文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑工程检验批质量验收记录表填写方法及范例

建筑工程检验批质量验收记录表填写方法及范例

建筑工程检验批质量验收记录表填写方法及范例一、表的名称及编号

检验批验收表为GB50300—2001 附录D.0.1。

检验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收,表的名称应在制订专用表格时就印好,前边的印上分项工程的名称。表的名称下边注上“质量验收规范的编号”。

检验批表的编号按全部施工质量验收规范系列的分部工程、子分部工程统一为8 位数的数码编号,写在表的右上角,前 6 位数字均印在表上,后留两个“□”,检查验收时填写检验批的顺序号。其编号规则为:

前边二个数字是分部工程的代码,01—09。地基与基础为01,主体结构为02,建筑装饰装修为03,建筑屋面为04,建筑给水排水及采暖为05,建筑电气为06,智能建筑为07,通风与空调为08,电梯为09。

第3、4 位数字是子分部工程的代码。

第5、6 位数字是分项工程的代码。

其顺序号见GB50300—2001 附录B,表B.0.1,建筑工程分部(子分部)、分项工程划分表。

第7、8 位数字是各分项工程检验批验收的顺序号。由于在大量高层或超高层建筑中,同一个分项工程会有很多检验批的数量,故留了2 位数的空位置。如地基与基础分部工程,无支护土方子分部工程,土方开挖分项工程,其检验批表

的编号为010101□□,第一检验批为010101□0□1。

还需要说明的是,有些子分部工程中有些项目可能在两个分部工程中出现。这就要在同一个表上编 2 个分部工程及相应子分部工程的编号:如钢筋分项工程在地基与基础和主体结构中都有,钢筋分项工程检验批的表编号为:010602□□、020102□□

有些分项工程可能在几个子分部工程中出现,这就应在同一个检验批表上编几个子分部工程及子分部工程的编号。如建筑电气的接地装置安装,在室外电气、变配电室、备用和不同断电源安装及防雷接地安装等子分部工程中都有。

其编号为:060109□□

060206□□

060608□□

060701□□

4 行编号中的第5、6 位数字的分别是:第一行09 是室外电气子分部工程的第9 个分项工程,第二行的06 是变配电室子分部的第6 个分项工程,其余类推。

另外,有些规范的分项工程,在验收时也将其划分为几个不同的检验批来验收。如混凝土结构子分部工程的混凝土分项工程,分为原材料及配合比设计、混凝土施工2 个检验批来验收。又如建筑装饰装修分部工程建筑地面子分部工程中的基层分项工程,其中有几种不同的检验批。故在其表名下加标罗马数字(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)……。

二、表头部分的编写

1、检验批表编号的填写:在2 个方框内填写检验批序号。如为第11 个检验批

则填为□1□1。

2、单位(子单位)工程名称:按合同文件上的单位工程名称填写,子单位工程标出该部分的位置。分部(子分部)工程名称,按验收规范划定的分部(子分部)名称填写。验收部位是指一个分项工程中的验收的那个检验批的抽样范围,要标注清楚,如“一层墙”。

施工单位、分包单位、填写施工单位的全称,与合同上公章各称相一致。项目经理填写合同书中指定的项目负责人。在装饰、安装分部工程施工中,有分包单位时,也应填写分包单位全称,分包单位的项目经理也应是合同中指定的项目负责人。这些人员由填表人填写不要本人签字,只是标明他是项目负责人。

3、施工执行标准名称及编号由于验收规范只列出验收质量指标,其工艺等只提出一个原则要求,具体的操作工艺就靠企业标准了,可以将一些协会标准、施工指南、施工手册等转化为企业标准。只有按照不低于国家质量验收规范的企业标准来操作,才能保证国家验收规范的实施,填写表时要将施工工程中使用的主要的施工工艺标准、企业标准及地方性标准图集名称及编号填写上。

三、质量验收规范的规定栏

由于表格的地方小,不能将多数指标全部内容填写下,所以,只将质量指标归纳、简化描述或题目及条文号填写上,作为检查内容提示,以便查对验收规范的原文。验收资料的填写,应依据现场检查结果和实测数据,表格规定栏及背面不全文抄录也规避了“编造”资料的情况。

四、主控项目、一般项目施工单位检查评定记录

填写方法分以下几种情况,判定是否验收均按验收规范的规定进行判定。

1、对定量项目直接填写检查的数据,多于10 处时填写“共查多少处,最大值和最小值”。最小值:个别部位可能为负值,如:柱截面要求+8 -5

2、对定性项目,当符合规范规定时,采用打“√” 的方法标注;当不符合规范规定时,采用打“×”的方法标注。

3、有混凝土、砂浆强度等级的检验批,按规定制取试件后,可填写试件留置日期,待试件试验报告出来后,对检验批进行判定,并在分项工程验收时进一步进行强度评定及验收。

4、对既有定性又有定量的项目,各个子项目质量均符合规范规定时,采用打“√”来标注;否则采用打“×”的方法标注。无此项内容的打“/”来标注。

5、对一般项目合格点有要求的项目,应是其中带有数据的定量项目;定性项目应符合标准。定量项目其中每个项目都必须有80%以上(混凝土保护层为90%)检测点的实测数值达到规范规定。

“施工单位检查评定记录”栏的填写,有数据的项目,将实际测量的数值填入格内,超企业标准的数字,而没有超过国家验收规范的用“○”将其圈住;对超过国家验收规范的用“△”圈住。

6、施工单位必须有完整的企业标准,检验批合格必须具有完整的施工操作依据、质量检查记录。如:施工技术方案、作业指导书、施工工艺标准、隐蔽记录、

自检记录等。

五、监理(建设)单位验收记录

在检验批验收时,对主控项目、一般项目应逐项进行验收。对符合验收规范的项目,填写“合格”或“符合要求”,对不符合验收规范规定的项目,暂不填写,待处理后再验收,便应做标记。

