文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 恒怡湾管桩基础工程施工方案

恒怡湾管桩基础工程施工方案

恒怡湾管桩基础工程施工方案
恒怡湾管桩基础工程施工方案

第一章编制依据

第一节编制说明

本施工方案作为施工的指导性文件,在编制过程中我们对项目管理机构设置、劳动安排、施工进度计划控制、机械设备配备、主要分部分项工程的施工方法、工程质量控制措施、安全保证措施、文明施工及环境保护措施等诸多因素进行了考虑,以突出施工组织设计的科学性,可行性。

作为管桩基础的施工承包方,将按照本施工方案指导施工。

第二节编制依据

1、湛江恒怡湾一期项目总规划图、桩基础平面图及其说明;

2、《预应力混凝土管桩基础技术规程》(DBJ/T15-22-98);

3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002;

4、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94);

5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);

6、业主要求;

7、有关本工程的设计图纸。

第二章工程概况

1、工程名称:湛江恒怡湾一期管桩基础工程。

2、建设单位:湛江市万有房地产有限公司。

3、设计单位:湖南方圆建筑工程设计事务所。

4、监理单位:

5、工程地点:湛江市海滨大道西侧。

6、项目特征:拟建项目主要由六栋29~31层住宅楼,一栋26层的酒店式公寓及一栋49层写字楼,一层地下室。本工程采用

的管桩为摩擦端承桩,管桩类型为PHC-AB500(125)型,有效桩长均为24米,设计单桩竖向承载力特征值为2650KN,桩端持力层为第5层粉质粘土层。最终技术参数应由现场试桩后确定,本工程采用锤击贯入法施工。

7、工程地质简述:

详见湛江市规划勘测设计院2010年8月提供的《恒怡湾岩土工程勘察报告》资料。

第三章施工总规划

第一节本工程项目施工目标

1、工期:按施工合同

质量:确保工程合格,争创优良工程

2、安全:按广东省五无标准(无死亡、无火灾、无中毒、无倒塌),严格按建设部一标三规范组织施工。

3、文明施工:严格按有关文件执行,努力做好规范管理,达到文明工地标准。

4、团结协作目标:

同建设单位、监理单位、设计单位、等有关部门保持良好的合作关系,积极配合各单位的工作。

第二节项目组织体系

施工项目管理机构是项目管理的基本条件,以一个合理有效的组织机构为框架所形成的权力系统,责任系统、利益系统、信息系统是实施项目管理及其最终目标的组织保证,因而建立一个完善的施工项目组织机构是施工项目的首要问题。

针对本工程的特点,结合我司类似项目的施工经验,按我司的机构设置程序,进行了项目经理部机构的设定,见附图一。

为了充分体现项目管理的优势,有利资源优化配置,动态管理,连续均衡施工,节约成本,提高工效,项目班子的配备在工程具体实施阶段将实行三个阶段的动态管理。

我司领导对本工程给予了重视,决定成立以国家二级项目经理为本工程的项目经理,以此组成一个素质好、技术精、善管理的强有力的现场管理班子。为了保证工程的质量和进度,公司有关领导将定期参加本工程项目经理部召开的有关协调会,并对项目部的工作进行指导。

第三节施工部署

本工程的工期较紧,要投入足够的人力、物力、财力,以确保工程目标的实现。

一、为了合理安排好本工程的劳动力和施工材料,对该工程进行整体指导施工。

二、机械安排:

本工程计划施工机械主要是2台80#柴油锤桩机(详见机械设备表)。

三、注意事项

1、基土在管桩施打过程中受冲击力的影响,破坏土体结构,形成挤土效应,易对桩身造成伤害,出现浮桩、桩身断裂、倾斜等现象。我司会要求现场有关人员每天进行浮桩观察一次,并做好记录,同时由现场监理人员复检观测结果。在施工过程中我方会根据浮桩速度和浮桩总量等情况,适时采用降低施工速度及合理

的施工顺序等办法加以控制,将最大浮桩量限制在50mm范围内。

2、在穿越坚硬粘土层时,锤距不宜过大,宜慢不宜快,防止将桩身打坏,并应根据每米总锤数决定是否停锤,绝不可强行穿越。

3、因挤土及场地条件的限制,不可避免地会出现桩定位点偏位的情况,因此,我司安排全站仪对各施工桩位进行打桩前的复核监测和纠正,以保证工程质量。施工完毕的桩位如因挤土造成偏差,均按规范要求处理。

4、甲方应做好施工场地排水和降水措施。若出现排水不及时而导致场地土遇水软化变得泥泞不堪的情况,甲方应在场地内铺一层50㎝厚的碎砖层并压实,以保证车辆和桩机的正常施工。

5、在施工过程中如遇到障碍物,应立即停机,如果障碍物比较浅,应由甲方联系挖掘机将障碍物清除并回填密实,由各方复核桩位后继续打桩。

6、施工顺序:

我们计划先施工塔楼部分管桩,由中间向两边施打。

整个施工注意打桩顺序原则:

⑴、根据桩的密集程度以及周围建筑物的关系:

①、若桩较密集,且距建筑物较远,场地开阔时,宜从中间向四周进行。

②、若桩较密集,场地狭长,两端距建筑物较远,宜从中间向两端进行。

③、若桩较密集,且一侧靠近建筑物时,宜从毗邻建筑物的一侧开始,由近向远进行。

⑵、根据桩的入土深度,宜先长后短。

⑶、根据桩的规格,宜先大后小。

⑷、根据建筑物的高层与低层的关系,宜先高后低。

⑸、桩数多于30根的群桩基础,应从中心位置向外施打;承台边缘的桩待承台内其他桩打完并重新测定桩位后,再插桩施打。

在整个施工过程中,我们要求甲方的工作人员与我方的有关人员密切配合,保证工程的顺利进行。

第四章施工准备及平面布置

第一节技术准备

1、认真熟悉设计图纸及设计要求,了解工程地质状况及施工周围环境,合理配备施工机械设备及施工人员。

2、会同有关单位搞好现场接收工作,根据规划局所提供的建筑红线及水准控制点,详细复核建筑物红线点。

3、熟悉和会审施工图纸;组织工程技术人员认真熟悉施工图纸,理解施工图纸设计意图,全面熟悉和掌握施工图纸的全部内容;参加图纸会审,提出来改进设计便于施工的合理化建议,图纸会审中的有关问题及时形成技术文件归档。

4、编制施工组织设计:由公司牵头,项目经理主持,组织项目技术负责人、各专业负责人编制工程施工组织设计,具体阐明施工工艺和施工方法、劳动力组织和工程进度、质量和安全的保证措施,收集以往施工的各种经验性资料,针对本工程的特点和难点,编制切实可行的施工方案,施工组织设计报监理审批后严格执行。

5、我司领导对本工程给予了重视,决定成立以国家二级项目经理为本工程的项目经理,以此组成一个素质好,技术精,善管理

的强有力的现场管理班子。

6、技术交底:在工程开工前,项目技术负责人分别组织参加施工的人员进行技术交底,结合具体关键工序和施工难点的质量要求,操作要点及注意事项进行交底。

7、做好机械设备检修工作,保证机况良好,安装好施工场地水电设备及线路等。

8、规划好场内运输线路及管桩堆放场地,做到整齐划一,避免二次搬运。

9、场地平整前,应由建设单位清除地下障碍,以免影响桩机施工,由建设单位提供有关场内电缆及各种埋设于地下管线详细情况,以便施工中采取必要措施加以保护。

10、编制施工预算书,为工程提供经济上保证。

11、按规范和设计要求采购管桩,并要求管桩供应商出具规定的检测报告,确保进场管桩质量.

