文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 杂填土基坑处理

杂填土基坑处理

杂填土基坑处理
杂填土基坑处理

杂填土是一种比较危险的场地土,在杂填土场地上进行基础工程建设需要因地制宜地进行研究与实践。本文结合湖南某建筑基础工程实例,根据场地环境及工程地质条件的综合分析,对基坑支护的设计与施工工艺进行了详细的介绍。通过基坑实际监测数据表明,基坑围护结构和周边建筑物的变形均在设计控制范围内,本杂填土场地基坑的支护设计和施工是成功的。

关键词】基坑;杂填土;支护;设计;施工;监测

引言:

随着国家经济的繁荣发展,城市建设的规模在不断扩大,许多城市老的居民区在拆迁重建,基坑废弃回填等,这些地区基本上都覆盖着较厚的杂填土。杂填土地基物质组成成分复杂、回填时间不一、颗粒大小不均,使其物理力学性质具有较大的离散性、无规律性,进而很难用统一的物理指标来描述不同地区场地的杂填土。同时,考虑到杂填土的诸多不规律性质,造成取样和原位测试都非常困难,甚至是不可能的。这样,岩土工程设计、施工就存在较大的困难。为此,针对杂填土进行处理,分析了杂填土场地基坑边坡支护的设计施工,为以后工程运用提供参考。

1、工程概况

湖南某拟建建筑地上8层、地下1层。场地原工程基坑深度约10.00m,后因故将基坑废弃回填至现状,回填物主要为杂填土和素填土,填垫年限约3年,土体较为松散。该建筑物基坑开挖深度4.85m,南北长约54m,北段宽约50m,南段宽约30m,大部分位于原基坑内,基坑东侧大楼高13层,距基坑边线11m;西侧为河流,距基坑边线20m;南侧为开挖深度5.0m左右的基坑,距基坑边线20m;北侧为大面积的松散杂填土和素填土。

2、工程水文地质条件

2.1 工程地质条件

根据勘察报告,本场地15m范围内各地层岩性特征及分布规律如下。

1)人工填土层该层土一般埋深10.0m以上,主要由①1杂填土及①2素填土组成:①1杂填土主要由碎砖、碎石及混凝土块组成,层厚1.20~8.00m,该层土结构松散,土质不均。①2素填土以软塑状态为主,主要由黏性土组成,层底局部为粉土,含碎砖石及腐殖质,层厚1.60~5.50m,土质不均匀,结构松散。

2)第四系全新统中组河流相沉积层该层土一般埋深6. 00~13.50m左右,主要由⑥3粉土组成,稍密~中密状态,含贝壳,层厚3.70~8.20m,属中压缩性土。

3)第四系全新统下组沼泽相沉积层该层土一般位于埋深13.50m以下一段,主要由⑦粉质黏土组成,可塑,含铁质,属中压缩性土,局部夹有黏土薄层。

各层土的基坑设计计算参数如表1 所示。

2.2 地下水情况

初见水位埋深3.00m左右,静止水位埋深2.20m左右,表层地下水属潜水类型,主要由大气降水补给,以蒸发形式排泄,水位随季节有所变化,一般年变幅在0.5~1.0m左右。

3、基坑支护设计

根据对场地环境及工程地质条件的综合分析,在基坑开挖深度范围内大部分为杂填土,土质较松散,地下水位埋深在2.20m左右,水位较高,且在地表埋深6.00~13.50m左右有粉土层,北侧为河流,水源充沛,旧帷幕拆除时采用了爆破的方式,其整体性可能已破坏。结合场地施工条件,经过多种方案的技术和经济对比,最后选定采用结合井点降水的注浆+插筋的加筋水泥土墙的支护形式进行基坑支护,其中在东、西、南三侧为注浆+插筋的直立开挖,北侧采用注浆后加挂网护面1∶1放坡开挖。基坑支护典型剖面如图1 所示。

3.1 压密注浆设计

为了保证被加固土体的整体性和防水性,设置3排注浆孔,渗透半径为0.6m,孔间距均为1.2m,在北侧与旧帷幕交接处局部加密,北侧孔深设计为11.0m,其余三侧均为10.5m,用来封闭⑥3粉土层,形成一个连续的止水帷幕。注浆材料为P·O42.5普通硅酸盐水泥,水灰比0.8~1.0,旧帷幕外侧的原土和内部杂填土的浆液注入率分别按12%和20%考虑,外排的注浆孔添加2%~3%(与水泥质量比),40°B é、模数3的水玻璃,控制浆液的渗透半径为0.6m左右,以保证形成一个宽度为3.5m的封闭墙体。

3.2 插筋、冠梁和面层的设计

为增强水泥土墙的抗弯剪和支挡能力,最外侧和最内侧的每个注浆孔内插3根22钢筋,钢筋长度均为7.0m,每隔1.5m在3根钢筋间焊接,焊缝长度为5d,3根钢筋的底端切削成尖头,以便插入注浆孔,在中间1排每个注浆孔内插1根16钢筋,并用冠梁连接为整体,冠梁设计参数为:混凝土强度C25,宽2.7m,厚250mm,主筋10 16,箍筋为10@150。面层参数:放坡墙面钢筋网为6@200mm×200mm,60mm厚C15混凝土抹面护坡,并在坑边外翻1.5m,钢筋网片用6,L=200mm的钢筋钎入坡体固定牢固。

4、基坑支护施工

4.1 压密注浆施工

4.1.1 施工工艺流程

此基坑支护工程的重点在于确保杂填土体均匀改性,经过对多种注浆工艺的对比分析,最终选定袖套管注浆工艺,工艺流程如下:钻孔→浇筑套壳料→埋设袖套管→浆液制备→注浆。袖套管工作原理及结构

如图2 所示。

1)钻孔根据图纸施放注浆孔孔位,用工程钻机钻至设计标高,考虑到现场施工条件等情况局部孔位可能进行适当调整,但调整的孔位偏差宜控制在0.5m以内。

2)浇筑套壳料钻孔完成后,通过钻杆从钻孔的底部注入套壳料,以置换孔内的泥浆,套壳料的配置比例为:水泥∶水∶膨润土=0.66∶0.55∶0.02。

3)埋设袖套管袖套管应露出地面15cm左右,四周用干性水泥(或水泥+水玻璃浆)封闭(必须做好密封)。每节袖套管之间的丝扣应拧实,最上节袖套管应保护好丝扣以便与注浆枪连接。

