一、施工准备及计划安排

烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,产品质量严格按《07J916-1》图集的有关要求执行。在进场时,由项目部对烟道规格尺寸、观感质量进行检查,对不符合要求的进行退场。烟道安装在主体施工完成后抹灰施工前穿插完成。安装前,由项目部组织工人进行技术交底和安全教育,严格按要求施工。

二、主要施工方法及技术措施

1、工艺流程

2、施工要点

2.1安装前通线校正预留孔洞位置是否准确,洞口大小留设是否满足设计需要,若预留洞口有所偏移,将洞口剔打至满足烟道安装需要为止。

2.2首层安装时,先用1:2.5的水泥浆找平地面。

2.3烟道逐层由下而上安装。

2.4烟道在楼层处连接采用2根Ф14钢筋作支撑,具体做法详07J916-1-C8页中①大样,出屋面做法按07J916-1-C10页,洞口四周120厚挡边在高出屋面结构面600范围内采用C20素砼浇筑(其余出屋面洞口部位处理同此)。

2.5 屋面烟道细石C20砼泛水高度应高于屋面找坡完成面300mm。

三、质量控制措施

1、烟道口四周应对称、分两次浇筑混凝土。

2、排水通气管不得与烟道相连。

3、烟道抹灰前必须满挂钢丝网,每边与墙搭接不小于150mm。

4、烟道安装时必须固定牢固。

四、成品保护

1、严禁吊装时撞击烟道且挂网时锤击烟道。

2、安装好后立即做好保护措施,防止烟道被损坏。

五、安全文明施工

1、每个操作工人严格执行安全施工操作规程,新工人进入现场前要做好现场三级安全教育,必须戴安全帽。

2、施工时做好洞口下方的安全措施,并防止安装时从洞口落物,并严禁穿高跟鞋、拖鞋上班。

3、严格按要求做到“工完场清”。

4、烟道应整齐堆放,并堆放在对施工面影响小、易运输的位置,

并做好标识牌。

机电设备安装要点及安装质量控制措施

机电设备安装要点及安装质量控制措施 摘要:现代建筑工程建设过程中,机电设备已经成为其非常重要的组成部分。 本文对机电设备安装要点以及安装质量控制措施展开了分析,旨在促进机电设备 安装质量的提升。 关键词:机电设备;安装要点;质量控制 建筑机电施工内容众多,安装工程涉及到多种设备和专业,并且很多安装操 作要求较为细致,且具有一定的风险性,因此对于安装作业人员的技术水平要求 很高,他们必须具备相应的资格证书,且要经过岗前培训考核,能够对具体问题 进行具体分析,选择科学、合理的施工方式。建筑机电安装施工一般周期较短, 一个安装项目多是重复性的操作,有一个固定的时长,虽然建筑市场对机电需求 较大,但只要合理安排各个环节施工时间,掌握安装施工要点,加强安装施工管 理和监督,严格遵循相关的施工标准规范,就能很好地提高建筑施工的可靠性, 保证建筑施工过程当中电力系统的稳定和安全,从而保证整个工程的质量。 1建筑机电安装施工要点 1.1施工准备工作要点 施工准备工作中,要加强安装人员操作知识教育,传达建筑机电安装工程标 准和施工质量要求。安装人员首先要对所施工的机电设备进行详细了解,掌握设 备安装注意事项、设备验收指标标准、安装验收规范,确定与其他工序的协调和 衔接方案,制定合理的质量、工期等目标,为建筑机电安装工程的开展提供有力 的依据和指导。做好材料、器具的质量控制,建材市场机电设备、材料供应厂家 多而杂,其质量和价格也有较大的区别,在进行采购时不仅要确保空调、排气扇、灯具等电器设施质量合格,功能完善,满足安全、适用标准,还要按照建筑物的 美观性、协调性、节能性以及设计和施工要求选择型号合适的产品,选择合格的 施工设备和材料。合理分配布线,为保证机电设备能安装在合理的位置,在安装 前要加强对管道、管线的管理和控制,科学分配设备线路的结构层次,首先要严 选管线材料,做好采购和质检工作,并现场检验施工工艺和技术类别是否与材料 型号和规格相匹配,然后按照精确的图纸信息来开展布线分布设计,保证设备的 兼容性和正常功能的稳定发挥, 1.2施工中的工作要点 首先要做好地沟监测处理,确认管道铺设位置的安全性和合理性,并强化管 道安装工作标准,严格要求支架距离、坡度值。现场安装管道时,管道之间、构 件之间采用法兰焊接技术连接,保证连接处的顺滑通畅,同时各管道间要预留一 定的空间,方便后期其他施工步骤。安装完成后还要对管道进行保护,注意防水 防潮,安装管套减少损伤。电力电缆安装。电缆为所有的机电设备运输电能,保 证电力设备正常使用,在安装时为了规避用电事故,降低火灾风险,电缆要沿着 竖井、沟道和桥梁等区域集中有序铺设,避免大量电缆重复,防止电缆之间互相 影响,出现高热和信号不稳的问题。配电装置安装。配电装置包括电箱,中、低、高压开关柜和变压器等装置,要实现安装效果首先要熟练掌握相关的安装规范和 施工质量验收标准,严格控制安装位置、高度、距离、间距,并依据图纸和安装 设计方案,对一些容易出现问题的部位特别留意,严格、谨慎地检查及核对安装 信息,根据不同问题制定针对性的安装方案,并保证安装过程有序照章进行。此 外还要注意外界环境对配电装置的影响,选择干燥、安全方便安装的位置,并按 要求安装防雨等防护装置,总体说来既要确保配电装置安装合理,能保证电力设

消防工程施工工艺含主要质量控制要点总结计划.doc

消防工程施工工艺及主要质量控制要点

机电安装工程施工工艺及主要质量控制要点 消防工程 一、材质要求及连接形式(检查下此表 各项是否正确) 名称材质接口 ≥DN100,热镀锌无缝钢管沟槽式连接 消火栓管道 丝扣配 <DN100,内外壁双面热镀锌钢管 件连接 主要管材≥DN80,热镀锌钢管丝扣配件连接 < DN65,内外壁双面热镀锌钢管 喷淋管道 室外明露和室内公共部位有可 1 保温丝扣配 1 采用超细玻璃棉进行保温。件连接 1 防腐消火栓和喷淋管道试压完毕后 2 除锈刷防锈漆二度,全部消防 二、各流程 1.管道安装流程 施工准预留、管道放管道元系统试管道安管道加支架制系统清防腐试运行竣工验 管道安装工艺流

