文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防技术培训-海湾消防设备

消防技术培训-海湾消防设备

海湾GST5000主机基本操作

GST5000主机 基本操作步骤及故障处理方法 一、开机。 1、打开联动电源盘和火灾显示盘电源的主、备电开关。 2、打开主机交流220V主电开关与备电开关。 3、打开控制器的工作开关后,主机开始正常工作。 二、关机。 1、关闭控制器的工作开关。 2、关闭主机备电开关,及主机交流220V主电开关。 3、关闭联动电源盘和火灾显示盘电源的主备开关。(注意:每个备电开关一定要关掉,否则,将有损坏电池的可能。) 三、设备的屏蔽与取消屏蔽(释放)。 当外部设备(烟感、温感、模块或火灾显示盘)发生故障时,可将它屏蔽掉,待修理或更换后,再利用取消屏蔽功能,将设备恢复。 1、按下“屏蔽”(释放)键(如显示输入密码,则必须输入密码,按确认键,没设密码则直接按“确认”键)。屏幕显示“请输入屏蔽设备号××××××号××设备类型”,假设需要屏蔽的设备为用户编码为010121的光电感烟探测器,其屏蔽应按如下步骤进行: A、输入屏蔽设备的用户编码010121,按“TAB”键,设备类型处为高亮条。 B、参照以下的表输入其设备类型“03”。 02 差定温11 手动按钮81 消火栓 03 烟感13 讯响器(警铃)16 消火栓泵 17 喷淋泵19 排烟机20 送风机 12 消防广播27 卷帘下28 防火阀

23 排烟阀29 压力开关31 电梯 24 送风阀30 水流指示器34 照明配电 59 回路18 稳压泵14 消防电话 06 红外对射41 闸阀32 空调机组 C、按“确认”键存储,屏蔽成功,屏蔽信息中将增加该设备,否则显示屏上提示“输入错误”。 四、取消屏蔽。 按下“取消屏蔽”或“取消屏蔽”键(如显示“输入密码”,则必须输入密码按确认,没设密码,则直接按“确认”键)后出现:“请输入释放设备号××××××号××设备类型”,接下来的操作与屏蔽设备相同。 五、启动方式设置。 按下“启动控制”键,调出启动方式菜单。出现: 1、手动方式; 2、自动方式; 3、提示方式。 按“TAB”键选择1、2、3项中的一项,如选1 按确认键出现: 允许 不允许 用上、下键选择“允许”后,按确认键,“手动允许”灯会亮。(注:手动控制将对64手动控制盘进行控制) 如选择自动控制,按确认键出现“不允许、部分允许、全部允许”,用上、下键选择“全部允许”,按“确认”键后,“自动允许”灯亮。(注:自动控制将对整个消防系统进行自动控制) 六、打印方式设置。 按下“打印控制”键(如有密码则输入密码,无设有密码则直接按“确认”),出现多项选择,用上、下键选取打印设置,按“确认”出现:

海湾消防模块接线大全

海湾消防模块接线大全 海湾报警之家/ 2012-09-29 本文将重点介绍海湾品牌的常用消防模块接线图,包括:输入输出模块、输入模块、输出模块等。 一、GST-LD-8319输入模块 对外接线端子图如图1-33: 图中端子说明如下: Z1、Z2:接控制器二总线,无极性 D1、D2:接直流24V,无极性 O-、O+:输出,有极性 GST-LD-8319输入模块与非编码探测器串联连接时,探测器的底座上应接二极管1N5819,且输出回路终端必须接GST-LD-8320或GST-LD-8320A终端器,终端器可当探测器底座使用,即在此终端器上可安装非编码探测器,其系统构成图如图1-34:

当终端器不作为探测器底座使用时,应加装上盖,系统构成图如图1-35: 二、GST-LD-8300输入模块 本模块的外形及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意如图2-29

其中: Z1、Z2:与控制器信号二总线连接的端子 I、G:与设备的无源常开触点(设备动作闭合报警型)连接;也可通过电子编码器设置为常闭输入 模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图2-30所示。模块输入设定参数设为常开检线。 模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2-31所示,模块输入设定参数设为常闭检线。

三、GST-LD-8301输入输出模块 GST-LD-8301模块的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意图如图2-32: 其中: Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性 D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性 G、NG、V+、NO:DC24V有源输出辅助端子,出厂默认为有源输出:G和NG 短接、V+和NO短接当需无源常开输出:应将G、NG、V+、NO之间的短路片断开。 I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过

海湾消防主机操作说明

消防主机操作说明 1、 即时“火警、故障、屏蔽、反馈、动作”等信息查看操作方法 如果现场设备没有火警故障等则屏幕空白。 在当前有该屏蔽、故障等信息情况下,在按“窗口切换”键,可以选择要查看的各种信息。 进入信息查看状态,按“△=”、“=▽ ”键,可对多条信息进行上下翻页查看。 按下“确认”键屏幕显示的最上一条信息变为高亮状态,进入信息条选择状态。 在选择状态,按“△=”、“=▽ ”键逐条改变选择的高亮条。 按下“确认”键,打印该信息或显示有关该信息的更详细的内容;按下“取消”键,退回到上一级操作菜单或系统工作正常界面。 2、火警、故障、屏蔽、反馈、动作等历史信息查看操作方法 按下“记录检查” 按“1”查询运行记录,所有设备运行记录都在里面。包括火警、屏蔽、屏蔽、反馈、动作等。 按“2”查询火警记录,所有火警记录都在里面。 按“3”查询操作记录,所有设备人员操作信息都在里面。包括屏蔽操作、复位操作等。 3、设备信息检查 1、按下“设备检查”键,屏幕显示 2、按“1”键,可以查看回路数和其它所需要的信息 3、按TAB 键退出。 4、消音 在发生火警或故障等警报情况下,控制器的扬声器会发出相应的警报声,按下消音键。 5、设备屏蔽与取消屏蔽 按下“屏蔽”键(若控制器处于锁键状态,需输入用户密码解锁)假设需要屏蔽的设备为用户编码为010125的点型感烟探测器,其屏蔽操作应按照如下步骤进行: 输入欲屏蔽设备的用户编码“010125”;

