文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气安装与维修赛场记录表

电气安装与维修赛场记录表

电气安装与维修赛场记录表

赛场情况记录表

工位号开始时间

1

电建电气安装施工记录表格

电建电气安装施工记录表格

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

5.2.2 施工技术记录及签证表式样张

发电机检查(隐蔽)签证 D016 工程名称施工单位 型号额定容量(MW)接线方式 额定电流(A)转速(r/min)冷却方式 额定电压(kV)频率(Hz)功率因数 励磁电压(V)励磁电流(A)励磁方式制造厂家出厂编号机组序号 检查内容检查结果 定子铁芯、绕组及机座内部清洁;各部分螺栓紧固无松动 定子铁芯外观无锈蚀、损伤及金属性短接 定子槽楔无裂纹、凸出及松动;通风道、通风孔无杂物堵塞 定子绕组绝缘层表面无伤痕、破损;端部紧固件和绑扎牢靠 冷却水管外形无凹瘪、损伤,管道内畅通无阻塞 冷却水管间及与端盖无碰撞可能;定子汇流管绝缘良好 转子铁芯防锈漆层外观无脱皮、锈蚀 通风孔内“堵塞物”已全部拆除,各通风孔畅通 转子上的平衡物及紧固件固定牢固,无脱落可能 滑环表面光洁、无锈斑 定子绕组冷却水管风压试验、转子通风试验合格 各项电气及热控试验项目试验结果符合标准要求 检查结论: 经检查本发电机上列各检查项目符合规范要求,可以进行下道工序安装。 质检机构验收意见签名 班组年月日施工处年月日项目部质检部年月日建设(监理)单位年月日

发电机转子通风试验(隐蔽)签证 D017 工程名称机组序号施工单位 型号额定容量(MW)接线方式 额定电流(A)转速(r/min)冷却方式 额定电压(kV)频率(Hz)功率因数 励磁电压(V)励磁电流(A)励磁方式制造厂家出厂编号出厂日期 ()端部供风()风区供风 1 2 3 4 5 6 7 8 9 平均 1 2 3 4 5 6 7 8 平均1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 试验结论: 班组年月日质检部年月日工程处年月日监理年月日

电气设备专项检查表

电气设备专项检查表 检查岗位: 检查时间: 检查人员: 序号检查 项目 检查标准 检 查 方 法 检查 评价 符合 不符合及 主要问题 1 配电 室高低压配电室应备有必要的安全 用具和消防器材,并保持消防器 材的完好,门窗及时关闭。配电 柜前后和配电箱前应铺设绝缘橡 皮垫。 查 现 场 2 警示 标志1、在工作人员或其他人员可能误 攀登的电杆或变压器的台架上应 挂“禁止攀登,有电危险”的标示牌。 查 现 场2、距离线路或变压器较近,有可 能误攀登的建筑物上应挂“禁止 攀登,有电危险”的标示牌。 查 现 场

序号检查 项目 检查标准 查 方 法 评价 符合 不符合及 主要问题 3、变配电室或室外单独配电柜 (箱)应有明显的带电警示标志。 查 现 场 4、在转动设备检修或清理作业 时,应切断电源并悬挂“禁止合 闸,有人工作”警示牌。 查 现 场 3 电气 试验高低压电气设备及电气安全用具 在规定的试验周期内做好各项试验。 查 记 录 4 电气 作业1、电工必须持有电工特种作业证 才能上岗,作业时,应按规定穿 戴好劳动防护用品,并正确使用 符合安全要求的电气工具。 查 记 录 查 现 场2、电气设备作业或检修前必须办 理相关票证,严格执行操作票、 工作票等制度。 查 记 录