六、施工单位检查评定结果

施工单位自行检查评定合格后,应注明“主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求”。

专业工长(施工员)和施工班、组长栏目由本人签字,以示承担责任。专业质量检查员代表企业逐项检查,将表填写并写清楚结果,签字后,交监理工程师或建设单位项目专业技术负责人验收。

七、监理(建设)单位验收结论

主控项目、一般项目验收合格,混凝土、砂浆试件强度待试验报告出来后判定,其余项目已全部验收合格。注明“同意验收”。同意验收:包括合格、符合要求、优质及让步验收(即GB50300-2001 第5.0.6 条),范围更广。专业监理工程师及建设单位的专业技术负责人签字。

砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表(填写范例)

GB50203—2002 020301□0□1

单位(子单位)工程名称

分部(子分部)工程名称主体分部验收部位一层墙

施工单位项目经理

分包单位分包项目经理

施工执行标准名称及编号砌砖工艺标准

施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记

主控项目1 砖强度等级设计要求MU 2 份试验报告MU10

符合要求

2 砂浆强度等级设计要求M 试块留置日期6 月10 日

3 水平灰缝灰浆饱满度≥80%90、96、97、90、95、96

4 斜槎留置第5.2.3条/

5 直槎拉结钢筋及接槎处理第5.2.4条√

6 轴线位移≤10mm 20 处平均4mm最大7mm,最小值1mm

7 垂直度(每层)≤5mm 3 处为3.8mm、5mm、1mm

一般项目1 组砌方法第5.3.1条√

符合要求

2 水平灰缝厚度8~12mm √

3 基础顶面、楼面标高±15 mm 6 5 7 3 7 9

4 表面平整度混水:8mm 4 6 3 6

5 门窗洞口高、宽±5 mm 2 2 3 ○5 4 2 3 2 4 4

6 外墙上下窗口偏移20mm 3 8 6

7 水平灰缝平直度混水:10mm 5 10 8 7 6

施工单位检查评定结果专业工长(施工员)杨庚林施工班组长张发东

主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求

项目专业质量检查员:尹希元年月日

监理(建设)单位验收结论

同意验收

专业监理工程师:赵玉林

(建设单位项目专业技术负责人)年月日

.

.

.

.

.

.

.

.

.

检验批质量验收记录表通用版

通用表格 A01 施工现场质量管理检查记录 A02 检验批质量验收记录 A03 分项工程质量验收记录 A04 分部(子分部)工程质量验收记录 A05 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 A06 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 A07 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录A08 单位(子单位)工程观感质量检查记录 A02-301 单位(子单位)工程观感质量检查记录 A02-302 混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录 A02-303 石砌体工程检验批质量验收记录 A02-304 配筑砌体工程检验批质量验收记录 A02-305 填充墙砌体工程检验批质量验收记录

A01 施工现场质量管理检查记录 编号: 开工日期:工程名称施工许可证(开工证)建设单位项目负责人 设计单位项目负责人 监理单位总监理工程师 施工单位项目经理项目技术负责人序号项目内容1现场质量管理制度 2质量责任制 3主要专业工种操作上岗证 4分包方资质一对分包单位的管理制度 5施工图审查情况 6地质勘察资料 7施工组织设计、施工方案及审批 8施工技术标准 9工程质量检验制度 10搅拌站及计量设置 11现场材料、设备存放与管理

12 检查结论: 总监理工程师: 建设单位代表:年月日注:1、本表由施工单位填写报监理单位。总监理工程师检查并做出检查结论。 2、检查结论中需要整改的内容由施工单位以附页复报。 3、完成后,原件存监理单位复印件交施工单位。

A02 检验批质量验收记录 编号: 工程名称大泽碧桂园山湖 湾二区二期高层 洋房室内消防工 程 分项工程 名称 室内消 防安装 工程 检验批部位一号楼1层 施工单位广东建安消防机 电工程有限公司 开平分公司 专业工长项目经理阮建军 监理单位 江门市新会区冈州工程建设监理有限 公司 总监理工程师 分包单位 分包单位 负责人 施工班组长 施工依据标准建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 主控项目 质量验收规 范的规定施工单位检验评定记录或 结果 监理(建设)单 位验收记录结果 备注 1 2 3 4 5

市政工程施工技术检验批填写范例

市政工程施工技术检验批填写范例

1、施工管理表填写 施工技术文件要按单位工程进行组卷。市政工程中的独立核算项目,应是一个单位工程。采用分期单独核算的同一市政工程,应是若干个单位工程。 1.1 施管表1的填写 文件材料部分的排列宜按以下顺序: (1)施工组织设计。 (2)施工图设计文件会审、技术交底记录。 (3)设计变更通知单、洽商记录。 (4)原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证书、出厂检(试)验报告和复试报告。(需一一对应)。 (5)施工试验资料。 (6)施工记录。 (7)测量复核及预检记录。 (8)隐蔽工程检查验收记录。 (9)工程质量检验评定资料。 (10)使用功能试验记录。 (11)事故报告。 (12)竣工测量资料。 (13)竣工图。 (14)工程竣工验收文件。 文件目录表中的文件编号横杠前的数字为总的卷数,横杠后的数字为本卷项目编号。页号应是本项目在卷中的页码位置,不能光写本

