文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某某路段初验会议纪要

某某路段初验会议纪要

某某路段初验会议纪要
某某路段初验会议纪要

某某路段初验会议纪要

会议时间:年月日

参加会议单位及人员:见附表一

会议主持:某某路项目监理部总监代表:某某

一、工程概况:

1.1 工程名称:某某区某规划路新建工程。

1.2 建设地址:某某片区。

1.3 建设单位:某某区住房和城乡建设局。

1.4 设计单位:某市政工程设计科学研究院有限责任公司(道路、排水、交通、

照明、绿化工程)

某电力工程有限责任公司(某号路电力工程土建部分)

1.5 质监单位:某区质监站

1.6 施工单位:某建设有限公司(承建道路、排水工程)

某工程有限责任公司(承建交通、照明、绿化工程及电力通道部

分工程)

1.7 监理单位:某公路桥梁市政工程监理咨询公司

1.8 勘察单位:某地质工程勘察院

二、初验范围:

2.1 某号路K0+960~K1+170道路工程、排水工程,

2.2 某号路附属工程K0+480~K1+170交通工程、照明工程,

K0+960~K1+160绿化工程、西山区路网工程(某号路电力通道部分)。

三、会议内容:

3.1 根据验收程序,分5组各自现场进行巡查实测实量及资料检查。

3.2 设计、建设主管单位及质量监督站代表在听取各方责任主体的汇报,结合

现场实测实量结果的基础上给出验收意见。

3.3 最后验收小组代表宣布本次初验结论。

四、工程初验结论:

4.1 工程建设程序及初步验收程序合法,按现行有关法律、法规执行,无违反

法律、法规以及其他工程建设强制性标准等行规。

4.2 道路、排水主体工程,交通、照明、绿化等附属工程及某区路网工程(某

号路电力通道部分)工程质量符合有关法律、法规、工程建设强制性标准和验评标准,符合设计文件及合同要求,同意初验。

五、其他需要说明的问题:

5.1 某号路因拆迁及房建施工占地原因,2012年2月15日开工,施工

K0+480~K0+960段,2013年3月26日初验。2013年12月4日开工,施工K0+960~K1+170段,2014年1月25日停工,至2014年12月4日复工,

其间7月13至8月16停工月余。9月2日至9月15日期间又停工10余天,后开工至初验。

5.2 道路左侧K+030~K+160段人行道外侧滇朴未种,具体原因为某房地产围栏

占地及空中电缆占据空间而未种。

5.3 现场工程结算要与工程实际相符,道路施工K0+960~K1+170附属工程施工,

交通、照明K1+172,绿化K1+160,电力通道至K1+175。

5.4 某号路道路与排水K1+170,交通照明K1+172,绿化K1+160,电力通道

K1+175至终总的工程全部并入118号路施工范围。

六、初验时检查出的问题,即整改内容:

6.1 道路排水工程

6.1.1 2个雨水检查井盖与道路路面标高不符,超过验收标准。

6.1.2 局部路缘石相邻块高差过大。

6.1.3 人行道青石板局部相邻块高差过大。

6.1.4 人行道青石板局部与相邻检查井负荷框盖高差过大。

6.1.5 人行道青石板瞎缝及色差过大。

6.1.6 路缘石上砂浆清除。

6.1.7 人行道复合盖板上需刻字,如电力、交通、照明、污水等需与盖板下检

查井功能相匹配。

6.1.8 道路两侧路缘石与检查井相遇,圆弧路缘石砌筑的粗糙。要重新做,需

以井盖圆心、半径大于井盖划弧砌筑路缘石。

6.1.9 树池围石的砌筑。

6.1.10 车行道上雨水井盖板活动,检查调整或更换胶圈。

6.2 交通、照明、绿化、电力通道工程

6.2.1 照明电杆基座面不平整、平面尺寸不规则。

6.2.2 左侧K1+173十字井漏水,需进行堵漏处理接地钢带影响出入,需调整。

6.2.3 左侧K1+050处电力检查井盖是雨水井盖,需更换。

6.2.4 路灯、指示牌杆不垂直的,需予校正垂直。

6.2.5 绿化地被苗木数目不够的,需进行补种,乔木分支点不够的,需更换。

6.2.6 K1+110部位左侧电力井出口与煤气罐相遇,如何解决?施工单位与设计

商定方案解决。

6.2.7 电力管口倒刺的打磨。

6.2.8 需有穿管记录

6.2.9 某市城市照明设施终验意见表(见附件二)

6.2.10 某市交警支队意见表(见附件三)

要求某、某两施工单位按照整改内容,组织材料、人员认真进行整改,以便进行工程终验。

建设单位设计单位:

监理单位施工单位

工程验收会议纪要

XXXXXXXXXXXXXXXX工程 竣 工 验 收 会 议 纪 要 整理单位:XXXXX监理公司2019年8月6日

XXXXXXXXXXXXXX工程 竣工验收会议纪要 时间:年月日 地点:现场办公室 参加单位与人员:建设单位: 施工单位:XXXXXXXXXXXX公司 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 人员详见签到表 XXXXXXXXXXX工程竣工验收会议在该工程现场办公室举行,参加会议的有参建各方主体代表人员等,会议按以下程序进行: 1、由建设单位主持会议,介绍工程概况,并确定由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等组成的工程验收小组。 2、会议上听取了施工单位对本工程项目全过程施工管理情况及内业资料核查情况,施工单位认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量自评定等级为合格。 3、会议上听取了监理单位对本工程项目全过程监理情

况及内业资料审查情况,认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量评估意见为合格。 4、分组进行现场实体质量检查。 现场检查完毕,返回办公室总结: 1、设计单位: 通过对现场检查,施工单位均能按图施工,现场已完成设计施工图所示内容,预验收中存在的问题有进行认真整改,同意施工单位自评定合格质量等级,同意验收。 2、勘察单位: 在施工过程中有参加基础验槽、地基与基础分部工程等验收,经查沉降观测资料及现场检查未发现与地质报告不相符合现象,同意验收。 3、监理单位: 经现场检查,该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量评估意见为合格,同意验收。 4、建设单位: 该工程总体满足建设单位使用要求,已完成设计图及施工合同所包含的全部项目,同意验收。 5、验收组意见 同意验收,交付使用。(验收组名单附后) 6、质监单位: 我站历次监督抽查中发现质量问题,及时通知责任主体,

