文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 艾默生售后服务一览表(080301)

艾默生售后服务一览表(080301)

艾默生售后服务一览表(080301)
艾默生售后服务一览表(080301)

附件4:售后服务一览表

投标人代表签字:

EMERSON_DeltaV系统概述

Revision:0 东北制药总厂 Prepared By NIKO LIANG Date:2010-04-13 DeltaV系统概述 Revision: Ref:

Revision:0 东北制药总厂 Prepared By NIKO LIANG Date:2010-04-13 目录 Revision: Ref:

东北制药总厂 Revision:0 Prepared By NIKO LIANG Date:2010-04-13 Revision: Ref: 1. DeltaV 系统 1.1 DeltaV 系统概述 DeltaV 系统是艾默生过程管理充分应用了当今在计算机、网络、数字通讯等最新技术于1996年推出,是彻底采用完全数字化结构的一套全新系统。做为PlantWeb 工厂管控网机构体系的核心部分,是全球首个数字式自动化系统。 DeltaV 系统至投入市场以来,用户给予了充分肯定。连续6年获得《控制》杂志“最佳过程控制/自动化系统”奖,并包括: ? 最佳过程控制软件 ? 最佳批量控制管理软件 ? 最佳先进控制软件 ? 最佳报警管理软件 ? 最佳回路自诊定软件 ? 最佳过程仿真软件 ? 最佳智能设备管理软件 ? 《化工流程》读者评选DeltaV 系统为最佳过程控制系统 ? 微软公司制造行业技术革新(TIM )Leonardo 奖章 数字化、智能化过程控制系统 DeltaV 系统使数字化、智能化工厂变得更为容易,因为DeltaV 系统基于数字结构设计,完全集成了兼容多种总线的智能化工厂能力,包括HART 、FUNDATION TM 现场总线、高速离散总线(Profibus DP ,AS-i 和DeviceNet )、嵌入式的先进控制以及批量管理软件。这种智能化现场无缝集成方案为各种系统应用奠定了基础,如智能设备管理系统(AMS )可快速而简单地实现现场设备的量程设定、组态和诊断,从而提高了过程效率并减少过程变化。 可变的规模 DeltaV 系统规模和功能均灵活可变,规模可变的DeltaV 系统可以根据应用需求选择系统规模,也可以根据项目的需要在系统运行后对DeltaV 系统进行扩展,更好的满足企业生产中对生产规模不断扩大的要求。 开放的互操作性 艾默生先后推出如HART 、FF 现场总线、OPC 等专门技术将之发展成基金会,形成引领世界自动化产品的行业标准,并长期致力于这些基金会行业标准的不断完善和发展。DeltaV 系统完全遵循这些技术并溶入在系统中,使DeltaV 系统具备良好的开放的可互操作,提高了系统的运行效率。 点对点概念 DeltaV 系统控制网络采用以太网技术,实现系统控制网中各工作站、各工作站与控制器、各

艾默生Deltav学习 学习

第一章Deltav概述 本章主要介绍以下内容: Deltav系统架构, Deltav组态软件, Deltav系统容量,PlantWeb. 1. Deltav系统架构主要有以下三部分:工作站,交换机和控制器三部分,复杂的Deltav 里就是一个系统里有多个工作站,交换机和交换机.一个Deltav控制网络最多可以带120个节点或者100个控制器或者65个工作站. Deltav I/O 接口有2宽电源/控制器底板和8宽I/O接口底板。下面是I/O卡件的接线端子。 2.DeltavI/O卡件类型:DI卡, DO卡, AI卡, AOI卡,这里卡的类型基本都是按照通道的数量来分的,有的也是按照通道是否可以单独定义分的. 3. Deltav系统的电源输入是24VDC或12VDC.电源卡件给控制器提供5VDC,为I/O卡件提供的是12VDC. 4. Deltav系统容量:最多120个节点,最多65台任何类型的工作站,1台主工程师站,最多10台工程师站,最多59台操作站,最多20台应用站,每台主工程师站或操作站最多支持15台远程客户机,最多100个单独/冗余控制器,30000DST,最多25000SCADA位号,每个MX控制器最多支持1500个DSTs.每个MD Plus控制器最多支持750个DSTs,15000个高级单元管理DSTs. 5. DST设备标签授权:接线到端子板的每个仪表需要一个DST. 它的级别由高到低为:AO-AI-DO-DI.高级别的可以替换低级别的.