序号检查 项目 检查标准 查 方 法 评价 符合 不符合及 主要问题 3、在高压设备、大容量低压总盘 上倒闸操作及在带电设备附近作 业时,必须由两人进行,并由技 术熟练的员工担任监护。 查 记 录 5 电气 设备 检查 1、电扇、移动电气每年使用前必 须经电工检查并贴合格标签。 查 现 场 2、班组《安全设备设施台帐》中 漏电断路器记录(数量、型号等) 与现场情况相符,且保持良好的 在用状态。 查 记 录 3、电机风叶、风罩齐全,外壳有 明显的接地接(零)保护,导线 无破损、老化现象。 查 现 场 4、易燃易爆区域的电气设备采用 防爆型设备。 查 现 场

电气安装资料施工过程记录用表

电气安装资料施工过程记录用表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

工程材料/构配件/设备报审表 工程名称:GD2202009□□致:深圳市宝安建设工程监理公司 我方于年月日进场的工程材料/构配件/设备数量如下(见附件)。现将质量证明文件及自检结果报上,拟用于下述部位: Φ500、Φ400、Φ300、Φ200双壁波纹管,用于V6二期 工程V6A、B、H、J型别墅室外A区排污排水。 请予以审核 附件:1、主要材料进场监理检查记录; 2、产品质量证明文件; 承包单位(章)深圳泛华工程有限公司 项目经理 日期 3

4 审查意见: 项目监理机构 深圳市宝安建设工程监理公司 总/专业监理工程师 日 期 深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制 分部工程设备及主要材料产品质量证明文件汇总表 GD2302002□□ 单位(子单位)工程名称 所属子分部(系统)/分项(子系统)工程名称 安装单位 序号 设备及主要材料名称、 型号、规格 产品质量证明文件(含出厂 合格证及检验报告等)名称 份数 安装系统、 部位、区、段 卷内 页码 代表数量 …………………………装…………… 订…………………………线…………………

5 填表人: 年 月 日 项目专业质量检查员: 年 月 日 项目质量技术负责人: 年 月 日 深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制 分部(子分部)工程设备及主要材料进场监理检查记录 GD2302003□□ 单位(子单位)工程名称 安装单位 项目经理(负责人) 序号 名称 规格型号 数量 质量证明文件名称 检查日期 检查结论 1 2 3 4 5 6 7 …………………………装…………… 订…………………………线…………………

专业(电气设备)检查记录表

专业(电气设备)检查记录表 检查人员时间年月日 序号检查项目检查标准检查方法是否符合不符合项存在的主要问题 1 变配电系统配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级,其它部分不应低 于三级。位于地下室和楼层内的配电室,应设设备运输的通道, 并应设良好的通风和可靠的照明系统。配电室长度超过7m时, 应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。配电室的门应向外开 启。配电室的门、窗关闭应密合;与室外相通的洞、通风孔应设 防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩,网格不应大于10mm×10mm。 配电室内的电缆沟应采取防水和排水措施。直接与室外露天相通 的通风孔还应采取防止雨、雪飘入的措施。 高、低压配电柜的母线相序标志正确,应设置接地母排和接地端 查现场和记录

序号检查项目检查标准检查方法是否符合不符合项存在的主要问题子,且与接地系统连接,并有接地标志。电气运行指示仪表显示 正确,控制装置完好,操纵机构和联锁机构可靠。空气开关灭弧 罩应完整。电力电容器外壳无膨胀,无漏油现象。设置有电气运 行工作标志和安全警示标志。电气操作工具完好可靠,有定期检 测记录和标志。 2 电网接地系统 电网接地装置的接地电阻值小于4Ω,应保存定期检测记录。接地 装置应有编号和识别标记。 查现场和记录 3 动力及照明配 电柜(箱) 应按规定设有接地母排和/或接地端子,且与接地系统连接。动力 及照明配电柜(箱)内设置的插座,其线路应配有漏电保护装置。电 器元件的接线端子与导线连接坚固,无过热烧损现象。动力及照 明配电柜(箱)内设置的导线应有相序标志。动力及照明配电柜(箱) 内无粉尘和油污污染。动力及照明配电柜(箱)应设置安全警示标 查现场和记录

电气安装工程质量验收记录表(全套)

