文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消化池高支模方案

消化池高支模方案

消化池高支模方案
消化池高支模方案

一、编制说明

本方案为合肥国新天汇环境科技有限公司合肥污泥资源化利用工程消化池高支模施工方案。为保证工期及施工质量,特编制本方案以指导施工。

二、编制依据

1 国新天汇环境科技有限公司提供消化池蓝图;

2 本工程合同及招标技术文件要求;

3 相关技术规范:

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001

《混凝土结构设计规范》GB50010-2002

《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001

《钢结构设计规范》GB 50017-2003

因本工程梁支架高度大于4米,根据有关文献建议,如果仅按规范计算,架体安全性仍不能得到完全保证。为此计算中还参考了《施工技术》2002(3):《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》中的部分内容。

三、工程概况

本工程为合肥国新天汇环境科技有限公司合肥污泥资源化利用工程消化池顶板及板顶梁JZL1模板支撑工程。消化池顶板呈伞状,板厚200mm,底标高为18.448米,顶标高为22.248米,高差3.8米;顶部大梁截面尺寸为400×2000,跨度为20米,顶标高为24.248米,消化池顶部梁板与池底最大高差为26.248米,属于超高模板安装。

四、施工准备

4.1 数据计算

梁段:JZL1。

4.1.1参数信息

1)模板支撑及构造参数

梁截面宽度 B(m):0.40;梁截面高度 D(m):5.00;

(m):0.40;

混凝土板厚度(mm):250.00;立杆沿梁跨度方向间距L

a

立杆上端伸出至模板支撑点长度a(m):0.10;

立杆步距h(m):1.50;板底承重立杆横向间距或排距L

(m):1.00;

b

梁支撑架搭设高度H(m):28.30;梁两侧立杆间距(m):1.00;

承重架支撑形式:梁底支撑小楞垂直梁截面方向;

梁底增加承重立杆根数:2;

采用的钢管类型为Φ48×2.75;

立杆承重连接方式:可调托座;

2)荷载参数

新浇混凝土重力密度(kN/m3):24.00;模板自重(kN/m2):0.50;钢筋自重

(kN/m3):1.50;

施工均布荷载标准值(kN/m2):2.0;新浇混凝土侧压力标准值(kN/m2):17.8;振捣混凝土对梁底模板荷载(kN/m2):2.0;振捣混凝土对梁侧模板荷载(kN/m2):4.0;

3)材料参数

木材品种:柏木;木材弹性模量E(N/mm2):9000.0;

木材抗压强度设计值fc(N/mm):16.0;

木材抗弯强度设计值fm(N/mm2):17.0;木材抗剪强度设计值fv(N/mm2):1.7;

面板材质:胶合面板;面板厚度(mm):15.00;

面板弹性模量E(N/mm2):6000.0;面板抗弯强度设计值fm(N/mm2):13.0;

4)梁底模板参数

梁底方木截面宽度b(mm):50.0;梁底方木截面高度h(mm):70.0;

梁底纵向支撑根数:5;

5)梁侧模板参数

次楞间距(mm):300;主楞竖向根数:9;

穿梁螺栓直径(mm):M12;穿梁螺栓水平间距(mm):600;

主楞到梁底距离依次是:100mm,700mm,1300mm,1900mm,2500mm,3100mm,3700mm,4300mm,4750mm;

主楞材料:圆钢管;

直径(mm):48.00;壁厚(mm):3.00;

主楞合并根数:2;

次楞材料:木方;

宽度(mm):50.00;高度(mm):70.00;

4.1.2 梁侧模板荷载计算

按《施工手册》,新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计算,并取其中的较小值:

F=0.22γtβ

2

V1/2

F=γH

其中γ -- 混凝土的重力密度,取24.000kN/m3;

t -- 新浇混凝土的初凝时间,取2.000h;

T -- 混凝土的入模温度,取20.000℃;

V -- 混凝土的浇筑速度,取1.500m/h;

H -- 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取0.750m;

β1-- 外加剂影响修正系数,取1.200;

β2-- 混凝土坍落度影响修正系数,取1.150。

分别计算得 17.848 kN/m2、18.000 kN/m2,取较小值17.848 kN/m2作为本工程计算荷载。

4.2.3 梁侧模板面板的计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。强度验算要考虑新浇混凝土侧压

力和振捣混凝土时产生的荷载;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。

面板计算简图(单位:mm)

1)强度计算

材料抗弯强度验算公式如下:

σ= M/W < f

其中,W -- 面板的净截面抵抗矩,W = 475×1.5×1.5/6=178.12cm3;

M -- 面板的最大弯矩(N·mm);

σ -- 面板的弯曲应力计算值(N/mm2);

[f] -- 面板的抗弯强度设计值(N/mm2);

按照均布活荷载最不利布置下的三跨连续梁计算:

M max = 0.1q

1

l2+0.117q

2

l2

其中,q -- 作用在模板上的侧压力,包括:

新浇混凝土侧压力设计值: q

1

= 1.2×4.75×17.85×0.9=91.56kN/m;

振捣混凝土荷载设计值: q

2

= 1.4×4.75×4×0.9=23.94kN/m;

计算跨度: l = 300mm;

面板的最大弯矩M = 0.1×91.56×3002+ 0.117 ×23.94×3002 = 1.08×106N·mm;

面板的最大支座反力为:

N=1.1q

1l+1.2q

2

l=1.1×91.56×0.3+1.2×23.94×0.3=38.833kN;

经计算得到,面板的受弯应力计算值: σ= 1.08×106/ 1.78×105=6N/mm2;

面板的抗弯强度设计值: [f] = 13N/mm2;

面板的受弯应力计算值σ =6N/mm2小于面板的抗弯强度设计值

[f]=13N/mm2,满足要求!

2)挠度验算

ν=0.677ql4/(100EI)≤l/250

q--作用在模板上的新浇筑混凝土侧压力线荷载设计值:

q=91.56N/mm;

l--计算跨度: l = 300mm;

E--面板材质的弹性模量: E = 6000N/mm2;

I--面板的截面惯性矩: I = 475×1.5×1.5×1.5/12=133.59cm4;

面板的最大挠度计算值: ν= 0.677×91.56×3004/(100×6000×1.34×106) = 0.626 mm;

面板的最大容许挠度值:[ν] = l/250 =300/250 = 1.2mm;

面板的最大挠度计算值ν=0.626mm 小于面板的最大容许挠度值

[ν]=1.2mm,满足要求!

4.2.4、梁侧模板支撑的计算

1)次楞计算

次楞直接承受模板传递的荷载,按照均布荷载作用下的多连续梁计算。

次楞均布荷载按照面板最大支座力除以面板计算宽度得到:

q=38.833/(5.000-0.250)=8.175kN/m

本工程中,次楞采用木方,宽度50mm,高度70mm,截面惯性矩I,截面抵抗矩W和弹性模量E分别为:

W = 1×5×7×7/6 = 40.83cm3;

I = 1×5×7×7×7/12 = 142.92cm4;

E = 9000.00 N/mm2;

计算简图

剪力图(kN)

弯矩图(kN·m)

变形图(mm)

经过计算得到最大弯矩M = 0.300 kN·m,最大支座反力 R= 5.453 kN,最大变形ν= 0.483 mm

a 次楞强度验算

强度验算计算公式如下:

σ = M/W<[f]

经计算得到,次楞的最大受弯应力计算值σ= 3.00×105/4.08×104= 7.3 N/mm2;

次楞的抗弯强度设计值: [f] = 17N/mm2;

次楞最大受弯应力计算值σ = 7.3 N/mm2小于次楞的抗弯强度设计值[f]=17N/mm2,满足要求!

b 次楞的挠度验算

次楞的最大容许挠度值: [ν] = 600/400=1.5mm;

次楞的最大挠度计算值ν=0.483mm 小于次楞的最大容许挠度值

[ν]=1.5mm,满足要求!

