1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足

380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法;

2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);

3.因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。

星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%(我记忆中)为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。只有鼠笼型电机才采用星三角启动。一家之言,姑且听之.

本人在实际使用过程中,发现需星三角降压启动的电机从11KW开始就有需要的,如风机、在启动时11KW电流在7-9倍(100)A左右,按正常配置的热继电器根本启动不了,(关风门也没用)热继电器配大了又起不了保护电机的作用,所以建议用降压启动。而在一些启动负荷较小的电机上,由于电机到达恒速时间短,启动时电流冲击影响较小,所以在30KW左右的电机,选用1.5倍额定电流的断路器直接启动,长期工作一点问题都没有。

《星三角降压启动控制线路》教案

《Y-△降压启动控制线路》教案

-- ---- ?对KM 联锁 KM k 联锁触头分断 --- KT 线圈失电 -------- ? KT 常闭触头瞬时闭合 停止时,按下SB2即可 示范:利 结论:凡是在正常运行时定子绕组作△形连接的异步 电动机,均可采用这种降压启动方法。 【任务三】时间继电器自动控制 Y- △降压启动控制线路 时间继电器自动控制的 Y- △降压启动线路原理图 该线路由三个接触器、一个热继电器、一个时间继电 器和两个按钮组成。接触器 KM 做引入电源用,接触器 KM 和KM 分别作Y 形降压启动用和△运行用,时间继电器 KT 用作控制Y 形降压启动时间和完成 Y-△自动切换。SB1是 启动按钮,SB2是停止按钮,FU1作主电路的短路保护,FU2 作控制电路的短路保护,KH 作过载保护。 线路的工作原理如下: 降压启动:先合上电源幵关 QFo 占 八、、 示范:时 间继电器 的结构整 定与时间 调整 (重点) 示范:利 用示教板 讲解KM KM 与 KM 在主电路 X KM 自锁触的连合自锁 KM 主触头闭合 , 方法 —— KMY 主触头闭合 ?电动机M 接成Y 形降压启动 (重 点) KM Y 联锁触头分断对KM\联锁 当附专速上升到一定值时,—KT 延时结束一 KT 常闭触 自检部分 接线完成 f KM Y 常开触头分断 ? KM Y 线圈失电 一f KM Y 主触头分断,解除 Y 形连接 f KM Y 联锁触头闭合 KM △线圈得电 后,集中 ?-电动机M 接成△全压运行 KM\主触头闭合 (难 点) 讲解并作 示范

该线路中,接触器KM Y 得电以后,通过KM 的辅助常幵 触头使接触器KM 得电动作,这样KM 的主触头是在无负载 的条件下进行闭合的,故可延长接触器KM 主触头的使用寿 命。 二、安装工艺要求 1、时间继电器的结构调整和时间整定 (1)结构调整:时间继电器分为通电延时与断电延时 良种,只要将固定电磁系统的螺丝松下,将电磁系统转动 180度,结构形式就发生了改变。本电路使用通电延时结 构。 (2)时间整定:调整固定电磁系统的螺丝前后的距离 和调节时间调整选钮,注意箭头的方向。 2、元件布置安装 □ □ □ □□ FU1. . - FU2 . □□口 KM KM KM 要求按元件布置图固定安装元件。 3、接线要求 (1) KT 瞬时触头和延时触头的辨别(用万用表测量 SB1 SB 用示教板 演示自检 过程(按 钮启动、 自锁、联 锁) □ QF

星三角降压启动电路图原理-电机星三角降压启动电路

星三角降压启动电路图-Y—△降压起动控制线路在以前变频器、软启动器等电子设备价格比较贵,技术比较落后的时候是一个最常用的的电工电路,随着科技的发展,这种启动方式有逐步被淘汰的趋势,但是该启动电路中应用的基本电路中的互锁、自锁、延时继电器,电机的绕组接法等对于刚刚接触电路的朋友是一个很好的教材,下面就根据星三角降压启动电路图给大家介绍一下星三角降压启动电路的工作过程以及电流电压关系。 1、首先介绍一下图纸中各个元器件的符号 L1/L2/L3分别表示三根相线; QS表示空气开关; Fu1表示主回路上的保险; Fu2表示控制回路上的保险; SP表示停止按钮; ST表示启动按钮; KT表示时间继电器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点; KMy表示星接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点; KM△表示三角接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点; KM表示主接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点; U1/V1/W1分别表示电动机绕组的三个同名端; U2/V2/W2分别表示电动机绕组的另三个同名端; 2、下面介绍一下工作过程 合上QS,按下St,KT、KMy得电动作。 KMY-1闭合,KM得电动作;KMY-2闭合,电动机线圈处于星形接法,KMY-3断开,KMY 和KM△互锁避免KM△误动作; KM-1闭合,自锁启动按钮;kM-2闭合为三角形工作做好准备;kM-3闭合,电动机得电运转,处于星形启动状态。 时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为电动机线圈处于三角形接法作准备;KMY-3闭合,使KM△得电吸合; KM△-1断开,停止为时间继电器线圈供电;KM△-2断开,确保KMY不能得电误动作:KM△-3闭合是电动机线圈处于三角形运转状态。 电动机的三角形运转状态,必须要按下SP停止按钮,才能使全部接触器线圈失电跳开,才能停止运转。 3、星三角降压启动中的电压电流关系 星启动时:电机每个线圈上的电压是220V 电流I星=U星/Z