项目的页数。类别栏应与该项表头右上方类别相同。现以道路工程为例示范见后。 1.2 施管表2的填写 存在问题及处理意见栏中填验收检查时发现的问题,一般无什么大问题也可不填。但如工程出过事故,事故处理情况应作简要说明。验收范围及数量栏应扼要填写。本表主要强调各参与单位均应签字盖章。填法示范见后。 1.3 施管表3的填写 施工组织设计应包括下列主要内容: (1)工程概况:工程规模、工程特点、工期要求、参建单位等。 (2)施工平面布置图。 (3)施工部署和管理体系:施工阶段、区划安排;进度计划及工、料、机、运计划表和组织机构设置。组织机构中应明确项目经理、技术负责人、施工管理负责人及其他各部门主要责任人等。 (4)质量目标设计:质量总目标、分项质量目标,实现质量目标的主要措施、办法及工序、部位、单位工程技术人员名单。 (5)施工方法及技术措施(包括冬、雨期施工措施及采用的新技术、新工艺、新材料、新设备等)。 (6)安全措施。 (7)文明施工措施。 (8)环保措施。 (9)节能、降耗措施。 (10)模板及支架、地下沟槽基坑支护、降水、施工便桥便线、构筑物顶推进、沉井、软基处理、预应力筋张拉工艺、大型构件吊运、混凝土浇筑、设备安装、管道吹洗等专项设计。

模板拆除检验批填写示例

工程名称材料结构实验室 改扩建工程 检验批部位D-E-F轴支护桩冠梁 施工执行标准 名称及编号 GB50300– 2001 施工 单位 南通四建项目经理李新专业工长刘永将分包单位分包项目经理施工班组长 序号GB50204—2002的规定 施工单位 检查评定记录 监理(建设) 单位验收记录 主控项目1 底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合下表的规定。 构件类型构件跨度(M) 达到设计的混凝土 立方体抗压强度标 准值的百分率(%) 板 ≤2 ≥50 >2,≤8 ≥75 >8 ≥100 梁、拱、壳 ≤8 ≥75 >8 ≥100 符合要求悬臂构件—≥100 2 对后张法预应力混凝土结构构件,侧模宜在预应力张拉前拆除; 底模支架的拆除应按施工技术方案执行,当无具体要求时,不应在 结构构件建立预应力前拆除。 3 后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行 一般项目 1 侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及菱角不受损伤没损伤表面和棱角 2 模板拆除时,不应对楼层行成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分 散堆放并及时清运。 符合要求 施工单位 检查评定结果 主控项目、一般项目全部合格,满足施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员: 2011 年 4 月 8 日 监理(建设)单位验收结论

工程名称材料结构实验室 改扩建工程 检验批部位A-K-J轴支护桩冠梁 施工执行标准 名称及编号 GB50300– 2001 施工 单位 南通四建项目经理李新专业工长刘永将分包单位分包项目经理施工班组长 序号GB50204—2002的规定 施工单位 检查评定记录 监理(建设) 单位验收记录 主控项目1 底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合下表的规定。 项目专业质量检查员: 2011 年 4 月 10 日 监理(建设)单位验收结论

建筑质量验收记录表格填写示范

质量验收记录表填写示例目录 1、柱基土方开挖工程检验批质量验收记录表 2、柱基土方回填工程检验批质量验收记录表 3、砂和砂石地基检验批质量验收记录表 4、地下防水混凝土检验批质量验收记录表 5、地下水泥砂浆防水层检验批质量验收记录表 6、地下卷材防水层检验批质量验收记录表 7、地下涂料防水层检验批质量验收记录表 8、地下防水细部构造检验批质量验收记录表 9、模板安装工程检验批质量验收记录表 10、模板拆除工程检验批质量验收记录表(Ⅲ) 11、钢筋加工检验批质量验收记录表(Ⅰ) 12、钢筋安装工程检验批质量验收记录表 13、混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表(Ⅰ) 14、混凝土施工检验批质量验收记录表(Ⅱ) 15、现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表(Ⅰ) 16、砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表 17、填充墙砌体工程检验批质量验收记录表 18、基土垫层检验批质量验收记录表(Ⅰ) 19、砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录表(Ⅲ) 20、碎石垫层和碎砖垫层检验批质量验收记录表(Ⅳ) 21、水泥混凝土垫层检验批质量验收记录表(Ⅶ) 22、水泥砂浆找平层检验批质量验收记录表(Ⅷ) 23、水泥混凝土面层检验批质量验收记录表 24、水泥砂浆面层工程检验批质量验收记录表 25、普通水磨石面层检验批质量验收记录表 26、陶瓷地砖砖面层检验批质量验收记录表 27、大理石和花岗石面层检验批质量验收记录表 28、预制板块面层检验批质量验收记录表 29、一般抹灰工程检验批质量验收记录表 30、水刷石装饰抹灰工程检验批质量验收记录表 31、清水砌体勾缝工程检验批质量验收记录表 32、普通木门窗制作工程检验批质量验收记录表 33、普通木门窗安装检验批质量验收记录表 34、钢门窗安装工程检验批质量验收记录表 35、铝合金门窗安装工程检验批质量验收记录表 36、涂色镀锌钢板门窗安装检验批质量验收记录表 37、塑料门窗安装工程检验批质量验收记录表 38、推拉自动门安装检验批质量验收记录表

园林绿化检验批质量验收记录表格全套规范

园林绿化检验批质量验收记 录表格全套规范 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

检验批质量验收记录 工程名称分项工程名称验收部位 施工单位专业工长项目负责 人 施工执行标 准名称及编 号 分包单位 分包项目负责 人施工班组 长 主控项目 质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录1 2 3 4 一般项目1 2 3 4 5 6 施工操作依据质量检查记录 施工单位检查 结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

