建筑施工安全检查评分汇总表

项目名称:时间:

单位工程(施工现场)名称

建筑

面积

(m2)

结构

类型

总计得

分(满

分分值

100分)

项目名称及分值

安全管理

(满分10

分)

文明施工

(满分15

分)

脚手架

(满分10

分)

基坑工程

(满分10

分)

模板支架

(满分10

分)

高处作业

(满分10

分)

施工用电

(满分10

分)

物料提升机

与施工升降

机(满分10

分)

塔式起重机

与起重吊装

(满分10

分)

施工机具

(满分5分)

评语:

检查单位山东高速齐鲁建设集团公司

安全管理部

负责人受检项目项目经理

表1 安全管理检查评分表

序号检查项目扣分标准应得

分数

扣减

分数

实得

分数

1

安全

生产

责任制

未建立安全生产责任制,扣 10 分

安全生产责任制未经责任人签字确认,扣 3 分

未配备各工种安全技术操作规程,扣 2~10 分

未按规定配备专职安全员,扣 2~10 分

工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标,扣 5 分

未制定安全生产资金保障制度,扣 5 分

未编制安全资金使用计划或未按计划实施,扣 2~5 分

未制定伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标,扣 5 分

未进行安全责任目标分解,扣 5 分

未建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度,扣 5 分

未按考核制度对管理人员定期考核,扣2~5 分

10

2

施工

组织

设计及

专项施

工方案

施工组织设计中未制定安全技术措施,扣 10 分

危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案,扣10分

未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行

专家论证,扣 10 分

施工组织设计、专项施工方案未经审批,扣 10 分

安全技术措施、专项施工方案无针对性或缺少设计计算,扣 2~8 分

未按施工组织设计、专项施工方案组织实施,扣2~10 分

10

3 安全

技术

交底

未进行书面安全技术交底,扣 10 分

未按分部分项进行交底,扣 5 分

交底内容不全面或针对性不强,扣 2~5 分

交底未履行签字手续,扣4 分

10

4 安全

检查

未建立安全检查制度,扣 10 分

未有安全检查记录,扣 5 分

事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施,扣 2~6 分

对重大事故隐患整改通知书所列项目未按期整改和复查,扣 5~10 分

10

5 安全

教育未建立安全教育培训制度,扣10 分

施工人员入场未进行三级安全教育培训和考核,扣5 分

未明确具体安全教育培训内容,扣2~8 分

变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教

育,扣5 分

施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度教育培训和考核,每人扣2

10

6 应急

预案未制定安全生产应急救援预案,扣10 分

未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员,扣2~6 分

未定期进行应急救援演练,扣5 分

未配置应急救援器材和设备,扣5 分

10

7

目分包单

位安全

管理

分包单位资质、资格、分包手续不全或失效,扣10 分

未签订安全生产协议书,扣 5 分

分包合同、安全生产协议书,签字盖章手续不全,扣2~6 分

分包单位未按规定建立安全机构或未配备专职安全员,扣2~6 分

10

8 持证

上岗

未经培训从事施工、安全管理和特种作业,每人扣 5 分

项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗,每人扣2分

10

9 生产安

全事故

处理

生产安全事故未按规定报告,扣 10 分

生产安全事故未按规定进行调查分析、制定防范措施,扣10分

未依法为施工作业人员办理保险,扣5 分

10

10

安全

标志

主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志,扣2~6 分

未绘制现场安全标志布置图,扣3 分

未按部位和现场设施的变化调整安全标志设置,扣2~6 分

未设置重大危险源公示牌,扣5 分

10 小计40

检查项目合计100

表2 文明施工检查评分表

序号检查项目扣分标准应得

分数

扣减

分数

实得

分数

1

目现场

围挡

市区主要路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于2.5m,扣5~10分

一般路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于1.8m,扣5~10 分

围挡未达到坚固、稳定、整洁、美观,扣5~10 分

10

2 封闭

管理施工现场进出口未设置大门,扣10 分

未设置门卫室扣5 分

未建立门卫值守管理制度或未配备门卫值守人员,扣2~6 分

施工人员进入施工现场未佩戴工作卡,扣2 分

施工现场出入口未标有企业名称或标识,扣2 分

未设置车辆冲洗设施扣3 分

10

3 施工

场地施工现场主要道路及材料加工区地面未进行硬化处理,扣5 分

施工现场道路不畅通、路面不平整坚实,扣5 分

施工现场未采取防尘措施,扣5 分

施工现场未设置排水设施或排水不通畅、有积水,扣5 分

未采取防止泥浆、污水、废水污染环境措施,扣2~10 分

未设置吸烟处、随意吸烟,扣5 分

温暖季节未进行绿化布置,扣3 分

10

4 材料

管理建筑材料、构件、料具未按总平面布局码放,扣4 分

材料码放不整齐、未标明名称、规格,扣2 分

施工现场材料存放未采取防火、防锈蚀、防雨措施,扣3~10 分

建筑物内施工垃圾的清运未使用器具或管道运输,扣5 分

易燃易爆物品未分类储藏在专用库房、未采取防火措施,扣5~10 分

10

5 现场

办公

与住

宿

施工作业区、材料存放区与办公、生活区未采取隔离措施,扣6 分

宿舍、办公用房防火等级不符合有关消防安全技术规范要求,扣10分

在施工程、伙房、库房兼做住宿,扣10 分

宿舍未设置可开启式窗户,扣4 分

宿舍未设置床铺、床铺超过2 层或通道宽度小于0.9m,扣2~6 分

宿舍人均面积或人员数量不符合规范要求,扣5 分

冬季宿舍内未采取采暖和防一氧化碳中毒措施,扣5 分

夏季宿舍内未采取防暑降温和防蚊蝇措施,扣5 分

生活用品摆放混乱、环境卫生不符合要求,扣3 分

10

6 现场

防火施工现场未制定消防安全管理制度、消防措施,扣10 分

施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求,扣10分

施工现场消防通道、消防水源的设置不符合规范要求,扣5~10 分

施工现场灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效,扣5 分

未办理动火审批手续或未指定动火监护人员,扣5~10 分

10

7

目综合

治理

生活区未设置供作业人员学习和娱乐场所,扣2 分

施工现场未建立治安保卫制度或责任未分解到人,扣3~5 分

施工现场未制定治安防范措施,扣5 分

10

8 公示

标牌

大门口处设置的公示标牌内容不齐全,扣2~8 分

标牌不规范、不整齐,扣3 分

未设置安全标语,扣3 分

未设置宣传栏、读报栏、黑板报,扣2~4 分

10

9 生活

设施未建立卫生责任制度,扣5 分

食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所的距离不符合规范要求,扣2~6 分

食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证,扣5 分

食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不良,扣2~4 分

食堂未配备排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等设施,扣4 分

厕所内的设施数量和布局不符合规范要求,扣2~6 分

厕所卫生未达到规定要求,扣4 分

不能保证现场人员卫生饮水,扣5 分

未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求,扣4 分

生活垃圾未装容器或未及时清理,扣3~5 分

10

10 社区

服务夜间未经许可施工,扣8 分

施工现场焚烧各类废弃物,扣8 分

施工现场未制定防粉尘、防噪音、防光污染等措施,扣5 分

未制定施工不扰民措施,扣5 分

10

检查项目合计100

个人收集整理,勿做商业用途

表3 扣件式钢管脚手架检查评分表

序号检查项目扣分标准应得

分数

扣减

分数

实得

分数

1

目施工

方案

架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批,扣

10分

架体结构设计未进行设计计算,扣10 分

架体搭设超过规范允许高度,专项施工方案未按规定组织

专家论证,扣10 分

10

2 立杆

基础立杆基础不平、不实、不符合专项施工方案要求,扣5~

10分

立杆底部缺少底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求,

每处扣2~5 分

未按规范要求设置纵、横向扫地杆,扣5~10 分

扫地杆的设置和固定不符合规范要求,扣5 分

未采取排水措施,扣8 分

10

3 架体与

建筑结

构拉结

架体与建筑结构拉结方式或间距不符合规范要求,每处扣

2分

架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未

采用其他可靠措施固定,每处扣2 分

搭设高度超过24m 的双排脚手架,未采用刚性连墙件与建

筑结构可靠连接,扣10 分

10

4 杆件间距

与剪刀撑立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过设计或规范要求,

每处扣2 分

未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑,每处扣5 分

剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合规范要求,

扣5分

剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合

规范要求,每处扣2 分

10

5 脚手板与

防护栏杆

脚手板未满铺或铺设不牢、不稳,扣5~10 分

脚手板规格或材质不符合规范要求,扣5~10 分

每有一处探头板,扣2 分

架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严,扣

5~10分

作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5 分

作业层未设置高度不小于180mm 的挡脚板,扣3 分

10

6 交底与

验收架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5~10 分

架体分段搭设、分段使用未进行分段验收,扣5 分

架体搭设完毕未办理验收手续,扣10 分

验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣5 分

10

7

目横向水平

杆设置

未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆每处扣2分

未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆每处扣2分

横向水平杆只固定端每处扣1分

单排脚手架横向水平杆插入墙内小于18㎝每处扣2分

10

8 杆件

搭接纵向水平杆搭接长度小于1m或固定不符合要求每处扣2

立杆除顶层顶步外采用搭接每处扣4分

扣件紧固力矩小于40N·m 或大于65N·m,每处扣2 分

10

9 架体

防护

作业层未用安全平网双层兜底,且以下每隔10m未用安全

平网封闭扣10分

作业层与建筑物之间未进行封闭扣10分

10

10 脚手架

材质

钢管直径、壁厚、材质不符合要求扣5分

钢管弯曲、变形、锈蚀严重扣4~5分

扣件未进行复试或技术性能不符合标准扣5分

5

11 通道未设置人员上下专用通道扣5分

通道设置不符合要求扣1~3分

5 检查项目合计100

表4 门式钢管脚手架检查评分表

序号检查项目扣分标准应得

分数

扣减

分数

实得

分数

1

目施工

方案

未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣10 分

专项施工方案未按规定审核、审批,扣10 分

架体搭设超过规范允许高度,专项施工方案未组织专家

论证,扣10 分

10

2 架体

基础

架体基础不平、不实,不符合专项施工方案要求,扣5~

10 分

架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求,扣2~5

架体底部未按规范要求设置底座,每处扣2 分

架体底部未按规范要求设置扫地杆,扣5 分

未采取排水措施,扣8 分

10

3 架体

稳定

架体与建筑物结构拉结方式或间距不符合规范要求,每

处扣2 分

未按规范要求设置剪刀撑,扣10 分

门架立杆垂直偏差超过规范要求,扣5 分

交叉支撑的设置不符合规范要求,每处扣2 分

10

4 杆件

锁臂

未按规定组装或漏装杆件、锁臂,扣2~6 分

未按规范要求设置纵向水平加固杆,扣10 分

扣件与连接的杆件参数不匹配,每处扣2 分

10

5 脚手板脚手板未满铺或铺设不牢、不稳,扣5~10 分

脚手板规格或材质不符合要求,扣5~10 分

采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂

钩未处于锁住状态,每处扣2 分

10

6 交底与

验收

脚手架搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5~10

脚手架分段搭设、分段使用未办理分段验收,扣6 分

架体搭设完毕未办理验收手续,扣10 分

验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣5 分

10

7

目架体

防护

作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5 分

作业层未设置高度不小于180mm 的挡脚板,扣3 分

脚手架外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严,

扣5~10 分

作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔

10m 未采用安全平网封闭,扣5 分

10

