文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给水排水及采暖工程监理实施细则

给水排水及采暖工程监理实施细则

给水排水及采暖工程监理实施细则
给水排水及采暖工程监理实施细则

给水排水及采暖工程监理实施细则

编制:批准:

浙江东方工程管理有限公司

上虞万达广场项目监理部

2015年11月

一、专业工程概况与特点 (5)

二、监理依据和规定 (5)

三、监理工作的流程及容 (6)

四、监理工作的控制要点及目标值 (7)

4.1. 质量控制要点及目标值 (7)

4.1.1. 材料设备进场 (7)

4.1.2. 建筑给排水及采暖施工过程的质量控制 (8)

4.1.3. 建筑给排水、采暖工程与各相关专业之间,应进行交接质量验收并形成记

录; (8)

4.1.4. 给水系统 (12)

4.1.5. 排水系统 (28)

4.1.6. 室热水系统 (35)

4.1.7. 卫生器具安装应符合下列条件 (37)

4.1.8. 游泳池水系统 (37)

4.2. 进度控制要点与目标值 (38)

4.3. 投资控制要点及目标值 (38)

4.4. 施工现场质保体系审核 (38)

五、监理工作方法及措施 (39)

5.1. 事前控制措施 (39)

5.1.1. 图纸会审 (39)

5.1.2. 施工组织设计的审查: (39)

5.1.3. 审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系。 (40)

5.1.4. 材料、构配件、设备的质量控制: (40)

5.2. 事中控制措施 (41)

5.2.1. 承包单位自检与专检工作的监控: (41)

5.2.2. 监理工程师的检查: (41)

5.2.3. 技术复核工作监控: (41)

5.2.4. 工程变更的控制 (42)

5.2.5. 见证点的监理实施程序: (42)

5.2.6. 计量工作质量控制 (43)

5.2.7. 质量记录资料的监控 (43)

5.2.8. 实施停、复工令的方法 (43)

5.2.9. 施工过程中巡查工作 (44)

5.3. 事后控制措施 (48)

5.5. 影像资料的管理 (85)

六、旁站监理工作 (86)

6.1. 给水、排水及采暖工程施工过程中监理人员应对下列工序进行旁站控制 (86)

6.1.1. 室给水系统 (86)

6.1.2. 室外给水系统 (86)

6.1.3. 室排水系统 (87)

6.1.4. 室外排水系统 (87)

6.1.5. 室热水供应系统 (87)

6.1.6. 室采暖系统安装 (87)

6.1.7. 卫生器具安装 (87)

6.2. 监理旁站工作容 (88)

七、给排水及采暖工程监理检查记录表单 (88)

7.1. 图纸会审、设计变更、洽谈记录; (88)

7.2. 材料、配件出厂合格证明书及进场检验报告; (88)

7.3. 管道设备强度试验、严密性试验; (88)

7.4. 隐蔽验收记录表; (88)

7.5. 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录; (88)

7.6. 分项、分部工程质量验收记录; (88)

7.7. 给水管道通水试验记录; (89)

7.8. 暖气管道、散热器压力试验记录; (89)

7.9. 卫生器具满水试验记录; (89)

7.10. 消防管道、燃气管道压力试验记录; (89)

7.11. 排水干管通球试验记录; (89)

7.12. 单位(子单位)工程观感质量检查记录。 (89)

给水排水及采暖工程监理细则

一、专业工程概况与特点

工程简介:上虞万达广场项目位于上虞市高铁新城区高铁新城南路,称山北路以南,四环路以西。临近上虞高铁北站,与规划中的客运站毗邻。是一座集购物中心、公寓、写字楼、住宅、商铺、酒吧街为一体的大型城市综合体。

J4-A1地块总规划建设用地为38881.2m2,总建筑面积为:123000.00m2。地上建筑面积为90000.00m2,地下建筑面积为33000.00m2。

建设单位:上虞万达广场置业

设计单位:华汇工程设计集团股份

勘察单位:省工程勘察院

监理单位:工程管理

承包单位:中国建筑第二工程局

二、监理依据和规定

2.1.监理工作依据

2.1.1.已批准的监理规划;

2.1.2.监理合同、施工承包合同;

2.1.

3.经批准的施工组织设计;

2.1.4.监理规。

2.2.验收依据

2.2.1.《建筑工程施工质量验收统一规》(GB50300-2001);

2.2.2.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规》(GB50242-2002);

2.2.

3.《给排水管道工程施工及验收规》(GB50268-97);

2.2.4.《建筑给水硬聚氯乙烯(PVC-V)管道工程技术规程》(DBJ/CT504-99);

2.2.5.《建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程技术规程》(DBJ/CT501-99);

2.2.6.《埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程》(CECS17:2000);

2.2.7.《建筑给水钢塑复合管道工程技术规程》(CECS125:2001);

2.2.8.《建筑给水铅塑复合管道工程技术规程》(CECS105:2000)。

2.2.9.设计文件及技术资料;

2.2.10.设计交底、图纸会审纪要;

2.2.11.政府有关政策法规等。

注:规、标准等均须执行最新版本

2.3.检验批的划分规定

2.3.1.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)划分建筑工程

分部、分项工程和检验批;

2.3.2.建筑建筑给排水工程的分项工程可划分为若干个检验批进行验收。如1

个30层楼的室给水系统可按每10层或5层为1个验收批。又如1个5层楼的室排水系统,可按每单元1个检验批进行验收检查;

