(ISO45001-2018)

1.0事故风险分析

1.1事故类型

1.1.1因人为行为、设备老化缺陷等原因,可能发生DCS控制系统失控,导致装置局部或全部停止运行。

1.2事故发生的区域、地点

1.2.1公司造气、合成、甲酸钠控制室。

1.3事故可能发生的时间、造成的危害程度及影响范围

1.3.1事故多发生在夏季雷雨季节,由于DCS控制系统管控于生产装置关键部位,一但失控会造成工艺人员无法操作监控现场设备,使生产装置停运,直接影响公司经济效益。如按照专项处置方案进行及时的处置,不会造成大的危害,并减少经济损失。

1.4事故前可能出现的征兆

1.4.1事故发生突然前期无一定特点。

1.5事故可能引发的次生、衍生事故

1.5.1如处理不及时、不得当,可能发生中毒、工艺超指标、污染事故。

2.0应急组织与职责

应急处置小组

抢险抢修组后勤保障组联络监测组

2.1应急小组

现场指挥:电仪车间主任

副指挥:电仪车间副主任

成员:仪表班班长、岗位操作工及车间维修工。

应急小组下设:抢险救修组(仪表班班长及员工)、后勤保障组(生产车间员工)、联络检测组(当班调度员、中控室人员)。

2.2 职责

2.2.1现场指挥职责

2.2.1.1负责生产岗位人员的应急培训、演练和管理。

2.2.1.2应在第一时间赶往事故现场;负责指挥现场救援队伍。

2.2.1.3决定现场处置方案的启动和组织协调;事态扩大,决定是否启动综合应急救援预案的请求。

2.2.1.4服从公司应急指挥部的协调和安排。

2.2.1.5解决事故抢修过程中遇到的技术难题;制定并实施防止事故扩大的安全防范措施。

2.2.1.6负责组织系统维护人员进入控制室紧急处理,负责组织相关专业对事故原因进行分析。

2.2.2联络检测组职责

2.2.2.1负责做好向领导报告事故情况。

2.2.2.2当事态扩大,经现场指挥同意向领导请求启动综合应急救援预案。

2.2.2.3负责现场有毒、有害物质及扩散区域的监测工作。

2.2.3抢险救修组职责

2.2.

3.1在第一时间赶到现场,对DCS系统故障原因进行分析检查,找到故障点,进行及时处理,使生产尽快恢复。

2.2.

3.2配合当班工艺人员对现场进行及时调整及控制系统正常后的恢复工作。

2.2.

3.3及时将故障原因向电仪中心及车间领导汇报,并参加事故原因分析。

2.2.4后勤保障组职责

2.2.4.1对现场设备进行及时调整,关键设备及时就地打开或者关闭,调节阀切换到旁路进行运行,使装置工作在安全可控状态。

2.2.4.2控制系统恢复正常后有序的切换到远程控制上。

2.2.4.3参加事故原因分析。

3.0应急处置

3.1事故应急处置程序

3.1.1岗位操作人员发现DCS事故立即向当班生产调度员、车间主任、工段长报告,报告内容如下:

⑴事故发生时间等。

⑵事故的简要经过、危害程度、涉及范围等。

⑶事故发生原因的初步判断。

⑷事故发生后已采取的措施及当前事故抢修情况等。

3.1.2电仪车间主任决定启动现场处置方案,通知相关人员到位,按照职责分工采取应急措施,抢险抢修组到达现场先与岗位人员进行沟通了解已采取的措施,分析查找故障原因,然后再根据故障的原因进行相应的处理;后勤保障组对现场设备进行及时的调整,使装置工作在安全可控状态;联络检测组向领导

报告事故及抢修情况;当事态扩大,经现场指挥同意向公司领导请求启动综合应急救援预案。抢险抢修组工作结束后负责后向现场指挥报告,有现场指挥宣布应急结束。

3.2现场应急处置措施

3.2.1网络通讯故障:当班运行人员应立即采取应急措施监控设备使其安全运行。

3.2.1.1如所有数据无法显示,当班班长应定现场人员快速到达现场监视主要运行参数:液位、温度、压力等参数。

3.2.1.2当班班长应该加强对就地运行参数的掌控,确保装置安全运行。

3.2.1.3自控人员应首先检查控制器是否正常运行,在确保控制器正常的情况下,迅速检查交换机状态和供电情况是否正常,以及各个冗余控制器与交换机之间、工程师站、操作员站与交换机之间的网络连接情况;是否有网线接头破损、脱落和松动状况,如有水晶头破损立即更换备用或者现场制作,松动则立即插紧,然后再经工程师站检查网络,测通网络,恢复正常运行。

3.2.2I/O卡件故障:运行人员应加强对无显示的参数进行就地监视,抢修人员及时对故障卡件进行更换。

3.2.2.1I/O卡件损坏:应急方法:AO\AI\DO\DI\CPU\通讯卡件损坏,将备用的卡件插入到已损坏的卡件位置,迅速进行更换和组态下装。

3.2.2.2I/O卡件失电:检查回路电源是否正常或者卡件是否有松动。

3.2.3单台操作站故障:

3.2.3.1通知仪表自控检修人员进行检查维修。

3.2.3.2重新启动操作站看是否恢复正常

3.2.3.3操作站可启动,操作界面无法启动,检查软件

3.2.3.4检查网络是否有故障

3.2.4DCS系统停电:

3.2.

4.1仪表自控人员应立即采取相应的安全措施避免事故进一步扩大。

3.2.

4.2检查DCS系统电源是否满足要求(220V AC)

3.2.

4.3检查UPS不间断电源

3.2.

4.4如果UPS供电异常处理:

⑴UPS主回路出现故障且未自动切到旁路运行,及时把UPS切换到“手动旁路”工作。

⑵如因外部干扰对DCS系统供电造成影响,致使系统不能正常运作的,应首先检查接地情况,若接地正常,检查供给相应DCS系统电源的开关是否闭合,如果没有闭合,闭合电源开关。

⑶供给DCS系统的电源正常后,首先启动服务器,服务器启动后再启动操作站,这样有利于提高DCS系统地启动时间。

3.2.5服务器故障

3.2.5.1操作人员应立即采取相应的安全措施避免事故进一步扩大。

⑴因所有数据无法显示,现场人员应该快速到达现场监视仪表数据(主要有温度、压力、液位等)

⑵操作人员应加强对其他仪表参数的监视

3.2.5.2操作人员应及时向当班调度汇报,调度员及时通知仪表自控人员进行检查修复;如果是电脑硬件故障,及时更换硬件,如果是硬盘损坏,更换后应及时重装操作系统,DCS上下位软件、恢复备份数据。