8 构配件

材质杆件变形、锈蚀严重,扣10 分

门架局部开焊,扣10 分

构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求,

扣5~10 分

10

9 荷载施工荷载超过设计规定,扣10 分

荷载堆放不均匀,每处扣5 分

10

10 通道未设置人员上下专用通道,扣10 分

通道设置不符合要求,扣5 分

10

检查项目合计100

表5 碗扣式钢管脚手架检查评分表

序号检查项目扣分标准应得

分数

扣减

分数

实得

分数

1

目施工

方案

未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣10 分

专项施工方案未按规定审核、审批,扣10 分

架体搭设超过规范允许高度,专项施工方案未组织专家

论证,扣10 分

10

2 架体

基础

基础不平、不实,不符合专项施工方案要求,扣5~10 分

架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求,扣2~5

架体底部未按规范要求设置底座,每处扣2 分

架体底部未按规范要求设置扫地杆,扣5 分

未采取排水措施,扣8 分

10

3 架体

稳定架体与建筑结构未按规范要求拉结,每处扣2 分

架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未

采用其它可靠措施固定,每处扣2 分

连墙件未采用刚性杆件,扣10 分

未按规范要求设置竖向专用斜杆或八字形斜撑,扣5 分

竖向专用斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的

碗扣节点处,每处扣2 分

竖向专用斜杆或八字形斜撑未沿脚手架高度连续设置或

角度不符合要求,扣5 分

10

4 杆件

锁件立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求,每处扣2 分

未按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣节点处设

置纵、横向水平杆,每处扣2 分

架体搭设高度超过24 m 时,顶部24m 以下的连墙件层未

按规定设置水平斜杆,扣10 分

架体组装不牢或上碗扣紧固不符合要求,每处扣2 分

10

5 脚手板脚手板未满铺或铺设不牢、不稳,扣5~10 分

脚手板规格或材质不符合要求,扣5~10 分

采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂

钩未处于锁住状态,每处扣2 分

10

6 交底与

验收脚手架搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5~10

脚手架分段搭设、分段使用未办理分段验收,扣5 分

架体搭设完毕未办理验收手续,扣10 分

验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣5 分

10

7

目架体

防护

架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严,扣

5~10 分

作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5 分

作业层外侧未设置高度不小于180 ㎜的挡脚板,扣3 分

作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔

10m 未采用安全平网封闭,扣5 分

10

8 构配件

材质杆件弯曲、变形、锈蚀严重,扣10 分

钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范

要求,扣5~10 分

10

9 荷载施工荷载超过设计规定,扣10 分

荷载堆放不均匀,每处扣5 分

10

10 通道未设置人员上下专用通道,扣10 分

通道设置不符合要求,扣5 分

10

检查项目合计100

表6 承插型盘扣式钢管脚手架检查评分表

序号检查项目扣分标准应得

分数

扣减

分数

实得

分数

1

目施工

方案

未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣10 分

专项施工方案未按规定审核、审批,扣10 分

10

2 架体

基础

架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求,扣5~

10 分

架体立杆底部缺少垫板或垫板的规格不符合规范要求,每

处扣2 分

架体立杆底部未按要求设置底座,每处扣2 分

未按规范要求设置纵、横向扫地杆,扣5~10 分

未采取排水措施,扣8 分

10

3 架体

稳定

架体与建筑结构未按规范要求拉结,每处扣2 分

架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未

采用其它可靠措施固定,每处扣2 分

连墙件未采用刚性杆件,扣10 分

未按规范要求设置竖向斜杆或剪刀撑,扣5 分

竖向斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣

节点处,每处扣2 分

斜杆或剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合

45°~60°的要求,扣5 分

10

4 杆件

设置架体立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求,每处扣

2 分

未按专项施工方案设计的步距在立杆连接盘处设置纵、横

向水平杆,每处扣2 分

双排脚手架的每步水平杆层,当无挂扣钢脚手板时未按规

范要求设置水平斜杆,扣5~10 分

10

5 脚手板脚手板不满铺或铺设不牢、不稳,扣5~10 分

脚手板规格或材质不符合要求,扣5~10 分

采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未

处于锁住状态,每处扣2 分

10

6 交底与

验收脚手架搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5~10

脚手架分段搭设、分段使用未办理分段验收,扣5 分

架体搭设完毕未办理验收手续,扣10 分

验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣5 分

10

7

目架体

防护

架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严,扣

5~10 分

作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5 分

作业层外侧未设置高度不小于180 ㎜的挡脚板,扣3 分

作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔

10m 未采用安全平网封闭,扣5 分

10

8 杆件

连接立杆竖向接长位置不符合要求,每处扣2 分

剪刀撑的斜杆接长不符合要求,扣8 分

10

9 构配件

材质

杆件弯曲、变形、锈蚀严重,扣10 分

钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范

要求,扣5~10 分

10

10 通道未设置人员上下专用通道,扣10 分

通道设置不符合要求,扣5 分

10

检查项目合计100

序号检查项目扣分标准应得

分数

扣减

分数

实得

分数

1

目施工

方案

未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣10 分

专项施工方案未按规定审核、审批,扣10 分

10

2 架体

基础

架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求,扣5~

10 分

架体立杆底部缺少垫板或垫板的规格不符合规范要求,每

处扣2 分

架体立杆底部未按要求设置底座,每处扣2 分

未按规范要求设置纵、横向扫地杆,扣5~10 分

未采取排水措施,扣8 分

10

3 架体

稳定架体四周与中间未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用

斜杆,扣10 分

未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆,扣10

架体高宽比超过规范要求时未采取与结构拉结或其它

可靠的稳定措施,扣10 分

10

4 杆件

锁件架体立杆间距、水平杆步距超过设计和规范要求每处扣

2 分

杆件接长不符合要求,每处扣2 分

架体搭设不牢或杆件结点紧固不符合要求,每处扣2 分

10

5 脚手板脚手板不满铺或铺设不牢、不稳,扣5~10 分

脚手板规格或材质不符合要求,扣5~10 分

采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未

处于锁住状态,每处扣2 分

10

6 交底与

验收

脚手架搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5~10

脚手架分段搭设、分段使用未办理分段验收,扣5 分

架体搭设完毕未办理验收手续,扣10 分

验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣5 分

10

7

目架体

防护

作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5 分

作业层外侧未设置高度不小于180 ㎜的挡脚板,扣3 分

作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔

10m 未采用安全平网封闭,扣5 分

10

8 构配件

材质钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规

范要求,扣5~10 分

杆件弯曲、变形、锈蚀严重,扣10 分

10

9 荷载架体的施工荷载超过设计和规范要求,扣10 分

荷载堆放不均匀,每处扣5 分

10

10 通道未设置人员上下专用通道,扣10 分

通道设置不符合要求,扣5 分

10

检查项目合计100

序号检查项目扣分标准应得

分数

扣减

分数

实得

分数

1

目施工

方案

未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣10 分

专项施工方案未按规定审核、审批,扣10 分

架体搭设超过规范允许高度,专项施工方案未按规定组织

专家论证,扣10 分

10

2 悬挑

钢梁

钢梁截面高度未按设计确定或截面型式不符合设计和规

范要求,扣10 分

钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25 倍,扣5 分

钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结,

每处扣2 分

钢梁与建筑结构锚固措施不符合设计和规范要求,每处扣

5 分

钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置,扣5 分

10

3 架体

稳定立杆底部与悬挑钢梁连接处未采取可靠固定措施,每处扣

2 分

承插式立杆接长未采取螺栓或销钉固定,每处扣2 分

纵横向扫地杆的设置不符合规范要求,扣5~10 分

未在架体外侧设置连续式剪刀撑,扣10 分

未按规定设置横向斜撑,扣5 分

架体未按规定与建筑结构拉结,每处扣5 分

10

4 脚手板脚手板规格、材质不符合要求,扣5~10 分

脚手板未满铺或铺设不严、不牢、不稳,扣5~10 分

每处探头板,扣2 分

10

5 荷载脚手架施工荷载超过设计规定,扣10 分

施工荷载堆放不均匀,每处扣5 分

10

6 交底与

验收

脚手架搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5~10

脚手架分段搭设、分段使用未办理分段验收,扣5 分

架体搭设完毕未办理验收手续,扣10 分

验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣5 分

10

7

目杆件

间距

立杆间距超、纵向水平杆步距过设计或规范要求,每处扣

2 分

未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆,每处扣2

未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆,每处扣2 分

10

8 架体

防护作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5 分

作业层架体外侧未设置高度不小于180mm 的挡脚板,扣3

架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严,扣5~10

10

9 层间防护作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔

10m 未采用安全平网封闭,扣5 分

作业层与建筑物之间未进行封闭,扣5 分

架体底层沿建筑结构边缘,悬挑钢梁与悬挑钢梁之间未采

取封

闭措施或封闭不严,扣2~8 分

架体底层未进行封闭或封闭不严,扣10 分

10

10 构配件

材质型钢、钢管、构配件规格及材质不符合规范要求,扣5~

10 分

型钢、钢管、构配件弯曲、变形、锈蚀严重,扣10 分

10

检查项目合计100

表9 附着式升降脚手架检查评分表

序号检查项目扣分标准应得

分数

扣减

分数

实得

分数

1

目施工

方案

未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣10 分

专项施工方案未按规定审核、审批,扣10 分

脚手架提升超过规范允许高度,专项施工方案未按规定组

织专家论证,扣10 分

10

2 安全

装置未采用防坠落装置或技术性能不符合规范要求,扣10 分

防坠落装置与升降设备未分别独立固定在建筑结构上,扣

10分

防坠落装置未设置在竖向主框架处并与建筑结构附着,扣

10分

未安装防倾覆装置或防倾覆装置不符合规范要求,扣5~

10 分

升降或使用工况,最上和最下两个防倾装置之间的最小间

距不符合规范要求,扣10 分

未安装同步控制装置或技术性能不符合规范要求,扣10

10

3 架体

构造

架体高度大于5 倍楼层高,扣10 分

架体宽度大于1.2m,扣5 分

直线布置的架体支承跨度大于7m 或折线、曲线布置的架

体支撑跨度的架体外侧距离大于5.4m,扣5 分

架体的水平悬挑长度大于2m 或大于跨度1/2,扣10 分

架体悬臂高度大于架体高度2/5 或大于6m,扣10 分

架体全高与支撑跨度的乘积大于110 ㎡,扣10 分

10

4 附着

支座

未按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附着支座,扣

10分

使用工况未将竖向主框架与附着支座固定,扣10 分

