第1章电梯井道部分

本章所提到的电梯,是指作垂直升降用的客货电梯。包括:乘客电梯、病床电梯和载货电梯。

电梯的井道对电梯的现场装配起到决定性的作用。井道中多一条梁或少一条梁、尺寸大了或小了一公分、垂直度偏差大了一厘米、……等等,都会给电梯的安装带来困难,甚至导致电梯无法安装。因此,合同签定前对电梯井道的充分确认显得尤为重要。下面将根据井道、机房的结构进行系统的阐述。

1.1底坑

电梯井道下部应设置底坑,底坑应有足够的深度,以便保证电梯的安全行程和日后维修保养的人员操作安全。我司各型号的电梯所需的最小底坑深度可在《电梯及自动扶梯标准规格》中查到。对于底坑深度不足的情况,可以建议用户抬高底层的踏板高度或打凿底坑。但抬高底层踏板高度的同时,必须注意保证底层的层高不可小于该梯型的最小层高要求。

1.1.1 底坑积水、漏水、渗水问题

根据GB7588-1995中5.7.3.1规定:底坑不得作为积水坑使用,且不得漏水和渗水。在目前的工程施工中经常碰到电梯底坑同时作为集水井用的,因此这种情况最好在签梯前,向用户说明。

1.1.2 底坑悬空问题

为了防止电梯的对重发生意外冲底时不致撞破底坑面而造成人员的伤亡,根据GB7588-1995中第5.5的规定,我们可以总结出电梯底坑最好不要悬空,当底坑悬空时的解决方法有三:

1、将底坑投影下面的所有空间封闭起来(包括底坑下的所有层楼);

2、对重加装安全钳;

3、将对重缓冲器安装在一直延伸到坚固地面上的实心墩上。即,该实心墩

必须伸至大楼的最底层的坚固基础上。

1.1.3 底坑的间隔问题

对于装有多台电梯的井道(即通常所说的“通井”),为了防止发生剪切、挤压事故的发生,根据GB7588-1995第5.6.1规定“……在不同电梯的运动部件

(轿厢或对重)之间应设置隔障。这种隔障应至少从轿厢或对重行程的最低点延伸到底坑地面以上2.5m的高度”。

1.2井道中部

1.2.1 井道的封闭

井道通常分为钢结构井道、钢筋混凝土井道和砖结构井道。无论是钢结构,还是混凝土结构,或是砖墙结构,电梯井道都应由无孔的墙、底板和顶板完全封闭起来的。

根据GB7588-1995中第5.2.1规定:“电梯井道只允许下述开口:a)层门开口;b)通往井道的检修门、井道安全门以及检修活板门的开口;c)火灾情况下,排除气体与烟雾的排气孔;d)通风孔;e)井道与机房或滑轮间之间的永久性开孔。

特殊情况下,在不要求井道起防止火灾蔓延的建筑物,允许:a)除入口面外,限定其他各墙的高度为2.5m,以超越通常人们可能接触到的高度;b)井道入口面,从距层站地面2.5m高度以上,可以使用网格或穿孔板。……网格或穿孔板的尺寸,无论水平或垂直方向测量,均不得大于75mm。”对于观光电梯而言,由于井道后方可以外露,所以必须确保人不能由后方接近电梯。在人们可能接触电梯的层楼必须构筑2.5m以上高度的墙,为了保证观光效果,通常构筑的是玻璃墙。

1.2.2 预埋件

井道的预埋件包括:主副轨撑架的预埋件、层门上坎的预埋件,以及当机房侧置时,支撑井道顶部导轮梁的预埋件。混凝土墙和以前常用的红砖墙都可以捣制预埋件,但目前较流行的灰质空心砖墙就不能用来捣制预埋件了。而对于灰质实心砖,其实际强度与红砖相仿,同样分为MU7.5至MU30等若干等级,等级相同的实心砖体的强度相同。因此,实心灰质砖也是可以预埋埋件的。我司井道图纸中要求的预埋件尺寸为:主轨撑架预埋件是600mm×200mm×12mm规格的钢板,副轨撑架预埋件是250mm×200mm×12mm规格的钢板,层门上坎预埋件是100mm×100mm×12mm规格的钢板,顶部导轮梁预埋件的规格根据设计图纸而定。埋件的档距不得大于2.5m,或不得大于1/2×导轨原条长,这在GB10060-93中