2)主楞计算

主楞承受次楞传递的集中力,取次楞的最大支座力5.453kN,按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算。

本工程中,主楞采用圆钢管,直径48mm,壁厚3mm,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 2×4.493=8.99cm3;

I = 2×10.783=21.57cm4;

E = 206000.00 N/mm2;

主楞计算简图

主楞计算剪力图(kN)

主楞计算弯矩图(kN·m)

主楞计算变形图(mm)

经过计算得到最大弯矩M = 0.736 kN·m,最大支座反力 R= 12.133 kN,最大变形ν = 0.394 mm

a 主楞抗弯强度验算

σ = M/W<[f]

经计算得到,主楞的受弯应力计算值: σ = 7.36×105/8.99×103 = 81.9 N/mm2;主楞的抗弯强度设计值: [f] = 205N/mm2;

主楞的受弯应力计算值σ =81.9N/mm2小于主楞的抗弯强度设计值

[f]=205N/mm2,满足要求!

b 主楞的挠度验算

根据连续梁计算得到主楞的最大挠度为 0.394 mm

主楞的最大容许挠度值: [ν] = 600/400=1.5mm;

主楞的最大挠度计算值ν=0.394mm 小于主楞的最大容许挠度值

[ν]=1.5mm,满足要求!

4.1.5梁底模板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和挠度。计算的原则是按照模板底支撑的间距和模板面的大小,按支撑在底撑上的三跨连续梁计算。

强度验算要考虑模板结构自重荷载、新浇混凝土自重荷载、钢筋自重荷载和振捣混凝土时产生的荷载;挠度验算只考虑模板结构自重、新浇混凝土自重、钢筋自重荷载。

本算例中,面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 400×15×15/6 = 1.50×104mm3;

I = 400×15×15×15/12 = 1.13×105mm4;

1)抗弯强度验算

按以下公式进行面板抗弯强度验算:

σ = M/W<[f]

钢筋混凝土梁和模板自重设计值(kN/m):

q

1

=1.2×[(24.00+1.50)×5.00+0.50]×0.40×0.90=55.296kN/m;

施工荷载与振捣混凝土时产生的荷载设计值(kN/m):

q

2

=1.4×(2.00+2.00)×0.40×0.90=2.016kN/m;

q=55.296+2.016=57.312kN/m;

最大弯矩及支座反力计算公式如下:

M max =0.1q

1

l2+0.117q

2

l2=

0.1×55.296×1002+0.117×2.016×1002=5.77×104N·mm;

R A =R

D

=0.4q

1

l+0.45q

2

l=0.4×55.296×0.1+0.45×2.016×0.1=2.303kN

R B =R

C

=1.1q

1

l+1.2q

2

l=1.1×55.296×0.1+1.2×2.016×0.1=6.324kN

σ =M max/W=5.77×104/1.50×104=3.8N/mm2;

梁底模面板计算应力σ =3.8 N/mm2小于梁底模面板的抗弯强度设计值[f]=13N/mm2,满足要求!

2)挠度验算

根据《建筑施工计算手册》刚度验算采用标准荷载,同时不考虑振动荷载作用。

最大挠度计算公式如下:ν= 0.677ql4/(100EI)≤[ν]=l/250

其中,q--作用在模板上的压力线荷载:q =q

1

/1.2=46.080kN/m;

l--计算跨度(梁底支撑间距): l =100.00mm;

E--面板的弹性模量: E = 6000.0N/mm2;

面板的最大允许挠度值:[ν] =100.00/250 = 0.400mm;

面板的最大挠度计算值: ν=

0.677×55.296×1004/(100×6000×1.13×105)=0.055mm;

面板的最大挠度计算值: ν=0.055mm 小于面板的最大允许挠度值:[ν] =0.4mm,满足要求!

4.1.6 梁底支撑的计算

本工程梁底支撑采用方木。

强度及抗剪验算要考虑模板结构自重荷载、新浇混凝土自重荷载、钢筋自重荷载和振捣混凝土时产生的荷载;挠度验算只考虑模板结构自重、新浇混凝土自重、钢筋自重荷载。

1)荷载的计算

梁底支撑小楞的均布荷载按照面板最大支座力除以面板计算宽度得到:q=6.324/0.4=15.811kN/m

2) 方木的支撑力验算

方木计算简图

方木按照三跨连续梁计算。

本算例中,方木的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W=5×7×7/6 = 40.83 cm3;

I=5×7×7×7/12 = 142.92 cm4;

方木强度验算

计算公式如下:

最大弯矩 M =0.1ql2= 0.1×15.811×0.42= 0.253 kN·m;

最大应力σ= M / W = 0.253×106/40833.3 = 6.2 N/mm2;

抗弯强度设计值 [f] =13 N/mm2;

方木的最大应力计算值 6.2 N/mm2小于方木抗弯强度设计值 13 N/mm2,满足要求!

方木抗剪验算

截面抗剪强度必须满足:

τ = 3V/(2bh0)

其中最大剪力: V =0.6×15.811×0.4 = 3.795 kN;

方木受剪应力计算值τ= 3×3.795×1000/(2×50×70) = 1.626 N/mm2;

方木抗剪强度设计值 [τ] = 1.7 N/mm2;

方木的受剪应力计算值 1.626 N/mm2小于方木抗剪强度设计值 1.7 N/mm2,满足要求!

方木挠度验算

计算公式如下:

ν = 0.677ql4/(100EI)≤[ν]=l/250

方木最大挠度计算值ν= 0.677×15.811×4004

/(100×9000×142.917×104)=0.213mm;

方木的最大允许挠度 [ν]=0.400×1000/250=1.600 mm;

方木的最大挠度计算值ν= 0.213 mm 小于方木的最大允许挠度 [ν]=1.6 mm,满足要求!

3) 支撑托梁的强度验算

梁底模板边支撑传递的集中力:

P 1=R

A

=2.303kN

梁底模板中间支撑传递的集中力:

P 2=R

B

=6.324kN

梁两侧部分楼板混凝土荷载及梁侧模板自重传递的集中力:

P

3

=(1.000-0.400)/4×0.400×(1.2×0.250×24.000+1.4×2.000)+1.2×2×0.400×(5.000-0.250)×0.500=2.880kN

简图(kN·m)

剪力图(kN)

弯矩图(kN·m)

变形图(mm)

经过连续梁的计算得到:支座力:

N 1=N

4

=1.068 kN;

N 2=N

3

=13.601 kN;

最大弯矩 M

max

=0.437 kN·m;

最大挠度计算值 V

max

=0.199 mm;

最大应力σ=0.437×106/4490=97.4 N/mm2;

支撑抗弯设计强度 [f]=205 N/mm2;

支撑托梁的最大应力计算值 97.4 N/mm2小于支撑托梁的抗弯设计强度 205 N/mm2,满足要求!

