一、综合说明

1、编制依据

名称编号说明国际民航组织的国际标准和建议措施-《机场》(国际民用航空公约附件十四)《民用机场飞行区技术标准》MH5001-2006

国际民航组织的《机场设计手册》第四部分和第五部分

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008

《用能设备能量平衡通则》GB/T 2587-2009

《综合能耗计算通则》GB/T 2589-2008

《企业能量平衡通则》GB/T 3484-2009

《企业节能量计算方法》GB/T 13234-2009

《节能监测技术通则》GB/T 15316-2009

《企业能源审计技术通则》GB/T 17166-1997

2、工程项目管理的主要目标

质量目标:达到国家工程施工验收规范合格标准。工序交验一次合格率100%,竣工验收合格率100%。

环境目标:达到国家环保法律、法规要求。

职业安全健康目标及安全生产目标:执行《建筑施工安全检查标准》,杜绝

重大伤亡事故。

二、工程概况和系统说明

1、工程概况

工程名称:**机场公共区和航站楼照明节能改造工程建设单位:**有限责任公司

施工单位:**有限公司

工程地址:**国际机场

工程概况:对**的部分灯具进行节能改造

2、工程主要内容

1.灯杆、灯盘改造;

2.灯具更换;

3.土建改造;

4.新增T8 LED日光灯;

工程特点、重点、难点

1)主要内容说明:

灯杆改造:

将混凝土杆体换成金属杆体

灯具更换:

根据要求,用心LED替代原有灯具

土建改造:

灯杆基础制作

新增T8 LED日光灯:

在值机岛新增50套LED日光灯

三、 施工组织机构及岗位职责

1、项目组织管理机构

2、项目主要人员岗位职责

1)项目经理

项目施工现场全面管理工作的领导者和组织者,项目质量、安全生产的第一责任人,领导编制施工组织设计、施工方案、项目执行计划书和质量计划并贯彻执行;认真履行与业主签订的合同,保证项目合同规定的各项目标顺利完成,及时回收项目资金;组织项目例会、参加公司例会;掌握项目工、料、机动态,按规定及时准确向公司报表;实行项目成本核算制,严格控制非生产性支出,自觉接受公司各职能部门的业务指导、监督及检查,重大事情、 紧急情况及时报告;组织竣工验收资料收集、整理和编册工作。 项目经理 项目执行经理

灯光质检员 施工员 专业施工班组 施工安全员 施工资料员 技术负责人 造价员 材料员

2)专业工程师

参加图纸会审,做好记录,及时办理洽商和设计变更;编制施工组织设计和专业施工进度控制计划(总计划、月计划、周计划),一月之内编制项目本专业物资材料供应计划,交物资部、和约部;负责所辖范围内的安全生产、文明施工和工程质量,按季节、月,分部、分项工程和特殊工序进行安全和技术交底,编写项目《作业指导书》,编制成品保护实施细则;负责工序间的检查、报验工作,负责进场材料质量的检查与报验,确认分承包方每月完成实物工程量,记好施工日志,积累现场各种见证资料,管理、收集施工技术资料;掌握分承包方劳动力、材料、机械动态,参加项目每周生产例会,发现问题及时汇报;工程竣工后负责编写《用户服务手册》。

3)质量检查员

协助技术负责搞好本工程的日常生产质量管理工作,深入工地,督促和检查现行的有关规定和制度的执行情况,并给予指导,对于违反或不符合质量和设计要求的施工,有权提出制止,并立即上报技术负责处理。根据现行的有关规定和制度,按时完成质量检查与把关工作,及时完成原始报表的整理、验收工作。对出现的质量问题要及时上报和提出纠正措施,不得隐瞒实情和有意不报。参与各种材料和竣工的检查、验收工作,并对质量评定提出切合实际的意见。在项目施工的中期或结束时,协助技术负责填写信息反馈卡,并及时收集业主对工程质量的评定、意见。

4)安全员(专职、兼职)

定期组织安全知识教育培训,做好安全生产的宣传指导工作。定期检查检修现场,定期检查各种消防器材,及时发现隐患,防止事故,确保工人与设备的安全,并及时上报领导。能对安全生产提出合理化建议,整理各种安全生产资料,参与事故分析和研究,制定各种防止事故措施。有权制止一切违章指挥、违章操作的行为,并向上级部门报告。积极配合完成领导交办的其它安全工作。

四、主要材料的供应计划与质量检验

1)主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论有进场记录,确认符合施工规范规定、设计要求才能在施工中应用。

2)监理或甲方如对材料质量有异议,将送有资质试验室进行抽样检测,试验室出具检测报告,确认是否符合相关技术标准规定。

3)依法定程序要求进入市场的新电气设备、器具和材料进场验具有安装、使用、维修和试验要求等技术文件。

4)电气设备、器具和材料的进场验收,提供商检证明和中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。

5)经批准的免检产品或认定的名牌产品,在进场验收时,宜不做抽样检测。6)电线、电缆:

按批查验合格证,合格证有生产许可证编号,按《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB5023.1-5023.7标准生产的产品有安全认证标志。包装完好,抽检的电线绝缘层完整无损,厚度均匀。电缆无压扁、扭曲,铠装不松卷。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标;

按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径误差不大于标称直径的1%;对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。

五、施工技术方案

1.公共区各类灯杆及灯具改造方案

根据要求更换更换符合要求的灯具,需要增加挑臂或者更换杆体的灯,更具现场实际情况进行更换。

2.站楼灯具改造方案

航站楼分为改造及新增作业,改造项目更具要求更换增距,新增日光灯需要重新穿线等作业安装。

六、质量保证体系及保证措施

1、质量体系的建立

(1)、工程开工前,根据本工程的规模、技术含量等因素,我司将选择业务精、工作责任心强的技术骨干来配备项目经理、技术负责人、质检员、专业工程师、材料员、机械管理员、试验员等工作岗位,组成强有力的项目领导班子。赋予质检员核实、奖励罚款、停工整改和越级报告的权力,严格控制每一个分项、分部工程质量。

(2)、工程质量控制组织形式见附表。

(3)、根据公司质量保证体系的要求编制本工程质量计划,结合本工程的实际情况,建立由公司总经理领导、项目质量、技术负责人负责的质量管理机构,使整个质量保证体系协调运作,工程的质量始终处于受控状态。

(4)、项目严格执行“四交底”制度:交质量标准、交操作要求、交技术措施、交自检互检要求,交底必须交到班组,标准明确,各就其位,交底各方要在交底书面资料上签字。定期召开工程现场例会和质量情况汇报会,及时通报。

(5)、实行目标管理,进行目标分解,按单位工程、分部工程、分项工程把责任落实到相应的部门和人员。除公司质量监督部门和项目技术负责人外,现场另安排专职质监员跟班作业,分别对各专业安装工程进行跟踪监控,并严格按照公司质量体系文件规定,使项目各部门到各施工班组,层层落实质量职责,明确质量责任。

(6)、积极开展质量管理(QC)小组的活动,工人、技术人员、项目领导“三结合”,针对技术质量关键组织攻关,并积极做好QC成果的推广应用工作。

(7)、质量情况,保证各级管理人员掌握质量动态,坚持样板到路,树先进、学样板、上水平、超前示范,以点带面。

2、质量管理组织措施

(1)、即质量管理分三个层次,第一层为公司职能部门,负责工程质量总策划,从投标前到中标后的过程控制,最大限度地提供持术支持与管理支持,以分部工程优良来保证单位工程优良,负责工程创优计划的制定与实施。第二层次为项目经理部。负责创优计划的实施,确保分项工程优良率,实施对施工作业层的管理,控制施工过程质量,以分项工程优良来保证分部工程优良,并及时向公司职能部门反馈质量信息。第三层次为施工作业层,负责工程的施工,严格按设计和规范要求进行操作,干好每一道工序,确保分项工程优良。