第二节定位测量

1、本工程选用的测量工具为:一台全站仪,二台C32-Ⅱ水准仪,4把50米专用钢卷尺,4只5KG线锤等。

2、为了保证经有关部门复核后的坐标、控制轴线点水准点不至被破坏,根据本工程现场条件,可将施工所用的坐标线,引到本建筑物外不易被破坏的地方保存起来。

3、确定各个轴线后,再用钢尺和线锤确定桩位,或用全站仪利用坐标确定桩位。放桩时,必须用Φ12钢筋,长度不得小于300㎜,垂直准确打入平地面,并撒石灰圈标明,经复核无误后,再

通知监理代表和业主代表(工程师)等有关负责人复核认可,并办理签证手续。

4、水平标高使用S3水平仪,严格控制好打桩后桩顶的标高,把桩送到指定的深度。

第三节人力、物力准备

1、根据该项目的管桩工程量及施工质量和施工进度的具体情况,我司成立一个以(工程师/项目经理)为首的施工项目管理部,配备有丰富施工经验的工程技术负责人和各工种施工人员若干人(详见附表一),为现场负责,指挥施工,各专业人员各自负责,对项目的质量、安全、进度进行把关。

2、劳动力安排

组成一支素质好,技术精,善管理的施工队伍进场(详见附表二)。

3、材料供应

⑴、根据物资、材料需求计划表列出物资材料项目(详见附表三),事先搞好市场的调查及信息获取工作,并掌握其物资、材料的供应能力、质量、价格、运输等方面的具体信息。

⑵、项目部应根据施工进度计划安排,提前一周向物资部门提交材料需用计划,有关的部门应据此作好材料的采购工作。

⑶、掌握物资、材料的采购地点至施工现场道路的通行能力,搞好白天与夜晚的运输协调工作,保证物资材料按计划送到施工地点。

4、机械设备、机具配套

桩机进场后,按施工顺序选定位置架设桩机和设备,接通水电源,进行试机,并移机至桩位,力求桩机平稳垂直。机械设备配置详见附表四。

第四节临时设施的设置

1、根据现场的实际情况,为使施工车流和人流不影响其它标段的施工与生活。本工程施工期间进出的主要出入口处采用原有的道路,基本上满足施工的需要,但由于在施工过程中遇到确实需增加临时道路,下雨等原因,则需要甲方配合处理好。

2、根据进度计划安排,整个施工工期作业人员约有25人,根据生活区和施工区分开的原则,我司采用活动集装箱作为休息室、食堂、活动室和办公室。

3、材料堆场、加工间等布置。根据现场实际情况,与甲方协商,合理按排材料堆放。

第五节施工现场临时水电线路的布置

1、施工用水由业主提供的自来水源。结合多年施工经验,工程施工用水量Q1,现场生活用水量Q2,均小于消防用水量Q3,满足消防用水量后,即可满足施工生产、生活用水要求。而消防用水量为12L/S,查表得经济流速为 2.5~3.0m/s,取其下限,则给水管径为78㎜,甲方现场装好水管,管网按枝状分布,再用D25管接至需用水部位,确保施工正常需要。

2、临时用电

甲方提供的电源已接至施工现场,并设立总配电房。在甲方通过地下电缆沟把电缆从总配电房接入工地分总配电间。并且按

现场布置标准的铁制总配电箱、分配电箱、开关箱。我司从开关箱接取所需机械设备和生活用电。每台设备要有各自专用开关箱,实行一机一闸一保护。现场严格按照JGJ59-99标准采用三相五线制,接地的电力线路采用TN-S接零保护系统。

根据现场情况,电源接入工地后分总配电箱后,分2路供电线路供电。第一路供现场打桩机械设备用,第二路供生活区宿舍食堂等与现场办公室为照明线路。

现场用电负荷计划:

动力容量:P1=152KW; I=231A

电焊机容量: P2=147KW; I=223A

室内照明: P3=17KW; I=26A

查表约得: P1 95平方BX型导线.

P2 95平方BX型导线.

P3 4平方BX型导线.

均可满足施工要求。

第六节消防设施的配备

施工阶段利用施工用水作为消防用水,每隔一定距离设一消防水龙头。在每台机器的醒目处设2只灭火器,在生活区每个集装箱配置2只灭火器,以确保施工作业和现场施工生活的安全。

第七节施工机械的选择和布置

1、机具进场组装试车和设备安装须遵守以下规定:

⑴、设备吊装须平稳,做到轻起轻落,吊装时须有专人指挥、

非作业人员应撤离作业范围。

⑵、设备安装就位后,要精心调试。

⑶、所有电缆和压力管线在处于运输道路上和易产生磨擦部

位,应外套管道保护或架空或挖沟埋设。

⑷、所用设备在使用前必须严格按公司<施工现场管理条例>中

的相关规定对机械设备进行检修调试,确保机况良好.

第五章与相关单位配合措施

第一节总体配合

任何基建工程的施工,均离不开各工种、各专业、各部门的配合。本工程根据使用功能的需要,对所有工种的专业队伍进行质量、安全、进度、文明施工、产品保护的协调和管理。本方案服从施工管理及施工具体布置、安排两方面来加强施工的管理工作。

第二节与业主及监理单位协调配合措施

1、首先,本方案在施工管理组织体系上采取有效措施,确保工期质量、进度和产品相互保护等方面的有效控制,以求项目整体目标的实现。

2、建立工程协调会制度。积极参加业主及监理组织的现场会议,在协调会上总结上施工阶段的实际情况,明确后阶段的施工安排,分析及协调解决实际施工中发生的问题。且每月由项目部发一次工程简报,通报现场质量、安全、文明施工等方面的检查情况。

3、在协调会上,向建设单位及监理单位详细汇报前一阶段的施工情况及下一阶段的施工计划,并认真听取建设单位及监理单位

的意见,做好会议纪要,并按建设单位及监理单位的要求认真落实各项改进意见,完成后以书面形式请甲方认定。

4、对工程质量管理上,对于建设单位及监理单位提出的质量整改意见,必须落实到人,完成后由建设单位及监理单位签证。

5、对管桩生产、进场管桩质量、桩位复核、桩就位、垂直度、焊接质量、冷却时间、收锤标准、总锤数、每米总锤数及桩长等关键环节委派专人负责跟踪,实施有效监控,做到不验收不进入下一施工程序。

6、施工前进行试桩时,应通知业主、监理单位和设计单位到现场组织试桩验收,就试桩情况作进一步的研究,确定打桩所要求的各项技术参数。

7、桩基分项工程完成后,通知业主、监理单位及质量监督部门对桩基进行点桩动测和静载。由质量监督部门(监理)调查认可后方可进行下道工序。

第三节与各项工种协调配合措施

1、调配经验丰富的管理人员进现场经理部,作为成员共同参与工程的统一指挥安排与协调。

2、在项目部内专职配置熟悉有关专业且具该专业丰富施工经验的工程质量人员参加对各工种施工质量的控制,共同参与技术难题的处理,且有责任向项目部反映各工种工程进度、材料使用、产品保护等方面存在的问题,以保证问题能得到及时有效地解决。

3、做好工种的产品保护,采取有效的防护措施。

4、督促各工种及时进行工种技术资料的记录、收集和整理,做到与工程同步,保证其准确性。

第六章施工进度计划

本工程施工工期紧,为了确保按期交工,项目部必须统筹安排,计划好施工进度计划,做到:通盘考虑施工程序,劳动力流水施工、各主要程序间空间、时间上紧凑搭接;保持资源使用均衡合理,充分利用机械设备并提高使用效率,确保总工期的实现。

第一节施工建议

根据我司多年经验,该场地采用PHC-AB500(125)的管桩在单桩竖向承载力特征值上设计要求为2650KN,但实际效果很难达到设计要求,故我司建议在设计单桩承载力特征值上应改为2200~2300KN。

第二节施工程序

接受施工任务--了解施工现场条件--安排施工任务计

划--熟悉图纸、地质及有关资料,编写施工方案做好施工准备工作--组织人员及机械进场--放线定位--复线、复点--对进场管桩进行严格检查、配备好管桩--正式打桩--完工--整理原始资料--编写打桩竣工报告--办理验收、结算手续。

第三节施工进度

本工程项目桩位较长。根据以前本地完成的其它管桩工程施

工经验,同时考虑到挤土的影响,确定平均每台柴油锤击机每天完成8根桩位。力争在合同施工时间内完成项目的工程量。但场地的影响、图纸的变更、不可预计的因素和不可抗力因素没有考虑在内。具体的施工日期和施工进度安排详见施工计划进度表(附图二)。

第四节预应力管桩技术措施

一、柴油锤击机的技术措施

1、打桩施工工艺流程图

测量定位——就位打桩机——复核桩位——起吊预制桩——稳桩对中调直——打桩——接桩——再打桩——送桩——中间检查验收——移桩机至下一个桩位。

2、测量定位

根据甲方提供的控制点和施工图纸给定的坐标,用测量仪器进行桩位定位。施工前,对已放线定位的各轴线及桩位置重新复核,其偏差不得大于20㎜,检查各轴线之间尺寸及桩位尺寸是否符合施工图纸设计要求,并请甲方监理验线复核签字认可。标高进行控制时,检查仪器是否正常,确保精度,同时对基准点加以保护。

3、桩机的选择及就位规定:

⑴、打桩施工前,应对设备各操作系统进行检查;打桩机的桩架必须具有足够的强度、刚度和稳定性,并应与所挂柴油锤相匹配;

⑵、柴油锤应按下列方法确定型号:

根据工程地质条件、单桩竖向承载力设计值、桩的规格、入

土深度等因素参考,并遵循重锤低击的原则综合考虑后选用。⑶、打桩机的桩架必须具有足够的强度,刚度和稳定性。桩帽应有足够的强度,刚度和耐打性;打桩机就位时,应对准桩位,保证垂直稳定,在施工中不发生倾斜、移位。

⑷、施工场地应按坡度不大于1%,地耐力不小于80kpa的要求进行平整压实。在基坑内打桩,要配备足够的排水设备,做好排水工作。

⑸、桩帽及垫层的设置:

①、打桩时桩帽与桩头之间应设置弹性衬垫。衬垫可采用麻袋、硬纸板、水泥纸袋、胶合板等材料制作,衬垫厚度均匀且经锤击压实后的,厚度不宜少于120mm;在打桩期间应经常检查,及时更换或补充;

②、桩帽和桩锤之间应有锤垫,其厚度宜取150-200mm。

⑹、送桩器及衬垫设置应符合下列规定;

①、施工时送桩器上下两端面应平整,且与送桩器中心轴线相垂直;且送桩器应与管桩相匹配;

②、送桩作业时,送桩器与管桩前沿之间应设置1-2层麻袋或硬纸板作衬垫。

4、吊预制桩:

⑴、先栓好吊桩用的钢丝绳和机具,然后起动机具吊管桩,吊管时用桩帽和钢索临时固定管桩,缓慢调整桩身使桩头垂直对准桩位中心,缓缓放下插入土中,位置要准确,避免管桩碰撞桩机。

⑵、取桩时规定:

①、管桩叠层堆放超过2层时,应用吊机取桩,严禁拖拉取桩;

②、叠层堆放的管桩不超过2层时,可拖拉取桩,当为2层时,采取办法保护好桩端;

5、管桩的施打应符合下列规定:

⑴、第一节管桩起吊就位插入地面时的垂直度偏差不得大于

0.5%,并宜用长条水准尺或其它测量仪器校正,必要时宜拔出重插;

⑵、管桩施打过程中,桩锤、桩帽和桩身的中心线应重合。当桩身倾斜率超过0.8%时,应找出原因设法纠正;当桩尖进入硬土层后,严禁用移动桩架等强行回板的方法纠偏;

⑶、在较厚的粘土、粉质粘土层中施打管桩,不宜采用在流水打桩施工法,宜将每根桩一次性连续打到底,尽量减少中间休歇时间,且尽可能避免在第一节桩在较硬土层时进行接桩;

⑷、桩数多于30根的群桩基础应从中心位置向外施打,承台边缘的桩宜待承台内其它桩打完并重新测定桩位后再插桩施打;⑸、打桩时应由专职记录员及时准确地填写管桩施工记录表,并经当班监理人员(或建设单位代表)验证签名后方可作为有效施工记录。

⑹、击桩时,根据锤重按设计要求控制锤的落距在 1.8M-2.8M 以内。

6、打桩顺序根据基础的设计标高,先深后浅,依桩的规格宜先大后小,先长后短。严格按设计好的打桩顺序打桩。

7、接桩及焊接的要求:

①、当管桩需焊接接桩时,其入土部分桩段的桩头宜高出地面

0.5~1.0m;

②、接桩时上下节桩段应保持顺直,接口错位偏差不宜小于2㎜;

③、管桩对接前,上下端板表面应用铁刷予以清刷干净,坡口处应刷至露出金属光泽;

④、焊接时宜先在坡口圆周对称点焊4-6点,待上下桩节固定后拆除导向箍再分层施焊宜由两个焊工对称进行;

⑤、焊接层数不少于二层,内层焊渣必须清理干净后方能施焊外一层;焊缝应饱满连续。焊好的桩接头应自然冷却后才能继续锤击,自然冷却时间不宜少于8min;严禁用水冷却或焊好即打。

8、送桩应符合下列规定:

当桩顶打至接近地面需要送桩时,应测出桩的垂直度并检查桩顶质量,合格后立即送桩;送桩深度不宜大于2m,送桩留下的桩孔应立即回填压实。

9、桩头保护及截桩:

⑴、桩打好后桩前沿高出地面的部分应小心保护,严禁施工机械碰撞或将桩头和作拉锚点;送桩遗留的孔洞,应立即回填或做复盖;

⑵、截桩头宜采用锯桩器截割,严禁采用大锤横向敲击截桩或强行反拉截桩。

10、收锤标准:

⑴、除设计明确规定以桩端标高控制的磨擦桩应保证设计桩长

外,其它管桩应按设计、监理、质检、施工等单位共同确定的收锤标准收锤;

⑵、收锤标准应根据场地工程地质条件、单桩承载力设计值、桩的规格和长短、锤的大小和落距(冲程)等因素,综合考虑最后贯入度、桩的入土深度、总锤击数、每米沉桩锤击数及最后1m 沉桩锤击数、桩端持力层深度后给出。收锤标准应以到达的桩端持力层、最后贯入度或最后1m沉桩锤击数为主要控制指标;11、检查验收:打每根桩收锤时,桩尖标高进入持力层,接近设计标高时,一般需要获得桩身最后十击贯入度(20~40㎝/10击),和最后击数各种沉桩信息,当桩深度均达到设计要求后,填好施工记录。如发现不符合上述控制条件,即可停打,应会同有关部门研究处理。具体的验收要求按《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)预应力管桩质量检验标准进行。

12、待全部桩打完后,开挖至设计标高,做最后检查验收。填好桩位复核表作出竣工图并将全部资料提交监理代表。

第五节施工进度保证技术措施

1、熟悉施工图纸及地质资料。明确设计要求,发现问题及时向监理代表、设计代表和建设代表咨询。

2、地面指挥人员必须认真、准确指令使桩夹对中,并复核桩位,当确认后方可指挥压桩机主要操作人员操作。

3、主要操作人员必需严格操作,切实保证桩机机况良好,运转正常。调整好桩的垂直度(不超过0.5%桩长),用仪器分二个方向进行观测,同时也要保证桩的水平位移在规范允许范围之内,

桩机才能作业施工。

4、接桩时应保证上、下节桩段保持顺直,错位偏差不得大于2mm,节点弯曲矢高不大于1‰桩长,且不得大于20㎜,接桩时间尽可能缩短,防止因停歇时间过长而打不下去。

5、当桩顶贯入土层接近地面需要送桩时,应测出桩的垂直度,并检查桩顶质量合格后立即吊装送桩器,开始送桩后,应随时测验贯入度及回弹曲线及桩顶标高。

6、拔起桩杆后,立即用沙包填实桩孔上部。

7、管桩进场时,质量检查员应同监理及甲方代表一起核对并按《预应力混凝土管桩基础技术规程》DBJ/T15-22-98的要求检查进场的桩质量、桩数、及规格并作好记录,不合格的桩应立即退场。

8、捆桩工必须认真检查桩端和桩身,发现桩身有裂缝的桩段,及时标明,严禁使用,并报施工员、监理代表作好记录和要求桩厂及时将不合格的桩退场。

9、当桩已打至设计标高而压力值尚未到设计要求时,则立即报给监理代表及甲方现场代表,并会同设计人员处理。

10、管桩基础的工程桩成桩质量应符合下列规定:

⑴、桩身垂直度允许偏差为1%;

⑵、截桩后的桩顶标高允许偏差为正负10mm;

⑶、管桩顶平面位置允许偏:柱下单桩为80mm;承台桩数为2-4根的桩为100mm;承台桩数为5-16根的桩:①周边桩100mm,②中间桩D/3或150两者中较大者;承台桩数多于16根的桩:

①周边桩150mm,②中间桩D/2。

11、遇到下列情况应暂停压桩,并及时与有关单位反映研究处理。

⑴、初打桩和压桩时,如遇地下障碍造成桩身发生较大幅度倾斜;贯入过程中桩身突然下沉或倾斜。

⑵、桩顶破坏或压力值剧变。

⑶、地面明显隆起,邻桩上浮或位移过大。

12、对于承载力已远超过设计要求,而未能打入土内的管桩(高出地面的桩长)只能使用锯割掉,禁止使用桩机破桩,以免造成桩体下部断裂。

13、当天完成的打桩原始记录,一定要做到当天由监理签证,抄正件第二天签证,不得拖延。

第七章质量管理

第一节工程质量目标

保证桩基工程合格率100%(其中桩管焊口一次合格率95%以上,打桩一次合格率100%)。

第二节检查验收制度

1、每道工序完工后,首先由作业组进行自检。由施工人员组织各班组之间互检。由施工员、质量检查员进行专检。隐蔽工程在自检合格后,经甲方、监理工程师进行隐蔽验收并及时签字,没经签字不得进行下道工序。

2、定期检查制度

项目经理部每周组织一次质时检查,参加人员有项目经理、项目技术负责人、施工员、质量检查员及班组组长,对发现的问题及时处理。

3、工序交接制度

严把工序关,每道工序完工后,向施工员提出进入下道工序,经检查验收合格后继续施工。

4、技术交底制度

项目技术负责人编制详细的技术措施,提出具体的施工方法、注意事项及质量要求、操作方法,并组织作业人员进行书面交底,使每个作业人员做工到心中有数。

5、奖罚制度

项目经理组织有关人员制定出本工程施工管理规章制度和奖罚措施,特别是保证工程质量及控制工程成本的奖罚措施,对出现施工质量事故等进行重罚,不允许在该工程中出现不合格品。