? 按“TAB ”键,设备类型处为高亮条; ? 输入其设备类型“03”; ? 按“确认”键存储,如该设备未曾被屏蔽,屏幕的屏蔽信息中将增加该设备,否则在显示屏上提示输入错误。 6、取消屏蔽操作和屏蔽操作一样 7、启动方式设置(确认火警时转为自动,消防主机则自动启动各种设备) 按下“启动方式”键,调出启动方式菜单可按“△=”、“=▽ ”键选择相应方式,按“确认”键存储, 7、消防广播启动 在手动允许的情况下,再按下需要启动的楼层,对应楼层的消防广播就启动,再按下就停止。 8、确认火情处理 立即联系永达物业启动喷淋泵和消防泵,启动消防火警预案。

海湾消防主机操作步骤规程

精品文档 海湾消防主机操作步骤规程控制器有两种工作方式,分“调试状态”和“正常监控状态”。系统开通后,应为“正常监控状态”。否则,应请原调试人员重新设置。 (一)开机、关机 1、开机操作打开电源盘的备电开关、主电开关完成如上操作后,系统自动进入:上电初始化—自检状态—显示注册信息—开机结束。 2 关机操作关掉各开关即可。要注意备电开关一定要关掉。 (二)现场设备的操作 1、信息显示当系统中有报警、故障、动作和隔离中的任意一种信息存在时,系统将全屏显示此信息; 2、消音 在接收到火警、故障或动作等信息时,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示,显示屏上会出现报警位置,此时应按“消音”键,按下“消音”键后,消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报,立即派人到现场检查处理。 3、复位(清除)当火警、故障或动作等处理完毕后,应按下“复位”键、“确认”键,可以实现清除当前所有火警、故障和动作显示及所有控制命令。 (三)手自动操作当现场确认发生火灾时,消防主机应操作键盘处按下“启动方式”键、屏幕出现“密码”时再按“确认”键,然后屏幕会看到;设置启动方式 手动方式允许 自动方式不允许 提示方式无 按J选择“自动方式”位置,按“确认”键,屏幕显示“自动方式允许”操作完成重要提示 当有火警信息时,按下“消音”键后应马上派人到现场确认;对于故障或动作信息,也应尽快派人到现场检查维修。 消音 在接收到火警、故障或动作等信息时,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示,此时应按“消音”键,并派人到现场检查处理。按下“消音”键后,消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报。(注: 1、管理房内操作琴台只提供提醒功能,提醒有位置报警,消音功能只能消除管理房的报警声。 2、隧道内主机消音功能可以消除隧道内报警设备声音及管理房报警声音。) 1、手动火灾报警按钮 ①指示灯:红色,正常巡检时约3s 闪亮一次,报警后指示灯常亮。 ②启动方式:人工按下按片 ③复位方式:用专用钥匙复位 精品文档

(消防培训)消防知识与器材使用

消防知识与器材使用 目录 一、消防工作的意义 2 二、消防工作的特点 2 三、消防法 3 四、高层建筑火灾特点错误!未定义书签。 五、高层建筑发生火灾,怎样组织灭火自救工作 4 六、消防设备简介 6 七、使用煤气、液化气为什么不能长时间离开人?8 八、消防紧急情况的处理8 九、火灾的几种预兆9 十、发生火灾,如何逃生?9 十一、家庭火灾扑救方法和措施错误!未定义书签。十二、灭火器材等的使用错误!未定义书签。 十三、典型火灾案例错误!未定义书签。

消防工作的意义 大家在电视或报纸上经常看到每每地方发生火灾…实际也确实如此,国家每年的火灾损失都是数亿元。 火,是人类赖以生存和发展的一种自然力。火和其他事物一样也具有两重性。火,促进了人类文明的不断发展。但是,如果对火失管失控,就会使火变成灾害。 燃烧—是一种放热、发光的化学反应。 火灾—是指在时间或者空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。 消防工作的特点 1.社会性:从空间角度看,地域不分南北、国家不分彼此,无任是工厂、企业都有可能发生火灾; 2.经常性:从时间角度看,春夏秋冬、白天黑夜,每时每刻都有可能发生火灾,在生活中离不开火; 3.群众性:消防安全管理包括人和物、技术和设备,时间、空间和信息等诸多要素,其中人是第一要素,起作决定性的作用。

消防法 消防管理是社会管理的范畴,我国的消防管理自古代起就形成和逐步发展,已有两千多年的历史。各朝代都根据火情和时令制发一些具体不同内容的用火禁令和防火规定。 首先给大家简单介绍一下《消防法》,《中华人民共和国消防法》由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议于1998年4月29日通过,自1998年9月1日起施行。他包括:总则、火灾预防、消防组织、灭火救援、法律责任、附则共六章五十四条。《消防法》的通过,使我国的消防工作全面步入法制轨道,对于保卫社会主义现代化建设,保护公共财产及公民人身和财产安全,将发挥重要作用。 1.《消防法》第二条规定,消防工作贯彻“预防为主、防消结合”的方针,坚持专门机关与群众相结合的原则,实行防火安全责任制;“预防为主”就是在消防工作的指导思想上,把预防火灾工作摆在首位; 2.《消防法》第五条规定,任何单位、个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。任何单位、成年公民都有参加有组织的灭火工作的义务;