主体分部工程验收会议纪要_

主体部分工程验收会议纪要 工程名称:xxxx 会议地点:项目部会议室 会议时间:2014年 11月07日下午 15:30 主持单位(或主持人):xxxxx 参加单位; 建设单位:xxxx投资有限公司 设计单位:xxxx设计顾问有限公司 监理单位:xxxx工程建设监理有限公司 施工单位:xxxx建设集团有限公司 监督单位:xxxxx质量安全监督站 材料试验单位:xxxxx建设工程质量监督检测站 参会人员详见会签表 会议议题: 关于主体分部工程验收事宜。 二、各单位验收情况总结 各单位参会人员于2014年11月07日,对主体分部工程验收情况分别做总结。 1、施工单位: xxxxx 工程共包含 4 栋住宅楼,本次验收地基与基础,总建筑面积为52169.27 m2,建筑高度为98.2 m,±0.000标高为:-0.70 m,总造价为:8347.04万元。其中地上三十二层,建筑面积为48648.80 m2;地下一层,建筑面积为3403.71 m2。含4座32层住宅,一层为住宅大堂及商业网点,地下一层为地下室,含地下车库及设备用房。 xxxxx地基与基础工程结构类型为剪力墙,结构设计使用年限为50 年,建筑类别为一类高层,耐火等级地上为一级。抗震设防烈度为六度。 本工程开工日期为2013年10月15日,主体分部工程于2014年8月施工完毕。通过综合评定,本工程现已具备了主体结构分部工程验收条件。 各结构部位设计混凝土部位(墙柱)强度等级为,首层~九层为C45、十层~十四层为C40、十五层~十九层为C35、二十层~屋面层为C30,梁板部位,二

层~三十二层为C25、屋面层为C30P6,楼板厚度为150、120、100㎜不等,混凝土全部使用郁南合和混凝土有限公司提供的商品砼。 在施工全过程中没有发生质量事故,作为一般性在质量问题(包括常见的质量通病)在施工过程中有发生,这些问题经自查、自检进行整改处理,达到合格后方进行下道工序施工。 该工程施工的质量目标为确保合格,争创市优。我施工单位通过检验批,分项工程的验收情况评定,认为该分部工程达到了施工质量要求,分部工程自检合格。 3、设计单位 主体结构工程经过现场验收符合设计要求,同意验收合格。 4、监理单位 分项工程检验批有钢筋安装工程、模板安装工程、混凝土施工工程、防水混凝土工程、模板拆除工程、砌体工程验收结论为符合要求,对进场的原材料进行现场随机见证取样,保证了钢筋混凝土工程的质量,对墙柱及梁板混凝土试块留置有标准养护及同条件养护。 对本工程主体结构混凝土实体回弹,混凝土强度、钢筋保护层厚度等经质检站检测机构现场实测,结果满足设计及相关规范要求。 本工程在施工过程中,严格按图纸和施工规范施工,对各类施工材料进行检测,均达到设计要求。各种材料的使用,进行了跟踪旁站检查,符合施工验收规范要求。 5、建设单位: 我单位对各施工程序、施工单位、监理单位的管理都表示满意和感谢,在工程质量、安全、进度方面都符合要求,所以建设单位同意该工程验收合格。 6、质监部门: 我单位对各施工程序管理表示满意,所以建设单位同意该工程验收合格。 xxxxxx建设监理有限公司

竣工预验收会议纪要

高尔夫御景园工程竣工(预)验收 会 议 纪 要 建设单位:漳州市翔烨房地产开发有限公司 监督单位:龙海市建设工程质量安全监督站 设计单位:北京正东国际建筑工程设计有限公司 地勘单位:福建省地质工程勘察院 监理单位:厦门长实工程监理有限公司 施工单位:福建省惠东建筑工程有限公司 验收日期:二00九年九月二十四日

高尔夫御景园工程 竣工预验收会议纪要 会议时间:2009年9月24日会议地点:现场办公室 与会单位及人员见会议签到表 会议由监理单位总监理工程师主持,会议主要内容如下: 一、总监理工程师介绍各参验单位及其人员,说明验收程序。 1、参加验收单位: 建设单位:漳州市翔烨房地产开发有限公司 监督单位:龙海市建设工程质量监督站 设计单位:北京正东国际建筑工程设计有限公司 监理单位:厦门长实工程监理有限公司 施工单位:福建省惠东建筑工程有限公司 2、工程验收过程在龙海市质监站的监督下按规范要求的程序有序进行。 二、施工单位分别介绍工程概况和施工情况及对工程质量的自评意见:监理单位介绍监理工作情况及对工程质量的评估意见。 施工单位详细介绍了工程的概况,汇报了工程施工过程的质量控制情况,对水工材料的抽样送检和各分部、分项的检验批进行了汇总,并汇报了对建筑安全和使用功能的试验结果。质量自评为合格。 监理单位对本工程做了初验评价,认为施工单位在整个施工过程中,基本上能够按照施工图纸、施工规范和有关操作规程进行施工,基本完成了合同约定内容及相应变更工作的施工。根据各分项、分部的验收结论及监理实测结果,本工程质量符合设计和验收规范的要求,具备了初验条件。 三、与会全体成员分组到现场实地察看工程情况后对工程质量存在的问题提出整改意见。 业主、设计及监督单位代表对工程预验收发表了各自的预验收意见。针对建筑的使用功能和观感质量提出的主要问题如下: 土建 1、商业综合楼钢爬梯不能落地,应距离地面不小于1.5米。

会议记录写作模板

会议记录模板 一 百脑公司项目会议记录 时间:1998年9月1日 地点:公司会议室 出席人:公司各部门主任 主持人:马燕(公司副总经理) 记录:祁迎峰(办公室主任) 一、主持人讲话:今天主要讨论一下《中国办公室》软件是否投入开发以及如何开展前期工作的问题。 二、发言: 技术部朱总:类似的办公软件已经有不少,如微软公司的WORD、金山公司的WPS系列,以及众多的财务、税务、管理方面的软件。我认为首要的问题是确定选题方向,如果没有特点,千万不能动手。 资料部祁主任:应该看到的是,办公软件虽然很多,但从专业角度而言,大都不很规范。我指的是编辑方面的问题。如WORD中对于行政公文这一块就干脆忽略掉,而书信这一部份也大多是英文习惯,中国人使用起来很不方便。WPS是中国人开发的软件,在技术上很有特点,但中国运用文方面的编辑十分简陋,离专业水准很远。我认为我们定位在这一方面是很有市场的。 市场部唐主任:这是在众多航空母舰中间寻求突破,我认为有成功的希望,关键的问题就是必须小巧,并且速度极快。因为我们建造的不是航空母舰,这就必须考虑到兼容问题。 三、各部门都同意立项,初步的技术方案将在十天内完成,资料部预计需要三个月完成资料编辑工作,系统集成约需要二十天,该软件预定于元旦投放市场。 散会。 主持人:(签名) 记录人:(签名) 二 一、会议纪要格式 会议纪要通常由标题、正文、主送、抄送单位构成。

