文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压开关柜如何选择断路器选型

低压开关柜如何选择断路器选型

低压开关柜如何选择断路器选型
低压开关柜如何选择断路器选型

低压开关柜如何选择断路器选型

总线型低压成套开关设备是采用标准的现场总线或其他数字通讯方式将具有通讯能力的元器件相互连接起来,通过控制器或上位机(主站)实现对现场设备、电网或其他控制器(从站)等的遥测、遥调、遥控、遥信中的部分或全部功能的低压成套开关设备。随着电力工业的不断发展,对配电系统的数据量传输、远程控制、故障检修等提出了更高的要求,另一方面,国产智能化电器元件品种日益增多、功能日益完善、价格日趋合理,广大用户已开始逐渐接受,故研发和推广总线型

低压成套开关设备的条件日趋成熟。

总线型低压成套开关设备适用于配电系统中作为电能分配、转换和电动机控制之用。设备的各个部分均可配备具有通信功能的智能化元器件,元器件自身的性能直接影响设备的性能,优选智能化低压元器件,达到技术上先进和经济上合理是总线型低压成套开关设备设计的基本要求。不同场合应选配不同性能的智能化元器件,以下就低压配电系统各功能回路针对智能化元器件的选择加以阐述:

一、受电回路和母联回路

作为低压配电系统的基础,应采用带通信功能的智能型框架式断路器(不考虑个别系统容量很小时应用塑壳断路器的情况),能轻松实现对回路的“四遥”,即遥测、遥调、遥控、遥信。目前框架式断路器智能化已成主流,其内置的智能控制器集保护、报警、测量、维护、运行管理等功能一体,各类参数在线可调。不同受电回路可选择相应的智能控制器,且每类智能控制器均有基本功能和可选功能,可满足选配。缺点是市场上多数智能型框架式断路器采用保护和测量共用的内置式电流互感器,其精度有限,导致电力参数测量精度受到制约,一般只能达到1.0级甚至更低,那么在测量精度达0.5级及以上的场合则应另外配置测量用电流互感器和智能电力仪表而放弃断路器的测量功能,增加了一定的费用。智能型断路器和仪表的各项参数均能被上位机读取,总体来说实现以下目标:运行操作全面可控;电能质量和设备数据透明化;停电、事故跳闸、故障原因可分析。作为配电系统的重要部分,受电回路和母联回路可额外配置短消息通知模块,用于监视智能型框架式断路器运行状态,当断路器发生预先设置的事件时发送短消息到一部或多部手机提示用户及时处置,预设的事件可以是各种故障脱扣和电力

参数异常报警。

二、馈电回路

馈电回路应根据不同的控制和监测要求合理配置元件,满足配电系统总体要求(二遥、三遥、四遥)。容量较大时,则回路相对重要,一般应实现“四遥”,与受电回路相似当配置智能型框架式断路器,并选择合适的智能控制器,在测量精度达0.5级及以上的场合则应另外配置测量用电流互感器和智能电力仪表。

更多场合是回路容量较小,按不同的监测要求,配置不同智能化程度的元件可实

现“四遥”全部或部分功能:

a)选用智能型塑壳断路器并配电动操作机构、控制器,可遥控分合闸、遥调回路参数、上传开关状态及三相电流等信息,可实现“四遥”,即遥测、遥调、

遥控、遥信;

b)在测量精度达0.5级及以上的场合则选用普通塑壳断路器并配电动操作机构,配置测量用电流互感器和智能电力仪表,智能电力仪表通过通讯接口接入现场总线不仅可以测量现场电力参数,还可以配置网络I/O模块用以控制断路器分合闸,采集开关状态等开关量,从而实现“三遥”,即遥测、遥控、遥信;

c)如果选用普通塑壳断路器并配电动操作机构,再配置网络I/O模块用以控制断路器分合闸,采集开关状态等开关量,则实现“二遥”,即遥控、遥信;

d)最简单的情况是只需知道现场回路通断状况,即只实现遥信,那么只需配置普通塑壳断路器,手动操作,另额外增加网络DI模块对断路器状态进行采集即可,这种情况下一只网络DI模块可采集多路断路器状态。

三、电动机回路

对于直接启动、可逆启动、星三角启动等控制方式,特别要指出的是电动机保护控制器,选取功能强大的电动机保护控制器是实现电动机控制“四遥”的基础,电动机保护控制器除了各类保护功能和不同的电机控制方式外,还应具有如电气参数监测、电量监测、多路开关量输入等功能。如果只需对电动机进行简单起停控制且对电量监测不作要求,那么只需配置I/O模块完成回路的控制和开关

量的采集,即实现“遥控、遥信”。

对于软启动控制方式,由于软启动器(如CR2)具有完善的功能,再以I/O模块完成回路其它部分的控制和开关量的采集,就能满足“四遥”要求。在采用电动机保护控制器或软启动器的方式下,应易于通过软件实现各电动机的联锁控制、顺序控制要求,易于按用户要求修改控制功能。

四、无功补偿方案

1.采用智能无功补偿控制器(如AEC4700),可实现“遥测、遥调、遥信”功

能:

(a)功率因数自动补偿控制:循环投切、过零投切、共补分补相结合。

(b)测量:三相电压、三相电流、功率、功率因数、频率、谐波。

(c)通讯:全部参数远程监视和设定。

(d)本地显示:投切状态、电量参数。

2.采用无功功率自动补偿控制器、DI模块、可通讯三相电流表相结合的方式,可实现“遥测、遥信”功能:由DI模块采集总开关和各路接触器状态,由电流表监测三相电流。功率因数由受电柜综合表采集。

3.副屏实现与主屏的联动控制,同时配置I/O模块、可通讯三相电流表,实

现“遥测、遥信”功能。

五、控制电源

为满足对系统的实时监控要求,提高电磁兼容能力,根据强弱电隔离的原则,总线型低压成套开关设备应另行设置与主电源隔离的操作电源和通讯电源,并且应满足以下要求:(a)保证各类操作顺利完成,如断路器的合闸和分闸、接触器的接通和断开;(b)保证通讯畅通,系统停电时仍能对各回路进行监控;(c)应设专用回路对现场工控机供电;(d)满足系统容量和供电时间要求;(e)需要时提供必要的事故照明电源。操作电源采用AC220V、通讯电源采用DC24V便于二次元件选型,为优选方案。具体可采用用在线式不间断电源(UPS)+开关电源的形式:UP S输入为AC220V,输出为AC220V,输入电源取自低压受电柜进线侧,当有两台变压器时,宜设自动切换装置。而利用开关电源可很方便地取得DC24V电源,需注意的是开关电源输入电源取自UPS。如有必要,UPS可支持通讯功能,利

用监控软件实时了解电源的工作情况。

在10kV系统和0.4kV系统处于同一变配电所而10kV系统设有直流屏的情况下,可采用用直流屏+直流变换器的形式:由直流屏提供DC220V电源,由直流变换器将DC220V电源变换为DC24V电源,比较经济。不足之处是由于相对于10kV及以上的配电系统,低压配电系统对二次元件的配套要求不同,导致采用DC220V控制电源时二次元件的选型有较大局限,可供选择的二次元件品种

少、体积大。

六、组网要求信息来自:输配电设备网

整个总线柜的通信系统是由上位计算机通过特定的通信线路与这些智能型设备连接而成。上位计算机通过读取这些现场的可通信设备来获得整个总线柜的现场工作状态及参数,并将这些数据即时显示到用户界面上供用户查询使用采用相同标准协议的元件组网成本是最为经济的,虽然其他标准协议的元件可以通过通信适配器转换挂接到总线上,但势必增加费用,而非标准协议的元件,须设独立的通信线路,并须开发专用的驱动程序,不但增加成本且浪费系统资源。

由于采用新型的总线传输技术及可通讯元器件的广泛应用,使总线型低压成套开关设备的综合技术性能指标有较大幅度的提高,为提高供电可靠性提供了有力的保障,可实现故障自动报警、快速定位和隔离,缩短了故障停电时间,而对设备状态和电网参数进行的经常性监测,则降低了存在事故隐患的可能。与传统低压开关柜相比,总线型低压成套开关设备可实现对回路遥控、遥讯、遥测和遥调,具有多功能、数字化、网络化、智能化、易于维护等特点,它可以满足电力工业

未来的需求,具有预防/避免事故发生、强化企业内部能源考核、减少设备维护和检修时间、实现数据资源共享等诸多优点,符合配电自动化发展新动向,值得

花力气去研究和推广。

低压开关柜的种类与区别.

企业科研调研实践报告2015/2016学年第二学期 设计课题:低压开关柜的种类与区别 专业:__电气工程及其自动化__ 班级:_____13电气卓越______ 学号:______ 13020428 姓名:________吴姗 ___ 2016年5月

低压开关柜的型号区别及特点 一 . 开关柜简介 开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。 内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。 1. 按断路器安装方式分 (1)移开式或手车式(用Y表示):表示柜内的主要电器元件(如:断路器)是安装在可抽出的手车上的,由于手车柜有很好的互换性,因此可以大大提高供电的可靠性,常用的手车类型有:隔离手车、计量手车、断路器手车、PT手车、电容器手车和所用变手车等,如KYN28A-12。 移开式开关柜 (2)固定式(用G表示):表示柜内所有的电器元件(如:断路器或负荷开关等)均为固定式安装的,固定式开关柜较为简单经济,如XGN2-10、GG-1A等。 固定式开关柜 2. 按安装地点分 (1)用于户内(用N表示);表示只能在户内安装使用,如:KYN28A-12等开关柜。 (2)用于户外(用W表示);表示可以在户外安装使用,如:XLW等开关柜。

3. 按柜体结构分 (1)金属封闭铠装式开关柜(用字母K来表示)主要组成部件(例如:断路器、互感器、母线等)分别装在接地的用金属隔板隔开的隔室中的金属封闭开关设备。如KYN28A-12型高压开关柜。 (2)金属封闭间隔式开关柜(用字母J来表示)与铠装式金属封闭开关设备相似,其主要电器元件也分别装于单独的隔室内,但具有一个或多个符合一定防护等级的非金属隔板。如JYN2-12型高压开关柜。 (3)金属封闭箱式开关柜(用字母X来表示)开关柜外壳为金属封闭式的开关设备。如 XGN2-12型高压开关柜。 (4)敞开式开关柜,无保护等级要求,外壳有部分是敞开的开关设备。如GG-1A(F)型高压开关柜。 二 . 型号GGD、 GCK、GCS、MNS、MCS介绍 1.GGD系列 (1) 用途 GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。 产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。 (2) 产品型号及含义

