限空间作业审批制度》 《有限空间作业安全责任制度》 《有限空间作业培训制度》 《有限空间作业应急管理制度》 《有限空间作业安全操作规程》 第四条本制度适用于集团所属各单位对有限空间及有限空间作业的安全管理。 第二章职责 第五条安全办是公司有限空间作业的安全监督管理单位,负责组织建立公司《有限空间及安全要求清单》(以下简称《有限空间清单》),负责对有关检测设备及应急设备的配备、管理和使用情况进行监督检查,负责组织各单位制定有限空间作业安全技术操作规程,负责组织单位开展有关培训教育、制定有关应急预案,负责对检测单位开展检测工作进行指导和监督管理,负责一级危险有限空间作业的审批,负责对公司有限空间及有限空间作业安全管理情况进行监督检查与考核。 第六条制造部、机修组和水电组负责协助安全办建立公司《有限空间清单》,负责组织配备、管理、检定和维护有关检测设备及应急设备,负责组织配置有限空间作业安全告知牌,负责对工程施工过程中有关有限空间作业的安全管理。

现场标准化作业管理制度

生产现场标准化作业管理制度 第一章总则 第一条为强化生产现场标准化作业,规范生产作业人员行为和各专业生产流程,真正实现生产现场的规范化、标准化和程序化,建立常态的标准化作业管理和考核机制,特制订本制度。 第二条本制度规定了输电设备运行、检修、技改和试验等标准化作业指导书的编制原则。工区所属班组参照本制度执行。 第三条本制度所称的标准化作业是指工区对电网输电设备运行、检修、技改和试验等现场生产作业的全过程为主要内容,按照工区安全生产的客观规律与要求,制订作业程序和工艺标准的一种有组织的活动。 本制度所称的全过程控制是指针对现场作业过程中每一项具体 的操作,按照电力安全生产有关法律法规、技术标准、规程规范的要求,对电力生产现场的作业活动全过程进行细化、量化、标准化、程序化,保证作业过程处于“可控、在控”状态,不出现偏差和错误,以获得最佳秩序与效果。 本制度所称的标准化作业指导书是指对每一项作业按照全过程 控制的要求,对作业计划、准备、实施、总结等各个环节,明确具体操作的方法、步骤、措施、标准和人员责任,依据工作流程组合成的执行文件。对生产现场标准化作业起指导作用,并作为各级管理人员、技术人员和作业人员平时学习和生产培训主要教材。

第二章标准化作业的管理部门及职责第四条南电生产技术管理部门和工区生产技术管理部门负责标准化作业归口管理工作,负责制定输电设备运行、检修和试验等标准化作业指导书,负责拟定标准化作业指导书的培训内容和考核标准。 第五条南电安全监察部门负责标准化作业监督管理工作,负责监督标准化作业指导书的培训质量。 第六条南电人力资源管理部门负责分期分批,分专业对各级生产管理人员、生产技术人员和现场作业人员进行标准化作业指导书的培训组织工作。 第七条南电生产技术管理部门和工区生技管理部门负责本单位现场标准化作业的归口管理,指导现场标准化作业的全过程管理,组织对标准化作业指导书审查。 第八条南电安全监察部门负责工区现场标准化作业执行情况的监督,与相应的生产技术部门共同审查标准化作业指导书。负责监督本单位生产一线人员的培训质量。 第九条南电教育培训主管部门负责本单位生产一线人员培训的组织实施,指导员工制定个人学习培训计划,并检查落实。 第三章标准化作业指导书的编制 第十条标准化作业指导书由南电生产技术管理部门牵头组织相关部门的技术人员,依据国家电网公司颁发的《标准化作业指导书编制导则(试行)》和《标准化作业指导书(范本)》,结合银南电

施工现场安全文明管理制度.

