数据中心安全防范系统的设计

数据中心安全防范系统的设计
数据中心安全防范系统的设计

数据中心安全防范系统的设计

数据中心安全防范是一项复杂的系统工程,需要从物理环境和人为因素等各方面来考虑。本文基于不同的功能区域分别定义相应的安全级别,介绍了数据中心安全防范系统设计。

近年来,各大金融机构及各大国有企业均在大力推进信息化建设,数据中心成为了信息化的重要基础设施,鉴于数据中心对安全的要求高,因此数据中心的安全防范系统设计至关重要,是一项复杂的系统工程,需要从物理环境和人为因素等各方面来全面的考虑,一般由视频安防监控系统、出入口控制系统、入侵报警系统、电子巡更系统、安全防范综合管理系统等系统组成。

一、设计原则

1)系统的防护级别与被防护对象的风险等级相适应;

2)技防、物防、人防相结合,探测、延迟、反应相协调;

3)满足防护的纵深性、均衡性、抗易损性要求;

4)满足系统的安全性、可靠性、可维护性要求;

5)满足系统的先进性、兼容性、可扩展性、经济性、适用性要求。

安全防范系统是一个基于客户端/服务器,分布式的网络管理平台,通过信息共享、信息处理和控制互联实现各子系统的集中控制和管理。安全防范系统的故障应不影响各子系统的运行;某一子系统的故障应不影响其它子系统的运行。

二、安全等级定义

1、针对数据中心园区的不同功能区域,可将安全保障定义为4个安全保障等级区域

(1)一级安全保障等级区:一般为数据机房楼内的模块机房及ECC区监控中心区域;

(2)二级安全保障等级区:一般为数据机房楼机电设备区、动力保障区;

(3)三级安全保障等级区:一般为运维办公区域;

(4)四级安全保障等级区:一般为园区周界区域。

2、对于不同的安全级别的区域选择不同的安全防范技术手段

(1)一级安全保障等级区

①数据机房所有功能室的机房门

安装生物识别电子门禁、摄像监控设备、双鉴报警设备;

所有出入口设防,门禁及红外报警系统联动,红外报警系统与摄像监控系统联动。

②数据机房所有模块机房内

按照设备机柜的排列方位安装摄像监控设备,设备间通道设防。

(2)二级安全保障等级区

①数据机房维护人员通道:安装内外双向读卡器的电子门禁锁;机电设备维修区的门安装单向门禁锁,设置在维修区的外侧;在消防疏散楼梯安装单向门禁锁,设置在楼梯间内侧;

②数据机房所有的出入通道:安装双向读卡电子门禁、摄像监控设备、双鉴报警设备;

③数据机房入口的安保室设置安保实时监控管理设施。

(3)三级安全保障等级区

①运维办公区安装单向门禁锁,配置视频监控,具体设计依据相关安防系统规范设计;

②建议进入运维办公区或中央监控中心的第一通道,在进行身份定位的同时,进行身份鉴别;速通门刷卡通行+保安人员通过屏幕图像对比方式。

(4)四级安全保障等级区

整个园区用围栏与四周道路分隔开,并设防闯入和视频监控系统。在周边四个路口的围栏转角处设置防冲撞体,在出入口设置液压防冲撞装置。数据机房油罐区域四周布置一体化球机及电子围栏,进行不间断的自动跟踪摄像,并设置防入侵装置。

三、视频安防监控系统

1)视频安防监控系统根据数据中心园区的使用功能和安全防范要求,对建筑物内外的主要出入口、通道、电梯厅、电梯轿厢、园区周界及园区内道路、停车场出入口、园区接待处及其他重要部位进行实时有效的视频探测,视频监视,图像显示、记录和回放;

2)目前,工程上对网络视频监控系统的设计有两种:全数字化的网络视频监控系统和半数字化的网络视频监控系统即前端摄像机为模拟摄像机,模拟视频信号通过编码器转换为数字信号进行传输的视频监控系统。IP数字监控系统是发展的趋势,但是现在国内市场还处于初级阶段,IP数字监控系统成本相对要高一些,两种方案各有利弊。

四、出入口控制系统

1)出入口控制系统即门禁系统作为数据中心园区安全防范系统的主要子系统。它担负两大任务,一是完成对进出数据中心园区各重要区域和各重要房间的人员进行识别、记录、控制和管理的功能;二是完成其内部公共区域的治安防范监控功能;

2)系统要求能满足多门互锁逻辑判断、定时自动开门、刷卡防尾随、双卡开门、卡加密码开门、门状态电子地图监测、输入输出组合、反胁迫等功能需求。控制所有设置门禁的电锁开/关,实行授权安全管理,并实时地将每道门的状态向控制中心报告;

3)通过管理电脑预先编程设置,系统能对持卡人的通行卡进行有效性授权(进/出等级设置),设置卡的有效使用时间和范围(允许进入的区域),便于内部统一管理。设置不同的门禁区域、门禁级别。

五、入侵报警系统

1)根据相关规范、标准在数据中心园区的周界围墙、重要机房和重要办公室设置入侵报警探测器、紧急报警装置,系统采用红外和微波双鉴探测器、玻璃破碎探测器等前端设备,构成点、线、面的空间组合防护网络;

2)周界围墙采用电子围栏或红外对射,地下油罐周界采用电子围栏及图像跟踪相结合的防范措施,重要机房、档案库、电梯间、室外出入口等设置双鉴探测器;

3)对探测器进行时间段设定,在晚上下班时间,楼内工作人员休息时间及节假日设防,并与视频安防监控系统进行联动,有人出入时联动监视画面弹出,监测人员出入情况,及时发现问题防止不正常侵入,同时声光告警器告警。

六、电子巡更系统

在园区内采用在线式电子巡查系统。在主要通道及安防巡逻路由处设置巡更点,同时利用门禁系统相关点位作为相应的巡更点。

七、安全防范综合管理系统

利用统一的安防专网和管理软件将监控中心设备与各子系统设备联网,实现由监控中心对各子系统的自动化管理与监控。当安全管理系统发生故障时,不影响各子系统的独立运行。

1、对安防各子系统的集成管理

主要针对视频监控系统、出入口控制系统及入侵报警系统,在集成管理计算机上,可实时监视视频监控系统主机的运行状态、摄像机的位置、状态与图像信号;可实时监视出入口控制系统主机、各种入侵出入口的位置和系统运行、故障、报警状态,并以报警平面图和表格等方式显示所有出入口控制的运行、故障、报警状态。