目录 主要设备进场验收记录 (4) 安装工程设备、材料合格证总汇 (5) 建筑电气工程材料、设备、成品、半成品出厂合格证 (6) 及进场检(试)验报告汇总表(检测报告) (6) 电气照明器具通电安全检查记录 (7) 大型灯具(吊扇)起吊过载试验记录 (8) 电气照明、动力试运行记录 (9) 电气设备安装检查调整记录 (10) 电气设备交接试验记录 (11) 电力电缆试验记录 (12) 电机试验记录 (13) 交流耐压试验记录 (14) 绝缘电阻测试记录 (15) 接地电阻测试记录 (16) 避雷针、带安装记录 (17) 电气配管隐蔽工程检查验收记录 (19) 接地装置施工隐蔽记录 (20) 电缆隐蔽工程检查验收记录 (21) 封闭母线、桥架、线槽安装及隐蔽工程检验记录 (22) 电缆中间、终端头制作安装记录 (23)

漏电保护装置检测记录 (24) 电气设备调整、试验记录汇总表 (25) 架空线路及杆上电气设备安装检验批质量验收记录表 (26) 变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表 (27) 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 (28) 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 (29) 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 (31) 低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线 (32) 柴油发电机组安装检验批质量验收记录表 (33) 不间断电源安装检验批质量验收记录表 (34) 低压电气动力设备试验和试运行检验批质量验收记录表 (35) 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录表 (36) 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录表 (37) 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录表 (38) 电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 (41) 电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 (42) 电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表 (44) 槽板配线检验批质量验收记录表 (45) 钢索配线检验批质量验收记录表 (46) 电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批质量验收记录表 (47) 普通灯具安装检验批质量验收记录表 (48) 专用灯具安装检验批质量验收记录表 (49) 建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯 (50)

电气设备专项检查表

电气(专项)安全检查表 检查人:检查时间: 目的 对公司用电及变配电安全管理中可能存在的隐患、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全 要求要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施。内容见检查项目 序号检查项目检查标准检查方法 (或依据) 检查评价 符合不符合及主要问题 1 变配电间管 理 1.配电间房屋完好(屋顶不漏,四周排水畅通,清洁,明亮,通 风) 2.变配电设备设施均接地良好; 3.消防器材配备齐全并在有效期内,摆放合理; 4.变配电室内不堆放易燃易爆物品及其他和电气无关物品; 5.变配电室内通风良好; 6.变配电室内无乱接乱拉电线现象; 7.电线无断股现象; 查现场管理

8.变配电间内应急救援设施齐全完好;事故照明灯具充电放电正 常; 9.门口应设置挡鼠板,不低于35cm,便于人员进出。 2 配电装置 电气设备 1.电气设备运行中的电压、电流、温度等指标正常,无违反标准现 象; 2.电气设备完好,绝缘性能良好; 3.缘部件无裂痕,掉碴情况; 4.配电柜符合安全要求; 5.配电柜安装按标准进行设置和安装。 6.易燃易爆区域的电气设备均达到防爆级别; 7.电机接地良好; 8.各连接点是否牢固可靠;有无松动、破损、烧蚀等现象 9.外壳及其它各处接地是否良好; 10.各铜排线牢固,无氧化现象; 11.熔断器良好.能起保护作用; 12.各种仪表工作正常,精确度符合要求; 13.刀闸触头良好,无发热无变色或变红,绝缘瓷瓶无裂纹及放电痕 迹,刀闸和导带连接处完好; 14.防护装置齐全.定期测试; 查现场管理 及设施

