校外实践教学实习作业 ........................................... - 1 -关于变电所位置的选择............................................ - 2 -引言............................................................ - 2 -变电所的简单介绍................................................ - 3 -变电所位置选择的目的及作用...................................... - 4 -变电所位置选择的原则............................................ - 4 -新建站址的选择方法.............................................. - 6 -负荷中心的确定方法.............................................. - 6 -参考文献........................................................ - 8 -结束语.......................................................... - 8 -

关于变电所位置的选择

引言

变电所和变电站的概念基本相同,文中变电站即变电所。城市中压配电网由电源变电站、中压配站以及联系各级变、配电站的线路组成,这些变、配电站的位置直接影响着整个城市中压配电网的结构。尤其是电源变电站,其位置及容量的确定既要考虑到负荷的分布情况,又要考虑到整个电网的结构,其布局好坏直

接影响到供电网络的结构是否合理以及无功电源的配置等问题。它关系到整个城市配电网建设的经济性和运行的可靠性。所以在城网规划工作中,变电站站址及容量的优化选择(简称为变电站选址问题)是在小区负荷分布预测之后的一项十分重要的基础工作。

随着我国城市电网建设改造的快速发展,城市电网规划成为一项迫切任务。网络结构是城市配电网络规划设计的主体,而变电站站址的布局则直接影响着网架结构的优劣,确定变电站位置是城市电网规划中介于电力负荷预测和网络结构优化之间的关键环节,其结果直接影响未来电力系统的线路走线、网络结构、电网投资、运行经济性、供电可靠性及电能质量等。随着城市化建设的进行,人口、建筑逐渐密集,电力负荷水平不断提高,同时留给电力设施建设的空间却越来越小,尤其是变电站的站置、线路的走廊。根据负荷的发展预测,结合市政规划对变电站的位置进行合理选择,预先争取用地空间,将为未来电力建设创造出有利条件。

变电所是供电系统中进行电压变换以及电能接收和分配的重要场所。因此,合理选择变电所的位置,对于工厂、企业的初投资、有色金属的消耗量、线路损耗、供电系统供电质量和可靠性以及供电系统的合理布局等有着直接的影响。在变电所位置选择的诸多通用原则中,最基本的原则是变电所的位置应尽量靠近负荷中心。

一直以来,变电所的位置选择都是围绕该基本原则进行。为更准确地求取负荷中心,各种计算方法先后被提出来。变电所所址选择是一项复杂而繁锁的工作,不仅要综合考虑地区的经济发展和电网规划,还要对周围的环境进行分析研究,从而得出一个比较切合实际的最佳方案。本文通过对变电所选址的必要性和如何选址进行了阐述。

变电所的简单介绍

1.1变电所的作用

(1)变换电压等级。

(2)汇集电流。

(3)分配电能。

(4)控制电能的流向。

(5)调整电压。

1.2 变电所的分类

(1)按电压等级可分为超高压、高压、中压变电站和低压变电站。

电压在1kV以下的称为低压;电压为1~10kV的称为中压;电压高于10kV低于330kV的称为高压;电压在330kV以上的称为超高压。

(2)按供电对象的差异可分为城镇变电站、工业变电站和农业变电站。(3)根据其在电力系统中的低位和作用,可以分为枢纽变电站、中间变电站区域(地方)变电站、企业变电站和末端(用户)变电站。

枢纽变电站:枢纽变电站位于电力系统的枢纽点,电压等级一般为330kV及以上,联系多个电源,出现回路多,变电容量大;全站停电后将造成大面积停电,或系统瓦解,枢纽变电站对电力系统运行的稳定和可靠性起到重要作用。

中间变电站:中间变电站位于系统主干环行线路或系统主要干线的接口处,电压

等级一般为330~220kV,汇集2~3个电源和若干线路。全站停电后,将引起区域电网的解列。地区变电站:地区变电站是一个地区和一个中、小城市的主要变电站,电压等级一般为220kV,全站停电后将造成该地区或城市供电的紊乱。企业变电站:企业变电站是大、中型企业的专用变电站,电压等级35~220kV,1~2回进线。按其容量和馈线的多少可分为大、中、小型变电站。

(4)按是否有人正常运行值班可分为有人值班变电站和无人值班变电站。

目前,我国变电站按电压等级分为3.5万伏变电站、11万伏变电站、22万伏变电站和50万伏变电站。

变电所位置选择的目的及作用

2.1 变电站选址的目的

变电站的选址的是为了找出最佳变电站建设地点,应结合电力系统设计的整体框架,综合考虑系统网络结构、电力负荷分布、城市建设规划、土地征用情况、出线走廊设计、交通运输情况、敏感目标避让、周边环境影响以及职工生活便捷等因素,通过全面、系统、合理的经济效益分析及技术经济比较,选取最佳方案地点,建设变电站。

2.2变电站选址的作用

变电站的选址对电力系统整体的网架建设起到至关重要的作用。变电站作为电力系统的结点,具有承上启下的作用,它既是上级输电线路的负荷点,又是下级输电线路的电源点。变电站选址好,一方面能够强化网架结构、减少线路损耗、降低电力系统被干扰程度,保障电网安全、稳定运行,另一方面上节省投资,增加电力系统的投资效益。反之,不仅增加投资,降低电力资源的优化配置,而且可能会放大系统运行中的干扰影响,提高电力系统风险,甚至造成灾难性的后果,使国民经济造成巨大损失。因此,变电站站址的选择具有以下四方面作用:(1)科学合理的变电站站址选择,能够保障电网安全、稳定运行。由于变电站选址前期具有诸多影响因素,各影响因素的评估值是一个模糊量,因此通过构建合理模型,通过实证研究建立一个科学、系统的变电站选址模型,可以系统的分析变电站选址的影响因素,实现选址的科学决策。进而降低电力系统的受影响程度,保障电网安稳运行。

(2)科学合理的变电站站址选择,可以减少电网投资,提高经济效益。变电站选址既要需要相应的安全、环境因素,还要考虑相应的赔偿问题,合理的站址选择,可以将站址拆迁赔偿、变电站建设等全过程综合费用降低,提高整个电力系统的经济效益,优化电力资源配置。

(3)科学合理的变电站站址选择,可以优化系统网架,减少系统能耗。变电站作为电力系统中承上启下的结点,合理的站址的选择可以减少整体输电线路输送距离,合理提供无功补偿,从而减少线损等系统损耗,提高发电输送效率,减少碳排放。

(4)科学合理的变电站站址选择,能够提高电力用户的用电质量。远距离的电能输送,会增加馈线长度,电能质量难以满足电力用户需要,科学的变电站站址选择,充分考虑与电力负荷点的距离,站址选择更为接近负荷中心,进而保障电力用户的用电质量。

变电所位置选择的原则

3.1 配变电所位置选择,应根据下列要求综合考虑确定

(1)接近负荷中心。

选择变电所所址方案时应分析变电站的供电负荷对象、负荷分布、供电要求、变电站在系统中的地位和作用。选择较接近负荷中心的位置作为变电站站址,可减少电网的投资和网损。

(2)进出线方便。

选择变电所的所址时应考虑各级电压进出线方便,尽量减少线路交叉、跨越和转角。站区地形地貌利于变电所布置。选择变电所的所址时,既要贯彻节约用地、不占或少占农田的精神,又要考虑其地形、地貌应利于变电所布置。