电机星三角启动电路图

电机星三角启动原理 令狐采学 这种YΔ(星三角)起动方法,目的是降低起动电流,减小对电网及共电设备的危害,这个方法只适合于几十千瓦的小型电机,如大型电机采用的是自藕变压器起动方式。M为主接触器,不论在启动还是正常运转是都是接通的。 S接触器,为起动时间内星接法短路接触器,把电动机三根尾端线短路。 R接触器,为启动之后,把电机绕组首尾连接起来。即UZ,YW,XV三个绕组的三角形接法。T时间继电器,起动时,比如要让电机在5秒内完成起动进入正常运转状态,就可把时间继电器设定到5秒 FR热继电器,串接到主回路,如主回路因电机负载电流过大,缺相等会使热继电器内金属过热,顶开热继电器内的控制触点,达到断开控制回路的目的。新艺图库126计算公式大全

838电子 起动过程:合上隔离开关合上断路器按下ON启动按钮M,S,T得电M接通主回路,S通过T的常闭触点及R的常闭触点得电S主回路接通正在做起动运转过程。 当时间继电器T的时间到了T常闭触点断开,T常开触点接通S因此断电,接触器R接通完成起动 停止按下OFF按钮断开其控制回路完成。等待下次起动。 接触器R,S各有一个常闭触点与R,S互相牵制,是防止接触器主触点粘连,而引起短路事故而设的互锁电路。 M为主接触器,不论在启动还是正常运转是都是接通的。 S接触器,为起动时间内星接法短路接触器,把电动机三根尾端线短路。 R接触器,为启动之后,把电机绕组首尾连接起来。即UZ,YW,XV三个绕组的三角形接法。 T时间继电器,起动时,比如要让电机在5秒内完成起动进入正常运转状态,就可把时间继电器设定到5秒

FR热继电器,串接到主回路,如主回路因电机负载电流过大,缺相等会使热继电器内金属过热,顶开热继电器内的控制触点,达到断开控制回路的目的。电脑桌面壁纸 126计 起动过程: 合上隔离开关合上断路器按下ON启动按钮M,S,T得电M 接通主回路,S通过T的常闭触点及R的常闭触点得电S主回路接通正在做起动运转过程。 当时间继电器T的时间到了T常闭触点断开,T常开触点接通S因此断电,接触器R接通完成起动 停止按下OFF按钮断开其控制回路完成。等待下次起动。 接触器R,S各有一个常闭触点与R,S互相牵制,是防止接触器主触点粘连,而引起短路事故而设的互锁电路。 原理图

星三角降压启动原理

1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法; 2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换); 3.因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只 有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的 1/3。 星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%(我记忆中)为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。只有鼠笼型电机才采用星三角启动。一家之言,姑且听之. 本人在实际使用过程中,发现需星三角降压启动的电机从11KW开始就有需要的,如风机、在启动时11KW电流在7-9倍(100)A左右,按正常配置的热继电器根本启动不了,(关风门也没用)热继电器配大了又起不了保护电机的作用,所以建议用降压启动。而在一些启动负荷较小的电机上,由于电机到达恒速时间短,启动时电流冲击影响较小,所以在30KW左右的电机,选用1.5倍额定电流的断路器直接启动,长期工作一点问题都没有。 星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子: A-X、B-Y、C-Z(以下以额定电压380V的电机为例) 星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。 角形运行:经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角

电动机星三角转换启动原理图解

电动机星三角转换启动原理图解 就是对电机的三相绕组在启动时和正常运转时施加的不同的电压,来降低电机启动时的冲击电流。在启动时对电机绕组施加的是星形接法的,就是将电源的三条火线分别与电机三个绕组的一个端点相连,将电机三个绕组的另一个端点同时与电源的零线相连,在这种接法下,电机每个绕组所承接的电压就是220v。由于施加的电压较低,所以启动时的电流会比较小点,减少了对电网的冲击,电机也比较容易启动。当电机启动基本正常后,它的工作电流与启动时相比会大幅减少,这时由控制电路通过和的转换,将电机三个绕组改成首尾相连,形成所谓三角形连接,并将三角形的每个“角”与电源的三条火线相连,这时电机绕组中所受到的电压变成了380v,电机就能满负荷工作。 三相异步的三角接法和星型接法区别(把123看为首,456视为尾,首首相连为y(星)型接法,首尾相连为角型接法) 两种接法,与我们的接入没什么关系,如图2和3,d1。d2。d3接a。b。c三相,具体的区别是电动机接线盒中的不同,三个接线片,一般不进行随便修改,我们只要了解

他们的区别就行,图2是星型,图3是角型电动机内部有三组绕组,六个接线端,当把三个绕组的一端连在一起,而另一端分别接电源,连成一个y型,就是星型接法;这时候电源两相之间的电流是相电流,比线电流小根3倍;如果把三组绕组的首尾相连,然后三个首尾相连处接电源,连成一个三角形,就是三角形接法;这时候电源两相之间的电流就是线电流,比相电流大根3倍;通常的星三角启动方式目的就是减小启动电流,而通常电机启动的瞬间电流比较大,所以一般先以y型启动,再转换为三角形。究竟采用哪种接法,需要看电机铭牌,这和绕组有关系。如果标有380v或者400v,后面画一个三角就三角型接法,画y就星型接法;大部分电机默认三角形接法,也有一些是380v下以y型运行的。区别电动机三角接法的功率较大,一般是7.5kw以上采用(也有人说是4kw)星型接法的功率小,三角接法的电动机劲很大.但是对电网冲击很大,一旦启动,周围的灯泡都要暗2下,所以三角接法的电动机很少直接启动,一般采用降压启动、自偶减压启动、变频启动(我只见过变频启动,不过还没搞明白)电动机的接法是可以调整的,当电机的铭牌上出现y/△标志的时候就可以调整了,一般来说,星型接法的电机的电压是三角接法的1.73倍如 y/△660/380.. 注意区分,y/△和y—△ ...y—△的意思的电动机的启动方式是星三角启动。