低压开关柜技术规格书

市地下综合管廊项目 技术规格书 (电力部分) 中铁四局集团电气化工程 2017年3月

0.4kV低压开关柜(含电容补偿柜) 1.概述 0.4kV低压开关柜为保证用电设备安全、连续正常使用,要求提供的低压开关柜应满足其环境条件并且技术先进、生产工艺成熟可靠、结构紧凑、便于安装和维护。要求投标人对所提供设备的要求:正确的设计、坚固的结构、所用材料具有足够的强度、并具有合格的质量且无缺陷。如果投标人所提供的设备具有下述招标人所要求之外的装置或功能,须加以注明。 柜体要求采用施耐德Blockset、ABB的MD190、西门子8PT-4000,三种柜体形式中的一种或同上述品质的柜型,低压开关柜采用抽出式MNS开关柜,断路器采用固定式结构。 与自动化控制系统接口要求:框架断路器须配置开关状态及脱扣指示,塑壳断路器须配置开关状态辅助接点,并将辅助接点接至专门为自动化控制系统设置的端子。 主进及分回路设置计量表计。 2.技术标准 本设备的制造、试验和验收除了满足本技术规格书的要求外,还符合如下标准:

上述标准均应是最新且已实施的版本。 3.使用环境条件 3.1.系统标称电压:0.4kV 3.2.中性点连接:直接接地 3.3.安装场所: 户 3.4.海拔高度:≤1000m 3.5.运行环境温度:-15℃~+40℃ 3.6.运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于 90% 3.7.周围空气没有明显的受到尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、蒸汽或盐雾的 污染 地震强度:≤8度 4.系统参数 接地形式:TN-S。 系统电压:0.4/0.23kV。 额定绝缘电压:1.0 kV。

4高低压开关柜基础知识--注册电气工程师发输变电专业基础考试

西安华瑞网电设备有限公司培训教材高压电器及成套装置 2009.

高压电器及成套装置 (一)开关电器:主要用来关合于分断正常电路及事故电路或用来隔离高压电源,根据其功能的不同又分为: 1)高压断路器:它能分断正常情况下的各种负载电路,又能在事故情况下关合与分断短路电流,而且能实现自动重合闸的要求。它是高压电路中一种功能最为全面的电器。 2)高压熔断器:俗称保险,当线路中电流超过一定限度或出现短路故情时能自动断开电路,电路断开后,熔断器必须人工更换部件后才能再次使用。 3)高压负荷开关:只能在正常工作情况下关合与开断各种负载电路但不能开断短路电流。 4)高压隔离开关:用来隔离电源或电路,隔离开关只能开断很小的电流,容量不大的变压器空载电流等。 5:接地开关:高压与超高压线路检修电器设备时为确保人身安全,可用接地开关进行接地,接地开关也可采用人为造成电力系统的接地短路以达到控制和保护的目的。 (二)测量电器:主要包括电流互感器和电压互感器。 1)电流互感器:用来配合测量高压线路的电流供计量和继电保护用。

2)电压互感器:用来配合测量高压线路的电压供计量和继电保护用。 (三)限流与限压电器:主要包括避雷器,电抗器。 1)避雷器:用来限制过电压,使电力系统种相关的各电器设备免受大气过电压和内部过电压的危害。 2)电抗器:实质上就是一个电感线圈,用来限制故障时短路电流。 对高压电器的基本要求是什么:性能参数有哪些?高压电器的主要要求包括:一般电器性能方面要求,自然环境方面的要求,和其它方面的要求。 (一)一般电器性能方面的要求:电力系统中的高压电器应能长期的承受各种电压电流作用而不致损坏。 1)电压方面:额定电压一定高压电器,其绝缘部分能长期承受的最大工作电压,而且能承受相应程度的大气过电压和内部过电压的作用。标志这方面性能参数是:最大工作电压,工频试验电压,全波和载波冲击电压,操作波试验电压。 2电流方面:高压电器的导电部分长期通过工作电流时各部分的温升不超过允许值。通过短路电流时不应因电动力作用而受到损坏,各部分的温升不应超过短路时的温度允许值,触头不应发生熔焊或损坏。这些性能都与电流大小有关,标志这方面的参数是:额定电流、动稳定电流、热稳定电流等。 自然环境方面的要求:高压电器应能在周围各种环境

低压开关柜的类型汇总.

目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把 各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一.型号GGD,GCK,GCS,MNS,MCS介绍 GGD系列: 用途 GGD型交流低压配电柜适用于变电站,发电厂,厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力,照明及发配电设备的电能转换,分配与控制之用. GGD型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全,经济,合理,可靠的原则设计的新型低压配电柜.产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活,组合方便,系列性,实用性强,结构新颖,防护等级高等特点.可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用. 产品型号及含义 结构特点 ■GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高. ■GGD柜充分考虑散热问题.在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不 断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的. ■GGD柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方