6. Deltav组态软件: Deltav Control Studio, Exploring Deltav, Deltav Operate(Configure)和Deltav Operate(RUN)和诊断的软件等几种常用的组态软件. 7.对于控制器的识别:我们在Exploring Deltav软件中在Physicao Network s这个选项,右击属性,我们可以看到有个Flash lights选项,我们在这个选项前面选中,对于的控制器灯就会1s的间隔闪烁,我们要是选中Stop flashing的话,对应的控制器等就会停止闪烁,这样我们就可以找到这个系统对应的控制器了. 8.接下来我们还是在Exploring Deltav软件中在Physicao Network中找到Decommissioned Nodes这个选项下投用控制器,还可以在控制器的属性里设置冷启动时间. 第二章仿真练习 1.在Exploring Deltav界面下,在Control Strategies树形 图下,给已有厂区进行重命名和新建一个厂区.按照s88协议一个厂区总共5层,但是我们实际的工作中除了是batch项目外,我们都只有两层:Area和Control Module。 2.把新建的厂区拖放到工作站里的报警和事件的单元里. 3.对通道进行组态,有两种方法,一种是直接在该卡下找到该 通道,选择通道的属性,对其组态.一种是在LancH I/O Configuration里集中进行通道组态. 4.练习对卡件的通道进行组态,组态完毕后要下装控制器组 态才能生效.下装的时候可以整体下装以控制器或工作站为单位的

EMERSONDeltaV系统概述

DeltaV系统概述

目录

1. DeltaV系统 1.1 DeltaV系统概述 DeltaV系统是艾默生过程管理充分应用了当今在计算机、网络、数字通讯等最新技术于 1996年推出,是彻底采用完全数字化结构的一套全新系统。做为PlantWeb工厂管控网机构体系的核心部分,是全球首个数字式自动化系统。 DeltaV系统至投入市场以来,用户给予了充分肯定。连续6年获得《控制》杂志“最佳过程控制/自动化系统”奖,并包括: ?最佳过程控制软件 ?最佳批量控制管理软件 ?最佳先进控制软件 ?最佳报警管理软件 ?最佳回路自诊定软件 ?最佳过程仿真软件 ?最佳智能设备管理软件 ?《化工流程》读者评选DeltaV系统为最佳过程控制系统 ?微软公司制造行业技术革新(TIM)Leonardo奖章 数字化、智能化过程控制系统 DeltaV系统使数字化、智能化工厂变得更为容易,因为DeltaV系统基于数字结构设计,完全集成了兼容多种总线的智能化工厂能力,包括HART、FUNDATION TM现场总线、高速离 散总线(Profibus DP,AS-i和DeviceNet)、嵌入式的先进控制以及批量管理软件。这种智 能化现场无缝集成方案为各种系统应用奠定了基础,如智能设备管理系统(AMS)可快速而 简单地实现现场设备的量程设定、组态和诊断,从而提高了过程效率并减少过程变化。 可变的规模 DeltaV系统规模和功能均灵活可变,规模可变的DeltaV系统可以根据应用需求选择系统规 模,也可以根据项目的需要在系统运行后对DeltaV系统进行扩展,更好的满足企业生产中对 生产规模不断扩大的要求。 开放的互操作性 艾默生先后推出如HART、FF现场总线、OPC等专门技术将之发展成基金会,形成引领世 界自动化产品的行业标准,并长期致力于这些基金会行业标准的不断完善和发展。DeltaV系 统完全遵循这些技术并溶入在系统中,使DeltaV系统具备良好的开放的可互操作,提高了系 统的运行效率。 点对点概念 DeltaV系统控制网络采用以太网技术,实现系统控制网中各工作站、各工作站与控制器、各 控制器之间点对点的通讯,使实时数据可方便的在所有站点之间调用,避免某个站点故障对 系统的影响。同时容易实现对整个系统的报警管理,基于用户和功能的全局安全性管理,系 统和设备诊断等功能。 完整信息交换及集成

艾默生-PEX空调技术参数说明资料

投标货物型号及主要技术参数说明 一、前言 针对机房空调市场不断发展的现状,为了提高我司机房空调在市场上的竞 争能力,满足客户日益严格的性能要求,公司推出了 Liebert.PEX 系列机房空 调产品,该系列产品在高可靠性、灵活性、生命周期内节能等方面具有明显的 市场竞争优势。Liebert.PEX 系列产品是基于艾默生全球研发与设计平台的高 端机组,针对全球销售,全球同步上市。 二、 整机系统说明 Liebert.PEX 系列空调产品在送风方式上分为上出风和下出风两类产品, 在系统配置上分为风冷型、水冷型、乙二醇冷却、冷冻水型。 上送风机组外观 下送风机组外观 1、 容量说明 Liebert.PEX 系列机组增加了大容量机组,最大容量机组 P3100 制冷量达到 了 100kW (8.6 万大卡), 。 2、 制冷系统配置说明 为了加强 Liebert.PEX 机组在市场上的竞争能力,除了在大容量机组上采用双 压缩机制冷系统外,也推出了大容量单压缩机制冷系统的机组,单压缩机系统最 大制冷量达到了 53kW ,具有很强的市场竞争力。在产品性能方面 Liebert.PEX 机 组的单压缩机大容量系统 P2045 和 P2055 采用双风机双电机系统结构,使送风系 统的功能更强大,调节范围更宽。当机房有多台机组 同时使用时,单系统机组可以作为一个模块来应用,不会影响整个机房的整体性能。 关于压缩机、风机数量,以及结构、冷量、主机尺寸的描述见下表。下表中的冷量数据为风冷、水冷机组下送风机型的数据,除冷量数据外,其它数据与上

