故障代码说明

ER0参数没有初始化或者参数区错误

ER2门联锁故障;电梯运行时门锁回路断开ER3变频器故障

ER4方向接触器故障,系统的方向给定与方向接触器的反馈不一致。

ER5开闸故障,系统输出开闸指令后未接到抱闸接触器或抱闸监测开关的反馈信号

ER6运行过程中,门区输入信号始终有效。

ER7在运行过程中主控单元检测到的编码器脉冲数量过少。ER8

ER9KDY/KKC故障,输出的KDY/KKC动作指令与反馈结果不一致

ER10急停回路断开

ER11门区丢失故障 电梯运行距离超过楼间距,但未检测到门区输入信号

ER12过上限位

ER13过下限位

变频 | 楼层位置计数器错误。此故障发生后,电梯将

慢车返回最底层,校正位置。

双速 | KMC慢车反馈不一致

ER15双速时:KPC电源接触器反馈不一致

ER16内部测试

ER17主控单元发出运行指令后,未收到变频器运行信号。双速时为制动接触器与其反馈触点不一致(需要设置FU30为ON才判断).

ER18楼层计数值突然变化错误,此故障发生后,电梯将慢车返回最底层校正位置

ER19换速距离设置过长,无法运行到最近目标层

ER20端站超速保护,反馈速度没有随给定速度降低

ER21单次运行时间超过设定值

ER22快车运行时有检修信号输入

ER23两个门区输入信号中有一个失效

ER24换速距离设置过短

ER25热敏继电器保护,制动电阻或电机过热。

ER26门联锁故障:门联锁接触器触点与线圈状态不一致ER28端站粘连保护,如在底层上端站来,在顶层下端站来

U 开门故障,开门限位有效或开门运行时间到,门联锁没有断开。数码管显示 “□”

N 关门故障,关门限位有效或关门运行时间到,门联锁没有闭合。发生关门故障后,系统会将门打开,再次关门;重复5次,门联锁仍没有闭合,则系统不再关门,报出此故障号。数码管显示“╔═╗”。

ER14

处理方法

存储参数操作可消除该故障,如仍然没有消除,联系厂家

检查变频器,确定故障原因。

检查方向接触器的接线。方向反馈应该接在方向接触器的一对常开触点上。

检查抱闸监测开关及接线,无此开关应将抱闸反馈检测使能(Brake Feedback)设为OFF。

检查门区信号回路及感应开关。

检查主控单元的脉冲输入回路及编码器连线。

发生此故障时,请与厂家联系。

检查KDY/KKC输出和反馈回路及KDY/KKC接触器。

检查急停回路。

检查门区信号回路及门区感应开关。

检查编码器或相关线路。

检查编码器或相关线路。

检查编码器或相关线路,检查门区回路。典型故障为门区信号抖动或某段钢丝绳打滑。

检查KMC输出和反馈回路及KMC接触器。

检查KPC输出和反馈回路及KPC接触器。

用如果发生是因为有编码器方式,设置为无编码器方式,修改参数PG Input Able。

检查变频器方向、使能信号及运行信号输出回路,检查变频器相关参数设置。

检查编码器或相关回路

配合V1~V4的设置,设定合适的换速距离。

检查变频器参数设置是否有误,或者变频器损坏。

检查是否有钢丝绳打滑及轿厢卡死现象。检查Over Time项设置值是否正确。

检查检修开关及相关线路。

检查门区信号回路及门区感应开关。

配合V1~V4的设置,设定合适的换速距离。

检查热敏开关回路

检查门联锁接触器线圈与触点状态及主板与之对应的输入口。检查端站信号输入。

检查开门输出继电器、开门限位、门联锁回路或是否人为短接门联锁。

检查关门输出继电器、关门限位、门联锁回路是否有故障。

蓝光电梯故障代码

Er2 门联锁故障:电梯运行时门锁回路断开检查门联锁回路及门刀是否有刮碰门轮现象。 Er3 驱动故障 检查驱动故障代码,确定可能的故障原因并按相应的解决办法处理。 Er4 电梯运行方向与指令方向相反 1. 改变输出相序,对调电机V、W 相。 2. 将主控板的A、B 相输入脉冲对调或通过参数设置将其对调。 Er5 开闸故障:系统输出开闸指令后未接到抱闸监测开关的反馈信号, 1、 Y6 输出后X17(闸继电器反馈) 内未反馈,或X15(闸臂开关反馈)2 秒内未反馈。 2、没有Y6输出,X17 或X15 有效。 1. 检查抱闸监测开关及接线。 2. 无闸臂反馈开关开关应将闸臂反馈检测使能(BrakE,FEEdback)设为OFF。 Er6 运行过程中门区输入信号不断开(X9、X10输入一直有效) 检查门区信号回路及感应开关。 Er7 在运行过程中主控板检测到的编码器脉冲数过少 检查控制器的脉冲编码器连线。 Er9 KDY 故障:输出的KDY动作指令与反馈结果不一致: 1、 Y9 输出,X16 在秒内没有反馈。 2、 Y9 无输出,X16 有效。 检查KDY输出和反馈回路及KDY接触器。 Er10 急停回路断开,X13、X29 输入无效。检查急停回路。 Er11 门区丢失故障:电梯运行距离超过楼间距,但未检测到门区输入信号(X9、X10运行中某层无效)