材料报审和检验制度

6、进场管桩必须有出厂合格证,并在进场前向监理或甲方提供。材料进场后,在监理(或甲方)的见证下取样、送检必须在监理(或甲方)认定的检验单位作,在监理或甲方有监督下送验。检验报告送监理或甲方认定后,材料才准使用。

7、资料归档制度

在公司总工程师直接领导下,现场项目负责人负责资料收集、归档工作;公司档案室档案员每周到项目部一次,检查资料档案工作;项目部设专人整理保管资料,办理资料归档;做好资料的交接。

第三节质量保证制度

本工程的质量管理机构:在公司总经理和总工程师的领导下,由项目经理作为项目工程质量的第一责任人,项目技术主管、质检工程师、质量安全员组成质量管理机构。公司质安部向项目部

锤击管桩基础施工方案(1)(完整版)

目录 一、地质概况 (2) 二、设计要求: (2) 三、施工前准备 (2) 四、施工机具及人员机构 (3) 五、施工工期: (4) 六、施工方法: (4) 七、质量保证措施: (5) 八、安全保证措施 (6) 九、施工质量通病及其控制措施 (8) 十、管桩施工工艺流程 (10)

一、地质概况 本工程为黎昌尚府住宅小区19#、20#、21#楼及地下车库工程,施工场地土类型为中硬土,无液化。按土层划分依次为:①杂填土、②粉质粘土、③粗砾砂、④粉质粘土、⑤粗砾砂、⑥粉质粘土、⑦粗砾砂、⑧粉质粘土、⑨粗砾砂。 二、设计要求: 1、采用预应力混凝土管桩(PHC),管桩型号AB500(100)-11a桩入土深度约12米(以高程-15.6米为准),以第七层粗砾砂作为桩端持力层。 2、用一台DB401型柴油锤桩机施打,落锤高度2米。最后三阵锤(每阵十锤)平均贯入度控制在不大于40mm。具体应以现场施打后设计单位签证确定。 3、单桩承载力设计值:F=850KN。极限承载力标准值1800KN。 三、施工前准备 1、施工现场“三通一平”已到位;修筑桩机进出行走及管桩运输的道路,做好排水措施;架设好临时施工的水源、电源,安装水表、电表;搭设工地办公室及做好开工准备工作。 2、选定有资质认证的预应力混凝土管桩生产厂家,按设计要求桩型,购进各种长度的管桩,便于试桩时按各种桩长试桩。 3、管桩进场应严格执行材料检验手续,规格品种与进货单相符合,并检查管桩外观是否有裂纹、断裂等,必要时要用水淋检查,不合格管桩坚决拒收。

4、管桩的堆放要平整,堆放不超过三层,并正对桩机堆放,方便桩机施工。开工后,管桩进场堆放,在可能的情况下尽可能按施工方便的位置、方向堆放。 5、进行测量放线,定出桩基轴线,并将桩的位置准确测设到地面,每一个桩位打一个小木桩;经监理校对复核后,机械才能进场施工。 6、熟悉各有关图纸资料,编制施工方案,根据对本工程质量、安全技术要求特点对全体施工人员进行全面的有针对性的安全质量技术交底。特别是地质情况、设计要求、操作规程及安全措施的交底。 7、施工人员必须持证上岗。 8、根据地基土质情况、桩基平面布置、尺寸、密集程度、深度、方便桩机械移动以及施工现场实际情况等因素,制定施工时的机械行进路线图。 9、根据场地的地面标高、桩顶标高及参考有关地质资料,尽可能合理地分配好桩的长度。 10、检查桩的质量,将需用的桩按平面布置图堆放在打桩附近,不合格的桩不能运至打桩现场。 11、打桩机设备及起重工具进场,铺设水电管网,进行设备架立组装和试打桩。在桩架上设置标尺或在桩的侧面上标尺,以便能观测桩身入土深度。 12、桩架的安装须牢固可靠,易损零配件及时更换。打桩前应检查机械的完好性,并作试运行。及时检查,及时维修,不得带病操作。 13、安排好记录人员,做好沉桩记录。 四、施工机具及人员机构 1、施工机具:桩机1 台,桩锤型号DB401。

锤击预应力管桩施工方案

项目名称:东莞蜀海食品有限公司食品加工项目施工单位:东莞是建工集团有限公司 预 应 力 管 桩 专 项 方 案 页脚内容1

目录 第一节工程概况 (3) 一、工程简介 (3) 二、编制依据 (4) 三、工程概况 (4) 四、场区区域地质构造条件 (4) 第二节锤击预应力管桩施工部署 (5) 一、总体安排 (5) 二、打桩主要施工方法 (6) 第三节、质量保证措施 (15) 一、质量目标 (15) 二、质量保证体系 (15) 三、质量管理制度 (17) 第四节施工及安全管理 (19) 一、安全目标 (19) 二、组织机构 (19) 三、安全保证体系 (21) 第五节、施工用电安全措施 (22) 一、安全施工施工用电安全 (22) 二、机械安全措施 (23) 三、防火安全措施 (24) 第六节制度保证 (24)

一、落实安全生产责任制 (24) 二、贯彻落实安全检查制度 (25) 第七节文明施工及环保管理方针目标 (27) 一、总体目标: (27) 第八节施工进度与资源配置 (27) 一、施工进度计划安排 (27) 二、劳动力计划 (27) 三、机械使用计划 (28) 四、主要材料进场计划 (28) 五、施工工程进度计划(见附表) (29) 第一节工程概况 一、工程简介 工程名称:东莞蜀海食品有限公司食品加工项目 建设单位:东莞蜀海食品有限公司 设计单位:广州名阳建筑设计有限公司 监理单位:深圳市昊源建设监理有限公司 施工单位:东莞市建工集团有限公司 工程地点:东莞市麻涌镇漳澎村新沙路以西地块 质量标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建设工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2006)及相应配套的各专业验收规范等。 质量目标:一次验收合格。

预应力管桩施工方案

预应力管桩施工方案 一、工程概况 K21+371~K21+424、K21+446~+499段位于K21+435通道桥两桥头,该桥头路段采用预应力管桩+土工格栅处理型式。管桩采用先张法预应力混凝土管桩,直径40 cm,壁厚60 mm,管桩包含接桩和开口型桩尖,桩帽采用C30号混凝土,桩帽与管桩的连接,其桩帽尺寸为长×宽×高=100cm×100 cm×35cm,该段管桩根数693根,共12672米,最长20米。其布置形式:K21+371~+386段横向间距2.5米,横向排数17排,纵向排数6排,最大深度20米,每排递减2米;K21+386~+424段横向间距2.5米, 横向排数17排, 纵向排数15排,最大深度20米,每排递减0米; K21+446~+484段横向间距2.5米,横向排数16排,纵向排数15排,最大深度20米,每排递减0米; K21+484~+499段横向间距2.5米,横向排数16排,纵向排数6排,最大深度20米,每排递减2米。全段平面上呈矩形布置。 二、施工条件 1、施工便道:施工便道已修通,原材料和机械设备可直接运至现场。 2、施工用水:采用地下水; 3、需拆迁物:该段所有拆迁物已全部拆除。 三、施工安排 本工程由管桩一队班组施工,计划投入主要施工人员人,现场施工负责人1 人,现场技术员2人,测量4人、安全员1人、司机人、普工人;投入打桩机1台、电焊机1台、汽车3辆。本工程压桩施工开动一台桩机,日工作14-16小时,工作人员12人,各工种配备 如下: 工种人数工种人数吊机手 1 人,扶桩 4 主机手 1 质安员 1 电焊工 2 施工员 1 电工 1 机长 1 主要施工人员岗位表

锤击管桩施工工艺

锤击管桩施工工艺 锤击法施工讲解内容: 1、锤击法施工要点; 2、打桩机具; 3、收锤标准; 锤击法施工要点 ①合理选择桩锤、送桩器和桩尖; ②合理组织打桩顺序; ③正确适宜地确定打桩收锤标准; ④桩帽大小要适宜,垫层软硬要适度,厚度要保证; ⑤桩身要直,确保桩锤、桩帽、送桩器与桩身在同一直线上,力戒偏打。施 打时,应控制锤击数(或锤击应力); ⑥接头焊接质量要保证; ⑦在较厚粘性土层中宜连续一次性成桩; ⑧开挖基坑时应小心谨慎,防止桩身倾斜。 打桩机具 打桩机由打桩架、行走机械、卷扬机、打桩锤等组成。打桩架有万能打桩架、三点支撑桅杆式和起重机桅杆式等型式,广西大量使用的是简易打桩架—用施工沉管灌注桩的打桩架改造而成。一般增加四个千斤顶调平底盘。行走机构分滚管式、轨道式、步履式和履带式四种。 若采用引孔打桩法,尚应配备长螺旋钻机。 三点支撑履带式打桩机行走调头方便,垂直度控制较好,场地平整度要求不高,打桩效率高,尤其是打大承台中桩,行走方便,效率更高,应优先选用。滚管式打桩机下面铺了许多道木,接地压强小,在软土场地进行复打施工时,效果较好。打桩架要与打桩锤相匹配,重锤配小桩架,不仅打桩时晃动大,还容易发生倒架事故。 打桩锤:打桩锤有柴油锤、液压锤、自由落锤之分。柴油锤爆发力强,锤击

