文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压电工科目二实操考题

低压电工科目二实操考题

低压电工科目二实操考题
低压电工科目二实操考题

低压电工科目二实操考

Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

1电动机单向连续带点动运转线路接线(控制线路部分)

考核内容:

一.按给定电气原理图,选择合适的电气元件及绝缘导线进行按图接线;二.通电前正确使用仪表检查线路,规范操作,工位整洁,确保不存在安全隐患;

三.通电各项控制功能正常;

四.正确回答下列问题;

1.熔断器FU1的作用、选择依据

2.热继电器FR的作用、选择依据和整定值

五.文明安全生产、否定项

本小题只扣分不加分。违反安全穿着、通电不成功、跳闸、熔断器烧毁、损坏设备、违反安全操作规范、本项目为零分并终止整个项目实操考试;

一. 熔断器FU1的作用,选择依据

1. 熔断器FU1的作用:FU在动力电路中主要起短路保护。

2. 选择依据:根据使用环境,负载性质和短路电流的大小,负载额定电流的大小等来选用熔断器。

二. 热继电器FR的作用,选择依据和整定值

1. 热继电器FR的作用:在本电路中作电动机的过载保护。

2. 选择依据和整定值:

(1)三角形接法的电动机,其型号应该有’D’字符(作断相保护功能)。

( 2 ) 热继电器的额定电流大于或等于电动机的额定电流。

(3)热继电器的额定动作电流值等于百分百电动机的额定电流。

2.三相异步电动机正反转线路接线(主电线路部分)

考核内容:

一.按给定电气原理图,选择合适的电气元件及绝缘导线进行按图接线

二.通电前正确使用仪表检查线路,规范操作,工位整洁,确保不存在安全隐患;

三.通电各项控制功能正常;

四.正确回答下列问题;

1.交流接触器KM的作用,选择依据

本主电路中导线选择依据是什么设:三相异步电动机额定电流为

14A,

熔断器已选用额定电流为42A,明敷时应该选择多大的铜芯绝缘导线五.文明安全生产、否定项

本小题只扣分不加分。违反安全穿着、通电不成功、跳闸、熔断器烧毁、损坏设备、违反安全操作规范、本项目为零分并终止整个项目实操考试;

一. 交流接触器KM的作用,选择依据

1. 交流接触器KM的作用:KM在本电路中作操作开关。

2. 选择依据:

(1)KM主触头的额定电流大于或等于电动机额定电流。

(2)KM线圈的额定电压(36V,110V,220V,380V)应与控制线路的电压符合。

二. 本主电路中导线选择依据是什么如设:三相异步电动机额定电流为14A,熔断器已选42A,明线时应该选择多大的铜芯绝缘导线

(1)主电路按黄、绿、红三种颜色区分L1、L2、L3相电源:保护接地用黄绿相纹的双色线。

(2)导线应用耐压500V及以上的铜芯绝缘导线。

(3)导线的大小应与负荷相适应;即:导线的额定电流不小于电动机额定电流。

答:应该选择平方铜芯线。

3三相异步电动机正反转线路接线(控制线路部分)

考核内容

一.按给定电气原理图,选择合适的电气元件及绝缘导线进行按图接线;二.通电前正确使用仪表检查线路,规范操作,工位整洁,确保不存在安全隐患;

三.通电各项控制功能正常;

四.正确回答下列问题;

1.选用按钮的依据有那些

2.什么是正反转双重联锁其作用是什么

五.文明安全生产、否定项

本小题只扣分不加分。违反安全穿着、通电不成功、跳闸、熔断器烧毁、损坏设备、违反安全操作规范、本项目为零分并终止整个项目实操考试;

一. 选择按钮的依据有那些

1. 根据用途选用合适的形式,如直按式、钥匙式等。

2. 根据使用场合选择其种类,如开启式、防水式等。

3. 按工作状态进行选择,如启动按钮选用绿色,停止按钮选用红色。

4. 根据控制功能的需要选择,如单按钮,复合式。

5. 根据工作状态指示需要选择是否按钮带灯。

6. 根据控制回路需要选用按钮的数量位数。

二. 什么是正反转双重联锁其作用是什么

1. 双重联锁是按钮联锁和交流接触器联锁,是为了防止两只交流接触器同时

接通导致的主电路短路事故。

2. 其作用是两个接触器任何一个动作了都会切断另一个接触器的线圈,结果

就是在同一时间内始终只有一个接触器能动作,避免发生短路。

4.单相电能表带照明灯的安装及接线一双控日光灯

考核内容:

一.按给定电气原理图,选择合适的电气元件及绝缘导线进行按图接线;

二.通电前正确使用仪表检查线路,规范操作,工位整洁,确保不存在安全隐

患;

三.通电各项功能正常;

四.正确回答下列问题;

1.电能表的相关规程(安装高度,安装场所,读数) 2.开关、灯具的安装规程

五.文明安全生产、否定项

本小题只扣分不加分。违反安全穿着、通电不成功、跳闸、熔断器烧

毁、损坏设备、违反安全操作规范、本项目为零分并终止整个项目实操考试;

一. 电能表的相关规程(安装高度,安装场所,如何:读数)

1 . 安装高度:

(1)表位的高度应方便装拆表和抄表,并应考虑安全,如表箱布置采用横排一列式的,表箱底部对地面的垂直距离为—米,如因条件限制,采用上下两列布置的上表箱底对地高度不应超过米。