检查门区信号回路及门区感应开关。 Er12 过上限位(X5 无效) 检查编码器、上限位相关线路及上限位开关安装。 Er13 过下限位(X6 无效) 检查编码器、下限位相关线路及下限位开关安装。 Er14 楼层位置计数器错误:此故障发生后,电梯将慢车返回最底层,校正位置 1. 检查编码器或相关线路; 2. 检查门区回路; 3. 典型故障为门区开头抖动或某段钢丝绳打滑。 Er17 发出运行指令后,没有驱动输出检查控制器相关参数设置,或与厂家联系。 Er18 楼层计数值错误:此故障发生后,电梯将慢车返回最低层校正位置检查编码器或相关回路。 Er19 目标层距离不够,无法正常换速;端站安装位置改变后没有进行井道自学习。 1. 降低单层运行速度、加急运行曲线减小换速距离 2. 进行井道自学习。 Er20 电梯运行到顶层或底层并换速后,电梯的运行速度无下降;端站安装位置改变后没有进行井道自学习。 1. 加大控制器比例参数;检查制动电阻是否匹配。 2. 减缓运行曲线; 3. 进行井道自学习。 Er21 单次运行时间超过设定值

理想GR系列一体机故障代码详解

GR系列故障代码 故障代码含义显示在数字窗上 T1(E01)主电机锁定 T2(E02)升降电机锁定 T3(E03)一类装版故障 T4(E04)油墨溢出 T5(E05)印刷位置电机锁死 T6(E06)压力检测传感器故障 T7(E07) GR与数据通讯错误 T8(E08) GR与选配接口板出错T9 GR与分页器通讯错误 T10 裁切控制板或头像处理板失灵T11 压力控制电机锁死 T13 切刀电机锁死 T14 夹板二类错误 T15 扫描读脉冲电机错误 T16 C位传感器故障 T17 更换电池 T18 分页器故障 T19 热压电机锁死 T20 翼电机锁死 C21 装版故障 C22 供纸错误 C23 切版故障 C24 机器中有切下的蜡纸条 C25 卸版故障 C26 废版卡在废版盒入口 C27 滚筒上无版纸 C31 第二进纸区卡纸 C32 出纸卡纸 C33 第一进纸区卡纸C34 滚筒下面卡纸 C36 原稿输入故障 C37 进口卡原稿 C38 卡搞或原稿过大 C39 出稿卡住 C41 更换油墨筒 C42 更换废蜡纸卷 C43 清理废版盒 C44 加纸 T50(E50)印数或制版记数故障 C51 插入磁卡 C52 装好滚筒 C53 把油墨筒装好 C54 把蜡纸插入绿色导片下 C55 关好前门 C56 关好上前盖 C57 装好废版盒 C58 关好版纸装载单元 C59 关好ADF单元 C60 进纸盘紧急停止 C61 滚筒尺寸错误 ********************************* GR系列一体机测试代码 A传感器/开关测试 用两种不同的叫声区别当前测试器件状态 检测到: 0.1秒间隔短叫 未检测到:0.5秒间隔叫声65 2 纸张检测传感器 3 下限传感器 4 进纸压力开关

蓝光BL2000主板故障码详解手册

蓝光BL2000主板故障码详解手册

蓝光控制系统 售 后 工 程 师 培 训 手 册

(第三版) 沈阳市蓝光自动化技术有限公司 故障代码说明 1、ER02:门联锁在电梯运行过程中断开。 现象1:运行过程中,门刀与门轮冲撞把门锁断开。 现象2:如FU16设置为ON时,系统判断门锁是否闭合与关门限位信号有关。如FU16设为ON时,关门限位不可靠也会造成ER02保护。 现象3:主板检测门锁信号使用了两路检测,X4为触点输入,X23为门锁回路电压检测,如门锁回路电压不够高,标准要求是AC110V,如低于AC100V 时,高压输入不稳定也会造成报ER02的故障。 现象4:ER02故障发生在顶层,曳引机为同步,同步曳引机的抱闸动作延迟时间过长时,容易造成电梯冲上极限,出现该现象时,急停故障前有02故障发生。(正常到顶层停车时,系统下闸后,使能方向会保持设定的时间,brake off time使电梯闸没闭合稳时,变频器仍有力矩输出。如门锁意外断开,门锁触点把变频器使能切断,造成滑车极限。 现象5:变频门机由于开关门的信号从控制柜直接引线从随行电缆下到轿顶。如干扰过大时会在运行过程中,门机控制器错误接收到开门指令,误开门造成ER02故障,出现该情况时,可以在轿顶上安装开关门继电器,控制柜先在关门信号驱动轿顶开关门继电器,再由继电器的触点控制门机控制器开关门。该方

