文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 动物园供暖工程施工组织设计

动物园供暖工程施工组织设计

动物园供暖工程施工组织设计
动物园供暖工程施工组织设计

太原动物园供热管线工程

施工组织设计

一、工程概况

1、工程概况:

本项目将太原市动物园划分为四个供热区域:一区为宿舍区供热面积1.2万平方米,热负荷780KW;二区为前山低区,供热面积为1.829万平方米,热负荷2061KW;三区为前山高区,供热面积为1.711万平方米,热负荷1968KW;四区为后山,供热面积为5653平方米,热负荷495.6KW,分别由锅炉房内的换热机组供给温度为60~50度的热水。前山锅炉房选用3台供热量为4.2MW燃气热水锅炉,两用一备,后山锅炉房选用2台供热量为1.4MW 燃气热水锅炉,一用一备。锅炉系统及采暖系统水质进行软化处理,软化水采用树脂罐,前山选用一台出水量为12m3/h自动软水器一台,软水箱30m3一台;后山选用一台出水量为3m3/h自动软水器一台,软水箱5m3一台。锅炉系统定压采用变频泵加囊型隔膜气压稳压膨胀水罐定压,换热站一次水供回水温度为95~70℃的热水。室外供热管线采用直埋保温管,保温材料为硬质聚氨酯泡沫朔料

2、工期要求:计划2016年7月开工,2016年10月中旬正式投入使用

3、施工条件:

(1)、施工图纸由建设单位按规定供给施工单位。

(2)、施工内容:包括施工准备、测量放线、沟槽开挖、砂垫层、下管、管道组对安装、管口焊接、管道探伤、试压、井室砌筑、回填土等工序;二、编制依据

本工程施工组织设计的编制依据:

1、建设单位提供的工程设计图纸;

2、《建筑安装工程质量检验评定标准》GB50252-94;

3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002;

4、《工程测量规范》GB50026-93;

5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002;

6、《城市供热管网工程施工及验收规范》GJJ28-2004

7、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98

8、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97

三、施工组织和工作方式:

1、我公司为了该项施工任务,按照机构简练、作风严谨、职责分明、统一指挥的原则,项目经理部全权代表公司行使《施工合同》规定的权力,履行《施工合同》的责任和义务。并按照企业标准及有关办法负责工程的施工组织、指挥、协调、调度监督、控制和对外联络等职能。

2、施工机构组织

工程设项目经理部,在项目经理统一指挥下,各负其责,展开工作。项目部实行业务对口管理和工作指导,并完成各自分工范围内的施工任务和各项业务对口管理和工作指导,并完成各自分工范围内的施工任务和各项业务工作。

3、在施工全过程中推行GB/T19002:1994-ISO9002:1994《质量体系生产、安装和服务的质量保证模式》标准的要求,从施工准备至竣工交付和服务全过程的质量管理与质量控制。

四、前期准备

1、地下障碍物

在开挖前,首先摸清地下管网的情况,按照纵断图中提供的障碍物位置,先用人工找到准确位置、深度、走向,会同有关部门进行处理,并妥善保护

后,方可进行全面开挖。

2、地下管线的保护

跨越沟槽的雨水、污水及通讯、电力等管线,均需保护。根据不同跨度选择DN200和DN300钢管作横梁,用三合一8#铅丝和Φ6钢盘做吊绳,将跨越管线分别承吊,吊绳间距为1米,下衬1米长50厚木板,施工中派专人随时检查吊绳的牢固情况,发现情况及时修正。

3、施工场地

根据现场情况,采用逐段施工。设立机具设备周转材料的存放场地。

4、测量准备工作

开工前,按照甲方给定的永久性及临时性测量座标点和水准点,并现场交接,施工单位派专职测量人员予以校核,复测高程点的闭合差,根据图纸及水准点测放沟槽上、下口灰线,将机械施工易碰桩(包括中心桩、折点桩、井位桩等)和水准点都要引出机械活动区域之外,设置标记加以保护,并随时观测管中心线桩及周围建筑的沉降,发现问题及时解决。

五、主要施工布置

1、根据工期要求及现场实际情况,按分段展开施工。

2、工序流程图如下:

a、施工准备→测量放线→沟槽开挖→基底夯实、垫层→管道检验→管位放线→吊装下管→对口找正→焊接→水压试验→管顶人工回填土→夯填土→交工验收

3、安装与土建的配合问题

管道安装时土建技术人员要会同安装人员要对中心线和支墩高程及阀

室位置进行复测,如与安装图有误,应及时予以纠正。

六、土建施工方案和保证质量措施

1、施工准备及测量控制

在施工前,根据建设单位提供的市政管线资料以及地质资料、确定开挖方式、保护措施,报送监理单位、业主审批后实施。需临时拆除的障碍物由建设单位与产权单位联系,由我公司拆除或由建设单位前期处委托其他单位拆除、恢复。

施工测量:

(1)、设置控制网

1)根据设计交底提供的桩位和坐标,在施工范围放出轴线桩、交汇桩和转角桩。

2)根据具体桩位,进行加密保护控制。作好交桩的保护桩、引线桩,经校核正确,全部反应到控制网上。

所有保护桩、引线桩,必须设置在明显、牢固的地段。若无合适位置,亦可采用现浇钢筋混凝土桩来代替。

3)管道放样

根据道路横断面标准轴线放出道路直线段的管道位置,按坐标放出折点位置。在过路段管线,按总体控制网提供的管线布置图正确定位及核定标高。(2)、标高测量

先将建设单位提供的两个以上永久性标高点进行两次闭合核实,若无误差,认定永久性标高点正确。

根据永久性标高,按规范要求加密临时水准点,临时水准点亦可用浇桩

代替。

标高的复测必须及时进行、杜绝误差。

上述所有的控制桩、标高桩和其他桩位经监理工程师复核后,在设置的桩上编号,防止和其他单位布置的桩混淆而发生差错。所有桩应予以详细记录,并说明位置、方向,作用、标高或方位等。

在障碍物拆迁、运输、交通、打桩等过程中,所布置的桩易受损坏,在使用桩时,进行复核校对后方可使用。

在建设单位交桩后,项目部全线建立水平高程及轴线控制体系。在施工场地经过道路时采用金属围挡围护。

在搭设金属围挡的同时,在围挡内侧全线做沙袋围堰,防止因雨季道路排水导致灌沟,影响正常施工。

2、土方开挖

⑴、开挖前,根据设计和施工技术规范要求,凡在施工区影响工程质量的软弱土质、淤泥、腐殖土、垃圾、废弃的回填土及地下、地上障碍物,应全部清除和处理完毕。

⑵、先根据设计图纸及建设单位提供水准点及轴线控制点测出管线位置,根据建设单位提供地上、地下障碍物情况,采取相应处理措施,准备支护材料。并由建设单位办理破路手续,提供施工场地。并在沿线设人员通行便桥。在施工场地采用金属围挡围护。

⑶、人工分点开挖探坑,确认无地下障碍物时,沿线整体开挖。挖土方法采用一侧弃土。因沿管沟需堆放管材,并需满足10T汽车吊施工需要,开挖坡度定为1∶0.33,如有特殊情况按国家相关规范执行。沟边1.5M内不得

存放土方等。

⑷、开挖过程中,随时检查槽边和边坡的状态,采用人工清沟底的方式挖走暂留土层。在距槽底设计标高50cm槽帮处用木橛找出水平线,同时由两端中心点引桩拉通线,检查距槽边尺寸,确定槽宽标准,进行质量检查验收。

⑸、开挖过程中可能会出现漏水现象,应及时用水泵进行抽水和采用支护挡土板以防止淤泥或塌方等危险事件。时刻准备应对突发状况发生。

⑹、土方开挖不宜在雨季进行,有特殊要求的工程,在开挖时工作面不宜过大,应逐段、逐片分期进行,雨期施工在开挖基坑时,应注意边坡稳定,必要时可适当放缓边坡坡度,或设置支撑,同时应在基坑外侧以土堤或开挖土沟,防止地面水流入,京城对边坡、支撑、土堤进行检查,发生问题及时处理。

3、土方回填

根据地质条件,管底敷设300mm的中砂,其它部分填砂或过筛细土,填土时其颗粒应小于2mm。

管沟回填砂前,应对沟槽内管线和井室进行检查,并做好工程隐蔽验收记录,并将沟槽内的积水和有机杂物清除。待建设单位确定回填材料后进行施工。阀室回填应周边循环进行。

回填砂的含水量要适度,过湿则晾晒或掺合干天然砂,过干则洒水湿润。回填时必须分层夯实,夯实时采用蛙式打夯机。每层虚铺厚度为200mm—300mm,至少夯三遍,人工打夯时,每层铺天然砂厚度