(3)使地区电网布局合理。

应考虑地区原有电源、新建电源及计划建设电源,使地区电源和变电站布局合理,既可减少二次网的投资和电网损耗,又能达到安全供电的目的。

(4)站区地质条件较好。

选择变电站站址时应充分考虑站区的地质条件,应避开断层、滑坡、塌陷、溶洞等地质条件地带,也应避开有矿藏地区。

(5)设备吊装、运输方便。

选址时既要考虑施工时设备、材料及变压器等大型设备的运输,又要考虑运行、检修时交通运输的方便。一般情况下,变电站的选址要靠近公路,进站道路要短,

以减少投资。

(6)周围环境适宜。

不应设在有剧烈振动的场所。不宜设在多尘、水雾(如大型冷却塔)或有腐蚀性气体的场所,如无法远离时,不应设在污源的下风侧;不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方或贴邻;不应设在爆炸危险场所以内和不宜设在有火灾危险场所的正上方或正下方,如布置在爆炸危险场所范围以内和布置在与火灾危险场所的建筑物毗连时,应符合现行的《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定。

(7)选址时还要考虑防洪、施工用水、施工用电、给排水方便、便于散热等问题。配变电所为独立建筑物时,不宜设在地势低洼和可能积水的场所。高层建筑地下层配变电所的位置,宜选择在通风、散热条件较好的场所;配变电所位于高层建筑(或其他地下建筑)的地下室时,不宜设在最底层;当地下仅有一层时,应采取适当抬高该所地面等防水措施;并应避免洪水或积水从其他渠道淹没配变电所的可能性。

3.2变电站位置选择的安全性

(1)装有可燃性油浸电力变压器的变电所,不应设在耐火等级为三、四级的建筑中。

(2)在无特殊防火要求的多层建筑中,装有可燃性油的电气设备的配变电所,可设置在底层靠外墙部位,但不应设在人员密集场所的上方、下方、贴邻或疏散出口的两旁。

(3)高层建筑的配变电所,应设置在地下层或首层;当建筑物高度超过100m 时,也可在高层区的避难层或上技术层内设置变电所。

(4)一类高、低层主体建筑内,严禁设置装有可燃性油的电气设备的配变电所二类高、低层主体建筑内不宜设置装有可燃性油的电气设备的配变电所,如受条件限制亦可采用难燃性油的变压器,并应设在首层靠外墙部位或地下室,

且不应设在人员密集场所的上下方、贴邻或出口的两旁,并应采取相应的防火和排油措施。

(4)大、中城市除居住小区的杆上变电所外,民用建筑中不宜采用露天或半露天的变电所,如确因需要设置时,宜选用带防护外壳的户外成套变电所。

新建站址的选择方法

4.1负荷均匀分布下的选址方法

负荷均匀分布下的选址主要是从已有站的位置确定新建站的位置,以满足最优的变电站布局。具体选址方法是首先根据已有的站址生成V图,根据V 图顶点所在的空心圆半径按从大到小的顺序排序,预设一个相邻站址的最小距离约束。然后按照顺序逐点添加,并判断是否满足最小距离约束,若不满足则转下一个点直到新建站址的数量达到预定要求为止。上述选址方法完全从负荷均匀的情况考虑,新建站址从地理位置上看是合理的。但由于考虑实际因素少,结果不一定最优。

4.2负荷非均匀分布下的交替定位选址方法

由于实际负荷分布不可能均匀,利用4.1节所述的方法选取新建站址就可能会偏离负荷中心,选址不再最优。这时可以根据已有的负荷分布对新建站址的位置进行调整。具体调整规则如下:

(1)采用Lawson算法生成Delaunay三角网,再生成V图。对V图中每个顶点对应的空心圆中所包围的负荷点求和。将其负荷总数与空心圆上相交的已建的三个变电站容量的1/3分别作差,并按其差额从大到小的顺序进行排序,差额越大,说明该处的容量缺额就越大。然后根据要新建的站址的数量以及相邻站址的最小距离约束选取排在前面的几个外接圆,其外接圆的圆心作为初始的站址。

(2)根据已有的站址和新建站址,重新生成V图,确定新建变电站的最优供电范围。根据待新建变电站的所带的负荷求出负荷重心,并将待建站的站址,调整为负荷重心的位置。

(3)重复(2),直到新建站址的位置变化小于一定的预设精度为止。对城市电网规划中的变电站的选址问题进行研究,将变电站选址优化原理引人变电站选址规划,分别建立了基于等负荷原则、初投资最小原则、负荷矩最小原则及网络运行费最小原则的单源和多源连续选址数学模型并提出了新的组合模型,对基于负荷矩最小原则的单源和多源连续选址数学模型确定了模型的算法,并给出求在一定负荷水平下的最佳变电站站址的计算流程图。

负荷中心的确定方法

5.1 负荷指示图法

负荷指示图法是指用与局部负荷大小成比例的负荷圆表示的变电所供电负荷分布图。每个负荷圆面积代表该点负荷的大小,各负荷圆圆心位于该点负荷的重心,负荷圆半径按式(1)确定:

(1)

式中—有功计算负荷

K—绘图比例(Kw/)

利用负荷指示图,结合变电所位置选择原则及实际情况可直观地确定负荷中心。该方法比较简单、直观,但不够准确,只是通过作图的方法大致确定负荷中心。

5.2 负荷功率矩法

设有负荷、、,…,,它们在任选坐标系中的坐标分别为(,),(,),(,),…,(,),并设负荷中心为P=(x,y)则负荷中心的坐标可按式(2)计算:

(2)

按负荷功率矩法计算负荷中心,只考虑了各负荷最大功率时的等值中心,而未考虑各负荷最大功率出现的时间差。该方法适用于最大规模居住区等性质单一负荷的供电,而不适用于同时具有商业、办公、学校、居住等多性质负荷区域供电。经过对三相架空线路有功损耗计算公式的推导,得出了在同一配变台区,在其电压等级、功率因数和导线材料基本相同的情况下,有功损耗主要与电功率

以及供电距离成正比的结论。于是对负荷功率矩法作出了相应改进,改进后的负荷中心坐标计算公式如下:

, (3)

使用式(2)和式(3)对两个算例分别进行验证计算,结果证明式(3)求出的负荷中心更加精确,更加接近重负荷的一端,有功损耗更小。显然,改进后的计算方法仍未考虑各个负荷最大功率出现的时间差,但用于性质单一的农网负荷供电还是可行的。

5.3 负荷电能矩法

由于各负荷工作时间不尽相同,实际的负荷中心随负荷的变化而变化。为了得到供电平均线路损耗最低的负荷中心,于是提出了负荷电能矩法。该方法考虑了负荷工作时间因素,并将负荷中心坐标计算公式改为:

, (4)

显然,负荷功率矩法和负荷电能矩法均假设各点负荷的功率因数基本相同。如果各负荷点计算负荷的功率因数相差较大,则应该对各计算式进行修正,即把式(2)和式(4)分别改为式(5)和式(6)的形式:

, (5)

, (6)

式中—各负荷点计算负荷的功率因数,由于,式(5)、式(6)又可分别写为:, (7)

,y (8)

负荷功率矩法和负荷电能矩法都是仿照力学中求重心的力矩方程得到的。虽

然后者增加了负荷的年最大利用小时数这一参数,但对于装备相同的车间

或工程而言,的大小基本是相同的。因此,签字可以看作是猴子的一个特

例。

5.4变电所经济运行位置的确定

变电所经济运行位置就是使导线的有色金属消耗量最小、功率损耗最小时变电所的位置。变电所的位置应尽量靠近负荷中心这一基本原则就是为了达到这个要求而制定的。对于已投产运行的生产线,工程技术人员可通过实际测量各种数据,如电缆的长度、截面、电流等,求出变电所的经济运行位置,并与实际的位置进行经济比较,取得经验和数据,以便用于本公司的新建生产线。所以,按经济运行原则选择变电所位置的方法,不论是对设计院还是对生产企业,都具有实际意义,值得推广。

参考文献

[1]齐文斌.南志远.《综合评判模型在变电站选址中的应用》[J].现代电力,1999.