电气设备定期检修记录

电气设备定期检修WHNYMXHR/CX12-ZD26-2013-JL01 低压开关柜检 修 项 目 检查各接触部 位螺栓紧固情 况,有无过热、 放电痕迹。 检查主回路元器 件,继电器,保护 模块,测量仪表及 二次回路完好情 况。 检查接地装置 的完好情况。 检查照明装 置的完好情 况。 检查配电柜内 部防火隔离设 施的完好情况 检查配电柜 内各支持绝 缘子的完好 情况。 测量各配出 回路和二次 回路绝缘情 况。 柜内元器件耐 压试验。 保护设 备整组 试验。 结 果 干式变压器检 修 项 目 运行的电压、电 流正常。 变压器温度、声音 是否正常。 铁芯检查: 铁芯及其夹件 的外观检查,表 面有无过热、变 形,螺丝有无松 脱现象,检查芯 体各穿心螺杆 的绝缘是否良 好。 接线、引线检 查: 检查高、低压 侧引线端子 及分接头等 处的紧固件 和连接件的 螺栓紧固情 况,有无生 锈、腐蚀痕 迹,并将分接 头螺栓重新 紧固一次。 进出线检查: 引线接头、电 缆、母线有无过 热、变色,螺丝 有无松动现象。 线圈的检查: 检查绝缘体 表面有无爬 电痕迹或碳 化、破损、龟 裂、过热、变 色的现象。 附属部件的 检查: 其端子排及 其接线情况 检查,测量 电机、风扇、 及接地变压 器、二次电 阻等。 变压器防护门 应完好,房屋应 无漏水、渗水, 空气温度应适 宜,照明和通风 设施良好。 消防设 施应齐 全完好 结 果

高压开关柜检 修 项 目 开关柜体检修: ⑴开关柜内无 异物,移动轨道 润滑良好,挡板 无变形,位置正 确。轴销齐全、 连杆无变形现 象; ⑵各电气连接 部分可靠、无过 热变色变形等 现象。各闭锁装 置正常并涂抹 凡士林; ⑶接线紧固无 松动,端子编号 齐全,加热器完 好; ⑷外壳完整无 碎裂,接点动作 灵活可靠,接线 紧固无松动。 断路器本体检修: ⑴各部位清洁无 灰尘; ⑵断路器本体完 好无变形、无磨 损、部件齐全不 缺。各固定件紧固 无松动。焊接部位 完整无; ⑶绝缘隔板无裂 纹、无松动现象; ⑷触头清洁光滑、 无变色变形现象, 压力适中,螺丝紧 固无松动。 操作机构检修: ⑴各部件清洁、 完好,无磨损、 断裂等现象; ⑵弹性销齐全 不缺无松动,开 口销已打开,环 形卡簧固定牢 固; ⑶弹簧固定牢 固,弹簧匝间均 匀,弹簧和导向 杆无锈蚀,导向 杆端部固定良 好; ⑷开关分合闸 机构灵活,分合 闸动作正确可 靠。 二次控制回 路检修: ⑴线牢固,编 号完整清晰, 螺丝齐全无 滑牙现象; ⑵固定牢固, 接点完好,动 作可靠; ⑶线圈完好, 绝缘层无变 色、开裂、发 脆等现象。线 圈铁芯活动 自由,无卡涩 变形; ⑷继电器外 壳清洁完好 无碎裂。内部 接线接触良 好; 辅助设备检修: ⑴内部清洁无 灰尘; ⑵CT、PT、支 撑瓷瓶外表绝 缘完好,无积 灰、开裂、劣化 现象; ⑶电缆头主绝 缘完好,相位标 记清晰,相序对 应一致; ⑷操作良好,接 地可靠,活动件 的轴销、卡簧齐 全不缺; ⑸母线、绝缘子 完好,无放电痕 迹,无龟裂、变 形等现象。接头 牢固无过热、变 色等现象。 测量: ⑴用2500V摇表 测量主回路对地 绝缘;绝缘电阻 应≥500MΩ; ⑵用500V摇表 测量控制回路对 地绝缘;绝缘电 阻≥5MΩ ⑶用2500V摇表 测量主回路相间 绝缘;绝缘电阻 应≥500MΩ; ⑷用500V 摇表 分别测量分闸线 圈、合闸线圈、 辅助继电器X、Y 线圈的绝缘电 阻;绝缘电阻应 ≥5MΩ; ⑸用万用表测量 分、合闸线圈、 辅助继电器线圈 的直流电阻;与 标称值相近。 断路器及辅助设 备试验: ⑴交流耐压试 验; ⑵辅助回路和控 制回路交流耐压 试验; ⑶导电回路电阻 测试; ⑷分合闸时间特 性、同期性测试; ⑸低电压动作试 验; ⑹真空断路器真 空度测试; ⑺CT、PT试验。 符合《电力设备 预防性试验规 程》。 消防设 施齐全 应完好 结 果