3.3联系电话及相关应急单位联络方式和联系人员。

应急组织有关人员联系电话

序号姓名固定电话手机备注应急救援组长

副组长

抢险救援组

联络检测组

保障、警戒组

应急队伍

4.0注意事项

4.1佩戴个人防护用品方面的注意事项

4.1.1首先检查防护用品是否完好,发现不合格及时调换。

4.1.2正确熟练使用防护用品。

4.1.3使用防毒面具处理事故时,不能长时间使用。选用的防毒面具必须经过定期检测,各单位严格执行《劳动防护用品管理标准》。

4.2使用抢险救援器材方面的注意事项

4.2.1各类救援器材严格按照标准存放,规定专人管理、定期保养维护并记录。

4.2.2各类防护器具必须经检测合格。

4.2.3所有人员必须能够正确使用应急救援器材。

4.3采取救援对策或措施方面的注意事项

4.3.1生产岗位出现紧急情况时,严格按照《操作规程》的规定进行处理,操作规程不能体现的,要及时汇报班组长和车间主任。

4.3.2遵守“先救人,后救物;先重点,后一般”的原则。

4.4现场自救和互救注意事项

4.4.1抢修作业必须安排两人以上进行作业。

4.4.2无关人员尽量撤离现场,防止发生次生事故。

4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护注意事项

4.5.1应急处理时,优先选用专业人员或经过专门培训的人员。

4.5.2严格落实各类监护措施,明确监护人责任,不得离开现场。

4.5.3参与救援人员认为防护不到位,且不能解决的问题不得参与抢修。

4.6应急救援结束后的注意事项

4.6.1在确定各项应急抢修工作结束时,由现场指挥宣布应急抢修工作结束清点人员后,留有专人巡视事故现场防止遗留隐患问题。

4.7抢修注意事项

4.7.1由于重启计算机会影响运行监控,所以必须慎重,且重启过程必须迅速完成。

4.7.2在启动过程中,不得对该计算机进行任何非监控内容的操作。

4.7.3处理工作开始前,应做好相关安全措施和事故预想,防止盲目检修扩大事故影响范围。

4.7.4处理完故障后,须及时向分管领导汇报,并作好详细的记录,否则将被认为是非正当的处理故障行为:处理故障人员名字、分管领导确认签字、记录时间、故障位置、故障发生起始时间、故障现象、相关参数与正常情况下的差别(此项最重要,必须要清楚)。

汽轮机火灾事故现场处置方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 汽轮机火灾事故现场处置 方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3276-78 汽轮机火灾事故现场处置方案(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1事故风险描述 1.1事故类型 汽轮机火灾事故。 1.2事故区域 4米平台汽轮机头下方的抽汽管道附近。 [注:根据本公司实际进行描述,地点和位置尽量精确,考虑事故位置对救援的影响] 1.3事故的危害严重程度及其影响范围 汽轮机油系统着火,火势凶猛若处理不及时,可能造成事故扩大,威胁到动力及控制电缆安全以及邻机的安全运行,严重时甚至会造成汽轮机油箱爆炸等重大事故。 1.4事故前可能出现的征兆

(1)油系统有发生漏油现象,附近伴有轻微烟气。 (2)汽轮机阀门、油系统等附近出现火焰,并伴有烟尘。 2 应急机构及职责[注:各公司根据实际,言简意赅明确职责] 2.1应急处置小组 (1)指挥员:当值值长 (2)运行应急组:集控运行值班人员 (3)警戒疏散组:义务消防员、检修人员、保卫人员 2.2 职责 (1)指挥员:是事故现场的总指挥,负责油系统火灾事发现场应急工作的组织、指挥、协调、救援、恢复等应急工作;负责向上级汇报、通报重大突发事件应急预案的实施进展情况,听取指示并贯彻执行。 (2)运行应急组:在值长指挥协调下,迅速解除对人身和设备的威胁,根据仪表指示和设备外部特征,正确地判断事故原因;根据火灾情况对设备采取相应

火灾事故应急处置行动方案

编号:SM-ZD-84192 火灾事故应急处置行动方 案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

火灾事故应急处置行动方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、组织机构 组长:祝文娟(社区主任) 副组长:葛小峰(派出所民警长) 成员:杨少伟、钱凌稼、陈雀屏、戴京含、张怡、陈冠群等。 二、预警预防 社区火灾事故预警信息来源于火灾现场第一发现人 社区火灾事故应急工作组对辖区单位和小区的设施设备定期进行安全检查,对安全隐患进行不定期排查,对消防管线、供水、消防栓、灭火器和逃生器材进行检查,按职责范围和要求及时更新补充。 三、信息报送 社区居民以及辖区有关人员对学校、居民楼、商店宾馆、娱乐场所等发生火灾时,作为第一发现人迅速拨打119 电

话进行救助,并即使报告社区委员会(值班员)。社区值班人员迅速通过内勤报告给火灾事故应急工作组组长,根据组长指示,将此信息迅速通报给辖区其他有关单位的信息联络员,并在15分钟内报告街道综治中心。 四、应急处置 l、指示社区内勤通报给可能涉及火灾事故的辖区单位的信息联络员,做好防火和撤离准备。 2、社区内勤负责向居民发布火灾事故警报,方式“网站、QQ群、电子屏、音响广播系统,循环播放,直至火灾熄灭。 3、10分钟内召集社区应急工作小分队、社区医疗服务队、社区民兵连、物业公司技术人员、物业保安队,由各队队长牵头,赶赴现场待命和施救。 4、联络组(由各辖区单位联络员构成)负责,社区内勤负责,各辖区单位联络员配合:(1)掌握事故现场人员数,报社区内勤,为现场施救和消防大队提供依据。(2)利用喇叭与被困人员联系,引导被困者自救,切忌慌乱,判断火势来源,采取与火源相反方向逃生,切勿使用升降设备(电梯),并对伤员做好安抚工作。

管线现场处置方案11

1事故风险分析 1.1事故风险描述 危险源辨识应全面考虑,经过对施工生产全过程可能发生的事故类型和危害程度分析,确认可能发生事故的作业活动和作业内容等因素。依据风险评价结果,对于管线破坏类风险中,较大的风险因素如下: (1)DN1000砖涵破坏; (2)人防工程破坏; (3)天然气破坏; (4)雨、污水管线破坏。 1.2事故风险危害程度 管线损坏事故会造成严重的社会影响及生命财产损失。 2应急处置 2.1应急处置程序及措施 图2-1 事故发生项目经理部抢险领导小组 总监理工程师物资人员机械定点医院上级主管部门现场抢救调动应急物资、机械设备及人员进行抢修施工配合业主停工指令