星三角降压启动电路图原理-电机星三角降压启动电路

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 星三角降压启动电路图-Y—△降压起动控制线路在以前变频器、软启动器等电子设备价格比较贵,技术比较落后的时候是一个最常用的的电工电路,随着科技的发展,这种启动方式有逐步被淘汰的趋势,但是该启动电路中应用的基本电路中的互锁、自锁、延时继电器,电机的绕组接法等对于刚刚接触电路的朋友是一个很好的教材,下面就根据星三角降压启动电路图给大家介绍一下星三角降压启动电路的工作过程以及电流电压关系。 1、首先介绍一下图纸中各个元器件的符号 L1/L2/L3分别表示三根相线; QS表示空气开关; Fu1表示主回路上的保险; Fu2表示控制回路上的保险; SP表示停止按钮; ST表示启动按钮; KT表示时间继电器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点; KMy表示星接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点; KM△表示三角接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点; KM表示主接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点; U1/V1/W1分别表示电动机绕组的三个同名端; U2/V2/W2分别表示电动机绕组的另三个同名端; 2、下面介绍一下工作过程 合上QS,按下St,KT、KMy得电动作。 KMY-1闭合,KM得电动作;KMY-2闭合,电动机线圈处于星形接法,KMY-3断开,KMY和KM△互锁避免KM△误动作; KM-1闭合,自锁启动按钮;kM-2闭合为三角形工作做好准备;kM-3闭合,电动机

得电运转,处于星形启动状态。 时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM 通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为电动机线圈处于三角形接法作准备;KMY-3闭合,使KM△得电吸合; KM△-1断开,停止为时间继电器线圈供电;KM△-2断开,确保KMY不能得电误动作:KM△-3闭合是电动机线圈处于三角形运转状态。 电动机的三角形运转状态,必须要按下SP停止按钮,才能使全部接触器线圈失电跳开,才能停止运转。 3、星三角降压启动中的电压电流关系 星启动时:电机每个线圈上的电压是220V 电流I星=U星/Z 三角启动:电机每个线圈上的电压是380V I角=U/角Z I星/I角=U星/U角=220/380;星型启动的电压约为三角形启动的1/3。 星三角启动电流=0.33Iq 电压=0.58Ue 启动转矩=0.33Mq 综上所述,星三角降压启动以一种以牺牲启动转矩为代价的降压启动方式,虽然降低了起动电流,但是牺牲了转矩,只能用在一般的轻、中负荷场所。 创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王*

星三角降压启动控制线路教案

《Y-△降压启动控制线路》教案 范华维

的缺陷。 三、导入新课(5分钟)【复习提问】 1、异步电动机直接启动时,启动电流是额定电流的多少倍? 2、直接启动可能会造成哪些问题?怎样解决? 3、常见的降压启动方法有哪几种? 【新课引入】 降压启动的含义:是指利用启动设备将电压适当降低后,夹道电动机的定子绕组上进行启动,待电动机启动运转后,再使其电压恢复到额定电压正常运转。 Y-△降压启动的含义:是指电动机启动时,把定子绕组接成Y形,以降低启动电压,限制启动电流。经几秒,当电动机启动后,再把定子绕组接成△形,使电动机全压运行。 四、新课讲授(共70分钟) (10分钟)(10分钟)一、理论知识 【任务一】电动机定子绕组Y、△接法如何实现? 电动机定子绕组Y、△接法接线盒内部接线图 【任务二】电动机定子绕组Y、△接法时,其绕组上的电压和电流有什 么区别? 电动机启动时接成Y形,加在每相定子绕组上的启动电压只有△接 法的1 3 ,启动电流为△接法的1 3 ,启动转矩也只有△接法的1 3 。所以 这种降压启动方法,只适用于轻载或空载下启动。 结论:凡是在正常运行时定子绕组作△形连接的异步电动机,均可 采用这种降压启动方法。 (重点) 示范:电动 机在△、Y 接法时接线 盒内的接线 和出线

(30分钟) 【任务三】时间继电器自动控制Y-△降压启动控制线路 时间继电器自动控制的Y-△降压启动线路原理图该线路由三个接触器、一个热继电器、一个时间继电器和两个按钮组成。接触器KM做引入电源用,接触器KM Y和KM△分别作Y形降压启动用和△运行用,时间继电器KT用作控制Y形降压启动时间和完成Y-△自动切换。SB1是启动按钮,SB2是停止按钮,FU1作主电路的短路保护,FU2作控制电路的短路保护,KH作过载保护。 线路的工作原理如下: 降压启动:先合上电源开关QF。分析电路原理,总结线路优点 KM Y线圈得电KM Y常开触头闭合KM线圈得电 KM自锁触头闭合自锁 KM主触头闭合 KM Y主触头闭合电动机M接成Y形降压启动 KM Y联锁触头分断对KM△联锁 KT线圈得电当M转速上升到一定值时,KT延时结束 KT常闭触头分断 KM Y线圈失电KM Y常开触头分断 KM Y主触头分断,解除Y形连接 KM Y联锁触头闭合KM△线圈得电 按下SB1