送风机型相同。 Liebert.PEX 系统描述简表 3、风机系统 机组送风机外余压可以根据用户要求进行非标调整,对于风帽送风机外余压标准为25Pa,地板下送风标准为75Pa,对于风道送风产品标准送风压力为100Pa,风压调整范围为25~200Pa。超过200Pa 的风压要求请提前向公司申请。 4、电加热器加热量标准为一级,在需要增加加热量时可以增加第二级加热器。

Deltav系统的硬件组成

一、硬件结构 1 主机(工程师站) 2 操作站 3交换机 4处理器 5卡件(逻辑解算器) 6接线端子/继电器 7外敷控制线/外敷信号线 8现场仪表/阀门 二、电源结构 1、主机、系统柜和操作站由220V电源提供 2、系统柜中,处理器,卡件分别提供电源,处理器、卡件运算与DIN导轨上的电源同一,而输出电源则额外供应,也就是说,控制用电和现场用电是分离的。 3、同样的输出电源还包括了220V的市电。 三、设备结构,仪表/阀门。 所有的仪表和阀门24V标准DC的情况下,必须与系统电源共地,每一段控制线和信号线的敷设必须满足电阻值小于22ohms/KM回路为44ohms/KM。 四、接线端子与继电器 每一组输出I/O口都有通过一个接线端子对外输出,同样的输入信号也通过了一个口接线端子,保险丝的型号为2A。

而部分继电器则是为了满足220V驱动的设备,安装和维护的时候要特别注意区分。 五、卡件(逻辑解算器) 卡件是系统运行的最小硬件单位,已经完成组态下装的流程可以在卡件完成工作。卡件又分为,数字和模拟两种不可通用。每一个卡件有对应的编号不可更改,替换的卡件可以继承原有的编号和组态。 六、处理器 每一个系统柜有俩个DIN导轨每一个导轨上面安装了不定量的卡件,由处理器完成跨卡件的逻辑运算。同时也作为卡件组态下装,信息上传的中转站。(主机可以断电,只要系统柜中的处理器是保持通电那么运行也是没有障碍的。) 7、交换机 处理器将数据处理整合成适合,工业以太网传输的数据,并通过俩个交换机,完成了柜与柜子之间的数据整合,并将最终的数据上传到操作站和工程师站。 8、操作站 主要通过显示器和鼠标键盘,完成对生产的监控和操作。

艾默生-谷轮R410A产品手册-Veranda(2011)

R410A Scroll Compressor For Air Conditioning R410A 空 调 涡 旋 压 缩 机

NEW 低运行成本 可靠 环保 宁静 高效high efficiency low noise environment protection high reliability low operation cost

目 录 压缩机特性及运行范围.................................2产品型谱图................................................3技术参数...................................................4性能参数...................................................5注油量......................................................11电气参数...................................................12压缩机接线图.............................................13外形尺寸图................................................15压缩机配置................................................23应用小常识................................................24应用注意事项.............................................27命名规则 (29)

DeltaV系统操作使用说明书

DCS操作使用说明书 一、登录和启动Deltav操作 (一)从系统运行时登录 1、在操作员屏幕的顶部点击login 工具栏,Deltav login对话框打开; 2、把鼠标指向User name区,点左键输入你的用户名; 3、把鼠标指向密码区,点鼠标左键输入你的密码;安全起见,字符将以***来显示。 4、按左键点击OK完成。 (二)断电重启状态下登录 1、打开监视器,监视器底部右边小灯变绿说明已打开,如没打开,按一下监视器底部的大按钮; 2、打开主机电源启动主机,这个电源按钮通常在复位键的上边并且比复位键要大,不同的画面将在屏幕上出现,只有当屏幕上显示:Press CNTRL/ALT/DELETE to log ON前,不能动任何键; 3、在键盘上,同时按下Ctrl和Alt键并保持,然后按下DELETE 键(即三键同时按下)后,同时释放这三个键,画面进到用户名和密码对话框(这将登陆到Windows NT操作系统) 4、把鼠标指向用户名区,点一下左键,输入你的用户名,把鼠标移到密码区,点击左键,小心的输入你的密码,安全起见,字符将以星号(***)显示; 5、点击“OK”等待“Deltav Logon”对话框(打开); 6、移动鼠标到用户名区,点左键,再输入你的用户名,OPERATOR; 7、移动鼠标到密码区,点左键,然后输入你的密码,安全起见,字符将以星号显示; 8、点击“OK”按钮(左键)“Flexlock”程序打开; 9、点击“Operator Interface”启动“Deltav Operate”。 二、退出Deltav操作 1、点击操作员屏幕上方的login 工具按钮,Deltav login 对话框打开。