各分项工程质量管理严格执行“三检制”(即自检、互检和交接检、专业检),隐蔽工程作好隐、实验、预检记录,质检员做好复检工作并请建设方代表验收。

(2)、专业工程师作好每一次的技术交底工作,严格按图施工,不得任意更改原设计图纸,遇有疑难问题必须和设计方、建设方协商解决。

(3)、各种不同类型,不同专业的材料要分别堆放整齐,在运输和储存时,必须保留标牌,按批分类,同时应避免锈蚀和污染。

(4)、特殊工种必须经考试合格后才能上岗作业。

(5)、加强成品、半成品保护工作,如交叉施工时,一定要注意施工方向和顺序。

(6)、工程在交付使用后两年内因安装质量引起的质量问题提供保修,并由有关领导到建设单位回访,听取用户对工程质量的意见,为进一步改进施工质量提供依据。

3、施工过程质量控制

(1)、施工准备过程的质量控制

1、技术文件准备:根据公司质量保证手册、程序文件、结合本工程的实际情况,编制施工组织设计及单项施工方案,编写作业指导书和质量检验计划。

2、管理文件准备:编制项目质量保证计划,明确质量职责,确定项目创优计划,制定相应的质量制度。

3、图纸会审:在施工前必须进行图纸会审,找出图纸差错,提出改进意见,察看施工手册和条件是否符合,能否满足设计技术要求,对关键工序、特殊工序,如焊接工程等均应制定专门的技术措施和控制办法。

4、对材料供应商进行评估和审核,建立合格的供应商名册,选择与本公司多次合作且信誉可靠的供应商。材料进场必须有出厂合格证,对进场原材料的检验应由材料员及试验员负责进行,材料员负责材料的外观物理性能检验,试验员负责材料的化学性能检验,经检验合格后方可留用。

5、拟定材料计划,做好材料进场的准备工作。材料进场后应做好标识,注明品种、规格、数量、进场日期,进场原材料应分类堆整齐、规则,特殊材料进行专人专处保管。

6、合理配备施工机械,保证工程施工进度和工程质量。

7、采用质量预控法,把质量管理由事后检查转变为事前控制,达到“预防为主”的目的。

(2)、施工过程中的质量控制

1、严把材质关,坚持“三先三后三统一”的原则。“三先三后”即:先调查后定点、先检验后进场、先试用后推广;“三统一”即统一供应、统一管理、统一验收。严格材料采购、进场、贮存、发放制度,要优先选用经过国家产品质量认证的材料;进场材料必须保证其性能、规格、品种、色泽等符合设计及现行的有关标准、规范要求,并必须有出厂合格证。需要进场复验的材料必面进行复验。

2、优选工作队伍,加大对施工队伍的考核、奖罚力度。对施工队伍的考核要由项目和公司共同进行,做好入场教育和取证培训工作,除对业绩进行考查外,还要通过考核期质量情况决定其取舍,不合格队伍坚决退出场。

3、把好关键工序关。对关键工序执行“三定三序”原则,“三定”即:定人、定位、定量,实行专业作业,将操作人员的姓名、质量检测情况进行记录;“三工序”即:检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序,使所有关键工序严格处于受控状态。

4、把好细部操作关,根据已确定的关键工序,针对通病,分析产生的原因,落实细部操作要求,严格按规范、规程,或作业指导书操作,不合格部位坚决返工,做好质量记录,为复检和奖罚提供依据。

5、严格控制施工作业程序。坚决禁止施工程序颠倒,避免人为返工现象发生。

6、做好各工序的优化组合,建立严格的成品保护制度。对已完分项、分部工程采取包、拦、盖、封等防护措施,将保护责任落实到岗、到人,做到大面有人控,细部有人管。

7、工程项目竣工交付前必须进行整体功能测试,测试工作由项目技术负责人组织有关人员参加,测试合格后由项目经理组织对工程进行自检,自检合格后报公司初验小组进行内部初验,内部初验合格后报建设方,由建设方组织竣工验收。

8、对工序间的技术接口实行交接手续。

9、做好不合格品处理的记录及纠正和预防措施工作。

10、接受建设方的指导。

11、认真做好工程的验收交付。

12、严格按施工图纸和施工技术规范的要求进行施工,并认真按公司质量体系文件运作,严格抓好施工中产品和工艺质量的控制。

13、做好成品保护,下道工序的操作者即为上道工序的成品保护者,后续工序不得以任何借口损坏前一道工序的产品。

14、及时准确地收集质量保证资料,并做好整理归档工作,为整个工程积累原始准确的质量档案。单位工程完成后,由项目资料员整理全部工程技术资料。

4、责任管理

1、认真学习合同文本,全面理解和掌握合同文本的要求。在工程实施中以合同文本为依据,自始至终将其贯彻执行到整个施工管理过程中去,确保工程优质如期完成。

2、按合同规定的承包施工范围内的工程质量要求,编制详细、完善的质量保证计划,由公司总经理签发后,进行实施。

3、编制本工程施工总进度网络计划,以此有效地对工程进度计划进行总控制。并制订应各施工阶段的质量保证计划。

4、定期召开协调会,解决在质量计划执行过程中遇到的新问题并在会议上与各方及时商讨解决。

七、安全管理与消防保卫管理

为了确保整个工程顺利而安全地完成,工程施工达到无重大伤亡事故发生,且轻伤频率控制在0.6‰以内的目标,除了严格遵照国家颁布的“一标三规范”:新颁布的《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-99、《建筑施高处作业安全技术规范》JGJ80-91、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88和济南市有关安全技术规范外,我们还结合本工程的实际情况,制定出如下安全管理措施。

1、安全管理制度

电气安装企业的生产过程具有流动性大,劳动力密集度大、多工种交叉流水作业、和劳动强度大、高处作业多、环境复杂多变等特点。这些特点决定了施工的安全难度大,潜在的不安全因素多,因此,我们必须建立严格有效的管理制度。

加强安全宣传和教育是防止职工产生不安全行为,形成了人人注意安全、人人管安全的齐抓共管的局面。减少人为失误的重要途径,为此,根据实际情况制定安全宣传制度和安全教育制度,以增强职工的安全知识和技能,尽量避免安全事故的发生。

消除安全隐患是保证安全生产的关键,而安全检查则是消除安全隐患的有力手段之一。在工程施工中,将进行日常检、定期检、综合检、专业检等四种形式的检查。安全检查坚持领导与群众相结合、综合检查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则。检查内容包括:查思想、查制度、查安全教育培训、查安全设施、查机械设备、查安全纪律以及劳保用品的使用。

2、安全技术措施

实行施工现场安全标准化是实现安全生产的根本措施,是强化安全管理和安全技术的有效途径。我们针对该工程的具体情况制定相应的安全技术防范措施:

(一)、基本注意事项

1、加工用的台钻、无齿锯、切割机等和电动工具必须装有漏电保护装置。使用前应试机检查,操作者应戴好防护眼镜。

2、树脂胶、油漆存放处,应杜绝火源,并放置足够的消防器材。喷漆时必须戴好防护口罩,连续操作2h应休息一下进行通见换气。每日下班后要用水嗽口。

3、脚手架必须搭设牢固,经检查验收后方准使用。使用荷载不得集中,不得超过设计荷载。

4、遇有六级以上大风及雨雪天气停止一切室外高空作业。

5、进行空中作业必须遵守有关安全规定,扎好安全带。

(二)、临时用电和施工机具

1、使用电动工具(手电钻、切割机等)前检查安全装置是否完好,运转是否正常,有无漏电保护,使用时严格按操作规程作业。

2、电焊机上应设防雨盖,下设防潮垫,一、二次电源接头处要有防护装置,二次线使用接线柱,且长度不超过30m,一次电源采用橡胶套电缆或穿塑料软管,长度不大于3m,且焊把线必须采用铜芯橡皮绝缘导线。