电动机星三角降压启动控制电路图文详解

电动机星三角降压启动控制电路图文详解今天学习三相异步电动机Y-△降压起动控制电路。 共有四个任务: 了解降压起动的原因; 掌握电动机定子绕组的连接方式; 掌握Y-△降压起动控制电路的组成; 理解Y-△降压起动控制电路工作原理。 那为什么要降压起动? 三相异步电动机全压起动时电源电压全部施加在三相绕组上,起动电流为额定电流的4~7倍,电动机功率较大时将导致电源变压器输出电压下降,从而导致电动机起动困难,影响同一线路中其他电器的正常工作。 为了减小三相异步电动机直接起动电流,通常将电压适当降低后,加到电动机定子绕组上进行起动,待电动机起动运转后,再恢复到额定电压运行。降压起动达到了减小起动电流的目的。 Y-△降压起动时,定子绕组接成Y形,当电动机转速接近额定转速时再换接成△形联结。

Y-△降压起动有一定局限,适合△形联结、容量较大电动机,空载、轻载起动。 我们来看一下电动机定子绕组的联结方式,电动机定子绕组分为星形和三角形两种联结方式。 星形联结把U、V、W三相绕组首端U1、V1、W1分别与电源相连,尾端U2、V2、W2连成一点,接线盒端口按图U2、V2、W2短接,形成星形联结。 三角形联结把三相绕组按顺序首尾相连,U2与V1相连,V2与W1相连,W2与U1相连后接电源,接线盒端口按图连接,形成三角形联结。 Y-△降压起动控制电路的主电路是在自锁电路主电路基础上增加KM△和KMY两个交流接触器。

通过对电动机U1、V1、W1、U2、V2、W2的连接形成星形和三角形联结。KMY主触点短接后把电动机U2、V2、W2连成一点实现星形联结,KM△主触点把接线端口U1接W2、V1接U2、W1接V2成三角形联结。 KM、KMY主触点闭合时电动机星形联结。KM、KM△主触点闭合时电动机三角形联结。

三相电动机星三角降压启动控制电路图解

三相电动机星三角降压启动控制电路图解 文章目录 ?接触器控制星三角降压启动 ?时间继电器自动星三角降压启动 星三角(星形-三角形)降压启动是指电动机启动时,把定子绕组接 成星形,以降低启动电压,限制启动电流;等电动机启动后,再把定子绕组改接成三角形,使电动机全压运行。凡事在正常运行时定子绕组作三角形连接的异步电动机,均可采用这种星三角降压启动方式。 接触器控制星三角降压启动 如右图所示是用按钮和 接触器控制的星三角降压启动的控制电路。该线路使用了三个接触器、一个热继电器和三个按钮。接触器KM作引入电源用,接触器KMy 和KM△分别作星形启动用和三角形运行用,SB1是启动按钮,SB2

是星~三角转换按钮,SB3是停止按钮,熔断器FU1作为主电路的短路保护,熔断器FU2作为控制电路的短路保护,FR作过载保护。电路的工作原理如下:先合上电源开关SQ: 电动机星形(Y)连接降压启动:按下SB1→接触器KM和KMy线圈通电→KM自锁触头闭合自锁、KMy互锁触头分断对KM△的互锁、KM主触头闭合、KMy主触头闭合→电动机M接成星形(Y)降压启动。 电动机三角形(△)连接全压运行:当电动机转速上升到接近额定值时,按下SB2→SB2动合触头闭合、SB2动断触头先分断→接触器KMy线圈断电→KMy互锁触头恢复闭合、KMy主触头分断→KM△线圈通电→KM△互锁触头分断对KMy互锁、KM△自锁触头闭合自锁、KM△主触头闭合→电动机M接成三角形全压运行。 停止时按下SB3按钮即可。 时间继电器自动星三角降压启动 下图所示为时间继电器自动控制星三角降压启动电路图。该线路由三个接触器、一个热继电器、一个时间继电器和两个按钮组成。时间继电器KT作控制星形降压启动时间和完成星三角自动切换用,其他电器的作用和上个线路中相同。

星三角降压启动实验报告

星三角降压启动实验报告 ●实验目的: 能通过安装的线路实现星-三角型的控制,控制线路电压为220V ●实验要求: 1.能正常使用常用的电工工具,能使用基本的测量表计。 2.安装布线要整齐,连接要可靠。 3.配电箱内的接线要正确。交直流或没电压的插座应有明显的区别,箱内每一 处开关、每一组熔断器都应有表明所控制对象的标志图。 4.按线路图正确接线,要求配线长度适度,不能出现压皮、露铜等现象。 5.线路功能正常,通电测试无短路现象,能实现科目要求的功能。 6.测试完成后实验报告能对实作过程进行总结并对过程进行梳理,能够分析实 作步骤。 ●实验器材:

● 实验原理: ? 实现方法:手动和自动。 1、手动星三角降压启动: 其电气原理图如图1,按下SB1→KM1、KM2得电→电机星形运行; 按下SB3→KM2先失电,KM3后得电→电机三角形运行; 按下SB2→KM1、KM3失电→电机停止运行。 图1-1 2、自动星三角降压启动(本次实作电气原理图): 其电气原理图如图1-2,按下SB1→KM1、KM2、KT1得电→电机星形运行→一定时间后→时间继电器延时断开(具体延时时间的设定后面我们再讨论)→KT1常闭触点变为常开,KM2失电→KT1常开触点闭合,KM3得电→电机变为三角形运行→按下SB2→KM1、KM3失电→电机停止运行; ? 降压启动简述: 1、电机的启动电流近似和定子的电压成正比,因此常采用降低定子电压的办法来限制启动电流。 2、3 ?Y =φφU U ; ??Y Y =?= = = I R R I R U R U I AC 31 333φφφ;在启动时,因为T ∝U 2 ,