不大于200mm,要求一夯压半夯,压实遍数为三至四遍,严禁用灌水代替夯填。

回填土应分层夯实。回填土中不得含有碎砖、石块及其他杂物。

管子顶面600mm以下为人工打夯,管顶600mm以上用蛙式夯机。

深浅两基坑相连时,应先填夯深基坑,填至浅坑标高时,一并填夯。如必须分段填夯时,交接处应填成阶梯形,梯边呈斜坡状。沟槽回填顺序应按基底排水方向,由高至低分层进行。雨期施工时,取运土方或天然砂、铺填、压实等各道工序应连续进行。

路面碎石回填,待小室及灰土,毛砂完工,即可回填300MM碎石,并用压道机碾压。小室部位采用蛙夯机夯实。便道面层方砖、排水管道经建设单位与市政部门联系由我方恢复时,回填至面层下平铺方砖。

七、安装工程施工方案和质量保证措施

为确保该工程的顺利进行,保证工期,质量等指标的圆满完成,尽可能将施工过程的相互干扰,降到最低限度,扎扎实实地在施工全过程中推行统计技术,工艺安装根据土建的施工进度,找出关键问题,合理安排组织施工。

1、进货检验

进入现场的保温管及管件等,必须具有制造厂的产品合格证及性能检测报告,并进行外观检查,检测数据应符合规范标准。破损和不合格产品严禁使用。管材检验重点检查:

a、壁厚偏差允许为±1mm。

b、周长偏差及椭圆度偏差:周长偏差≤±7mm,椭圆度偏差4mm。

2、钢管吊装

经进货检验合格的管材和管件进行标识和编号,在管沟沿线排开,用8T 汽车吊下管。吊装用钢丝绳外面套软橡胶管,吊装时注意慢吊轻放,防止破坏保温层,并注意避让障碍物。

3、钢管对口

管道安装前应进行清扫,保证管内不残留焊渣等物,并应检查沟槽底高程、坡度、基底处是否符合设计要求。

管节对口时,管身可焊辅助件,本工程管身辅助件采用角钢,焊接辅助件时应避免产生弧坑、裂纹。对口时先将两管底拼对并点焊定位,然后拧吊一侧,使上部拼对,间隙均匀,尽量使管子错边分布均匀(错边不应超过规范)。对口时,相邻两节管的纵缝应相互错开,其环向距应大于100mm。对口质量要求:对口间隙:管壁厚3-9时,间隙0~2mm,对口错边<1.0mm;管壁厚9-26时,间隙0~3mm,对口错边<1.5mm;对接管口时应检查管道平直度,在距接口中心200mm处测量,允许偏差1mm,在对接管子全长范围内,最大偏差应不超过10mm。坡口角度:管壁厚3-9时:为65~75°;管壁厚9-26时:为55~65°。

4、焊接及管道清理

焊接形式采用V型坡口,手工电弧焊,焊工选派考试合格的有证焊工施工。焊工在焊前要进行实物件培训,进场前每人检验一个转动口、一个固定口,合格后方可上岗施焊。焊条采用E4303型。

层间处理要求:彻底清除根部焊道焊接熔渣,修磨焊道焊瘤及缺陷处,补焊缺陷及焊道低处。各层焊道根部应焊透,各层接头应错开,严禁在母材上引弧。

操作时采用小电流短弧施焊,防止金属流淌。

管道焊接口斜切不得大于1°,如现场施工困难应采用预制弯头。

5、探伤:

焊口采用X射线探伤。焊口探伤的比例执行施工及验收规范。

6、法兰阀门、法兰安装。

⑴阀门安装

①本工程所用的阀门和法兰,必须有制造厂家的合格证明书。

②阀门安装前应逐个进行检验,并要填写阀门检验记录。

③阀门安装前要清除阀门的封闭物和其它杂物。

④阀门要在关闭状态下进行安装。

⑤阀门的操作机构和传动装置要求达到灵活可靠,其开关程度、指导标志要准确无误,涂抹黄油。

⑥焊接式法门的安装应严格按照设计图及产品说明书进行。

⑵法兰安装

①法兰端面应保持平行,偏差就不大于2mm,安装时不得采用偏垫、多层垫或强力紧法兰一侧螺栓的方法来消除法兰接口断面的缝隙。

②法兰垫片应符合设计要求,法兰连接保持同轴,螺栓孔中心偏差不超过孔径5%,并能保证螺栓的自由穿入。

7、固定支架安装

⑴.各类支架应在管道安装时同时完成,支架安装的允许偏差按GJJ28-89第6.3.10条规定。

⑵.根据测量提供的数据,可在混凝土支座上部增设钢板进行高程

调整,但增加钢板不宜超过两层,并且增加垫板必须同混凝土支座上的预埋板焊接牢固,严禁钢板浮加于滑托和支座之间。

⑶.固定支架安装要严格按照设计图纸施工,固定支架和管道的固定联接要在补偿器安装完毕后再行固定,固定支架的加强板安装时要在管道四周对称进行施焊,以防止固定支架的肋板产生变形。

⑷.穿越套管的管道支撑环应在焊接探伤后进行防腐及保温修补工作。

⑸.固定支架所用槽钢及工字钢均为热轧普通型钢。

⑹.支架焊接应牢固平整,结合严密,不得有漏焊欠焊或裂纹等缺陷。

⑺固定支架装严格按照图纸设计要求施工,固定支架的加强板安装时,要在管道加强环周围对称进行施焊,以防止固定支架的肋板产生变形。

8、补偿器安装

⑴该工程补偿器为直流式无推力套筒补偿器。

⑵补偿器安装时,管道切断后用坡口机打出坡口,坡口角度、钝边量应与补偿器吻合。

⑶补偿器对口间隙为0~3mm,焊接为手工电弧焊,并进行100%X 射线探伤。

⑷补偿器安装时,用石棉板对芯管进行保护,不得使焊渣等异物落至芯管外表面。

⑸补偿器安装质量应符合下列要求:方向正确,与管道保持同轴。

并注意补偿器放风口与泄水口上下位置,不得装反。

9、水压试验

(1)、水压试验前具备以下条件:

管道及附件全部安装完毕,并自检合格;

焊缝的外观检查检验合格,系统施工质量达到合格;

管道安装完成后,强度试验时固定支架满足设计要求,强度及严密性试验采用水压试验法试验。

系统灌水时开启全部放空阀门,待系统灌满水后进行全面检查,尤其是阀门及法兰连接处,确认无渗漏及异常情况后,开始升压。

(2)、管道水压试验前应编制水压试验方案,其内容包括:

A、后背及堵板的设计;

B、进水管、排气管及排水管的设计;

C、加压设备、压力计的选择及安装的设计;

D、排水疏导措施;

E、升压分段的划分及观测制度的规定;

F、试验管段的稳定措施;

G、安全措施;

(3)、水压试验时,管端的纵向推力较大,为了确保水压试验的顺利进行,对管端的受力情况确定如下:

(4)、各支管堵板处、固定支架处并已达到设计强度,伸缩器的拉结螺栓在试压前全部紧固好,上述操作过程应有专人检查、看护。对未设支墩及锚固设施和管件应采取加固措施。

(5)、水压试验升压时应将管内空气排净,且升压应缓慢进行。(5)、升压时应分级升压,每升一级应仔细检查后背支墩,管身及接口无异常时再继续进行。试验当采用弹簧压力表时精度不低于1.5级,量程为1.6MPa,表壳的公称直径不小于150mm,使用前已校验,数量不少于2块。

(6)、水压试验过程中,后背顶撑、管道两端严禁站人,对管身接口处严禁敲打或修补缺陷,遇有缺陷作好记录,卸压后修补。、

(7)、本工程试验压力为1.5倍的设计压力,严密性试验压力1.25的设计压力,且不低于0.6Mpa。当水压升至试验压力后,保持恒压10分钟,无压降至设计压力,稳压30分钟无渗漏、无压降强度试验为合格。

(8)、试压合格后,应拆除盲板,核对记录,并填写管道水压试验记录。

(9)、试压时,应选责任心强的人员对试压现场进行巡视、检查,发现异常情况及时采取相应措施,使试压工作顺利进行。

10、接头防腐保温

⑴、管道的接口保温应在管道安装完毕及强度试验合格后进行。

⑵、保温补口应在沟下无积水、非雨天的条件下进行施工。

⑶、安装接头套管(材质、厚度与直埋管道保护壳一致,搭接做法参见《05R410》第79页。若管道长时间遭受外部水压时,接口先做热熔焊,再做一层热缩带。

⑷、采用电热熔焊使接头套管与外保护管紧密焊接。使用压缩空气对接头套管内部试压检漏,试验压力0.02Mpa。

⑸、现场接头发泡、密封发泡孔,使接头部分能传力,并能防止水渗透,

于管道同寿命。

11、管道清洗

1) 、冲洗应按主干管、支干管、支线分别进行,二级管网应单独进行冲洗。冲洗前应满水并浸泡管道,水流方向与设计的介质流向一致;

2) 、未冲洗管道中的脏污,不应进入已冲洗合格的管道中;

3)、冲洗管道应使用洁净水,冲洗应连续进行并宜加大管道内的流量,管内的平均流速不应低于1m/s,排水时,不得形成负压;