升降工况未将防倾、导向装置设置在附着支座上,扣10 分

附着支座与建筑结构连接固定方式不符合规范要求,扣10

10

5 架体

安装

主框架及水平支承桁架的节点未采用焊接、螺栓连接或各

杆件轴线未交汇于节点,扣10 分

水平支承桁架的上弦及下弦之间设置的水平支撑杆件未

采用焊接或螺栓连接,扣5 分

架体立杆底端未设置在水平支承桁架上弦杆件节点处,扣

10分

竖向主框架组装高度低于架体高度,扣5 分

架体外立面设置的连续式剪刀撑未将竖向主框架、水平支

承桁架和架体构架连成一体,扣8 分

10

6 架体

升降两跨及以上架体升降采用手动升降设备,扣10 分

升降工况附着支座与建筑结构连接处混凝土强度未达到

设计和规范要求,扣10 分

升降工况架体上有施工荷载或有人员停留,扣10 分

10

7

目检查

验收

主要构配件进场未进行验收,扣6 分

分区段安装、分区段使用未进行分区段验收,扣8 分

架体搭设完毕未办理验收手续,扣10 分

验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣5 分

架体提升前未有检查记录,扣6 分

架体提升后、使用前未履行验收手续或资料不全,扣2~8

10

8 脚手板脚手板未满铺或铺设不严、不牢,扣3~5 分

作业层与建筑结构之间空隙封闭不严,扣3~5 分

脚手板规格、材质不符合要求,扣5~10 分

10

9 架体

防护脚手架外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严,扣

5~10 分

作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5 分

作业层未设置高度不小于180mm 的挡脚板,扣3 分

10

10

安全

作业

操作前未向有关技术人员和作业人员进行安全技术交底

或交底未有文字记录,扣5~10 分

作业人员未经培训或未定岗定责,扣5~10 分

安装拆除单位资质不符合要求或特种作业人员未持证上

岗,扣5~10 分

安装、升降、拆除时未设置安全警戒区及专人监护,扣10

荷载不均匀或超载,扣5~10 分

10 检查项目合计100

表10 高处作业吊篮检查评分表

序号检查项目扣分标准应得

分数

扣减

分数

实得

分数

1

目施工

方案

未编制专项施工方案或未对吊篮支架支撑处结构的承

载力进行验算,扣10 分

专项施工方案未按规定审核、审批,扣10 分

10

2 安全

装置

未安装防坠安全锁或安全锁失灵,扣10 分

防坠安全锁超过标定期限仍在使用,扣10 分

未设置挂设安全带专用安全绳及安全锁扣或安全绳未

固定在建筑物可靠位置,扣10 分

吊篮未安装上限位装置或限位装置失灵,扣10 分

10

3 悬挂

机构

悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘,扣

10 分

前梁外伸长度不符合产品产品说明书规定,扣10 分

前支架与支撑面不垂直或脚轮受力,扣10 分

上支架未固定在前支架调节杆与悬挑梁连接的节点处,

扣5 分

使用破损的配重块或采用其他替代物,扣10 分

配重块未固定或重量不符合设计规定,扣10 分

10

4 钢丝绳钢丝绳有断丝、松股、硬弯、锈蚀或有油污附着物,扣

10 分

安全钢丝绳规格、型号与工作钢丝绳不相同或未独立悬

挂,扣10 分

安全钢丝绳不悬垂,扣10 分

电焊作业时未对钢丝绳采取保护措施,扣5~10 分

10

5 安装

作业

吊篮平台组装长度不符合产品说明书和规范要求,扣10

吊篮组装的构配件不是同一生产厂家的产品,扣5~10

10

6 升降

作业

操作升降人员未经培训合格,扣10 分

吊篮内作业人员数量超过2 人,扣10 分

吊篮内作业人员未将安全带用安全锁扣挂置在独立设

置的专用安全绳上,扣10 分

作业人员未从地面进出吊篮,扣5 分

10

7

目交底与

验收

未履行验收程序,验收表未经责任人签字确认,扣5~

10 分

验收内容未进行量化,扣5 分

每天班前班后未进行检查,扣5 分

吊篮安装使用前未进行交底或交底未留有文字记录,扣

5~10 分

10

8 安全

防护

吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置不符合规范

要求,扣5~10 分

多层或立体交叉作业未设置防护顶板,扣8 分

10

9 吊篮

稳定

吊篮作业未采取防摆动措施,扣5 分

吊篮钢丝绳不垂直或吊篮距建筑物空隙过大,扣5 分

10

10 荷载施工荷载超过设计规定,扣10分

荷载堆放不均匀,扣5分

10

检查项目各计100

表11 基坑工程检查评分表

序号检查项目扣分标准应得

分数

扣减

分数

实得

分数

1

目施工

方案

基坑工程未编制专项施工方案,扣10 分

专项施工方案未按规定审核、审批,扣10 分

超过一定规模条件的基坑工程专项施工方案未按规定

组织

专家论证,扣10 分

基坑周边环境或施工条件发生变化,专项施工方案未重

新进

行审核、审批,扣10 分

20

2 基坑

防护

人工开挖的狭窄基槽,开挖深度较大或存在边坡塌方危

险未采取支护措施,扣10 分

自然放坡的坡率不符合专项施工方案和规范要求,扣10

基坑支护结构不符合设计要求,扣10 分

支护结构水平位移达到设计报警值未采取有效控制措

施,扣10 分

10

3 降排水基坑开挖深度范围内有地下水未采取有效的降排水措

施,扣10 分

基坑边沿周围地面未设排水沟或排水沟设置不符合规

范要求,扣5 分

放坡开挖对坡顶、坡面、坡脚未采取降排水措施,扣5~

10分

基坑底四周未设排水沟和集水井或排除积水不及时,扣

5~8 分

10

4 基坑

开挖

支护结构未达到设计要求的强度提前开挖下层土方,扣

10分

未按设计和施工方案的要求分层、分段开挖或开挖不均

衡,扣10 分

基坑开挖过程中未采取防止碰撞支护结构或工程桩的

有效措施,扣10 分

机械在软土场地作业,未采取铺设渣土、砂石等硬化措

施,扣10 分

10

5 坑边

荷载

基坑边堆置土、料具等荷载超过基坑支护设计允许要

求,扣10 分

施工机械与基坑边沿的安全距离不符合设计要求,扣10

10

6 安全

防护

开挖深度2m 及以上的基坑周边未按规范要求设置防护

栏杆或栏杆设置不符合规范要求,扣5~10 分

基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道或梯道设置

不符合规范要求,扣5~10 分

降水井口未设置防护盖板或围栏,扣10 分

10

7

目基坑

监测

未按要求进行基坑工程监测,扣10 分

基坑监测项目不符合设计和规范要求,扣5~10 分

监测的时间间隔不符合监测方案要求或监测结果变化

速率较大未加密观测次数,扣5~8 分

未按设计要求提交监测报告或监测报告内容不完整,扣

5~8 分

10

8 支撑

拆除

基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序不符合专项施工方

案要求,扣5~10 分

机械拆除作业时,施工荷载大于支撑结构承载能力,扣

10分

人工拆除作业时,未按规定设置防护设施,扣8 分

采用非常规拆除方式不符合国家现行相关规范要求,扣

10分

10

9 作业

环境

基坑内作业人员缺少安全作业面扣10分

垂直作业上下未采取隔离防护措施扣10分

光线不足,未设置足够照明扣5分

10

10

应急

预案

未按要求编制基坑工程应急预案或应急预案内容不完

整,扣5~10 分

应急组织机构不健全或应急物资、材料、工具机具储备

不符合应急预案要求,扣2~6 分

10 检查项目合计100

表12 模板支架检查评分表

序号检查项目扣分标准应得

分数

扣减

分数

实得

分数

1

目施工

方案

未按编制专项施工方案或结构设计未经计算,扣10 分

专项施工方案未经审核、审批,扣10 分

超规模模板支架专项施工方案未按规定组织专家论证,

扣10 分

10

2 支架

基础

基础不坚实平整、承载力不符合专项施工方案要求,扣

5~10 分

支架底部未设置垫板或垫板的规格不符合规范要求,扣

5~10 分

支架底部未按规范要求设置底座,每处扣2 分

未按规范要求设置扫地杆,扣5 分

未设置排水设施,扣5 分

支架设在楼面结构上时,未对楼面结构的承载力进行验

算或楼面结构下方未采取加固措施,扣10 分

10

3 支架

构造

立杆纵、横间距大于设计和规范要求,每处扣2 分

水平杆步距大于设计和规范要求,每处扣2 分

水平杆未连续设置,扣5 分

未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆,扣10 分

未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆,扣10

剪刀撑或水平斜杆设置不符合规范要求,扣5 分

10

4 支架

稳定

支架高宽比超过规范要求未采取与建筑结构刚性连结

或增加架体宽

度等措施,扣10 分

立杆伸出顶层水平杆的长度超过规范要求,每处扣2 分

浇筑混凝土未对支架的基础沉降、架体变形采取监测措

施,扣8 分

10

5 施工

荷载

荷载堆放不均匀,每处扣5 分

施工荷载超过设计规定,扣10 分

浇筑混凝土未对混凝土堆积高度进行控制,扣8 分

10

6 交底与

验收

支架搭设、拆除前未进行交底或无文字记录,扣5~10

架体搭设完毕未办理验收手续,扣10 分

验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣5 分

10

7

目杆件

连接

立杆连接未采用对接、套接或承插式接长,每处扣3 分

水平杆连接不符合规范要求,每处扣3 分

剪刀撑斜杆接长不符合规范要求,每处扣3 分

杆件各连接点的紧固不符合规范要求,每处扣2 分

10

8 底座

托撑

螺杆直径与立杆内径不匹配,每处扣3 分

螺杆旋入螺母内的长度或外伸长度不符合规范要求,每

处扣3 分

10

9 构配件

材质

钢管、构配件的规格、型号、材质不符合规范要求,扣

5~10 分

杆件弯曲、变形、锈蚀严重,扣10 分

10

10

支架

拆除

支架拆除前未确认混凝土强度达到设要求,扣10 分

未按规定设置警戒区或未设置专人监护,扣5~10 分

10 检查项目合计100

表13 高处作业检查评分表

序号检查项目扣分标准应

实得

分数

1 安全帽施工现场人员未戴安全帽,每人扣5 分

未按标准佩戴安全帽,每人扣2 分

安全帽质量不符合现行国家相关标准的要求,扣5 分

10

2 安全网在建工程外脚手架架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间

连接不严,扣2~10 分

安全网质量不符合现行国家相关标准的要求,扣10 分

10

3 安全带高处作业人员未按规定系挂安全带,每人扣5 分

安全带系挂不符合要求,每人扣5 分

安全带质量不符合现行国家相关标准的要求,扣10 分

10

4 临边防护工作面边沿无临边防护,扣10 分

临边防护设施的构造、强度不符合规范要求,扣5 分

防护设施未形成定型化、工具式,扣3 分

10

5 洞口防护在建工程的孔、洞未采取防护措施,每处扣5 分

防护措施、设施不符合要求或不严密,每处扣3 分

防护设施未形成用定型化、工具式,扣3 分

电梯井内未按每隔两层且不大于10m 设置安全平网,扣5 分

10

6 通道口防

未搭设防护棚或防护不严、不牢固,扣5~10 分

防护棚两侧未进行封闭,扣4 分

防护棚宽度小于通道口宽度,扣4 分

防护棚长度不符合要求,扣4 分

建筑物高度超过24m,防护棚顶未采用双层防护,扣4分

防护棚的材质不符合规范要求,扣5 分

10

7 攀登作业移动式梯子的梯脚底部垫高使用,扣3 分

折梯未使用可靠拉撑装置,扣5 分

梯子的材质或制作质量不符合规范要求,扣10 分

10

8 悬空作业悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设施,扣5~10

悬空作业所用的索具、吊具等未经验收,扣5 分

悬空作业人员未系挂安全带或佩带工具袋,扣2~10 分

10

9

移动式

操作平台

操作平台未按规定进行设计计算,扣8 分

移动式操作平台,轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距

离地面超过80mm,扣5 分

操作平台的组装不符合设计和规范要求,扣10 分

平台台面铺板不严,扣5 分

操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯,扣10

操作平台的材质不符合规范要求,扣10 分

10

10 悬挑式物

料钢平台

未编制专项施工方案或未经设计计算,扣10 分

悬挑式钢平台的下部支撑系统或上部拉结点,未设置在建筑结

构上,扣10 分

斜拉杆或钢丝绳未按要求在平台两侧各设置两道,扣10分

钢平台未按要求设置固定的防护栏杆或挡脚板,扣3~10 分

钢平台台面铺板不严或钢平台与建筑结构之间铺板不严,扣5

未在平台明显处设置荷载限定标牌,扣5 分

10

检查项目合计100

表14 施工用电检查评分表

序号检查项目扣分标准应得

分数扣减

分数

实得

分数

1

目外电

防护

外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间

的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施,扣10 分

防护设施未设置明显的警示标志,扣5 分

防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式不符合规范要求,

扣5~10 分

在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品,

扣10 分

10

2 接地与

接零保

护系统

施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用

TN-S 接零保护系统,扣20 分

配电系统未采用同一保护系统,扣20 分

保护零线引出位置不符合规范要求,扣5~10 分

电气设备未接保护零线,每处扣2 分

保护零线装设开关、熔断器或通过工作电流,扣20 分

保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范要求,每处扣2 分

工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置的材料不符合规

范要求,扣10~20 分

工作接地电阻大于4Ω,重复接地电阻大于10Ω,扣20 分

施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架防雷措施

不符合规范要求,扣5~10 分

做防雷接地机械上的电气设备,保护零线未做重复接地,扣10

20

3 配电

线路

线路及接头不能保证机械强度和绝缘强度,扣5~10 分

线路未设短路、过载保护,扣5~10 分

线路截面不能满足负荷电流,每处扣2 分

线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的

距离不符合规范要求,扣5~10 分;