2.丝扣(最好配几个步骤图) 施工准备→断管→套丝→管道及管件配 装→管段调直→固定 3卡箍连接 管道下料→管道滚槽→毛刺清理→密封圈涂 剂→密封圈安装→管道及部件连接→卡箍安 装→螺丝紧固 A B 下压力 管道 管道滚槽毛刺清理

密封圈涂剂 密封圈安装 管道及部件连接

卡箍安装 螺丝紧固 4.支架制作安装流程 支架选型确定尺寸下料支架制作支架防腐、涂漆支架安装 三、主要控制要点 1 标准旋入螺纹扣数及标准紧固扭矩;

公称直径旋入扭矩管钳规格(mm)长度螺纹扣N·m (mm)× 15 11 6.0 ~40 350× 20 13 6.5 60 .15 6.5 ~350× 25 15 6.0 ~100 450× 32 17 7.0 ~120 450× 40 18 7.0 ~150 600× 50 20 9.0 ~200 600× 65 23 10.0 ~250 900× 80 27 11.5 ~300 900×2.沟槽的深度、宽度尺寸技术要求 管道公称直径沟槽宽度 (mm) 沟槽深度( mm)DN25 1.40 DN32 7.2 DN40 1.61 DN50 DN65 1.97 DN80 8.74 DN100 2.12 DN125 DN150 2.16 DN200 2.34 DN250 11.91 2.39 2.77 允许的最小壁厚(mm) 1.65 2.11 2.77 3.40 3.96 DN300

浅谈高低压电气设备安装的质量控制要点(标准版)

浅谈高低压电气设备安装的质量控制要点(标准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0267

浅谈高低压电气设备安装的质量控制要点 (标准版) 前言: 集团公司兴建钒钛新区,现在正处于设备安装的关键时刻,其安装质量对设备完好、人身安全及以后的设备正常稳定运行至关重要。作为分厂电气人员我们对新建设备的安装质量有监理责任,既要按设计文件实施监理,又要符合相关的技术要求和质量标准。以下我将从监理的角度出发,简单阐述下高低压电气设备安装工程在准备、安装及送电调试阶段中的质量控制要点,以确保供配电系统安全可靠。 1、安装前准备工作的检查 在安装前,首先检查进场道路是否畅通,必要时要求总包单位修建简易运输通道与各安装点连接;其次施工场地布置应满足安全文

明施工的要求;同时还应检查安装单位的施工机具、安排状况,督促安装单位对施工机具进行检查、试机、检修、保养及补充,以确保机具数量齐全、状态良好、不影响安装。 2、高低压安装工程的主要施工 机具有:吊车、工程运输车、小车、链条葫芦、电动卷扬机、交流电焊机、冲击电锤、冲击电钻、电缆输送机、直滑车、转弯滑车、环形滑车、电缆放线架、液压钳、断线钳、高压验电器、对讲机、万用表、2500V兆欧表、10A电流表、500V电压表、接地电阻测试仪、高压试验设备、相序表、15kV·A试验用变压器等。 注意:对于测量用的仪器,按规定必须经技术监督部门年检,年检合格才能用于测量。 3、安装时质量控制要点 高低设备安装应在土建施工基本完成并经过验收之后进行,以保证安全和质量。安装时要进行质量预控工作,质量控制点可设置如下。 3.1

设备安装工程质量控制要点讲解学习

设备安装工程质量控 制要点

设备安装工程质量控制要点 一、机械设备的基础施工 1、设备安装工程应按设计施工。安装的机械设备、主要的或用于重要部位的材料,必须符合设计和产品标准的规定,并应有合格证明。设备安装中采用的各种计量和检测仪器、仪表,应符合国家现行计量法的规定,其精度等级,不应低于被检对象的精度等级。 2、设备基础的位置、几何尺寸和质量要求应有验收资料或记录。设备安装前应对设备基础位置和几何尺寸进行复检。 设备基础尺寸和位置的允许偏差 3、设备基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等均应清除干净,预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好;放置垫铁部位的表面应凿平。需要预压的基础,应预压合格并应有预压沉降记录。 4、设备就位前,应按施工图和有关建筑物的轴线或边缘线及标高线,划定安装的基准线。互相有连接、衔接或排列关系的设备,应划定共同的安装基准线。平面位置安装基准线与基础实际轴线或与厂房墙(柱)的实际轴线、边缘线的距离,其允许偏差为±20mm。设备定位基准的面、线或点对安装基准线的平面位置和标高的允许偏差,应符合表中的规定。设备找正、调平的定位基准面、线或点确定后,设备的找正、调平均应在给定的测量位置上进行检验;复检时亦不得改变原来测量的位置。