1、首先,值班技术员立即下令停止施工,封闭工作面,安排专人关闭事发管线控制阀门,同时立即报告应急指挥部,总指挥在接到报告后立即启动应急预案,对有渗漏现象的管线应采用导管引流并喷射早强砼,导管端头采用麻丝等封堵、缠绕,以防沙土流失,同时打设小导管注浆加固地层防止管线进一步变形,安排准备应急物资。 2、电力电缆的处理 发生电力电缆被破坏的事故时,应立即停止施工,保护好现场,设置警戒区,防止人员进入,造成触电,并立即通知项目部应急指挥部。应急总指挥到场,确认管线产权单位,立即联系产权单位,由专业的抢修队伍进行抢修。管线破坏后不可随意掩埋,也不可自行连接,以免造成更大的损失。当有人触电时,抢救者首先要立刻断开近处电源,如不能及时切断电源,用电工绝缘钳或干燥木柄铁锹、斧子等切断电线断开电源,或用绝缘物如木板、木棍等不导电材料拉开触电者或者挑开电线,使之脱离电源,切忌直接用手或金属材料及潮湿物件直接去拉电线和触电的人,以防止解救的人再次触电。触电人脱离电源后,如果触电人神志清醒,但有些心慌、四肢麻木、全身无力;或者触电人在触电过程中曾一度昏迷,但已清醒过来,应使触电人安静休息,不要走动,严密观察,必要时送医院诊治。触电人已失去知觉,但心脏还在跳动,还有呼吸,应使触电人在空气清新的地方舒适、安静地平躺,解开妨碍呼吸的衣扣、腰带,若天气寒冷要注意保持体温,并迅速请医生(或拨打应急医院电话)到现场诊治。如果触电人已失去知觉、呼吸停止,但心脏还在跳动,尽快把他仰面放平进行人工呼吸。如果触电人呼吸和心脏跳动完全停止,应立即进行人工呼吸和心脏胸外按压急救。

地面消防火灾事故现场处置方案

地面消防火灾事故现场处置方案 一、事故风险分析 1、火灾发火时间短、蔓延快 2、受灾面积易扩散,损失一般比较严重 二、应急组织与职责 1、应急自救组织形式及人员构成情况: 基层单位应急自救组织以班组为单位,由全班组人员组成。应急自救组织组长由班组长担任,成员为全体班组人员组成。 2、应急自救组织机构、人员的具体职责: 1)应急自救组织组长职责 ①负责察看事故性质、范围和发生原因等情况,并快速报告给调度。 ②带领全班组人员,开展自救、互救工作。 2)应急自救组织成员职责 ①在班组长的带领下开展自救、互救工作。 ②尽可能采取措施减少事故扩大,减小人员伤亡。 三、应急处置 1)事故应急处置程序。 现场发生事故后,现场人员必须立即向矿调度汇报。 : )现场应急处置措施2.

(1)、所有员工发现火险、火灾时都必须立即向矿保卫科值班室报告(电话:7676110),并提供着火地点、火势大小和有无被困人员等情况,必要时直接向119火警中心报警。(2)、保卫科值班人员接到报警后,应立即组织人员赶往起火地点,同时向总指挥报告,并向保卫科消防队报警,到场后及时向总指挥反馈火场信息。临时组织在场人员进行必要的扑救和救援工作。 (3)、按照总指挥的指令,通讯联络组组长接通知后立即通知本组成员,并安排分头通知起火部位单位负责人、各行动组成员及供水供电部门负责人等迅速到达火灾现场。如果已向公司消防队或119火警中心报警,应及时安排人员在大门及路口等候引导消防车辆。同时携带对讲机等通讯工具赶到现场,保持现场总指挥与各行动组及公安消防队之间的通讯联络。必要时启用矿内广播,告知火灾信息。 (4)、总指挥到达现场后,汇总火场各方面的情况,按照预案规定的职责任务,指挥各行动组进行灭火、疏散和救援等工作,组织在场人员参与协助灭火、救援和维持现场秩序等工作。 (5)、疏散引导组成员接到火灾通知后,应立即赶到现场,根据起火部位建筑结构、被困人员所在位置以及疏散通道等情况,提出营救方案,按照总指挥的指令,迅速展开疏散救援工作。.

火灾事故现场处置方案63895

**平安汽车修理厂火灾事故现场处置 方案 为了快速有序的处理好不同程度的火灾现场,依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《生产安全事故应急预案管理办法》等法律法规,结合我厂实际,制定本方案。 一、事故现场处置方案。 1、火情处置程序 (1)报警:所有员工应熟悉报警程序,发现事故征兆,如电源线产生火花,某个部位有烟气,异味等。现场第一发现人员立即报告值班人员,按报警器报警,同时现场人员进行自救、灭火、防止火情扩大。 (2)接报:值班人员接报后,携带应急包立即到达事故现场了解情况,组织人员进行自救灭火。并报告企业负责人或应急救援指挥部,做好现场应急抢救工作。 (3)火情已被扑灭,要做好现场保护工作,待有关部门了解情况调查火情事故完毕后,经同意进行事故现场的清理工作。 2、火险、火灾处置程序 (1)事故现场继续蔓延扩大,应急指挥人员立即启动应急预案,做好事故现场应急指挥,通知各抢救小组快速集结,快速反应履行各自职责投入抢救行动,在短时间内扑灭火源或及时抢救受伤人员得到有效救治。 (2)按指挥人员要求,通讯联络组向公安消防机构报

火警,向有关部门报告事故情况,派人接应消防车辆,并随时与现场处置领导小组联系。 (3)灭火小组在消防人员到达事故现场之前,根据不同类型的火灾,采取不同的灭火方法,加强冷却,撤离周围易燃可燃物品等办法控制火势。在有可能形成有毒或窒息性气体的火灾时,应佩戴隔绝式氧气呼吸器或采取其他措施,以防抢救灭火人员中毒。消防人员到达事故现场后,听从指挥,积极配合专业消防人员完成灭火任务。 (4)疏散组通知引导各部位人员尽快疏散,尽量通知到应撤离火灾现场的所有人员。 (5)物资抢救组做好物资抢救工作。 (6)现场保卫组做好火灾现场的警戒保卫工作。 (7)火灾现场指挥人员随时保持与各小组的通讯联络,根据情况可互相调配人员。 (8)进行自救灭火,疏导人员、抢救物资、抢救伤员等,抢救行动时,注意自身安全,无能力自救时各组人员尽快撤离火灾现场。 3、受伤人员的处置 (1)被救人员衣服着火时,可用水或毯子、被褥等物覆盖措施灭火,伤处的衣、裤、袜剪开脱去,不可硬行撕拉,伤处用消毒纱布或干净棉布覆盖,并立即送往医院救治。 (2)对烧伤面积较大的伤员要注意呼吸,心跳的变化,必要时进行心脏复苏。 (3)对有骨折出血的伤员,应作相应的包扎,固定处理,搬运伤员时,以不压迫伤面和不引起呼吸困难为原则。