法能有效防止开关门信号干扰造成门机误动作。 2、ER03:变频器故障。 现象1:变频器故障,根据故障代码确定故障原因。 现象2:某些变频器由于上电时间过长,超过了系统的上电等待时间,系统报变频器故障,该情况可以不用处理,变频器上电完成后系统将自动恢复。 现象3:如果变频器产生过流保护,而其保护前同一时间内有ER02或ER10等保护,一般都是由于前面的保护立即停车造成的,系统其他保护恢复后将自动恢复。 3、ER04:主板检测到的运行方向与给定的运行方向相反。 现象1:如主板编码器输入A、B相反接时,会产生ER04保护,主板编码器输入A、B相对调即可。 现象2:编码器缺相,如A或B相脉冲其中有一相无法正确输入,产生该现象时,只有往其中一个方向运行时产生ER04,而另一方向正常运行。检查脉冲缺相的原因:1、先确定哪缺相,去掉A相,如主板有速度反馈,说明B相正常,A相不能正常输入。反之,无速度反馈,则B相输入不正常。2、检查PG 卡分频输出该相是否正常。3、检查主板是否损坏。 现象3:电梯反向运行。电梯的实际运行方向与给定方向相反。变频器与电机之间缺相(一相或二相),造成变频器无力矩输出时向反方向滑车。造成ER04保护,西威变频器或安川变频器变频器未设缺相保护功能时会存在该情况。在顶层滑车时还会造成冲顶现象。 4、ER05:开闸故障。 ①系统输出开闸指令后抱闸接触器0.5秒内未反馈信号给主板,或系

蓝光电梯详细故障代码分析

蓝光电梯详细故障代码分析 (总10页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

详细故障代码分析ER2:门联锁在电梯运行过程中断开。 现象1:运行过程中,门刀与门轮冲撞把门锁断开。 现象2:如FU16设置为ON时,系统判断门锁是否闭合与关门限位信号有关。如FU16设为ON时,关门限位不可*也会造成 ER03保护。 现象3:主板检测门锁信号使用了两路检测,X4为触点输入,X23为门锁回路电压检测,如门锁回路电压不够高,标准要求是AC110V,如低于AC100V时,高压输入不稳定也会造成报ER02的故障。该方法能有效防止开关门信号干扰造成门机误动作。 ER03:变频器故障。 ER04:主板检测到的运行方向与给定的运行方向相反。 现象1:如主板编码器输入A、B相反接时,会产生ER04保护,主板编码器输入A、B相对调即可。

蓝光控制系统故障代码说明

蓝光控制系统故障代码说明 1、ER02:门联锁在电梯运行过程中断开。 现象1:运行过程中,门刀与门轮冲撞把门锁断开。 现象2:如FU16设臵为ON时,系统判断门锁是否闭合与关门限位信号有关。 现象1:如主板编码器输入A、B相反接时,会产生ER04保护,主板编码器输入A、B 相对调即可。 现象2:编码器缺相,如A或B相脉冲其中有一相无法正确输入,产生该现象时,只有往其中一个方向运行时产生ER04,而另一方向正常运行。检查脉冲缺相的原因:1、先确定哪缺相,去掉A相,如主板有速度反馈,说明B相正常,A相不能正常输入。反之,无速度反馈,则B相输入不正常。2、检查PG卡分频输出该相是否正常。3、检查主板是否损坏。现象3:电梯反向运行。电梯的实际运行方向与给定方向相反。变频器与电机之间缺相(一相或二相),造成变频器无力矩输出时向反方向滑车。造成ER04保护,西威变频器或安川变频器变频器未设缺相保护功能时会存在该情况。在顶层滑车时还会造成冲顶现象。 4、ER05:开闸故障。 ①系统输出开闸指令后抱闸接触器0.5秒内未反馈信号给主板,或系统输出抱闸指令后 0.5秒内接触器触点未断开。 ②系统输出开闸指令后闸臂2秒内无反馈,或抱闸后,闸臂开关未断开(Brake Feedback 设臵为NO时) 现象1:电梯起动时,发生ER05故障,多是由于抱闸继电器触点接触不良引起。故障时间到恢复后再次起动则无该保护。如起动出现05保护过多,建议更换继电器。 现象2:停车时发生05故障。多是抱闸继电器不能快速弹起,出现该情况时,请更换抱闸

理想一体机故障代码RZ-RV系列

理想一体机故障代码RZ-RV系列

理想一体机故障代码RZ RV系列 B23 723 分类器内无足够的纸条完成分类工作。 B24 724 启动“分类纸条”功能后按下起始键,检测到分类纸条阻塞。 B24 725 当群组-A信号启动后(纸条空送故障),分类纸条阻塞检测信号在1200毫秒内为“H”。 B24 726 当群组-A信号启动后(纸条空送故障),而且BUSY(忙)信号由L切换成H (或7秒后仍为“L”),分类纸条阻塞检测信号内为“L”。 B31 916 于机器启动时未连接网络线缆。 B32 917 网络中的连接故障。 B32 920 由网络接口卡(NIC)-NAK(接收到否定信息)检测的故障。 B33 931 DHCP启动时未能发现DHCP服务器。 B34 919 由本地连接打印机检测故障。 C01 512 当执行一特定时限的供墨后,油墨传感器仍未能切换成启动状态。 C01 563 油墨剩余量为零。 C01 574 于同一油墨瓶上连续五次检测到油墨。 C02 200 当传送版纸时,版纸尾于每10毫秒间歇检测中被连续检测到2次。 C02 240 版纸剩余量为零。 C02 253 于同一版纸卷上连续两次检测到无版纸。 C03 308 当版纸压缩电机启动并向版纸压缩方向运作,在检测到版纸压缩电机编码盘传感器脉冲计数达到验证值之前,先检测到废版满。 C03 313 由废版计数器检测到废版盒已满。 C04 402 纸张检测传感器为关闭状态(进纸盘上无纸)。 D01 526 印刷滚筒未置入到机器内(滚筒连接信号、滚筒安全开关和滚筒锁定传感器为闭合状态)。 D01 527 当将印刷滚筒置入到机器后,印刷滚筒连接信号为断开状态。 D01 528 当将印刷滚筒置入到机器后,印刷滚筒安全开关为断开状态。 D01 529 当将印刷滚筒置入到机器后,印刷滚筒锁定开关为断开状态(超过5秒)。D01 530 拉出印刷滚筒时断开印刷滚筒安全开关后,印刷滚筒连接信号未于5秒内切换到断开状态。 D02 532 机器使用规格不符的印刷滚筒。 D03 533 油墨瓶设定传感器为断开状态。 D04 534 机器使用规格不符的油墨瓶。 D04 560 油墨瓶上未检测到油墨标记。 D04 561 油墨瓶通讯故障(与油墨瓶的通讯被噪声干扰)。 D04 562 油墨瓶信息错误。 D04 564 油墨瓶信息中检测到不适合的搭配。 D05 210 版纸检测传感器为关闭状态。(未检测到版纸) D07 310 废版盒安全开关为断开状态。 D08 224 未设定制版单元(安全开关和锁定传感器都为断开状态)。

