一、冬季施工简介

依据《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2011 规定,当室外日平均气温连续

五天稳定低于5℃时,可认为已进入冬季施工。如连续5 天日平均气温稳定在5℃以下,则此 5 天的第一天为冬期施工的初日;天气转暖最后一个连续 5 天日平均气温稳定在 5℃以上,则此 5 天的最后一天为冬期施工的终日。

根据本工程总工期安排和现场实际情况确定,冬季期间施工的项目主要有:基坑开挖、承台及地梁混凝土浇筑作业。

二、冬季施工准备

在进入冬季施工前,我项目部将成立由项目经理、项目技术负责人、质量主管、安全主管组成的冬季施工领导小组,指挥协调冬季施工的各项工作,并对冬季施工期间的质量、进度、安全负责。冬季施工领导小组将提前召开冬季施工专题会议,对冬季施工的各项工作做出统一部署并进行责任分工,提前做好冬期施工的技术准备、现场准备、物资准备,避免由于冬季施工组织不力给生产进度、工程质量、安全施工造成影响。

2.1冬季施工技术准备

详见表 2-1 。

冬季施工技术准备表2-1

序号准备项准备内容

1、编制时间:我项目部将在冬季施工前15 日内,编制并审批

施工方完成该工程详细的冬季施工方案。

1案的编 2、编制原则:方案将根据具体施工图、实际工程进度及施工状

制况编制完成,提出切实可行的保温措施及各分项工程冬季施工

技术措施。

按照不同阶段大气温度的不同,本着经济上合理、技术上有针施工方

对性、方便操作的原则,进行混凝土施工方法选择;

2法的选

混凝土采用预拌混凝土,在最低气温低于2℃时,提前通知搅择

拌站掺加适量防冻剂;砂浆拌制需掺加防冻剂以保证工程质量;

粗装修的施工方法选择上采用“封闭+冷作法”施工。

1、施工管理人员的培训:

通过培训了解本年度的冬季施工任务、特点,在组织生产过程中

能够统筹安排劳力,适时做好冬季施工准备工作,使生产从常温

顺利进入冬期施工。

2、特殊工种培训:

施工人本工程冬季施工项目所配备的特殊工种有混凝土工、木工、钢筋3

员培训工等,在进入冬季施工前对这些工种进行有针对性的培训,特殊

工种经培训考试合格后方准上岗。

3、测温人员的培训:

测温人员的培训主要通过学习各种测温的方法,明确测温的意义

和测温数据的重要性,提高测温人员的责任心。冬季施工测温的

内容详见图 2-1 。

测量内容

每混已装做

天凝浇饰好

记土筑工测

录入混程温

大模凝室记

气温土内录

温度温初

度度始

图 2-1 冬季施工测温内容

2.2现场准备

1、冬季施工生产准备的一般原则:

(1)综合考虑做出全面的生产计划,从而实现施工生产的均衡性。

(2)明确各劳动力的需求量;明确机械设备的使用、维修计划;确定生产

的流水走向。

(3)冬期物资供应情况,安排冬季施工中的生产、生活热源设备或设施。

(4)将冬季施工生产准备项目,质量控制措施所需要的人工和辅助性的项

目纳入生产安排。

2、施工现场准备

详见表 2-2 。

施工现场准备表 2-2序号准备项目准备内容

1、排除现场积水,对施工现场进行必要的修整,做好排水

措施,消除现场施工用水造成场地的结冰现象;

1施工场地的2、施工场地清扫积雪,不应堆放在材料、构件及水电设备准备等堆放场地附近;

3、保证消防道路的畅通;