4)浆液制备以P·O42.5级普通硅酸盐水泥为固化剂制成浆液,搅拌时间1.5~2.5min,浆液搅拌均匀后,通过滤网进入储浆池,用筛子捞出浆液内杂物。浆液水灰比为0.8~1.0,并添加2%~3%(与水泥质量比)的水玻璃。

5)注浆采用分段注浆,1.0m一段,从下向上注浆,即注浆阀下到设计深度后开始注浆,达到设计要求后上提注浆阀1.0m开始第2段注浆,以此类推直至顶部。

4.1.2 注浆顺序及注浆终止条件

施工顺序应遵循先施工最外侧和最内侧2排注浆孔、后逐步施工中间1排注浆孔的顺序,同排注浆孔采取间隔跳跃式进行注浆;注浆以注浆孔(或注浆孔周围其他部位)喷浆或注浆压力突增作为该孔停注的标准,注浆停注压力一般≥1.5MPa。

4.2 插筋和冠梁施工

每个注浆孔注浆完成后,浆液初凝前在袖套管中心插入钢筋,插入时要保证钢筋的垂直度,露出地面长度为150mm,冠梁在注浆完成后根据设计配筋用C25混凝土浇筑成整体。

4.3 土方开挖施工

土方采用分层均匀开挖,每层开挖深度≤2.0m,北侧土方开挖应确保放坡坡度,并及时施工护坡,坑底应保留300mm左右地基土用人工挖除整平,以防止扰动坑底土。

5、现场监测内容及结果

监测点布置及各监测点的水平位移随时间的变化曲线如图3,4 所示。

自2011年8月8日至2011年10月8日,以基坑施工直到地下室侧墙施工结束期间,对围护结构顶部水平位移和邻近建筑及道路的沉降进行了监测。其中,基坑最大位移点为12号,最大位移量18mm,最小位移点为4号,最小位移量8mm,平均位移量为12.2mm,变形较稳定,没有超出监测预警值;邻近建筑(13层大楼)最大沉降量1.04mm,最小沉降量0.37mm,平均值为0.58mm;邻近道路最大沉降量0.95mm,最小沉降量为0.59mm,平均值为0.78mm。

根据以上监测结果,基坑围护结构和周边建筑物的变形均在设计控制范围内,表明本杂填土场地基坑的支护设计和施工是成功的。

另外,晾槽及底板施工约1个半月时间,槽底土一直较干燥,侧壁也未发现渗水、漏水现象,表明采用本方法进行止水效果比较理想。

6、结语

1)在杂填土场地采用压密注浆+插筋加固处理后,基坑采用直立开挖的效果非常理想,未发生滑移、坍塌现象,位移值也非常小,表明该工艺是合理、可行的。

2)由于杂填土中存在较大的碎砖、碎混凝土块等杂填物,采用加筋水泥土墙工艺处理后的基坑临空面一定要保持干燥并及时进行护坡,从该基坑一块未及时进行护坡的垂直开挖面发现,坑壁的杂填土一般呈崩塌的形式塌落。

3)开槽后,槽底土较干燥,侧壁未发现渗水、漏水现象,表明本方法止水效果很理想。

4)注浆工艺具有施工简单,速度快,造价低的特点,对杂填土基坑采用本方法作为支护结构能达到比较理想的挡土挡水效果。

5)经过注浆处理的土体人工即可开挖,对再次进行桩基等建设活动影响较小,节约资源,提高了土地的利用率,是一种可持续的施工技术。

参考文献:

[1]中国建筑科学研究院. JGJ120—99 建筑基坑支护技术规程[S]. 北京:中国建筑工业出版社,1999.

[2]王銮学,王文玲,纽爱涛. 某17m 深基坑工程综合支护技术[J]. 施工技术,2011,40(7):27-29,33.

[3]吴顺川,金爱兵,高永涛. 袖阀管注浆技术改性土体研究及效果评价[J]. 岩土力学,2007,28(7):1353-1358.

[4]朱永清. 复杂环境条件下深基坑综合支护技术的应用[J].施工技术,2011,40(7):30-33.

常用地基的处理方法

常用地基的处理方法 【摘要】 给大家推荐一个常用地基处理的资料。 【关键词】 序言、地基的处理的主要方法、常用的地基处理方法 序言 基础是建筑物和地基之间的连接体。基础把建筑物竖向体系传来的荷载传给地基。从平面上可见,竖向结构体系将荷载集中于点,或分布成线形,但作为最终支承机构的地基,提供的是一种分布的承载能力。 如果地基的承载能力足够,则基础的分布方式可与竖向结构的分布方式相同。但有时由于土或荷载的条件,需要采用满铺的伐形基础。伐形基础有扩大地基接触面的优点,但与独立基础相比,它的造价通常要高的多,因此只在必要时才使用。不论哪一种情况,基础的概念都是把集中荷载分散到地基上,使荷载不超过地基的长期承载力。因此,分散的程度与地基的承载能力成反比。有时,柱子可以直接支承在下面的方形基础上,墙则支承在沿墙长度方向布置的条形基础上。当建筑物只有几层高时,只需要把墙下的条形基础和柱下的方形基础结合使用,就常常足以把荷载传给地基。这些单独基础可用基础梁连接起来,以加强基础抵抗地震的能力。只是在地基非常软弱,或者建筑物比较高的情况下,才需要采用伐形基础。多数建筑物的竖向结构,墙、柱都可以用各自的基础分别支承在地基上。中等地基条件可以要求增设拱式或预应力梁式的基础连接构件,这样可以比独立基础更均匀地分布荷载。 如果地基承载力不足,就可以判定为软弱地基,就必须采取措施对软弱地基进行处理。软弱地基系指主要由淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土或其他高压缩性土层构成的地基。在建筑地基的局部范围内有高压缩性土层时,应按局部软弱土层考虑。勘察时,应查明软弱土层的均匀性、组成、分布范围和土质情况,根据拟采用的地基处理方法提供相应参数。冲填土尚应了解排水固结条件。杂填土应查明堆积历史,明确自重下稳定性、湿陷性等基本因素。 在初步计算时,最好先计算房屋结构的大致重量,并假设它均匀的分布在全部面积上,从而等到平均的荷载值,可以和地基本身的承载力相比较。如果地基的容许承载力大于4倍的平均荷载值,则用单独基础可能比伐形基础更经济;如果地基的容许承载力小于2倍的平均荷载值,那么建造满铺在全部面积上的伐形基础可能更经济。如果介于二者之间,则用桩基或沉井基础。 地基的处理的主要方法 利用软弱土层作为持力层时,可按下列规定执行: 1)淤泥和淤泥质土,宜利用其上覆较好土层作为持力层,当上覆土层较薄,应采取避免施工时对淤泥和淤泥质土扰动的措施; 2)冲填土、建筑垃圾和性能稳定的工业废料,当均匀性和密实度较好时,均可利用作为持力层;