施工现场安全文明管理制度 为认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,加强施工现场的安全、文明管理,共同创造和维护安全、和谐的生产生活环境,现对施工现场的安全文明管理做如下规定; 一、不戴安全帽不准进入施工现场 二、穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋或赤膊不准进入施工现场; 三、酒后不准上班操作; 四、施工过程中不准嬉笑打闹; 五、严禁私拉乱接电线,严禁使用不符合安全要求的开关、插座及手提电动工具等。如有损坏应及时更换,不准带故障使用。 六、主动接受三级安全教育(公司、项目部、班组),并按要求参加安全知识考核合格 七、严禁打架斗殴、争强斗狠,对不服从管理、不听劝阻的行为视情节轻重给与处罚,造成后果者除承担经济责任外,必要时送交当地公安部门处理。 八、严禁偷盗行为,一经发现或举报证实,按所盗价值的10倍处罚,数额巨大的除经济处罚外,送交当地公安部门处理。 九、工地上所有的防护设施禁止随意拆除、并应妥加爱护。发现有不安全的部位或需要加强防护的地方要及时汇报,及时落实到位,以保证安全施工需要,不允许冒险作业、违章施工。

十、自觉遵守职业道德、爱护他人成品,施工中相互配合、协调作业,认真完成本职工作,要坚持工完场地清、料完场地清的原则,及时清理施工垃圾、保持现场卫生整洁,不留隐患。 十一、材料堆放、成品堆放,不得超高,不得临边堆放并应注意便于施工和行走。 十二、挖掘机司机、装载机司机、压路机司机不得离岗、脱岗,不得在当班期间、听音乐、打电话。要集中精力、心无二用,认真履行好自己的职责。 十三、严格施工工序、履行施工手续,切不可因材料提前堆放而影响施工,人为造成现场零乱、形成安全隐患。 十四、严禁随地大小便,注意自身形象和现场文明、珍惜集体荣誉。一经发现除经济处罚外、负责对施工现场所有便迹的清理、待发现下一人再行交班。 十五、要有集体荣誉观点,要为自己的工作选择而自豪,可以实事求是的宣传工作单位的形象,不得带着个人情绪在外败坏单位的信誉、要为自己的行为负责

生产作业环境安全管理制度

一、设备设施布局 1、加工设备间距(以活动机件达到最大范围计算):小型设备不小于0.7米;中型设备不小于0.7米;中型设备不小于0.8米; 大型设备不小于2米。 2、加工设备与墙、柱间距(以活动机件达到最大范围计算):小型设备不小于0.7米;中型设备不小于0.8米;大型设备不小于0.9米。 3、操作空间(设备间距在外):小型设备不小于0.6米;中型设备不小于0.8米;大型设备(运输线视同)不小于1.1米。 4、高于2米的运输线有牢固护罩(网)。 二、工位器具、工件、材料摆放 1、工作场所原材料、半成品、成品及工具柜等应摆放整齐,平衡可靠。 2、各种工位器具、专用工模、夹具等应牢固可靠,符合安全技术要求。 3、产品、坯料等应限量存放,不得妨碍操作。 4、工件材料等应堆放整齐,高度不许超过2米,高比宽不大于2比1。 三、生产区域地面状态 1、车间安全通道应以醒目的划线界定。 2、.车间人行通道宽度不小于1米,车行通道宽度不小于1.8米。 3、保证通道畅通,不得堵塞或侵占。 4、为生产设置的坑、壕、池等应有牢固的防护栏或盖板,夜间应有照明。 5、作业场所的工业垃圾、污油、污水及污物应及时清理干净。