2. 安装场所:

(1)电能表应安装在较干燥和清洁,不易损坏震动,无腐蚀气体,不受强磁场所影响,较明亮及便于装,拆表和抄表的地方;

(2)低压三相电能表应装在屋内;市镇低压单相供电的表位,一般应装在屋外;屋内低压表位宜装在进门后3米范围内,亦可装在有门或不设门的公共楼梯或走廊间,屋外低压表位可装在不设门的公共楼梯或走廊间。

3. 如何读数:

(1)读取本月电能表度数时,应该用本月的用电读数减去上次的读数,如果装有互感器还要乘互器的倍数。

二. 开关、灯具的安装规程

1. 电源总开关安装高度一般为—2M,单极开关(S)安装高度—处;灯具安装于2—3M间(灯具安装高度室内正常干燥场所不少于,室内潮湿场所安装高度不少于,室外不少于3M)。

5.单相电能表带照明灯、插座的安装及接线

考核内容:

一.按给定电气原理图,选择合适的电气元件及绝缘导线进行按图接线;二.通电前正确使用仪表检查线路,规范操作,工位整洁,确保不存在安全隐患;

三.通电各项功能正常;

四.正确回答下列问题;

1.插座的安装规程

2.漏电保护器的作用、选择依据

五.文明安全生产、否定项

本小题只扣分不加分。违反安全穿着、通电不成功、跳闸、熔断器烧毁、损坏设备、违反安全操作规范、本项目为零分并终止本项目实操考试一. 插座的安装规程

1. 不同电压的插座应有明显的区别,不能互换使用。

2. 在一般场所,距地面不宜小于米;托儿所及小学不宜小于米。

3. 车间及实验室的插座安装高度不宜小于米,特殊场所暗装的插座不小于

米。

4. 并列安装的同一型号的插座高度不宜大于1mm,同一场所安装的插座高度差

宜大于5mm。

5. 单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线(L)连线,左孔或下孔与零

线(N)连线,单相三孔插座,面对插座的右孔与线(L)连线,左孔与零线

(N)连线。

6. 单相三孔,三相四孔插座的接地线(PE)或接零线(N)均应接在上孔。插

座的接地部(PE)不应与零线端子(N)直接连接。

二. 漏电保护器的作用,选择依据

1. 漏电保护器是用来防止人身触电和漏电引起事故的一种接地保护装置,当

电路或用电设备漏电流大于整定值,或人,动物发生触电危险时,它能迅速动

作,切断事故电源,避免事故的扩大,保障人身,设备的安全。

2. 选择依据: (1)应根据保护线路(设备或电动工具)的电压等级,工作电流及其正常泄漏电

流的大小来选择。

(2)居民住宅、办公室选漏电动作值30毫安,动作时间为秒漏电保护开关。

(3)工矿企业应选漏电动作值15毫安,动作时间为秒漏电保护开关。

(4)分级保护;低压系统总保护或支干线保护的动作电流大于分支线动作电

流,同时分支线保护动作时间小于总保护动作时间,保证分支路发生漏电故障

时不越级跳闸。

6.带熔断器(断路器)仪表,电流互感器的电动机运行控

制电路接线(电流互感器及电流表部分只接一只,其它按图)

考核内容:

一.按给定电气原理图,选择合适的电气元件及绝缘导线进行按图接线;

二.通电前正确使用仪表检查线路,规范操作,工位整洁,确保不存在安全隐

患;

三.通电各项功能正常,电流表正常显示;

四.正确回答下列问题;

1.电流表、电流互感器的选择依据

2.使用电流互感器的注意事项

五.文明安全生产、否定项

本小题只扣分不加分。违反安全穿着、通电不成功、跳闸、熔断器烧毁、损坏设备、违反安全操作规范、本项目

为零分并终止整个项目实操考试;

. 电流表,电流互感器的作用,选择依据

1. 电流表的作用:

(1)电流表的作用是用来测量电流。

2. 电流互感器的作用:

(1)电流互感器的作用是可以把较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护,测量等用途。

2. 电流表,电流互感器的选择依据:

(1) 电流互感器额定一次工作电流按运行电流120%—150%的范围内选择。(2)电流互感器额定一次工作电压与运行电压相符;电压等级有、10KV、

15KV、35KV等低电压的测量中均用500V的。

(3)考虑测量准确性时,电流互感器准确度等级需比仪表等级高一个等级。(4)根据被测电流大小来选择电流表,指针指示范围应该1\2高刻度以上为准,可以选用交流5A与电流互感器额定次电流相配套的交流电流表。

一般测量用的电流互感器准确度等级主要有、、、、、共6个等级;一般选用或级的电流互感器用于测量。

电流互感器常用一次绕组额定电流有20A、30A、50A、75A、100A、150A、

200A、250A、300A、500A、600A、750A、1000A、1500A等,更大的电流还可以根据需要进行特定制造;二次绕组额定电流一般有1A或5A,常用为5A。

二. 电流互感器使用注意事项:

1. 极性连接要正确。

2. 二次回路应设保护性接地点。

3. 运行中二次绕组不允许开路。

4. 对于具有两个及以上的铁芯共用一个一次绕组的电流互感器来说,要将电能表接于准确度较高的二次绕组上,并且不应再接入非电能计量的其它装置,以防相互影响。

相关文档