海湾消防设备技术性能阐述

海湾公司消防设备技术性能阐述 一、海湾报警设备应用介绍及主要设备功能简要 系统功能 海湾公司提供的火灾自动报警及消防联动控制系统,可以实现以下控制功能: a、智能电源盘包括直流电源、浮充备用电源及电源监控装置三个部分,电源监控部分采用CPU数码显示电压及电流,用来指示正在使用电源的输出电压值及输出电流值,以及各类故障及状态显示。 b、能控制常用电梯,使其自动降至首层,接收反馈信号并显示状态。 c、火灾时能输出警报装置投入工作的控制信号。 d、火灾时能将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。并将反馈信号显示。 e、火灾时能输出控制的疏散、诱导指示设备投入工作的控制信号。 f、火灾时能对失火区域疏散通道上的门禁系统控制器进行解锁门禁,并将反馈信号显示。 g、能在管网气体灭火系统的报警、喷洒各个阶段发出相应的声、光警报信号,声信号能手动清除;在延时阶段能输出关闭相关的防火门、窗,停止空调通风系统,关闭相关部位防火阀的控制信号,接收反馈信号并显示状态。 h、能停止有关部位的空调通风、关闭电动防火阀的控制信号,接收反馈信号并显示状态 i、通过设置编码输入输出模块能控制用作防火间隔的防火卷帘门的控制信号,接收反馈信号并显示状态。 j、通过设置编码双输入双输出模块能控制疏散通道防火卷帘门的半降、全降的控制信号,接收反馈信号并显示状态。 k、能启动有关部位的防烟、排烟风机和排烟阀等的控制信号,并接收反馈信号并显示状态,排烟风机能自动、手动或手动直接控制启动。 l、可通过自动、手动或手动直接控制消防水泵的启动和停动,接收反馈信号并显示状态。消火栓手动报警按钮带编码可显示其所在位置。

海湾消防主机操作流程

海湾JB-QB-GST5000消防主机操作步骤规程 控制器有两种工作方式,分“调试状态”和“正常监控状态”。调试界面特征:屏幕中显示“对调试外应用,海湾公司不负责任”。系统开通后,应为“正常监控状态”。否则,应请原调试人员重新设置。 按照系统的安全性,本控制器设置有三级密码。密码权限从低到高分为用户密码、气体喷洒控制密码、系统管理员密码,高级密码可以替代低级密码。可用用户密码打开除系统设置、现场编程、喷洒控制等三个功能键外的所有操作。可用气体喷洒控制密码打开除系统设置、现场编程两个功能键外的所有操作。 (一)开机、关机 1、开机操作 * 打开为控制器供电的交流电源开关; * 打开电源盘的备电开关、主电开关; * 打开控制器的备电开关、工作开关。 完成如上操作后,系统自动进入:上电初始化—自检状态—显示注册信息—开机结束。 2、关机操作 按照与开机时相反的顺序关掉各开关即可。要注意各个备电开关一定要关掉。 3、日常几点注意(即蓄电池的维护操作) 1)在使用中,各备电开关应设在“开”位置,以保证给蓄电池及时充电; 2)在使用中,若交流电停电,蓄电池能自动投入系统使其正常工作,若8小时内仍无交流电时,8小时后应进行关机操作,在交流电恢复供电时,再进行开机操作。 3)在使用中,每季度应人为关断交流电源1-2次,每次关断时间为2-4小时。 4)因外界因素控制器长期关机时,每季度应开机1次以上,每次开机时间不少于2小时。(二)键盘解锁、锁键盘 1、键盘解锁 控制器开机默认为“锁键”状态,若进行命令功能键(除“自检”、“消音”、“记录检查”键外)操作,液晶屏显示一个要求输入密码的画面,此时输入正确的用户密码并按下“确认”键,才可继续操作。 2、锁键盘 在操作结束和值班人员离开时,应按下“锁键”功能键,屏幕下方显示“请确认锁键盘”时,按下“确认”键即可。此时,键盘上多数命令功能键均要求重新输入密码。 (三)监视现场设备的操作 1、信息显示 当系统中有报警、故障、动作和隔离中的任意一种信息存在时,系统将全屏显示此信