第4.2.1中有明确规定。对于我厂的额定载重量2000Kg 以上的载货电梯,其埋件档距为2m 。

注意:当砖墙砌好后,再埋预埋件,所打的孔必须是内“八”字孔。 当井道无预埋件时,有以下解决的方式:

a )对于混凝土井道,可采用撞拉式膨胀螺栓代替之。该方式已广为使用,因为其对安装人员而言操作最为简单,也简化了操作工具,同时用户的施工成本也降低了。 需注意:

①如果膨胀螺栓固定在圈梁上时,应确定圈梁的宽度是否足够。根据安装工艺指引:M16膨胀螺栓的最小间距为120mm ,M12膨胀螺栓的最小间距为100mm 。

②当混凝土墙的厚度小于120mm 时,由于不能使用撞拉式膨胀螺栓,故可采用图二方法处理。

b )采用槽钢修井。这种方法适用于井道为砖墙且厚度不足,又没有埋件的情况。修井槽钢的材质选取可以参见我司资料《共同篇》。槽钢的端部固定可采用膨胀螺栓固定和预埋固定两种方式。预埋的深度应大于150mm 。用膨胀螺栓固定时应注意槽钢的架设形式(见图一),其将影响井道的平面尺寸,这在签定合同前应确定清楚。另外,土建

结构是否允许使用膨胀螺栓固定修井槽钢也要考虑清楚,根据电梯安装工艺要求,M16膨胀螺栓的最小间距为120mm ,如果供修井槽钢使用的水泥柱宽度小于360mm 时,将不能固定槽钢。

c )根据著名电梯专家上海交大的朱昌明教授主编的《电梯与自动扶梯原理、结构、安装、测试》所述,采用穿墙螺栓固定导轨撑架也是可以的(见图二),但这种方式只限应用于混凝土墙体中。

图一

1.2.3 平面尺寸

井道尺寸除了有深×宽以外,还有垂直度偏差要求。根据我司的电梯井道设计图,深和宽的偏差为+50mm ,垂直度的偏差是+20mm 。另外,按照安装工艺,撑架高度H (见图三)大于600mm 时,必须采用槽钢修井(修井的大致方案已在前面提到)。也曾经有过H 达到650mm 仍无须槽钢修井的个案,但当时设计部门,专门对撑架进行了非标设