2.3.3.建筑给排水工程实测实量质量检验采用全数(或者××%)的检验方案。

三、监理工作的流程及容

管道工程监理实施细则

管道工程监理实施细则 一、概况: 本工程为上海城市航站楼配套工程机电安装工程位于上海静安区愚园路11号, 由上海静安城建配套发展公司投资共建,上海静安建筑装饰实业有限公司总承 包,地下三层地上25层的五星级宾馆。 本工程施工范围为给排水系统、热水系统和消防系统。 1、给水系统 、1、除洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化外都做深度处理,其处理工艺流程为:自来水-砂过滤-活性炭吸附-消毒灭菌-生活储水箱处理装置 采用:组砂过滤器和活性炭过滤器,该装置设于地下一层泵房内。 、2、系统划分,地下室洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化由市政给水管网直接供水,给水系统分四个区,一区地下一层至4层变频泵供水,其余 均由屋顶水箱供给,二区5至12层经减压阀减压后供水以确保供水点静 压不大于0.4Mpa,减压阀设于13层,三区13至21层由水箱直接供水, 四区22层至25层由屋顶变频泵增压供水。 、3、供水方式:采用水池、水泵和水箱联合供水,储水池容积为220M3屋顶生活水箱供水泵选用二台立式泵(Q=65m3/hr,H=123M,N=37KW)一用一备 地下室变频供水设备选用成套设备,供水额定压力为0.45Mpa,配三台立 式泵(Q=42m3/hr,H=50M,N=11kw)二用一备地下室冷却塔补水储水池容积 为90m3冷却塔变频供水选用成套设备,供水额定压力为0.40Mpa,配二台 立式泵(Q=30m3/hr,H=48M,N=7.5KW)一用一备屋顶变频供水设备选用 成套设备,供水额定为0.25Mpa,配三台立式泵 (Q=25m3/hr,H=30M,N=5.5KW)二用一备,屋顶生活水箱容积为70M3消 防水箱容积为18M3,储水池和屋顶水箱均采用不锈钢成品水箱。 2.热水系统 、1、热水供宾馆客房卫生间游泳池、洗衣房、厨房及职工浴室。 、2、热水系统分区划分同给水,系统采用集中加热方法,热源来自地下室锅炉之蒸气,一区水源来自地下室变频泵,二~四区水源来自屋顶水箱,经汽 一水立式容积式加热器换热后送至各水点,容积式加热器数量一区2只 8m3,二、三区各2只5m3,四区为2只3m3,一至三区的加热器均设于地下 一层热交换机房内,四区加热器设于屋顶热交换机房内。 3.排水系统 、1、室内排水系统采用污废水分流,室外污废水合流排入市政污水管,室外雨、污水分流。 、2、屋面雨水经雨水斗收集,经雨水立管排至室外雨水井,空调凝结水排至地下室集水井或室外明沟。 、3、地下室集水井、消防电梯集水井设潜水排水泵,废水经排水泵提升排至室外雨水井,污水池沉砂隔油池废水通过潜水排污泵提升至室外污水检查井,厨房废水经隔油池处理后排入室外污水管道。 4.消防系统 、1、室内消火栓系统:每层均设室内消火栓保护,消火栓设置间距保证同层相邻二个消火栓的水枪充实水栓同时到达室内任何部位,水枪的充实水柱不 小于10米,消防箱采用成品钢制消防箱,消防主泵设于地下一层消防泵

建筑给水排水及采暖工程监理细则

编号: ___________ ________________________ 工程 (建筑给排水及采暖) 工 程 监 理 细 则 编制人:______________________________ 批准人:_____________________________ 批准时间:___________________________ 上海市有限公司 ________________________ 监理项目部 目录 1、工程概况 2、专业工程特点 3、执行的标准、法规 4、监理工作流程(框图)

5、监理工作的控制要点及目标值 6、监理工作的方法及措施 7、旁站监理项目内容方法及要求 8、现场监理检查记录表式

建筑给水排水及采暖工程 一、工程概况 1工程概况 本工程位于上海市浦东。工程建筑面积:169749.91 平方米(±相对于绝对标高),结构形式:6层为砖混结构,11层为框剪结构。抗震设防烈度7度,抗震等级三级。 本工程基础为钢筋砼地梁及砖砌体基础墙,土方采用大开挖,基坑深度一般在~1m 之间。 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 施工单位: 监理单位: 本工程共有七个子分部工程,包括室内给水工程、室内排水工程、室内热水供应工程、卫生器具安装工程、室外给水管网工程、室外排水管网工程、供热锅炉及辅助设备安装工程。 2专业工程的特点 本工程生活及消防总用水来自路市政给水管网,二路进水压力为 1.5kg/cm2 ,生活给水由生活水池、水泵及屋顶水箱联合供水,生活水泵从独立的生活水池吸水,水 池有效容积为270m3高层每单元屋顶箱有效容积为8m3多层每单元屋顶冷水箱有效容积为10m3生活热水由每幢楼屋顶热水箱及热水泵,供水采用由每幢楼屋顶的燃气热水炉加热水源。 本工程消防总用水量为71L/S (其中室内消火栓为20L/S,室内自动喷水灭水系统为21L/S,室外消火栓为30L/S),消防二路供水所有单体室内均设置室内消火栓给水系统、员工活动中心内增设自动喷水