3、配电箱、开关箱应装设在干燥、通见及常温场所,不得设在有严重损伤作用的瓦斯、

烟气、蒸气、液体及其它有害介质中;不得设在易受外来固体物撞击、强烈震动、液体浸溅及热源烘烤的场所。

4、开关箱内部和顶部应装订防火板,实行“一机一闸一漏”制,熔丝不得用其它金属代替,且开关箱上锁编号,有专人负责。

5、每一分部分项工程施工前必须由专业工程师下达书面安全技术交底,班组履行签字手续后方能施工,并且在施工前传达给班组每位成员。

LED雷达地下停车场照明节能改造实施方案(物业)

LED雷达地下停车场照明节能改造实施方案(物业)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

一、香港某地下停车场(物业)照明节能改造方案简介 三和节能智能雷达感应LED灯管照明节电方案简介日光灯使用时间:24小时/天 日光灯改造数量:T8(36W+4W整流器=40W) 1000支 日光灯改造选型:三和节能智能雷达感应LED灯管(12W)节电率预测:年平均80%以上 年节约电费:304410元 二年节约电费:608820元 项目总货款:150000元(不含税) 投资回收期: 5.7个月以内 注:每年减少用电304410度,可为国家节省约105吨标准煤,同时也将减 少二氧化碳(CO 2),二氧化硫(SO 2 ),粉尘的排放,创造无可估计的社会效益。 二、香港某地下停车场(物业)用电现状分析: 2.1香港某地下停车场(物业)照明现状分析: 1、安全管理:地下停车场采光不好,照明问题一直是困扰着开发商,物业公司和业主,为了保护人、车安全,物业公司高成本运营停车场; 2、照明费用:车库照明需要24小时工作,每支灯管每天耗电量约为1度,每年耗电量约为360多度电,每年约为360多元电费,无车进出车库时,车库照明还是一直亮着; 3、维护工作:车库灯管数量多,传统灯管功耗大,寿命短,需要大量的维护工作,增加物业公司员工风险工作; 4、传统停车场使用照明灯具功率大

电感式荧光灯管:功率40W左右,启动时还有噪音; 电子式荧光灯:功率28-36W左右,功率大,不节能,寿命短,灯管易坏。 对于新建地下停车场:我们根据国家标准GB 50034--2004《建筑照明设计标准》的规定(或者用能客户提供的设计方案)设计方案。其中色温、显色指数、照度均匀度、眩光、电源适用范围等方面都要考虑,经客户审核后安装。 对于现有的停车场:改造停车场灯具。用LED灯具替代,部分改用智能感应控制,降低灯具用电费用。 改造停车场灯光控制,根据需要合理安排灯光的明暗度,以达到再次降低用电费用的目的。 2.2照明节能改造的必要性和必然性 降低运营成本:随着我国市场经济体制的不断完善,国内大多数企业面临全球化的市场竞争日益加剧,多数企业都面临着利润下滑的处境,对此,只能从加强市场开拓以及强化成本控制两方面着手。而在物业的各项成本中,电费已成为紧随原人工成本之后的最大成本。对大多数物业而言,电费也是未被企业控制的最后一项成本,许多物业由于管理等各方面原因,用电利用效率普遍偏低,节能潜力巨大,因此通过技术手段来降低电费支出、提高利润空间势在必行,其中地下停车场照明节能潜力就很可观。 节能减排的必要。进入二十世纪初,随着常规石化能源日趋紧张,石油、煤炭等常规能源价格不断攀升。 特别是国际油价更达到历史高位,造成了能源供应的形势愈加严峻。能源问题引起世界各国政府的高度重视。同样也引起中国政府的极大关注。 我国经济快速增长,各项建设取得巨大成就,但也付出了巨大的资源和环境代价,经济发展与资源环境的矛盾日趋尖锐,群众对环境污染问题反应强烈。只有坚持节约发展、清洁发展、安全发展,才能实现经济又好又快的发展。同时,温室气体排放引起全球气候变暖,备受国际社会广泛关注。进一步加强节能减排工作,也是应对全球气候变化的迫切需要,是我

照明工程施工组织设计方案85246

始信路照明工程专项施工方案 1.工程概况 工程说明:合经区始信路(耕耘路—紫云路)改造道路照明工程。 始信路(耕耘路—紫云路)全长2070m,13m高双挑LED路灯安装112套,14m高四获投光灯安装11套,路灯迁移2套,路灯基础开挖123个,箱变安装1台,配电箱安装1台,型号YJHL-4*35+1*16电力电缆敷设5800m,电缆保护管敷设5840m, 2.工程的主要施工方案与技术措施 第一节、电气总体程序要求

1、按规定的施工及施工规、质量评定标准以及标准图集施工。 2、电气系统,按土建施工顺序,做好暗设电缆预埋线管,同时做好防预埋管堵塞的工作。 3、路灯安装,电气系统穿电缆,控制柜安装,系统调试,通电实验。 第二节、各工序流程及主要施工方法 一、工序流程 施工中采用以下流程: 定灯位→挖沟→埋管→浇注路灯基础→敷设电缆→绝缘测试→路灯安装→电气设备安装→实验、调试→自检→竣工验收 二、施工方法 1、定灯位:按照施工图及现场情况,以设计灯位间距为基准确定路灯安装位置。 2、挖沟及埋管:按照施工图纸开挖电缆管预埋沟,预埋相应的电缆管。 3、浇注路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑,金属构件进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。 4、敷设电缆:符合下列要求: (1)电缆型号符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰; (2)电缆的固定、间距、弯曲半径符合规定; (3)电缆接头良好,绝缘符合规定; (4)电缆沟符合要求,沟无杂物; (5)保护管的连接、防腐符合规定。 5、路灯安装规定 同一道路的路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。基础坑开挖尺寸符合设计规定,基础混凝土强度等级不低于C25,基础电缆护管从基础中心穿础并超出基础平面30~50mm。浇制钢筋混凝土基础前排除坑积水。灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线一致,灯具横向水平线与地面平行,紧固后目测无歪斜。灯头固定牢靠,可调灯头按设计调整至正确位置,灯头接线符合下列规定:在灯臂、灯盘、灯杆穿线无接头,穿线孔口或管口光滑、无毛刺,并采用绝缘套管或包扎,包扎长度不小于200mm。路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金饷构件进行热镀锌处理,防腐质量符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》

