文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110kV隔离开关技术要求内容

110kV隔离开关技术要求内容

110kV隔离开关技术要求内容
110kV隔离开关技术要求内容

焦煤集团供电处110kV隔离开关

技术要求

编制:

审核:

批准:

焦煤集团供电处

目次

1总则 (2)

1.1一般规定 (2)

1.2投标人应提供的资格文件 (2)

1.3适用围 (2)

1.4对设计图纸、说明书和试验报告的要求 (3)

1.5标准和规 (5)

1.6投标人必须提交的技术参数和信息 (5)

1.7备品备件 (6)

1.8专用工具与仪器仪表 (6)

1.9安装、调试、性能试验、试运行和验收 (6)

2结构要求 (6)

2.1隔离开关和接地开关技术参数 (6)

2.2通用要求 (7)

2.3操动机构 (7)

2.4涂漆和防锈 (8)

2.5铭牌 (8)

3试验 (9)

3.1型式试验 (9)

3.2出厂试验 (9)

3.3现场交接试验 (9)

3.4电瓷部件的抽查试验 (10)

4技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (10)

4.1技术服务 (10)

4.2设计联络会 (11)

4.3工厂检验和监造 (11)

5一次、二次及土建接口要求 (12)

5.1126kV隔离开关 (12)

1总则

1.1一般规定

1.1.1投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。

1.1.2投标人须仔细阅读包括本技术规(技术规通用和专用部分)在的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的隔离开关及接地开关应符合招标文件所规定的要求。

1.1.3本招标文件技术规提出了对隔离开关及接地开关的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

1.1.4本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,投标人应提供符合本技术规引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。

1.1.5如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规的条文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表”中列出。

1.1.6本招标文件技术规将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.1.7本技术规中涉及有关商务方面的容,如与招标文件的《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。

1.1.8本招标文件技术规用部分各条款如与技术规专用部分有冲突,以专用部分为准。

1.2投标人应提供的资格文件

投标人在投标文件中应提供下列有关资格文件,否则视为非响应性投标。

1)投标人或制造商投标产品的销售记录(按技术规专用部分表9的格式提供)及相应的最终用户的使用情况证明。

2)投标人或制造商应提供权威机关颁发的ISO9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。

3)投标人或制造商应提供履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。

4)投标人应提供履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

5)投标人或制造商应提供投标产品全部有效的型式试验报告。

6)投标人或制造商应提供一份详细的投标产品中重要外购或配套部件供应商清单及检验报告。

7)投标人或制造商应提供投标产品中进口关键元件供应商的供货承诺函。

8)投标人或制造商应提供投标产品中组部件的供应商及原产地(按技术规专用部分表10的格式提供)。

1.3适用围

1.3.1本规的适用围仅限于本工程的投标产品。容包括的设计、结构、性能、安装、试验、调试及现场服务和技术服务。

1.3.2中标人应不晚于签约后4周,向买方提供一个详尽的生产进度计划表(见表1),包括产品设计、材料采购、产品制造、厂测试及运输等项的详情,以确定每部分的工作及进度。

表1生产进度计划表

合同号:;项目名称:;设备名称:。

型号规格:;工作日期:至;制造商名称及地址:。

技术规号:;工作号:;离岸日期:;

到岸日期:;到达交货地点日期:。

1.3.3工作进度如有延误,卖方应及时向买方说明原因、后果及采取的补救措施等。

1.4对设计图纸、说明书和试验报告的要求

1.4.1图纸及图纸的认可和交付。

1.4.1.1所有需经买方确认的图纸和说明文件,均应由卖方在合同生效后的4周提交给买方进行审定认可。这些资料包括设备总装图、基础图、电气原理图等。买方审定时有权提出修改意见。

买方在收到需认可图纸4周后,将一套确认的或签有买方校定标记的图纸(买方负责人签字)返还给卖方。凡买方认为需要修改且经卖方认可的,不得对买方增加费用。在未经买方对图纸作最后认可前任何采购或加工的材料损失应由卖方单独承担。