建筑给水排水及采暖工程题库

“建筑给水排水及采暖工程”质检员考试题库 选择题: 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,应按()的标准进行水压试验。 系统工作压力的倍,但不得小于。 系统工作压力的倍,但不得小于。 系统工作压力的倍,但不得小于。 给水水平管道应有()的坡度坡向泄水装置。 .室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距离不得小于()米。 .15 C .室内给水与排水管道交叉敷设时,垂直净距不得小于()米。 .15 C .管道的支、吊架安装应平整牢固。25mm的塑料管垂直(立管)安装其支架的最大间距为( )米。 .25 C . 冷、热水管道同时安装应符合下列那条规定:上、下平行安装时热水管应在冷水管()。 上方;垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧。 下方;垂直平行安装时热水管应在冷水管右侧。 上方;垂直平行安装时热水管应在冷水管右侧。 .安装箱式消防栓,栓口应朝外,并不应安装在门轴处;栓口中心距地面为1.米,允许偏差为毫米,阀门中心距箱侧面为毫米,距箱后内表面为()毫米,允许偏差毫米。 120 C .管道小于或等于毫米的镀锌钢管应采用()连接,破坏的镀锌层表面应做防腐处理。 焊接螺纹卡套式专用管件 .敞口水箱满水试验的检验方法满水试验静置()小时观察,不渗不漏。

10 C .密闭水箱的水压试验的检验方法是在试验压力下()分钟压力不降,不渗不漏。 10 C .排水主立管及水平干管管道应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的()。 .排水塑料管必须按设计要求和位置装设伸缩节。但是,当设计无要求时,伸缩节间 距不得大于()米。 4 C .管径为毫米塑料排水管水平安装时,其支、吊架最大间距应为()米。 1.3 .雨水管的连接管管径在设计无要求的情况下不得小于()毫米。 200 C .安装在室内的雨水管,安装完毕应做灌水试验。其灌水高度必须到()。 每根立管上部的雨水斗 每根立管的上部 .热水供应系统安装完毕,在管道保温前应进行水压试验。当设计未注明时试验压力 应为系统顶点的工作压力加(),同时不小于()。 0.3 .热水供应系统竣工后必须进行()。 消毒冲洗 .在安装太阳能集热器玻璃前,应对集热排水管和上、下集管作水压试验,其试验压 力为工作压力的()倍。 2 .由太阳能热水器的集热器上、下集管接往热水箱的循环管道,应有不小于()的坡 度。 0.002 .地漏水封高度不得小于()毫米。 60 C .浴盆软管淋浴器挂钩的高度,当设计无要求时,应距地面()米。 2 C .给水塑料管和复合管的连接可以采用下列哪几种连接形式。 ()

建筑给水排水及采暖工程监理细则(建资荟萃)

编号: 工程(建筑给排水及采暖) 工 程 监 理 细 则 编制人: 批准人: 批准时间: 上海市有限公司 监理项目部

目录 1、工程概况 2、专业工程特点 3、执行的标准、法规 4、监理工作流程(框图) 5、监理工作的控制要点及目标值 6、监理工作的方法及措施 7、旁站监理项目内容方法及要求 8、现场监理检查记录表式

建筑给水排水及采暖工程 一、工程概况 1 工程概况 本工程位于上海市浦东。工程建筑面积:169749.91平方米(±0.00相对于绝对标高4.95),结构形式:6层为砖混结构,11层为框剪结构。抗震设防烈度7度,抗震等级三级。 本工程基础为钢筋砼地梁及砖砌体基础墙,土方采用大开挖,基坑深度一般在0.8~1m之间。 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 施工单位: 监理单位: 本工程共有七个子分部工程,包括室内给水工程、室内排水工程、室内热水供应工程、卫生器具安装工程、室外给水管网工程、室外排水管网工程、供热锅炉及辅助设备安装工程。 2 专业工程的特点 本工程生活及消防总用水来自路市政给水管网,二路进水压力为1.5kg/cm2,生活给水由生活水池、水泵及屋顶水箱联合供水,生活水泵从独立的生活水池吸水,水池有效容积为270m3,高层每单元屋顶箱有效容积为8m3,多层每单元屋顶冷水箱有效容积为10m3,生活热水由每幢楼屋顶热水箱及热水泵,供水采用由每幢楼屋顶的燃气热水炉加热水源。 本工程消防总用水量为71L/S(其中室内消火栓为20L/S,室内自动喷水灭水系统为21L/S,室外消火栓为30L/S),消防二路供水所有单体室内均设置室内消火栓给水系统、员工活动中心内增设自动喷水灭火系统,消防泵从室外消防管直接吸水,加压后向所有各单体室内消防给水管供水,在1bedc(b)屋顶设高位消防水箱(26m3),室内消火栓给水系统与自动喷水灭火系统合用一套水泵机组。管网在报警到前后分开设置,消防泵设置在独立的水泵内。消火栓设置按保证两支水栓的充实水柱同时到达室内任何部位的要求设置消火栓箱及消火栓给水立管。水栓的充实水柱长度不小于10m,低区设减压孔板,喷淋设置:按中危险级1设置喷头,自动喷水灭火系统由报警装置控制,按防火分区分别设置水流指示器及监控蝶阀,每只报警阀控制的喷头数在800个以内(水流指示器以后的管道及喷头待二次装修实施)。根据规范要求配置相应的手提式磷酸铵盐干粉灭火器,室外消防给水采用低压给水系统,管网为环状。在生活区内的道路旁设置十二套DH100的地上或三出口消火栓、四套DN100的水泵接合器,生活污水经格栅井后排入市政污水管,雨水排入市政雨水管。 3 执行的标准、法规 1.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 2.《建筑给水硬聚氯乙烯(PVC-U)管道工程技术规范》GBJ/CT504-99 3.《建筑给水交联聚乙烯(PEX)管道工程技术规程》DBJ/CT503-99 4.《建筑给水聚丙烯(PP-R)工程技术规程》DBJ/CT501-99 5.,建筑给水铝塑复合管管道工程技术规程》CECS105∶2000 6.《建筑给水排水设计规范》GB15-88(1997年版)