蓝光BL2000主板故障码详解手册资料

 现象5:变频门机由于开关门的信号从控制柜直接引线从随行电缆下到轿

顶。电脑主板故障诊断卡代码大全

电脑主板故障诊断卡代码大全 代码对照表 00 . 已显示系统的配置;即将控制INI19引导装入。 01 处理器测试1,处理器状态核实,如果测试失败,循环是无限的。处理器寄存器的测试即将开始,不可屏蔽中断即将停用。CPU寄存器测试正在进行或者失败。 02 确定诊断的类型(正常或者制造)。如果键盘缓冲器含有数据就会失效。停用不可屏蔽中断;通过延迟开始。CMOS写入/读出正在进行或者失灵。 03 清除8042键盘控制器,发出TESTKBRD命令(AAH)通电延迟已完成。ROM BIOS检查部件正在进行或失灵。 04 使8042键盘控制器复位,核实TESTKBRD。键盘控制器软复位/通电测试。可编程间隔计时器的测试正在进行或失灵。 05 如果不断重复制造测试1至5,可获得8042控制状态。已确定软复位/通电;即将启动ROM。DMA 初如准备正在进行或者失灵。 06 使电路片作初始准备,停用视频、奇偶性、DMA电路片,以及清除DMA电路片,所有页面寄存器和CMOS停机字节。已启动ROM计算ROM BIOS检查总和,以及检查键盘缓冲器是否清除。DMA 初始页面寄存器读/写测试正在进行或失灵。 07 处理器测试2,核实CPU寄存器的工作。ROM BIOS检查总和正常,键盘缓冲器已清除,向键盘发出BAT(基本保证测试)命令。. 08 使CMOS计时器作初始准备,正常的更新计时器的循环。已向键盘发出BAT命令,即将写入BAT 命令。RAM更新检验正在进行或失灵。 09 EPROM检查总和且必须等于零才通过。核实键盘的基本保证测试,接着核实键盘命令字节。第一个64K RAM测试正在进行。 0A 使视频接口作初始准备。发出键盘命令字节代码,即将写入命令字节数据。第一个64K RAM芯片或数据线失灵,移位。 0B 测试8254通道0。写入键盘控制器命令字节,即将发出引脚23和24的封锁/解锁命令。第一个64K RAM奇/偶逻辑失灵。 0C 测试8254通道1。键盘控制器引脚23、24已封锁/解锁;已发出NOP命令。第一个64K RAN的地址线故障。 0D 1、检查CPU速度是否与系统时钟相匹配。2、检查控制芯片已编程值是否符合初设置。3、视频通道测试,如果失败,则鸣喇叭。已处理NOP命令;接着测试CMOS停开寄存器。第一个64K RAM的奇偶性失灵 0E 测试CMOS停机字节。CMOS停开寄存器读/写测试;将计算CMOS检查总和。初始化输入/输出端口地址。 0F 测试扩展的CMOS。已计算CMOS检查总和写入诊断字节;CMOS开始初始准备。. 10 测试DMA通道0。CMOS已作初始准备,CMOS状态寄存器即将为日期和时间作初始准备。第一个64K RAM第0位故障。 11 测试DMA通道1。CMOS状态寄存器已作初始准备,即将停用DMA和中断控制器。第一个64DK RAM第1位故障。

蓝光主板bl2000电梯故障代码及说明(深圳铃木电梯)