1.4.1.2卖方在收到买方确认图纸(包括认可方修正意见)后,应于2周向1.4.1.1款所列有关单位提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式的光盘,正式图纸必须加盖工厂公章或签字。

1.4.1.3完工后的产品应与最后确认的图纸一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时,如卖方技术人员进一步修改图纸,卖方应对图纸重新收编成册,正式递交买方,并保证安装后的设备与图纸完全相符。

1.4.1.4图纸的格式:所有图纸均应有标题栏、相应编号和部件标志,文字均用中文,并使用SI国际单位制。对于进口设备以中文为主,当买方对英文局部有疑问时,卖方应进行书面解释。

卖方免费提供给买方全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括 1.4.1.1款所涉及的图纸,并且应保证买方可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护,并在运行中进行更换零部件等工作。

1.4.1.5隔离开关所需图纸:

1)总装图:应表示设备总的装配情况,包括外形尺寸、设备的重心位置与总重量、受风面积、固有频率、端子尺寸及附件。

2)基础图:应标明设备作用于基础上的静负荷及操作时的动负荷、基础螺栓的位置和尺寸等。

3)电气原理图:应包括操动机构箱的部接线和远方操作用的控制、信号、照明等交流及直流回路。如有多电气原理图,还应标明各图之间的有关线圈与触点等的相互对应编号。必要时,应提供所有特殊位置和程序的操作说明概要。

4)铭牌图:应符合GB 1985的规定。

5)操动机构箱的二次接线图:应包括机构箱全部端子情况,并标明电缆的识别编号及箱设备的大致位置。

6)操动机构箱安装图。

7)隔离开关和接地开关的支持绝缘子的外形尺寸图和允许的机械负荷。

1.4.2说明书的要求。

说明书应包括下列各项:

1)隔离开关和接地开关的安装、调试、运行、维护、检修和全部附件的完整说明和技术数据。

2)隔离开关和接地开关及主要部件序号的完整说明。

3)表示隔离开关和接地开关及其操动机构断面的结构图以及各连接部位的润滑说明和对基础的技术要求。

4)卖方应向买方提供有关特殊工具和仪器的说明书、产品样本和手册等。

5)隔离开关其他附件的说明,如备件、易损件等。

1.4.3试验报告。

卖方应提供下列试验报告:

1)型式试验报告。

2)出厂试验报告。

3)主要部件试验报告,包括支柱绝缘子的型式试验报告。

4)如果产品进行了局部改进或改变应补充提供相应的验证性试验报告。

1.4.4图纸、说明书、试验报告等资料的交付时间、数量。

卖方向买方提供的资料、图纸、试验报告见表2,但不限于表2的容。

表2卖方向买方提供的资料和图纸

表2(续)

1.5标准和规

1.5.1合同中所有设备、备品备件,包括卖方从第三方获得的所有附件和设备,除本规中规定的技术参数和要求外,其余均应遵照最新版本的电力行业标准(DL)、国家标准(GB)和IEC标准及国际单位制(SI),这是对设备的最低要求。投标人如果采用自己的标准或规,必须向买方提供中文和英文(若有)复印件并经买方同意后方可采用,但不能低于DL、GB和IEC的有关规定。

1.5.2执行的标准。

DL/T 486交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件

DL/T 593高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 1985高压交流隔离开关和接地开关

GB/T 11022高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 50150电气装置安装工程电气设备交接试验标准

IEC 62271—102高压交流隔离开关和接地开关

关于印发输变电设备技术标准的通知(国家电网生[2004]634号)的要求:

交流隔离开关和接地开关技术标准

国家电网公司生产输电[2004]4号文附件3《关于高压隔离开关订货的有关规定》

1.5.3所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。

1.6投标人必须提交的技术参数和信息