公共机构既有建筑节能改造的技术与应用

公共机构既有建筑节能改造的技术与应用 公共机构既有建筑节能改造的技术与应用 摘要:公共机构节能是我国节能工作的重要组成部分。现有的公共机构既有建筑数量庞大,且人均能耗高、设备能效水平低和节能新技术应用力度小。本文分析了公共机构既有建筑的能耗状况,阐述了公共机构既有建筑节能改造基本原则和流程,结合南昌市地方税务局办公大楼介绍了公共机构既有建筑节能改造的相关技术,并对公共机构既有建筑的节能管理提出了一些建议。 关键词:公共机构;既有建筑;节能;改造;管理 公共机构是指全部或者部分使用财政性资金的国家机关、事业单位和团体组织,是能源消费的重要主体,也是节能潜力较大的领域。为了推动公共机构节能,提高公共机构能源利用效率,发挥公共机构在全社会节能中的表率作用,根据《中华人民共和国节约能源法》,2008年国务院颁布实施了《公共机构节能条例》,公共机构节能正是落实科学发展观和建设资源节约型社会的重要组成部分。 公共机构节能分为新建建筑的节能设计和既有建筑的节能改造,相比于公共机构新建建筑的节能设计,公共机构既有建筑的节能改造要困难、复杂的多,公共机构既有建筑节能改造,是指对不符合建筑节能强制性标准的公共机构既有建筑的围护结构、供热系统、采暖制冷系统、照明设备和热水供应设施等实施节能改造的活动。 公共机构既有建筑节能改造,应采取技术上可行、经济上合理的措施,降低能源消耗,减少、制止能源浪费,有效、合理地利用能源,以达到减少排放有害物质的目的,对于节能减排具有十分重要的意义。 1、公共机构既有建筑的能耗状况分析 据统计,目前,我国公共机构约190.44万个,能耗总量1.92亿吨标准煤,占全国能耗总量的6.19 %,公共机构建筑能耗占公共机构总能耗比重依然最高。调查显示,我国各种大型建筑物面积不超过全国城镇总建筑面积的4 %,但其能耗却占到了全国城镇总能耗的20 %以上,单位面积能耗是普通住宅的20倍左右;我国政府机构单位面积能耗约为发达国家的2—3倍,政府及机关人员的人均能耗为发达国家的近20倍[1]。 1.1能耗特点分析

大型公共建筑节能解决方案

大型公共建筑节能解决方案 基于对大型公共建筑的了解,通过能源监测管理技术、建筑智能化技术、变频技术等综合节能技术的应用,从节能管理层面、设备改造层面、运营服务层面,提出大型公共建筑机电设备节能整体解决方案,以满足建筑功能为前提,帮助建筑实现能效提升。 节能管理——建立楼宇能效管理中心,提升节能管理水平 楼宇能效管理中心由能效管理、设施管理、环境控制组成三层能效监测管理系统,从管理角度使建筑获得能效提升,同时,对稳定节能效果也起到一定的作用。用能单位可以从管理中心获知每日用电情况,并及时对异常情况进行调整。 设备改造——从建筑机电设备运行改善入手,解决建筑高能耗及环境改善问题。 (1)中央空调系统节能 中央空调系统作为大型公共建筑最主要的用电设备,针对它的节能不仅能为建筑整体运营成本的下降带来最大、最直接的效益,同时,还对改善建筑环境空气质量有着非常重要的意义。 ①制冷主机的节能控制 通过优化主机运行模式、设定运行参数,调节制冷主机供回水温差及冷冻、冷却水流量,以提供制冷主机的运行效率,从而实现制冷主机的最佳COP值; ②空调水系统节能控制

对冷却、冻水循环及冷却塔系统分别加装智能调速控制器、温度传感器、压差传感器和流量传感器等,实现符合负荷要求的合理性调节。 ③空气处理机的节能控制 加装空调处理机变频控制系统,优化空调机组的控制模式,对风系统各支管路风阀进行节能控制,保证各空调区域换气次数和压力平衡,并通过合理利用新风取得优化节能的效果; ④排风系统的节能控制 排风系统的改造不仅可以起到节能降耗的效果,还可以提高建筑内的热舒适性。对风系统各分支管路风阀进行检测,保证各区域送风的平衡,提升建筑内的空气品质,进而实现节能与热舒适度的结合。(2)照明系统 根据建筑物的实际用能需求,通过提供经济技术指标良好的照明节能方案,帮助用户实现节能目的;如:将常规的T8荧光灯更换更为节能的T5荧光灯或LED照明灯具等。 对公共照明区域,还可采用自动化控制手段,必要时辅以配电线路的改造,实现对公共照明系统按各种模式实现分时、分区、分线路的群控功能。 (3)电梯系统及其他动力设备 对拥有多部电梯的场合,可根据电梯在不同时段、不同区域的使用特点建立群控系统,在保障运营服务品质的基础上提高其整体使用效率。当然,采用变频器调速取代异步电动机调压调速也是以提高电动机运

办公室照明节能改造方案

办公室照明节能改造方案 1.1、简述 办公室照明的目的就是为工作人员提供完成工作任务所需的光线,并进一步从工作人员生理和心理的需要出发,通过室内合适的亮度分布,限制眩光等来创造明亮舒适的光环境,以提高工作人员的工作积极性,提高工作效率。 1.2、工程案例:公司办公室 1.2.1、项目概况: 原来安装了T8荧光灯2000支,耗电量非常大,急需进行节能改造。本着客户“节能优先、改造简易”的要求,尚炫电气工程师建议更换使用尚炫18W的T8LED灯管(18W功率T8灯管的照度等同于36-40W 功率T8荧光灯。),可节约50%的能耗,使用台湾进口芯片灯管,寿命高达50000小时(普通T8荧光灯为3000小时),无需动用工程,直接取下原有T8管和启辉器,换上尚炫T8LED灯管即可。节能性、照度、寿命、稳定性都以远远超越了原来的T8荧光灯。 1.2.2.解决方案 尚炫照明最新研发LED灯管替换荧光灯,9WLED日光灯亮度要比传统20W日光灯还要亮,18W LED 日光灯要比传统40W日光灯还要亮,LED日光灯亮度尤其显得更柔和更使人们容易接受。使用寿命在5万-8万小时供电电压为为AC85V-265V(交流),无需起辉器和镇流器,启动快,功率小,无频闪,不容易视疲劳。它不但超强节能更为环保。是国家绿色节能照明工程重点开发的产品之一,是目前取代传统的日光灯的主要产品。

1.3.方案优势 1.2.1、更节能,更省电: LED日光灯节电高达80%以上; 1.2.1、发光效率高:荧光灯的发光效率大约是55-80 lm/W,而LED的发光效率在100 lm/W 以上。 1.2.2、使用寿命长:LED日光灯管的寿命可以达到5万小时。而一个荧光灯的寿命通常只有5,000小时。二者相差将近10倍。 1.2.3、回收成本迅速:改造后不到3个月即可收回成本! 1.2.4、安装快捷,节省成本,缩短工期:几乎是免维护,不存在要经常更换灯管、镇流器、起辉器的问题,约半年下来节省的费用就可以换回成本和省下人工。 1.2.5、节能环保:绿色环保型的半导体电光源,光线柔和,光谱纯,有利于工人的视力保护及身体健康,6000K的冷光源给人视觉上清凉的感受,有助于集中精神,提高效率。 1.2.6、本方案还可适用于超市商场照明、办公室照明、工厂车间照明、会议室照明、教室照明等场所。 1.4.使用产品

照明工程专项施工方案

精选文本 大足区棠香至玉龙快速通道工程 龙水至玉龙段 照明工程专项施工方案 编制人: 复核人: 审核人: 重庆市公路工程(集团)股份有限公司 大足区棠香至玉龙快速通道工程龙水至玉龙段项目经理部 2016年4月

精选文本 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、人员、设备及组织机构 (2) 四、施工进度计划及主要工程数量 (3) 五、施工图设计说明 (5) 六、照明工程施工方案 (10) 七、质量控制措施 (17) 八、安全保障措施 (18) 九、环境保护措施 (20)