2、安防系统联动策略

1)安保系统与门禁、照明等系统联动

安保系统与门禁、照明、电梯、CCTV、紧急广播、程控交换机等系统的高效联动。

说明:当发生非法闯入时,门禁或入侵报警系统记录非法闯入信息,通过跨系统联动设置,打开相应的照明系统设备和安保系统设备,使非法闯入者无处容身。

2)安保系统与消防系统之间联动

安保系统与消防系统联动策略为:当大楼内某一区域发生火警时立即打开该区所有的通道门,其他区域的门仍处于正常工作状态,并将该区域的摄像机系统启动、置预置位、进行巡视,多媒体监控计算机报警,矩阵切换该图像到控制室的视频处理设备上,并将图像信号切换到指挥中心、公安监控室、消防值班室的监视器上进行显示。

八、结论

数据中心园区的综合安防管理,需要纵深考虑,包括了人防、物防及技防,设防管理仅是技术手段,制度的管理和执行才是重要的工作。

安全技术防范系统初步设计方案(评审)

xxxxxx 安全技术防系统初步设计方案 评 审 资 料 智定科技股份编制 二零一四年十一月

目录 一、项目证明文件 (5) (一)合同复印件 (5) (二)资质证明复印件 (7) 1.营业执照 (7) 2.税务登记证 (8) 3.设计施工单位核准证书 (9) (三)设计任务书 (10) 二、系统初步设计方案 (13) (一)工程概况及总体设计 (13) 1.工程概况 (13) 2.总体设计 (13) (1)设计依据 (13) (2)系统总体结构和组成 (14) (3)系统的预期效果和作用 (15) (二)各分系统设计 (16) 1.视频安防监控系统 (16) (1)技术指标 (16) (2)前端设备布置 (17) 系统前端设备的配置表 (17) 系统前端设备的设备清单 (19) 系统前端设备的布点图(见图纸资料) (19) (3)系统的组成及主要设备 (19) (4)基本工作原理 (28) 系统原理图 (30) (5)系统主要功能 (30)

(1)系统技术指标 (31) (2)前端设备的设置 (31) 系统前端设备的配置表 (32) 系统前端设备的设备清单 (32) 系统前端设备的布点图(见图纸资料) (33) (3)系统的组成及主要设备 (33) 系统原理图 (35) (4)基本工作原理 (35) (5)系统主要功能 (35) 3.110紧急报警系统 (36) (1)系统技术指标 (36) (2)前端设备的设置 (36) 系统前端设备的配置表 (36) 系统前端设备的设备清单 (36) 系统前端设备的布点图(见图纸资料) (36) (3)系统的组成及主要设备 (37) 系统原理图 (38) (4)基本工作原理 (38) (5)系统主要功能 (38) 4.电子巡查系统 (39) (1)前端设备的设置 (39) (2)系统的组成及主要设备 (39) 系统前端设备的配置表 (39) 系统前端设备的设备清单 (40) 系统前端设备的布点图(见图纸资料) (40) (3)基本的工作原理 (40) 系统原理图 (41) (4)系统主要功能 (42) 5.周界报警系统 (43)

数据中心机房空调系统气流组织研究与分析

IDC机房空调系统气流组织研究与分析 摘要:本文阐述了IDC机房气流组织的设计对机房制冷效率有重要影响,叙述现有空调系统气流组织的常见形式。同时重点对IDC机房常见的几种气流组织进行了研究与分析,对比了几种气流组织的优缺点,从理论与实践中探讨各种气流组织情况下冷却的效率。 关键词:IDC、气流组织、空调系统 一、概述 在IDC机房中,运行着大量的计算机、服务器等电子设备,这些设备发热量大,对环境温湿度有着严格的要求,为了能够给IDC机房等提供一个长期稳定、合理、温湿度分布均匀的运行环境,在配置机房精密空调时,通常要求冷风循环次数大于30次,机房空调送风压力75Pa,目的是在冷量一定的情况下,通过大风量的循环使机房内运行设备发出的热量能够迅速得到消除,通过高送风压力使冷风能够送到较远的距离和加大送风速度;同时通过以上方式能够使机房内部的加湿和除湿过程缩短,湿度分布均匀。 大风量小焓差也是机房专用空调区别于普通空调的一个非常重要的方面,在做机房内部机房精密空调配置时,通常在考虑空调系统的冷负荷的同时要考虑机房的冷风循环次数,但在冷量相同的条件下,空调系统的空调房间气流组织是否合理对机房环境的温湿度均匀性有直接的影响。 空调房间气流组织是否合理,不仅直接影响房间的空调冷却效果,而且也影响空调系统的能耗量,气流组织设计的目的就是合理地组织室内空气的流动使室内工作区空气的温度、湿度、速度和洁净度能更好地满足要求。 影响气流组织的因素很多,如送风口位置及型式,回风口位置,房间几何形状及室内的各种扰动等。 二、气流组织常见种类及分析: 按照送、回风口布置位置和形式的不同,可以有各种各样的气流组织形式,大致可以归纳以下五种:上送下回、侧送侧回、中送上下回、上送上回及下送上回。 1) 投入能量利用系数 气流组织设计的任务,就是以投入能量为代价将一定数量经过处理成某种参数的空气送进房间,以消除室内某种有害影响。因此,作为评价气流组织的经济指标,就应能够反映投入能量的利用程度。 恒温空调系统的“投入能量利用系数”βt,定义: (2-1) 式中: t0一一送风温度, tn一一工作区设计温度, tp一一排风温度。 通常,送风量是根据排风温度等于工作区设计温度进行计算的.实际上,房间内的温度并不处处均匀相等,因此,排风口设置在不问部位,就会有不同的排风温度,投入能量利用系数也不相同。 从式(2—1)可以看出: 当tp = tn 时,βt =1.0,表明送风经热交换吸收余热量后达到室内温度,并进而排出室外。 当tp > tn时,βt >1.0,表明送风吸收部分余热达到室内温度、且能控制工作区的温度,而排风温度可以高于室内温度,经济性好。 当tp < tn时,βt <1.0,表明投入的能量没有得到完全利用,住住是由于短路而未能发挥送入风量的排热作用,经济性差。 2) 上送下回 孔板送风和散流器送风是常见的上送下回形式。如图2-1和图2-2所示.