4)、对大口径管道,当冲洗水量不能满足要求时,宜采用人工清洗或闭式循环的水利冲洗方式。采用循环水冲时管内流速宜达到正常运行时的流速。当循环冲洗的水质较脏时,应更换循环水继续进行冲洗;

5)、水冲洗需要连续进行,以排出的水色和透明度与入水口水目测一致为合格。管道吹洗合格后不得再进行影响管道洁净度的其他工作。

6)、清洗合格后,应填写清洗检验记录。

12、工程竣工

工程全部完工后,应进行竣工验收工作,竣工验收应在分项、分部工程

验收的的基础上进行,各分项、分部的工程质量均应符合设计要求和规范的

有关规定。

验收时,施工单位应提交下列文件:

(1)、竣工图及设计变更文件;

(2)、主要材料和制品的合格证或试验记录;

(3)、混凝土、砂浆及其它检验记录;

(4)、管道水压试验记录;清洗记录;

(5)、中间验收记录及有关资料;

(6)、分项、分部、单位工程质量检验评定记录;

(7)、工程质量事故处理记录。

八、确保工程质量的技术组织措施

(一)、质量方针:

严守法规,精心安装施工;

遵约守信,超越顾客需求;

持续改进,促进企业发展。

(二)、质量目标

1、工程一次交验合格率达到100%;

2、顾客满意度达90%以上;

(三)、技术组织措施

1、开工前组织全体施工人员学习规程、规范,掌握图纸的实际要求,要求施工人员全身心投入工作中,精心施工,树立干好工程信心。

2、组织各专业施工人员进行技术培训,克服各种质量通病,提高技术素质,加强质量意识。

3、各种主材、辅材购买一定要保证质量,安装前应严格检查。

4、甲方采购材料应尽量采用名优产品,保证设备的质量。

5、施工过程中要认真执行上道工序验收不合格或没验收,下道工序不开工。认真执行自检、互检、专检的三项制度,对检查不合格的分项工程,要坚决予以返工。

6、现场施工管理的项目经理部开工前要对进场的施工设备进行检查,对施工人员进行资质核查并做好记录,对施工班组和操作人员进行技术交底

并要求交底和接收人员在记录上进行签字。工程开工后,认真及时做好记录,没有安装记录或记录不全的,质检部门不予验收。

7、项目部经理或质检员每天深入工地进行检查,分公司质检人员每月检查一次,公司质检人员按照公司的有关规定进行检查,检查过程中要认真负责,发现问题及时纠正。

8、对施工人员工资采取优质优价拉大合格工程和优质工程的工资档次,充分调动施工人员的积极性。

9、质量大检查,针对施工中的薄弱环节和质量通病,制定切实可行的消除通病的措施。设立质量保证体系,号召全体职工树立质量第一的观点。

10、为确保工程质量,按期完工,项目经理应有组织有计划,人尽其才,物尽其用,合理安排,确保此项工程按期完工,为安装公司争得信誉。

九、确保安全生产的技术组织措施

1、坚持安全工作制度化,依据安全管理制度规定,必须坚持每周一次安全例会,切实做到施工和安全工作“五同时”。

2、加强安全技术措施的编制和审查。切实做到一切活动都要有安全施工措施,无措施或施工前未交底严禁施工。

3、建立定期安全检查制度。

4、加强安全工作领导

(1)、工地行政第一把手是本工地安全施工的第一责任者,切实组织好工地安全施工,坚决制止违反安全规程的野蛮施工。

(2)、建立以上至下的安全监督网。要求处、队、班组都要设立安全员。处要有专职安全员代表工地负责人行使管理安全施工的责任。有权停止和处罚一切不安全行为。

(3)、加强安全教育、增强安全意识

5、施工中严格按以下操作规程执行:

a、工作前要检查好设备、工具的绝缘层有无破损、接地是否良好。

b、焊工的手或身体的某一部分不能接触导电体,对具有较高空载电压的焊机、以及在潮湿地点操作时应穿好绝缘鞋或铺设绝缘垫。

c、推、拉电源闸刀时,要戴绝缘手套,动作要快、站立侧面,以防火花灼伤脸部。

d、安装、检修焊机或更换保险丝等,应由电工进行。

e、在搬运焊机、检修焊机、改变极性、改变二次回路的布设(粗调电流)等时,必须切断电源开关才能进行。

f、焊接过程中要注意防火、防爆。

g、焊工工作时必须穿工作服、绝缘鞋、要戴绝缘手套。

h、用电设备(如电焊机、手持式电动工具等)应装自保式漏电保护器和可靠的接地保护。

6、吊装安全技术措施

为了确保施工的安全,按时完成任务,牢固树立安全第一的思想,确立统一指挥做到文明生产,消除事故隐患,凡施工人员必须认真按方案执行,服从分配和指挥。

管道、阀门吊装过程中,采用正确的红绿旗、哨子做为直接指挥的讯号,为了高空与地面联络,可使用对讲机。

所需机具均应进行严格检查,加足润滑油,确认性能良好,符合要求,才能使用,严禁超负荷使用。

试吊是全面检查施工方案的合理性。准备工作的完善性,机具设备的可靠性,以及统一指挥的一次演习和考核,全体参加人员要精力集中,不可大意。

当起吊至300-500mm时,停机稳定20min,检查各受力点是否可靠并作

反复降。

桅杆铅垂度用吊线锤的方法检查,收昆缆风绳调整桅杆的铅垂度不超过100mm。

经试吊,并对存在的问题进行了处理,确认万无一失,才能正式起吊。在吊装过程中,如发现起升不平衡,应立即进行纠正,使其平衡,严禁任何人在下面通过。

严格执行各种操作规程、在吊装区域作明显的标志,未经许可,不得进入。

严防钢丝绳由于电焊时造成碰电损伤。

凡参加此工程的施工人员,严格遵守现场纪律。

十、施工现场采取环保、消防、降噪声、文明等施工技术措施

(一)、减少扰民噪音、降低环境污染措施

1、坚持预防为主、防治结合、综合防治的原则,在施工生产的同时防止环境破坏和环境污染。

2、运输砂、石、土、炉渣等松散材料,采用加盖蓬布等措施,防止其临街弃落,避免对周围环境和市容污染。

4、不无故敲打模板、鸣喇叭,在施工中应注意环境保护周围人的正常生活和工作环境。

5、混凝土施工尽可能避免在夜间进行,防止噪音对附近居民的生活造成坏影响。

6、禁止在施工现场焚烧油毡,橡胶,塑料等产生有毒、有害烟尘和臭气的物质。

(二)、文明施工与保护设备,防止二次污染措施

文明施工,保持整洁的施工场地和良好的施工秩序,是确保施工质量必不可少的基本条件,同时也是保护设备防止二次污染的一个重要基础。为此,特制订以下措施:

1、凡领用出库的设备、材料、机具等物料及正在施工与未移交的项目其保管责任由领用单位及施工单位负责。

2、施工现场安全文明施工责任区统一管理,区域划分明确,专人负责,并设安全文明施工示志牌。

3、各责任区应严格执行有关的环境卫生标准要求。定期洒水、避免尘土气温扬,污染环境。

4、施工用电源、水源、氧气、乙炔及电焊把线,消防器材等统一布置,安全可靠。

5、施工现场存放的设备材料应摆放整齐,场地平整无积水。

6、孔洞盖板要完整、齐全,任何人不得擅自挪动盖板。

7、工程垃圾、生活垃圾要集中堆放定期清理。

十一、确保工期的技术组织措施

为确保本工程的进度实现,我方将在施工准备、技术投入、质量保证、施工管理、安全措施、奖惩制度等方面采取切实有效的措施来保证。

1、施工准备

周密细致的施工前期准备工作是确保工程准时开工、开工后能形成良好的施工局面乃至整个工程进度计划能顺利实现的前提,为此,我们在如下几个方面做了准备:

1.1组织项目管理部的管理人员和技术人员进场,配合业主进行工程前

期准备,从设计图纸、技术资料、设备供应等协助业主工作,进行本标段工程总体施工策划、编制施工组织设计、施工方案、验收评定标准、工程进度计划等,制定周密的材料供应计划,使前期工作详尽、充分。

1.2本工程所需的机械及各类工器具,我方已经编制完成维护及检查、检定计划,将按进场计划,先后分批准时调入。

1.3根据本工程的人力资源需求,编制完成人员培训计划,按计划分批进行各工种的技术培训,使进入本工程的施工人员的素质有较大提高,对特种工作人员全部做到持证上岗。

1.4对生产和生活临建进行合理安排,首先保证前期准备工作尽快投入,同时规划考虑文明施工的临建环境采用集装箱和活动房为主的建筑形式,加快施工环境建设,使管理人员和施工人员尽快进入现场。