设备的平面位置和标高对安装基准线的允许偏差 5、地脚螺栓在预留孔中应垂直,无倾斜,任一部分离孔壁的距离a应大于15mm,地脚螺栓上的油污和氧化皮等应清楚干净,螺纹部分应涂少量油脂,螺母与垫圈、垫圈与设备底座间的75%以上时拧紧力均匀拧紧地脚螺栓,拧紧螺母后,螺栓应露出螺母,其露出长度宜为螺栓直径的1/3~2/3。 6、埋设胀锚螺栓时,螺栓的中心至基础或构件边缘的距离不得小于胀锚螺栓公称直径d的7倍,底端至基础底面的距离不得小于3d,且不得小于30mm,相邻两根胀锚螺栓的中心距离不得小于10d,钻孔时应防止与基础或构件中的钢筋、预埋管和电缆等埋设物相碰,不得采用预留孔。基础混凝土或钢筋混凝土有裂缝的部位不得使用胀锚螺栓。 7、当采用垫铁找正调平设备时,垫铁应放置平稳,位置正确,接触紧密。每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁,垫铁组应放在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方。垫铁的块数不宜超过3块,且不宜采用薄垫铁。放置平垫铁时,厚的放在下面,薄的放在中间,并将各垫铁相互用定位焊焊牢。设备调平后,垫铁端面应露出设备底面外缘;平垫铁宜露出10~30mm;斜挚铁宜露出10~50mm。垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心。安装在金属结构上的设备调平后,其垫铁均应与金属结构用定位焊焊牢。 8、预留地脚螺栓孔内或设备底座与基础之间的灌浆,灌浆处应清洗洁净;灌浆宜采用细石混凝土,其强度应比基础或地坪的混凝土强度高一级;灌浆时应捣实,并不应使地脚螺栓倾斜和影响设备的安装精度。灌浆前应敷设外模饭。外模板至设备底座面外缘的距离不宜小于60mm。模板拆除后,基础表面应抹面处理。 二、泵的安装 1、泵安装的外观质量检查:清点泵的零件和部件,无缺件、损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好;泵壳不应有裂纹、砂眼及凹凸不平等缺陷,多级泵的平衡管路应无损伤或折陷现象;蒸汽往复泵的主要部件、活塞及活动轴必须灵活。 2、泵的定位:泵体中心线与建筑物轴线距离偏差≯20mm,标高误差±10mm。整体安装的泵,纵向水平偏差不应大于0.10mm/m,横向水平偏差不应大于0.20mm/m,并应在泵的进出口法兰面或其它水平面上进行测量;解体安装的泵纵向和横向水平偏差均不应大于0.05mm/m,并应在水平中分面、轴的外露部分、底座的水平加工面上进行测量。 3、泵的找正:驱动机与泵连接时,应以泵的轴线为基准找正;驱动机与泵之间有中间机械连接时,应以中间机械轴线为基准找正。联轴器连接时,两半联轴器的径向位移、端面间隙、轴线倾斜均应符合设备技术文件的规定。联轴器同心度允许偏差:轴向倾斜≤0.8mm/m;径向位移≤0.lmm/m。 4、管道与泵的连接:管子内部和管端应清洗洁净,清除杂物,密封面和螺纹不应损伤;吸入管道和输出管道应有各自的支架,泵不得直接承受管道的重量;相互连接的法兰端面应平行,螺纹管接头轴线应对中,不应借法兰螺栓或管接头强行连接;管道与泵连接后,应复检泵的原找正精度,当发现管道连接引起偏差时,应调整管道,管道与泵连接后,不应在其上进行焊接和气割;当需焊接和气割时,应拆下管道或采取必要的措施,并应防止焊渣迸入泵内。 5、泵的吸入和排出管道的配置应符合设计规定,当无规定时可参考: 1)所有与泵连接的管路应具有独立、牢固的支承,以消减管路的振动和防止管路的重量压在泵上; 2)吸入和排出管路的直径不应小于泵的入口和出口直径; 3)吸入管路宜短且宜减少弯头,离心泵入口前的直管段长度不应小于入口直径D的3倍; 4)当采用变径管时,变径管的长度不应小于大小管径差的5-7倍;

工艺管道安装施工方案80999

HBDJ/SGFA-QJ-NO.002 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 2017年月日

目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据 (1) 三、主要工程量 (1) 四、施工部署: (2) 4.1施工规划: (2) 4.2劳动力计划: (2) 4.3施工机械计划 (3) 4.4检测仪器计划 (3) 4.5辅助用料: (4) 五、施工工艺要求: (5) 5.1施工工序 (5) 5.2施工前的准备工作 (5) 5.3材料的验收 (6) 5.4阀门检验: (6) 5.5管道预制 (7) 5.6管道的焊接 (8) 5.7焊接检验 (11) 5.8支、吊架安装 (12) 5.9管道的安装 (12) 5.10管道的压力试验 (13) 六、管道防腐: (16) 6.1管道防腐的范围: (16) 6.2表面除锈: (16) 6.3防腐涂层: (16) 七、质量保证措施 (16) 7.1质量措施 (16) 7.2质量控制点: (18) 八、特殊气候条件下的施工 (19) 九、安全管理及保证措施: (19)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/5.29-IV1型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/5.29-IV2型)、一台15MW背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 2.1本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 2.2《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 5190.5-2012 2.3《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869-2012 2.4《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》DL/T 821-2002 2.5《火力发电厂水汽化学监督导则》DL/T 561-95 2.6《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB892 3.1-4 2.7《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T 5210.1-8 2.8华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

消防工程施工工艺及主要质量控制要点

机电安装工程施工工艺及主要质量控制要点 消防工程 一、材质要求及连接形式(检查下此表各项是否正确) 二、各流程 1.管道安装流程 管道安装工艺流程图 2.丝扣(最好配几个步骤图) 施工准备→断管→套丝→管道及管件配装→管段调直→固定3卡箍连接 管道下料→管道滚槽→毛刺清理→密封圈涂剂→密封圈安装→管道及部件连

接→卡箍安装→螺丝紧固 管道滚槽毛刺清理密封圈涂剂密封圈安装 管道及部件连接 卡箍安装 螺丝紧固 4.支架制作安装流程 三、主要控制要点 1标准旋入螺纹扣数及标准紧固扭矩; 2.沟槽的深度、宽度尺寸技术要求

3. 3.技术控制要点及要求(检查及再加几条) 1.丝扣连接 A断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。 B套丝:将断好的管材,按管径尺寸分次套制丝扣,一般以管径15~32mm者套二次,40~50mm者套三次,70mm以上者套3~4次为宜。 C配装管件:根据现场测绘草图,将已套好丝扣的管材,配装管件。 D 管段调直:将已装好管件的管段,在安装前进行调直。 E沟槽的深度、宽度尺寸应符合下列要求 2.卡箍连接 A准备好符合要求的沟槽管段、配件和附件,并将管内杂物清除干净。 B检查橡胶密封圈是否完好;将其套在一根钢管的端部。 C将另一根钢管靠近已卡上橡胶密封圈的钢管端部,两端处应留有一定的间隙。我们施工中间隙一般保持在2mm左右。