GB50348安全防范工程技术规范标准[详]

GB50348-2004安全防范工程技术规范目次 1 总则 2 术语 3 安全防范工程设计 3.1一般规定 3.2现场勘察 3.3 设计要素 3.4 功能设计 3.5 安全性设计 3.6 电磁兼容性设计 3.7可靠性设计 3.8环境适应性设计 3.9防雷与接地设计 3.10集成设计 3.11传输方式、传输线缆、传输设备的选择与布线3.12供电设计 3.13监控中心设计 4高风险对象的安全防范工程设计 4.1风险等级与防护级别 4.2文物保护单位、博物馆安全防范工程设计 4.3银行营业场所安全防范工程设计

4.4重要物资储存库安全防范工程设计4.5民用机场安全防范工程设计 4.6铁路车站安全防范工程设计 5 普通风险对象的安全防范工程设计5.1通用型公共建筑安全防范工程设计 5.2住宅小区安全防范工程设计 6 安全防范工程施工 6.1 一般规定 6.2 施工准备 6.3工程施工 6.4系统调试 7 安全防范工程检验 7.1一般规定 7.2系统功能与主要性能检验 7.3安全性及电磁兼容性检验 7.4设备安装检验 7.5线路敷设检验 7.6 电源检验 7.7 防雷与接地检验 8 安全防范工程验收 8.1一般规定 8.2验收条件与检验组织

8.3工程验收 8.4 工程移交 本规范用词说明.........P103 附:条文说明 强制执行条款:3.1.4;3.13.1;4.1.4;4.2.4(2);4.2.5;4.2.6(2);4.2.7(1)(2);4.2.8(1)(2);4.2.9(1)(3)(4)(5);4.2.10;4.2.11(2)(4)(5);4.2.15;4.2.16(2);4.2.17;4.2.18(3);4.2.21;4.2.23(1)(2)(3)(4);4.2.24;4.2.25(3);4.2.27(1)(2)(4);4.2.28(5); 4.2.32(3);4.3.5(1)(2)(3)(4)(5)(7);4.3.13(1)(2)(3)(4); 4.3.18;4.3.19;4.3.20;4.3.21(1)(4);4.3.23(4);4.3.24(2);4.3.27; 4.4.28(1);4. 5.6;4.5.7;4.5.8;4.5.9;4.5.13;4.5.14;4.5.19;435320; 4.5.21;4.5.28;4.5.31(1);4.6.6;4.6.7;4.6.9;4.6.10;4.6.11;4.6.13; 4.6.15;4.6.18;4.6.20;4.6.23;4.6.25;4.6.27; 5.2.8(4)(5);5.2.13(3);5.2.18(3); 6.3.1;6.3.2; 7.1.2;7.1.9; 8.2.1(1)(2)(3)(4); 8.3.4;

大数据中心方案设计(机房)

计算机数据中心机房系统设计方案 (模板)

目录 1.机房设计方案 6 1.1概述 6 1.1.1概述 6 1.1.2工程概述说明 6 1.1.3设计原则7 1.1.4建设内容实施7 1.1.5设计依据8 1.1.6引用标准8 1.1.7设计指标9 1.1.9设计思想及特点11 1.1.10绿色数据中心建设12 1.2装饰装修工程14 1. 2.1机房的平面布局和功能室的划分14 1.2.2装修材料的选择14 1.2.3机房装饰的特殊处理17 1.3供配电系统(UPS系统)18 1. 3.1供配电系统设计指标18 1.3.2供配电系统构成20 1.3.3供配电系统技术说明20 1.3.4供配电设计21 1.3.5电池22 1.4通风系统(新风和排风)22 1. 4.1设计依据22

1.4.2设计目标22 1.4.3设计范围22 1.4.4新风系统22 1.4.5排烟系统23 1.4.6风幕机系统23 1.5精密空调系统23 1.5.1机房设备配置分析23 1.6防雷接地系统25 1.6.1需求分析25 1.6.2系统设计25 1.7综合布线系统26 1.7.1系统需求分析26 1.7.2机房布线方案27 1.7.3子系统主要技术说明27 1.8门禁系统28 1.8.1需求分析28 1.8.2系统设计28 1.9机房视频监控29 1.9.1项目概述29 1.9.2设计原则29 1.9.3总体目标30 1.9.4设计依据30 1.9.5机房视频监控规划31 1.10环境集中监控系统33 1.10.1概述33 1.10.2设备监控分析33 1.10.3机房动环设备集中监控平台一套35

新风系统与运行,很全面的新风知识

新风系统与运行,很全面的新风知识 2018-1-17 中央新风的传输方式采用置换式,而非空调气体的内循环原理和新旧气体混合的不健康做法,户外的新鲜空气通过负压方式会自动吸入室内,通过安装在卧室、室厅或起居室窗户上的新风口进入室内时,会自动除尘和过滤。 第二:中央新风系统有什么作用 中央新风系统处理通风死角影响居室通风效果的除了整体的建筑形式外,楼体摆放的位置也应该有科学依据。正如城市下风向地区大气污染不容易消散一样,社区也存在通风死角。居住在此区域的居民,即使幵窗也不能形成空气有效流通,或者不能补充高质量新风。 第三:中央新风系统有什么功能 中央新风系统换气不仅仅是排去污染的空气,中央新风系统除了有换气功能外,还具有有除臭、除尘、排湿、调节室温的功能。 换气功能 供给人们为此呼吸所需要的新鲜空气,排出被污染的空气,让室内24小时都保持舒适畅通。 除臭功能 换气扇能迅速排出各种原因引起的不适的臭味,制造一个舒适的环境。 除尘功能 漂浮在空气中的灰尘里,附有许多肉眼看不到的细菌,所以要驱走居室、工作场所里的尘埃,创造一个舒适的环境。

排湿功能居室里的湿气不仅仅来自浴室,人体和燃具也会释放出水分,而且,现在建筑密 闭性更好,易出现暖房等因结露而发霉,床和墙被腐烂的问题,所以用换气扇经常除去室内的湿气,能使居室和人保持舒适和健康。 调节室温 夏天的夜晚,用换气扇驱走室内的热气,把外面凉爽的空气替换进来,冬天进行全热交换减少室内温度流失,提高冬天的取暖效果。 第四:功耗多少 设备运转噪声低于31dB(A),厨房和卫生间风口处噪音低于31dB(A),电压220V,保护电流1A,功率24W-58V,连续数十万小时无故障运行保证。 1、首先需要考虑采用什么管路,优先采用硬管路; 2、需要考虑管路的排布要尽量减少风量的损失; 3、满足客户室内整体设计吊顶高度的要求; 4、需要穿墙打孔的位置的结构条件是否满足或者被许可,不能以破坏房间的整体结构为代价; 5、出风口位置与空调送回风口位置的选择和处理。 第六:中央新风系统安装简易流程 中央新风系统由主机和管路、新风口、排风口组成。主机通常吊装在卫生间或厨房吊顶内。管路采用PVC管,暗装于卫生间或厨房吊顶内。排风口安装于卫生间及厨房吊顶上,室内空气通过排风口进入主机,再通过主机进入烟道。新风口安装于客厅或起居室的窗户上方,室外新鲜空气由此进入室内。 1.技术人员上门,测量现场,给业主建议安装什么样的中央新风系统,装几套, 主机装在哪里,风管怎样走,在哪留风口,幵关放哪里。