地基处理常规方法

地基处理常规方法介绍及设计、施工管理中应注意的事项 一、地基处理的目的 地基处理的目的是对不能满足建筑要求的地基(包括软弱地基和不良地基,如软粘土、冲填土、杂填土、饱和粉细砂、湿陷性黄土、泥炭土、膨胀土、冻土、盐渍土、岩溶等)进行改造,以增加其强度、稳定性,减少地基变形,消除液化性。经过处理后的地基称为人工地基。 不同的地基土有不同的工程特性,不同建筑物对地基有不同的要求,因此处理的目的和处理方法是有别的。 地基处理按处理原理和作法大致可分为排水固结法、振密挤密法、置换及拌入法和加筋法四大类。 二、常用的地基处理方法 常用的不良地基处理方法可归纳为十三类,见下表。 类型处理方法适用范围 换填垫层法砂石垫层、素土垫层、灰土垫层、工业及民用废渣垫层厚度不超过3m的淤泥、淤泥质土,湿陷性黄土、素填土、杂填土、暗沟 预压法堆载及真空预压、降水预压、联合预压大厚度淤泥、淤泥质土及 饱和的冲填土 强夯、强夯置换法动力固结砂土、碎石土、低饱和度粉土 与粘性土、杂填土、湿陷性黄土 振冲法 振冲挤密与置换振冲置换适用于砂土、粉土、粉质粘土、素填土、杂填土,振冲挤密适用于粘粒含量不大于10%的中粗砂 砂石桩法振动或锤击成桩松散砂土、粉土、素填土、杂填土 水泥粉煤灰碎石桩法(CFG桩)长螺旋钻孔灌注、振动沉管灌注,管内泵压混合料成桩粘性土、粉土、黄土、砂土、 素填土、淤泥质土 夯实水泥土桩法冲击、沉管、螺旋钻探及人工洛阳铲成孔地下水位以上的 粉土、素填土、杂填土、粘性土,处理深度小于10m 水泥土搅拌法用水泥或其它固化剂、外渗剂进行深层搅拌成桩,分干、湿两类方法处理深度不大于15m的淤泥、淤泥质土、粉土、饱和黄土、素填土、粘性土及无流动地下水的饱和松散砂土 高压喷射注浆法用单管法、双重管法、三重管法进行高压旋喷注浆(水泥或化学浆液)高强度、高变形要求的淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、砂土、人工填土、黄土的地基处理或托换、纠偏工程

土方回填专项施工方案

美的时代城13#、14#、17#住宅楼及地下车库 土方回填专项施工方案 编制: 审核: 审批: 中铁七局集团郑州工程有限公司美的时代城项目 2017年4月

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、施工部署 (2) 4、施工方法 (3) 5、成品保护 (6) 6、应注意的质量问题 (7) 7、机械使用安全技术规程 (8)

1、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《美的时代城设计施工图》 2、工程概况 邯郸美的时代城13#、14#、17#楼工程,位于邯郸市中华大街与南环路东南,南临支漳河,东临邯大路,西临左西街,由邯郸市美的地产有限公司开发建设,河北拓朴建筑设计有限公司设计,河北新隆基项目管理有限公司监理,中铁七局集团郑州工程有限公司承包。该工程集住宅用房、车库等功能。总建筑面积约57944.08万平方米。主楼地下均为2层,13#楼地上25层,14#楼地上27层,17#楼地上26层;剪力墙结构,筏板基础。 3、施工部署 3.1施工总体安排 回填土土料采用粘土。采用自卸汽车由场外运往现场从13#楼南侧出入口进场,基础周边回填土采用分层、分段沿基础周边形成台阶式的斜坡逐步回填到顶,地下室顶板按现场实际情况采用分层分区逐步完成回填土施工。 回填土压实工具采用机械碾压。 3.2施工程序 基坑底清理(地下室外墙、顶板防水层验收)——检验土质——分层铺土——分层碾压密实——检验密实度——修整找平——验收。

回填土施工方案

1.编制依据 主要规范、规程: 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2.工程概况 2.1建筑概况 北京金地国际花园B区公寓发展项目(第一期)为高档公寓,总建筑面积180535平方米。由五栋高层塔楼,其中由4栋30-34层塔楼(R9/10,R1/2塔,R7/8,R3/4塔),1栋24层(R5/6塔)及与之相连的中央花园、会所组成,会所地上2层,地库2层,局部3层。 主体结构形式为框支剪力墙结构,高层部分基础设计为筏板基础。 多层部分和地下室基础形式采用柱下独立基础,局部为墙下条基。基础顶标高-11.65,基坑深度为-15.25~-12.28。该工程±0.000相当于绝对标高+37.65,室内外高差0.3m。 基坑边坡坡度为1:0.2。 本工程回填土工程包括基础室外肥槽和地下车库顶板上覆盖回填土,以及泳池、车道下回填(配重)回填。(见附图一)填土种类为2:8灰土回填、素土回填、砂石回填。 目前本工程业主把会所作为售楼处,会所周围的景观作为售楼环境,要求2003年10月1日前完成,任务艰巨,完成此项工作的前提是要先完成回填土工程。 2.2室内外回填土要求:

3.施工准备 3.1技术准备 3.1.1设计要求: 地下室施工完毕后,必须尽快对地下室周边和顶板均匀对称进行回填土,回填土施工应满足规范要求。 3.1.2.检验土质 3.1.2.1.一般要求: 填方土料应符合设计要求,验收后方可填入,保证填方的强度和稳定性。设计无要求时,应符合下列规定: 碎石类土、砂土和爆破石渣(粒径不大于每层铺厚度的2/3,当用振动辗压时,不超过3/4),可用于表层下的填料; 含水量符合压实要求的粘性土,可作各层填料; 大面积填土时,不得用有机质含量大于8%的土,含水量大的粘土及含5%以上的水溶性硫酸盐土。 利用现场基坑挖出的土,但不得含有有机杂质,使用前应过筛,粒径不大于50mm,检验其实际含水率,是否在施工含水率范围内,否则采取翻松、晾晒、掺入干土或预先洒水等措施调节土壤含水率,含水率在施工允许的范围内。灰土还应严格控制配合比,计量准确,以保证回填质量。 如用一部分建筑垃圾回填,应填在底下部位,按碎石类土料看待。但最大的块粒不应超过直径约20cm的混凝土块或砖砌块。由于这类填料较干燥,可以浇水作适当湿润。但垃圾中不得有有机物、碎木块等不合要求的填料。 3.1.2.2.土质检验: 1)素土:采用粘性土,其中不得含有有机杂质,回填粒径不大于50mm。回填前做土壤击实试验,确定含水量控制范围,要符合压实要求,以手握成团落地开花为适宜。如含水率偏高或偏低,需采用翻松、晾晒、洒水湿润等措施调整。 2)灰土:用于拌制灰土的熟石灰不得有未熟化的生石灰块,使用前过筛,其粒径不大于5mm。灰土的配合比按设计要求。含水率控制:用手将灰土紧握成团、两指轻捏即碎为宜;如土中水分过多或不足时,应晾晒或洒水湿润。

