企业对电气设备进行检查维护及检查时应注意事项1.电气设备从新到旧,从开始使用到寿命终止这一过程的长短,除与产品设计、制造质量、安装施工和使用方法有关之外,还与是否经常检查和精心维护保养有关。从某种意义上说,检查维护对延长设备的使用寿命起着决定性的作用。因为一台好端端的设备,即使制造、安装的质量都很高,投入运行后,如果不经常检查测试,就不能及时发现运行中的缺陷,设备带“病”运行,很快就会损坏,引起火灾和人身触电事故,从而也缩短了设备的使用寿命。如果对设备经常进行精心的维护保养,发现隐患立即予以消除,就可保证电气设备安全可靠地运行,从而能延长其使用寿命。所以,在电气设备的运行过程中,必须经常对其进行检查测试和维护保养。

2.企业的电气安全检查工作,最好每季度进行一次,特别要注意雨季前和雨季中的安全检查。发现问题及时解决,不留隐患。检查时应注意以下几方面的问题:

(1)有关安全用电的规章制度是否齐全。

(2)车间、工段、班组负责电气工作的人员是否落实。

(3)电气设备的检查内容包括:绝缘是否损坏;绝缘电阻是否合格;裸露带电部分有无防护装置;保护接地或保护接零是否正确、可靠;保护装置是否符合要求;手提灯和局部照明灯的电压是否为安全电压,是否采取了其他安全措施;安全用具和灭火器材(用于电气起火的灭火器材)是否齐全;电气设备安装是否合格,安装位置是否合

理;室内外线路是否符合安全要求。

(4)对变压器等重要电气设备要坚持巡视,并作必要的记录。

(5)对新安装的设备,特别是自制设备的验收工作要坚持原则,一丝不苟。

(6)起重、运输工具与电气线路和电气设备的距离是否符合规定。

(7)对使用中的电气设备,应定期测试其绝缘电阻;对各种接地装置,应定期测定其接地电阻;对变压器油、安全用具、避雷器和其他保护电器,也应定期检查测定或进行耐压试验。

电气设备维护保养要求-全面详细

一、高压开关柜 1、配电柜本体 (1)清除配电柜各部位、各部件的积尘、污垢。 (2)紧固构架及各部位连接螺栓。 (3)修复锈蚀部位,补充或重新刷油漆。 (4)各部位瓷绝缘应完好,无爬闪痕迹,瓷铁胶合处无松动。各导电部分连接点应紧密,否则应紧固。 (5)检查断路器室绝缘隔板和上下活门的外观及动作应正常。 2、柜内母排 (1)母排表面应光洁平整,无裂损,变形和扭曲等现象,否则应拆下进行校正,有腐蚀氧化层应处理; (2)检查与紧固所有的联接螺栓。运行时母排温度不得超过60oC,否则应进行相关检查和处理; (3)检查支持绝缘子、套管,应清洁、无裂纹及闪烙痕迹,否则须更换; 3、高压熔断器、隔离开关及负荷开关 (1)检查熔断器支架的夹力应正常,接触部位无氧化过热现象; (2)检查绝缘子表面应无破损、裂纹和闪烙痕迹,绝缘子的铁瓷结 合处应牢固,否则必须更换; (3)检查隔离开关、负荷开关触头间的接触应紧密,无过热、氧化

变色、烧痕或麻点、熔化等现象。接触面平整、清洁,接触电阻不大于其产品技术标准的规定,否则应修整; (4)负荷开关灭弧装置应完整,无烧伤现象,清除罩内炭质; (5)检查隔离开关、负荷开关合闸时,三相同期性良好,分闸时刀片与固定触头间垂直距离及刀片转动角度符合其产品技术标准。操作机构应无卡涩、呆滞现象。 (6)检查主回路对地、不同相之间绝缘电阻是否满足技术要求或标准规定; 4 、高压断路器 (1)本体及操动机构 ①断路器的升降器、手车完好,推、拉动作灵活、轻便,无卡阻和碰撞现象;动、静触头中心线一致,接触紧密; ②缓冲器固定牢固,动作灵活,无卡阻回跳现象,缓冲作用良好,分闸弹簧特性符合产品技术要求; ③检查操作和传动机构的各部件应完好、无变形,各部位销子、螺栓等紧固件不得松动和短缺,焊缝不得开裂,各部位无锈蚀。 ④检查设备表面是否有污秽、受潮、腐蚀和放电的情况。用软布干燥、清洁表面的轻微污渍。 ⑤断路器操作达到厂家规定次数后应对操动机构进行功能测试,视测试情况更换相应模块或器件。 (2)高压带电部分 ①检查断路器一次触头,对接触面进行适当清洁。

电气设备维护保养制度

电气设备维护保养制度 一、变压器 1、每年清理一次外表积尘和其它污物,紧固导体连接螺栓。 2、停止运行时间超过72小时,再次投运前应做绝缘试验,用2500V摇表测量,一次对二次以及对地≥300MΩ,二次对地≥100MΩ,铁芯对地≥5MΩ(注意拆除接地片)。如达不到,则应做干燥处理。 3、主变及整流变每月检查一次有载调压开关:在光暗时检查开关本机接线柱等是否有电晕现象(兰光和红光闪亮)。如有,必须在停电后用脱脂棉纱擦拭干净。 二、高压开关柜 1、每日必须定时巡视、查看柜连接螺栓是否松动。 2、每年清理一次柜外积尘污物,紧固导体连接螺栓,对断路器等操动机构加注润滑油。 3、每年检修做一次高压预防性试验。三、低压配电柜、中央信号屏、直流屏 1、每年检查、校验各电流表、电压表的是否准确可靠。 2、每月检查各绝缘件有无破损、受潮。保护接地的连接是否可靠。 3、每月检查辅助电路元件,包括仪表、继电器、控制

