文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 循环水冷却水处理方案

循环水冷却水处理方案

循环水冷却水处理方案
循环水冷却水处理方案

循环冷却水系统水处理方案

2018年4月

—>前言

随着我国工业的发展,淡水耗量急速增加,我国北方地区更是面临严重的水 源紧缺状况。据报道我国人均拥有水量为2400吨,而北方地区的人均拥有水量 为240吨。在城市用水中,匸业用水约占总用水量的60?80%,而工业冷却水 用量占整个工业用水量的70?80%。然而,有关资料显示我国的工业用水重复 利用率平均为40?50%。我国城市工业万元产值耗水量达340立方米,是发达 国家的10-20倍,耗水量高,a 复利用率低,是我国工业系统水资源利用的突 出问题。因此,节约工业冷却水,使有限的水源得到最大限度的利用,是丄业领 域节水工作的重中之重。釆用循环冷却水技术是工业领域节水的主要方法。

在工业循环冷却水系统的运营管理中,浓缩倍数是判定系统状态的一个重要 技术指标。采用循环冷却水处理技术后,当浓缩倍数达到2.0倍时与直流水相比, 可节约淡水95%以上。

本技术方案在现场实施后,可达到下列水处理技术指标:

(1) 腐蚀率: 不锈钢W0?005mm/y

(2)

污垢热阻:

W3.44X10 4m2 ? °C/w

(3)

异养菌总数: <5X10^ 个/ml

(夏天)

<1X1O5 个/ml (冬天)

二、循环水系统工况条件及水质条件

循环水温差:10C

换热设备材质:不锈钢

浓缩倍数:4.0(U 前运行值)

2.2水质条件:

系统循环水及补充水的分析数据如下:

2.1工况条

件:

系统保有水量:

水 水 水 水 量: 量: 量: 量: 300(7?

600mVh

12mVh

9mVh

3 mVh

从分析结果看出,系统补充水属于高碱度水质,浓缩运行后,极易发生结垢 现象。从循环水水质分析结果可以看出系统U 前己经发生了结垢问题,需要我们 及时采取有效处理措施,一方面将系统运行浓缩倍数控制在适度的范a 内;51— 方面尽快实施投加水处理药剂的保护描施,使系统的运行恢复正常状况。根据我 们多年处理循环水的经验,并参考循环水系统最佳运行浓缩倍数测试软件的测试 结果,我们建议厂方最好将循环水系统运行浓缩倍数控制在3.0左右。这样的话, 可以确保加药处理的最佳缓蚀阻垢效果。系统口前的运行浓缩倍数(4.0),已经 远远超出了水处理药剂的处理极限,运行时间不长就会产生严巫的结垢和垢下腐 蚀,捉请厂方重视这一问题。

三、冷却水处理方案的确定思路

系统补充水为高碱度结垢型水质且水中存在一定的腐蚀性离子,随着水温、 pH 值的上升以及浓缩倍数的提高,结垢趋势将更加严重,腐蚀在一定程度上将 受到阻垢效果的影响,因此在确定水处理药剂及配套控制条件上一定要严格控制 结垢,同时兼顾缓蚀,另外也要控制菌藻的滋生。

缓蚀阻垢剂产品要求:第一、产品具有优&的阻垢性能和缓蚀性能,选定的 阻垢分散剂不仅对碳酸钙垢、磷酸钙垢具有优异的阻垢性能,而且对氧化铁、粘 泥及水中浊度物质也有良好的分散作用;选定的缓蚀阻垢剂容易在金属表面形成 一层薄而致密的防腐膜;第二、产品在循环水中的稳定性,耐氯分解能力强,适 应高浓缩倍数要求产品在水中停留时间长的特点;第三,尽量选用低磷环保型产 品,随着工业的发展环境问题日益引起人们的重视。近年来山于江河污染,海水 S 营养化,赤潮现象屡见不鲜,世界各地禁磷呼声越来越高,因此选择低磷、无 磷等环保型水处理药剂是今后冷却水处理技术的发展方向。

一般而言水中钙硬度(以CaCOsir )与总碱度(以CaCOs 讣)之和大于lOOOmg/l 时,药剂的阻垢性能会急剧下降,在此条件下,生产装置中个别高温、低流速换 热器就会出现严重的结垢现象。U 前,国际上在对待结垢型水质提高浓缩倍数的 问题上,也是普遍采用优异缓蚀阻垢剂,可达到可观的节水、节药、增加经济效 益的u 的。