种植地基层处理检验批质量验收记录(DB**/T****—2009)表8.1 编号:0101 工程名称分项工程名称项目负责 人 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编号专业工长(施工 员) 分包单位分包项目负责 人施工班组 长 质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 清除石块、残根、杂草(5.1.4) 2 种植土下基层不能有不透水层或 积水现象(5.1.4) 3 地下水位深度符合植物生长要求 (5.1.4) 一般项目1 表面基本平整(5.1.6) 2 地形标高符合设计要求(5.1.6) 施工操作依据 质量检查记录 施工单位检查结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日

监理(建设)单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日种植土材料检验批质量验收记录 (DB**/T****—2009)表8.2 编号:0102 工程名称分项工程名称项目负责 人 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编号专业工长(施工 员) 分包单位分包项目负责 人施工班组 长 质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记 录 主控项目1 种植土壤主要理化性 质(PH值,有机质含 量) 符合5.1.3 的要求 一般项目1 土壤土色及密实度 (5.1.5) 表面无白色 盐霜,土壤 疏松不板结2 土壤含 石砾、 瓦砾等 杂物含 量(5.1.8) 乔灌木种植 土 <10% 草花种植土基本无杂物 地被种植土<5% 草坪种植土<5% 3 种植土壤含石砾、瓦砾等杂物大小 粒径符合5.1.8要求 4 种 植 大、中乔木 (5.1.10) ≤8cm

检验批容量填写范例

检验批容量 填写方法问答汇总:

我们看到检验批容量这一栏书里面给出了——梁:25件、柱35件、板:42间。 下面的主控项目里面的第一项为什么实际抽样书里面给的是13处呢? 是这样计算的—— 梁:25件,按照统一标准规范里面第6页的表3.0.9检验批最小抽样数量的规定16-25,最小抽样数量取3处; 柱:35件,按照统一标准规范里面第6页的表3.0.9检验批最小抽样数量的规定26-90,最小抽样数量取5处; 板:42间,按照统一标准规范里面第6页的表3.0.9检验批最小抽样数量的规定26-90,最小抽样数量取5处; 由此得出:梁检查3处,柱检查5处,板检查5处,所以按照13处来实际抽查。

我们看下面书里面的给出的填写说明也写得很清楚: 因为“模板安装检验批质量验收记录”这张检验批里面的验收项目同时涉及到了,梁、板、柱。所以相对比较复杂,希望我的分享能够帮助大家。 对于提问者提出的:对于钢筋、模板不同结构部位又怎么计算检验批容量? 培训的建筑行业专家老师是这样回答的:钢筋可以按照批次或者型号来计算。

来源:百度文库 地址:https://www.wendangku.net/doc/889088303.html,/view/69e4425d0b4c2e3f56276362.html?re=view 贡献者:天朝的刺猬贡献于2014-12-05 二次编辑:qq群北京资料员交流群216812606 检验批表格如何填写检验批容量、最小/实际抽样数量? 在我们填写检验批表格时,很多人都会发愁检验批容量和最小/实 际抽样数量该如何填写,也会有人不理解检验批的含义,现在通过这篇 说明给大家解释清楚,并教会大家如何填写。 首先给大家解释一下检验批的含义:检验批容量是指当前检验批包 含的工程量,施工单位依据专业验收规范相关条款,自己划分的。 下面给大家选出使用频率很高的几张检验批表格作 为范例解释: 增加表格后,双击检验批容量填写的单元格,填写好一个数字后, 把鼠标点到别的单元格上,之后软件会匹配出一个默认单位。 填好容量之后(单位不合适可以手动调整),会自动算出最小抽样 数量(依据专业验收规范的要求计算,如果不合适,可以手动调整)。 此张检验批容量的默认单位为“件”,这个单位是根据《混凝土结 构工程施工质量验收规范》(2010版)GB50204-2002规定的,最好使用 默认单位,如果您认为单位为“㎡”合适,您也可以手动改过来。 此张表格的最小/实际抽样数量是根据上述规范的第 4.2.5和

工程检验批质量平行检验记录表(doc 9页)

工程检验批质量平行检验记录表(doc 9页)

防水层工程检验批质量平行检验记录 工程名称:部位:编号:检查项目质量情况 主控项目1 卷材及主要配套材料符合设计要求,复试报告:涂料及配合比符合设计要求,复试报告: 2 卷材防水层及转角处、变形缝、穿墙管道等细部 做法 符合设计要求涂料防水层及转角处、变形缝、穿墙管道等细部 做法 符合设计要求

10 预埋 螺栓 中心线位置 2 外露长度 +10,0 11 预留洞 中心线位置 10 尺寸 +10,0 检查结果 主控项目 检查 项,其中合格 项,合格率 % 一般项目 检查 项,其中合格 项,合格率 % 实测项目 检查 点,其中合格 点,合格率 % 专业监理工程师: 检查日期: 年 月 日 钢筋工程检验批质量平行检验记录 工程名称: 部位: 编号: 检查项目质 量 情 况 1 钢筋的材质复验(主控) 复验报告: 2 受力钢筋的弯钩和弯折(主控) 符合设计和规范要求 3 箍筋的弯钩形式(主控) 符合设计和规范要求 4 纵向受力钢筋的连接方式(主控) 5 钢筋机械连接、焊接接头质量(主控) 试验报告: 6 受力钢筋品种、级别、规格和数量(主控) 符合设计要求 7 钢筋的外观质量 钢筋平直、无损伤,表面无裂纹、无颗粒状和片状老锈 8 钢筋接头错开情况 接头设置符合设计和规范要求 9 钢筋搭接长度、锚固长度 符合设计和规范要求 实测项目 实测项目 允许偏差 mm 各实测点偏差值(mm ) 合格 率% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 绑扎钢 筋网 长、 宽 ±10 网眼尺寸 ±20 2 绑扎钢筋骨架 长 ±10 宽、高 ±5 3 受力钢筋 间距 ±10 排距 ±5 保护层厚度 基础 ±10 柱、梁 ±5 板、墙、壳 ±3 4 绑扎箍筋、横向钢筋间距 ±20