4、购买塑料布、草帘子、棉被等材料进行混凝土的保温。

2设立测温制在临建办公室前设立测温箱天气预报黑板,每天注明 8 点、度14 点、 20 点、 2 点及当天最高、最低气温以指导施工。

3消防器材按照消防要求设置足够的干粉灭火器。

合理安排施工用地,做好冬施机具的布置及材料的堆放工4料具堆放

作。

3、资源准备

进入冬季施工前,我项目部将根据施工方案要求,准备完成冬季施工用的各种保温材料、测量工具、加热设备等。

(1)保温材料的准备

冬季施工期间,需保温部位选用的保温材料,详见表2-3 。

保温材料选用表 2-3序

需保温部位采用保温材料

基础承台及地梁混凝

1顶部及侧面用棉毡覆盖土表面覆盖保温

2混凝土本身防冻措施混凝土搅拌过程中添加适量防冻剂、早强剂

3临时水管出口保温棉保温

(2)仪器仪表准备

根据不同的测量内容选用测量仪器仪表,详见表2-4 。

测量仪器选用表 2-4序名称单位数量备注

1实时温度检测只1大气测温

2温度计只20大气测温

3各种外加剂㎏—砂浆的拌制(4)主要料、机、具准备计划,详见表2-5 。

冬季施工主要料机具准备计划表 2-5序号名称单位数量备注

1空调套工人宿舍取暖

2阻燃保温草帘㎡650混凝土、挡风

3塑料布㎡650覆盖混凝土、覆盖钢筋4保温棉毡㎡650覆盖地面混凝土

5保温棉?6水管出口保温

三、冬季施工技术措施

(一)混凝土结构及地面

1、基本要求

(1)在负温条件下使用的钢筋,加工时应加强检验。钢筋在运输和加工过

程中应防止撞击和刻痕。

(2)普通混凝土采用普通硅酸盐水泥配制时,其受冻临界强度应为设计的

混凝土强度准值的30%。当施工需提高混凝土强度等级时,其受冻临界强度应按

提高后的强度等级确定。在冬季施工中必须防止混凝土在硬化初期遭受冻害,并尽早获得强度。掺用防冻剂的混凝土,当室外最低气温不低于-15 ℃时,其受冻

2

临界强度不得小于 4.0N/mm。混凝土冬季施工应按要求,进行混凝土热工计算。

混凝土表面覆盖的保温层,不应采用潮湿状态的材料,也不应将保温材料直接覆盖在潮湿的混凝土表面,新浇混凝土表面应铺一层塑料薄膜。

2、混凝土的运输和浇筑

混凝土在运输、浇筑过程中的温度和覆盖的保温材料应进行热工计算。当不符合要求时,应采取措施进行调整。

室内地面混凝土浇筑要在车间墙体和屋面板安装完成后进行。此方案可有效防止雨雪天气影响混凝土的浇筑。运输和浇筑混凝土用的容器应有保温措施。混凝土拌合物入模浇筑,必须充分振捣,使其内部密实,并能充分填满模板各个角落。冬期振捣混凝土要采用插入式振捣棒振捣,振捣要迅速,浇筑前应做好必要的准备工作,如钢筋和预埋件检查、清除冰雪冻块,浇筑时所用脚手架的搭设和防滑措施检查、振捣机械和工具准备、保温养护材料准备等。

室外道路的施工,施工前准备好足够的保温棉毡。在进行完每天的基层处理后,及时用保温棉毡进行保温覆盖,防止土体及基层受冻影响基层质量。

混凝土浇筑过程控制同室内地面施工方法。在混凝土浇筑并收面完成后,立即进行覆膜 +塑料布 +保温棉毡覆盖养护,严禁冬季施工对混凝土进行洒水养护。对于浇筑完成的混凝土地面直至养护期达到 28 天前,严禁任何车辆通行。

3、混凝土质量控制及检查

检查混凝土浇筑时的温度。检查混凝土从入模到拆除保温层或保温模板期

间的温度。冬季施工测温的项目与次数应符合表 3-1 的规定。

混凝土冬期施工测温的项目与次数表3-1

测温项目测温次数

每昼夜不少于 4 次,此外还需测最室外气温及环境温度

高、最低气温

混凝土出罐、浇筑、入模温度每一工作班不少于 4 次掺防冻剂混凝土在强度未达到规定之前应每隔2h 测量一次,达到受冻临界强度以后每隔 6h 测量一次。测温人员应同时检查覆盖保温情况,并应了解结构

物的浇筑日期、要求温度、养护期限等。若发现混凝土温度有过高或过低现象,

应立即通知技术负责人,及时采取有效措施。在混凝土施工过程中,要在浇筑地点随机取样制作试块,试块的留置应符合规定。每次取样应同时制作三组试块。一

组在标准条件下养护至28d 试压,得强度f28 ;另外两组与构件在同条件下养护,在混凝土温度降至临界温度之前(负温混凝土为温度降至防冻剂的规定温度

以下时)试压,用以检查混凝土是否达到抗冻临界强度,得强度fo ,如果 fo ≥

f28 ,则可证明混凝土未遭冻害,可以将f28 作为强度评定的依据。在浇筑地点同条件养护试块用钢筋笼锁闭。检查混凝土质量除应按规定留置试块外,尚须做下列检查:

(1)检查混凝土表面是否受冻、粘连、收缩裂缝,边角是否脱落,施工缝

处有无受冻痕迹。

(2)检查同条件养护试块的养护条件是否与施工现场结构养护条件相一致。

四、冬季施工安全保证措施

1、对工地所有在用、停用、待修、在修及库存的机械设备,进行一次全面彻底

的检查,如有问题及时整改,切实落实冬施期间机械设备的管理、维护工作。

2、不用的机械设备入库存放,对各封闭和暂时停用的机械设备、车辆要将水放

净挂好牌,防止冻坏、损伤。

3、多班作业的机械设备,应按规定严格执行交接班手续,收班前认真做好班后

的保养工作。

4、备好入冬物资:车辆机械设备应加设保温套,配好防冻液、防滑液等,准备

冬期用各种燃料和润滑油料。

5、遇有六级及六级以上大风时,停止作业。

6、安全部门在冬施前要组织各工种施工人员进行安全教育,提高冬施安全意识。每天班前 10 分钟,进行安全交底,班后 5 分钟检查避免安全隐患,并做好记录。

7、加强安全检查,严禁施工现场材料乱堆乱放。发现易燃、易爆、危险品存在

隐患的,责令及时整改并及时复查。严禁在施工现场内燃火取暖。

8、做好安全防护工作,修好生活区与施工区的出入通道,做好防冻、防滑、防

爆等工作。及时处理地面的积水,防冰面滑倒伤人。

9、大雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松动下沉现象,务必及时报告项目领导,并及时处理。