标题有两种情况,一是会议名称加纪要;二是召开会议的机关加内容加纪要。 会议纪要正文一般由两部分组成。 (一)会议概况。主要包括会议时间、地点、名称、主持人,与会人员,基本议程。 (二)会议的精神和议定事项。常务会、办公会、日常工作例会的纪要,一般包括会议内容、议定事项,有的还可概述议定事项的意义。工作会议、专业会议和座谈会的纪要,往往还要写出经验、做法、今后工作的意见、措施和要求。 二、会议纪要字体 1、标题,三号字,黑体 2、内容标题,四号字,宋体 3、其他,小四号,宋体 三、落款 记录人:*** 主持人签字 三 XXXXXXXXXX公司 会议纪要 公司办公室二OO九年二月十一日 公司二OO九年二月份工作例会 2月9日下午,公司召开中层干部工作例会。会议由公司总经理XXX主持,公司领导XXX、XXX、XX、XXX、XXX及办公室、财务部、合同部、城网工作部、运管部、工程部和XXX等有关负责人参加了会议,设备部负责人因其它工作未参加会议。各有关部(室)、XXX对一月份的工作完成情况作了交流,对下一步的工作安排进行了研究,XXX、XXX等领导就各自分管工作发表了意见,XXX董事长就公司面临的形势和公司中心工作提出了要求,XXX总经理对二月份的工作进行了部署。现将会议的有关内容纪要如下: .........

工程验收会议纪要

验收会议纪要 GD220241-0 01 单位(子单位)工程名称广东省某老人院装修改造工程 各与会单位: 现将工程验收会(编号:01 )的会议纪要印发给你们,请查收。如有不同意见,请于收到本纪要后 24h 内书面向我项目监理机构提出,否则视为各方认同纪要中所有内容,对与会各方均有约束力。 附件:会议纪要正文共 2 页。 项目监理机构: 总监理工程师: 日期:年月日 会议地点会议时间 组织单位监理单位主持人监理单位总监 会议议题工程验收会议 参加会议单位参加会议人员 质检单位 使用单位 建设单位 监理单位 施工单位 设计单位

会议纪要正文如下: 一、监理单位总监简单介绍参与验收的各单位人员信息。 二、施工单位对本项目进行施工总结。 三、监理单位对本工程进行监理总结。 四、各单位人员前往现场进行验收,并提出现场存在的相关质量问题。 五、各单位对现场情况及存在的相关问题进行汇总说明: 1、监理单位提出的事项: (1)部分门窗未安装完成。 (2)药房墙面未粉刷。 (3)多处存在边角未进行细部处理。 (4)四楼雨天情况下将会有雨水从防火门底部流入楼梯间,需设置门槛。 (5)强弱电井未完工,井内没有安装检修灯。 (6)消防控制部分未完工。 (7)各楼层淋浴间局部等电位位置设置不合理,室内插座接地线应接在等电位箱里且采用4mm2线。 (8)4F食堂部分照明灯具未安装。 (9)2F 3人病房有一个插座地线没连接。 (10)生活给水系统水质检验报告。 (11)一楼卫生间厕所冲水箱加固,蹲位旁安装扶手。 (12)消火栓箱内设备配齐,生锈的地方涂刷美观。 2、设计单位提出的事项: (1)一楼隔墙为玻璃隔墙,为了保证隐蔽性,应设磨砂纸。 (2)扶手栏杆过大,使用不方便。 3、建设单位(罗湖区建筑工务局)提出的事项: (1)由于放射科室医院有相关专业要求,现未对放射科室进行装修。 (2)冲凉房的沐浴喷头离门过近,将导致淋浴水流至走廊,考虑到一个淋浴喷头已经满足使用要求,故提议取消靠近门的淋浴喷头。 4、使用单位(罗湖区人民医院)提出的事项: (1)现场部分插座存在线头外露的现象。 (2)设备带未实施到位,供养系统还未安装。 (3)电话线、网络线等信号线还需完善。 5、质检单位(罗湖区建设工程事务监督管理中心)提出现场还存在以下问题需整改: (1)一楼部分玻璃门窗为安装完成;一楼入口梯梁压头需做安全提示;部分垟口油

工程例会会议纪要

项目部周生产例会纪要 时间: 2014-3-24 地点: 项目会议室 与会人员:见会议签到表 主持人:张健 张健: 本周工程进度有些缓慢,本周雨水较多,是原因之一;施工队的劳动力不足,施工安排不合理也导致了工程进度缓慢,下周必须加班加点,五栋 房子的垫层混凝土浇注必须完成。现场文明施工,安全防护,外架有所 改善,但仍达不到项目部要求,为迎接公司检查本周前必须达到项目部 要求。 上周完成情况: 别墅:1.基础定位放线完成。 2.土方开挖完成1/2。 3.土方回填完成1/4。 商业街1-4号楼:1.基础定位放线完成2/3。 2.土方开挖完成1/2。 3.土方回填完成1/3。 李海明:本周施工进度未按上周计划完成,未达到项目部要求,会后要按项目部要求在2天内完成。别墅土方开挖必须完成,争取尽快把处理完成。彭庆华:现场仍然有工人吸烟,安全帽带不系,如再发现将给予经济处罚;现场临边要即使防护,脚手架要超出施工作业面,安全网挂好,架子工在搭 架子时要系好安全带;塔吊在调运过程中要听从指挥,严禁违章作业。廖银:现场材料要及时清理,模板、木方、钢管要码放整齐,拆掉的扣件,螺帽及时清理,禁止乱丢;材料进场,卸车要快;材料计划按规定提前申报。朱凯:本周质检过程中发现,部分钢筋帮扎不到位,保护层垫块漏放,钢筋拉钩未按规范放置;模板平整度不和要求,已发整改单。希望以后严格控制。周洪波:别墅土方尽快挖完,否则影响下一步施工。 王平兵:本周公司将到我项目部检查,各部门作好迎检工作,现场工作要按部就班进行,不能因为迎检而影响现场正常施工。目前已施工到一层,现场 要加强安全管理,不能违章作业,高空作业要系好安全带,作好防护, 临边洞口要及时封堵。现场文明施工要改善,材料有些混乱。进度要按 计划执行,滞后的要加班赶上来。 中铁五局建筑公司仁怀碧桂园项目部 2014-3-24