电气设备(专业)安全检查表

电气设备(专业)安全检查表检查人:检查时间: 目的 对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《纺织行业安全生产标准化评定标准》的要求。 要求 按照《纺织行业安全生产标准化评定标准》的要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安委会或公司领导报告。 内容见检查项目 计划每年不少于两次检查 序号检查项目检查标准检查方法(或 依据) 检查评价 符合不符合及主要问题 1 电气作业1.认真执行《电力安全工作规程》等电业法规;做好系统模拟图、二 次线路图、电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定 期检修、定期试验、定期清理。 2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处 理规程。做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记 录。各项作业都要严格落实安全措施。 查操作票证 和记录

2 变配电间 管理 1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物,密闭、防火、防爆、 防雨是否符合规程要求; 2、各类保护装置的完整性、可靠性检查,包括继电保护装置的校验、 整定记录、避雷针、避雷器的保护范围,技术参数,接地装置是否符 合规程要求,各种保护接地、接零是否正确可靠,是否合格; 3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全; 4、配电柜防护是否符合安全要求; 5、配电柜安装是否按标准进行设置和安装。 查现场管理 3 电气设备1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常,有 无违反标准现象; 2、电气设备完好情况,包括年度绝缘预防性试验情况;主要设备的 绝缘试验报告,缺陷和处理意见档案; 3、各种电气设备是否完好; 4、充油设备、检查油位正常与否,漏油情况; 5、瓷绝缘部件是否有裂痕,掉碴情况; 6、临时设备,临时线是否有明确的安装要求,使用时间和安全注意 事项; 查现场管理 及设施 4 防护用品1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作; 2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品; 3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。 查现场防护 用品管理

电气设备安装检查调整记录

目录 目录...................................................................................................................... 错误!未指定书签。主要设备进场验收记录...................................................................................... 错误!未指定书签。安装工程设备、材料合格证总汇...................................................................... 错误!未指定书签。建筑电气工程材料、设备、成品、半成品出厂合格证 ................................. 错误!未指定书签。及进场检(试)验报告汇总表(检测报告) ................................................. 错误!未指定书签。电气照明器具通电安全检查记录...................................................................... 错误!未指定书签。大型灯具(吊扇)起吊过载试验记录 ............................................................. 错误!未指定书签。电气照明、动力试运行记录.............................................................................. 错误!未指定书签。电气设备安装检查调整记录.............................................................................. 错误!未指定书签。电气设备交接试验记录...................................................................................... 错误!未指定书签。电力电缆试验记录.............................................................................................. 错误!未指定书签。电机试验记录...................................................................................................... 错误!未指定书签。交流耐压试验记录.............................................................................................. 错误!未指定书签。绝缘电阻测试记录.............................................................................................. 错误!未指定书签。

电气设备维护检修协议范本

委托方(甲方): 服务方(乙方): 经双方协商,有限公司(以下简称甲方)委托(以下简称乙方)维护本厂电气设备。协议内容如下: 一、职责划分: 1、甲方负责本厂的配电设备的正常使用和现场电气设备可靠使用,确保运行设备不超负荷运行,从而延长设备运行周期。 2、甲方专业人员对乙方在甲厂电气设备的正常操作运行和现场电气设备维护工作专业部门负责人有生产指挥权。 3、甲方负责对电气设备日常的管理、协调处理检维修中与生产相关的事宜,积极配合乙方做好维护工作。 4、甲乙双方领导应就较重要工作进行及时沟通。 5、甲方应尽量提供正常维护所需的必要资料、图纸等,且资料、图纸是竣工资料及正在使用的。 6、乙方应严格遵守甲方现行的各种规章制度。 7、乙方在工作范围内应严格服从甲方有关职能部门的工作安排,切实为生产设备保驾护航。 8、乙方负责甲方生产过程中的电气设备正常维护和检修 9、乙方应确保所维护的电气设备的完好率达到乙方配电装置规定的要求,且不低于中石油装置的维护要求。 10、乙方应配合甲方做好贯标认证工作,根据甲方的进度要求按时完成相应的工作。