建筑给排水及采暖监理实施细则

新建莘朱路幼儿园工程 建 筑 给 排 水 及 采 暖 监 理 实 施 细 则 编制人: 批准人: 上海海达工程建设咨询有限公司 二零一七年二月

目录 1.工程概况 2.专业工程特点 3.执行的标准、法规 4.监理工作流程(框图) 5.监理工作的控制要点及目标值6.监理工作的方法与措施 7.旁站监理项目内容、方法及要求8.现场监理检查记录表式

1.工程概况 1.1工程简介:总建筑面积:本工程用地面积为m2, 1.2工程名称: 1.3工程建设地点: 1.2本工程建筑给排水及采暖工程范围: (1)本工程生活给水源为市政自来水。 (2)本工程给水一~三层均有由图书馆生活泵房内的变叔频泵加压供水。 (3)本工程热水水源为市政自来水,热水供水压力来自变频泵加压。 (4)采用太阳能热水系统,辅助热源为容积式燃气热水器。 (5)(一)消防给水系统,本工程室内消火栓用水量为15L/S,室外消火栓用水量为25L/S,火灾廷续时间为2小时,消火栓充实水柱长度为10M,设有消防泵房,泵房内设有消火栓主泵二台,一用一备。消火栓系统采用稳高压给水系统消火栓选用减压稳压型消火栓。消火栓系统设一套地上式水泵接合器。 ,(二)本工程喷淋系统采用稳高压给水系统。泵房内设有喷淋主泵二台,一用一备,喷淋系统设二套地上式水泵接合器。 (6)排水系统:屋面雨水采用密闭棑水系统。室内生活污废水采用合流制。屋面雨水经有组织收集后排入区内雨水管道 2.专业工程的特点: 本工程生活给水源为市政自来水,最高日生活用水量44.03m3/d最大时用水量14.06m3/h。办达到《民用建筑节水设计标准》第4.2.3条“冷水,热水系统应分区一致”“用水点处冷、热水供应压力差不宜大于0..2mp a”的要求,(2)采用太阳能热水系统,辅助热源为容积式燃气热水器。在设备间设SGL-4.0-0.25立式承压水罐一只(4立方)容积式燃气热水器BTR-338二台并联。当太阳能加热不能满足热水温度要求时,启动热水器辅助加热系统。 (3)生活给水、热水干管、立管采用涂塑钢管,丝口或法兰连接,公称压力1.0MPa。支管采用PP-R给水管,冷水PP-R管公称压力1.0MPa,管材管件具备卫生检验部门的检验卫生许可证明。塑料管与热水器连接应有不小于0.4M的金属管过渡。系统给水系统阀门DN小于50为全铜截止阀或全铜球阀,P等于1.0MP a ;DN大于50为法兰式蝶阀或闸阀,P等于1.6MP a、排水管阀门采用闸阀,工作压力为0.6MPa。系统中选用的管材阀门管件等的工作压力均应满足相应系统所须工作压力要求。 (4)消防给水系统,本工程室内消火栓用水量为15L/S,室外消火栓用水量为25L/S,火灾廷续时间为2小时,消火栓充实水柱长度为10M,消火栓系统采用稳高压给水系统,设有消防泵房,泵房内设有消火栓主泵二台,一用一备,屋顶设18M3消防水箱供消防初始管网供水;消火栓泵两路出水管道室外埋地连成环网供学校的室内消火栓系统。消火栓采用薄型单栓带灭火器箱组合式柜(700×1800×1600)单栓消火栓软管卷盘灭火器组合箱。消火栓箱内设置2具磷酸铵盐干粉灭火器墙内暗装。室外设2套DN150水泵接合器,供消防车向消防管网供水。 (5)自动喷水灭火系统,本工程设置一套湿式自动喷淋系统。一~三层喷淋保护。设有消防泵房,泵房内设有喷淋主泵二台,一用一备,屋顶设18M3消防水箱供消防初始管网供水

建筑给水排水及采暖工程施工方案

建筑给水排水及采暖工程施工方案

目录 编制依据------------------------------------------------------------------2 第一部分:工程概况---------------------------------------------------2 第二部分:施工部署---------------------------------------------------6 第三部分:施工方法和工艺标准-------------------------------------9 第四部分:各项保证措施--------------------------------------------25 一、质量保证措施-------------------------------------------25 二、技术保证措施--------------------------------------------26 三、安全保证措施--------------------------------------------27 四、工期保证措施--------------------------------------------29 五、文明施工保证措施--------------------------------------30 六、雨季施工措施---------------------------------------------30第五部分:竣工交接及其他--------------------------------------------31

供热改造工程工艺监理细则

陕西银河榆林发电有限公司供热首站工艺安装监理实施细则 编制: 审批: 榆林市大成建设监理有限公司 项目监理十五部 2016年3月1日

目录 一、工程概况 ......................................................................................................................... - 3 - 二、监理原则与工作依据 ..................................................................................................... - 4 - 三、专业监理工作程序 ......................................................................................................... - 5 - 四、专业监理工作内容 ......................................................................................................... - 8 - 1、施工准备阶段的监理工作控制重点及内容。 ........................................................ - 8 - 2、室内外管道安装工序 ................................................................................................ - 8 - 3、室内给水管道安装工程 ............................................................................................ - 9 - 4、室外管道安装工程 .................................................................................................... - 9 - 5、室外排水管道安装工程 .......................................................................................... - 10 - 6、站内机泵及换热设备安装 ...................................................................................... - 10 - 7、焊接工艺质量通病及预防控制监理措施 .............................................................. - 12 - 8、管道防腐保温分项工程监理细则 .......................................................................... - 14 -