DeltaV控制系统技术规格书

DeltaV控制系统技术规格书 文件号: 技术规格书项目号: 版次:0 中国石油吐哈油田工程设计院阶段: 红台集气站控制系统改造工程第 1 页共 16 页设计证书编号勘察证书编号日期: DeltaV控制系统技术规格书 校对审核审定编制核准会签 技术规格书文件号: 第 2 页共 15页 中国石油吐哈油田公司 红台集气站DeltaV控制系统工程设计研究院版次: 0 目录 1. 总 则 ..................................................................... .. (3) 1.1概 述 ..................................................................... ........................................................................

......... 3 1.2 参考标准及规 范 ..................................................................... (3) 1.3 环境条 件 ..................................................................... ........................................................................ 4 1.4 工程简 况 ..................................................................... ........................................................................ 4 1.5卖方的责 任 ..................................................................... (5) 1.6供货及服务范 围 ..................................................................... . (5) 2系统技术规 格 ..................................................................... . (6) 2.1 系统配 置 ..................................................................... ......................................................................... 6 2.2 冗 余 ..................................................................... ........................................................................

DeltaV系统工程师操作指南

一、自控系统维护工程师应的基本技能 1、两套控制系统结构及原理,系统组成部分及各部分之间的关系和各自的用途(包括网络和供电); 2、会使用系统的诊断功能对系统进行诊断,并能识别系统各种故障类型及解决方法; 3、日常检查的内容和重点; 4、各种类型回路的组态方法,deltav系统中模块的功能和 用法; 5、系统的备份和恢复方法及注意事项; 6、UPS的工作原理,能判断报警故障原因; 7、各种回路的接线方法; 8、识别硬件故障并硬件更换方法; 9、操作站和服务器的检查维护方法、内容; 10、流程图的制作方法和技巧; 11、操作站的重装和配置方法; 12、常用仪表信号的工作原理,会处理回路故障; 13、STATION的工作原理,会修改组态,启停服务器。 14、网络知识包括网页制作、网络连接、计算机故障处理等; 15、RTU工作原理,RTU程序下载,程序修改等; 16、PLC工作原理,能处理一般故障。 17、系统防雷接地知识 二、已的基本技能: 1、两套控制系统结构及原理,系统组成部分及各部分之间的关系和各自的用途; 2、会使用系统的诊断功能对系统进行诊断,并能识别系统各种故障类型及解决方法; 3、日常检查的内容和重点; 4、各种类型回路的组态方法;

5、各种回路的接线方法; 6、识别硬件故障并硬件更换方法; 7、流程图的制作方法和技巧; 三、需要学习的基本技能: 1、deltav系统中模块的功能和用法; 2、系统的备份和恢复方法及注意事项; 3、UPS的工作原理,能判断报警故障原因; 4、操作站和服务器的检查维护方法、内容; 5、操作站的重装和配置方法; 6、常用仪表信号的工作原理,会处理回路故障; 7、STATION的工作原理,会修改组态,启停服务器。 8、网络知识包括网页制作、网络连接、计算机故障处理等; 9、RTU工作原理,RTU程序下载,程序修改等; 10、PLC工作原理,能处理一般故障。 11、系统防雷接地知 识 二、自控系统工程的基本素质: 能够组建起系统,维护好系统,为系统的优化改造提供良好建议。 系统的组建,包括硬件安装测试,建点组态,系统调试 系统的维护,包括系统日常操作,系统故障的排查,恢复 系统的改造,包括分析系统运行情况,了解最新的技术状况,指导系统的改造。

deltav控制系统基本功能组态步骤

兰州石化职业技术学院电子电气工程系 美国艾默生Deltav DCS系统过程控制综合实验装置 基本功能组态及操作流程 宋国栋严新亮 二零一零年五月一日

1,Deltav Explorer 的进入 进入的路径是Start\\Deltav\\Engineering\\Deltav Explorer,也可以在Run中输入exp直接进入,如下图: 进入后的窗口如下图: 我们可以看到在左侧的浏览器中列出了系统详细的信息,首先找到控制网Control Network,我们可以看到,在控制网下有三个站,分别是控制站CTRL,工程师站SCHOOL-ES,操作员站SCHOOL-OP,当然了我们可以右击Control Network新建各个站。 2,I/O卡件的组态