4.1.7 梁跨度方向钢管的计算

梁底支撑纵向钢管只起构造作用,无需要计算

4.1.8 立杆的稳定性计算

立杆的稳定性计算公式

σ = N/(υA)≤[f]

1)梁两侧立杆稳定性验算

其中 N -- 立杆的轴心压力设计值,它包括:

横向支撑钢管的最大支座反力: N

1

=1.068 kN ;

脚手架钢管的自重: N

2

= 1.2×0.129×28.3=4.384 kN;

N =1.068+4.384=5.452 kN;

υ-- 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l

o

/i 查表得到;

i -- 计算立杆的截面回转半径 (cm):i = 1.59;

A -- 立杆净截面面积 (cm2): A = 4.24;

W -- 立杆净截面抵抗矩(cm3):W = 4.49;

σ -- 钢管立杆轴心受压应力计算值 ( N/mm2);

[f] -- 钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205 N/mm2;

l

o

-- 计算长度 (m);

根据《扣件式规范》,立杆计算长度l

o 有两个计算公式l

o

=kμh和l

o

=h+2a,

为安全计,取二者间的大值,即:

l

o

= Max[1.167×1.7×1.5,1.5+2×0.1]= 2.976 m;

k -- 计算长度附加系数,取值为:1.167 ;

μ -- 计算长度系数,参照《扣件式规范》表5.3.3,μ=1.7;

a -- 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度;a=0.1m;

得到计算结果: 立杆的计算长度

l

o

/i = 2975.85 / 15.9 = 187 ;

由长细比 lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数υ= 0.205 ;

钢管立杆受压应力计算值;σ=5452.246/(0.205×424) = 62.7 N/mm2;

钢管立杆稳定性计算σ= 62.7 N/mm2小于钢管立杆抗压强度的设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!

2) 梁底受力最大的支撑立杆稳定性验算

其中 N -- 立杆的轴心压力设计值,它包括:

横向钢管的最大支座反力:N

1

=13.601 kN ;

脚手架钢管的自重: N

2

= 1.2×0.129×(28.3-5)=4.384 kN;

N =N

1+N

2

=13.601+3.61=17.211 kN ;

υ-- 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l

o

/i 查表得到;

i -- 计算立杆的截面回转半径 (cm):i = 1.59;

A -- 立杆净截面面积 (cm2): A = 4.24;

W -- 立杆净截面抵抗矩(cm3):W = 4.49;

σ -- 钢管立杆轴心受压应力计算值 ( N/mm2);

[f] -- 钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205 N/mm2; l

o

-- 计算长度 (m);

根据《扣件式规范》,立杆计算长度l

o 有两个计算公式l

o

=kμh和l

o

=h+2a,

为安全计,取二者间的大值,即:

l

o

= Max[1.167×1.7×1.5,1.5+2×0.1]= 2.976 m;

k -- 计算长度附加系数,取值为:1.167 ;

μ -- 计算长度系数,参照《扣件式规范》表5.3.3,μ=1.7;

a -- 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度;a=0.1m;

得到计算结果: 立杆的计算长度

l

o

/i = 2975.85 / 15.9 = 187 ;

由长细比 lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数υ= 0.205 ;

钢管立杆受压应力计算值;σ=17210.626/(0.205×424) = 198 N/mm2;

钢管立杆稳定性计算σ = 198 N/mm2小于钢管立杆抗压强度的设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!

考虑到高支撑架的安全因素,建议按下式计算

l o = k

1

k

2

(h+2a) = 1.167×1.071×(1.5+0.1×2) = 2.125 m;

k

1

-- 计算长度附加系数按照表1取值1.167;

k

2

-- 计算长度附加系数,h+2a =1.7按照表2取值1.071 ;

l

o

/i = 2124.757 / 15.9 = 134 ;

由长细比 lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数υ= 0.376 ;

钢管立杆的最大应力计算值;σ= 17210.626/(0.376×424) = 108 N/mm2;

钢管立杆稳定性计算σ = 108 N/mm2小于钢管立杆抗压强度的设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!

模板承重架应尽量利用剪力墙或柱作为连接连墙件,否则存在安全隐患。

以上表参照杜荣军:《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》

4.1.9 梁模板高支撑架的构造和施工要求[工程经验]

除了要遵守《扣件架规范》的相关要求外,还要考虑以下内容

1) 模板支架的构造要求

a梁板模板高支撑架可以根据设计荷载采用单立杆或双立杆;

b立杆之间必须按步距满设双向水平杆,确保两方向足够的设计刚度;

c梁和楼板荷载相差较大时,可以采用不同的立杆间距,但只宜在一个方向变距、而另一个方向不变。

2)立杆步距的设计

a当架体构造荷载在立杆不同高度轴力变化不大时,可以采用等步距设置;

b当中部有加强层或支架很高,轴力沿高度分布变化较大,可采用下小上大的变步距设置,但变化不要过多;

c高支撑架步距以0.9--1.5m为宜,不宜超过1.5m。

3) 整体性构造层的设计

a当支撑架高度≥20m或横向高宽比≥6时,需要设置整体性单或双水平加强层;b单水平加强层可以每4--6米沿水平结构层设置水平斜杆或剪刀撑,且须与立杆连接,设置

斜杆层数要大于水平框格总数的1/3;

c双水平加强层在支撑架的顶部和中部每隔10--15m设置,四周和中部每10--15m 设竖向斜杆,使其具有较大刚度和变形约束的空间结构层;

d在任何情况下,高支撑架的顶部和底部(扫地杆的设置层)必须设水平加强层。

4)剪刀撑的设计

a沿支架四周外立面应满足立面满设剪刀撑;

b中部可根据需要并依构架框格的大小,每隔10--15m设置。

5顶部支撑点的设计

a最好在立杆顶部设置支托板,其距离支架顶层横杆的高度不宜大于400mm;

b顶部支撑点位于顶层横杆时,应靠近立杆,且不宜大于200mm;

c支撑横杆与立杆的连接扣件应进行抗滑验算,当设计荷载N≤12kN时,可用双扣件;大于12kN时应用顶托方式。

6)支撑架搭设的要求

a严格按照设计尺寸搭设,立杆和水平杆的接头均应错开在不同的框格层中设置;b确保立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差小于《扣件架规范》的要求;

c确保每个扣件和钢管的质量是满足要求的,每个扣件的拧紧力矩都要控制在

45-60N.m,钢管不能选用已经长期使用发生变形的;

d地基支座的设计要满足承载力的要求。

7)施工使用的要求

a精心设计混凝土浇筑方案,确保模板支架施工过程中均衡受载,最好采用由中部向两边扩展的浇筑方式;

b严格控制实际施工荷载不超过设计荷载,对出现的超过最大荷载要有相应的控制措施,钢筋等材料不能在支架上方堆放;

c浇筑过程中,派人检查支架和支承情况,发现下沉、松动和变形情况及时解决。

4.2材料准备

根据计算及现场实际情况选择支模施工的材料如下:

4.2.1 模板选用15mm厚柏木胶合板;

4.2.2 梁板底方木选用50mm×70mm;

4.2.3 钢管选用48mm×2.75mm;

4.2.4 H型钢选用HW300×300c。

4.3 施工现场准备

4.2.1 结合工程特点,作好职工进场安全教育及培训工作。

4.2.2机械及作业人员应提前进场,施工所需材料和机械应准备充分,架子工持证上岗,经过专业安全和技术培训,并接受安全技术交底。

4.2.3 联系脚手架租赁公司,确保钢管卡扣的质量,并对入场的钢管卡扣进行进行壁厚及外观检查。

4.2.4 安全防护物品应组织到位,整个消化池施工由项目管理部统一组织管理,

施工开始后要有专职安全员。

4.2.5 对施工人员进行安全与技术交底,严格按照上述计算进行脚手架搭设。

五、施工方案

5.1 脚手架施工

6.9.1 脚手架材料选用

钢管选用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管。立杆、大横杆和斜杆的最大长度为6.5m,小横杆长度1.5m。材质宜采用力学性能适中的Q235A(3号)钢,其力学性能应符合国家现行标准《炭素结构钢》(GB700-89)中Q235A钢的规定。扣件采用机械性能不低于KTH330-08的可锻铸铁制造。铸件不得有裂纹、气孔,不宜有缩松、砂眼、浇冒口残余披缝,毛刺、氧化皮等清除干净。脚手板应采用木板制作,厚度不小于50mm,宽度大于等于250mm,长度为2--4m,其材质应符合国家现行标准。脚手板的两端应采用直径为8-10#左右的钢丝各设四道箍。