深圳铃木电梯主板显示ER=05故障蓝光的系统,er05是抱闸监测开关故障,请调节抱闸检测开关,看看其是否断线,这个功能你也可以取掉,把基本参数中的抱闸反馈检测使能(B reak F eed b ack)改为OFF应该是主板控制继电器粘连了,更换继电器吧深圳铃木电梯主板故障显示ER=07故障,ER07:在运行过程中主控电脑板检测到的编码器脉冲数过少。 现象1:控制系统给定速度后,变频器未按给定速度运转。可能的原因: 1、速度给定连接线接触不良(模拟给定信号线或多段速度给定信号线)。 2、变频器设定的运转时间过长,多段给定时,有些型号的变频器有开闸延时运行时间设定,设定时间如大于2.5秒时易出现该保护。 3、负载过重,变频器在重载条件下无法起动或起动过程太慢。 现象2:编码器脉冲输入接线接触不良,脉冲不能正常输入主板。 现象3:变频器分频输出损坏,不能输入分频脉冲。 现象4:主板编码器输入口损坏,无法接收脉冲输入,(用万用表测试主板TP9、TP10测试点,电梯低速运行时,万用表的电压值应该在0-5V之间有波动,如波动正常而无脉冲输入,主板损坏需返厂维修。 深圳铃木电梯故障代码主板显示ER=10故障,安全回路断开苏州铃木电梯 E系列,蓝光一体机,主板E3000A,电梯运行就急停,外乎显示ZT,机房主板液晶显示面板在出现故障时变成空白的,没有显示。调主板故障,有R=19,R=14,R=23,平层感应器更换过,做过井道自学习。断电后可以用一天,就犯毛病。开关电源和另外一台电梯对倒了一下苏州铃木电梯,一体机,通润同步主机,主板E3000A,16层站,1.75m,电梯运行时急停,轿厢显示F,主板报ER14,然后去一楼寻址。故障挺频繁的,头主板E3000A是沈阳蓝光 ER14:楼层位置计数器错误:此故障发生后,电梯将慢车返回最底层,校正位置。 现象1:编码器输入干扰过大,解决办法可以在编码输入线上加磁环,屏蔽线接好地,必须使用双绞屏蔽线。 现象2:编码器输入频率过高,请对输入主板的脉冲进行分频,使主板接收的脉冲频率小于25KHZ。同时分频后能增强输入脉冲的抗干扰性。 现象3:井道的开关位置移动后未进行自学习,使控制系统的记录如各开关刻度值不一致(端站、门区板的位置),请重新进行井道自学习。 现象4:门区开关动作抖动,请注意门区板插入门区感应器的深度,如深度不足,门区动作点将不对,造成计数误差。如使用光电门区感应器,请注意不要让井道照明灯直射感应器。 现象5:某段钢丝绳打滑。如ER14总出现在某层,请确定电梯在该层起动、停车或稳速运行时是否打滑。如钢丝绳油污过重,请擦洗钢丝绳。如钢丝绳或曳引轮磨损过大,请更换。 现象6:多段运行时,如运行曲线相应的换速距离过小,电梯停车时冲过目的层,会造成脉冲不能正常采集,造成ER14故障。请加大运行曲线的换速距离,使电梯正常停车,该现象将消除。 现象7:电梯运行过程中,掉电或主板由于干扰复位(地线未连接好),系统重新上电复位后爬行至门区产生计数器错误。请检查接地情况,另外要注意所使用的开关电源容量是否足够,如不足,请换容量大的开关电源。 ER07是主板检测到的脉冲数太少,请检查F9参数及编码器相关线路 ER12是上限位有效,请检查上限位线路是否断线。 蓝光主板BL200电梯故障代码及说明 Er0 参数没有初始化或者参数区错误存储参数操作可消除该故障,如仍然没有消除,联系厂家

蓝光主板故障代码

蓝光主板故障代码 Er0 参数没有初始化或者参数区错误存储参数操作可消除该故障,如仍然没有消除,联系厂家 Er2 门联锁故障;电梯运行时门锁回路断开检查门联锁回路及门刀是否有刮门轮现象。Er3 变频器故障检查变频器,确定故障原因。 Er4 方向接触器故障,系统的方向给定与方向接触器的反馈不一致。 检查方向接触器的接线。方向反馈应该接在方向接触器的一对常开触点上。 Er5 开闸故障,系统输出开闸指令后未接到抱闸接触器或抱闸监测开关的反馈信号检查抱闸监测开关及接线,无此开关应将抱闸反馈检测使能(Brake Feedback)设为OFF。Er6 运行过程中,门区输入信号始终有效。检查门区信号回路及感应开关。 Er7 在运行过程中主控单元检测到的编码器脉冲数量过少。检查主控单元的脉冲输入回路及编码器连线。 Er8 发生此故障时,请与厂家联系。 Er9 KDY/KKC故障,输出的KDY/KKC动作指令与反馈结果不一致检查KDY/KKC输出和反馈回路及KDY/KKC接触器。 Er10 急停回路断开检查急停回路。 Er11 门区丢失故障电梯运行距离超过楼间距,但未检测到门区输入信号检查门区信号回路及门区感应开关。 Er12 过上限位检查编码器或相关线路。 Er13 过下限位检查编码器或相关线路。 变频楼层位置计数器错误。此故障发生后,电梯将慢车返回最底层,校正位置。 检查编码器或相关线路,检查门区回路。典型故障为门区信号抖动或某段钢丝绳打滑。Er14双速 KMC慢车反馈不一致检查KMC输出和反馈回路及KMC接触器。 Er15 双速时:KPC电源接触器反馈不一致检查KPC输出和反馈回路及KPC接触器。 Er16 内部测试用如果发生是因为有编码器方式,设置为无编码器方式,修改参数PG Input Able。