建筑给排水及采暖方案(施工方案)

北京全程超越实验学校扩建工程-L宿舍楼工程 建筑给、排水及采暖工程 施 工 方 案 编制人;

审核人: 编制单位:北京京西建设集团有限责任公司二十项目部编制日期:2003年9月10日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、施工方法 五、保证工程质量管理措施 六、保证工期措施 七、安全措施 八、文明施工

一、编制依据: 1、北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程施工图纸; 2、北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程施工组织设计; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《建筑给、排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 5、建筑设备安装分项工程施工工艺标准; 6、建筑设备通用图集(91SB系列)。 二、工程概况 1、总体概况 本工程为北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程,位于北京市昌平区旧

县。该工程由北京世纪地产设计策划有限公司设计;北京京西建设集团有限责任公司负责施工;北京共筑天成工程建设监理公司监理。 本工程为六层框架结构住宅楼。建筑面积7765.7m2,建筑总高为20.550m。 2、专业工程概况 专业工程包括:室内给水系统、室内排水系统、室内热水系统、室内采暖系统、室内中水系统。 2.1、给水系统 给水系统不分区,一至四层均由院内自备井提供,供水压力为0.35MPa,;给水管道采用镀锌钢管,丝扣连接。 2.2、排水系统 本工程排水汇集后均排至集中中水处理机房,处理后中水回用于院内绿化、道路浇洒、洗车及冲厕;排水立管采用硬聚氯乙烯螺旋管,螺母挤压密封圈连接;排水横支管采用普通硬取聚氯乙烯排水管;首层排水管采用灰口铸铁管,石棉水泥接口;雨水立管采用UPVC排水塑料管,雨水直排至地面散水。 2.3、生活热水系统 本工程设集中生活热水供应,一至四层为一个分区;热水管采用镀锌钢管,丝扣连接;生活热水管道采用4cm厚超细玻璃棉管壳保温。

建筑给水排水及采暖工程质量控制要点(监理)

建筑给水排水及采暖工程质量控制要点 一、依据 1、经批准的工程技术设计文件、施工设计标准以及编制并经批准的施工组织设计或施工方 案; 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002等的要求。 二、监理工作内容 1、参加由建设单位组织的设计技术交底 1.1 设计技术交底前,先熟悉图纸; 1.1.1 给水、排水系统图与平面布置图的设计是否符合相关规范的要求以及布置是否合理; 1.1.2 在熟悉图纸过程中,应注意设计施工图纸中的给水、排水系统图、采暖系统图与平面 布置图是否相符以及是否有漏项等问题。 1.2 对设计图纸中存在的问题在图纸会审时提出自己意见和建议。 2、编写监理实施细则 监理实施细则应符合监理规划要求,并根据施工单位的施工方案和建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)及其给排水专业特点进行编写,内容需详细具体、具有可操作性。 2.1 监理实施细则的具体内容为: 2.1.1专业工程的特点:根据设计图纸要求和施工组织设计及施工方案,较详细的描述本专 业的工程施工的特点。 2.1.2 监理工作的流程: (1)工程进度监理工作流程见图一:

图一:工程进度监理工作流程 (2)质量控制监理工作流程(见附件 1) (3)投资控制监理工作流程 2.1.3 监理工作的控制要点及目标值: (1) 监理工作的控制要点,需根据每个工程的实际情况、施工单位的施工方案和建筑给水 排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)的要求进行编制。 (2) 监理工作的目标值:按公司要求的目标执行。 2.1.4 监理工作的方法及措施: (1) 监理工作的方法,主要有敦促承包单位健全和完善现场施工管理和总理保证体系,检 查特殊施工人员的有效施工合格证,对主要原材料、半成品、成品及设备,根据相关

建筑节能监理实施细则(最新版)68161

目录 一.工程概况------------------------------------------------------------------1 二.编制依据------------------------------------------------------------------2 三.专业工程特点------------------------------------------------------------3 四.监理工作流程------------------------------------------------------------4 五.监理工作要点------------------------------------------------------------8 六.监理工作方法及措施-------------------------------------------------32

一、工程概况 1、项目名称:****** 2、建设单位:****** 3、设计单位:****** 4、施工单位:****** 5、建设地点:****** 6、总建筑面积:约15.56万平方米 7、栋数、层数:******项目工程共14个单位工程,包括12栋住宅、1个地下车库、1个幼儿园,整个基坑工程平面形状呈梭镖形状,基坑东西长约470m,南北侧宽130m,开挖深度为2-9.4m。整个项目划分为两个标段,由******承建的二标段,包含4~7#楼、11#、12#楼、标段划分线以西的车库,总建筑面积79537.40平方米。 4#楼、5#楼建筑面积均为6922.36㎡,建筑高度为55.5m,,建筑主体地上18层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 6#楼建筑面积为14229.14㎡,建筑高度为88.9m,,建筑主体地上28层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 7#楼建筑面积为14216.27㎡,建筑高度为88.9m,,建筑主体地上28层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 11#楼、12#楼建筑面积均为10773.61㎡,建筑高度为55.5m,建筑主体地上18层住宅,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。分两个单元每单元2户。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,两单元楼梯间可通过屋面相连通阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。