6.9.2 搭设技术措施

6.9.2.1 架子搭设

A.立杆垂直度偏差不得大于架高的1/200。

B.立杆接头除在顶层可采用搭接外,其余各接头必须采取对接扣件,对接应符合以下要求:

立杆上的对接扣件应交错布置,两相邻立杆接头不应设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3,同一步内不允许有二个接头。

C.立杆顶端应高出被搭设物1.2m并加设防护栏杆。

D.脚手架底部必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应用直角扣件固定在距垫块表面不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

E.大横杆设于小横杆之下,在立杆内侧,采用直角扣件与立杆扣紧,大横杆长度不宜小于3跨,并不小于6m。

F.大横杆对接扣件连接、对接应符合以下要求:对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm。并应避免设在纵向水平跨的跨中。

G.架子四周大横杆的纵向水平高差不超过500mm,同一排大横杆的水平偏差不得大于1/300。

专项施工方案报审表全

建设工程专项施工方案报审表 表AQ-B2-03 工程名称:中国移动青县综合楼编号: 致沧州天翔监理公司(监理单位) 我单位已完成中国移动青县综合楼(分部分项)的专项施工方案编制(应进行专家论证的进行了专家论证),请予以审查。 附件:1、施工方案□ 2、专家论证审查报告□ 施工单位(章): 项目负责人:日期: 监理工程师审查意见: 监理工程师:日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师:日期: 注:本表由施工单位填写,监理单位、施工单位等各存一份。 建设工程专项施工方案报审表 表AQ-C10-01

工程名称:中国移动青县综合楼编号: 致沧州天翔监理公司(监理单位) 我单位已完成基槽开挖的专项施工方案编制(应进行专家论证的进行了专家论证),请予以审查。 附件:1、基槽开挖方案□ 2、专家论证审查报告□ 施工单位(章): 项目负责人:日期: 监理工程师审查意见: 监理工程师:日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师:日期: 注:本表由施工单位填写,监理单位、施工单位等各存一份。 建设工程专项施工方案报审表 表AQ-C8-01 工程名称:中国移动青县综合楼编号:

致沧州天翔监理公司(监理单位) 我单位已完成脚手架工程施工的专项施工方案编制(应进行专家论证的进行了专家论证),请予以审查。 附件:1、脚手架施工方案□ 2、专家论证审查报告□ 施工单位(章): 项目负责人:日期: 监理工程师审查意见: 监理工程师:日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师:日期: 注:本表由施工单位填写,监理单位、施工单位等各存一份。 建设工程专项施工方案报审表 表AQ-C12-01 工程名称:中国移动青县综合楼编号: 致沧州天翔监理公司(监理单位) 我单位已完成临电施工组织设计的专项施工方案编制(应进行专家论证的进行了

一般方案报审表

一般施工组织设计/方案报审表(GC-02-2) 合同名称:开封恒大童世界项目童话大街及15#地块主城堡主体及配套建设工程施工合同编号:

注:1、此表一式三联,第一联施工单位,第二联工程部,第三联预决算部。 2、签署的意见若表格填写不下,可以附页;一般施工组织设计/方案指:不包括桩基础、基坑支护、钢结构安装、大体积混凝土浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土石方工程、基坑降水、土方二次堆放、强夯、发电机以外的方案。 一般施工组织设计/方案报审表(GC-02-2) 合同名称:开封恒大童世界项目童话大街及15#地块主城堡主体及配套建设工程施工合同编号:

注:1、此表一式三联,第一联施工单位,第二联工程部,第三联预决算部。 2、签署的意见若表格填写不下,可以附页;一般施工组织设计/方案指:不包括桩基础、基坑支护、钢结构安装、大体积混凝土浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土石方工程、基坑降水、土方二次堆放、强夯、发电机以外的方案。 一般施工组织设计/方案报审表(GC-02-2) 合同名称:开封恒大童世界项目童话大街及15#地块主城堡主体及配套建设工程施工合同编号:

注:1、此表一式三联,第一联施工单位,第二联工程部,第三联预决算部。 2、签署的意见若表格填写不下,可以附页;一般施工组织设计/方案指:不包括桩基础、基坑支护、钢结构安装、大体积混凝土浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土石方工程、基坑降水、土方二次堆放、强夯、发电机以外的方案。 一般施工组织设计/方案报审表(GC-02-2) 合同名称:开封恒大童世界项目童话大街及15#地块主城堡主体及配套建设工程施工合同编号:

文案之所之轮扣式高支模专项施工方案

文案之所工程 轮扣式高支模 专项施工方案 编制人:文人 审核人: 审批人: 编制单位:文案之所 日期:

目录 第一节编制依据 ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 第二节工程概况 ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 第三节轮扣式脚手架的特点-------------------------------------------------------------------------- 1 第四节施工要点及技术参数-------------------------------------------------------------------------- 2 第五节轮扣式支撑的设计----------------------------------------------------------------------------- 3 第六节施工部署及施工准备-------------------------------------------------------------------------- 4 第七节操作工艺 ----------------------------------------------------------------------------------------- 6 第八节模板质量标准----------------------------------------------------------------------------------- 7 第九节施工安全管理---------------------------------------------------------------------------------- 10 第十节监测措施 ---------------------------------------------------------------------------------------- 11 第十一节针对浇捣砼输送制定的安全措施------------------------------------------------------- 12 第十二节安全文明施工措施------------------------------------------------------------------------- 13 第十三节应急救援预案------------------------------------------------------------------------------- 15 第十四节模板支撑计算书---------------------------------------------------------------------------- 17

高支模-专项施工方案报审表

工程名称:仙岩陶瓷洁具产业园 编号: 装 订 线 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 致: 浙江新世纪工程咨询有限公司 (项目监理机构) 我方已完成 仙岩陶瓷洁具产业园 工程施工组织的设计/ 高支模 (专项)施工方案的编制和审批,请予以审查。 附:高支模专项方案 施工项目经理部(盖章): 项目经理(签字): 日 期: 年 月 日 审查意见: 专业监理工程师(签字): 日 期: 年 月 日 审核意见: 项目监理机构(盖章): 总监理工程师(签字、加盖执业印章): 日 期: 年 月 日 审批意见(仅对超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案): 建设单位(盖章): 建设单位代表(签字): 日 期: 年 月 日

工程名称:仙岩陶瓷洁具产业园 编号: 装 订 线 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 致: 浙江新世纪工程咨询有限公司 (项目监理机构) 我方已完成 仙岩陶瓷洁具产业园 工程施工组织的设计/ 安全施工组织设计 (专项)施工方案的编制和审批,请予以审查。 附:安全施工组织设计 施工项目经理部(盖章): 项目经理(签字): 日 期: 年 月 日 审查意见: 专业监理工程师(签字): 日 期: 年 月 日 审核意见: 项目监理机构(盖章): 总监理工程师(签字、加盖执业印章): 日 期: 年 月 日 审批意见(仅对超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案): 建设单位(盖章): 建设单位代表(签字): 日 期: 年 月 日