汽轮机火灾事故现场处置方案(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 汽轮机火灾事故现场处置方案 (通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

汽轮机火灾事故现场处置方案(通用版) 1事故风险描述 1.1事故类型 汽轮机火灾事故。 1.2事故区域 4米平台汽轮机头下方的抽汽管道附近。 [注:根据本公司实际进行描述,地点和位置尽量精确,考虑事故位置对救援的影响] 1.3事故的危害严重程度及其影响范围 汽轮机油系统着火,火势凶猛若处理不及时,可能造成事故扩大,威胁到动力及控制电缆安全以及邻机的安全运行,严重时甚至会造成汽轮机油箱爆炸等重大事故。 1.4事故前可能出现的征兆

(1)油系统有发生漏油现象,附近伴有轻微烟气。 (2)汽轮机阀门、油系统等附近出现火焰,并伴有烟尘。 2应急机构及职责[注:各公司根据实际,言简意赅明确职责] 2.1应急处置小组 (1)指挥员:当值值长 (2)运行应急组:集控运行值班人员 (3)警戒疏散组:义务消防员、检修人员、保卫人员 2.2职责 (1)指挥员:是事故现场的总指挥,负责油系统火灾事发现场应急工作的组织、指挥、协调、救援、恢复等应急工作;负责向上级汇报、通报重大突发事件应急预案的实施进展情况,听取指示并贯彻执行。 (2)运行应急组:在值长指挥协调下,迅速解除对人身和设备的威胁,根据仪表指示和设备外部特征,正确地判断事故原因;根据火灾情况对设备采取相应保护、隔离措施,缩小事故范围,防止火灾的扩大,并做好处理事故的详细记录。

电梯现场处置方案

电梯事故现场处置方案 3.1.1事故风险分析 电梯在运行当中,由于超员、水浸、电气、机械故障等原因,发生火灾、水浸、剪切、困人等电梯事故,造成人员伤亡、经济损失。 3.1.2 应急工作职责 1)现场应急自救小组及人员构成 (1)应急组长:事发单位负责人。 (2)应急成员:事发单位全体成员。 2)职责 (1)组长职责 ①组织现场应急救援工作,确定响应级别; ②负责组织制定、修订事故应急现场处置方案,并定期进行演练; ③批准本方案的启动和终止。 (2)现场应急小组职责 ①统一领导、指挥和协调事故应急现场处置工作; ②负责与控股公司应急救援指挥部的联系工作,并接受指挥部的指令和调动; ③负责对事故受伤、被困或遇难人员进行抢救; ④深入事故现场,及时对事故进行了解、掌握、分析和评估; 3.1.3应急处置 1)电梯井道或轿厢内发生火灾时的应急处置 ⑴首先立即在就近的楼层停靠,即刻疏导乘客撤离。

⑵然后切断电源。 ⑶再用灭火器灭火。 ⑷共用井道中有电梯发生火灾时,其余电梯应立即停于远离火灾的位置,防止火灾蔓延,并交消防人员灭火使用。 2)垂直电梯水浸事故应急处置 由于电梯被水淹时,可能造成短路或触电,除了要对水源进行控制及处理外,还要对电梯进行如下处置: (1)当底坑内出现少量进水或渗水时,应将电梯停在二层以上,停止运行,断开总电源。 (2)当楼层发生水淹而使井道或底坑进水时,应将轿厢停于进水层站的上二层,停梯断电,以防轿厢进水。 (3)当底坑井道或机房进水很多,应立即停梯,断开总电源开关,防止发生短路、触电等事故。 (4)发生水浸时,应迅速切断漏水源,设法使电器设备不进水或少进水。 (5)对水浸电梯应进行除湿处理,如采用擦拭、热风吹干、自然通风、更换管线等方法,确认水浸消除,绝缘电阻符合要求,并经试验运行无异常后,方可投入运行。对微机控制电梯,更需仔细检查,以免烧毁电子板。 (6)在恢复电梯运行时,应确认无积水,无短路现象后,方可使用。对于那些急于使用的电梯,可采用烘干的办法(如使用电吹风机),消除一切可能造成短路的积水。 (7)电梯恢复运行后,详细填写水浸检查报告,对水浸原因、处理

火灾事故处置方案

火灾伤亡事故处置方案 1总则 1.1编制目的 高效、有序地处理本企业火灾伤亡突发事件,避免或最大程度地减轻火灾人身伤亡造成的损失,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定。 1.2编制依据 《电力企业现场处置方案编制导则》 《XXXXXXXXXXXX公司人身事故应急预案》 1.3适用范围 适用于本企业火灾伤亡突发事件的现场应急处置和应急救援工作。 2事件特征 2.1危险性分析和事件类型 2.1.1危险性分析 2.1.1.1大型变压器着火事故。 2.1.1.2发电机着火事故。 2.1.1.3锅炉燃油系统着火事故。 2.1.1.4燃油区(油泵房)火灾事故。 2.1.1.5危险化学品仓库着火事故。 2.1.1.6输煤系统着火事故。 2.1.1.7电缆着火事故。 2.1.1.8蓄电池爆炸事故。 2.1.1.9汽轮机油系统火灾事故。 2.1.1.10控制室火灾事故。 2.1.1.11机房火灾事故。 2.1.1.12重要生产场所着火事故。 2.1.1.13档案室火灾事故。 2.1.1.14高层建筑着火事故。 2.1.2事件类型 火灾事件类型:固体物质火灾、液体火灾、气体火灾、金属火灾、电气火灾。 2.2事件可能发生的地点和装置 2.2.1油区。 2.2.2电缆夹层。