四. 试验情况

试验用水水质:

根据水质分析结果,配水模拟现场浓缩倍数为3.0的循环水。

4.1 4.2 阻垢试验:

试验条件:温度60°C, 24hr 试验结果: 4.2.1 4.2.2

4.23试验结论:

从上述试验结果可以看出,综合考虑产品的技术经济性,HZ?6缓蚀阻垢剂配方产品的阻垢效果最佳9使用浓度为70ppm时,完全可以满足现场的阻垢要求。

4.3腐蚀试验:

432试验条件:采用旋转挂片腐蚀仪

水浴温度:5crc,精度±i?oc,

时间:72hr

转速:75r/min?精度±3%

4.3.2试验结果:

4.33试验结论:

从上述试验结果可以看出,综合考虑产品的技术经济性,HZ?6缓蚀阻垢剂配方产品的缓蚀效果最佳,使用浓度为70ppm时,完全可以满足现场的缓蚀要求。

4.4缓蚀阻垢剂的耐氯氧化能力

选定的HZ-6缓蚀阻垢剂在无活性氯的悄况下是相当稳定的,在用氧化性杀菌剂控制循环冷却水中微生物滋生时,正常剂量的活性氯,对HZ?6的氧化分解能力很轻微,不会对缓蚀阻垢剂性能产生明显影响,但是当活性氯严重偏高(例如余氯>2ppm)持续时间太长,将影响缓蚀阻垢剂的缓蚀阻垢性能。

4.5缓蚀阻垢剂与杀菌灭藻剂配伍性

选定的HZ?6缓蚀阻垢剂与U前国内通用的非氧化性杀菌灭藻剂具有ft好的

共存性。

4.6缓蚀阻垢剂的复配性能试验

选定的HZ ?6缓蚀阻垢剂按照大生产程序复配后,放置于冰箱内冷藏数天, 产品依然稳定。

五、循环冷却水系统的日常运行方案

鉴于U 前循环水水质日趋恶化,在实施水处理方案之前,应先对系统水质进 行置换排放,恢复正常水质状况后,开始药剂的基础投加。

5.1基础投加

一次性向水池中投加HZ-6缓蚀阻垢剂120ppm,即37.5公斤,控制循环水 中总磷>7,0ppmo 进入浓缩运行后,控制排污量ImVhr,并按HZ ?6缓蚀阻垢剂70 ppm 进行 补药,即每天补药2.0公斤(具体补药量依分析结果调整,控制循环水中总磷5.0? 6.0 ppm 。

当循环水浓缩至3.0倍后,控制循环水中总磷4.0?6.0 ppm 。

5.2日常运行

当循环水浓缩至4.0倍时,转入日常运行操作: 每天投药量,计算公式如下:

70g/m3 X 排污量 m^/h X 24h

1000

当排污量B=4.5 mVhr,药剂损失量系数K=1.2时,每天补药量为9公斤。 控制指标;

维持自然平衡 4.0?6.0 ppm

<20 mg/l <50 mg/l <150 mg/l 3.0

补药方式

应通过分析监测,调整每天配药量,使之在控制指标

内,若水中药量缺的太 多时,应按下式计算补药量,一次性投入水池中。

(总磷控制指标一水中总磷分析值〉g/m^X 系统贮水量

HZ-6缓蚀阻垢剂(公斤)--

一5?3杀菌灭藻剂的投加

1、 氧化性杀菌灭藻剂,每周投加一次,投加浓度20?30pprn :

2、 非氧化性杀菌剂考虑两种交替投加,每次投加lOOppm,即30 公斤,夏季每15天投加一次,冬季每月投加一次。

投加杀菌灭藻剂时应减少排水和补水,保持药剂运行24小时后,恢复正常

1、

HZ ?6缓蚀阻垢剂(公斤)二

2、 pH:

总磷: 浊度:

C0: C

厂: 浓缩倍数:

3、

1000X6.0%

补排水控制。

六、分析监测项目及频率

七、循环水岗位加药操作

八、循环水岗位补药操作

按每天正常加药量操作后,测定循环水中总磷值,假如低于4.0mg/!,可按 下表追加药量。

九、水处理药剂年用量及费用计算:

9.1计算依据:

系统保有水量: 循

补 八? ? 排 水 水 水 水 量: 量: 量: 量: 300m3 600mVh 12mVh 9mVh 4.5 mVh

循环水温差:10C

换热设备材质:不锈钢浓缩倍数:3.0

9.2费用估算

相关文档