海湾消防报警主机简易操作说明

GST-5000简易操作说明 一、火警的一般处理方法 1、当发生火警时,应先检查发生火警的部位,并确认是否有火灾发生。 2、若确认为火灾发生,应将主机切换至自动状态,并立刻通知消防部门,组织人员疏散。 3、若为误报警,记录下误报警设备号及报警时间,确认误报警设备的现场情况,如有无较大的灰尘、水蒸气、温度剧烈变化、气流、较大物体移动等,并记录;如果出现有规律的误报,请联系售后服务人员解决。 二、故障的一般处理方法 故障一般可分为两类,一类为控制器内部部件产生的故障,如主备电故障、总线故 障等;另一类是现场设备故障,如探测器故障、模块故障等。 故障发生时,可按“消音”键终止故障警报声。 若主电掉电,采用备电供电,处于充满状态的备电可维持控制器工作8小时以上, 直至备电自动保护;在备电自动保护后,为提示用户消防报警系统已关闭,控制器会提 示1小时的故障声(GB 4717-2005的要求);在使用过备电供电后,需要尽快恢复 主电供电并给电池充电48小时,以防蓄电池损坏。 若系统发生故障,应及时检修,若需关机,应做好详细记录。 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应利用系统提供的设备屏蔽功能将设备暂时从系统中屏蔽,待故障排除后再利用取消屏蔽功能将设 备恢复。 三、启动方式设置 按下“启动控制”键,调出启动方式菜单(如图5-26所示),可按“△= ”、“: ▽”键选择相应方式,按“确认”键存储,系统即工作在所选的状态下。 说明:手动方式是指通过主控键盘或手动消防启动盘对联动设备进行启动和停动的操作,手动允许时,面板上的"手动允许"灯点亮。 自动方式是指满足联动条件后,系统自动进行的联动操作,其包括不允许、部分允 许、全部允许三种方式。部分自动允许和全部自动允许时,面板上的“自动允许”灯亮。部分自动允许只允许联动公式中含有“=="的联动公式参加联动。

海湾消防系统操作说明

消防自动报警/联动系统操作说明 第一部分:值班人员操作指南 一、系统简介: 「探测部分:包括各种探测器。 v 整个系统管理部分:包括各型控制器。 联动控制:各种模块。 J 辅助部分:包括电源盘、火灾显示盘、CRT等。 探测器的作用:监视保护区,把火警信息传给控制器,包括感烟、感温、感光等多种类型。 控制器的作用:接收显示火警信息,手动自动控制联动设备。 模块的作用:接收控制器的控制灭火设备及辅助设备的指令,通过模块内的继电器使相应设备启动, 同时可接收设备的动作信息。 电源盘的作用:输出直流24V电源,给模块、火灾显示盘等设备供电。 火灾显示盘的作用:在保护区内与控制器同步显示火警信息,有数字式、液晶式、图形式三种。 CRT的作用:有火警等信息时,用图形化显示具体位置,并可对联动设备进行操作。 二、开机及注意事项: 1、开机顺序:(关机顺序与开机顺序相反) 1)原则: 先开备电开关,后开工作开关;先开电源盘(箱)开关,后开控制器开关;先开从机(包括火灾显示盘)开关,后开主机开关。(柜式控制器开机前先打开后面的空气开关)控制器部分开 机后,再打开消防电话主机、消防广播系统的卡座、功放、CRT等。9000主机先开2机箱,再开 1号机箱.关机则反之. 2)说明: 工作开关、备电开关位置:见具体设备及相应使用说明书,不明之处请与海湾公司技术服务 部联系。 打开备电开关作用:平时给备电充电,交流掉电时备电自动投入使系统保持正常工作。 2、开机时注意事项: 1)主电是否正常(交流电压显示不在187V-242 v之间、主电故障指示灯亮或设备报主电故 障); 2)备电是否正常(备电故障指示灯亮或设备报备电故障); 3)电源盘(箱)电压输出是否正常(正常在2 4—2 7 v之间); 4)各个指示灯、数码管、液晶屏是否正常点亮,声音是否正常; 5)是否显示总线故障,如显示表示总线短路,应立刻关机,待排除线路故障后再开机。

消控室海湾消防报警主机操作流程

消控室海湾消防报警主机操作流程 一、火警的一般处理方法 1、当发生火警时,应先检查发生火警的部位,并迅速现场确认是否有火灾发生。 2、若确认为火灾发生,应将主机切换至自动状态,并立刻通知消防部门,组织人员疏散。 3、若为误报警,记录下误报警设备号及报警时间,确认误报警设备的现场情况,如有无较大的灰尘、水蒸气、温度剧烈变化、气流、较大物体移动等,并记录;如果出现有规律的误报,请联系维护服务人员解决。 二、故障的一般处理方法 故障一般可分为两类,一类为控制器内部部件产生的故障,如主备电故障、总线故障等;另一类是现场设备故障,如探测器故障、模块故障等。 故障发生时,可按“消音”键终止故障警报声。 若主电掉电,采用备电供电,处于充满状态的备电可维持控制器工作8 小时以上,直至备电自动保护;在备电自动保护后,为提示用户消防报警系统已关闭,控制器会提示 1 小时的故障声(GB 4717-2005 的要求);在使用过备电供电后,需要尽快恢复主电供电并给电池充电48 小时,以防蓄电池损坏。 若系统发生故障,应及时检修,若需关机,应做好详细记录。 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的

故障,应利用系统提供的设备屏蔽功能将设备暂时从系统中屏蔽,待故障排除后再利用取消屏蔽功能将设备恢复。 三、启动方式设置 按下“启动控制”键,调出启动方式菜单,可按“△=”、“=▽”键选择相应方式,按“确认”键存储,系统即工作在所选的状态下。 说明:手动方式是指通过主控键盘或手动消防启动盘对联动设备进行启动和停动的操作,手动允许时,面板上的“手动允许”灯点亮。自动方式是指满足联动条件后,系统自动进行的联动操作,其包括不允许、部分允许、全部允许三种方式。部分自动允许和全部自动允许时,面板上的“自动允许”灯亮。部分自动允许只允许联动公式中含有“= =”的联动公式参加联动。 提示方式是指在满足联动条件后,而自动方式不允许时,手动盘的指示灯将闪烁提示。其选择方式包括“提示所有联动公式”、“只提示含‘= =’的公式”以及“没有提示”三种方式。 ~ 1 / 4 ~ 四、设备的屏蔽与取消屏蔽 当外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)发生故障时,可将它屏蔽掉,待修理或更换后,再利用取消屏蔽功能将设备恢复。 1、设备屏蔽 按下“屏蔽”键(若控制器处于锁键状态,需输入用户密码解锁,该主机没有密码,直接按确认键即可)。