电缆沿地面明设或沿脚手架、树木等敷设或敷设不符合规范要

求,扣5~10 分

未使用符合规范要求的电缆线路,扣10 分

室内非埋地明敷主干线距地面高度小于2.5m,每处扣2 分

10

4 配电箱

开关箱

配电系统未采用三级配电、二级漏电保护系统,扣10~20 分

用电设备未有各自专用的开关箱,每处扣2 分

箱体结构、箱内电器设置不符合规范要求,扣10~20 分

配电箱零线端子板的设置、连接不符合规范要求,扣5~10 分

漏电保护器参数不匹配或仪表检测不灵敏,每处扣2 分

配电箱与开关箱电器损坏或进出线混乱,每处扣2 分

箱体未设置系统接线图和分路标记,每处扣2 分

箱体未设门、锁,未采取防雨措施,每处扣2 分

箱体安装位置、高度及周边通道不符合规范要求,每处扣2 分

分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离不符合规范要求,

每处扣2 分

20

5

目配电室

与配电

装置

配电室建筑耐火等级未达到三级,扣15 分

未配置适用于电气火灾的灭火器材,扣3 分

配电室、配电装置布设不符合规范要求,扣5~10 分

配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范要求或仪表、电

器元件损坏,扣5~10 分

备用发电机组未与外电线路进行联锁,扣15 分

配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施,扣10 分

配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图,扣3~5 分

15

6 现场

照明

照明用电与动力用电混用,每处扣2 分

特殊场所未使用36V 及以下安全电压,扣15 分

手持照明灯未使用36V 以下电源供电,扣10 分

照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器,扣15 分

灯具金属外壳未接保护零线,每处扣2 分

灯具与地面、易燃物之间小于安全距离,每处扣2 分

照明线路和安全电压线路的架设不符合规范要求,扣10 分

施工现场未按规范要求配备应急照明,每处扣2 分

15

7 用电

档案

总包单位与分包单位未订立临时用电管理协议,扣10 分

未制定专项用电施工组织设计、外电防护专项方案或设计、方

案缺乏针对性,扣5~10 分

专项用电施工组织设计、外电防护专项方案未履行审批程序,

实施后相关部门未组织验收,扣5~10 分

接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真

实,扣3 分

安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实,扣3

定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实,扣3 分

档案资料不齐全、未设专人管理,扣3 分

10

检查项目合计100

表15 物料提升机检查评分表

序号检查项目扣分标准应得

分数扣减

分数

实得

分数

1

目安全

装置

未安装起重量限制器、防坠安全器,扣15 分

起重量限制器、防坠安全器不灵敏,扣15 分

安全停层装置不符合规范要求或未达到定型化,扣5~10 分

未安装上行程限位,扣15 分

上行程限位不灵敏、安全越程不符合规范要求,扣10 分

物料提升机安装高度超过30m,未安装渐进式防坠安全器、自动

停层、语音及影像信号监控装置,每项扣5 分

15

2防护

措施

未设置防护围栏或设置不符合规范要求,扣5~15 分

未设置进料口防护棚或设置不符合规范要求,扣5~15 分

停层平台两侧未设置防护栏杆、挡脚板,每处扣5 分

停层平台脚手板铺设不严、不牢,每处扣2 分

未安装平台门或平台门不起作用,扣5~15 分

平台门未达到定型化,每处扣2 分

吊笼门不符合规范要求,扣10 分

15

3附墙架与

缆风绳

附墙架结构、材质、间距不符合产品说明书要求,扣10 分

附墙架未与建筑结构可靠连接,扣10 分

缆风绳设置数量、位置不符合规范要求,扣5 分

缆风绳未使用钢丝绳或未与地锚连接,扣10 分

钢丝绳直径小于8mm 或角度不符合45°~60°要求,扣5~10

安装高度超过30m 的物料提升机使用缆风绳,扣10 分

地锚设置不符合规范要求,每处扣5 分

10

4钢丝绳

钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准,扣10 分

钢丝绳绳夹设置不符合规范要求,每处扣2 分

吊笼处于最低位置,卷筒上钢丝绳少于3 圈,扣10 分

未设置钢丝绳过路保护措施或钢丝绳拖地,扣5 分

10

5安拆、验

收与使用

安装、拆卸单位未取得专业承包资质和安全生产许可证,扣10

未制定专项施工方案或未经审核、审批,扣10 分

未履行验收程序或验收表未经责任人签字,扣5~10 分

安装、拆除人员及司机未持证上岗,扣10 分

物料提升机作业前未按规定进行例行检查或未填写检查记录,扣

4 分

实行多班作业未按规定填写交接班记录,扣3 分

10

6

目基础与

轨道架

基础的承载力、平整度不符合规范要求,扣5~10 分

基础周边未设排水设施,扣5 分

导轨架垂直度偏差大于导轨架高度0.15%,扣5 分

井架停层平台通道处的结构未采取加强措施,扣8 分

10

7动力与

传动

卷扬机、曳引机安装不牢固,扣10 分

卷筒与导轨架底部导向轮的距离小于20 倍卷筒宽度未设置排绳

器,扣5 分

钢丝绳在卷筒上排列不整齐,扣5 分

滑轮与导轨架、吊笼未采用刚性连接,扣10 分

滑轮与钢丝绳不匹配,扣10 分

卷筒、滑轮未设置防止钢丝绳脱出装置,扣5 分

曳引钢丝绳为2 根及以上时,未设置曳引力平衡装置,扣5 分

10

8通信

装置

未按规范要求设置通信装置,扣5 分

通信装置信号显示不清晰,扣3 分

5

9卷扬机

操作棚

未设置卷扬机操作棚,扣10 分

操作棚搭设不符合规范要求,扣5~10 分

10

10避雷

装置物料提升机在其他防雷保护范围以外未设置避雷装置,扣5 分

避雷装置不符合规范要求,扣3 分

5

检查项目合计100

表16 施工升降机检查评分表

序号检查项目扣分标准应得

分数扣减

分数

实得

分数

1

目安全

装置

未安装起重量限制器或起重量限制器不灵敏,扣10 分

未安装渐进式防坠安全器或防坠安全器不灵敏,扣10 分

防坠安全器超过有效标定期限,扣10 分

对重钢丝绳未安装防松绳装置或防松绳装置不灵敏,扣5 分

未安装急停开关或急停开关不符合规范要求,扣5 分

未安装吊笼和对重缓冲器或缓冲器不符合规范要求,扣5 分

SC 型施工升降机未安装安全钩,扣10 分

10

2限位

装置未安装极限开关或极限开关不灵敏,扣10 分

未安装上限位开关或上限位开关不灵敏,扣10 分

未安装下限位开关或下限位开关不灵敏,扣5 分

极限开关与上限位开关安全越程不符合规范要求,扣5 分

极限开关与上、下限位开关共用一个触发元件,扣5 分

未安装吊笼门机电连锁装置或不灵敏,扣10 分

未安装吊笼顶窗电气安全开关或不灵敏,扣5 分

10

3防护

措施

未设置地面防护围栏或设置不符合规范要求,扣5~10 分

未安装地面防护围栏门联锁保护装置或联锁保护装置不灵敏,

扣5~8 分

未设置出入口防护棚或设置不符合规范要求,扣5~10 分

停层平台搭设不符合规范要求,扣5~8 分

未安装层门或层门不起作用,扣5~10 分

层门不符合规范要求、未达到定型化,每处扣2 分

10

4附墙架附墙架采用非配套标准产品未进行设计计算,扣10 分

附墙架与建筑结构连接方式、角度不符合产品说明书要求,扣

5~10分

附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度超过产品说明

书要求,扣10 分

10

5钢丝绳、

滑轮与对

对重钢丝绳绳数少于2 根或未相对独立,扣5 分

钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准,扣10 分

钢丝绳的规格、固定不符合产品说明书及规范要求,扣10 分

滑轮未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求,扣4 分

对重重量、固定不符合产品说明书及规范要求,扣10 分

对重未安装防脱轨保护装置,扣5 分

10

6安拆、验

收与使用安装、拆卸单位未取得专业承包资质和安全生产许可证,扣10 分

未编制安装、拆卸专项方案或专项方案未经审核、审批,扣10 分

未履行验收程序或验收表未经责任人签字,扣5~10 分

安装、拆除人员及司机未持证上岗,扣10 分

施工升降机作业前未按规定进行例行检查,未填写检查记录,扣

4分

实行多班作业未按规定填写交接班记录,扣3 分

10

7

目导轨架

导轨架垂直度不符合规范要求,扣10 分

标准节质量不符合产品说明书及规范要求,扣10 分

对重导轨不符合规范要求,扣5 分

标准节连接螺栓使用不符合产品说明书及规范要求,扣5~8 分

10

8基础

基础制作、验收不符合产品说明书及规范要求,扣5~10 分

基础设置在地下室顶板或楼面结构上,未对其支承结构进行承

载力验算,扣10 分

基础未设置排水设施,扣4 分

10

9电器

安全

施工升降机与架空线路小于安全距离未采取防护措施,扣10 分

防护措施不符合规范要求,扣5 分

未设置电缆导向架或设置不符合规范要求,扣5 分

施工升降机在防雷保护范围以外未设置避雷装置,扣10 分

避雷装置不符合规范要求,扣5 分

10

10通信

装置未安装楼层信号联络装置,扣10 分

楼层联络信号不清晰,扣5 分

10

检查项目合计100

表17 塔式起重机检查评分表

序号检查项目扣分标准应得

分数扣减

分数

实得

分数

1

目载荷

限制

装置

未安装起重量限制器或不灵敏,扣10 分

未安装力矩限制器或不灵敏,扣10 分

10

2行程

限位

装置

未安装起升高度限位器或不灵敏,扣10 分

起升高度限位器的安全越程不符合规范要求,扣6 分

未安装幅度限位器或不灵敏,扣10 分

回转不设集电器的塔式起重机未安装回转限位器或不灵敏,扣6

行走式塔式起重机未安装行走限位器或不灵敏,扣10 分

10

3保护

装置小车变幅的塔式起重机未安装断绳保护及断轴保护装置,扣8

行走及小车变幅的轨道行程末端未安装缓冲器及止挡装置或不

符合规范要求,扣4~8 分

起重臂根部绞点高度大于50m 的塔式起重机未安装风速仪或不

灵敏,扣4 分

塔式起重机顶部高度大于30m 且高于周围建筑物未安装障碍指

示灯,扣4 分

10

4

吊钩、滑

轮、卷筒

与钢丝绳

吊钩未安装钢丝绳防脱钩装置或不符合规范要求,扣10 分

吊钩磨损、变形达到报废标准,扣10 分

滑轮、卷筒未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求,扣4 分

滑轮及卷筒磨损达到报废标准,扣10 分

钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准,扣10 分

钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合产品说明书及规范要求,扣5~

10 分

10

5多塔

作业

多塔作业未制定专项施工方案或施工方案未经审批,扣10 分

任意两台塔式起重机之间的最小架设距离不符合规范要求,扣

10 分

10

6安拆、验

收与使用

安装、拆卸单位未取得专业承包资质和安全生产许可证,扣10

未制定安装、拆卸专项方案,扣10 分

方案未经审核、审批,扣10 分

未履行验收程序或验收表未经责任人签字,扣5~10 分