10、各种机械要有专人管理,上机操作者要有考试合格证,并严格按操作规程要求进行操作,禁止违章作业。

11、施工时如接触热水、汽源等,要防止烫伤。

12、冬季施工人员,应配备好冬施专业手套、鞋帽、衣物等防寒劳保用品,并定

期发施,以保证施工人员正常施工。

冬季施工方案措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K9216 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 冬季施工方案措施标准 版本

冬季施工方案措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 根据目前天气情况,各分公司、项目部要认真做好冬季安全生产管理工作的预防措施,加强安全生产薄弱环节的检查和整改,防止安全、质量事故的发生,公司现将有关事宜通知如下: 一、冬季安全生产的检查和防范重点: 1、必须做好民工宿舍取暖设施的配置问题,严禁采用电热毯、电炉取暖。在采用燃煤取暖时,必须做好煤烟排放措施,防止煤气中毒事件的发生。 2、冬季施工现场的暖棚搭设,要做到防止倒塌事故的发生。 3、有毒、有害、危险化学用品的管理,要防止

留置人员和生产人员食品中毒事件的发生,尤其是要防止将亚硝酸钠误当食盐使用产生中毒事件的发生。 4、对新开工工程要认真检查基坑开挖方案,防止坍塌事故发生。 5、检查各类施工机械设备的运行、拆装情况,防止机械伤害事故的发生。 6、检查脚手架、上下人通道及模板支护的安全情况,防止滑倒坠落事故。 7、冬季停工工程,闲杂人员禁止进入工地。 二、室外日平均气温连续5天稳定在5℃以下时即进入冬季施工,为防止气温变化影响工程质量,各分公司、项目部应对正在施工的工程项目制定冬季施工方案和各工程部位防冻措施,报工程部审批。 三、做好冬季施工及停工期间的工地安全保卫和综合治理工作,防止各种偷盗行为和违法乱纪的事件

冬季施工方案

冬季施工方案及保证措施 目前,将要进入冬期施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我合同段结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬季施工顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续(最高和最低气温的平均值或当地时间6时、14 时、及21时室外气温的平均值)连续5天低于5℃或最低气温低于-3℃时,按冬期施工办理。 一、工程概况 二、编制原则 确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。 三、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0~4℃时,凝结时间比15℃时延长3倍,温度降到0.3~0.5℃时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10℃时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的,硬化的砼结构将会遭到冻胀破坏。9%游离水结冰,体积增加。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。 四、冬季施工安全质量领导小组 项目部成立冬季施工安全质量领导小组,由项目经理任组长,项目副经理、总工

冬季施工方案--完整版

冬季施工方案 工程名称:蓝湖郡二期B1#—B28#楼项目编制日期:2018年11月2日

目录 一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施 六、钢筋冬季施工措施 七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施

天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5℃或最低气温低于-3℃时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0~4℃时,凝结时间比15℃延长3倍,温度降到~℃时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10℃时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。

工程冬季施工方案措施

工程冬季施工方案措施 一、冬季施工准备工作 1、当工地昼夜平均气温(每一天6、14、21 时所测室外温度的平均值)低于+5C或最低气温低于-3C时,砼工程按冬季施工办理。 2、为保证工程施工质量,在冬季的12月20至次年的3月10日严格按冬季施工要求进行施工。 3、开工前与当地气象部门签订服务合同,及时掌握天气预报的气象变化趋势及动态,以利于安排施工,做好预防准备工作。 4、根据本工程施工的具体状况,确定冬季施工需要采取防护的具体工程项目或工作资料,制定相应的冬季施工防护措施,并在物资和机械做好储备和保养工作。 5、施工机械加强冬季保养,对加水、加油润滑部件勤检查,勤更换,防止冻裂设备。 6、检查职工住房及仓库是否到达过冬条件,及时按照冬季施工保护措施施作过冬篷,准备好加温及烤火器件。当采用煤炉和暖棚施工时,作好防火、防煤气中毒措施,棚内务必有通风口,保证通风良好,并准备好各种抢救设备。 7、在进入冬季前施工现场提前作好防寒保暖工作,对人行道路、脚手架上跳板和作业场所采取防滑措施。 二、桥涵工程冬季施工保证措施 1、桥梁工程 我部 5 座桥均已施工完毕,桥上竣工测量工作已完成。现还未进行铺架工作。在冬季来临前将锚栓孔内碎石杂务、积水清理干净,用采胶布沙袋将孔进行覆盖,避免雨雪进入孔内冻坏混凝土。 对桥梁人行道步板及托架预制工作采用在暖棚内进行施工。 当架桥机对桥梁铺架完毕后根据天气及工期进度按排是否进行托架安装。当需