法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新 ■柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶 的四角装有吊环,用于起吊和装运. ■柜体的防护等级为IP30,用户也可根据环境的要求在IP20―IP40 之间选择. GCK系列 产品型号及含义 GCKG是封闭式开关柜C是抽出式K是控制中心 GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC)柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成.该装置适用于交流50(60)HZ,额定工作电压小于等于660V,额定电流4000A及以下的控配电系统,作为动力配电,电动机控制及照明等配电设备. GCK开关柜符合IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设 备》,GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设 备》,GB/T14048.1-93《低压开关设备和控制设备总则》等标准.且具有分断能力高,动热稳定性好,结构先进合理,电气方案灵活,系列性,通用性强,各种方案单元任意组合,一台柜体. 所容纳的回路数较多,节省占地面积,防护等级高,安全可靠,维修方 便等优点. 结构特点 1,整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高

低压柜的种类及区别

111低压开关柜的型号区别及特点 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一. 型号GGD、GCK、GCS、MNS、MCS介绍 ①GGD系列: 用途 GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。 产品型号及含义 结构特点 ■GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高。 ■ GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。 ■ GGD柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新

■柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。 ■柜体的防护等级为IP30,用户也可根据环境的要求在IP20—IP40之间选择。 ②GCK系列 产品型号及含义 GCK G是封闭式开关柜 C是抽出式K是控制中心 GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成。该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A 及以下的控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。 GCK开关柜符合IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设备》、《低压成套开关设备和控制设备》、GB/ 《低压开关设备和控制设备总则》等标准。且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合、一台柜体。 所容纳的回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。 结构特点 1、整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高 2、柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,以保证安全。 3、MCC柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁,只有手柄在分断位置时门才能开启。

GGD低压配电柜技术规范

GGD系列低压配电柜技术规范 .概述 1.1 GGD型交流低压配电柜是根据能源部、广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的低压开关柜。 1.2 本开关柜具备以下特点: 分断高、动热稳定性好、电气方案灵活、系列性、实用性强、防护等级高等。 1.3 本技术规范引用了GGD型低压开关柜《技术条件》。 2.引用标准 2.1 GB7251.1-97《低压成套开关设备》; 2.2 IEC439《低压成套设备和开关设备》; 2.3 GB/T4942.2-93《低压电器外壳防护等级》。 3.设备运行环境 3.1周围空气温度,上限+40°C,下限-15°C。 3.2海拔高度,不大于1500m。 3.3 环境相对湿度:日平均不大于60%,月平均不大于90%。(20℃时) 3.4 地震烈度:不超过8度。(中国12级度标准) 3.5耐受地震能力:(承受三相正弦波,水平面和垂直加速度同时作用) 水平:0.25g; 垂直:0.125g; 正弦波持续时间:5周波; 安全系数:动态 1.67;静态:3.5; 4.电气性能 4.1 额定工作电压:400V; 4.2 额定电流:1000A,1600A,3150A; 4.3 额定短路开断电流:15kA,30kA,50kA; 4.4 额定短时耐受电流(1S):15kA,30kA,50kA; 4.5 额定峰值耐受电流:30kA,63kA,105kA。 4.结构性能 5.1 外形尺寸

5.1.1 柜高尺寸系列:2200mm; 5.1.2 柜宽尺寸系列:600,800,1000,1200mm; 5.1.3 柜深尺寸系列:600,800mm。 5.2 防护等级 5.2.1 正常使用环境:IP30; 5.2.2 特殊作用环境:IP40。 5.3 涂装 5.3.1涂装采用环氧树脂粉末静电喷涂。 5.3.2颜色:驼灰色、整体单色调。 5.4结构设计 5.4.1开关柜柜体结构是采用通用柜的形式,选用优质冷轧钢板制造。构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,由构架零件及型钢配装,从而保证了柜体的精度和质量。 5.4.2通用柜的零部件按模块原理设计,并有20模的安装孔,通用系数高,缩短了制造周期,提高了工作效率。 5.4.3柜体在设计时充分考虑到运行中的散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内热量到一定量时,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。 5.4.4柜体按照现代工业产品造型设计,采用黄金分割比的原理设计柜体外型,使整柜比例合理,美观大方,面目一新。 5.4.5柜门用转轴式活动铰链与构架相连,装卸方便。门的折边处嵌有山型橡塑条,具有一定的压缩行程,能防止门与柜体直接碰撞,也提高了门的防护等级。 5.4.6装有电器元器件的仪表门用多股软铜线与构架相连,柜内的安装件与构架间用滚花螺钉连接,整柜构成完整的接地保护电路。 5.4.7柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整。柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。 5.4.8母线、导电部件和绝缘导线。 5.4.8.1母线、导电部件的材料均为高导电率的铜材制造。 5.4.8.2绝缘导线选用铜质线,辅助电路的绝缘导线为多股铜绞线。 5.4.8.3母线搭接处镀锡、搪锡。 6.试验 6.1试验分类 6.1.1型式试验,目的是验证开关柜的结构是否合理,其电气和机械性能是否达到了技术条件规定的要求。

低压开关柜的类型汇总

目前市场上流行的开关柜型号很多 ,归纳起来有以下几种型 号 ,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下 ,供大家参考 : 一 .型号 GGD,GCK,GCS,MNS,MCS 介绍 GGD 系列 : 用途 GGD 型交流低压配电柜适用于变电站 ,发电厂 ,厂矿企业等电力用户的交流 50Hz, 额定工作电压 380V, 额定工作电流1000-3150A 的配电系统,作为动力,照明及发配电设备的电能转换 ,分配与控制之用 . GGD 型交流低压配电柜是根据能源部 ,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全 ,经济,合理,可靠的原则设计的新型低压配电柜 .产品具有分断能力高 ,动热稳定性好 ,电气方案灵活 ,组合方便 ,系列性 ,实用性强,结构新颖 ,防护等级高等特点 .可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用 . 产品型号及含义 结构特点 ■GGD 型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式 ,构架用 8MF 冷弯型钢局部焊接组装而成 ,并有 20 模的安装孔 ,通用系数高 . ■GGD 柜充分考虑散热问题 .在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后 ,热量上升 ,通过上端槽孔