通过上一步我们在控制站CTRL下找到I/O菜单,然后右击选择新建卡件,出现如下图的窗口: 在这个窗口中输入卡的类型,在控制站中的位置等信息。实验室控制站中卡件清单如下: Card class Card type Slot posstion Discrete Input Card32 Channel High Density1 Discrete Output Card32 Channel High Density2 Analog Input Card8 Channel,4-20mA,HART3 Analog Input Card8 Channel,4-20mA,HART4 Analog Output Card8 Channel,4-20mA,HART5 Bus Card Profibus DP,1 Port6 Bus Card Fiedbus H1,2 Ports7 3 在控制站CTRL下找到I/O,然后右击,找到配置Configure I/O,进入下面窗口:

艾默生UPS各系列简单资料20160310

简介 艾默生UPS电源-Adapt系列1-20KVA 系列(新品推荐) 艾默生UPS电源--iTrust Adapt 1-20kVA UPS采用模块化设计,可以根据需求装配为塔式或机架式,兼容单进单出和三进单出,额定输出功率分别为:1KVA、2KVA、3KVA、5KVA、10KVA、16KVA、20KVA 艾默生UPS电源-iTrust UH31三进单出10-20KVA系列艾默生UPS电源--iTrust UH31系列UPS为三进单出型(三相输入,单相输出)智能高频在线式交流不间断电源系统,共有三个规格,额定输出容量分别为 10KVA、15KVA、20KVA; 艾默生UPS电源--iTrust UL33系列UPS为三进三出型(三相输入,三相输出)全数字在线式智能交流不间断电源系统,共有六个规格,单机额定输出功率分别为:20KVA、30KVA、40KVA、60KVA、80KVA、100KVA.可4台机器直接并联运行; 艾默生UPS电源-室外型1KVA、2KVA系列 艾默生UPS电源--室外型智能高频在线式UPS是在iTrust UH11系列基础上特别根据室外通信/网络设备使用需求推出,共有UH11-0010LC、UH11-0020LC/GU1500两个型号; 艾默生UPS电源--Hipulse系列UPS为三进三出型(三相输入、三相输出)在线式智能交流不间断电源系统,共有九种规格,单机额定输出功率分别为:80KVA、120KVA、160KVA、200KVA、300KVA、400KVA、500KVA、600KVA、800KVA,可6 台机器直接并联运行。 艾默生UPS系列 ?有源滤波器 艾默生有源滤波器是我司推出的新一代有源滤波器产品,在产品可靠性、谐波补偿性能和使用维护界面方面有非常优异的特点。可以在客户对谐波电流要求比较高的场合用于配套我司UPS或者对客户机房谐波电流进行治理。 ?Hipulse-NXL系列大型UPS Hipulse-NXL系列大型UPS为三进三出型(三相输入,三相输出)在线式智能交流不间断电源系统,单机额定功率分别为:600KVA、800KVA。 ?APL系列高频UPS