12、乙方维护人员必须每日定时进行巡检,并做好巡检记录。 13、乙方应做到主要设备抢修不过夜,一般问题不过天,特殊情况协商解决。甲方需要乙方进行抢修时,乙方在接到通知后1小时内赶到现场并开始工作。乙方确保所维护设备的安全平稳长周期运行。 14、乙方负责建立电气设备档案,整理积累和保管各种基础资料,报甲方处备案,维护所需的各种资料说明书,甲方应尽量提供,如不能提供,应由双方协商解决. 15、维护中所需要的常规工具由乙方自行解决,随机带来的专用设备应由甲方提供。 16、乙方应根据甲方生产运行安排,合理安排检修,对到检修周期,但因装置长期运行没有检修机会而且必须检修的电气设备,甲方应为乙方提供检修条件,乙方应在最短时间内完成检修,如因甲方不能停工造成的损失由甲方承担,但排除以下情况: ①对二个月内即将到维修周期的主要电气设备,如遇装置停工机会,应提前安排检修而乙方未安排的。 ②对已检修的电气设备运行不超过其1/3检修周期的。 二、双方权利: 1、甲方有现场指挥作业的权利,乙方应积极予以配合。 2、甲方对电气设备维护质量有检查评定的权利,甲方可不定期对乙方维护人员进行测评,对连续测评最后一名人员可要求乙方更换人员。 3、未经甲方安排的电气技措项目施工,甲方有权不予结算。 4、甲方负责提供安全的作业环境,并办理有关手续(如火票等相关手续)。

电气安装施工记录表格2010.doc

电气安装施工记录表格(2010)

JS/03.03.04-2010 电气安装 施工记录表格 SLA-DQ001~030-2010

电气安装施工记录目录 序号文件名称编号在卷 页数 备注 1 封面首页SLA-DQ 001-2010 1 2 变压器安装记录SLA-DQ 002-2010 1 3 变压器安装记录 (续) SLA-DQ 003-2010 1 4 成套配电柜(盘) 安装记录SLA-DQ 004-2010 1 5 成套配电柜(盘) 安装记录(续) SLA-DQ 005-2010 1 6 电力电容器安装记 录SLA-DQ 006-2010 1 7 硬母线安装记录SLA-DQ 007-2010 1 8 电缆敷设施工记录SLA-DQ 008-2010 1 9 电缆头制作记录SLA-DQ 009-2010 1 10 隔离开关、负荷开 关及高压熔断器安 装记录 SLA-DQ 010-2010 1 11 空气开关、刀开关 及交流接触器安装 记录 SLA-DQ 011-2010 1

12 电气设备干燥记录 (一)SLA-DQ 012-2010 1 13 电气设备干燥记录 (二)SLA-DQ 013-2010 1 14 蓄电池安装记录SLA-DQ 014-2010 1 15 接地装置施工隐蔽 记录SLA-DQ 015-2010 1 16 避雷针、避雷带安 装记录SLA-DQ 016-2010 1 17 配管配线安装检查 记录SLA-DQ 017-2010 1 18 滑接线和滑接器安 装记录SLA-DQ 018-2010 1 19 架空线及路灯安装 记录SLA-DQ 019-2010 1 20 安装检查记录SLA-DQ 020-2010 1 21 交流电动机检查记 录SLA-DQ 021-2010 1 22 电机试运转记录SLA-DQ 022-2010 1 23 少油断路器安装记 录SLA-DQ 023-2010 1 电气安装施工记录目录(续) 序号文件名称编号在卷 页数 备注