工程验收会议纪要

工程例会会议纪要 编号:140 时间:2010年9月8日地点:业主四楼会议室 主持:孟宪文参加人员:见会议签到单 会议内容:参加会议10个单位,20人,现场施工人员约200多人。 一、分包发言: 1、玻璃幕墙工程(上海美特幕墙有限公司) (1)、现场管理人员3人,玻璃幕墙施工6人;裙房彩釉玻璃9月1日开始安装,9月15日完成; (2)、我公司承建幕墙工程17780 m2,其中:主楼幕墙15508 m2 ,裙房幕墙2272m2,计划9月底主楼、裙房幕墙竣工验收。 2、中央空调工程(上海开乐建设工程有限公司) (1)、现场管理人员2人,工人5人,近期配合消防检测。,所有管道保温完成, (2)、机房电缆增加量备料准备中,主机系统调等正式电到位后进行;(3)、配合吊顶封板补修管道保温,一部分人等待系统调试,已六周无活可做。 3、智能化工程(上海巨一科技发展有限公司) (1)、现场管理人员5人,施工人员进场20人; (2)、消防中心机房设备安装完成50 %;配合总包完成广播、门禁系统消防测试; (3)、停车场道闸系统基础图已提供给业主,尽快确定施工单位施工;(4)、希业主尽快提供裙房BA系统配置供电回路。 4、分体式多联空调工程(上海由光制冷设备工程有限公司) (1)、施工人员12人,配合总包穿电表线,试压;分体式多联空调工程设备总共414台,其中:室外机44台,全部就位管线连接完毕;室内机370台,全部到货,设备安装完成90%,风管安装完成80%; 5、电梯安装(上海奥的斯有限公司) (1)、垂直电梯14台在调试,8月13日开始,调试人员4人,调试完成70%;(2)、配合消防测试,三台消防电梯迫降正常;主楼6台客梯厅门包不锈钢,已完成4台; (3)、电梯三方通话线送到电梯机房弱电控制柜、 6、裙房公共区域装饰工程(亚厦装饰公司) (1)、6月8日开工,合同工期108天,目前现场管理8人,各工种施工人员140人,已完成工程总量的70%; (2)、一至三层要安装商铺玻璃隔断,商铺内的材料、杂物、垃圾有关单位尽快清除。 二、总包发言: 1、在各单位配合下,近日消防测试,检测正在顺利进行;昨天完成主楼消防检测,明天上午9点开始裙房地下一层至四层消防检测,希有关单位继续配合; 2、考虑中秋节、国庆节假日因素,和消防局商定:项目消防验收在下周进行;

公司例会会议记录范文

公司例会会议记录范文 公司例会会议记录范文1 会议时间:xxxx年xx月xx日下午xx时 会议地点:办公室 主持人: xxx 参加人员:xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx 会议记录:xxx 会议内容: 本次周例会明确了个人工作职责,孵化基地项目进展情况及本周工作计划,公司领导对本周重点工作进行了安排部署。 现将会议纪要如下: 一、薛经理发言 1、明确工作职责(工作重点放在孵化基地): xxx:工程施工总负责,以工地施工细节把控,项目总体进度安排及总包、监理、一二号楼分包单位协调配合为主。 xxx:公司技术支撑,与设计院赵工就项目相关变更进行沟通协调及跟进,施工现场材料设备下单及跟进,项目技术难关的攻克,项目相关设备招投标事宜的跟进,其他项目技术方案的起草及与上海公司的协调配合。 xxx:后勤管理,工地支撑、协助与售后,材料采购。 xxx:财务本职工作之外,负责办公室工作及人事考勤

执行。 xxx、xxx、xxx:近期内加强自我修养,养成良好的学习习惯与工作态度,具体分工待定。 xxx:公司负责人,负责项目开发、跟进,公司外围事务协调、处理,项目业主、管理公司沟通协调,每周三召集公司例会并主持。 2、工作制度 (1)夏季上班时间:8:30-12:00 14:30-18:00。 (2)每月考勤26日,每月允许2次请假机会,2次以上按日扣除当日工资,10日以上扣除当月工资,加班按法定假日工资标准执行。 (3)办公室卫生实行办公室负责制,各自办公室卫生由本人负责,公共区域卫生排定值日表严格执行。 (4)上班期间严禁玩游戏,发现一次罚款50元,由当月工资中扣除。 (5)上班期间穿戴整齐,不得坦胸露背,穿拖鞋进出办公室,影响公司整体形象,发现一次罚款50元,由当月工资中扣除。 (6) 每周三上午8:30分召开例会,不得无故缺席。 (7) 近期内无特殊情况,车辆优先保证工程施工需求。 (8) 以上考勤、工作制度由办公室负责,严格执行。 二、x总发言 1、要求孵化基地x月之前竣工并具备验收条件,初步按该时间节点落实执行。

2020竣工验收会议纪要范本6篇

2020竣工验收会议纪要范本6篇Sample minutes of 2020 completion acceptance meetin g 编订:JinTai College

2020竣工验收会议纪要范本6篇 前言:会议纪要是在会议记录基础上经过加工、整理出来的一种记叙性和介绍性的文件。包括会议的基本情况、主要精神及中心内容,便于向上级汇报或向有关人员传达及分发。本文档根据会议纪要内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意调整修改及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:20xx竣工验收会议纪要范本 2、篇章2:20xx竣工验收会议纪要范本 3、篇章3:20xx竣工验收会议纪要范本 4、篇章4:验收会议纪要文档 5、篇章5:验收会议纪要文档 6、篇章6:验收会议纪要文档 不知道如何写竣工验收会议纪要怎么办?没关系,下面是小泰给大家整理收集的20xx竣工验收会议纪要范本,供大家阅读参考。 篇章1:20xx竣工验收会议纪要范本