工程名称:仙岩陶瓷洁具产业园 编号: 装 订 线 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 致: 浙江新世纪工程咨询有限公司 (项目监理机构) 我方已完成 仙岩陶瓷洁具产业园 工程施工组织的设计/ 基抗支护 (专项)施工方案的编制和审批,请予以审查。 附:基抗支护专项方案 施工项目经理部(盖章): 项目经理(签字): 日 期: 年 月 日 审查意见: 专业监理工程师(签字): 日 期: 年 月 日 审核意见: 项目监理机构(盖章): 总监理工程师(签字、加盖执业印章): 日 期: 年 月 日 审批意见(仅对超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案): 建设单位(盖章): 建设单位代表(签字): 日 期: 年 月 日

高支模监测方案最新版本

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:项目高支模工程GD2202004□□

电子有限公司厂房及地下室、宿舍、门卫项目高支模变形监测技术方案 检测有限公司 二〇一四年十一月二日

电子有限公司厂房及地下室、宿舍、门卫项目高支模变形监测技术方案 编写: 审核: 检测有限公司 二〇一四年十一月二日

一、工程概况 拟建中的电子有限公司厂房(自编号A、B、C栋)及地下室、宿舍(自编号D栋)、门卫一、门卫二项目位于区金谷南路东侧。整个场地地势平坦。总建筑面积约为6.25万平方米,包含车间楼(局部地下1层,地上5层)、宿舍楼(2层)、门卫室(1层)等。 本工程为框架结构,层高为10.2m,属高支模范畴,总建筑面积约为128m2,位于主厂房的2-3*1/G-1/J。 为了解高支模系统的变形情况,达到优化设计、确保安全及指导施工的目的,在高支模及主体大楼施工过程中,必须对高支模支撑系统进行变形监测。我司应建设单位的委托,特编制本变形监测方案。 二、监测依据 1、甲方及设计方所提出的监测要求; 2、《工程测量规范》(GB50026-2007); 3、《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2007); 4、本高支模监测技术方案。 三、监测内容、监测目的及测点布置 本项目变形监测内容包括高支模钢管的水平位移及沉降观测。监测目的是了解钢管支撑杆的水平位移及垂直位移变形情况。在需监测的高支模位置上设置20个水平位移及沉降一体化监测点,高支模位置及监测点布置见附图三所示。 四、施测方法及技术要求 (一)高支模水平位移观测 1、基准点的布设 根据本项工程的实际情况,拟在场地范围外稳固的合适位置采用冲击钻钻孔置入法埋设3个基准点K1~K3作为变形监测的基准点(埋设方法如

“轮扣”脚手架施工及方案

目录 第一节、编制依据 (1) 第二节、工程概况 (2) 第三节、轮扣式脚手架的特点 (3) 第四节、轮扣式脚手架的施工要点及技术参数 (3) 第五节、轮扣式脚手架的布置 (6) 第六节、施工部署及施工准备 (6) 第七节、操作工艺 (8) 第八节、模板质量标准 (11) 第九节、成品保护 (13) 第十节、模板施工职业健康安全要求 (14) 第十一节、材料节约 (16) 第十二节、施工监测方案及安全应急预案 (16) 第十三节、梁木模板设计计算 (26) 梁模板高支撑架计算 (28) 楼板模板支架计算书 (37)

轮扣式支架施工方案 第一节、编制依据 模板工程的施工质量是对整个砼工程质量,对下道工序的施工有直接的影响。因此,合理选用模板体系,做好模板接缝和细部处理,严格执行“三检制”,保证模板的施工质量,确保主体结构达到合同标准。 本工程高支模计算依据为珠海市建筑设计院设计的珠海赛纳科技打印机产业园建 筑及结构图纸,及以下标准、规范: 1)《广东省建设工程高支撑模板系统施工安全管理办法》。 2)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 3)《建筑工程荷载规范》。 4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011、J84-2011。 5)《建设工程项目管理规范》。 6) 高支模计算软件。相关国家规范、地方标准等技术文件: 7)《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204—92; 8)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2011; 9)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001; 10)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 11)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 12)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 13)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2006); 14)《建筑环境设计规范》(GB15831-2002); 15)《建设工程安全生产管理条例》;

轮扣式支模架施工方案

轮扣式支模架施工方案 1.编制依据 《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》(JGJ231-2010); 《木结构设计规程》(GB50005-2003); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 《本工程施工图纸》 2、工程概况工程名称: 建设单位: 监理单位: 设计单位: 工程地点: 施工单位: 本工程结构类型: 地下车库层高3.05 米,采用轮扣式支模架作为支撑体系,楼板厚350mm。3、轮扣式脚手架的特点轮扣式脚手架是新型的一种便捷式支撑脚手架,它有点类似碗扣架又优于碗扣架,目前在建设工地上已开始广泛使用。其主要特点是:1)具有可靠的双向自锁能力; 2)无任何活动零件; 3)运输、储存、搭设、拆除方便快捷; 4)受力性能合理; 5)可以自由调节; 6)组装合理,它的安全性、稳定性好于碗扣式、优于门式脚手架; 7)实践中表明,作为梁跨度在15m以内,净空层高度在12m一下的单跨、多跨连续梁、框架结构房屋模板支撑体系,其稳定性和安全性好于碗扣式脚手架,优于门式脚手。 缺点: 1、轮扣式脚手架搭设不宜在基层不硬实,地面不平整和不进行混凝土硬化的地面

2、不宜直接在土质差的软土层、地面易塌陷的地基上搭设; 3、只能作为落地式脚手架使用,不能作为悬挑脚手架使用。 4、轮扣式脚手架的施工要点及技术参数 4.1施工要点 1、放线定位,使支撑体系横平竖直,以保证后期剪刀撑和整体连杆的设置,确保其整体稳定性和抗倾覆性。 2、轮扣式脚手架安装基础必须要夯实平整并采取混凝土硬化措施。 3、轮扣式脚手架宜使用同一标高的梁板底板的标高范围,对于高度和跨度较大的单一构件支承架使用时对横杆进行拉力和立杆轴向压力(临界力)的验算,确保架体的稳定性和安全性。 4.2 轮扣式脚手架严格按照《GB 24911-2010》标准执行 5.轮扣式体系及脚手架的布置 5.1 轮扣式模板支架系统构造 (1)稳定体系受力的作用后,能稳定的支撑模板、材料及施工荷载的立杆体系为稳定体系,例如非稳定体系受力的作用后,不能稳定的支撑模板、材料及施工荷载的立杆体系为非稳定体系,例如在同一直线上延伸的非稳定体系 (3)轮扣式模板支架轮扣式模板支架的布置。最少四个立杆组成的井字架为一个完整体系单元。板跨中轮扣式模板支架的布置轮扣立杆离墙边距离宜控制在350mm,然后通过扫地杆进行排列组合。根据具体开间尺寸,轮扣架组合后应以开间中间线为中心,调整轮扣架离两侧墙、梁距离一致,该距离宜控制在250mm~500mm。 5.2 轮扣式脚手架的布置 (1)对于局部特别是不规则的,框架轴线内有大梁的,则适当利用 1.2、0.9米长的轮扣式脚手架进行调整立杆间距,保证立杆从梁轴线起600 距离开始起步。 (2)对框架柱边,先少支一排轮扣式脚手架,进行模板支设,柱子模板支完后,用钢管、十字扣件固定在轮扣式脚手架上,钢管端头U 型托顶住模板外侧加固柱子的钢管或木方上,加固斜撑竖向间距400,水平间距200。对U型托的丝扣进行调整,确保支撑对框架柱的加固牢固。