一、编制依据 (1)由广西壮族自治区交通规划勘察设计研究院提供的《两阶段施工设计图》。 (2)《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012 (3)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 (3)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 (4)《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》GB50254-2006 (5)《1kV以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 (6)《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010 (7)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 (8)《大足区棠香至玉龙快速通道工程龙水至玉龙段总体施工组织设计》。 二、工程概况 路线起于龙水镇,经廖家院子、雷家院子、长沙村、新院子、余家院子,止于砖房子,终点接三环高速大足出口。 龙水湖连接线起于主线K4+467.3,终点接龙水湖酒店大门处龙花路。 双桥经开区连接线起于主线K6+409.3,终点接双桥经开区在建东环路终点。 主线起止桩号为K0+000-K7+271,全长7.271公里,路基宽度为50.0m;主线照明工程设置在两边花台位置,龙水湖连接线止桩号为K0+000-K1+407,长1.407公里,路基宽度为50.0m;双桥经开区连接线止桩号为K0+000-K3+211,长3.211公里,路基宽度为44.0m。沿线城镇:龙水镇,玉龙镇,通桥镇,龙水湖支线及双桥支线路灯设置在人行道边。 三、人员、设备及组织机构

公共建筑节能改造技术讲解

节能改造方案涉及围护结构、暖通空调系统、生活热水系统、照明系统、变配电系统、其它用能系统、楼宇自控系统、分项计量系统、运行管理和行为节能9个方面,按照节能诊断结论有针对性地提出节能改造方案。 关于印发《大型公共建筑低成本节能改造技术导则》的通知 低成本节能改造推荐技术措施 5.1 围护结构 5.1.1 围护结构的节能改造宜采用节能效果明显且成本相对较低的改造措施,优先选用对环境影响小、工期短、工艺便捷的改造技术,尽量减少或避免湿作业施工。宜同时进行空调及供暖系统的节能改造。 5.1.2 改造前应对围护结构保温隔热性能及构造节点等进行分析评价,确定围护结构节能改造的重点部位和重点内容。应优先考虑门窗部位的节能改造。 5.1.3 外门窗、透明幕墙、采光顶的改造需综合考虑安全、隔声、采光、通风、节能等性能要求。 1 当原门窗、透明幕墙、采光顶除热工性能外的其它功能满足使用要求时,可采用贴膜或涂膜等低成本技术提高热工性能,使夏季遮阳系数或表面温度降低值达到设计要求。其要求参见附录A。 2 对无其它遮阳措施的南、西朝向外窗、透明幕墙、可采用安装活动外遮阳装置、增加内遮阳帘或其它合理的遮阳措施提高其夏季隔热性能。对外窗采取遮阳措施时应尽可能减少其对采光的影响。 5.1.4 外门宜设置门斗等避风设施或采取其它减少冷风渗透的措施。 5.2 建筑用能设备 5.2.1 常规用能设备的分类 1 采暖、空调系统(自备冷热源设备、输配设备、末端设备) 2 室内办公设备 3 照明系统及设备 4 综合服务用能设备 1)通风设备(非空调区) 2)给排水系统及用能设备 3)电梯

4)其它设备 5.2.2 特殊用能设备的分类 1 厨房用能设备 2 信息中心用能设备 3 其它设备 5.2.3 用能设备低成本节能改造的基本条件 1 主要用能设备应在使用年限内。 2 通过能源审计、能效检测评估,用能设备及系统能耗超出同类建筑参考能耗指标或设备及系统效率(如冷水机组COP值、冷冻水输送系数、冷却水输送系数、空调末端能效比等,见附录A-E)。 5.2.4 供冷、供热系统低成本节能改造的基本技术措施 1 水系统 1)空调系统应实施水力平衡调节,加装必要的调节阀部件、计量装置。加装的设备及阀部件应进行水力计算,满足系统参数要求; 2)实施建筑负荷和能耗监测,进行必要的负荷模拟;根据室外气象条件和室内负荷变化规律,完善冷站设备群控。使冷量供应趋近合理,提高空调系统能效比; 3)冬季供暖自备热源系统,宜根据室外气象条件和供热室温实施气候补偿自动调节热源供热量,燃气热源宜应用烟气冷凝热回收技术,根据建筑用途和热惰性选用供热分时分区控制技术; 4)合理控制冷热源启停时间; 5)空调系统应根据水泵测试数据,经详细测算和综合技术经济比较后,确定实施更换水泵或加装变频设备,冷冻(却)泵应注意冷水机组的保护要求,以防止机组频繁启动而造成的设备损害,变频设备须加装谐波处理装置; 6)空调冷冻水泵和供热热水循环泵应分别设置,空调二次泵系统的二次泵及供热系统热水循环泵可加装变频设备,变频设备须加装谐波处理装置; 7)在不影响制冷效果的情况下,适度提高冷冻水出水温度; 8)冬季和过渡季节有供冷需求时,可采用冷却塔加板换系统进行免费供冷,但应做好防冻措施; 9)加强末端用冷、用热设备的调节,风机盘管加设温控器和二通阀,散热器加设恒温阀,减少室内过冷或过热损失。

照明节能改造方案

照明系统节能改造方案2010-9-19

目录 1工程概况 (3) 1.1工程简介 (3) 1.2 工程回路 (4) 1.3 照明灯具 (4) 1.4 工程特点 (4) 2编制依据 (5) 2.1 本方案的编制依据是: (5) 3工程准备 (5) 4照明工程主要施工方法 (7) 4.1 节电控制柜的安装 (7) 4.2 管路敷设 (8) 4.3 管内及金属线槽内配线工程 (8) 4.4 电缆敷设的施工方法 (9) 4.5 防雷工程 (9) 5设备回路图、施工图 (11) 5.1 设备连接图 (11) 5.2 照明主控制回路 (20) 6设备系统包括 (21) 7施工进度 (22)

1工程概况 1.1工程简介 本工程是第一城照明改造节能管理方案 工程内容:照明改造系统 本次施工内容包括:西直门配电、德胜门配电、东直门配电、崇文门配电、远瀛观配电、左安门配电、右安门配电。 1.2 工程回路 1.2.1照明系统 电源引自配电房变压器出线,配线方式为树干式。 节能回路为: 正安宫 福安宫 大安寺 崇文门 宣武门 全城路灯 西直门配电(草坪灯、路灯) 德胜门配电(路灯) 东直门配电(城外路灯) 崇文门配电(路灯) 远瀛观配电(剧场外投光灯) 右安门配电(路灯) 右安门配电(小广场) 1.3 照明灯具 本工程采用的主要灯具有:白炽灯、节能日光灯、筒灯、金卤灯等。

1.4 工程特点 a、施工技术、质量要求高,比较复杂 本工程不仅规模大,而且内部设施完备,系统搭建复杂。 b、工程施工配合面广、量大、时间紧。 2编制依据 2.1 本方案的编制依据是: a、施工组织设计; b、施工图纸; c、建筑电气安装工程施工质量验收规范(GB50303-2002)。 d、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)。 3工程准备 根据工程的进展情况组织劳动力进场。项目经理部组织好施工人员熟悉施工图纸和国家有关施工规范,准备好有关国家标准图集,认真做好图纸会审工作。水卫、电气施工员应分别编制好施工方案,并在施工前对参加施工的工人班组进行详细的施工技术交底,对于一些关健的施工工艺,施工员应先组织好操作示范的观摩,然后再按工艺要求严格施工。 落实好工地的临时设施,如工地办公室、材料仓库和工具房等临时用房必须在开工前准备完备。 材料机具员根据施工员提供的材料机具计划和施工进度计划及时做好材料机具的采购供应工作。。 主要施工机具、设备需用计划