xxx年元月15日上午,县建设工程综合竣工验收备案审查领导小组对县乡小学综合楼工程进行了综合竣工验收备案审查,参加人员有领导小组成员及有关单位:县施工管理站,县质监站站长,县教育局副局长,乡政府副乡长及建设单位村委会书记、中心小学校长等参加了会议,参会人员共计6人,会议由同志主持。会议对县乡小学综合楼工程组织了现场踏勘,并对该工程从规划、勘察、设计、施工、市政等整个过程的有关法定手续、资料及其完成情况进行了核验,现将综合竣工验收备案审查情况纪要如下: 一、规划管理方面:乡小学综合楼为二层砖混结构,建筑面积为395m2,建设地点不属县规划区。 二、建筑施工管理方面:该工程建设单位为县乡村委会,勘察、设计单位为县建筑设计院,由县建筑公司承建。该工程于xxx年7月取得施工许可证,xxx年12月竣工,工程施工期间未发生质量、安全事故。工程竣工后施工单位向建设单位呈报了工程竣工报告和工程质量保修书,并出具了无拖欠工程款证明。建设单位根据工程竣工报告召集建设各方责任主体对工程质量及竣工资料进行了验收,各方责任主体依据职责范围对工程质量进行了认定,建设单位认定工程质量合格,同意交

工程竣工验收会议纪要

工程竣工验收会议纪要 会议时间: 会议地点: 会议议题: 参加单位及人员: 会议主持人: 会议议程及内容: 一、验收组负责人介绍验收组成员组成及验收方案内容。 二、施工单位介绍建设工程竣工报告(记录其结论意见)。 三、监理单位介绍建设工程质量评估报告(记录其结论意见)。 四、设计单位介绍建设工程质量有关检查情况(记录其结论意见)。 五、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料及实地查验工程质量。 六、验收组成员分别对检查情况提出意见。 七、验收组组长根据各验收小组结果提出验收组综合意见,参建各方是否同意验收,是否达成一致性意见。 八、若参建各方对验收不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后重新组织验收。 九、工程竣工验收过程中参建各方对工程实体及工程档案资料提出问题汇总。 十、承监质监站对建筑工程的竣工验收发表验收监督意见和提出相关要求。 十一、参建各方对会议纪要内容进行确认签字和单位法人盖章(或受法人委托的验收专用章)。 建设单位(盖章)代表人签字: 设计单位(盖章)代表人签字: 监理单位(盖章)代表人签字: 施工单位(盖章)代表人签字:

房屋建筑工程质量保修书 发包人(全称): 承包人(全称): 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对(工程全称)签定工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下: 。 二、质量保修期 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下: 1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限; 2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为年; 3、装修工程为年; 4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年; 5、供热与供冷系统为个采暖期、供冷期; 6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;

会议纪要范文8则免费下载

《会议纪要范文》 会议纪要范文(一): 会议时光:年月日14:00至月日12:30 会议地点:东莞太子酒店 会议主持:z 与会人员:zzzzzz 会议主题:年度第二次管理评审会议 会议记录:z 会议主要资料: 本次会议紧紧围绕着上半年的工作、质量管理体系贴合性、员工满意度调查、用户意见调查以及公司发展思路进行的,采取了大会与分组讨论相结合的形式,目的以查问题、找差距、提升管理水平为主,取得了统一思想,鼓足干劲的成效。 一、公司领导z总和z总助对2011年度的工作进行了总结,指出了本次管理评审会议在公司发展过程中的巨大好处,阐述了公司的定位,明确提出公司以后的发展要为电信做好服务,客户的满意就是z人的期望,要保证电信物业在z的管理下得到保值增值,指出了公司下一步的发展方向就是要用心推进公司信息化建设,进一步加强流程管理,逐步建立健全规范的管理制度,用心向外拓展,努力争取透过省优、国优的评选、不断提升公司的管理资质。同时,也指出召开本次会议的目的就是为了发现问题、解决问题,从而提升管理和服务的质量。 二、品质管理部和客户服务中心分别对上半年的工作进行了总结,并就本次员工和用户的意见满意度调查状况分别进行了分析说明。 三、电信实业公司经营管理部z对公司的成绩进了正面的评价,指出了z物业有明确的思路和目标,而电信实业的主营项目就是服务,z物业的思路和目标贴合电信实业的实际,同时也提出要直面问题,透过查找问题来强身健体,要利用数据和事实来说话,要采取措施,一方面抓好ISO9000流程的导入,另一方面要对提出的办法、推荐努力转换成可操作的制度和规范,要以制度管人、以规范管事。 四、管理中心z提出要加强对z物业工作的理解,物业公司要加深对业主的认识和理解,要使枢纽大厦的物业管理在深圳市树立起自我的特色,指出要做好来访人员的登记工作,解决好前台押身份证的问题。

验收会议纪要.doc

验收会议纪要 验收会议纪要是怎么样的一个格式呢?下文是验收会议纪要,欢迎阅读! 验收会议纪要一 主持人:董鹏飞 记录人:陈莉芳 会议时间:20xx年x月x日(星期四) 会议地点:现场会议室 参加人员:见会议签到表 20xx年x月x日,项目部组织召开了工程周例会,会议首先由施工单位汇报了本周工程进度情况以及下周工作安排,各部门主要工作人员也对工作情况进行了通报,形成纪要如下: 一、土建专业 1. 河南二建: (1)#2灰库基础施工较慢;已加大人力投入,相比上周进度已加快,在同比进度下9月10日可以完成灰库基础砼。 2. 会上河南二建提出的问题: (1)食堂装修队伍已进场,已开始装修施工的前期准备工作;因业主未设计好食堂吊顶,影响招待楼、食堂消防弱电穿线安装进度;请业主尽快完成食堂吊顶设计及施工方案。 答复:上周周报及监理周例会已向业主提出,本周会继续

协调; (2)施工管理区综合布线安装应业主要求主机内部采用跳线需重新采购原材料,现部分材料已到货,主机仍未到,对工期造成影响; 答复:项目部会后协调,物资部密切关注到货情况; (3)#3主厂房钢结构已向业主单位多次提出催货要求,钢构到货与上周相比没有太大进展,钢结构仍然未按计划供货(连接板与螺栓等小配件,没有随相应的钢梁、柱同时到货);请业主尽快催货; 答复:已将主厂房钢结构供货计划上报业主,物资部门密切关注到货情况,加强与业主物资公司协调力度; 签发: (4)图纸需求:急需汽机房地下设施及辅机基础施工图(T03),按需求计划已严重滞后,现场仍无作业面;急需主厂房地下设施及辅机基础施工图(T0313),按需求计划已严重滞后,主厂房钢结构吊装前须将汽机地下设施基础施工完成回填;急需灰库上部结构施工图(T0415),影响钢模制作,进而影响灰库的施工进度;主厂房地梁及条基施工图(T0309),按图纸需求计划已严重滞后,主厂房钢结构吊装需要将厂房区域回填至零米,需要将地梁及支墩施工完成回填。 答复:已将图纸需求计划上报业主,会后加大图纸催交力度; 3. 江西水电:

地基与基础分部工程验收会议纪要范文会议纪要.doc

地基与基础分部工程验收会议纪要范文会议纪要 会议时间 20XX年5月30日下午3:00 会议地点 工地会议室 参加人员 XX 主持人:XX 宣读工程验收方案,介绍参加验收单位人员: XX 一、施工单位自评: 1、韩朝龙汇报地基基础分部施工情况。 2、结合现场质量查验及资料检查,施工单位认为,资料基本齐全,观感质量合格,地基基础分部工程监理质量自评合格。如果未到龄期的砼试件在后期的实验不合格的话,施工方承担一切责任,申请下一步施工。 二、监理单位评估报告 我们评估的依据是现行的法律、法规、设计图纸和变更依据,我们的旁站是到位的,现场的施工资料合格。资料核查方面:钢材全部合格,砼未到龄期,不作评定,为了不影响工期,同意下一工序施工

。 安全检查排到星期五,要做好安全标语,安全横幅,安全牌等警示设施,认真做好安全工作。塔吊方面:塔吊基础有软土需处理,1#塔吊的基础是泡在水里的,要及时进行处理;2#塔吊要进行维护,刷好防锈漆。 质量方面:主体柱箍筋间距太大要及时整改。 三、地勘单位:同意施工单位的意见,观感一般,同意下一步施工。 四、建设单位质量评定: 10#12#基础工作已基本完成和13#、18#一起验收,要赶紧将验收监督通知书上交。 同意设计、地勘、监理意见,请施工单位高度注意柱钢筋的质量,抢回施工工期。 五、恩施州质量监督站 同意10#、12#、13#、18#验收,以后发出验收申请要提前三天通知。资料有些滞后,本工程主体的最后评定就是以同条件试块的结果为依据,不是标养试块,13#18#土方压实度的测验报告未出来,下次再验收时一定要看。 六。施工方 韩经理:一定完善施工方面不足之处以及资料方面缺漏之处,更

竣工验收会议纪要模板

×××××××建设项目 竣工验收会议纪要 会议时间:×××年×××月×××日上午10:00 会议地点:现场会议室 参加人员:具体人员见后附的参加会议签到表 会议主题:×××××建设项目竣工验收 主持人:××× 会议内容: 一、会议主持人×××:首先感谢各单位的领导莅临××××××××建设项目竣工验收、指导工作。 二、施工单位代表情况介绍:本工程共三幢楼分为三个标段,由三个施工单位进行施工,工程于年月日开工,于年月日完工。总建筑面积为: m2,工程总投资元,主体结构形式为框架结构,均为地下一层,地上二十八层,建筑总高为15.5m左右。 本工程自开工以来,便严格按照设计图纸、设计变更及规范要求施工,各分部工程施工均由监理工程师全程监理,每道工序施工完后均由我方先自检,自检合格后报监理工程师验收。经监理工程师验收通过后,方才进行下道工序的施工。在原材料控制上,所有进场材料均有产品合格证、复检报告,经检验合格后方投入使用。本工程基础、主体分部在前期已经设计、勘察、建设、监理及建筑管理站各方共同验收合格,现上报本工程的竣工验收。 三、监理单位:本工程至×××年×××月×××日开工到××年×

月底完工,施工工期较紧,施工进度较快。我方监理工程师全过程进行跟踪监督和质量把关工作,严格要求施工单位按合同要求、设计图纸意图及规范要求施工,工程材料严格执行现场见证取样送检制度,经复检合格后同意使用于本工程。本工程技术资料基本齐全,工程资料文件真实、齐全、有效。各分部分项工程的质量均符合设计及施工规范要求,符合合同约定要求,符合工程建设强制性标准要求,符合国家有关法律、法规,同意竣工验收。 四、勘查单位:本工程的地质情况由我单位进行勘察的,基础验收及本工程的沉降观测结果满足规范要求,同意本工程的竣工验收。 五、设计单位:本工程总体建设很好,与设计图纸一致,同时希望加强后期的沉降观测工作。经过对该工程各阶段施工及验收的参与,该工程符合设计及施工规范要求,符合工程建设强制性标准要求,工程结构安全可靠,同意竣工验收。 六、建设单位:本工程总体施工质量良好,整体符合竣工验收条件,同意各方意见,对本工程进行竣工验收。但局部存在的小问题,还请施工单位尽快整改。楼梯间顶层应为防火门,一层大门及时安装。 七、监督单位:作本工程竣工验收质量及程序评定,各标段尽快完善竣工综合评价、质量监督报告,参建各方质量评估报告等; 八、验收结论:根据现场验收,工程总体施工质量较好,结构安全情况良好,到会人员齐全,资料齐全,本次验收由建设单位组织,程序符合要求,有效,同意本工程竣工验收,请建设方,收集、整理好资料,完成竣工备案。

道路初验会议纪要

道路初验会议纪要 篇一:---路竣工初验会议纪要 钱江世纪城合丰三路工程 会 议 纪 要 (竣工初验) 杭州市萧山钱江世纪城管理委员会 20XX年12月30日 钱江世纪城合丰三路工程 竣工初验会议纪要 会议时间:20XX年12月30日9:30 会议地点:萧山钱江世纪城二楼218会议室 参加会议单位及人员附后表 会议主持:滕智雄 一、工程概况: 1.1工程名称:钱江世纪城合丰三路工程 1.2建设地址:萧山区宁围镇钱江世纪城内 1.3建设单位:杭州市萧山钱江世纪城管理委员会