重要施工方案报审表

A-01 专项/重要施工方案报审表(H)★ (控制类型:H,检查方式:R) 表号:A-04 工程名称:编号: 致________________________________________________________ 监理项目部: 现报上工程专项/重要施工方案,请审查。 附件:专项/重要施工方案 承包单位(公司章):项目经理: 日期:______________________ 监理项目部审查意见: 监理项目部(章):专业监理工程师:总监 理工程师:日期: 建设单位(业主项目部)审批意见: 建设单位(业主项目部)(章): 项目负责人:日期: 本表(含附件)一式______ 份,由承包项目部填报,监理项目部存—份,建设单位(业

主项目部)存份,承包单位存 ____________________ 份 。

填写、使用说明: 1. 此表用于以下专项/ 重要施工方案的报审: 1) 应急预案报审; 2) 工程建设标准强制性条文实施计划报审; 3) 水保/环保措施报审; 4) 安健环管理策划报审; 5) 创优策划报审; 6) 工程档案管理策划; 7) 绿色施工策划; 8) 危险源辨识策划; 9) 安全文明施工措施费用使用计划; 10) 大体积混凝土施工方案报审; 11) 季节性施工方案报审; 12) 施工现场临时用电 13) 建质[ 2009]87 号文中规定的专项施工方案,如基坑支护与降水,土方开挖,高支模,起重吊 装,拆除/ 爆破,脚手架工程等。 14) 其它有特殊要求的施工方案,如大跨越(带电跨越、跨铁路、跨公路等) 、穿越等。 2. 专项施工方案应由施工承包单位项目技术负责人组织编制,公司相关职能部门审核,公司技术负责人批准。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案(见建质[ 2009] 87 号文中规定)应当由承包单位组织召开专家论证会并提交论证报告。 3. 审查要点: 1) 方案编制、审核、批准程序是否符合要求;方案措施是否可行,是否能满足工程需求。

高支模监测方案1.docx

精品文档 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:项目高支模工程GD2202004 □□ 致:广东省城规建设监理有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了项目高支模变形监测工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人批准,请予以审查。 附:明纬(广州)电子有限公司厂房及地下室、宿舍、门卫项目高支模变形监测技术方案 承包单位:检测有限公司 项目负责人: 日期: 施工单位技术负责人审查意见: 施工单位技术负责人: 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审核意见: 项目监理机构: 总监理工程师: 日期: 业主审核意见: 业主: 日期:

电子有限公司厂房及地下室、宿舍、门卫项目高支模变形监测技术方案 检测有限公司 二〇一四年十一月二日

电子有限公司厂房及地下室、宿舍、门卫项目高支模变形监测技术方案 编写: 审核: 检测有限公司 二〇一四年十一月二日

一、工程概况 拟建中的电子有限公司厂房(自编号 A、B、C 栋)及地下室、宿舍(自编号 D 栋)、门卫一、门卫二项目位于区金谷南路东侧。整个场地地势平坦。总建筑面积约为 6.25 万平方米,包含车间楼(局部地下 1 层,地上 5 层)、宿舍楼( 2 层)、门卫室( 1 层)等。 本工程为框架结构,层高为10.2m,属高支模范畴,总建筑面积约为128m2,位于主厂房的2-3*1/G-1/J。 为了解高支模系统的变形情况,达到优化设计、确保安全及指导施工 的目的,在高支模及主体大楼施工过程中,必须对高支模支撑系统进行变 形监测。我司应建设单位的委托,特编制本变形监测方案。 二、监测依据 1、甲方及设计方所提出的监测要求; 2、《工程测量规范》(GB50026-2007); 3、《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2007); 4、本高支模监测技术方案。 三、监测内容、监测目的及测点布置 本项目变形监测内容包括高支模钢管的水平位移及沉降观测。监测目 的是了解钢管支撑杆的水平位移及垂直位移变形情况。在需监测的高支模 位置上设置 20 个水平位移及沉降一体化监测点,高支模位置及监测点布置 见附图三所示。 四、施测方法及技术要求 (一)高支模水平位移观测 1、基准点的布设 根据本项工程的实际情况,拟在场地范围外稳固的合适位置采用冲击 钻钻孔置入法埋设 3 个基准点 K1~ K3 作为变形监测的基准点(埋设方法如

轮扣式高支模施工方案正式

广东广试试剂科技有限公司生产基地二、三期车 间区工程 轮 扣 式 高 支 模 施 工 方 案 编制: 审核: 审定: 湖南省第四工程有限公司

二0一三年九月

目录 第一节、编制依据 (1) 第二节、工程概况 (2) 第三节、轮扣式脚手架的特点 (3) 第四节、轮扣式脚手架的施工要点及技术参数 (3) 第五节、轮扣式支撑的设计 (6) 第六节、施工部署及施工准备 (7) 第七节、操作工艺 (8) 第八节、模板质量标准 (11) 第九节、成品保护 (13) 第十节、模板施工职业健康安全要求 (14) 第十一节、材料节约 (16) 第十二节、施工监测方案及安全应急预案 (16) 第十三节、梁木模板设计计算 (26) 梁模板高支撑架计算 (30) 楼板模板支架计算书 (40) 第十四节、轮扣架高支模平面布置图 (54)

第一节、编制依据 模板工程的施工质量是对整个砼工程质量,对下道工序的施工有直接的影响。因此,合理选用模板体系,做好模板接缝和细部处理,严格执行“三检制”,保证模板的施工质量,确保主体结构达到合同标准。 本工程高支模计算依据为南京金凌石化工程设计有限公司设计的广东广试试剂科 技有限公司生产基地二、三期车间区工程项目建筑及结构图纸,及以下标准、规范:1)《广东省建设工程高支撑模板系统施工安全管理办法》。 2)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 3)《建筑工程荷载规范》。 4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011、J84-2011。 5)《建设工程项目管理规范》。 6) 高支模计算软件。相关国家规范、地方标准等技术文件: 7)《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204—92; 8)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2011; 9)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001; 10)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 11)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 12)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 13)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2006); 14)《建筑环境设计规范》(GB15831-2002); 15)《建设工程安全生产管理条例》; 关于印发《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》建质[2009]254号文; 关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知建质[2009]87号文; 本工程施工图纸和本工程施工组织设计等; 企业ISO9001:2008质量体系管理文件和环境/职业健康安全管理体系文件; PKPM施工计算软件。

《轮扣式支架》模板施工方案

碗扣式模板支撑钢管脚手架 施工方案 编制: 审核: 批准: 宝鸡大地建筑有限责任公司 2017年8月10日

模板工程施工方案 第一节、编制依据 1)《建筑施工碗扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010)。 2)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 3)《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011。 4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015; 5)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 6)《建设工程安全生产管理条例》; 7)本工程施工图纸和本工程施工组织设计等; 8)高处作业标:JGJ80-2016 第二节、工程概况 聚丰香树湾18#、19#楼工程,位于宝鸡市高新区育才路北段,东至马尾河、南至已建14#、17#楼道、西至已建20#楼、北侧为滨河路。总建筑面积:㎡,其中住宅部分地上建筑面积㎡,地下建筑面积㎡。 本工程住宅部分为框架剪力墙结构,使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。