开关按钮、保护熔断器等是否正常。 4、每月检查辅助电路端子及接插件是否牢固可靠。 5、每月检查是否处于正常工作状态,信号指示是否准确。检查直流屏畜电池是否正常,必要时检查液位、测量比重。 6、每年清理一次柜外积尘和污物,紧固导线连接螺栓,检查各引出线的老化情况。 四、发电机组维护保养详见保养规程 五、电动机及起动控制柜、动力配电箱 1、每天检查: A、电机运转是否正常,有无异响; B、电机外壳温度是否正常; C、起动控制柜上仪表和指示灯是否正常; D、起动备用电机,试运转5分钟左右,并检查有无异常。 E、每班每人检查管辖围各个开关控制柜及变频器运转是否正常。 2、每周检查: A、检查起动控制柜交流接触器、时间继电器、电机保护器、中间继电器动作是否可靠,及其触头磨损状况,必要时给予更换。 B、检查开关触头是否牢固、有无烧伤、分闸及合闸动

电气设备维护保养要求内容

电气设备设施维护保养作业规范 目得 设备得使用与维护保养在于日常控制与管理。好得设备若得不到及时维修保养,就会常出故障,缩短其使用年限。对设备进行维修保养就是保证设备运行安全,最大限度地发挥设备得有效使用功能得唯一手段。因此,对设备设施要进行有效得维修与保养,做到以预防为主,坚持日常保养与科学计划维修相结合以提高设备得良好工况。范围 本设备维护保养作业规范适用于10KV及以下配电房高低压电气设备得维护与保养。 职责 值班电车或维修电工、巡视检查电工对设备检查维护保养作业由执行本规范规定。 操作。 内容 设备维护保养得内容: 一般包括日常维护、定期维护、定期检查与精度检查,设备润滑与冷却系统维护也就是设备维护保养得一个重要内容。 设备维护保养得要求: 设备维护保养得要求主要有四项: (1) 清洁:设备内外整洁,各滑动面、丝杠、齿条、等处无油污,设备周围得切屑、杂物、脏物要清扫干净;

(2) 整齐:工具、附件、工件(产品) 要放置整齐,管道、线路要有条理; (4) 安全:遵守安全操作规程,设备不超负荷使用,安全防护装置齐全可靠,及时消除不安全因素。 一、高压开关柜维修保养方法 1、高压柜每次交接班检查一次。 2、检查各块仪表指示就是否正常,与现运行方式就是否相符。 3、检查各继电保护应处于正常运行状态,无异常声响与气味。 4、通过观察口检查各连接部位应无过热现象,瓷绝缘无闪络放电痕迹,表面光洁、完好无损。 5、检查分合闸传动部位,应无锈死卡住现象。 6、检查分合闸回路电源及其熔断器应正常完好。 7、检查接地系统无腐蚀断裂,接头无松动过热现象。 8、转动转换开关,测试三相电压就是否平衡。 9、检查仪用互感器、听互感器内部无放电声或其它噪声,与互感器相关得二次仪表指示应正常。 10、检查阀型避雷器,瓷套管应无裂纹破损及闪络痕迹,内部无异常声响。 11、检查各开关柜门就是否关闭牢固,以免小动物窜入。 二、配电室高压柜停电清扫得保养方法 1、配电室高压柜清扫前必须停电,参照《停电安全措施程序》。 2、清扫瓷绝缘表面,并检查有无裂纹、破损与闪络痕迹。

电气设备维护制度(最新版)

电气设备维护制度(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0051

电气设备维护制度(最新版) 一、电力变压器如不经常过负荷,每年小修一次,十年大修一次。 二、高压开关的检修周期应根据开关存在缺陷和实际运行条件来确定。一般情况下每2、3年小修一次,5年大修一次,新投入的高压开关,一年以后进行一次大修,故障掉闸三次以上或严重喷油及喷烟时,立即停电检修。 三、高压隔离开关,负荷开关及跌落保险每年检修一次。 四、低压配电装置的检修和试验,一般情况下每年部少于两次,时间安排在雨季到来之前和冬季高峰负荷到来之前进行。 五、投切负荷用电的低压刀开关每半年检查一次触头。 六、配电盘和二次回路,应在每年春季和秋季,分别进行一次

检修和清扫。 七、整流设备蓄电池每半年检查维护一次。 八、电压、电流互感器的检修周期,应根据历年预防性试验结果,通过绝缘分析来确定,但一般随同高压设备检修同时进行。 九、绝缘工具每半年试验一次,避雷器每年试验一次。 十、配电室内的接地网每年检测一次。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

电气仪表设备维护保养制度(优选材料)

南阳天冠水处理有限公司 电气仪表设备维护保养制度 A、总则 1、操作人员严格遵守安全用电操作规程; 2、生产运行部严格按照设计要求或说明书要求,制定电气设备操作规程; 3、物资部及时采购补充常用备件及易损件; 4、电工应按照说明书,定期对各种电气设备电气性能进行测试; 5、经分析论证后,由使用部门提出对效率较低的电气设备进行节能技术改造; 6、每月由设备管理员和自控、仪表管理员对全厂电气设备进行安全检查,检查内容按照《电气设备维护保养表》执行,及时发现隐患,也防患于未然,并做好记录; 7、机电维修班每季对潜污泵、格栅、污泥泵等主要电气设备的主要电气技术参数如电压、电流、绝缘性等进行测试和记录; 8、定期按《设备维护保养表》内容对电气设备进行维护和保养,并做好记录; 9、每天定期巡检无功功率补偿装置运行情况; B、高压电气设备保养、卫生制度 1、高压房上锁,闲人勿进。配备灭火器,各种检查、操作、更改线路等由专人负责。 2、每月搞电气卫生,由负责人指导,其他人配合。 3、每月电气检查一次。 4、室内无灰尘、无蜘蛛网、无鼠迹、潮湿度良好、无杂物堆放。 5、各种仪表指示正常,各种保护操作装置灵敏。 6、变压器的温度、油位、声音正常,表面清洁,无漏油现象,无受潮现象。 7、房外挂警 C、低压配电房电气设备保养、卫生制度 1、柜内无灰尘、无蜘蛛网,干净整洁。 2、柜内各电气元件操作灵活,各线头无抬动、烧焦现象。 3、配电房防鼠、通风、防潮性良好。无杂物堆放,干净整洁。 4、室内配备灭火器。 D、室外配电箱及电机电气设备保养、卫生制度 1、箱风无灰尘、无蜘蛛网。