2、技术保证

针对本工程安装的特点,我方将在工程中采用新工艺、新技术,并制定详细可靠的技术措施。

2.1我方将严格执行国家和行业标准,对每个施工项目制定详细可靠的施工作业指导书,在安装中对技术难点进行技术攻关,利用新技术、新工艺来确保施工工期的准点完成。

2.2 加强管理,以有序的作业程序保证施工进度。1周时间内编制出施工组织设计,以指导整个工程的施工。每个项目在施工前都编制作业指导书,以明确各项目的施工程序、质量、安全要求及措施。

3、组织措施

3.1为加强本工程的管理,我方将在施工组织管理上制定有效的措施。

组成有丰富工程管理经验和专业技术知识的强有力工程项目管理领导班子,针对本工程的特点,在技术人员和施工人员的配备上,选派最优秀的技术人员和技术好、素质高、能打硬仗的施工人员来参加本工程的建设。选派的技术人员有能力阅读和领会外商提供的各种图纸和技术文件,并按照这些图纸和技术文件进行施工。

3.2在本工程中,我方将服从业主,顾全大局,主动积极配合业主和监理,做好协调工作。

3.3对由于气候等特殊情况的发生而影响到施工进度,我方将及时调整施工人员和工作时间进行弥补,在关键时刻,进行二班制作业,合理安排好后勤供应工作,以确保施工进度的完成。

十二、雨季施工措施

1、根据施工特点和现场情况,编制好雨期施工技术措施,向全体人员进行雨季施工技术、安全交底。负责质量的技术人员,要不断在工地巡回检查,发现问题及时解决。并采取有效的防雨措施及加强排水手段来保雨季施工正常进行。

2、建立雨期值班制度,制定好岗位责任制,雨期要设定专人负责注意大气情况,及时掌握灾害性天气,项目经理要组织防汛,防洪抢险队伍。

3、雨期来临前,必须做好物资准备工作,如防汛器材,劳保用品,医药用品及施工所需蓬布、油毡、水泵等。

4、根据总图利用自然地形确定排水方向,要在其建筑物2m以外挖排水沟,防止现场积水,按规定坡度挖好排水沟,以便确保施工工地和一切临时设施的安全。

供热施工组织设计方案范本

项目名称: 供热BOT工程 锅炉房、采暖外线施工组织设计编制单位:

2011年07月22日 参与编制有关人员 项目经理: 编制人:

编制日期: 2011年07月22日

1.编制依据 1.1建设单位有关要求 1.2设计图纸 1.3工业锅炉安装工程施工及验收规范GB50273-98 1.4建筑给水排水及采暖工程施工质量及验收规范GB50242-2002 1.5现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98 1.6锅炉房工程91SB5 1.7建筑工程资料治理要求DBJ01-51-2003 1.8工程建设监理规程DBJ01-41-98 1.9《低压配电设计规范》 1.10《民用建筑电气设计规范》 1.11《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 1.12现场勘察资料 编制原则 1.13.1严格执行国家关于差不多建设的政策、法令、法规。 1.13.2遵循国家暖通工程、设备安装工程、工艺管道安装工程、电气设备安装工程等施工技术规范、操作规程、质量评定及验收标

准。 1.13.3满足招标文件对施工组织设计的具体要求。 1.13.3.1施工进度安排考虑外界因素的阻碍,方案合理并满足工程总工期的要求。 1.13.3.2现场组织机构配置合理,专业技术治理人员满足施工要求。 1.13.3.3施工机械配套齐全,搭配合理,满足施工方案及工艺要求。 1.13.3.4施工工艺、施工方法、技术组织措施切实可靠,确保施工安全,满足质量要求和环保要求,确保文明施工。

2.工程概况 2.1 讲明 本工程为供热BOT工程,工程地点位于。 2.2 自然条件与工作环境 极端最高气温:41.6℃ 极端最低气温:-18.3℃ 施工现场临时用电:AV 380V/220V±10% 50HZ±0.5HZ 2.3 锅炉要紧技术指标 1.全自动燃气热水锅炉3台;4200KW/台; 2.全自动燃气热水锅炉2台;2800KW/台; 2.4 施工条件

室内采暖工程施工组织设计(20200606143454)

海洋新城花园11#住宅楼建筑采暖工程施工方案 编制: 审核: 批准: 日期:

三门峡海洋建筑工程有限公司第三项目部室内采暖管道安装分项工程 一、材料要求: 1、管材必须有出厂合格证,检测报告; 2、管材不得弯曲、生锈。无毛刺、重皮及凸凹不平现象; 3、管件无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象; 4、阀门铸造规矩、无毛刺、裂纹,开关灵活严密、直度和角度正 确; 二、作业条件: 1、干管安装:位于地沟内管道应把地沟内的杂物清理干净,安装 好托吊卡架,未封地沟前进行安装;位于地下和楼层的干管应 在结构封顶后进行安装; 2、立管安装必须在确定地面标高后进行; 3、支管安装必须在墙面抹灰后进行; 三、操作工艺: 1、主体结构施工程中,密切配合土建做好预留洞工作,预留洞的 大小应比管外径大50mm。各立管安装前应上下拉通线,对预留 洞校正。 2、支架安装:支架的埋设应在安装前进行。支架的间距按表6-1 设置;

管径(mm)15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 支架间距(m)保温 1.5 2 2 2.5 3 3 4 4 4.5 5 6 不保温 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6 6.5 7 8 3、当管径DN>32mm,宜采用焊接或法兰连接,当≤32mm,宜采用螺纹 连接。焊接时,焊缝应光滑无焊渣。转角处应用钢管煨弯,不 宜用冲压弯头;采用法兰连接时,对接应平行、紧密,法兰与 中心线垂直,螺母在同侧,衬垫材质符合要求,无双层。 4、管道穿过墙壁和楼板,应设置套管。安装在楼内套管,其顶部 应高出地面20mm,卫生间应高出50mm,当地面为毛地面时,应 考虑饰面的厚度,底部应于板底平。安装在墙壁内套管,其两 端应于饰面平。制作套管时,可将套管割成两部分,保证与饰 面平,套管与管道的间隙4-5mm; 5、安装DN≤32 mm不保温采暖单立管时,平面坐标宜控制在50mm 左右。双里管时,两管中心应为80mm,热管或汽管应在两侧。 散热器立管与支管相交,立管应煨弯绕过支管; 6、管道从门窗或洞口、梁、柱、等绕过,其处应高于或底于管道 水平走向,在其最高点装排汽装置,最低点装泄水装置; 7、连接散热器的支管应有坡度。当支管全长≤500mm,坡度值为 5mm;大于500mm,其坡度值均为10mm;当散热器支管长度大于 1.5m时,应在中间安装支架; 8、采暖管的变径,水暖管的变径应以顶平,汽暖回水宜同心,汽

供热工程施工组织设计

目录 1.概述 1.1工程概述 1.2地形地貌 1.3施工工期 1.4工程质量及验收标准 1.5奖罚条款 1.6施工特点 1.7编制依据 1.8编制原则 1.9质量目标及工期目标 1.9.1质量目标 1.9.2工期目标 1.9.3施工进度控制点 1.9.4工期进度控制计划 1.9.5工程施工依据与规范 1.10安全文明施工管理目标 1.11环境管理目标 2.施工部署 2.1施工准备 2.1.1技术准备工作 2.1.2生产准备工作 2.2施工总体计划 2.3施工现场平面管理 2.4机械设备配备计划表 2.5现场布臵管理组织技术措施 2.6现场安全施工及环境条件处理措施2.7施工进度控制计划

2.8劳动力组织计划 2.8.1劳动力的组织 2.8.2劳动力计划表 2.9主要材料计划 2.10施工组织机构 2.10.1项目部成员 2.10.2项目部组织机构 2.10.3项目经理部的主要质量管理职责2.10.4项目部质量检查若暖质量管理职责2.10.5项目部内业资料员质量管理职责2.10.6技术员的质量管理职责 2.10.7施工员的质量管理职责 2.11项目部安全责任制 2.11.1施工队长安全责任制 2.11.2工地长、施工员(技术员)责任制2.11.3班组长安全责任制 2.11.4专职安全人员责任制 2.12施工指挥及协调方式 3.施工方案 3.1总体部署 3.2施工顺序安排原则 3.3施工顺序 3.4测量控制 3.4.1测量施工的质量控制 3.4.2中心线及标高的测设 3.4.3对施工测量工作的要求 3.4.4施工测量控制措施 3.5热力管线施工主要方法及措施

供暖工程施工组织设计

供暖工程施工组织设计

大兴安岭林管局2011.2012棚户区改造工程异地项目(二期A2-07地块) 供热管网 施工组织设计 建设单位:内蒙古大兴安岭林业房地产开发有限责任公司 监理单位:内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司 施工单位:大庆建筑安装集团有限责任公司 施工负责人:韩庆 编制人:袁立春 编制日期:2015年10月29日 大庆建筑安装集团有限责任公司

