文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋套筒灌浆料连接技术规程DB11!T~1470-2017

钢筋套筒灌浆料连接技术规程DB11!T~1470-2017

ICS

备案号:

北京市地方标准

—————————————————————————

前言

本规程为推荐性标准。

本规程根据北京市质量技术监督局《关于印发2013年北京市地方标准制修订增补项目计划的通知》(京质监标发〔2013〕223号文)与北京市住房和城乡建设委员会的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,制定本规程。

本规程的主要技术内容是:1 总则;2 术语和符号;3 材料和组件;4 接头性能和型式检验;5 设计规定;6 钢筋套筒灌浆连接施工与检验;7 验收。

本规程由北京市住房和城乡建设委员会与北京市质量技术监督局共同负责管理,北京市住房和城乡建设委员会负责归口并组织实施。由北京市建筑工程研究院有限责任公司负责对具体技术内容解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送北京市建筑工程研究院有限责任公司(地址:北京市海淀区复兴路34号,邮编:100039)。

本规程主编单位:北京市建筑工程研究院有限责任公司

本规程参编单位:北京市建筑设计研究院有限公司

北京市燕通建筑构件有限公司

北京预制建筑工程研究院有限公司

中建二局第三建筑工程有限公司

北京城乡建设集团有限责任公司

本规程主要起草人员:李大宁李晨光蒋勤俭王万金马涛任成传

李军王继生阎明伟孙岩波李云舟

本规程主要审查人员:杨嗣信钱稼茹尚仁杰王甦王爱兰薛慧丽

魏荣军

目次

1 总则 (1)

2 术语和符号 (2)

2.1术语 (2)

2.2符号 (3)

3 材料和组件 (4)

3.1钢筋 (4)

3.2灌浆套筒 (4)

3.3灌浆料 (5)

4 接头性能和型式检验 (6)

4.1灌浆接头性能 (6)

4.2灌浆接头型式检验 (6)

5 设计规定 (8)

6 钢筋套筒灌浆连接施工与检验 (9)

6.1一般规定 (9)

6.2施工准备 (10)

6.3灌浆连接 (11)

6.4安全措施 (13)

7验收 (14)

7.1一般规定 (14)

7.2进厂验收 (14)

7.3进场验收 (15)

7.4现场验收 (15)

7.5其它 (16)

附录A 灌浆接头抗拉强度试验报告 (17)

附录B 施工现场检验记录 (18)

附录C 灌浆连接检验记录 (19)

本规程用词说明 (20)

引用标准名录 (21)

附:条文说明 (22)

CONTENTS

1 General Provisions (1)

2 Terms and Symbols (2)

2.1 Terms (2)

2.2 Symbols (3)

3 Materials and Components (4)

3.1 Rebars (4)

3.2 Grout Sleeves (4)

3.3 Grout (5)

4 Performance Requirements and Initial Type Testing of Splices (6)

4.1 Performance Requirements (6)

4.2 Initial Type Testing (6)

5 Design (8)

6 Construction and Inspecting of Grout Splicing (9)

6.1 General Requirements (9)

6.2 Preparations For Construction (10)

6.3 Grout Splicing (11)

6.4 Security Measure (13)

7 Accepting (14)

7.1 General Requirements (14)

7.2 Incoming In Factory (14)

7.3 Incoming on Site (15)

7.4 on Site (15)

7.5 others (16)

Appendix A Tension Strength Test Report of Splices (18)

Appendix B Inspecting Record on Site (19)

Appendix C Inspecting Record of Grout Splicing (19)

Explanation of Wording in This Specification (20)

List of Quoted Standards (21)

Addition: Explanation of Provisions (22)

1 总则

1.0.1为了在混凝土结构中正确使用钢筋套筒灌浆接头,做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量,制定本规程。

1.0.2本规程适用于北京市行政区域内抗震设防烈度为8度的混凝土结构房屋与一般构筑物中钢筋套筒灌浆连接的设计、施工及验收。

1.0.3钢筋套筒灌浆连接的设计、施工及验收除应符合本规程外,尚应符合国家和北京市现行有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1术语

2.1.1钢筋连接用灌浆套筒grout sleeve for rebar splicing

通过灌浆料的传力作用将钢筋对接连接所用的金属套筒,通常采用机械加工工艺或者铸造工艺制造,简称灌浆套筒。

2.1.2 钢筋连接用套筒灌浆料cementitious grout for rebars sleeve splicing

一种以水泥、细骨料、混凝土外加剂及其它材料组成的干混料,加水搅拌后具有大流动度、早强、高强、微膨胀等性能,简称灌浆料。

2.1.3钢筋套筒灌浆连接grout sleeve splicing of rebars

通过硬化后的灌浆料分别与钢筋和灌浆套筒机械咬合作用,将钢筋中的力传递至套筒的连接方法。

2.1.4钢筋套筒灌浆接头grout sleeve splices of rebars

用灌浆料充填在钢筋与灌浆套筒间隙,经硬化后形成的接头,简称灌浆接头。

2.1.5 全灌浆接头the whole grout sleeve splices for rebars splicing

两端均采用灌浆方式连接的灌浆接头。

2.1.6 半灌浆接头the grout sleeve splices for rebars splicing with half thread end

一端采用灌浆方式连接,而另一端采用非灌浆方式连接的灌浆接头,通常另一端采用螺纹连接。

2.1.7灌浆孔entrance for grouting

灌浆套筒上,用于加注灌浆料的入料口,通常为光孔或螺纹孔。

2.1.8排浆孔vent for grouting

灌浆套筒上,加注灌浆料时用于通气并将注满后的多余灌浆料溢出的排料口,通常为光孔或螺纹孔。

2.1.9 钢筋丝头thread sector at rebar end

钢筋端部加工螺纹的区段。

2.2 符号

f——钢筋屈服强度标准值;

yk

f——钢筋抗拉强度标准值;

stk

f——灌浆套筒材料屈服强度标准值;

sltk

f——灌浆套筒材料抗拉强度标准值;

slstk

A——灌浆接头受拉力灌浆套筒最大应力截面横截面面积;

sl

A——钢筋横截面面积;

s

A——灌浆套筒材料断后伸长率;

D——灌浆套筒外径。