检验批质量验收记录表填写规范

检验批质量验收记录表填写规范:一、表的名称及编号 检验批验收表为GB50300—2001附录D.0.1。 验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质 量检查员等进行验收,表的名称应在制订专用表格时就印好,前边印上分项工程的名称。表的名称下边注上“质量验收规范的编号”。 检验批表的编号按全部施工质量验收规范系列的分部工程、子分部工程统一为9位数的数码编号,写在表的右上角,前6位数字均印在表上,后留两个□,检查验收时填写检验批的顺序号。其编号规则为:前边二个数字是分部工程的代码,01-09.地基与基础为01,主体结构为02,建筑装饰装修为03,建筑屋面为04,建筑给水排水及采暖为05,建筑电气为06,智能建筑为07,通风与空调为08,电梯为09。 第3、4位数字是子分部工程的代码。 第5、6位数字是分项工程的代码。 其顺序号见GB 50300—2001附录B表B.0.1,建筑工程分部(子分部)、分项工程划分表。 第7、8位数字是各分项工程检验批验收的顺序号。由于在大量高层或超高层建筑中,同一个分项工程会有很多检验批的数量,故留了2位数的空位置。 如地基与基础分部工程,无支护土方子分部工程,土方开挖分项工

010101□□,第一检验批编号为:程,其检验批表的编号为0101011 2 。 还需说明的是,有些于分部工程中有些项目可能在两个分部工程中出现,这就要在同一个表上编之个分部工程及相应子分部工程的编号:如砖砌体分项工程在地基与基础和主体结构中都有,砖砌体分项工程检验批的表编号为:010701□□、020301□□ 有些分项工程可能在几个子分部工程中出现,这就应在同一个检验批表上编几个子分部工程及子分部工程的编号。如建筑电气的接地装置安装,在室外电气、变配电室、备用和不间断电源安装及防雷接地安装等子分部工程中都有。 其编号为:060109□□ 060206□□ 060608□□ 060701□□ 4行编号中的第5、6位数字的分别是:第一行09是室外电气子分部工程的第9个分项工程,第二行的06是变配电室子分部工程的第6个分项工程,其余类推。 另外,有些规范的分项工程,在验收时也将其划分为几个不同的检验批来验收。如混凝土结构子分部工程的混凝土分项工程,分为原材料、配合比设计、混凝土施工3个检验批来验收。又如建筑装饰装修分部工程建筑地面子分部工程中的基层分项工程,其中有几种不同的检验批。故在其表名下加标罗马数字(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)……。

工程资料检验批填写范本

20mm 单位工程定位放线工程检验批质量验收记录 表3.1.1 编号: 01-001-01-01-00-01-01-001

建筑工程表格填写要求和原则 1、质量表格填写应遵循:真实、整洁、清楚、及时、完整; 2、由工程公司项目部及监理单位统一指定并下发验评表格,各单位按此表格样式统一填写, 不得随意更改其原有内容;当内容较多填写不开时,可适当调整单元格大小或缩小字号,但只限改动施工单位填写内容,其它内容不得更改。 3、主控项目填写内容要有可追溯性,不得笼统填写“符合设计和规范要求”等内容,要详 细填写支持其可信性的试验报告号、隐蔽记录编号、施工记录编号等。如:在填写模板拆除记录时,对有混凝土强度要求的梁、板等结构,要填写其对应的同条件试块强度报告号。主控项目“质量标准”一栏中,仅有“应符合设计要求”、“应符合现行标准的规定”等内容时,要查找相关规范或标准的名称,填写在“施工单位自检记录”栏中。 4、所有表格页边距一律按:上20mm;下20mm;左25mm;右15mm,页边距需必须严格 保持,不得任意调整。 5、由于施工图纸的影响,提前编写《项目划分表》不准确,难以起到其应有的作用。因此, 要求各施工单位在图纸到位后,按单位工程(根据图纸情况,可几个单位工程)报验《项目划分表》,《项目划分表》未批准之前不得开工。《项目划分表》要严格按工程公司体系要求进行编写,要力求准确、及时。 6、隐蔽工程记录应进行编号,以便进行登记和查询。编号与《隐蔽工程质量报验单》一致, 如: HC——JXSD——A-23——GJ——TJ——××× 合川单位名称缩写表格编号类别缩写专业缩写顺序号 《隐蔽工程质量报验单》编号办法详见:附件2 7、日期填写必须为标准填写:如:2011年09月10日,不得减少位数,字迹应清晰明确, 容易辩认。 8、表尾“施工单位检查评定结果”项应填写:“经检查,所检项目符合验评规程的合格标准”; “监理单位验收记录”栏,在文字描述的检查项目后应填写:“经核查,符合要求”;在数据检查的项目后,应填写监理复查的相应数据并填写“经平行检验,满足要求”;表尾监理验收结论应填写:“合格”。