星三角降压启动电路图

星三角降压启动电路图-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

星三角降压启动电路图 星三角降压启动电路图-Y—△降压起动控制线路在以前变频器、软启动器等电子设备价格比较贵,技术比较落后的时候是一个最常用的的电工电路,随着科技的发展,这种启动方式有逐步被淘汰的趋势,但是该启动电路中应用的基本电路中的互锁、自锁、延时继电器,电机的绕组接法等对于刚刚接触电路的朋友是一个很好的教材,下面就根据星三角降压启动电路图给大家介绍一下星三角降压启动电路的工作过程以及电流电压关系。 1、首先介绍一下图纸中各个元器件的符号 L1/L2/L3分别表示三根相线; QS表示空气开关; Fu1表示主回路上的保险; Fu2表示控制回路上的保险; SP表示停止按钮; ST表示启动按钮; KT表示时间继电器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点; KMy表示星接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点; KM△表示三角接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点; KM表示主接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点; U1/V1/W1分别表示电动机绕组的三个同名端; U2/V2/W2分别表示电动机绕组的另三个同名端; 2、下面介绍一下工作过程

合上QS,按下St,KT、KMy得电动作。 KMY-1闭合,KM得电动作;KMY-2闭合,电动机线圈处于星形接法,KMY-3断开,KMY和KM△互锁避免KM△误动作; KM-1闭合,自锁启动按钮;kM-2闭合为三角形工作做好准备;kM-3闭合,电动机得电运转,处于星形启动状态。 时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为电动机线圈处于三角形接法作准备;KMY-3闭合,使KM△得电吸合; KM△-1断开,停止为时间继电器线圈供电;KM△-2断开,确保KMY不能得电误动作:KM△-3闭合是电动机线圈处于三角形运转状态。电动机的三角形运转状态,必须要按下SP停止按钮,才能使全部接触器线圈失电跳开,才能停止运转。3、星三角降压启动中的电压电流关系星启动时:电机每个线圈上的电压是220V电流I星=U星/Z三角启动:电机每个线圈上的电压是380VI角=U/角ZI 星/I角=U星/U角=220/380;星型启动的电压约为三角形启动的1/3。星三角启动电流= 电压= 启动转矩=综上所述,星三角降压启动以一种以牺牲启动转矩为代价的降压启动方式,虽然降低了起动电流,但是牺牲了转矩,只能用在一般的轻、中负荷场所。

推荐:什么是电机的星三角启动

什么是电机的星三角启动 【学员问题】什么是电机的星三角启动? 【解答】1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/接线条件才能采用星三角启动方法; 2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换); 3.因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3. 星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的57倍,而对电网的电压要求一般是正负10%(我记忆中)为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。只有鼠笼型电机才采用星三角启动。一家之言,姑且听之。 在实际使用过程中,发现需星三角降压启动的电机从11KW开始就有需要的,如风机、在启动时11KW电流在7-9倍(100)A左右,按正常配置的热继电器根本启动不了,(关风

门也没用)热继电器配大了又起不了保护电机的作用,所以建议用降压启动。而在一些启动负荷较小的电机上,由于电机到达恒速时间短,启动时电流冲击影响较小,所以在30KW左右的电机,选用1.5倍额定电流的断路器直接启动,长期工作一点问题都没有。以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 结语:借用拿破仑的一句名言:播下一个行动,你将收获一种习惯;播下一种习惯,你将收获一种性格;播下一种性格,你将收获一种命运。事实表明,习惯左右了成败,习惯改变人的一生。在现实生活中,大多数的人,对学习很难做到学而不厌,学习不是一朝一夕的事,需要坚持。希望大家坚持到底,现在需要沉淀下来,相信将来会有更多更大的发展前景。

星三角降压启动电路图原理详解

星三角降压启动电路图原理详解 摘要: Y-△降压起动控制线路在以前变频器、软启动器等电子设备价格比较贵,技术比较落后的时候是一个最常用的的电工电路,星三角降压启动以 一种以牺牲启动转矩为代价的降压启动方式,虽然降低了启动电流,但是牺 牲了转矩,... Y-△降压起动控制线路在以前变频器、软启动器等电子设备价格比较贵, 技术比较落后的时候是一个最常用的的电工电路,星三角降压启动以一种以 牺牲启动转矩为代价的降压启动方式,虽然降低了启动电流,但是牺牲了转矩,只能用在一般的轻、中负荷场。只适合于电动机正常运行时为三角型联接。 所需主要元器件:三个交流接触器,一个热继电器,一个时间继电器,启动、停止按钮各一,主断路器一个,视电机功率选定 三个接触器作用:一个为主电路接通电源,一个为 Y 型启动,一个为△启动。 时间继电器作用:通过设定确定星型到三角型转换的时间,需要延时触 点。 热继电器作用:提供过载保护。断路器作用:为电动机提供短路保护。

主电路 控制电路 按下启动按钮 SB2,主回路电源启动,KM 线圈得电,其常开触点闭合, 实现自锁,时间继电器线圈回路和 KM-Y 线圈回路接通,Y 型启动已经实现,此时时间继电器延时断开触点使 Y 形自锁,而△回路 KT 的 NO(常开)触点得电后要延时闭合,使得△型回路不得电,电路中星形回路与三角形回 路互锁,整定时间到后,常闭触点断开,切断 Y 型启动回路,时间继电器的常开触点瞬时闭合,接通△型回路,而其 KM-△线圈得电,其常开触点闭 合,自锁,同时另一个常闭触点使得 KT 时间继电器回路断开,KT 线圈失电,电机此时已经处于正常运行状态,完成了星三角降压启动。 需要注意的事项 1 星三角降压启动电路,只适用于三角形接法的 380V 鼠笼式异步电动机, 2 接线时应先将电动机接线盒连接片拆除,虽然是废话,但是很多时候总 是会出现马虎大意的情况。 3,接触器与电机连线时一定要区分好相序!!在电机转向调整的时候万万 不可大意 4 启动时间的调整星形启动时间过短转速还未提升,如果此时切换到三角形,启动电流还是会很大。星形启动时间过长,电机会因为低电压大电流而 烧毁。一般我自己按照每千瓦秒 虽然现在随着变频器plc 还有软启的普及星三角电路使用频率越来越低,但是!!!舍不得花钱的老板越来越多!!!!有时候不得不用星三