2.2.3电缆沟。 2.2.4电器设备。 2.2.5汽轮机油系统。 2.2.6输煤系统。 2.2.7生活及办公区域。 2.2.8在运行检修过程中,均可能造成火灾伤亡事故。 2.3可能造成的危害 2.3.1烧伤人员病程长、医疗消耗大、并发症多、病情变化快、死亡率高。 2.3.2烧伤造成局部组织损伤,轻者损伤皮肤、肿胀、水泡、疼痛;重者皮肤烧焦,甚至血管、神经、肌腱等同时受损,呼吸道也可烧伤,烧伤引起的剧痛和皮肤渗出等因素导致休克,晚期出现感染,败血症等并发症而危及生命。 2.4事前可能出现的征兆 2.4.1燃油区发生泄漏。 2.4.2电器短路和电器设备的选用不当,安装不合理,操作失误,违章操作,长期过负荷运行。 2.4.3电气线路短路瞬间会产生很高的温度和热量,可以使电源线的绝缘层燃烧、金属融化,引起附近的可燃物质燃烧。 2.4.4机组在检修、设备改造、日常生产维护等工作中,执行制度不严、安全意识淡薄、均有可能造成火灾人身伤亡事故。 3组织机构及职责 3.1 成立应急救援指挥部 总指挥:常务副总经理 副总指挥:生产副总经理、行政副总经理、总工程师、电厂总监、建设成本副总监 成员:安技部部长、运行部部长、检修部部长、供热部部长、综合部部长、人力资源部部长、物资部部长、工程部部长、预算部部长、财务部部长、市场开发部部长、客服中心部长、质量监查部部长、研发中心副总工程师、国新项目部部长。 应急日常管理办公室设在安技部。 3.2 指挥部人员职责 3.2.1总指挥的职责:全面指挥火灾伤亡突发事件的应急救援工作。 3.2.2事发部门负责人职责:组织、协调本部门人员参加应急处置和救援工作。 3.2.3值长职责:汇报有关领导,组织现场人员进行先期处置。 3.2.4现场工作人员职责:发现异常情况及时汇报,做好火灾伤亡人员的先期急救处置工作。安监人员职责:监督安全措施落实和人员到位情况。

火灾事故现场处置方案

火灾事故现场处置方案 1、事故类型和危害程度分析 火灾事故主要分为气体、液体、和固体可燃物火灾三种类型。 在生产过程中,生产现场电气设备、员工宿舍、设备、材料放置区、电气焊作业区等均存在着或多或少的易燃、可燃物质。这些易燃、可燃物质遇到明火时,就有可能发生火灾事故,若有一处发生火灾,很有可能蔓延,就火灾的危害程度及危险性来说是非常大的,可能造成财产损失和人员伤亡;火灾事故多发生于干燥、多风的春秋季节,但生产作业活动引发的火灾事故则没有明显的季节特征。 2、应急组织和职责 2.1公司成立应急救援小组,成员如下: 组长:总经理 副组长:副总经理 成员:安全部、综合办公室、生产技术部、1号车间、2号车间、3号车间、机电维修、仓库、质管部。 2.2应急救援小组及成员职责 2.2.1 负责安全生产事故初期的应急自救:包括扑救火灾、救治伤员、设立警戒区、应急照明、疏散人员、清点员工等,尽最大可能在事故初期控制住事态,消除事故影响,减少事故损失。 2.2.2负责组建应急自救队伍、配备相应的救援器材、装备和材料。 2.2.3负责应急自救小组成员的教育、培训、演练、调整、补充等管理工作。 2.2.4 负责安全生产事故的预警行动和应急响应。 2.2.5 参与编制、修订事故现场处置方案。

2.2.6服从公司应急救援指挥部的统一指挥,协助应急指挥部的工作。 2.2.6 组长、副组长负责指挥车间应急救援小组的现场救援。 2.2.7 安环部负责受伤人员的抢救,负责事故现场的警戒。 2.2.8机电维修负责事故现场用电及应急照明,负责事故设备设施的安全检查确认。 2.2.9车间主任、班组长负责组织人员扑救火灾,人员紧急疏散、清点;协助救治伤员等。 3 、应急处置 3.1火情处置程序 报警:所有员工应熟悉报警程序,发现事故征兆,如电源线产生火花,某个部位有烟气,异味等。现场第一发现人员应立即报告值班领导(负责人)按报警器报警,现场人员进行自救、灭火、防止火情扩大。 接报:消防中控室值班人员接报后,立即到达事故现场了解情况,组织人员进行自救灭火。并报告企业负责人或应急救援指挥部,做好现场灭火处置工作。 火情已被扑灭,做好现场保护工作,待有关部门对事故情况调查后,经同意,做好事故现场的清理工作。 3.2 火灾处置程序 3.2.1事故现场继续蔓延扩大,现场指挥人员通知各救援小组快速集结,快速反应履行各自职责投入灭火行动。 3.2.2按指挥人员要求,通讯联络组向公安消防机构报火警,及向有关部门报告,派人接应消防车辆,并随时与救援处置领导小组联系。 3.2.3各灭火小组在消防人员到达事故现场之前,应继续根据不

火灾事故应急处置措施

编号:SM-ZD-19733 火灾事故应急处置措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

火灾事故应急处置措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、发现火情后的应急处理 1. 发现火情后,现场人员应保持冷静,明辨方向和火势大小,迅速使用起火现场的灭火器、消防栓、消防钩等各种消防器材在第一时间灭火,力争把火控制、扑灭在初期阶段。同时呼喊周围人员参与到灭火和报警,并将事故报告给应急指挥部及现场主管人员; 2. 当电源线因其他原因不能及时切断时,一方面派人去供电端拉闸,一方面灭火时,人体的各部位与带电体保持充分距离; 3. 救护组对火灾现场伤员进行护理,对重伤者要立即送往医院。紧急抢救、包扎伤员、协助医务救护人员到场救护由办公室人员负责,运送伤员工作由办公室领导负责; 4. 灭火期间如有人员受伤,应以先抢救伤员为主;火灾扑灭后,应留有人员观察现场情况,防止复燃;

泄漏事故现场处置措施

编号:SM-ZD-73111 泄漏事故现场处置措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

泄漏事故现场处置措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、员工发现危化品泄漏时,疏散无关人员,隔离泄露污染区。如果泄漏物是易燃品,则必须立即消除泄漏污染区域内的各种火源,并立即向值班领导报告。 2、如果是易燃易爆化学品大量泄漏,值班领导立即上报应急指挥部,应急救援小组立即赶赴现场,同时拨打“119”报警,请求消防专业人员救援,要保护、控制好现场。 3、泄漏的控制 如果在生产使用过程中发生泄漏,要在统一指挥下,通过关闭有关阀门,切断与之相连的设备、管线,停止作业,或改变工艺流程等方法来控制化学品的泄漏。 如果是容器发生泄漏,应根据实际情况,采取措施堵塞和修补裂口,制止进一步泄漏。 另外,要防止泄漏物扩散,殃及周围的建筑物、车辆及人群,万一控制不住泄漏,要及时处置泄漏物,严密监视,