消防培训管理制度

、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式,提高全体员工的消防安全意识。 2、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度,做到依法防范火灾的发生。 3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。 4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。 5、对新员工进行岗前消防知识培训,经考试合格后方可上岗。 6、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。 7、消控中心等特殊岗位要进行专业培训,经考试合格,持证上岗。 (二)防火巡查、检查制度 1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,落实巡查检查制度。 2、消防工作归口管理职能部门每日对本单位进行防火巡查。每月进行一次防火检查并复查追踪改善情况。 3、对检查中发现的火灾隐患,检查人员应填写防火检查隐患记录,并按照规定,要求有关人员在记录上签名。 4、检查部门应将检查情况及时通知受检部门,各部门负责人应收阅每日消防安全检查情况的通知,若发现本部门存在火灾隐患,应及时落实整改。 5、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的,根据奖惩制度给予处罚。 (三)安全疏散设施管理制度 1、保持建筑设施疏散通道、安全出口畅通,严禁占用疏散通道,严禁在安全出口或疏散通道上安装防护栅栏等影响人员疏散的障碍物。 2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。 3、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态,并定期组织检查、测试、维护和保养,确保紧急情况下能正常发挥功能作用. 4、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。 5、严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。 (四)消防控制中心管理制度 1、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能,保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。 2、熟悉并掌握消防系统设施的种类、数量、分布地点、设备状况。应有设备、设施一缆表。 3、做好消防值班记录和交接班记录,及时处理消防报警电话。 4、按时交接班,做好值班记录、设备运行、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续,值班人员不得擅自离岗。 5、发现设备故障时,应及时报告,并通知有关部门及时修复。 6、非工作所需,不得使用消控中心内线电话; 与消防工作无关人员禁止进入值班室。 7、上班时间不准在消控中心吸烟、睡觉、看书报等,离岗应做好交接班手续。 8发生感温/感烟探测器/手报等报警时须迅速进行现场查看、确定原因,不得以误报理由拒绝到达报警点现场。 9、发现火灾时,迅速按灭火作战预案紧急处理,并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管。

消防设施安全培训

汽车4S店1#楼消防设施培训资料 一、灭火器的使用 灭火器是一种可由人力移动的轻便灭火器具,它能在其内部压力作用下,将所充装的灭火剂喷出,用来扑灭火灾。由于其结构简单,操作方便,使用面广,对扑灭初起火灾效果明显。因此,在企业、机关、商场、公共楼宇、住宅和汽车、轮船、飞机等交通工具上,随处可见,已成为群众性的常规灭火器具。 (一)灭火器的分类 1.按充装灭火剂的类型划分 (1)水型灭火器。这类灭火中充装的灭火剂主要是水,另外还有少量的添加剂。清水灭火器、强化液灭火器都属于水型灭火器。 (2)空气泡沫灭火器。这类灭火器中充装的灭火剂是空气泡沫液。根据空气泡沫灭火剂种类的不同,空气泡沫灭火器又可分为蛋白泡沫灭火器、氟蛋白泡沫灭火器、水成膜泡沫灭火器和抗溶泡沫灭火器等。 (3)干粉灭火器。干粉灭火器内充装的灭火剂是干粉。根据所充装的干粉灭火剂种类的不同,干粉灭火器可分为碳酸氢钠干粉灭火器、钾盐干粉灭火器、氨基干粉灭火器和磷酸铵盐干粉灭火器等。我国主要生产和发展碳酸氢钠干粉灭火器和磷酸铵盐干粉灭火器。由于碳酸氢钠只适用于扑救B、C类火灾,所以碳酸氢钠干粉灭火器又称BC干粉灭火器。磷酸铵盐干粉适于扑救A、B、C类火灾,所以磷酸铁盐干粉灭火器又称ABC干粉灭火器。 (4)卤代烷灭火器。卤代烷灭火器内充装是卤代烷灭火剂。卤代烷灭火器分为“1211”灭火器和“1301”灭火器。 (5)二氧化碳灭火器。这类灭火器中充装的灭火剂是加压液化的二氧化碳。 2.按灭火器的重量和移动方式划分 (1)手提式灭火器。这类灭火器,总重在28kg以下,容量在10kg左右,是能用手提着的灭火器具。 (2)背负式灭火器。这类灭火器,总重在40kg以下,容量在25kg以下,是用肩背着灭火的器具。 (3)推车式灭火器。这类灭火器,总重在40kg以上,容量在100kg以内,装有车轮等行驶机构,由人力推(拉)着灭火的器具。 3.按加压方式划分 (1)贮气瓶式灭火器。这类灭火器中的灭火剂是由一个专门储存压缩气体的贮气瓶释放气体加压驱动的。