计,将原使用的∠75×75×8角钢改为∠100×100×10的角钢。 1.2.4 层门、安全门、检修门和牛腿。 1.2.4.1 尺寸

根据

GB7588-1995中第7.3.1明确规定层门的净高度不得小于2m 。我厂生产的电梯层门高度均为2.1m 。

当用户为了维持原装修面而要求降低层门高度时,最低高度绝对不能低于2m 。

同时,还应注意开门锁孔的高度,我厂的层门门锁高度约1.985m ,如果层门高度低于门锁高度时,还需对门锁进行改装。营业员可将该部分施

图三 井道平面图

图二 穿墙螺栓修井示意图

工向用户解释清楚。另,现场无法降低大门套的高度。大门套的尺寸确

认建议在安装放样后实施。

根据GB7588-1995中第5.2.2.1.1规定“检修门的高度不得小于1.4m,

宽度不得小于0.6m;井道安全门的高度不得小于1.8m,宽度不得小于

0.35m;检修活板门的高度不得大于0.5m,宽度不得大于0.5m”。

1.2.4.2设置

井道安全门的设置。根据GB7588-1995中第5.2.2.1.2规定“当相邻两

层门地坎间的间距大于11m时,其间应设置井道安全门,以确保相邻地

坎间的距离不大于11m。……”。签梯过程中会碰到用户要求自己加工

安全门的情况,因此,应申请由电梯设计部门提供制造安全门的标准要

求和图纸。

1.2.4.3牛腿

层门踏板下应有可以支承它的牛腿。当井道没有混凝土牛腿时,可以采

用我厂生产的金属牛腿代替之。金属牛腿使用撞拉式膨胀螺栓固定(具

体形式参见附页的安装工艺)。因此,在商务谈判时必须确认客户的井

道有无牛腿,无的话是否混凝土结构。牛腿处必须有足够高度的混凝土

梁供螺栓钻孔。

1.2.5 顶层

顶层高度是井道中一个相当重要的参数,它直接影响了电梯的安全上抛行程以及检修人员的工作空间。电梯的最小顶层计算颇为繁复,各梯种的轿架结构不同,额定速度不同,所需的最小顶层高度也不尽相同。签梯时应严格按照《电梯及自动扶梯标准规格》中所列的最小顶层高度执行。如确实要更改最小顶层高度,应得到设计部门的同意。注意:客户提出的加高轿厢等,应尤为小心。

对于机房侧置电梯,在井道顶部必定有导向轮,有的结构甚至分了两层导向轮,这样对顶层高度的要求就更高了。这种情况下的顶层高度应从最下层导向轮梁底到顶层踏板的距离来算。

1.2.6 其他

除了上述情况外,还应注意:

a)根据GB7588-1995中第5.8规定“电梯井道应为电梯专用,井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等。井道内允许装设采暖设备,但不能用

热水或蒸汽作热源,采暖设备的控制与调节装置应装在井道外面。”。

即井道内不应有其他设备,尤其是水管一类的设备,以免由于渗漏造成电气绝缘降低。当然,供电梯使用的动力电源是可以从电梯井道内

敷设的,这类个案是有的,但应注意必须尽量远离井道内的电梯通讯电

缆,以免造成干扰。

1.3机房

电梯根据机房的位置大致可分为:机房上置形、机房侧置形和小机房电梯、无机房电梯。其中机房侧置又可以分为机房上侧置和机房下侧置两种。普遍的形式是采用机房上置形。

机房有三方面考虑:空间、吊钩和承重梁。

1.3.1空间

这里所说的空间包含了:机房电梯安装件的安装空间、吊运空间、维修空间等。

1.3.1.1通道和门的尺寸

根据GB7588-1995中第6.3.2.1 b)规定“通往那些净空场地的通道宽度应不小于0.5m。对没有运动件的地方,此值可减少到0.4m。”,以及第

6.3.3.1规定“通道门的宽度应不小于0.6m,高度应不小于1.8m。这些门不

能向内开启。”

1.3.1.2机房内部高度

根据GB7588-1995中第6.3.2.2规定“供活动和工作的净高度不应小于

1.8m。……”。该条例限制了机房最小高度为1.8m。

1.3.1.3维修空间

在GB7588-1995和GB10060-93中都对控制柜的检修空间作了明确规定:

a)控制柜、屏正面距门、窗不小于600mm;

b)控制柜、屏的维修侧距墙不小于600mm;

c)控制柜、屏距机械设备不小于500mm。

这里要说明的是,我司产品中除了NPX、NGH的控制柜只有前面是检修侧

外,其余有机房电梯的控制柜的前后侧都是检修侧。也就是说,除了NPX、NGH的控制柜后侧可以靠墙外,其余梯种的均不行。另外,停电柜和NPX的option柜的后侧也可靠墙。所有柜体的两侧均可靠墙。

注意:考虑对讲机的安装侧。

各运动部件前应有一块0.5m×0.6m的水平净空面积用以检修和检查。

1.3.1.4吊运空间

机房零部件的吊装是垂直电梯吊装中最难的部分。通常的方法是井道顶部暂时不予封闭,待吊装完成后再封。如果同一塔楼有多台电梯,且机房互通,则预留拟订最后安装的电梯井道吊装口即可。如果机房的吊装口已封闭,则应考虑搬运的方法,以避免货物到达后无法搬运。