品质检查记录表

公司品质检查记录表表:一 巡检人员日期:年月日责任部门 专项检情况记录栏序号检查内容检查情况评分标准分值得分1 组织结构,制度、岗位职责是否上墙管理 缺项全扣,单项扣 0.5-1分 5 2 业主资料是否建立,服务中心档案资料归档是否齐全 缺项全扣,单项扣 0.5-1分 5 3 安防用具配置是否齐全,秩序人员着装是否规范整齐,安防 设施是否完好有效 缺项全扣,单项扣 0.5-1分 5 4 门岗执勤是否规范,出入门岗是否登记、出入货物是否有记 录,拦杆是否按规定开启关闭 缺项全扣,单项扣 0.5-1分 5 5 秩序人员上岗是否有排班表,秩序人员交接班记录是否齐 全,填写是否规范 缺项全扣,单项扣 0.5-1分 6 消防设施布局是否合理,是否建立台帐,是否有检查记录 缺项全扣,单项扣 0.5-1分 7 消防应急预案是否建立,是否有应急组织机构,员工消防培 训是否进行,记录是否完善,巡查是否有记录 缺项全扣,单项扣 0.5-1分 8 小区安全隐患排查是否登记、整改是否有记录 缺项全扣,单项扣 0.5-1分 9 清楼道、查电气、除隐患是否进行、记录是否完善有记录有 图片 缺项全扣,单项扣 0.5-1分

公司品质检查记录表表:二 专项检情况记录栏序 号 检查内容检查情况评分标准分值得分10 小区主任工作日志是否完善,记录是否详细,工作是否有 计划、安排、督促落实是否有记录 缺项全扣,单项扣 0.5-1分 11 保洁:日常清洁及垃圾清运工作完成情况是否到位,单元 内楼道:栏杆(扶手、栏花)是否干净,是否有考核记录 缺项全扣,单项扣 0.5-1分 12 绿化:草坪无杂物,剪枝和大树修剪是否到位。 缺项全扣,单项扣 0.5-1分 5 13 防火巡查记录情况 缺项全扣,单项扣 0.5-1分 5 14 安全责任制落实情况,是否签订责任书 缺项全扣,单项扣 0.5-1分 公司或物业中心负责人意见: 备注:公司物管部根据以上检查汇总后排名,需整改内容物物管部统一下整改并督促落实。

市政资料检验批填写范例表

页号应是本项目在卷中的页码位置,不能光写本项目的页数。 这张表为施工单位内部审批表,先由施工单位内部各部门看过以

建筑工程检验批质量验收记录表填写方法及范例

建筑工程检验批质量验收记录表填写方法及范例一、表的名称及编号 检验批验收表为GB50300—2001 附录D.0.1。 检验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收,表的名称应在制订专用表格时就印好,前边的印上分项工程的名称。表的名称下边注上“质量验收规范的编号”。 检验批表的编号按全部施工质量验收规范系列的分部工程、子分部工程统一为8 位数的数码编号,写在表的右上角,前6 位数字均印在表上,后留两个“□”,检查验收时填写检验批的顺序号。其编号规则为: 前边二个数字是分部工程的代码,01—09。如地基与基础分部工程,无支护土方子分部工程,土方开挖分项工程,其检验批表的编号为010101□□,第一检验批为010101□0□1。 还需要说明的是,有些子分部工程中有些项目可能在两个分部工程中出现。这就要在同一个表上编2 个分部工程及相应子分部工程的编号:如钢筋分项工

程在地基与基础和主体结构中都有,钢筋分项工程检验批的表编号为:010602□ □、020102□□ 有些分项工程可能在几个子分部工程中出现,这就应在同一个检验批表上编几个子分部工程及子分部工程的编号。如建筑电气的接地装置安装,在室外电气、变配电室、备用和不同断电源安装及防雷接地安装等子分部工程中都有。 其编号为:060109□□ 060206□□ 060608□□ 060701□□ 4 行编号中的第5、6 位数字的分别是:第一行09 是室外电气子分部工程的第9 个分项工程,第二行的06 是变配电室子分部的第6 个分项工程,其余类推。 二、表头部分的编写 1、检验批表编号的填写:在2 个方框内填写检验批序号。如为第11 个检验批则填为□1□1。 2、单位(子单位)工程名称:按合同文件上的单位工程名称填写,子单位工程标出该部分的位置。分部(子分部)工程名称,按验收规范划定的分部(子分部)

铁路桥梁工程检验批填写范本

新建铁路张家口至集宁一次复线 检验批填写范本 桥梁工程 张集铁路总承包中铁四局工程指挥部 二零零七年十月

1.检验批表格页边距严格按照呼和浩特铁路局对竣工资料的编制要求,上边距25mm、下边距20 mm、左边距28 mm、右边距18 mm,标题用小二黑体,内容采用小四宋体(检验批表格因内容较多,统一采用小五宋体)。 2.每个检验批内所采用的验收标准只写与本张表格内容有关的标准名称。 3.如某项无内容,用“/”表示,不得划斜线;如某项现在无法填写,以后再补填时,留空,等到可以填写时及时手工填写。

一、基础 1.明挖基础 工程报验申请表 工程检查证 基坑检验批质量验收记录表 桥(涵)明挖基坑地质情况现场确认记录表 工程报验申请表 混凝土(原材料)检验批质量验收记录表(I) 混凝土(配合比)检验批质量验收记录表(II) 混凝土(施工及养护)检验批质量验收记录表 (Ⅲ) 混凝土(结构外观和尺寸偏差)检验批质量验收记录表(IV) 2.钻孔桩 工程报验申请表 施工测量放样报验单 钻孔桩桩位检查表 钻孔桩钻孔前检查证 钻孔记录表 钻孔桩成孔检查表 钻孔桩检验批验收记录表 钢筋笼制作焊接安装前检查证 钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录(Ⅰ) 钢筋(连接及安装)检验批质量验收记录(Ⅱ) 钻孔桩桩孔内灌注水下混凝土前的检查证 水下混凝土浇筑记录表 混凝土(原材料)检验批质量验收记录表(Ⅰ) 混凝土(配合比)检验批质量验收记录(Ⅱ) 混凝土(施工及养护)检验批质量验收记录表(Ⅲ) 二、桩基承台 工程报验申请表