DeLtaV DCS 控制系统简单的介绍

DeLtaV DCS 控制系统简单的介绍 DeLtaV DCS 控制系统简介水煤浆加压气化装置的仪表自动化水平高,有许多复杂逻辑自动控制方案,如气化炉安全系统、锁斗系统、闪蒸系统、氧煤比控制等。要实现以上复杂控制方案,就要求DCS 控制系统有强大的软件编程水平和系统稳定性。我厂水煤浆加压气化装置采用美国fisher-Rosemount 公司的DeltaV控制系统。DeltaV控制系统是fisher-Rosemount 公司开发的大型分布式控制系统,该系统采用目前世界上先进的现场总线技术,具有可靠性高、性价比高等特点。一个大型的DeltaV控制系统可由多个服务器组成,由此将系统划分为多个域,每个域可由独立的服务器、系统网络和多个现场控制站组成,完成相对独立的数据采集和控制功能。操作员站和高级计算机站等可通过域名登录到不同的域进行操作。DeltaV控制系统的网络由上到下分为管理网络、系统网络和控制网络三个层次。系统网络实现工程师站、操作员站系统服务器与现场控制站的互连,控制网络实现主控单元与过程I/O 单元的通讯。1.1 现场控制站的技术特点(1)每个现场控制站有两个控制器,一主一辅,相互冗余,保证系统可靠,可实现无扰动切换。(2)电源1∶1 冗余,保证电源系统稳定可靠。(3)I/O 卡件冗余,保证数据采集传输系统可靠。(4)网络冗余,每个现场控制站设计两套系统网络接口,实现系统网络双冗余结构,保证网络系统可靠。(5)分散隔离措施,保证系统安全、可靠。(6)带电插拔功能,方便操作维护,安全可靠。(7)具有系统故障自诊断能力,故障指示功能,便于排查故障。(8)根据现场的不同需要用丰富的组态编程工具实现控制方案,满足客户控制要求。 1.2 现场控制站内部结构(如图1)图 1 现场控制站内部结构2 水煤浆加压气化装置DCS 控制系统硬件配置水煤浆加压气化装置DCS 控制系统由3 对控制器及相应的电源单元、I/O 单元、5 个操作站(OP1~OP5)个工程师站(PLUS)个通讯工作站、两块HUB 及冗余通讯网络组成。、1 、1 系统网络结构如图2 所示。图 2 DCS控制系统网络结构图实线—主网;虚线—副网 2.1 控制器控制器是以高性能微处理器为核心,能按照用户组态进行PID、比值、累积等多种过程控制运算,通过子扩展总线和相关I/O 卡件,获得现场信息并输出控制信号,传输至现场完成过程控制。它是实现过程控制的核心,可以看作是系统的大脑。该系统共配置 3 对控制器,每对控制器互为冗余。其中1#控制器控制A#气化炉系统,2#控制器控制B#气化炉系统和老闪蒸系统,3#控制器控制C#气化炉系统、新闪蒸系统和气化公用系统。3 对控制器及相应的电源单元、I/O 单元组成现场控制站,完成现场信号采集、工程单位变换、通过系统网络将数据和诊断结果传输到操作员站等功能。 2.2 操作站操作站是系统的人机接口。采用DELL 工业用PC 机,结构与普通PC 机大体相同。可以实现过程监视、操作、调用趋势、事件记录、生成打印报表等多项功能。2.3 PLUS 站PLUS 站是系统的主站。每个系统仅有1 个PLUS 站,系统的数据库在PLUS 站上。仪表工程师组态的大部分工作也在PLUS 站上完成。组态完成后,要下装到控制器,对控制器程序进行更新。2.4 系统网络DCS 控制系统网络由上到下分为系统网络和控制网络两个层次。系统网络实现现场控制站和系统操作员站的互连。控制网络实现现场控制站与I/O 单元的通讯。通讯站是为今后调度联网配置。2.5 现场控制站(见表1)3 系统软件DeltaV系统软件在Windows NT 4.0 下安装,包括多种应用程序,可以分为工程控制组态工具和操作员操作组态工具两大类。 3.1 工程控制组态工具DeltaV系统工程控制组态工具是用于开发组态工程控制方案的开发平台,包含有控制方案编辑器和仿真调试器,是一套完整控制编辑和调试的软件包。水煤浆加压气化装置的仪表I/O 测量点分模拟量输入(AI)、模拟量输出(AO)、开关量输入(DI)、开关量输出(DO)、热电偶输入(TC)、热电阻输入(RTD)五类,单回路PID 调节,具有氧煤比比值调节、串级

艾默生变频器型号

艾默生变频器型号艾默生变频器EV1000、EV2000系列通用变频器EV1000(0.4KW-5.5KW).EV2000(5.5KW-280KW) 爱默生变频器EV1000/艾默生变频器EV2000 恒转矩型型号:EV1000-4T0007G(0.75KW).EV1000-4T0015G(1.5KW).EV1000-4T0022G(2.2KW).EV 1000-4T0037G(3.7KW).EV1000-4T0055G(5.5KW).EV2000-4T0055G(5.5KW).EV200 0-4T0075G(7.5KW).EV2000-4T0110G(11KW).EV2000-4T0150G(15KW).EV2000-4T0 185G(18.5KW).EV2000-4T0220G(22KW).EV2000-4T0300G(30KW).EV2000-4T0370G (37KW).EV2000-4T0450G(45KW).EV2000-4T0550G(55KW).EV2000-4T0750G(75KW) .EV2000-4T0900G(90KW).4T2000-4T1100G(110KW).EV2000-4T1320G(132KW).EV2 000-4T1600(160KW).EV2000-4T2000G(200KW).EV2000-4T2200G(220KW).EV2000- 4T2800G(280KW). 爱默生变频器EV1000/艾默生变频器EV2000风机型号如下: EV1000-4T0037P(3.7KW).EV1000-4T0055P(5.5KW).EV2000-4T0075P(7.5KW).EV2 000-4T0110P(11KW).EV2000-4T0150P(15KW).EV2000-4T0185P(18.5KW).EV2000- 4T0220P(22KW).EV2000-4T0300P(30KW).EV2000-4T0370P(37KW).EV2000-4T0450 P(45KW).EV2000-4T0550P(55KW).EV2000-4T0750P(75KW).EV2000-4T0900P(90KW ).EV2000-4T1100P(110KW).EV2000-4T1320P(132KW).EV2000-4T1600P(160KW).E V2000-4T2000P(200KW).EV2000-4T2200P(220KW).EV2000-4T2800P(280KW). 艾默生变频器EV3000型号如下: EV3000-4T0022G(2.2KW).EV3000-4T0037G(3.7KW).EV3000-4T0055G(5.5KW).EV3 000-4T0075G(7.5KW).EV3000-4T0110G(11KW).EV3000-4T0150G(15KW).EV3000-4 T0185G(18.5KW).EV3000-4T0220G(22KW).EV3000-4T0300G(30KW).EV3000-4T037 0G(37KW).EV3000-4T0450G(45KW).EV3000-4T0550G(55KW).EV3000-4T0750G(75K W).EV3000-4T0900G(90KW).EV3000-4T1100G(110KW).EV3000-4T1320G(132KW).E V3000-4T1600G(160KW).EV3000-4T2000G(200KW).EV3000-4T2200G(220KW). 艾默生变频器TD3000系列高性能适量控制通用变频器TD3000(2.2KW-220KW) 艾默生变频器TD3000型号如下: TD3000-4T0022G(2.2KW).TD3000-4T0037G(3.7KW).TD3000-4T0055G(5.5KW).TD3 000-4T0075G(7.5KW).TD3000-4T0110G(11KW).TD3000-4T0150G(15KW).TD3000-4 T0185G(18.5KW).TD3000-4T0220G(22KW).TD3000-4T0300G(30KW).TD3000-4T037 0G(37KW).TD3000-4T0450G(45KW).TD3000-4T0550G(55KW).TD3000-4T0750G(75K W).TD3000-4T0900G(90KW).TD3000-4T1100G(110KW).TD3000-4T1320G(132KW).T D3000-4T1600G(160KW).TD3000-4T2000G(200KW).TD3000-4T2200G(220KW).