采暖工程监理实施细则

采暖工程监理实施细则 一、工程概况 1、生活给水系统 材料采用除户内直管采用钢塑复合板,熔连接,管径<DN100采用螺纹连接,管径≥100mm时采用法兰或沟槽连接。 2、排水系统 本工程污、废水合流,室内地上部位,污、废水重力自流排至室外污水管,地下室排水汇集至集水坑,经潜污泵提升后排出。材料采用UPVC 螺旋消音管材,出户口分采用机制铸铁管,污废水采用镀鋅钢管,出顶通气管为机制铸铁管。 3、雨水系统 本工程雨水为内排水系统。屋面雨水经雨水斗和室内雨水管排至室外雨水管网。材料采用给水聚氯乙烯塑料管,承插口粘接,立管底部至出户部分采用热镀锌管。 4、消防栓系统 消防管道均成环布置,采用减压稳压消火栓。 5、暖通 (1)采暖系统 本工程采用集中供暖分户热计量方式。热源为市政热力网,经小区转换站提供高低区,系统定压点设于换热站内,低区工作压力1.0MPa,高区工作压力1.6MPa。低区1-13层,高区14-26层,采暖热水经各个楼热表间进入公共管井,分户计量后连接各户内分集水口,经分水口与户内采暖环路相连。本工程户处室内系统采用双管下供下回异程式系统,地址、住宅及商业各房间采用埋管式低温地板辐射采暖方式。管材为耐热聚乙烯(PE —RT管)将其敷设于楼面垫层内。 (2)通风及防排烟 1、消防电梯前室设加压送风系统,送风机安装在屋面,前室每层设有多叶常闭送风口,防烟楼梯采用自然排烟。住宅部分防烟楼梯间地下室一层采用窗井自然排烟。 2、露天设置的通风机加防护罩。 3、前室加压送风口控制要求:着火时打开着火层及上、下相邻层,送风口控制要求:送风口与送风机连动,着火时打开送风口,送风机启动进行加压送风。 4、法兰之间的填料厚度为3—5mm,一般风管法兰垫料采用闭孔海绵橡胶

工程监理项目部采暖工程监理实施细则

采暖工程监理实施细则 一、采暖设备及管道安装基本工艺 1、保证项目 (1)各种管道安装完毕所进行的水压试验、灌水试验和系统冲洗必须符合设计和施工规范要求。 检验方法:检查系统或分区(段)试验记录。 (2)各种管道隐蔽工程必须分部位在隐蔽前进行验收,各项指标必须符合设计要求和施工规范规定。 检验方法:检查系统各隐蔽部位的验收记录。 (3)管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求和规范规定。 检验方法:观察和对照设计图纸检查。 (4)管道坡度必须符合设计要求和施工规范规定。 检验方法:按系统内直线管段长度每30m抽查二段,不足30m不少于一段。 (5)管道的对口焊缝处及弯曲部位严禁焊接支管,接口焊缝距起弯点支、吊架边缘必须大于50mm。 检验方法:观察和尺量检查。 2、基本项目 (1)管螺纹加工精度符合国标《管螺纹》规定,螺纹清洁,规整,无断丝,联接牢固,管螺纹根部有外露丝扣,无外露麻头,防腐良好,镀锌碳素钢管和管件的镀锌层无破损、无焊接口等缺陷。 检验方法:观察或解体检查。 (2)碳素钢管道的法兰联接应对接平行、紧密,与管道中心线垂直,螺母在同侧,螺杆露出螺母长度一致,且不大于螺杆直径的1/2,法兰衬垫材质符合设计要求或施工规范规定,且无双层垫。 (3)非镀锌碳素钢管的焊接应做到:焊口平直度、焊缝加强面符合施工规范规定。焊口表面无烧穿,裂纹、结瘤、夹渣和气孔等缺陷,焊波均匀一致。 检验方法:观察或用焊接检测尺检查。

(4)金属管道的承插和套箍接口应做到接口结构和所用填料符合设计要求和施工规范规定,灰口密实、饱满,环缝间隙均匀,灰口平整、光滑,养护良好,胶圈接口回弹间隙符合施工规范规定。 检验方法:观察和尺量检查。 (5)管道支(吊、托卡)架的剔做构造正确,埋设平整牢固,排列整齐。采用压制弯头要求同径。 检验方法:观察或手扳检查。 3、允许偏差项目:有关允许偏差项目参照各章具体内容。 4、应注意事项 (1)、管道断口有飞刺、铁膜:用砂轮锯断管后应铣口。 (2)、锯口不平、不正,出现马蹄形:锯管时站的角度不合适或锯条未上紧。 (3)、丝头缺扣、乱扣:不能只套一板,套丝时应加润滑剂。 (4)、管段表面有飞刺和环形沟:主要是管钳失灵,压力失修,压不住管材,致使管材转动滑出横沟,应及时修理工具或更换。 (5)、管段局部凹陷:是由于调直时手锤用力过猛或锤头击管部太集中,因此调直时发现管段弯曲过死或管径过大,则应加热调直。 (6)、托、吊、卡架不牢固:由于剔洞深度不够,卡子燕尾被切断,埋设卡架洞内杂物未清理干净,又不浇水致使固定不牢。 (7)、焊接管道错口,焊缝不匀:主要是在焊接管道时未将管口轴线对准,厚壁管道未认真开出坡口。

建筑给排水及采暖工程施工现场质量管理记录DQ1.doc

第一部分编制依据建筑给排水及采暖工程施工现场质量管理记录DQ1.1 工程名称月苑小区人防地下室施工许可证号宁建基许( 2004)第258 号 建设单南京新月房地产开发公项目负 刘劲松位司责人 设计单南京市地下工程建筑设项目负 陶刚位计院责人 监理单江苏成套建设监理有限施工单 南京六建位公司位 主要工种 姓名工种持证名称证号发证部门 汤小保安装质检员A2155 孔令贵安装技术员 现场管理制度 质量检验制度 施工图审查情 况 施工组织设计审 及方案批人 现场合作主要设备仪器、仪表