油系统火灾事故处置方案

500kV***变电站 油系统火灾事故应急预案

目录 1 总则 (1) 1.1编制目的 (1) 1.2编制依据 (1) 1.3适用范围 (1) 1.4工作原则 (1) 2 事件特征 (1) 2.1危险分级 (1) 2.2事件类型 (1) 3 组织机构及其职责 (2) 3.1事故应急救援领导小组及应急救援指挥机构 (2) 3.2事故应急救援领导小组的职责: (2) 3.3组织机构职责 (2) 4 应急处置 (2) 5注意事项 (3) 5.1预警和接警 (3) 6附件 (3) 6.1 应急部门、机构或人员的联系方式 (3) 6.2 应急设施、器材和物资清单 (3) 6.3 相关文件 (4)

500kV***变电站 油系统火灾事故应急预案 1总则 1.1编制目的 为了应对充油设备火灾事故的发生,提高人员对充油系统火灾事故的应急处置能力,高度重视电力生产企业单位各油系统火灾事故的特点和危害,坚持长效预防管理与应急处置相结合,做好应对各油系统火灾事故的各项准备和应急处置工作,消除事故隐患或最大限度地减少事故造成的危害和损失,保障企业职工生命及财产安全,维护正常的生产和工作秩序,特编制本预案。 1.2编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国劳动法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》 《危险化学品安全管理条例》 《企业职工伤亡事故报告和处理规定》 《电力企业现场处置方案编制导则(试行)》 《电业生产工作规程》 《国家突发公共事件总体应急预案》 《国家安全生产事故灾难应急预案》 《国家电网公司应急管理工作规定》 《国家电网公司电力生产事故调查规程》 《内蒙古电力(集团)有限责任公司重特大生产安全事故预防与应急处理预案》 《内蒙古电力公司电力事故调查规程》 1.3适用范围 变电站充油设备发生火灾时。 1.4工作原则 本预案遵循“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急事件过程处理的快捷、准确为重点,以全力保证人身、电网和设备安全为核心,以建立危急事件的长效管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,将危急事件造成的损失和影响降低到最低程度。 2事件特征 2.1危险分级 2.1.1 Ⅰ级: 2.1.1.1 充油设备喷油起火; 2.1.1.2充油设备系统着火,火势蔓延至相邻设备、动力或控制电缆,造成保护装置动作。 2.1.2 Ⅱ级: 2.1.2.1 充油设备周围起火,采取紧急措施可以控制; 2.1.2.2充油设备着火,火势发展受控,尚未危及其它设备、电缆等重要设施安全运行的。

发生火灾事故现场处置方案

发生火灾事故现场处置方案 (1)生产操作人员(或现场人员)一旦发现火情,根据火势大小应果断采取措施;如果是小火,应使用就近配备的一定数量的灭火器材及时扑灭(干粉灭火器:拉掉插消,压下压把对准火源喷出);如果火势不能扑灭,火势扩展速度快不能有效控制(或发生大火)时,应立即边向消防队(119)报警及通知本单位领导,边扑救,为专业消防队伍赶到现场扑救赢得时间。操作人员或现场人员应立即进行紧急停车处理。 (2)报警时,应通报以下信息:事故发生地点、部门名称、事故简要情况、联系电话、报告人姓名等。 (3)本单位领导接到报告后,应快速到达事故现场,组织人员进行抢险,对已造成的污染,进行妥善处理。 (4)现场指挥人员通知各救援小组快速集结,快速反应履行各自职责投入灭火行动。 (5)各灭火小组在消防人员达到事故现场之前,应继续根据不同类型的火灾,采取不同的灭火方法,加强冷却,撤离周围易燃可燃物品等办法控制火势。 (6)在有可能形成有毒或窒息性气体的火灾时,应佩戴隔绝式氧气呼吸器或采取其他措施,以防救援灭火人员中毒,消防人员到达事故现场后,听从指挥积极配合专业消防人员完成灭火任务。 (7)疏散组应通知引导各部位人员尽快疏散,尽量通知到应撤离火灾现场的所有人员。在烟雾弥漫中,要用湿毛巾掩鼻,低头弯腰逃离火场。 (8)火灾现场指挥人员随时保持与各小组的通讯联络,根据实际情况可互相调配人员。

(9)进行自救灭火,疏导人员、抢救物资、抢救伤员等,救援行动时,应注意自身安全,无能为力自救时各组人员应尽快撤离火灾现场。 (10)电线、电气设施着火,应首先切断供电线路及电气设备电源。 (11)电气设备着火,灭火人员应充分利用现有的消防设施,装备器材投入灭火战斗。 (12)扑救电气火灾,可选用卤代烷1211灭火器和干粉灭火器、二氧化碳灭火器不得使用水、泡沫灭火器灭火。 (13)扑救电气设备着火时,灭火人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套、防毒面具等措施加强自我保护。 (14)现场抢救受伤人员的处置 ①被救人员衣服着火时,可就地翻滚,用水或毯子、被褥等物覆盖措施灭火,伤处的衣、裤、袜应剪开脱去,不可硬行撕拉,伤处用消毒纱布或干净棉布覆盖,并立即送往医院救治。 ②对烧伤面积大的伤员要注意呼吸,心跳的变化,必要时进行心脏复苏。 ③对有骨折出血的伤员,应作相应的包扎,固定处理,搬运伤员时,以不压迫伤面和不引起呼吸困难为原则。 ④可拦截过往车辆,将伤员送往附近医院进行抢救救治。 ⑤抢救受伤严重或在进行抢救伤员的同时,应及时拨打急救中心电话(120),由医务人员进行现场抢救伤员的工作,并派人接应急救车辆。 (15)灭火结束

受限空间作业事故现场处置方案

受限空间作业事故现场处置方案 事故特征危险程度高。易造成人员伤亡。 易发区域安装现场、清理检修作业。 事故危害 1.受限空间作业为非常规作业,空间小,导致行动不便,不利于监护, 发生事故不易被发现,且施救困难。 2.场地狭窄、湿度大,易导致漏电、触电、碰伤、坍塌埋压等。 3.通风不良,易导致中毒窒息、高温中暑、火灾、爆炸等。 4.照明不良,易导致误操作、碰伤、砸伤等。 事故征兆 1.未办理相关作业证、安全手 续。 2.技术措施、通风降温措施、安 全防护措施办理不完善。 3.未与生产系统可靠隔绝。 4.未使用安全电压、灯具。 5.施工前,未进行有毒检测、置换、 通风。 6.个体防护用品穿戴不齐全。 7.未设置监护或未实施全程监护。 易发季节无季节性 应急组织应急小组 组长:车间主任 副组长:事故区域班长 成员:现场运行、作业人员、车间技术人员、专业电工(外协)小组职责 1.开展专业教育、日常培训。 2.组织、指挥、实施自救行动. 3.向上级汇报事故情况,发出救援请求。 现场职责 1.组长负责全面指挥、协调应急行动。 2.组长接到事故报警后,立即组织车间应急救援队伍赶到现场。 3.组长根据事故状况向周边协议单位预警,向分厂报告。