要进行安装施工时,桥上务必使用防滑脚手架,上桥施工所有人员务必穿防滑靴系安全绳后方可上桥操作施工。 2、混凝土工程冬季施工保证措施 2。1、冬季条件下灌注的砼,在遭受冻结之前,采用普通硅酸盐水泥配置的混凝土其临界抗冻强度不低于设计标号的30%,C15 及以下的混凝土其抗压强度未到达5Mpa 前,不得受冻。在充水冻融条件下使用的砼,开始受冻时的强度不低于设计标号的70%。 2。2、冬季施工的砼配制、拌合、运输: 2。2。1、为减少、防止混凝土冻害,选用较小的水灰比和较低的坍落度, 以减少拌合用水量,此时可适当提高水泥标号,水泥标号不底于P。032。5。 当混凝土掺用防冻剂(外加剂)时,其试配强度较设计强度提高一个等级。在钢筋混凝土中禁止掺用氯盐类防冻剂,以防止氯盐锈蚀钢筋。 2。2。2、拌合设备进行防寒处理,设置在温度不低于10C暖棚内。拌制砼前及停止拌制后用热水洗刷拌合机滚筒。拌制砼时,砂石骨料的温度持续在0C 以上,拌合用水温度不低于5C。必要时,先将拌合用水加热。当加热水不能满足拌合温度时,可再将骨料均匀加热。 2。2。3、水及骨料按热工计算和实际试拌,确定满足混凝土浇注需要的加热温度。 2。2。4、水的加热温度不宜高于80C。当骨料不加热时,水可加热至80C。以上,此时要先投入骨料和已加热的水进行搅拌均匀,再加水泥,以免水泥与热水直接接触。 2。2。5、当加热水不能满足要求时,可将骨料均匀加热,其加热温度不应高于60C。片石混凝土掺用的片石可预热。 2。2。6、水泥不得直接加热,能够在使用前转运入暖棚内预热。 2。2。7、砼的运输过程快装快卸,不得中途转运或受阻,运送中覆盖保温防寒。当拌制的混凝土出现坍落度减小或发生速凝现象时,应进行重新调整拌和料堤的加热温度。

冬季施工专项施工方案及简要计划

冬季施工专项施工方案及简要计划 一、我标段工程进展情况经过一年多的努力,我标段的工程进展情况利,按照xx年年初的施工计划正在有条不紊的推进,目前工程主要形象进度如下:张士站:主体结构全部完成,冬季主要施工出入口及风道。张士站站后区间:站后区间两个洞门已破除,冬季主要施工站后区间的开挖初支。张士站~沈新路站区间开挖初支全部完成,冬季主要施工区间二衬。沈新路站:主体结构计划于xx年10月20日全部完成,冬季主要施工出入口及风道。由于沈阳地区的冬季寒冷、漫长,如何保证施工质量,采取合理、有效的冬季施工防护措施是本工程施工成败的关键。根据前两年我项目部在沈阳地铁冬季施工的经验及目前的工程进度,结合我部的施工总体计划,编制了xx年冬季施工专项施工方案。 二、冬季施工方案沈阳地区冬季寒冷而漫长,根据施工工期安排,冬季不停工。车站附属结构和站后区间隧道均需进行冬季施工,只有做好冬季施工的设施配置,采取积极有效的防冻保温措施,才能确保工程的顺利施工及工程的施工质量。冬季施工的防护重点是人员、工程结构以及施工设施等的冬季保护。 1、组织措施(1)成立以项目经理为首的冬季施工领导小组,负责组织实施冬季施工的各项准备工作和防护措施。(2)由工程部、安质部组织施工人员学习,并向作业班组进行冬季施工安全、质量技术交底,认真执行冬季施工方案、质量标准及操作

要点,确保每个工序按标准、规范和规程的要求组织施工。(3)由试验室进行气温观测(包括每个施工作业面)并作好记录,与当地气象部门保持联系,及时接收天气预报,做好气温突降的防寒准备。(4)制定冬季施工管理责任制,各施工队负责本管段内工程的冬季施工防冻保温工作,由安质部检查防冻保温工作的落实情况,保证冬季施工安全和工程质量。(5)冬季施工领导小组的职责分工项目经理全面负责冬季施工统筹安排工作,主持冬季施工全面工作,保证冬季施工的顺利进行。生产副经理、项目总工程师负责组织冬施小组成员开展工作,协调冬季施工的各项工作,组织安排冬施的各项工作。工程部长负责施工方案的编制,施工技术交底,为现场施工提供技术支持,提交物资机具计划。物资部部长负责冬季施工所需物资的采购。专职安全员负责冬季施工过程中的安全工作,对冬季施工安全作专项交底,并进行现场监督、检查。专职质检员负责冬季施工过程中的工程质量检验,对不符合要求的提出整改意见。施工队队长负责落实本施工队范围内工程冬季施工措施的实施工作。调度负责各部门之间的联系、传达上级指示。见图1冬季施工领导小组组织机构图。 2、冬季施工准备(1)提前做好冬季施工材料、机具的准备。冬季施工的材料、机具要求见表2-1冬季施工主要材料、机具需求表。(2)对冬季施工机械、给排水管线、风管等临时设施进行防冻害保护,对设备进行全面检查,及时预防并清除隐患;施工道路、临时便桥项目经理生产副经理项目总工程师工程部

冬季施工方案--完整版

冬季施工方案编制人: 审核人:

审批人: 工程名称: 编制日期: 目录 一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施

六、钢筋冬季施工措施 七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施 天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5 C或最低气温低于-3C时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0?4C时,凝结时间比15C延长3倍,温度降到0.3?0.5 C时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10 C时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增

加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。 二、工程概况及冬期施工内容 本工程为陕西省铜川市耀州区德馨佳苑2#住宅楼工程,位于铜 川市耀州区塔坡路与步寿路交汇处西南。本工程设计为地下两层,地上三十三层,主楼结构形式为剪力墙结构,裙楼为框架结构。地下室为库房及各种配套设施、设备用房。地下室层高分别为3.60m、3.22m, 一层层高为4.50m,二层层高为4.2m,三层层高为3.85m,四至三十二层层高为2.90m,三十三层层高为3.0m,大屋面为1.88m,电梯机房、小屋面为3.02m,设计用途为商业与住宅。建筑物建筑高度为99.75m,最高处标高为104.15m。建筑物宽度为18.60m(2-A~2-G轴),长度为30.6m(2-1~2-17 轴),楼整体平面呈规则形布置。总建筑面

冬季施工方案及安全保证措施

冬季施工方案 冬季施工方案及安全保证措施 一、冬季施工项目概述 我部施工的工程项目主要为隧道、桥梁及路基工程。冬季施工期间,隧道内施工采取相应的保证措施,基本不受季节性影响。受季节性影响的工序主要是原材料的储备、原材料的保温、中间产品的加工及机械设备的维修保养工作。根据青兰高速公路LJ18标去年冬季施工经验,采取有效的冬季施工保温措施可保证结构物的质量要求。 根据榆绥高速公路建设管理处的要求,结合我部的实际情况和年度施工计划,确定冬季施工项目为: 米脂二号隧道掘进、初期支护和仰拱施工。 二、冬季施工准备工作 1. 当室外日平均气温连续5天低于5℃时,项目施工按冬季施工处理。 2.为了保证冬季施工的顺利进行,我部成立了冬季施工领导小组: 组长:施红忠 副组长:张海龙、吕逢遴 组员:张华桥、王根征、郭锋、杨蔚、林正强 3.对施工人员进行教育培训,对混凝土工、钢筋工、掺外加剂人员、测温保温人员、火炉管理人员进行技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责。 4.及时与当地气象部门联系,掌握气象变化趋势及动态,以利于安排施工,做好预防准备工作。 5.施工前,认真复核将要施工的工程图纸,确保冬季施工的准确。 6.冬季施工前,对施工人员进行工程技术交底,并组织技术人员和施工人员进行学习。 7.冬季施工前,搭建保温暖棚,备足冬季施工所需的原材料、机械设备、保温材料、加热及烤火器具,确保冬季施工的顺利进行。 1.洞内保温及测温 米脂二号隧道左右线洞口悬挂保温棉帘,并在洞内安排专人负责用煤炉升温,洞内温度控制在10℃以上,同时注意洞内通风。 安排专人负责施工温度的测量,洞内温度每天上午、下午各测2次,中午测1次,晚上测3次,并做好记录。同时对拌合和喷锚用水、喷锚料、砼出站和入模、养生温度进行测量,并做好记录。发现温度不能满足施工要求时,立即采取紧闭洞口保温棉帘、添煤升温等措施进行修正。 冬季施工温度测量责任表

工地冬季施工方案DOC

XXXXXXXXX工程X、X、X#楼 冬 期 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: XXXXXXXXXXXX X年X月X日

目录 一、编制依据........................................................................................................... - 3 - 二、工程概况........................................................................................................... - 3 - 三、冬季施工方案的编制....................................................................................... - 3 - 1、冬施的部位................................................................................................. - 3 - 2、工程特点及难点......................................................................................... - 3 - 3、冬季施工期间气象资料依据..................................................................... - 4 - 4、冬施期间混凝土早期冻害的危害及防治措施......................................... - 4 - 四、冬季施工方法................................................................................................... - 5 - 五、技术措施........................................................................................................... - 5 - 六、冬季施工组织安排........................................................................................... - 6 - 七、施工准备........................................................................................................... - 7 - 1、技术准备..................................................................................................... - 7 - 2、施工现场生产准备..................................................................................... - 8 - 3、物资准备..................................................................................................... - 8 - 八、主要分项工程的冬季施工技术措施............................................................... - 9 - 1、模板工程..................................................................................................... - 9 - 2、钢筋工程................................................................................................... - 10 - 3、混凝土工程............................................................................................... - 10 - 4、砌体工程................................................................................................... - 12 - 九、冬期试验与测温............................................................................................. - 13 - 1、混凝土工程施工试验............................................................................... - 13 - 2、测温方法和要求....................................................................................... - 13 - 3、混凝土养护测温的要求........................................................................... - 14 - 十、质量保证措施................................................................................................. - 15 - 十一、安全消防措施............................................................................................. - 15 - 十二、应急措施..................................................................................................... - 16 - 十三、计算公式..................................................................................................... - 16 - 十二、附图............................................................................................................. - 21 -