本工程建筑物住宅部分地上耐火等级一级,地下耐火等级为一级,建筑防火设计分类:一类高层住宅。 本工程住宅部分地下室防水等级为II级,屋面防水等级为II级 第三节、碗扣式脚手架的施工要点及技术参数 1、施工要点 1)、本工程中住宅楼±部分直接在浇筑好的楼板上搭设支模架。 2)、架体搭设完成后要加设足够的剪刀撑,在顶托与架体横杆300-500mm 之间的距离要增设足够的水平拉杆,使其整体稳定性得到可靠的保证。 3)、碗扣式脚手架附图片。 2、轮扣式脚手架技术参数

轮扣式脚手架严格按照JGJ231-2010标准执行 一、规格、型号 第四节、轮扣式支撑的设计 轮扣式脚手架的布置 1)首先进行满堂轮扣式脚手架的搭设,按照排架间距梁轴线往两侧,每边固定长度设一排立杆,然后往两边按照固定间距搭设立杆。对于局部不规则的,则适当利用米和米长的轮扣式脚手架进行调整立杆间距。 2)当出现特别不规则空间时,搭设至边上时无法采用固定模数的横杆调整

轮扣式脚手架施工方案

目录第一节、编制依据 第二节、工程概况 第三节、轮扣式脚手架的特点 第四节、轮扣式脚手架的施工要点及技术参数第五节、轮扣式脚手架的布置 第六节、施工部署及施工准备 第七节、操作工艺 第八节、模板质量标准 第九节、成品保护 第十节、模板施工职业健康安全要求 第十一节、材料节约 第十二节、施工监测方案及安全应急预案 第十三节、梁木模板设计计算 第十四节、梁、板模板高支撑设计计算书

模板工程施工方案 第一节、编制依据 模板工程的施工质量是对整个砼工程质量,对下道工序的施工有直接的影响。因此,合理选用模板体系,做好模板接缝和细部处理,严格执行“三检制”,保证模板的施工质量,确保主体结构达到合同标准。 本工程高支模计算依据为湖南省建筑设计院设计的东莞市南城初级中学建筑及结构图纸,及以下标准、规范: 1)《广东省建设工程高支撑模板系统施工安全管理办法》。 2)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 3)《建筑工程荷载规范》。 4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011、J84-2011。 5)《建设工程项目管理规范》。 6) 高支模计算软件。相关国家规范、地方标准等技术文件: 7)《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204—92; 8)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2011; 9)《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2001; 10)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 11)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 12)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 13)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2006); 14)《建筑环境设计规范》(GB15831-2002); 15)《建设工程安全生产管理条例》; 关于印发《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》建质[2009]254号文; 关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知建质[2009]87号文; 本工程施工图纸和本工程施工组织设计等; 企业ISO9001:2008质量体系管理文件和环境/职业健康安全管理体系文件; PKPM施工计算软件。 第二节、工程概况

轮扣式高支模脚手架专项施工方案样本

目录 一、工程概况 ........................................................................... 错误!未定义书签。 二、编制根据 ........................................................................... 错误!未定义书签。 三、轮扣式脚手架简介 ........................................................... 错误!未定义书签。 (一)、轮扣式脚手架特点........................................................................................ 错误!未定义书签。 (二)、轮扣式脚手架施工要点................................................................................ 错误!未定义书签。 (三)、轮扣式脚手架技术参数................................................................................ 错误!未定义书签。 (四)、设计荷载........................................................................................................ 错误!未定义书签。 四、施工前准备 ....................................................................... 错误!未定义书签。 (一)、材料................................................................................................................ 错误!未定义书签。 (二)、施工条件........................................................................................................ 错误!未定义书签。 五、施工工艺 ........................................................................... 错误!未定义书签。 (一)、构造做法........................................................................................................ 错误!未定义书签。 (二)、施工工艺........................................................................................................ 错误!未定义书签。 (三)、质量原则........................................................................................................ 错误!未定义书签。 (四)、模板拆除质量应符合规定............................................................................ 错误!未定义书签。 (五)、施工注意事项................................................................................................ 错误!未定义书签。 (六)、立杆支承面标高不同样时基本解决办法 .................................................... 错误!未定义书签。 六、模板安装及混凝土浇筑办法和关于注意事项............... 错误!未定义书签。 七、支模监测 ........................................................................... 错误!未定义书签。 八、质量保证办法 ................................................................... 错误!未定义书签。 九、安全技术办法 ................................................................... 错误!未定义书签。 十、安全应急救援预案 ........................................................... 错误!未定义书签。十一、梁安全计算书 ............................................................... 错误!未定义书签。 二、荷载设计...................................................................................................... 错误!未定义书签。

高支模脚手架实施方案

施工组织设计/方案报审表 本表由承包单位填写,一式三份,经监理单位,业主审批后,业主单位、监理单位、承包单位各一份。

娄底市体育中心综合训练馆建安工程 高 架 支 模 脚 手 架 施 工 方 案 编制单位:湖南省娄底市建安工程有限公司编制人: 审核人: 编制日期:年月日

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、施工方案 (2) 4、施工准备 (2) 5、劳动力及材料、机具配备 (3) 6、施工工艺 (3) 7、安全施工技术措施 (4) 8、文明施工要求 (6) 9、稳定承载计算 (7)

一、工程概况 本工程为娄底市体育中心综合训练馆工程,位于湖南省娄底市,东临众园路,西临规划道路,南接月塘街,北侧为秀石路,建设项目确定在距娄底火车站2.5公里左右,距娄星广场5公里。由湖南省建筑设计院设计,本项目总建筑面积8046.18m2,为地上5层砼框架结构及局部钢架结构,采用人工挖孔灌注桩基础,屋面为钢结构网架屋面,建筑合理使用年限50年,建筑物抗震烈度为六度。 体育馆建筑层数为5层主要功能有体育训练、办公,宿舍等。 本工程超过5米的高支模的部位有: 3-9轴处6.6m层梁板柱,支模高度为6.6 m。 二、编制依据 1.1施工图纸 图纸名称图纸内容设计单位 娄底市体育中心综合训练馆建 土建施工图湖南省建筑设计院 安工程 1.2主要规范、规程: 1.3施工组织设计: 名称编制日期编制人 娄底市体育中心综合训练馆2009.12 易仁丰 1.4参考手册

三、施工方案 根据训练馆的结构、施工工期和施工现场场地的要求,主体结构现浇楼板支模架采用满堂红落地式脚手架。 梁板模板支撑采用满堂钢管脚手架(Ф48×3.5钢管),立杆间距梁为1200mm,并在中部增设一根立杆顶撑;板立杆间距不大于1500mm 。立杆底部设置扫地横杆一道,距离地面200mm,上部纵横水平支撑杆步距为1.5m,并每10米设置纵横向剪刀撑,立杆下为砼在底部垫200×200mm的模板,立杆下为填土时,先将土夯实,并垫上300×300×100混凝土垫块。 3-9轴之间6.6m标高层楼板,支模高度为6.6 m,具体方案如下:按满堂支模架搭设,梁下立杆间距1.0m,横杆步距1.5米,板立杆间距1.2米,横杆步距1.5米,下设扫地杆,所有横杆均至满堂红脚手架内,并4米设一道剪力撑。 3-9轴之间6.6m标高层处预应力大梁及框柱:预应力梁为1300×500mm,支模高度为5.3 m,下为钢筋砼底板; 1、四根预应力大梁处及框柱应与6.6m标高层板一起搭设满堂脚手架,梁下脚手架最大横向间距0.7米,纵向间距0.8米,满设扫地杆,第1.2米设置纵横水平杆,每柱间跨内设置一处小剪刀撑,高度为全高。 2、水平杆与满堂红内支模架相连,以加强横向稳定性。 四、施工准备 1、工程技术负责人按施工方案及规范中有关脚手架的要求,向施工人员进行技术交底。