目录 第1章施工组织总说明 (1) §1-1工程概况 (1) 第2章施工总体部署 (1) §2-1工程施工目标 (1) §2-2施工部署 (3) 第3章施工准备及进度计划 (5) 第4章施工方法与施工工艺 (7) §4-1总体施工安排 (7) 第5章安全施工保证措施 (17) §5-1安全保证体系 (18) §5-2施工安全保证技术措施 (18) 第7章文明施工保证措施 (21) 第八章施工资源配置计划 (24) 第9章施工质量保证措施和工期保证措施 (26) §9-1施工质量保证体系 (26) §9-2保修期内质量维护措施 (31) §9-3成品保护措施 (33) §9-4为确保工程质量所采取的检测试验手段、措施 (34) 第十章编著依据 (37) 附1 项目部组织机构图 (38) 附2 项目经理及项目技术负责人近三年同类工程业绩表 (39) 附3 管材、保温、阀门厂家及型号一览表41 附4 资格证书42

第1章施工组织总说明 §1-1 工程概况 本工程属于大兴安岭林管局2011.2012棚户区改造工程异地项目,位于呼伦贝尔市海拉尔区109东山上。包含供暖外线分项工程的施工、安装、工程验收及配合进行小区供热试运行等内容。具体包括以下内容: 1、供暖外线管道安装时的管沟土方开挖、回填及夯实; 2、供暖外线保温管道、阀门、伸缩器等的安装试验及试运行; 3、供暖管道井的砌筑等; 4、供暖外线预留配套公建接源接口; 5、小区外网与进户预留口连接,小区供暖外线与市政供暖外线的连接。 6、室外采暖管道设计无缝钢管,焊接连接,采用直埋外压式补偿器敷设;保温为聚氨脂硬质泡沫塑料成品保温管道直埋,管径大于100mm保温层厚度60mm,管径小于100mm保温层厚度50mm,并均外包树脂保护层保护。在焊接处采用现场发泡保温,外包高密度聚乙烯保护层。 第2章施工总体部署 §2-1 工程施工目标 2.1.1、施工指导思想 对于本项目的实施,我们将采用系统工程理论进行总体规划,实

室内采暖施工组织设计样本

目录 一、编制根据 (1) 二、工程概况 (1) 三、构造特点 (1) 四、施工布置 (1) 五、施工准备 (1) 六、材料规定 (3) 七、管道安装规定 (3) 八、散热器与低温地热辐射采暖安装 (8) 九、冷热水给水系统、采暖系统水压实验及调试 (9) 十、成品保护办法 (10) 十一、质量保证办法 (10)

室内采暖、冷热、水供应系统 安装工程施工组织设计 一、编制根据 本施工组织设计是依照暖通施工图,给、排水施工图,结合05系列原则设计图集和GB50042—《建筑给水、排水、采暖工程施工验收规范》及施工图预算为根据而进行编制。 二、工程概况 本工程为鄂尔多斯东安家苑1#2#商住楼,构造为现浇钢筋混凝土-剪力墙构造,建筑面积为53943.4平方米。 三、构造特点 采暖户内系统为双管下分式,户内干管垫层内无坡度敷设,出地面后,用焊接钢管与散热器连接。垫层内管道采用PP-R聚丙烯管,敷设在垫层内管道不得有接头,接散热器处采用同材质专用连接件热熔连接,其他管道均采用焊接钢管。给水系统采用衬塑钢管,丝扣连接,排水系统:洋房三层如下采用柔性铸铁管,三层以上采用硬聚乙烯管粘结。别墅采用硬聚乙烯管粘结。 四、施工布置 本工程采暖及给排水工程和土建工程同步交叉作业进行。 五、施工准备 施工道路、办公设施、生活设施、库房由土建项目部统

一规划并提供,施工用水、施工用电采用土建提供暂时用 水、暂时用电。 技术准备 1、认真熟悉图纸,依照施工方案决定施工办法,配合图纸会审等有关内容做好准备工作。 2、现场准备 3、现场应安排好恰当工作场地、工作棚和料具。 4、人工住房、食堂及办公室准备:水源应接通,要有电源,同步还应设立消防设施,如灭火器等。 5、机具准备 机具应在施工人员进场之后、施工之前运入现场,按施工平面图布置定位.,如电焊机、砂轮割机、台钻、套丝机等应分开放,互相间留出操作空间。本工程所使用机具名称、数量及进场时间详见表11-1。 表11-1重要机具需用筹划表

给排水及采暖工程施工组织设计方案

.. . 给排水及采暖工程施工案 施工顺序: 洞口预留、套管制作安装→给排水埋地干管安装→给排水主干管安装→排水支管安装→卫生器具安装→给水支管安装→施工试验→竣工清理 (一).预留预埋及套管制作安装 预留预埋时应有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定,标好洞的部位,将预制好的模盒、预埋件在绑扎钢筋前按标志固定牢,模盒塞入纸团、木粉等物,在浇注时有专人看护,以免移位; 1、套管制作、安装: (1)、本工程套管采用复用钢制套管。穿外墙、水池壁用钢性防水套管预埋。 (2)、室冷、热水及采暖管道穿楼板、墙体、基础设置套管。 (3)、套管制作: A.套管直径应比管径大两号,若管路保温,套管直径=管路直径+2×(保温层厚度+外缠保护层厚度)。 B.穿墙套管长度应等于墙体厚度;穿楼板套管长度应为楼板厚度加20mm,厨卫间加50mm。 (4)、套管安装: A.安装管路时套入套管。穿楼板时套管上端应高出地面20mm,厨卫间应高出地面50mm,穿墙套管与墙面齐平。用钢筋捆绑以铅丝临时固定,待管路安装校正无误后调整位置,随后固定。 B.安装防水套管时,将加工好的防水套管在浇注混凝土前按设计部位固定好,校对合格后一次浇注,待管道安装完毕后填料塞紧、捣实。详见91SB3-36、91SB1-22。 (二)给水管道安装

.. . [1]给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1米,室给水与排水管道平行铺设时,两管间水平净距不得小于0.5米,交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15米,且给水管在上; [2]给水横管宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置; [3]给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安可拆装的连接件; [4]管道上的阀门位置的朝向要便于使用的维修,管径50mm以下,宜采用截止阀,管径大于50mm,宜采用闸阀; [5]冷热水管和水龙头并行安装,应符合以下规定: 1)上下平行安装,热水管应在冷水管的上面; 2)垂直安装,热水管应在冷水管面向的左侧; 3)在卫生器具上安装冷热水龙头,热水龙头应安装在面向的左侧,标志须正确; (三)PPR管道安装 (1)给水管道采用PP-R管热熔连接,其特点为: 永不渗漏,采用熔接技术,永久密封;冷热水输送适合温度-20~120℃;水流量大,壁光滑,流量高于镀锌钢管30%;卫生无毒,是新一代环保节能产品,适合饮用水、纯净水管道使用;耐腐蚀、不结垢,正常情况下可使用50年以上;运行噪音低、无污染;保温性好,导热系数为金属管道的1/200,用于热水管道效果极佳;重量轻,强度高,韧性好、耐冲击、安装便。 (2)操作要点 截切:切断管材时,必须使用切管器垂直切断; 热熔:当熔接器加热到260℃时,管材和管配件同时推进熔接器,并加热5秒以上; 焊接:把已加热的管材和管件垂直推进并维持5秒以上,推进时用力不要过猛,以防止管头弯曲。 (3)热熔接时注意事项

采暖工程施工组织设计

XXX采暖工程 施工组织设计 编制: 审核: 批准: XXXXX 年月日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况及施工特点 (3) 一、工程建设概况 (3) 二、建筑、结构及围护设计情况 (3) 三、施工条件 (3) 四、施工特点 (3) 五、本地暖系统工程施工范围 (4) 第三章地暖系统工程施工方案 (4) 一、地暖系统施工工序 (4) 二、PE-RT管地暖系统施工工艺 (4) 三、PP-R管道安装工艺 (9) 第四章地暖系统工程施工进度计划 (12) 一、施工前期准备 (12) 二、施工进度计划 (17) 第五章地暖系统工程施工平面布置设计 (17) 第六章地暖系统施工技术组织措施 (17) 一、施工质量保证措施 (17) 二、施工工期保障措施 (19) 三、施工安全保障措施 (19) 四、施工成品保护措施 (20) 五、季节性施工保障措施 (20)

第一章编制依据 (1)、平面设计图纸; (2)、低温热水地板辐射供暖系统施工设计图纸 (3)、建筑施工单位进度计划及配合要求条件; (4)、施工现场条件及水、电供应情况; (5)、《建筑给水及采暖工程施工质量验收规范》GB; (6)、《工程测量规范》GB; (7)、《建筑热工设计规范》GB; (8)、《地面辐射供暖技术规程》JGJ; 第二章工程概况及施工特点 一、工程建设概况 1、建设单位: 2、计划开工日期: 计划竣工日期: 总工期:45天 二、建筑、结构及围护设计情况 本工程为多层建筑体,结构设计为钢筋混凝土结构,中空玻璃,外墙外保温,供暖热源采用小区内地下室换热站集中供暖,一次网热水温度为11070℃,二次网温度为6050℃,供暖系统方式采用低温热水地板供暖系统; 三、施工条件 本工程的施工作业面在室内,施工用电、用水均可从施工现场已有的电路、水网中引出,施工中所需的建筑材料均可由场外直接运入工地,施工现场需解决材料临时堆放场地。 四、施工特点 本地暖系统工程施工为“分部工程”,施工进度计划应考虑工程土建方的施工进度计划的安排,并需土建施工方配合;