第一部分编制依据 名称型号规格 单数 备注位量 电动套 Z2T-1.24 台 1 丝机 电锤Z2C-M-26台 3 热熔器PP-R S2型台 3 电钻OLDR-6台 2 专业施工负责人:专业监理工程师: 年月日 年月日 建筑给排水及采暖分部工程质量验收记录DQ1.2 工程名 月苑小区人防地下室层数 /建筑 / 称面积 施工单 南京六建开/竣工日 / 位期

项目经 理/证号 / 号序 项目 子分部工程质 1 量验收 质量管理资料2 核查 安全、卫生和3主要使用功能核 查抽查结果 4观感质量验收5综合验收结论 施工单位参 第一部分编制依据 项目专业 专业技术负 / 技术 / 责人 /证号负责人 /证 号 验收内容验收结论 共 1 子分部,经查 1 子分部; 符合规范及设计要求1子分 部 共 5 项,经查符合要求 5 项; 经核定符合规范要求5项 共抽查2项符合要求 2 项; 经返工处理符合要求0项 共抽查3项符合要求 3 项; 不符合要求0项 符合设计施工质量验收规范要求 设计单位监理单位建设单位

建筑给排水及采暖-分部施工小结

建筑给水、排水及采暖分部施工小结 一、工程简介 工程名称:xxxxxxxxxx项目 建设单位:xxxxxxxxxx房地产开发有限公司 设计单位:xxxxxxxxxxxx建筑设计咨询有限公司 监理单位:xxxxxxxxxxxx工程监理有限公司 施工单位:xxxxxxxxxxxx工程有限公司 建设地点:xxx省xx县xx镇xx路与xx路交口 建筑面积:xxxxxm2 xxxxx住宅小区有住宅楼1#~10#建筑面积合计为:71174.38m2,别墅11#、12#建筑面积合计为:610.9m2,地下车库建筑面积为: 23381.78m2,售楼中心建筑面积为:612.46m2,以及下沉庭院、下沉广场等附属建筑,其主要给排水系统设备安装内容有: 本工程设有生活给水系统、污废水排水系统、雨水排水系统。 给水系统:本小区从市政环状给水管网的不同管段上引入两条DN150给水管,并在小区内形成环状。本工程生活给水系统采用水池-变频水泵-用户供水方式,下行上给式,并接市政管网。为使最低处卫生器具配水点处的静水压不大于0.35MPa,生活给水系分为三个区,低区一层至三层利用市政水压直接供水,中、高区由小区内生活给水管网二次加压供水,其中4F至10F为中区,11F至20F 为高区。 排水系统:室内采用污水、废水分流,室外采用污水、雨水分流制。污水经过化粪池后排入市政污水管道。地下室污、废水经提升泵排入污水管网。 雨水系统:本工程设独立的雨水系统,雨水有组织排至底层,排入市政雨水管道或就近排入河流。室外雨污分流。室内屋面与阳台排水分开,设置各自

独立排水系统。空调冷凝水设独立的排放系统。屋面雨水斗均采用87型雨水斗。 给水使用材质:生活冷水管:水泵房及主干管、立管采用PSP钢塑复合管,螺纹连接。其余横支管及户内支管采用PP-R塑铝稳态给水管(1.6MPa),热熔连接。 排水使用材料:生活排水管、雨水管采用承压PVC塑料管,承插粘接。空调冷凝水排水管采用PVC塑料给水管,承插粘接。 二、施工管理 2.1技术措施 编制依据: 1、验收规范: (1)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GBJ50303-2002)(2)《建筑给排水及采暖施工质量验收规范》(GBJ50242-2002)(3)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2011(4)《火灾自动报警系统施工与验收规范》 GB50166-2007(5)《建筑给水薄壁不锈钢管道安装》(10S407-2) (6)《建筑生活排水柔性接口铸铁管道与钢塑复合管道安装》(13S409) (7)《电缆桥架安装》(04D701-3) 2、本企业内部质量体系文件、管理制度、企业标准(AJJT/C-QB1-125-2003)。 3、其它有关手册及参考文件资料。 熟悉,审查施工图纸和有关的设计资料,对设计图纸进行自审和会审; 对施工现场的图纸修改,技术核定和设计变更遵循签证制度和有关法规; 编制xx预算

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

《建筑给水排水及采暖 工程施工质量验收规 范》 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

2018年GB50242《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

根据建设部《关于印发<一九九五至一九九六年工程建设国家标准制定修订计划>的通知》(建标[1996] 4号)的要求,***省建设厅会同有关部门共同修订了《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家标准,编号为GB50242-2002,自2002年4月1日起施行。其中,3.3.3、、、、、、、、、、、、、、、、、、为强制性条文,必须严格执行。原《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82和《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302-88中有关“采暖卫生工程”部分同时废止。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,***市城乡建设委员会负责具体技术内容解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出社出版发行。 中华人民共和国建设部 前言 本规范是根据我部建标[1996]4号文件精神,由***省建设厅为主编部门,***市城乡建设委员会为主编单位,会同有关单位共同对《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242—82和《建筑采暖卫生及煤气工程质量检验评定标准》GBJ302-88修订而成的。