三相电动机星三角降压启动控制电路图解

三相电动机星三角降压启动控制电路图解

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

三相电动机星三角降压启动控制电路图解 文章目录 ?接触器控制星三角降压启动 ?时间继电器自动星三角降压启动 星三角(星形-三角形)降压启动是指电动机启动时,把定子绕组接成星形,以降低启动电压,限制启动电流;等电动机启动后,再把定子绕组改接成三角形,使电动机全压运行。凡事在正常运行时定子绕组作三角形连接的异步电动机,均可采用这种星三角降压启动方式。 接触器控制星三角降压启动 如右图所示是用按钮和接触器控制的星三角降压启动的控制电路。该线路使用了三个接触器、一个热继电器和三个按钮。接触器KM作引入电源用,接触器KMy和KM△分别作星形启动用和三角形运行用,SB1是启动按钮,

SB2是星~三角转换按钮,SB3是停止按钮,熔断器FU1作为主电路的短路保护,熔断器FU2作为控制电路的短路保护,FR作过载保护。电路的工作原理如下:先合上电源开关SQ: 电动机星形(Y)连接降压启动:按下SB1→接触器KM和KMy线圈通电→KM自锁触头闭合自锁、KMy互锁触头分断对KM△的互锁、KM主触头闭合、KMy主触头闭合→电动机M接成星形(Y)降压启动。 电动机三角形(△)连接全压运行:当电动机转速上升到接近额定值时,按下SB2→SB2动合触头闭合、SB2动断触头先分断→接触器KMy线圈断电→KMy互锁触头恢复闭合、KMy主触头分断→KM△线圈通电→KM△互锁触头分断对KMy互锁、KM△自锁触头闭合自锁、KM△主触头闭合→电动机M接成三角形全压运行。 停止时按下SB3按钮即可。 时间继电器自动星三角降压启动 下图所示为时间继电器自动控制星三角降压启动电路图。该线路由三个接触器、一个热继电器、一个时间继电器和两个按钮组成。时间继电器KT作控制星形降压启动时间和完成星三角自动切换用,其他电器的作用和上个线路中相同。

星三角启动电路图

星三角启动电路图 容量较大的电动机。通常采用降压启动方式。降压启动的方式很多,有星三角启动,自耦降压启动,串联电抗器降压启动,延边三角形启动等。本文介绍电动机的星三角(Y一△)启动方式。所谓Y一△启动,是指启动时电动机绕组接成星形,启动结束进入运行状态后,电动机绕组接成三角形。在启动时。电机定子绕组因是星形接法,所以每相绕组所受的电压降低到运行电压的1/、(约57.7%),启动电流为直接启动时的1/3,启动转矩也同时减小到直接启动的1/3。所以这种启动方式只能工作在空载或轻载启动的场合。例如,轴流风机启动时应将出风阀门打开,离心水泵应将出水阀门关闭,使设备处于轻载状态。图1是电动机Y-△启动的一次电路图,U1-U2、V2-

V2、Wl-W2是电动机M的三相绕组。如果将U2、V2和W2在接线盒内短接,则电动机被接成星形;如果将U1和W2、V1和U2、W1和V2分别短接,则电动机被接成三角形。实现电动机的Y-△启动的二次控制电路见图2。现在分析Y-△启动电路的工作过程。按下启动按钮SB2,接触器KM3和时间继电器的线圈得电,KM3的主触点闭合,将电动机的三相绕组接成星形;KM3的辅助触点(常开)KM3-3同时闭合使接触器KM2动作,电动机进入星形启动状态,KM2的辅助触点KM2-1闭合,使电路维持在启动状态。待电动机转速达到一定程度时,时间继电器KT延时时间到。其延时触点(常闭)断开,接触器KM3线圈失电.主触点断开,辅助触点(常例)KM3-1闭台。接触器KMl得电工作.电动机进入三角运行状态。这里时间继电器的延时时间应通过试验调整在5~15秒之间。按下停止按钮,或电动机出现异常过电流使热继电器FH动作时,电动机均会停止运行。电动机停运时绿灯HG点亮;启动过程中黄灯HY点亮;运行过程则红灯HR点亮。电流表PA和电压表PV用于电动机运行参数的测量。热继电器的调整.应根据负载轻重和运行电流的大小,在热态(热继电器接入电路,并经过启动电流的预热)实地进行。观察电流表的读数.按照读数的 1.2倍整定其电流调整钮。电动机出现1.2倍的异常电流时.热继电器会在20分钟内动作。如果电动机运行电流是随负载不断变化的,则整定值可按较大电流值计算选取.但最大不能超过电动机额定电流的1.2倍。