装饰装修工程冬季施工方案

XXXXXXXXXXX 34#住宅楼 冬 季 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

一、编制依据 1、编制本冬施方案,参考标准及规范 (1)《建筑工程冬期施工规范》 (2)《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》 (4)《建筑施工安全检查标准》 (5)《施工现场临时用电安全技术规范》 (6)《给排水管道工程施工及验收规范》 二、工程概况 工程名称:XXXXX住宅小区B区45#住宅楼 建设单位:XXXXXXX房地产开发有限公司 设计单位:XXXXXXXXXX设计院有限公司 勘察单位:XXXXXXX工程勘察院 监理单位:XXXXXX监理有限公司 施工单位:XXXXXXXXX有限公司 结构形式:本工程位于XXXXXXXXXXXXXXX,结构类型为砖混结构,占地面积为671.43㎡,建筑面积3434.75㎡,本工程1-9轴为四层,层高均为2.9米,建筑高度为12.6米。9-17轴为五层,建筑高度为15.5米。18-26轴为六层,1-5层层高均为2.9米,6层层高为2.8米,建筑高度为18.3米。基础为钢筋混凝土条形基础;本工程建筑抗震设防分类为标准类设防类,抗震设防烈度等级为八度,地震加速度为0.2g,耐火等级为二级,设计合理使用年限为50年,屋面防水等级二级。 1、根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施 工,当室外日平均气温连续5天高于5℃施解除冬期施工,进入正常施工阶段。 2、冬施期间的施工项目包括涂料施工、玻璃安装、钢门窗安装及室外给排水等。 三、施工安排 1、冬施期间,结合本工程的特点及相关方面的指令指标,做好各分项及整体项目的计 划安排。 2、必须冬施期间完成的分项工程做到合理安排,措施齐全。 四、冬施准备工作

冬季施工方案及施工保证措施

冬季施工方案及保证措施 目前,已经进入冬期施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我标段结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续(最高和最低气温的平均值或当地时间6时、14时、及21时室外气温的平均值)连续5d低于5℃或最低气温低于-3℃时,按冬期施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0~4℃时,凝结时间比 15℃延长 3 倍,温度降到 0.3~0.5℃时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10℃时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。 二、冬季施工安全质量领导小组 项目部成立冬季施工安全质量领导小组,由项目经理任组长,项目副经理、总工程师任副组长,组员由各部室和各队负责人组成。 1、冬季施工安全质量领导小组组长职责 (1)认真贯彻落实安全质量有关要求,按照项目施工计划安排和安全控制要求,合理组织施工,严格施工过程安全控制,正确处理安全与工期、安全与效益的关系,不违章指挥、盲目蛮干,文明施工,确保施工生产安全。 (2)组织职工学习安全技术操作规程和有关安全生产规定,教育员工严格

施工现场冬季施工方案

目录 1、工程概况............................................................................................................. - 3 - 1.1参建单位..................................................................................................... - 3 - 1.2工程概况..................................................................................................... - 3 - 1.3 冬季施工时间............................................................................................ - 3 - 1.4冬季施工主要分项工程及部位................................................................. - 4 - 2、编制依据............................................................................................................. - 4 - 3、施工准备............................................................................................................. - 4 - 3.1 组织措施.................................................................................................... - 4 - 3.2 现场准备.................................................................................................... - 5 - 3.3 安全与防火................................................................................................ - 5 - 4、技术措施............................................................................................................. - 5 - 4.1土方工程..................................................................................................... - 5 - 4.2钢筋工程..................................................................................................... - 6 - 4.3模板工程..................................................................................................... - 6 - 4.4混凝土工程................................................................................................. - 6 - 4.5机电安装工程............................................................................................. - 7 - 4.6粗装修工程................................................................................................. - 7 - 4.6.1 抹灰工程 ......................................................................................... - 7 - 4.6.2 屋面工程 ......................................................................................... - 8 -

工地冬季施工方案措施

冬季施工方案措施 秋季即将过去,冬季就要到来,工程施工将进入冬季施工,?冬季施工因施工分项工程不同,要求有所不同。?冬季施工的起止日期为:当冬季到来时,如连续五天的日平均气温稳定在5℃以下,则此5d的第一天为进入冬季施工的初日,当气温转暖时,最后一个5d?的日平均气温稳定在5°C以上,则此5d的最后一天为冬季施工的终日。(日平均气温是1d内2、8、14和20时等4次室外气温观测结果的平均值,这是在地面以上1.5m处,并远离热源的地方测得的)。所有工程均应注意,各分项工程可按下列条件进行控制: 一、冬季施工特点 1.冬季施工由于施工条件及环境不利,?是工程质量事故的多发季节。 2.质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,?轻者进行修补,重者重来,不仅给工程带来损失,?而且影响工程的使用寿命。 3.冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,?都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 二、冬施规定: 砖砌体工程:在预计10天内的平均气温低于5℃,即进入冬季施工阶段。