钻孔桩承台基坑工程检查证 钻孔桩成桩汇总表 水下混凝土浇筑记录汇总表 模板安装工程检查证 模板及支架检验批质量验收记录表 工程报验申请表 工程检查证 钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录表(I) 钢筋(连接及安装)检验批质量验收记录表(II) 工程报验申请表 混凝土(原材料)检验批质量验收记录表(I) 混凝土(配合比)检验批质量验收记录表(II) 混凝土(施工及养护)检验批质量验收记录表 (Ⅲ) 混凝土(结构外观和尺寸偏差)检验批质量验收记录表(IV) 三、墩(台)身 工程报验申请表 工程检查证 模板及支架检验批质量验收记录表 工程报验申请表 工程检查证(墩身、托盘钢筋) 钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录表(I) 钢筋(连接及安装)检验批质量验收记录表(II) 工程报验申请表 工程检查证(顶帽钢筋) 钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录表(I) 钢筋(连接及安装)检验批质量验收记录表(II) 工程报验申请表 工程检查证(牛腿钢筋) 钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录表(I) 钢筋(连接及安装)检验批质量验收记录表(II)

屋面工程检验批填写范例的目录(土工建筑)

屋面工程检验批填写范例的目录 0、屋面分部工程质量验收记录 1、找坡层检验批质量验收记录 2、找平层检验批质量验收记录(现场验收检查原始记录) 3、隔汽层检验批质量验收记录 4、隔离层检验批质量验收记录 5、保护层检验批质量验收记录 6、板状材料保温层检验批质量验收记录(现场验收检查原始记录) 7、纤维材料保温层检验批质量验收记录 8、喷涂硬泡聚氨酯保温层检验批质量验收记录 9、现浇泡沫混凝土保温层检验批质量验收记录 10、种植隔热层检验批质量验收记录 11、架空隔热层检验批质量验收记录 12、蓄水隔热层检验批质量验收记录 13、卷材防水层检验批质量验收记录(现场验收检查原始记录) 14、涂膜防水层检验批质量验收记录 15、复合防水层检验批质量验收记录 16、接缝密封防水检验批质量验收记录 17、烧结瓦和混凝土瓦铺装检验批质量验收记录 18、沥青瓦铺装检验批质量验收记录 19、金属板铺装检验批质量验收记录 20、玻璃采光顶铺装检验批质量验收记录 21、檐口检验批质量验收记录 22、檐沟和天沟检验批质量验收记录 23、女儿墙和山墙检验批质量验收记录 24、水落口检验批质量验收记录(现场验收检查原始记录) 25、变形缝检验批质量验收记录 26、伸出屋面管道检验批质量验收记录 27、屋面出入口检验批质量验收记录 28、反梁过水孔检验批质量验收记录 29、设施基座检验批质量验收记录 30、屋脊检验批质量验收记录 31、屋顶窗检验批质量验收记录

表G __屋面__分部工程质量验收记录 编号:□0□4单位(子单位) 工程名称 三门·东方银座综合楼子分部工程数量 2 分项工程数量 4 施工单位方远建设集团股份有限公司项目负责人技术(质量)负责人孙文友 分包单位/ 分包单位负责人/ 分包内容/ 序号子分部工程名称分项工程名称检验批 数量 施工单位 检查结果 监理单位 验收结论 1 基层与保护找坡层 2 符合要求合格 2 隔汽层 2 符合要求合格 3 保护层 2 符合要求合格 4 防水与密封卷材防水 2 符合要求合格5 6 7 8 质量控制资料检查15项,齐全有效合格安全和功能检验结果检查5项,符合要求合格 观感质量检验结果一般 综合 验收 结论 屋面分部工程验收合格

2018年新检验批填写范例-优秀word范文 (6页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除! == 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! == 新检验批填写范例 篇一:检验批填写范例(参考) 钢筋分项工程(原材料、钢筋加工)检验批质量验收记录 TJ4.2.4 钢筋分项工程(钢筋连接、钢筋安装)检验批质量验收记录 TJ4.2.5 模板分项工程(现浇结构模板安装)检验批质量验收记录TJ4.2.1 钢筋分项工程(钢筋连接、钢筋安装)检验批质量验收记录 TJ4.2.5 篇二:工程资料检验批填写范本 20mm 单位工程定位放线工程检验批质量验收记录 表3.1.1 编号: 01-001-01-01-00-01-01-001 建筑工程表格填写要求和原则 1、质量表格填写应遵循:真实、整洁、清楚、及时、完整; 2、由工程公司项目部及监理单位统一指定并下发验评表格,各单位按此表格 样式统一填写, 不得随意更改其原有内容;当内容较多填写不开时,可适当调整单元格大小或 缩小字号,但只限改动施工单位填写内容,其它内容不得更改。 3、主控项目填写内容要有可追溯性,不得笼统填写“符合设计和规范要求” 等内容,要详 细填写支持其可信性的试验报告号、隐蔽记录编号、施工记录编号等。如: 在填写模板拆除记录时,对有混凝土强度要求的梁、板等结构,要填写其对应 的同条件试块强度报告号。主控项目“质量标准”一栏中,仅有“应符合设计 要求”、“应符合现行标准的规定”等内容时,要查找相关规范或标准的名称,