能量大,工效高,锤击作用时间长,打桩应力峰值不高,落距可随桩阻力的大小自动调整,人为参杂因素少,因此,较适宜施打管桩,但打桩会引起油烟、噪声、振动等污染,故在城市内受到限制使用,但在市郊、新开发区等地方柴油锤普遍使用。液压打桩锤没有油烟污染,打桩噪声比柴油锤小得多,锤击能力大,落距可自由调整,最小可以调至20cm,对软土地区开锤很有利。 柴油锤分导杆式和筒式两种。筒式柴油锤油门一般可分4档:1档能量最小,冲击体跳高1.6~1.8m;4档能量最大,冲击体跳高可达3.6m。“重锤低击”指的是在相同锤击能量的条件下应优先选用冲击体大一些的锤。这样落距可低,桩身桩头也不易破损。如选用D50锤开3~4档油门进行作业,不如选用D62锤开2档油门进行作业更合理。 桩帽和垫层:桩帽和垫层乍看起来是小事,但它关系着打桩的质量。桩帽要经得起重锤击打桩帽下部套桩头用的套筒应做圆筒型,不应做方筒型。圆筒深度太浅,套入的管桩容易“掀帽、脱轨”:圆筒太深,一旦桩身或桩帽略有倾斜,筒体下沿口的钢板就会磕伤桩头上的混凝土。套筒内壁和管桩外壁的间隙过小,桩身一有倾斜就容易挤坏桩身;间隙过大,容易出现偏心锤击。 收锤标准 收锤标准是指打桩达到设计要求时终止锤击的施工控制原则和条件,有些打桩规范叫停锤标准。当一根管桩被施打到设计要求并达到收锤标准后即可收锤,终止施打。除设计明确规定以桩端标高控制的摩擦型基桩应保证设计桩长外,其他凡指定桩端持力层的基桩应按设计、监理、施工等单位共同确认的收锤标准收锤。 收锤标准应通过静载试验桩或试打桩,结合邻近工程或相近桩基条件的打桩经验确定。最后贯入度一般不宜小于20-30mm/10击。最后贯入度宜连续测量三次,当每一阵贯入度逐次递减并达到收锤标准时就可收锤。当持力层为较薄的强风化岩层且下卧层为中、微风化岩层时,最后贯入度可适当减少,但不宜小于15mm/10击,此时宜量测一阵锤的贯入度,若达到收锤标准即可收锤。

PHC管桩专项施工方案解析

中铁十六局集团蒙华铁路MHTJ-26标段二工区 2015年9月 预应力管桩专项施工方案 编 制 人: 审 核 人: 批 准 人:

中铁十六局集团蒙华铁路 标段二工区 年 月 预应力管桩专项施工方案 工程概况 编制依据 施工计划 路基工程施工进度计划安排 机械设备及人员计划安排 管桩施工方法及施工工艺 施工方法 施工工艺 打击贯入管桩的施工程序为:测量定位一桩机就位 复核桩位一吊桩插桩一桩身对中调直一打击贯入一接桩一再打击贯入一接桩一再打击贯入一送桩一终止锤桩一桩质量检验一切割桩头。 技术要求

注意事项 质量检查 保证措施 质量保证措施 质量保证体系 强化质量、试验检测力量 加强对施工队伍的交底和培训 认真落实项目部制定的各项质量管理制度 认真落实“自检、互检、交接检”制度 安全保证措施 工期保证措施 环境保护措施 取弃土场的环保措施 路堤施工环保措施

预应力管桩专项施工方案 工程概况 标段二工区位于蒙西至华中地区铁路煤运通道的中段,位于湖南省岳阳市君山区。起讫里程为 ~ ,工区线路正线长度为 。其中区间路基施工段里程为 、 、 ;君山站站场路基施工段里程为 ,路基施工段总长度为 。 管桩工程量包括路基施工段 根, 米(桩径为 );框架涵地基施工段 根, 米(桩径为 )。 编制依据 、《铁路路基设计规范》( ); 、《铁路特殊路基设计规范》( ); 、《铁路路基工程施工质量验收标准》 ; 、《铁路工程地基处理技术规程》( ); 、《路基设计大样图集》 、路基工点设计图。 施工计划 按照新建铁路蒙西至华中地区铁路煤运通道实施性施工组织设计( 标段)要求,本工区路基段施工计划如下: 路基工程施工进度计划安排 表 路基工程进度安排表

锤击预应力混凝土管桩施工组织设计

目录 第一章施工总体策划3第一节工程概况 5 第二节施工组织机构 5 第二章施工前期准备工作7 第一节技术准备工作7 第二节生产准备工作7 第三节劳动力准备8 第四节施工协调配合工作8 第五节地下管线勘测工作8 第六节交通组织方案8 第三章施工平面布置图9 第四章进度计划及保障措施11 第一节进度计划安排11 第二节工程进度的主要保证措施13 第五章资源需用量计划15 一、劳动力计划表15 二、主要材料进场计划15 三、机械计划15 第六章施工技术方案16 第七章质量目标设计25 第一节质量目标25 第二节质量保证体系25

第三节质量管理制度27 第八章安全生产措施30 第一节安全目标30 第二节组织机构30 第三节安全保证体系32 第四节施工安全控制体系33 第五节安全施工措施33 一、施工安全用电33 二、机械安全措施34 三、防火安全措施35 第六节制度保证35 一、落实安全生产责任制35 二、落实安全检查制度36 第九章文明施工及环保措施40 第一节文明施工及环保管理方针目标40 第二节环境保护组织机构及工作制度35 第三节现场布置、污染和废弃物管理措施35

编制依据 本方案根据工程施工图纸和岩土工程详细勘察报告,及国家有关建设工程的施工规定规程进行编制: 1、《先张法预应力钢筋混凝土管桩》GB13476-1999 2、《建筑地基基础施工及验收规程》(DBJ 15-201-91) 3、《预应力混凝土管桩基础技术规程》(DBJ/T15-22-98) 4、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ 301-88) 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2001) 6、《建设工程施工现场供用电安全规范(GB 50194-93) 7、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-88) 8、《建筑地基基础设计规范》DBJ5-31-2003-10 第一章施工总体策划 第一节工程概况 一、工程简介 桩 基础工程,采用用锤击预应力混凝土管桩Φ500×125mmA型管桩2230根,单桩承载力为1600KN,平均桩长约40m,总工程量89200m,计划安排8台HD50型柴油锤击机进场施工。 二、现场情况 本工程位内,施工现场范围内外可通行运输材料车辆,水电接驳点位于施工现场边缘。

预制管桩试桩施工方案

目录 1、工程概况 ................................................................................................................................. - 1 - 2、试桩目的 ................................................................................................................................. - 1 - 3、成桩试验选定.......................................................................................................................... - 1 - 4、施工部署 ................................................................................................................................. - 2 -4.1人员配备.. (2) 4.2机械设备及测量仪器 (2) 5、施工工艺及方法 ...................................................................................................................... - 3 -5.1、施工工艺选择. (3) 5.2、主要项目的施工方法 (3) 6.成桩质量检测........................................................................................................................... - 12 - 7.质量标准 .................................................................................................................................. - 12 - 8.质量保证措施........................................................................................................................... - 13 - 9、安全保证措施........................................................................................................................ - 13 - 10、文明施工与环境保护........................................................................................................... - 15 -10.1文明施工措施 (15) 10.2环境保护措施 (15)