db31 294-2019 住宅小区安全技术防范系统要求(2019版)

db31 294-2019 住宅小区安全技术防范系统要求(2019版) DB31/294-2017 为加强住宅小区安全技术防范系统的建设和管理,上海市局技防办组织相关单位对上海地方标准DB31/294-2003《住宅小区安全技术防范系统要求》进行修订,现经上海市质量技术监督局批准,修订版DB31/294-2017《住宅小区安全技术防范系统要求》发布。该标准,将从2017年5月1日开始执行,即从5月1日开始对上海市住宅小区技防工程初步设计方案评审将按新标准执行。 1范围 本标准规定了住宅小区〔以下简称小区〕安全技术防范系统的要求,是小区安全技术防范系统设计、施工和验收的基本依据。 本标准适用于新建的小区、单幢(多幢)独立住宅楼的安全技术防范系统。 已建小区、住宅楼安全技术防范系统的改建、扩建应参照本标准执行。 2规范性引用文件 以下文件中对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。 GB12663防盗报警控制器通用技术条件 GB20815-2006视频安防监控数字录像设备 GB50057建筑物防雷设计规范 GB50198-1994民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB50303建设电气工程施工质量验收规范 GB50343建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB50348-2004安全防范工程技术规范 GB50394入侵报系统工程设计规范 GB50395视频安防监控系统工程设计规范 GB50396-2007出入口控制系统工程设计规范 GB/T21741住宅小区安全防范系统通用技术要求 GA/T72楼寓对讲系统及电控防盗门通用技术条件 GA/T75安全防范工程程序与要求 GA/T644电子巡查系统技术要求 GA/T669.1城市监控报警系统技术标准第1部分:通用技术要求 GA/T678-2007联网型可视对讲系统技术要求 3术语与定义 GB/T21741中确立的术语和定义适用于本标准。 4安全技术防范系统基本组成 小区安全技术防范系统应由周界报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、室内报警系统、电子巡查系统、实体防护装置以及小区监控中心组成。其中出入口控制系统由楼寓〔可视〕对讲系统和识读式门禁控制系统组成。 5系统技术要求 5.1基本要求 5.1.1安全技术防范系统应与小区的建设综合设计、同步施工、独立验收,同时交付使用。 5.1.2小区安全技术防范工程程序应符合GA/T75的规定,安全防范系统的设计原那么、设计要素、系统传输与布线,以及供电、防雷与接地设计应符合GB50348—2004第3章的相关

机房新风系统设计方案讲课教案

机房新风系统设计方案 空调与新风系统,是运行环境的保障。高可靠的机房设备运行环境,包括温度、湿度、洁净度。计算机场地系统终年是在恒温恒湿条件下运行的。只有窗户密封才能保证系统温、湿度正常运行。机房里的计算机设备要产生大量的热量,而且对环境中的灰尘数量有严格的要求,这些都对空调系统提出了更高的要求。为使机房保持恒定的温度和湿度,需要选用机房专用的精密空调。同时机房还必须补充新风,自然界的新风只有通过新风系统处理后才能进入机房,形成内部循环,并对新风进行过滤,使之达到一定的净化要求。 一、为什么要装机房新风系统 机房精密空调系统的使用功能是为保证机房设备能够连续、稳定、可靠地运行,需要排出机房内设备及其它热源所散发的热量,维持机房内恒温恒湿状态,并控制机房的空气含尘量。为此要求机房精密空调系统具有送风、回风、加热、加湿、冷却、减湿和空气净化的能力,机房精密空调系统是保证良好机房环境的最重要设备,应采用恒温恒湿精密空调系统来满足新风系统的需求。 目前机房新风系统已经受到了人们的关注,特别是一些大型机房,一般都装有新风系统,还有一些网吧也开始安装新风系统,所以现在我们去一些高档网吧或者休闲区,不会感到一股燥热难受的气息,这是因为它们装了机房新风系统,24小时保持室内通风换气。 二、机房新风工作原理

工作原理:当室内空调回风和室外新风分别成正交叉方式经热交换器时,由于平隔板两侧气流存在着温度差和水蒸汽分压力差,两股气流间同时产生热传质,引起全热交换过程。当安装在系统上的全热交换器在夏季运行时,新风从空调回风中获得冷量,使温度降低;同时被回风干燥,是新风从空调回风中获得热能,使温度升高,同时被回风加湿。 三、机房新风系统作用 机房新风换气系统主要有两个作用:其一给机房提供足够的新鲜空气,和维持机房对外的正压差。新排风系统的风管及风口位置应配合空调系统和室内结构来合理布局。

家庭新风系统原理、分类及比较

家庭新风系统原理、作用及分类 近几年,我国建筑节能性越来越好,密闭性越来越强,而人们对身体健康的要求也越来越高,特别是每天呼吸的空气,为了更好的平衡建筑节能性和人体健康的要求,很多人选择了家庭新风系统。那新风系统是什么呢,新风系统原理又是什么,她是如何保护我们的室内空气,让我们能够自由呼吸的吗? 新风系统概念 所谓新风即指新鲜的空气,新风系统就是通过物理原理在24小时不开窗的前提下仍然能够引入室外新鲜空气,排除室内浑浊有害的空气;新风系统由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成。安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连,风机启动,室内受污染的空气经排风口及风机排往室外,使室内形成负压,室外新鲜空气便经进风口进入室内,从而使室内人员可呼吸到高品质的新鲜空气,这就是新风系统。 新风系统原理 新风系统原理其实很简单,从物理角度来说,就是正负压不均衡导致空气流动,通俗的讲就是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,则在室内会形成“新风流动场”的原理,从而满足室内新风换气的需要。新风系统分为单项和双向两种,单项流不能同时根据机械送风或者排风,双向流送风和排风都可以靠机器完成,效率要高,但是价格也相对较贵。 新风系统作用 换气功能:供给人们为此呼吸所需要的新鲜空气,排出被污染的空气,让室内24小时都保持舒适畅通。 除臭功能:换气扇能迅速排出各种原因引起的不适的臭味,制造一个舒适的环境。 除尘功能:漂浮在空气中的灰尘里,附有许多肉眼看不到的细菌,所以要驱走居室、工作场所里的尘埃,创造一个舒适的环境。