电脑主板故障诊断检测卡代码表与解决方案

电脑主板故障诊断检测卡代码表 BIOS 灯:为 BIOS 运行灯,正常工作时应不停闪动 CLK丁:为时钟灯。正常为常亮. OSC丁:为基准时钟灯,正常为常亮。 RESET丁仅为复位灯,正常为开机瞬间闪一下,然后熄灭。 RUN丁:为运行灯,工作时就不停闪动。 +12V, -12V, +5V, +3.3V 灯正常为常亮 1.检测卡跑00, CO CF,FF或D1 原因:CPUS槽脏。针脚坏,接触不好。CPU内存超频了。CPU供电不良。某芯片发热,硬件某部分资源不正常,在 CMOSI把其关闭或更换该集成资源的芯片 2.C1,C2, C6, C7或 E1: 内存接触不良,(用镊子划)。 测内存工作电压( SDRAM 3.3V, DDR 2.5和 1.6V。)测时钟CPU旁排阻是否有损坏。 测CPU地址线和数据线。 北桥坏 3.C 1 ~05循环跳变: BIOS损坏 I/O 坏或者南桥坏 . 4.C1,C3,C6: 刷 BIOS 换电源,换CPU换转接卡有可以解决问题. 检查BIOS座. PCE断线,板上粘有导电物.清洗内存和插槽. 换内存条 . 换内存插槽 .. 换 I/O. 北桥虚焊或者坏 . 5循环显示C1~C3或者C1~C5等 刷 BIOS. 换 I/O 有时可解决问题 . PCE断线,板上粘有导电物 可考虑换电容.换CPU换内存南桥坏 . 6.显BO代码: 看内存电压,清CMOS北桥坏 7.显示25 代码 北桥问题.' 8.跑 0D 后不亮 : 外频, 倍频跳线 9.显 2B 代码后不亮 刷BIOS.清除BIOS.时钟发生器不良.北桥供电不正常或者北桥坏 10.跑 50 代码: I/O 错, 南北桥 ,BIOS 坏 11.跑 41 代码: BIOS刷新.PCB坏或者上面有导电物

兄弟打印机一体机故障代码表

兄弟打印机一体机故障代码表 故障信息 2.1 控制面板上的故障信息 2.1.1 用户访问的故障信息 在打印、扫描、复印时出现故障时,故障信息会显示在控制面板上的LCD上。下面列出的故障信息是用户可以恢复或者参考表中指定的章节可以进行操作的。 故障信息维修方法 CHANGE DRUM SOON 硒鼓单元已接近其使用寿命。更换一个新硒鼓,一分钟后该信息将自动消失。 COVER OPEN 关闭前盖。如果前盖是半开的,即使在关闭前盖后该项故障信息也不会消失。这种情况下,须完全打开前盖,然后按正确的方法盖上前盖。CHECK PAPERCHECK PAPER#1*CHECK PAPER#2*(* 如果安装了选配的下层纸盒) (1) 将纸张正确放入纸盒;(2) 如果缺纸,往纸盒里放入一摞新纸;(3) 检查纸盒中的纸张是否整齐,如果发现纸张卷曲,打印前应将纸张展平;有时将纸取出来上下翻转后再放进纸盒也会起一定的作用。(4) 减少纸盒中的纸张数量,纸摞的厚度应低于27mm。(5) 检查所用纸张是否符合指定类型。 CHECK CASSETTECHECK CASSETTE #1*CHECK CASSETTE #2*(* 当安装了可选下层纸盒时) 检查纸盒是否正确安装在打印机上。 NO DOCUMENT 将文档放在自动进稿器上,故障信息将自动消失,同时显示复印数量。 PRINTER JAM 取出卡在打印机中的纸张。如果打印机不能自动恢复打印,请按下“Job Cancel”按钮。详情请参阅本章的3.2节。 DOCUMENT JAM 取出卡在自动进稿器中的文档。如果打印机不能自动恢复扫描或复印,请按下“Stop”按钮。详情请参阅本章的第4节。 TONER LOW 粉盒中墨粉不足。买一个新粉盒,以备在打印机显示“TONER EMPTY”信息时使用。 TONER EMPTY 粉盒内没有墨粉或没有安装粉盒。更换一个新粉盒或安装配套粉盒。 故障信息维修方法 MEMORY FULL (1) 如果你正在打印,则按下Job Cancel 按钮,以打印打印机内的剩余数据。如果你在复印,则按下Copy 按钮,以复印打印机内的剩余数据。 (2) 降低打印的分辨率或文档的复杂程度。(3) 通过增加可选内存条来扩充打印机内存。 DOWNLOAD FULL 按下Job Cancel 按钮,取消打印机内的剩余数据。 COOLING DOWN 等待打印机内的温度降到额定范围(打印机内温度过高将导致打印机不能工作)。 MANUAL FEED (1) 将纸张放在手动送纸槽内。(2) 按下Job Cancel 按钮,用纸盒内的纸打印。

蓝光故障代码

1、系统故障代码表 详细故障代码分析 ER0电梯门机故障. 现象1:开门或关门限位失效,门不开关; 现象2:门机无电或门机控制开关动作引起门不动; 现象3:无开关门指令 ER2:门联锁在电梯运行过程中断开。 现象1:运行过程中,门刀与门轮冲撞把门锁断开. 现象2:如FU16设置为ON时,系统判断门锁就是否闭合与关门限位信号有关.如FU16设为ON时,关门限位不可靠也会造成ER03保护。 现象3:主板检测门锁信号使用了两路检测,X4为触点输入,X23为门锁回路电压检测,如门锁回路电压不够高,标准要求就是AC110V,如低于AC100V时,高压输入不稳定也会造成报ER02得故障. 现象4:ER02故障发生在顶层,曳引机为同步,同步曳引机得抱闸动作延迟时间过长时,容易造成电梯冲上极限,出现该现象时,急停故障前有02故障发生.(正常到顶层停车时,系统下闸后,使能方向会保持设定得时间,brakeoff time使电梯闸没闭合稳时,变频器仍有力矩输出。如门锁意外断开,门锁触点把变频器使能切断,造成滑车极限。