Φ锤击预应力混凝土管桩施工方案

Φ锤击预应力混凝土管桩 施工方案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

编制依据 本方案根据永春县轻工新城安置房(东山安置区)工程施工图纸和泉州泉成勘察有限公司提供的永春县轻工基地东山(1#~3#)安置房及裙楼工程岩土工程勘察报告,工程编号:2012H-03-23,及国家有关建设工程的施工规定规程进行编制: 1、《先张法预应力高强混凝土管桩》07G119 2、《建筑地基基础工程施工验收规程》GB50202-2002 3、《先张法预应力混凝土管桩基础技术规程》DBJ13-86-2007 4、《建筑工程质量检验评定标准》GB50301-2001 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2012) 6、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-2002) 7、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005) 8、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 第一章施工总体策划 第一节工程概况 一、工程简介 本桩基础工程,采用用锤击预应力混凝土管桩PHC500-125-AB型管桩559根,单桩承载力为1800KN,平均桩长约20m,总工程量11180m,计划安排1台HD60型柴油锤击机进场施工。 二、现场情况 本工程位于永春县东平镇东山村,施工现场范围内外可通行运输材料车辆,水电接驳点位于施工现场边缘。 三、工程要求 1、计划施工工期:45个日历天 2、计划开工日期:2013年 3月 10 日 3、计划完工日期:2013年 4月 23 日 4、质量目标:合格 5、质量保修期:按国家有关规定执行。 四、技术措施 (一)、测量放线 首先要根据设计图纸进行室内计算,对建设单位提供的水准点和控制点进行校核,在图纸上标明。然后利用全站仪进行精确测量放线,复核基准水准点和控制点,并根据施工现场的具体情况定出控制网,并将复核结果和自己设立的控制网交监理审核。 (二)、锤击管桩施工 预制管桩采用锤击法施工,投入柴油打桩机1台。打桩过程中,桩锤、桩帽和桩身的中心线应重合,当桩身倾斜率超过%时,应找出原因并设法纠正。当桩尖进入硬土层后,严禁用移动桩架等强行回扳的方法纠偏。 接桩焊接时要由两人同时对称施焊,焊缝应连续、饱满,不得有施工缺陷,如咬边、夹渣、焊瘤等。烧焊至少有两层或两层以上,焊渣应用小锤敲

PHC管桩专项施工方案

盘营客运专线PYTJ-2标 DK71+490.08~DK72+486.5、 DK72+598.4~DK73+750段路基PHC管桩 专项施工方案 编制人: 复核人: 批准人: 中铁十九局集团有限公司盘营客专项目部三工区 二○○九年八月二十日

DK71+490.08~DK72+486.5、DK72+598.4~DK73+750 段路基PHC管桩专项施工方案 1.编制依据 1.1.铁道第三勘察设计院新建铁路盘锦至营口客运专线工程施工图设计个别路基设计图; 1.2.《客运专线路基施工技术指南》…TZ212-2005?; 1.3.《客运专线路基工程施工质量验收暂行标准》…铁建设2005-160号?; 1.4.《铁路工程施工安全技术规程》…TB10401.1-2003?; 1.5.《关于加强盘营铁路客运专线施工安全管理的通知》; 1.6.国家有关方针政策,以及国家和地方的相关法律法规。 2.编制范围 盘营客运专线PYTJ-2标段DK71+490.08~DK72+486.5、DK72+598.4~DK73+750段路基PHC管桩施工,全长2148.02m。 3. 工程概况及主要工程数量 3.1.工程概况 DK71+490.08~DK72+486.5、DK72+598.4~DK73+750段路基地基采用PHC 预应力高强混凝土管桩加固处理,正方形布置,管桩的砼强度等级为C80,采用的型号为PHC-A-400(80),预应力主筋保护层厚度不小于30mm。 其中,DK71+490.08~DK71+515、DK72+465~DK72+486.5、DK72+598.4~DK72+625段为桥头过渡段,管桩采用加密处理,桩间距为1.8m,桩顶设0.15m 厚碎石垫层,垫层上设置0.5m厚的C35钢筋砼板;DK71+515~DK72+465、DK72+625~DK73+750段路基管桩桩间距为2.0m,桩顶设置0.35m高的C35钢筋砼扩大桩头,桩头为边长1.4m的正方形,桩头间及桩头以上0.5m铺设碎石

预应力混凝土管桩施工方案(最终版)

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 2.1工程简介 (1) 2.2管桩设计概况 (1) 2.3地质情况 (1) 3、施工准备 (2) 3.1技术准备 (2) 3.2材料准备 (2) 3.3劳动组织准备 (2) 3.4施工现场准备 (3) 4、项目管理组织机构及人员配备 (3) 4.1项目管理组织机构 (3) 4.2人员组织 (4) 4.3机械设备 (4) 4.4测量、检测仪器 (4) 5施工进度计划、工期保证组织及技术措施 (5) 5.1施工进度计划 (5) 5.2保证工期的组织措施 (5) 5.3保证工期的技术措施 (6)

6、施工工艺及施工方法 (6) 6.1预应力管桩施工工艺流程 (6) 6.2管桩施工 (7) 6.3施工控制要点 (9) 7、质量管理体系、保证措施及验收标准 (10) 7.1质量管理体系 (10) 7.2质量保证措施 (13) 7.3质量验收标准 (14) 7.4突发情况 (15) 8、冬雨季施工措施 (16) 9、安全保障措施 (16) 9.1施工用电 (16) 9.2桩机安全要求 (17) 9.3吊车安全要求 (17) 9.4其他安全要求 (17) 10、环境保护及水土保证措施 (17) 10.1环保措施 (17) 10.2水土保持措施 (18)

1、编制依据 1.1新建郑州至周口至阜阳铁路工程施工图设计路基设计图纸(图号:郑阜施路通-01-26-29)及新建郑州至周口至阜阳铁路工程施工图设计路基设计通用图(图号:郑阜施路通-02-01-22); 1.2《铁路混凝土工程施工技术指南》(铁建设【2010】241号); 1.3《高速铁路路基工程施工技术规程》Q-CR9602-2015; 1.4《预应力混凝土管桩基础技术规程》; 1.5《预应力混凝土管桩》10SG409; 1.6《先张法预应力混凝土管桩》(GB13476-2009); 1.7《高速铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10751-2010); 1.8《液压静力压桩机安全操作规程》; 1.9《铁路混凝土工程施工技术指南》(铁建设【2010】241号) 1.10《铁路混凝土结构耐久性设计规范》(TB10005-2010) 1.11《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-2008) 1.12《高速铁路路基工程施工技术规程》(Q/CR9602-2015) 2、工程概况 2.1工程简介 新建郑州至周口至阜阳铁路工程ZFZQ-02标段项目经理部三分部辖区起点里程为DK274+134.83,终点里程为商合杭DK187+687.32,管线全长为6km。其中区间路基DK277+317.41~DK277+681.04(长363.63m),郑阜DK277+681.04=商合杭DK182+920),区间路基DK182+920~DK182+950(长30m),站场路基DK182+950~185+200(长2250m),联络线路基DK185+200~DK185+326.560(长126.56m)路基全长为2.77km,其中该车站与商合杭场、规划阜淮城际场并站设置。 2.2管桩设计概况 阜阳西站段路基工点部分地段地基采用管桩加固。地基加固管桩21427根,共计管桩长度约64.4万延米。设计管桩型号PHC-AB-400(95),桩径规格为40cm,对应壁厚为9.5cm,按正方形布置,间距为2.4m,桩长12m、20m、25m、33m或35m,根据地质情况,现场采用静压法施工。 2.3地质情况

锤击预制管桩施工方案精编版

目录 1.工程概况 (2) 1.1基本说明 (2) 1、总体工程概况: (2) 1.2周边环境 (2) 1.3桩基础的设计资料 (2) 2.施工进度计划安排 (2) 3.打桩施工工艺 (3) 4、锤击预应力管桩施工技术措施 (3) 5质量控制措施 (5) 6.安全及文明施工 (6) 6.1施工现场安全管理 (6) 6.2施工用电安全措施: (7) 6.3施工机具使用安全措施: (8) 7.附图 (8) 8.项目现场人员配备 (9)

1.工程概况 1.1基本说明 1、总体工程概况: 本工程名称为广汽本田汽车研究开发有限公司产品自主开发及能力建设项目污水处理站、固体废物收集站和油脂库工程施工总承包,污水处理站位于厂区北部,建筑区的西南部,东侧距建筑区道路8.5m,南侧距厂区围墙24.45m,西侧为预留发展用地,北侧距固体废物收集站及油脂库30.2m。 污水处理站为双层钢筋混凝土框架与单层钢架的组合结构。占地面积948.64m2,建筑面积742.28 m2。建筑女儿墙12.0m。东西总长30.8米,南北总宽30.8米,钢架柱距为30米×30米.生活间为双层钢筋混凝土框架,首层层高5米,二层层高5.2米。高罩棚底标高10m,顶标高12m。 固体废物收集站及油脂库位于厂区北部,建筑区的西南部,东侧距建筑区道路8.7m,南侧距污水处理站30.2m,西侧和北侧均为预留发展用地。本建筑物为单层钢筋混凝土框架与单层钢架的组合结构,占地面积336.07m2,建筑面积226.88 m2。建筑女儿墙7.0m,东西总长35米,南北总宽10米,固体废物收集站柱距为10米×10米,油脂库柱距为7米×7米。 注:合同要求该工程的质量目标为合格。 1.2周边环境 现场已具备开工条件,施工临时用电、临时用水按业主提供的接驳点接至现场,施工范围外道路为市政道路,可通行施工车辆,供施工设备和材料进场。 1.3桩基础的设计资料 本工程污水处理站采用预制混凝土基础桩,设计桩径0.4m,单桩承载力特征值RA=900KN,我司拟布置1台锤击桩机进行压桩施工。 2.施工进度计划安排 本工程采用ф400管桩,桩长控制在不小于10-15m范围,桩的工程量大165根桩,1台HD62型筒式柴油打桩锤进行施工,计划每个机械台班完成12~14支桩,约12工作天完工,如果遇特殊情况(台风、暴雨场地沉机,或停电等不可抗因素)则采用其它有效措施,同时现场做好排水、回填工作,确保打桩工程顺利完成。