排湿功能:居室里的湿气不仅仅来自浴室,人体和燃具也会释放出水分,而且,现在建筑密闭性更好,易出现暖房等因结露而发霉,床和墙被腐烂的问题,所以用换气扇经常除去室内的湿气,能使居室和人保持舒适和健康。 调节室温:夏天的夜晚,用换气扇驱走室内的热气,把外面凉爽的空气替换进来,冬天进行全热交换减少室内温度流失,提高冬天的取暖效果。 新风系统分类及比较 家庭新风系统第一种:正压送风系统 这套系统只有进风口,没有排风口,也只在进风口安装风机,强行往室内送风,使室内形成正压,不考虑风的流向,迫使污浊的空气从窗缝、门缝排出。在正压系统下,水气附在空气里,被强行渗入到墙体和家具里,引起霉菌和有害气体地散发。目前正压送风系统使用的人数较少。 家庭新风系统第二种:半机械负压新风系统 半机械负压新风系统被业内称为单向流新风系统。它在排风口的管道末端装有风机,通过风机运转使室内产生负压,带动室外的新鲜空气经过起居室、卧室、客厅等的进风口过滤后缓缓流入室内,污浊的空气由安装在卫生间、洗衣房等的排风口排出。

数据中心空调设计浅析

数据中心空调设计浅析 数据中心空调设计浅析 摘要随着网络时代的发展,服务器集成度的提高,数据中心机房的能耗急剧增加,这就要求数据中心的空调设计必须高效、节能、合理、经济,本文结合某工程实例浅谈下数据中心空调的特点和设计思路。 关键词:数据中心气流组织机房专用空调节能措施 数据中心是容纳计算机房及其支持区域的一幢建筑物或是建筑 物中的一部分。数据中心空调系统的主要任务是为数据处理设备提供合适的工作环境,保证数据通信设备运行的可靠性和有效性。本文结合工程实例浅析一下数据中心机房空调设计的特点和机房空调的节 能措施。 一、冷源及冷却方式 数据中心的空调冷源有以下几种基本形式:直接膨胀风冷式系统、直接膨胀水冷式系统、冷冻水式系统、自然冷却式系统等。 数据中心空调按冷却方式主要为三种形式:风冷式机组、水冷式机组以及双冷源机组。 二、空调设备选型 (1)空气温度要求 我国《电子信息系统机房设计规范》(GB50174―2008 )中规定:电子信息系统机房划分成 3级。对于A级与B级电子信息系统机房,其主机房设计温度为2 3±1°C,C级机房的温度控制范围是1 8―2 8°C 。 (2)空气湿度要求 我国《电子信息系统机房设计规范》(GB50174―2008 )中规定:电子信息系统机房划分成3级。对于A级与B级电子信息系统机房,其主机房设计湿度度为40―55%,C级机房的温度控制范围是 40―60%。 (3)空气过滤要求

在进入数据中心机房设备前,室外新风必须经过滤和预处理,去除尘粒和腐蚀性气体。空气中的尘粒将影响数据机房设备运行。 (4)新风要求 数据中心空调系统必须提供适量的室外新风。数据通信机房保持正压可防止污染物渗入室内。 三、气流组织合理布置 数据中心的气流组织形有下送上回、上送侧回、弥漫式送风方式。 1.下送上回 下送上回是大型数据中心机房常用的方式,空调机组送出的低温空气迅速冷却设备,利用热力环流能有效利用冷空气冷却率,如图1所示为地板下送风示意图: 图1地板下送风示意图 数据中心内计算机设备及机架采用“冷热通道”的安装方式。将机柜采用“背靠背,面对面”摆放。在热空气上方布置回风口到空调系统,进一步提高制冷效果。 2.上送侧回 上送侧回通常是采用全室空调送回风的方式,适用于中小型机房。空调机组送风出口处宜安装送风管道或送风帽。回风可通过室内直接回风。如图2所示为上送侧回示意图: 图2上送侧回示意图 四、节能措施 1、选择合理的空调冷源系统方式 在节能型数据中心空调冷源形式的选择过程中,除了要考虑冷源系统形式的节能性以外,还要综合考虑数据中心的规模、数据中心的功率密度、数据中心的投资规模、工作人员的维护能力、数据中心所在地的气候条件以及数据中心的基础条件等。 2、设计合理的室内空气温湿度 越低的送风温度意味着越低的空调系统能量利用效率。笔者认为冷通道设计温度为l5―22℃,热通道为25―32℃。 3、提高气流组织的效率 数据中心空调气流组织应尽量避免扩散和混合。在数据中心机房

GB安全防范工程技术规范

GB50348-2004安全防范工程技术规范 目次 1 总则 2 术语 3 安全防范工程设计 一般规定 现场勘察 设计要素 功能设计 安全性设计 电磁兼容性设计 可靠性设计 环境适应性设计 防雷与接地设计 集成设计 传输方式、传输线缆、传输设备的选择与布线 供电设计 监控中心设计 4高风险对象的安全防范工程设计 风险等级与防护级别 文物保护单位、博物馆安全防范工程设计 银行营业场所安全防范工程设计 重要物资储存库安全防范工程设计 民用机场安全防范工程设计 铁路车站安全防范工程设计 5 普通风险对象的安全防范工程设计 通用型公共建筑安全防范工程设计 住宅小区安全防范工程设计 6 安全防范工程施工 一般规定 施工准备 工程施工 系统调试 7 安全防范工程检验 一般规定 系统功能与主要性能检验 安全性及电磁兼容性检验 设备安装检验 线路敷设检验 电源检验 防雷与接地检验 8 安全防范工程验收 一般规定 验收条件与检验组织

工程验收 工程移交 本规范用词说明.........P103 附:条文说明 1 总则 为了规范安全防范工程设计、施工检验和验收,提高安全防范工程的质量,保护公民人身安全和国家、集体、个人财产安全,制定本规范。 本规范适用于新建、改建、扩建的安全防范工程。通用型公共建(构)筑物(及其群体)和有特殊使用功能的高风险建(构)筑物(及其群体)的安全防范工程的建设,均应执行本规范 安全防范工程的建设,必须符合国家有关法律、法规的规定,系统的防护级别应与被防护对象的风险等级相适应。 各类安全防范工程均应具有安全性、可靠性、开放性、可扩充性和使用灵活,做到及时先进,经济合理,实用可靠。 2 术语 安全防范产品 用于防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等领域的特种器材或设备。 安全防范系统 以维护社会公共安全为目的,运用安全防范产品和其他相关产品所构成的入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、防爆安全检查系统等;或由这些系统为子系统组合或集成的电子系统或网络。 以维护社会公共安全为目的,综合运用安全防范技术和其他科学技术,为建立具有防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等功能(或其他组合)的系统而实施的工程。通常也称为技防工程。 利用传感器技术和电子信息技术探测并指示非法进入或试图非法进入设防区域的行为、处理报警信息、发出报警信息的电子系统或网络。 利用视频技术探测、监视设防区域并实时显示、记录现场图像的电子系统或网络。