4.副组长及现场人员要向救援队伍简单说明事故情况、已伤亡人数,指出事故危害。 5.副组长负责现场指挥疏散、引导、救护和安全防护,协助组长、技术人员制定应急处置方案。 6.副组长负责提供现场及周边全部的应急救援器材、工具的具体位置及数量。 7.若副组长不在,由组长临时指定副组长。 8.技术人员迅速弄清泄漏源的确切位置、特性、初步原因及波及范围,判断是否要全面停产。 9.小组成员根据分工,进行救助、抢险、自救和避灾。 应急处置事故报告 与 前期处置 1.事故发生后,监护人员不可盲目进入,应设法帮助内部人员迅速逃离 现场,对伤者进行现场急救。 2.若伤者伤势严重,立即拨打xx医院急救电话(xxx),或迅速将伤者送 往医院。 3.紧急情况下,可停下全部电源、生产设备,及采取强力通风、喷水、 卸料、破坏性拆除等措施,必要时及时拨打119请求救援。 现场处置 措施 1.救护人员首先检查伤者的伤害程度,实施现场急救。 2.救援人员判明事故类型、分析现场危险性后,方可进入现场救援伤者。 3.若发生触电,确定已全部停电后,进入现场将伤者救出。 4.若发生火灾,确定全部停电后,用灭火器或水灭火,进入现场将伤者 救出。 5.若发生中毒窒息,首先切断毒气源,开启强制通风,佩戴空气呼吸器、 过滤式防毒面具进入现场将伤者救出。 6.若发生坍塌掩埋,增设内部照明,开启或破拆其他通道。不确定被埋 者方位时,尽量用手慢慢挖开掩埋物,大声呼唤。已确定方位后,可以 配合使用工具挖掘被埋者,注意不要伤及被埋人员。

某电缆火灾事故现场处置方案范本

整体解决方案系列 某电缆火灾事故现场处置 方案 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-22918某电缆火灾事故现场处置方案 On-site treatment plan for a cable fire accident 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1总则 1.1编制目的 高效有序地做好本企业电缆火灾事故的应急处置工作,避免或最大限度地减轻火灾事故造成的损 失,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定。。 1.2编制依据 电力企业现场处置方案编制导则 1××公司火灾事故专项应急预案-. 1.3适用范围 适用于本企业电缆火灾事故的现场应急处置和应急救援工作。 2事件特征 2.1事件类型及危险性分析

2.1.1电缆火灾事故大致由内因和外因两方面原因引起:电缆内因火灾是由电缆本身的隐患引发的火灾,如电缆短路起火、接头接触不良、绝缘失效或电流过载引起的电缆火灾;电缆外因火灾是由外部因素导致的电缆火灾,如高温敷设、粉尘自燃、因孔洞封堵不严,配电设备引发的电缆火灾等。 2.1.2电缆火灾事故可能使电缆烧损、设备误跳闸、机组被迫停运、失控时可造成汽轮发电机组严重损坏;造成对外少送电,严重时对内-对外供电全停。 2.1.3电缆着火后可能发生爆炸伤及周围人员及设施,产生的有毒烟雾会污染厂区空气,造成人员中毒、窒息等人身伤亡事故。 2.2可能发生的区域、地点 2.2.11、2号机组电缆隧道、集控楼电缆夹层、6kV段电缆夹层、除尘段电缆夹层、主机房电缆竖井、汽机房、锅炉房电缆主桥架。 2.2.23、4号机组机组电子间、汽机房电缆桥架、锅炉房电缆桥架、低压配电盘电缆夹层。 2.2.3脱硫控制室电缆夹层;燃料控制室电缆夹层;室外

火灾事故应急处置行动方案

火灾事故应急处置行动方案 一、组织机构 组长:祝文娟(社区主任) 副组长:葛小峰(派出所民警长) 成员:杨少伟、钱凌稼、陈雀屏、戴京含、张怡、陈冠群等。 二、预警预防 社区火灾事故预警信息来源于火灾现场第一发现人 社区火灾事故应急工作组对辖区单位和小区的设施设备定期进行安全检查,对安全隐患进行不定期排查,对消防管线、供水、消防栓、灭火器和逃生器材进行检查,按职责范围和要求及时更新补充。 三、信息报送 社区居民以及辖区有关人员对学校、居民楼、商店宾馆、娱乐场所等发生火灾时,作为第一发现人迅速拨打119 电话进行救助,并即使报告社区委员会(值班员)。社区值班人员迅速通过内勤报告给火灾事故应急工作组组长,根据组长指示,将此信息迅速通报给辖区其他有关单位的信息联络员,并在15分钟内报告街道综治中心。 四、应急处置 l、指示社区内勤通报给可能涉及火灾事故的辖区单位的信息联络员,做好防火和撤离准备。 2、社区内勤负责向居民发布火灾事故警报,方式“网站、QQ群、电子屏、音响广播系统,循环播放,直至火灾熄灭。 3、10分钟内召集社区应急工作小分队、社区医疗服务队、社区民兵连、物业公司技术人员、物业保安队,由各队队长牵头,赶赴现场待命和施救。 4、联络组(由各辖区单位联络员构成)负责,社区内勤负责,各辖区单位联络员配合:(1)掌握事故现场人员数,报社区内勤,为现场施救和消防大队提供依据。(2)利用喇叭与被困人员联系,引导被困者自救,切忌慌乱,判断火势来源,采取与火源相反方向逃生,切勿使用升降设备(电梯),并对伤员做好安抚工作。 5、疏散小组由社区警务区主任负责,应急工作小分队、保安配合:(1)各小组成员用电话通知事故现场住户进行疏散、人员逃生和财产转移;(2)根据火情,由保安队长联系119和120,申请专业力量进行救助;(3)保安队长把疏散情况报告给专业救助单位和消防大队。