管桩专项施工方案

南通市内河港海安港区凤山码头工程桩基工程施工方案 编制单位:江苏神龙海洋工程有限公司 海安凤山码头工程项目部 编制人:侍述鹏 审核人:张丽华 编制时间:二〇一五年一月一日

桩基工程施工方案 一、工程概况: 1、工程名称:南通市内河港海安港区凤山码头工程 2、建设单位:海安凤山港务有限公司 3、设计单位:江苏省交通规划设计院股份有限责任公司 4、勘察单位:南通大地岩土工程有限公司 5、监理单位:镇江市兴华工程建设监理有限责任公司 6、施工单位:江苏神龙海洋工程有限公司 本桩基工程桩采用PHC600(C)预应力高强混凝土预应力管桩,桩身混凝土强度等级不低于C80,桩端的持力层为(7)粉质粘土。由于地下粉土层较厚,水工结构物桩基均采用锤击施工,施工时以“设计标高控制为主,最后10击的平均贯入度控制为辅”的双控方式施工。 二、施工依据: 1、地质工程勘察单位提供的工程地质勘察报告; 2、甲方提供的《岩土工程勘察报告》 3、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008; 4、《水运工程质量检验标准》(JTS 257-2008)、《港口工程桩基规范》(JTS 167-4-2012)、《先张法预应力砼管桩》(GB13476-2009)及施工图要求。 三、施工准备: 1、踏勘施工现场、熟悉工程地质勘察资料及周边的地下管沟、邻近的建筑物; 2、学习施工图纸,做好图纸自审,参加由建设单位组织设计、监理、施工、勘察 等单位进行桩基施工图纸会审,协助监理做好会审纪要文件; 3、根据施工现场高空及地表、地下障碍物状况,组织清障和桩基施工场地清表整 平等工作; 4、会同建设单位或监理单位办理拟建建筑的座标、水准引测点的移接手续; 5、桩基施工的建筑物的引测点:轴线控制点、水准点应妥善保护。并应要有防止 桩基施工过程中对控制点产生影响的措施。 6、桩基施工场地应平整及土壤承载力必须满足桩机施工要求。 7、根据设计图纸的设计要求,组织现场试打桩,以确定终桩参数及桩基施工技术 措施。试打桩作业点宜选在钻探孔附近且具有代表性地质状况的位置进行。并

锤击桩施工方案

一.锤击装 (一)锤击桩 1、施工部署 (1)、施工现场组织机构: 依照建设单位的要求及本工程的特点,本着优质、高效、高标准的原则,拟采取如下施工部署, ①、各级施工管理人员应熟悉施工图,编制详尽切实可行的施工方案; ②、有计划的做好材料、机具和劳动力的准备工作。 (2)、施工设备进场和工期: ①、根据该工程桩型和单桩承载力的特点,我们采用柴油锤击沉桩时选用一台D62型桩机进场进行施工。同时加强管理,加强计划调度,使施工工序衔接紧凑,充分利用工作面。制定针对性的环境保护措施,文明施工。教育员工保护环境,不影响周边地区的正常生产和生活。 ②、工期:根据桩机的生产能力和环保部门的要求,我们拟采取1台桩机配1班操作人员,每班工作11小时。 3、机械配备 根据长海县社会联动应急救援指挥中心的情况我司配备1台D62柴油锤打桩机进行施工,配备电焊设备2套。 4、劳动力计划

施工现场每台桩机配备施工员1人,安全员1人,质检员1人,施工工人7人,管理人员4人,材料人员1人,共15人。 工程管理机构图如下: 2、施工方案 (1)、施工流程 拟定采用锤击法沉桩,步骤如下:

(2)、施工方法 1)打桩准备 ○1试桩施工前再次逐根检查,即检查混凝土桩有无严重质量问题,对管桩两端清理干净,施焊面上有油漆杂物污染时,清刷干净。 ○2桩锤的选择 选择桩锤时,充分考虑桩的形状、尺寸、重量、入土长度、结构形式以及土质、气象等条件,并掌握各种锤的特性。桩锤的夯击能量克服桩的贯入阻力,包括克服桩尖阻力、桩侧摩阻力和桩的回弹产生的能量损失等。如果桩锤的能量不能满足上述要求,会引起桩头部的局部压曲,难以将桩送到设计标高。鉴于本工程土层,选用6.0t锤。 ○3施工桩位测设 根据桩基施工图进行桩位测设,并提前进行平面定位和高程复核以及控制点复核。 经项目质量员复核后,最后由监理核查认可,方可施工。 (4)堆存吊运 按照审定的桩基施工总平面布置图进行管桩堆放。 现场堆放场地要平整、坚实,垫木间距依吊点位置确定,堆放层数不得超过三层,不同规格的桩必须分开堆放。 管桩堆存设计两个支点(图1),其吊点符合图2所示的位置要求。管桩堆存需要使用软垫(木垫)。管桩起吊运输中要防止振动、冲撞。 卸桩时采用两点吊,可先将桩身吊起0.2-0.3m,检查机身稳定性、制动器的可靠性和吊具的牢固性,确认一切状况良好后,再缓慢

预应力管桩施工方案46594

目录 第一章编制依据及编制说明 第一节编制依据 第二节编制说明 第二章工程概况及设计要求 第一节工程概况 第二节设计要求 第三章工程地质 第四章施工组织计划 第一节施工管理总体目标 第二节施工筹备 第三节人员组织 第四节设备计划 第五节施工现场布置 第六节施工顺序 第七节施工工期计划 第八节材料计划 第五章各分项施工方案 第一节场地排降水施工要求 第二节测量放线 第三节预制管桩的堆放与验收 第四节砼预制桩施工中常见的质量通病及预控对策第五节锤击沉桩施工工艺及要点 第六章质量保证措施 第一节管理措施 第二节技术措施 第三节雨季施工措施 第四节夜间施工措施 第五节质量保证体系 第七章安全文明生产 第一节安全文明生产管理措施 第二节安全保证体系 第三节安全用电技术措施 第四节施工作业安全技术措施 第五节施工现场消防技术措施 第八章施工进度计划表 第一章编制依据及编制说明 第一节编制依据 1、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 2、《先张法预应力混凝土管桩》GB13476-2009; 3、《建筑地基基础施工及验收规程》; 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 5、《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2011;

6、GB50300-2011《建筑工程施工质量验收统一标准》; 7、湖南省城乡建设勘测院的桩位平面布置图; 8、湖南省城乡建设勘测院提供的岩土工程勘察报告; 9、本公司现有的机械设备、技术力量及管理经验等。 第二节编制说明 本《施工组织设计》是本工程施工的纲领性文件,编制时根据本工程的设计要求、地质情况,结合我公司多年的桩基础施工经验及现有的管理能力、技术力量和机械设备等多方面因素,经过科学地编排和充分地论证,本着以优良的施工质量、快捷的施工速度,为企业创效益、创信誉的宗旨,对工期、质量目标、项目管理、机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周围材料配备、主要技术方案、安全、文明施工等多因素做了充分的考虑,进行有效的、实用的、先进的实施及控制,在实现业主的目标的同时建立企业的良好信誉。 在施工中,我公司将本着对业主高度负责的态度,积极与质量监督部门配合,服从建设单位及监理工程师的管理,严格控制工程质量。在保证质量的同时认真做好安全文明施工,建立安全保证体系,确保施工中不发生伤亡事故。 第二章工程概况及设计要求 第一节工程概况 本工程为常宁市宜阳工业园投资有限公司开发建设的湘南纺织产业基地服饰园装配式标准厂房(一期)工程(包含6栋厂房、6栋综合楼),由湖南红日建筑设计有限公司设计,由湖南雁城建设咨询有限公司实施监理,勘察单位为湖南省城乡建设勘测院,由湖南天河建设工程有限公司进行施工,新建场地位于常宁市宜阳工业园,结合本地段的工程地质条件,设计桩基础采用预应力高强混凝土管桩。 第二节设计要求 本工程桩基础采用预应力高强混凝土管桩施工,管桩编号PHC-500 A 125桩径500mm壁厚125 mm 采用十字型钢桩尖,单桩竖向抗压承载力特征值为1500KN,总桩数1566根(综合楼每栋楼83根,标准厂房每栋楼178根),本工程桩基检测:单桩竖向抗压静载试验桩数不少于1%,且不少于3根,动测试验桩数不少于总桩数的30%,且柱下三桩或三桩以下的承台抽检根数不少于1根。 第三章工程土质 地质情况详见地勘报告