数据中心施工组织设计

目录 编制说明 (4) 一、编制依据 (5) 二、工程概况 (6) 三、施工总平面布臵及说明 (8) 四、施工准备 (9) 1. 现场准备 (9) 2. 技术准备 (9) 3. 劳动力准备 (10) 4. 材料准备 (11) 5. 机械设备准备 (12) 五、施工部署 (12) 1. 工程项目组织机构 (12) 2. 各部门职责 (13) 3. 总体部署原则 (15) 4. 施工协调管理: (16) 5. 协调方式 (17) 6. 施工垃圾处理: (18) 7. 施工临时用电计划 (18) 六、工程施工计划及其说明 (21) 1. 进度计划保证措施 (21)

2.技术工人需用计划( 见表6-1) (21) 3.主要施工机械设备需用计划(见表6-3、表6-4) (22) 4.节约计划(降低成本措施) (23) 5.技术节约措施 (24) 七、主要工程项目的施工程序和施工方法 (26) 1.总施工工艺流程 (26) 2.机房内吊顶板施工方法 (26) 3.墙面彩钢板施工工艺 (27) 4.玻璃隔墙安装施工工艺 (27) 5.抗静电活动地板铺设施工工艺 (28) 6.玻化砖铺设施工工艺 (29) 7.电气安装施工工艺: (30) 8.空调工程安装施工工艺 (41) 9.机房集中监控弱电系统工程施工程序及要求: (43) 10.综合布线系统施工方案及工艺要求 (44) 11.机房监控工程: (49) 12.KVM系统施工方案及工艺要求: (51) 13.消防报警系统工艺流程 (53) 八、工程质量管理目标 (54) 1.质量方针 (54) 2.质量目标 (55) 3.工期目标 (55)

(完整版)办公楼中央空调设计风机盘管加新风系统毕业设计论文

优秀论文审核通过 未经允许切勿外传 办公楼中央空调设计 摘要 本设计为天津市XX公司办公楼中央空调系统,拟为之设计合理的中央空调系统,为室内工作人员提供舒适的工作环境。建筑共四层,总面积为4446.9m2,首层净高 4.2m,其他三层净高均为3.9m。要求采用空调夏季制冷冬季供暖。设计的空调系统采用风机盘管—新风系统,选用水冷机组制冷冻水供冷,冬季依靠市政集中供热采暖。 设计的内容包括:选定合适空调系统的类型并确定设计方案,计算部分也十分重要,例如:空调冷负荷的计算;空调系统的划分与系统方案的确定;冷源的选择;风系统的设计与计

算;室内送风方式与气流组织形式的选定;水系统的设计、布置与水力计算;风管系统与水管系统保温层的设计等内容。除此之外,还需要进行空调末端处理设备及机房辅助设备及的选型。需要结合所选择的空调系统的特点及办公楼的建筑结构选择合适的空调机组及末端设备,合理的布置吊顶内风管与水管的位置。并根据所选择的空调机组选配合适的辅助设备:冷冻水循环水泵,冷却水循环水泵,开式水箱,冷却水塔,及相应的水管风管阀门等。 关键词:办公楼,中央空调,水冷机组,风机盘管—新风系统

THE CENTRAL AIR-CONDITION OF OFFICIAL BUILDING ABSTRACT The design of central air-conditioning system for the building of a Tianjin company is aimed to get a comfortable working condition indoors. The total area of the building is 4446.97 m2. The system is designed to supply cool air in summer, and a fan coil units (FCUs)--fresh air system is selected and central screw water chillers are used to provide the chilling water needed. In winter, the municipal central points in this design are given as follows: To design an appropriate air-conditioning system for the building, the overall analysis is important. This includes the

居民住宅小区安全防范系统工程技术规范方案设计(2016版)

居民住宅小区安全防范系统工程技术规范(2016版) 1范围 1. 1本要求规定了居民住宅小区(以下简称小区)安全防范系统的要求,是小区安全技术防范系统设计、施工和验收的基本依据。 1 . 2本要求适用于新建、改建、扩建的住宅小区安全防范系统。单幢、多幢住宅楼、公寓楼、商住楼、别墅的安全防范系统应参照执行。 1. 3开放式小区按国家和地方相关标准、要求执行。 2规范性引用文件 2. 1下列文件中对于本要求的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本要求。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本要求。 GB 12663防盗报警控制器通用技术条件 GB 20815-2006视频安防监控数字录像设备 GB 50198-2011民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50343建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50348-2004安全防范工程技术规范 GB 50394入侵报警系统工程设计规范 GB 50395视频安防监控系统工程设计规范 GB 50396-2007出入口控制系统工程设计规范

GB 50057-2010建筑物防雷设计规范 GB 50311-2007建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 GB 17565-2007防盗安全门通用技术条件 GB/T 28181-2016 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求GB/T 21741住宅小区安全防范系统通用技术要求 GB/T 31070.1-2014 楼寓对讲系统第1部分:通用技术要求 GB/T 50314-2006 智能建筑设计标准 GB/T 20299-2006建筑及居住区数字化技术应用标准 GB/T 7401彩色电视图像质量主观评价方法 GB/T 7946—2015脉冲电子围栏及其安装和安全运行 GB/T 1032—2013张力式电子围栏通用技术要求 GB/T 20271-2006信息安全技术信息系统通用安全技术要求 GB/T 21050-2007信息安全技术网络交换机安全技术要求 GB/T 25724-2010安全防范监控数字视音频编解码技术要求 GA 308-2001安全防范系统验收规则 GA/T 72楼寓对讲系统及电控防盗门通用技术条件 GA/T 75安全防范工程程序与要求 GA/T 644 电子巡查系统技术要求 GA/T 669.1 城市监控报警系统技术标准第1部分:通用技术要求 GA/T 678-2007 联网型可视对讲系统技术要求 GA/T 367-2001 视频安防监控系统技术要求 GA/T 669.5-2008 城市监控报警联网系统第5部分:信息传输、交换、控制技