安装、拆除人员及司机、指挥未持证上岗,扣10 分

塔式起重机作业前未按规定进行例行检查,未填写检查记录,

扣4 分

实行多班作业未按规定填写交接班记录,扣3 分

10

7

目附着

塔式起重机高度超过规定未安装附着装置,扣10 分

附着装置水平距离不满足产品说明书要求未进行设计计算和审

批,扣8 分

安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构未进行承载力验算,扣8

附着装置安装不符合产品说明书及规范要求,扣5~10 分

附着前和附着后塔身垂直度不符合规范要求,扣10 分

10

8基础与导

塔式起重机基础未按产品说明书及有关规定设计、检测、验收,

扣5~10 分

基础未设置排水措施,扣4 分

路基箱或枕木铺设不符合产品说明书及规范要求,扣6 分

轨道铺设不符合产品说明书及规范要求,扣6 分

10

9结构

设施

主要结构件的变形、锈蚀不符合规范要求,扣10 分

平台、走道、梯子、护栏的设置不符合规范要求,扣4~8 分

高强螺栓、销轴、紧固件的紧固、连接不符合规范要求,扣5~

10 分

10

10

电气

安全

未采用TN-S 接零保护系统供电,扣10 分

塔式起重机与架空线路安全距离不符合规范要求,未采取防护

措施,扣10 分

防护措施不符合规范要求,扣5 分

未安装避雷接地装置,扣10 分

避雷接地装置不符合规范要求,扣5 分

电缆使用及固定不符合规范要求,扣5 分

10检查项目合计100

表18 起重吊装检查评分表

浙江省政府投资项目代建制管理办法

浙江省政府投资项目代建制管理办法(试行) 第一章总则 第一条【目的依据】为进一步深化投资体制改革,提高政府投资项目管理水平和投资效益,规范代建制实施行为,依据《国务院关于投资体制改革的决定》和《浙江省政府投资项目管理办法》等政策法规,按照“投资、建设、管理、使用”彼此分离、互相制约的原则,结合本省实际,制定本办法。 第二条【适用范围】本省行政区域内实行代建制的政府投资项目和对代建活动实施监督管理,适用本办法。

第三条【代建制定义】本办法所称代建制,是指政府投资项目由“政府出资人”的代表(以下简称“委托单位”)通过招标方式,选择社会专业化项目代理建设单位(以下简称“代建单位”),委托代建单位代理行使项目建设期法人,负责项目的建设实施和组织管理工作,项目竣工验收后移交使用单位的制度。 第四条【政府投资代建项目界定】本办法所称政府投资代建项目,是指使用纳入政府预算管理的财政性资金(含中央预算内资金和国债资金,间接融资资金以及纳入政府管理的其他资金),采用代建制进行的固定资产投资建设项目(以下简称“代建项目”)。 第五条【管理程序一般要求】代建项目应当严格执行国家规定的基本建设程序,遵守国家和省有关投资项目管理的各项目规定。 第六条【实施原则、项目范围】实施代建制遵循“积极推进,规范管理”的原则,首先在政府投资非经营性项目中推行,并逐步推广到所有政府投资项目。下列政府投资项目(其中省本级项目总投资达到500万元及以上的,市、县(市、区)项目总投资限额可根据各地实际自行确定),均应依照本办法实施代建制: (一)党政机关、人大政协机关、检察审判机关、各民主党派机关、以及工会、共青团、妇联、残联等人民团体的办公用房、业务用房、培训教育中心及其它相关设施建设项目; (二)教育、文化、卫生、广电、计生、体育、科研、民政及社会福利等社会事业设施建设项目; (三)监狱、劳教所、戒毒所、看守所、治安拘留所和收容教育所等政法设施建设项目; (四)环境保护设施建设项目。

工程建设行业标准大全

一、工程建设行业标准《建筑地基处理技术规 范》JGJ79-2002 3.0.5按地基变形设计或应作变形验算且需进行地基处理的建筑物或构筑物,应对处理后的地基进行变形验算。 3.0.6受较大水平荷载或位于斜坡上的建筑物及构筑物,当建造在处理后的地基上时,应进行地基稳定性验算。 4.4.2垫层的施工质量检验必须分层进行。应在每层的压实系数符合设计要求后铺填上层土。 5.4.2预压法竣工验收检验应符合下列规定: 1排水竖井处理深度范围内和竖井底面以下受压土层,经预压所完成的竖向变形和平均固结度应满足设计要求。 2应对预压的地基土进行原位十字板剪切试验和室内土工试验。 6.1.2强夯置换法在设计前必须通过现场试验确定其适用性和处理效果。 6.3.5当强夯施工所产生的振动对邻近建筑物或设备会产生有害的影响时,应设置监测点,并采取挖隔振沟等隔振或防振措施。6.4.3强夯处理后的地基竣工验收时,承载力检验应采用原位测

试和室内土工试验。强夯置换后的地基竣工验收时,承载力检验除应采用单墩载荷试验检验外,尚应采用动力触探等有效手段查明置换墩着底情况及承载力与密度随深度的变化,对饱和粉土地基允许采用单墩复合地基载荷试验代替单墩载荷试验。 7.4.4振冲处理后的地基竣工验收时,承载力检验应采用复合地基载荷试验。 8.4.4砂石桩地基竣工验收时,承载力检验应采用复合地基载荷试验。 9.4.2水泥粉煤灰碎石桩地基竣工验收时,承载力检验应采用复合地基载荷试验。 10.4.2夯实水泥土桩地基竣工验收时,承载力检验应采用单桩复合地基载荷试验。对重要或大型工程,尚应进行多桩复合地基载荷试验。 11.1.2水泥土搅拌法用于处理泥炭土、有机质土、塑性指数Ip大于25的粘土、地下水具有腐蚀性时以及无工程经验的地区,必须通过现场试验确定其适用性。 11.3.15水泥土搅拌法(干法)喷粉施工机械必须配置经国家计量部门确认的具有能瞬时检测并记录出粉量的粉体计量装置及搅拌深度自动记录仪。 11.4.3竖向承载水泥土搅拌桩地基竣工验收时,承载力检验应采用复合地基载荷试验和单桩载荷试验。 12.4.5竖向承载旋喷桩地基竣工验收时,承载力检验应采用复

综合医院建筑设计规范

综合医院建筑设计规范 GB 51039-2014 8 电气 8.1 一般规定 8.1.1医院的医疗场所应根据电气安全防护的要求分类,并应符合下列要求: 1 不使用医疗电气设备接触部件的医疗场所应为0类场所; 2 医疗电气设备接触部件需要与患者体表、体内(除2类医疗场所所述部位以外)接触的医疗场所,应为1类场所; 3 医疗电气设备接触部件需要与患者体内(指心脏或接近心脏部位)接触以及电源中断危及患者生命的医疗场所,应为2类场所。 8.1.2医疗场所分类及自动恢复供电时间宜符合表8.1.2规定。 表8.1.2 医疗场所及设施的类别划分及要求恢复供电的时间

注:a为照明及生命支持电气设备;b为不作为手术室;c为需持续3h~24h提供电力。8.1.3 医疗用房内严禁采用TN-C接地系统。 8.2 电源 8.2.1医疗场所供配电系统应根据医疗场所分类及自动恢复供电时间的要求进行设计。

8.2.2医疗场所配电系统的设计,应便于电源从主电网自动切换到安全电源系统。 8.2.3当医疗设备需要采用净化电源时,宜按科室集中设置。 8.2.4放射科大型医疗设备的电源,应由变电所单独供电。 8.2.5 放射科、核医学科、功能检查科、检验科等部门的医疗设备电源,应分别设置切断电源的隔离电器。 8.2.6 大型医疗设备的电源系统,应满足设备对电源压降的要求。 8.3 安全保护 8.3.1 1类和2类医疗场所使用隔离特低电压设备(SELV)和保护特低电压设备(PELV)时,设备额定电压不应超过交流方均根值25V或无纹波直流60V,并应采取绝缘保护。 8.3.2 1类和2类医疗场所应设防止间接触电的断电保护,并应符合下列要求: 1 IT、TN、TT系统,接触电压不应超过25V。 2 TN系统最大分断时间230V应为0.2s,400V应为0.05s。 3 IT系统中性点不配出,最大分断时间230V应为0.2s。 8.3.3 当采用TN系统时,应符合下列要求: 1 在1类医疗场所中额定电流不大于32A的终端回路,应采用最大剩余动作电流为30mA 的剩余电流动作保护器。 2 在2类医疗场所的下列回路应设置额定剩余电流不超过30mA的漏电保护器; 1)手术台驱动机构供电回路; 2)移动式X射线装置回路; 3)额定容量超过5kV·A的大型设备的回路; 4)非生命支持系统的电气设备回路。 8.3.4当采用TT系统时,应按本规范第8.3.3条的规定执行,且所有配电回路均应设置剩余电流动作保护器。 8.3.5 除本规范第8.3.3条第2款所列的电气回路外,在2类医疗场所中维持患者生命、外科手术和其他位于“患者区域”范围内的电气装置和供电的回路,均应采用医用IT系统。当采用医用IT系统时,应符合下列要求: 1 多个功能相同的毗邻房间,应至少安装1个独立的医用IT系统。 2 医用IT系统必须配置绝缘监视器,并应符合下列要求: 1)交流内阻应大于或等于100kΩ; 2)测试电压不应大于直流25V; 3)在任何故障条件下,测试电流峰值不应大于1mA;

污水处理厂设计规范标准大全

CJJ 序号标准名称标准代号实施日期备注 1城镇道路工程质量与验收规范CJJ1-20082008-06-01代替CJJ1-90 2城市桥梁工程施工与质量验收评定标准CJJ2-20082009-07-01 3 4城市工程地球物理探测规范CJJ7-20072008-03-01代替CJJ7-85 5城市测量规范CJJ8-991999-10-01 6家用燃烧器具安装及验收标准CJJ12-991999-10-01代替CJJ12-86 7供水水文地质钻探和凿井操作规程CJJ13-871988-04-01 8城市公共厕所设计标准CJJ14-20052005-12-01代替CJJ14-87 9城市公共交通站、场、厂设计标准CJJ15-871988-10-01已有修订计划 10生活垃圾卫生填埋技术规范CJJ17-20042004-06-01代替CJJ17-2001 11城镇环境卫生设施设置标准CJJ27-20052005-05-01代替CJJ29-89 12城镇供热管网工程施工及验收规范CJJ28-20042005-02-01代替CJJ28-89及CJJ38-90 13古建筑修建工程质量检验评定标准(北方地区)CJJ39-911991-10-01

14城镇燃气输配工程施工验收规范CJJ33-20052005-05-01代替CJJ33-89 15城市热力网设计规范CJJ34-20022003-01-01代替CJJ34-90 16含藻水给水处理设计规范CJJ32-891991-10-01 17城镇道路养护技术规范CJJ36-20062006-10-01代替CJJ36-90 18城市道路设计规范(1998年版)CJJ37-901990-08-01 19高浊度给水设计规范CJJ40-911991-10-01 20城市道路照明设计标准CJJ45-20062007-07-01代替CJJ45-91 21生活垃圾转运站技术规范CJJ47-20062006-07-01代替CJJ47-91 22公园设计规范CJJ48-921993-01-01 23城市防洪工程设计规范CJJ50-921993-05-01 24城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程CJJ51-20062007-05-01代替CJJ51-2001 25供热术语标准CJJ55-931994-07-01 26市政工程勘察规范CJJ56-941994-11-01 27城市规划工程地质勘察规范CJJ57-941994-11-01 28房屋渗漏修缮技术规范CJJ62-951995-11-01

看守所建筑设计规范

中华人民共和国行业标准 看守所建筑设计规范 Code for Design of Detention House JGJ 117-2000J3 7-2000 看守所建筑设计规范的通知 建标[2000? 165号 各省、自治区、直辖市建委(建设厅)、公安厅…局>,计划单列市建委、公安局,新疆生产建设兵团,国务院有关部门根据《公安部1998年行业标准制、修订计划》(公技监[1998?71号)要求,由公安部监所管理局主编的《看守所建筑设计规范》,经审查,批准为强制性行业标准,编号JGJ 127-2000,自2000年8月1日起施行。原标准《看守所建筑标准》GA9-91同时废止。本规范由公安部监所管理局负责管理和具体解释,公安部监所管理局组织内部印发 中华人民共和国建设部 中华人民共和国公安部 2000年7月26日