锤击预应力管桩基础施工方案最详版

锤击预应力管桩基础施工 方案最详版 Written by Peter at 2021 in January

施工组织设计(方案)报审表工程名称:长沙洋湖片区蓝天保障性住房项目一期工程

锤击预应力管桩基础 施工方案 审批人: 审核人: 编制人: 编制单位:水电八局蓝天保障房项目部编制日期:2013年8月2日

目录第五节资源需用量计划8

第一节工程概况 一、工程概述 1.工程名称:长沙洋湖片区蓝天保障性住房项目一期工程 2.工程地点:位于长沙市岳麓区洋湖片区,东起地铁三号线(待建),西临坪塘大 道,北接连山路(待建),南至三环线。 3.投资单位:长沙先导洋湖建设投资有限公司 4.设计单位:湖南大学设计研究院有限公司 5.监理单位:湖南长顺工程建设监理有限公司 6.勘察单位:核工业长沙工程勘察院 7.建设单位:中国水电建设集团房地产(长沙)有限公司 8.施工单位:中国水利水电第八工程局有限公司 二、编制依据 本方案依据施工图纸桩基部分、《建筑桩基检测技术规范》JGJ106-2003、《标准锤击式预应力混凝土管桩基础技术规程》及国家现行规范标准和地方行业标准规程等编制而成。 三、工程特点 1、设计图纸要求 本工程设计桩基础采用高强预应力混凝土管桩,为端承摩擦桩。桩型号为PHC-a500(125)-AB型预应力管桩,桩尖采用闭口钝圆锥式钢桩尖。设计暂定桩长不小于6.0米,单桩承载力特征值不小于1400KN,接桩采用焊接法,桩端进入持力层内不小于2.5米。

2、现场情况 根据工程拟建场地岩土工程详细勘察报告书,图纸设计本工程采用锤击式预应力高强度混凝土管桩。 第二节施工技术方案 一、总体安排 1、施工部署: 现场施工按项目法管理组织实施,以项目负责人为核心建立施工管理体系,用科学的管理方法、先进的施工技术、优质高效地完成桩基工程的施工任务。 锤击预制管桩根据设计桩径和图纸要求,采用合适的柴油锤桩机施工。要求桩机必须安全可靠、性能良好。 2、施工准备: (1)技术准备 组织项目部人员对桩基部分的图纸认真复核。 a、调查核实场地的工程地质资料,并根据实际情况有针对性地进行配桩。 b、审核打桩设备的技术性能 c、有关管桩各项施工参数指标及参考资料。 d、向打桩作业人员进行技术安全交底。 e、管桩进场验收无误后,桩身上自桩底起每隔1m划线。作为测量贯入度参考 (2)打桩设备、作业人员准备 a、机械设备:选择导杆式HD60、HD62、HD72柴油锤,共计10台打桩机。 b、锤垫、桩垫的选择:选用15cm厚的直纹木垫作为锤垫;桩垫用麻袋、木夹板,压缩后厚度不小于12cm。

PC管桩专项施工方案

苏州中恒通路桥建设有限公司 PC管桩施工方案 编制: 审核: 审批: 苏州中恒通路桥建设有限公司 苏州市现代农产品物流园基础设施一期市政工程一标段项目经理部 二零一五年月日

目录 一、工程概况1 二、采用规范1 三、施工准备2 3.1材料要求2 3.2运输、起吊和堆放技术要求4 3.3施工现场准备6 3.4主要人员配备6 3.5施工机械及检测仪器设备7 四、施工工艺8 4.1场地准备8 4. 2施工放样9 4.3桩机就位9 4.4压桩9 4.5接桩及焊接9 4.6终止压桩10 4.7成桩检测10 4.8 PC桩帽的施工11 4.9桩顶加筋碎石垫层和钢塑格栅的施工11 五、施工注意事项12 5.1桩长控制及检查12

5.2沉桩到位率控制13 5.3压桩顺序编排原则13 5.4桩身垂直度控制及检查13 5.5施工过程中控制及检查14 5.6桩施工结束后质量控制14 六、常见问题成因及防治方法15 6.1挤土效和振动影响15 6.2桩身破坏16 七、安全施工保证措施17 八、文明施工措施18 九、环境保护措施18

一、工程概况 苏州市现代农产品物流园拟建于苏州市吴中区东部,北靠吴淞江,南临澄湖,西接苏州工业园区,东衔昆山,距工业园区10 公里,吴淞江三级航道,绕城高速、东方大道、苏同黎公路、星塘街南延等主要区域性交通线路从周边经过,随着中环快速路的启动建设,通过与其在主要区域性干道上对接,使规划区的对外交通联系更加便捷。整个物流园规划面积约90.44 公顷(135606亩),建设周期分为二期,本项目为基础设施一期市政工程,共包含8条道路,路线全长5.297km,其中主干道5 条,共3.406km,次干道3 条,共1.894km。设计专业包含道路、桥梁、排水、河道整治(含驳岸)、照明、安全设施、公用配套设施(含公共厕所、出入口收费棚、停车场等)。基础设施一期市政工程分为两个施工标段,一标段为道路工程和排水工程,其余为二标段。 其中一标段需PC管桩处理段落为纬二路段的BK0+028.0 ~ BK0+060.0,BK0+380.0 ~ BK0+488.0,纬三路段的CK0+177.0 ~ CK0+273.0,纬四路段的DK0+189.0 ~ DK0+240.0,纬五路段的EK1+960.0 ~ EK1+974.7,EK2+004.7~ EK2+074.7,经二路段的GK0+186.0 ~ GK1+267.0,GK0+345.0 ~ GK0+418.0. 二、采用规范 1、《先张法预应力混凝土管注图集》(苏G03-2002) 2、《预力混凝土管桩》(苏G03-2012) 3、《建筑钢结构焊接规程》(GB50661-2011) 4、《工程测量规范》(GB/50026-2007) 5、《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)

预应力混凝土管桩工程施工方案(完整版)

预应力混凝土管桩工程 施 工 方 案 XX建筑工程公司 年月日

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 2.1 设计概况 (3) 2.2 工程地质分布情况 (3) 3.施工组织及部署 (4) 3.1 工程目标 (4) 3.2 项目经理部组织机构 (5) 3.3 施工准备 (5) 4.施工进度计划 (9) 5.劳动力计划 (10) 6.施工总平面布置 (11) 6.1 施工总平面布置依据 (11) 6.2 施工总平面图内容 (11) 7. 主要施工办法 (12) 施工工艺流程图 (12) 7.1试打桩 (12) 7.2测量放线 (12) 7.3沉桩 (13) 7.4焊接接桩 (14) 7.5送桩 (14) 7.6终止沉桩 (15) 7.7空孔处理 (15) 8.确保质量的技术组织措施 (16) 8.1管理措施 (16) 8.2技术措施: (16)

9.确保工期的技术组织措施 (17) 10.确保安全生产的技术组织措施措施 (18) 11. 确保文明施工的技术组织措施 (19) 12.相关附表: (20) 12.1 预应力管桩检验标准 (20) 12.2 桩位偏差检验标准 (21)

1.编制依据 1.1 XX市金典房地产开发有限公司与XX市XX建筑工程公司签定的施工合同。 1.2 XX岩土工程勘察院提供的《XX岩土工程勘察报告》。 1.3 XX设计研究院有限公司提供的桩基础平面图。 1.4主要的国家或行业规范、标准、规程、图集、地方标准、法规图集。类别名称编号或文号如下: 行标《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 行标《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 行规《施工现场临时用电安装技术规范》JGJ46-88 国标《建筑地基基础工程质量验收规范》GB50202-2002 国标《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 行标《建筑钢结构焊接规程》JGJ81 省标《先张法预应力混凝土管桩》苏G03-2002 2.工程概况 工程名称:商业公寓楼工程预应力混凝土管桩工程 建设地点:XX市 2.1 设计概况 桩型: A区为PC-400(80)A-C70-13、13,桩数165根,桩长26m,桩端入持力层深度≥1000mm,单桩设计承载力2200KN,桩顶标高-5.380m。 B区为PC-400(80)A-C70-10、11、11,桩数60根,桩长32m,桩端入持力层深度≥1000mm,单桩设计承载力2200KN,桩顶标高-5.380m。 C区为PHC-500(100)A-C80-14、14、14,桩数147根,桩长42m,桩端入持力层深度≥1000mm,单桩设计承载力4000KN,桩顶标高-6.080m。 2.2 工程地质分布情况 参见《XX岩土工程勘察报告》之情况说明。

相关文档