绿色数据中心空调系统设计方案

绿色数据中心空调系统设计方案 北京中普瑞讯信息技术有限公司(以下简称中普瑞讯),是成立于北京中关村科技园区的一家高新技术企业,汇集了多名在硅谷工作过的专家,率先将机房制冷先进的氟泵热管空调系统引进到中国。 氟泵热管空调系统技术方案适用于各种IDC机房,通信机房核心网设备,核心机房PI路由器等大功率机架;中普瑞讯对原有的产品做了优化和改良,提高节能效率的同时大大降低成本。 中普瑞讯目前拥有实用专有技术4项、发明专有技术2项;北京市高新技术企业;合肥通用所、泰尔实验室检测报告;中国移动“绿色行动计划”节能创新合作伙伴,拥有国家高新企业资质。 中普瑞讯的氟泵热管空调系统技术融合了结构简单、安装维护便捷、高效安全、不受机房限制等诸多优点,目前已在多个电信机房得到实地应用,取得广大用户一致认可,并获得相关通信部门的多次嘉奖。 中普瑞讯的ZP-RAS氟泵热管背板空调系统专门用于解决IDC高热密度机房散热问题,降低机房PUE值,该系统为采用标准化设计的新型机房节能产品,由以下三部分组成。

第一部分,室内部分,ZP-RAS-BAG热管背板空调。 第二部分,室外部分,ZP-RAS-RDU制冷分配单元。 第三部分,数据机房环境与能效监控平台。 中普瑞讯的ZP-RAS氟泵热管背板空调体统工作原理:室外制冷分配单元(RDU)机组通过与系统冷凝器(风冷、水冷)完成热交换后,RDU通过氟泵将冷却后的液体冷媒送入机房热管背板空调(BGA)。 冷媒(氟利昂)在冷热温差作用下通过相变实现冷热交换,冷却服务器排风,将冷量送入机柜,同时冷媒受热汽化,把热量带到RDU,由室外制冷分配单元(RDU)与冷凝器换热冷却,完成制冷循环。 1.室外制冷分配单元(RDU)分为风冷型和水冷型两种。制冷分配单元可以灵活选择安装在室内或室外。室外RDU可以充分利用自然冷源自动切换工作模式,当室外温度低于一定温度时,可以利用氟泵制冷,这时压缩机不运行,充分利用自然免费冷源制冷,降低系统能耗,同时提高压缩机使用寿命。 北方地区以北京为例每年可利用自然冷源制冷的时间占全年一半以上左右。从而大大降低了机房整体PUE值,机房PUE值可控制在较低的数值。 2.热管背板空调(ZP-RAS-BGA)是一种新型空调末端系统,是利用分离式热管原理将空调室内机设计成机柜背板模

安防监控系统建设项目工程设计规范.doc

安防监控系统工程设计规范

目录 总则 (1) 2 术语 (2) 3 基本规定 (5) 4 系统构成 (6) 5 系统功能、性能设计 (9) 6 设备选型与设置…………………………………………(1 2) 7 传输方式、线缆选型与布线………………………………(1 8) 8 供电、防雷与接地…………………………………………(1 9) 9 系统安全性、可靠性、电磁兼容性、环境适应性…………(2 0) 10 监控中心 (21) 附录A 设计流程与深度……………………………………(2 2) 本规范用词说明………………………………………………(2 8)附:条文说明…………………………………………………(2 9)

1 总则 1.0.1 为了规范安全防范工程的设计,提高视频安防监控系统工程的质量,保护公民人身安全和国家、 集体、个人财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于以安全防范为目的的新建、改建、扩建的各类建筑物(构筑物)及其群体的视频安 防监控系统工程的设计。 1.0.3 视频安防监控系统工程的建设,应与建筑及其强弱电系统的设计统一规划,根据实际情况,可 一次建成,也可分步实施。 1.0.4 视频安防监控系统应具有安全性、可靠性、开放性、可扩充性和使用灵活性,做到技术先进, 经济合理,实用可靠。 1.0.5 视频安防监控系统工程的设计,除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关技术标准、规范的 规定。 2 术语 2.0.1 视频安防监控系统video surveillance&control system(VSC S) 利用视频探测技术、监视设防区域并实时显示、记录现场图像的电子系统或网络。 2.0.2 模拟视频信号video signal

新风系统技术方案

智能新风系统及送风优化节能施工 一、IDC机房环境要求 根据《中国电信数据中心机房电源、空调环境设计规范(暂行)》,机房环境规定如下: 1、以通信行业标准规定的通信设备(交换设备、传输设备、数据网络设备)的正常使用环境要求为基础,确定数据中心机房的环境要求。 2、机房环境温湿度要求:AA级、A级机房温度为21-25℃,相对湿度40%-70%;B、C级机房温度为18-28℃,相对湿度40%-70%,温度变化率小于5℃/h,且不结露。 3、机房洁净度要求。机房内灰尘粒子应为非导电、非导磁及无腐蚀的粒子。灰尘粒子浓度应满足: (1)直径大于等于0.5μm的灰尘粒子浓度≤18000粒/升; (2)直径大于等于5μm的灰尘粒子浓度≤300粒/升。

二、设计依据及节能诊断 2.1 设计依据 《电子计算机机房设计规范》 《中国电信数据中心机房电源、空调环境设计规范(暂行)》 《中国电信数据中心机房电源、空调环境验收规范(暂行)》 《数据中心机房空气调节系统的设计与运行维护》 2.2 负荷计算 根据IDC 机房的负荷特点,四楼、六楼负荷为200kW ,预配置四台智能通风机组,五楼负荷为50kW ,预配置单台智能通风机组,单台机组需承担的负荷为50kW ,则新风量: 1492510 1.0051.250 3600T C 3600W Q p =???=?= ρm 3/h 故机组的设计风量为15000 m 3/h 。

三、节能改造方案 3.1 改造方案 考虑到本项目工程存在的问题,结合现场情况,拟采用智能新风系统,结合优化送风方案,在室内外温差大于10℃时,运行本系统可停开现有机房空调,预计年节电率可达60%左右,具体方案如下: 3.1.1本系统采用智能新风系统,直接利用室外新风对室内进行降温;在新风引入口加设自洁式过滤器,减少引用新风对机房带来的洁净度的威胁。 3.1.2未做精确送风的机房气流组织采取下送上回的方式,将处理后的空气送到列间的下方,优化气流组织;安装有风管精确送风的机房,将新风系统的送风并入机房原有送风系统,统一按需送入指定位置。 3.1.3采用智能新风技术克服了自然冷源利用时空间的局限性,同时配合智能温湿度控制和中效过滤技术,提高了系统的节能效果和安全性。 3.2 系统原理说明 本方案采用机房智能新风系统进行新风换气、降温,其作用原理如图2所示,系统包括自洁式滤筒、混合段、活性炭过滤段、亚高效过滤段、送风段等,根据室内外环境温湿度参数系统分为三种工况运行。 图2 智能系统系统原理示意图 表1 MZT系列设备参数表 型号送风量 (m3/h)排风量 (m3/h) 显冷量 (kW) 功率 (kW) 外形尺寸 (W×D×H,mm) 过滤等级 MZT-50 15000 13000 50 3.55 1500×750×1850 三级备注:1、电力室排风为送风量的105%,即排风为15750m3/h;2、三级过滤为初效过滤、活性炭(除硫)过滤和亚高效过滤。