现象5:变频门机由于开关门得信号从控制柜直接引线从随行电缆下到轿顶。如干扰过大时会在运行过程中,门机控制器错误接收到开门指令,误开门造成ER02故障,出现该情况时,可以在轿顶上安装开关门继电器,控制柜先在关门信号驱动轿顶开关门继电器,再由继电器得触点控制门机控制器开关门.该方法能有效防止开关门信号干扰造成门机误动作。 ER03:变频器故障。 现象1:变频器故障,根据故障代码确定故障原因. 现象2:某些变频器由于上电时间过长,超过了系统得上电等待时间,系统报变频器故障,该情况可以不用处理,变频器上电完成后系统将自动恢复。 现象3:如果变频器产生过流保护,而其保护前同一时间内有ER02或ER10等保护,一般都就是由于前面得保护立即停车造成得,系统其她保护恢复后将自动恢复。 ER04:主板检测到得运行方向与给定得运行方向相反。 现象1:如主板编码器输入A、B相反接时,会产生ER04保护,主板编码器输入A、B相对调即可。 现象2:编码器缺相,如A或B相脉冲其中有一相无法正确输入,产生该现象时,只有往其中一个方向运行时产生ER04,而另一方向正常运行。检查脉冲缺相得原因:1、先确定哪缺相,去掉A相,如主板有速度反馈,说明B相正常,A相不能正常输入。反之,无速度反馈,

蓝光故障代码及处理方法

故障代码说明处理方法 Er2 门联锁故障:电梯运行时门锁回路断开检查门联锁回路及门刀是否有刮碰门轮现象。Er3 驱动故障 检查驱动故障代码,确定可能的故障原因并按相应 的解决办法处理。 Er4 电梯运行方向与指令方向相反 1.改变输出相序,对调电机V、W 相。 2.将主控板的A、B 相输入脉冲对调或通过参数设 置将其对调。 Er5 开闸故障:系统输出开闸指令后未接到抱闸监测开关的反馈信号, 1、Y6 输出后X17(闸继电器反馈)0.5S 内未反馈,或X15(闸臂开关反馈)2 秒内未反馈。 2、没有Y6 输出,X17 或X15 有效。 1.检查抱闸监测开关及接线。 2.无闸臂反馈开关开关应将闸臂反馈检测使能 (Brak E,F EE dback)设为OFF。 Er6 运行过程中门区输入信号不断开(X9、X10输入一直有效) 检查门区信号回路及感应开关。 Er7 在运行过程中主控板检测到的编码器脉冲数过少 检查控制器的脉冲编码器连线。 Er9 KDY 故障:输出的KDY 动作指令与反馈结果不一致: 1、Y9 输出,X16 在0.4 秒内没有反馈。 2、Y9 无输出,X16 有效。 检查KDY 输出和反馈回路及KDY 接触器。

Er10 急停回路断开,X13、X29 输入无效。检查急停回路。 Er11 门区丢失故障:电梯运行距离超过楼间距,但未检测到门区输入信号(X9、X10运行中某层无效) 检查门区信号回路及门区感应开关。 Er12 过上限位(X5 无效)检查编码器、上限位相关线路及上限位开关安装。 Er13 过下限位(X6 无效)检查编码器、下限位相关线路及下限位开关安装。 Er14 楼层位置计数器错误:此故障发生后,电梯将慢车返回最底层,校正位置 1.检查编码器或相关线路; 2.检查门区回路; 3.典型故障为门区开头抖动或某段钢丝绳打滑。 Er17 发出运行指令后,没有驱动输出检查控制器相关参数设置,或与厂家联系。 Er18 楼层计数值错误:此故障发生后,电梯将慢车返回最低层校正位置 检查编码器或相关回路。 Er19 目标层距离不够,无法正常换速;端站安装位置改变后没有进行井道自学习。 1.降低单层运行速度、加急运行曲线减小换速距离 2.进行井道自学习。 Er20 电梯运行到顶层或底层并换速后,电梯的运行速度无下降;端站安装位置改变后没有进行井道自学习。 1.加大控制器比例参数;检查制动电阻是否匹配。 2.减缓运行曲线; 3.进行井道自学习。 Er21 单次运行时间超过设定值 1.检查控制器相关参数设置;