照明改造施工方案

照明改造施工方案 【最新资料Word版可自由编辑!】

***平台、区域照明改造方案 鉴于#1、#2炉捅煤平台、#1、#2机一次风机油站、#1、#2炉捞渣机上升段平台、渣水系统浓缩池及缓冲水仓顶等处无照明设施,维护检修特别是抢修工作带来了诸多不便和困难。为了从根本上改变这种局面不能满足现场安全文明生产的要求,拟对以上等处加装照明设施。 一、施工方案: 1、敷设电缆、安装灯具方案: 1)#1炉捅煤平台:分别在(AB至EF)两台原煤仓之间墙面与对应水泥支柱上,加装照明灯具共15盏(三防灯具)。此照明电源可从“#1机除氧器26米层正常照明箱”(加装1个32A、1P控制空开)引接。电源线缆延#1汽机房除氧器层穿镀锌钢管敷设至捅煤平台加装灯具下方安装接线。电缆敷设距离为140米,镀锌钢管敷设距离为130米。 2)#2炉捅煤平台:分别在(AB至EF)两台原煤仓之间墙面与对应水泥支柱上,加装照明灯具共15盏(三防灯具)。此照明电源可从“#2机除氧器26米层正常照明箱”或“#2机除氧器层检修电源箱”(加装1个32A、1P控制空开)引接。电源线缆延#2汽机房除氧器层穿镀锌钢管敷设至捅煤平台加装灯具下方安装接线。电缆敷设距离为140~160米,镀锌钢管敷设距离为130~150米。 3)#1、#2机一次风机油站:分别在#1、#2机一次风机油站靠通道侧工字钢支柱内侧上方加装照明灯具共4盏(轻型防爆平台灯)。此照明电源可从就近的照明灯分线盒处延电缆槽架敷设电源线引接。电缆敷设距离为48米,镀锌钢管敷设距离为20米。(无电缆支架处可加装镀锌管敷设安装) 4)#1、#2炉捞渣机上升段平台:分别在#1、#2炉捞渣机上升段平台防护栏对应两边加装照明灯具共4盏(轻型防爆平台灯)。此照明电源可从就近的照明灯分线盒处延电缆槽架敷设电源线引接。电缆敷设距离为50米,镀锌钢管敷设距离为40米。(无电缆支架处可加装镀锌管敷设安装) 5)渣水系统浓缩池及缓冲水仓顶部:分别在#1、#2炉缓冲水仓顶部电动葫芦槽钢支柱外侧对应两边加装照明灯具共4盏(三防灯具);渣水系统浓缩池顶部分别在栈桥过道防护栏对应两边外侧加装照明灯具共2盏(三防灯具)。此两处照明电源可从就近的照明灯分线盒处延电缆槽架敷设电源线引接。电缆敷设距离为100米,镀锌钢管敷设距离为60米。(无电缆支架处可加装镀锌管敷设安装) 2、工艺要求: 敷设电缆均为:护套电缆(2*4mm2)。 敷设电缆全过程中要求:严禁拖、拽、摔、挤压、踩踏电缆。施放路线中如遇弯道和竖井时必须留1人专职负责此处,以免擦伤、刮伤电缆外皮。施放电缆时必须统一指挥,参与施放的所有人员以口语“拉”、“停”、“退”为统一行动、停止信号。指挥员必须·勘探并熟记施放路线以便及时发出行动、停止信号。所有人员在听到行动、停止信号后必须向后面1人高声传达。施放完成后电缆必须平稳放置于电缆槽架上。放置时不得堆叠在其他电缆之上或叠压在其他电缆之下,必须与相邻的第一根电缆并排放置。捆扎电缆时必须使用合格的扎带捆扎,并以1米为间距捆扎于电缆槽架上。捆扎完成后可用剪刀、尖嘴钳或斜口钳将扎带的多余部分剪除并将剪下的部分收好以便现场的清理。

商场照明改造方案

照明系统节能改造建议书 建议单位:惠州市华昇节能科技有限公司 2011年10月26日

电表读数确认表(A) 华昇节能科技有限公司于2011年4月16日12:09,在包装部安装华昇品牌18W 节能灯22套配电表一台(以下称B电表)。另有包装部生产线原有T8日光灯22套配电表一台(以下称A电表)。为确定电表读数给后续工作提供方便,经贵方同意现签订以下确认表: 20 11年4月16日12:09时确认电表读数: A表读数为58.2度;B表读数为100.7度; 确认签名:确认签名: 2011年4月22日10:30 再次确认电表读数: A表读数为124.1度;B表读数为130.5度;A表电路共耗电65.9度,B表电路共耗电29.8度。 从上列两表,对比测试中得出华昇T5节能灯节电率为55%。

电表读数确认表(B) 华昇节能科技有限公司于2011年4月16日13:40,在包装部安装华昇品牌18W 节能灯22套配电表一台(以下称B电表)。另有包装部生产线现有深圳某品牌T5节能灯22套配电表一台(以下称A电表)。为确定电表读数给后续工作提供方便,经贵方同意现签订以下确认表: 20 11年4月16日13:40时确认电表读数: A表读数为124.1度;B表读数为130度; 确认签名:确认签名: 2011年8月2日13:11 再次确认电表读数: A表读数为819度;B表读数为636.2度; A表电路共耗电694.9度,B表电路共耗电506.2度。 从上列两表,对比测试中得出华昇T5节能灯比现用的T5节能灯,还可以节电27%左右。 电表读数确认表(C)

深圳某品牌T5节能灯公司于2011年5月9日12:00,在包装部安装28W T5节能灯22套配电表一台(以下称B电表)。另有包装部生产线原有T8日光灯22套配电表一台(以下称A电表)。为确定电表读数给后续工作提供方便,经贵方同意现签订以下确认表: 20 11年5月9日12:00时确认电表读数: A表读数为0度;B表读数为0度; 确认签名:确认签名: 2011年8月2日13:13 再次确认电表读数: 了 A表读数为338度;B表读数为311.3度; A表电路共耗电338度,B表电路共耗电311.3度。从上列两表,对比测试中得出深圳某品牌的T5节能灯,节电率为8%左右。 一、产品特点 采用双泵式改进电路,灯丝预热的点灯方式,加上异常保护电路,可以达到如下效

道路照明工程施工方案

施工方案报审表 填报说明:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

萧县交通路下穿符夹铁路立交桥引道 及道路工程道路照明工程专项施工方案 编制: 审核: 审批: 马鞍山路桥工程有限公司 2016年6月30日 一、工程概况 萧县交通路下穿符夹铁路立交桥下穿引道及道路工程路幅宽31-39.2m。路线走向为东至西方向,起点位于交通东路与S301平交口,路线沿交通路向西与符夹铁路在K0+356.815处立体斜交,下穿新建的四孔立交桥,终于交通路与行政大道平交口。铁路立交桥不在本项目建设范围内。道路照明采用双侧对称布灯,路灯平均间距30-35米,布置于道路两侧绿化带内或挡土墙上,路灯安装时按A、B、C相应顺序跳接供电。新建道路路灯选用钢管双挑灯、钢管单挑灯(h=12m),交叉路口选用中杆钢管灯(h=15m)。 二、电气总体程序要求 1、应按规定的施工及施工规范、质量评定标准以及标准图集施工。 2、电气系统,按土建施工顺序,做好暗设电缆预埋线管,同时做好防预埋管堵塞的工作。 3、灯基础浇注,路灯安装,电气系统穿电缆,控制柜安装,系统调试,通电实验。 三、各工序流程及主要施工方法 (一)、工序流程 施工中采用以下流程: 定灯位→挖沟→埋管→浇注路灯基础→敷设电缆→绝缘测试→路灯安装→电气设备安装→实验、调试→自检→竣工验收 (二)、施工方法