2、线头无裸露、烧焦、抬动现象,各继电器操作灵活。 3、箱内无积水现象,箱内温度适宜。 4、值班人员无积水现象,箱内温度适宜。 E、其他电气设备保养、卫生制度 1、避雷设备良好。 2、照明用电规范、无危险、杂乱现象。 3、各种电气绝缘良好,接地可靠。 4、懂得电气事故应急处理,有电气操作规定。 5、电脑要有专人负责。 F、电气设备维护保养周期表 电气设备维护保养表 序 号 电气 设备 名称安全检查维护保养 内容周 期 内容周 期 1高压 配电 柜1、室外“高压危险”警示标志; 2、室内悬挂开关柜操作规程; 开关柜前后铺设绝缘垫;安装灭 火器; 3、三防(防鼠、白蚁、蟑螂) 措施; 4、温度范围-5—40℃,相对温 度≤90%,海拔高度≤1000米; 5、各种仪表、拉杆指示是否正 确、继电保护装置运行正常; 6、配电柜装置无异声; 7、二次回路有无接地和脱离电 源。交流器二次回路有无开路; 3 月 1、必须确保配电在 运行时(包括备用 柜)投入配电柜的电 加热器; 2、电缆进出线孔必 须密封,以杜绝潮 气侵蚀电器元件; 3、柜门必须关上, 锁紧; 4、电压、电流、功 率等仪表测试和校 准; 5、配电柜的各项参 数,在额定允许范 1 年

电气设备部管理制度

电气设备部管理规章制度 一:部长职责 1:电气设备部长在总经理、副总经理领导下,具体负责组织实施全厂的设备管理工作。组织实施电控箱生产任务的各项工作。 2:制订、贯彻和执行有关电气设备部的管理规章制度。 3:建立设备的台帐、卡片、档案,统管全厂的设备技术资料。 4:负责设备的验收、移交、转移、封存启用、调拨、报废等工作. 5:负责设备事故的处理及对设备保养的奖惩工作。 6:编制设备的检修,一、二级保养计划和备品配件管理,并负责做好以上各项工作的实施和验收、考评工作。 7:采取勤巡检、勤考核等有效措施,提高全厂设备的完好率,巡检工作,每周一次。 8:监督生产设备的使用情况,每月组织一次设备管理会议,通报设备使用管理状况。 9:安排设备维修、保养管理工作,及时解决车间及其他部门提出的设备管理上的问题。 10:对设备科人员进行绩效考核。 11:对全公司设备的正常运转、供电正常化负责。 12:负责组织新购设备的到货验收、安装、试运行。 二:维修组长职责 1:全面负责本公司的设备管理。 2:负责本公司设备保养考核。 3:组织相关部门对设备进行检查。 4:督促部长及各成员对设备进行管理,对各部门设备维护保养进行抽查。 5:及时处理设备管理过程中出现的问题,周末及节假日,在部长的组织下,对全公司设备进行检查。 6:负责建立每台设备的验收、维护保养、修理、转移的电子档案。 三:维修人员岗位职责 1:维修人员必须服从上级领导的安排,认真做好设备维修工作。 2:维修人员必须凭“设备报修单”进行维修,“维修单”统一由操作者填写,并由车间主管签字后交到电气设备部,再统一安排给维修工实施维修。 3:值班时间内发生的设备故障,一律由值班维修工承担负责修理,并按接到

电气设备维护保养检查内容

电气设备维护保养检查内容 1、主电源线路部分 (一)主电源柜 1)柜体外表整洁,面板上电流、电压表、选择开关、刀闸手柄,以及门和门锁完整完好有效,; 2)柜体进出线口无大于10mm以上间隙或洞口,防护良好; 3)柜内散热元件(空调,热交换器)工作良好,柜门封条完整,无老化硬化变形; 4)柜体外电源引自标识无误、完整,且无倾斜或脱落等; 5)柜内各电器外表洁净,无尘垢。柜内无杂物; 6)柜内各电器开关标识无误、完整,且无脱落; 7)柜内各电器紧固牢靠。引线整洁整齐,各引线接头无松动(包括接地线点),或过热变色 老化等隐患存在。 (二)主电源线路 1)主电源线选用规格合理,穿管线、走桥架或缆沟等敷设规范,符合要求; 2)临时电源线路有显眼的标识和必要的防护措施; 3)主电源线接头(含过渡接头)的接触面积、绝缘防护必须符合要求。 2、设备控制柜和操作部分 1)柜体紧固牢靠,外表整洁,面板上各仪器仪表、控制器、开关或操作按钮、旋转电位器、指 示灯,以及门和门锁均完整完好有效; 2)各仪器仪表和控制器参数的设定与调整(用于现场生产工艺参数调整除外),未经生产部门或 设备部批准和允许,严禁任何人随意修改或调整; 3)柜体进出线口无大于10mm以上间隙或洞口,且加有必要防护套; 4)柜体外各控制器、开关、指示灯的标识无误、完整,且无脱落; 5)柜内各电器完整,无缺损。电器外表洁净,无尘垢。柜内无任何无关杂物,特别是金属物品; 6)柜内各电器紧固牢靠,且无松脱。各电器散热良好,无局部过热发烫现象; 7)柜内各电器的引线整洁、整齐,线槽线盖完整。各引线接头无松动,或过热变色老化等隐患。 未经设备部批准和允许,严禁对电气线路进行随意变更改线等操作; 8)开关或操作按钮、旋转电位器、指示灯均属易损器件,必须常查重检。