地基基础处理及回填方案

地基基础处理及回填方案 本项目地基土主要由人工填土层、碎石混粉质粘土、风化程度不等的凝灰岩层构成,人工填土层组成成分和分布厚度变化大,由于基岩面有一定起伏,且分化程度不等,导致上部土层不均,层厚及层面埋深差异较大,施工前结合现场内原有建筑拆除时收集到的基础标高、基础形式等数据,并根据勘察设计修改意见,针对各单体建筑所处的地质情况进行地基基础处理。 1、地基基础处理 1.1基础开挖及边坡 土方开挖时,施工测量人员严格控制标高,严禁超挖。土方工程采用大开挖,自然放坡。本工程选用明沟与集水井排水,在开挖基杭四周设排水沟,在四角和中间设集水井,用水泵抽水。排水沟深始终保持比挖土面低0.5m,集水井应比排水沟低0.5—1.0m并随基坑的挖深而加深,保持水流畅通。基础土方作业尽量避开雨季,若在雨季进行土方作业时要制定专项施工方案指导施工。 1.2基础处理 ①当基础标高高于持力层标高时,应挖除持力层以上土层,然后换填C15混凝土至设计基底标高处,换填的C15混凝土基础四周均要宽出基础底面30cm。 ②如有原地下构筑物在新建建筑物基础范围内的情况,应及时通知监理,获得监理同意后,将原构筑物挖除,挖出后基底标高低于新建建筑物基底设计标高时,必须用C15混凝土填筑。 ③基底凝灰岩应凿除,凿除后与设计基底有高差时用C15混凝土填筑。 ④当基础为人工填或其他不良材料时,要全部挖除,挖除后持力层与设计基底高差相差较大时采用级配砂石分层换填并压实,并验算承载力,满足要求后方可进行基础施工。 ⑤当风化岩分布大于原土,且原土层分布较薄时,将土层挖掉,基底与设计基础高差部分用C15混凝土填筑,且填筑混凝土四周要宽出设计基底30cm. ⑥基础开槽后要及时组织相关单位和人员验槽,根据实际情况制定处理方案,处理并验收合格方可进行基础施工。 2、肥槽及房心土回填 2.1技术要求 技术部门在施工前编好土方回填施工方案,并对现场管理人员做好方案交底,同时绘制

回填土下沉处理方案

回填土下沉处理方案 回填土下沉处理方案 (1)基坑(槽)中局部有软弱土层,或有地坑、坟坑、集水坑等地下坑穴,施工时未经处理或未发现;或基坑(槽)中积水、淤泥杂物未清除就回填;或基础两侧用松土回填,未经分层夯实;或槽边松土落入基坑(槽)内,夯填前未认真进行处理;夯填后受到水的浸泡产生沉陷。 (2)回填土料中夹有大量干土块,受水浸泡产生沉陷;或采用含水量大的粘性土、淤泥质土、草皮、碎块、冻块、冰块和建筑垃圾等作回填土料,回填土质量不符合要求。 (1)建筑物地面表层为透水性强的土,外墙基槽回填仍采用了这种土料,地表水大量深入浸湿地基,导致地基下沉。 (1)基坑(槽)回填前,应将槽中积水排净,淤泥、松土、杂物清理干净,如有地下水或地表滞水,应有排水措施。 (2)对面积大和回填量多的房心填土,采取先用机械将原自然土碾压密实,然后再进行回填。回填土采取严格分层回填、夯实。每层虚铺土厚度不得大于300mm。土料和含水量应符合规定。回填土密实度要按规定抽样检查,使其符合要求。 (3)房心回填土深度较大(> 1.5m)时,在建筑物外墙基回填土时需采取涂刷防水材料或铺贴防水卷材等防水、防渗措施,以防水渗入房心填土部位,引起下沉。 (1)外墙基槽回填土应用粘土、粉质粘土等透水性较弱的土料回填,或用2: 8、3:7灰土回填。

(2)基槽及附近局部存在透水较性大的土,采取挖除或用透水性较小的土料封闭,使与地基隔离,并在下层透水性较小的土层表面做成适当的排水坡度或设置盲沟。 (1)回填土施工,应严格执行国家规范、规程和设计施工图的相关规定和要求,回填土深度达到4m及其以上的项目工程,按集团公司《建筑工程专项施工方案编制指南》QG/YJ2914-201X要求,编制《回填土施工专项施工方案》;回填厚度6m以下由分公司审批,6m 及其以上,按程序报集团公司审批。 (2)按集团公司《技术交底管理规定》QG/YJ2905-201X要求,回填施工前,项目部主任工程师对劳务分包方进行技术质量交底。 (3)回填前,项目部主任工程师首先对回填段基槽(坑)进行基础面的清理、夯实检查把关,验收合格后方可回填。【回填土下沉处理方案】 (4)填筑过程中,项目部选派有经验的工程技术人员在现场进行全过程检查,回填土土料和含水量应符合规定,每层虚铺厚度不得大于下表规定。填土施工时的分层厚度及压实遍数 (2)《城市道路工程设计规范》(CJJ 37-201X)【回填土下沉处理方案】 (3)《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-201X) 本方案适用于小湾移民安置区灵宝山和庚元平掌安置点场平地基土方回填碾压及道路路基土方回填碾压。1)碎石类土、砂土和爆破石渣,可用作表层以下填料,最大颗粒粒径不得超过每层铺填厚度的3/4。2)粘性土应控制其含水率,含水率应为施工前测定回填材料最优含水量的±2%,测定应符合相关试验规程规范规定,不能用淤泥回填。a.装运土方机械: 铲土机、自卸汽车、推土机、铲运机及翻斗车等;【回填土下沉处理方案】b.碾压机械: 平碾、羊足碾和振动碾等,压实机械的选择一般应通过野外碾压试验确定,在初步选择压实机械主要考虑以下原则:

基坑土方回填详细施工方案

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

附件5 唐山新世界中心总承包工程 基坑土方回填详细施工方案 目录 一、工程概况 (3) 二、施工准备 (3) 2.1材料准备 (3) 2.2作业条件 (3) 2.3机具、劳力配备 (3) 三、施工工艺 (3) 3.1回填施工工艺流程 (3) 3.2回填方法及措施 (3) 四、质量要求 (6) 五、安全文明施工 (6)

一、工程概况 工程地下室结构外墙距护坡围护墙1400mm,在保证地下外墙、地下防水层、保护层、防白蚁工程及各预埋水、电管道等已检查完毕,并办好隐蔽验收手续,且结构已达到规定强度后进行土方回填施工。在回填土施工过程中应严格执行环境保护措施,对堆放土方进行覆盖,施工道路定期进行洒水丝润,防止扬尘及施工机械噪音。 二、施工准备 2.1材料准备: 为了保证回填质量及对外墙防水层的保护,本工程采用2:8灰土进行回填,采用就近外购置素土,回填压实系数为0.94,现场预留土中土质较好的砂石土或砂土,不得含有杂草、树根、垃圾等杂质,不得含有淤泥质土。含泥量不得超过5%,含水率为8~12%。石灰颗粒不得大于5mm,且不应夹有未熟化的生石灰块粒及其他杂质,也不得含有过多的水分。灰土为体积比,施工时严格控制执行配合比,拌和均匀一致,拌和好的灰土颜色要求一致,保证当天拌和的灰土当天用。 2#基坑土方回填施工时间为2012年12月20日~2013年4月15日,1#基坑回填时间为2013年3月15日~2013年5月10日,2#楼基坑回填土施工正处于冬季施工。灰土不得有大于5cm以上的冻土块,并且对当天回填的素土用棉被及草帘子进行覆盖保温,以防过夜冻胀,如有冻结部位必须挖除后重新回填。5#楼及售楼处管网回填应先进行。 2.2作业条件: (1)基坑基底的垃圾、建筑废料、泥土等已清除干净,所有准备工作己按设计要求完成或处理好,并按规定程序办好验收手续。 (2)地下室外墙脚手架及脚手板等周转料已拆除完毕,地下外墙、地下防水层、保护层、防白蚁工程及各预埋水、电管道等已检查完毕,并办好隐蔽验收手续,且结构已达到规定强度。 (3)基坑内回填士时,应将填区内的积水和有机杂物等清除干净后进行。 2.3机具、劳力配备: (1)装运土方机械:自卸汽车5辆,铲土机2辆。 (2)一般机械及劳力:每20m一段劳动人数30人,小推车10辆,铁锹15把,蛙式打夯机3台。 三、施工工艺 3.1回填施工工艺流程 基坑清理→材料检验→拌土→分层铺土、耙平→分层回填→夯打密实→环刀取样→修整找平验收。 3.2回填方法及措施

杂填土地基基础处理

杂填土地基基础处理的探讨 【摘要】.采用水泥灌浆技术处理杂填土地基,在安阳市地区尚属首次,本文通过水泥灌浆法处理杂填土地基的工程实际情况,详细总结了水泥灌浆处理杂填土地基的技术问题,实践证明,该方法在理论、实践上可行,费用较低,能达到设计要求,完全可以达到地基的承载力和确保地基不出现不均匀沉馅,可以作为建筑行业地基处理的一种参考方式。. 【关键词】.基础;处理 【abstract】.fill foundation with cement grouting technology processing, the first time in anyang city area, this article through the cement grouting treatment fill foundation engineering, detailed summary of the the cement grouting handling miscellaneous fill foundation, provedthe method is feasible in theory, practice, lower cost, and can meet the design requirements can be achieved bearing capacity of the foundation and to ensure that the foundation is not uneven shen stuffing can be used as a reference to the way of the construction industry ground treatment.. 【key words】.foundation;processing 1. 工程概况. 安阳市河道管理处办公楼位于河南省豫北棉纺织厂对面,老107

基础土方回填施工方案83597

目录 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (3) 1、材料准备 (3) 2、施工机具准备 (3) 3、劳动力安排 (3) 4、项目管理人员职责 (3) 四、施工工艺: (4) 1、施工条件 (4) 2、施工安排 (5) 生产楼回填采用(原土)回填 (5) 3、施工流程 (5) 3、回填土干密度检测方法 (12) 4、填土工程质量检验标准 (12) 六、成品保护 (13) 七、安全及环境保证措施 (13) 一、工程概况 1、项目名称:浙江省玉环县大麦屿风电场工程 2、建设地点:浙江省玉环县大麦屿街道三条青至十五亩地山脊。

3、工程规模:该工程拟安装25台单机容量2000KW的风电机组,总机容量50MW。,风电场内配套建设一座110KV升压站(包含生产办公楼、综合楼辅助用房等) 4、工程开工时间:2012年7月5日 5、计划竣工时间:2013年2月6日 该项目升压站征地面积6720m2,建筑总占地面积1667.2m2,建筑总面积3170m2 本工程房建部分结构形式为框架结构,抗震设防烈度为6度,抗震设防类别为丙类,抗震等级3级,结构的设计使用年限为50年。 本工程土建分为两部分;升压站房建部分及风机基础部分,升压站房建部分为多层框架结构,基础为筏板基础。风电基础为单独筏板结构。 升压站生产楼部分基槽长度约44.7m,回填土顶标高为室外地坪标高,回填深度为m左右。采用(原土)进行回填,压实系数﹥0.95,回填土顶标高为,回填面积约为m2回填方量为m3 升压站综合楼回填厚度约为m.回填采用回填,回填面积约为m2,回填方量为m3回填平均厚度约为m,回填压实系数。 风机基础回填厚度约为m.回填采用回填,回填面积约为m2,回填方量为m3回填平均厚度约为m,回填压实系数。 二、编制依据

常用的人工地基处理方法

常用的人工地基处理方法 常用的人工地基处理方法有换土垫层法、重锤表层夯实、强夯、振冲、砂桩挤密、深层搅拌、堆载预压、化学加固等方法。 (1)换土垫层法 1)灰土垫层: 适用于地下水位较低,基槽经常处于较干燥状态下的一般粘性土地基的加固。 2)砂垫层和砂石垫层: 砂垫层和砂石垫层是将基础下面一定厚度软弱土层挖除,然后用强度较高的砂或碎石等回填,并经分层夯实至密实,作为地基的持力层,以起到提高地基承载力、减少沉降、加速软弱土层排水固结、防止冻胀和消除膨胀土的胀缩等作用。