6、人行道及空地应平坦,无绊脚物。如有绊脚物应设醒目标志或防护措施。 四、防尘、防毒(含物理因素)设备设施 1、防尘防毒设备应完好,能正常运转、排尘排毒效果好。 2、主管道和支管道应无破裂、泄漏。 3、集尘(毒)风罩应完好、有效。 4、闸板应灵活可靠,无破损。 5、滤料(或元件)及时清洗更换,保证完好有效。 6、不产生严重的二次扬尘(毒)。 7、防尘防毒设备设施的合格率指标应按设备维护保养完好率考核。 8、电离辐射、微波和高温等物理因素作业点的防护设施及操作者防护用品应完好,符合标准。 五、工业噪声 1、和产区域和作业场所的噪声要符合标准规定,超过标准要限期整改。 2、对产生噪声的和产过程和设备,工艺部门设计时要采用新技术、新工艺、新设备、新材料以及机械化、自动化、密闭化措施,用低噪声的设备和工艺代替强声的设备和工艺,从声源上根治噪声。 3、新建、改建、扩建、引进工程项目及采用新技术、新工艺、新设备、新材料的噪声控制,必须严格执行“三同时”评审。没有评审或评审不合格的一律不准施工和投产。现有场所见噪声超过标准规定的生产车间和生产场所,必须采取行之有效的控制措施,限期达到标准要求。在未达标前,可发放个人防护用品,以保障职工健康。

发电厂生产作业现场安全管理规定

编号:SM-ZD-55231 发电厂生产作业现场安全 管理规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

发电厂生产作业现场安全管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 0 引言 为做好生产作业现场的安全管理工作,实现生产作业现场安全管理的制度化、规范化,加强生产作业现场的安全管理与监督,确保各项作业的安全顺利进行和作业人员的人身安全,特制定本规定。 1 范围 1.1本规定规定了生产作业现场安全管理的引用标准、职责、管理内容与方法以及检查与考核。 1.2 本规定适用于大七孔电厂生产作业现场安全管理的工作。 2 引用标准 《中华人民共和国安全生产法》 《职业安全健康管理体系审核规范》 《电业安全工作规程》 《安全生产工作规定》

《安全生产监督规定》 《反违章管理规定》 3 职责 3.1 生产作业现场安全管理由厂安监部、设备部及各生产部门共同实施,安监部为归口管理部门。 3.2 安监部负责全厂生产作业现场安全管理和监督、指导工作。 3.3 设备部负责生产作业现场安全技术管理和指导工作。 3.4 各生产部门负责本部门生产作业现场安全管理和监督工作。 3.5 各生产班组负责本班组生产作业现场安全管理和监督工作。 3.6 工作(项目)负责人全面负责生产作业现场的安全管理和监督工作。 3.7 工作班成员协助工作负责人做好生产作业现场安全管理。 4 管理内容与方法 4.1 作业人员

现场标准化作业管理制度、工作流程、考核1.doc

现场标准化作业管理制度、工作流程、考核 1 生产现场标准化作业管理制度 第一章总则 第一条为强化生产现场标准化作业,规范生产作业人员行为和各专业生产流程,真正实现生产现场的规范化、标准化和程序化,建立常态的标准化作业管理和考核机制,特制订本制度。 本制度所称的标准化作业指导书是指对每一项作业按照全过程

控制的要求,对作业计划、准备、实施、总结等各个环节,明确具体操作的方法、步骤、措施、标准和人员责任,依据工作流程组合成的执行文件。 第三章标准化作业指导书的编制

现场安全文明生产管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.现场安全文明生产管理制 度正式版

现场安全文明生产管理制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 第一条、班组长是本班组精神文明创建工作的第一责任者,牢固树立“安全第一,生产第二”的安全理念,时刻把安全放在一切工作的首位,抓好班组精神文明创建工作。 第二条、工作现场要做到工人按章操作,班组长遵章指挥,杜绝野蛮施工和乱岗操作不文明行为。 第三条、班组与班组之间,工人与工人之间互敬互爱,相互团结,相互帮助,共同解决困难和问题,使班组业务素质过硬,工作协调,互免互进,积极拼搏,为