排出 ,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜 ,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道 , 达到散热的目的 . ■GGD 柜按照现代化工业产品造型设计的要求 ,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸 ,使整柜美观大方 ,面目一新■柜体的顶盖在需要时可拆除 ,便于现场主母线的装配和调整 ,柜顶的四角装有吊环 ,用于起吊和装运 . ■柜体的防护等级为 IP30, 用户也可根据环境的要求在 IP20 ―IP40 之间选择. GCK 系列 产品型号及含义 GCKG 是封闭式开关柜 C 是抽出式 K 是控制中心 GCK 低压抽出式开关柜 (以下简称开关柜 )由动力配电中心(PC) 柜和电动机控制中心 (MCC)两部分组成 .该装置适用于交流 50(60)HZ, 额定工作电压小于等于 660V, 额定电流4000A 及以下的控配电系统 ,作为动力配电 ,电动机控制及照明等配电设备 . GCK 开关柜符合 IEC60439-1 《低压成套开关设备和控制设备》 ,GB7251.1-1997 《低压成套开关设备和控制设 备》,GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》等标准 .且具有分断能力高 ,动热稳定性好 ,结构先进合理 ,电气方案灵活 ,系列性 ,通用性强,各种方案单元任意组合 ,一台柜体 .

低压开关柜技术规格书_(终版)(DOC)

设备/材料请购单 请购单编号:200702-1 第1 页共1 页

低压开关柜技术规格书 1.设备名称、规格、位号和数量 2.通用要求 2.1投标方应响应招标文件的要求,提供相应的文件和填全数据表,否则视为未响应,按废标处理。 2.2低压开关柜应是经过法定机关检验合格的且经过考验的成熟产品,而不应是试制品或不成熟的产品。 2.3投标方必须有能力提供技术图纸、性能试验、帮助安装和开车及需要的性能分析等要求。 2.4本技术规格书规定了蒙大120万吨/年二甲醚项目一期工程项目中的低压开关柜的供货范围、制造、检验和验收等技术要求。 2.5投标方应提供主要元器件和材料分供商清单。 2.6材料 投标方应根据本技术规格书的要求选择合适的材料,并对所选择或确认的材料是否符合设计条

件负全部责任,投标方应在《电气数据表》或《投标方产品规格书》中给出设备主要元件选型和所采用的材料。 2.7文件优先权 除非另有说明,招标方提供的文件之间若有相矛盾或歧义处,应以下列优先顺序为准: (1) 带有特殊条款的定单 (2) 投标者须知 (3) 一般条款与条件 (4) 采用的标准规范 (5) 采购技术规格书(含数据表/图纸) 发现矛盾时,投标方应及时书面通知招标方并提出澄清。 若投标方无书面说明/声明,将被认为已完全接受本文件的各项条款。 2.8技术偏离 若投标方从节省投资、技术改进或其他角度考虑采用自己的标准规范来代替本规格书中规定的有关标准规范或与招标方的技术要求有偏离时,投标方应在其报价中列出所有偏离项目及其原因的偏离表。未列入偏离表中的项目,招标方将认为投标方皆能满足。对于未列入投标方先前提交的偏离表中的任何技术偏离,投标方应承担由此所引发的额外费用。 2.9专利权 投标方应保证招标方在使用其货物或其任何一部分时,不会受到第三方提出侵犯其专利权的起诉。 2.10油漆 2.11包装运输见商务条款。 2.12 铭牌 在设备的适当位置装订铭牌,铭牌应采用耐腐蚀材料制作。设备铭牌上的字迹应 清晰,设备铭牌形式和内容按制造厂标准。但铭牌内容应至少包括制造厂名称、设备名称、设备位号、系统电压、系统频率、短路分断能力、主母线额定电流等。 3.供货范围 3.1投标方应按双方共同商定的正常运行、维修条件和有关标准规范对该项产品的设计、制造和元器件采购负全部责任。 3.2 设计 投标方应按照本技术规格书、数据表、图纸等技术文件的要求进行元件选型、控制电路图和端子接线图等的设计工作,并向招标方提供设计成品,供招标方审查、采用。设计应依据国家有关的标准、规范。控制电路图和端子接线图等的设计工作在中标后完成。 3.3 制造范围 投标方应按照本技术规格书、数据表等技术文件的要求提供符合要求的成套产品及其它所需的附件和配件。附件和配件至少包括:槽钢底座、连接螺栓、吊耳等。 3.4工具 为正确安装和维护开关柜,投标方应提供成套的专用工具或设备。 3.5 备品备件 投标方应提供本产品随机、安装开车、两年操作的备品备件,并在报价文件分项