看守所建筑设计规范的通知 1 总则 1.o.1 为规范看守所建设,使看守所建筑设计符合“坚固安全,方便管理,功能齐全,体现文明”的基本要求,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于看守所的新建、改建和扩建工程的建筑设计。 1.0.3 看守所建筑应根据建设规模、管理模式的要求和基地环境及气候条件,因地制宜地设计,并与当地社会经济发展水平和城市规划要求相适应做到全面规划,合理布局,经济适用 1.0.4 看守所建筑设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定 2 术语 2.0.1 看守所 detention house 羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人和留所服刑罪犯(以下统称在押人员)的机关。 2.0.2 监区supervision 看守所内关押在押人员、依法实施武装警戒的区域。 2.0.3 监室supervision room 在押人员起居用房

综合医院建筑设计规范(2014版)gb51039-2014

1 . 总则 1.0.1 为规范综合医院建筑设计,满足医疗服务功能需要,符合安全、卫生、经济、适用、节能、环保等方面的要求,制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、改建和扩建的综合医院的建筑设计。 1.0.3 医疗工艺应根据医院的建设规模、管理模式和科室设置等确定。医院建筑设计应满足医疗工艺要求。 1.0.4综合医院建筑设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 .术语 2.0.1.综合医院general hospital 指设一定数量的病床,分有内、外、妇、儿、眼耳鼻喉等各种科室及药剂、检验、放射等医技部门,以及相应人员、设备的医院。 2.0.2 医疗工艺Medical process 指医疗流程和医疗设备的匹配以及其他相关资源的配置。 2.0.3 医疗流程Medical flows 指医疗服务的程序和环节。 2.0.4急救通过量Emergency throughput 指医院急诊部同时一次性接纳急救病人的医疗能力。 2.0.5医院卫生学Hospital hygiene 指维持医院关键科室的卫生状态,主要任务是防止感染及有害气体和化学物质的危害。 2.0.6卫生通过Hygiene passing through 指采用换鞋、更衣、淋浴等措施控制人员、物品从非洁净区到洁净区的净化过程。 2.0.7监护病房Intensive Care Unit 指医院独A—L设置的专业监护医疗单元,通常为重症监护病房(ICU)、心血管监护病房(CCU),以及由ICU派生的新生儿重症监护病房(NICU)等。

3医疗工艺设计 3.1 一般规定 3.1.1 医疗工艺设计应确定医疗业务结构、功能和规模,以及相关医疗流程、医疗设备、技术条件和参数。 3.1.2 医疗工艺设计应进行前期设计和条件设计。前期设计应满足编制可行性研究报告、设计任务书及建筑方案设计的需要。条件设计应与医院建筑初步设计同步完成,并应与建筑设计的深化、完善过程相配合,同时应满足医院建筑初步设计及施工图设计的需要。 3.1.3 医疗工艺流程应分为医院内各医疗功能单元之间的流程和各医疗功能单元内部的流程。 3.1.4 医疗功能单元的划分宜符合表1的规定。 表1 医疗功能单元的划分 3.2医疗工艺设计参数 3.2.1 医疗工艺设计参数应根据不同医院的要求研究确定,当无相关数据时可按下列要求测算: 1 门诊诊室间数可按日平均门诊诊疗人次/(50人次~60人次)。 2 急救抢救床数可按急救通过量测算。

公安监管场所特殊监区设计规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除公安监管场所特殊监区设计规范 篇一:看守所建设标准20xx 《看守所建设标准》 公安部 《看守所建设标准》编制组 二〇一三年六月 前言 《看守所建设标准》(修订)是根据住建部《关于下达20xx年建设标准编制项目计划的通知》(建标20xx180号)的要求,由公安部监所管理局负责修订编制。 本建设标准在修订过程中,编制组收集分析了全国1222个看守所的建设数据,选择东、中、西部9个省、市、自治区有代表性的57个看守所进行了实地考察,组织所领导和有关人员座谈讨论,总结近年来看守所建设的经验教训,在此基础上,完成了标准征求意见稿,经广泛征求有关方面的意见,反复修改补充后最终形成送审稿,经专家审查会通过形成报批稿,并经有关部门审查定稿。 本建设标准共六章,主要内容包括:总则,建设规模与

项目构成,选址及规划布局,建筑面积及指标,建筑标准和建筑设备,安全警戒及配套设施。 在执行本建设标准过程中,请各单位注意总结经验,积累资料,如发现需要修改和补充之处,请将意见及时反馈给公安部监所管理局(地址:北京市东长安街14号公安部监所管理局,邮政编码:100741),以便今后再次修订时参考。 主编单位:中华人民共和国公安部监所管理局 主要起草人:杜山冯剑徐文海赵亚许舒频 二〇一三年六月 目录 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 附录 附件一 附件二 总则…………………………………………4建设规模与项目构成……………………………5选址及规划布局…………………………………7建筑面积及指

标………………………………..9建筑标准和建筑设备……………………………11安全警戒配套设施………………………………14看守所各功能区房屋设置表………………16本标准用词和用语说………………………17看守所建设标准条文说明武警用 房建筑面积指标 第一章总则 第一条为加强和规范看守所建设,提高看守所建设项目决策和建设的科学水平,充分发挥投资效益,满足看守所刑事羁押活动的需要,保障刑事诉讼的顺利进行和被羁押人合法权益,制定本建设标准。 第二条本建设标准是看守所建设项目决策和建设的全 国统一标准,是编制、评估和审批看守所项目建议书、可行性研究报告的重要依据,是审查项目工程初步设计和对工程项目建设全过程监督检查的重要依据。 第三条本建设标准适用于看守所新建、改建和扩建工程。 第四条看守所建设必须遵守国家有关的法律、法规,坚持因地制宜、经济适用的原则,做到坚固安全、管理方便、功能齐全、设施完善,并符合环保、节能、节地的要求。 第五条看守所建设用地应符合土地利用和城乡规划要求。 第六条看守所建设应充分考虑安全保密和使用功能的

2019年建筑行业现行行业标准(更新至4月)

工程建设行业标准(357项) 1装配式混凝土结构技术规程JGJ1-2014 2高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2010 3高层建筑箱形与筏形基础技术规范JGJ6-2011 4空间网格结构技术规程JGJ7-2010 5建筑变形测量规程JGJ8-2016 6混凝土泵送施工技术规程规范JGJ/T10-2011 7轻骨料混凝土结构设计规程JGJ12-2006 8约束砌体与配筋砌体结构技术规程JGJ13-2014 9混凝土小型空心砌块建筑技术规程JGJ/T14-2011 10早期推定混凝土强度试验方法JGJ/T15-2008 11民用建筑电气设计规范JGJ16-2008 12蒸压加气混凝土建筑应用技术规程JGJ/T17-2008 13钢筋焊接及验收规程JGJ18-2012 14冷拔低碳钢丝应用技术规程JGJ19-2010 15钢筋混凝土薄壳结构设计规程JGJ22-2012 16回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T23-2011 17严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准JGJ26-20182019.8.1 18钢筋焊接接头试验方法标准JGJ/T27-2014 19建筑涂饰工程施工及验收规程JGJ/T29-2015 20体育建筑设计规范JGJ31-2003 21建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2012 22宿舍建筑设计规范JGJ36-2016 23图书馆建筑设计规范JGJ38-2015 24托儿所、幼儿园建筑设计规范JGJ39-2016 25文化馆建筑设计规范JGJ/T41-2014 26施工现场临时用电安全技术规程JGJ46-2005 27商店建筑设计规范JGJ48-2014 28轻骨料混凝土技术规程JGJ51-2002 29普通混凝土用砂质量标准及检验方法JGJ52-2006 30房屋渗漏修缮技术规程JGJ/T53-2011 31普通混凝土配合比设计规程JGJ55-2011 32剧场建筑设计规范JGJ57-2016 33电影院建筑设计规范JGJ58-2008 34建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 35交通客运站建筑设计规范JGJ/T60-2012 36旅馆建筑设计规范JGJ62-2014 37混凝土用水标准JGJ63-2006 38饮食建筑设计标准JGJ64-2017 39液压滑动模板施工安全技术规程JGJ65-2013 40博物馆建筑设计规范JGJ66-2015 41办公建筑设计规范JGJ67-2006 42PY型预钻式旁压试验规程JGJ69-90 43建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T70-2009 44高层建筑岩土工程勘察规程JGJ72-2017 45建筑工程大模板技术规程JGJ74-2017 46夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准JGJ75-2012 47施工企业安全生产评价标准JGJ/T77-2010 48建筑地基处理技术规范JGJ79-2012 49建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-2016

建筑施工行业有关安全方面标准规范法律法规

建筑施工行业有关安全方面标准规范法律法规 1 中华人民共和国安全生产法 2 中华人民共和国道路交通安全法 3 中华人民共和国环境保护法 4 中华人民共和国建筑法 5 中华人民共和国劳动合同法 6 中华人民共和国食品安全法 7 中华人民共和国未成年人保护法 8 中华人民共和国消防法 9 中华人民共和国职业病防治法 10 重大事故隐患管理规定 11 危险化学品安全管理条例 12 特种设备安全监察条例 13 特种设备事故报告和调查处理规定 14 安全生产事故隐患排查治理暂行规定 15 安全生产违法行为行政处罚办法 16 《〈生产安全事故报告和调查处理条例〉罚款处罚暂行规定》 17 安全生产许可证条例 18 仓库防火安全管理规则 19 高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法 20 工伤保险条例 21 建筑起重机械安全监督管理规定 22 建设工程安全生产管理条例 23 火灾事故调查规定 24 危险性较大的分部分项工程安全管理办法建质[2009]87号 25 建质[2004]213号 26 建筑施工特种作业人员管理规定建质[2008]75号 27 建筑业企业职工安全培训教育暂行规定建教[1997]83号 28 工伤认定办法 29 安全机构设置及专职安全生产管理人员配备办法建质[2008]91号 30 特大安全事故行政责任追究的规定 31 女职工劳动保护规定 32 企业职工伤亡事故报告和处理规定 33 起重机械安全监察规定 34 消防监督检查规定 35 职工带薪年休假条例 36 职业病危害事故调查处理办法 37 职业病诊断与鉴定管理办法 38 气瓶安全监察规定 39 生产安全事故报告和调查处理条例 40 生产安全事故信息报告和处置办法

综合医院建筑设计规范最新版样本

综合医院建筑设计规范 -11-23 第一章总则 第1.0.1条为使综合医院建筑设计符合安全、卫生、使用功能等方面的基本要求, 特制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于城镇新建、改建和扩建的综合医院建筑设计, 其它专科医院可参照执行。 第1.0.3条同时具备下列条件者为”综合医院”: 一、设置包括大内科、大外科等三科以上; 二、设置门诊和服务24小时的急诊; 三、设置正规病床。 第1.0.4条医院规模、标准的确定, 医技科室和专科病房的设置, 应按照批准的设计任务书执行。 第1.0.5条兼供残疾人使用的综合医院设计, 应符合有关专业规范的规定。 第 1.0.6条综合医院的建筑设计除应执行本规范外, 尚应符合《民用建筑设计通则》JGJ37-87, 以及国家和专业部门颁布的有关设计标准、规范和规定。

第二章基地和总平面 2.1基地 第2.1.1条综合医院选址, 应符合当地城镇规划和医疗卫生网 点的布局要求。 第2.1.2条基地选择应符合下列要求: 一、交通方便, 宜面临两条城市道路; 二、便于利用城市基础设施; 三、环境安静, 远离污染源; 四、地形力求规整; 五、远离易燃、易爆物品的生产和贮存区; 并远离高压线 路及其设施; 六、不应邻近少年儿童活动密集场所。 2.2总平面 第2.2.1条总平面设计应符合下列要求: 一、功能分区合理, 洁污路线清楚, 避免或减少交叉感染; 二、建筑布局紧凑, 交通便捷, 管理方便; 三、应保证住院部、手术部、功能检查室、内窥镜室、献 血室、教学科研用房等处的环境安静;

四、病房楼应获得最佳朝向; 五、应留有发展或改、扩建余地; 六、应有完整的绿化规划; 七、对废弃物的处理, 应作出妥善的安排, 并应符合有关环境保护法令、法规的规定。 第2.2.2条医院出入口不应少于二处, 人员出入口不应兼作尸体和废弃物出口。 第2.2.3条在门诊部、急诊部入口附近应设车辆停放场地。 第2.2.4条太平间、病理解剖室、焚毁炉应设于医院隐蔽处, 并应与主体建筑有适当隔离。尸体运送路线应避免与出入院路线交叉。 第2.2.5条环境设计 一、应充分利用地形、防护间距和其它空地布置绿化, 并应有供病人康复活动的专用绿地。 二、应对绿化、装饰、建筑内外空间和色彩等作综合性处理; 三、在儿科用房及其入口附近, 宜采取符合儿童生理和心理特点的环境设计。 第2.2.6条病房的前后间距应满足日照要求, 且不宜小于12m.