轮扣式模板支撑施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、模板施工方案编制原则 (1) 三、工程概况 (2) (一)工程概况 (2) (二)模板工程概况和特点 (3) (三)施工平面布置 (6) (四)施工要求 (6) 四、模板设计 (7) 五、施工计划 (10) (一)模板定位 (10) (二)材料计划 (10) 1、钢材的选用 (10) 2、木材的选用 (12) 3、竹、木胶合模板板材的选用 (12) 4、材料需要计划 (13) (三)技术准备 (13) (四)中小型机械需用计划 (14) (五)劳动力计划 (14) 六、模板配置和施工方法 (14) 6.1材料配置 (14) 6.2作业条件 (14) 6.3施工方法 (15) 6.3模板安装 (23) 6.3.1框架柱模板 (24) 6.3.2 梁、板、楼梯、阳台、施工缝、后浇带模板 (25) 6.4模板拆除 (29) 6.4.1框架柱模板 (29) 8、模板拆除后应将其表面清理干净,对变形和损伤部位应进行修复。 (30) 6.4.2框架柱模板 (30) 6.4.3梁板模板 (30) 6.5施工缝设置 (31) 6.5.1施工缝留设 (31) 6.5.2施工缝处理 (31) 七、模板验算 (31) 八、质量标准及保证措施 (31) 九、安全文明施工 (34)

十、环境保护措施 (36) 十一、成品保护 (37) 十二、模板的施工管理 (37) 十三、监测措施 (38) 十四、混凝土浇筑施工措施 (39) 十五、模板计算书 (42) (一)200×1950边梁模板及支架验算 (42) (二)450×900梁模板及支架验算 (55) (三)120MM板模板及支架验算 (69) (四)200×1950梁侧模板及支架验算 (82) (五)450×900梁侧模板及支架验算 (91) (六)350×700梁侧模板及支架验算 (99)

方案报审表 (全套)

B.0.7 表B.0.7安全保证体系报审、报验表 工程名称:东营市老年大学新校建设项目及人防物资库工程编号:致:山东东昊工程监理有限公司(项目监理机构) 我方已完成安全保证体系工作,经自检合格,请予以审查或验收。 施工项目经理部(盖章) 项目经理或项目技术负责人(签字) 年月日 审查或验收意见: 项目监理机构(盖章) 专业监理工程师(签字) 年月日注:本表一式二份,项目监理机构、施工单位各一份。

附录A 工程监理单位用表 A.0.1总监理工程师任命书应按本规范表A.0.1的要求填写。 表A.0.1 总监理工程师任命书 工程名称:编号: 致:(建设单位) 兹任命(注册监理工程师注册号:)为我单位项目总监理工程师。负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。 工程监理单位(盖章) 法定代表人(签字) 年月日 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

A.0.2 工程开工令应按本规范表A.0.2的要求填写。 表A.0.2 工程开工令 工程名称:编号: 致:(施工单位) 经审查,本工程已具备施工合同约定的开工条件,现同意你方开始施工,开工日期为:年月日。 附件:工程开工报审表 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年月日 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表A.0.3 监理通知单 工程名称:编号: 致:(施工项目经理部) 事由: 内容: 项目监理机构(盖章) 总/专业监理工程师(签字) 年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表A.0.4 监理报告 工程名称:编号: 致:________________________(主管部门) 由________________________(施工单位)施工的___________________ ____(工程部位),存在安全事故隐患。我方已于年月日发出编号为的《监理通知单》/《工程暂停令》,但施工单位未整改/停工。 特此报告。 附件:监理通知单 工程暂停令 其他 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字) 年月日

施工方案审批意见文档

华侨城二期住宅工程T35、T36、T37栋 施工组织设计审批意见 1、一章一节一,编制依据不明确,应该有具体的技术规范名称和行业标准名称。 2、一章一节三1,配备质检员人数要详细,管理人员要有具体图表分布。 3、一章一节三5,测量仪器等要有详细的图表,如仪器名称、型号、数量、是否通过正规单位校验合格及校正时间等。 4、二章一节一,项目组织机构图要具体到人名、人数、岗位职责等。 5、三章二节五,基坑支护不属于总包。 6、三章二节三(1)模版安装要用止水螺栓,特别是地下室外墙和人 防墙体。 7、三章二节二(1)2(1),除止水钢板外,地下室外墙地板后浇带应在外侧设膨胀止水条。设计说明 5.9中有说明。 8、六大专项施工方案附后,施工用电(超过50KW必须有专项方案),1、施工外脚手架2、塔吊按拆3、安全文明施工4、高支模5、大体积混凝土。 湖北百顺工程监理咨询有限公司 华侨城住宅二期监理项目部 2013年3月26日

塔吊施工方案审批意见 1、多塔施工平面图,塔吊与建筑物之间的关系应在图中体现出来, 如位置,距离,周边环境等。 2、T35—T37塔机台数如1#、2#等,型号及其技术参数。 3、附着式,一层附着至五层附着的技术参数,如节数、标高等。 4、接地电阻应不大于4欧姆。垂直偏差应为3/1000。 5、安装完后必须要经行空载试验、静载试验、动载试验、操作实验(在方案中药对每个试验进行语言描述)。 6、要编入塔吊使用、维修及保养技术措施。 7、要编入塔吊“十不吊”。 8要编入塔吊验收程序,塔吊安装后的验收,1、产品生产许可证及出厂合格证。2、产品使用说明书和有关图纸技术参数。3、产品的有关技术规范。4、企业自检验收表。报当地建筑施工安全监督站,待其检查验收合格签发准用证后方可使用。 湖北百顺工程监理咨询有限公司

轮扣式模板支撑体系施工方案(20180307)(1)

目录 第一节编制依据 (2) 第二节工程概况 (3) 第三节施工部署及施工准备 (6) 第四节轮扣式脚手架的特点 (10) 第五节轮扣式模板支撑体系设计 (14) 第六节操作工艺 (18) 第七节模板质量标准 (20) 第八节砼浇筑程序及方法 (22) 第九节成品保护 (25) 第十节模板施工职业健康安全 (26) 第十一节模板拆除方案 (27) 第十二节施工监测方案及安全应急预案 (28) 第十三节支撑计算书 (35)

轮扣式钢管脚手架模板支承体系专项施工方案 第一节编制依据 模板工程的施工质量是对整个砼工程质量,对下道工序的施工有直接的影响。因此,合理选用模板体系,做好模板接缝和细部处理,严格执行“三检制”,保证模板的施工质量,确保主体结构达到合同标准。 本工程支模计算依据为奥意建筑工程设计有限公司设计的立润富达广场建筑及结 构图纸,及以下标准、规范: 《广东省建设工程高支撑模板系统施工安全管理办法》。 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 《轮扣式钢管脚手架安全技术规程》DB44/T 1876-2016 《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010 《建筑工程荷载规范》GB50009-2012 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011、J84-2011。 《建设工程项目管理规范》 《木结构设计规范》GB50005-2003、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2012 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB5194-2014 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 《建筑施工安全技术统一规范》GB50870-2013 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 《建筑施工安全技术统一规范》GB50870-2013 《高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2010 《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982-2014 《施工现场临时用电安全技术规范》.JGJ46-2005 《施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10-2011 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013; 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008;