一体机故障代码

一体机故障代码(一级代码):维修呼叫代码(T)P T01主电机锁死 T02 升降电机锁死 T04溢墨 T05印刷定位脉冲电机锁定 T08与CI通讯故障 T09分页机故障 T11印刷压力脉冲电机锁死 T12印刷区域电机锁死 T13切刀电机锁死 T14平台故障 T15AF故障 T17线圈技术器未连接 T18滚筒锁定线圈锁定 T19热敏压力电机锁死 T20排纸部分电机锁死 T24供墨电机锁定 T25无电池故障 T89版纸压缩版故障 T91操作面板EEPROM故障 T92滚筒EEPROM写入故障 T93NET--C硬件故障 T93NET--D硬件故障 T94呼叫服务故(TPH) T95FRAM故障 T96数据未输入 T97PC卡读取故障 T98硬件故障 T99软件故障 卡纸代码(A)J A01进纸故障 A02版纸装载故障 A04印刷滚筒上版纸检测故障A05卸版区域检测到版纸 A06检查进纸器 A07(J)进纸故障 A08印刷滚筒卡纸 A09排纸故障 A10AF进纸错误 A16等待版纸从滚筒上取下 A17切刀故障 A34请求重置版纸

设定检查代码(D) D01未安装油墨筒 D02印刷滚筒不正确 D03未安装油墨筒 D04油墨筒不正确 D05未安装版纸 D07未安装废版盒 D08为推进制单单元 D09未合上制单单元盖 D11未合上上盖 D13未合上后盖 D17版纸卷不正确 D18滚筒可以拉出 19制版单元可拉出 D22印刷滚筒拉出命令 D23未合上SF盖 消耗品故障代码(C) 警告请求呼叫服务(E) 警告代码(F) F01滚筒上无版纸 参数值输入代码(H) 测试代码、 系统和控制面板测试模式 80-85可以印刷测试样张分别为棋盘,方格,网点,)87连续进纸 110清楚卡纸状态 111清楚用户记忆 112清楚正常区域测试模式数据存储器 113维修保养计数清楚(制版) 114 印刷 115 印刷滚筒 图像扫描, 制版卸版: 400版纸定位传感器 401版纸检测传感器 402版尾传感器 480切刀运作一周期 进纸排纸: 600纸张检测传感器 601纸张尺寸。。。 602上限A... 603上限B。。。 604下限。。。

蓝光BL2000主板故障码详解手册

蓝光控制系统 售后工程师培训手 册 第三版) 沈阳市蓝光自动化技术有限公司 故障代码说明 1、ER02:门联锁在电梯运行过程中断开。 现象1:运行过程中,门刀与门轮冲撞把门锁断开。 现象2:如FU16 设置为ON 时,系统判断门锁是否闭合与关门限位信号有关。如FU16 设为ON 时,关门限位不可靠也会造成ER02 保护。 现象3:主板检测门锁信号使用了两路检测,X4为触点输入,X23为门锁回路电压检测,如门锁回路电压不够高,标准要求是AC110V,如低于AC100V时,高压输入不稳

定也会造成报ER02 的故障。 现象4: ER02 故障发生在顶层,曳引机为同步,同步曳引机的抱闸动作延迟时间过长时,容易造成电梯冲上极限,出现该现象时,急停故障前有02 故障发生。(正常到顶层停车时,系统下闸后,使能方向会保持设定的时间,brake off time使电梯闸没闭合稳时,变频器仍有力矩输出。如门锁意外断开,门锁触点把变频器使能切断,造成滑车极限。 现象5:变频门机由于开关门的信号从控制柜直接引线从随行电缆下到轿顶。如干扰过大时会在运行过程中,门机控制器错误接收到开门指令,误开门造成ER02 故障,出现该情况时,可以在轿顶上安装开关门继电器,控制柜先在关门信号驱动轿顶开关门继电器,再由继电器的触点控制门机控制器开关门。该方法能有效防止开关门信号干扰造成门机误动作。 2、ER03:变频器故障。 现象1:变频器故障,根据故障代码确定故障原因。 现象2:某些变频器由于上电时间过长,超过了系统的上电等待时间,系统报变频器故障,该情况可以不用处理,变频器上电完成后系统将自动恢复。 现象3:如果变频器产生过流保护,而其保护前同一时间内有ER02 或ER10 等保护,一般都是由于前面的保护立即停车造成的,系统其他保护恢复后将自动恢复。3、ER04:主板检测到的运行方向与给定的运行方向相反。 现象1:如主板编码器输入A、B相反接时,会产生ER04保护,主板编码器输入A、B 相对调即可。 现象2:编码器缺相,如A 或B 相脉冲其中有一相无法正确输入,产生该现象时,只有往其中一个方向运行时产生ER04,而另一方向正常运行。检查脉冲缺相的原

蓝光主板详细故障代码分析之欧阳家百创编

蓝光主板详细故障代码分 析 欧阳家百(2021.03.07) ER2:门联锁在电梯运行过程中断开。 现象1:运行过程中,门刀与门轮冲撞把门锁断开。 现象2:如FU16设置为ON时,系统判断门锁是否闭合与关门限位信号有关。如FU16设为ON时,关门限位不可*也会造成ER03保护。 现象3:主板检测门锁信号使用了两路检测,X4为触点输入,X23为门锁回路电压检测,如门锁回路电压不够高,标准要求是AC110V,如低于AC100V时,高压输入不稳定也会造成报ER0 2的故障。如干扰过大时会在运行过程中,门机控制器错误接收到开门指令,误开门造成ER02故障,出现该情况时,可以

在轿顶上安装开关门继电器,控制柜先在关门信号驱动轿顶开关门继电器,再由继电器的触点控制门机控制器开关门。造成ER04保护,西威变频器或安川变频器变频

蓝光BL2000故障代码

蓝光故障代码说明 1、ER02:门联锁在电梯运行过程中断开。