市看守所拘留所用房翻建项目结构设计说明

市看守所拘留所用房翻建项目结构设计 第一章总论 1.1项目概况 1.1.1项目名称:市看守所拘留所用房翻建项目 1.1.2项目承建单位:市公安局 1.1.3建设地点:某市辽西街长通公路495公里加100米处南侧(看守所原址) 1.1.4建设规模与目标: 本11111项目看守所建设设计羁押量为250人,按关押容量分类应为中型看守所。本次翻建房屋建筑主要有在押人员用房、民警用房、附属用房三项,翻建某市看守所场区占地面积11160平方米。在押人员用房建筑面积2500平方米,民警用房建筑面积为2085平方米,附属用房建筑面积为500平方米。总建筑面积为5085平方米。 本项目拘留所建设设计拘押人数为80人,按拘留人数分类应为中型拘留所。本次翻建房屋建筑主要有拘室、教育、文体、医疗、生活、劳动及家属会见等用房。本次翻建拘留所场区占地面积4840平方米,拘留所用房为单层建筑,建筑物占地面积2000平方米,建筑面积为2000平方米。 为相应国家各级公安机关对看守所、拘留所人性化管理的更高要求,某市看守所、拘留所在力求改善管理系统的同时,也准备把内部环境这一硬件加以提高。监所管理中,在依法严格管理的基础上,注

重以人为本,充分保障在押人员的合法权益,用理性、平和、文明的手段去感化、矫治在押人员的心灵,使在押人员感受到党和政府的政策以及法律的公平与正义,真正做到认罪服法,最大限度地减少社会对抗。在环境上,遵守国家经济建设和政法工作的有关法律、法规和方针、政策,并适应当地社会、经济发展状况、坚持因地制宜、经济适用的原则,做到坚固安全,管理方便,功能齐全,美观庄严。基本满足公安部主编、建设部及国家发改委颁布的《看守所的建设标准》的相关要求。 1.1.5投资估算及资金筹措: 项目总投资共计1610万元,其中申请中央预算内投资805万元,地方配套投资805万元。 1.2项目承办单位概况 1.2.1单位名称:某市公安局 1.2.2项目负责人:*** 1.2.3单位简介: 某市公安局始建于建国初期,位于某市辽西街辽河路南段,现有干警380人,某市公安局内设机构9个,分别是纪检委、政工监督室、指挥中心、警务督察大队、刑警大队、治安大队巡警大队、法制室、财务装备科,并下设有交警大队、看守所、拘留所和十九个乡镇街派出所。 近年来,某市公安局在某市委、市政府和上级公安机关的直接领

传染病院建筑设计规范标准

传染病医院建筑设计规 目录 传染病医院建筑设计规 1□总则 2□术语与略沿 2.1 术语 2.2 略语 3□选址 4口总体规划 5□建筑设计 5.1 —殷规定 5.2 门诊郎与接诊部 5.3 急诊部 5.4 医技科室 5.4.1 放射检查室 5.4.2 功能检查室 5.4.3 血库 5.4.4 中心供应室 5.4.5 手术部 5.4.6 病理科 5.4.7 药剂科 5.5 住院部 5.6 后勤保障部门 5.6 1 洗衣房 5.6.2 营养膳食科 5.6.3 锅炉房 5.6.4 太平间 5.6.5 车库、停车场 5.7 室装修和其他要求 6□给水排水消防和污水处理 7□采暖通风与空气调节 8□电气 9□智能化 10□医疗气体 11□环境保护 12□节水与节能 13□防火与消防 1.总则 1.1适用围 本建筑设计规适用于专门收治各类传染病患者的医院建筑,为该类建筑物建筑设计与规划应遵循的原则与依据。有关章节亦运用于附设于综合性医院的传染病区或独立传染病区。

1.2设计原则 1.2.1本建筑设计规核心是从传染病传播的传染源、宿舍、环境三角形关系,切断传染链, 控制传染源的原则。在建筑总体布局,平面与竖向布置上,明确功能分区,明确各部门洁污分区与分流。并针对传染病医院的特点,重视医疗区病患者诊疗活动区域与医务工作人员工 作区域的相对区划。减少洁净与污染人流物流的相互交叉与相互感染机率。突出与一般综合性医院建筑不同的设计特点与措施要求。 1.2.2发展变更可能性 与其他医疗设施类似,传染病医院具有预留发展空间的特性。要有具备改扩建灵活性以及在 总体布局上应为医院的日后发展预留一定的发展空间,其平面与竖向布置以及结构选型应考 虑医院日后改扩建的灵活可能性。 1.2.3医疗空间环境 从心理社会生物医学模式出发,规划设计应充分考虑病患者就医诊治的医疗环境空间,考虑在院区长期工作的医务工作人员的工作环境空间。人性化医疗环境外空间的创造注重绿色生 态环境技术的运用。构筑以人为本,回归自然的医疗设施。 1.2.4 环境保护 传染病医院的规划与设计应充分重视医院外环境的卫生安全,既要防止院区外污染环境对院 医疗区的干扰污染,更要防院区污染源的管理与控制,不造成二次污染。病患者使用接触过的一次性用品、污染梯、纱布、食物残渣、病患者的排泄物以及检验用血样、体液标本、病 理组织标本等均应根据不同传染病种采用有效对路,适宜的合理的定点定人收集渠道,采用可靠的无菌消毒处理措施。 传染病医院医疗垃圾收集、焚化,医院污废水汇集处理应予以高度重视,统一规划同步建设。 1.2.5公用系统设计 如采用机械通风空气调节系统时,应特别注意建筑物的气流组织。严格保证清洁区空流流向次清洁区再流向污染区。即应当对清洁区、次清洁区与污染区的气疏压力形成级差,由清洁区向次清洁区、污染区依次递减,严禁倒流。 楼宇自动化、信息自动化BAS、PACS、LIS、RIS等将提高医院的管理水平,有助于减少医务 工作人员的来往活动,提高工效并减少院交叉感染的风险。大型医院以及在有条件地区应尽 量配置。 2.术语与略语 2.1 术语 2.1.1 传染病医院 Infections diseases Hospital 2.1.2门诊与接诊 Outpatient Dept & referal dept. 2.1.3急诊 emergency dept. 2.1.4医技部门 medical technical sections。 2.1.5住院部 inpatient dept. 2.1.6后勤保障部 logistic dept. 2.2略语 2.2.1 CT 计算机断层扫描 Computerized Tomography 2.2.2 EEG心电图 Electro cardiograph 2.2.3 EKG肌电图 Electro 2.2.4 PACS图文存储传输系统 Picturized Archiefing communication system 2.2.5 LIS化验信息系统 Laboratory information system 2.2.6 RIS放射信息管理系统 Radiology information system 2.2.7 1CU重症监护 Intensive Care Unit

监狱安保系统方案

XXXX监狱监区 安保系统 设 计 方 案

目录 一.工程简介 二.工程概述 三.系统需求 四.系统设计总体原则 五.设计依据 六.系统设计 闭路电视监控系统简介 6.1.1.摄象部分 6.1.2.传输部分 6.1.3.控制部分 6.1.4.显示与记录 防盗报警系统简介 6.1.5.信号源 6.1.6.传输系统 6.1. 7.报警主机的处警对策 七.设计方案 7.1XXXX监狱监区勘察情况 7.2工程风险等级分析 7.3监控系统总体功能要求 7.4前端布防设计 7.5信号传输 7.6监控中心机房设计: 7.6.1矩阵切换控制部分:

7.6.2显示记录部分: 7.6.3报警联动: 八.设备选型设计 九.主要设备性能 ULTRAK网络视频服务器介绍 CM9740切换矩阵 WAT-902H摄像机 MX4016MD-X视频移动报警器(G ENEX TM画面处理器)CV-MM多媒体工作站 十.工程建成后的防范能力及有关技术指标 十一.对讲系统设计方案 11.120路监仓对讲主机(型号:HBT-20) 11.2二十路监仓对讲配机(型号:HBT-20G) 11.3监仓对讲防暴分机(型号:HB-AE) 11.5门灯(型号:HBT-M) 十二.设备清单 十三.系统集成 13.1建设智能化监狱目标 13.2总体设计目标和原则 13.3监狱智能化管理系统 13.4集中的监视、控制和管理功能 13.5综合的处理功能 信息集成和综合管理功能 全局事件的管理功能 流程自动化管理功能 一体化的公共通讯网络管理功能

一. 工程简介 XXXX监狱位于XXXX市XXX7号,此次属于招标范围监区扩容工程是关押罪犯的主要场所,为2幢、5层楼,占地13160平方米,共134个监舍,10个关押单位,关押罪犯约2千余人。其中2号楼2、3层为高危犯关押区。为了使XXXX监狱监区的安全防范工程达标。参照《XXXX监狱监区扩容工程监控系统招标书》的精神,本公司严格按照业主的要求,特选用了一套集监视、防盗报警、对讲系统等为一体的安保系统为业主提供高效、可靠的技术防范手段。 二. 工程概述 XXXX监狱监区安全防范系统包括:闭路电视监控(CCTV)系统、防盗报警系统、监狱对讲系统。 闭路电视监控系统: 闭路电视监控系统主要是辅助保安系统对XXXX监狱监区内外的现场进行监视。它使管理人员在监控中心机房中能观察到监区内所有重要地点的情况,为其他系统设备的运行和犯人活动提供了监视手段。如在出入口、通向室外的大门、边门、主要通道等处安装摄像机,将监测区的情况以图像方式实时传送到监控中心,值班人员通过电视屏幕墙可以随时了解这些地方的重要情况。监视系统除了起到正常的监视作用外,在接到防盗报警系统的示警信号后,还可以进行实时录象,录下报警时的现场情况,以供事后重放分析。 防盗报警系统: 防盗报警系统是用报警探测器对XXXX监狱监区内重要地点和区域进行布防。它可以探测非法侵入时,及时向有关人员示警。防盗报警系统除以上功能外,还有就是一旦有报警,便即使记录入侵时间、地点和人物,同时向监视系统发出信号,让其录下现场情况。 对讲系统:

建筑工程行业标准

建筑工程行业标准 蒸养粉煤灰混凝土砌块生产应用规程 BJG13-64 特细砂混凝土配制及应用规程 BJG19-65 装配式大板居住建筑设计和施工规程 JGJ1-91 工业厂房墙板设计与施工规程 JGJ2-79 高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ3-2002 工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程 JGJ4-80 中型砌块建筑设计与施工规程 JGJ5-80 高层建筑箱形与筏形基础技术规范 JGJ6-99 网架结构设计与施工规程 JGJ7-91 建筑变形测量规程 JGJ/T8-97 混凝土泵送施工技术规程 JGJ/T10-95 住宅隔声标准 JGJ11-82 轻骨料混凝土结构设计规程 JGJ12-99 设置钢筋混凝土构造柱多层砖抗震技术规程 JGJ/T13-94 混凝土小型空心砌块建筑技术规程 JGJ/T14-2004 早期推定混凝土强度试验方法 JGJ15-83 民用建筑电气设计规范 JGJ/T16-92 蒸压加气混凝土应用技术规程 JGJ17-84 钢筋焊接及验收规程 JGJ18-2003 冷拔钢丝预应力混构件设计与施工规程 JGJ19-92 大模板多层住宅结构设计与施工规程 JGJ20-84 V形折板屋盖设计与施工规程 JGJ/T21-93 钢筋混凝土薄壳结构设计规程 JGJ/T22-98 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2001 民用建筑热工设计规程(试行) JGJ24-86 档案馆建筑设计规范 JGJ25-2000 民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分) JGJ26-95 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T27-2001 粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程 JGJ28-86 建筑涂饰工程施工及验收规程 JGJ/T29-2003 房地产业基本术语标准 JGJ/T30-2003 体育建筑设计规范 JGJ31-2003 建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2001 建筑机械技术试验规程 JGJ34-86 建筑气象参数标准(试行) JGJ35-87 宿舍建筑设计规范(试行) JGJ36-87 图书馆建筑设计规范 JGJ38-99 托儿所、幼儿园建筑设计规范(试行) JGJ39-87 疗养院建筑设计规范 JGJ40-87 文化馆建筑设计规范 JGJ41-87

传染病院建筑设计规范

传染病医院建筑设计规范 目录 传染病医院建筑设计规范 1□总则 2□术语与略沿 2、1 术语 2、2 略语 3□选址 4口总体规划 5□建筑设计 5、1 —殷规定 5、2 门诊郎与接诊部 5、3 急诊部 5、4 医技科室 5、4、1 放射检查室 5、4、2 功能检查室 5、4、3 血库 5、4、4 中心供应室 5、4、5 手术部 5、4、6 病理科 5、4、7 药剂科 5、5 住院部 5、6 后勤保障部门 5、6 1 洗衣房 5、6、2 营养膳食科 5、6、3 锅炉房 5、6、4 太平间 5、6、5 车库、停车场 5、7 室内装修与其她要求 6□给水排水消防与污水处理 7□采暖通风与空气调节 8□电气 9□智能化 10□医疗气体 11□环境保护 12□节水与节能 13□防火与消防 1、总则 1、1适用范围 本建筑设计规范适用于专门收治各类传染病患者得医院建筑,为该类建筑物建筑设计与规划应遵循得原则与依据。有关章节亦运用于附设于综合性医院内得传染病区或独立传染病区。 1、2设计原则 1、2、1本建筑设计规范核心就是从传染病传播得传染源、宿舍、环境三角形关系,切断传染链,控制传染源得原则。在建筑总体布局,平面与竖向布置上,明确功能分区,明确各部门洁污分区与分流。并针对传染病医院得特点,重视医疗区内病患者诊疗活动区域与医务工作人员工作区域得相对区划。减少洁净与污染人流物流得相互交叉与相互感染机率。突出与一般综合性医院建筑不同得设计特点与措施要求。 1、2、2发展变更可能性 与其她医疗设施类似,传染病医院具有预留发展空间得特性。要有具备改扩建灵活性以及在总体布局上应为医院得日后发展预留一定得发展空间,其平面与竖向布置以及结构选型应考虑医院日后改扩建得灵活可能性。

2017工程建设行业标准(201708更新)

2017工程建设行业标准(201708更新)

工程建设行业标准目录(现行) 标准名称现行标准 编号 备注 高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-201 0 替代JGJ 3-2002 高层建筑筏形与箱形基础技术规范JGJ6-201 1 替代JGJ6-99 空间网格结构技术规程JGJ7-201 0 替代JGJ 7-1991; JGJ 61-2003 建筑变形测量规范JGJ 8-2016 替代JGJ 8-2007 混凝土泵送施工技术规程JGJ/T10- 2011 替代JGJ/T 10-95 轻骨料混凝土结构技术规程JGJ12-20 06 替代JGJ 12-1999 混凝土小型空心砌块建筑技术规程JGJ/T14- 2011 替代JGJ/T 14-2004 早期推定混凝土强度试验方法标准JGJ/T15- 2008 替代JGJ 15-1983 民用建筑电气设计规范JGJ16-20 08 替代JGJ/T 16-1992 蒸压加气混凝土建筑应用技术规程JGJ/T17- 2008 替代JGJ/T 17-84 钢筋焊接及验收规程JGJ18-20替代JGJ

12 18-2003 冷拔低碳钢丝应用技术规程JGJ19-20 10 替代JGJ 19-92 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T23- 2011 替代JGJ/T 23-2001 钢筋焊接接头试验方法标准JGJ/T27- 2014 替代JGJ/T 27-2001 建筑涂饰工程施工及验收规程JGJ/T 29-2015 替代JGJ/T 29-2003 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-20 12 替代JGJ 33-2001 建筑气象参数标准JGJ35-19 87 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-20 05 替代JGJ 46-1988 轻骨料混凝土技术规程JGJ51-20 02 替代JGJ 51-1990 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-20 06 替代JGJ 52-1992;JGJ 53-1992 房屋渗漏修缮技术规程JGJ/T53- 2011 替代CJJ 62-1995 普通混凝土配合比设计规程JGJ55-20 11 替代JGJ 55-2000 建筑施工安全检查标准JGJ59-20替代JGJ

综合医院建筑设计规范(最新版)

综合医院建筑设计规范 2007-11-23 第一章总则 第1、0、1条为使综合医院建筑设计符合安全、卫生、使用功能等方面得基本要求,特制订本规范。 第1、0、2条本规范适用于城镇新建、改建与扩建得综合医院建筑设计,其它专科医院可参照执行。 第1、0、3条同时具备下列条件者为“综合医院”: 一、设置包括大内科、大外科等三科以上; 二、设置门诊与服务24小时得急诊; 三、设置正规病床。 第1、0、4条医院规模、标准得确定,医技科室与专科病房得设置,应按照批准得设计任务书执行。 第1、0、5条兼供残疾人使用得综合医院设计,应符合有关专业规范得规定。 第1、0、6条综合医院得建筑设计除应执行本规范外,尚应符合《民用建筑设计通则》JGJ37-87,以及国家与专业部门颁布得有关设计标准、规范与规定。

第二章基地与总平面 2、1基地 第2、1、1条综合医院选址,应符合当地城镇规划与医疗卫生网点得布局要求。 第2、1、2条基地选择应符合下列要求: 一、交通方便,宜面临两条城市道路; 二、便于利用城市基础设施; 三、环境安静,远离污染源; 四、地形力求规整; 五、远离易燃、易爆物品得生产与贮存区;并远离高压线路及其设施; 六、不应邻近少年儿童活动密集场所。 2、2总平面 第2、2、1条总平面设计应符合下列要求: 一、功能分区合理,洁污路线清楚,避免或减少交叉感染; 二、建筑布局紧凑,交通便捷,管理方便; 三、应保证住院部、手术部、功能检查室、内窥镜室、献血室、教学科研用房等处得环境安静;

四、病房楼应获得最佳朝向; 五、应留有发展或改、扩建余地; 六、应有完整得绿化规划; 七、对废弃物得处理,应作出妥善得安排,并应符合有关环境保护法令、法规得规定。 第2、2、2条医院出入口不应少于二处,人员出入口不应兼作尸体与废弃物出口。 第2、2、3条在门诊部、急诊部入口附近应设车辆停放场地。 第2、2、4条太平间、病理解剖室、焚毁炉应设于医院隐蔽处,并应与主体建筑有适当隔离。尸体运送路线应避免与出入院路线交叉。 第2、2、5条环境设计 一、应充分利用地形、防护间距与其它空地布置绿化,并应有供病人康复活动得专用绿地。 二、应对绿化、装饰、建筑内外空间与色彩等作综合性处理; 三、在儿科用房及其入口附近,宜采取符合儿童生理与心理特点得环境设计。 第2、2、6条病房得前后间距应满足日照要求,且不宜小于12m、第2、2、7条职工住宅不得建在医院基地内;如用地毗连时,必须分

监狱建筑师老手经验分享

监狱建筑师-??经验分享 游戏刚出单独就开始玩了,因为没有教程,从什么都不了解到开始测试论坛上提出的所有问题,基本上B U G我都遇到过了。 ?前我看到很多?的?案都感觉不错,我的电脑是外星?台式,基本到了800个囚犯电脑已经开始抗不住了,?开始我还以为是19版本的问题,后来发现其实是电脑卡顿造成时间感觉过的?18慢 造东西如果早错了,建议是直接选D U M P扔掉,不要为了那点钱,造成以后不能再建造这个项?,因为我遇到过数字上显?仓库?有东西,但是仓库?实际上没有,??打死都不会去造,然后就悲剧了,直接读档重新来 单独囚室会出现?个B U G,狱警会带着犯?在门?抽风,死活不进去,整顿的时候狱警?个?在门?抽风,这个?前我试了下好像没办法从根源上解决,只能点狱警让他离开,另外个狱警会?动补充上去,把囚犯压进去,不要妄想把房间造?点超过最低的2*3格,没?,还是会卡,前??个版本我没有发觉像19那么频繁的,有但是很少,19基本是必卡 我看好多?说暴动都在浴室发?,确实开始的时候我也遇到这个问题,其实很简单,三个问题,?个是睡太久,?个浴室?,还有?个属于B U G类,?挤?,打死不洗澡。?般的话?家房?都是造的都是长条形内部囚室?对?,试试看中间去掉?个房间改成淋浴室,房?顶头也是淋浴室来分流?,基本问题可以解决,B U G发?的概率也?较少 不管是哪个版本,?堂?都是王道,必须超?,?且开门我是选择不造门,直接从墙上开洞,每5格开4个门洞,?开始?少可能感觉没什么区别,?旦?多了,门?进?堂都有难度,进场就搞了30分钟,严重影响效率 厨房的冰箱感觉没什么??,不造冰箱好像也不影响存放?物,造了好像就是放的规范点。厨房必须要个单独的发电机,这??厨具的耗电实在太猛。。。。?个厨房?电,?个发电机加满电容都很勉强 ?泵的话我感觉好像没有什么消耗,?少我玩的时候没有发觉跟发电机?样不够?的情况,不知道是不是B U G还是原始游戏设计就是这样,?个1000?的监狱我只?了2个?泵就搞定了,?且并没有发?说明上写的犯?会从?管?爬出去,当然链接马桶时候我?的??管,但是就算是犯?挖地道,挖到?管的部分,我也没发觉他爬出去,直接是?视?管继续往前挖 关于挖地道越狱的问题,刚开始玩的时候很头痛,不知道怎么解决,不管你?属探测,整顿,还是会出现越狱成功的案例,直到论坛?有篇?得说,在最外层建造?圈栅栏,直接可以解决挖地道解决,按这样做果然顺利解决,不放?这个?案的,可以在中间的夹层处搞警?和武装警卫,晾你有本事挖,也没本事躲过武装警卫,双保险 但是违禁品的问题,到?前我都没办法解决根除违禁品,以前我也发帖求助过,不过好像也没?知道,只能是靠整顿,我曾经很天真的试过每个出违禁品的地?部署?个警卫,实际测试下来发觉这个?案?效,只能靠整顿和?属探测 我看很多?问为什么安排??岗位,但是不?作,有两个??问题,