最新高低压开关柜基本知识问答211题

高低压配电知识问答 1.电是什么? 答:有负荷存在和电荷变化的现象。电是一种和重要的能源。 2.什么叫电场? 答:带电体形成的场,能传递带电体之间的相互作用。 3.什么叫电荷? 答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。 4.什么叫电位? 答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。 5.:什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 。 6.什么叫电流? 答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。 7.什么叫电阻? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。 它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为?,常用的单位还有千欧( k? ),兆欧(m? ) 8.什么是导体?绝缘体和半导体? 答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。 9.什么叫电容? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(MF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF) 。 10.什么叫电容器? 答: 储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。 11.什么是电感? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH) 。1H=103MH 12.电感有什么作用? 答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。 13.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么? 答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。 电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。 电阻, 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗。 他们的基本单位都是欧姆( ? ) 。 14.什么叫电路? 答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。 15.什么叫直流电路和交流电路? 答:含有直流电源的电路称为直流电路。 含有交流电源的电路称为交流电路。 16.什么叫电路备? 答:表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的备。或者说用国家规定的文字和

低压开关柜技术规格书

低压开关柜技术规格书 1.0 总则 1.1 本规格书适用于武汉站工程的0.4kV低压开关柜。它包括采购的0.4kV低压开关柜及辅助设备的功能设计、结构、性能、安装、试验和检修等方面的技术要求。 1.2 本规格书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本规格书和有关工业标准,并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。 1.3 如果卖方没有以书面对本规格书的条文提出异议,则意味着卖方提出的产品完全符合本规格书的要求。如有异议,必须清楚地表示在“差异表”中。 1.4 中标确认后x天内,卖方提出合同设备的设计、制造、检验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给买方,供买方确认。 1.5 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,卖方应保证买方不承担有关设备专利的一切责任。卖方应具有良好的银行资信的商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态。 1.6 卖方应提供高水平的设备,开关柜应至少是90年代的国际先进水平,在国内相应行业拥有良好业绩,证明是成熟可靠的产品。如果该设备为卖方从国外公司引进的柜型,则卖方应具有国外品牌授权证明。 1.7 卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准必须遵循相关的IEC标准或者中国国家标准。 1.8 在签订合同之后,买方有权提出因规范、标准或规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由供、需双方共同商定。 1.9 本技术规格书经供、需双方确认后作为合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.10 本技术规格书未尽事宜, 由供、需双方协商确定。 2.0 规范和标准 380V低压开关柜及其相关电器应符合下列各现行标准的要求: IEC 60947 —低压空气断路器 IEC 60439-1 —低压成套开关设备

低压开关柜技术规格书

景德镇市地下综合管廊项目 技术规格书 (电力部分) 中铁四局集团电气化工程有限公司 2017年3月

0.4kV低压开关柜(含电容补偿柜) 1.概述 0.4kV低压开关柜为保证用电设备安全、连续正常使用,要求提供的低压开关柜应满足其环境条件并且技术先进、生产工艺成熟可靠、结构紧凑、便于安装和维护。要求投标人对所提供设备的要求:正确的设计、坚固的结构、所用材料具有足够的强度、并具有合格的质量且无缺陷。如果投标人所提供的设备具有下述招标人所要求之外的装置或功能,须加以注明。 柜体要求采用施耐德Blockset、ABB的MD190、西门子8PT-4000,三种柜体形式中的一种或同上述品质的柜型,低压开关柜采用抽出式MNS开关柜,断路器采用固定式结构。 与自动化控制系统接口要求:框架断路器须配置开关状态及脱扣指示,塑壳断路器须配置开关状态辅助接点,并将辅助接点接至专门为自动化控制系统设置的端子。 主进及分回路设置计量表计。 2.技术标准 本设备的制造、试验和验收除了满足本技术规格书的要求外,还符合如下标准:

上述标准均应是最新且已实施的版本。 3.使用环境条件 3.1.系统标称电压: 0.4kV 3.2.中性点连接:直接接地 3.3.安装场所: 户内 3.4.海拔高度:≤1000m 3.5.运行环境温度: -15℃~+40℃ 3.6.运行环境湿度:日平均相对湿度不大于 95%,月平均相对湿度不大于 90% 3.7.周围空气没有明显的受到尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、蒸汽或盐雾的 污染 地震强度:≤8度 4.系统参数 接地形式:TN-S。 系统电压:0.4/0.23kV。 额定绝缘电压:1.0 kV。 过电压等级:III 额定频率:50Hz。 污染等级:3级 4.1 各种电气设备回路电压 电气设备控制、保护、信号回路电压由投标单位根据标准并结合施工图纸确定。 在上述数值的80%~120%范围内,各种电气设备动作准确可靠。 断路器的合闸电压在上述数值的85%~110%范围内能关合额定关合电

低压开关柜技术规范

项目:沁水县梅园·悦港新城小区 0.4kV低压开关柜 技术协议 需方:晋城市巨能电网工程有限公司沁水分公司供方:江苏亚盟电气有限公司 2017年4月

GCS低压配电设备

垂直加速度不超过0.10g u 电力供应:电压为380V/220V,-15%~+10%,TN-S制,频率为50HZ±2% u 腐蚀性:有轻度盐雾 2、技术标准 GCS型抽屉式开关柜中采购的设备及配件全部满足设计图纸所列出标准。另外还满足以下标准:国家标准GB7251-87《低压成套开关设备》、国家专业标准ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439,德国标准VDE0660。 3、技术参数 —主电路额定绝缘电压交流660V —主电路额定工作电压交流 380V 660V —额定频率 50HZ —母线额定工作电流 水平母线(主母线): 3150A 垂直母线(支母线):1500A —额定短时耐受电流(1S) 水平母线(主母线):50kA、80kA 垂直母线(支母线):50kA 保护导体(接地主母线):30、48kA 中性母线(中性主母线):30、48kA —额定峰值耐受电流 水平母线(主母线):105、176kA 垂直母线(支母线):105kA 4、选用元件 4.1 一次主元件