受限空间作业事故现场处置方案

受限空间作业事故现场处置方案 车间:各车间班组:各班组岗位:各岗位 事故特征 危险程度高。易造成人员伤亡。 易发区域建筑安装现场、清理检修作业。 事故危害 1.受限空间作业为非常规作业,空间小,导致行动不便,不利于监护,发生事故不易被发现,且施救困难。 2.场地狭窄、湿度大,易导致漏电、触电、碰伤、坍塌埋压等。 3.通风不良,易导致中毒窒息、高温中暑、火灾、爆炸等。 4.照明不良,易导致误操作、碰伤、砸伤等。事故征兆 1.未办理相关作业证、安全手续。 2.技术措施、通风降温措施、安全防护措施办理不完善。 3.未与生产系统可靠隔绝。 4.未使用安全电压、灯具。 5.施工前,未进行有毒检测、置换、通风。 6.个体防护用品穿戴不齐全。 7.未设置监护或未实施全程监护。易发季节无季节性 应急组织应急小组组长:车间主任

副组长:事故区域班长 成员:现场运行、作业人员、车间技术人员、专业电工(外协小组职责 1.开展专业教育、日常培训。 2.组织、指挥、实施自救行动. 3.向上级汇报事故情况,发出救援请求。 现场职责1.组长负责全面指挥、协调应急行动。 2.组长接到事故报警后,立即组织车间应急救援队伍赶到现场。 3.组长根据事故状况向周边协议单位预警,向分厂报告。 4.副组长及现场人员要向救援队伍简单说明事故情况、已伤亡人数,指 出事故危害。 5.副组长负责现场指挥疏散、引导、救护和安全防护,协助组长、技术 人员制定应急处置方案。 6.副组长负责提供现场及周边全部的应急救援器材、工具的具体位置及数量。 7.若副组长不在,由组长临时指定副组长。 8.技术人员迅速弄清泄漏源的确切位置、特性、初步原因及波及范围,判断是否要全面停产。 9.小组成员根据分工,进行救助、抢险、自救和避灾。应急处置事故报告 与 前期处置

电气设备火灾事故处置方案正式样本

文件编号:TP-AR-L9320 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电气设备火灾事故处置 方案正式样本

电气设备火灾事故处置方案正式样 本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、火情处置程序 1.1报警:所有员工应熟悉报警程序,发现事 故征兆,如电源线产生火花,某个部位有烟气,异味 等。现场第一发现人员应立即报告值班领导(负责 人)按报警器报警,现场人员进行自救、灭火、防止 火情扩大。 1.2接报:厂现场管理人员人员接报后,立即 到达事故现场了解情况,组织人员进行自救灭火。并 报告厂主要负责人,做好现场灭火处置工作。 1.3火情已被扑灭,做好现场保护工作,待有

关部门对事故情况调查后,经同意,做好事故现场的清理工作。 2、火灾处置程序 2.1事故现场继续蔓延扩大,现场指挥人员通知各救援小组快速集结,快速反应履行各自职责投入灭火行动。 2.2按指挥人员要求,通讯联络组向公安消防机构报火警,及向有关部门报告,派人接应消防车辆,并随时与救援处置领导小组联系。 2.3各灭火小组在消防人员到达事故现场之前,应继续根据不同类型的火灾,采取不同的灭火方法,加强冷却,撤离周围易燃可燃物品等办法控制火势。 2.4在有可能形成有毒或窒息性气体的火灾时,应佩戴隔绝式氧气呼吸器或采取其他措施,以防

火灾事故专项应急预案及现场处置方案

河南工程学院《矿山救护》课程设计将军煤矿火灾事故专项应急预案及现场处置方案 学生姓名: 学院: 专业班级: 专业课程:矿山救护 指导教师: 2014年5 月5 日

教师评语 成绩: 指导教师(职称):时间:

目录 矿井概况 (1) 1专项应急预案 (3) 1.1事故类型和危害程度分析 (3) 1.2应急处置基本原则 (5) 1.3适用范围 (5) 1.4应急机构与职责 (5) 1.5预防与预警 (7) 1.6火灾事故报告程序 (8) 1.7应急保障 (9) 1.8应急处置 (10) 2现场处置方案 (14) 2.1 危险性分析 (14) 2.2应急组织和职责 (16) 2.3应急处置 (18) 2.4 预警 (21) 2.5注意事项 (22) 参考文献 (25) 附录 (26)

将军煤矿火灾事故专项应急预案及现场处置方案 矿井概况 1958年巩义市大峪沟矿务局开始建设,属于国有企业,在大峪沟镇(郑州与洛阳之间的巩义市城东15km处)。交通便利,310国道横穿矿区,在北面仅有6km处是连霍高速。它还拥有—条长12.5km的准轨铁路专用线,在巩义市与陇海路接轨。本局占地面积339.97万m2,建筑面积19.23万m2,矿区面积48 km2。已经探明的储量有1.74亿吨,能够开采的有0.94亿吨。将军矿现有两对设计生产能力为45万吨/年的矿井。开采的一 煤和二1煤为无烟煤,原煤品质纯净, 1 发热量高,是理想的工业用煤。 二1煤:灰分(A)18.96%,全硫含量平均0.90%,发热量(Q)为27.08MJ/kg,二1煤层属低硫、中灰、高热值、高熔融灰分粉状无烟煤。煤的容重达1.60t/m3。可作动力用煤和民用燃料。 将军矿井为全隐蔽型井田,煤层埋藏很深,采用斜井开拓工程量比较大, 建井工期较长,投资高,所以开拓方式为立井开拓。 支护方式以锚喷支护为主,局部为锚网喷或混凝土砌碹。 将军矿通风系统为中央边界式。 小窑开发多出现在将军矿区南部,巩义市红旗煤业有限公司红旗矿井和金龙煤矿在将军矿的西部。其中,巩义市红旗井在矿井东部凉水泉水库附近与将军矿毗邻,是一个高瓦斯矿井。金龙煤矿属于低瓦斯矿井。 井田北以F9断层为界,因此井田北部边界煤柱为F9断层煤柱;井田东、西相邻的分别是红旗井、谷山井,南侧与开采浅部煤炭的老窑相邻。 矿区内仅西部有一条河流,即东泗河,属黄河流域伊洛河水系,从南部山区流向西北,在站街镇东北汇入伊洛河,经神北横切邙岭注入黄河。该河为季节性河流,以排洪为主,由于附近各煤矿排水的注入,现为常流不断的小溪。该河上游筑有凉水泉水库,位于大峪沟井田19勘探线附近,是本区主要地表水体。据现有资料显示,其蓄水面积1067m2,水深1.5m,库容16008m3,为小型塘坝,以农田灌溉,拦、蓄洪水为主。 寒武系含水层由白云质灰岩、灰岩构成,分布于南部山区,因远离煤系地层,