某供热管网工程施工组织设计

技术标

施工组织设计 一、工程概况: 本工程为****供热管网工程,位于****恒达路,由***设计室设计,供热介质为过热蒸汽。本工程设计压力为1.3 Mpa,温度为280℃,管道采用?529×8、?426×8、?325×8的螺旋钢管,全长共1090.7米,敷设方式采用架空形式。 二、施工程序及方法: (一)施工准备 1、成立****供热管网工程项目部,具体组织实施本工程施工。 2、技术准备 ⑴图纸会审:组织有关技术、施工、质检及相关专业人员参加图纸会审,熟悉设计图纸,查验工程现场,同建设单位协调解决存在的技术问题,结合合同工期合理安排施工。 ⑵技术交底:由发包方专业技术人员根据图纸设计要求向施工承包方管理人员做好技术交底。按有关规定提出施工工艺要求,承包方应严格要求各施工人员按照相应的质量要求施工。 ⑶材料供应:材料供应责任人应严格按照工程材料供应计划,做好材料进出把关工作。确保施工材料符合设计图纸及相关的规范要求。 ⑷人员培训:对参加该工程的各专业负责人、专业人员、特殊工种进行岗前业务技术培训,做好岗前教育,择优录用。对参加本工程的人员应进行全面的安全技术教育,增强施工人员的质量第一、安全第一的意识,确保本工程施工质量符合设计要求,做到安全文明施工。教育施工人员遵守施工纪律。 (二)主要施工工序

标高基准点的确定——固定桩位置及标高确定——固定桩基础土建施工——管线、基础验收——放线——沟槽(基坑)开挖——管道吊支架制作——管道轴向高程控制——管道连接——焊接检验——补偿器安装——管道整体试压——保温——吹洗——交工验收。 (三)水压试验 1、本供热管网工程按设计要求进行水压试验,严密性试验压力为1.63 Mpa,强度试验压力为1.95Mpa。 2、试验器材准备,备好试压所需试压泵、管材、管件、阀件、压力表等器材。所用压力表须经校核合格,精度不低于1.5级,且铝封良好。 3、试压系统准备,用堵板将所有管口堵死,将排气阀、疏水阀、阀件、管件、试压泵连接成一个完整的试压系统。 4、组建试压指挥系统,所有参加试压人员应服从指挥人员的统一指挥,精心组织,确保试压工程的安全进行。 5、试验工程,在试压系统最高处设排气阀,便于系统注水时排气,开启系统内阀件,并对系统进行全面检查,确认系统满足实验要求是即可向系统注水加压。 6、试验时,升压不能太快。压力升至0.4Mpa时暂停生压,对系统作全面检查。排除存在问题再缓慢升至系统工作压力时,再作一次全面检查,尔后缓慢升至试验压时停止生压,并注意压力变化情况,在20分钟内压力下降不得超过0.02Mpa,然后将试验压力将至工作压力,对系统内的焊旋、阀件、管件等进行全面检查,无渗漏为合格。试验过程应如实准确记录试验压力和试验时间,并请有关方面人员鉴证。 7、试压注意事项: ⑴试压时一定要排除系统内空气。 ⑵试压时应保证系统阀件呈开启状态,直至试验完毕。 ⑶试压时若发现漏点,一定要泄压,将水排除后再修理,且勿带压修理。 (四)管道的吹扫与清洗: 热力管道一般采用蒸汽吹扫: 1、为蒸汽吹扫安设的临时管道应按蒸汽管道的技术要求安装,安装质量应符合GB 50235—97规范的规定。 2、蒸汽管道应以大流量蒸汽进行吹扫,流速不应低于30m/s。 3、蒸汽吹扫前,应先进行暖管、及时排水,并应检查管道热位移。 4、蒸汽吹扫应按加热——冷却——再加热的顺序,循环进行。 工程质量组织措施

老旧小区供热管网改造项目工程施工组织设计

施工组织设计 一、编制依据 1、寒亭区老旧小区供热管网改造工程施工图。 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—98 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 7、《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) 8、根据施工现场实地考察情况、施工单位实力和材料供应情况等 二、工程概况 本项目是对寒亭区区委区政府小区、区检察院小区、区商业总公司小区、原区财政局家属院、区人社局友谊路小区、区人社区文化街小区、区市政工程公司小区、原房管局小区实施供热管网及楼内立管的改造。 由于本工程总工期约43天,工期紧,材料存放地、材料加工场地和安装施工场地狭窄。各个小区比较分散,且住户多。为确保工期,各单位、各专业队、各工种交叉作业较多,相互干扰大,施工难度大,施工要科学组织、周密计划,严格管理,统筹安排,团结协作,在施工前必须预先做好现场调研及勘察工作,充分考虑各种不利因素,根据实际情况制定确实可行的实施性方案;确保工期、工程质量和施工安全,圆满完成本工程施工任务。 三、施工准备 1、施工管理人员准备: 为确保本工程工期和工程质量,针对工程特点,由具有丰富施工

经验和组织指挥能力的人员任职,统一组织、管理、协调。由项目经理负责项目经理部的全面工作,下设各专业工种的技术、质检、安全、物资等部门,全方位控制工程的进度计划、技术质量、安检和日常管理工作。 (1)项目经理:对本项目负全责,是质量第一负责人。 (2)技术负责人:是本项目技术和质量的直接领导,协助项目经理对工程质量工作进行具体的组织和指导。 (3)工程技术部:协助技术负责人,负责组织施工图纸会审、技术交底、编制保证质量的技术措施,解决施工中的技术问题。(4)施工员:对所施工的工程质量负直接责任、检查所有材料成品、半成品的质量、按照规程、规范、设计图纸编写技术交底、指导班组施工操作,每个分项完成后,组织班组进行自检、互检、交接检,并及时填写施工技术资料。 (5)质检员:严格监督生产班组按设计图纸、规程、规范进行施工,参加隐检,把检查中发现的问题及时反馈给有关人员、限期整改,并检查整改结果。

暖气安装改造项目工程施工组织设计方案

一、本工程施工过程要做到正常施工并保证山东海化石化公司北区采暖工作的正常运行,这使得施工难度增加,施工中应注意以下几点: 1、原暖气系统的拆卸必须采用工人手工拆除,搬运过程中有些设备不方便使用,要采用人工搬运方式,同时设专门人员对拆卸搬运过程进行监督,以免造成人身伤害。室外部分暖气管网改造施工时要设立警示带或其他标志。 2、楼内人员活动频繁,为防止造成人身伤害,需要放置安全警示牌等以示提醒,同时采取一定的遮挡措施,以免管件机具等倾斜、掉落砸伤楼内办公人员。 3、管件、机具等要轻拿轻放,以免出现噪音,影响楼内人员正常办公。 4、施工过程中的管件、机具要轻拿轻放,必要时需要在墙壁、地面上铺设遮挡物,以防止管件、机具等放置、移动过程中对墙壁及楼地面造成破坏。 5、施工时间根据现场办公人员在场时间确定,办公人员不在场时不得施工,在场时方可施工。因办公人员不在场导致的施工进度延缓,要在其余时间加班加点完成。 6、施工工序:拆除原暖气系统改造管道→机械套丝或管道预制→安装准备→卡架安装→管道及阀门安装(先干管,再立管,后支管)→散热器安装→水压试验→系统冲洗→→系统调试→后期恢复(墙面、地面瓷砖装修恢复、室内设施复位)→竣工清理。 7、拆除原暖气系统改造部分(室外采用气割,室内采用机械切割)(1)为防止对办公环境等造成破坏,室内原有暖气系统尽量采用手工拆除方法,为加快施工进度,暖气片加切断阀和旁路可在各楼层同时进行。

(2)涉及吊顶拆除应尽量避免造成大的破坏,以便于后期恢复。 (3)拆除过程中应注意人身安全,避免立管倾斜、掉落,散热器砸伤工人及其他人员。同时对周围物品做好保护措施。拆除下来的管道、暖气罩、散热器等需整齐码放到指定地点。 8、安装准备 (1)认真熟悉改造要点,按改造图纸画出管路的位置、管径、预留口、坡向、阀门及支架位置,包括干管起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等。钢管在安装前应进行严格的管内除锈,清除杂质。 (2)卡架安装 本工程部分干管采用挂式安装方法,按改造要求和规定间距安装,挂线作为卡架安装的基准线。吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U形卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。(3)管道安装 根据主要机具需用量计划和进场时间,做好机具设备的购置、安装和调试工作,保证施工正常使用。 材料设备进场后,首先由材料员进行数量检验,然后由技术质量人员进行技术性能确认,填写材料设备进场检验记录。 ①干管安装 干管的各部件和管段已加工制作完毕,并已适当的组装在一起,按改造要求进行就位安装,干管安装完毕后进行阶段性的管道压力试验,试验压力0-1.6MPa,然后进行该管段的防腐和保温工作。