[2]苏建国.叶剑芳.《城市配电网变电站选址优化》[J].河南电力,2002.

[3]刘文祥.《负荷中心的确定方法》[J].南昌航空工业学院学报,1998.

[4]董志龙.《选择配电变压器安装位置的探讨》[J].广西电力,2002.

结束语

变电所的选址关乎国民经济的发展,直接影响电网的经济效益。随着我国城市电网建设改造的快速发展,城市电网规划成为一项迫切任务。网络结构是城市配电网络规划设计的主体,而变电站站址的布局则直接影响着网架结构的优劣,确定变电站位置是城市电网规划中介于电力负荷预测和网络结构优化之间的关键环节,其结果直接影响未来电力系统的线路走线、网络结构、电网投资、运行经济性、供电可靠性及电能质量等。变电所位置的选择必须按综合因素进行选择,尽量按照经济运行选址,同时也要兼顾运行的可靠性因素。变电所经济运行位置就是使导线的有色金属消耗量最小、功率损耗最小时变电所的位置。变电所的位置应尽量靠近负荷中心这一基本原则就是为了达到这个要求而制定的。学好变电所位置的选择,提高电网的经济效益,减少对环境的污染,提高对偏远地区供电的可靠性。

变电站的防雷措施实用版

YF-ED-J6241 可按资料类型定义编号 变电站的防雷措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

变电站的防雷措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 变电站是电力系统重要组成部分,变电站 发生雷击事故,将造成大面积的停电,会对电 网形成较大的危害,这就要求防雷措施必须十 分可靠。 变电站遭受的雷击主要来自两个方面:一 是雷直击在变电站的电气设备上;二是架空线 路的感应雷过电压和直击雷过电压形成的雷电 波沿线路侵入变电站。因此,直击雷和雷电侵 入波对变电站进线及变压器的破坏的防护十分 重要。 变电站的直击雷防护。装设避雷针是直击

雷防护的主要措施,避雷针是保护电气设备、建筑物不受直接雷击的雷电接受器。它将雷吸引到自己的身上,并安全导入地中,从而保护了附近绝缘水平比它低的设备免遭雷击。 装设避雷针时对于35 kV变电站必须装有独立的避雷针,并满足不发生反击的要求;对于110 kV及以上的变电站,由于此类电压等级配电装置的绝缘水平较高,可以将避雷针直接装设在配电装置的架构上,因此,雷击避雷针所产生的高电位不会造成电气设备的反击事故。 变电站对雷电侵入波的防护。变电站对侵入波防护的主要措施是在其进线上装设阀型避雷器或保护间隙。阀型避雷器的基本元件为火花间隙和非线性电阻,目前,FS系列阀型避雷

导线截面计算

4.2线路导地线型式及防振 4.2.1导线型式的选择 1)变电站容量 110kV 白泥变电站装机容量:本期容量为1X40MW,终期装机容量2X40MW ,余庆变白泥变断面上,输送功率42.1MW (根据高压配电网容载比选取指标1.9计算所得)按导线选择计算如下。 2)导线截面计算 1)310cos 3?=φ e JU P S 式中: S - 导线截面(2mm ): 2mm P - 输电容量(MW ): 42.1MW e U -线路额定电压(kV ) : 110kV φcos -输电功率因数: 0.9 J - 经济电流密度(A/2mm ) 1.15A/2mm ) (5.21310110 9.015.131.4210cos 3233 mm JU P S e =????= ?=φ 通过计算,得到导线的截面积为213.52mm 。 1)选择标准截面积和长期允许载流量校核 根据导线计算截面积213.52 mm ,选择标准导线。选择方案如表:

极限输送容量)温度修正系数为1。导线经济输送容量和发热极限输电容量见表: φcos 3UJS P =经济 t K UI P φcos 3=发热 式中:U ——网络额定电压 110kV S ——导线标准总截面积 2 mm I ——导线持续容许电流 A Kt ——温度修正系数 1 ?cos ——输电功率因数; 0.9 J ——经济电流密度(A/ mm 2)。 1.15 A/2 mm 各型号导线输送容量计算结果表 当采用1回LGJ-185 mm 2和1回LGJ-240 mm 2导线接入系统时,均能满足发热极限输送容量要求,1回LGJ-185 mm 2导线不满足本工程经