建筑电气工程施工记录集合

1、建筑电气工程施工记录表说明 电01成套配电柜、控制柜及动力、照明配电箱安装记录 “外观检查”栏,填写设备有无外伤及设备变形; “手车检查”栏,按规范要求填写,并能表明手车的推拉及触头的接触状况; “接地情况”栏,填写接地线的规格、连接方式。 电02硬母线滑线安装记录 “绝缘电阻”栏,填写各段同一相间或相对零或相对地间的绝缘电阻测试最小值。 电03 裸母线、封闭母线、插接母线安装记录 “敷设方法”栏,填写“水平敷、垂直敷设”; “绝缘电阻”栏,填写要求同“电02”。 电04 电缆桥架安装检查记录 由于不同材质的桥架其接地要求不同,所以应按桥架材质不同进行填写。 电05 电缆敷设及绝缘电阻测试记录 “相间绝缘电阻值”栏,填写相间绝缘电阻测试最小值; “电缆支架安装记录”栏,填写实测检查数据的最小值; 电缆直埋敷设时,应由监理(建设)单位代表签字并盖公章。 电06 接地装置施工隐蔽记录 当接地装置施工情况与图纸有出入时应用简图说明,否则可不画简图。 电07 接地电阻测试记录 本表为接地电阻测试记录,可用于避雷接地、工作接地、弱电接地、静电接地等,视工程大小分类填写或合并填写一张。 “接地性质”栏,按避雷接地、工作接地、弱电接地或静电接地等性质填写; “简图或备注”栏,当“测试部位”栏能用文字表达时可不画简图。 电08 线路、插座、开关接线检查记录 线路“颜色”栏,填写导线的绝缘层颜色,“连接”栏,填写直接连接或搪锡后连接或接续端子后连接等; 插座“接线位置”栏,填写插座孔与导线连接的对应位置,如:单相三孔插座填写上地左零右相,“接地线连接”栏,填写与干线直接连接;

开关“接线”栏,应明确填写开关切断相线,“控制顺序”栏,填写有序不错位;“通断方向”栏,填写上通下断或左通右断等。 电09 大型灯具牢固性试验记录 当灯具有专用预埋件或灯具安装说明书有要求时应对灯具的固定装置作牢固性试验并填写本表。 “灯位”栏,填写灯具安装的部位; “预埋件外观检查”栏,填写试验时是否在预埋件周围或预埋件焊接部位发现有细裂纹的现象。 电10照明全负荷通电试运行记录 按照明盘柜编号填写。 “测试电流值”栏,填写照明盘柜的照明出线每2小时的总电流值; “时间”栏,按实际运行时间填写; “照度检测”栏,按设计要求或建筑智能化工程需要填写,如无要求时可不填写。 二、建筑电气工程施工记录

电气设备(专业)安全检查表-

电气设备(专业)安全检查表 检查人:检查时间:计划每年不少于两次检查 序号检查项目检查标准检查方法(或 依据) 检查评价 符合不符合及主要问题 1 电气作业1.认真执行《电力安全作业规程》等电业法规;做好系统模拟图、二次线路图、 电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、 定期清理。 2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做 好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严 格落实安全措施。 查操作票证和 记录 2 变配电间 管理 1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物,密闭、防火、防爆、防雨是否 符合规程要求; 2、各类保护装置的完整性、可靠性检查,包括继电保护装置的校验、整定记录、 避雷针、避雷器的保护范围,技术参数,接地装置是否符合规程要求,各种保 护接地、接零是否正确可靠,是否合格; 3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全; 4、配电柜防护是否符合安全要求; 查现场管理

5、配电柜安装是否按标准进行设置和安装。 3 电气设备1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常,有无违反标准 现象; 2、电气设备完好情况,包括年度绝缘预防性试验情况;主要设备的绝缘试验报 告,缺陷和处理意见档案; 3、各种电气设备是否完好; 4、充油设备、检查油位正常与否,漏油情况; 5、瓷绝缘部件是否有裂痕,掉碴情况; 6、临时设备,临时线是否有明确的安装要求,使用时间和安全注意事项; 7、高、低压架空线有无断股,低压架空线是否有裸露现象,塔杆、拉线是否完 好,是否过负荷运行。 查现场管理及 设施 4 防护用品1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作; 2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品; 3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。 查现场防护用 品管理 检查与责任制挂钩 记录