电气设备维护保养规程完整

电力设备设施维修保养制度 一、目的 为加强医院电力系统运行管理工作,确保电力设备设施安全、正常运行,防范各类事故发生,特制定本制度。 二、维护保养规程 (一)配电室及附属设施 1、环境卫生:清洁、无杂物,保养周期为:1次/天; 2、门窗及防小动物设施:门窗开启灵活,无>10mm缝隙,通风网无>10mm小孔、无严重锈蚀,保养周期为:1次/月; 3、通风照明设施:无故障、保证通风照明正常,保养周期为:1次/月; 4、灭火器:正常有效。 (二)低压配电盘、柜 1、配电盘、柜外观清洁,保养周期为:1次/月; 2、电器仪表应外表清洁,显示正常,固定可靠,保养周期为:1次/月; 3、继电器、交流接触器、断路器、闸刀开关应外表清洁,触点完好,无过热现象,无噪音,保养周期为:1次/月; 4、控制回路应压接良好、标号清晰,绝缘无变色老化,保养周期为:1次/月;

5、指示灯、按钮、转换开关应外表清洁,标志清晰,牢固可靠,转动灵活,保养周期为:1次/月; 6、各绝缘件有无破损、受潮,保养周期为:1次/月; 7、隔离开关应触头正常、开合正常,保养周期为:1次/半年; 8、操作机构应灵活好用,保养周期为:1次/半年; 9、母线排应清洁,有无松动,压接良好,色标清晰,绝缘良好,保养周期为:1次/年; 10、各进出线是否有老化现象,清除导线接头及接线端子表面污物和氧化层,保养周期为:1次/年; 11、配电盘、柜对地测试应接地良好,保养周期为:1次/年; 12、更换失效或有缺陷的电气元件,保养周期为:1次/年。 (三)高压配电柜 1、必须定时巡视、查看柜内连接螺栓是否松动,保养周期为:1次/日; 2、清理柜内外积尘污物,紧固导体连接螺栓,对断路器等操动机构加注润滑油,保养周期为:1次/年; 3、高压预防性试验,周期为:1次/年。 (四)变压器 1、维护保养的重要性、检查周期 (1)变压器表面污秽物大量堆积,会构成电流通路,造成表面过热,损坏变压器。应该定期清理变压器表面污秽。

电气设备及安全设施维护保养管理制度

电气设备及安全设施维护保养制度 一、目的 为了保证电气设备和相关安全设施处于良好状态,便于监督、检查、管理和考核,特制定本文件。 二、适用范围 本制度适用于泰州市环绿新能源汽车有限公司(以下简称环绿) 三、职责 由生产(设备)部督促本制度的落实。 四、管理内容 4.1变电站设备的维护保养 4.1.1配电室应建立设备包机责任制,明确责任人和分工,并严格落实。 4.1.2配电室应制定详细的设备维护清扫周期表,根据季节特点做好重点维护,并严格落实。 4.1.3 控制室、高压室的门窗(应配备20*20防护网)应随开随关(因配备防鼠板),防止小动物或鸟害事故的发生。 4.1.4 控制室内电气设备及控制、盘正面应每日进行一次清扫除尘工作。 4.1.5清扫二次线的工具应干燥,金属裸露部分应包好,防止漏电或短路。清扫工作人员应穿长袖工作服,戴线手套,不戴手表。 4.1.6 高压室、主控室电缆的铺设或退出,要及时封堵好电缆孔洞,以防小动物入侵。 4.2 安全用具、设施的维护保养 4.2.1安全用具(克令棒、绝缘靴、绝缘手套等)应妥善保管,以防受潮损坏。 4.2.2 在现场存放的安全用具,必须是不超过试验周期、合格的工具。凡超过试验周期的一律不允许使用。 4.2.3 安全用具应按《电业安全工作规程》规定的数据进行试验,试验合格后在“安全工具试验卡”上正确填写相关内容。 4.2.4 每个班次接班时,都要检查安全用具是否齐全、合格。 4.2.5 安全用具不得外借或作它用,以防影响正常工作或事故处理使用。 4.2.6 其它安全设施和安全监测设施都要按规定进行定期维护,并进行完好性检查,如有问题立即落实汇报、整改。 4.3试验仪器、仪表及设备的维护保养 4.3.1、所有试验仪器、仪表、设备必须明确专人进行管理,并建立设备台帐。 4.3.2、仪器、仪表、设备在使用前应对设备状态进行检察,使其能满足工作的需要,避免在运输过程中因振动而对设备造成损害。