DeltaV控制系统中PID不同联锁类型的应用实现

DeltaV控制系统中PID不同联锁类型的应用实现 The application for different interlock types of PID algorithm in Deltav control system 胡正何光宇王建 Hu, Zheng He, Guangyu Wang, Jian [摘要]: 本文介绍了DeltaV控制系统中PID不同联锁类型的应用实现。并根据某工厂生产实际中三种不同联锁类型的要求,应用DeltaV系统提供的多种功能模块,搭建相应的控制策略以满足过程控制的需要。 关键词:DeltaV控制系统;PID;联锁;功能模块 分类号:TP 273 文献标识码:A [Abstract]: The paper introduced the application for different interlock types of PID algorithm in Deltav control system. And according to the three different interlock types in producing control of a factory, with some function blocks the DeltaV system provided, building the relative control algorithm to meet the needs of process control. Keywords: Deltav control system; PID; interlock; function block 引言 DeltaV系统是以WindowsNT 4.0为开发平台, 以控制网络为基本框架, 以现场总线标准为基础的规模可变的控制系统。 在工厂自动化控制过程中,对于高温、高压、易燃、易爆等连续性生产装置有很高可靠性要求,应用联锁控制正是为对可能发生的危险或将继续恶化的状态进行及时响应和保护,将危险降至较低程度。 一.PID联锁类型要求 某化工厂应用DeltaV过程控制系统进行生产控制,为满足现场生产工艺的不同要求,需要应用不同的PID联锁类型。具体要求为: 类型1: 二.DeltaV系统中不同PID联锁类型的实现 1. 基本PID逻辑构成 在应用DeltaV控制系统进行软件组态时(Software Configuation),根据逻辑控制策略(Algorithm)要求,选择相应的模板(Template)和功能模块(Function Block),以Control

DeltaV控制系统维护检修指导书(很实用)

DeltaV控制系统维护检修指导书 1 目的 为保证DeltaV控制系统的正确操作、维护,及安全、平稳运行,特制定本指导书。 2 范围 本作业指导书对生产岗位的DeltaV控制系统的操作和维护进行了规范。 3 职责 3.1 仪表工负责DeltaV的巡回检查,系统工程师及时控制系统的软、硬件故障。 3.2 仪表工和系统工程师的基本要求 1)熟悉本作业指导书及相应的产品说明书等有关技术资料; 2)了解硝酸工艺流程及系统中实现的重要仪表回路; 3)掌握DeltaV系统的软硬件知识,系统工程师需精通组态技能; 4)掌握掌握常用测试仪器和有关的标准仪器的使用方法。 4 主要技术指标 硬件:系统包括 3 个机柜,其中装有以下设备: Deltav 系统的工作站有工程师站,应用站,操作站,高级工程师站。他们的主要区别是:高级工程师站和工程师站的主要区别是它可以创建组态数据库,并且可以在线监测系统硬件和网络,工程师站分配在每一个区域,主要是用于多区域设置,便于对区域内的组态和下装。应用站主要是提供OPC软件接口,用于工厂管理网络的数据采集,这样作就很安全可靠,不会因为高级工程师站硬件和软件出问题不会影响对管理网络的数据采集。操作站只提供操作人员进行操作,可根据不同的用户进行不同类型的操作。