D将橡胶密封圈套在另一根钢管顶端,使橡胶密封圈位于接口中间部位,并在其周边涂抹润滑剂(无特殊要求时可用洗洁精或肥皂水)。 E两根管道的轴线应对正。 F在接口位置橡胶密封圈外侧安装上、下卡箍,并将卡箍凸边卡进沟槽内。 G用手力压紧上下卡箍的耳部,并用木榔头槌紧卡箍凸缘处,将上下卡箍靠紧。 H在卡箍螺栓位置穿上螺栓,并均匀拧紧螺母,防止橡胶密封圈起皱。 I 检查确认卡箍凸边全圆周卡进沟槽内。 3.支架(加几条) A. 4.其他要求及注意事项(加几条) A.管道对接前检查管道内部清洁情况; B.支架所有焊缝必须满焊; C.焊接后及时清理焊渣;

水电安装监理控制要点

水、电安装工程监理控制要点 一、电气安装单位开工前要提供下列资料: 1、企业资质证书及营业执照 2、项目经理资质证书; 3、施工合同; 4、经施工单位技术负责人审批得水电施工组织设计或施工方案;人防工程安装专项施工方案;节能工程安装专项施工方案; 5、专职质量检验员证书及主要施工人员岗位证书、专职安全员证书、特殊工种(电工、电焊工等)上岗证; 6、开工报告; 7、电气得DQ1、1、DQ1、2表与给排水得SN1、1、1、2表。 8、施工单位要按图纸、图纸会审记录及施工验收规范要求进行施工。对设计有疑问时不可盲目施工,应在咨询设计人员后进行。水电重要变更要有设计部门或建设单位得变更通知。 9、要按设计要求选用材料,凡进埸使用得材料要填写好“材料进场使用报验单”报请监理人员验收,经监理人员验收合格后才能使用。PVC电导管、电线、电缆、PPR给水管、排水管还要按规定抽样送有检验资质得单位复检合格后才能使用。 10每道工序完成后要先自检,自检合格后再报验并提交“工序质量报验单”,经监理人员验收合格后才能进入下道工序。 二、电气安装部分监理控制要点: (一)、防雷接地与重复接地施工中要注意如下问题: 1、用两根底板钢筋连接成闭合回路,按图用底板钢筋焊接接地分隔带。每个接地点要与桩基钢筋连接,如管桩顶面金属环没有破坏两根钢筋应与金属环连接,如顶面金属环已破坏两根钢筋应与管桩壁内钢筋连接。双面焊接,焊接长度≥6D,焊渣要清除干净。 2、接地点得柱筋要与基础内得闭合回路连接。柱筋≥16毫米得用两根、柱筋<16毫米得用四根连接并引上,双面焊接,焊接长度≥6D,焊渣要清除干净。 3、钢筋采用套筒连接时,在套筒连接处要跨接地线。 4、要按设计设置测试卡,高度0、5米,测试卡要设置在金属线盒内。 5、每层接地柱筋引上时不要错位,可做出标记或采用统一式样布置,即使电渣压力

机电设备安装施工质量控制措施

机电设备安装施工质量控制 建筑机电设备安装施工质量的好坏,直接影响到人们所居住的关键。因此本文通过对我国建筑机电安装施工质量的现状和问题,提出了一些保证机电安装施工质量的有效控制措施方案。 (关键词)建筑机电安装施工质量控制 引言: 随着当前施工技术的飞速发展和人们生活水平的逐渐提高,人们不但重视建筑的使用功能和工程质量,也开始逐步重视建筑当中一些相应的机电设备。尤其是对于一些高档的建筑来说,机电设备的安装要求同样也会越来越高,不但要求这些机电设备不能影响建筑的整体美观效果,而且还要求尽可能地减小震动和噪声。因此在进行建筑机电安装施工过程中,要完善和加强技术管理并注重施工技术的更新和发展,不断提高施工管理和操作人员的业务水平,从而确保工程的质量。本文针对我国建筑机电安装施工质量的现状和问题,提出了一些保证机电安装施工质量的有效控制措施方案。 建筑机电安装施工质量现目前普遍存在的情况 1.设计深度不够导致机电设备可用性不强 随着市场经济的逐渐繁荣,我国建筑机电的产品市场也是五光十色,国内国外各种各样型号规格的机电产品可谓是琳琅满目,而国家又不可能对各种机电设备及其材料作统一型号的规定。因此设计中标明各种机电设备及材料的型号和规格等参数就显得特别重要,这是建设或者施工单位去进行机电设备订货和采购的最大依据。但是直到如今,在电气设计的文件当中还普遍

存在只在系统图设备符号的旁边来标注出该设备的厂家产品编号或型号,从而使机电设备的订货人员无所适从,且往往由此产生错误。例如某项目的电气照明设计中设计师在系统图的断路器符号旁边仅标注了“b064m20a”而设备表中亦是如此并未注明其名称和详细参数,而施工单位将其理解成为“20a”的普通断路器,又因找不到此编号的产品因而自行进行了另一种编号的断路器的采购。后来在设备材料的报验时方经监理人员的查对才知原“b064m”乃是某公司的一种新型电磁式的漏电断路器产品的编号,20a表示其额定电流,而额定漏电动作的电流值为30ma,由此可见原设计当中的这些回路是要设置漏电保护的。但由于设计标注不清楚而引起采购错误,只好全部重新更换。 2.施工操作不规范导致安全事故时有发生 对于变配电所的位置选择,相关的设计规范均明确提出了应当考虑到设备吊装以及运输的方便,这也是确保其维修性及可用性的基本条件。例如某高层建筑的地下变配电所和发电机房,由于其运输通路已完全被地下水箱及冷水机组所阻挡。因此施工安装过程中只能是先将发电组及变配电设备安装就位之后,再安装水箱及冷水机组,而根本无法考虑在运行之后发生的变电设备的更换和检修的运输交通问题。 3.机电设备材料的质量参差不齐 机电安装的质量管理人员要对进场的设备和材料及时报验并附上材料清单以及材质检验报告等,经核验认定合格之后,方可投入使用。尤其是对于强制管理的机电产品,必须要满足相关部门的安全认证的要求,并且其机电设备上要带有安全认证的标志,而凡未经认证的产品均不能投入使用,同时建筑机电安装工程施工时安装的各类高低压开关柜和箱屏,也须采用经过有关部门的认可产品。