1.4设计单位:浙江工业大学建筑设计研究院市政分院 1.5质监单位:杭州市萧山区建筑工程质量监督站 1.6施工单位:杭州中航市政工程有限公司 1.7监理单位:杭州市建筑工程监理有限公司 1.8勘察单位:浙江国土工程勘察有限公司 工程规模与特点: 本工程由挡土墙、道路工程、排水工程、桥梁工程组成。合丰三路设计全长2176.608米,道路横幅有36米,在港湾式公交站路段道路横幅宽39米,由机动车道、非机动车道、人行道、机非隔离带等 组成,路面为沥青砼路面,机动车道路面结构由下至上为:50cm塘渣+20cm3%水泥稳定碎石基层+20cm5%水泥稳定碎石基层+6cmac25粗粒式沥青砼+5cmac20中粒式沥青砼+4cmac13细粒式沥青砼,非机动车道路面结构由下至上为:50cm塘渣+25cm5%水泥稳定碎石基层+5cmac20中粒式沥青砼+4cmac13细粒式沥青砼,人行道结构由下至上为:20cm塘渣+15cm5%水泥稳定碎石基层+2㎝m10水泥砂浆卧底+6cm透水砖人行道板。排水工程包括施工范围内的雨水和污水工程,排水最大管径为d1800,d225—d500管采用HdPE双壁波纹管、砂基础,d600—d1800管采用橡胶圈接口承插式钢筋混凝土管、钢筋混凝土基础。新建桥梁采用三跨简支梁桥(10米+20米+10米),20米梁板采用后张法预应力混凝土空心板梁,10米梁板采用普通钢筋混凝土空心板梁,桥梁断面布置为4.5米人行道*2+3.5米非机动车道*2+2.0米机非隔离带*2+16.0米机动车道。桥梁下部结构采用重力式

公司会议记录范文

公司会议记录范文 【篇一:公司会议记录范文】 飞熊公司项目会议 时间:1998年9月1日 地点:公司会议室 出席人:公司各部门主任 主持人:马燕(公司副总经理) 记录:祁迎峰(办公室主任) 一、主持人讲话:今天主要讨论一下《中国办公室》软件是 否投入开发以及如何开展前期工作的问题. 二、发言: 1 技术部朱总:类似的办公软件已经有不少,如微软公司的WORD,金山公司的WPS 系列,以及众多的财务,税务,管理方面的软件.我认为首要的问题是确定选题方向,如果没有特点,千万不能动手. 资料部祁主任:应该看到的是,办公软件虽然很多,但从专业角度而言,大都不很规范.我指的是编辑方面的问题.如WORD中对于行政公文这一块就干脆忽略掉,而书信这一部份也大多是英文习惯,中国人使用起来很不方便.WPS是中国人开发的软件,在技术上很有特点,但中国运用文方面的编辑十分简陋,离专业水准很远.我认为我们定位在这一方面是很有市场的. 市场部唐主任:这是在众多航空母舰中间寻求突破,我认为有成功的希望,关键 的问题就是必须小巧,并且速度极快.因为我们建造的不是航空母舰,这就必须考虑到兼容问题.

一、各部门都同意立项,初步的技术方案将在十天内完成,资料部预计需要三个月完成资料编辑工作,系统集成约需要二十天,该软件预定于元旦投放市场. 2 散会。 主持人:(签名)记录人:(签名) 【篇二:公司会议记录范文】 时间:2012年3月17日 地点:城市左岸 参会人员:办公室、各管理人员及员工代表 会议内容:超越梦想(总结过去展望未来) 主持人:杨平姿 收获: 一、年度总结报告中,各管理都阐述了自己2011的成功与失败,也做了2012年的工作安排。演讲中让我深深的感觉到,她们的区长已真真贯彻了周总下达的敬天爱人的精神,那种领导对属下的关心让我特别的感动,甚至在一刹那间眼 3 框湿润。 二、周总的发言虽然简短,但让我感触也挺深,在会议中他明确了员工和顾客是他的全部,他把员工当成公司的根本,也要求员工把客户当成自己的父母一样对待。经营的理念是:创造客户的满意就是公司永恒的追求。 三、会议中有价值的语录:1.自信源于自己的能力 2.要保持七分自信和三分反省 3.被人利用是件好事,要创造被利用的价值 下面附上自己2012年的工作计划:

基础验收会议纪要

****工程 基础分部工程验收会议纪要 编号:*** 时间:****年*月*日10:00 地点:工程项目部会议室 参加单位及人员(详见会议签到表) 建设单位:*** 勘察单位:*** 设计单位:*** 施工单位:*** 监理单位:*** 监督单位:*** 主持人:*** 会议内容: ***项目于****年**月**日上午10:00分组织针对部分楼栋*基础验收,五方责任主体于10:00前准时到场并邀请***质监站***等人参加验收工作,就基础验收专题会议,形成纪要如下: 一、五方责任主体单位介绍现场施工情况 1、施工单位负责人发言: ①、原材料进场、送检与检测情况都符合要求; ②、根据设计图纸和施工合同及施工组织设计完成基础实体的全 部工作; ③、质量控制方面,对工程质量做到事前交底、事中控制、事后 验收,确保每道工序合格后再进行下道工序施工; ④、资料与工程同步,均达到相关规范标准要求;

⑤、本工程地基基础分部工程所含子分部、分项、检验批工程质 量均验收合格,质量控制资料齐全,有关安全和功能检测资料完整, 主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定,观感质量综合评价为良好;以上工程地基基础分部工程质量等级自评为:合格。请予以核验! 2、地勘单位发言: ①、地基基础检测符合相关要求,检验报告符合设计及规范要求,现场观感质量总体较好,满足基础验收条件要求。 3、设计单位发言: ①、砼结构总体质量较好,砼无孔洞、蜂窝、麻面,符合设计及 规范要求; ②、所有工序已按设计图纸要求全部完成; ③、工程资料基本齐全,满足验收条件。 4、监理单位: ①、我单位进场后根据设计图纸等编制了监理规划、细则及各专项实施细则,并按照相关工程规范、标准及设计图纸等对现场工程进行监理; ②、对所有原材料进场后都进行先取样送检,取得复检报告并且报告合格再允许使用于工程,避免了不合格材料用于工程上,对不合格钢筋我单位监理人员立即要求施工单位进行了退场处理,并要求重新进场钢筋并进行取样送检,报告合格; ③、施工过程中严把质量关,对各道施工工序进行跟踪检查、验收,就发现的质量、安全问题及时通知施工单位进行整改,整改完成 后再进行复查,确认整改完成方才同意进行下一道工序施工;砼浇筑时,我项目部监理人员进行监理旁站,对进行砼标号等级进行核实, 并现场进行坍落度试验,按规范要求施工单位留置砼试块; ④、根据现场实体验收检查,砼观感质量良好,局部有缺陷部位 施工单位也进行了修补整改,总体质量较好,符合设计及规范要求; 5、建设单位负责人发言:

验收会议纪要样本

竣工验收会议纪要 工程名称: 会议时间: 年月日 会议地点: 参加会议的单位及主要人员: 建设单位名称: 参加验收人员: 施工单位名称: 参加验收人员: 监理单位名称: 参加验收人员: 设计单位名称: 参加验收人员: 勘察单位名称: 参加验收人员: 市建设工程质量监督站参加人员: 会议由建设单位负责人、验收委员会主任主持。 会议主要内容: 一、召开验收第一次会议 1、由验收委员会主任介绍参加验收单位及人员,宣读验收委员会人员名单,介绍工程概况和工程验收方案。 2、质监站对验收组人员进行确认:。 3、施工单位汇报在工程建设过程中履行工程合同情

况以及执行工程建设法律、法规和强制性标准的情况。工程质量自评结果。 4、监理单位汇报在工程建设过程中履行工程合同情况、执行工程建设法律、法规和强制性标准的情况,以及工程技术资料的审查意见及责令整改问题的完成情况。监理质量评估结果。 5、设计单位勘察单位分别汇报在工程建设过程中履行工程合同情况以及执行工程建设法律、法规和强制性标准的情况。 二、分组审查建设、勘察、设计、施工、监理等单位的工程技术资料、实地查验工程质量。 工程实体抽查的部位为 三、召开验收第二次会议。 1、各专业验收组组长汇报工程验收情况: 建筑工程组长: 给排水及采暖工程组长: 建筑电气安装工程组长:

通风与空调工程组长: 电梯安装工程组长: 技术资料组长: 其他工程组长: 2、各参加验收单位负责人做出验收结论 施工单位负责人: 监理单位负责人: 设计单位负责人: 勘察单位负责人: 建设单位负责人: 3、质监站验收监督组各专业汇报验收监督检查情况建筑工程: 给排水及采暖(包括通风与空调):

竣工验收会议纪要

2016茅箭区老旧小区改造永丰小区改造 工程竣工验收会会议纪要 时间:2017年12月13日 地点:茅箭区永丰小区综合改造指挥部 参加单位及人员: 茅箭区住建局:张清毅 茅箭区房管局:刘云 茅箭区质监站赵玲 茅箭区五堰街办:葛天生杜杰 茅箭区四堰居委会:陈娟陈肖 监理单位:武汉永鸿建设工程监理有限公司余华均 设计单位:武汉开来建筑设计有限公司董振军 施工单位: 四标段:江苏盐城二建集团有限公司十堰分公司汪有成刘毓 五标段:湖北富景建筑安装有限公司王伟 六标段:宜昌博鑫建筑工程有限公司付晓东 主持人:葛天生(建设单位项目负责人) 会议内容及程序: 会议内容:工程竣工验收。与会各方人员实地检查工程质量,由施工、监理、设计、建设等单位进行质量评估,形成工程验收意见。 会议程序: 一、验收组负责人介绍验收组成员组成及验收内容:

1、本次验收成立以建设单位项目负责人为组长,由茅箭区住建局、区房管局、区质监站、五堰街办、四堰居委会、设计单位、监理单位、施工单位组织成立工程质量验收小组,按照验收程序进行验收。 2、各参建单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各环节执行法律、法规及工程建设强制性标准情况。 3、审阅各参建单位提供的工程档案资料。 4、查验工程实体质量,形成工程竣工验收意见。 二、施工单位介绍建设工程竣工报告: 1、已按设计文件和工程承包合同完成约定工作内容。工程质量符合设计和施工验收规范要求。 2、工程竣工资料的收集整理基本与施工同步进行,质量保证资料基本齐全,分部分项验收资料完整,符合规范要求。 3、各分部工程验收合格,预验收提出的问题已整改完成,符合要求,同意验收为合格工程。 三、监理单位介绍建设工程质量评估报告: 本工程施工过程中的报验、隐蔽、各分部验收已由我方组织验收,施工过程中质量控制均达到预期目标。预备验收会中提出需要整改的问题已在现场监理监督下全部整改完毕。施工过程中无违反强条规定,同意本工程验收为合格工程。 四、设计单位介绍建设工程质量有关检查情况: 按设计施工图进行施工,符合要求,同意竣工验收为合格工程。 五、建设单位汇总参建各方意见:

分部项目工程验收会议纪要

分部工程验收会议纪要 会议时间: 会议地点: 会议议题: 参加单位及人员: 会议主持人: 会议议程及内容: 一、验收组负责人介绍验收组成员组成及验收方案内容。 二、施工单位介绍所验收分部工程自评报告(记录其结论意见)。 三、监理单位介绍所验收分部工程质量评估报告(记录其结论意见)。 四、设计单位介绍所验收分部工程质量有关检查情况(记录其结论意见)。 五、验收组审阅施工单位工程档案资料及实地查验工程质量。 六、验收组成员分别对检查情况提出意见。 七、验收组组长根据各验收小组结果提出验收组综合意见,参建各方是否同意验收,是否达成一致性意见。 八、若参建各方对验收不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后重新组织验收。 九、所验收分部工程验收过程中参建各方对工程实体及工程档案资料提出问题汇总。 十、承监质监站对所验收分部工程发表验收监督意见和提出相关要求。 十一、参建各方对会议纪要内容进行确认签字和技术部门盖章。 建设单位(盖章)代表人签字: 设计单位(盖章)代表人签字: 监理单位(盖章)代表人签字: 施工单位(盖章)代表人签字:

工程竣工验收会议纪要 会议时间: 会议地点: 会议议题: 参加单位及人员: 会议主持人: 会议议程及内容: 一、验收组负责人介绍验收组成员组成及验收方案内容。 二、施工单位介绍建设工程竣工报告(记录其结论意见)。 三、监理单位介绍建设工程质量评估报告(记录其结论意见)。 四、设计单位介绍建设工程质量有关检查情况(记录其结论意见)。 五、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料及实地查验工程质量。 六、验收组成员分别对检查情况提出意见。 七、验收组组长根据各验收小组结果提出验收组综合意见,参建各方是否同意验收,是否达成一致性意见。 八、若参建各方对验收不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后重新组织验收。 九、工程竣工验收过程中参建各方对工程实体及工程档案资料提出问题汇总。 十、承监质监站对建筑工程的竣工验收发表验收监督意见和提出相关要求。 十一、参建各方对会议纪要内容进行确认签字和单位法人盖章(或受法人委托的验收专用章)。 建设单位(盖章)代表人签字: 设计单位(盖章)代表人签字: 监理单位(盖章)代表人签字:

相关文档