(2)、母线系统:母线采用刚性,硬拉高导电的电解铜,符合IEC431,其加工工艺完全满足招标文件条款的要求。 (3)、中性和接地母线:所有母排出厂前均开有模数孔,便于电缆连接。 (4)、电缆:柜内电缆采用硬拉的交联乙烯绝缘聚氯乙烯护套高导电多股铜芯线,能耐高温并符合IEC60502和GB12706有关标准,电缆采用接线端子和专用导轨固定,使其整齐美观并且牢固,可承受指定的故障条件。 (5)、色标:在低压开关柜内的动力线可采用连续油漆的色标。 6、开关柜的辅助导线 开关柜的柜内辅助导线采用国标铜质黑色导线,电压用1.5平方铜导线,电流用2.5平方铜导线。 7、开关柜内的功能单元 本工程所采用的设备全部按需方提供图纸的要求选定,满足所有的技术要求,可实现所要求的操作、联锁、接口等功能,这些设备被按容量分别每一个回路装在一个不同大小抽屉单元内,抽屉单元设有工作位置、主开关分闸、抽屉位置、隔离位置,可与主开关机械联锁,并可在操作手柄上挂锁,从而保证了操作的严格性和操作人员的人身安全。同容量的抽屉可以相互互换。面板左上方用有机塑胶板激光打印回路编号。

低压配电柜招标技术要求

1 技术要求及规格 概述 1.1.1 工程概况 1.1.2 环境条件 (1)地区环境温度:-10~+43?C。 (2)环境温度:-5~+40?C。 (3)相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%(20?C)。 (4)海拔高度:<2000 m。 (5)地震烈度:≤7度。 (6)振动:f?10HZ时,振幅为,10? f?150HZ时,加速度为。 (7)安装:户内安装,垂直安装与垂直面的倾斜角度不超过5度,整组柜排列应保持相对平整。 (8)雷暴日:中雷区。 (9)污染等级:3级。 (10)在高湿期内可能有凝露现象,投标人应采取措施防止凝露对设备的危害。防凝露设备具有手动/自动投入功能,手动/自动投入装置每所设置一套。 1.1.3 采用标准 按本技术条件提供的设备应遵循下列标准的最新版本或修订本,但不局限于这些标准: GB/ 《低压开关设备和控制设备总则》 GB7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》 GB7251-97 《低压成套开关设备和控制设备》 JB/T9661-99 《低压抽出式成套开关设备》 JB/T5877-99 《低压固定封闭成套开关设备》 GB/ 《低压系统内设备的绝缘配合第一部分:原理、要求和试验》 《低压开关设备和控制设备低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》GB50057-94 《建筑物防雷设计规范》 《低电压并联电容器》 JB7113-1993 《低电压并联电容器装置》 IEC112-1979 《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》说明:所采用的标准均应为项目执行时的最新有效版本。若投标人采用除上述之外的其它被承认的相关国内、国际标准,应明确提出并提供相应标准复印件,经招标人批准后方可采用。 变电所部分(A1) 1.2.1 系统参数 低压配电系统采用三相五线制配电系统,接地保护系统采用TN-S方式。系统参数见下表:

高低压开关柜排排列—开关柜分类小贴士

高低压开关柜排排列 ——开关柜分类小贴士 开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。 内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。 一、按断路器安装方式分: 1、移开式或手车式(用Y表示):表示柜内的主要电器元件(如:断路器)是安装在可抽出的手车上的,由于手车柜有很好的互换性,

因此可以大大提高供电的可靠性,常用的手车类型有:隔离手车、计量手车、断路器手车、PT手车、电容器手车和所用变手车等,如KYN28A-12。 移开式开关柜 2、固定式(用G表示):表示柜内所有的电器元件(如:断路器或负荷开关等)均为固定式安装的,固定式开关柜较为简单经济,如XGN2-10、GG-1A等。

固定式开关柜(图名不去掉) 二、按安装地点分: 1、用于户内(用N表示);表示只能在户内安装使用,如:KYN28A-12等开关柜。 2、用于户外(用W表示);表示可以在户外安装使用,如:XLW 等开关柜。

户外开关柜(图名不去掉) 三、按柜体结构分: 1、金属封闭铠装式开关柜(用字母K来表示)主要组成部件(例如:断路器、互感器、母线等)分别装在接地的用金属隔板隔开的隔室中的金属封闭开关设备。如KYN28A-12型高压开关柜。

金属封闭铠装式开关柜 2、金属封闭间隔式开关柜(用字母J来表示)与铠装式金属封闭开关设备相似,其主要电器元件也分别装于单独的隔室内,但具有一个或多个符合一定防护等级的非金属隔板。如JYN2-12型高压开关柜。

几种低压开关柜的具体参数与比较

低压开关柜的型号区别及特点 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一. 型号GGD、GCK、GCS、MNS、MCS介绍 ①GGD系列: ●用途 GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。 ●产品型号及含义 ●结构特点 ■GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高。 ■ GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。 ■ GGD柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新 ■柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。 ■柜体的防护等级为IP30,用户也可根据环境的要求在IP20—IP40之间选择。 ②GCK系列 ●产品型号及含义