设备安装质量控制要点

目录 1.编制目的 (1) 2. 编制依据 (1) 3. 标准工艺应用的技术措施及控制要点 (1) 3.1 构支架安装 (1) 3.2 主变压器系统设备安装 (5) 3.3 站用变压器及交流系统设备安装 (8) 3.4 配电装置安装 (9) 3.5 无功补偿装置系统安装 (14) 3.6 主控及直流设备安装 (18) 3.7 全站电缆施工 (19) 3.8 全站防雷及接地安装 (21) 3.9 视频监控 (22)

1.编制目的 为了全面落实《国家电网公司输变电工程施工工艺管理办法》的通知精神,使巴陵谷230kV变电站新建工程建设“施工工艺管理更加规范、标准工艺应用更加合理”,通过分解和细化本工程的标准工艺应用目标、编制制定施工相关针对性的标准工艺应用的技术措施,明确相关工作的责任主体,指导本工程施工管理及施工人员开展工程标准工艺应用活动,最终实现本工程标准工艺应用、持续提升施工工艺水平和工程质量水平,不断推动输变电施工技术进步、促进质量工艺水平的持续提升,达到国家电网公司输变电工程施工工艺管理办法总体目标。2. 编制依据 《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》基建质量〔2006〕135 号 《国家电网公司输变电工程典型施工方法》基建质量〔2011〕78 号 《国家电网公司输变电工程工艺标准库》基建质量〔2010〕100 号 《国家电网公司输变电工程施工工艺示范》光盘基建质量〔2009〕290 号 3.组织机构: 巴陵谷230kV变电站工程标准工艺应用领导小组 组长: 副组长: 成员: 4. 标准工艺应用的技术措施及控制要点 4.1 构支架安装 4.1.1钢管结构构架柱组立 a. 构架进场时,应检查出厂合格证、安装说明书、螺栓清单等资料是否齐全。 b. 复测基础标高、轴线,检查预埋螺栓位置及露出长度等,超出允许偏差时,应做好技术处理。 c. 进场时检查钢柱镀锌质量、弯曲矢高等符合要求。钢柱在搬运和卸车时,严禁碰撞和急剧坠落。 d. 钢管构架柱组装时连接牢固,无松动现象,使用高强螺栓时,并使用力矩扳手对称均匀紧固。螺栓紧固力矩应符合设计要求,力矩扳手使用前应进行校验。螺栓紧固分两次进行,第一次进行初紧(紧固力矩为额定紧固力矩的的一半),最后进行终紧(额定紧固力矩)。

管道防腐施工工艺及质量验收控制标准

管道防腐施工工艺及质量验收控制标准 1. 施工部署 1.1 外壁除锈采用砂轮除锈方法,除锈标准达到St2级;内壁采用喷砂除锈方法,喷砂除锈标 准达到Sa2.5级标准。 1.2 外壁施工时管道架起高度不应小于50cm;单独施工内壁时以支起管道离开地面为宜。 1.3 管道接口部位应预留足够的焊接长度,待安装完成及各类试验结束后再进行现场防腐。 1.4 根据现场施工作业量及施工工期合理安排施工机械及劳动力资源。 1.5 为保证工程工期将管道分为内壁施工与外壁施工可同时进行两部分。配合制作、安装单位,适当利用起重机械对管道进行翻身、挪动以提高工作效率。 1.6 外壁两布三油防腐层施工采用分层贴衬法;内壁一底两面防腐施工采用手工滚涂法进行施 工。 1.7 直径小于1米的管道内壁喷砂时采用内壁喷砂设备,不再采用人员进入法进行施工。 1.8 管道内壁施工时如一根管道长度大于6米时必须配备通风设备。 1.9 制定事故应急预案,采取安全保证措施;确保施工无任何安全事故发生。 2. 施工工序 2.1 管道外壁防腐 施工工序:架起被防腐管道――搭设脚手架――砂轮机除锈――检查合格――清除表面灰尘――涂刷环氧煤沥青漆、缠绕玻璃丝布一层(预留接口)――检查合格――涂刷环氧煤沥青漆、缠绕玻璃丝布一层(预留接口)――检查合格――涂刷环氧煤沥青漆一遍――检查合格――拆除脚手架――交付安装――焊口补敷――清理施工现场。 2.2 管道内壁防腐 施工工序:架起被防腐管道――喷砂除锈――检查合格――清除表面灰尘――涂刷环氧煤沥青 底漆二遍(预留接口)――检查合格――涂刷环氧煤沥青面漆二遍(预留接口)――检查合格――交付安装――焊口补敷――清理施工现场。 3. 主要施工方法 3.1 架起管道:外壁施工时,先根据每段焊制管道的长度用两到三根管道将被施工管道架起, 并在管道下部打掩,以防在施工时发生滚动。承重管道的长度应是架起管道周长的12-1.5倍;架起高度不应小于50cm。 3.2 脚手架搭设:由于本工程所涉及的管道直径不大于2米,故脚手架采用简易式的平台脚手架;其特点搭拆方便、牢固实用。 3.3 表面除锈 3.3.1 砂轮机除锈 (1)除锈工具采用φ100角磨机,铜丝碗形刷;所用电源导线必须是三芯电缆。电源插座应 为橡胶外壳。 (2)使用砂轮机除锈施工时,施工人员用力要适宜。不得用力过度以免损坏机械,棱角部位 施工时,必须握牢角磨机,以防脱手伤人。施工人员必须戴上口罩、护目镜及其他劳保用品。 (3)与合金钢铲刀相结合使用,除锈机械触及不到或不易打磨的部位,用铝合金钢铲除去旧 漆膜或浮锈。 (4)采用手工或动力工具处理时,不得使用金属表面受损或使之变形的工具和手段。 (5)除锈标准达到St3级,要求被清理表面无锈蚀、油污、浮土等杂物,使金属表面显现比 较明显的金属光泽。 3.3.2喷砂除锈 (1)除锈标准应结合招标文件要求及GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》规 定确定其除锈等级。