暖通工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工部署 (3) 第三章主要施工方法及质量控制点设置。 (4) 第四章技术组织 (11) 第五章质量保证措施 (12) 第六章施工成品保护措施 (12) 第七章安全消防措施 (13) 第八章现场文明施工管理措施 (14) 第九章降低成本措施 (14)

工程概况 1、建筑概况 1.1本工程为某报社干部住宅1号楼,地下一层为设备层,地下二层为人防,地上共九层为住宅,总建筑高度28.25米,总建筑面积10231平方米。建筑物地点为某路40号。 2、安装工程概况 2.1本安装工程招标范围:电气工程、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程。 3、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程主要内容 3.1给排水管道与卫生工程 3.1.1给水系统:生活水泵设在地下一层,由市政两条DN100供水管至建筑物,生活供水由变频设备供水。 3.1.2消防栓系统:为临时高压给水系统,由设在地下一层的消防水池水泵、屋顶水箱供水,消防水池为110m3,屋顶水箱18m3。 3.1.3排水系统:生活给水直接排至室外,首层单独排出,经化粪池后排入污水管网,地下室废水直接排,由污水泵排入室外管网,污水泵液位控制。 3.1.4管材选用:生活给水管采用热镀锌管,消火栓采用焊接钢管焊接;生活排水管铸铁管,承插连接。 3.1.5吊顶内的给排水管均做防接露保温,保温材料为10mm的聚氨脂塑料软管,外缠玻璃布,刷防火漆一遍;设备层,楼梯间内的给排水管、消防管用30mm岩棉管壳保温,外缠玻璃布,刷调和漆二遍。 3.2采暖系统 3.2.1热源由小区锅炉房供给80-55°C热水,采用分户供暖,下供下给,供回水干管附设在管道井内,在每单元入口处设有供回水压差控制器。管井内设包括分户热计量表在内的入户装置。户内系统为水平单管串联式,管道埋地布置,住宅部分每组散热器设三通调节阀。3.2.2暖气片选用:地下车库采用内径无砂柱翼型定向对流铸铁散热器,型号为TTD600;住宅及办公采用铜管铝串片散热器,型号为RVS-G。 3.2.3管材选用:供水及回水干管采用热镀锌管,螺纹连接,埋设在地面垫层内的管道采用交联铝塑复合管(XPAP),并不得有接头,出地面后用专用铜管件连接。 3.3通风工程 3.3.1风烟道用镀锌钢板,厚度分别为1.0mm及3.0mm。 3.3.2所有风烟道每户均设倒流装置。 4、工程施工、验收应遵守的技术标准、规范 GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 GBJ300-88《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 GBJ302-88《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》 SGS59-88《建筑现场文明管理规定》 02SS405-1-4《建筑给水塑料管安装》(2002年合订本) GJJ/T29-98《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规范》 91SB1-91SB9《华北设备安装通用图集》 GB50194-93《建设工程施工现场供用电安全规范》 其它有关北京市建筑安装行业技术规范、标准、法令、法规、文件。

采暖工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 (3) 第二章施工部署 (4) 第1节施工顺序 (4) 第2节流水段划分 ...................................... 4. 第3节工艺流程 (5) 第三章施工进度计划 (6) 第四章施工总平面布置 (7) 第五章施工准备工作 (7) 第1节场地及道路 ...................................... 7. 第2节施工用水 (8) 第3节施工用电 (9) 第4节临时设施 (10) 第5节其他物资准备 (10) 第六章工具、机械、设备计划............................ 1.1.第七章主要项目施工方法................................. 13. 第1节基础工程 (13) 第2节结构工程 (13) 第3节装修工程 (20) 第八章劳动组织 (23) 第九章雨期施工方案 (23) 第十章工期定额 (24)

第十一章人工、材料概算................................... 24. 第十二章质量、安全、环境保护技术措施................... 24. 第1节质量管理 ...................................... 24. 第2节安全消防管理 ................................. 27. 第3节材料管理 ....................................... 28. 第4节环境保护措施 ................................. 28.

室内采暖施工组织设计

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、结构特点 (1) 四、施工布置 (1) 五、施工准备 (1) 六、材料要求 (3) 七、管道安装要求 (3) 八、散热器及低温地热辐射采暖安装 (8) 九、冷热水给水系统、采暖系统水压试验及调试 (9) 十、成品保护措施 (10) 十一、质量保证措施 (10)

室内采暖、冷热、水供应系统 安装工程施工组织设计 一、编制依据 本施工组织设计是根据暖通施工图,给、排水施工图,结合05系列标准设计图集和GB50042—2002《建筑给水、排水、采暖工程施工验收规范》及施工图预算为依据而进行编制。 二、工程概况 本工程为鄂尔多斯东安家苑1#2#商住楼,结构为现浇钢筋混凝土-剪力墙结构,建筑面积为53943.4平方米。 三、结构特点 采暖户内系统为双管下分式,户内干管垫层内无坡度敷设,出地面后,用焊接钢管及散热器连接。垫层内管道采用PP-R聚丙烯管,敷设在垫层内的管道不得有接头,接散热器处采用同材质专用连接件热熔连接,其它管道均采用焊接钢管。给水系统采用衬塑钢管,丝扣连接,排水系统:洋房三层以下采用柔性铸铁管,三层以上采用硬聚乙烯管粘结。别墅采用硬聚乙烯管粘结。 四、施工布置 本工程采暖及给排水工程和土建工程同时交叉作业进行。 五、施工准备 施工道路、办公设施、生活设施、库房由土建项目部统一规划并提供,施工用水、施工用电采用土建提供的临时用 水、临时用电。 技术准备 1、认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。

2、现场准备 3、现场应安排好适当的工作场地、工作棚和料具。 4、人工住房、食堂及办公室的准备:水源应接通,要有电源,同时还应设立消防设施,如灭火器等。 5、机具准备 机具应在施工人员进场之后、施工之前运入现场,按施工平面图布置定位.,如电焊机、砂轮割机、台钻、套丝机等应分开放,相互间留出操作空间。本工程所使用的机具名称、数量及进场时间详见表11-1。 表11-1 主要机具需用计划表 序号机具名称规格型号数量备注 l电焊机500A2台 2切割机4001台 3套丝机1台 4台钻1台 5手电钻1台 6管钳300、450、1000l0副 7台虎钳、5副 8电锤2台 六、材料要求 1、冷热水给水系统安装工程采用DN3 2、DN25、DN20管材、主管采用DN50、DN40管材,管材为衬塑钢管。 2、PP-R管材及分管件采用热熔连接方法连接。 3、采暖管道采用钢管,管径小于或等于32mm采用丝扣连接,

施工组织设计采暖工程

施工组织设计

第一章工程概况 本项目为行政中心供暖系统改造工程,项目建设地点为围场满族蒙古族自治县行政服务中心。行政中心供暖系统改造工程,具体容包括:围场县行政中心1号楼、2#-1楼、附属楼供暖系统改造工程及行政中心供暖系统改造工程-二次网工艺(采暖工程及土建工程)。第二章施工方案及主要技术措施 一、原设施拆除施工方案及技术措施 本工程是改造工程,施工作业面小,交替施工,并且楼仍有办公人员工作,因此安全、消防工作是本工程中非常重要的工作,因此,我公司将建立起一套行之有效的安全管理体系及措施,确保施工人员及工作人员的安全。 拆除工作势必造成相对较大的噪声和振动,然而在该层仍在正常办公,为了减少对本楼层人员,及职工的正常工作与休息,我公司将严格执行拆除时间上的要求,并且在拆除时严禁使用大锤拆除施工。 施工现场负责人、技术人员必须认真熟悉室暖气管线走向、施工

方法、对拆除管线及管件有清楚的认识和了解,对施工方案要进行深化、细化并对施工操作人员进行详细安全、技术交底,使施工人员对现场和甲方要求、施工准备、施工方法和措施、注意事项要详细了解,禁止大声喧哗。 因拆除工程中扬尘较大,在工作区域外侧采用防尘、防噪音密目网封闭或使用彩条布围闭。 拆除时要采用先上后下、先里后外、先易后难的施工法进行逐步拆除。 原木装修拆除:根据现场实际情况,在拆除木装修时要逐个进行,在进行下一步施工,先拆下原暖气片装修百叶窗口,在从室墙边开始,使用牛蹄锤轻轻敲打、在将露出表面的铁钉轻轻拔出,在使用小型撬棍轻轻的从边上插入,慢慢用力将装修板撬出,窗口位置非常重要,拆除时要注意观察,轻敲轻打、慢慢取出装修板,严禁大力度拆除。木质装修墙面拆除完成后,使用笤帚清扫干净,和拆下的材料装入塑料袋,使用人工扛运至楼下甲方指定位置。 原暖气管线和暖气片拆除:本拆除工程总的流程是从上至下逐层拆除,人工与机械交替拆除。在拆除过程中由于造成的噪音与粉尘污染较为严重,合理安排各工序拆除顺序是尤为重要的,因此应严格执行由上而下的工作程序。具体工程程序如下:暖气片拆除----立管拆除----支管拆除----拆除现场拆除材料有序堆放----拆除部位清扫-----运至楼下甲方指定地点。拆除管线时要认真、谨慎操作、