【免费下载】变电站站址选择的基本要求

变电站站址选择的基本要求 楼主 小狗大熊 发表于 搜房网 - 东莞业主论坛 - 反变电站 变电站地址选择与总布置是一门科学性、综合性、政策性很强的工程,是电力基本建设工作的主要组成部分。站址选择是否正确,总布置是否合理,对基建投资、建设速度、运行的经济性和安全性起着十分重要的甚至决定性的作用。实践证明,凡是重视前期工作,站址选择得好,总布置合理而又紧凑的,则投资省、建设快、经济效益高,反之,将给电力建设造成损失和浪费,甚至影响安全供电。 1 站址选择的基本要求 1.1 靠近负荷中心 变电站站址的选择必须适应电力系统发展规划和布局的要求,尽可能的接近主要用户,靠近负荷中心。这样,既减少了输配电线路的投资和电能的损耗,也降低了造成事故的机率,同时也可避免由于站址远离负荷中心而带来的其它问题。 1.2 节约用地 节约工程用地是我们的国策,我们需要遵循技术经济合理的原则,合理布置,尽可能提高土地的利用率,凡有荒地可以利用的,不得占用耕地,凡有差地可以利用的,不得占用良田。尤其要避免占用菜地良田等经济效益高的土地。用地要紧凑,因地制宜,用劣地作为站址选择方案是决定一个设计方案好坏的主要条件之一。随着北京经济建设的飞速发展,城区用电量的增加,单独拿出一块土地用于变电站建设是很困难且不经济的,所以我们应该适当发展地下式变电站,全部设备均设置在高层建筑的地下室,以适应城市建设的要求。如北京电力设计院设计的北太平庄110 kV 地下变电站和甘家口110 kV 地下变电站,这些变电站占地面积小,但造价颇高,重点要解决好通风与防火问题,这将是城市特别是中心城区电力发展的趋势。 1.3 地质条件的要求 随着对农业的保护及对农民利益保护的不断加强,注重山区的电力建设是非常必要的。不仅对于农业的发展有重要作用,也会为北京郊区开展旅游事业及提高山区人民生活水平提供前提条件,电力深入山区,供电范围大,交通不便,所以选好站址是非常重要的。 选址阶段的工程地质勘测内容主要是研究和解决站址稳定性和建站的可行性,查明地质构造、岩性、水文地质条件等,并对站址的稳定性作出基本评价。土建专业在勘测内容详尽的情况下,对站址的抗震是否有利,作出正确的评估。由于变电站设施造价很高,如果把变电站建在不利于建筑物抗震的地段,若发生地震就可能发生滑坡、山崩、地陷等灾害。对国家财产造成损坏。对于北京地区,由于城市周围大都被山区所包围,滑坡、洪水都是可能发生的。在选址前一定要对山区地质有充分的了解。查明地下水埋藏条件是评价水文地质条件的重要依据。一般在收集地区性的水文地质资料的基础上,结合所址具体位置,进行分析研究。对含水层的岩性、厚度、分布规律、渗透系数、出水量等尽可能的详细了解。在水文地质条件较复杂,水源地较难确定时,工程选址阶段的水源勘探尤为重要。必须进行必要的勘探,有条件时还应观察地下水位,采取水样进行水质分析,以便科学地、可靠地判断变电站的供水水源。 随着变电站科技含量的增加,无人值班站是偏远山区的建设模式,但是变电站又是一个非常危险的工业设施,所以做好防火设施至关重要。变电站中的水泵房、蓄水池、上下管道,都对水源有较高的要求,故在选址阶段必须对水源(水量、水质)予以落实,并对选址地区的供水水源提出评价。一般应包括下列内容: •水源的位置及可靠性; •和农业及其他工业用水的关系; •有无其他可能利用的水源; •需进行的勘探工作,如具体确定水源的补给和可开采的水量、水质,以及取水地段和取水方式 0顶或踩的标志 3 、管路敷设技术通过管线敷设技术,不仅可以解决吊顶层配置不规范问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

变电站电气二次系统设计【最新】

变电站电气二次系统设计 摘要:变电站作为电力系统的一个重要组成部分,其电气二次设备的安装质量在关系到变电系统正常运行的同时,也直接影响到电力系统的运行质量。但是现在对于变电站中的电气工程,特别是其中电气二次设备的安装现状仍需要社会各界人士的关注,因为只有这样才能在有效提高变电站电气二次设备安装、调试和校验质量的同时,促进变电站及整个电力系统的正常和高效运行。 关键词:变电站,二次系统,安装,调试,校验 引言 变电站二次部分的安装、调试以及校验工作中,存在大量的容易出错的关键点,变电站设备经常发生过电压损毁事件,对电网的安全运行带来了较大影响,加强和改进电子系统(设备)的防护,严格控制这些关键点,避免重复犯错,减小其遭受雷电等冲击干扰损害造成的直接损失和间接损失,是提高变电站二次系统的安装、调试及校验水平,提高工程质量等级的关键。本文就从变电站二次系统的安装、调试、校验三方面全面的进行论述其系统设计,力求提高系统的运行质量。

一、变电站二次设备安装过程中所面临的问题 现如今,计算机技术在社会各行各业中的普遍使用,使各项工作的处理和运作效率都得到了大大提高,而计算机在电力系统的应用,不仅为电能的控制及调度提供了自动化的手段,还为其高效运作创造了智能化的途径。结合这点我们不难看出,电力事业在不断发展、进步,并已在原有的基础上取得了很大成效。但是尽管如此,我们仍要时刻提高警惕,预防在现有的工作中出现不好的变故;而且我们还要预见在电力系统运行过程中,不断会出现新的问题等待我们去解决。所以,我们应就变电站的二次设备在目前应用中所遇到的问题进行分析,力求在此基础上总结出对变电站二次设备运用和管理的一些经验。 (一)变电站接地不良引起二次设备烧毁 无论是在电厂中,还是在变电站内,合格、有效且良好的接地是促进电力系统安全运行的基本保证,而现在,多数变电站因其接地不良引起二次设备的烧毁,从而导致了电力系统的无法正常运行,最终给人们的生产、生活带来不利影响。 (二)变电站二次设备选择不达标

变电站二次系统防雷介绍

变电站二次系统防雷介绍 一、二次系统防雷的意义 变电站二次系统指变电站内保护设备、自动化设备、通信系统、计算机网络设备及监控系统、交直流电源系统等各种二次设备的总称。二次系统集中了变电站自动化监控管理的重要设备, 具有微机监测、监控、保护、小电流接地选线、故障录波、低频减载、“四遥”远传等功能, 在电力调度自动化领域起着举足轻重的作用。 近年来,随着现代电子技术的不断发展,微机保护和自动化设备在电力系统中得到大量的应用,调度通讯、网络等信息设备越来越多,规模越来越大,一方面自动化系统、计算机网络、通讯系统等设备核心元件耐过电压、过电流和抗雷电电磁脉冲的能力越来越差,敏感性提高;另一方面由于信号来源路径增多,系统较以前更易遭受雷电波侵入,致使雷电灾害频繁发生,影响二次系统正常运行,特别是雷电多发区,轻者导致设备损坏、性能下降,重者造成系统瘫痪。 变电站二次系统遭受雷击的事例及原因分析如下: 1、重避雷轻接地 事故过程:2008 年7月11日,威海辖属石岛某35kV变电站1#避雷针遭雷击后,其附近电缆沟内二次电缆起火,导致保护装置完全失灵,造成灾难性的事故。 事故分析:我们通常所说的避雷针并不能起到躲避雷击的作用,相反称之为引雷针或接闪器似乎更恰当。它只是把周围强大的雷电能量泄放到大地,起到引雷入地的作用,从而避免周围被保护设备遭到损害。当避雷针遭雷击后,强大的雷电流沿避雷针和接地引下线进入变电站的接地网,再经接地网流入大地时,造成接地网的局部电位迅速

升高。如果该接地网的接地电阻太大,局部电位升高超过一定数值时,就会对附近电缆沟内的电缆产生反击或旁侧闪击,引起电缆着火,造成灾难性的事故。 2、重直击雷轻感应雷 事故过程:2012年7月,汾西矿业集团某110kV变电站在雷电活动时造成该站综合自动化插件损坏,并使35kV开关误动。 事故分析:变电站内的通讯、自动化控制系统的损坏大都是由感应雷造成的。当雷电活动时其周围的磁场发生强烈的变化,雷电所形成的强电场会以静电感应的方式在附近的导体上感应出很高的感应电压,而计算机等电子器件又是对干扰非常敏感的元件,因此极易造成微机保护和综合自动化系统模块损坏,或者导致微机保护误动或拒动。 3、重高压设备轻弱电系统 事故过程:2012年9月,同煤浙能集团某煤矿办公楼10kV变电所遭雷击,高压设备安然无恙,保护装置电源模块损坏。 事故分析:雷电活动时,雷电波沿10kV线路侵入到10kV母线,再经过10kV所用交变电磁耦合,闯入低压出线。由于雷电波的电压、能量极高,虽然经过10kV线路避雷器、母线避雷器和所用交变避雷器三级削锋和所用交变低压出线的平波作用,电压幅值大大降低,但雷电波仍以高幅值、尖脉冲的形式,瞬间加到低压电源系统。由于大多数变电站在低压电源系统没有过电压保护措施,雷电过电压得不到有效抑制,因而在低压电源系统中绝缘薄弱处造成击穿。 相对于二次系统的快速发展,二次系统的的雷击防护工作还存在不少认识误区,还有很多需要完善的地方。在这种环境下,更凸显出变电站二次设备雷击防护工作的必要性和重要性。 二、雷电入侵二次系统途径