电气设备维护保养要求

电气设备维护保养要求内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

电气设备设施维护保养作业规范 目的 设备的使用和维护保养在于日常控制和管理。好的设备若得不到及时维修保养,就会常出故障,缩短其使用年限。对设备进行维修保养是保证设备运行安全,最大限度地发挥设备的有效使用功能的唯一手段。因此,对设备设施要进行有效的维修与保养,做到以预防为主,坚持日常保养与科学计划维修相结合以提高设备的良好工况。 范围 本设备维护保养作业规范适用于10KV及以下配电房高低压电气设备的维护与保养。 职责 值班电车或维修电工、巡视检查电工对设备检查维护保养作业由执行本规范规定。 操作。 内容 设备维护保养的内容: 一般包括日常维护、定期维护、定期检查和精度检查,设备润滑和冷却系统维护也是设备维护保养的一个重要内容。 设备维护保养的要求: 设备维护保养的要求主要有四项: (1) 清洁:设备内外整洁,各滑动面、丝杠、齿条、等处无油污,设备周围的切屑、杂物、脏物要清扫干净;

(2) 整齐:工具、附件、工件(产品) 要放置整齐,管道、线路要有条理; (4) 安全:遵守安全操作规程,设备不超负荷使用,安全防护装置齐全可靠,及时消除不安全因素。 一、高压开关柜维修保养方法 1、高压柜每次交接班检查一次。 2、检查各块仪表指示是否正常,与现运行方式是否相符。 3、检查各继电保护应处于正常运行状态,无异常声响和气味。 4、通过观察口检查各连接部位应无过热现象,瓷绝缘无闪络放电痕迹,表面光洁、完好无损。 5、检查分合闸传动部位,应无锈死卡住现象。 6、检查分合闸回路电源及其熔断器应正常完好。 7、检查接地系统无腐蚀断裂,接头无松动过热现象。 8、转动转换开关,测试三相电压是否平衡。 9、检查仪用互感器、听互感器内部无放电声或其它噪声,与互感器相关的二次仪表指示应正常。 10、检查阀型避雷器,瓷套管应无裂纹破损及闪络痕迹,内部无异常声响。 11、检查各开关柜门是否关闭牢固,以免小动物窜入。 二、配电室高压柜停电清扫的保养方法 1、配电室高压柜清扫前必须停电,参照《停电安全措施程序》。 2、清扫瓷绝缘表面,并检查有无裂纹、破损和闪络痕迹。 3、检查导电部分各连接点连接是否紧密,有无腐蚀现象,若有腐蚀,应除掉腐蚀层后涂中性凡士林。

探究电气设备安全运行的管理和维护

探究电气设备安全运行的管理和维护 发表时间:2018-12-12T18:20:46.083Z 来源:《防护工程》2018年第23期作者:于志坤曹立军 [导读] 随着当前我国社会主义市场经济不断深化发展,我国经济水平不断提升,企业电气自动化水平逐渐得到提升和改善 中粮生化能源(肇东)有限公司黑龙江肇东 151100 摘要:随着当前我国社会主义市场经济不断深化发展,我国经济水平不断提升,企业电气自动化水平逐渐得到提升和改善,大量电气设备在不同领域得以应用,但是在其实际维护和管理上也提出更高的要求。电气设备的日常维护和管理直接对其使用寿命存在关系,其和企业的社会效益以及经济效益存在直接联系,因此应该不断学习电气设备的维护知识,通过对其不断保养和维护,保证其使用性,从本质上解决事故的出现和发展,以此来促进企业的发展和进步。 关键词:电气设备;安全运行;管理维护 引言 在我国电力系统运行规模不断扩大的趋势下,要加强对电力设备常见问题的诊断和分析,以相关的检测参数为依据和参考,采用切实有效的电力设备检修方法和技术,确保电力设备运行安全与稳定。 1电气设备在实际维护和管理中存在的问题 1.1电气设备管理问题 很多大型设备的机组运行负荷相对较大,检查工作量较大就会导致其工作量和检查修理时间以及质量之间的矛盾增加。当前很多企业对电气设备的检查人员的专业要求相对低,这就导致其缺乏有效且专业的检修手段,使得电气设备的修理质量和维护质量很难得到保障,很多企业的检修工作仅仅停留在形式上,这就导致电气设备的故障和隐患很难得到修复和排除,由于电气设备运行负荷逐渐增加,长时间超负荷运行导致设备自身出现老化。 1.2检修人员自身问题及管理问题 由于企业员工对安全意识认识不够,不能对电气设备存在的危险点进行有效的分析和控制,极有可能导致安全事故的发生,企业的安全管理和学习交流仅仅是形式,其实际应用性差,很多企业的安全管理人员对安全引导意识的认识程度不够,不能真正将安全监管作为一种职责和义务。由于多方面的原因电气设备在其实际使用过程中不能得到有效且合理的操作,且很多工作人员缺乏专业性的指导,因此对电气设备产生重大的损坏最终就会影响整个电气工程和电网的安全运行。 2电气设备安全运行的管理和维护措施 2.1利用专家系统实现对电力设备的故障诊断检修 在对电力设备常见问题的常见问题诊断和检修过程中,还可以引入普及性高、诊断效果优良的专家诊断系统,利用其可操作性、优良的诊断效果的优势,进行电力设备运行状态的故障诊断和检修。在引入专家诊断系统的电力设备故障诊断和检修工作中,可以借助于三比值、特征气体等方法,获取并分析电力设备运行实验相关数据。例如:三比值法就可以根据充油变压器内油、绝缘纸处于故障状态下产生的气体组分含量的相对浓度和温度的相互依赖关系,进行变压器电力设备的故障诊断。特征气体法应用于变压器电力设备的故障诊断之中,以变压器油中溶解气体为特征量,由油中溶解气体组分与变压器故障类别之间的关系,进行变压器电力设备的故障诊断和分析。同时,可以组建专家系统数据库,利用智能分析平台的数据库软件成立数学计算模型,进行专业而针对性的诊断、分析和检测,获取最终的诊断分析结果。 2.2确保电气设备操作的规范性 电气设备是否能够正常有效运行,和操作人员本身的操作有着较为密切的关系,所以说,在进行电气设备运行维护的过程中,还应该要构建出一套较为严格且完善的电气设备使用操作流程,确保工作人员在使用电气设备的时候是规范的,这样才能最大程度实现电气设备的运行维护。针对于这一点,相关管理人员一定要确保电气设备操作人员操作的熟练程度,借助于适当的培训教育来帮助电气设备操作人员掌握较多的操作原理和知识;其次,在使用电气设备的过程中,最好不止是一人进行操作,可以由设计人员、管理人员共同监管实施,这样就能有效减少电气设备运行使用故障的发生。最后,在操作电气设备的过程中,完成操作之后相关人员最好是要将设备整体情况以及自己整个操作过程及时记录下来,交由相关管理人员确认签字,这样就能为之后的电气设备操作奠定较为良好的理论基础。 2.3做好电气设备日常维护工作 对于电气设备而言,不仅要对其进行常规检查以及操作管理,还需要做好电气设备日常运行维护,为了确保这一项工作的质量,以较为常见的变压器以及发电机为例对其进行相关探讨。在对变压器进行运行维护的过程中,维护人员需要多方面进行检查,比如变压器的接地保护、是否做好了相应的防雷措施;变压器铁芯绝缘保护层有没有出现老化等都是日常维护过程中需要注意的问题,在日常运行维护过程中一旦出现了上述问题也需要及时对其进行有效的处理,以此来确保变压器设备运行的稳定性和安全性,同时也能避免操作人员人身安全受到威胁。另外,发电机这一电气设备也是日常生活中较为常见的设备,而在对其进行日常维护的过程中,需要及时对散热口所堆积的尘埃以及机箱之中所存在的杂物进行清除;而且在清除的过程中,最好是不要直接接触设备,这样能够减少对设备的二次污染,延缓设备的老化,同时也能确保维护人员的生命安全;此外,在对发电机进行运行维护的时候,还需要对设备上的电刷与滑环进行及时的维护处理,确保电刷能够处在滑环中心位置;另外还需要加强发电机接地保护维护工作,以此来减少发电机设备出现故障的可能性,最大程度保障电气设备运行维护质量。 2.4更新电气设备运行技术 要想有效提高电气设备故障检修质量和效率,除了上述几点之外,强化技术更新也是一项较为关键的手段,而对于这一点,首先需要对传统技术进行总结性分析,以此为基础来不断进行完善和更新,分析已有的弊端和优势;其次,则需要对已经引入的先进技术进行合理的规划设计,通过相应的技术方案来确保检修技术应用的合理性,进而也就能够进一步促进故障检修工作质量提升。此外,检修工作人员也应该不断提升自我能力以及技术知识,明确电气设备运行维护以及故障检修今后的发展方向,树立起较为良好的创新意识和能力,这样