在修订过程中,规范编制组开展了专题研究,进行了比较广泛的调查研究,总结了多年建筑给水、排水及采暖工程设计、材料、施工的经验,按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的方针,进行全面修改;增加了建筑中水系统及游泳池水系统安装、换热站安装、低温热水地板辐射采暖系统安装以及新材料(如:复合管、塑料管、铜管、新型散热器、快装管件等)的质量标准及检验方法,并以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见;对主要问题进行了反复修改,于2001年8月经审查定稿。 本规范主要规定了工程质量验收的划分,程序和组织应按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定执行;提出了使用功能的检验和检测内容;列出了各分项工程中主控项目和一般项目的质量检验方法。 本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》志上。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。为了提高规范质量,请各单位在执行本规范的过程中,注意总结经验、积累资料,随时将有关的意见和建议反馈给***市城乡建设委员会、国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》管理组,以供今后修订时参考。 本规范主编单位:***市城乡建设委员会 本规范参编单位:中国建筑东北设计研究院 ***山盟建设(集团)公司

建筑给排水采暖工程监理细则

建筑给排水采暖工程监 理细则 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

建筑给排水采暖工程监理实施细则 编制: 审批: 德圣工程有限公司 2016年2月 目录

1、给排水采暖工程的专业特点 现代建筑特别是高层建筑的迅速发展,以及高科技产业的飞速发展带动了现代化的大型工业厂房和房屋居住小区的大量建设,这对建筑的实用功能和质量提出了越来越高的要求,使现代建筑中水暖的设备管道日趋复杂,建筑设备中的科技含量也越来越高。建筑设备投资在建筑总投资中的比率越来越大。其中给排水采暖是整个建筑设备中投资的比重的主要成分。因此,对从事水暖专业的工程监理人员提出了更高的要求,只有不断的提高工程监理的技术业务和施工监理的业务水平,才能进一步向科学化、制度化、规范化方向发展,全面提高水暖工程安装质量,适应新时代建筑安装监理工作的要求。 2、监理工作流程(附图) 修改 不合格

3、监理控制要点和目标值 一般规定 材料设备管理 阀门试验持续时间 施工过程质量控制 ①在墙体两侧采取柔性连接; ②在管道和保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空。 ③在穿墙处做成方型补偿器水平安装。 ①位置正确、埋设平整牢固。 ②固定支架与管道接触应紧密固定应牢靠。 ③滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧之间应留有3-5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求。 ④无热伸长管道、吊杆应垂直。有热伸长的吊架、吊杆应向热胀冷缩的反方向偏移。 ⑤固定在建筑物结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。 钢管管道支架的间距 塑料管及复合管支架的最大间距

行政办公楼建筑给水排水及供暖分部工程监理质量评估报告-Microsoft-Word-文档

行政办公楼给水排水及供暖分部工程质量监理评估报告 一、工程概况: 1、工程名称: 2 、工程地址:本工程位于浦江镇拓展大型居住区基地内,规划一路以南、 08-05 地块以西、规划四路以东。 3、工程规模:本单体土 0.000相对于吴淞高程5.450m,框架抗震等级为二级。梁、板、柱砼强度等级为C30,二次结构砼等级为C20,钢筋级别为HPB300 HRB400两种。行政办公楼结构4层,钢筋砼框架结构,高度为18.95m,建筑面积为 2079.22m2。 4 、主要设备材料表室内排水采用污、废水分流。屋面雨水为重力式雨水系统,雨水口采用 87 型雨水口,屋面雨水经雨水斗和雨水管排至室外雨水井, 室外雨水经雨水口收集, 由室外雨水管汇入,排入市政雨水管。室内冷水给水管材采用PP-R给水管,热 熔连接,设计压力等级 Sn4,室外给水管采用高密度聚乙烯给水管(HDP)承插连接,管道公称压力1.0Mpa。室内污、废水管,透气管、雨水管采用排水用超静音HDPE^水管及管件,沟槽式压环柔性连接。室内消火栓采用稳高压系统,直接从室外消防环网吸水,一、二层消火栓采用减压稳压型。 室外消防给水管道采用球墨铸铁管,内涂水泥砂浆,承插连接;室外加压消防给水管道采用镀锌钢管;室外排水管采用室外埋地HDP助卩筋排水管,橡胶圈 密封承插连接;雨污水检查井采用塑料检查井;室外生活给水管管径小于 DN100 采用室外高密度聚乙烯给水管(HDP)热熔连接。 5、参建单位: 建设单位: 勘察、设计单位: 质监单位:

施工单位: 监理单位: 二、监理评估依据: 1、本工程设计图纸、设计交底及图纸会审纪要等 2、国家及上海市工程建设地方标准强制性条文; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300—2013); 4、《建设工程监理规范》 (B50319— 2013); 5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 ( GB50242— 2002); 6、《建筑排水塑料管道技术规程》 ( CJJ/T29-2010 ); 7、《建筑给水塑料管道技术规程》 (DG/TJ08-209-2005); 8、《埋地塑料排水管道施工》 ( 04S520); 9、《消防水泵结合器安装》 (99S302); 10、施工合同及监理合同。 11、国家、上海市现行有关建筑工程质量管理办法、规定等。 三、施工质量控制: 1、审核原材料、成品、半成品、施工设备等监理控制情况所有工程上使用的原材料进场前,施工单位均及时向项目监理机构审报有关材料的生产厂家资质,材料备案证明等,进场后审查质保书、合格证及外观进行检查,并按规定进行见证取样,复试合格后同意使用;经审核给排水管材等供应商生产企业营业执照、资质证书、检测报告等资料齐全,进场管材均能提交出厂合格证明及质保书,管材质量符合有关规范的要求。 本工程施工设备及仪器设备,均实行报验制度。对工程所需的仪器设备和检测设备,进行有效的登记和检验,对未经校验或已过期的设备予以标注,并及时送到有资质的试验室重新校验后再使用,从而保证了施工质量。 2、严格对隐蔽工程及工序验收检查并加强现场巡视项目监理机构的专业监理工

相关文档