变电所防雷保护设计方案

变电所防雷保护设计方案 前言 雷电所引起的大气过电压将会对电气设备和变电站的建筑物产生严重的危害,因此,在变电所和高/低压输电线路中,必须采取有效的防雷措施,以保证电气设备的安全。 运行经验表明,当前变电所中所采用的防雷措施(外部避雷)是可靠的,但是,随着现代科学技术的发展,电力网容量的增大,电压等级的提高,综合自动化水平的需求,越来越多的微电子设备在变电站中广泛应用,其所依赖的微电子设备,因受雷电冲击而损坏的事故发生率大幅上升,造成难以估算的经济损失。这是我们从事防雷减灾工作所面临的机遇与挑战。如何对发展中的变电站系统采取有效的防雷保护措施,保障变电站系统正常可靠的运行,这是我们一个新课题。 这也说明,单靠传统的避雷针、避雷带等外部避雷设施已不足以防护雷电/开关过电压对微电子设备的冲击,进行内部系统的雷击浪涌防护和加装SPD(电涌保护器)是迫切的和必须的。

雷电入侵途径 1电力线是雷电入侵电子设备的重要渠道: 1.1雷电远点袭击电力线: 我国电力线输电方式是由发电厂通过升压变压器升压后,输电至低压变压器,经低压变压器的输出给用户。由于我国的电压基本波形是每秒50Hz的正弦波形曲线,在电力线上形成每秒50次的交变磁场。如遇雷害发生时,在雷电未击穿大气时,将呈现出高压电场形式。根据电学基本原理,磁场与电场之间是相互共存可逆变化的,那么,雷击高压电场通过静电吸收原理,向大地方向运动。假设电力线杆有5米高,那么在相对湿度25%时,要击穿5米空气,需要15×106V雷击高压(3000V/mm)。如果在相对湿度95%时(下雨时),击穿5米空气需要5×106V雷击高压(1000V/mm)。电力线上的交变磁场对雷云的吸引小于大地的静电吸引。如果,雷云击穿5米空气入地,需要很高的电压,雷电首先击在电力线上,并从电力线的负载保护地线入地释放,这样就击穿了设备。在高压线上的表现为击穿变压器的绝缘,在变压器低压端与负载的连线上遭雷击,损失的是用电器。由于变压器低压输出端是三条相线,做一条地线,当作零地合一线,变成三相四线制零地合一方式给用电器供电,雷电击在火线与大地放电,就等于火线与零线放电通过电力线直接击穿用电器的电子元件。一般电子设备线与外壳的耐压为每分钟V AC1500V,火线与零线耐压为工业级Vdc550-650V,这么低的耐压一旦遭受远点雷击,必将击坏用电器。

导体、母线、电缆、架空线截面的选择计算

导体、母线、电缆、架空线截面的选择计算一、导体、电器、母线、电缆、短路热稳定的计算; 四、电压损失选截面; 五、电流互感器连接导线、控制电缆截面;

导体选择: 硬导体: 截面选择 1、回路持续工作电流选择; 2、经济电流密度选择,最大负荷利用小时数参见一次手册P337; 3、电动机回路进行电压损失校验: 校验: 1、按电晕条件校验,环境条件进行修正; 2、短路热稳定校验; 3、短路动稳定校验;短路点动力(公式)以及导体短路机械应力(公式); 4、按机械共振条件校验; 管形目前其他情况: 1、导体的荷载组合条件; 2、各种荷载下母线产生的弯矩和应力: 软导体: 截面选择 1、回路持续工作电流选择,环境条件进行修正,P376 中220KV及以下配电装置,根据负 荷电流选择,330KV及以上根据电晕和无线电干扰选取; 2、经济电流密度选择,最大负荷利用小时数参见; 校验: 1、按电晕条件校验;

分列导线的分裂间距和次导线的最小直径:一次P381 1、分裂间距:根据电晕校验结果确定; 2、次导线最小直径根据电晕、无线电干扰条件确定; 绝缘子选取: 1、爬电比距法选择,无需进行塔高修正以及绝缘子线性修正; 2、满足雷电过电压和操作过电压来计算绝缘子片,需要进行塔高修正以及线性修正; 3、两者可进行海拔修正(海拔修正两种方法,1)导体与电器选择修正,2)根据绝缘子特 征值修正); 4、架空线路雷电空气间隙也需修正; 避雷器选择: 1、Y10W-288/698 参数说明:Y-氧化锌避雷器,10-标称放电电流,W-无间隙,288-氧化锌 避雷器额定电压,698-雷电冲击残压。 2、系统工频过电压由《交流电气装置的过电压与绝缘配合》4.1.1 线路断路器的变电站侧: 1.3p.u 线路断路器线路侧1.4p.u 由5.3.4 表3选择额定电压 3、10.4.4 变电站电气设备与雷电过电压的绝缘配合,a)可求出残压 桥回路持续工作电流计算: 1、由表6-3,为最大负荷电流+系统穿越功率产生的电流(变压器不用按持续工作电流计算, 不用乘系数) 短路电流计算: 1、线路短路电流,对于有多台主变,要考虑远景规划,按多台运行,这点容易忽略。 针对三绕组变压器,各变压器侧的持续工作电流,由各自绕组容量计算,双绕组变压器只有一个容量; 制经常(正常、初期、持续)(0.6):电气和热控的控制、信号、测量、继电保护,自动装置,励磁控制,变压器冷却器控制电源,信号灯、位置指示器、继电器控制事故初期不持续(1min):热控控制事故初期冲击负荷 动力经常(正常、初期、持续):热控动力总电源(0.6)、直流长明灯(1.0)、DC/DC变换装置(0.8)、通信装置电源 动力事故初期持续:UPS(0.6)、交流不停电电源(0.6)、氢密封油泵(0.8)、直流润滑油泵(0.9)、事故照明(1.0) 动力随机(最后5S):电源恢复时高压厂用断路器合闸(1.0)远动(动力)、断路器自投(电磁操动机构)(控制)(0.5)、低电压跳闸(控制)(0.6) 统计分两类:

220kV变电站站址选择相关技术问题分析

220kV变电站站址选择相关技术问题分析 变电站是上下级电网的交汇点,它既是上级电网的负荷点,又是下级电网的电源点。变电站站址的选择是电力系统规划工作中的重要环节,它所处的具体位置将直接影响着未来电力系统的网络结构、供电质量和运行的经济性。因此,科学合理地选择变电站站址,对电网的合理布局、安全经济运行有着重大的意义。文章结合具体工程分析了220kV变电站选择过程中的一些技术问题,给相关从业者提供了有益参考。 标签:变电站站址选择 长期以来,变电站站址选择日益困难,所受的影响因素与干扰甚大,一些站址选择失误,造成的经济损失惊人,教训也极为深刻。变电站站址的选择是一门科学性、综合性、政策性很强的工程,对基建投资、建设速度、运行的经济性和安全性起着十分重要的甚至是决定性的作用。实践证明,凡是重视前期工作,站址选择得好,总布置合理且又紧凑的,则投资省、建设快、经济效益高,反之,将给电力建设造成损失和浪费,甚至影响安全供电。 笔者多年来一直从事变电站咨询设计工作,因此,通过本文并结合具体工程从电力系统、建设规划、土地资源、自然条件、人文环境和交通运输等方面进行论证和分析,寻求理想的站址,使今后类似工程选址时能尽量减少或避免因不当的站址选择所造成的经济损失。 1 站址选择的主要技术条件 1.1 靠近负荷中心变电站站址的选择必须适应电力系统发展规划和布局的要求,尽可能地接近主要用户,靠近负荷中心。这样,既减少了输配电线路的投资和电能的损耗,也降低了造成事故的机率,同时也可避免由于站址远离负荷中心而带来的其它问题。 站址应接近110kV负荷中心,适当兼顾10kV供电。理想的位置是与它连接的110kV变电站分布在其周围,变电站之间的距离还应考虑下一级电压合理的供电半径。同时,站址宜处在需解口进入的220kV、110kV线路附近。 1.2 线路走廊方便对于电压在110kV及以上的大、中型变电站,在变电站周围应有一定宽度的空地,以利于线路的引进和引出,避免或减少线路相互交叉跨越,路径合理。故进出线走廊应与所址选择同时确定。在确定出线走廊时,还应考虑与城镇规划相协调。 1.3 节约建设用地用地要紧凑,因地制宜,用劣地作为站址选择方案是决定一个设计方案好坏的主要条件之一。 1.4 地形地质条件选址阶段的工程地质勘测内容主要是研究和解决站址稳

220kV变电站电气设备选择

目录 摘要 (2) 关键字 (2) 第一章引言 (2) 第二章电气主接线设计 (3) 2.1电气主接线的概念及其重要性 (3) 2.2 电气主接线的基本形式 (3) 第三章主变压器的选择 (5) 3.1主变压器的台数和容量选择 (6) 3.2主变压器形式的选择 (6) 3.3连接方式 (7) 3.4选择原则 (7) 3.5主变压器选择的结果 (7) 第四章 220kV电气部分短路电流计算 (8) 4.1变压器的各绕组电抗标么值计算 (10) 4.2 10kV侧短路电流计算 (11) 4.3 220kV侧短路电流计算 (14) 4.4 110kV侧短路电流计算 (15) 第五章导体和电气设备的选择 (17) 5.1电气设备选择的要求 (17) 5.2 220kV侧设备的选择和校验 (18) 5.3 110kV侧设备的选择和校验 (21) 5.4 10kV侧设备的选择和校验 (23) 小结 (26) 参考文献 (27) 附录 (28) 1

220kV变电站电气设备选择 张洋洋 摘要:随着我国科学技术的发展,电力系统对变电站的要求也越来越高,本设计讨论的220KV 变电站电气设备的选择设计,首先对原始资料进行分析,然后选择合适的主变压器,在此基础上进行主接线设计,短路电流计算等一系列相关工作。 关键字:变电站短路电流计算设备选择 第一章引言 毕业设计是我们在校期间最后一次综合训练,它从思维,理论以及动手能力方面给予我们严格的要求,使我们的综合能力有了进一步的提高。 能源是社会生产力的重要组成部分,随着社会生产的不断发展,人类对使用能源质量要求也越来越高。电力是工业的基础,在国家建设和国民经济发展中占据十分重要的地位,是实现国家现代化的战略重点。电能也是发展国民经济的基础,是一种无形的,不能大量存储的二次能源。如果要满足国民经济发展的要求,电力工业必须超前发展,这是世界发展的规律。因此,做好电力规划,加强电网建设,就很尤为重要。同时,电气设备的选择在改变或调整电压等方面在电力系统中起着重要的作用。它承担着变换电压,接受和分配电能,控制电力流向和调整电压的责任。220kV电气设备选择设计使其对边边站有了一个整体的了解。该设计包括以下任务:1、主接线的设计 2、主变压器的选择 3、短路电流的计算 4、导体和电气设备的选择。 2

配电站选址要求

4 配变电所 4.2 所址选择 4.2.1 配变电所位置选择,应根据下列要求综合考虑确定: 1 深入或接近负荷中心。 2 进出线方便。 3 接近电源侧。 4 设备吊装、运输方便。 5 不应设在有剧烈振动的场所。 6 不宜设在多尘、水雾或有腐蚀性气体的场所,如无法远离时,不应设在污染源的下 风侧。 7 不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方,也不宜与上述场所贴邻。 8 配变电所为独立建筑物时,不宜设置在地势低洼和可能积水的场所。 9 配变电所设置在建筑物的地下层时,不宜设置在最底层,当设置在最底层时,应采 取适当抬高该所地面等防水措施。并应避免洪水、消防水或积水从其他渠道淹渍配变电所的可能性。 10 配变电所设置在地下层时,宜选择在通风、散热、防潮条件较好的场所。且尚宜加 设机械通风及去湿设备。 11 民用建筑内附配变电所,宜设置在一层或地下层,但当供电负荷较大,供电半径较 长时,也可分设在某些楼层、屋顶层、避难层、机房层等处。 4.2.2 建筑物内附配变电所不应装设带有可燃性油的电气设备,并不应使用裸露导体配线。 4.2.3 当配变电设置在建筑物的地下层、楼上层时,应充分考虑变配电所的相应电气设备,如变压器、开关柜等的水平、垂直运输通道以及对楼面荷载的要求。 4.2.4 配变电所为独立建筑物时,其位置应尽量接近负荷中心,进出线方便,且其环境要求尽量隐蔽。 4.2.5 居住小区可设独立式配变电所,也可附设在某建筑物内或选用带防护外壳的电缆进26 出线的户外预装式变电所,不宜设置杆上变电所或露天、半露天配变电所。

GB50053-94 第二章所址选择 第2.0.1条变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定: 一、接近负荷中心; 二、进出线方便; 三、接近电源侧; 四、设备运输方便; 五、不应设在有剧烈振动或高温的场所; 六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧; 七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻; 八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定; 九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。 第2.0.2条装有可燃性油浸电力变压器的车间内变电所,不应设在三、四级耐火等级的建筑物内;当设在二级耐火等级的建筑物内时,建筑物应采取局部防火措施。 第2.0.3条多层建筑中,装有可燃性油的电气设备的配电所、变电所应设置在底层靠外墙部位,且不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁。 第2.0.4条高层主体建筑内不宜设置装有可燃性油的电气设备的配电所和变电所,当受条件限制必须设置时,应设在底层靠外墙部位,且不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁,并应按现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》有关规定,采取相应的防火措施。 第2.0.5条露天或半露天的变电所,不应设置在下列场所: 一、有腐蚀性气体的场所; 二、挑檐为燃烧体或难燃体和耐火等级为四级的建筑物旁; 三、附近有棉、粮及其他易燃、易爆物品集中的露天堆场; 四、容易沉积可燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导电尘埃且严重影响变压器安全运行的场所。