污水处理工程设备安装的质量控制要点总结

污水处理工程设备安装的质量控制要点总结 摘要:现代科技的进步为污水处理提供了越来越多的技术创新,同时,污水处理设备投资在污水处理系统中比例也越来越大,加强对污水处理设备的安装的质量控制,是确保污水处理工艺能够正常运行的关键。为此,在设备安装过程中的事前控制是重中之重。建立有效的质量监督制度和手段,提高对施工过程中的影响安全的隐患的预见性和服务性,运用规范化、科学化的手段,来扭转被动控制的局面。 关键词:污水处理设备安装质量控制要点 正文:在城市污水和工业废水处理系统中,通常有曝气器、机械格栅、压滤机、曝气鼓风机、水泵、刮泥机、吸泥机、输送机、潜水搅拌器等设备,同时配备流量计、在线检测仪等化验设备,通过对污水的预处理、生化处理及物化处理等,来实现去除水中污染物的目的。 1 做好设备安装前的准备工作 1.1 工程安装设计图纸选择合理性 一般在工程建设安装过程中,会出现设计图纸与实际状况不符的现象。这时若要对设计图纸进行变更,必然会影响安装工程的进度。所以建设单位应该与设计单位加强协调,尽可能避免临时设计所导致工期延误,在设备安装前就把设计图上的问题和矛盾进行有效解决。 1.2 对工程前期土建施工进行严格的质量控制 如果在设备安装过程中出现土建预埋过深或者过浅、建筑物标高和设计图纸不匹配时,就会造成返工现象,那么工程的进度也会被推迟。因此,在进行土建施工时,要严格的控制好建筑物的大小,并且让设备按照指定地点定位,尽可能的避免设备安装时可能出现土建返工的现象。 2 安装工程管理中对质量的控制 2.1加强对工程安装质量控制方案的控制力度 由于在污水处理的施工工程中,多头施工、交叉建设的现象十分普遍,新技术、新设备的投入更新速度快。这就要求加强自身知识业务的提高,以应对设备安装工艺的复杂性,适应工程建设科学化进程。要对工程安装工作的质量标准、设计标准,以及控制方案等信息及时的与各参建方保持沟通,明确各方的责任和义务,对污水处理设备在安装过程中的关键节点进行同步协调,互通信息。完善质量控制体系,督促工程建设施工中的行为,确保项目施工技术管理规范、科学、有序。

设备的安装质量监理的控制要点

设备安装质量监理控制要点: 一、前期工作监理控制要点 1.审查承包人的前期工作计划 审查承包人的前期工作计划是否符合工程实际情况,措施是否得力,能否满足工程进度要求。前期工作计划包括:设备制作计划、设备安装计划、施工设备、人员、材料进场准备计划等,督促承包人积极准备。 2.审查工程设计图纸 1)审查图纸内容是否齐全、出图时间是否满足施工合同工期要求、图纸审批首批手续是否完善和图纸会审时间是否确定; 2)熟悉图纸,对照工艺图与土建图有无矛盾之处; 3)要求承包人按计划组织实施并协调相关责任者。 3.审查施工施工组织设计 施工组织设计是整个施工过程的指导性文件,施工总承包单位必须通过熟悉设计图纸和相关的施工规范、规程,根据工程特点周密详细地编制施工组织设计,并经上级部门审定后,按监理工作条例规定,开工之前向监理工程师申报,待监理审定批复后方可开工。由项目监理机构将审查认可的施工组织设计向业主申报。 4.审查施工组织设计包含以下内容: 1)施工总平面布置图:施工交通组织,施工供水、供电,场地排水,材料堆放,施工、办公、生活等临时设施用房等布置规划; 2)施工总进度计划与实施总进度要求相配套的劳动力、机具、材料和设备供应计划,以及实施总进度计划的管理措施; 3)实现工程质量目标的技术措施和保证质量措施,编制重要分部工程及关键工序的专项技术措施说明及施工工艺详图及说明;

4)施工安全、文明施工管理措施; 5)承包人项目经理部组织人员配备计划和岗位职责; 6)承包人项目经理部的各项工作制度; 7)工程施工过程中,有关各方面协调的具体要求包括分包商之间,设计、监理和总分包商之间、地方管理部门和工地之间等各个相关方面。 5.预留洞、预埋件位置的测量 1)安装单位进场施工前与土建单位必须组织交接验收,参加单位包括业主、土建监理、设备监理、土建总包、设备总包等单位; 2)交接测量的重点是对预埋件、预留洞的位置、标高、大小进行复核,预埋件宁低勿高。 6.审查分包商及机械、材料 在施工准备阶段,总承包人应将拟分包的项目及分包商资质和进场机具、设备、材料在施工前向项目监理机构申报,监理审查分包商资质和主要机具、设备、材料质量,审核并确认合格后,方可进场使用。 7.开工令签发 承包人申请开工时,应对工程开工的必须具备的条件进行自查,通过自检认为均已完善并达到要求,可向项目监理机构申报,经审查后签发开工令。据有关条例规定,开工必须具备以下几个条件: 1.施工平面布置,施工道路、供水、供电和施工临时设施已完成; 2.施工组织设计已获监理及业主审核批准; 3.施工管理人员和主要机具设备已到位进场; 4.设计图纸已经出齐,并经会审; 5.施工许可证和各项手续已由政府主管部门批准。

电梯安装施工控制要点

电梯安装施工控制要点 电梯安装施工方案 安装项目名称: 电梯规格型号: 安装施工班组: 安装开工日期: 编制: 审核: 批准: 昆明昆奥电梯有限公司 《电梯施工方案》纲要 一、编制说明及依据二、工程概况 三、工程相关组织及资质四、施工准备 五、安装过程的控制 电梯安装过程的控制六、电梯的检验 七、施工安全质量管理八、相关记录 一、编制说明及依据 为使电梯安装项目工程如期圆满完成,并在施工过程中有统一的施工依据,保证施工活动有条不紊地进行,提高整个施工工地的电梯安装质量、安全生产、文明施工的水平,达到预定的各项质量、安全目标,特制定本电梯安装施工组织设计方案。 本方案的编制依据: 1、电梯设备买卖合同;