电气设备维护保养要求

 设备维护保养的要求: 设备维护保养的要求主要有四项: (1) 清洁:设备内外整洁,各滑动面、丝杠、齿条、等处无油污,

设备周围的切屑、杂物、脏物要清扫干净; (2) 整齐:工具、附件、工件(产品) 要放置整齐,管道、线路要有条理; (4) 安全:遵守安全操作规程,设备不超负荷使用,安全防护装置齐全可靠,及时消除不安全因素。电气设备的维护与保养 培训资料

一、概念 1、什么是设备巡检 设备巡检是按设备的部位、内容进行的粗略巡视,为了“观察”系统的正常运行状态,这种方法实际上是一种不定量的运行管理,对分散布置的设备比较合适。 2、什么是设备点检 为了维持生产设备的原有性能,通过人的五感(视、听、嗅、味、触)或简单的工具、仪器,按照预先设定的周期和方法,对设备上的规定部位(点)进行有无异常的预防性周密检查的过程,以使设备的隐患和缺陷能够得到早期的发现,早期预防,早期处理,这样的设备检查称为点检。 3、设备日常巡检与设备定期点检的区别与联系: (1)设备巡检员是专职人员,主要负责某个生产工艺段的设备巡检。他不同于维护人员、检修人员,也不同于维护技术人员,是经过特殊训练的专门人员。设备巡检员是利用人的五官或简单的仪器工具,对设备进行日常巡查,在巡检过程中对照标准发现设备的异常现象和隐患,掌握设备故障的初期信息,为点检人员提供要检查设备故障点、部位、项目和内容,使点检人员有目的、有方向的进行设备点检。(2)设备定期点检主要是指设备维修人员,主要负责设备故障的修复,保证生产设备的正常运行,根据设备巡检人员提供的信息,对有故障的设备进行详细地检查和修复。在有些单位也叫保全工,

(3)设备日常巡检和设备日常点检其实是一个岗位,主要负责巡查设备是否正常运行,检查设备有无异常现象,为维修提供更好的依据,缩短维修时间,尽快恢复设备正常运行。 二、设备点检的分类 按作业时间间隔和作业内容的不同,点检分为:日常点检、定期点检二类。 1.日常点检 作业周期在一个月以内的点检为日常点检或称日常检查。日常点检的对象为在用的主要生产设备,由设备操作人员根据规定的标准,以感官为主借助便携式仪器,每日一次或数次对设备的关键部位进行技术状态检查和监视,了解设备在运行中的声音、动作、振动、温度、压力等是否正常,并对设备进行必要的简单维护和调整,检查结果记入日常点检卡中。日常点检的目的是及时发现设备异常,防患于未然,保证设备正常运转。 日常点检的作业内容比较简单,作业时间也较短,一般可在设备运行中进行,所以对生产影响不大。 2.定期点检 作业周期在一个月以上的点检为定期点检或称计划点检。定期点检由设备维修人员和专业检查人员根据点检卡的要求,凭感官和专用检测工具,定期对设备的技术状态进行全面检查和测定。除包括日常点检的工作内容外,其检查作业主要是测定设备的劣化程度、精度和功能参数,查明设备异常的原因,记录下次检修时应消除的缺陷。定期点