5 维护检修内容 5.1巡回检查内容 1)检查DeltaV控制系统的卡件指示灯是否正常。 2)检查DeltaV控制系统的供电是否正常。 3)检查保险灯指示灯是否有亮的,如果有要及时更换保险,找出原因。 4)检查通讯系统是否正常,看相应的指示灯是否正常。 5.2定期维护内容包括 1)每半年对操作电脑及DeltaV控制机柜进行一次除尘处理; 2)每半年对DeltaV接线柜进行一次端子接线是否松动的检查; 5.3.1 PLUS站的安装 1)安装环境为正版英文版 WIN7 32位 SP1 2)先用系统还原光盘对电脑进行系统还原 3)还原后装SP1补丁 4)装中文包补丁 5)装各种硬件驱动 6)装DELTAV 软件 INSTALL DELTAV→NEXT→(选PROFESSIONAL PLUS)→NEXT→YES→YES(此安装IE)→(选I ACCEPT AGREEMENT)NEXT→(选INSTALL NOW-TYPICAL SET OF COMPONENTS)NEXT→重启电脑重启后,登录,出现SCALABLE PROCESS SYSTEM画面:NEXT→YES→(选PROFESSIONAL PLUS)→NEXT→YES→YES→NEXT→FINISH 根据安装提示,安装第2张光盘。安装完成后即可。 安装完成后,等待出现DELTAV WORKSTAION CONFIGURATION画面:NEXT→YES→(在select NETWORK TYPE栏内打开到备份的DELTAV.CFG文件→NEXT→等待,直到LOG OFF。 DELTAV PLUS站安装完成。 说明: 1、操作站安装的软件就是deltav的安装版软件 2、工作站组态信息Devdata.cfg包含操作站组态、网络组态,是从工程文件导出的:选择物理网络(Physical Network)并点击鼠标右键,选择创建站点组态文件(Create Station Configuration File),弹出对话框,您可以指定文件名和目的文件。默认文件名为DevData.cfg。在deltav explorer

DELTAV系统常见故障处理

1.故障现象:在DeltaV 浏览器中对操作站下装时出现错误,提示无alarm and events licence,建议分配licence. 处理:原因是由错误组态所致。在DeltaV 浏览器中展开该站,在alarm and events属性中将enable去掉。 2.故障现象:操作站无历史曲线 处理:A.组态时没有对分配到该站的点作历史收集。B.站组态中“history”项没有enable。C.其他原因不明。D.重新安装操作系统可解决问题。 3. 故障现象:掉电后,控制器无法下装,出现“conversion”错误。 处理:检查程序模块,通道分配正常,将所有Assign于该控制器的模块unAssign,再将模块重新指定并下装该控制器。 4. 故障现象:部分温度点偏高或偏低 处理:查看这几个点的组态是否正确,卡件组态时是否已设为3线制,IO连接时是否选择了“Field value”;在这几个点中查找是否有绝缘不好的并将其所有接线从端子排上拆掉;尝试更换新卡。 5. 重要提示:系统重装时,当系统提示是否连接到网络时,应选择连接,并将网卡驱动安装上,设置好ip地址。 6. 故障现象:在操作画面中点击工具栏双人头或锁图标不响应,无法退出操作画面。 先尝试使用Alt+F4组合键能否关掉当前画面,再使用热启动键尝试是否能重新启动,最后再按主机复位键。如系统重启后DeltaV服务无法启动,则如下操作:控制面板――services――双击所有Automatic启动的deltav选项――在弹出窗口下方的密码项将管理员密码输入――启动该服务――所有服务启动完毕后,重启计算机。 如果数据采集程序出错,并且在启动日志中显示“Dcomgot error logon failure” 的错误,按以下步骤处理:start—run—dcomcnfg.exe—在applications中选FRSOPCDV—properties—identity—password和confirm password密码重输一遍――ok 重要提示:通过运行C:\deltav\opcwatchit.exe可查看opc的状态。 8. 故障现象:在图形工作室中,做好的画面保存时出错,提示画面所连参数已超出600个。将画面连接的不关键参数删除,再保存关闭,重新打开。直到再保存时无错误提示即可;另一方法是将画面分开存于不同的图形。 9. 故障现象:在plus站新建一点并下装到CM1,在plus站的图形工作室中连接该点并运行正常。但从某操作站图形工作室连接该点时,提示找不到该点,并询问是不是已下装到控制器CM1了。而实际上该点已下装到控制器CM1了,从诊断中能看到该点的正常值。 处理:将该站PCINSTALL 10. 故障现象:操作站无法登录域,但可以登录本机。 处理:该站PCINSTALL――如仍不行,格式化C盘,重新装操作系统和deltav系统。11. 故障现象:退出操作员画面进入桌面后,无法打开deltav资源管理器和组态工作室。但操作系统可操作。 处理:使用开始菜单进行重新启动。 12. 故障现象:操作工只能看到生产数据画面,但无法操作和修改数据。 处理:在操作画面上点击工具栏的“双人头”图标,在弹出的对话框中,从上到下共有3栏。最上栏为设置登录到哪个域,可不动;中间一栏为选择用户名,可单击右侧的“▼”箭头,并拖动滑块选择合适的用户,在第3栏中输入该用户的密码,最后单击确定按钮。

相关文档