变电站防雷措施

编号:SM-ZD-44032 变电站防雷措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

变电站防雷措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 变电站是电力系统重要组成部分,变电站发生雷击事故,将造成大面积的停电,会对电网形成较大的危害,这就要求防雷措施必须十分可靠。 变电站遭受的雷击主要来自两个方面:一是雷直击在变电站的电气设备上;二是架空线路的感应雷过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电站。因此,直击雷和雷电侵入波对变电站进线及变压器的破坏的防护十分重要。 变电站的直击雷防护。装设避雷针是直击雷防护的主要措施,避雷针是保护电气设备、建筑物不受直接雷击的雷电接受器。它将雷吸引到自己的身上,并安全导入地中,从而保护了附近绝缘水平比它低的设备免遭雷击。 装设避雷针时对于35 kV变电站必须装有独立的避雷针,并满足不发生反击的要求;对于110kV及以上的变电站,由于此类电压等级配电装置的绝缘水平较高,可以将避

变电站电缆选型手册(6kV-220kV)

目录 一. 概述 (2) 二. 范围……………………………………………………………………………2-3 三. 参考标准及参数取值依据 (3) 四. 符号说明………………………………………………………………………3-4 五. IEC 287-3-2/1995标准电力电缆截面经济最佳化计算方法的应用………4-11 六. 电力电缆经济截面最佳化数据查找的使用方法……………………………11-12 七. 电缆经济截面与发热截面总费用比较及投资回收年计算…………………12-15 八. 经济截面的校验条件..................................................................16-17 附录1 铜芯电力电缆综合造价统计表................................................18-19 附录2 电缆造价类别的平均A值 (20) 附录3 电缆型号与电缆造价类别对照表 (20) 附录4-1 铜芯电力电缆经济电流范围(I-A类别)....................................21-23 附录4-2 铜芯电力电缆经济电流范围(II-A类别)....................................24-26 附录4-3 铜芯电力电缆经济电流范围(III-A类别)....................................27-29 附录4-4 铜芯电力电缆经济电流范围(IV-A类别)....................................30-32 附录4-5 铜芯电力电缆经济电流范围(V-A类别)....................................33-35 附录5 铜芯电力电缆经济电流密度计算数据及图表(不同电价)...............36-40 附录6 电缆导体交流电阻及感抗......................................................41-42 附录 7 铜芯电力电缆允许载流量表 (42) 附录8 损耗费用辅助量F─Tmax─P关系的统计值 (43) 附录9 最大负载利用小时Tmax与最大负载损耗小时τ和cosΦ的关系 (43) 附录10 不同行业的年最大负载利用小时Tmax,(h) (44) 九. 参考资料 (44)

2.高压变电站站址选择的基本要求

高压变电站站址选择的基本要求变电站地址选择与总平面布置是一门科学性、综合性、政策性很强的工程,是电力基本建设工作的主要组成部分。站址选择是否正确,总平面布置是否合理,对基建投资、建设速度、运行的经济性和安全性起着十分重要的甚至决定性的作用。实践证明,凡是重视前期工作,站址选择得好,总布置合理而又紧凑的,则投资省、建设快、经济效益高,反之,将给电力建设造成损失和浪费,甚至影响安全供电。 一、站址选择的基本要求 1.1 靠近负荷中心 变电站站址的选择必须适应电力系统发展规划和布局的要求,尽可能的接近主要用户,靠近负荷中心。这样,既减少了输配电线路的投资和电能的损耗,也降低了造成事故的机率,同时也可避免由于站址远离负荷中心而带来的其它问题。 1.2 节约用地 节约工程用地是我们的国策,我们需要遵循技术经济合理的原则,合理布置,尽可能提高土地的利用率,凡有荒地可以利用的,不得占用耕地,凡有差地可以利用的,不得占用良田。尤其要避免占用菜地良田等经济效益高的土地。用地要紧凑,因地制宜,用劣地作为站址选择方案是决定一个设计方案好坏的主要条件之一。随着北京经济建设的飞速发展,城区用电量的增加,单独拿出一块土地用于变电站建设是很困难且不经济

的,所以我们应该适当发展地下式变电站,全部设备均设置在高层建筑的地下室,以适应城市建设的要求。 1.3 地质条件的要求 随着对农业的保护及对农民利益保护的不断加强,注重山区的电力建设是非常必要的。不仅对于农业的发展有重要作用,也会为北京郊区开展旅游事业及提高山区人民生活水平提供前提条件,电力深入山区,供电范围大,交通不便,所以选好站址是非常重要的。 选址阶段的工程地质勘测内容主要是研究和解决站址稳定性和建站的可行性,查明地质构造、岩性、水文地质条件等,并对站址的稳定性作出基本评价。土建专业在勘测内容详尽的情况下,对站址的抗震是否有利,作出正确的评估。由于变电站设施造价很高,如果把变电站建在不利于建筑物抗震的地段,若发生地震就可能发生滑坡、山崩、地陷等灾害。对国家财产造成损坏。对于有些地区,由于城市周围大都被山区所包围,滑坡、洪水都是可能发生的。在选址前一定要对山区地质有充分的了解。查明地下水埋藏条件是评价水文地质条件的重要依据。一般在收集地区性的水文地质资料的基础上,结合所址具体位置,进行分析研究。对含水层的岩性、厚度、分布规律、渗透系数、出水量等尽可能的详细了解。在水文地质条件较复杂,水源地较难确定时,工程选址阶段的水源勘探尤为重要。必须进行必要的勘探,有条件时还应观察地下水位,采取水样进行

变电站二次系统防雷方案

变电站二次系统防雷接地 解决方案 设计单位

广州市中能通信科技发展有限公司 2007年7月 目录 一、概述 (3) 二、防雷理论和设计依据 (3) 2.1 雷电对电气设备的影响 ............................................................................... 错误!未定义书签。 2.2 完善的雷电保护系统.................................................................................... 错误!未定义书签。 2.3 防雷方案设计依据........................................................................................ 错误!未定义书签。 三、变电所低压用电系统防雷接地方案 (4) 3.1外接地网 (5) 3.2室内等电位连接 (5) 3.3 通过防雷器建立等电位连接 (6) 3.3.1 交流电源的防雷 (6) 3.3.2 直流电源的防雷 (6) 3.3.3 信号系统防雷 (7) 3.3.4 GPS天馈线的防雷 (7) 3.3.5RS232端口的防雷 (8) 3.3.6 PT回路的防雷 (8) 四、工程图纸 (10) 室内的等电位连接见工程图CSZY-SNJD (11) 变电所电源防雷器配置图CSZY-SPD (12) 五、技术说明 (14) V20-C/3+NPE-AS 声光报警 (15)