发电厂电气设备安全运行的管理和维护

编号:AQ-Lw-08044 ( 安全论文) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 发电厂电气设备安全运行的管 理和维护 Management and maintenance of safe operation of electrical equipment in power plant

发电厂电气设备安全运行的管理和 维护 备注:加强安全教育培训,是确保企业生产安全的重要举措,也是培育安全生产文化之路。安全事故的发生, 除了员工安全意识淡薄是其根源外,还有一个重要的原因是员工的自觉安全行为规范缺失、自我防范能力不强。 摘要:近年来,我国电力行业的稳健发展对于推动我国经济社会发展起到了举足轻重的作用,特别是人们追求更高生活质量的同时,电力行业面临的挑战也越来越大,发电厂的电气设备也在不断更新、增加,这在大大提高电力行业发展的同时,也给电气设备的安全运行的管理和维护带来了一些问题。本文主要对发电厂电气设备安全运行的管理和维护进行初步的探讨分析,仅供相关人士参考。 关键词:发电厂;电气设备;安全运行;管理;维护 随着我国电力行业发展的加快,加强电气设备的创新和与时俱进是推动经济社会发展和满足人们的正常生产生活需要的必经之路,电气设备的管理与维护是保证电厂正常运转的重要部分,也是提高电厂经济效益的支撑,因此,发电厂必须要切实认识到电气设

备管理维护中存在的问题,并且采取有效的有针对性的措施将问题予以解决。 一、加强发电厂电气设备安全运行管理维护的意义 一方面,发电厂的电气设备数量众多,各个设备的结构复杂,同时,一些设备在运行过程中容易出现故障、新采购电气设备的安装和验收等等工作是确保电气设备性能稳定和工作状态正常的重要基础,也是保证稳定发电、正常发电的前提;另一方面,我国经济社会的发展、工业的全速推进,可以说跟电离不开,同时电力行业的也是我国国民经济收入的一个重要增长点,对各行各业影响非常巨大。因此,发电厂必须要加强电气设备安全运行管理与维护工作,确保电气设备运行中的稳定、可靠,从而使得电气设备处于最佳的工作状态,保证整个发电过程的安全与稳定具有十分重要的意义。 二、我国发电厂电气设备安全运行中管理和维护工作存在的问题 (一)电厂的设备管理体系不健全,管理层对电气设备安全运行管理和维护工作缺乏重视。

电气设备维护和保养

电气设备维修与维护 生产设备可以说是工业发展的基础,是企业的生存的基点,无论是结较复杂先进的数控加工设备还是功能单一结构简略的砂轮机,要想更好的利用手中的工具发挥设备的高效益,就必须正确的操作和精心的维护,才能物尽其才的服务于企业。正确的操作使用能够防止机床非正常磨损,避免突发故障;做好日常维护保养,可使设备保持良好的技术状态,延缓劣化进程,及时发现和消灭故障隐患,从而保证安全运行。维修方法的得当则能减少时间、提高效率,减少不必要的损失。然而在众多的维修技术人员中,对于维修方法更是仁者见仁智者见智,终归不外乎望、闻、问、切、测、断、短、换。 1 望,维修技术人员进入现场首先就是要看,查看各操作元件位臵正确与否,电控装臵有无报警指示,有无保险烧煅,元器件有无明显裂痕缺损、电线电缆是否脱落等等。这对于肉眼能观察到的浅显故障非常有效。 2 闻,有经验的维修人员都会知道设备电路或电器一旦有故障发生不论是短路、过载、接地错误、导线虚连松动、触点接触不良、虚焊、假焊、熔断器熔断等都会伴随发热导致绝缘材料刺激性气味的散发,如果我们迅速找到这些味道来源,那么我们就算是直接到达案发现场,给我们节省不少时间,维修起来就更有针对性。 3 问,作为维修人员来说我们不是案发现场的目击者,操作人员才是,当我们望与闻都不奏效的情况下就要把我们的目击人员询问一番了,根据他们的陈述可以了解设备与正常运行时的异常之处,帮助我们缩

小查找范围。 4 切,所谓的切就象老中医给病人号脉一样,在询问完之后我们也可以给这些铁疙瘩号一号脉,用手摸一摸设备电器元件的温度,也许你就能突然发现某个元件不正常发热。 5 测,即是测电压、测电阻;利用前面所说的方法可以带我们直接到达事故中心地带,接下来的事就可以要用测的了,测量各点的电压值与电流值并与正常值比较,测量电阻判断是否有断路或断路发生。 6 断,多支路并联且控制较复杂的电路短路或接地时,一般有明显的外部表现,如冒烟、有火花等。电动机内部或带有护罩的电路短路、接地时,除熔断器熔断外,不易发现其他外部现象。这种情况可采用逐步将这部分负荷断开检查。可重新更换熔体,把多支路交联电路,一路一路逐步或重点地从电路中断开,然后通电试验,这种方法简单,但容易把损坏不严重的电器元件彻底烧毁。 7 短,设备电路或电器的故障大多为短路、过载、断路、接地、接线错误等。包括导线断路、虚连、松动、触点接触不良、虚焊、假焊、熔断器熔断等。对这类故障除用电阻法、电压法检查外,还有一种更为简单可靠的方法,就是短接法。方法是用一根良好绝缘的导线,将所怀疑的断路部位短路接起来,如短接到某一个节点后,电路工作恢复正常,说明该处断路。具体操作可分为局部短接法和长短接法。 8 换,换是绝大数维修技术人员所采用的方法了,当我们怀疑某个元器件失效而这个元件内部结构比较复杂甚至是集成电路板的时候,我们又没有专用检测装臵,这个时候拿一个备用元件替代是最直接的。