争创优胜班组,实现安全生产而努力工作。 第四条、人人讲文明、讲礼貌,尊师爱徒,爱护公物,遵守职业美德,自觉维护矿区秩序,不酿酒闹事,打架斗殴,杜绝违法违纪等不良现象。 第五条、班组长带领全班组职工认真学习上级各项精神文明创建指示精神,规范职工道德和社会公德,创建和谐矿区,营造人人争当文明职工的良好氛围。 第六条、班组成员严格遵守矿井上、井下文明规范,出现一次违犯者罚款10元。 第七条、工作场所物料实行定置管理,分类码放、整齐有序。物料摆放不

生产作业环境管理制度

生产作业环境管理制度 第1章总则 第1条为了给生产员工营造一个良好的工作环境~加强对生产作业环境的管理~提高生产效率~防止安全事故的发生~特制定本制度。 第2条工厂中所有涉及生产作业环境方面的相关工作均按本制度的规定执行。 第3条本制度中的生产作业环境不仅包括生产的主要现场~也包括进行检验的辅助生产现场。 第2章设备布局要求 生产设备的布置首先要满足工艺流程的要求~其次要满足安全与卫生的要求。第4条 第5条在布置各种大、中、小型生产设备时要综合考虑便于操作、安全、作业流动等因素~同时确保各设备之间留有足够的空间~具体要求如下。 1(生产设备的间距以活动机件达到最大范围计算~其中小型设备与中型设备的间距不小于一米~大型设备的间距不小于两米。 2(生产设备与生产现场的墙、柱之间的距离同样按活动机件达到最大范围计算~小型或中型生产设备与墙柱的间距不小于0.8米~大型生产设备与墙柱的间距不小于0.9米。 3(小型生产设备的操作空间不小于0.6米~中型生产设备的操作空间不小于0.8米~大型生产设备的操作空间不小于1.1米。 第6条在布置大型机械设备时~应考虑操作设备时原料、半成品、成品和废料如何摆放~同时确保操作者的动作不干扰别人~所以~必须留有宽敞的通道和充足的出料空间。

第7条对于产生强烈噪声的设备~如不能采取减噪措施降低其噪音~则应将其布置在离生产现场较远的地方~同时需要注意不得影响其他部门的办公环境。 第8条对生产现场中高于两米的运输线~必须设置防护网或防护罩进行保护。若使用防护网~则其网格的大小应以能阻止所运输的物件坠落于地面为标准~运输线的两端应设置防护栏~其高度不得低于一米。 第3章工位器具、工件、材料的摆放管理 第9条生产现场的原材料、半成品、成品等必须按照操作顺序~整齐地放入指定的区域~并采取安全可靠的措施加以固定~禁止乱摆、乱放。 第10条生产所用的工位器具、模具、夹具、量具等必须放到指定的地方~以防止混乱或坠落伤人。 第11条生产用原材料必须限量放入生产现场~以免造成生产现场的拥挤或导致发生其他事故。存放量的具体标准如下。 1(白班不超过加工额的1.5倍~夜班不超过加工额的两倍。 2(大件原材料必须按照额度领取~禁止超过当班的生产额度。 第12条在生产现场码放各种物料时不得超高~一般码放高度不允许超过2.5米,物品单位超高除外,~高度与宽度的比例不超过2?1,易滚动的物品要有垫块进行固定,堆垛的底部要牢靠~垛与垛之间的间距要合理~以便于吊装和搬运。 第4章地面状态管理 第13条合理地规划生产现场的地面~用不同的颜色将生产现场的地面划分为不同的区域~安全通道必须以绿色、醒目的标志标示出来。 第14条生产现场所划定的各区域间距要合理~其中人行通道不得小于一米~车行道 ,主要指叉车、推车等,不得小于两米~成品车间货车行道不得小于三米。

作业现场安全检查管理制度详细版

文件编号:GD/FS-2167 (管理制度范本系列) 作业现场安全检查管理制 度详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

作业现场安全检查管理制度详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1目的 为建立安全检查内容、形式和整改程序,及时发现问题,及时采取措施,消除物的不安全状态,纠正人的不安全行为,促进安全管理,实现安全生产,特制定本规定。 2适用范围 本规定适应于本公司各部门的各类安全检查。 3职责 3.1设备动力部是安全检查管理的职能部门,负责安全生产检查规定的起草及管理工作。 3.2各单位负责本办法实施工作。 3.3各班组安全生产工作由班组长负责监督、检