海湾消防设备代码

海湾消防设备代码 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

GST-200操作说明 (1)【开关机顺序】:开机顺序:先开交流电开关-备电开关-电源盘开关-主机开关。 关机顺序:先关主机开关-电源盘开关-备电开关-交流电开关。 (2)【主机自检】:先按复位键-再按确定键-按自检键 (3)【主机复位】:先按取消键-再按确定键 (4)【隔离功能】:先按屏蔽键-按确定键-输入6位二次码-按Tab键-输入设备代码(参考使用说明书)或输入通配符(**)-按确认键-再按取消键。(5)【释放功能】:先按取消屏蔽键-按确定键-输入6位二次码-按Tab 键-输入设备代码(参考使用说明书)或输入通配符(**)-再按确认键。(6)【启动功能】:先按启动键-按确定键-输入6位二次码-按Tab键-输入设备代码(参考使用说明书)-按确认键。相应设备启动 (7)【停动功能】:先按停动键-按确定键-输入6位二次码-按Tab键-输入设备代码(参考使用说明书)-按确认键。相应设备停动 (8)【启动方式】:按下启动方式,按上下键可以在手动允许和手动不允许之间转换。按Tab键,再按下 上下键可以在自动允许、自动不允许和部分允许之间转换。 (9)【设备检查功能】:先按设备检查键,再按现场设备检查,然后按总线设备检测,可查看设备的数量以及设备的本身编码、用户编号、类型等(10)[多线制控制卡]:在允许的情况下,按下启动键,设备启动,再按下对应的停动键,设备停动。先复位启动键,再复位停动键。

(11)[手动控制盘]: 在手动允许的的条件下,按下启动键启动相应的设备,再按下相同的键停动该设备。 外部设备定义

海湾消防设备JB-QB-GST9000调试维修操作手册

1.1 开机、关机与自检 当控制器调试工作完成后,用户就可以按以下顺序进行开机操作 了: 打开位于控制器背面底部的主电开关(如图 4-1(c) 所示)。 按照主机箱的编号,依次打开位于控制器各主机箱 DC-DC 变换模块上的工作、备电 开关(如图 4-1(a) 所示)。 打开位于 GST-LD-D02 智能电源盘背面的主、备电开关(如图 4-1(b) 所示)。 系统上电后控制器进入对声光指示设备、设备定义、联动公式等的自动检查状态并对外接 设备进行注册。至此,开机过程结束,系统进入正常监控界面(如图 4-2 所示)。 关机过程按照与开机时相反的顺序关掉各开关即可。要注意备电开关一定要关掉,否则, 由于控制器内部依然有用电电路,将导致备电放空,有损坏电池的可能。由于控制器使用的免 维护铅酸电池有微小的自放电电流,需要定期充电维护,如控制器长时间不使用,需要每个月 开机充电 48 小时。 如果控制器主电断电后使用备电工作到备电保护, 此时电池容量为空, 需要 尽 快恢复主电供电并给电池充电 48 小时,如果备电放空后超过 1 周不进行充电, 可能损坏电池。 第1章 用户使用说明 工作开关 4-1(a) 主电开关 4-1(b) 备电开关

图 4-2 图 4-2 中,窗体底部深蓝色区域为状态栏,显示内容包括软件版本、当前时间以及喷洒设 置、自动设置、手动设置、防盗设置的当前状态。 1.2 常规键盘操作 1.2.1 键盘按键的分类 控制器键盘示意图如图 4-3、 4-4 所示。 图 4-4 按照控制器各按键的功能来划分,可以分为信 息查询类按键、特殊功能类按键、设置功能 类按键、字符键和操作键。 信息查询类按键:指用户查询各类信息时,用来进行显示信息切换的按键,属于用户 经常操作的按键,包括: “浏览火警” 、“信息查询” 、“窗口切换” 、“图形 /文本”。 特殊功能类按键:指用户操作控制器时,完成相应的命令,改变系统状态的按键,包 括:“火警确认” 、“消音”、“警报器消音 /启动”、“火警传输直接控制” 、“复位”、“自 检”、“启动 /停动”、“屏蔽 /取消屏蔽”。 设置功能类按键:指用户需要设置控制器的参数、调试及改变控制器设置时使用的按 键,包括:“系统设置”、“用户设置” 字符键:指用户输入数据用的数字或字符键, 包括:“空格”、数字键( 0~9)、“ * ”、“ #”、 “ +”、“×”、“ =”,数字键同时为菜单操作时快速进入菜 单的快捷键。 操作键:指用户进行各种操作时均可能用到的按键,包括: 、 、 或 、 选 中 、 1 2 ABC 9 WXYZ

海湾火灾报警主机简要操作

报警主机简要操作 火警处理 当发生火灾时,首先应按消音键中止警报声。然后根据控制器的报警信息检查发生火警部位,确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。 例如:1启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; 2拨打消防电话报警。若为误报,应采取以下措施: 检查误报火警部位是否灰尘太大、温度过高,确认是否是由于人为或其他因素造成误报警。 按复位键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其屏蔽,并尽快通知安装单位或维保单位进行维修。 故障与异常处理: 当发生故障时,首先应按消音键终止报警声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若有故障发生,应根据情况采取相应措施: 1当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查电源的接线、熔断器是否发生短路。 2若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除故障,应将其屏蔽,待故障排除后再利用设备取消屏蔽功能将设备恢复; 3当发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知安装单位或维保单位维修。