GCK G是封闭式开关柜 C是抽出式K是控制中心 GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成。该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以下的控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。 GCK开关柜符合IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》、GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》等标准。且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合、一台柜体。 所容纳的回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。 ●结构特点 1、整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高 2、柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,以保证安全。 3、MCC柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁,只有手柄在分断位置时门才能开启。 4、受电开关、联络开关及MCC柜的抽屉具有三个位置:接通位置、试验位置、断开位置。 5.开关柜的顶部根据受电需要可装母线桥。 ③GCS系列: ●产品型号及含义 ●用途 GCS型低压抽出式开关柜使用于三相交流频率为50Hz,额定工作电压为400V(690V),额定电流为4000A及以下的发、供电系统中的作为动力、配电和电动机集中控制、电容

低压开关柜技术规格书(国外品牌)

国外品牌抽屉式开关柜 技术规格书

总则 本技术规格书为国际品牌0.4kV抽屉式开关柜通用技术规定,只作为本次开关柜集中采购技术文件,不作为具体工程的招标文件。供应商所提供的0.4kV抽屉式开关柜柜型必须采用国际知名品牌国内独资工厂或合资工厂生产的低压开关柜。譬如西门子:S8;ABB:MNS3.0;施耐德:OKKEN,以及其他知名厂商提供的与上述3种柜型品质、技术水准、档次相当的柜型。 一、标准规范 开关柜及其内部元器件应符合(但不局限于)下列国家标准最新版本,并满足本技术规格书要求: 1.1国家标准 GB4728.1~13 电气图纸图例 GB7251.1 低压成套开关设备和控制设备 GB50171 电气装置安装工程盘、柜及二次回路施工及验收规范GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB50168 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50171 电气装置安装工程盘\柜及二次回路接线施工及验收规范 GB1207 电磁式电压互感器 GB1208 电流互感器 GB/T9815 家用及类似用途的熔断器 GB14048.1-5 低压开关设备和控制设备 GB/T 4026 人机界面标志标识的基本方法和安全规格设备端子和特定导体终端及字母数字系统的应用原则 GB4208 外壳防护等级(IP代码) GB6829 剩余电流动作保护器的一般要求 JB/T 9661 低压抽出式成套开关设备 GB12747 自愈式低压并联电容器 GB3983.1 低电压并联电容器 GB/T15576 低压成套无功功率偿装置 JB/T9663 低压无功功率补偿控制器

高低压开关柜知识总结

开关柜知识总结 开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。 内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。 从应用角度划分: (1)进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (2)出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (3)母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。 (4)PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。 (5)隔离柜:是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提供一个可见的端点,以方便维护和检修作业。由于隔离柜不具有分断、接通负荷电流的能力,所以在与其配合的断路器闭合的情况下,不能够推拉隔离柜的手车。在一般的应用中,都需要设置断路器辅助接点与隔离手车的联锁,防止运行人员的误操作。 (6)电容器柜:也叫补偿柜,是用来作改善电网的功率因数用的,或者说作无功补偿,主要的器件就是并联在一起的成组的电容器组、投切控制回路和熔断器等保护用电器。一般与进线柜并列安装,可以一台或多台电容器柜并列运行。电容器柜从电网上断开后,由于电容器组需要一段时间来完成放电的过程,所以不能直接用手触摸柜内的元器件,尤其是电容器组;在断电后的一定时间内(根据电容器组的容量大小而定,如:1分钟),不允许重新合闸,以免产生过电压损坏电容器。作自动控制功能时,也要注意合理分配各组电容器组的投切次数,以免出现一组

低压配电柜技术规范

低压配电柜技术规范 设备、材料的设计、制造、检查和试验必须符合国家相关标准的规范,要求供货方需提供符合本技术书及有关国标、行业标准的优质产品。 1、技术指标 1.1指标文件 GB1497 《低压电器基本标准》 GB7251 《低压成套开关设备和控制设备》 JB1284 《低压断路器》 JB4012 《低压开关隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器》 JB2455 《低压接触器》 BJ4013.1 《控制电路电器和开关元件一般要求》 JB4011.1 《低压熔断器一般要求》 GB4720 《指标灯和按钮的颜色》 GB4942-2 《低压电气外壳防护等级》 GB9466 《低压成套开关设备基本测试方法》 GB/T 4942.2-1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T 14598.13-1998《静态继电保护装置的电气抗干扰试验》 GB 11463-89 《电子测量仪器可靠性试验》 GB/T 6587.4-86 《电子测量仪器振动试验》 GB/T 6587.5-86 《电子测量仪器冲击试验》 GB 6587.6-86 《电子测量仪器运输试验》 DL/T 478-2001 《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 JB/T 3085-1999 《电力传动控制装置的产品包装与运输规程》 1.2本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.3供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2 使用环境条件 2.1 周围空气温度: 最高温度: 50℃(24小时内平均值≤40℃) 最热月平均温度:35℃ 最低温度: -10℃ 最大日温差: 25K 2.2 海拔高度: ≤1000m 2.3 最大风速: 35m/s 2.4 环境湿度: 日平均相对湿度不大于95%

相关文档