(2)夯实地基法 1)重锤夯实法: 适用于处理高于地下水位0.8m以上稍湿的粘性土、砂土、湿陷性黄土、杂填土和分层填土地基的加固处理。 2)强夯法: 适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粘性土、粉土、湿陷性黄土及填土地基等的深层加固。 (3)挤密桩施工法 1)灰土挤密桩: 适用于处理地下水位以上、天然含水量12%~25%、厚度5~15m的素填土、杂填土、湿陷性黄土以及含水率较大的软弱地基等。 2)砂石桩: 砂桩和砂石桩统称砂石桩,适用于挤密松散砂土、素填土和杂填土等地基,起到挤密周围土层、增加地基承载力的作用。 3)水泥粉煤灰碎石桩: 水泥粉煤灰碎石桩是近年发展起来的处理软弱地基的一种新方法。

(4)深层密实法 1)振冲法: 振冲桩适用于加固松散的砂土地基。 2)深层搅拌法: 深层搅拌法适于加固较深、较厚的淤泥、淤泥质土、粉土和承载力不大于0.12 MPa的饱和粘土和软粘土、沼泽地带的泥炭土等地基。 (5)预压法——砂井堆载预压法 适用于处理深厚软土和冲填土地基,多用于处理机场跑道、水工结构、道路、路堤、码头、岸坡等工程地基,对于泥炭等有机质沉积地基则不适用。

基坑土方回填施工方案

基坑土方回填施工方案 回填土,基坑周围的回填土压实无法采用大型土方压实机械,主要依靠蛙式打夯机进行夯实,边角部位无法使用蛙式打夯机时可用电动立式打夯机。 施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等,合理地确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数;其参数应通过压实试验来确定。 回填前应对基础、地下防水层、保护层等进行检查验收,并且要办好隐检手续。 其基础混凝土强度应达到规定的要求,方可进行回填土。 施工前,应做好水平标志,以控制回填土的高度或厚度。如在基坑(槽)或管沟边坡上,每隔3m钉上水平板;室内和散水的边墙上弹上水平线或在地坪上钉上标高控制木桩。 填土前应将基坑(槽)底或地坪上的垃圾等杂物清理干净;回填前,必须清理到基础底面标高,将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。 检验回填土的质量有无杂物,粒径是否符合规定,以及回填土的含水量是否在控制的范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇回填土的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。 回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为250mm;人工打夯不大于200mm。每层铺摊后,随之耙平。 回填土每层至少夯打三遍(具体根据试验确定)。打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,纵横交叉。并且严禁采用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。 深浅两基坑(槽)相连时,应先填夯深基础;填至浅基坑相同的标高时,再与浅基础一起填夯。如必须分段填夯时,交接处应填成阶梯形,梯形的高宽比一般为1∶2。上下层错缝距离不小于

1.0m。 基坑(槽)回填应在相对两侧或四周同时进行。基础墙两侧标高不可相差太多,以免把墙挤歪;较长的管沟墙,应采用内部加支撑的措施,然后再在外侧回填土方。 回填房心及管沟时,为防止管道中心线位移或损坏管道,应用人工先在管子两侧填土夯实;并应由管道两侧同时进行,直至管顶500以上时,在不损坏管道的情况下,方可采用蛙式打夯机夯实。在抹带接口处,防腐绝缘层或电缆周围,应回填细粒料。 回填土每层填土夯实后,应按规范规定进行环刀取样,测出干土的质量密度;达到要求后,再进行上一层的铺土。 修整找平: 填土全部完成后,应进行表面拉线找平,凡超过标准高程的地方,及时依线铲平;凡低于标准高程的地方,应补土夯实。 3.4.2应注意的质量问题 未按要求测定土的干土质量密度: 回填土每层都应测定夯实后的干土质量密度,符合设计要求后才能铺摊上层土。试验报告要注明土料种类、试验日期、试验结论及试验人员签字。未达到设计要求部位,应有处理方法和复验结果。在施工中认真执行规范的有关各项规定,并要严格检查,发现问题及时纠正。回填土夯压不密: 应在夯压时对干土适当洒水加以润湿;如回填土太湿同样夯不密实呈“橡皮土”现象,这时应将“橡皮土”挖出,重新换好土再予夯实。回填时应在相对的两侧或者四周同时均匀进行。 3.4.3成品保护 要对钢筋混凝土的棱角进行保护,防止被蛙式打夯机损坏。室外防水卷材外的保护层完好,损坏后应立即补贴。

浅谈城市道路中杂填土层的处理方法

浅谈城市道路中杂填土地基的处理方法 周清 摘要:随着城市规模的不断扩大和城市基础设施建设的发展,在建设的过程中产生了大量的建筑垃圾和弃方土体,给城市周边弃土场的再利用和再开发带来工程建设方面的一系列问题。笔者总结了近几年来所遇到的杂填土地基处理经验,将杂填土地基从空间分布上划分为三类,并根据每一类的不同情况对其处理方法进行了介绍和分析,以期对类似工况的城市交通设施建设提供参考经验 1 引言 随着新昆明跨越式发展的进程,几年来*市上马了一大批城市基础设施建设,包括城市道路建设、轨道交通建设和城中村改造等,这一过程中必定伴随着“大拆大建”和大量的土方工程,建设的过程中不可避免会产生数量巨大的建筑垃圾和工程建设中不能直接使用的弃方土体,这类土体一方面消化于房屋基坑开挖后的部分回填,绝大部分则被丢弃于各弃土场,然而随着城市规模的扩大,这些弃土场又被重新开发、利用,作为城市的重要组成部分。这样杂填土地基就给建设开发带来一系列的困难,例如:地基承载力低、均匀性差、地基压缩性高等。若对其不进行应相应处理,日后建设于这类场地之上的建筑物将会产生不均匀沉降、房屋开裂、道路沉陷等一系列的工程问题。 2 定义 根据《建筑地基基础设计规范》(GB 5007-2002)[1]中规定,软弱地基指主要淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土或其他高压缩性土层构成的地基,杂填土地基属软弱地基中的一种。文献[2]对于杂填土和杂填土地基作出了如下描述:杂填土是人类活动而任意堆填的建筑垃圾、工业废料或生活垃圾等。杂填土的成因不规律,组成的物质杂乱,颗粒尺寸悬殊,颗粒间孔隙大小不一;回填前地貌高低起伏,形成填土高低不一;回填时间前后不一,取样不易、勘察工作困难,通畅无法提出地基承载力值。 3 工程性质 通过对相关文献[2] [3] [4] [5]的研究,对杂填土地基所具有的一些工程性质总结如下:(1)不均匀性:杂填土地基由各种弃 方土体,包括建筑垃圾、生活垃圾及各种工程的弃方土料,成分复杂,回填方法,回填时间和厚度具有很大的随意性,所以不均匀性是其最大的特点。 (2)自重压密性:场内填筑时间较短,