砼工程:室外日平均气温连续5d稳定低于5℃或最低气温降低于0℃或0℃以下时,砼施工进入冬季施工。 三、气温特点: 根据陕西地区的气温特点,平均气温低于5°C的起止时间为每年的11月15日至翌年的3月15日,总计128天.?但根据历年气温的变化规律,冬季施工又可分为一般低温阶段和极低温阶段。?一般低温阶段的时间是:每年的11月15日至12月中旬和翌年的2月中旬至3月15日,大约77天,占整个冬施时间的60%左右,?白天的工作环境基本处于正温。 极低温阶段的时间是:每年的12月下旬至翌年的2月中旬,特别是1月份属于陕西地区气温的最冷月,日最低气温大约在-10°C?左右,在此期间拌合料所用的水、砂子必须加热,?并掺砼防冻剂进行施工,砼浇筑后用塑料膜及草袋覆盖保温。 四、冬施准备工作 1.组织措施 ①进行冬季施工的工程项目,在入冬前应组织专人编制冬季施工方案。编制的原则是:确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。冬季施工方案应包括以下内容:施工程序;?施工方法;现场布置;设备、材料、能源、工具的供应计划;?安全防火措施;测温制度和质量检查制度等。方案确定后,?要组织有关人员学习,并向相关人员进行交底。

装饰工程冬季施工方案及措施76569

装饰工程冬季施工方案及措施 一、冬季施工之施工标准 1冬季气温低,抹灰、刮腻子、贴瓷砖等作业面容易受冻,容易出现 空鼓等质量问题。因此,对于还没供暖的房间,温度低于5C时,应暂停水泥沙浆找平抹灰、墙地砖的铺贴施工;低于8C时,停止油漆涂刷施工。 2瓦工用的沙子不能有冰块,根据实际施工需求在室外施工时适当适当添加防冻剂,搅拌水泥砂浆时,水的温度不能超过80C,要随用勤调。3室内湿度要保持在25—40%,低于25%时,应通过放置水盆或地面洒 水的方式,人工增加湿度;湿度高于40%时,应加强通风。 4室内通风要求:在保证室内温度的前提下要自然通风,但一定要避免强烈的空气对流,木器施工未涂刷油漆之前避免通风。 5油漆涂刷施工时应加强通风,避免有害气体的聚集,同时避免与墙面打磨等粉尘作业同时进行。 6在易产生粉尘的施工过程中,应加强空气湿度、增加清扫次数。 7依据热胀冷缩的原理,冬季施工要注意留出适当的缝隙。 [1]施工时门缝不宜太小,以免夏天门发紧,不能开关自如; [2]铺实木地板时,四周要留出5~8毫米左右的伸缩缝,否则会造成起鼓、悬空现象; [3]对于因不同材质伸缩系数不同而出现裂缝的情况,施工人员应

采取预留缝的办法进防治,所有木制品接缝控制在1毫米左右,石膏板、硅酸钙板接缝控制在8毫米左右。 二、冬季施工之材料保护标准 1木材、板材码放离开热源800mm避免因过热导致木材和板材的开裂、变形。 2采用供暖的房间,码放木材和各类人造板材时要在板材底部加垫木方,避免木材开裂、变形。 3每两张饰面板为一对,面对面逐层平面码放,并用大芯板在上表面加载压力,保证饰面板不卷曲、不变形、不开裂。 4无论是墙砖还是地砖,都应该先将材料从室外搬到室内过渡24小时,适应了室内温度以后才能铺贴,以免施工后出现空鼓、脱落的现象。 5水性涂料、胶类应存放在温度5C以上的房间,避免放在阳台,防止冻坏。 6油漆和易挥发化学物品应单独存放,远离热源,房间要不间断通 风。 7水性材料送到现场后应进行检验,一旦发现变质、变性要及时退回库房,禁止使用。 三、冬季施工之文明施工标准1确定材料码放地,放置灭火器。 2确定取水龙头后,将其它水源封闭。

冬季施工安全方案措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 冬季施工安全方案措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3189-40 冬季施工安全方案措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、编制依据 《建筑施工高空作业安全规范》JGJ80-91 《安全帽》GB2811-89 《安全带》GB6095-85 《密目式安全网》GB16909-91 《建筑施工安全检查标准》GJ59-99 二、工程概况 1、俊景豪庭二期11、12楼工程位于广安大街北端,和平路与光华路之间,属于剪力墙结构,地上高跨28层,低跨14层,地下2层,建筑总高度86.2米,建筑总面积53010平方米,标准层层高2.9米,总工期 414 天。 2、主要施工方案 现场混凝土采用商品混凝土,混凝土输送用泵车

输送,主体垂直运输采用三台塔式起重机,建筑外围搭设双排脚手架作为施工用,场内设钢筋加工场、木工加工场及库房等。 3、人员状况 本工程管理层劳务层分开,劳务层设钢筋班、木工班、混凝土班、瓦工班、水电班、机修班。所有人员基本熟悉本工程安全技术操作规程,安全意识较高。 三、施工安全防范部署 1、施工现场建立以项目经理以第一负责人的安全保证体系。 2、明确本工程安全防护设施及施工过程中安全设施的验收程序以及验收责任人。 3、落实施工过程中各种安全技术措施的编制、审批,批准及具体实施人。 4、加强对季节性施工的安全防护及劳动保护用品的管理工作。 5、制定符合本工程特点的安全管理办法及违章处理措施。