查。 4工作程序 4.1安全检查的形式可分为公司级安全检查、车间级安全自查、班组级安全检查、日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日前后的检查和不定期的特种检查。 4.1.1公司级安全检查 由总经理带队,各部门主管参与进行检查,每季度最后一周周五下午进行。检查出的安全隐患由安全生产委员会负责汇总,分别提交相关部门进行整改,并对整改情况进行跟踪。 4.1.2部门级安全自查 由设备动力部长负责组织保卫部、行政人事部、保卫部以及各车间进行检查,每月至少二次,检查情况报安全生产委员会。

施工现场文明管理制度

昆明院科研试验大楼建设项目 管 理 制 度 手 册 云南省第二建筑工程公司第一直管部 2013年11月4日

目录 文明施工管理制度------------------------------------------------2 宿舍管理制度----------------------------------------------------3 厕所公约--------------------------------------------------------4 施工现场消防安全管理制度----------------------------------------5 治安保卫制度----------------------------------------------------6 治安保卫责任分解------------------------------------------------7 卫生责任制------------------------------------------------------8 门卫制度--------------------------------------------------------9 急救措施-------------------------------------------------------11 施工防尘噪音及不扰民措施---------------------------------------14 仓库消防安全防范措施-------------------------------------------15 电气焊消防安全管理措施-----------------------------------------16 施工现场卫生管理制度-------------------------------------------17 施工现场治安保卫及防火制度-------------------------------------18 施工区卫生管理-------------------------------------------------19 保卫管理规定---------------------------------------------------20 工地规章制度---------------------------------------------------21

作业环境安全管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD940 作业环境安全管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

作业环境安全管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、设备设施布局 1.加工设备间距(以活动机件达到最大范围计算):小型设备不小于0.7米;中型设备不小于0.7米;中型设备不小于0.8米;大型设备不小于2米。 2.加工设备与墙、柱间距(以活动机件达到最大范围计算):小型设备不小于0.7米;中型设备不小于0.8米;大型设备不小于0.9米。 3.操作空间(设备间距在外):小型设备不小于0.6米;中型设备不小于0.8米;大型设备(运输线视同)不小于1.1米。 4.高于2米的运输线有牢固护罩(网)。 二、工位器具、工件、材料摆放 1.工作场所原材料、半成品、成品及工具柜等应摆放整齐,平衡可靠。 2.各种工位器具、专用工模、夹具等应牢固可靠,符合安全技术要求。 3.产品、坯料等应限量存放,不得妨碍操作。

施工现场安全管理制度

施工现场安全管理制度 1、在各作业班组进入工地后正式上岗作业前,项目部必须对班组职工进行“三级”安全教育(班组教育、项目部教育、企业安全管理教育),并建立教育记录挡卡;如果由于安全技术交底不清楚、不全面,职工发生工伤事故,必须追究教育或交底人的责任。 2、各级安全教育具有针对性,对待各班组不可千篇一律,应付差使。 3、项目部要经常组织干部学习有关安全生产的法律、法规,学习规范和标准,学习安全技术操作规程等,通过学习达到熟练掌握和运用的目的。 4、要坚持开展每周星期一安全活动日活动,每次活动要有组织、有内容、有目的、有要求,一般可小结上周安全工作情况,根据本周工作情况提出和强调搞好安全工作的措施,同时也有针对性的选学一些安全操作规程;安全活动的目的、内容及具体安排,由项目部专职安全员负责,项目经理或其他管理人员不得占用安全活动日时间召开其它会议和进行其他工作。 5、对新入场的职工在分配工作之前,必须进行三级安全教育,,项目部进行专业安全技术规程及规章制度的教育,班组进行具体的安全教育工作。 6、凡要求持证上岗的特种专作业人员,项目部必须于当地劳动部门联系,进行安全技术培训,经考核取得特种作业人员操作证方可上岗;上岗前仍应进行安全教育和安全技术交底。 7、职工更换工种或从事第二工种作业时,项目部必须重新对其进行安全培训和安全规程的学习,并经考核合格后方可上岗。 8、施工当中采用新技术、新机具、新设备和新工艺方法时,项目部应对操作人员进行操作技术培训和安全技术教育,经考核合格后方可作业。 安全检查制度 安全检查是消除事故隐患,预防事故,保证安全生产的重要手段和措施。从而采取有效对策,消除不安全因素,保障安全生产,特制定安全检查制度如下:一、安全检查的内容:按照建筑部颁发的《建筑施工现场安全检查评分标准》,对照检查执行情况;基槽临边的防护;施工用电、施工机具安全设施,操作行为,