填写在“施工单位自检记录”栏中。 4、所有表格页边距一律按:上20mm; 下20mm;左25mm;右15mm,页边距需必须严格 保持,不得任意调整。 5、由于施工图纸的影响,提前编写《项目划分表》不准确,难以起到其应有 的作用。因此, 要求各施工单位在图纸到位后,按单位工程(根据图纸情况,可几个单位工程)报验《项目划分表》,《项目划分表》未批准之前不得开工。《项目划分表》 要严格按工程公司体系要求进行编写,要力求准确、及时。 6、隐蔽工程记录应进行编号,以便进行登记和查询。编号与《隐蔽工程质量 报验单》一致, 如: HC——JXSD——A-23——GJ——TJ——××× 合川单位名称缩写表格编号类别缩写专业缩写顺序号 《隐蔽工程质量报验单》编号办法详见:附件2 7、日期填写必须为标准填写:如:201X年09月10日,不得减少位数,字迹 应清晰明确, 容易辩认。 8、表尾“施工单位检查评定结果”项应填写:“经检查,所检项目符合验评 规程的合格标准”; “监理单位验收记录”栏,在文字描述的检查项目后应填写:“经核查,符合 要求”;在数据检查的项目后,应填写监理复查的相应数据并填写“经平行检验,满足要求”;表尾监理验收结论应填写:“合格”。 篇三:检验批验收记录填写范例 填写说明 1填写基本要求 (1)检验批施工完成并由施工单位自检合格后,应由项目专业质量检查员填报“检验批质量验收记录。”

砌体工程检验批填写范例

砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表 GB50203-2002 020301 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称砌体分部验收部位施工单位项目经理施工执行标准名称及编号XDQB2002-10墙砌体施工工艺标准 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记 录 主控项目1 砖强度等级设计要求M U10 符合要求 2 砂浆强度等级设计要求M10试块编号: 3 水平灰缝砂浆饱满度≥80%90、96、97、90、95、96 4 斜槎留置第5.2.3条√ 5 直槎拉结筋及接槎处理第5.2.4条√ 6 轴线位移≤10mm 5 3 2 7 8 3 12 ⑩ 7 垂直度(每层)≤5mm ⑤ 3 3 1 4 3 7 2 一般项目 1 组砌方法第5.3.1条√ 符合要求 2 水平灰缝厚度10mm 8~12mm 最大12mm,最小8mm,10处平均10mm 3 基础顶面、楼面标高±15mm 10 9 -5 8 3 -2 -17 7 4 表面不整度(混水)8mm ⑧ 4 3 6 2 2 10 3 5 门窗洞口高度、宽度±5mm 4 -2 2 ⑤-1 -3 -7 4 6 外墙上下窗口偏移20mm 9 22 5 4 7 水平灰缝平直度(混水)10mm ⑩ 5 5 2 4 9 12 3 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员)施工班组长 主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示 超出国家标准。 1 0

1目的 为证明产品质量符合规定的要求及体系及其过程运行的有效性提供客观证据,为实现可追溯性和采取纠正预防措施提供依据。 2适用围 质量管理体系所有相关的质量记录。 3职责和权限 质量记录编制:由各责任单位执行。 4术语 记录:为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。 质量记录:质量活动的真实记载。 5作业程序 5.1 质量记录分类 按质量记录的容进行分类。具体参考《质量记录清单》。 5.2 质量记录标识 按表头进行标识,具体参考《质量记录清单》及《文件和资料控制程序》。 5.3 质量记录收集 由各部门自行收集,按质量记录类别、日期、名称等进行归类保存。质量记录必须按要求填写,保证字迹清晰、数据准确。 5.4 质量记录编目 各责任单位在质量记录保存一年后,交由质量管理部按记录类别、日期、名称等进行编目,建立索引表。 5.5 质量记录归档 各权责单位每年6月15日以前将前一期之质量记录进行归档集中管理。 5.6 质量记录查阅 需经部门经理批准的人员,才可查阅质量记录。 5.7 质量记录保管 质量记录一般保存3年,对于特别的记录,按实际需要规定保存期限。具体参考《质量记录清单》。保管人必须注意储存环境,避免记录受潮、污损、变质、遗失。

5.8 质量记录的销毁 5.8.1由质量管理部每年6月15日指定人员对将超过保存期的质量的记录进行统一销毁。5.8.2质量记录在销毁前,责任单位必须提供清单交管理代表确认后方可执行。 5.9质量记录事项 5.9.1检验或作业人员于填写质量记录时,须依据相关填写说明或单位主管指导填写,但注意 不得潦草或不清楚。 5.9.2如欲修改时,原则上避免使用修正液,应将修正部分画线删掉,并将资料 更正后签注修改人员及修改日期以示负责。 5.10签章 5.10.1可使用亲笔签字或盖章两种方式,但两者都需注明签章日期。 5.10.2若因职务代理关系需签章时,应于签章旁边注明(代)字样。 6相关文件 序号名称编号 1 文件和资料控制程序WAYOUT-QP-22 7相关记录 序号名称模板编号 1 质量记录清单WAYOUT-QF-46

市政工程技术检验批填写范例

1、施管表填写 施工技术文件要按单位工程进行组卷。市政工程中的独立核算项目,应是一个单位工程。采用分期单独核算的同一市政工程,应是若干个单位工程。 施管表1的填写 文件材料部分的排列宜按以下顺序: (1)施工组织设计。施管表2的填写 存在问题及处理意见栏中填验收检查时发现的问题,一般无什么大问题也可不填。但如工程出过事故,事故处理情况应作简要说明。验收范围及数量栏应扼要填写。本表主要强调各参与单位均应签字盖章。填法示范见后。 施管表3的填写 施工组织设计应包括下列主要内容: (1)工程概况:工程规模、工程特点、工期要求、参建单位等。 (2)施工平面布置图。 这张表为施工单位内部审批表,先由施工单位内部各部门看过以后签署意见,再由上一级技术负责人审批提出结论性意见。并签字和

相关文档