新风系统设计规范

新风系统设计规范 篇一:中央空调新风系统设计规范 中央空调新风系统设计规范很多人会误解以为装了中央空调就可以解决室内新风问题,实际上,中央空调吹出来的只是“风”,不是“新风”,中央空调的功能是恒定室内温度,要想解决室内空气问题必须给中央空调装上新风系统。 中央空调为什么要安装新风系统 随着生活水平不断提高,新型建筑增长迅速,人们对室内生活体验的要求和对室内的舒适性、空气品质的要求越来越高,专家指出,室内环境必须有利于身体健康,这就促进了家用中央空调和新风系统的兴盛,家用中央空调也在变频革新中不断的满足人们日益增长的物质需要。 家用中央空调主要分为两部分,始端为中央空调主机,末端为室内机,室内机相当于一个新风系统,但是实际上并没有新风系统的功能,只能说它是一台高级的风扇,要想达到新风换气的效果还必须安装一套中央新风系统,这样可以改善居室内的空气品质,保持室内清新舒适,有利于身体健康。 中央空调新风系统设计规范 很多人觉得,新风系统越大就会越舒服,事实上并非如此。 1 新风能够大大改善室内空气质量是无可厚非的,但并非新风量越大空调的效果就越好。专家认为良好的空气品质不但要求空气清洁,而且还需要有宜人的温、湿度。中央空调新风系统虽然改善了空气清新度,但也加大了空调的冷热负荷,这不但影响空调效果,而且会大大加大用电量。那么新风系统怎样设计才合理呢,怎么设计新风系统风量呢,

(1)安装家庭所处的小区环境和所处的地域条件。假如环境舒适清洁,通风好,可减少新风量的设计; (2)楼层高低。由于降低污染物浓度是安装新风系统的主要目的,如安装家庭所处的楼层较高,尤其在10楼以上,空气相对较清洁,可减少新风量的设计; (3)客户的特殊要求。有些客户有自己独特的生活习惯,比如喜欢抽烟等等。 随着现代建筑气密性越来越好,大自然新鲜空气越来越远离我们的生活,因此,在享受空调带给我们凉爽的同时也不要忘了给自己的房子装一套新风系统,让房子时刻呼吸起来,还我们一个舒适健康的居住环境。 篇二:新风系统的设计标准 新风系统的设计标准 我国对于新风系统的设定标准规定为: 按2003年3月1日开始实施的《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)规定:人均新风量?30m3/h。 2 按不同建筑的性质、用途和结构特点以及室内人数规定的换气次数核算换气量室内人均新风总量Q1 换气次数新风总量Q2 Q1,人均新风量×室内计算人数 Q2,换气次数×室内有效容积 二者取其大,定为最终的新风量 民用建筑室内人员所需最小新风量应符合以下规定: 1、公共建筑主要房间每人所需最小新风量应符合表1 规定。 注:表中带,为法律规范规定数值、其余为推荐参考值 0 全国服务电话:400-067-9899 网址: 2、设置新风系统的居住建筑和医院建筑,其设计最小新风量宜按照换气次数法确定。参考表2

商务办公楼安全技术防范系统设计v

一、概述 本工程总建筑面积:80616m,其中地上:59848m,地下:20768m。地上二十九层,裙房四层,地下三层,建筑总高度129.9米.主要功能为金融类商务写字楼。 地下三层为车库、消防泵房、生活水泵房、制冷机房等,地下二层为车库、变配电室、柴油机房及设备用房,地下一层为营业厅、厨房、餐厅,一层至四层为商业、办公、会议室、数据机房、档案室等。消防控制中心设于地下一层有直接对外出口。地下二层设有弱电进线间。 本工程根据使用功能现设计两套安全防范系统。即一层至十四层为一套安全防范系统(地下一层的营业厅不在本次设计范围内),其他楼层为一套安全防范系统。其中主楼监控中心设置在一层重控室,其他部分的监控中心设置在地下一层消防安防广播室。两套系统既可以相互独立工作也可以根据使用需求,经过授权后实现两中心的互联。 本工程安全技术防范系统设计包括以下内容: 1. 入侵报警系统 2.视频安防监控系统 二、入侵报警系统 1. 系统根据本项目的建筑特点,对大楼内部重要区域如:重控室、消防安防广播室、主副食加工等进行防范,不同的防范区域运用不同的防范手段,达到交叉管理,重点防范的目的,并且系统能独立运行,可实现异地报警。 2. 系统采用紧急报警按钮、玻璃破碎探测器等前端设备,构成点、线、面的空间组合防护网络。

3. 系统采用总线通讯模式,可对设备运行状态和信号传输进行检测,并对故障能及时报警。 4. 每条总线距离不超过1200米,超过则按多条总线考虑。 5. 系统具有防破坏报警功能。 6. 入侵报警系统不得有漏报警。 7. 在设防状态下,当探测器探测到有入侵发生时,报警控制设备应显示出报警发生的区域,当多路探测器同时报警时,报警控制设备应依次显示出报警发生的区域并发出声、光报警信息,报警信息应能保持到手动复位,报警信号应无丢失。报警发生后,系统应能手动复位,不应自动复位。 8. 在撤防状态下,系统不应对探测器的报警状态做出响应。 9. 在设防或撤防状态下,当入侵探测器机壳、报警控制器机盖被打开时,当报警信号传输线被断路、短路时,当探测器电源线被切断时,报警控制设备上应发出声、光报警信息,报警信息应能保持到手动复位,报警信号应无丢失并能自动调出报警平面,显示故障点位,系 统对报警事件具有记录功能。 10. 在安防控制室内设置紧急报警按钮紧急报警按钮采用不可自动复位按钮,具有防误触 发措施,被触发后能自锁。 11. 系统供电暂时中断,恢复供电后,系统应不需设置即能恢复原有工作状态。 三、视频安防监控系统 本设计采用IP摄像机(电梯摄像机除外)+安防专网传输+网络存储服务器+IP 管理平台(包括操作、管理等)+电视墙显示的分布式数字网络视频安防监控系

相关文档
相关文档 最新文档