一、概述 雷电是一种自然放电现象,它具有极大的破坏力,对人类的生命、财产安全造成巨大的危害。自从人类进入到电气化时代以后,雷电的破坏由以直击雷击毁人和物为主,发展到以通过金属线传输雷电波破坏电气设备为主。随着微机保护系统进入变电站自动控制系统,变电站自动化设备越来越先进,其精密程度越来越高,但从防雷角度来说,其防雷电电磁脉冲侵害的能力却明显下降,近年来,电力二次系统遭雷击灾害的事故也时有发生。因此,广东省电力公司也对此情况越来越重视,并针对变电站自动化的防雷制定了关于广东省电力二次系统的防雷规范。本公司根据对变电站自动控制系统的特点,结合省公司的防雷规范,制定出本方案,旨在最大程度下减轻雷电对二次系统的危害。 二、设计依据 1. 广东电网公司变电站二次系统防雷接地规范(Q/GD001 112 2.03-2007) 2. 建筑物防雷规范(GB50057-94) 3. 计算机房防雷设计规范(GB50174-93) 4. 计算机信息系统防雷保安器(GA173-1998) 5. 通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范(YD5098/T-2001) 6. 雷电电磁脉冲的防护(IEC1312) 7. 过电压保护器(VDE0675) 8. 低压配电系统的电涌保护器(SPD)第一部分:性能要求和试验方法GB18802.1-2002

发电厂和变电所的防雷保护措施

发电厂和变电所的防雷保护措施

雷电是一种壮观的自然现象。但是目前人类尚未掌握它和利用它,处于防范它所造成危害的阶段。变电所(tansformer substation)担负着从电力系统受电,经过变压,然后配电的任务。 1. 雷电的形成和特点 雷电是带有电荷的雷云之间或雷云对大地(或物体)之间产生急剧放电的一种自然现象。当雷电发生时,放电电流使空气燃烧出一道强烈的火花,并使空气迅速猛烈膨胀,发出巨大响声。雷电的特点是:时间短,电流强,频率高,感应或冲击电压大。雷电出现的地方,可能对电气设备、建筑物、构筑物造成破坏,对人畜造成伤害,甚至可能造成爆炸、火灾等事故。 2. 雷电的主要危害 2.1雷电放电时产生高温损坏设备 带电云对地面物体发生放电时,雷电流可达几十千安,甚至几百千安。这样大的电流,即使持续时间非常短,也能在通道上产生大量的热,温度最高可达几万度。显然,这样强烈的弧光若

与易燃易爆物质相接触,必然会引起燃烧、爆炸或造成火灾。如果厂房的屋顶是可燃的,雷击时就可能引起火灾。 3. 雷电的特性 3.1直击雷 大气中带有电荷的雷云对地电压可高达几 十万KV。当雷云同地面凸起物之间的电场强度达到该空间的击穿强度时所产生的放电现象,就是通常所说的雷击。此时,雷电直接对建筑物或其他物体放电,产生具有很大破坏性的热效应和机械效应,相伴的还有电磁效应和闪络放电。线路或设备直接受到雷击,对电气设备危害极大。架空线路遭雷击,不仅危害线路本身,而且雷电还会沿导线传播到发、变、配电所,从而危害发、变、配电所的正常运行,严重时还会引起火灾、房屋倒塌或损坏电气设备。 3.2感应雷 落雷处邻近物体因静电感应或电磁感应产 生高电位所引起的放电称为感应雷。当建筑物、

电力负荷计算课后习题解析

习题与思考题 2-1 什么叫负荷曲线?负荷曲线有哪些类型?与负荷曲线有关的物理量有哪些? 答:负荷曲线是表征电力负荷随时间变化的曲线,它反映了用户用电的特点和规律。负荷曲线有日负荷曲线和年负荷曲线。与负荷曲线有关的物理量有年最大负荷、年最大负荷利用小时、平均负荷和负荷系数。 2-2 什么叫年最大负荷利用小时?什么叫年最大负荷和年平均负荷?什么叫负荷系数? 答:年最大负荷利用小时是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷 P或 max P持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。年最大负荷是全年30 P。平均负中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率,又叫半小时最大负荷 30 荷是电力负荷在一定时间t内平均消耗的功率,也就是电力负荷在该时间t内消耗的电能a W 除以时间t的值。负荷系数又称负荷率,它是用电负荷的平均负荷与其最大负荷的比值,表征负荷曲线不平坦的程度。 2-3 电力负荷按重要程度分哪几级?各级负荷对供电电源有什么要求? 答:电力负荷根据重要程度分为三个等级:一级负荷、二级负荷和三级负荷。 (1)一级负荷对供电电源的要求:一级负荷属于重要负荷,因此要求由两路独立电源供电,当其中一路电源发生故障时,另一路电源不会同时受到损坏; (2)二级负荷对供电电源的要求:二级负荷也属于重要负荷,要求由两回路供电,供电变压器也应有两台,每个回路应能承受住全部二级负荷; (3)三级负荷对供电电源的要求:三级负荷为不重要的一般负荷,因此对供电电源无特殊要求。 2-4 什么叫计算负荷?为什么计算负荷通常采用30min最大负荷?正确确定计算负荷有何意义? 答:通过负荷的统计计算求出的、用来按发热条件选择供电系统中各元件的负荷值,称为计算负荷。 由于导体通过电流达到稳定温升的时间大约需要τ ~ 3,τ为发热时间常数。截面 (4 ) 在162 τ,因此载流导体大约经30min后可达到稳定温升值。 mm及以上的导体,其min 10 ≥

变电站二次设备简介

变电站二次设备简介 1P远动通信及GPS对时屏:内含远动通信装置、规约转换装置和GPS对时装置。远动通信装置负责将站内信息上传至调度监控系统,规约转换装置负责将不同厂家(规约不同)的设备信息转换成本站监控系统可读取的信息,并通过远动通信装置传输至跳读监控系统。GPS对时装置是依靠GPS系统对全站装置进行实时对时。 2P公用测控屏:内含公用测控装置。负责测量直流系统和母线电压(多未35kV变电站)等公用信息。 3P低频低压减载屏:内含低频低压减载装置。它是安自设备,负责在母线电压过低或者频率过低是减载负荷。 4P继电保护试验电源屏:内涵继电保护试验电源。负责在开展保护装置实验时,提供可控的直流电源。 5P 35kV#2主变保护测控屏:内涵主变非电量保护装置、主变差动保护装置、主变高后备保护装置、主变低后备保护装置和主变测控装置。通过采集主变区域的非电气量和电气量,对一侧设备进行实时监控和保护。 7P 35kV线路保护测控屏:内涵线路保护测控装置。通过采集线路区域的电气量,对一侧设备进行实时监控和保护,在线路发生故障致,及时切除故障,从而保护人身、设备和电网安全。

10P 10kV线路电度表屏:内涵电度表。负责实时监控各间隔的计量信息。 11P 直流系统充电屏:内涵直流充电模块和直流监控装置。充电模块负责将交流站用交流电转换为直流电供站内保护测控装置使用。直流监控装置负责监控各条直流馈线是否正常。 12P 直流系统馈线屏:内含直流馈线回路空开,负责向各条直流回路提供可靠直流电。 13P 蓄电池屏:内含蓄电池组。当站用变停电时,为各条直流回路提供可靠直流电,保持保护测控装置等能够正常运行。 15P UPS及通信电源馈线柜:内涵UPS装置。负责向后台监控系统、五方系统和视频监控系统等提供交流不间断电源。 17P 所用电进线柜:负责提供站内所需的交流电。 19P 通信机柜:负责站内与站外的通信互联。 20P视频监控屏:按规定在站内布置摄像头,对站内设备和环境进行实时监控。

相关文档