4若系统发生异常的声音、光指示,气味等情况时,应及时关闭电源,并尽快通知安装单位或厂家。 键盘解锁: 控制器开机默认为锁键状态,若进行命令功能(除“消音“键外)操作, 液晶屏显示一个要求输入密码的画面,此时输入正确的用户密码并按下”确认“键,才可继续操作,同时完成键盘解锁。 设备的屏蔽与取消屏蔽 假设需要屏蔽用户编码为023066的光电感烟探测器,其屏蔽操作如下 主机屏幕出现故障023066界面------按下屏蔽键{4}-----密码界面--------按确认键---------屏幕出现编码023066 ---------按确认键屏蔽完成 假设需要解除屏蔽用户编码为023066的光电感烟探测器,其解除操作如下。因之前屏蔽过此号,所以界面上会显示此用户编码------按下取消屏蔽键{5}---------出现密码界面--------按确认键-----屏蔽解除 主机手动自动启动控制操作 手动启动按下用户设置{3}------启动控制(2)-------手动启动(1)按下用户设置{3}------启动控制(2) 自动启动按下用户设置{3}------启动控制(2)-------自动启动(2)按下用户设置{3}------启动控制(2) 打印机开关 按下用户设置{3}------打印控制(1)-------选择要选取的模式

海湾消防模块安装接线示意图整理齐全

海湾消防模块安装接线示意图(整理齐全)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

海湾100B声光报警器安装接线示意图 HX-100B声光报警器是海湾报警系统最为常用的一个产品,今天海湾消防设备工程师将为大家讲解海湾100B声光报警器安装示意图和接线示意图。 海湾100B火灾声光警报器外形示意图如图2-19: HX-100B火灾声光警报器采用壁挂式安装,在普通高度空间下,以距顶棚0.2m处为宜。火灾声光警报器接线端子示意图如图2-20: 其中: Z1、Z2:与火灾报警控制器信号二总线连接的端子,对于HX-100A型火灾声光警报器,此端子无效 D1、D2:与DC24V电源线连接的端子,无极性 S1、G:外控输入端子 可以利用手动火灾报警按钮的无源常开触点直接控制编码型的火灾声光警报器启动,系统接线示意图如图2-21:

布线要求:信号二总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积≥1.0mm2;电源线D1、D2采用阻燃BV线,截面积≥1.5mm2;S1、G采用阻燃RV线,截面积≥0.5mm2。HX-100B/T火灾声光警报器信号总线和电源线与警报器底壳端子连接处应做密封处理(

这种方式中,消火栓按钮按下,O、G端输出DC24V电源,可直接控制消防泵的启动,泵运行后,泵控制箱上的无源动作触点信号通过I、G端返回按钮,可以点亮按钮上的绿色回答指示灯。 当设备启动电流大于100mA时,应通过GST-LD-8302切换模块进行转换,通过GST-LD-8302转换直接启泵方式应用示意图如图2-14所示: 海湾消防按钮接线及应用示意图 海湾报警之家 / 2012-10-16 海湾报警之家工程师本节将为大家讲解海湾消防按钮的接线示意图,海湾消防报警按钮常用型号有: J-SAM-GST9121和J-SAM-GST9122两种。 一、J-SAM-GST9121海湾消防按钮接线示意图 手动火灾报警按钮外接端子示意图如图2- 7。 其中: Z1、Z2:无极性信号二总线接线端子。

修改海湾200行主机操作说明

海湾JB-QB-GST200消防主机简单操作说明 A. 火警处理: 当发生火警时,首先应按“消音”键终止警报声。然后根据主机的报警信息检查火警发生部位,确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应的措施。例如: 1. 启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; 2. 拨打消防报警电话(119)报警; 3. 启动消防灭火设备等;若为误报警,应采取如下措施 1. 检查误报火警部位是否灰尘过大,温度过高,确认是否有人为或其它因素造成误报警; 2. 按“复位”键使主机恢复正常状态,观察还会不会误报,如果仍然发生误报警可将其屏蔽;尽快通知安装单位或厂家进行维修 B. 故障与异常处理 当发生故障时,首先应按“消音”键终止警报声。然后根据主机的故障信息检查发生故障的部位,确认故障发生原因并采取相应的措施; 1. 当报主电故障时,应检查电源是否断电,并检查主电源的接线;溶断器是否发生断路。主电断电情况下,备电可以连续供电5个小时; 2. 当报备电故障时,应检查备用电池和连接线;当备电电池连续工作时间超过5个小时后,也可能应为电压过低而报备电故障; 3. 若为现场设备报故障,应及时检查并维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其屏蔽,待故障排除后在利用取消屏蔽功能将设

备恢复; 4. 当发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知安装单位或厂家进行维修; 5. 若系统发出异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知安装单位或厂家进行维修。 C、设备的隔离 1,有故障可暂时隔离,待修复后再释放。操作:按“隔离”键(如锁键需先开锁)。在此时出现的界面下方光标处,输入欲隔离的编码(如010121),按“TAB”键光标转移到设备类型处。输入设备类型代号。(如02温感、03烟感、11手报、12广播、13讯响器15消火栓)按“确认”键即可。 2,设备释放 按“释放”键,出“释放”界面。在其下方光标处输入欲释放设备的用户编码(如010121)按“确认”键即可。 D. 键盘解锁 主机开机默认为锁键状态,若进行其它操作时(除“消音”键外)液晶屏显示一个要求输入密码的画面,此时输入正确的用户密码并按下“确认”键,才可以操作,同时完成键盘解锁; E. 主机手自动控制、喷洒控制 1. 当监控室有人值班时,主机应打在手动控制;(按数字3键“用户设置”在按下“确认”键,第2项启动控制1是手动;1键禁止和2键允许)