室外管网改造工程施工组织设计

室外管网改造工程施工组织设计 1

新希望家园三期供热二次管网改造工程 施 工 组 织 设 计 内蒙古盛弘建筑工程有限责任公司

施工组织设计 一、编制依据 1、新希望家园三期供热二次管网改造施工工程招标文件。 2、新希望家园三期管网竣工图。 3、新希望家园三期供热二次管网改造施工图。 4、<城市直埋供热管道工程技术规范>CJJ81—98 5、<城市供热管网工程施工及验收规范>CJJ/28— 第一章工程概况 本项目为二次改造供热管网项目,有新建、有原来管道连接的土建、道路硬化、绿化、管道安装等,供热面积共计约15万平米。 一、承包方式 本工程采用固定综合单价包干方式承包,综合单价是指完成规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润;措施费、规费、税金单列项目;并考虑风险因素。 二、主要工程量 图纸中新建部分东区从换热站至小区中心管道低区DN350单 3

管长度约为370米、西区从换热站到A2-1#楼管道低区DN200单管长度约为265米,高区DN150单管长度约280米;其它管道为小区原有管道,只是新建管道与原管道及原管道与原管道连接、打断约计20处(具体见工程量清单),施工完毕后路(院)面的恢复。 三、施工技术方案及技术质量要求: 1、管径大于DN200(含DN200)管道采用螺旋焊钢管,管径小于DN200管道采用无缝钢管。管道除锈后、二布三油环氧煤沥青防腐。 2、管道保温采用50mm聚氨酯保温,外加玻璃钢保护层。 3、阀门采用天津塘沽瓦特斯、天津大站”力”字牌或天津津南华通”关”字牌。 4、标准及规范。 <城市供热管网工程施工及验收规范>CJJ28-90 <城市供热管网工程质量检验评定标准>CJJ38-90 <聚氨酯泡沫塑料预制保温管>CJ/T3002--92 第二章工程特点 由于该工程位于呼和浩特市新希望家园小区院内,存在很大不利施工因素较多,因此在施工过程中需甲方、监理公司及小区物业单位大力协助配合解决,且在施工过程中严格做好安全及环境保护措施,尽量避免因施工给小区业主生活带来的各类不变。 第三章施工部署 4

暖气管道安装施工组织设计方案

第一章工程概况 第二章施工方案 一、施工注意事项 1、场地内人员活动频繁,为防止造成人身伤害,需要放置安全警示牌等以示提醒,同时采取一定的遮挡措施,以免管件机具等倾斜、掉落砸伤楼内办公人员。 2、管件、机具等要轻拿轻放,以免出现损坏偏差。 3、施工过程中的管件、机具要轻拿轻放,必要时需要在墙壁、地面上铺设遮挡物,以防止管件、机具等放置、移动过程中对墙壁造成破坏。 二、施工工序 机械套丝或管道预制→安装准备→卡架安装→管道及阀门安装(先干管,再立管,后支管)→散热器安装→水压试验→系统冲洗→系统调试→后期恢复(墙面、地面瓷砖装修恢复、室内设施复位)→竣工清理。 三、管道安装 (1)安装准备

认真熟悉改造要点,按改造图纸画出管路的位置、管径、预留口、坡向、阀门及支架位置,包括干管起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等。钢管在安装前应进行严格的管内除锈,清除杂质。 (2)卡架安装 本工程部分干管采用挂式安装方法,按改造要求和规定间距安装,挂线作为卡架安装的基准线。吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U形卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。(3)管道 根据主要机具需用量计划和进场时间,做好机具设备的购置、安装和调试工作,保证施工正常使用。 材料设备进场后,首先由材料员进行数量检验,然后由技术质量人员进行技术性能确认,填写材料设备进场检验记录。 ①干管安装 干管的各部件和管段已加工制作完毕,并已适当的组装在一起,按改造要求进行就位安装,干管安装完毕后进行阶段性的管道压力试验,试验压力0-1.6MPa,然后进行该管段的防腐和保温工作。 ②立管安装 核对各层孔洞位置是否垂直,吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。 安装阀门前先卸下阀门盖,有钢套管的先穿到管上,按编号从第一节开始安装。

供热施工组织设计方案

施工组织设计 目录 一、施工方案及技术措施 二、质量保证措施和创优计划 三、施工总进度计划及保证措施(包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等); 四、施工安全措施计划 五、文明施工措施计划 六、施工场地治安保卫管理计划 七、施工环保措施计划 八、冬季和雨季施工方案 九、施工现场总平面布置 十、项目组织管理机构 十一、承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作、材料计划和劳动力计划 十二、成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 十三、任何可能的紧急情况的处理措施、 预案以及抵抗风险的措施 十四、对总包管理的认识以及对专业分包工程的

配合、协调、管理、服务方案 十五、与发包人、监理及设计人的配合 一、施工方案及技术措施 编制依据: 吉林市2016年集中供热老旧管网改造工程第五标段招标文件;《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012; 《工程测量规范》GB50026-2007; 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007; 《建设工程文件归档的整理规范》GB/T50328—2014; 《城市热力网设计规范》CJJ34-2010; 《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2004; 《现场设备、工业管道工程施工及验收规范》GB50236-2011;《城镇供热管网工程质量检验评定标准》CJJ38-2004;

有色建筑综合管网(供暖改造)工程施工组织设计

第一章编制依据 1.1 招标编号为HMZBL-2Q-SGZB-33施工招标文件。 1.2 国家现行的有关规范、标准、规程及法律法规。 1.3 招标人所提供的《铝合金续建项目扎哈淖尔工程(2×340Kt/a)施工组织总设计》和《项目工程安全文明施工标准及图集》。 1.4我公司关于质量管理、环境管理和职业健康安全管理的《一体化管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》等企业标准。 1.5 我公司现有的人力、物力、财力及技术装备情况。 1.6 我公司承建类似工程的成熟施工经验。

第二章项目概况及设计特点 2.1 工程概况 2.1.1工程名称:霍煤鸿骏铝电有限责任公司铝合金续建项目综合管网(供暖改造)工程。 2.1.2建设地点:内蒙古霍林郭勒市南住宅区东侧,距市中心约10公里。 2.1.3工程性质:改建项目 2.1.4工程内容 20点~28点、28点~50点、50点~64点、64点~75点~137点、137点~139点~142点、22点~76点~78点、28点~187点~189点~192点~518点原管道的拆除,新管道的安装;一期17a点~17d点管道接

至二期(检修车间);一期20点~20a点~20j点管道接至二期(铆焊车间);189点~190点之间的阀门更换;75点~136点之间的阀门更换。 2.1.5质量标准:合格 2.1.6工期要求:2009年8月20日开工,2009年9月20日竣工。 2.2 现场自然条件 2.2.1 地理位置及环境 霍煤鸿骏铝电有限责任公司电解铝厂厂址在霍林河矿区现有南住宅区东侧,位于内蒙古通辽市北侧,兴安盟、锡林郭勒盟、通辽市的交汇处,大兴安岭南麓克尔沁草原的腹地,该区域的地理坐标为东经约119o39′14″,北纬约45o13′42″。 2.2.2 地质条件 霍林河盆地周围出露的地层有古生界石炭二迭系轻变岩、中生界侏罗系上统火山碎屑岩及上侏罗—下白垩系陆相碎屑岩(也称霍林河组)、新生界第四系冲积层。 霍林河盆地位于大兴安岭南段山系的脊部,为半地堑型断陷盆地,盆地总体呈NE向延伸,局部区段展布方向稍有变化,北段N27oE、中段N50oE、南段N20oE、盆地西北侧有F1盆缘断裂,北端为NWW~近EW的断裂所限,东侧和南端为侵蚀边界,总体为一半地堑构造。具体以工程地质勘查报告为准。 2.2.3 气象条件 霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖尔铝合金续建项目地处大兴安岭余脉山地,大兴安岭西坡。为山地向内蒙古平原的过渡地带,属于寒温带大陆季风气候,其特点是;冬季严寒漫长,春季干旱多大风,夏季短暂凉爽,昼夜温差大,秋季降温迅速。一般6—8月炎热,11月末到次年3月寒冷,5月中至9月底为雨季,10月到次年5月上旬是雪季。全年日最低气温等于或低于0℃的日数为220天左右,无霜期仅70天左右。大风日数多,5级及

相关文档