基础回填土施工方案

第一章工程概况 博瑞.优品道A区一期项目2#、3#楼工程由成都博瑞房地产开发有限公司开发建设,由中国建筑西南设计院研究院设计,工程拟建筑场地位于青羊区苏坡乡西窑村七组,成都市青羊大道与光华大道的交叉地带,交通便利。2#楼总建筑面积约为11646.38 m2,3#楼总建筑面积约为9145.25m2。 博瑞.优品道A区一期项目2#、3#楼工程均为6+1层和9+1层住宅楼组成,采用全现浇异形框架柱结构和异形现浇框架—剪力墙结构。建筑长度较大。 博瑞.优品道A区一期项目2#、3#楼工程底层为商业建筑,上部为住宅建筑,耐火等级为一级,抗震等级为7度。 基础施工完后,会同建设单位、设计单位、监理单位请监督机构验收,并作隐蔽验收记录,经参检方同意后,签署基础工程验收报告,即可进行土方回填。 2#楼的基础回填方量约21000立方米,3#楼的基础回填方量约15300立方米。基础回填的施工工期计划为半个月。 第二章材料要求 土:宜优先利用基槽中挖出的土,但不得含有有机杂质。使用前应过筛,其粒径不大于50mm。含水率应符合规定。 碎石类土、砂土(使用细、粉砂时应取得设计单位同意)和爆破石渣,可用作表层以下填料。其最大粒径不得超过每层铺填厚度的2/3或3/4(使用振动辗时),含水率应符合规定。

粘性土应检验其含水率,必须达到设计及施工规范规定要求方可使用。 第三章主要机具 (1)装运土方机械有:铲土机、自卸汽车、推土机、翻半斗车等。 (2)一般工具有:蛙式打夯机、手推车、铁锹(平头及尖头两种)、2m钢卷尺、20#铅丝、胶皮管、木耙、2m靠尺、小线和木折尺等。 第四章作业条件 (1)回填前,应对基础进行检查验收。并要办好隐检手续。其基础混凝土强度应达到规定的要求,方可进行回填土。 (2)施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等合理确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数;主要回填土方工程,其参数应通压实试验来确定。 (3)施工前,应抄平做好水平标志,如在基坑(槽)或管沟边坡上,每隔3m钉上水平橛;室内和散水的边墙上弹水平线或在地墙上钉上标高控制木桩。 第五章操作工艺 工艺流程: 基坑(槽)底清理→检验土质→分层铺土、耙平→夯打密实→找平验收 (1)填土前应将基坑(槽)底的垃圾杂物等清理干净;将回落的松散土、砂浆、石子等清除干净。 (2)检验回填土的含水率是否在控制范围内,如含水率偏高,

基坑回填土方案

基坑回填土方案

郑州市惠济区花园口镇合村并城项目6号地块 基 坑 土 方 回 填 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 新蒲建设建团有限公司 10月1日

目录 一、编制依据 ................................................................................. 错误!未定义书签。 二、工程概况 ................................................................................. 错误!未定义书签。 三、施工安排 ................................................................................. 错误!未定义书签。 3.1劳动组织及职责分工.............................................................. 错误!未定义书签。 3.2机具准备.................................................................................. 错误!未定义书签。 3.3技术准备 ................................................................................. 错误!未定义书签。 3.4施工安排: ............................................................................. 错误!未定义书签。 四、施工方法及施工工艺流程....................................................... 错误!未定义书签。 4.1二八灰土回填............................................................................ 错误!未定义书签。 4.2.素土回填施工 .......................................................................... 错误!未定义书签。 4..2.1素土施工工艺流程 ............................................................. 错误!未定义书签。 4.2.2土方回填前的准备 .............................................................. 错误!未定义书签。 4.2.3土方回填施工方法............................................................... 错误!未定义书签。 五、安全措施 ................................................................................. 错误!未定义书签。 六、文明施工保证措施 .................................................................. 错误!未定义书签。 6.1现场文明施工目标.................................................................. 错误!未定义书签。 6.2现场文明施工管理细则.......................................................... 错误!未定义书签。 七、消防保证措施.......................................................................... 错误!未定义书签。

地基处理实例

大厚度地基处理: 北京公路五环阜石路立交桥大厚度杂填土地基处理 一、工程概况及地质条件: 北京公路五环老山北路--阜石路主路及阜石路立交桥位于北京西郊石景山区,拟建场地分布在大型杂土坑上,原为采石场,上部的砂石已采空,最深处达三十多米,最浅处有十余米深,形成深浅不一、大小不等的采石坑。后经工业垃圾、建筑垃圾(砼块径最大2-3m)、生活垃圾回填,回填时间有长有短,填土厚度不一,分布范围广,堆积自重固结还未形成,软硬不均,因而变形大,并具有湿陷性。其承载力标准值仅有100Kpa,压缩模量为5.0Mpa,该大厚度杂填土地基远远不能满足设计要求。 经设计单位和专家论证,建设单位决定采用孔内深层超强夯(SDDC)技术对该地基进行处理。 施工时间: 2001年,成桩数量:638根。 二、地基处理的目的和要求: 1、复合地基承载力fk≥160Kpa; 2、地基整体刚度均匀。 三、地基处理方法: 1、采用孔内深层超强夯(SDDC)碴土桩及孔内深层超强夯(SDDC)淤泥置换法; 2、成孔直径φ1400mm,平均成桩直径φ2600mm,处理深度5m; 3、桩体填料为:碴土(碎砖瓦、混凝土块、石料、工业无毒废料以及它们的混合物等)。 四、处理效果: 由建设单位委托第三方国家级检测单位进行检测,检测结论为:承载力标准值fk≥200Kpa,整体刚度均匀,满足设计要求。 五、结论: 本工程采用孔内深层超强夯(SDDC)碴土桩进行施工,在施工中穿透了由各种垃圾回填的