星三角降压启动控制线路排故训练

星三角降压启动控制线路——故障训练 降压启动全压运行原理: 正常动作情况:按下SB2KT线圈得电KT延时触电立即吸合 主回路KM3常开触头 线圈得电控制回路KM3辅助常开触头吸合 控制回路KM3辅助常闭触头断开 主回路KM3常开触头 KM1线圈吸合控制回路KM3辅助常开触头吸合 控制回路KM3辅助常闭触头断开 电动机实现星型联接转动。(转动时间为时间继电器设定的时间——假设时间继电器设定为延时5秒钟。)换句话说,电动机星型运行5秒钟。 KT线圈失电 5秒钟后断电延时继电器的延时触头断开 KM3线圈失电 主回路KM3主触头断开 KM1线圈得电 控制回路KM3常开辅助触头断开 KM2线圈得电 控制回路KM3常闭辅助触头闭合 主回路KM2常开主触头闭合电动机实现三角型联接转动 控制回路KM2常开辅助触头闭合 控制回路KM2常闭辅助触头断开

制动原理: KM3线圈得电 按下SB1 电动机实现能耗制动 KM4线圈得电 简述如下: 电路分为三部分动作: 星型降压启动为交流接触器KM1、KM3与断电延时继电器KT得电动作。 延时时间过后,三角型全压运行为交流接触器KM1、KM2得电动作。 制动时,KM3、KM4线圈得电动作。

故障现象1:按下SB2时,延时继电器KT线圈不闭合 故障点: FR热继电器上下口、按钮SB1常闭、SB2常开、KM1常开、 KM1常闭、KT延时继电器线圈以上器件的上、下口(就是1、 2、3、4、5、0号线的两端)出现断开情况。 故障现象2:按下SB2时,KM1与KM3线圈动作,抬起SB2时,又恢复原状。(术语:没自锁) 故障点:3号线与4号线之间的常开触头两端的导线出现断开情况。 故障现象3:按下SB2时,KM3线圈动作,而KM1线圈不动作。 故障点: KM1与KM3常开触头之间的4号线出现断开现象。 或KM3常开触头与KM1线圈之间的9号线出现断开现象。 故障现象4:电路由星形连接转换到三角形连接时,KM1与KM3线圈同时断开。 故障点:所有9号线都需要检查。 故障现象5:电路由星形连接转换到三角形连接时,只有KM1线圈吸合,而KM2线圈不吸合。 故障点:检查KM1常开下口与KM3常闭上口的9号线是否断开。 检查10号线是否断开。 故障现象6:电动机没反应,整个电路不动作。类似故障现象1。 故障点:检查熔断器的熔芯是否完好。 再去按照故障现象1的故障点来检查。 故障现象7:没有制动过程。(KM3与KM4线圈不动作) 故障点:检查所有的1、8、11、12、0号线是否出现断开情况。 以上的分析均对应的是负载为电动机的情况。

星三角降压启动控制线路

《带时间继电器Y-△降压启动控制线路》 降压启动的含义:是指利用启动设备将电压适当降低后,夹道电动机的定子绕组上进行启动,待电动机启动运转后,再使其电压恢复到额定电压正常运转。 Y-△降压启动的含义:是指电动机启动时,把定子绕组接成Y形,以降低启动电压,限制启动电流。经几秒,当电动机启动后,再把定子绕组接成△形,使电动机全压运行。 一、理论知识 【任务一】电动机定子绕组Y、△接法如何实现? 电动机定子绕组Y、△接法接线盒部接线图 【任务二】电动机定子绕组Y、△接法时,其绕组上的电压和电流有什么区别? 电动机启动时接成Y形,加在每相定子绕组上的启动电压只有△接法的1 3 ,启动电流为△接 法的1 3 ,启动转矩也只有△接法的 1 3 。所以这种降压启动方法,只适用于轻载或空载下启动。 结论:凡是在正常运行时定子绕组作△形连接的异步电动机,均可采用这种降压启动方法。【任务三】时间继电器自动控制Y-△降压启动控制线路

时间继电器自动控制的Y-△降压启动线路原理图 该线路由三个接触器、一个热继电器、一个时间继电器和两个按钮组成。接触器KM 做引入电源用,接触器KM Y 和KM △分别作Y 形降压启动用和△运行用,时间继电器KT 用作控制Y 形降压启动时间和完成Y-△自动切换。SB1是启动按钮,SB2是停止按钮,FU1作主电路的短路保护,FU2作控制电路的短路保护,KH 作过载保护。 线路的工作原理如下: 降压启动:先合上电源开关QF 。 停止时,按下SB2即可。 KM Y 线圈得电 KM Y 常开触头闭合 KM 线圈得电 KM 自锁触头闭合自锁 KM 主触头闭合 KM Y 主触头闭合 电动机M 接成Y 形降压启动 KM Y 联锁触头分断对KM △ 联锁 KT 线圈得电 当M 转速上升到一定值时,KT 延时结束 KT 常闭触头分断 KM Y 线圈失电 KM Y 常开触头分断 KM Y 主触头分断,解除Y 形连接 KM Y 联锁触头闭合 KM △线圈得电 KM △联锁触头分断 KM △主触头闭合 对KM Y 联锁 KT 线圈失电 KT 常闭触头瞬时闭合 电动机M 接成△全压运行

三相异步电动机星三角接线示意图与星三角起动

三相异步电动机星三角接线示意图与星三角起动 电机2010-06-04 06:55:27 阅读448 评论0 字号:大中小订 阅 三相异步电动机的接法与星三角起动 目前电动机的接法有两种(参考电机铭牌):一:额定电压380V/220V,接法为星/三角。这表明电机每相绕组的额定电压为220V,如果电源线电压为220V,定子绕组则应接成三角形,如果电源电压为380V,则应接成星形。切不可误将星形接成三角形,将烧毁电机。 二:额定电压为380V,接法为三角形,这表明定子每相绕组的额定电压是380V,适用于电源线电压为380V的场合。 如果电机额定电压为220V(日本工业电压为220V,电机额定电压为220V,民用照明为110V),电机原接法为三角形,可改成星形接法接到380V电压上。如电机已经是星形接法,则不 能再接到380V电源上。 再说星—三角降压起动:

目前,我国三相异步电动机功率在3KW以下的一般用星型接法,4KW及以上时,均采用三角形接法,以利广泛采用星—三 角降压起动。 星型起动的目的是降低电机的起动电流,减少对电网的冲击。星型起动时,加在定子每相绕组上的电压为电源电压的根3分之一倍(220V),待电动机转速接近额定转速时,转为三角形运转。 由计算得知,定子绕组接成星形起动时,由电源供给的起动电流仅为接成三角形时的三分之一,星形接法时的起动转矩也减小 为三角形接法时的三分之一。 星-三角转换只适用于定子输出绕组为三角形接法的三相异步电机。电机直接启动时电流可以达到额定电流的4-7倍,对电源影响较大,甚至会出现启动失败的情况,因此,在大电机启动时一般采用以下方法来限制启动电流: 1、降压启动 2、转子串电阻启动(绕线式电机适用) 3、自耦变压器启动 4、星-三角转换启动等等,总之一个目的就是为了降低启动电流。星-三角转换启动就是在启动瞬间,通过控制外围接触器,使三相定子绕组一端短接,构成Y型接法,即星型接法,在电机启动后(并为达到额定),通过控制外围接触器,将星型短接去除,三相首位连接,构成闭合三角形形式,即三角形接法,此时

电机星三角降压启动原理电路图分析

电机星三角降压启动原理电路图分析 上图所示为异步电动机星三角起动控制电路图,此种接法只适合于电动机正常运行时为三角型联接。 所需主要元器件:三个交流接触器、热继电器、时间继电器,启动、停止按钮各一,熔断器五个 三个接触器作用:一个为主电路接通电源,一个为Y型启动,一个为△启动. 时间继电器作用:通过设定确定星型到三角型转换的时间,需要延时触点。 热继电器作用:提供过载保护。 熔断器作用:为电动机提供短路保护。 星形——三角形降压启动控制电动机起动时,把定子绕组接成星形,

以降低起动电压,减小起动电流;待电动机起动后,再把定子绕组改接成三角形,使电动机全压运行。Y—△起动只能用于正常运行时为△形接法的电动机。 这是一种降压启动方式,适用的电机有局限性,能降多少压,怎么个算法,看下面图示。

可以看到通过Y--△,能够实现降压启动,降压起动时的电流为直接启动时的1/3。 下面重点巩固一下接线方式,这个看过很多次,也画过很多次,过了一段时间,今天再画时,又有些健忘了,无奈,继续加强。 先来看一下主接线图。

Y-△启动的话,先要星型启动的话,肯定KM和 KM -Y 先要启动,之后KM -Y要停下来,KM要一直得电,不然没电源肯定不行,KM和KM-△要一直运行,到正常运行。 接下来看一下控制回路吧: 根据上面一次回路的分析,再看这个控制回路,很简单的,按下启动按钮SB2,主回路电源启动,KM线圈得电,其常开触点闭合,实现自保持,SB2复归;下面的时间继电器线圈回路和KM-Y线圈回路也接通,这时Y型启动已经实现,通过时间继电器时间的整定,Y型回路的时间继电器NC(常闭)触点得电后要延时打开,使Y启动保持住,而△回路KT的NO(常开)触点得电后要延时闭合,使得△型回路不得电,同时Y型启动的接触器常闭接点对△回路有闭锁(Y-△两回路都要有闭锁)。整定时间到后,时间继电器的常开触点瞬时闭合,接通△型回路,KM-△线圈得电,其常开触点闭合,起保持作用,而其常闭触点断开,切断Y型启动回路,同时另一个常闭触点使得KT时间继电器回路断开,KT线圈失电,常闭瞬时复归,常开也复归,电

软启动和星三角启动的区别

软启动和星三角启动的区别 软启动器(soft starter)是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。电动机软起动器是运用串接于电源与被控电机之间的软起动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。 软启动器和星三角起动对比表 参数: 电机功率:75KW 额定电流:138A 额定电压:400V 一、软启动器直接起动 软起动器的起动电压及起动至全压时间是可以设定,通常起动峰值设定为60~75%Ue,起动时间设为5~20秒;软起动器还带电流限制功能;瞬时起动电流在2~2.5倍Ie(起动时可限流在1~3倍的Ie);

电动机在起动过程中可根据电机的实际情况设定不同的起动电压(改变起动力矩),使电机平稳快速达到额定运行电压; 软启动器具有软停功能,在停机时电机上的电压平滑(时间可设0~20S)下降到0,适用于需要软停的设备(空压机不适用); 二、星三角起动 星三角起动方式:在星形方式电动机的三相绕组接成星形,每个绕组承受的电压为0.578Ue,经过延时后(根据电动机实际运行状态调节,1~20S可调),通过星三角转换装置使电动机三相绕组接成三角形,此时每个绕组承受的电压为进线的额定电压400V;瞬时起动电流在2~3倍Ie; 区别:1. 软启动器起动力矩可调; 2.星三角是固定起动力矩; 3.软启动器可使电机平稳过度到额定运行电压,; 4.星三角起动在转换过程中直接切到额定运行压; 5.软启动器具有软启功能(特定需要软停的设备); 6.星三角停机时直接切断电源; 7. 软启动器起动时可限制起动电流; 8.星三角的起动电流不可限制;

相关文档