1、定灯位:按照施工图及现场情况,以灯位间距为基准确定路灯安装位置; 2、挖沟及埋管:开挖电缆管预埋沟,按照施工图纸预埋相应的电缆管; 3、浇注路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑,金属构件进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。 4、敷设电缆:应符合下列要求 1) 电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰; 2) 电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定; 3) 电缆接头良好,绝缘应符合规定; 4) 电缆沟应符合要求,沟内无杂物; 5) 保护管的连接、防腐应符合规定; 5、路灯安装规定 1)同一街道、公路、广场、桥梁的路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。 2)基础坑开挖尺寸应符合设计规定,基础混凝土强度等级不应低于C20。浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。 3)灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜。 4)灯头固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合下列规定: 5)在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用绝缘套管或包扎,包扎长度不得小于200mm。 6)路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金属构件应进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准的有关规定。 7)各种螺母紧固,宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺出螺母不得少于两个螺距。 6、设备安装(路灯控制箱安装) 1)材料到场后经开箱检验,经业主同意后方可进行安装使用; 2)动触头与静触头的中心线应一致,触头应接触紧密; 3)二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠; 4)箱内照明应齐全。

学校教室节能照明的改造方案

天河区东风学校教室节能照明的改造方案 为了师生的健康,保障良好教学效果的形成。根据市教育局《关于印发广州市义务教育阶段学校体育卫生基础设施改造提升工程实施方案的通知》及天河区相关文件要求,力求改善我校教室照明采光条件,创造优质的教学环境,结合我校实际,制定本方案。 一、改造目标 提高原有教室照度,为学生提供明亮的学习环境;无有害物质和有害光线,光线柔和,无闪烁,为学生提供健康的学习环境;节省能源、寿命更长,节约成本;寿命更长、免维护,避免频繁更换灯管带来的不利影响。 二、目前学校实际情况 我校是一所1996年创办的一所九年一贯制学校,位于天河区天平架银利街。学校目前共有27个教学班,其他备用教室2间,学生人数1300余人。学校有主体教学楼2栋,还配备有较为齐备的功能场室。由于学校办学时间早,部分教室及场室出现采光不足,照明效果不佳的问题。 三、改造时间 2018年1月开始至2018年8月完成 四、预计改造场室数量及经费

1、教室29间(29万) 2、功能场室3间(2.94万) 3、其他场室3间(2.94万) 五、改造指导标准 《GB7793-2010中小学校教室采光和照明卫生标准》 《GB50099-2011中小学校设计规范》 《JGJ 310-2013教育建筑电气设计规范》 《广州市中小学校教室专用灯具及现场照明技术要求(试行)》 六、改造措施 1、成立东风学校教室节能照明的改造领导小组,饶波校长任总负责人,罗斐、刘伟、王运乔为组员,严格遵照教室节能照明改造方案,有计划展开改造工作。 2、积极向区教育主管部门进行财政补助申请,确保改造项目的顺利、按时完成。 3、重视安全工作,安排专人从事安全监督,杜绝安全隐患的发生,并于改造期间每天向总负责人汇报相关情况。 “节能、环保”是二十一世纪的主题,孩子更是“中国梦”的缔造者。教室节能照明改造项目利于学生、利于学校,相信此项目的落

重庆市公共建筑节能改造

重庆市公共建筑节能改造 示范项目和资金管理办法 第一章总则 第一条为切实规范公共建筑节能改造项目管理,提高公共建筑节能改造财政补助资金使用效果,确保公共建筑节能改造示范工作的顺利推进,根据《民用建筑节能条例》、《重庆市建筑节能条例》、《节能减排补助资金管理暂行办法》(财建〔2015〕161号)和《财政部、住房城乡建设部关于进一步推进公共建筑节能工作的通知》(财建〔2011〕207号)等有关精神,制定本办法。 第二条本办法所称“公共建筑节能改造示范项目”(以下简称“示范项目”),是指通过市城乡建设和财政主管部门批准,列入我市公共建筑节能改造示范项目实施计划,改造后实现单位建筑面积能耗下降20%及以上目标的项目;本办法所称“补助资金”是指专项用于支持公共建筑节能改造示范的财政补助资金,资金来源由中央财政和市级配套财政资金组成。 第三条市城乡建委负责全市示范项目的统筹协调和监督指导。市城乡建委委托市建筑节能中心开展以下具体管理工作:(一)示范项目评审资料齐全性审查; (二)示范项目专家评审会组织实施; (三)示范项目实施情况监督检查; (四)示范项目补助资金申报资料初审; (五)示范项目评审资料与验收资料归档管理和统计工作。 鼓励其他市级相关部门按照各自工作职责,在推进示范项目建设工作中充分发挥组织协调作用。 第四条区县(自治县)城乡建设主管部门负责本行政区域

内示范项目的征集初审、监督实施以及市城乡建委交办的其他工作。 第五条节能量审核机构承担示范项目能耗基础数据等节能诊断有关情况以及改造效果的核定工作,由市城乡建委按照有关规定确定。 节能服务机构提供示范项目节能诊断、设计、融资、改造(施工、设备安装、调试)、运行管理等服务,主要包括节能服务公司以及从事建筑节能诊断、技术咨询和设计等节能服务的单位,由市城乡建委通过专项备案的方式进行管理。 第六条国家机关办公建筑、政府投资和以政府投资为主的公共建筑进行改造修缮时,宜同时进行既有建筑节能改造。 第七条鼓励优先采用合同能源管理模式实施公共建筑节能改造。 第二章示范项目申报 第八条示范项目应在确保节能改造效果的基础上,采取经济、适用、安全的节能技术措施,对建筑内的照明插座、采暖通风空调系统、动力系统、特殊用电等进行综合节能改造。具备条件的,还应对其围护结构进行节能改造。 第九条申报示范项目应具备下列条件: (一)示范项目应为国家机关办公建筑、商场、宾馆饭店、医疗卫生和文化教育等公共建筑,实施改造的建筑面积原则上不少于5000平方米。 (二)示范项目应提供不少于2年连续的能源消费账单、建筑竣工图纸、用能设备的明细及技术参数。 (三)申报单位应为示范项目的所有权人或其授权委托的使用权人和节能服务公司。对于政府组织实施的房屋修缮类工程项目涉及公共建筑节能改造相关内容的,其投资主体可为申报单位。 第十条示范项目采用合同能源管理模式实施的,建筑物所有权人(或其授权委托的使用权人)与节能服务公司应参照《重

服装厂照明节能方案

一、照明节能改造方案简介 注:1、每年减少用电207360度,可为国家节省68吨标准煤,同时也将减少二氧化碳(CO2),二氧化硫(SO2),粉尘的排放,创造无可估计的社会效益。 2、安装三和高效节能灯管后,可以有效降低空调机的二次能耗,减少因灯管发热而造成的空调机制冷量的增加,每支灯管三年可节约电费622元,并延长空调机寿命,降低维修费用,从而间接产生显著的经济效益。 二、服装企业用电现状: 工业企业是我国能源消费的大户。其中钢铁、有色、煤炭、电力、石油石化、化工、建材、纺织、造纸等九大重点耗能行业,其用电占整个工业用电的60%