1.3.1.5平台或凹坑

当机房地面存在高度差时,必须考虑:

a)如平台的高度大于500mm时,则按GB7588-1995中第6.3.2.4规定应设置楼梯或台阶并设置护栏。

b)如有凹坑,按GB7588-1995中第6.3.2.5规定“机房地面有任何深度大于0.5m,宽度小于0.5m的凹吭或任何凹槽时,均应盖住”。

1.3.2吊钩

吊钩主要是用于主机的安装和维修。因此,它必须有正确的位置、高度和形状大小,以及能承载要求的重量。(吊钩的形状大小可参见井道图纸)根据我司井道图纸的要求,吊钩的高度通常不小于2.5m,但图纸中没有对吊钩的水平位置作出规定。通过实际操作总结,吊钩的高度在2.5~

3.5m比较合适。因为我司的产品中的TK系列主机的安装高度约1.8m,TY

系列主机的安装高度约1.9m,加上吊装工具(卸扣、手动葫芦、钢丝绳

等)的长度,2.5m的吊钩高度刚好。如果高度大于3.5m,安装时必须搭设爬梯,并将吊装工具提升一个较高的距离,操作起来很不方便且不安全。而且,维修时同样要搭设爬梯,又有主机妨碍,也很不方便和不安全。中旅货梯机房就存在这样的问题。吊钩的水平位置也很重要,位置偏差过大的吊钩形同虚设。吊钩应正对曳引孔上方,偏差保证在+50mm为宜。

1.3.3 承重梁

承重梁主要用于支承主机、轿厢、对重和轿厢内载荷的重量。

如机房中架机梁支承点下没有承重梁,解决方法有二:

1、如井道两侧有梁,则可在机房架设工字钢反梁;反梁的选材可以根据支

反力和跨度,运用简单的抗弯强度计算公式求得。

2、或者在架机梁支承点下方的承重梁处树工字钢顶住楼板。(见图四)

图四加支撑架示意

1.3.4其他。

1.3.4.1 机房环境

机房应保持通风,以保护电机、设备以及电缆等,使它们尽可能的不受灰尘、有害气体和潮气的损害。机房内的环境温度应保持在5~40℃之间。通常,控制机房温升的方法是采用排气扇,但排气扇所带来的粉尘相对偏大,对主机的使用寿命有影响,且会增加故障率。在经济条件允许的情况下,建议使用空调机。

1.3.4.2电源

引入机房的动力电源需是三相五线制,50Hz,AC380V,电压波动在+7%以内,电源的容量应严格按各梯种的产品介绍中所要求的数量提供。应在调试前提供永久电源,否则会由于日后用户自行将临时电源更换为永久电源时接错线而造成设备的损坏。

第2章扶梯井道

扶梯的结构并不复杂,控制系统也很简单,但扶梯对井道的要求却很高。由于井道形状、尺寸不符造成的整改、重装的情况时有发生。因此,签梯前对井道的确认应更加仔细全面。

扶梯中最基本的参数是提升

高度、投影长度和井道宽度。但

光准确的测量这三个数值还远远

不够,在测量井道和图纸审查过

程中,还应注意以下问题:

2.1 井道投影形状

除了旋转扶梯外,其他扶梯

的投影形状都是矩形的。相应

的,扶梯井道也应呈矩形(如图

五中的矩形□JKNM)。但是如果

大楼的承重梁布置如图六所示,

且扶梯的走向并不与承重梁的径向重叠,此时的扶梯井道投影形状变成平行四边形,但扶梯的真正投影是矩

形,这是不能符合安装要求

的。我司安装于中泰广场的扶

梯曾出现过该种情况。

2.2 梯级的垂直净高度

根据国家标准GB16899-

1997中第5.2.3规定“自动

扶梯的梯或自动人行道的踏板

或胶带上空,垂直净高度不应

小于2.3m”(如图七中所示

的尺寸h

4)。影响h

4

大小的因

素很多,但归根到底可以用一个判别式计算:

图六

(2300+F )×ctg α+(梯头长度+梯头桁架与井道壁间距离)(参见图纸)≤E 。 注:ctg30°=1.732, ctg35°=1.428

当扶梯的

提升高度

过低时,同样会造成梯级的垂直净高度不足2.3m 。如图八所示,这种

情况曾在

广百新翼遇到过。当时,提升高度为3m,桁架的高度是800mm,装修完后,桁架高度达到900mm,此时的梯级的垂直净高度仅剩下2.1米,不能达到国家标准的要求。

2.3 其他

2.3.1中间支承的位置和尺寸的确认

中间支承的位置是指其相对于梯头、梯尾的水平距离,尺寸是指其长×宽×高。

2.3.2吊钩或吊点

这点很重要,在我司井道图纸中明确标示了扶梯的吊点位置。没有吊点或吊点偏移过大的井道对扶梯的吊装工作影响是很大的。吊装队必须在附近的承重梁或柱上加设一些辅助吊点,甚至要在没有吊点的地方设置龙门架或人字架。

2.3.3梯头、梯尾的通光问题

图九交叉扶梯摆设示意图

不管是并排扶梯还是交叉扶梯(见图九),为了保证摆放的美观性,梯头、梯尾的层楼盖板装饰面和扶手栏杆端部必须对齐。但是,对于交叉扶梯,必须保证各共用的唇口(如图九中,扶梯2的梯头和扶梯3的梯尾共用一个唇口)应在同一直线上。否则,如果因为某一台扶梯的投影长度不足而造成修井,从而影响了整排井道的所有扶梯通光为迁就这台扶梯而需要一起修井。

广州摩登广场就曾经出现该类的情况。

第3章其他

3.1 应在合同签定前确认清楚的工程配合内容

1、需在合同中注明土建配合费用的支付方式(开据发票)和配合内容(如:

水电费、水泥沙石、卫生费、污水处理费等)。

2、修井工程应该在签定合同时确定。应明确合同费用中所含的物料和工程量

以及支付方式,且在井道设计图中注明非标的内容。(如:井道撞拉式膨胀螺栓代替预埋件、使用金属牛腿、槽钢修井、预留孔的修整等)

3、在签梯过程中必须向买方说明吊钩和承重梁应该有土建监理的确认。因

为,设计质量属设计院保证,而施工质量是否达到设计要求则需由监理来保证。另外,机房吊钩的形状尺寸应符合井道设计图中的要求。

4、向客户承诺的安装工期,应考虑调试和试运行时间。

5、明确电梯安装完成后的接收和保管责任。只有在厂检和政府部门验收最后

合格后,才能移交用户使用。当只完成厂检而没有政府部门验收,但用户又要使用时,我们只能将电梯移交给用户管理,用户要使用必须得到政府部门的许可。

6、向客户承诺先安装门口部件时(配合土建装饰),应考虑余下的零部件的

吊装问题。因为,安装层门组件时,必须搭设棚架,井道的吊装路径已无法使用,需要土建提供外围吊塔。土建可能收取的费用请在合同中考虑进去。

7、三方通话和监视屏功能。用户的监控中心位置和敷线路径较难预先确定,

所以很难在签定合同时确定准确的物料量和工作量。建议敷线部分由用户完成,且在合同中应注明,以免由于合同不清晰造成不必要的纠纷。

3.2 测井表格说明

3.2.1 扶梯测井表格的说明

见地盘检查报告表(扶梯)

(1)扶梯的基本尺寸为:投影长度、提升高度、梯头和梯尾宽度,唇口宽度和深度,是否有预埋件;

(2)如果存在底坑,还应增加底坑深度;

(3)如果存在中间支撑梁,还需测量中间支撑梁相对于梯头的距离,以及中间支撑梁的高度;

(4)对于并排电梯,必须由买方提供井道的中轴线,以便扶梯吊装就位正确。同时,必须确认根据中轴线位置是否可以顺利摆放扶梯。

(5)地盘检查表格中注明了用户的名称和合同号,监理员检查完井道后将井道存在的问题填写于相应的表格中,同时,向用户交代清楚其需

要配合的项目。该检查表格一式两份,双方共同确认后各自保存一份

备查。

3.2.2直梯测井表格的说明

直梯的表格相对较为简单些。基本尺寸为井道截面的宽度和深度;有无预埋件,预埋件的位置是否符合井道图要求;有无牛腿;机房尺寸是否符合图纸要求;机房有无承重梁和吊钩;等等。

与扶梯表格一样,在表格填写全面后,买卖双方共同签认后各自保存一份备查。