电气设备安装检查调整记录

目录 目录 (1) 主要设备进场验收记录 (2) 安装工程设备、材料合格证总汇 (3) 建筑电气工程材料、设备、成品、半成品出厂合格证 (4) 及进场检(试)验报告汇总表(检测报告) (5) 电气照明器具通电安全检查记录 (6) 大型灯具(吊扇)起吊过载试验记录 (7) 电气照明、动力试运行记录 (8) 电气设备安装检查调整记录 (9) 电气设备交接试验记录 (10) 电力电缆试验记录 (11) 电机试验记录 (12) 交流耐压试验记录 (14) 绝缘电阻测试记录 (15) 接地电阻测试记录 (16) 避雷针、带安装记录 (17) 电气配管隐蔽工程检查验收记录 (19) 接地装置施工隐蔽记录 (20) 电缆隐蔽工程检查验收记录 (21) 封闭母线、桥架、线槽安装及隐蔽工程检验记录 (22) 电缆中间、终端头制作安装记录 (24) 漏电保护装置检测记录 (25) 电气设备调整、试验记录汇总表 (26) 架空线路及杆上电气设备安装检验批质量验收记录表 (27) 变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表 (29) 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 (30) 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 (32) 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 (33) 低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线 (35) 柴油发电机组安装检验批质量验收记录表 (36) 不间断电源安装检验批质量验收记录表 (38) 低压电气动力设备试验和试运行检验批质量验收记录表 (40) 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录表 (41) 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录表 (43) 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录表 (44) 电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 (46) 电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 (47) 电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表 (49) 槽板配线检验批质量验收记录表 (50) 钢索配线检验批质量验收记录表 (52)

施工现场电气设备检查记录表1

施工现场电气设备检查记录表安5—4—6 工程名称:内蒙古演艺中心检查日期:年月日(星期)天气:(晴、阴、雨) 电机数据绝缘电阻接地(零)线漏电开关项目 外 绝 缘功率相数电压绕组对壳相间接地(零)截面积动作电动作时可靠性 层 检 查设备名称 (相)线电阻(Ω)上午下午()()(Ω)(Ω)()流()间()KW V M M mm2 mA S 1#套丝机4KW 三相380 2#套丝机4KW 三相380 3#套丝机4KW 三相380 4#套丝机4KW 三相380 5#套丝机4KW 三相380 6#套丝机4KW 三相380 7#套丝机4KW 三相380 8#套丝机4KW 三相380 1#钢筋切断机4KW 三相380 2#钢筋切断机4KW 三相380 3#钢筋切断机 2.2KW 三相380 4#钢筋切断机3KW 三相380 1#钢筋弯曲机3KW 三相380 2#钢筋弯曲机3KW 三相380 安全负责人签名: 兆欧表型号:电压:V 检查签名: 年月日

施工现场电气设备检查记录表安5—4—6 工程名称:内蒙古演艺中心检查日期:年月日(星期)天气:(晴、阴、雨) 项目设备名称 电机数据绝缘电阻接地(零)线漏电开关 功率相数电压绕组对壳相间接地(零)截面积动作电动作时 (KW )(V)(MΩ)(MΩ)(mm2)流(mA)间(S) (相)线电阻(Ω) 可靠性 上午下午 外绝缘 层检查 3#钢筋弯曲机3KW 三相380 4#钢筋弯曲机3KW 三相380 1#木工切割机 2.2KW 三相380 1#钢筋弯箍机2.2, 4KW 三相380 1#钢筋调直机15KW 三相380 1#交流电焊机20KW 三相380 1#切割机3KW 三相380 2#切割机3KW 三相380 3#切割机3KW 三相380 4#切割机3KW 三相380 安全负责人签名: 兆欧表型号:电压:500 V 检查电工签名: 年月日