海湾 主机操作

GST-9000火灾报警控制系统软件 用户手册 (Ver1.01,2006.04) 海湾安全技术有限公司

软件使用说明书The Intelligent Solution 目录 第1章系统简介 (1) 1.1系统特点 (1) 1.2系统配置 (1) 1.2.1软件环境 (1) 1.2.2硬件环境 (1) 第2章系统的安装及卸载 (1) 2.1安装程序 (1) 2.2执行程序 (4) 2.3卸载程序 (4) 第3章用户使用说明 (5) 3.1概述 (5) 3.2用户操作步骤及说明 (6) 3.2.1创建Gst9000控制器文件 (6) 3.2.2创建定义文件 (9) 3.2.3数据下载 (15) 3.2.4采集数据 (17) 3.2.5生成报表 (18) 3.2.6实时操作 (19) 3.2.7回路计算 (21)

第1章系统简介 1.1系统特点 GST-9000火灾报警控制系统软件的主要功能是用于调试和配置GST9000火灾报警控制器。该软件在整体上界面美观、大方、人机界面友好,功能完备,操作灵活,可与海湾集团所生产的GST9000火灾报警控制器(联动型)通讯,可将回路设备、手动盘设备、联动公式等进行定义,并将这些定义信息下载到控制器或从控制器上传至本软件中,从而大大简化了消防系统的工程调试工作,方便现场调试人员进行工程定义及诊断。它主要具有以下主要功能: ●回路设备定义 ●联动公式定义 ●手动键定义 ●下载定义信息至控制器 ●采集控制器定义信息 ●生成信息报表 ●设备启动/停动,隔离/释放 1.2系统配置 1.2.1软件环境 操作系统:Win98,Win2000,WinXP 1.2.2硬件环境 ●内存:256M以上 ●CPU:PIII1G以上 ●硬盘:2G以上 第2章系统的安装及卸载 2.1安装程序 本系统的安装程序发布文件名称为Setup.exe,双击setup文件,系统提示开始安装GST-9000火灾报警控制系统软件,如图2-1所示。

消防主机专项培训

一、消防中控室的设备组成及功能; 火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制图形显示装臵、消防电话主机、消防应急广播及成套设备。消防控制室还应有一部用于火灾报警的外线电话 二、火灾报警控制器结构分类 三、火灾自动报警系统监控状态 四、火灾报警控制器的基本操作方法: 五、处臵火灾与故障报警 第一节、消防中控室的设备组成及功能; 消防控制室应至少由火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制图形显示装臵、消防电话主机、消防应急广播及成套设备。消防控制室还应有一部用于火灾报警的外线电话。 一、火灾报警控制器 典型火灾报警控制器按键及面板说明 1、液晶屏:用于显示所有报警、故障及各类操作的汉字信息; 2、打印机: 打印机可打印系统所有报警、故障及各类操作的汉字信息 2、打印机:打印机可打印系统所有报警、故障及各类操作的汉字信息; 3、指示灯区:包括火警灯、故障灯、屏蔽灯、电源灯、监管灯、消音灯、启动灯、延时灯及自检灯等;红色指示火灾报警状态、监管状态;黄色指示故

障、屏蔽、自检状态;绿色表示电源工作状态; 4、时间显示 5、按键:火灾报警控制器按键主要包括:消音键、启动键、控制 键、复位键、自检键、屏蔽键、查询键、系统设臵键及打印键等。 火灾报警控制器主要功能 作为火灾自动报警系统的控制中心,火灾报警控制器具有火灾报警功能、火灾报警控制功能、故障报警功能、屏蔽功能、监管功能、自检功能、信息显示与查询功能及电源功能等。 1)火灾报警功能:控制器能直接或间接地接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,发出火灾报警声、光信号,指示火灾发生部位,记录火灾报警时间,并予以保持,直到手动复位。控制器具有专用火警总指示灯,控制器处于火灾报警状态时,火警示灯点亮。火灾报警信号能手动消防,当再次有火灾报警信号输入时,能再次启动。 2)火灾报警控制功能:控制器可设臵控制输出,用于火灾报警传输设备和消防联动设备等设备的控制,每一控制输出有对应的手动直接控制按钮。 3)故障报警功能:控制器设专用故障报警总指示灯,无论控制器处于何种状态,只要有故障信号存在,该故障总指示灯点亮。当控制器内部、控制器与其连接的部件间发生故障时,控制器能在100S内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号,故障声信号能手动消除,如再有故障信号输入时,能再次启动,故障光信号能保持至故障排除。 4)控制器设专用屏蔽总指示灯,无论控制器处于何种状态,只要有屏蔽存在,

消防安全培训管理制度

消防安全管理制度 (一)消防安全教育、培训制度 1、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式,提高全体员工的消防安全意识。 2、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度,做到依法治火。 3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。 4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。 5、对新员工进行岗前消防培训,经考试合格后方可上岗。 6、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。 7、消控中心等特殊岗位要进行专业培训,经考试合格,持证上岗。 (二)防火巡查、检查制度 1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,落实巡查检查制度。 2、消防工作归口管理职能部门每日对公司进行防火巡查。每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善。 3、检查中发现火灾隐患,检查人员应填写防火检查记录,并按照规定,要求有关人员在记录上签名。 4、检查部门应将检查情况及时通知受检部门,各部门负责人应每日消防安全检查情况通知,若发现本单位存在火灾隐患,应及时整改。 5、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的,根据奖惩制度给予处罚。 (三)安全疏散设施管理制度 1、单位应保持疏散通道、安全出口畅通,严禁占用疏散通道,严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。 2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。 3、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态,并定期组织检查、测试、维护和保养。 4、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。 5、严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。 (四)消防控制中心管理制度 1、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能,保证扑救火灾过程中操作有序、准

相关文档