电气设备维护保养 总则及办法

电气设备维护保养总则及办法 一、概念 1、什么是设备巡检设备巡检是按设备的部位、内容进行的粗略巡视,为了“观察”系统的正常运行状态,这种方法实际上是一种不定量的运行管理,对分散布置的设备比较合适。 2、什么是设备点检为了维持生产设备的原有性能,通过人的五感(视、听、嗅、味、触)或简单的工具、仪器,按照预先设定的周期和方法,对设备上的规定部位(点)进行有无异常的预防性周密检查的过程,以使设备的隐患和缺陷能够得到早期的发现,早期预防,早期处理,这样的设备检查称为点检。在有些单位也叫保全工, (3)设备日常巡检和设备日常点检其实是一个岗位,主要负责巡查设备是否正常运行,检查设备有无异常现象,为维修提供更好的依据,缩短维修时间,尽快恢复设备正常运行。

二、设备点检的分类按作业时间间隔和作业内容的不同,点检分为:日常点检、定期点检二类。 1.日常点检作业周期在一个月以内的点检为日常点检或称日常检查。 2.定期点检作业周期在一个月以上的点检为定期点检或称计划点检。定期点检由设备维修人员和专业检查人员根据点检卡的要求,凭感官和专用检测工具,定期对设备的技术状态进行全面检查和测定。除包括日常点检的工作内容外,其检查作业主要是测定设备的劣化程度、精度和功能参数,查明设备异常的原因,记录下次检修时应消除的缺陷。定期点检的主要目的是确认设备的缺陷和隐患,定期掌握设备的劣化状态,为进行精度调整和安排计划修理提供依据,使设备保持规定的性能。设备定期点检的对象主要是重点生产设备,其工作内容比较复杂,工作时间较长,一般需要停机进行。所以必须与生产才划协调编制点检计划。 三、设备点检的主要环节设备点检的内容因设备种类和工作条件不同而差别较大,但各类设备的任何点检,都必须做好以下几个环节的工作。 1.确定检查点一般应将设备的关键部位和薄弱环节列为检查点。但关键部位和薄弱环节的确定与设备的结构、工作条件、生产工艺

学校电气设备的安全维护和试验管理制度(正式)

学校电气设备的安全维护和试验管理制度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、明确燃气和电气设备安全管理的责任部门和责任人,确定设施登记、职业资格、检查部位和内容、检查工具、发现问题处置程序、情况记录等要点。 2、电气设备的管理应符合下列要求: (1)采购电气、电热设备,应选用合格产品,并应符合有关安全标准的要求; (2)电气线路敷设、设备安装和维修应由具

备职业资格的人员操作,严格执行安全操作规程; (3)应安装防雷、防静电系统; (4)不得随意乱接电线,擅自增加电气设备; (5)电器设备周围应与可燃物保持0.5m以上的间距; (6)对电气线路、设备应定期检查、检测,严禁长时间超负荷运行; 3、防雷、防静电系统的自检自测应每半年不少于一次,并填写《防雷、防静电检测登记表》。 4、防雷、防静电系统的检查和管理应符合下列要求: (1)每年雨季之前,应对防雷、防静电设备

和接地装置进行检查、维护; (2)检测中发现的问题限期维修,保证防雷、防静电系统的完好有效; (3)对符合报废标准的设备,应及时报废和更新。 (4)自检结果应及时上报单位主管安全部门存档备查。 沈阳市博才中学 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

高压电气设备操作维护保养规程完整

高压电气设备操作维护保养规程 1 适用范围 本规程适用于钻井分公司所有使用高压电气设备、设施的陆上钻井队伍。规定了安装、使用、拆卸、检查与保养的技术要求、内容及岗位责任分工。 2 相关岗位及职责 (1)相关岗位 主管设备平台经理、电气工程师(技术员)、电工、专业电力安装维修队伍服务人员、HSE监督员 (2)岗位基本要求 岗位操作人员均应进行技术培训,并经考核合格后上岗。 (3)相关岗位职责 主管设备平台经理:全面负责钻井队高压电气设备、设施的验收、使用、维护保养工作。 电气工程师(技术员):负责高压电气设备、设施的操作、检查、日常维护和保养,负责制订本井队高压电气设备、设施的检修计划,并负责现场检修的相关配合工作,出现异常及时向有关部门汇报。 电工:在电气工程师指导下,负责高压电气设备、设施的操作、检查、日常维护和保养,作好各种电器设备的安全防护工作,现场检修的相关配合工作,出现异常及时向电气

工程师汇报。 专业电力安装维修队伍服务人员:负责钻井队高压电气设备、设施的安装、拆卸、调试、验收等工作,负责钻井队高压电气设备、设施的现场检修工作,以及年度检查维护工作。 HSE监督员:负责安全提示和监督,检查所有电气设备、设施的接地系统,应符合HSE管理体系规定。 3 设备技术参数及引用标准 (1)技术参数 由公司按照所使用的高压电气设备设施情况自行拟定相关设备的技术参数表。 (2)引用的技术标准 参见附件2。 4 高压电气设备的安装、拆卸 高压电气设备的安装、拆卸具体由专业电力安装维修队伍负责,钻井队负责安装、拆卸的相关配合工作。 5 高压电气设备的使用 (1)使用中的注意事项 《1》启动与使用。应在空载状况下送电、启动,启动后进行全面检查,运行正常后,方可带载工作。 《2》断电与停机。断电、停机前,应先摘掉所有负载,在空载状况下断电、停机(紧急情况除外)。

相关文档