2、电梯设备安装合同; 3、国家现行的规范、技术质量标准: ? 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310—2002; ? 《电梯制造与安装安全规范》GB7588—2003; ? 《电梯技术条件》GB/T10058—1997; ? 《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99; ? 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88; 4、《全球工地安全标准》OTIS标准—2003版; 5、《环境、健康与安全手册》XIZI OTIS—2003版; 6、《质量手册》XIZI OTIS—2002版。 二、工程概况 1、工程项目名称: 2、工程项目地址: 3、建设单位: 4、建设单位地址: 联系人/电话: 设备合同号: 电梯安装平面分布及概况:见表 表:电梯安装平面分布及概况 安装位置电梯型号数量库房位置安装工期(天) 完成日期备注 8、本工程项目的特点(施工条件;工期;建设单位配合情况;特殊要求; 交钥匙工程和采用新技术、新工艺、新设备、新材料的质量安全保证措 施等): 三、工程相关组织及资质 1、电梯设备制造单位:

轧钢机械设备安装过程中的质量控制要点分析(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 轧钢机械设备安装过程中的质量控制要点分析(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2029-29 轧钢机械设备安装过程中的质量控 制要点分析(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 对于钢铁企业来说,轧钢机械设备在其中的重要作用是不言而喻的,而要想充分发挥轧钢机械设备的作用,首先就得做好安装工作,并从施工准备、安装、调试运行、验收阶段采取相应的措施,把握其中的质量控制要点。 就钢铁企业的日常运行来说,轧钢机械设备是产品实现的桥梁。而要想让轧钢机械设备充分发挥作用,必须保证其有良好的性能,安装质量是其中的一个重要方面。但在轧钢机械设备安装过程中,由于受到技术、施工人员等因素的制约,安装工作中存在着一些不规范现象,影响轧钢机械设备的正常运行。文章拟对轧钢机械设备安装过程的实施要点进行探讨分析,并提出相应的安装策略,希望能够为实际工作提供借

设备安装质量控制点

设备安装质量控制点 1.设备安装前应对基础做如下的处理: a.铲出麻面,麻点深度宜不小于10 mm,密度以每平方分米内有3个~5个点 为宜,表面不应有油污或疏松层。 b.放置垫铁或支持调整螺钉用的支撑板处(至周边约50 mm)的基础表面应铲 平。 c.地脚螺栓孔内的碎石、泥土等杂物和积水,必须清除干净。 d.预埋地脚螺栓的螺纹和螺母表面粘附的浆料必须清理干净,并进行妥善保 护。 2.设备的安装 2.1放线 a.机器设备就位前,应按施工图和有关建筑物的轴线及标高线,划出安装的基 准线。 b.有相互连接、衔接或排列关系的设备,应划定共同的安装基准线。 c.平面位置安装基准线与基础实际轴线或与厂房墙(柱)的实际轴线,其允许 偏差为±20 mm。 3. 垫铁的安装 3.1垫铁表面平整,无氧化皮、飞边等。斜垫铁的斜面粗糙度不得大于Ra25μm,斜度宜为1:20~1:10,对于重心较高或振动较大的机器设备采用1:20的斜度为宜。 3.2垫铁组布置应符合下列规定: a.在地脚螺栓两侧各放置一组,应使垫铁靠近地脚螺栓,当地脚螺栓间距小于 300 mm时,可在各地脚螺栓的同一侧放置一组垫铁; b.相邻两垫铁组的间距,可根据机器设备的重量、底座的结构型式以及载荷分 布等具体情况而定,宜为500 mm; 3.3 斜垫铁应配对使用,与平垫铁组成垫铁组时,垫铁的层数宜为三层(即一平二斜),最多不应超过四层,薄垫铁厚度不应小于2 mm,并放在斜垫铁与厚平垫铁之间。斜垫铁可与同号或者大一号的平垫铁配对使用。放置平垫铁时,最厚的放在下面,最薄的放在中间。垫铁组的高度宜为30~70mm。每一组垫铁,一般

安装工程施工管理工作流程及控制要点a

安装工程施工管理工作流程及控制要点 电气部分 一、施工前期准备阶段: 1、根据项目总平合理规划施工电源安装位置,要注意兼顾施工场地 内施工材料进出方便及现场用电方便程度; 2、充分计算施工过程的用电需求,合理设置变压器容量,计算时要 考虑塔吊负荷、降水负荷、水泥泵车负荷、钢筋对焊机负荷、施 工电梯负荷、办公生活区负荷、售楼部负荷、其他施工现场机具 负荷综合考虑100KW,负荷计算时要充分考虑用电设备的同时使 用系数; 3、施工用电计量类别分为:商业(售楼部用)、非居(办公生活区) 和施工用电,高压部分总计施工用电; 4、初期降水阶段要严格核查降水施工单位降水泵运行情况,保证降 水效果; 二、地下室底板施工阶段: 1、根据最底层板上有无回填情况,确定底板上预埋管线是否需要预 埋; 2、重点检查底板接地网络焊接质量,有无漏焊、搭接长度是否满足 规范要求,要充分利用底板上抗浮锚杆等深入地下的金属体作为 接地极;

3、对利用竖向柱筋作为防雷接地引下线的位置要好标记,保证楼层 上外侧防雷网和防雷体系连通; 三、预埋阶段: 1、认真熟悉图纸,对各分部系统有直观认识,对强弱电体系清楚明 白,作到心中有底; 2、严格执行施工单位进场材料检查制度,对预埋阶段大量使用的电 线管重点检查,确保材料质量符合合同要求; 3、重点检查金属电线管断口处打磨情况,保证不对今后穿线造成损 伤,对通过焊接方式连接的线管,检查焊接质量,防止电线管被 烧穿,导致混凝土进入管内,阻塞管道; 4、检查预埋管线成形质量,防止出现小于90度弯头,防止在同一个 连续管段出现3个以上直弯,根据管线长度合理设置过线盒,要 防止出现多个回路共用一个过线盒的情况; 5、对金属线管需要做接地跨接线的部位要检查连接是否可靠; 6、预埋线路穿越梁、柱时,要和土建工程师协调穿越方式,既要保 证管线畅通,也要保证结构安全; 7、对需要穿出梁、板的管线,需要注意和土建砌体配合,保证出管 的位置在墙体内,方便后续安装; 8、依据强弱电图纸仔细核对是否有漏埋的点位,力争作到不漏埋、 不错埋; 9、管线预埋完毕后,在各个过线盒、线管出板、出梁处要用油漆标 明走向,以便在管路堵塞时便于清理,同时也可以避免在下一道