大厚度杂填土坑,取得了较好的技术效果,处理后的地基刚度均匀。这一实例说明,孔内深层超强夯(SDDC)技术在处理大厚度杂填土地基,具有其它技术无法比拟的优势。 一、工程概况及地质条件: 北京时代庄园西区工程建于北京市朝阳区北苑来广营乡红军营村北,拟建住宅为12栋5-6层混合结构住宅楼。原场地为鱼塘,其含水量高,淤泥较厚,后经清淤及碴土回填,故场地表层分布较厚的人工堆积房碴土,土质松软,软硬不均,无法保证本工程的设计要求,需对该地基进行处理。 开发建设单位经对几种地基处理方案比较后,决定采用孔内深层超强夯(SDDC)碴土桩对该地基进行处理。 施工时间2001年,成桩数量1224根。 二、地基处理的目的和要求: 1、复合地基承载力fk≥180Kpa; 2、地基整体刚度均匀。 三、地基处理方法: 1、采用孔内深层超强夯(SDDC)碴土桩; 2、成孔直径φ1400mm,平均成桩直径φ2400mm,处理深度5m; 3、桩体填料为:碴土(碎砖瓦、混凝土块、石料、工业无毒废料以及它们的混合物等)。 四、处理效果: 由建设单位委托具有检测资质的第三方检测单位对该地基进行检测,其结果是经孔内深层超强夯技术处理的12栋楼的地基,全部满足设计要求。 实例三 工程名称: 北京时代庄园住宅小区东区高含水量杂填土地基处理 一、工程概况及地质条件: 北京时代庄园东区工程,位于北京市朝阳区北苑来广营乡红军营村北。拟建住宅楼原场地为多个鱼塘,由于工期较紧,建设单位未将鱼塘内的水排放和清淤,就直接用渣土回填,故杂填土下部还存有含水量较高的淤泥土。 地基处理方法经过几种方案比较后,决定采用孔内深层超强夯(SDDC)碴土桩对该地基进行处理。 施工时间:2002年,成桩数量:1064根。

基础土方回填施工方案83597

目录 1.工程概况:.............................. 错误!未定义书签。 2.编制依据 (2) 3.施工准备 (3) 1. 材料准备 (3) 2. 施工机具准备 (3) 3. 劳动力安排 (4) 4. 项目管理人员职责 (4) 4.工艺、要求: (5) 1. 施工条件 (5) 2. 施工安排 (5) 3.施工流程 (6) 4.材料要求 (6) 5.主要机具设备分配 (7) 6.作业条件 (7) 7. 施工操作工艺 ...................................................... (8) 8. 挡土墙 ...................................................... ................................... (10) 9. 冬期施

工....................................................... . (11) 5.质量标准及保证措施 (12) 1. 保证项目....................................................... (12) 2. 允许偏差项目....................................................... . (12) 3. 回填土干密度检测方法....................................................... .. (1313) 4.填土工程质量检验标准 ..................................................... .. (13) 6.成品保护 (13) 7.安全及环境保证措施 (14) 8. 施工注意事项............................................... . (15)

对粘性素填土地基处理方法的探讨

对粘性素填土地基处理方法的探讨 摘要:通过用机械压实法(强夯法)加固粘性素回填土地基的实例,探讨此法的不优越性。关键词:强夯法;粘性素填土;处理方法 地基处理方法有很多种,如机械压实法、换土垫层法、挤密法、排水固结法、化学加固法。其中机械压实法最常用,强夯法就是其中一种。强夯法自20世纪70年代末就在我国应用以来,已迅速得到推广发展,成为我国最常用和最经济的地基处理方法之一[1,2]。现介绍强夯法固处理粘性素填土地基的工程实例,分析其优越性。 1 工程概况 拟建工程占地约300m2,场地北部地势高,为残丘坡地,南部有一部分土地拟被征用为建筑用地后,将养鱼池、水沟塘的淤泥清除后,用北部残丘坡地的粘性土进行回填平整,回填过程中未进行分层碾压,致使填土层松软不均,欠固结。由于拟建场地北部为挖方区,南部为填方区,且拟建工程生产使用及地坪堆载较大,上部结构为网排架,设计时为了采用独立柱基础,提出强夯法加固填土地基。强夯加固处理后地基承载力要求达到fak=200KPa,强夯有效加固尝试为6.0m,处理面积为300m2。 经详勘钻探揭露,拟建场地地下水主要为上滞水,水位一般在3.00m左右;在设计强夯有效尝试范围内,场区地层自上而下主要分为2部分,其主要岩土特征如下:(1)素填土(Qml):杂色,主要由硬可塑状粘土、粉质粘土组成,间夹少许碎石,局部地段询问夹淤泥质土或粉煤灰等,土质松散不均,欠固结,为新近回填规程,强度低,均一性差。层厚为3.70~5.80m,平均厚度为4.50m,静力触探比贯入阻力标准值Ps为1.94MPa,标贯锺击数平均值为4.5击,属高压缩性土。 (2)-1粉质粘土(Qal):灰褐、灰黄色,软可塑,土质较均匀,局部夹薄层粉土、粉砂及碎石。层厚为0~5.60m,平均厚度为2.15m静力触探比贯入阻力标准值ps为1.11MPa,属中高压缩性土。 2 地基加固设计参数的确定与施工 此次强夯分为两遍点夯和一遍满夯。第一遍点夯按6m×6m方格网布置夯点,单点夯击数为3击,第二遍点夯在网格中心插点,单点夯击数为2。夯锤选用直径2.0的圆柱体铸钢锤,锤重12t,落锺高度为12m。点夯夯坑内回填碎石,两遍夯击之间时间间隔为15d。满夯采用搭接夯,夯击能量为前期夯击能的0.25倍。碎石垫层厚300mm。 施工机械选用50t履带式起重机,起重机臂杆端部增设辅助龙门支架,采用自动脱钩夯锺装置。 3 强夯效果检测 在完成满夯后15天,对强夯地基进行了夯后检测。检测手段为浅层平板静载荷试验、室内土工试验、现场标贯入试验及静力触探试验等。 根据检测结果,素填土经强夯处理后依据其加固的效果可分为两层,第1~1层填土(起夯面下0.40~3.50m)受高冲击能的直接作用,土粒重新排列较密实,压缩性、孔隙比大幅度变小,承载力提高较大,该层地基土比贯入阻力标准值ps为3.19MPa,承载力特征值为195MPa,压缩模量平均值为9.3MPa;第1~2层填土受上层土的间接挤压,密实程度的提高不及1~1层,但承载力也有所提高,该层地基土比贯入阻力标准值ps为1.43MPa,承载力特征值为130MPa,压缩模量平均值为6.0MPa。 4 强夯效果分析 分析强夯检测结果,第1~2层及第2~1层地基强度显然不能满足设计要求,有效加固尝试未达到预期目标,且地基均匀性较差。致使强夯效果不优越的原因: (1)强夯夯施工前,未进行试验,强夯选定不合理;夯击次数一般通过现场试确定,常以