以上,但单位能耗平均却比国外先进水平高出40%。 随着我国市场经济体制的不断完善,国内大多数企业面临全球化的市场竞争日益加剧,多数企业都面临着利润下滑的处境,对此,只能从加强市场开拓以及强化成本控制两方面着手。而在工业企业的各项成本中,电费已成为紧随原材料成本、人工成本之后的最大的成本。对大多数工业企业而言,电费也是未被企业控制的最后一项成本,许多企业由于管理、工艺、技术等各方面原因,用电利用效率普遍偏低,节能潜力巨大,因此通过技术手段来降低电费支出、提高利润空间势在必行。 用工荒在全国蔓延,服装、电子等劳动力密集型企业面临着日益严重的生产成本,劳动力成本不断上升,且无法节省。但是我们可以在别的地方进行节流,其中车间照明节能潜力就很可观。 采光是服装生产中非常重要的作业因素,服装车间照明使用最多的是32-36W的T8日光灯管,这种光源要使用6-8W的电感整流器,实际消耗功率38-44W,每年要消耗大量电能,而且有嗡嗡噪音和频闪,需要经常更换灯管和启辉器,维护相当繁琐。 三、节能降耗改造对服装厂的意义 第一方面目前各地的用能大户基本上均已被列为各个领域的重点用能单位,是各地节能降耗的重点监控单位,是各地为了完成节能减排任务的重点工作对象,因此各个用能大户有节能降耗减排的被动需求和义务。 第二方面,从长远来看,节能降耗虽然可能要投入大量的资金,但最终将会使整个企业的能源消耗费、设备维护费用等生产费用、管理费用大幅降低,从而增加经营者的利润,间接提高经营者的竟争能力。 第三方面,由于国家节能降耗减排的政策鼓励,对于达到相关节能降耗标准的用能大户来说,有机会得到政府财政资金的支持或奖励,从而得到部份的节能改造投资补偿。 第四方面,对于达到相关节能降耗标准的用能大户来说,也将可能有

照明工程施工方案最新版

目录 一、编制说明 (1) 二、编制原则 (1) 三、编制依据 (2) 四、编制范围 (3) 五、工程环境及施工条件 (3) 六、照明工程施工措施 (5) 七、工期计划及保证措施 (9) 八、技术资料管理 (11) 九、安全文明施工措施 (14)

照明工程施工方案 一、编制说明 1.1、本施工方案的编制力求做到详细,具有可操作性和实施性,尽量做到能用于指导实际施工。针对本工程的施工特点,从施工组织、技术方案、质量保证措施、工期控制、成本控制、安全、环保和文明施工等方面进行具体说明。 1.2、我公司将按照业主的要求,高效、优质、安全、文明完成合同文件中规定的工程任务。我们将全力以赴,做好施工前期准备和施工现场的总体规划部署,发挥我公司的技术、管理优势,以完整的管理组织机构,严格的岗位责任制度,扎实的工作作风,对劳动力、设备、材料、技术等方面进行全面的优化,确保在合同工期内优质、高效的完成本工程。 1.3、按照业主、监理的要求,做好各方面的协调工作,调动全公司的力量,确保达到合同文件中对工程目标所作出的承诺。 二、编制原则 施工组织设计按照业主提出的要求,以及合同文件的规定,即将该项目工程建设成一流质量的原则编制,具体体现在以下几个方面: 2.1、采用我单位近年来在类似工程建设中使用的先进施工方法、工艺设备。 2.2、调集我单位精锐的管理人员和最雄厚的技术力量,并组成一个强有力的照明工程施工队伍。

2.3、树立视优良工程为合格工程的标准。 2.4、充分考虑各种不利施工进度和质量的因素,在工期安排、人员设备配置、施工方法等方面综合考虑时留有余地。 2.5、针对本合同段的施工特点、难点着重考虑相应的施工方案和措施。 三、编制依据 3.1、安顺市平坝区平黎大道四期道路工程一标段设计施工图。 3.2、我公司施工类似工程所积累的工法成果、工艺方案以及所拥有的施工技术力量和机械设备。 3.3、国家相关法律、法规及以及国家交通部、建设部及地方颁布的最新的市政工程施工及验收规范,本工程拟采用的主要规范、规程及标准(规程): 《城市道路照明工程施工及验收规程》 CJJ89-2012 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB501194-2002

照明工程施工方案.doc

道路照明工程专项施工方案目录 第一章工程概况 (2) 一、工程介绍 (2) 第二章主要工程项目的施工方案、施工方法 (2) 一、路灯基础工程施工方案、施工方法 (2) 二、管线预埋施工方案 (3) 三、电缆敷设施工方案 (3) 四、路灯杆的吊装 (6) 吊装流程图 (9) 五、各分项工程的施工顺序 (11) 第三章、施工总体部署 (12) 一、人员安排及组织 (12) 二、投入的主要施工机械设备表 (13) 三、施工进度计划 (13) 第四章质量保证措施 (15) 一、质量控制的主要措施 (15) 二、质量检验工作: (15) 三、质量评定工作: (16) 四、质量管理体系 (16) 第五章文明施工操作方案、安全生产及环保措施 (20) 一、文明施工保证措施 (20) 二安全生产措施 (23) 三环保措施 (28)

第一章工程概况 一、工程介绍 金湾航空城市政道路二期A区工程一标段,位于金湾航空新城核心区(简称金湾航空城),核心区位于西湖片区启动区东南部,为省道S272(机场东路)以西、金湖大道东路以南、双湖路以东、中心河以北的围合区域,占地面积约3.8km2。具体施工标段如下: 本标段路灯、庭院灯型式有15m3头投光灯、8m双挑路灯和单挑路灯、4m庭院灯。 路灯安装在道路两旁的绿化带内,庭院灯安装在人行道绿化带内。 第二章主要工程项目的施工方案、施工方法 一、路灯基础工程施工方案、施工方法 根据设计要求进行规范施工。 2.1.1路灯放样定位 对施工现场进行详细踏勘,根据施工图对路灯位置放样、定位。 2.1.2挖坑 按施工图设计要求,挖洞,使坑洞尺寸达到设计要求,并及时清理余土。

上海市公共建筑节能改造

上海市公共建筑节能改造 重点城市示范项目节能量审核办法

前言 为规范上海市公共建筑节能改造重点城市示范项目节能量审核办法,推进上海市公共建筑节能改造工作,上海市建筑建材业市场管理总站会同上海市建筑科学研究院等技术支撐单位,在总结吸取国内外己有审核办法经验的基础上,结合上海市公共建筑节能改造重点城市示范项目的要求,制定本办法。 本办法包括总则.审核依据、一般规定、审核方法、节能暈审核方法、附录。 木办法rti上海市建筑建材业市场管理总站负责管理,由上海市建筑科学研究院负责技术内容的解释。 本市开展公共建筑节能改造己有多年,但对节能效果的审核方法尚不统一。本办法内容可能不尽完善,望各单位在执行过程中,注意总结经验、积累资料和数据,随时将意见和建议反馈给上海市建筑科学研究院(地址:上海市中富路568号1号楼,邮政编码201108> 联系电话021-********, E-mail:供今后修订参考。

个人资料整理? K供个人学习便用 目录 第一章总则1 第二章审核依据1 第三章一般规定2 第四章审核方法3 第五章节能量核算方法4 附录节能量审核报告大纲要求11

个人资料整理? K供个人学习便用 第一章总则 L1为规范本市公共建筑节能改造示范项目的节能量审核方法、审核 程序.审核内容,对示范项目节能效果进行科学合理审核, 特制定本办法。 L2木办法适用于示范项目的节能量审核。 13木办法主要针对建筑围护结构.暧通空调.电气照明、生活热水等方而的改造措施进行节能效果审核。 1.4示范项目节能量审核除依据木办法外,尚应符合国家、行业和地方相关标准的要求。 第二章审核依据 2」《关于组织中报上海市公共建筑节能改造重点城市示范项目的通 知》沪建交联[2013]311号 《上海市公共建筑节能改造重点城市示范项目中报书》 《上海市公共建筑节能改造重点城市示范项目改造方案》 《上海市公共建筑节能改造重点城市示范项目评审意见表》 《能源审计报告》 《公共建筑节能改造技术规范》JGJ176-2009 《既有建筑节能改造技术规程》DG/TJ08-2010-207 2?8 《公共建筑节能检验标准》JGJ177-2009 《公共建筑节能设计标准》DGJ08-107-2012 2J0《建筑照明设计标准》GB 50034-2004

相关文档