现场文明施工管理制度

现场文明施工管理制度 一、工地大门和施工图牌 1、施工现场进出道口通常应为2个。大门宽度不得大于8m,安装封闭门扇,门扇高度与施工围挡(围墙)一致,下底悬空不得大于200mm。采用门楼式大门的,其高度应满足特种工程车辆通行。 2、施工现场大门标识的设置应突出企业文化和安全生产文明施工,门头应有企业名称。 3、大门处应设置门卫室,实行人员车辆出入登记和门卫交接班制度,严禁无关人员进入施工现场,工作人员进入施工现场应佩戴工作卡。 4、施工现场大门内醒目处,应设置施工总平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、管理人员名单及监督电话牌等五牌一图。图牌处应设置照明及防雨措施。 5、项目管理班子责任牌、施工现场八不准、渣土管理责任牌等图牌应设置在大门外侧醒目处。 二、现场围挡(围墙) 1 、施工围挡(围墙)应制定相应方案,按方案实施,并按规定组织验收。 2、施工围挡(围墙)可采用PVC 板等新型环保材料,或采用加气混凝土砌块、粉煤灰砖等新型墙体材料砌筑,以保证施工作业人员和周边行人的安全。 3、施工现场围挡(围墙)高度不低于 2.5m。砖砌围墙厚度应不小

于240mm,不大于5m间距设置240m M370mm砖柱加固,墙顶批条压帽,墙面粉刷。彩钢板围挡底部设置不小于300mm 的基座,PVC 板围挡底部设置不小于 500mm 的基座,每跺间距不大于3m。 4、拆除工程应设置施工围挡(围墙)。开工前可设置活动围挡,拆除完工后应设置固定围挡(围墙),待建地块(建设储备地)围挡(围墙)高度不低于 2.5m。 5、活动围挡应采用金属硬质材料制作,高度不小于 1.8m,采取 靠接、背撑和封闭基座等措施,保证围挡安全牢固平整。 6、处于交通路段的建设工程,应在施工围挡(围墙)顶部安装警示红灯或在醒目处张贴反光警示标志,警示红灯或者警示标志间距应不大于20m。 7、应定期检查、清洗和刷新施工围挡(围墙),发生歪斜破损应及时整修更换,保证其牢固、整洁。 三、封闭管理 1、施工场地应有循环干道,不具备条件的,应设置车辆回转平台;现场主要道路必须采用混凝土进行硬化处理、做到畅通、平整,其宽度应能满足施工及消防等要求。 2、排水系统应完善通畅,工程的废水应经水槽或管道流入工地集水池,统一沉淀处理,生活废水下水管线应设置过滤网,不得随意排放和污染施工区 以外的河道、路面及市政管道。 四、材料堆放管理 1、应根据施工现场实际面积及安全消防要求,合理布置材料的存放位置,并码放整齐。

作业环境现场管理制度

作业环境管理制度 一、设备设施布局 1、加工设备间距(以活动机件达到最大范围计算):小型设备不小于0.7米;中型设备不小于0.8米;大型设备不小于2米。