设备安装质量控制要点

. 目录 1.编制目 的 (1) 2. 编制依 据 (1) 3. 标准工艺应用的技术措施及控制要 点 (1) 3.1 构支架安 装 (1) 3.2 主变压器系统设备安 装 (6) 3.3 站用变压器及交流系统设备安 装 (10) 3.4 配电装置安 装 (11) 3.5 无功补偿装置系统安 装 (19) 3.6 主控及直流设备安 装 (24) 3.7 全站电缆施

工 (25) 3.8 全站防雷及接地安 装 (28) 3.9 视频监 控 .................................................................................................................................... 29资料 Word . 1.编制目的为了全面落实《电网公司输变电工程施工工艺管理办法》的通知精神,使巴陵谷230kV变电站新建工程建设“施工工艺管理更加规、标准工艺 应用更加合理”,通过分解和细化本工程的标准工艺应用目标、编制制定施工相关针对性的标准工艺应用的技术措施,明确相关工作的责任主体,指导本工程施工管理及施工人员开展工程标准工艺应用活动,最终实现本工程标准工艺应用、持续提升施工工艺水平和工程质量水平,不断推动输变电施工技术进步、促进质量工艺水平的持续提升,达到电网公司输变电工程施工工艺管理办法总体目标。 2. 编制依据 《电网公司输变电工程施工工艺示手册》基建质量〔2006〕135 号 《电网公司输变电工程典型施工方法》基建质量〔2011〕78 号 《电网公司输变电工程工艺标准库》基建质量〔2010〕100 号 《电网公司输变电工程施工工艺示》光盘基建质量〔2009〕290 号 3. 组织机构: 巴陵谷230kV变电站工程标准工艺应用领导小组 组长: 副组长: 成员: 4. 标准工艺应用的技术措施及控制要点 4.1 构支架安装 4.1.1 钢管结构构架柱组立

变压器安装施工的质量控制要点

变压器的施工质量控制要点 一、变压器安装前的准备及检查 1)安装前的准备 首先要按照图纸确认预埋件位置.数量,对设备安装基准放线,并对基础表面进行必要的处理;检查变压器外形尺寸是否与图纸相符,确认变压器净重,实测吊装位置尺寸,制作吊装索具,对设备和吊机的运行线路进行压实处理;敷设变压器拖运的行走轨道等。 2)外观检查 首先对变压器主体.附件外观.包装的检查(有无明显碰撞),变压器附件开箱后根据装箱清单对附件数量及规格进行清点,并与安装图纸核对,附件数量及规格应符合安装要求。 3)变压器内部压力检查 为避免干式变压器在运输.保存过程中因意外而引起其绝缘受损,应对变压器的干燥空气压力进行检查(0.01-0.035Mpa),对其密封情况进行监督。变压器到达现场后,应定期检查.记录变压器所附压力表的读数,并与厂家提供的温度- 压力曲线进行比较,其结果应符合要求,否则应立即与建设单位.厂家进行联系,并及时采取措施进行处理。打开阀门检查压力时,若压力表的指针不动,轻轻敲击表面即可。每次压力检查完毕后,应关闭压力表与变压器本体之间的阀门。 4)变压器运输过程冲击检查 变压器主体就位后,由变压器厂现场人员对变压器运输过程中所配冲击记录仪的记录值进行检查,所记录冲击值不应超过以下数值:运输方向:3g;横向:3g;垂直方向:3g。 在变压器打开阀门或封板使其内部与外界大气相通之前,应从变压器底部主体残油.MR油附件贮油罐.套管油全部进行取样作油简化.介损.色谱.微水.油电阻率的测试。 5)变压器内检检查的其他内容 (1)首先拆除油箱中运输用的支架和氮气监视装置。 (2)所有紧固件(金属和非金属)是否有松动(引线木件.铜排联结处.夹件上梁.两端横梁.铁轭拉带.垫脚.开关支架等处螺栓和压钉等)。如有松动或脱落,应当复位.拧紧。 (3)引线的夹持.捆绑.支撑和绝缘的包扎是否良好,如有移位.倾斜.松散等情况应当复位固定.重新包扎。 (4)开关的传动.接触是否良好。(检查方式见开关使用说明书)。如出现倾斜.位移的故障应查明原因予以解决。 (5)如铁芯出现位移时,应检查其他的绝缘是否有损伤;引线与套管.开关与操动杆的正常安装位置有无影响,有关的电气距离能否保证。如不能保证与箱盖上配合安装位置,应当吊芯复位。 (6)拆除铁芯接地线,用2500V摇表检测铁心对夹件及外壳间的绝缘是否良好;铁芯是否一点可靠接地。合格后,可靠接通接地线。 (7)检查完毕后,清除油箱中的残油.污物,确认无残留物后离开油箱,内检结束。 注油时要记录注油时间.环境温度.湿度.天气情况及铁芯露空时间。 二、安装过程中质量控制要点 1)变压器吊装时要特别注意保护好变压器的搭接桩头及瓷瓶,千斤与设备接触的地方要进行必要的包扎保护,防止设备损坏。变压器就位可用汽车吊直接甩进变压器室内,或用道木搭设临时轨道,用三步搭.吊链吊至临时轨道上,然后用吊链拉入室内合适位置。变压器就位时,应注意其方位和距墙尺寸与图纸相符,允许误差为±25mm,图纸无标注时,纵向按轨道就位,横向距墙不得小于800mm,距门不得小于1000mm。变压