室外工程冬季施工方案

室外工程冬季施工方案 一、冬季施工防护措施 准备工作 1、备好保证低温施工的防寒、保温材料。 2、备好适用低温施工的机具。 3、做好人身和机具的保温、防寒、防火、保安设施。 4、调整工地运输条件,保证运输效率与安全。 5、加强与气象预测单位联系,预防寒流侵袭。 6、对职工进行冬季施工的教育。 二、路基工程施工 1、路基冬季施工前应做好下列准备工作: (1)冬季施工项目在在冰冻前应进行现场放样,保护好控制桩并树立明显的标志。 (2)冰冻前应全部清除路基范围内的树根、草皮和杂物,修通现场的施工便道。 (3)储备足够的工程材料和机械设备。 (4)修建临时排水设施,保持作业场不被雨水淹没,并能及时排除地面水。 (5)与当地气象部门保持联系,利用气象预报指导工程施工和采取相应的防范措施。 2、冬季施工应适当缩小工作面,施工前应清除工作面上的积雪。土方施工采用随挖、随运、随铺、随压实的方法,尽量做到当天施工、当天成活,不留松土过夜。 3、冬季施工的沟槽、路基填料,应选用未冻结的砂类土、碎卵石土等透水性良好的土或含水量合适的粘性土。受冬雨侵湿的粘性土含水量过大时,不宜采用晾晒处理,可采取换填或用磨细生石灰处理。禁止用冻结填料填筑沟槽、路基。 4、冬季填筑路基应按下列规定进行: (1)利用挖方土作为填料时,应随挖随填,及时压实。 (2)路基应分层填筑,每一层的表面应作成2%~4%的排水横坡。 (3)路基的回填土每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~50%。采取松土或草袋铺盖等方式,做好已压实路基回填土的夜晚防冻措施。 (4)施工中注意雨情,施工时应有防雨措施。雨前应及时夯实已填土层或将表面压光,并做成一定坡势,以利排除雨水,或将土堆成大堆,存于高处并覆盖,以免雨水浸泡。 (5)冬季填筑路基,应按横断面全宽填筑,每层最大松铺厚度不得大于30cm,压实度不得低于正常施工的要求。 5、冬季开挖路堑应符合下列规定: (1)当冻土层被开挖到未冻土后,应连续作业,分层开挖,

冬季施工方案完整版模板

中建二局上海浦东机场DHL项目 冬季施工方案 编制/日期: ______________ 编制: 审核: 批准: 目录

1.编制说明 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工部署 (4) 4.冬季施工技术措 施 (6) 5.质量保证措施 (17) 6.安全及消防措 施 (19)

冬季施工方案 1.编制说明 1.1.编制目的: 为保证工程的冬季正常施工, 提高施工质量、加快施工进度, 特编制此冬季施工方案。 1.2.编制依据: 施工图纸 施工组织设计 主要规范、规程

2.工程概况 本工程即上海浦东国际机场DHL 航空货运枢纽项目位于上海市浦东国际机场西货运区南端K-8-B地块内, 南侧为机务维修中心坪, 北侧为西货运区第七地块与UPS运转中心隔围墙相望, 西侧距离河滨西路约380m。占地面积为88000m2, 总建筑面积为59333 m2。由上海机场( 集团) 有限公司投资建设, 格利资工程咨询( 上海) 有限公司为项目管理公司, 中国中元国际工程公司设计, 上海市工程建设咨询监理有限公司监理。 工程范围: 本工程包括2层分拣大楼、3层综合业务楼、1层设备用房、门卫以及道路、围栏等; 3.施工部署 根据现场场地及施工安排, 下一步冬期施工将要进行的内容主要为屋面板, 楼面板及墙面板安装( 专业分包巴特勒施工) 、地坪及楼承板浇注( 埃必士负责面层施工) 、基坑回填, 砌筑。 3.1.施工准备 冬季施工时间: 日平均气温连续5天低于5℃, 为冬施开始日

期; 日平均气温连续5天高于5℃, 为冬施结束日期。 根据当前的施工情况, 熟悉掌握各部位施工方法, 合理安排施工进度, 保证把各种费用降到最低点。 现场根据各时间段实际气温, 充分利用期间的好天气进行系列施工, 并在不利天气条件下合理选用添加剂和保温措施。 3.2.现场准备 根据施工进度计划, 材料部门提前组织有关机具、外加剂和保温供暖设备、材料的进场。 对各种加热的设备、保温材料仔细检查其安全可靠性。 工地临时供水管道做好保温防冻工作。 做好冬期施工混凝土、砂浆及外加剂的试验工作, 检查施工配合比。 制定冬季施工计划, 检查督促冬期施工方案的实施。冬期施工前要认真组织有关人员分析冬期施工计划, 所需材料要在冬季施工来临前准备好。 落实冬季施工必备的保温材料、保温设施和职工保温劳动保护用品。 组织相关人员进行一次全面检查施工现场的准备工作, 包括临时设施、临电、机械设备保温、取暖等项工作, 检查施工现场及生产生活基地的保温取暖及排水设施, 保证雨雪天排水通畅。

相关文档